文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有关规范要求的防火间距及各规范适用范围

有关规范要求的防火间距及各规范适用范围

有关规范要求的防火间距及各规范适用范围
有关规范要求的防火间距及各规范适用范围

有关规范要求的防火间距及各规范适用范围

一、安全设施设计和消防设计常用规范

1、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92,1999年版

(新版《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008,建设部已于2009年1月16日发布,实施日期2009年7月1日);

2、《石油库设计规范》GB50074-2002;

3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

4、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006;

5、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002,2006年版。

在设计中最常用到的为《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》,因此,本文主要针对这两个规范作些探讨。

二、有关规范要求的防火间距

1、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-1992)(1999年版)

(1)该规范规定的石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距

注:

①括号内指防火间距起止点。

②当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的距离有特殊要求时,应按有关规定执行。

③丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少25%。

(2)该规范规定的石油化工企业总平面布置防火间距

详见该规范表

主要的几项如下:

甲类工艺装置(设备、生产厂房)之间30m(石油化工装置)/25m(炼油装置);

甲类工艺装置(设备、生产厂房)与全厂性重要设施35m;

甲类工艺装置(设备、生产厂房)与明火及散发火花地点 30m;

甲B、乙类固定顶地上可燃液体储罐与甲类工艺装置的间距50~25m(储罐容积>5000m3 ~ ≤500m3或卧式罐);

浮顶或丙类固定顶可燃液体储罐与甲类工艺装置的间距35~20m(储罐容积>5000m3 ~ ≤500 m3或卧式罐);

液化烃储罐(全压力式)与甲类工艺装置的间距60~40m(储罐容积>1000m3 ~ ≤100 m3);

液化烃储罐(全冷冻式储存)与甲类工艺装置的间距60m;

可燃气体储罐 >1000m3至50000m3与甲类工艺装置的间距 25m;

甲类物品库(棚)或堆场与甲类工艺装置的间距30m;

铁路走行线(中心线)、原料及产品运输道路(路西边)与甲类工艺装置距离15m;

可能携带可燃液体的高架火炬与甲类工艺装置的间距 90m;

厂围墙(中心线)与甲类工艺装置的间距10m。

注:当一个装置的成品直接进入另一个装置时,两个装置的防火间距可减少,但不应小于15m,丙类之间不应小于10m。联合装置(必要条件是“同开同停”,即由两个或两个以上的独立装置集中紧凑布置,且装置间直接进料,无供大修设置的中间原料储罐,其开工或停工检修等均同步进行)视同一个装置,其设备、建筑物的防火间距按本规范表4.2.1规定执行。

在表4.2.1中,各项防火间距是比较小的,但仅适用于装置内部的相关设施。

例如:

明火设备距甲A类工艺设备或其房间、装置储罐22.5m,距甲B、乙A 15m;

控制室、变配电室、化验室、办公室、生活间距甲A类(装置储罐)22.5m,甲B、乙A类15m,距甲A、甲B、乙A(工艺设备或其房间)15m;

其它工艺设备或其房间(甲A、甲B、乙A)距装置储罐9m。

注:装置储罐总容积;液化烃罐不大于100m3、可燃气体或可燃液体罐不大于1000m3时。

·对于装置储罐除以上一种情况外,还有二种情况:

当单个液化烃储罐的容积小于50m3,可燃液体储罐小于100m3,可燃气体储罐小于200m3时,可按介质温度低于自燃点的“其它工艺设备”确定其防火间距(此时表中为“一”)。

当其总容积:液化烃罐大于100m3且小于300m3、可燃液体罐大于1000m3且小于3000m3、可燃气体罐大于1000m3且小于5000m3时,可在装置附近集中布置,其与装置的防火间距不应小于表的规定。此时:甲类工艺装置距甲A类液化烃储罐30m,甲B、乙类可燃液体25m。

2、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008(报批稿)

表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距

注:1 本表中相邻工厂指除石油化工企业和油库以外的工厂;

2 括号内指防火间距起止点;

3 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全距离有特殊要求时,

应按有关规定执行;

4 丙类可燃液体罐组的防火距离,可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%;

5 丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%;

6 地面敷设的地区输油(输气)管道的防火距离,可按地区埋地输油(输气)管道的规定增加50%;

7 当相邻工厂围墙内为非火灾危险性设施时,其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25m;

8 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。

石油化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于表的规定。

高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定,对可能携带可

燃液体的高架火炬的防火距离不应小于表的规定。

表石油化工企业与同类企业及油库的防火间距

2 表中D为较大罐的直径。当小于30m时,取30m;当大于60m时,可取60m;当丙类可燃液体罐相邻布置时,

防火间距可取30m;

3 与散发火花地点的防火间距,可按与明火地点的防火间距减少50%,但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区

域之外;

4 辐射热不应影响相邻火炬的检修和运行;

5 丙类工艺装置或设施的防火间距,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少10m(火炬除外),但不应小于30m;

6 石油化工工业园区内公用的输油(气)管道,可布置在石油化工企业围墙或用地边界线外。

3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

各项防火间距的详见该规范“厂房的防火间距”;“仓库的防火间距”节;

主要的几项如下:

甲类厂房之间及其与其他厂房之间间距≥12米;

甲、乙类厂房与办公楼(属民用建筑)之间间距≥25米(距重要的公共建筑不宜小于50米):

甲类厂房与锅炉房(明火散发地点)之间的间距≥30米;

甲、乙类液体储罐区与甲类厂(库)房以及民用建筑之间的间距≥25米,与明火或散发火花地点间距根据一个罐区的总储量决定(25米-50米);

甲类物品库房与其他建筑物的间距根据储存物品类别和储量决定(12米-30米),与民用建筑、明火或散发火花地点的间距根据储存物品类别和储量决定(25米-40米),与重要的公共建筑之间的间距不应小于50米。

甲类物品库房、甲、乙类液体储罐距厂外道路(路边)≥20米;甲类厂房距厂外道路(路边)≥15米。

厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5米,围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。

