文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 省煤器安装施工方案

省煤器安装施工方案

省煤器安装施工方案
省煤器安装施工方案

魏桥纺织股份有限公司(魏桥三电) 4×240t/h锅炉脱硝工程

省煤器安装施工方案

审批:

审核:

编制:

中节能六合天融环保科技有限公司

魏桥三电项目经理部

目录

1.工程概况 (1)

2.安装前的准备工作 (1)

3.省煤器安装的主要工作量 (2)

4.省煤器的安装步骤 (2)

5.施工防护及安全技术措施 (5)

6.焊接质量检测 (6)

7.施工的依据 (7)

一.工程概况

1.1 工程项目名称:魏桥纺织股份有限公司热电厂4×240t/h锅炉脱硝工程安装。

1.2 工程项目地址:山东省邹平县魏桥镇

1.3工程范围:魏桥纺织股份有限公司热电厂4×240t/h锅炉省煤器工程安装及空预器安装。本方案为5、6、7、8号省煤器安装专项施工方案。

1.4工程特点:本工程为改造工程,各机组脱硝系统均利用停机检修时间,工期任务非常艰巨,前期工程和电厂生产同步,对现场的防护工作点多面广,责任重大,需采取可靠的安全防护和文明施工措施。

二.安装前的准备工作

1.施工人员的配备:

安装工23人,电焊工23人,项目经理、技术负责人、施工负责人、质量员、焊接负责人、安全员、资料员各1人。

2.施工材料的准备:

安装时,所需的消耗性材料,如氧气、乙炔、砂轮片、电磨头、焊丝等准备齐全。

3.施工机械的准备:

电焊机,角向磨光机,直向磨光机,倒链,起重机,割管器具,部分常用工器具。

4. 施工作业具备的条件:

4.1熟悉图纸和有关资料。凡参加施工的人员,必须在施工前认真细致地阅读已会审过的施工图纸和技术资料,了解生产工艺,明确施工要求。

4.2施工场地必须达到“三通一平”即水通、电通、路通和地面平整,施工电源接地、接零良好。

4.3现场施工机具设备清点并检查一遍,并按照安装的顺序放好同时做好试运行。

4.4管子做好外观的检查,是否有无裂纹、砂眼、夹渣等缺陷,并作出材质标记。管子在使用前应将管道内部清理干净,不留任何杂物。

4.5便于省煤器安装的梯子平台应安装就位,安全及施工防护已到位。三.省煤器安装的主要工作量

1、管排及联箱质量的检查、通球、编号;

2、上下级管排吊装、焊接;

3、上下级进出口联箱安装;

4、省煤器两侧护板制作、安装;

5、省煤器连通管安装;

6、省煤器两侧部分平台的恢复。

四.省煤器的安装步骤:

1.施工的主要流程:

单根蛇形管水压试验→空气吹扫→通球试验→集箱划线→集箱吊装、就位、找正、固定→基准蛇形管安装→其它蛇形管安装→省煤器蛇形管的整体找正、固定

2.省煤器施工的要点:

2.1 安装前的准备工作

2.1.1根据图纸清点省煤器蛇形管,对缺陷超差者要做好标记,等待处理。

组装前,应进行单片水压试验(视工程情况在锅炉厂或施工现场进行)。试验压力以图纸要求为准,做好试验记录。试验合格后用压缩空气吹净蛇形管内积水。

2.1.2省煤器蛇形管组装前,必须进行通球试验,试验用球应采用钢球。通球之前,先用压缩空气对管子进行吹扫,直到排气清纯为止。特别注意联箱上每个管孔内壁边上是否附有转孔时遗留铁屑。通球检验后检查是否有球遗留在管内,通球有专人负责;通球后应做好可靠的封闭措施,并做好记录;通球球径根据《电力建设施工及验收技术规范》受热面通球球径表来选择,通球试验检查管子的畅通和弯头处截面的变形情况,每排通球管子必须做好通球记录,并办理签证。

2.1.3 省煤器蛇形管组装前如需校正时,在校管平台上按图纸进行放样,对管排外形尺寸与图纸不符之处进行校正,对合金刚部件应进行光谱分析,并做好分析报告。

2.1.4 合金钢部件加热时,加热温度一般应控制在钢材临界温度Ac1以下。

2.1.5把省煤器支撑结构按图纸尺寸安装好。

2.1.6 根据图纸把省煤器集箱固定好。

2.2 省煤器蛇形管的组装

2.2.1省煤器安装顺序为低温段-中温段-高温段从下往上进行施工。省煤器蛇形管采取单片吊装组焊。蛇形管排正式就位对接前,先将支撑梁、集箱找正固定,再沿宽度方向安装2 排(两边各一排,若组件较宽,正中部还可装一排)蛇形管作为基准管。基准蛇形管安装中,应仔细检查蛇形管与集箱管头对接情况和集箱中心距蛇形管端部的偏差,待将基准蛇形管的尺寸、位置、平整度、

垂直度等调整到符合图纸要求固定后,再与集箱对接。

2.2.2 以基准蛇形管排为依据,按编号顺序,将其余蛇形管依次一一就位。组合其它蛇形管的过程中应经常检查、测量与基准蛇形管的偏差,并及时调整。

2.2.3 由于蛇形管数量和种类较多,管头弯曲及长短尺寸不同,在组合中要防止弄乱、用错装错。

2.2.4 配合管排的组合,将管夹的下端与下部空心梁焊牢。为了使管夹的下端能与空心梁顺利焊接,组合蛇形管时,不能将管片的次序和搭配弄错,要尽量使管夹上端平齐,若管夹长短不一,应先保证上端平齐,管夹的下端垫以适当厚度的垫片(必须保证蛇形管与集箱管头对接,不得出现错口、折口现象)。

