简要阐述大型地下车库闭式自动喷水泡沫联用系统的适用范围和系统组成,同时浅述相关系统设计中应注意的问题,并结合某大型地下车库泡沫灭火系统的设计与计算作以下探讨。

一、泡沫灭火系统的设计与计算

汽车库的泡沫灭火系统由泡沫储罐、泡沫比例混合器、湿式报警阀、水流指示器、喷头及管网组成。首先根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005) (以下简称《自喷》)第5.0.8条规定:湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4升/秒流量计算,不应大于3分钟;泡沫比例混合器应在流量等于和大于4升/秒时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定;持续喷泡沫的时间不应小于10分钟。根据规范要求:喷淋管道充满水,使用泡沫灭火时在作用面积内的任意4只喷头在3分钟内由水转换成泡沫,然后在作用面积160平方米内的喷头以3%或6%混合比的泡沫液进行10分钟的初期灭火,此后储存在泡沫储罐内的泡沫液用完又以水进行灭火。

1.设计计算泡沫混合液流量(混合比为3%或6%的泡沫液)与泡沫喷头数量确定:

① 初算泡沫混合液流量

QL =IS (升/分钟)

式中 QL是泡沫混合液初算流量(升/分钟);I是泡沫混合液供给强度(升/分钟·平方米),选用水成膜泡沫液,供给强度6.5升/分钟·平方米; S是保护区的面积,按中危Ⅱ级确定:160平方米;则:QL=6.5×160=1040升/分钟。

② 泡沫喷头的数量确定

由于汽车库喷头设置的高度小于10米,每只喷头的最大保护面积为11.5平方米(《自喷》7.1.2条),则在160平方米作用面积下的喷头数量N:

N=160/11.5=13.9=14只

③ 泡沫混合液设计流量QL设(升/分钟)

QL设=1.30 QL

式中 1.3系数参照《上海民用建筑水灭火系统设计规程》6.4.7,当采用《自喷》则系数为1,但需按9.1.4的要求校核系统设计的流量。

2.泡沫混合液量WL确定:

WL= QL设TL(升)

式中 WL是泡沫混合液量(升);

TL是连续供给混合液的时间10(分钟);

则:WL= 1.3×1040升/ 分钟×10 分钟 =13520升。

3.泡沫液量Wp的确定和泡沫储罐选用:

Wp=WLb%(L)

式中 Wp是泡沫液量(升);b%是泡沫混合比6%(无铅汽油);Wp=13520升×6%=811.2升;泡沫储罐有效容积W为1.15 Wp;

则:W=1.15×811.2=932升。

选用带胶囊的储罐,容量1.0立方米,泡沫混合液的管径DN150。

4.泡沫比例混合器的保护距离

① 湿式系统自喷水到喷泡沫的转换时间,按4升/秒(4只喷头的流量)流量计算不大于3分钟。泡沫比例混合器到所需灭火的160平方米作用面积中任意4只喷头的管段容积V=Q×T=4×3×60=720升。当上述管段管径为DN150则管长L=0.72/0.018=40米,泡沫比例混合器的保护距离实际有效长度40×0.9=35米,并由此可估算:

② 泡沫比例混合器布置在一个较理想的保护区,如接近园形的中心保护面积为35×35×3.14=3846平方米约为一个防火分区的面积,可布置一个泡沫比例混合器。如接近方形的中心以配水管90°折线布置方式,则(17+17)×(18+18)=1224平方米约为一个1/3的防火分区面积,布置一个泡沫比例混合器见图示:

泡沫比例混合器布置在一个狭长的防火分区内,则泡沫比例混合器的数量以其的间距确定。如一个100米×40米的防火分区则需沿长方向设两个个泡沫比例混合器。由于喷淋系统干管一般都为环状敷设,因此管段管径可适当减小,当管径采用DN100或DN125时,相应泡沫比例混合器的保护距离可适当增长。

5.泡沫储罐与比例混合器、报警阀的关系

① 泡沫储罐与泡沫比例混合器

最基本是一个泡沫储罐配一个泡沫比例式混合器,但并不是一个泡沫储罐只能配一个泡沫比例式混合器。泡沫比例混合器的设置位置与数量是泡沫灭火系统设计的要点,即其后配水管到任意4只喷头的管段容积不大于720升。

②泡沫储罐与报警阀

按建筑面积4000平方米为一个防火分区,以建筑面积10平方米为一个喷头,则一个报警阀按控制800只喷头计算,则可控制2个防火分区,若每个防火分区有一个泡沫储罐,则一个报警阀可控制两个泡沫储罐,不一定按《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》图集的要求一个泡沫储罐由一个报警阀控制。报警阀在泡沫储罐前还是在泡沫储罐后这要视生产厂家产品与系统确定。