甲类厂房、库房,甲、乙类液体储罐,可燃、助燃气体储罐与电力架空线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5倍,丙类液体储罐不应小于倍。

注:一个罐区的总储量:甲乙类液体不大于5000m3。当数个储罐区布置在同一库区内时,储罐区之间的防火间距不应小于表4.2.1相应储量的储罐区与四级耐火等级建筑之间防火间距的较大值。(例如二个1000≤V<5000m3的罐区之间的间距应为40m)。

直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容积小于等于50m3,总容积小于等于200m3时,与建筑物之间的间距可按表中规定减少50%。

三、有关规范的适用范围

1、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-1992(1999年版)

适用范围:本规范适用于以石油、天然气及其产品为原料的石油化工新建、扩建或改建工程的防火设计。

名词解释:

石油化工企业:以石油、天然气及其产品为原料的工厂如炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂等或上述工厂联合组成的企业。

2、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

适用范围:本规范适用于石油化工企业新建、扩建或改建工程的防火设计。

名词解释:

石油化工企业:以石油、天然气及其产品为原料、生产储运各种石油化工产品的炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂。

3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

适用范围:本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:

……

5、厂房;

6、仓库;

7、甲、乙、丙类液体储罐(区);

8、可燃、助燃气体储罐(区);

9、可燃材料堆场;

……

本规范不适用于炸药厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计。人民防空、石油和天然气工程、石油化工企业、火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,当有专门的国家现行标准时,宜从其规定。

四、有关规范的特点

1、《石油化工设计防火规范》的特点

(1)石油化工企业与相邻工厂或设施有明确的规定,且间距较大。

(2)石油化工企业内部的总平面布置装置间的距离较大,但联合装置视同一个装置,其设备、建筑物的防火间距较为紧凑、装置储罐临近装置布置,间距较小,装置内的控制楼距装置距离也很紧凑。

(3)装置体量可以较大(第4.2.1条,在装置内部,应用道路将装置分隔成为占地面积不大于10000m2的设备、建筑物区。当合成纤维装置的酯化聚合、抽丝与后加工厂房的占地面积大于10000m2时,应在其两侧设置道路)。

装置的高度(露天或半露天)未作规定。

(4)可燃液体的地上储罐罐组的总容积较大,且罐组间的距离较小(第5.2.5条,罐组的总容积,应符合下列规定:一、固定顶罐组的总容积,不应大于120000m3;二、浮顶、内浮顶罐组的总容积,不应大于600000m37m的消防空地。设有事故存液池的罐组与相邻罐组储罐间的距离,不应小于25m,且其间应留有宽度不小于7m的消防空地)。

(5)消防要求严格、消防灭火用水量要求高,消防用电负荷等级高

第7.3.6

根据表7.3.6,中型石油化工装置消防用水量150~300L/S(540m3/h~1080 m3/h,一次消防水量;1620~3240m3),大型石油化工装置300~450L/S。

第8.1.1条消防水泵房用电设备的电源,应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》所规定的一级负荷供电要求。

2.《建筑设计防火规范》的特点

(1)规范以厂房为对象,厂区与厂区之间无明确间距要求,只规定了围墙两侧的建筑之间应满足相应的防火间距要求(例如围墙两侧为两个甲类厂房,则其间距至少12m,若一边为甲类厂房,一边为甲类罐区(总储量<1000m3),则其间距应达到25m)。

(2)工厂内部总平面布置以单个厂房为单位,间距不大,但甲类厂房不能成组布置。

例如:甲类多层厂房,二级耐火等级,每个防火分区的最大允许建筑面积2000m2。

(3)甲、乙类液体储罐区与甲类厂房之间的间距要求≥25米,厂房附近只能布置零星室外储罐(作为室外设备、储量不超过一昼夜的量(参照厂房内甲、乙类中间仓库储量)。

(4)一个罐区的总储量,甲乙类液体不大于5000m3,若有几个罐区,则间距要求严格且距离大。

(5)消防用水按建筑物计算,相对较小(一般工厂(甲类)室内10L/S,室外30L/S,火灾延续时间3小时,一次灭火用水量432m3),消防用电负荷对于一般甲类厂房,要求为二级。

五、设计中应用规范时存在的困惑和问题

根据《石油化工设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的特点可以看出,前者适合于大、中型的石油化工企业应无疑义,但对于除此之外的化工类工厂的设计由于没有一个专门的化工厂设计防火规范,设计有一定的不确定性。有关审批部门掌握的尺度也不一样。

化工类工厂的生产原料大部分涉及石油、天然气及其产品,是否都属于《石油化工企业设计防火规范》的适用范围?

石化、化工类工厂都有厂房、仓库、储罐区等,因此是否都属于《建筑设计防火规范》的适用范围?

鉴于此,目前设计中的不确定性是很大的,往往是套用哪个规范有利就套用哪个,例如工厂与周边的距离受到限制,就尽量套《建规》,车间的体积很大,中间储罐很多,

但与周边的距离没问题,则套用《石化规》。

随着新版《石油化工设计防火规范》GB50160-2008的实施,这个问题可能会明确一些,从该规范报批稿的适用范围看来,今后该规范的适用范围将变窄。但大、中型的化工类企业套用《建筑设计防火规范》,存在着相邻工厂间距太小的问题,且也不利于装置大型化和一体化。而小型的化工企业套用《石油化工企业设计防火规范》,也存在与周边距离难以满足的问题。

六、设计套用规范的设想

2009年3月18日

防火分区规范要求内容

多规部分防火分区条文摘录 主编单位:公安部消防研究所 5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表5.1.7 的规定。 注:建筑设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。 5.1.8 地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级;重要公共建筑的耐火等级不应低于二级。 5.1.9 当多层建筑物设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区。 5.1.10 建筑物设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当超