2.2.5 蛇形管全部焊接完成后,应对整个组件作一次外形尺寸复核,对管排的齐整,再进行一次调整,避免由于蛇形管的不整齐而影响烟气通道。

2.2.6中温段、高温段省煤器管排安装同上。

3.省煤器管排焊接

3.1焊接接头的形式应按照设计文件的规定选用,焊缝坡口应按照设计图纸加工。无规定时,焊接接头形式和焊缝坡口尺寸应按照能保证焊接质量、填充金属量少、减少焊接应力和变形、改善劳动条件、便于操作、适应无损探伤要求等原则选用。

3.2焊口组对

3.2.1 焊件在组对前应将坡口表面及附近母材(内外壁)的油、漆、垢、锈清理干净,直至发出金属光泽。清理范围如下:

对接接头,坡口每侧个为10~15mm。

3.2.2 焊件组对时应做到内壁齐平。如有错口,其错口值应符合下列要求:

对接单面焊的局部错口值不得超过壁厚的10%,且不大于1mm。

3.2.3 不同厚度焊件对口时,较厚的管壁削成15°的斜坡,而且在对口部位厚度相同。

3.2.4 焊件组对的对口间隙与所用焊接方法相适应并符合焊接评定的规定。

3.2.5严格执行焊接工艺指导书的规范及要求。严禁在被焊工件表面引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物。

3.3焊接材料

3.3.1 焊接材料应根据钢材的化学成分、力学性能、焊接接头的抗裂性、碳扩散、使用工况条件和焊接工艺评定的结果选用。

3.3.2 焊接材料应符合国家有关标准及技术条件的要求。

3.3.3 焊接材料应有生产厂家的质量证明书、合格证,对其质量有怀疑时,应按批号抽查试验,合格后方可使用。同种钢材焊接材料的选用应符合下列条件:

a)焊缝金属的化学成分和力学性能应与母材相当。

b)焊接材料熔敷金属的下转变点Ac1应与被焊母材相当(不低于10℃)。焊接工艺性能良好。

五.施工防护及安全技术措施

1.施工用的管材、管件等应随用随取,不得现场存放过多。

2. 省煤器蛇形管通球后,管口应做临时封堵。

3. 省煤器吊装时,应有防滑、防碰撞措施。

4. 建立安全组织机构。形成专管成线、群管成网的体系。

5. 认真进行安全教育。教育重点应落实到安全操作规程及如何防止高空坠落、触电、物体打击和机械损伤等方面。

6.施工人员熟悉并掌握安全防护用品和用具的正确使用方法,并能够在施工过程中合理的使用。

7. 组织安全检查。安全员每天要跟班检查,发现事故隐患和违章作业者应立即处理,做到防患于未然。

8. 进入施工现场必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋或光脚进行作业。高空作业要系好安全带。

9. 省煤器蛇形管吊装前要检查吊装工具十分完好无损,吊装过程中吊件下严禁站人。

10. 高空作业不准上下抛扔工具和材料,以防伤人和破坏物件。

11. 电动工具使用前要检查完好无损方能使用。

12. 大中型机械设备要有专业人员进行操作,非专业人员未经指派不准操作。

13. 吊装过程中,电焊机把线严禁与卷扬机钢丝绳交叉缠绕。

14.在高空及不易被观察到的地方进行焊接作业或其它作业时,必须由二人以上进行,以便操作和监护。

六.焊接质量检测

6.1外观检验

焊接做为安装工作的一道主要工序,要严格执行“三检制”,焊工自检,班组技术人员复检,专职质检人员终检。外观检测标准如下表:

烟道焊缝表露缺陷允许范围

缺陷名称

焊接接头类别

ⅠⅡⅢ

裂纹、未融合不允许

根部未焊透不允许

深度≤10%焊缝

厚度,且≤1.5mm,

总长度≤焊缝全

长的10%

深度≤15%焊缝

厚度,且≤2mm,

总长度≤焊缝全

长的15%

气孔、夹渣不允许

咬边

不要求修磨焊缝

深度≤0.5mm;焊

缝两侧总长度:管

件≤焊缝全长的

10%,且≤40mm。

板件不大于焊缝

全长的10%

深度≤0.5mm;焊

缝两侧总长度:管

件≤焊缝全长的

20%,板件≤焊缝

全长的15%

深度≤0.5mm;焊

缝两侧总长度:管

件≤焊缝全长的

20%,板件≤焊缝

全长的20%要求修磨的焊缝不允许

根部凸出≤2mm

板件和直径D≥108mm的管件:≤3mm

管件直径D<108mm时以通球为准,通

球直径的要求是:管外径D≥32mm时,

为管内径的85%管外径D<32mm时,

为管内径的75%

内凹≤1.5mm ≤2mm ≤2.5mm

6.2 省煤器出口烟道的无损检测

6.2.1 烟道的无损检测应符合图纸要求。

6.2.2省煤器出口烟道内承重结构的对接焊缝质量等级为一级,由于位置无法采用射线检验,故采用超声波检测,超声检测Ⅱ级为合格;未检部分100%PT,评定等级Ⅰ级为合格;反应器壁板纵横焊缝做煤油渗透检验,无渗透为合格。

6.2.3壁板焊缝应将所有焊瘤、焊渣、飞溅物及毛刺清除干净再做检验。七.施工的依据:

1.《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉篇)DL/T5047-95

2.《电力建设施工及验收技术规范》(焊接篇)DL/T869-2012

3.《火电施工质量验收及评定标准》(锅炉篇)(1996)

4.《火电施工质量验收及评定标准》(焊接篇)(1996)

5.《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(1996)

6. 东方锅炉厂提供设备图纸及技术资料

7.《锅炉施工组织设计》

8.《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002

9.《质量、环境、职业健康安全管理手册》

#2锅炉省煤器安装施工方案

目录 一、编制依据 1 二、工程概况及主要工作量 1 三、施工机具、材料及作业人员 2 四、作业准备工作及条件 7 五、施工程序和方法 9 六、质量标准及质量目标和质量通病及预防措施 18 七、安全措施及文明施工要求 22 八、安装强制性条文及安全强制性条文 24 九、锅炉危险源、有害因素识别与评价表 27 十、施工方案安全及技术交底记录