二、设计的注意点

1.汽车库的泡沫灭火当采用自动喷水-泡沫联用系统:湿式系统自喷水至泡沫的转换时间,按4升/秒流量计算,不应大于3分钟,自泡沫比例混合器距任意4只喷头管道内的容积不大于720升,并按此确定泡沫比例混合器的数量。

2.喷淋用水量与喷头的布置、间距、配水支管的管径等均按《自喷》GB50084-2001(2005) 中危Ⅱ级配置,并符合该规范的规定。

3.喷头采用非吸气型喷头如闭式喷头,泡沫液采用水成膜。

4.由于环境温度的要求车库采用干式报警阀的干式系统,则无水至泡沫转换时间的要求。

5.泡沫混合液供给强度不小于

6.5升/分钟·平方米,供给时间10分钟。

6.大型地下车库的泡沫灭火系统,由于是数个防火分区组成并限制水流指示器的设置,虽然并未规定泡沫储罐和泡沫比例混合器一定是布置在水流指示器前还是后,但可在一个防火分区内布置一个或数个泡沫比例混合器和相应的泡沫储罐。湿式系统的泡沫比例混合器数量取决于泡沫比例混合器后,配水管到任意4只喷头管段的容积不大于720L。由于泡沫灭火采用闭式系统,故喷头采用闭式喷头,由此采用水成膜泡沫液,混合比为3%或6%(无铅汽油),泡沫储罐采用带胶囊的储罐。

三、结语

由于自动喷水-泡沫联用灭火系统既可灭固体火灾,又可灭液体火灾,当某些水溶性液体火

灾在用泡沫灭火以后,为了防止其复燃,还可用水进一步冷却,扩大了普通水灭火系统的扑救范围;因此将自动喷水-泡沫联用灭火系统用于地下停车库,其效果比普通自动喷水灭火系统好,又比固定式泡沫喷淋灭火系统简单、经济。

消防自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水灭火系统简介 自动喷水灭火系统具有自动喷水灭火和报告火情的基本功能,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统,距今已有160年的历史。美国1965 年作过统计,早在技术远不如目前发达的1925~1964 年共40年间,在安装喷淋灭火系统的建筑物中,共发生火灾75290 次,灭控火的成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有的比例高达87.46%。 自动喷水灭火系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,70%以上为湿式系统。 1.1 湿式自动喷水灭火系统 1.1.1 适用范围。湿式系统应用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。 1.1.2 系统组成。湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供 水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。(见图1)。 图 1 湿式统示意图 1-水池2-水泵3-止回阀4-闸阀5-水泵接合器6-消防水箱7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-末端试水装置12-配水支管13-闭式洒水喷头14-报警控制器 P-压力表 M-驱动电机 L-水流指示器 1.1.3 工作原理。湿式系统的工作原理是:火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷 头的热敏感元件动作,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器就被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时,水通过细管进入水力警铃,发出火警声号;压力开关动作启动消防水泵,向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 1.1.4 系统特点。湿式系统具有以下特点与功能: a.与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果,喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水。 图2 湿式自动喷水灭火系统原理图 b.湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。 1.1.5 系统组件 a.湿式报警阀 只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。

