文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 镀锌钢管螺纹连接方法

镀锌钢管螺纹连接方法

镀锌钢管螺纹连接方法
镀锌钢管螺纹连接方法

镀锌钢管螺纹连接方法

镀锌管螺纹连接的步骤:测量长度→切断→套螺纹→缠绕填料→连接。

一、管子长度的测算1、螺纹连接时的测算:如图4-2所示的管段,我们把两管件(或阀门)中心线之间的长度称为构造长度(L1),管段中管子的实际长度称为下料长度(S),管道连接过程中,当待连接处所需管子的长度小于6米时(市场上出售的镀锌管其长度为6米),才需要进行管子实际下料长度的测算。

图4-2 管子长度测算简图测算方法如下:将两管件(或阀门)按构造长度(L)摆在相应的位置,测出两管件(或阀门)端面间的距离(A或B),然后加上管子拧入两管件(或阀门)的长度(图中a、b、b′、c)即为所需的管子实际下料长度。实际下料长度S1 = A + c + b 实际下料长度S2 = B + a + b′管子拧入管件的螺纹深度参见下表4-1,实际施工时因管子直径及螺纹的松紧不同,实际拧入长度与表中数值会有出入。当管子与阀门相连时,管子拧入阀门的最大长度可在阀门上直接量出。

管子拧入管件的螺纹深度参见表

二、管子的切断方法镀锌管常用的切断方法主要有手工锯割、手工刀割、机械切割等。1、手工锯割:手工锯割所用的工具为锯弓架和锯条,一般适用于切断DN200mm以下的管子;钢锯条可按每25mm长度内的齿数分为粗齿(<14齿)、中齿、细齿(>22齿)三种规格,锯割时要求有3个齿同时参与切割,否则容易卡掉锯齿,因此锯割时应根据管子的壁厚合理选择锯条;一般地说,DN40mm以下的管子宜选用细齿锯条,DN50~200mm的管子可用中、粗齿锯条。为保证切割断面与管子中心线垂直,锯割前需沿垂直于管子中心线方向,先用样板划好管子切断线;划线样板可采用较厚的纸张等不易折断的材料制成,样板长度为л*(D-2)(其中D为管子外径),宽度50~100mm,划线时将样板的一侧对准下料尺寸线处,并使样板紧紧包住管子,用划针或石膏笔沿样板侧面绕管子画一圈。锯割时将管子夹持在管子台虎钳(又称管压钳)上,锯割过程中要始终保持锯条与管子中心线

垂直,若发现锯口歪斜,可将锯弓反方向偏移,待锯缝回复原线后再扶正锯弓继续锯割,锯割较大的管子时可适当地向锯口处滴入机油以减少摩擦力;快要锯断时,锯割速度要减缓,力度要小,必须用锯断的方式而不能剩余一些用折断来代替锯割,以免管子变形而影响螺纹的套制及安装质量。

夹持管子时,管子台虎钳(图4-3:图中1-手柄;2-丝杆;3-龙门架;4-上钳口;5-下钳口)型号应与管子的规格相适应,若用大号管子台虎钳夹持小管子,容易压扁管子,不同型号管子台虎钳适用范围如表4-2所示:

2、手工刀割:用管子割刀(又称割管器)(图4-4)切割管子的方法称为刀割。割刀由滚刀、压紧滚轮、滑动支座、螺杆、螺母及手轮等组成;割刀的选用见下表4-3所示:表4-3 割刀型号表

图4-4 割管器

割管时必须将管子穿在割刀的两个压紧轮与滚刀之间,刀刃对准管子上的切断线,转动把手7使两个滚轮适当压紧管子,但压紧力不能太大,否则转动切刀将很困难,还可能压扁管子;转动割刀之前,先在割断处和滚刀刃上加适量机油,以减少刀刃的磨损;每转动割刀一圈拧紧把手一次,滚刀即可不断地切入管子直至切断。若滚刀的刀刃不锋利或有蹦缺要及时更换滚刀。刀割的优点是切口平齐,操作简单,易于掌握,其切割速度较锯割快,但管子切断面因受刀刃挤压而使切口内径变小,为避免因管口断面缩小而增加管道阻力,可用锉刀或刮刀将缩小的部分去除。3、机械切割:机械切割可以减轻工人的劳动强度,常用的方法有弓锯床锯割、磨割、在电动套丝机上用切刀割断等;弓锯床锯割一般适用于壁厚大于10mm的管子,对较小的管子不适用;在套丝机上切割后面再详述。此处只讨论磨割。磨割是使用砂轮切割机切断管子,切割时电动机带动砂轮片高速旋转,砂轮片不断磨切管子直至磨断为止,砂轮切割机结构如下图所示,切割方法如下:(1)将划好线的管子放在切割机的夹紧装置内,用手压下手柄使砂轮片靠近管子,调整管子的左右位置使砂轮片对准切割位置,然后夹紧管子;(2)启动切割机,压下手柄使砂轮片切入管子直至切断为止;切割时压手柄的力不可过猛,以免砂轮片因受力过大而破裂,切割过程中人不可站在砂轮片一侧,以防砂轮破裂飞出伤人,若发现砂轮片转动不平稳或有冲击、振动现象,应立即停机检查砂轮片有无缺口,对已出现缺口的砂轮片必须及时更换,不得继续使用。(3)若切口部位有较大的毛刺可在砂轮上磨去,或用锉刀锉平。

图4-5 砂轮切割机

三、螺纹的套制管道螺纹连接采用英制55°角的管螺纹,阀件、连接件由专业厂按标准制造,其内螺纹是圆柱形,为加强接口的防水效果,要求管端加工成圆锥形外螺纹;管子套螺纹的方法分手工套制和机械套制两种,套制的螺纹其质量要求如下:(1)螺纹端正、不偏扣、不乱扣、光滑无毛刺,断口和缺口的总长度不超过螺纹全长的10%,且在纵方向上不得有断缺处相连;(2)螺纹要有一定的锥度,松紧程度要适中,螺纹套好后要用连接件试拧,以用手能拧进2~3圈为宜,过松则连接后的严密性差,过紧则连接时容易将管件或阀门胀裂,或因大部分管螺纹露在管件外面而降低连接强度(螺纹的松紧与套制时扳牙位置的调整和套入管子的长度有关);(3)螺纹安装到管件后以尚外露2~3扣为宜,管端的螺纹加工长度参见下表4-4所示:

表4-4 管端的螺纹加工长度参见表

(一)、手工套螺纹手工套螺纹常用的工具有普通式铰扳和轻便式铰扳,管道工程施工中多选用普通式铰扳,轻便式铰扳一般用于管道的维修等工作量较小的场合;

图4-6 普通铰板及结构

1、用普通式铰扳套螺纹:由于3in以上的大直径管子套螺纹劳动强度大,一般用机器套制,因此,

常见的普通式铰扳是2in的,它的结构如右图,通过更换扳牙,可分别套制1/2"、3/4",1"、1 ",1 "、2"六种规格的管螺纹,相应的扳牙规格有1/2"~3/4"、1"~1 "、1 "~2"三组,每组扳牙有四块组成,将扳牙装入铰扳本体时必须按每个扳牙上所标的顺序号(1~4)对号入座(顺时针方向),否则将套丝乱扣或无法套丝;使用时须在手柄孔7上装接一根或两根长手柄。用普通式铰扳套螺纹的步骤:(1)用毛刷清理干净铰扳本体,将与管子公称直径相对应的一组扳牙按顺序插入铰扳本体的扳牙室内,为保证套出合格的螺纹以及减轻切削力,套制时吃刀不宜过深,一般DN25mm以下的管子可一次套成,DN25以上的管子宜分2~3次套成,根据以上条件,参照固定盘上的刻度将活动标盘旋转至相应的位置并固定;(2)将管子夹紧在合适的管子台虎钳上,管端伸出台虎钳约150mm,注意管口不得有椭圆、斜口、毛刺及喇叭口等缺陷;(3)转动铰扳的后卡爪手柄使后卡爪张开至比管子外径稍大,把铰扳套入管子(后端先进),然后转动后卡爪手柄将铰扳固定在管子上,移动铰扳使扳牙有2~3扣夹在管子上,并压下扳牙开合把手;(4)套丝操作时,人面向管子台虎钳两脚分开站在右侧,左手用力将铰扳压向管子,右手握住手柄顺时针扳动铰扳,当套出2~3扣丝后左手就不必加压,可双手同时扳动手柄;开始套螺纹时,动作要平稳,不可用力过猛,以免套出的螺纹与管子不同心而造成啃扣、偏扣,套制过程中要间断地向切削部位滴入机油,以使套出的螺纹较光滑以及减轻切削力;当套至接近规定的长度时,边扳动手柄边缓慢地松开扳牙开合把手套出1~2扣螺纹,以使螺纹末端有合适的锥度;(5)转动铰扳的后卡爪手柄使后卡爪张开,取出铰扳,若是分次套制的,则重新调整扳牙并重复步骤2~5直至完全套好为止。

2、用轻型铰扳套丝:在一套轻型铰扳中,有一个铰扳和若干个已装入不同规格扳牙的扳牙体,套丝时根据管径选取相应的一个可换扳牙体放入铰扳即可使用;由于这种铰扳体积较小,除了在工作台上套制螺纹外,还可在已安装的管道系统中就地套螺纹;用轻型铰扳套螺纹的步骤:(1)将管子夹紧在合适的管子台虎钳上,管端伸出台虎钳约150mm,注意管口不得有椭圆、斜口、毛刺及喇叭口等缺陷;(2)根据管径选取相应的一个可换扳牙体放入铰扳,将铰扳套进管子,拨动拨叉使铰扳能顺时针带着可换扳牙体转动;套丝操作时,人面向管子台虎钳两脚分开站在右侧,左手用力将铰扳压向管子,右手握住手柄顺时针扳动铰扳,当套出2~3扣丝后左手就不必加压,可双手同时扳动手柄;开始套丝时,动作要平稳,不可用力过猛,以免套出的螺纹与管子不同心而造成啃扣、偏扣,套制过程中要间断地向切削部位滴入机油,以使套出的螺纹较光滑以及减轻切削力;当套至规定的长度时,拨动拨叉使铰扳逆时针带着可换扳牙体转动退出管子即可。若要在长度100mm左右的短管的两端套丝,由于如此短的管子夹持到管子台虎钳后,伸出的长度小于铰扳的厚度而无法套丝,为此,可先在一根较长的管子上套好一端的螺纹,然后按所需的长度截下,再将其拧入带有管箍(直通)的另一根管子上即可夹紧在管子台虎钳上进行套丝。

(二)在电动套丝机上切断、套丝1、机器的组成及操作时的安全注意事项(1) 机器的组成:电动套丝机可进行管子的切断、套丝和扩口,图4-7是“EMERSON”牌RT-2型电动套丝机的结构图,需要说明的是不同厂家、不同规格的机器在结构和外观上会略有不同,但主要的功能是一样的。

图4-7 电动套丝机结构图4-8 装拆管子

(2)操作时的安全注意事项a、机器必须安放稳固,以确保机器不会翻倒伤人;

b、必须使用有接地的三芯电源插座和插头,现场电源与机器标牌上指明的电源一致;维修机器时应断开电源;

c、每天开机前先检查油箱中的润滑油是否足够,并用油壶给机身上的两个油孔注入3~4滴机油以润滑主轴;

d、严禁戴手套操作机器,头发长的操作者应戴上工作帽,操作时避免穿太宽松的衣服;

e、不可在潮湿的环境或雨中作业;2、操作方法:(1)管子的装夹和拆卸方法管子的装夹和拆卸方法如图4-8所示,在进行切断、扩口、套丝操作前,必须将管子先夹紧在套丝机上,操作完毕再把管子拆卸下来。a、松开前后卡盘,从后卡盘一端将管子穿入(管子较短时也可从前卡盘穿入)使管子伸出适当的长度;b、用右手抓住管子,使管子大约处于三个卡爪的中心,用左手朝身体方向转动捶击盘捶击直至将管子夹紧(也可在夹住管子后,换用右手转动捶击盘将管子夹紧),若管子较长还需旋紧后卡盘;c、拆卸管子时,朝相反方向转动捶击盘和后夹盘。(2)切断方法(图4-9)a、若扳牙头、倒角器、割刀器不在闲置位置,则将它们扳起至空闲位置;b、按前述方法将管子夹紧在卡盘上;c、放下割刀器,用手拉动割刀器手柄使管子位于割刀与滚子之间,若割刀器开度太小,则转动割刀器手柄增大其开度;d、转动滑架手轮移动割刀器,使割刀刃对准需切断的位置,并转动割刀器手柄使割刀与管子接触;e、启动机器,用双手同时转动割刀器手柄使割刀切入管子直至切断为止;但转动割刀器手柄的力不能过猛,否则,将会造成割刀蹦刃和管子变形;完成切断后,反方向转动割刀器手柄增大其开度,并将割刀器扳至空闲位置,若无需进行其它操作,则关闭机器,拆下管子。

