2.招标内容淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。

3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下:

风机盘管及新风机组汇总表名称卡式风机盘管高静压卧式暗装风机

盘管吊顶式空调处理机组吊顶新风机组组合式空调箱规格参数风量:2040m3/h;制冷量

11.5KW; 制热量

17.8KW风量:

1360m3/h;制冷量

7.9KW; 制热量

11.8KW风量:

1380m3/h;制冷量

7.8KW; 制热量

13.2KW;N=152w;50Pa风量:

1040m3/h;制冷量

5.8KW; 制热量

9.8KW;N=106w;50Pa风量:

1710m3/h;制冷量

9.1KW; 制热量

15.5KW;N=175w;50Pa风量:

1 / 10

680m3/h;制冷量

4.2KW; 制热量

7.1KW;N=75w;50Pa风量:

2040m3/h;制冷量

11.2KW; 制热量19KW;N=230w;50Pa风量:

1380m3/h;制冷量

7.8KW; 制热量

13.2KW;N=152w;50Pa超薄型L=2000m3/H N=

冷0.32KW Q 26.8KW Q热N= 超薄型L=2000m3/H 30.2KW 0.32KW Q冷Q热26.8KW

N= 30.2KW超薄型L=3000m3/H

冷0.55KW Q 热40.1KW QN= 超薄型L=3000m3/H 43.9KW 0.55KW Q冷Q热49.2KW

N= L=4000m3/H 51.1KW超薄型

1.1KW Q冷2/ 10

53.1KW Q热

59.8KW超薄型L=5000m3/H N=

1.5KW Q冷

32.9KW Q热

54.4KW超薄型L=6000m3/H N=

1.5KW Q冷

33.6KW Q热

61.9KW超薄型L=8000m3/H N=

2.2KW Q冷

48.1KW Q热

84.3KW超薄型L=8000m3/H N=

2.2KW Q冷143KW Q热

139.3KW超薄型L=100m3/H N=3KW Q冷59.9KW Q热

105.2KW超薄型L=15000m3/H N=

5.5KW Q冷

92.3KW Q热

149.5KW超薄型L=15000m3/H N=

5.5KW Q冷117KW Q热

171.6KW超薄型L=6000m3/H N=

1.5KW Q冷

3 / 10

81.3KW Q热

90.9KW超薄型L=4000m3/H N=

1.1KW Q冷

53.1KW Q热

59.8KW;H=300Pa超薄型L=5000m3/H N=

1.5KW Q冷

67.9KW Q热

75.9KW;H=350PaL=400m3/H N=11KW Q冷340KW Q热496KW;H=522Pa ;6排管单位台台台台台台台台台台台台数量所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。

上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求①完整性:

投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。

需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。

②适应性:

投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。

④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。

4 / 10

设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。

⑤技术标准:

符合国家和专业部门相关标准和规范。

⑥末端设备详细技术要求空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。

该部分的调试等工作由投标人负责。

1、关于风机盘管的基本技术要求盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力

1.6兆帕。

性能参数:

各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。

性能差异:

各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。

2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求1)形式:

组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。

另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并

就位的费用。

2)使用年限和使用条件连续工作时间:

5 / 10

全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标人填写)小时。

组合式空气处理机组除了轴承、密封圈、初效、中效滤网及转动部件、传动部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件应在正常情况下运行**(由投标人填写)年。

3)漏风及防凝露。

组合式空调箱应能在环境温度不超过45℃、相对湿度不超过90%的条件下正常运行。

投标人应提出设备防止结露及消除冷桥的技术措施,并确保无凝露。组合式空调箱应在现场按功能段要求组装成单元体,符合国家标准。

4)箱体框架应至少满足下列要求:

a.框架应有足够的强度,以免在运输和运行中产生永久变形。

b.框架采用成品铝合金型材制成。

空调器箱体、箱体壁板连接骨架、大面积箱体壁板的加固及加强处理材料均应考虑防霉防腐蚀,上述各种材料的防霉防腐蚀等级应基本相当而不允许出现薄弱环节。

c.框架宜采用标准模数化尺寸。

d.各功能段框架采用具有衬垫的螺栓连接件或采用经招标人认可的

其它方式。

e.框架上应有起吊耳或其它可供起吊的设施。

f.框架构件的焊接均应在构件的内部。

4)空气处理机组须设有安装底座,须采用槽钢制作并做防腐处理。

5)箱体面板应至少满足以下要求:

6 / 10

a.箱体外壁采用彩钢板或烤漆钢板,内壁用镀锌钢板或镀铝锌板,机组壁板厚度不低于25mm。

b.聚氨脂发泡或采用块状保温材料填充粘结方式。

c.投标文件应说明基本结构图及相应材质、厚度、防冷桥措施、防火性能。

d.保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙。

e.机组面板与箱体之间应避免冷桥。

f.在机组最大静压下,面板和框架应能承受持久的扭曲。

6)风口采用镀锌制风口;7)拼装和维护设施8)机组应考虑检修的需要设置检修面板或检修门。

如设检修门,应至少满足下列要求:

a.检修门板的结构、型式和材料应与面板相匹配。

b.门应能从箱体内部和箱体外部操作,。

c.门应设有密封垫圈,密封垫应能在不拆除门的条件下而更换。

d.检修门的最小尺寸应满足人员检修需要,且能满足冷却盘管、加热

盘管及过滤器能从检修门出入。

检修板用来移出风机叶轮及电动机。

所有检修门及检修板均应位于机组的同一侧。

e.空调机组检查门内部正压区应向内开,内部负压区应朝外开。

检查门门把手为双向,内外均可开,内部优先。

3、风机1)风机电机:

三相380伏50赫兹,风机电机的出线电缆至接线端子盒的配线应可靠地用成品绝缘件固定。

7 / 10

电动机须为全封闭、F级绝缘及IP54保护设计,可在40℃的室温下连续不停运作。

2)风机的形式和传动:

a.每个风机段均为离心型、非过载型单电机单风机或单电机同轴双风机。

风机工作点应在风机性能曲线马鞍型有效区的右侧,不允许在马鞍区的左侧和马鞍区内。

b.各风机零流量时风压不应大于额定流量时风压的120%。

c.风量大于400m3/h的送风机,均采用后倾风机。

d.叶轮为离心式镀锌板结构。

3)风机的安装要求:

