文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双排扣件式钢管落地脚手架施工方案(完整版)

双排扣件式钢管落地脚手架施工方案(完整版)

双排扣件式钢管落地脚手架施工方案(完整版)
双排扣件式钢管落地脚手架施工方案(完整版)

双排扣件式钢管落地脚手架

XX 工程公司

年月日

目录

1 编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002 年版);

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

《江苏** 建设集团有限公司安全手册》

本工程施工图纸和投标文件;

本工程施工组织设计。

2 工程概况

本工程位于xxx,框架结构。东西向1至21轴长135m,南北向A至H轴宽65m。层高5m,共2层,现地面平均标高为-2.500m,屋面女儿墙高1.400m,女儿墙顶建筑标高为11.900m。现地面至女儿墙顶总高为14.400m。

3 施工部署

3.1 组织机构

外墙防护架搭设由外架工长负责组织实施,其他人员配合。外墙防护架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制,材料员、劳职员负责组织进场。技术交底工作由外架工长负责。

3.2 设计总体思路

按总进度计划,主体工程出± 0 . 000后应在一个半月内封顶,封顶后两个月完成外墙瓷砖施工并拆架。

根据我公司的技术条件,本工程外架可采用落地架和搭挑架的方案。落地架需用材

料比搭挑架多一层架子。搭挑架需多准备一套钢挑梁,并增加一倍的拆架用工。由于工期较短,落地架增加的材料租赁费用小于搭挑架增加的拆架用工费用。而且采用分段搭架,需增加配合工序的工作量,也不利于抢工期。

经综合比较,决定采用落地架方案。主体阶段主要用于安全防护,主体结构完成之后拆除,在此防护架建筑物四周原开挖处回填夯实后,重新搭设正式装修用施工防护架,

装修阶段既用于装修施工,也兼作安全防护。装修施工按一层作业考虑,外架验算应满足此项要求。3.3劳动力准备

搭设阶段共需架子工8名,维护阶段共需架子工4名,拆除阶段共需外架工8名所有架子工均需持证上岗。架子工由劳务公司提供。

搭设阶段安排2名测量放线工配合。

3.4材料准备

本工程外架、卸料平台所用的钢管、扣件、型钢基础垫板均由租赁公司提供。竹串竹笆片和其它材料由项目部自行采购。

主要材料计划如下表:

3.5机具准备

搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线,由架子工自备

项目部应配备如下检查工具(可借用,但应符合要求):

注:《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001, 2002年版)中提及的钢板尺用钢卷尺代替。

3.6 技术准备

施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。

4 防护架构造要求

4.1 总的设计尺寸

立杆纵距1.8m (局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.9m (可平铺三块竹串竹笆片,每块竹串竹笆片宽250mm),内排架步距1.83m,外排架步距0.915m(安全网规格为6m x 18m,拉紧后比1.8m略宽,如取两倍步距1.8m,安全网不易拉紧,显得松垮,不美观,故按现场经验取

1.83m),防护架限高取20.5m (总高18.9m加1.6m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm x 10cm2300孔)。

4.2 纵向水平杆

纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各

接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。本工程使用竹串竹笆片,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。

4.3 横向水平杆

作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承竹笆片的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

横向水平杆靠墙一端外伸长度不小于300m m,以满足铺一块竹笆片的要求。靠墙一端离外墙装饰面距离不大于100mm (符合JGJ130-2001中623和7.3.6要求)。

4.4 竹笆片

竹笆片应铺满、铺稳,离开外墙装饰面150mm。竹笆片应设置在三根横向水平杆上。

竹笆片的铺设可对接平铺,也可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水平杆上,并

用16#扎丝扎实。

每层端部竹笆片探头长度取150m m,竹笆片长两端应与支承杆可靠固定。

4.5 立杆

内立杆距外墙边300mm。

每根立杆底部应设置垫板(本工程选用竹笆片)。

相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。

4.6 连墙件

为了便于施工,本工程采用刚性连墙件,连墙件水平方向沿每根框架柱设置,高度方向隔步设置。

本工程连墙件拉结在框架柱上。立杆安装时,宜尽量选择靠近框架柱的位置,以满

足JGJ130-2001中6.4.2连墙件“宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm”

(不属于强制性条文)的要求。连墙杆内外两个受力方向均应采用不少于两个直角扣件固定

4.7 门洞

防护架应在安全通道出入口处设置门洞。

门洞处挑空一根立杆。门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5 个平面内设置斜腹杆。斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于

相关文档