图4-9 管子的切断图4-10 管端扩口操作

(3)管端扩口操作方法:一般情况下管子切断后接着对管口进行倒角扩口(图4-10)。a、扳下倒角器至工作位置,将倒角杆推向管口,转动倒角杆手柄使其上的销子卡进槽内。b、启动机器,转动滑架手轮将倒角器的刃口压向管口,将管口内因切断时受挤压缩小的部分切去并倒出一小角。c、完成倒角后,转动滑架手轮使倒角器的刃口离开管口,转动倒角杆手柄使其上的销子从槽内退出,同时拉出倒角杆,将倒角器扳起至空闲位置,接着进行套丝(或停机)。(4)套丝操作方法(图4-11)a、检查扳牙头上所装的扳牙及所调的位置是否与管子大小相符,丝长控制盘的刻度是否与管子大小相对应,否则,先调整好;b、放下扳牙头使滚子与仿形块接触;

c、启动机器,转动滑架手轮将扳牙头压向管口直至扳牙头在管子上套出2~3扣螺纹后松手,此时机器自动套丝,当扳牙头的滚子超过仿形块时,扳牙头会自动落下而张开扳牙,结束套丝;

d、停机,退回滑架直至整个扳牙头全部退出管子,然后一手拉出扳牙头锁紧销,一手扳起扳牙头至空闲位置;

图4-11 套丝操作

四、管道的螺纹连接(一)常用工具:管道螺纹连接时常用的工具是管钳(俗称水管钳)、

链钳、活动扳手、呆扳手等,扳手适用于内接等带方头的管件及小规格阀门的连接。1、管钳管钳的规格是以钳头张口中心到钳把尾端的长度来标称的,选用管钳时可参照下表4-5,若用大规格的管钳拧紧小口径的管子,虽然因钳把长而省力,但也容易因用力过大拧得过紧而胀破管件或阀门,反之,若用小管钳去拧紧大管子则费力且不易拧紧,而且容易损坏管钳;由于钳口上的齿是斜向钳口的,因此,拧紧和拧松操作时钳口的卡进方向是不同的,使用时卡进方向应与加力方向一致;为保证加力时钳口不打滑,使用时可一手按住钳头,另一手施力于钳把,扳转钳把时要平稳,不可用力过猛或用整个身体加力于钳把,防止管钳滑脱伤人,特别是双手压钳把用力时更应注意。

表4-5 管钳选用参照表

图4-12 管钳

2、链钳链钳主要运用于大口径管子的连接;当施工场地受限制用张开式管钳旋转不开时,如在地沟中操作或所安装的管子离墙面较近时也使用链钳;高空作业时采用链钳较安全和便于操作。链钳的使用方法是:把链条穿过管子并箍紧管子后卡在链钳另一侧上,转动手柄使管子转动即可拧紧或松开管子的连接。其规格及适用管径见表4-6:

表4-6 链钳规格表

图4-13 链钳

(二)、常用填料螺纹连接的两连接面间一般要加填充材料,填充材料有两个作用,一是填充螺纹间的空隙以增加管螺纹接口的严密性,二是保护螺纹表面不被腐蚀;常用的填料及其用途参见下表4-7。表4-7 常用的填料及其用途参照表

(三)、连接步骤(1)缠绕(或涂抹)填料:连接前清除外螺纹管端上的污染物、铁屑等,根据输送的介质、施工成本选择合适的填料;当选用水胶布或麻丝时,应注意缠绕的方向必须与管子(或内螺纹)的拧入方向相反(或人对着管口时顺时针方向),缠绕量要适中,过少起不了密封作用,过多则造成浪费,缠绕前在螺纹上涂上一层铅油可以较好地保护螺纹不锈蚀;(2)缠绕(或涂抹)填料后,先用手将管子(或管件、阀门等)拧入连接件中2~3圈,再用管钳等工具拧紧,如果是三通、弯头、直通之类的管件拧劲可稍大,但阀门等控制件拧劲不可过大,否则极易将其胀裂;连接好的部位一般不要回退,否则容易引起渗漏。

镀锌钢管卡箍连接方式

热收缩带连接 将管材连接外表清理干净,然后用燃气喷枪以60℃温度预热。把PE密封带放在管子接头黏合起来,再用热收缩带叠加缠起。把钢片夹固定热收缩带后用燃气喷枪从中心向左右均匀加热。使热收缩带完全固定在管材上,施工完成。 电热熔带连接 尽管建筑工程新材料不断出现,但镀锌钢管在建筑安装工程中仍占主导地位,丝接、法兰 连接都会破坏钢管的镀锌层,减少钢管的使用寿命,法兰连接又需要二次镀锌,不容易实 现。为克服这一缺点,一种有效保护钢管镀锌层的管道连接方式正在被人们逐渐认识、利 用和推广,这种连接方式就是卡箍式连接又称沟槽式连接。《建筑给水排水及采暖工程施 工质量验收规范》(GB50242-2002)也对卡箍连接提出了相关的验收要求。 1、镀锌钢管卡箍式连接的特点和使用范围 镀锌钢管连接前须用专用滚槽机或车槽机在钢管周圈上开出标准深度的凹槽。镀锌钢管可 用滚槽方式在钢管上滚压出凹槽,厚壁钢管可用车槽方式开槽。 1.1特点 1.1.1使用卡箍式连接可以有效地节省劳动时间,提高工作效率,特别是在大口径管道上体 现得尤为明显;安装速度比传统连接方式快2-3倍。 1.1.2节省电源,降低环境污染。 1.1.3操作简单,维修方便。沟槽式管接头重量轻,只有两条紧固螺栓,不用加装密封垫, 安装时无特殊要求。