风机及电机在空气处理机内应安装于一个整体采用镀锌钢板或镀锌

型材制作的减震台座上,减震台座下设合理数量的减震器,生产厂应考虑空气处理机运输过程对减震台座的影响。

4)风机轴承风机轴经过精车,滚磨,抛光处理,其第一临界转速至少超过最高转速的25%。

5)风机出口与空调器箱板间必须使用成品自带法兰复合软接头连接。该软接头应满足在70℃环境空气温度下最少工作60分钟。

(5)空气处理机的过滤段1)过滤段应留有足够的维护和安装空间。

空气处理机过滤段带过滤器外框及过滤器滑道。

各板式过滤器应能够逐个在检修维护段取出以便于清洗。

过滤器外框及滑道的防霉防腐蚀等级应与空气处理机的防霉防腐蚀

等级基本相当而不允许出现薄弱环节。

2)所有过滤段应机组通风断面满布。

8 / 10

5.技术质量要求①本招标文件提供的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证其投标货物的设计、制造和验收符合本招标文件的要求和最新版本的相关国家标准及规范的规定。

②投标人必须按要求提供投标货物的详细技术资料并进行描述,以方便招标人评标、定标。

投标人提交的技术文件及产品样本必须是“原件”而不是“复制件”,并且所提供的产品样本必须同货物相一致,其中包括货物的主要性能、

技术参数、结构特点、适用范围等,所提供的参考资料应尽可能全面详细。

③投标货物的主要配套件和材料必须是国内知名品牌并编制详细清单,进口产品应提供原产地证明、合格证、商检证明等。

④投标货物的制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,投标人在投标书中应对质量保证体系做出说明并提供质量认证证明文件。

⑤投标货物的包装应为制造商出厂时的原包装,并应符合机电产品包装通用技术条件和运输的有关要求。

⑥投标货物应按招标文件中的有关规定进行验收。

只有在设备安装调试试验合格后,设备才被视为接受,并开始计算质量保证期。

质量保证期自验收合格签字之日起至少24个月.如设备发生质量问题,中标人接到通知后应在24小时内到达现场,无偿给予修理或更换。6.报价要求①本单位不能生产的产品,可选用其它同规格、同质量标准的替代产品,否则视为不响应招标文件。

②投标货物及应供应的备品备件、技术服务和资料等都应在报价内,如有缺项均视为免费及时提供。

③涉及到投标货物的各项费用均应包含在报价内。

9 / 10

④应按要求和设置的内容填写报价。

7.服务要求①招标设备需设备供货单位免费运至项目工地现场。

②招标设备安装由安装单位负责。

中标人应派遣有经验的技术人员到招标人项目现场配合指导安装,并与空调安装单位共同完成整体系统测试与调试工作。

③在合同生效后的10天内,中标人应向招标人提供一份详尽的“工作进度表”,该进度表应含:

交货时间表,调试计划和时间表,对招标人人员的培训计划等,并在“工作计划表”中说明招标人应具备的安装条件。

④交货时投标人应提供的技术文件:

应按国家的有关标准规定,附有全套的技术资料,包括安装使用说明书、产品合格证明书、出厂试验记录、装箱单及备件一览表等。

出厂试验记录中应详细记录有关标准中规定出厂试验项目中的全部试验结果。

⑤中标人应免费为招标人培训维修及操作人员各2名。

⑥正常质量保证期和保修期内的服务要求见招标文件。

10 / 10

最新招标文件技术要求资料

采购内容及技术要求 一、项目概述 项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方 分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围 1)综合布线系统 IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等 2)精密空调系统 精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源 强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等 4)动力环境监控系统 温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统 二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统 气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修 天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座 8)配套 空调、电视机、KVM 9)其他 如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。 三、项目技术要求 (1)综合布线系统 品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采

用法国罗格朗、图腾 布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。 内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。 产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证 技术要求: 1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。 综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。 铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。 综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产

招标文件附件监理工程技术要求

监理单位招标技术要求 专用要求 1、资格要求 参与投标单位必须为房建甲级; 具备河北省邢台市建设主管部门认可,保证在邢台市进行监理工作的专业公司; 具有大型综合性小区监理经验,尤其总监具备20万以上建筑面积高档小区任职总监经验;服务国内著名房地产开发公司经验优先。 2、开发规模及计划 项目为有限公司在投资建设的大型高档小区,建筑类型为别墅、洋房、高层、部分临街商业,采用人车分流,全部采用地下室停车,大面积小区园林。 小区总建筑面积(计容)约为万平米,计划分期开发。本次招标期开发面积约为万平米,建筑类型为高层和洋房。其中高层面积约为万平米,洋房约为 万平米。 3、人员配置(二期) 总监1名(必须常驻项目)、资料员1名、土建监理员6名,水监理员2名,电气监理员2名。 具体监理员进场根据甲方要求及工程进度安排。