过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定: 1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗; 2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合本规第7.5. 3 条的规定; 3 中庭应按本规第9 章的规定设置排烟设施。 5.1.11 防火分区之间应采用防火墙分隔。当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘时应符合本规第7.5.3 条的规定。 5.1.12 地上商店营业厅、展览建筑的展览厅符合下列条件时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于10000m2: 1 设置在一、二级耐火等级的单层建筑或多层建筑的首层; 2 按本规第8、9、11 章的规定设置有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统; 3 部装修设计符合现行国家标准《建筑部装修设计防火规》GB 50222 的有关规定。 5.1.13 地下商店应符合下列规定: 1 营业厅不应设置在地下三层及三层以下; 2 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品; 3 当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑部装修符合现行国家标准《建筑部装修设计防火规》GB 50222 的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2; 4 应设置防烟与排烟设施; 5 当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔: 1)下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散; 2)防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门; 3)避难走道。该避难走道除应符合现行国家标准《人民防空工程设计防火规》GB 50098 的有关规定外,其两侧的墙应为实体防火墙,且在局部连通处的墙上应分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门; 4)防烟楼梯间。该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。

栏杆技术要求

栏杆技术要求 说明:本招标技术要求如果低于现行国家、行业、地方规范、规定及图纸要求,应以现行国家、行业、地方规范、规定及图纸要求为准,若上述规范、规定中对同一内容的表述有不同,以要求高的为准。投标时应及时通知招标单位,否则一切责任归于中标单位。 一、除另有注明外,本工程须符合设计和国家、地方及行业标准,主要包括但不限于: 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑钢结构焊接规程》JGJ181-2002 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113 《夹层玻璃》GB/T9962-1992 二、材料要求: 1、栏杆工程采用的钢材、焊接材料、紧固件、涂装材料等应有产品质量合格证明文件、检验报告,各项指标应符合设计要求和现行国家产品标准。 2、栏杆所用构件钢材厂家:济钢、青钢、莱钢。规格必须符合设计及规范要求。室外栏杆钢材材质要求采用冷镀锌。 3、油漆:栏板栏杆的各类底漆面漆应附着力强、漆膜饱满。 三、技术要求: 1、栏杆高度:(注:栏杆高度应从楼地面或屋面的装饰完成面起计算至栏杆

扶手顶面垂直高度,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于 0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。) 1.1 临空高度在24m以下时,栏杆高度(从可踏面计算,)不应低于1.05m, 临空高度在24m及24m以上时,栏杆高度不应低于1.10m。 1.2 靠梯井侧水平扶手长度超过0.5m时,其高度不小于1.05m。 1.3 护窗栏杆从可踏面起算不小于900。 2、栏杆的安装: 2.1栏杆(板)的施工前先做样板,完成所有类型式样的施工样板,经甲 方监理检查合格后,方可进行大面积安装。 2.2安装时应与土建单位办理好控制标高的交接。 2.3栏杆安装过程中,如后置埋件处土建已抹灰,必须进行切割再打凿, 不得扰动抹灰层。 2.4栏杆安装所埋设的连接固定铁件,施工时应控制其不得凸出抹灰面 层,应低于抹灰完成面10mm,避免铁件锈蚀反渗而造成墙面锈斑。 2.5栏杆(板)的安装位置、栏杆形状、分割尺寸等必须符合设计要求。 护杆高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计及规范要求。 2.6连续两个楼层,同一部位栏杆竖向偏差不大于10mm。 2.7栏杆金属表面应光滑细腻,无形变,拐角处及接头处的焊口应吻合密 实,弯拐角圆顺光滑,弧形扶手弧线自然流畅。金属栏杆,扶手连接处的焊口表面、形状、平整度、光洁度、色泽同连接件一致。 2.8栏杆应固定牢固,无松动,可靠,安全,栏杆应以坚固耐久,并能承 受设计及规范规定的水平荷载; 2.9栏杆应按设计及规范要求做好防雷接地,且经隐蔽工程验收合格才进

防火窗技术要求(谷风软件)

防火窗技术要求 一、防火窗及其相应配件产品需满足的标准、规范 1 《防火门窗》 03J609 2 《防火窗》 GB 16809-2008 3 《建筑木门、木窗》 GB/T 122-2000 4 《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 5464-1999 5 《防火膨胀密封件》 GB 16807-2009 6 《防火封堵材料》 GB 23846-2009 7 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 8 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-1995 9 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005 10 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 除满足国家、行业及北京地方标准等相关标准规范外,产品必须符合消防局验收标准,供货商必须配合消防验收通过。 二、防火窗的耐火完整性、耐火隔热性 耐火完整性:甲级不低于1.5h、乙级不低于1.0h;耐火隔热性:甲级不低于1.5h、乙级不低于1.0h;其他未列项严格依据国家规范的相应要求。 三、防火窗尺寸允许偏差 项目偏差值 窗框高度±3.0 窗框宽度±3.0 窗框厚度±2.0 窗框槽口的两对角线长度差≤4.0 项目偏差值 活动窗扇高度±2.0 活动窗扇宽度±2.0 活动窗扇框架厚度±2.0 活动窗扇对角线长度差≤3.0

活动窗扇扭曲度≤3.0 活动窗扇与窗框的搭接宽度+2-0 四、防火窗其它技术要求 (1)防火窗上使用的复合防火玻璃的外观质量应符合GB 15763.1-2009表4的规定,单片防火玻璃的外观质量应符合GB 15763.1-2009表5的规定。防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。 (2)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。 钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955-2008《防火门》中5.1条的规定。 (3)钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。 (4)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。 (5)五金配件应为经检测合格的定型配套产品。 (6)抗风压性:防火窗抗风压性能不低于GB/T7106-2002表1规定的4级。 (7)气密性能:防火窗气密性能不低于GB/T7107-2002表1规定的3级。 (8)防火性能:防火窗的防火性能符合本要求第二条。 五、安装要求 1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。 2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内,并要有防腐措施,玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。 3、安装 (1)防火窗安装前必须进行检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应修复后方可进行安装。 (2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。 (3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用。

防火分区规范要求定稿版

防火分区规范要求 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

多规部分防火分区条文摘录 主编单位:公安部天津消防研究所 5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表5.1.7 的规定。

