三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表

注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数

家用中央空调冷负荷估算计算

负荷计算 注明:以下为个人的经验,仅供参考!!具体情况请具体分析。 1.逐时冷负荷计算应按国家现行《采暖通风与空气调节设计规范》的要求进行。 2.空调房间或区域的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 3.空调系统冷负荷,应根据所服务房间的同时使用情况,按各空调房间或区域逐时冷负荷的综合最大值确定。(在设计的时候尽可能吧同一种功能的房间归在一个系统里面,方便管理、维护) 4.在方案设计阶段,一般采用冷负荷指标估算确定,同时参照层高、楼层、窗户面积大小、人员数量等进行修正。(最好是能到现场去,并且跟客户了解自己所需要的情况) 住宅类建筑空调冷负荷估算指标:

1)以上估算指标是在层高2.8m以下的数据,层高2.8m以上根据具体高度乘以1.1-1.2的修正系数,对于挑高空间(层高5m以上)一般按不低于300 w/m2估算。 2)房间有两面外墙以上估算指标需乘以1.1的修正系数。如果有外墙为西晒方向的话也需要预大冷量。 3)间在顶层估算指标需乘以1.1的修正系数。 4)房间有落地玻璃或外墙玻璃窗户面积超过2m2,估算指标相应乘以1.1-1.2的修正系数。 5)空调制热要求较高的区域估算指标需乘以1.2的修正系数。 6)如房间四周上下均为内墙,估算指标需乘以0.7-0.8的修正系数。 7) 如一个房间同时有以上几种情况存在,则将以上各个修正系数相乘再乘以估算指标。 8)在一些需要快速制冷制热的区域,应将冷量预大,如:餐厅。餐厅一般只会用于吃饭时间,如果制冷制热速度不够快的话,客户吃完饭后空调的效果才会慢慢体系出来,这样客户可能会不满意贵公司设计的一个空调效果,从而影响到贵公司的一个经济效益。

空调冷负荷法估算冷指标

三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 序号 建筑类型及 房间名称空调建筑面积 平方米/人 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 W/m2 新风 负荷 总负荷 1 客房10 60 7 20 50 27 114 2 宴会厅 1.25 30 134 30 25 190 360 3 小会议室 3 60 43 40 25 92 235 4 大会议室 1. 5 40 88 40 25 190 358 5 健身房保龄球 5 35 87 20 60 130 272 6 舞厅 3 20 9 7 20 33 119 256 7 科研办公楼 5 40 28 40 20 43 151 商场 8 底层 1.0 35 160 40 12 130 365 9 二层 1.2 35 128 40 12 104 307 10 三层及三层以上 2 40 80 40 12 65 225 图书馆 11 阅览室10 50 14 30 25 27 121 展览厅 12 陈列室 4 58 31 20 25 68 177 会堂 13 报告厅 2 35 58 40 25 136 269 14 公寓住宅10 70 14 20 50 54 158 硬剧院

15 观众厅0.5 30 228 15 8 174 447 16 休息厅 2 70 64 20 40 216 370 17 化妆室 4 40 35 50 20 55 180 体育馆 18 比赛馆 2.5 35 65 40 15 65 205 19 休息厅 5 70 27.5 20 40 86 203 20 贵宾厅8 58 17 30 50 68 173 医院 21 高级病房110 22 一般手术室150 23 洁净手术室300 24 X光CTB超150 25 餐馆300 注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 建筑名称 冷负荷指标 W/m22建筑面积建筑名称 冷负荷指标 W/m2建筑面积 旅馆80-90 体育馆 100-135 200-350(按人员座位数)办公楼85-100 图书馆35-40 计算机房190-380 医院80-90 数据处理320-400 商店 105-125 营业厅设空调时,200-250按营业厅面积剧院 126-160 200-300(按观众厅面积)

空调冷负荷计算说明书

空调冷负荷计算说明书 冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。(1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl ( W )(1) 式中 Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) ( W )(2) 式中 kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2); t1——外窗冷负荷计算温度(℃); td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); tns——夏季室内设计温度(℃); 2、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) ( W )(3) 式中 Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——外墙或屋面面积(m2); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) ( W )(4) 式中 Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——内墙或内楼板面积(m2); twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 三、室内冷负荷 1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算: CL=Qd?Fd ( W )(5)

冷负荷计算说明.

冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。 (1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl (W )(1) 式中Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) (W )(2) 式中kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2); t1——外窗冷负荷计算温度(℃); td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); tns——夏季室内设计温度(℃); 2、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) (W )(3)

式中Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——外墙或屋面面积(m2); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) (W )(4) 式中Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——内墙或内楼板面积(m2); twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 三、室内冷负荷 1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算: CL=Qd?Fd 5) 式中Qd——室内照明冷负荷估算指标(W/m2); Fd——空调房间面积(m2)。 2、人体散热引起的冷负荷: CL=(0.9~0.95)?n ?Q (W )(6) 式中n——群集系数; Q——室内人员的全热散热量(W)。 3、其它冷负荷: 在茶餐厅、宴会厅等的冷负荷计算中,要考虑食物的散热,其数据为食物全热 17.4W/人。在化工交易大厅的复合计算中,要考虑化学物品散热引起的冷负荷, 二、三层在计算得到的总冷负荷基础上增加10%的裕量,四层增加5%的裕量。 四、新风冷负荷: CL=ρ空气?Gw?(iN-iW)/3600 (W )(7) 式中ρ空气——空气密度(kg/m3)]; Gw——空气流量(m3/h);

空调冷负荷计算公式

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬39.100 东经117.160 3.夏季大气压: 100 4.80 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 33.40 ℃ 夏季空调日平均: 29.20 ℃ 夏季计算日较差: 8.10℃ 5.夏季室外湿球温度: 2 6.90 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ(1.1) 式中F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τ ξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。 当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷

Qτ: Qpj=KFΔtpj(1.2) 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ (2.1) 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ (3.1) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ (3.2) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 3.当外窗只有外遮阳板时 Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCa (3.3)

民用建筑空调冷负荷的估算指标

民用建筑空调冷负荷的估算指标

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

民用建筑空调冷负荷的估算指标(w/m2) 顺序建筑类型及房间 名称 1m2人 数/人. m-2 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 /m3.(人.h) -1 新风 负荷 总负 荷 1 旅游旅馆:客房0. 7 114 2 酒吧、咖啡0.5 357 3 西餐厅0.5 4774中餐厅0.67 35116 20 25190360 5宴会厅0.8 3 10 6 中厅、接待室0. 4 191 7 小会议室0.33 6 5 8 大会议室0.67 458 9 理发、美容0.25 5 8 10健身房、宝龄球0.2 358720 60 130272 11弹子房0.2 3546 30 30 65 176 12 棋牌室0.36 274 13 舞厅0.33 2 5614办公0.1 4 15 商店、小卖部0.2 4 1 16科研、办公楼0.2 4 1 17 商场:底层30 365 18二层0.83 35 128 40 12 104 307 19 三层及三层以上0.5 4 5 20 影剧院:观众席 2 3 47 21 休息厅0.5 770 22 化妆室0.2540 23体育馆:比赛馆 (看台) 0.4 35 65 40 1565205 24 观众休息厅0.5 70 27.5 20 4086203 25 贵宾室0. 8 173 26图书馆:阅览室0. 121 27 展览厅:陈列室0.25 58 31 20 25 68 177 28 会堂:报告厅0.5 35 58 4025 136 269 29 公寓、住宅0.1 7 8 30 医院:高级病房110 31 一般手术室150 32 洁净手术室300 33 X光、CT、B超150

空调冷负荷估算表

空调冷负荷估算表 表1空调冷负荷估算表 场所空调冷负荷(W/m2)/(kcal/m2h) 普通房间115-145/100-125 客厅145-175/125-150 小办公室145/125 一般办公室175/150 理发厅220-340/190-300 图书馆、博物馆145-185/125-150 服装店、珠宝店160-205/140-175 百货商店175-340/150-190 银行营业厅160-200/140-170 会议室、餐厅340-450/300-390 小餐馆160-340/140-190 影剧院(每人)300/260 表2空调冷量与使用面积速查表 空调器冷量(W) 2000-3500 4800-6500 7300 8300 9300 居住面积(m2) 15-25 15-25 30-45 60-70 65-85 计算机房面积(m2) 15-20 15-20 30-40 45-50 50-60 旅馆客房面积(m2) 15-25 15-25 30-45 45-50 50-65 餐厅面积(m2) 10-15 10-15 25-30 30-35 35-40 商场面积(m2) 20-25 20-25 30-40 40-45 45-50 办公室面积(m2) 15-20 30-40 35-45 45-50 50-60 表3房间负冷荷及送风量表