1.1.4可以最大限度的保护镀锌层,延长管道的使用寿命。沟槽式管接头安装时不需要焊接,不会因焊渣使管路中的设备及阀门损坏,不会因焊渣四溅引起火灾。 1.1.5隔振:沟槽式管接头中间橡胶圈可阻断噪音;并可防止振动的传播。 1.1.6常用柔性管卡和刚性管卡:柔性管卡连接方式使系统具有柔性,允许钢管有一定的角度偏差、相对错位。钢管连接后,两管端之间留有间隙可适应管道的膨胀、收缩。管卡在最大允许偏转错位情况下,管道能保持正常工作压力。柔性管卡具有承受一定末端载荷的能力。刚性管卡连接方式使系统不具柔性,管卡卡紧后可与钢管形成刚性一体,在吊具跨度较大时,使管道依靠自身刚性连接支撑。 1.1.7使用广泛:沟槽式管接头可与(除非金属管道外)任何管道连接,特别对防腐管道能起到保护作用。 1.1.8投资小:专用设备价格低廉,目前大部分厂家免费提供安装设备供用户使用,不需设备投资,并可到现场指导用户安装。不需要特殊工种,一般工种即可安装操作。 1.2使用范围 可广泛应用在热交换及空调水系统、消防系统、给水管道工程及化工系统等,可用于连接钢管、铜管、不锈钢管、铝塑复合管、内涂塑钢管、球墨铸铁管、无缝钢管、厚壁塑料管,及带有钢性接头的软管。 2、卡箍连接的施工工艺 2.1工艺流程

管道连接方式汇总完整版

管道连接方式汇总完整版 High quality manuscripts are welcome to download

管道连接方式汇总(完整版) 1 管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管) 1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 a 用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 b 用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断面变形。 2 套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm 者套丝2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套丝3-4次为宜。 a 用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定扳机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开扳机。 b 用手工套丝板套丝,先松开固定扳机,将套丝板板盘退到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定扳机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2-3扣,再站到侧面扳套丝板,用力要均

匀,待丝扣即将套成时,轻轻松开扳机,开机退板,保持丝扣应有锥度。 3 配装管件:根据现场测绘草图将已套好丝扣的管材,配装管件。 a 配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 b 根据配装管件的管径的大小选用适当的管钳 4.管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 a 在装好管件的管段丝扣处涂铅油,联接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,相互找正后再将预留口方向转到合适部位并保持正直。 b 管段联接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。 c 管段调直要放在调管架上或调管平台上,一般两人操作为宜,一人在管段端头目测,一人在弯曲处用手锤敲打,边敲打,边观测,直至调直管段无弯曲为止,并在两管段联接点处标明印记,卸下一段或数段,再接上另一段或数段直至调完为止。

镀锌钢管不能采用焊接连接

镀锌钢管不能采用焊接连接,因为管道不可能去二次镀锌处理,焊口内侧也没办法做防腐处理(能进人的除外)。现在从设计开始,通常都是大于等于DN100的管道用卡箍连接,小于DN100的可以采用丝接连接。如果设计不是,建议写变更。 从规范解释上看,采用镀锌管的目的就是防腐,所以镀锌管和焊接连接本来就是矛盾的。 从实际使用情况来看,如果管道内通常是常温水并且是满水状态的话,焊口内侧腐蚀情况通常不怎么严重。但如果断水或供热水,腐蚀程度还是比较严重的 首先150不能套丝的。 如果一定要镀锌管埋地,那就沟槽吧,管道和沟槽部位(尤其螺栓)加强防腐,虽然给排水和消防的验收规范有些描述不大一致的情况,但这样做也算是折中的方法了 验收规范是这么形容的: GB50242-2002。第9.2.3条管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中 GB50261-96第5.1.4A:埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应做防腐处 您请教的高人说的太绝对了,不是不能用,而是用了会很麻烦,卡箍连接较之其他几种方式主要是容易坏,连接的牢固程度没有其他几种高,对于室外管道来说,不方便维修。再说你说的卡箍是什么样式的?我理解你说的可能是沟槽的吧?要是像柔性铸铁管用的那种卡箍是真不行的,即不能承压有不能有效防止管道变形。连打压都过不了关的。焊接是很麻烦,我个人认为最好用的还是螺纹,如果管径大的话用法兰。理

1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。 11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。) 二.强电系统施工工艺要求 1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。 2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。 3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。 4) 两路线的零线,地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。 6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。 7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.

镀锌钢管安装工艺标准33393

1.镀锌钢管安装工艺标准 (1)根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先将支架固定好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,管道安装结束后,固定好立管支架(补好楼板洞),进行支管安装,根据设计和设备的要求,预留好接口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。 (2)管道的螺纹连接 钢制管件采用国际S311。螺纹的规格应符合规范要求,管螺纹的加工采用套丝机套成。1/2″----3/4″的管子可采用人工套丝,丝扣套完后,应清理管口,将管口保持光滑,螺纹断丝缺丝不得超过螺纹总数的10%。连接应牢固,根部无外露油麻现象,根部外露螺纹不宜多于2—3扣,螺纹外露部分防腐良好。 (3)管道的法兰连接 管道与阀门等连接处均要求采用法兰连接。法兰盘可分为平焊法兰,对焊法兰等,法兰选用成品。法兰和管子中心线垂直,管口不得突出法兰密封面。紧固法兰的螺栓使用前应刷润滑油,要对称交叉进行,分2—3次拧紧,螺杆露出长度不超过螺杆直径的1/2,螺母应在同一侧,法兰衬垫不得突进管内,法兰中间不得有斜垫和两个以上的衬垫。 (4)管道的支架根据管道外经和规范用材要求预制支吊架,根据管道的走向,合理布置支架和吊架。一般支吊架以管道起点标高开始安装,根据管道的坡向在适当地方做支架中间利用拉线以确定标高,特别要注意管道变径的地方。管道支架、吊架最大间距不得超过下表: 或阀门井;管道穿基础侧墙处设柔性防水套管,具体做法详见国际 S312。 (6)防腐:明设镀锌管外刷银粉两道,暗设镀锌管刷沥青两道。

(7)保温:设于地下室,楼梯间、水箱间等非采暖房间内的给水管按设计要求做好保温,埋地热水管按土建专业图示做好保温。 (8)管道敷设安装前应将内污物清理干净,严防焊渣等垃圾落入管内,对已安装好的管道,须包扎封口。在与室外给水管道连接前,必须将室外管道冲洗,方可连接。 (9)施工完毕,整个系统应进行静水压力试验。生活给水部分压力为:0.6mpa,以五分钟内压降不大于20kpa,为合格。 5.卫生器具 (1)器具连接管:按图纸要求找出预留口坐标、标高,然后按准确尺寸修整预留洞口,分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装时,必须将预留洞口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口并堵洞。打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后撤去橡胶堵,封好扫除口。 (2)管道基础,楼板及墙基留洞,检查口及管卡装设位置等详见安装图集。 (3)排水管道安装完毕均进行灌水试验,施工完毕再进行通水,通球试验。 (4)卫生器具安装:各墙面、地面已经施工结束,即可进行卫生器具的安装。(根据所抛口的上下水口)首先复查预留的上下水口是否正确,按照标准稳固各种卫生设备,再相接各种洁具和给水管道。要求做到:平稳、牢、准、不渗、不漏美观整洁,待满足调试条件后再由上往下逐层进行调试。