通用要求 监理项目工程质量目标 本工程目标质量等级均必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)及相关配套质量验收规范规定之合格品要求。 监理公司组织、管理要求 1、监理公司应遵守国家及地方有关法规、规范、标准、规程等。 2、为满足实现委托人的质量目标,监理公司应理解、接受委托人的相关工程管理制度。 3、管理体系通过ISO9000质量体系认证。质量管理体系中的管理职责、产品实现、测量分 析和改进等一系列的程序文件、作业指引及细则范本等符合委托人工程管理需求,有矛盾时应根据本招标文件要求进行修订。 4、监理公司应正确处理与委托人、承包商的关系,坚持“科学、公正、为顾客服务”的监 理原则。 5、接受并认可委托人工程管理的理念: ①完善委托人内部量保证体系,强调预防和过程控制; ②监控、管理外部质量保证体系,充分利用并整合社会资源; ③加强质量公共关系,提高员工素质和管理能力,对人力资源全面持久的动员。 6、接受并认可委托人的核心价值观: ①我们1%的失误,对于客户而言,就是100%的损失; ②尊重客户,理解客户,持续提供超越客户期望的产品和服务; ③衡量我们成功与否的最重要的标准,是我们让客户满意的程度; ④在客户眼中,我们每一位员工都代表委托人; ⑤与客户一起成长,让委托人在投诉中完美。 7、监理公司应对监理部提供的管理与支持 ①监理公司与委托人共同对监理部进行检查与考核,至少每月一次。同时对主要工程施工过程进行检查。检查的主要内容如下: a)监理部管理工作应符合双方签订的具体约定。 b)落实委托人对监理部的考核意见以及管理要求。 c)监理资料整理归档应达到ISO9000标准,认真填写执行委托人有关质量管理记录。 d)监理部管理工作是否符合监理公司的质量保证体系。 e)监督检查监理部的技术管理工作,对发现的问题及时处理和改进,对工程的每个阶段(如基础、主体等)质量进行评估,并将评估结果书面报告委托人项目经理部。 f)工程实体的观感质量及对监理部测量的复查;上次检查发现问题的整改情况。 ②监理公司每月将检查的情况以书面形式报告给委托人项目经理部。监理公司有关领导应与委托人项目经理部建立定期沟通机制,每两个月一次。 ③监理公司向监理部提供技术支持 a)监理公司的管理部门和技术负责人应在重要的施工环节与监理部、委托人项目经理部进行技术沟通;对存在的技术问题应及时提出处理意见,并将处理意见书面报委托人项目经理部; b)监理公司的管理部门和技术负责人应直接参与施工组织设计、施工方案审查工作和施工图会审,协助监理部完成审查意见,并报委托人项目经理部审核; c)监理公司应有专家资源管理体制,对工程中出现的重点、难点技术问题召集专家进行专题研究,提出科学合理的处理意见,报委托人项目经理部审核; d)监督检查监理部的技术管理工作,对发现的问题及时处理并督促改进,对工程的每个阶段(如基础、主体、装修等)质量进行评估,并将评估结果书面报告委托人项目经理部。 ④监理公司向监理部提供人力、物力、财力的支持

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

公路工程标准施工招标文件第七章—技术规范(2018年版)

中华人民国交通运输部 公路工程标准施工招标文件 (2018 年版) 第七章技术规

目录 第100章总则 第101节通则 第102节工程管理 第103节临时工程与设施 第104节承包人驻地建设 第105节施工标准化 第200章路基 第201节通则 第202节场地清理 第203节挖方路基 第204节填方路基 第205节特殊地区路基处理 第206节路基整修 第207节坡面排水 第208节护坡、护面墙 第209节挡土墙 第210节锚杆、锚定板挡土墙 第211节加筋土挡土墙 第212节喷射混凝土和喷浆边坡防护 第213节预应力锚索边坡加固 第214节抗滑桩 第215节河道防护 第300章路面 第301节通则 第302节垫层 第303节石灰稳定土底基层、基层 第304节水泥稳定土底基层、基层 第305节石灰粉煤灰稳定土底基层、基层第306节级配碎(砾)石底基层、基层

第307节沥青稳定碎石基层(ATB) 第308节透层和黏层 第309节热拌沥青混合料面层 第310节沥青表面处置与封层 第311节改性沥青及改性沥青混合料 第312节水泥混凝土面板 第313节路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石第314节路面及中央分隔带排水 第400章桥梁、涵洞 第401节通则 第402节模板、拱架和支架 第403节钢筋 第404节基坑开挖及回填 第405节钻孔灌注桩 第406节沉桩 第407节挖孔灌注桩 第408节桩的垂直静荷载试验 第409节沉井 第410节结构混凝土工程 第411节预应力混凝土工程 第412节预制构件的安装 第413节砌石工程 第414节小型钢构件 第415节桥面铺装 第416节桥梁支座 第417节桥梁接缝和伸缩装置 第418节防水处理 第419节圆管涵及倒虹吸管涵 第420节盖板涵、箱涵 第421节拱涵 第500章隧道

监理招标文件(标准版)

XX市国家投资工程建设项目 监理招标标准文件范本(试行) (房屋市政、交通工程、水利工程、国土工程等监 理项目适用) (适用于采用计算机评标系统评标的工程) 2015年版

使用说明 一、《监理招标标准文件》适用于达到招标规模以上的工程监理招标。 二、《监理招标标准文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目,供招标人和投标人选择使用;以空格标示的由招标人填写的内容,招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化,确实没有需要填写的,在空格中用“/”标示。同时,本文本中设置了可选项(用“□”标识),供招标人参考,由招标人自行考虑和选择,并用“?”标识表明该选项被招标人选用,用“□”标识表明该选项未被招标人选用。 三、招标人按照《监理招标标准文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后,将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入招标文件中,作为投标邀请。其中,招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 四、《监理招标标准文件》第二章“投标人须知”正文和前附表,除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外,均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容,由招标人根据国家和省、市有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。 五、《监理招标标准文件》第三章“评标办法”前附表,应按试行规定要求列明全部评审因素和评审标准,并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足其要求即导致否决投标的全部条款。 六、招标文件示范文本试行版在我省原示范文本基础上根据计算机评标需要进行了修订,对在试行过程中不适应发展要求的,将适时作出修订和完善。