35

一、编制依据 1.1.武汉锅炉厂提供的图纸及相关技术资料 1.2.施工组织设计 1.3.《电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组)》DL/T 5210.2-2009 1.4.《电力建设施工技术规范(第2部分:锅炉机组)》DL5190.2-2012 1.5.《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电DL5009.1-2014 1.6.《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接》DL/T 5210.7-2010 1.7.《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869 2012年版 1.8.《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》实施指南2013版 1.9.《电力建设危险点分析及预控措施》(中国电力出版社) 二、工程概况及主要工作量 2.1.工程概况 华能罗源电厂一期2×660MW机组工程,锅炉为武汉锅炉股份有限公司生产的超超临界参数变压运行直流炉,四角切圆燃烧,单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构塔式锅炉。 锅炉设计为单炉膛,炉内从标高97674mm至58600mm为受热面管排,从上至下依次为二级省煤器、一级再热器、二级过热器、二级再热器、三级过热器、一级过热器。另外在尾部SCR出口烟道内布置一级省煤器,这些受热面全部采用卧式布置。 二级省煤器为H形鳍片省煤器,共160片,片间距120mm, 管子规格φ50.8X7.5,材质为SA-210C。每组管排有6根吊挂管,每根悬吊管夹两片管屏,组合成一片省煤器。 一级省煤器共160片,片间距120mm,每两片管屏夹4根悬吊管,每片管排共6根管子,管子规格分别为Φ42.4×6mm,材质为SA210MC。

光伏逆变器安装施工方案计划

20MW太阳能发电项目光伏场区

一、工程概况 1、工程概况 华润安达1号太阳能发电项目位于安达市西南部约18km处,项目所在地北侧为规划高 速公路,东侧与中和砖厂相邻,项目所在地区平坦开阔,地势较低,无不良地质现象,场地布置条件较好。场地为盐碱地。施工时将场地挖填平整、并填土至沟塘形成相对平坦地貌以利于工艺布置及场地排水,即可形成良好的施工场地,场地布置条件较好。 本期光伏厂区内占地面积为633790㎡,共安装18组1MWp太阳能子阵,总容量为 20.16MWp。施工道路与永久道路可结合。通过平整场地,用砂石铺垫,作为施工道路使用。待施工结束后,完善道路二侧边沟系统、路面养护后可作为永久道路使用。 安达市位于黑龙江省西南部,地处大庆市与肇东市之间。属中温带大陆性季风气候,冬季(11月至次年3月)被强大的蒙古高压控制,在其影响下多偏北风,天气干燥严寒;夏季(6月至8月)受副热带海洋气团的影响,降水集中,光照充足气候温热、湿润。春季(4 月至5月)多偏南大风,降水较少,易发生春旱;秋季(9月至10月)天高气爽,降温较快,常有早霜危害。气候基本特点是:冬长雪少,天气寒冷;夏短湿热,降水集中;春季风大,气候干燥;秋凉气爽,时有早霜。全年降水较少,平均气温在3℃左右。年平均无霜期较短,在170d左右。 2、太阳能资源 黑龙江省年太阳总辐射量为4400~5400MJ/ m2(相当于1222~1500kWh/ m2)。太阳 直接辐射年总量为2526~3162 MJ/ m2,直接辐射在总辐射中所占比例较大,在0.57~0.63之间,年日照时数在2242~2842小时。 华润安达光伏发电项目所在地年均太阳辐射量1357.70kWh/m2,年均日照时数2681.97h,日照时间较长,利用太阳能资源的条件较好。场址地区水平面日平均辐照度为3.72 kWh/m2d,项目场址在我国属于太阳能“资源丰富”地区,具备一定开发价值。从太阳能资源利用角度说,此地区适合建设太阳能光伏发电站。 3、气象条件 安达市位于黑龙江省西南部、松嫩平原中部,东经124°53′至125°55′,北纬46°01′至47°01′,地势东部略高,西部略低,平坦开阔,平坦地面下沉积着新老地层,储藏着丰富的水、石油和天然气等资源。安达市地处中纬度寒温带大陆性季风气候,年平均气温为4.2℃,最热月(7月)平均气温为32.1度,最冷月份(1月)平均气温为-18.7度,历年极端气温最高为38.7度,历年极端气温最低为-37.9度;年平均降水量为432.5

锅炉省煤器安装施工方案

目录 一、编制依据....................................... 错误!未指定书签。 二、工程概况及主要工作量........................... 错误!未指定书签。 三、施工机具、材料及作业人员....................... 错误!未指定书签。 四、作业准备工作及条件............................. 错误!未指定书签。 五、施工程序和方法................................. 错误!未指定书签。 六、质量标准及质量目标和质量通病及预防措施......... 错误!未指定书签。 七、安全措施及文明施工要求......................... 错误!未指定书签。 八、安装强制性条文及安全强制性条文................. 错误!未指定书签。 九、锅炉危险源、有害因素识别与评价表............... 错误!未指定书签。 十、施工方案安全及技术交底记录..................... 错误!未指定书签。

一、编制依据 1.1.武汉锅炉厂提供的图纸及相关技术资料 1.2.施工组织设计 1.3.《电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组)》DL/T5210.2-2009 1.4.《电力建设施工技术规范(第2部分:锅炉机组)》DL5190.2-2012 1.5.《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电DL5009.1-2014 1.6.《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接》DL/T5210.7-2010 1.7.《火力发电厂焊接技术规程》DL/T8692012年版 1.8.《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》实施指南2013版 1.9.《电力建设危险点分析及预控措施》(中国电力出版社) 二、工程概况及主要工作量 2.1.工程概况 华能罗源电厂一期2×660MW机组工程,锅炉为武汉锅炉股份有限公司生产的超超临界参数变压运行直流炉,四角切圆燃烧,单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构塔式锅炉。 锅炉设计为单炉膛,炉内从标高97674mm至58600mm为受热面管排,从上至下依次为二级省煤器、一级再热器、二级过热器、二级再热器、三级过热器、一级过热器。另外在尾部SCR出口烟道内布置一级省煤器,这些受热面全部采用卧式布置。 二级省煤器为H形鳍片省煤器,共160片,片间距120mm,管子规格φ50.8X7.5,材质为SA-210C。每组管排有6根吊挂管,每根悬吊管夹两片管屏,组合成一片省煤器。 一级省煤器共160片,片间距120mm,每两片管屏夹4根悬吊管,每片管排共6根管子,管子规格分别为Φ42.4×6mm,材质为SA210MC。 三、施工机具、材料及作业人员 注:吊装所使用的起重机应该具有安全检验合格证书,吊装机具安全装置性能要安全可靠。