注:建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。 5.1.8 地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级;重要公共建筑的耐火等级不应低于二级。 5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区。 1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗; 2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合本规范第7.5. 3 条的规定; 3 中庭应按本规范第9 章的规定设置排烟设施。 当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3 条的规定。

地上商店营业厅、展览建筑的展览厅符合下列条件时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于10000m2: 1 设置在一、二级耐火等级的单层建筑内或多层建筑的首层; 2 按本规范第8、9、11 章的规定设置有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统; 3 内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的有关规定。 地下商店应符合下列规定: 1 营业厅不应设置在地下三层及三层以下; 2 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品; 3 当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2; 4 应设置防烟与排烟设施; 5 当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔: 1)下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散; 2)防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门;

2017年最新栏杆规范

2017年最新栏杆规范 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 篇一:栏杆技术标准 栏杆技术要求 一、材料、设备及配件要求 钢材 栏杆钢材应选用国标碳素钢Q235B,产品质量应符合相应的国家规范,并需提供出厂合格证和检验报告。(厂家在材料进厂后应对材料进行检验,并提供复试报告) 连接件 ■ 连接螺栓的材质均为316型号不锈钢,外露不锈钢螺栓应带圆形盖帽,样 式参照下图: 另:木扶手应用不锈钢沉头螺丝固定。 ■膨胀螺栓

1) 应采用M10不锈钢膨胀螺栓(样式见下图); 2) 根据现场实际情况确定膨胀螺栓长度,但必须保证膨胀螺栓入混凝土层(不含砂浆层厚度和外墙面砖厚度)深度大于30mm; 3) 每个连接点膨胀螺栓数量不应少于2个螺栓,且必须保证栏杆横向抗冲击力大于2000N/平方米; 4) 如需要在外墙打孔安装螺栓,则应先向孔内注建筑结构胶,然后再安装螺栓,避免渗漏; 5) 立柱安装完成后、底座周边采用耐候密封胶封堵严密;要求施工单位对栏杆安装引发渗漏做出保修承诺。 6) 螺母下设尼龙或其他防松螺母垫圈。其品种、规格、性能应符合现行性国家标准及设计要求,并必须有出厂质量保证书; 7) 螺栓、螺母及垫圈应涂油保护; 8) 紧固件与管、板材,板材与板材

连接应紧固密贴,外观排列整齐; 焊条 应使用国标E4322焊条。 木扶手 室外栏杆木扶手应为防腐木,并在投标时需提供样品、检测报告和厂家质量保证书确认,所有防腐年限应在10年以上。为防止因环境恶劣造成木扶手翘曲、开裂,木扶手安装完毕后,涂刷2遍亚光木质清漆, 二、设计要求 ■ 建筑设计要求:栏杆形式、净高、连接位置、固定方式详见设计附图。按规范要求,低层、多层住宅的阳台栏杆扶手顶部离地完成面(可踩踏面)高度不应小于;小高层、高层住宅的阳台栏杆扶手顶部离地完成面(可踩踏面)高度不应小于。楼梯间栏杆扶手顶部离地完成面(可踩踏面)高度不应小于,且立杆间距不应大于110mm。封闭阳台栏杆也应满足 以上阳台栏杆净高要求。如栏杆总

(技术规范标准)幕墙铝合金门窗防火窗工程标准及相关技术要求

幕墙、铝合金门窗、防火窗工程标准及相关技术要求 执行的标准 质量标准 本工程施工、材料质量标准以及检测、试验、协调配合等事宜必须符合国家、建设部及当地政府颁发的现行幕墙技术规范和质量检验标准等规范以及行业标准,设计图纸与相关规范标准要求不一致处,以高标准为准。 一、幕墙工程应执行的相关技术规范及标准: 1.1本幕墙工程应执行的相关技术规范及标准包括但不限于以下标准,投标人应使用所执行标准的最新版本。 1.2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001 《铝合金结构设计规范》GB 50429—2007 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2007 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能震动台试验方法》GB/T 18575-2001 《建筑玻璃采光顶》JG/T 231-2007 《小单元建筑幕墙》JG/T 216-2007 《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2000 《建筑采光设计标准》GB/T 50033-2001

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能透射比、紫外线透射比及有关玻璃参数的测定》GB/T 2680-1994 2.幕墙设计按照国家行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102— 96)等 国家幕墙设计、施工及其他有关规范进行,并符合设计要求。3.幕墙设计应满足抗震、抗风强度、气密性、水密性、冷凝水的排除 以及防 胀缩措施,防火措施、防雷措施等各项有关技术指标。 4. 如建筑设计图纸中所选的玻璃厚度不能满足强度要求,玻璃厚度 以投标 单位设计计算并经招标单位确认为准。玻璃应按《建筑玻璃应用技 术规程》 (JGJ113-97)进行设计。 二、合金门窗 1.合金门窗设计规范 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T11976-2002

建筑设计防火规范word版

3 厂房和仓库 3.1 火灾危险性分类 3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。

表3.1.1 生产的火灾危险性分类

3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定: 1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施; 2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。 3.1.3 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为甲,乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.3的规定。

表3.1.3 储存物品的火灾危险性分类

3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。 3.2 厂房和仓库的耐火等级 3.2.1 厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级,相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限,除本规范另有规定外,不应低于表3.2.1的规定。

栏杆护栏设计要求规范

防护栏杆设计要求规范 资料来源于广州帕达龙铝合金栏杆公司装载请注明广州帕达龙 1 防护栏杆的设计安全高度应符合现行的“民用建筑设计通则”和相应建筑设计规范的规定要求,建筑设计规范福地的高度为面层以上的净空高度,第一次专项房必须扣除相应面层的厚度,安全高度起量位置从可踏面起算, 2 采用玻璃做防护栏嘎达应执行“建筑玻璃应用技术规程”“建筑装饰工程质量验收规范‘等现行标准规范,采用金属材料做防护的,应符合”“刚结构设计规范”建筑钢结构行街技术规程“”刚结构工程施工质量验收规范“等现行规范怪才 3 居住建筑和有儿童活动的场所,防护栏杆必须采取防而且攀爬的构造。树立感觉的净空必须扶手规程要求 4 当采用玻璃做防护栏杆时,必须采用加层玻璃或干货加层玻璃,单外装饰为玻璃幕墙是,内侧应按”建筑玻璃技术规程“的要求采取保护措施,高度应符合设计要求,对于碰撞后可能发生人体或玻璃堕落的情况,内侧必须采用可靠的护栏 5 防护栏杆制作一安装所使用的材质规格数量和木材塑料的燃烧性能等级应符合设计要求 6 防护栏杆的施工前应按设计及规范要求先进行样板的施工,经有关单位检查验收合格后方可进行大面积的安装,检查时应提供原材料合格证明复检报告以及相关检查报告 7 护栏高度栏杆间距安装位置必须符合设计要求护栏安装必须牢