镀锌钢管卡箍连接方式

. 热收缩带连接将管材连接外表清理干净,然后用燃气喷枪以60℃温度预热。把PE密封带放在管子接头黏合起来,再用热收缩带叠加缠起。把钢片夹固定热收缩带后用燃气喷枪从中心向左右均匀加热。使热收缩带完全固定在管材上,施工完成。电热熔带连接尽管建筑工程新材料不断出现,但镀锌钢管在建筑安装工程中仍占主导地位,丝接、法兰连接都会破坏钢管的镀锌层,减少钢管的使用寿命,法兰连接又需要二次镀锌,不容易实现。为克服这一缺点,一种有效保护钢管镀锌层的管道连接方式正在被人们逐渐认识、利用和推广,这种连接方式就是卡箍式连接又称沟槽式连接。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)也对卡箍连接提出了相关的验收要求。 1、镀锌钢管卡箍式连接的特点和使用范围 镀锌钢管连接前须用专用滚槽机或车槽机在钢管周圈上开出标准深度的凹槽。镀锌钢管可用滚槽方式在钢管上滚压出凹槽,厚壁钢管可用车槽方式开槽。 1.1特点 1.1.1使用卡箍式连接可以有效地节省劳动时间,提高工作效率,特别是在大口径管道上体现得尤为明显;安装速度比传统连接方式快2-3倍。 1.1.2节省电源,降低环境污染。 1.1.3操作简单,维修方便。沟槽式管接头重量轻,只有两条紧固螺栓,不用加装密封垫,安装时无特殊要求。 . . 1.1.7使用广泛:沟槽式管接头可与(除非金属管道外)任何管道连接,特别对防腐管道能起到保护作用。 2、卡箍连接的施工工艺 2.1工艺流程 施工准备依设计图纸下料沟槽的加工接支管处开孔安装机械三通

各种管道连接方式详细说明

各种管道连接方式详细说明 1管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管) 1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 2 套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者套丝2次,40-50mm 者套丝3次,70mm以上者套丝3-4次为宜。 a 用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定扳机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开扳机。 b 用手工套丝板套丝,先松开固定扳机,将套丝板板盘退到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定扳机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2-3扣,再站到侧面扳套丝板,用力要均匀,待丝扣即将套成时,轻轻松开扳机,开机退板,保持丝扣应有锥度。 d 对于管段联接点处的弯曲过死或直径较大的管道可采用烘炉或气焊加热到600-800℃(火红色)时,放在管架上将管道不停的转动,利用管道自重使其平直,或用木版垫在加热处用锤轻击调直,调直后在冷却前要不停的转动,等温度将到适当时在加热处涂抹机油。 凡是经过加热调直的丝扣,必须标号印记,卸下来重新涂铅油缠麻,再将管段对准印记拧紧。 e 配装好阀门的管段,调直时应先将阀门盖卸下来,将阀门处垫实再敲打,以防震裂阀体。 f 镀锌碳素钢管不允许用加热法调直。 g 管段调直时不允许损坏管段。 2管道法兰连接(需要拆卸、与设备阀门等连接) 2.1 凡管段与管段采用法兰盘联接或管段与法兰阀门连接者,必须按照设计要求和工作压力

镀锌钢管安装步骤

给大家介绍一下镀锌钢管、衬塑镀锌钢管的安装步骤 1 管道丝扣连接 1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 2 套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者套丝2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套丝3-4次为宜。指导范文范例学习 纹连接方法镀锌钢管螺 连接。缠绕填料→→套螺纹镀锌管螺纹连接的步骤:测量长度→→切断 们把两管件4-2所示的管段,我的测算:如图一、管子长度的测算1、螺纹连接时S),下料长度(度(L1),管段中管子的实际长度称为度称(或阀门)中心线之间的长为构造长6度为(市时场上出售的镀锌管其长过程中,当待连接处所需管子的长度小于6米管道连接测算。下料长度的米),才需要进行管子实际 在相L)摆算方法如下:将两管件(或阀门)按构造长度(4-2管子长度测算简图测图)入两管件(或阀门或B),然后加上管子拧阀门应的位置,测出两管件(或)端面间的距离(A b++c长度S1=A实际(图中a、b、b′、c)即为所需的管子下料长度。实际下料长的度施

工时-1,实际拧入管件的螺纹深度参见下表4B度S2=+a+b′管子下料实际长连时,度与表中数值会有出入。当管子与阀门相入因管子直径及螺纹的松紧不同,实际拧长度可在阀门上直接量出。阀门的最大长管子拧入见表入管件的螺纹深度参管子拧 锯割、手工刀割、机械切割等。二、管子的切断方法镀锌管常用的切断方法主要有手工以下DN200mm锯割所用的工具为锯弓架和锯条,一般适用于切断1、手工锯割:手工格,)三种规、中齿、细齿(>22齿(长度内的齿数分为粗齿<14齿)的管子;钢锯条可按每25mm根据管子的壁厚合理割时应容易卡掉锯齿,因此锯3个齿同时参与切割,否则要求有锯割时的管子可用中、用细齿锯条,DN50~200mm选择锯条;一般地说,DN40mm以下的管子宜选方向,先用样锯割前需沿垂直于管子中心线粗齿锯条。为保证切割断面与管子中心线垂直,D-л*(等不易折断的材料制成,样板长度为;划板划好管子切断线线样板可采用较厚的纸张,并使样板的一样侧对准下料尺寸线处宽为管子外径),度50~100mm,划线时将D2)(其中 持在管子台虎时将管子夹绕管子画一圈。锯针或石膏笔沿样板侧面割紧紧板包住管子,用划发现锯口歪斜,可将锯条与管子中心线垂直,若保持割(又称管钳压钳)上,锯过程中要始终锯大的管子时可适当地向较锯继续锯锯线锯缝锯弓反方向偏移,待回复原后再扶正弓割,割 整理版word 指导范例学习范文 断的方式而用锯锯割速度要减缓,力度要小,必须滴入机油以减少摩擦力;快要口处锯断时,质量。纹的套制及安装不能剩余一些用折断来代替锯割,以免管子变形而影响螺口)型号应口;5-下钳丝杆;3-龙门架;4-上钳:持管子夹时,管子台虎钳(图4-3图中1-手柄;2-压扁管子,不同型号管子台虎,若用大号管子台虎钳夹持小管子,容易与管子的规格相适应所示:-2钳适用范围如表4