项目编号: 招标编号: (项目名称)监理招标 招标文件 招标人: 项目招标负责人: 招标代理机构: 招标代理机构资格证书编号: 年月日

设备基础工程招标范围及技术要求

索特三坐标设备基础工程招标范围及技术要求 一、工程概况 1、工程名称:索特龙门三坐标设备基础工程 2、工程地点:常熟三一产业园一号车间 3、建设单位:索特传动设备有限公司 二、招标范围 1、尺寸见地基图纸,按图纸要求施工 三、技术要求 1、索特龙门三坐标设备基础,开挖基础之前参考“1、2号厂房地勘报告”,并确定承重能力,需要注意地下管线及排水设施保护。 2、所用预埋件、预埋角钢规格按图纸要求制作。 3、设备基础二次灌浆必须使用无收缩专用灌浆料,地基加固项目施工方自行参考勘探数据实施。 4、基础混泥土全部采用C30 S6抗渗商品混凝土,基础底板压密注浆施工应该按照国家规范施工;基础底板钢筋采用Φ16@150,墙板钢筋采用Φ12@150(详见图纸要求),其他细部钢筋构按规范要求设置。 5、投标人需自行编制工程量清单,报价时需充分考量现场所有不确定因素,建设单位不接受任何情况增加的工程量和工期的索赔;:业主清单仅作参考,施工方应自行根据图纸结合现场实地测算,总价包干。 6、施工所用钢材必须采用国内主流钢厂(宝钢、武钢、莱钢、鞍钢、马钢、沙钢、苏钢、永钢、唐钢、首钢、济钢)国标钢材,以上为商标或厂家简称,优先商标,投标时必须在报价书中注明厂家; 7、甲方未确定品牌的,乙方必须在报价书上明确所报品牌,且所报品牌必须是市场上中等以上的品牌产品,若报价中未明确品牌,甲方在施工过程中将以上等品牌要求施工,且不计差价费用; 8、施工前所有施工材料,需送样品经甲方负责人确认签字后才能进场使用,擅自采用视不合格品处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚; 9、每道施工工序必须请甲方负责人进行确认,特别是基槽、钢筋、预埋件等需要隐蔽的工序必须请甲方负责人进行签字确认方可进入下道工序施工,如未经确认且擅自进入下道工序视投工减料行为处理,且甲方有权对其行为进行相应处罚;

地勘招标技术要求

地勘招标技术要求 一、主要进行工作: 1、详勘应按单体建筑物或建筑群提出详细可靠的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数; 对建筑地基做出岩土工程评价,并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。 2、搜集附有坐标和地形的建筑总平面图,场区的地面整平标高,建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度、地基允许变形资料; 3、查明不良地质作用类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议; 4、查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价地基稳定性、均匀性和承载力。 5、对需进行沉降计算的建筑物,提供地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征; 6、查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物; 7、查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及变化幅度; 8、判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

二、天然地基详细勘察的勘探深度自基础底面算起,应符合下列规定: 1、勘探孔深度应能控制地基主要受力层,当基础底面宽度不大于5m时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对单独柱基不应小于 1、5倍,且不应小于5m; 2、对高层建筑和需作变形验算的地基,控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度; 高层建筑的一般性勘探孔应达到基底下0、5~ 1、0倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层; 3、对仅有地下室的建筑或高层建筑的裙房,当不能满足抗浮设计要求,需设置抗浮桩或锚杆时,勘探孔深度应满足抗拔承载力评价的要求; 4、当有大面积地面堆载或软弱下卧层时,应适当加深控制性勘探孔的深度; 5、在上述规定深度内当遇到基岩或厚层碎石土等稳定地层时,勘察孔深度应根据情况进行调整。 6、勘探孔间距按地基复杂程度按规范要求执行。 7、在基础持力层顶面起伏与厚度变化较大地段,以及局部有填土、暗塘、墓穴、地下洞室等不良地质现象存在时,应进行浅层勘察,其孔距为10-15m,控制边界线的孔距宜缩小至2-3m;

监理招标 技术要求

第四部分技术要求

第一章监理范围 1.监理人对监理标段范围内(包括改移道路、路基、桥涵、隧道、轨道、房屋、通信、信号、电力、电气化、环保、给排水、及其附属工程、其它运营生产设备及建筑物等)工程建设全过程进行监理,对监理标段内全部工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、安全生产、环保监督、信息管理和工作协调实施全面管理,对包括质量保修期在内的全部工作承担合同规定的责任。 第二章总体要求 2.监理人应尽一切努力,在与设计、咨询、施工及其它单位的交往中始终支持和维护业主的合法利益,尽责、高效而又经济地履行监理服务,确保线下基础工程满足350km/h速度目标值的要求,运用先进技术和管理手段,实现本标段安全、质量、进度、投资控制的建设目标。 3.监理人在履行监理服务过程中,须按照业主对监理人的授权范围和工作要求,依据业主与施工承包人签署的施工承包合同以及业主与任何第三方签订的其它合同,对本项目建设进行全过程、全方位的监理工作。 4.监理人中方全面负责建设工程监理管理、协调工作,并承担相应责任;监理人外方对监理标段监理工作的质量负总责,并承担相应责任;监理人各成员按合同约定承担相关责任。 5.工程施工质量必须达到设计使用年限,施工承包人对工程质量负终身责任,监理人对工程质量承担监理责任。 6.借鉴国际先进的质量管理体系,根据客运专线质量验收标准,结合本标段实际情况,编制本标段监理规划、监理实施细则及质量控制手册,提出监理控制措施及相应的监测方法。 7.审核专业间的衔接。重点审核工程施工中桥梁与路基,隧道与路基,路堤与路堑,线下基础与轨道,四电与路基、桥梁、隧道及轨道,四电之间,车载设备与地面信号设备,弓网关系等各接口的衔接与系统集成。 8.监理人在施工阶段应加强安全、质量、投资、进度控制,规范施工管理,确保施工质量,实现建设目标。 9.监理人在联合调试(含检测评估)阶段应参与业主组织的联合调试工作,并对