光伏板安装施工方案计划

一般施工方案(措施)报审表

本表一式三份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存一份。 抚宁县20MWp(一期)农业设施光伏发 电项目工程 组件安装施工方案 批准:____________ 审核: 编写:____________

新疆海为新能电力工程有限公司(章) 年月日

组件安装施工方案 一、目的: 用于指导抚宁县20MWP(一期)农业设施光伏发电项目工程光伏厂区组件安装。二、适用范围 本施工技术措施适用于抚宁县20MWP(一期)农业设施光伏发电项目工程光伏厂区组件安装。 三、编制依据: 昆明勘测设计研究院有限公司设计图纸 《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《碳素结构钢》(GB700-88) 《优质碳素结构钢》(GB/T699-1999) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《网架结构设计与施工规程》(JGJ7-91) 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工通用验收规程》(JGJ82-91) 四、施工准备: (一)、作业准备 1.认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 2.对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 3.根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力,具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。

4.根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员必须持证上岗。 5. 工作时必须穿工作服、工作鞋,佩戴手套、安全帽,在安装和维修组件时,严禁佩戴金属指环、表环、耳环等其它金属物品; (二)、作业条件: 1. 支架,钢结构已施工完毕、校正,并通过监理、业主验收。 2. 原材料已通过监理、业主审批,允许使用。 3. 业主提供合格、无破损可正常工作的光伏电池; 4. 注意事项: 4.1 搬运组件的时候要用双手抓住边框,严禁拖拽接线盒上的电缆线; 4.2 不要在组件上放置其它物品,禁止站立在组件上; 4.3 破损的光伏组件严禁使用,应及时通知业主或供货商; 4.4 不要尝试分解组件,不要拆除组件上的任何铭牌或者部位; 4.5 不要在组件上喷涂任何燃料或者粘合剂; 4.6 在潮湿或者风力较大的情况下,严禁操作或安装组件; 4.7 光伏组件在安装前,要一直保存在原包装箱里; 4.8 当发生意外情况时,请立即把断路器和逆变器关闭, (三)、作业顺序 1. 总体工艺流程: (四)、施工机械设备准备 施工过程中实行机械化,可以减轻劳动强度,提高劳动生产率,有利于加快施工速度,保证施工质量。在施工过程中,施工方法的选择和施工机具的选择是紧密相连的,所以,在选择施工机具时,我们还要从现场施工的角度考虑到:施工方法的技术先进性与经济合

#2锅炉省煤器安装施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及主要工作量 (1) 三、施工机具、材料及作业人员 (2) 四、作业准备工作及条件 (5) 五、施工程序和方法 (6) 六、质量标准及质量目标和质量通病及预防措施 (15) 七、安全措施及文明施工要求 (18) 八、安装强制性条文及安全强制性条文 (19) 九、锅炉危险源、有害因素识别与评价表 (22) 十、施工方案安全及技术交底记录 (28)

施工技术交底 施工单位中易建设有限公司单位工程 中节能孪井滩二期50MWp并网光伏发电项目分部工程逆变器安装分项工程逆变室安装施工 交底内容: 1.基础施工 配电装置基础安装根据施工图的要求,先用合格的材料及定出基础的实际位置,同时对土建的预埋件进行清理,测量埋件的标高,以标高最高的一块埋件作标准,计算出槽钢与埋件之间垫铁的厚度,随后将垫铁及槽钢安放到位置上,校正标高及水平尺寸,用电焊将压脚槽钢、垫铁、及埋件焊接牢固并与接地网接通,提前通知监理方验收。低压盘、柜的基础型钢安装后,其顶部要高出抹平地面10㎜。 2.设备就位 就位及安装按事先确定的顺序领运分站房附近,由液压小车或滚筒滚动到位。将柜体校正、固定,柜间的固定采用螺栓、柜底脚固定采用电焊焊接,固定完毕验收合格。为了不损坏室内地坪,应在拖动或滚动路线上铺一层橡皮,再适当铺层板。开关柜的安装须严格按制造厂及规范的要求,其垂直度和水平度符合规范要求,并做好自检记录。安装就位后定期测量记录绝缘情况并采取针对性的措施。 3.并网逆变器检查 对照并网逆变器的设计原理图、接线图,复查并网逆变器内的接线是否正确。线号是否和图纸上一致,线束是否扎牢。接触器触点应紧密可靠动作灵活。 固定和接线用的紧固件、接线端子,应完好无损。 对并网逆变器接线应编号,端接线进行明确标识。 接地线应连接牢固,不应串联接地。 4.安装 根据并网逆变器安装图纸要求确定并网逆变器基础位置并安装基础槽钢,水平误差度应小于2mm/m 并紧固基础槽钢,将并网逆变器安装在基础槽钢上,调整并网逆变器垂直误差应小于2mm/m,水平度误差应小于2mm/m 并紧固并网逆变器连接螺栓。 5. 接线 按照图纸设计要求将电池板方阵等的电缆连接在并网逆变器相应端子上。检查所有连线正确。 施工单位中易建设有限公司单位工程 中节能孪井滩二期50MWp并网光伏发电项