固,栏杆护手与立柱卤煮于立体结构的链接必须采取可靠的措施,不得直接埋管或电焊于膨胀螺栓上,栏杆杆件应光滑不得有毛刺 8栏杆安装预埋件的数量规格位置以及防护与预埋件的链接节点应符合设计要求焊接链接的金属塑料栏杆及扶手必须进行满焊。预埋件链接节点防雷链接节点应进行隐蔽工程验收 9 栏杆的涂装应均匀,无明显起皱流坠无漏刷附着力良好金属栏杆的除锈等级和涂层干膜总厚度应符合设计要求,建材验收时应建材涂层的附着力和涂层干膜的总厚度,设计无要求时间应按”刚结构工程施工质量验收规范“执行,并有相应的记录资料 10 在防护栏杆安装施工完工后,未经验收或验收不合格的,不得进行下工序的施工 11 房屋的建设单位应在移交房屋时出具栏杆等临空防护的合理使用年限和合理使用说明书。房屋管理者在房屋使用过程中根据书面书对栏杆等临客防护进行定期检查和维护,当使用年限超过设计确定的合理使用年限时,应该为他检测单位签定后,采取切实有效的措施后方可继续使用

避难室防火窗

郑州中天建筑节能有限公司 面向全国针对防火窗,断桥铝防火窗,防火玻璃生产销售的招商加盟,郑州中天公司提供生产防火窗,断桥铝防火窗的生产设备,生产防火窗的技术方法和配方,协助办理防火窗检验手续。 高层建筑避难间防火窗:铝合金防火窗 随着人们防范火灾意识的提高和近年来国家对高层建筑防火要求的规范,防火窗得到大量应用,铝合金防火窗随着时代的发展应运而生,高层建筑防火窗由采用钢质防火窗,发展到目前应用广泛的铝合金材质的防火窗。 铝合金防火窗远远优于普通断桥铝门窗,更是克服了通常采用的钢质防火窗作为居家用窗的不足之处,它是迎合大众需求更具人性化功能和防火功能的新型产品。 铝合金防火窗的主要组成部分是:铝合金钢窗框、铝合金钢窗扇、防火玻璃等组成,可以兼具外观漂亮、耐火、隔音、隔烟等性能的防火窗。

铝合金防火窗 铝合金防火窗的优点: 1、抗腐蚀性,外观漂亮。铝合金板材表面经过防腐蚀处理,可经受风吹日晒,长时间使用不会发生变色、掉漆等问题。防火窗表面的颜色等要求可根据客户喜好进行定制,满足客户、设计师的多样化需求。 2、气密性好。整体窗户经过严格的科学计算,采用优异的密封方式和密封材料,气密性好,同时具有隔音降噪的效果,免受临街噪音大的困扰,创造一个安静温馨的环境,防止休息和睡眠时间被打扰。 3、抗风压性能强。防火窗内框采用空心设计、抗风压变形能力强,抗震动效果好。

4、优良的保温特性,节约能源。防火玻璃采用中空防火玻璃,有效降低外层玻璃带来的热量;铝合金型材经过处理,导热慢,一定程度上也防止热量的传播,由此保持室内稳定的温度,节约能源。 5、耐火性能好。这是铝合金防火窗的最大功能之一。经过试验表明,其可达到耐火1小时候左右,在火灾发生的情况下,可为逃生和等待救援争取更多的时间。 铝合金防火窗严格筛选板材,工艺制造精湛,产品结构合理,质量稳定,质量保障。 断桥铝防火窗的性能优点 2015年5月1日国家颁布实施了GB50016-2014《建筑设计防火规范》,其中对高层建筑的房间设计规范有了详细规定。对于住宅建筑,当建筑高度大于54m 时,每一户必须有一个避难间,避难间需要符合下列规定: 1、应靠外墙设置,并应设置可开启外窗; 2、内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗宜采用耐火完整性不低于1.00h的防火窗; 3、当采用B1级、B2级保温材料时,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h; 高层建筑避难间安装防火窗必不可少,断桥铝防火窗是优质选择。断桥铝防火窗将铝合金从中间断开,中间采用塑钢将两端连成一体,塑钢导热性较慢,提升了整体的导热性和隔热性。 断桥铝防火窗的优点: 1、优良的保温隔热性能。断桥铝防火窗型材采用内外框软性结合,同时边框采用一胶条或双毛条三密封方式,关闭严密,也能保证良好的气密性和水密性,玻璃采用中空耐火玻璃,保温性能优越;

厂房防火间距的规定

厂房防火间距的规定 1、乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m,与明火或散发火花地点不宜小于30m。 2、单层或多层戊类厂房之间及其与戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。单层多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距可按本规范第条的规定执行。 3、为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房之间的防火间距不应小于6m。必须相邻建造时,应符合本表注2、3的规定。 4、两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。 5、两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。 6、甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第条规定外的其他建筑贴邻建造。 7、两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于,或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。 8、发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定。 9、耐火等级低于四级的原有厂房,其耐火等级可按四级确定。 10、当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时,应符合本表注2、3的规定。 11、当丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,其防火间距可按下列规定执行: (1)当较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为不开设门窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限; (2)相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火保护措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。