镀锌钢管安装施工

11.钢管安装施工 镀锌钢管运至现场后,根据设备及管件位置进行排管,并在现场标注每根钢管的具体尺寸和排列位置,以便于接口时对号入座;下管过程中采用尼龙吊带进行吊装。 11.1钢管铺设 (1)根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先将支架固定好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,根据设计和设备的要求,预留好接口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。 (2)管道应采用软质吊带或在钢丝绳外套软管等可靠的吊装索具,防止将防腐层破坏。 (3)测量管道坡度时以测管外顶坡度为准,安装完毕后立即检查管道中线和坡度。 (4)在安装过程中,应防止其他物体进入管内。一节管道放置到管沟之后在连接管道之前,应立即清理管道接口保证焊口内无泥砂、碎石等杂物。 11.2管道连接施工 (1)管道的螺纹连接 管螺纹的加工采用套丝机套成。1/2″-3/4″的管子可采用人工套丝,丝扣套完后,应清理管口,将管口保持光滑,螺纹断丝缺丝不得超过螺纹总数的10%。连接应牢固,根部无外露油麻现象,根部外露螺纹不宜多于2-3扣,螺纹外露部分防腐良好。 (2)管道的法兰连接 管道与阀门等连接处均要求采用法兰连接。法兰盘可分为平焊法兰,对焊法兰等,法兰选用成品。法兰和管子中心线垂直,管口不得突出法兰密封面。紧固法兰的螺栓使用前应刷润滑油,要对称交叉进行,分2-3次拧紧,螺杆露出长度不超过螺杆直径的1/2,螺母应在同一侧,法兰衬垫不得突进管内,法兰中间不得有斜垫和两个以上的衬垫。管道上安装的法兰面与管中心线垂直,接口的两片法兰面互相平行,螺栓应自由的穿过两片法兰的螺栓孔。螺栓安装方向一致,螺母

镀锌钢管卡箍连接方式的施工工艺

镀锌钢管卡箍连接的施工工艺 3.1工艺流程 施工准备→依设计图纸下料→沟槽的加工→接支管处开孔→安装机械三通及四通→管道安装→试压、冲洗 3.2安装前准备 3.2.1安装机械(见表一) (表一) 3.2.2材料准备 现场材料验收,镀锌钢管的管壁厚度、椭圆度等允许偏差应符合国家标准。卡箍连接件规格数量符合要求,无明显的损伤等缺陷并应附有质量证明材料。 3.2.3机具准备 扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(无特殊要求时可用肥皂水或洗洁精替代)、木榔头、砂纸、锉刀、砂轮机(大口径管道)、梯子或脚手架等。 3.2.4劳动力组织 按一个生产班组组织人员(见表二) (表二) 3.3操作要点 3.3.1管材切割 用钢管切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口端面与钢管轴线应垂直。切口处若有毛刺,应用砂纸、锉刀或砂轮机打磨。建议使用套丝机的管刀进行断管,其优势在于管道的端面垂直平整,毛刺很少。常规的无齿锯进行断管时,由于其锯片出厂时端面不平整、用力过猛、管道转动等因素易造成管道断面错位、毛刺多。

3.3.2沟槽加工 1)选取符合设计要求的管材,管材的端口无毛刺光滑,壁厚均匀,镀锌层无剥落,管材无明显缺陷。 2)应保证三人为一组进行。一人控制滚槽机的开关及千斤顶的升降,一人观察调整滚槽机处管道的转动,一人在滚槽机尾架上观察调整管道的位置。 3)将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。 4)用水平仪测量钢管水平度,保证钢管处于水平位置。 5)将钢管端面与滚槽机胎模定位面贴紧,使钢槽轴线与滚槽机胎模定位面垂直。 6)启动滚槽机电机。徐徐压下千斤顶,使滚槽机压模均匀滚压钢管。用游标卡尺检查沟槽深度和宽度,使之符合厂家沟槽规定尺寸(参照表三),然后停机。 7)将千斤顶卸去荷载,取出钢管。沟槽的深度、宽度可参照表三: (表三) 3.3.3钢管开孔及机械三通、四通安装 安装机械三通,机械四通的钢管应在接头支管部位用开孔机开孔。 1)用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处(开孔位置不得位于管道焊缝)。 2)选取合适的钻孔钻头安装在开孔机卡头上。 3)启动电机转动钻头。 4)操作设置在立柱顶部的手轮,转动手轮缓慢向下,在钻头与钢管接触处添加适量润滑剂(以保护钻头),完成钻头在钢管上开孔。

热镀锌钢管沟槽连接施工方法标准范本

编号:QC/RE-KA9377 热镀锌钢管沟槽连接施工方法标 准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

热镀锌钢管沟槽连接施工方法标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 热镀锌钢管沟槽连接施工方法 本工程中水系统、废水压力排水系统、污水压力排水系统管道采用热镀锌钢管沟槽连接。 施工方法: 1)管道连接步骤如下图: a)加工沟槽b)涂润滑脂 c)套密封圈d)对接安装 e)装沟槽f)上紧连接螺栓 2)加工沟槽: a) 滚槽的标准要求(如下表) 管径(mm)A0

-0.5B0 +0.5C0 +0.5 DN80169.52.2 DN100169.52.2 DN125169.52.2 b)采用切管机将钢管切割成所需长度,用砂轮磨光机去除管口边的毛刺。 c)水平放至需加工的钢管。 d) 贴紧钢管端面与滚槽机下滚轮挡板端面,使钢管与滚槽机下滚轮挡板端面成90°。 e) 开启滚槽机电机,使上压轮均匀滚压钢管至预定的沟槽深度。检查沟槽的深度和宽度等尺寸,确保符合标准要求 3) 套密封圈