招标文件工程技术要求

工程技术要求及工程规范 1、工程名称 土方及支护工程 2、工程地点 Xxxxxxx 3、招标范围 xxxxxx土石方挖运工程及边坡支护工程 4、工作内容 土方工程:包括xxxxx项目范围内场地平整;土石方开挖、外运及场内转运,场地内建筑垃圾外运工程;场地临时排水沟和集水井开挖、临时施工场地与通行道路的修筑和维护、土方车辆途经道路的日常清洗降尘维护;挖方区挖到图纸设计标高;区域内提前降排水措施、开挖过程中的降排水措施、桩基施工过程中的场地平整与维护;基础工程施工过程中承台及地梁等的土方开挖及平整;其它单位产生的土石方(如桩芯土石方、破碎的桩头、承台、地梁土石方、基坑支护及锚锁工程产生的土石方等)装车及外运工作;满足地基与基础施工场地平整度及其它相关要求。 支护工程:一期所有楼栋位置支护位置商业楼及边坡及地下室的基坑支护工作;完成支护结构的施工、检测、验收等工作,包括但不限于:所发生的临水及临电费用由投标单位承担;根据甲方提供的坐标控制点进行桩位的施放工作;锚杆、喷锚、管桩、搅拌桩等支护施工及检测;基坑周边高差大于1.5米设置护栏;配合甲方、监理和当地相关部门的要求进行施工方案论证并承担相关费用;配合甲方、监理和当地政府部门的要求对支护桩进行质量检测和评定;配合甲方、监理和当地政府部门对支护工程进行验收;负责支护施工过程中产生的泥浆外运;负责边坡支护施工工作面范围内的支护土方修整开挖(不含外运);局部因基坑已超挖或山体陡峭须另搭脚手架配合支护施工;局部边坡属于爆破后的岩石面,须对松散或突出的岩石面进行处理;负责因项目开发节奏调节施工所需机械的多次进退场;对不合格半成品、成品进行处理配合甲方、监理和当地政府部门的要求对搅拌桩、预应力管桩进行质量检测和评定;配合甲方、监理和当地政府部门对搅拌桩、管桩工程进行验收;为施工和质量评定需求对场地进行平整(对于可能出现的陷机场地或者路基,要求铺添碎石和砖渣至少200cm厚进行场地处理,以满足施工和检测需要(土方单位施工),负责施工期间的场地维护;负责施工所需机械的进退场。 具体包括:1)各栋高层地下室及别墅土方台地基坑开挖至设计标高(研发设计提供的土方开挖图)并平整;2)各栋无地下室建筑物场地平整;3)土方场地外堆放、土方外运与场

起重机招标文件技术要求部分

xxx建设工程 xxx车间 起重机招标技术要求 ( 若标记* 的技术要求不满足超过1项,可导致废标) 一、总体要求 1.1 起重机的设计与制造应追求:运行安全、设计先进、结构合理、操作简单、维修方便,其总体技术水平达到当今国内外同类产品的先进水平。 1.2 起重机的钢结构、机械系统、电气系统和安全保护装置要符合现行有关规范和标准。 1.3 起重机要有足够的强度、刚度、稳定性和抗倾覆性,各机构能安全可靠地运行,震动、噪声、环保均符合现行有关标准的要求,消防和安全均符合中国的现行有关标准。 1.4 起重机应把充分满足使用方的要求作为最重要的追求目标。 1.5 起重机的设计图纸和技术文件的制图方法、尺寸、公差配合、符号等都应采用公制体系,并符合ISO现行有关标准或中国现行有关国家标准的规定。 1.6 起重机厂家应负责起重机总体设计、制造、运输、安装、调试、取证协调工作。 二、环境条件和动力供给 2.1环境条件 (1)环境温度:最高40℃最低-10℃ (2)相对湿度:40%—80% (3)海拔高度:约500m (4)安装方式:室内 2.2动力供给 三相四线380V AC(+/-10%),50Hz(+/-1Hz),行车轨道接地。 三、设计和制造标准 3.1设计和制造标准:按中华人民共和国国家标准(包括《起重机设计规范》)及相应的全国性行业标准或者国际通用标准进行设计制造。适用标准包括但不仅限于以下清单所列标准: ●GB3811-83起重机设计规范; ●GB/T14405-1993通用桥式起重机;

●GB6067-85起重机械安全规程; ●GB5905-86起重机械试验规范和程序; ●GB/T14407-93通用桥式和门式起重机司机室技术条件; ●GB/T 10183-88桥式和门式起重机制造及轨道安装公差; ●GBT12467-90焊接质量保证一般原则; ●GB985-80气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸; ●GB986-80埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸; ●JB/JQ4000.3-86焊接通用技术条件; ●GB3323-87钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级; ●JB/T4730-94压力容器无损检测; ●GB9286-88色漆和清漆漆膜的划格试验; ●GB8923-88涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级; ●IEC (International Electrotechnical Committee)国际电工技术委员会的有关标准; ●ISO (International Standards Organization)国际标准化组织的有关标准; ●GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准; ●GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范; ●GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范; ●GB50054-95低压配电设计规范; ●GB50052-95供配电系统设计规范; ●GB50055-93通用用电设备配电设计规范; ●GB50254-259-96电气装置安装工程施工及验收规范; ●JB4315起重机电控设备标准; ●GB4064-83 电气设备安全设计导则; ●GB4942.1-85 电机外壳防护分级; ●GB6995.1-86 电线电缆识别标志第1部分:一般规定; ●GB4208-84 外壳防护等级的分类; ●GB12602-90 起重机械超载保护装置安全技术规范; ●JB/T10816-2007 起重机用底座式硬齿面减速器; ●JB/T10817-2007 起重机用三支点硬齿面减速器。 以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的,执行最高级别的规定。如果被新标准和规范替代,执行新的标准和规范。如有不确定或相矛盾的地方,需与招标方进行协商,由招标方书面认可后方可执行。

标准工程监理招标文件

(范本)建设工程监理 招 标 文 件 附 件 (随机抽取法) (与监理招标文件配套)

建设工程监理招标文件附件 招标编号: 招标工程名称: 招标人:(盖章) 法定代表人 或其委托代理人:(签字或盖章)招标代理机构:(盖章) 法定代表人 或其委托代理人:(签字或盖章) 编制日期:年月