低温省煤器化学清洗技术方案

低温省煤器及凝结水管道化学清洗施工方案 一、编制依据 1.1 DL/T794-2012《火力发电厂锅炉化学清洗导则》 1.2 国家质量技术监督局《锅炉化学清洗规则》 1.3 HG-T2387-2007《工业设备化学清洗质量标准》 1.4 《工业设备化学清洗施工方案制定方法》 1.5《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程实施办法》(1996年) 1.6 GB8978-88《污水综合排放标准》 1.7 GB246-88 《化学监督制度》 1.8 GB12145-89《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》。 1.9 DL/T560-1995《火力发电厂水汽化学监督导则》 1.10 ATLSTD 1607-90(99)《腐蚀试样的制备、清洗和评定标准》 1.1《欣格瑞(山东)环境科技有限公司化学清洗方案制定办法》。 二、化学清洗的目的及范围和工期 2.1化学清洗范围 化学清洗范围包括2#机低温省煤器及进回水凝结水母管。 2.2化学清洗系统水容积 低温省煤器、进回水母管及临时系统约容积80m3。 2.3施工工期 根据甲方提供的化学清洗工作量及技术要求,在甲方约定时间内完工,欣格瑞(山东)环境科技有限公司统筹安排时间,确保工程如期完工并验收合格,交付使用。 2.4清洗工艺

根据《工业设备化学清洗质量标准》的规定,确定化学清洗工艺过程为:水冲洗→酸洗→酸洗后的水冲洗→漂洗→中和钝化→验收。 三、清洗前的准备工作 3.1清洗职责分工表 3.2清洗前,确认系统连接安装完好;施工方化学清洗所需的人员、设备、分析仪器、药品应运抵现场。 3.3 保证安全措施、保证试验措施、保证环保措施。 3.4化学清洗临时系统(包括清洗泵站)的建立,通过水压试验,各种转动设备应试运转正常。化学清洗箱须搭一临时加药平台及扶梯,以便清洗时加药及操作。 3.5公用工程条件 3.5.1 水:根据现场实际情况,施工方使用除盐水用量,流量≥100m3/h 3.5.2电:380v 3相5线制,50Hz,75KW,满足施工用电需求

箱变安装施工方案

目录 一、工程概况和特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、开工前准备计划 (1) 五、施工管理目标 (2) 六、光伏场区电气设备安装 (2) 七、危险源分析及针对措施 (3) 八、安全文明施工 (4)

箱式变压器安装施工方案 一、工程概况 由华能阜新风力发电有限责任公司投资建设的华能彰武风光互补(章古台)(20 兆瓦)光伏发电站项目地处辽宁省阜新市彰武县北部的彰古台镇的低丘沙地区域。场地周围地势开阔,但略有起伏,周围基本无大型障碍物,光伏电站站址区域建设条件比较优越。本期光伏电站接入系统规划容量为20MWp。按目前国内较先进的组阵方案,分为20个1MWp 的光伏矩阵单元,每一个1MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后,通过双分裂箱式变压器将逆变器交流输入的电压就地升压至35kV。箱变高压侧采用环接方式,10个逆变升压单元环接成一回出线,20个逆变升压单元以2回35kV架空线路接入华能彰北220kV风电场2期升压站35kV侧,由铁塔16基,线路全长4.119KM 输送至变电站送至电网。 1.1工程规模 20MW光伏并网发电 二、编制依据 (1)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) (2)《光伏发电站验收规范》(GB50796-2012) (3)有关产品的技术文件 三、主要工程量 箱式变压器:本体安装,箱体接地,试验受电,反受电、配合系统调试 数量:20台 四、开工前准备计划 4.1人员准备计划 光伏场区电气设备安装:技术负责人4名,安装工10名,辅助工30名。

施工主要人员及机械设备配置 4.2工机具准备计划 工机具:工具包、平口螺丝刀、平口小一字螺丝刀、手提式端子压接钳、盒尺5米、开孔器、尖嘴钳、活动扳手4\\、活动扳手10\\、活动扳手8\\ 五、施工管理目标 5.1质量目标 确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家电网工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率100%。 5.2安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1‰以内。 六、光伏场区电气设备安装 6.1箱式变压器设备安装 (1)箱式变压器检查:首先做好施工准备,作业指导书编制及交底,人力组织安排,现场清理规划,机具布置用工器具准备齐全并登记在册,对附件进行运输清点检查等。(2)根据厂家装箱单清单清点数量做好记录,如有缺失及时上报。检查箱式变压器几何尺寸是否与图纸设计一致,箱式变压器外表油漆是否符合规范及满足厂家设计要求。 (3)箱式变压器吊装: 1)在箱式变压器吊装前办理土建与安装交接手续,清理埋件附着物。 2)箱式变压器安装选择25T汽车吊装,吊装就位后按照图纸要求固定。

低温省煤器安装

低温省煤器安装

1. 工程概况 1.1工程名称、施工地点和施工范围 1.1.1工程名称:青岛后海热电有限公司烟气脱硝工程 1.1.2施工地点:1#、2#、4#锅炉房、脱硝区域 1.1.3施工范围及要求 本方案适用于青岛后海热电有限公司烟气脱硝工程1#、2#、4#锅炉低温省煤器拆除、重新安装。目的是原锅炉省煤器位置用于脱硝烟气引出及引回管道位置安装预留空间,主要用于指导省煤器在原锅炉位置拆除、脱硝装置安装进行过程中重新安装省煤器并进行相关管道安装及封闭。为脱硝工程中锅炉改造的重要一环,关系到原锅炉系统及脱硝系统的整体工作效率。 2.编制依据 2.1锅炉厂提供的施工图纸和设计变更。 2.2设备出厂技术文件(说明书、随机图纸等)。 2.3合同规定、现行电力采用的技术标准、规程、规范等。 2.4有关安全生产、环境保护的有关法律法规及其他要求等。 3.开工应具备的条件和施工前应作的准备 3.1开工应具备的条件 3.1.1 锅炉处于停炉状态。 3.1.2 省煤器改造所必须的手续完成并得到许可。 3.1.3省煤器拆除所用的通道、平台、临时脚手架具备投用条件。 3.1.4 省煤器拆拆所用的吊车等机具就位。 3.1.5工作票及动火作业票也办理完成并签字完成。 3.1.6省煤器相关的热工测点(温度、压力等)已断电并具备拆除条件。 3.1.7 省煤器集箱及受热面存放地点具备使用条件。 3.1.8 根据天气预报,施工期间无暴雨、暴风等恶劣天气出现。 3.1.9 脱硝装置钢结构施工至低温省煤器改造后安装平台位置。