房间类型空调冷负荷(W/m2) 送风量(m3/hm2) 办公楼外部区 25%玻璃窗94 18-32 50%玻璃窗132 18-32 100%玻璃窗150 18-32 办公楼内部区85 15-18 会议室150-190 32-36 计算机房190-380 36-72 旅馆房间(单人) 每间1700 14-18 旅馆房间(双人) 每间2600 14-18 公用室115-190 27-46 小酒吧150-190 36 餐厅150-265 46-64 或每人700 46-64 百货大楼地下室130-190 27-36 一层130-190 27-36 二层以上95-130 27-36 商店150 27-36 银行大厅130-175 27-36 剧场和会场每人180 每人0.35 公寓和套间75-95 10-14 一般住宅75-95 10-14

空调冷负荷法估算冷指标

空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表

注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9 空调设备选型 一、机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。

C.初定机组型号根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 二、机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2其中大会议室面积500 m2,小会议室面积为1500 m2,办公楼建筑面积为8000 m2含有新风。 A.计算冷负荷。 a.按空调冷负荷法估算: 大会议室500 x 358=179000W=179Kw 小会议室:1500 X 235=352500=352.5kw 办公区:7000X 151=1057000=1057kw 合计:358十235+1208=1588.5KW 选主机时负荷:1588.5X0.70=1112kw b.按建筑面积法估算: 11000X98=1212000W=1078kW c.由1)、2)计算结果,冷负荷按1112KW计算。 B.计算热负荷 按空调热负荷法计算: 11000 X 60=660000W=660KW C.初选定机组型号及台数: 1、若方案采用水源热泵 ①确定机组型号:总冷负荷为1112kw,两台GSHP580型水源热泵机组机组在水温 为16~18℃,供回水温度7~17℃时制冷量为1152kw。略大于冷负荷,符合要求。 总热负荷为660kw,一台GSHP580型水源热泵机组在水温为16~18℃,供回水 温度55~45℃时制热量为665kw。略大于热负荷,符合要求。 ②最后确定为两台GSHP580型水源机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组,冬 季制热时,采用一台机组即可(在室外温度较低时采用两台机组进行制热)。 2、.若方案采用风冷热泵中央空调组机 ①确定机组型号: 根据以上计算,总冷负荷为1112kw,两台LSBLGRF560M模块热泵系列风冷(热)泵机组供回水温度7~17℃时制冷量为1120kw.略大于冷负荷,符合要求。

空调冷负荷计算

空调冷负荷计算(冷负荷系数法)计算结果详细计算书 ======================================================== 一.基本气象参数: 1.地理位置: 湖南省长沙 2.台站位置: 北纬 28.200 东经 11 3.080 3.夏季大气压: 999.40 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 3 5.80 ℃ 夏季空调日平均: 32.00 ℃ 夏季计算日较差: 7.30℃ 5.夏季室外湿球温度: 27.70 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 二.主要计算公式: 1.人体冷负荷: 由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数 * 一名成年男子小时的显热散热量 * 人体显热散热量的冷负荷系数由潜热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数 * 一名成年男子小时的潜热散热量 * 人体潜热散热量的冷负荷系数

2.人体湿负荷: 湿负荷 = 0.001 * 群集系数 * 空调房间人数 * 一名成年男子小时散湿量 3.灯光冷负荷: 白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 镇流器装在空调房间内的荧光灯的冷负荷 = 1200 * 同时使用系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 反射通风系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 其它冷负荷 = 1000 * 照明实际散热量 * 照明散热量的冷负荷系数 4.设备冷负荷: 电热设备冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 利用系数 * 小时平均实耗功率与设计最大功率之比 * 通风保温系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数 电动机和工艺设备均在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数 只有电动机在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * ( 1 - 电动机效率 ) * 设备器具散热的冷负荷系数 只有工艺设备在空调房间的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 电动机效率 * 设备器具散热的冷负荷系数 其它冷负荷 = 1000 * 设备散热量 * 设备散热量的冷负荷系数 5.新风冷负荷: 新风全冷负荷Qq = md * 新风量 * (iw - in) / 3.6 其中: md -- 夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(1.13kg/m^3)