③、栏杆安装规范

栏杆安装规范 一、材料及机具准备 1、原材料:按施工要求。 2、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 二、作业前技术准备 1、熟悉图纸,做栏杆施工工艺技术交底。 2、施工前应检查电焊工合格证有效期,应证明焊工所承担的焊接工作,选择合适的焊接工艺、焊条直径、焊接电流、焊接速度等,通过焊接工艺试验验证;现场供电应符合焊接用电要求;施工环境能满足不锈钢栏杆施工的需要。 三、现场安装施工方法 1、土建未作预埋,安装时可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,将钢板按设计位置至少采用3颗膨胀螺栓进行固定(内侧两颗,外侧一颗),再将立柱焊接于钢板上。应保证立柱全部坐落在钢板上,并且四周能够焊接,安装完毕后,必须进行防腐处理,涂刷防锈漆两遍。 2、栏杆是采用膨胀螺栓连接,先在结构梁基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在梁上用冲击电钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度(膨胀螺栓不高于垫层,高出部分割除),在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动;扶手与墙体面的连接同样也采取上述方法。 3、栏杆安装立柱 焊接立柱时,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,立柱与面管立柱与钢板为满焊,立柱与支点为点焊,焊接应符合规范。 四、扶手面管与立柱连接 立柱在安装前,从一端向另一端顺次焊接安装,相邻扶手安装对接准确,接缝严密。相邻钢管对接好后,将焊缝用焊条焊接。焊接前,必须将沿焊缝每边30-50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净,否则应选三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 五、打磨抛光 全部焊接好后。用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光。直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。 六、安装操作要点 1、栏杆两端立端应先安装。 2、两端立端安装完毕后,拉通线用同样方法安装其余横杆或立杆。立杆安装

72.有关规范要求的防火间距及各规范适用范围

有关规要求的防火间距及各规适用围 一、安全设施设计和消防设计常用规 1、《石油化工企业设计防火规》GB50160-92,1999年版 (新版《石油化工企业设计防火规》GB50160-2008,建设部已于2009年1月16日发布,实施日期2009年7月1日); 2、《石油库设计规》GB50074-2002; 3、《建筑设计防火规》GB50016-2006; 4、《城镇燃气设计规》GB50028-2006; 5、《汽车加油加气站设计与施工规》GB50156-2002,2006年版。 在设计中最常用到的为《石油化工企业设计防火规》和《建筑设计防火规》,因此,本文主要针对这两个规作些探讨。 二、有关规要求的防火间距 1、《石油化工企业设计防火规》(GB50160-1992)(1999年版) (1)该规规定的石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距

注: ①括号指防火间距起止点。 ②当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的距离有特殊要求时,应按有关规定执行。 ③丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少25%。 (2)该规规定的石油化工企业总平面布置防火间距 详见该规表3.2.11 主要的几项如下: 甲类工艺装置(设备、生产厂房)之间30m(石油化工装置)/25m(炼油装置); 甲类工艺装置(设备、生产厂房)与全厂性重要设施35m; 甲类工艺装置(设备、生产厂房)与明火及散发火花地点30m; 甲B、乙类固定顶地上可燃液体储罐与甲类工艺装置的间距50~25m(储罐容积>5000m3 ~ ≤500m3或卧式罐); 浮顶或丙类固定顶可燃液体储罐与甲类工艺装置的间距35~20m(储罐容积>5000m3 ~ ≤500 m3或卧式罐); 液化烃储罐(全压力式)与甲类工艺装置的间距60~40m(储罐容积>1000m3 ~ ≤100 m3); 液化烃储罐(全冷冻式储存)与甲类工艺装置的间距60m; 可燃气体储罐>1000m3至50000m3与甲类工艺装置的间距25m; 甲类物品库(棚)或堆场与甲类工艺装置的间距30m; 铁路走行线(中心线)、原料及产品运输道路(路西边)与甲类工艺装置距离15m;

栏杆规范技术要求

关于栏杆(含防护栏杆)、百叶的有关规范条文 栏杆设置规范: 《住宅设计规范》(GB50096-2011)2011版 5.6.2 阳台栏杆设计必须采用防止儿童攀登的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 5.6.3 阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m;七层及七层以上不应低于1.10m。 5.6.4 封闭阳台栏板或栏杆也应满足阳台栏板或栏杆净高要求。七层及七层以上住宅和寒冷、严寒地区住宅宜采用实体栏板。 5.8.1 窗外没有阳台或平台的外窗,窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应设置防护设施。 5.8.2 当设置凸窗时应符合下列规定: 1 窗台高度低于或等于0.45m时,防护高度从窗台面起算不应低于0.90m; 2 可开启窗扇窗洞口底距窗台面的净高低于0.90m 时,窗洞口处应有防护措施。其防护高度从窗台面起算不应低于0.90m; 3 严寒和寒冷地区不宜设置凸窗。

5.8.3 底层外窗和阳台门、下沿低于2.00m且紧邻走廊或共用上人屋面上的窗和门,应采取防卫措施。 6.1.1 楼梯间、电梯厅等共用部分的外窗,窗外没有阳台或平台,且窗台距楼面、地面的净高小于0.90m时,应设置防护设施。 6.1.2 公共出入口台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应设置防护设施,防护设施净高不应低于1.05m。6.1.3 外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m,七层及七层以上不应低于1.10m。防护栏杆必须采用防止儿童攀登的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。放置花盆处必须采取防坠落措施。 《住宅建筑规范》 GB50368-2005 5.1.5 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于 1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于 1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m。 《民用建筑设计统一标准》(GB 50352-2019)2019年10月1日开始执行

防火窗技术参数

防火窗技术参数 一、术语和定义 1 固定式防火窗fixedstylefirewindow 无可开启窗扇的防火窗。 2 活动式防火窗automatic-closingfirewindow 有可开启窗扇,且装配有窗扇启闭控制装置(见3.5)的防火窗。 3 隔热防火窗insulatedfirewindow 在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。 4 非隔热防火窗un-insulatedfirewindow 在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火窗。 5 窗扇启闭控制装置sashclosingequipment 活动式防火窗中,控制活动窗扇开启、关闭的装置,该装置具有手动控制启闭窗扇功能,且至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。 注:窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式,如:电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。 6 窗扇自动关闭时间automatic-closingtime 从活动式防火窗进行耐火性能试验开始计时,至窗扇自动可靠关闭的时间。 二、产品命名、分类与代号 1产品命名 防火窗产品采用其窗框和窗扇框架的主要材料命名,具体名称见表1。