自动喷水灭火系统设计流量的计算与分析

1前言 自动喷水灭火系统,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。其自动化程度高、能够及时扑灭初期火灾,在国内外都被普遍采用。应用实践证明:该系统具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。 国外应用自动喷水灭火系统已有一百多年的历史。在长达一个多世纪的时间内,一些经济发达的国家,从研究到应用,从局部应用到普遍推广使用,有过许许多多成功和失败的教训。自动喷水灭火系统不仅已经在高层建筑、公共建工业厂房和仓库中推广应用,而且发达国家已在住宅建筑中开始安装使用[1]。因此对自动喷淋系统进行研究分析显得尤为重要。 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001( 2005年版)中系统的设计流量中规定了设计流量的计算方法,但设计人员在计算喷淋系统的流量时,通常先确定设置喷淋系统的场所的火灾危险等级,然后将该等 级对应的喷水强度与作用面积相乘,即得到喷淋系统的设计流量,该设计流量是假定作用面积内所有喷头的工作压力和流量都等于最不利点喷头的工作压力和流量,忽略了管道阻力损失对喷头工作压力的影响,使设计流量有时就偏离于实际系统流量,有时会对系统的灭火效果产生一定的影响。因此,设计流量应按自动喷水灭火系统设计规范中规定的计算方法进行详细的计算,与估算值进行比对,选择合理的喷淋泵,才能满足火灾情况下喷淋系统的实际需水量,达到灭火效果。 2研究对象 笔者对四个不同功能、不同危险等级的自动喷淋系统进行流量计算,并将计算结果与平时估算值相比较,进行分析与探讨。其中,进行水力计算时,选定的最不利点处作用面积均为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的倍。 选取计算分析的四个自动喷淋系统概况如下: (1)建筑名称:齐鲁软件大厦B座敞开式办公楼;危险等级:中危险I级;喷水强度:6L/ ;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:18个k80喷头。 (2)建筑名称:齐鲁外包城奥盛大厦办公楼;危险等级:中危险I级;喷水强度:6L/ ;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:21个k80喷头。 (3)建筑名称:济南齐源大厦地下二层车库;危险等级:中危险II级;喷水强度:8L/;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:17个k80喷头。 (4)建筑名称:莱芜银座超市商场;危险等级:中危险II级;喷水强度:8L/;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:19个k80喷头。—— 3计算方法 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第条规定:自动喷水灭火系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。 自动喷水灭火系统流量计算公式如下所示: (1)Q=d v (2)(V≥s) (3) 其中,i—管道单位长度的水头损失(MPa/m) Q—管道内的平均流量(m3/s);

自动喷水灭火系统施工方案资料

三、施工方法 (一)、自动喷水灭火系统 施工流程 安装准备(实物模型安装验收)→干管安装→立管安装→喷洒支干管安装→水流指示器、消防水泵及报警阀安装→管道试压→管道冲冼→喷淋头支管安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水试验 1、安装准备 a、 认真熟悉图纸,核对有关专业图纸,查看各管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决;编制安装分项工艺卡,下达给班组进行技术与安全交底; b、检查预埋和预留孔洞是否准确; c、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准; d、安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 2、管道安装 a、喷淋管道使用热镀锌钢管,大于DN150消防喷淋管道采用热镀锌无缝钢管《输送流体用无缝钢管》GBT/T8163-2008,小于等于DN150消防喷淋管道采用热镀锌焊接钢管《低压流体输送用镀锌钢管》GB/T3091-2001中加厚型热镀锌钢管。当主、干管管径大于DN65时采用卡箍连接,管径小于或等于DN65时可采用螺纹连接。每根配管长度不宜超过6m。连接后,均不得减少管道的通水横断面面积。 b、先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,预先对管段长度进行测量时,应计算出管子加工时下料的尺寸。计算管子的下料度时,应考虑扣除阀件、管件长度,

然后架设连接管道。对所安装的干管要拔正调直后,卡固管道,防止局部有“塌”、“拱”现象。 c、在长度大于6英尺(1.8米)立管的顶部和底部24英寸(0.6米)范围内,设置柔性卡箍。 d、管道连接紧固卡箍时,检查卡箍端面是否干净,法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固(卡箍接口应安装在易拆装的位置)。 e、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。 f、在具有腐蚀性的场所,安装管网前,应按设计要求对管子、管件以及支架吊架等进行防腐处理(抗腐蚀涂料一次和环氧树脂两次)。 g、螺纹连接应符合下列要求: 管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹其本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定; h、沟槽式连接应符合下列要求: 安装前准备:安装机械滚槽机、开孔机、钢管切割机、滚槽机尾架; 材料准备:待安装管子(符合国家标准)、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(肥皂水或洗洁剂)木榔头、移动脚手架等。按管路设计要求组装好待装管子所需的支吊架。 钢管滚槽:用切管机将管材按所需长度切断(切口应平整,切口外若有毛刺应用角向砂轮磨光机磨平)。将需加工的钢管一端套入滚槽机碾轴上,另一端架在滚槽机尾架上,并将水平仪放置钢管上部,测量钢管是否处于水平位置。水平后再将钢管端面与滚槽机止面贴紧,使钢管中轴线与滚槽机止面呈90度。启动滚槽机电机,徐徐压下千斤顶,

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第四章自动喷水灭火系统 一、单项选择题 1.闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.OMPa,保压时间不少于()min。 A.2 B.3 C.5 D.10 2.计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过()%。 A.2 B. 3 C.5 D.10 3.雨淋报警阀启动装置中电动系统的组成不包括()。 A.火灾探测器 B.电磁阀 C.联动控制系统 D.闭式喷头 4.公称动作温度为260~302℃时,易熔原件喷头轭臂应为()。