消防镀锌钢管安装

消防镀锌钢管安装 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

消防镀锌钢管安装 1 工艺流程 施工准备——预制下料——滚槽——上箍安装——水压试验 2 施工准备 安装前,首先核对图纸,检查管道布置是否与其它专业冲突;核对管道预埋件、支架、套管位置、标高、坐标是否正确 3 预制下料 管子清扫。消防系统管道采用镀锌钢管,管子到场后,先检查镀锌层是否完好,管子是否无凹凸、无裂缝、无弯曲等缺陷。管子在加工前,应进行内外清扫,以清除管道内外表面的污垢。 管子切断。按图纸尺寸,用钢锯或切割机将管子切断,管子切口应平整,管口内外应无毛刺和铁渣,切口不应产生断面收缩。 4 管道连接 滚槽 采用专用设备加工沟槽;将管道切割成需要的长度,管端与轴线必须垂直,平整无毛刺。将需要加工沟槽的管道架设在滚槽机尾架上,调整管道使其处于水平状态,如果大批量加工,可设置可调节托架进行加工。 将管道端面贴紧滚槽机上面,使钢管轴线与滚槽机呈90度,启动滚槽机,徐徐压下千斤顶,使上压轮均匀滚压钢管至预定沟槽深度为止,停机用游标卡尺检查沟槽的深度和宽度,确认符合标准要求见表1,千斤顶卸荷,取出钢管。 表1钢管滚槽加工尺寸

端处应留一定间隙,间隙应符合标准要求;将橡胶圈套上另一根钢管端部,使橡胶密封圈位于接口中部,并在其周边涂抹润滑剂(洗洁精或肥皂水);检查管道轴线。 在接口位置,橡胶圈外侧安上下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内;用手压紧、上下卡箍的耳部,并用木榔头锤紧卡箍凸边缘处,将上下卡箍靠紧,在卡箍螺栓孔位置穿上螺栓,并均匀轮换拧紧螺栓,防止橡胶密封圈起皱,检查确认卡箍凸边全周卡入沟槽内。 5 管道安装 将材料运至现场,核实尺寸,准备安装。 每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排出,顺序安装。在安装中,核实预留甩口的高度、方向是否正确。支管甩口应加好临时堵头。立管阀门朝向应便于操作和修理。 穿墙和穿楼板管道应在土建施工时预留套管,管道安装后,吊直找正,用卡件固定。 对暗装的给水立管,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6 管道强度试验

镀锌钢管螺纹连接方法.docx

镀锌钢管螺纹连接方法 镀锌管螺纹连接的步骤:测量长度 → 切断 →套螺纹 →缠绕填料 →连接。 一、管子长度的测算 1、螺纹连接时的测算: 如图4-2所示的管段,我们把两管件 (或阀门)中心线之间的长度称为构造长度 (L1 ),管段中管子的实际长度称为下料长度 (S ), 管道连接过程中,当待连接处所需管子的长度小于 6米时(市场上出售的镀锌管其长度为 6 米),才需要进行管子实际下料长度的测算。 图4-2管子长度测算简图 测算方法如下:将两管件(或阀门)按构造长度( L )摆 在相应的位置,测出两管件(或阀门)端面间的距离( A 或B ),然后加上管子拧入两管件 (或阀门)的长度(图中a 、b 、b'、C )即为所需的管子实际下料长度。 实际下料长度 S1 = A + C + b 实际下料长度S2 = B + a + b ' 管子拧入管件的螺纹深度参见下 表4 — 1,实际施工时因管子直径及螺纹的松紧不同,实际拧入长度与表中数值会有出入。 当管子与阀门相连时,管子拧入阀门的最大长度可在阀门上直接量出。 管子拧入管件的螺纹深度参见表 公称直径呱(π>) 15 Ξ0 25 32 40 50 65 00 拧入探度(≡) 10*5 12 13- 5 15.5 1S.5 17.5 21. 5 24 二、管子的切断方法 镀锌管常用的切断方法主要有手工锯割、 手工刀割、机械切割等。 1、手工锯割:手工锯割所用的工具为锯弓架和锯条,一般适用于切断 DN200mm 以下的管 子;钢锯条可按每 25mm 长度内的齿数分为粗齿(<14齿)、中齿、细齿(>22齿)三种规 格,锯割时要求有3个齿同时参与切割, 否则容易卡掉锯齿,因此锯割时应根据管子的壁厚 合理选择锯条;一般地说, DN40mm 以下的管子宜选用细齿锯条, DN50~200mm 的管子可 用中、粗齿锯条。为保证切割断面与管子中心线垂直,锯割前需沿垂直于管子中心线方向, 先用样板划好管子切断线;划线样板可采用较厚的纸张等不易折断的材料制成, 样板长度为 Λ * ( D-2)(其中 D 为管子外径),宽度50~100mm ,划线时将样板的一侧对准下料尺寸线 处,并使样 板紧紧包住管子, 用划针或石膏笔沿样板侧面绕管子画一圈。 锯割时将管子夹持 在管子台虎钳(又称管压钳)上,锯割过程中要始终保持锯条与管子中心线垂直, 若发现锯 两管州刷而阿距一 %A 二用 ==? 丄 一 管2下料长度S2 1 J KJJU ΓJ t X∣ I _________

镀锌钢管道及其连接方式.doc

镀锌钢管详细参数 镀锌钢管连接方式 一、车丝式连接 (一)丝扣乱扣:管箍与丝扣不能完全接触、松动,截掉乱扣部分,重新车丝安装。 (二)钢管丝扣与管箍丝扣不吻合,不能连接,应更换管箍或调整设备重新车丝。 (三)钢管车丝后漏印:测量钢管的壁厚是否能够达到车丝管标准厚

度要求。 二、焊接式连接 (一)钢管管口对接后不在一条直线和钢管存在斜口的问题,建议将钢管管头截掉一小段儿后再进行加工。 (二)钢管管口对接后出现两支管口对接不严现象,导致焊口薄厚不均匀;以及钢管由于本身原因或运输磕碰,造成管口椭圆,建议将钢管管头截掉一小段儿后再进行加工。 (三)钢管管口对接后,管口部位出现砂眼: 1.焊接时由于技术原因造成。 2.管口存在锌瘤,造成焊接困难和砂眼问题,对锌瘤过大、过多 管进行简单的锌瘤去除处理。 三、滚槽方式连接 (一)滚槽焊缝开裂: 1.将管口压槽部分的内壁焊筋磨平,减少滚槽阻力。 2.调整钢管与滚槽设备的轴心,并要求钢管与滚槽设备水平。 3.调整压槽速度,压槽成型时长不能超过规定,均匀、缓慢施力。(二)滚槽钢管断裂: 1.将钢管管口压槽部分内壁焊筋磨平,减少滚槽阻力。 2.调整钢管与滚槽设备的轴心,要求钢管与滚槽设备水平。 3.调整压槽速度,压槽速度不能超过规定,均匀、缓慢施力。 4.检查滚槽设备的支撑辊与压力辊的宽度和型号,是否存在两辊 尺寸不相匹配而造成咬合现象。