投标须知前附表

注:本投标须知前附表与招标文件其他内容相矛盾时,以本表为准。 二、工程基本情况(招标文件第一卷第一章第1.1条款) 1、工程筹备情况:已具备相关条件。 2、工程建设用途、使用性质、标准: 。本次招标为该工程的施工及保修阶段监理招标。 3、场地自然条件〈包括现场环境、地形、地貌、地下管线、地质、水文、地震烈度、气温、风向及风力等方面自然条件〉(招标文件第三卷第四章第1条款)。 自然条件良好,具备三通一平条件,有关地下管线地质、水文、地震烈度等方面自然条件可参阅市有关部门提供的资料。 三、工程经济要求(招标文件第三卷第四章第2条款以及评标定标标准方法第19.2.6~19.2.9条款) 1、工程投资控制要求: (1)工程投资严格控制在工程施工合同约定的工程价格范围内; (2)严格审核设计变更预算、工程结算、工程款支付申请并签字盖章,及时报招标人审定; 2、工程质量控制要求:合格 3、工程进度控制要求: / 4、工程监理取费要求: (1)本工程监理取费执行《国家发展改革委、建设部关于<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)的有关规定。 5、其它要求: (1)按照国家现行的监理规范编制本工程的《监理规划》并执行; (2)监理人应做好工程费用的监督及管理。工程费用的支付,必须严格按施工合同约定的支付时间、支付范围、支付方法、支付程序等进行各种款项的支付;工程进度款必须严格按施工合同约定的形象进度及时核实实际工作量,并出具进度款支付证书。 (3)监理中标人必须配备专职投资控制人员,对于设计变更导致合同价款变动,应于设计变更通知书出具后14日内,督促承包商提交变更预算,监理人于接到预算后7日内审定并报招标人备案,逾期增加的价款不予认可,对于设计变更导致合同价款减少的的监理人应于设计变更通知书出具后30日内督促施工单 %扣减监理人的监理费,监理人不得有异议。 (4)施工期间,对于竣工决算易产生争议的隐蔽工程,隐蔽前应进行拍照留底,作为工程竣工决算参考依据。 (5)严格审查承包商专业分包合同,签订后督促承包商报招标人备案。

投标产品技术文件要求.doc

制造商提供的设备技术文件部分应包括一下几点: 承包商在其投标文件中至少应提交下列文件和资料,这些文件和资料应该是以图纸、表格、文字相结合的形式出现,并应该是印刷制品,其文字应以中文形式出现,图纸或文件中各种单位必须使用国际单位。 (1)投标设备、材料与招标设备、材料技术条件差异表。(格式见后); (2)投标产品质量指标、技术性能、售后服务措施(包括以下内容): 1.投标设备的质量指标和技术参数; 2.投标设备的性能指标及说明; 3.设备制造采用原材料质量、检测手段及说明; 4.投标设备质量检测及检测手段; 5.投标设备的制作工艺及工艺设备的先进性、完备性及说明书; 6.设备运输和保护措施; 7.交货期、供货方案及措施; 8.售后服务承诺及措施、证明资料。 (3)质量承诺、保证体系及措施 设备制造企业认证(质量管理体系认证、环保认证和安全认证); 质量承诺及保证措施; (4)企业资质、信誉及业绩(包括以下内容); 设备制造企业所获资质; 信誉证书、荣誉证书、 业绩(包括设备的运行状况,并提交有效证明);(业绩表格式见后)(5)投标人认为必须提交的其他文件(包括以下内容): (1)对设备供货部分,承包商应提供尺寸齐全的设备外形图和安装图,包括设备重量、基础承载力以及最小安装间隙要求等。对系统供货部分,承包商除提供前述内容外,还应提供该系统的概念设计,包括PI图和系统控制流程图。 (2)各种设备主要技术性能和规格的文字和图表的说明。

(3)各种设备的设计、制造、测试所参照的主要标准。 (4)各种设备主要部件的材料组成的说明。 (5)出现技术偏差部分的图纸和文件说明。 (6)各种设备制造商名称及产地的清单,包括制造商的联系地址。 (7)承包商所建议的保证设备三年正常运行所需的备品备件(包括润滑剂)及专用维修工具以及制造商的地址和通信号码的清单。 (8)承包商计划的供货日程表。 (9)以及其它在投标时可能需要的资料。 请厂家按以上格式制作标书技术文件

公路工程设计投标技术建议书

东乡县老东抚路南段对接渊山岗大道工程技术建议书 技术建议书 一、对招标项目的理解 1.1 项目背景 本项目位于东乡县城区南部,为老老东抚路南段对接渊山岗大道工程,道路规划红线宽度为42米,南北走向,北起佛岭大道交叉口南130米处,经南环大道、渊山岗第三大道、顺达路,南至东抚路已建段北端,全长2.509公里。 项目位置路网规划图 本项目的建成,健全了佛岭国际公园的外部交通条件,同时极大改善了沿线群众的出行交通,并消除了现状脏乱面貌,从而提升了城市品位。 1.2路线走向及主要控制点 本项目路线起于佛岭大道交叉口(桩号K0+000),沿老东抚路,自北向南,交规划南环大道、渊山岗第三大道、顺达路,终于东抚路已改造段落北端(桩号K2+508.527),路线设计长2508.527米,设桥梁2座。路线方案及桥位的选择既要考虑与现有城市规划相吻合,又要减少近期拆迁建筑物。 东抚路

1.3主要技术标准及设计规范 1.3.1技术标准 (1)道路等级:城市主干路 (2)设计车速:50Km/h (3)路面结构设计标准轴载:BZZ-100KN (4)路面结构设计年限:水泥砼路面30年 (5)地震:根据GB18306-2001附录A《中国地震动峰值加速度区划图》及《关于地震基本烈度向地震参数过渡的说明》中地震动峰值加速度分区与基本烈度对照表,路线经过地区的地震动峰值加速度a≤0.05g,地震基本烈度为VI度,地震动反应谱特征周期为0.35s,沿线桥涵及构造物考虑简易抗震设防。 1.3.2设计规范 (1)(建标[2002]99号)建设部《工程建设标准强制性文件》 (2)(CJJ 37-2012)《城市道路工程设计规范》 (3)(CJJ 193-2013)《城市道路路线设计规范》 (4)(CJJ 169-2012)《城镇道路路面设计规范》 (5)(GB50014-2006)《室外排水设计规范》2014版 (6)CJJ11-2011 《城市桥梁设计规范》 (7)CJJ166-2011 《城市桥梁抗震设计规范》 (8)(GBJ08-39-94)《道路交通管理设施设置技术规范》 (9)(GB 50220-95)《城市道路交通规划设计规范》 (10)(GB 5768-2009)《道路交通标志和标线》 (11)(CJJ 45-91)《城市道路照明设计标准》 (12)(GB 50763-2012)《无障碍设计规范》 (13)(GB 50289-98)《城市工程管线综合规划规范》 (14)(05MR201)《国家建筑标准设计图集(城市道路沥青路面)》(15)(GBJ50162-92)《道路工程制图标准》 (16)(2006年)《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》(17)(2006年)《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》(18)(2006年)《江西省市政工程及园林工程费用定额》