3.1.10低温省煤器改造后通风梁及浇注料等材料就位。 3.1.11施工人员及其他工器具就位。 3.1.12参加低温省煤器改造的组织机构和人员分工已明确,并落实到人,低温省煤器 改造的安全、技术、质量措施已交底并办理交底手续。 3.2施工前应作的准备 3.2.1改造许可手续完成。 3.2.2省煤器改造的方案已经报监理、业主审批完毕。 3.2.3现场的施工环境满足施工要求,场地平整、整洁,通道畅通。 4.人员组织、分工以及有关人员的资格要求 4.1人员组织、分工 4.1.1电厂:负责提供停炉等必要条件及工作票、动火作业票的签发。 4.1.2监理:负责低温省煤器改造过程的全面监督。 4.1.3坤煌环保及施工单位:负责低温省煤器施工工作的具体实施(包括拆除及安装)。 4.2参加作业人员的资格和要求 4.2.1施工作业人员必须熟悉和了解整个低温省煤器改造的程序。 4.2.2低温省煤器安装人员必须经过技术、安全、质量交底,并办理相关手续。 4.2.3施工作业人员经过交底后应熟悉和了解低温省煤器改造的系统范围,明确低温省煤器改造目的和重要性。施工人员在施工前必须认真熟悉设备图纸及其技术要求、说明书、施工作业指导书以及有关规程规范。 4.2.4参加低温省煤器改造的作业人员应明确分工的检查范围和岗位,听从统一指挥,坚守岗位,并应有责任心,对工作认真负责。 4.2.5所有参加本工程的施工人员必须经三级安全教育,安全考试合格。 4.2.6凡从事起重、架工、焊工等特种作业的人员必须经专门的技术理论学习和实际操作训练,并经考试合格后,持证上岗。 4.2.7凡是患有不宜从事高空作业病症的人员严禁从事此项工作。 4.2.8施工人员应熟悉和了解《安规》中对脚手架和其他安全设施搭设的一般要求,发现安全设施不规范的,有权拒绝施工。

#2锅炉省煤器安装施工实施实施方案.docx

. 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及主要工作量 (1) 三、施工机具、材料及作业人员 (2) 四、作业准备工作及条件 (6) 五、施工程序和法 (8) 六、质量标准及质量目标和质量通病及预防措施 (17) 七、安全措施及文明施工要求 (21) 八、安装强制性条文及安全强制性条文 (23) 九、锅炉危险源、有害因素识别与评价表 (26) 十、施工案安全及技术交底记录 (32)

一、编制依据 1.1.锅炉厂提供的图纸及相关技术资料 1.2.施工组织设计 1.3.《电力建设施工质量验收及评价规程(第 2 部分:锅炉机组)》 DL/T 5210.2-2009 1.4.《电力建设施工技术规(第 2 部分:锅炉机组)》 DL5190.2-2012 1.5.《电力建设安全工作规程》第 1 部分:火力发电DL5009.1-2014 1.6.《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接》DL/T 5210.7-2010 1.7.《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869 2012 年版 1.8.《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》实施指南2013 版 1.9.《电力建设危险点分析及预控措施》(中国电力出版社) 二、工程概况及主要工作量 2.1.工程概况 华能罗源电厂一期2×660MW机组工程,锅炉为锅炉股份有限公司生产的超超临界参 数变压运行直流炉,四角切圆燃烧,单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排 渣、全钢构架、全悬吊结构塔式锅炉。 锅炉设计为单炉膛,炉从标高97674mm 至 58600mm为受热面管排,从上至下依次为二级省煤器、一级再热器、二级过热器、二级再热器、三级过热器、一级过热器。另外在尾 部 SCR出口烟道布置一级省煤器,这些受热面全部采用卧式布置。 二级省煤器为H 形鳍片省煤器,共160 片,片间距 120mm, 管子规格φ 50.8X7.5 ,材质为 SA-210C。每组管排有 6 根吊挂管,每根悬吊管夹两片管屏,组合成一片省煤器。 一级省煤器共 160 片,片间距 120mm ,每两片管屏夹 4 根悬吊管,每片管排共 6 根管子,管子规格分别为Φ42.4×6mm,材质为SA210MC。

光伏电站施工方案(专业)

光伏电站施工方案(专业版) NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。 图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收

将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地 按照设计图纸要求确定串联数量、串联路径。要求光伏组件之间接插件互相连接紧固。接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后,应检查电池板串联开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 组件接地通过组件接地孔、导线与接地体良好连接。在需要更多接地孔时候,按照组件生产商要求在相应位置打孔。 (4)电池组件安装验收 组件安装完成,由作业人员自检后,再经各工区施工队技术员复检,最后由项目部质检人员终检。项目部终检合格后报监理验收。

省煤器安装方案

一、工程概况: 热管省煤器是江苏圣诺热管有限公司的产品,热管是具有高传热性能的传热元件,具有传热能力大,传热效益高的特点。 省煤器由联箱、炉气进、出口接口等组成。 省煤器主要技术参数: 省煤器外形尺寸:长2320×宽5960×高7320mm 热管省煤器净重41.636吨,联箱单重19.8吨,共39.6吨。 热管省煤器是江铜翁福化工有限责任公司40万吨/年硫酸配套设备。 二、施工准备 2.1施工前期准备 安装前熟悉有关图纸和技术文件、规程规范。了解设备结构,明确安装要求,根据具体条件确定安装顺序方法。准备必要的安装工具,编制组织和安装计划,施工方案。