B.红色 C.绿色 D.橙色 5.公称动作温度为260℃时,玻璃球喷头玻璃球颜色应为()。 A.绿 B.蓝 C.紫 D.黑 6.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于()mm。 A.20 B.15 C.10 D.5 7.雨淋报警阀组的()应安装在雨淋阀的水源一侧。 A.压力表 B.水传动管 C.观测仪 D.操作阀门 8.自动喷水灭火系统中管网的强度试验和严密性试验应采用()作为介质进行试验。

B.氮气 C.二氧化碳 D.水 9.下列有关报警阀组的安装距离要求,不正确的是()。 A.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m B.侧边与墙的距离不小于0.5m C.正面与墙的距离不小于0.5m D.报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m 二、多项选择题 1.下列符合干式报警阀组安装要求的是()。 A.安装在不发生冰冻的场所 B.安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水C.止回阀、截止阀安装在排气连接管路上 D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧E.加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 2.管网的水压试验条件包括()。 A.环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 B.系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa C.系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工

自动喷水灭火系统课程设计

东莞理学院城市学院 防 火 防 爆 院系: 专 业: 班级: 姓名: 学 号:— 指导教师:

完成时间:

22 25 目录: 一、 设计目的: .................................... 二、 设计内容: ..................................... 1、 课程设计的内容: ........................... 2、 课程设计内容的具体(指导)方针: .......... 三、 设计要求: ..................................... 四、 设计题目 ....................................... 五、 设计安排 ....................................... 六、 系统设计 ....................................... 1. 自动喷水灭火系统简介 ........................ 2. 自动喷水灭火系统管网计算现状 ............... 3. 闭式自动喷水灭火系统管网水力设计计算过程及原理 3.1设置原则 ................................... 3.2确定建筑物的危险等级 ...................... 3.3工作原理 ................................... 4.探测器与喷头之间的关系 .................. 5. ................................................................................. 具 体设计 5.1基本设计数据的确定 .................... 5.2设计流量 ............................... 5.3喷头的选用及布置安装要求 .............. 6. ................................................................................ 管网 的布置与管径的选择 ........................... 6.1管网布置的要求如下 .................... 7. ................................................................................. 水 力计算基本方法计算 ................................ 7.1喷头出水量计算 ......................... 7.2管道特性系数(Bg ) .................... 7.3管道比阻值(A ) ....................... 7.4局部水头损失(h2) ..................... 7.5沿程水头损失(h1) ..................... 7.6管道单位长度水头损失(i ) ............... 7.7报警阀水头损失(hr ) ................... 7.8 流速(V ) ............................. 7.9系统设计秒流量(QS ) .................. 7.10自喷水泵扬程 ......................... 8. ................................................................................. 详 细计算步骤 ......................................... 8.1绘制管道系统图并进行编号 .............. 8.2演算过程 ................................... 3 4 4 5 6 7 9 10 11 11 11 12 12 15 15 16 16 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 25

自动喷水灭火系统设计规范标准

自动喷水灭火系统设计规范 第一章总则 第1.0.1 条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻"预防为主,防消结合"的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。第1.0.2 条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3 条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4 条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和 自动喷水灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1 条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出的热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程序等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起

迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。危险等级举例见附录二。 第2.0.2 条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用 面积和喷头工作压力等应符合下规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于 表2.0.2 的规定。三种自动喷水灭火系统设计的基本数据表03.2.0.2 第2.0.3 条水幕系统的用水量,宜符合下列要求: 一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5 升/秒。 二、舞台口、面积超过3 平方米的洞口以及防火水幕用水量不宜小于2 升/秒。第三章消防给水 第一节一般规定 第3.1.1 条自动喷水灭火系统的用水,可由室外给水管网、消防水池或天然水

一级消防工程师技术实务习题:自动喷水灭火系统

学尔森整理“一级消防工程师技术实务习题:室内外消防给水系统”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请搜索“学尔森消防工程师考试”。 第1页:单项选择题第2页:多项选择题第3页:答案 一级消防工程师《消防技术实务》习题汇总 一、单项选择题 1.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。 A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 2.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2 3.( )适用于在环境温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统 4.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危

险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )。 A.建筑高度为50m的办公楼 B.建筑高度为23m的四星级旅馆 C.2000个座位剧场的舞台 D.总建筑面积5600m2的商场 5.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 6.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。 A.压力开关 B.电接点压力表 C.流量开关 D.水位仪 7.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器