监理招投标文件范本

. .. 招标文件 项目编号: 项目名称: 招标人:(盖章)法定代表人:(盖章)法定代表人:(盖章)日期 目录

第一章投标须知前附表 第二章投标须知及技术要求 第三章监理合同主要条款 第四章评标办法 第五章附件 重要说明: 本招标文件除封面外共计页,投标单位在领取招标文件时请自行核对,如发现缺页、错装等情况,自领取招标文件之日起三日向招标单位提出,联系人:,联系:,如未提出,则视为响应本招标文件要求。 第一章投标须知前附表

第二章投标须知及技术要求 2.1工程概况:见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项及下表

所述容。 本工程项目已办理备案登记,现通过邀请招标方式择优选定监理单位。 2.2监理工作围:见前附表第2项所述。 2.3监理工作容:控制工程质量、控制工程进度、控制工程费用、控制施工安全,加强信息管理及合同管理,协调建设单位与施工单位关系。 2.4 监理工作周期:见前附表第3项所述。 2.5投标人应具备的资格条件 2.5.1具备独立法人资格; 2.5.2满足前附表第4项资格要求 2.6 投标文件编制的主要依据 2.6.1 招标人提供的工程项目相关技术资料; 2.6.2 本招标文件的有关容及补充纪要、答疑或补遗记录; 2.6.3 和省关于工程建设监理的有关规定; 2.6.4 发改委、建设部关于工程建设监理费有关规定; 2.6.5 相关法律法规。 2.7投标费用 投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何,招标人、招标代理机构对上述费用不负任何责任。 2.8 招标文件的解释 投标人在收到招标文件后,若有问题需要澄清,应于收到招标文件3日以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等,下同)向招标人提

自动化招标技术要求

郴电国际宜章分公司 太平里、天塘、四矿35KV 变电站综合自动化系统及通讯系统电气设备采购 招 标 文 件 (技术部分) 二〇一〇年九月

第1 章总则 1.1变电站概况 此次招标变电站设备计划安装于太平里、天塘、四矿3 座35KV变电站,概况如下:太平里变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16 回10KV 线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;天塘变电站,主变为两卷变两台,容量4000KVA,3 回35KV线路,16回10KV线路,2台电容器,1 台10KV母联,所用变2 台;四矿变电站,主变为两卷变两台,容量6300KVA,3回35KV线路,18 回6.3KV 线路,2台电容器,1 台6.3KV 母联,所用变2 台。 变电站按“无人值班” (少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。投标单位要仔细阅读本文件及设计单位提供的保护配置图、主接线图,供货设备不能低于设计单位要求,如果改变应征得业主及设计单位同意。 1.2标准与工艺 1.2.1招标文件中采用的技术标准名称和编写代号: 机构名称缩写 中华人民共和国国家标准GB 中华人民共和国电力行业标准DL 国际电工委员会IEC 国际标准化组织IS0 原水电部标准SD 卖方采用的标准应不低于中华人民共和国国家标准及电力行业标准和原水电部标准。国外合作厂家采用的标准应不低于上表所列的国际标准或相关所在国的国家标准。 1.2.2选用的标准,应是在招标书发出前已颁布的最新版本,若标准之间出现矛盾时,以较高要求为准。 本招标文件中的技术标准及要求,与国标及有关部标不一致的,以较高的技术要求为准。 1.2.3若投标单位采用上述以外的标准时,须在投标文件中说明,并征得买方同意后方能使用。

招标文件技术要求内容

第二部分技术规格及要求 一、工程范围及设计标准 (一)、工作范围 1、人工冰场系统的深化设计(满足现有场地条件、采用最优化的设计方案、达到符合国际冰上运动项目比赛要求)、设备和材料的供应运输、施工、安装、测试、启用和质量保证、售后服务等全部工作(即“交钥匙工程”)。 2、冰场承包方应为人工冰场所有工作阶段和设计阶段的总协调单位,并负责向项目总承包方、项目设计方提供人工冰场所需要的外部接口、工作条件等资料。 3、在由业主验收后,冰场承包方应承担设备安装和制造缺陷的修复责任并应保证冰场混凝土冷冻层平整度(1830平方米内±5mm,3m靠尺±2mm)、龟裂等其他一切质量问题。 4、提供冰场制冷系统运行所需的一切设备、材料以及安装、调试材料、培训等,如:制冰主机及水泵、冷却水塔、系统管道和阀门、保温、各设备配电和控制柜、电源线和控制线、永久性钢筋混凝土冰场地层系统及设备 [含内防潮隔汽层、保温层、防水层、内埋制冷排管的混凝土层、冰面涂料及冰面划线]、国际标准冰球场围板、红外线冰面温度监控系统和自动控制系统、机房设备减震。 短道速滑的界墙和冰球、花样滑冰不一样,需要单独采购,由投标方单独报价。 冰场的灯光音响系统不包含在本承包合同内。 冰球场的计分系统不包含在本承包合同内,由大屏幕供应商一并供应。 5、工程界面划分。总包方完成制冷机房内设备基础、地面防水及排水系统、提供DN32给水管至机房指定位置、配电线缆接至指定控制柜的输入端子;完成冷却水塔设备基础、却水塔旁提供DN32的给水点一个、溢流及泄水接口;铲冰车房地面及融冰槽的施工、提供DN32给水点一个、地面排水及融雪槽泄水施工;完成系统管路穿越建筑的孔洞的开凿和恢复;完成冰面结构层伸缩缝外围的混凝土地面和排水沟施工。 承包方完成冷却水塔的就位、完成冷去水塔至制冷机房冷却水管与相关设备的对接、完成冷却水塔配电与系统控制柜的对接;完成制冷机房成套设备的安