5.用游标卡尺检查钢管的沟槽是否规定。 (三)滚槽机滚压成型的沟槽应符合下列要求: 1.管端至沟槽段的表面应平整无凹凸、无滚痕。 2.沟槽圆心应与管壁同心,沟槽宽度、深度应符合要求,并检查 卡箍件型号是否正确。 3.在橡胶密封圈上涂抹润滑剂并检查橡胶密封圈是否有损伤,润 滑剂不得采用油润滑剂。 滚槽连接要求

镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺 2、1施工工艺 施工准备→材料检查验收→测量下料→套丝上管件→防腐处理→焊接(法兰)连接→试压冲洗→系统调试。 2、2施工淮备 2.2.1材料要求 1、镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺与凹扁现象除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆得钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单与合格证. 2、管箍使用通丝管箍丝与清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证。 3、锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证 4、护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证 5、圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证 6、螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件 2.2.2主要机具 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机、套管机、切割机. 2、3操作工艺 1、预制加工 根据设计图,加工好各种钢管、支架、吊架、抱箍等铁件以及各种弯管。 明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍如有一个弯时,可不小于管外径得4倍加工方法可采用冷煨法与热煨法,支架、吊架应按设计图要求进行加工支架、吊架得规格设计无规定时,应不小于以下规

定:扁铁支架30mm×3mm;角钢支架25mm×25mm×3mm;埋注支架应有燕尾,埋注深度应不小于120mm。 2、切割加工 (1)钢管切割常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮切割机进行切管,将需要切断得管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰管径20mm及其以下时,应分二板套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成。 管子切断后,管口应磨光,打掉毛刺飞边。 (2)管螺纹加工采用电动套丝机,在套丝过程中,要经常加机油润滑与冷却,管螺纹要形成圆锥状,螺纹应端正、清楚、不得有毛刺,乱丝、断丝与缺丝总长不得超过螺纹全长得10%。套丝完毕后,随限清理管口,将管子端面毛刺处理完,使管口保持光滑,断丝缺丝不大于螺纹全扣数10%。 (3)管道螺纹连接一般采用圆锥形外螺纹连接,连接管接头填料采用麻丝加白铅油,麻丝为亚麻或线麻,也可用聚四氟乙烯生料带。装紧后应留有螺尾,一般应留出2-3牙螺纹。填料缠绕要适当,不得把白铅油、麻丝从管端下垂挤入管腔,以免堵塞管路,各种填料在螺纹里只能使用一次,若螺纹拆卸,重新装紧时,应更换填料。 螺纹连接时应选用合适得管钳或链钳,不可在管钳或链钳得手柄

镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺 1 管道丝扣连接 1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。电气钢管及镀锌钢管配管操作规程

电气工程焊管及镀锌钢管配管操作规程 1适用范围 1.1本指导书规定于电气钢管及镀锌钢管配管安装工艺的各项要求。 1.2 本指导书适用工业和民用建筑内工作电压1Kv以下的动力、照明、视讯及控制等配管工程。 2编制依据 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范—条文说明》GB50303-2002 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-92) 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB 50258-96)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312一2000) 3施工材料及机具准备 3.1材料要求 3.1.1 管材选配按设计图纸的要求选择管材种类和规格。 3.1.2 管箍(束接)螺纹管箍螺纹应饱满,套丝配合适度,接头连接处不应松动。套接采用专用管箍(套筒),管箍与管子应配合适当,管箍长度为连接管外径1.5-3倍。 3.1.3盒规格根据设计要求选定箱盒壁厚要1.5毫米以上(长宽深),坚固牢靠、角度正确、镀锌或油漆良好,开关箱根据设计要求、插座盒。 3.1.4 3.1.5 材料进场验收时,须对管材管径电缆箱盒外观作检查和必要的内在质量测试,其性能均应符合国家或部颁现行技术标准,技术文件齐全,并具有产品合格证。 3.2主要机具 3.2.1 常用机具:电焊机、乙炔氧气瓶、砂轮切割机、人字梯、榔头、钢锯凿子圆锉、平锉、半圆锉等 3.2.2 专用机具:套丝机、电动冲击钻、电钻、管钳子、三角架、钳作台、弯管

器等。施工机具性能良好,能满足工艺要求,并具有良好的电气性能符合安全用电的要求。 4 作业条件确认 4.1. 预埋管敷设在钢筋混凝土墙体时,墙体钢筋已绑扎完毕。 4.2 预埋管敷设在钢筋混凝土楼层时,底层钢筋已绑扎完毕。 4.3 预埋管敷设在地面层时,地面回填土已平整、夯实完毕。 4.4预埋管敷设在砌体墙面时,与土建密切配合,并办理相关手续,由砌筑工序发出施工配合通知书,砖墙时与土建交叉作业。 4.5 预埋管敷设在加气块时,在墙面用切割机开槽敷设,严禁使用大锤及凿子开槽。 4.6 作业面在吊顶内时,需求土建结构施工完毕,在梁上预埋必要的套管,并给土建书面下达配合通知单。 4.7 设备基础底层钢筋绑扎完毕,外模支设之前必须将预埋管埋设完毕。 5工艺流程 6施工工艺 6.1 熟悉施工图纸及技术资料了解供电电源电气设备容量配管线路走向。 6.2 预埋管埋设在土壤内的焊管,应内外壁采用沥青漆防腐;预埋管埋设在墙体内的,应外壁采用沥青漆防腐; 6.3 按设计平面施工图,对灯具位置的坐标尺寸进行测量,并核查无误,成排灯具定位要求弹线,其中心偏差不大于5毫米。 6.4 暗开关、暗插座标高测量与定位以土建光地坪标高线为基准线,标高尺寸按设计要求设置。无设计要求时,开关距地1.3米,插座距地0.3米。底盒埋设深度离墙面2cm。 6.5 分线盒、灯位盒安装时用扎线绑扎在底层钢筋上。 6.6 (详细写钢管煨弯的方法)80以内,80以外查规范 6.7在安装照明配电箱时,按设计要求设置,无设计要求时,它的底边距地一般不应小于1.5米。 6.8同一室内的暗敷开关,插座及配电箱采用U型水位指示联通管进行测量,以保证标高基本一致,同一室内的开关、插座高度应一致,高低差不大于5毫米。

相关文档