自动喷水灭火系统

ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY 《建筑设备》论文 自动喷水灭火系统 院(部)名称: 专业班级: 学生姓名: 学号: 成绩:

目录 摘要、关键词 (1) 英文摘要、关键词 (2) 引言 (3) 1.自动喷水灭火系统概述 (3) 1.1自动喷水灭火系统的设置、分类组成及特征 (3) 1.1.1自动喷水灭火系统的设置 (3) 1.1.2自动喷水灭火系统的分类 (4) 1.1.3自动喷书灭火系统的特征 (4) 1.2自动喷水灭火系统的使用条件 (4) 1.3自动喷水灭火系统不适用的范围 (5) 2.自动喷水防火系统的主要部件 (5) 2.1喷头 (5) 2.2压力开关 (6) 2.3报警阀 (6) 2.4水流报警装置 (6) 2.5延迟器 (7) 2.6火灾探测器 (7) 3 自动喷水灭火系统的系统布置 (7) 3.1自动喷水灭火系统平面分区 (7) 3.2 自动喷水系统的布置 (8) 3.2.1喷头的布置 (8) 3.2.2管网的布置 (9) 3.2.3报警阀的布置 (9) 3.2.4水力警铃设置 (9) 3.2.5末端试水装置 (10) 3.2.6水泵设置 (10)

3.2.7水箱的设置 (10) 4 结论 (10) 5参考文献 (12)

自动喷水灭火系统 摘要:自动配水灭火系统是是一种固定形式的灭火装置。火灾发生时能够及时被系统中的控制元件感知,并自动开启喷水原件,喷水灭火,同时能发出警报的系统。广泛应用于工业和民用建筑中,以及居住建筑。目前发达国家己经发展到由工业场所安装,到民用建筑,以及住宅,即自动喷水灭火系统己经安装在各种建筑中。实践证明自动喷水灭火系统成功率高达95%,对保护人身和财产安全,保护建筑物有独特的优点。自动喷水灭火系统属于智能建筑系统的一个子系统,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。 关键词:自动喷水灭火系统建筑

自动喷水灭火系统设计方案[]

自动喷水灭火系统的设计、安装、调试、检测与验收 [作者:佚名来源:中国消防在线点击数:114 更新时间:2007-3-23 文章录入:BLUE ] 【字体::] 4.3. 1自动喷水灭火系统的设计 自动喷水灭火系统的设计,应根据不同用途的建筑物火灾时燃烧特性,确定其火灾危险等级,再根据建筑物的重要性、环境影响因素及装修要求等,选择不同的自动喷水灭火系统类型和组件,使系统的设计既安全可*,又经济合理、技术先进。 一、建筑物火灾危险等级的划分 轻火灾危险级建筑物,一般是该建筑或建筑物一部份(包括建筑内的贮存的物质>,可燃物较少,可燃物燃烧速度和发热量相对较低。如展 览楼的展览厅,体育馆和公堂的观众厅、贮藏室、贵宾室等公共场所,剧院的化妆室、道具室等公用房。 中火灾危险级建筑物,一般指下列建筑物或建筑物的一部分,即建筑物内存放或生产的可燃物数量为中等,可燃物燃烧速度和发热量也为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的建筑物。如纺织厂的清花间、开包间和梳棉间,木材厂的制材和制品加工房,服装加工厂的服装加工车间等;一类高层民用建筑的观众厅、营业厅、展览厅、多功能厅、餐厅和办公室等,电视塔楼餐厅、嘹望层和办公用房;百货商店的营业厅、库房及国家级文物保护单位的重点木结构建筑,贮存难燃物品的高架仓库、无窗厂房、地下建筑等。 严重火灾危险级,一般是指火灾危险性大,且可燃物品数量大,燃烧速度快,发热量高,火灾时会引起猛烈燃烧并可能迅速蔓延的建筑物或建筑物一部分。如硝化棉、喷漆棉、火胶棉、塞璐珞,硝化纤维仓库;剧院的舞台、演播室和电视摄影棚;液化石油气的灌瓶间和贮瓶间;塞璐珞及泡沫橡胶生产加工厂等。 二、基本设计数据的确定 建筑物的火灾危险等级划分确定后,就要确定该类建筑物喷水灭火系统的基本设计数据。基本设计数据通常包括喷水强度、作用面积、喷头动作数、每只喷头保护面积、最不利点处喷头压力以及理论供水量等。 喷水强度是喷水灭火系统设计最重要的控制数据,不同火灾危险等级的建筑物,喷水强度也不同。我国《自动喷水灭火系统设计规范》规定轻火灾危险级的建筑物的喷水强度为3L/min . m2;中火灾危险级建筑物喷水强度为6L/rain . m2;严重火灾危险级建筑物喷水强度为10—15L/ rain . m2。 作用面积,即喷水灭火系统允许喷水最大面积,在这个面积内,喷水强度、喷水的均匀性能得到保证。作用面积的大不主要是根据建筑物燃烧特性(包括建筑物内贮存的可燃物>、可燃物多少及燃烧时间等因素来制定的。我国喷水灭火系统设计规范中轻级、中级、严重级分别为 180m2、200m2、300m2。 喷头动作数和作用面积是紧密相关的,选定了喷头,确定了作用面积,也就知道喷头最大动作数了。 最不利点处喷头压力一般情况为0. IMPa,最低不得小于0. 05MPa,这主要是根据喷头特性和喷水强度要求决定的。在设计时,决定了最 不利点处喷头压力,就要按这一压力下每只喷头的保护面积(符合喷水强度>计算全部作用面积内应配置的喷头数。为了保证作用面积内每个 喷头的流量、压力限定在一定的允许偏差范围内,管网管径要有所变动,必要时还要力口设节流管、减压孑L板或比例减压阀,以防在规定 时间内的给水量,在限定时间还未到就喷完。 理论用水量和设计用水量。理论用水量,即喷水强度乘作用面积再乘灭火时间,这个乘出来的数值是理论值。实际上,每个喷头的喷水量 不可能完全一样,因为有个偏差范围,再加上其他水量损失因素,所以理论用水量必须乘一个系数,一般取 1 . 15 —1 . 3,即设计用水量应 为理论用水量乘1. 15—1 . 3倍。 三、选定给水源 自动喷水灭火系统的水源可分为有限水源和无限水源,有限水源一般指限定了的水源,无限水源则是不限定的水源。