地勘招标技术要求定稿版

地勘招标技术要求 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

地勘招标技术要求 一、主要进行工作: 1、详勘应按单体建筑物或建筑群提出详细可靠的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数;对建筑地基做出岩土工程评价,并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。 2、搜集附有坐标和地形的建筑总平面图,场区的地面整平标高,建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度、地基允许变形资料; 3、查明不良地质作用类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议; 4、查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价地基稳定性、均匀性和承载力。 5、对需进行沉降计算的建筑物,提供地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征; 6、查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物; 7、查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及变化幅度; 8、判定水和土对建筑材料的腐蚀性。 二、天然地基详细勘察的勘探深度自基础底面算起,应符合下列规定: 1、勘探孔深度应能控制地基主要受力层,当基础底面宽度不大于5m时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对单独柱基不应小于1.5倍,且不应小于5m; 2、对高层建筑和需作变形验算的地基,控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度;高层建筑的一般性勘探孔应达到基底下0.5~1.0倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层;

3、对仅有地下室的建筑或高层建筑的裙房,当不能满足抗浮设计要求,需设置抗浮桩或锚杆时,勘探孔深度应满足抗拔承载力评价的要求; 4、当有大面积地面堆载或软弱下卧层时,应适当加深控制性勘探孔的深度; 5、在上述规定深度内当遇到基岩或厚层碎石土等稳定地层时,勘察孔深度应根据情况进行调整。 6、勘探孔间距按地基复杂程度按规范要求执行。 7、在基础持力层顶面起伏与厚度变化较大地段,以及局部有填土、暗塘、墓穴、地下洞室等不良地质现象存在时,应进行浅层勘察,其孔距为10-15m,控制边界线的孔距宜缩小至2-3m; 8、对于丘陵山区及基岩埋藏较浅地段,除利用钻孔外,还可根据具体情况适当布置探井(槽)等。 三、基桩工程勘察布置应查明桩端持力层及其下卧层厚度变化和所穿过土层的工程性质,评价成桩肯能性,论证桩的施工及其对周围环境的影响,勘探点及其深度应符合下列要求: 1、勘探孔的间距一般宜为20-30m,当相邻勘探点所揭露的持力层层面坡度大于10%时,对预制桩及其间距应适当加密;对地质构造复杂,层面变化较大的地区,岩溶发育地区,强烈风化的花岗岩等类岩层地区的嵌岩桩,钻孔间距宜为10-20m;对特别复杂严重风化的断裂、破碎岩体,岩溶发育地区,应逐柱、逐桩布置钻孔。同时,对于岩溶地区,还应辅以物探法查明岩溶洞悉、土洞发育的程度、顶板厚度和连通性; 2、勘探孔的深度,一般性的勘探孔应达到预计桩长以下3-5D(D为桩径),且不得小于3 m ;对于大直径桩,不得小于5 m;控制性钻孔应达到桩基变形计算深度下2-3m,并满足强度验算的要求。对于嵌岩桩,钻孔应深入持里层下3-5 D(D为桩径),且不应小于3m;地质条件复杂时,不得小于5m;在预定深度内遇到溶洞、断裂破碎带、倾斜延伸的袋状全风华带等不良地质体时,应穿越至稳定完整地层内的深度不应小于5m;

建设工程监理招标文件

()招标工程登记表 (监理) 招标人建筑面积(㎡) 工程名称项目投资(万元) 建设地点结构形式及层数 监理范围招标方式(公开或邀请) 标段划分 要求投标企业资质情况评标办法现场情况 计划批准文号报建号 自行招标备案情况 代理机构 名称资质 等级 法人代表姓名 招标人(章) 招标代理机构(章) 监督部门意见 年月日 注:1、附计划、招标代理授权委托书、代理合同原件; 2、本表填写一式两份 招标公告(监理) (不采用资格预审方式) 的,已在招标投标监督部门进行登记,具备招标条件。现决定对该项目的工程监理进行公开招标,公告如下:一、工程概况 工程名称: 建设地点: 监理范围: 建筑面积:监理周期: 质量目标:结构类型及层数: 标段划分: 二、投标报名条件 凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的监理企业,均可参加上述项目(第标段)的投标。

投标申请人须是具备建设行政主管部门核发的(资质等级)及以上资质的法人或其他组织。自愿组成联合体的各方均应具备承担招标工程项目的相应资质条件;相同专业的施工企业组成的联合体,按照资质等级低的施工企业的业务许可范围承揽工程。 三、投标报名时间和地点 1、投标申请人持资质证书、营业执照、信用手册(原件)在市建筑市场管理中心报名,时间为:年月日至年月日,每天上午 时分至时分,下午时分至时分(公休假除外)。2、投标申请人报名后在约定的时间内领取招标文件、图纸和相关资料。招标文件每套售价为元,售后不退。 3、投标申请人应按招标文件要求的时间和地点送达标书、按时参加开标会,并按招标文件要求如数提供投标保证金。 招标人:(公章) 联系人:联系电话: 地址:传真: 年月日 投标邀请书 致: 的,已在招标投标监督部门进行登记,具备招标条件。现决定对该项目的工程监理进行邀请招标,选定承包人。 1、工程概况: 工程名称: 建设地点: 监理范围: 建筑面积:监理周期 质量目标:结构类型及层数: 标段划分: 2.本工程对投标申请人的资格审查采用资格后审方式,主要资格审查标准详见招标文件中的资格审查内容,只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。3.如你方对本工程项目(第标段)感兴趣,请你方从 (单位、地点)报名并获取招标文件,时间为年月日至 年月日,每天上午时分至时分,下午时分至时分(公休日、节假日除外)。 5.招标文件每套售价为元,售后不退。 6、你方应按招标文件要求的时间和地点送达标书、按时参加开标会,并按招标文件要求如数提供投标保证金。 招标人:(公章) 联系人:联系电话: 地址:传真:

相关文档