2.2焊工工艺和焊工的要求如下: 钢制压力容器的焊接工艺评定应符合JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的有关规定。 焊工必须按照《锅炉压力容器焊工考试规则》进行考试,取得焊工合格证后,才能在有效期间内担任合格项目范围内的焊接工作,焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊。 2.3压力容器的组焊要求如下: ①在压力容器上焊接的临时的吊耳割除后留下的焊疤必须打磨平 滑,并按图样规定进行渗透检测或磁粉检测,确保表面无裂纹等缺陷。 ②不允许强力组装 ③受压元件与非受压元件组装时的定位焊,若保留成为焊缝金属的 一部分,则应按受压元件的焊缝要求施焊。 2.3技术要求: ①本省煤器壳体由两个独立腔体拼接而成,连接后的对角线误差 <1mm/m. ②设备进行严禁缺水,操作严格执行《设计、安装、操作使用说明 书》。 2.4施工程序: 主要施工程序如下: 基础部分验收开箱检查吊装

2.4施工现场准备 施工现场要满足设备及大型吊车进出厂要求。 基础验收及划线 基础验收必须认真进行,按照有关资料(工艺图、基础图验收标准)根据业主给定的工艺坐标点及标高点,会同业主方,监理方和土建单位,检查基础是否设计及规范要求,应满足表1的规定。 检查所以预埋件数量和位置的正确性。 三、基础划线 3.1省煤器基础划线 ①煤器基础面划出炉气进口接口横向中心线。 ②省煤器基础面划出炉气进口接口纵向中心线。 3.2基础铲麻面 设备就位前,要将基础铲麻面,并用水冲洗干净。 四、省煤器安装 4.1.1省煤器开箱检查 ①设备装箱单清点压缩机的零件、部件和配套并应齐全; ②设备安装管束前,检查每组管束组件应符合图纸要求,不得 有任何扭曲,撞击变形和损伤。

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收 将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。用心整理精品 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及主要工作量 (1) 三、施工机具、材料及作业人员 (2) 四、作业准备工作及条件 (5) 五、施工程序和方法 (6) 六、质量标准及质量目标和质量通病及预防措施 (15) 七、安全措施及文明施工要求 (18) 八、安装强制性条文及安全强制性条文 (19) 九、锅炉危险源、有害因素识别与评价表 (22) 十、施工方案安全及技术交底记录 (28) 精品

用心整理精品 一、编制依据 1.1.武汉锅炉厂提供的图纸及相关技术资料 1.2.施工组织设计 1.3.《电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组)》DL/T 5210.2-2009 1.4.《电力建设施工技术规范(第2部分:锅炉机组)》DL5190.2-2012 1.5.《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电DL5009.1-2014 1.6.《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接》DL/T 5210.7-2010 1.7.《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869 2012年版 1.8.《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》实施指南2013版 1.9.《电力建设危险点分析及预控措施》(中国电力出版社) 二、工程概况及主要工作量 2.1.工程概况 华能罗源电厂一期2×660MW机组工程,锅炉为武汉锅炉股份有限公司生产的超超临界参数变压运行直流炉,四角切圆燃烧,单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构塔式锅炉。 2.2.主要工程量 精品

高压燃气锅炉安装工程施工组织设计

华冶沧州中铁装备制造材料有限公司高温高压燃气锅炉安装工程 2×240t/h燃气锅炉 安装工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 杭州锅炉集团股份有限公司安装分公司 二O一肆年十月三十日

1、工程概况 1.1概述 华冶沧州中铁装配制造材料有限公司高温高压240t/h燃气锅炉本体安装项目工程中 的锅炉发电系统,是选用杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称杭锅)设计制造的240t/h煤气锅炉。本锅炉为单锅筒,自然循环,集中下降管,“п”型布置的固态排渣煤粉炉。锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁。炉顶、水平烟道及转向室均布置了顶棚和包墙膜式管壁,尾部竖井烟道中交错布置两级省煤器和空气预热器。锅炉构架采用双框架焊接连接的结 构。炉膛、过热器和上级省煤器全悬吊在顶板梁上,尾部空气预热器和下级省煤器搁置在后 部柱和梁上。 锅炉采用直流式煤粉燃烧器,正四角切向布置,假想切圆直径为φ450mm,上上二次 风 反切,假想切圆直径也为φ450mm,制粉系统采用中速磨直吹冷一次风送粉系统。每台锅炉配3台磨煤机(2用1备)。 2.1.锅筒及汽水分离装置 锅筒外径φ1800mm,壁厚100mm。锅筒全长约为 12000mm,锅筒材料为 19M n6,锅 筒及内部装置总重约为60吨。 本锅炉发电系统有2台规格型号为NG-240/9.8-MQ的煤气锅炉(配套2台汽轮发电机组和布袋除尘装置),锅炉本体由杭锅设计制造,锅炉外由设计院设计,建设单位为华冶沧州中铁装备制造材料有限公司,由工程公司现场监理局委派市锅炉压力容器监检所负责现场技术 监督,分站,由供应公司负责设备和管配件采购,公司施工总承包,市质量技术监督负责现场质量监督检查。 锅炉部分的其它施工如锅炉筑炉、防腐保温、锅筒吊装、锅炉试压、烘炉、化学清洗及电气仪表施工、起重设备安装等另行编制专门的施工方案。 1.2 锅炉参数 锅炉型号: NG-240/9.8-MQ 额定蒸发量: 240t/h 额定蒸汽压力:(表压) 9.8MPa 额定蒸汽温度: 540℃ 锅筒工作压力(表压)11.38MPa 给水温度:215℃ 燃料名称:煤粉、高炉煤气混烧 1.3锅炉外形尺寸: 炉膛宽度(二侧水冷壁中心线间距离):8250mm 炉膛深度(前后水冷壁中心线间距离): 8690mm 锅筒中心线标高: 36450mm 锅炉最高点标高:(过热管连接管) 41800mm 锅炉运转层标高:8000mm