自动喷水灭火系统的设计步骤

自动喷水灭火系统的设计步骤 一设计依据: 建筑图和相关设计规范及市政给水资料 二.设计步骤: 1.判断建筑物性质和火灾等级(轻危;中危;严危级). 2.>选择设计参数:喷水强度,作用面积,最小水压等. 3.确定喷头形式(垂直式;下垂式;装饰式;边墙式)和保护面积 4.在建筑图上布置喷头.包括喷头的形状(正方形;矩形;菱形)和间距(根据火灾等级确定). 5.在建筑图上布置立管,连接管和管网的布置(中分式;侧分式;环状式). 6.确定作用面积内的喷头数 n=A/Ac 确定作用面积的形状(正方形;矩形;多边形). 7.绘制系统图→根据系统图绘制计算简图(确定最不利点;确定计算管线、:最不利点→支管→横管→立管→报警阀→喷淋泵→吸水口). 8.水力计算: ①确定第一个喷头的压力(P1=10m)确定第一个喷头的流量:Q=qA或Q=K√10p ②计算第一个喷头到第二个喷头的水头损失:∑h=iL L=l1+l2 ( i:水力坡降;l1:管段长度;l2:附件及管件的长度<见表2-22>) ③确定第二个喷头压力P2=P1+∑h 1+2 确定第二个喷头的流量Q2=K√10p2 ④重复上述计算-算到第n个喷头( n个喷头流量=设计流量)其中Q不再增加,∑h-H 计算到水泵的吸水口处.。注意:确定第i支管的流量Qi=Q1√Hi/H1 (H1、Hi分别为第1和第i支管处水压。)至∑Q=系统设计流量止。 ⑤确定系统的总水压.H=△Z+∑h+P1 Q=1/60∑qi

⑥确定不计算管段的管径-按最小管径负担的喷头数(见表2-19). ⑦校核:H>120m;调整管径. 9.选择喷淋泵QP≥QX; HP≥HX. 选用多级泵,使泵N小;η大;HS大。 10.㈠确定高位水箱的容积,容积=10min消防水量;㈡确定高位水箱的高度(高度:最不 利点喷头出水口到水箱的出水口的高差.[高层建筑≥7m;超高层建筑≥15m].若不满足则要增设增压设备.〈增压设备的Q≤1L/S;H=保证最不利点喷头的出水水压〉)保证最不利点喷头的出水水压). 11.选择加压,稳压设备. 12.确定消防水池的容积.水池容积=火灾持续时间内的室内,室外消防水量=T*(Q1+Q2). 注:T=1h 13.进行水泵房工艺设计(①确定水泵的基础;②水泵基础的平面布置;③绘制水泵管路系统图;④材料表,控制(设计)说明. 14.将计算结果写到图纸上(管径,标高,间距). 15.编写设计说明,统计材料表. 16.整理设计计算说明书.包括:设计依据.参数来源;设计方案、计算书;成果评价等.