表1防火窗产品名称 2分类与代号 2.1防火窗按其使用功能的分类与代号见表2。 表2防火窗的使用功能分类与代号 2.2防火窗按其耐火性能的分类与代号见表3。 表3防火窗的耐火性能分类与代号 三、规格与型号 1规格

防火窗的规格型号表示方法和一般洞口尺寸系列应符合GB/T5824-1986的规定,特殊洞口尺寸由生产单位和顾客按需要协商确定。 2型号编制方法 防火窗的型号编制方法见图1 图1防火窗的型号编制方法 示例1:防火窗的型号为MFC0909-D-A1.00(乙级),表示木质防火窗,规格型号为0909(即洞口标志宽度900mm,标志高度900mm),使用功能为固定式,耐火等级为A1.00(乙级)((即耐火隔热性≥1.00h,且耐火完整性≥1.00h)。 示例2:防火窗的型号为GFC1521-H-C2.00,表示钢质防火窗,规格型号为1521(即洞口标志宽度1500mm,标志高度2100mm),使用功能为活动式,耐火等级为C2.00(即耐火完整性时间不小于2.00h)。 四、材料及配件 4.1防火窗用材料性能应符合有关标准的规定,参见附录A。 4.2密封材料应根据具体防火窗产品的使用功能、框架材料与结构、耐火等级等特性来选用。 4.3五金件、附件、紧固件应满足功能要求,其安装应正确、齐全、牢

建、构筑物防火间距一般规定条文

建/构筑物防火间距一般规定条文 厂房——厂房 甲类厂房——甲类厂房: 12米; 甲类厂房——乙、丙、丁、戊类厂房(库房): 12米; 乙类厂房——乙、丙、丁、戊类厂房(库房): 10米; 丙、丁类厂房——乙、丙、丁、戊类厂房(库房):10米; 厂房——普通民用建筑、明火点甲、乙类厂房——民用建筑: 25米; 丙、丁类厂房——民用建筑: 10米; 戊类厂房——民用建筑: 6米; 高层厂房(檐口高度≥24米)——民用建筑: 13米; 甲类厂房——明火点或室外散发火花点: 30米; ★注:①明火点包括室内、外的,而散发火花点仅指室外的。 ②锅炉的炉膛或炉门属明火点,但不应把整栋锅炉房建筑看作明火点。锅炉房的火灾危险性类别:锅炉房为丁类; ③甲类生产场所不得建高层厂房。 ★注:①使用室内干式变压器的变配电房可视为一、二级耐火等级的丙类厂房。 厂房——道路(车行道路路边)甲类厂房——厂外道路: 15米; 甲类厂房——厂内主要道路: 10米;

甲类厂房——厂内次要道路: 5米; 其它厂房——道路:无规定; 库房——厂房(库房) 甲类库房——甲类库房: 20米; 甲类库房(储量≤10吨)——甲类等其它厂房(库房): 12米; 甲类库房(储量>10吨)——甲类等其它厂房(库房): 15米; 甲类库房——高层库房: 13米; 其它类别库房——其它类别类厂房(库房): 10米; 高层库房——高层库房: 13米; 库房——普通民用建筑、明火点甲类库房(储量≤10吨)——民用建筑: 25米; 甲类库房(储量>10吨)——民用建筑: 30米; 甲类库房(储量≤10吨)——明火或室外散发火花点:25米; 甲类库房(储量>10吨)——明火或室外散发火花点:30米; 乙类库房——民用建筑: 25米; 丙、丁类库房——民用建筑: 10米; 戊类库房——民用建筑: 6米; 库房——道路(车行道路路边)甲类库房——厂外道路: 20米; 甲类库房——厂内主要道路: 10米;

栏杆规范[1]

阳台栏杆和楼梯扶手制作与安装施工工艺标准 一.本分项适用于以楼梯扶手和玻璃为栏杆及钢制栏杆的制作与安装工程,其他种栏杆可,参考此种做法。 二.编制参考标准及规范 中华人民共和国国家标准GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。为;(所有净空宽度大于500㎜平台栏杆24M以下的栏杆高度从可踩踏面算起不得小于1050㎜,24米以上不得小于1100㎜,所有栏杆脚下的反梁宽度小于220㎜的其高度从楼面算起,大于220㎜且高度小于450㎜的算可踩踏面,应从踩踏面算起,所有的见光空隙宽度不得大于115㎜。质量验收标准,垂直度用一米的踏尺检查误差不得大于3㎜,栏杆间距误差不于3㎜,面管水平直线高度误差不得大于4㎜,栏杆高度误差不得大于3㎜,栏杆玻璃应使用公称厚度不小于12㎜的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当栏杆一侧距楼地面高度为5米及以上时,应使用钢化夹层玻璃) 施工准备 (1). 技术准备,熟悉施工图纸,作好施工准备。 (2) .材料要求,熟悉施工图纸,根据现场所有工程量按百分比进行 备料,并做好书面记录,以便下次补料或备料和工程最后结算的依据(3).施工流程:熟悉图纸—材料准备—现场测量—用料核算(即用料达配合理用料)—半成品加工—半成品保护和运输—现场安装(必须