光伏逆变器安装施工方案

20MV太阳能发电项目光伏场区

一、工程概况 1、工程概况 华润安达1号太阳能发电项目位于安达市西南部约18km处,项目所在地北侧为规划高速公路,东侧与中和砖厂相邻,项目所在地区平坦开阔,地势较低,无不良地质现象,场地布置条件较好。场地为盐碱地。施工时将场地挖填平整、并填土至沟塘形成相对平坦地貌以利于工艺布置及场地排水,即可形成良好的施工场地,场地布置条件较好。 本期光伏厂区内占地面积为633790叭共安装18组1MW太阳能子阵,总容量为 20.16MWp施工道路与永久道路可结合。通过平整场地,用砂石铺垫,作为施工道路使用。待施工结束后,完善道路二侧边沟系统、路面养护后可作为永久道路使用。 安达市位于黑龙江省西南部,地处大庆市与肇东市之间。属中温带大陆性季风气候,冬季 (11月至次年3月)被强大的蒙古高压控制,在其影响下多偏北风,天气干燥严寒;夏季 (6月至8月)受副热带海洋气团的影响,降水集中,光照充足气候温热、湿润。春季(4月至5月)多偏南大风,降水较少,易发生春旱;秋季(9月至10月)天高气爽,降温较快,常有早霜危害。气候基本特点是:冬长雪少,天气寒冷;夏短湿热,降水集中;春季风大,气候干燥;秋凉气爽,时有早霜。全年降水较少,平均气温在3C左右。年平均无霜期较短,在170d左右。 2、太阳能资源 黑龙江省年太阳总辐射量为4400?5400MJ/ m2 (相当于1222?1500kWh/ m2。太阳直接辐射年总量为2526?3162 MJ/ m2直接辐射在总辐射中所占比例较大,在0.57?0.63 之间,年日照时数在2242?2842小时。 华润安达光伏发电项目所在地年均太阳辐射量1357.70kWh/m2年均日照时数2681.97h, 日照时间较长,利用太阳能资源的条件较好。场址地区水平面日平均辐照度为 3.72 kWh/m2d项目场址在我国属于太阳能“资源丰富”地区,具备一定开发价值。从太阳能 资源利用角度说,此地区适合建设太阳能光伏发电站。 3、气象条件 安达市位于黑龙江省西南部、松嫩平原中部,东经124°3'至125°5',北纬46°1 '至47°1',地势东部略高,西部略低,平坦开阔,平坦地面下沉积着新老地层,储藏着丰富的水、石油和天然气等资源。安达市地处中纬度寒温带大陆性季风气候,年平均气温为 4.2 C,最热月(7月)平均气温为32.1度,最冷月份(1月)平均气温为-18.7度,历年

机组省煤器灰斗新增输灰系统的排堵装置施工方案

施工技术方案报审表 工程名称:中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟气脱硝改造工程编号:YDHB—4020H—JW001

中电投新疆能源化工乌苏热电(2×330MW)机组烟 气脱硝改造工程 1#机组省煤器灰斗新增输灰系统排堵装置施工方案 批准: 年月日 审核: 年月日 编制: 年月日 中电投远达环保工程有限公司 年月日

1 编制依据 1.1合同、设计单位提供的有关资料,乌苏脱硝施工图。 1.2有关规范、标准: 《电力建设施工质量验收及评定规程》第8部分加工配制篇DL/T5210.82009 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869—2012 《电力建设施工质量验收及评定规程》第2部分,锅炉部分DL/T5210.2-2009 《电力建设施工质量验收及评定规程》第7部分,焊接DL/T5210.7-2010 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《电力建设安施工技术规范》第2部分锅炉机组DL/5190.2-2012 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009·1—2002 《安装施工组织设计》 2 工程概况及主要工程量 2.1工程概况 #1机组省煤器灰斗新增输灰系统的排堵装置管道,管径为DN50无缝钢管,接口位置在20米输灰管道上方8.6米省煤器灰斗里。 3 参加施工作业人员的资格和要求 3.1 所有参加管道接口安装作业的人员均需通过三级安全教育。 3.2 焊工必须具有焊接资质。 4 施工作业所需工器具的规格及等级和配备及劳动力配备 4.1施工作业所需工器具的规格及等级 4.2劳动力安排如下表所示: 劳动力计划表

注:焊工必须有焊工合格证。起重、操作工必须具有起重、司索证。电工、钳工等工种必须具备相应的合格证书。 5 施工准备 5.1技术准备 1、了解现场,熟悉拆除物周围环对境,周边各类设施(设备、管线)的分部状况。 2、施工前,要认真检查影响安全施工的各种设备的保护工作是否完毕,确认安全后方可施工。 3、疏通运输道路,接通施工中临时电源。 4、作业人员掌握施工技术要点和基本技能,重要工序由熟练作业人员担当。 5.2 生产准备 1、施工用电:从业主提供的供电点处引出,根据施工现场的具体要求设置各级分控(配)电箱(柜)移动用电电源采用手提式插座箱。 2、用火管理:施工现场使用电焊、气割时除设有管理人员外要设置灭火器和水桶。 3、高空防护:高空做业除配置安全带外要设置牢固钢管架。 5.3前期准备 1、确保省煤器灰斗里灰料清理干净以及输灰系统停止工作,办理工作票。 6 施工过程中的具体实施方案及要求 6.1 搭设脚手架 省煤器灰斗开口位置为距离20米平台8.6米处,为了保障人员安全作业以及顺利施工,需要在4号仓泵旁搭建3层脚手架,且铺设木板保证人员能正常施工。 6.2 保温拆除 此次施工在省煤器灰斗上开一大于DN50的圆孔,保证DN50的排堵管道能插入省煤器灰斗中,故需要提前对省煤器灰斗进行保温拆除,拆除开孔位置长宽各20cm的方形外护壳及保

相关文档