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图 湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途 5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。 湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

湿、干式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解

本文对湿式、干式自动喷水灭火系统消防设施操作做了详细的图解,供行业内朋友们参考。 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

自动喷水灭火系统设计方案说明书

个人资料整理仅限学习使用 课程设计 沈阳金杯汽车办公楼自动喷水灭火系统设计<层高4.4M) 学生姓名:杨志 指导教师:郑丹 专业班级:安全09-2 学号: 0903030221 时间: 综合成绩:

个人资料整理仅限学习使用 摘要 通过对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统的设计,让我们对自动喷水灭火系统的组成、工作原理及特点有一个全面的了解,对自动喷水灭火系统的设计思路、设计方法及注意事项有了清晰的认识和深刻的理解。自动喷水灭火系统与其他灭火系统的联合应用问题,加深了我们对整个建筑防火问题的认识,对将来建筑防火问题的研究,特别是自动喷水灭火系统的研究有很大的推动作用。 关键词:自动喷水灭火系统;建筑防火;设计

目录 前言 (1) 1建筑特征2 2系统选型3 3自动喷水灭火系统简介5 3.1湿式自动喷水灭火系统的组成及其作用5 3.2湿式自动喷水灭火系统的工作原理6 4系统水力计算7 4.1建筑物的火灾危险等级7 4.2自动喷水灭火系统设计参数8 4.3喷头选型8 4.4喷头布置9 4.5作用面积选定11 4.6流量计算11 4.7管径计算11 4.8水力计算13 4.9有效容积计算16 4.10水泵接合器确定17 5 系统各设施的安装位置18 参考文献19

前言 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关>等组件以及管道、供水设施组成的自动灭火系统。自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施,系统在火灾发生后能通过各种方式自动启动,并能同时通过加压设备将水送入管网维持喷头洒水灭火一定时间。该系统是当今世界上公认的最为有效、应用最广泛的自救灭火设施,具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在96%以上。 此次针对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统设计,可以加强我们对自动喷水灭火系统的理解,熟悉系统的组成、原理和作用,掌握系统的水利计算方法,对做好自动喷水灭火系统条件下的消防安全工作意义重大。

自动喷水灭火系统设计规范

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 GBJ84—85 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1986年7月1日 目录 第一章总则 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定第三章消防给水 第一节一般规定 第二节消防水池和消防水箱 第四章喷头布置 第一节一般规定 第二节仓库的喷头布置 第三节舞台、闷顶等部位的喷头布置 第四节边墙型喷头布置 第五章系统组件 第一节喷头 第二节阀门与检验、报警装置 第三节监测装置 第四节管道 第六章系统类型 第一节湿式喷水灭火系统 第二节干式喷水灭火系统 第三节预作用喷水灭火系统 第四节雨淋喷水灭火系统 第五节水幕系统 第七章水力计算 第一节设计流量和管道水力计算 第二节减压孔板和节流管 附录一名词解释

附录二建筑物、构筑物危险等级举例 附录三本规范用词说明 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水 灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。 注:危险等级举例见附录二。 第2.0.2条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力等应符合下列规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于表2.0.2的规定。第2.0.3条水幕系统的用水量,宜符合下列要求: 一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5升/秒·米; 二、舞台口、面积超过3平方米的洞口以及防火水幕带的水幕用水量不宜小于2升/秒·米。

自动喷水灭火系统施工与验收规范

自动喷水灭火系统施工与验收规范 Code for installation and commissioning of automatic fire-extinguishing sprinkler systems GB50261—96 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:一九九七年三月一日 目录 1 总则 2 术语 3 施工准备 4 供水设施安装与施工 4.1 一般规定 4.2 消防水泵和稳压泵安装 4.3 消防水箱安装和消防水池施工 4.4 消防气压给水设备安装 4.5 消防水泵接合器安装 5 管网及系统组件安装 5.1 管网安装 5.2 喷头安装 5.3 报警阀组安装 5.4 其它组件安装 6 系统试压和冲洗 6.1 一般规定 6.2 水压试验

6.3 气压试验 6.4 冲洗 7 系统调试 7.1 一般规定 7.2 调试内容和要求 8 系统验收 9 维护管理 附录A 自动喷水灭火系统试压记录表 附录B 自动喷水灭火系统管网冲洗记录表 附录C 自动喷水灭火系统联动试验记录表 附录D 自动喷水灭火系统验收表 附录E 自动喷水灭火系统维护管理工作一览表 附录F 本规范用词说明 1 总则 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理。1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1 准工作状态 condition of prepare operating 自动喷水灭火系统设备性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时,能立即动作、喷水灭火的状态。 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀、水力警铃、压力开关、水流指示器等专用产品的统称。

自动喷水灭火系统设计

自动喷水灭火系统设计 1 总则 1.0.1为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制订本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。 1.0.3自动喷水灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技术先进、经济合理。 1.0.4 设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格。 1.0.5当设置自动喷水灭火系统的建筑变更用途时,应校核原有系统的适用性。

当不适应时,应按本规范重新设计。 1.0.6自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的相关强制性标准。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1自动喷水灭火系统sprinkler systems 由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 2.1.2闭式系统close-type sprinkler system 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。 1 湿式系统wet pipe system 准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2 干式系统dry pipe system 准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。 3 预作用系统preaction system

准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。 4 重复启闭预作用系统recycling preaction system 能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。 2.1.3雨淋系统deluge system 由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。 2.1.4水幕系统drencher systems 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。 1 防火分隔水幕water curtain for fire compartment 密集喷洒形成水墙或水帘的水幕。 2 防护冷却水幕drencher for cooling protection 冷却防火卷帘等分隔物的水幕。 2.1.5自动喷水-泡沫联用系统combined sprinkler-foamsystem 配置供给泡沫混合液的设备后,组成既可喷水又可喷泡沫的自动喷水灭火系统。

自动喷水灭火系统课程设计

东莞理工学院城市学院 防火防爆 课 程 设 计 院系: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:

目录: 一、设计目的: (1) 二、设计内容: (1) 1、课程设计的内容: (1) 2、课程设计内容的具体(指导)方针: (2) 三、设计要求: (3) 四、设计题目 (3) 五、设计安排 (4) 六、系统设计 (5) 1.自动喷水灭火系统简介 (5) 2.自动喷水灭火系统管网计算现状 (6) 3.闭式自动喷水灭火系统管网水力设计计算过程及原理 (6) 设置原则 (6) 确定建筑物的危险等级 (8) 工作原理 (9) 4.探测器与喷头之间的关系 (10) 5.具体设计 (10) 基本设计数据的确定 (10) 设计流量 (10) 喷头的选用及布置安装要求 (11) 6.管网的布置与管径的选择 (12) 管网布置的要求如下 (12) 7.水力计算基本方法计算 (13) 喷头出水量计算 (13) 管道特性系数(Bg) (14) 管道比阻值(A) (14) 局部水头损失(h2) (15) 沿程水头损失(h1) (16) 管道单位长度水头损失(i) (16) 报警阀水头损失(hr) (17) 流速(v) (17) 系统设计秒流量(QS) (18) 自喷水泵扬程 (18) 8.详细计算步骤 (18) 绘制管道系统图并进行编号 (18) 演算过程 (19) 管道水里计算表 (19) 各管段流速校核 (20) 参考书目: (21)

一、设计目的: 课程设计是学生将课程体系的理论和工程实践相结合的重要环节,也是培养同学实践动手和工程应用能力的有效途径,是理论教学和实践教学结合的重要手段。通过本次课程设计,使得学生能更为系统的了解工业和生活中防火与防爆基本原理、知识和内容,树立起正确的防火观念和意识,使其对企业生产和民用生活实用性和工程性的消防管理、监测、控制以及应急救援理论和技术等有更为全面深入的理解和掌握,加强其对防火与消防理论在现场工程应用中的认识,通过对工程应用中消防系统的分析评价和改进设计,加强学生对企业消防系统控制能力的应用,培养起对实践性消防问题的独立思考和解决的能力,形成较为系统和科学思维体系,为以后从事防火消防方面的专业工作和设计打下良好的基础。 二、设计内容: 1、课程设计的内容: ①收集课题对象的现场资料(工艺、尺寸、环境参数、存在的问题和运行情况等资料),调查课题的国内外现状、呈现的特征、存在的问题以及指出研究的意义和目的。 ②存在问题的原因分析以及评价过程与结论。(运用防护基本原理和消防工程有关理论,结合安全系统分析和评价的方法对问题的原因进行比较深入的分析,并就现状和分析的结果做出评价,并得出结论

相关文档
相关文档 最新文档