民用建筑空调冷负荷的估算

民用建筑空调冷负荷的估算, 部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m2) 顺序建筑类型及房间名 称 市内人 数 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 新风 负荷 总负 荷 人/ m2W/m2W/m2W/m2m2(人·h)W/m2 W/m 2 1旅游旅馆:客房0.063607205027114 2酒吧、咖啡0.5035701525136256 3西餐厅0.5040841725136277 4中餐厅0.67351162025190360 5宴会厅0.80301343025216410 6中庭、接待0.139017601824191 7小会议室0.336043402592235 8大会议室0.6740884025190358 9理发、美容0.255041502567208 10健身房、保龄球0.2035872060130272 11弹子房0.203546303065176 12棋牌室0.0535634025136274 13舞厅0.3320972033119256 14办公0.104014502527131 15商店、小卖部0.204031401840151 16科研、办公楼0.204028402043151 17商场:底层1.00351604012130365 18二层0.83351284012104307 19 三层及三层 以上 0.504080401265225 20影剧院:观众席2.0030228158174447 21休息厅0.5070642040216370 22化装室0.254035502055180 23体育馆:比赛馆(看 台) 0.403565401565205 24 观众休息 厅 0.507027.5204086203 25贵宾室0.135817305068173 26图书馆:阅览室0.105014302527121 27展览厅:陈列室0.255831202568177 28会堂:报告厅0.5035584025136269 29公寓、住宅0.107014205054158 30医院:高级病房110 31一般手术室150 32洁净手术室300

民用建筑空调冷负荷的估算指标分析

民用建筑空调冷负荷的估算指标分析

民用建筑空调冷负荷的估算指标分析 风管设计 负荷指标(估算)(仅供参考) 方法一、估算法 总送风量(m3\h):G=换气次数×房间体积 各场所每小时换气次数

次场所种类次数种类场所数12 15 观览室厨房戏院20 6 放映室寝室 10 等候室一般家庭客厅 6 6 厕所 10 诊疗室病院15 浴室 8 手术室 12 10 消毒室餐厅一般作15 厨房6 旅馆及大饭业室工场店20 涂装室 8 大食堂6 事务室一般建10 厕所. 民用建筑空调冷负荷的估算指标分析 浴室 8 筑会议室 12 饮食室 6 冲洗片暗室 10 室厨房 20

饮食店 宴会室 10 公共厕20 所 6 礼堂新风量=10%-30%×总送风量 新风量或者按每个人的新风量标准×人数算 表4.1 新风机组选型风量参数表 一般病房 17-42 一般病房 1.06-2.65 体育 8-20 体育 0.5-1.25 影剧院,百货8.5-21 影剧院,百货商 1.06-2.66 商 办公室 25-62 办公室 1.56-3.9 计算机房 40-100 计算机房 2.5-6.25 餐厅 20-50 餐厅 1.25-3.13 高级客房 30-75 高级客房 1.88-4.69 会议室 50-125 会议室 3.13-7.81 备注:(1)确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐资料分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算

民用建筑空调冷负荷的估算指标分析

2、根据计算式准确算 估算出总冷负荷,总送风量G=Q(KW)/(HN-HO)KG/S, HN是室内温度下的焓值,HO送风温度下的焓值,已知室内温度及风机盘管的送风温差,送风温度=室内温度-送风温差 根据房间大小确定散流器个数,确定送风风道给各支管分配风量,低速风管系统 民用建筑空调冷负荷的估算指标分析 根据鸿业软件---双线风管弹出对话框,输入风量,核对风速,选择风管尺寸给每个散流器分配风量,散流器的尺寸先根据送风风速标准,

中央空调系统冷负荷的计算

冷负荷 又称制冷负荷”。为使室内温湿度维持在规定水平,空调设备在单位时间内必须从室内排出 的热量。它与得热量有时相等,有时则不等。 冷负荷cooling load 1建筑物结构的蓄热特性决定了冷负荷与得热量之间的关系。瞬时得热中潜热得热和显热得热的对流成分立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射成份则不能立即构成冷负荷, 辐射热被室内的物体吸收和储存后,缓慢散发给室内空气。 2、空调负荷为保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷。相 反,为了补偿房间失热量需向房间供应的热量称为热负荷。 3、室内冷负荷主要有以下几方面的内容:照明散热、人体散热、室内用电设备散热、透 过玻璃窗进入室内日照量、经玻璃窗的温差传热以及维护结构不稳定传热。 冷负荷计算 外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQT =KF "t T£ W 式中K ——围护结构传热系数,W/m2 K; F——墙体的面积,m2 ; 3——衰减系数; V ――护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; T ――十算时间,h ; £――护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; T £ ――度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间, "t -T ――乍用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量 q a。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷

建筑空调冷负荷的估算

建筑空调冷负荷的估算 文章来源:重庆采暖供热网添加时间:2007-6-3 0:25:19 注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。

3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 1.3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。 注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。

注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 各种部件所占总投资的百分比(%)表1.3—9

注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。 风管设计 负荷指标(估算)(仅供参考) 方法一、估算法 总送风量(m3\h):G=换气次数×房间体积 各场所每小时换气次数