做到横平竖直统一水平标高)--成品保护—清洁清理—修补—交付使用 (4).栏杆从总体上可以分为:玻璃栏(可分为全玻璃栏杆,和半玻璃栏杆)、铁通栏杆、.不锈钢栏杆、铁艺栏杆、.铝合金栏杆、.塑钢栏杆、.陶瓷装饰栏杆.、石材栏杆等 三.1、常用的半玻璃栏杆 (1)玻璃:由于玻璃在栏板构造中既是装饰构件又是受力构件,需具有防护功能及承受推、靠、挤等外力作用;故应采用安全玻璃,目前多使用钢化夹胶玻璃,常用的为6+0.76PVB+6毫米双钢化干夹玻璃,单层钢化玻璃一般选用12mm 厚的品种,因为钢化玻璃不能在施工现场进行裁割,所以应根据设计尺寸为辅,现场实际尺寸为主到厂家订制,须注意玻璃的排块合理,尺寸精准。栏杆玻璃单块尺寸一般长度不大于1100㎜; 2)面管材料:面管是玻璃栏板的收口和稳固连接构件,其材质影响到使用功能和栏板的整体装饰效果。所以所有的接口必须焊接圆滑饱满,造型与材质必须符合国家建设强制性设计要求 1. 目前所使用的 玻璃栏杆材料主要有不锈钢、钢铁管、铝合金及高级木料四种。 2. 质量关键要求 面管两端的固定:紧固点应该是不发生变形的牢固部位,如墙体、柱体或金属附加柱体等。对于墙体或结构柱体,可预先在主体结构上埋设铁件,然后将面管与预埋件焊接或用螺栓连接;也可采用膨胀螺栓

、防火间距

第四章总平面布局与平面布置 【学习要求】 掌握总平面布局和平面布置的区别 熟悉建筑消防安全布局的原则 熟悉防火间距确定的原则和防火间距不足时的防火技术措施 *掌握建筑防火间距的一般要求和特殊规定 掌握建筑平面布局中重点部位、场所的设置要求 第一节建筑消防安全布局 一、建筑选址: 1、周围环境 生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。 2、地势条件: 甲、乙、丙类液体的仓库,宜布置在地势较低的地方;若布置在地势较高处,则应采取防止液体流散的措施。乙炔站等遇水产生可燃气体容易发生爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方。生产和储存爆炸物品的企业应利用地形,选择多面环山、附近没有建筑的地方。 3、风向(风吹来的方向)。 【概念解读】常年主导风向全年最小频率风向 风先吹到的地方位于上风向,后吹到的地方位于下风向。也可以说风吹来的风向是上风向,风是由上风向吹向向下风向的。侧风是指与某一方向或行进方向有正交分量的风。 【例题1】某厂为满足生产要求,拟建设一个总储量为1500m3的液化石油气储罐区。所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的(A)。(2015年) A.东北侧 B.西北侧 C.西南侧 D。东南侧 【例题2】某机械加工厂所在地区的全年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是(C)。(2016年) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置; B.辅助生产区的东南角,地势比较低的位置; C.储存区内的东北角,地势比较高的位置; D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置。 【例题3】下列关于建筑选址的说法错误的是(B)。 A.生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带; B.甲、乙、丙类液体的仓库,宜布置在地势较高的地方; C.乙炔站等遇水产生可燃气体容易发生爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方; D.液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。 第二节建筑防火间距 防火间距是一座建筑物着火后,火灾不致于蔓延到相邻建筑物的空间Array间隔,它是针对相邻建筑间设置的。 一、防火间距的确定原则 影响防火间距的因素很多,火灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素。 1、防止火灾蔓延; 2、保障灭火救援场地需要; 3、节约土地资源; *4、防火间距的计算: (1)建筑物间的防火间距应按相邻建筑物外墙的最近水平距离计算; (2)当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从凸出部分外缘算起; (3)储罐与其他场所的间距为从储罐外壁起算的最近水平距离;

不锈钢栏杆实施方案及技术标准

不锈钢栏杆实施方案及技术标准

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

不锈钢栏杆技术质量标准 一、技术标准编写依据如下,但执行标准不限于以下内容: 1、《建筑装饰装修工程施工及验收规范》………………… GB50210-2001 2、《楼体栏杆栏板图集》………………… 06J403-1 3、《建筑无障碍设计图集》………………… 03J926 二、材质及栏杆样式要求 1、栏杆材质要求 栏杆材质采用采用302不锈钢,所有用于固定栏杆和立杆的螺栓、垫圈和螺帽必须是不锈钢材质。 2、栏杆样式要求 1)楼梯间栏杆为一类栏杆,楼梯间栏杆立杆为φ51×1.0(即外径51mm,壁厚1.0mm,以下均此表示法)不锈钢管,扶手为φ51×1.0不锈钢管,竖向花管为φ19×0.8不锈钢管,上下横杆为φ38×1.0不锈钢管。样式参考06J403-1图集中24页B13a做法,选用详见下图: 要求:每个梯段增加一个扶手与混凝土梯段连接的加强杆,加强杆为φ25×1.0不锈钢管,连接方式同立柱;屋面层栏杆采用直接与混凝土连接;竖向花管净距不得大于110mm,立杆按上图所示,楼梯栏杆每三步设置1根立柱。 2)一层楼梯间通往地下室栏杆样式参考06J403-1图集中76页K8型做法,但要求图集中扶手钢管为φ51×1.0不锈钢管,连墙杆为φ25×1.0不锈钢管,连接方式同扶手。详见下图:

3)二层楼梯休息平台护栏直接坐在楼梯休息平台上返梁上,要求栏杆成活后距地面1100mm,竖向花管净距为110mm,立杆间距为700mm,下横杆距上返梁100mm,上横杆距扶手100mm。主杆扶手、立杆为φ51×1.0不锈钢管,竖向花管为φ19×0.8不锈钢管,上下横杆为φ38×0.8不锈钢管,样式参考下图楼梯间栏杆水平段做法,但上横杆直接与两侧墙连接(不选用下图带圆弧形式)。 4)室内不锈钢护窗栏杆样式参考下图做法,上下横杆为φ51×1.0不锈钢管,竖向花管为φ25×0.8不锈钢管。要求栏杆成活后下横杆距窗台水平高度50mm,上横杆管上皮距室内地面高度900mm,即栏杆自身高度为900mm - 窗台高-50mm;竖向花管净距为110mm。 栏杆与窗边钢筋混凝土墙采用弧形连接,连接后栏杆距钢筋混凝土墙100mm,详见下图: