火灾自动报警系统是建筑自动消防设施的重要组成部分。为规范和加强焦化厂火灾自动报警系统的维护管理,确保其运行正常,制定本制度。

一、火灾自动报警系统的日常检查维护管理由报警系统所属车间负责。发现重大问题或无法整改的问题应立即向上级管理部门报告。

二、安全科负责对各车间岗位火灾自动报警系统的运行、点检情况进行检查考核。对系统存在的问题协调解决,制定临时防范措施。

三、火灾自动报警系统应保持24小时连续正常运行,不得随意中断。如一旦中断,应采取应急措施,并尽快恢复。

四、系统检查与试验

(一)、系统的每日(班)检查和试验

消防控制室人员每日(班)应按下列要求检查火灾报警控制器的功能及组件,并将检查情况填写在《固定式监测、报警仪器运行记录》上。

1、组件及运作状况检查:火灾报警控制器外观、手动报警按钮外观、火灾声光报警器外观、火灾探测器外观、液晶屏显示器运行状况、火灾报警控制器运行状况、打印机运行状况、控制器报警计时装置(时钟)运行状况等。

2、控制器报警自检功能:按下报警控制器“自检”键后,按“确认”键,控制器应完成系统自检。火灾报警控制器有本机自检功能,检查其面板所有指示灯、显示器、声光报警的功能。自检期间,如非自检回路有火灾报警信号输入,火灾报警控制器应能发出声、光报警信号。

3、消音、复位功能:按下手动报警按钮或使探测器发出报警信号,当报警控制器接到报警信号后,按下“消音”键,观察能否消除声信号;光报警信号能否保持;按下“复位”键后,看报警控制器能否手动复位。控制器复位后应将手动报警按钮复位(打开手动报警按钮下部的开关按钮)。火灾报警控制器处于报警状态时,声报警信号应能手动消除,光报警信号在控制器复位前不能手动消除;同时应具有手动复位功能。

4、主备电源自动切换功能:在接通主电源时,观察火灾报警控制器是否处于正常工作状态(此时主电源指示灯亮);关闭主电源开关,查看备用电源能否

正常工作(正常工作时,备用电源指示灯亮);恢复主电源,查看主电工作情况;分别观察主、备电源处于工作状态时,指示灯的显示情况。火灾报警控制器应具有电源切换装置,当主电源断电时,能自动切换到备用电源;当主电源恢复时,能自动切换到主电源;主、备电源的工作状态应有绿色指示灯。

(二)、系统的月、季度检查及试验

车间安全员每月应检查和试验系统的下列功能,并将检查情况填写在车间安全检查记录上。

1、探测器报警功能:对点型火灾探测器使用加烟、加温等试验方法,对线型缆式探测器采用末端试验接线的方法,观察探测器确认灯(探测器上的红色灯)是否显示,控制器能否接到报警信号。探测器报警功能试验应分期分批进行,但要保证所有探测器每年能进行至少一次报警功能试验。当探测器其烟(温、光)参数达到规定值时,火灾探测器应动作,输出火灾报警信号,并启动探测器的报警确认灯(亮),报警控制器接收到报警信号并发出报警,显示器上显示报警时间、报警位置、探测器类别等信息。检查后,应及时对控制器进行消音、复位,以防时间过长而使控制器设备元件损坏。

2、手动火灾报警按钮报警:手动触发可恢复式火灾报警按钮,观察手动报警按钮确认灯指示情况及控制室消防控制设备信号显示情况。现场触发手动火灾报警按钮时,报警按钮应能输出火灾报警信号,同时报警按钮的确认灯应有可见指示,火灾报警控制器应能收到火灾报警信号并显示其报警部位。

3、火灾声光报警器的声光显示:火灾报警控制器发出报警时,查看火灾声光报警器能否发出声、光报警信号,指示火灾发生部位,并予保持。

4、消防通讯设备:查看消防控制室设置的报警电话,通话功能应正常,语音清晰。

车间安全员每季度应检查和试验系统的下列功能,并将检查情况填写在车间安全检查记录上。

1、故障报警功能:卸下系统回路中的任一探测器或将连接线路断线,观察报警控制器能否在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障报警信号。当火灾报警控制器内部、火灾报警控制器与探测器、火灾报警控制器与传输火灾报警信号的部件间发生故障时,报警控制器应在100S内发出与火灾报警信

号有明显区别的声、光故障报警信号。

2、火灾优先功能:在故障状态下,给感烟探测器加烟或按下手动火灾报警按钮,观察火灾报警信号能否优先输入报警控制器,发出声、光火灾报警信号。当火灾和故障同时发生时,火灾报警信号应优先输入火灾报警控制器,发出声、光火灾报警信号。

5、报警记忆功能:查看报警控制器报警计时装置(时钟)是否准确。使用打印机记录火灾报警时间的,查看能否打印出月、日、时、分等信息,打印机能否正常工作。火灾报警控制器应具有显示或记录火灾报警时间的计时装置。

6、屏蔽、隔离设备情况:查看报警控制器屏蔽或隔离部件的状况,询问屏蔽、隔离的时间和原因。系统中的火灾探测器、手动火灾报警按钮、输出、输入控制模块等部件被屏蔽、隔离后,应尽快恢复。

7、对主电源和备用电源进行3次自动切换试验,并确认3次主备电自动切换试验均能完成。在接通主电源时,观察火灾报警控制器是否处于正常工作状态(此时主电源指示灯亮);关闭主电源开关,查看备用电源能否正常工作(正常工作时,备用电源指示灯亮);恢复主电源,查看主电工作情况;分别观察主、备电源处于工作状态时,指示灯的显示情况。

8、对备用电源进行1—2次充放电试验。在火灾自动报警控制器正常工作状态下,关闭主电源开关,切换到备用电源使其放电至终止,再打开主电源开关,使备用电源充电48h后,关闭主电源开关,观察备用电源能否保证火灾报警控制器工作7—8h。待备用电源再次放电终止后,接通主电源向备用电源充电,即完成一次备用电源充放电试验。将备用电源提供给火灾报警控制器持续运行的时间进行记录。

(三)、系统的年度检查及试验

1、年度检查及试验由安全科负责委托具备消防设施检测资质的单位对系统的所有设施进行检测,确保火灾自动报警系统正常运行,检测报告存档备查。

设备设施定期检查制度示范文本

设备设施定期检查制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备设施定期检查制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为加强我公司安全管理,保持公司内所使用及备用的 安全设备、设施处于安全状态,及时维护、维修或更换不 符合公司安全要求的设备实施,消除公司内不安全因素, 做好安全工作,确保公司财产和职工的人身安全不受损 失、损害,使公司内设备设施定期安全检查规范化、制度 化,特制定本制度。 一、成立设施设备检查领导小组 组长:公司专职安全负责人 成员:各公司负责人、各科室负责人、各公司安全专 职管理人员 二、设施设备包含的内容: 1、公司各类施工机械设备,包括特种设备;

2、公司各类安全生产应急设备; 3、公司的各类防护设施、防护装置; 4、各类供电、用电设施; 5、消防设施 三、确定常规检查时间: 1、每项工程开工之前和结束之后对所有工程建设所需设备、设施进行全面检查; 2、每月上旬对供电用电设施、消防设施、应急设备、各类防护设施、设备定时检查; 3、大风、大雨等恶劣天气之后即时检查; 4、大型活动之前全面检查。 四、设施设备安全检查的内容: 1、公司的楼梯、护栏、门窗有无异常情况,厕所、围墙、大门是否有隐患。 2、公司供电线路是否完好、畅通、规范。电器设备、

设备综合巡检管理制度

设备综合巡检管理制度 1.目的 为了进一步完善设备预知性维修管理体系,及时了解设备运行的技术状态,尽早发现和消除设备隐患,预防和减少突发故障和设备事故的发生,从而提高设备运行的可靠性和完好率而制订本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司各车间和部门 3.设备综合巡检的管理组织、层级和职责 设备综合巡检管理的组织架构在公司设备可靠性管理委员会的全面领导下形成,具体如下所示: 设备综合巡检的层级分为三级巡检:巡检工的日常巡检、专业人员的专业巡检、专职巡检工程师的特殊点检。机械动力部设立机械、工艺、电气、润滑四大块的总巡检工程师,各车间(部门)分项大班长承担各车间(机械、工艺、电气)专职巡检工程师职责,机修组(电工班)设立专业巡检工承担专业巡检工作,各岗位巡检工承担日常巡检工作。润滑巡检工作由机动部设立巡检工程师参与润滑的特殊点检并对润滑工的巡检工作进行检查、评价考核。全公司生产用水气巡检工作由机械动力部巡检工程师完成。

3.1主管领导(设备副总) 3.1.1全面负责工厂的设备综合巡检管理体系的组织结构建立 3.1.2确保综合巡检系统的各项资源配置(培训、工具、待遇等) 3.1.3建立对综合巡检管理系统的考评体系,落实相应的经济责任制 3.1.4根据考评情况提出综合巡检管理体系的工作改进意见 3.1.5落实上级部门的工作要求 3.2机械动力部 3.2.1负责本制度的制定和落实,按机械、工艺、电气、润滑四大块制定综合巡检计划,明确巡检的层级、内容、标准、周期、路线和巡检方法,并组织有关人员不定期检查制度的执行情况。 按四大块内容确定相关人员作为总巡检开展工作,每个总巡检分块负责相应的巡检工作,包括巡检计划、巡检标准、巡检路线、巡检日志的制定和参与实施检查工作。 3.2.2参与全公司设备日常巡检工作,要求对关键生产设备每周不少于一次巡检,着重检查主机设备的润滑、冷却、温度、仪表指示、运转声音、振动等有无异常现象,同时检查各车间部门对巡检工作的具体执行情况,并做好关键设备巡检记录。巡检中发现问题时,要及时通知、协调车间设备主管,及时组织力量处理。 3.2.3负责全公司润滑和水气巡检工作的具体开展与记录工作。 3.2.4负责全公司电气设备的巡检管理与具体实施工作。 3.2.5负责全公司设备巡检的培训工作,努力提升巡检人员素质,不断提高巡检工作的软硬件水平。 3.2.6负责设备巡检各类数据资料的收集汇总工作,要对各类数据进行分析并形成月度巡检工作报告。 3.2.7负责做好所有数据资料的归档工作。 3.3生产车间 3.3.1巡检工的日常巡检以清扫、清理工作为主,接班时要对所属范围的设备运行情况、生产情况以及场地文明卫生情况进行检查确认无不正常情况后,进行交接班签字;接班后,按照岗位巡检规定的时间、路线和部位进行现场实地检查,并在岗位操作记录表中做好

设备设施巡检管理制度

设备设施巡检管理制度 1、巡检分为日常点检及专业点检。 2、日常点检: (1)日常点检由操作人员完成,楼面设备如电井设施,各楼面照明灯箱,各楼面洗手间、开水间及消防水设施,空调风机系统由维修部门人员负责。 (2)按具体设备要求,及点检周期表周期时间,以感官或仪表方式对设备日常运行状况进行检测。 (3)在交接班日志上做好记录。 (4)发现问题及时处理,较严重问题应在当天通知领班。 3、专业点检: (1)由维修及操作人员共同进行。按具体设备要求,及检测周期表所定周期及内容进行。 (2)以感官、仪器、仪表对设备各种技术参数进行检测,包括温度、压力、振动、电压、电流、润滑情况等。如有必要应对设备进行拆卸检测。 (3)大、中、小修之前,应安排专业检测,对设备进行全面系统地检测,以判断设备整体技术状况。 (4)检测完毕后,应由检测人员向物业部提出检测报告,并作出检测结论。 配电房操作管理规定 1.1 目的 规范低压配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作。 1.2 适用范围

适用于物业公司各辖区内配电设备设施的操作。 1.3 配电房的操作 1.3.1 操作规定 1)配电房的一切操作都应执行操作票制度。 2)配电房的一切操作都必须由两名正式电工来进行,一人操作另一人唱票及监护。 3)严格按操作票规定的操作步骤进行,不得任意简化。 4)当高压电源突然停电时(非本配电房故障时)应立即拉开失电线压配电柜总开关,启动应急发电机确保应急负荷用电,同时与上级供电部门联系,并做好相应 记录。 1.3.2 停电的操作步骤 1)接到停电命令后,由工程部主管填写《操作票》。 2)明确操作内容,核对要停电的设备。 3)按操作票在监控下进行停电操作。 4)停电后进行验电并接好地线,装设遮栏,悬挂警示牌。 1.3.3 送电的操作步骤 1)接到送电命令后,由工程部主管填写《操作票》。 2)明确操作内容,核对要送电的设备。 3)拆除临时接地线,临时遮栏及警示牌等。 4)在监护下,按操作票进行合闸送电操作。 1.3.4 配电房的日常巡查与维护 1)运行人员应隔2小时巡查一次配电房,并填写《配电房运行巡查记录》表。 2)变压器运行声音、温度是否正常、高低压柜主进及各支路负荷仪表,指示灯是 否正常,电流运行是否平稳。 3)电容补偿柜运行和交流接触器及配件、补偿值是否正常,三相负荷是否平衡, 三相电压是否相等。 4)各高低压柜内螺丝、接头是否松动。 5)巡查内容应详细记录在《配电设备运行记录》表中。 1.3.5 配电房事故或故障处理

设施设备常巡检制度

1.3 设施设备日常巡检制度 1 目的 规范小区内设施设备的日常巡检工作,及时发现问题、解决问题,确保设施设备处于良好的运行状态。 2 引用文件 《设施设备综合控制程序》 3 职责 3.1 管理处主任和维修组主管负责制定本小区的设施设备巡检计划和巡检路线。 3.2 技术性不强、容易发现问题的设施、设备由管理处管理员进行巡检;技术性较强的设备应由维修组维修工进行巡检。 3.3 管理处管理员负责每日对门禁系统、楼道、楼道灯、大堂灯具、园区道路、公共标识进行一次巡查。巡查中发现问题及时报修。 3.4 维修组维修工负责对电梯、锅炉、冷机、生活水泵、消防水泵、游泳池设备、设施、集水坑潜水泵、给排水主要管道阀门、园区灯具、地下车库灯具、锅炉等进行巡查,并负责对水、电、煤气总表进行抄录。巡查中发现故障及时维修,如故障较大则报告维修组主管,由主管安排维修。 4 操作规范 4.1 巡检标准和方法 4.1.1 门禁系统 门禁系统的要求: a) 门锁开关灵活; b) 屏幕显示正常; c) 外表清洁无污物 (检查方法:开关试验、观察)。 4.1.2 楼道:墙面、楼梯、电梯前室无明显破损或污渍;各管垄井门正常关闭。 4.1.3 楼道灯、大堂灯具 楼道灯、大堂灯具灯要求: a)感应开关或手动开关启动正常; b)灯具启动正常,照明无故障(检查方法:逐一开启)。

4.1.4 园区道路:地砖、墙砖无松动、脱落,破损面积不超过本身面积的四分之一;排水设施不堵塞;铁质栏杆、路灯杆无锈蚀(检查方法:观察)。 4.1.5 公共标识:无损坏、缺失(检查方法:观察)。 4.1.6 游泳池设备、设施 游泳池设备、设施的要求: a) 管道、阀门没有渗漏水(检查方法:观察); b)泵房集水坑潜水泵能正常启动(检查方法:同集水坑潜水泵); c)游泳池的拉手、爬梯没有松动(检查方法:用手拉拽)。 4.1.7 集水坑潜水泵 集水坑潜水泵要求: a)水泵手动、自动启动装置正常(检查方法:调至手动模式进行启动); b)水泵处于自动运行状态(检查方法:看指示灯); c)浮子位置正常(检查方法:观察); d)电控柜门关闭(检查方法:观察)。 4.1.8 给排水管道、阀门:主要给水管道和阀门没有漏水现象,主要阀门的开关与标识相符合(检查方法:观察;如发现主要阀门的开关与标识不符,则应在调整前向主管确认)。 4.1.9 园区灯具:照明正常,灯罩无破损,灯杆直立无锈迹(检查方法:观察)。 4.1.10 地下车库灯具:照明正常,灯罩无破损;配电箱门紧闭(检查方法:逐一启动、观察)。 4.2 人员及路线安排 4.2.1 管理处主任和维修组主管负责指定巡检计划和巡检路线,安排管理员和维修工对设施、设备进行巡查。 4.2.2 管理员每日应对本人责任范围内的设施设备至少巡检一次。 4.2.3 维修工巡查工作 维修工巡查工作可参照如下安排,巡检次数不得少于以下要求: a) 上午9时~12时,维修工一人,对生活水泵、消防水泵、游泳池设备、设施、集水坑潜水泵、给排水主要管道阀门做一次巡查; b) 下午4时~5时,维修工一人,对生活水泵、消防水泵做一次巡查;并于5时左右对总水表、总电表、锅炉煤气表进行抄录;

每月消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 检查 项目 月份

5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

设备巡检制度(试行)

设备巡检管理制度 第一章总则 第一条为了加强设备管理,提高设备的使用效率和使用寿命,确保生产安全、稳定进行,规范生产运行(含备用、闲置)设备巡检和使用维护保养的要求,特制定本制度。 第二条本标准适用于嘉祥港生产设备。 第二章巡检内容和要求 第三条设备巡检管理基本原则 1、设备是生产力的组成要素,是企业生产的物质技术基础。各级部门要贯彻以人为本的思想,发挥人的主观能动性,培养高素质的设备管理人员、检维修人员和运行操作人员。 2、良好的设备运行状态是企业正常生产的重要条件,设备的巡回检查和维护保养是实现这种条件的关键环节,忽视或不正确的对待和看待这个关键环节必然导致发生事故和威胁安全生产。 3、设备巡检和维护保养遵循以下原则:定责、定人、定时、定点、定路线的要求。做到制度、责任明确,机构、人员健全,时间、路线清晰,内容、要求切实。 第四条巡检人员的条件和责任 1、各级生产、设备管理部门的人员和生产系统设备操作工必须明确各自承担的设备巡检职责,分别制定明确的实施细则,并严格与经济责任制挂钩。凡属下级责任人的职责因落实不到位而被上级人员检查发现或造成生产影响直至酿成生产事 故,上级部门(或人员)将进行 严肃追究和考核。

2、设备操作工必须接受有关设备安全运行的教育、培训(以公司三级安全培训,机队开展岗前培训、设备工程部开展设备管理培训等形式实现),按各自岗位职责做到“四懂” (懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会” (会使用、会维护保养、会排除故障),并掌握、遵守有关运行操作规程、事故处理规程和设备检修规程。 3、巡检人员的任务:是通过各工种的巡检及时掌握每台生产设备设施的运行工况、设备状况和相关人员的工作情况;及时、准确、清晰地记录巡检中了解到的设备情况;对检查中发现的异常情况按规定的程序传递信息(记录上报维修管理单位),必要时按规程对异常情况进行紧急处理(影响设备运行安全的且可以自行整改的)。 4、为了确保台台设备、条条流程、各个区域有人负责,各机队应建立完善运行设备和关键生产流程包机(定人定机)、包干制(机队负责人分区责任制),进一步明确各自的具体责任。 第五条各区机队必须根据各自管理范围和特点建立健全的设备巡检组织机构,责任落实到每个人,并通过生产调度会和设备例会及各种生产管理形式确保相应机构的正常运行。 第六条设备巡检时间和路线 1、设备巡检时间与次数 1)操作工随时对其操作范围的运行设备进行检查,至少每半小时一遍。大型设备作业前和作业后必须进行巡检并做好记录;皮带机放置巡检记录表,原则性在机头、机尾、机中设置巡检记录表,无设置条件的(如露天处)或设备长度不足的,可仅设置在机头及机尾处。设备巡检时不得借助代步工具,必须下坑道、进皮

设备巡视检查制度及内容要求

设备巡视检查制度及内容要求 一工作要求 1. 巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到: 1.1 巡检时要集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。 1.2 巡检人员应随带记录本、钢笔或圆珠笔、手电筒、验电笔、绝缘工具等必要检查工具,以保证检查质量。以上工具必须放入工具袋内,保证随时可用。 1.3 巡检人员进入箱式变、配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。 1.4 巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。1.5 巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。 1.6 巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,可以先按规程处理后汇报。 1.7 巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。 1.8 巡检人员在回班后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处理结果详细记录,并及时上报。

1.9 配电室、箱变巡视检查应该有至少两人进行。 1.10 自然条件变化(如寒潮、高温、台风、暴雨、雷击、雷雨等)。如在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 1.11 上级领导命令或通知检查的设备;设备负责人、班长或站领导认为有必要检查的设备。可随时检查。 2.低压配电设施巡视检查的周期、内容 2.1 配电室(箱式变),每周巡视检查一次。 2.2 低压电力线路和配电变压器每天巡视检查一次。 2.3 室外配电箱,柜等配电设施每天巡视一次,认真填写巡视记录。2.4每年汛期来临之前,对配电室、箱变进行一次防汛检查。 2.5每年冬季之前,对配电室进行冬季安全检查。巡视检查的结果应详细做好记录。对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理,并汇报领导和上级有关部门。 2.6检查低压配电装置上指示仪表及信号灯,均应齐全完好,满足运行监视的需要。 2.7 检查主、分路的负荷情况与仪表的指示是否对应;使用钳形电流表定期对负荷进行测量。发现异常及时上报。测量记录在工作日志上。 2.8检查低压配电装置内低压电器内部有无异声、异味,配线及各部接线端子有无过热松动现象。同时,巡检人员负责相应区域内计量箱及其箱内开关、表计的巡视检查。

消防设施检查报告范文

消防安全自查报告 自接到消防安全检查通知后,我校立即组织进行了一次大检查,校长亲自带领学校安全员、总务主任、水电工及有关人员对学校的专用教室、教室、财务室等进行了全面自查,对报警装置进行检测调试,对消防设施进行全面自查,现将自查情况汇报如下: 一、落实了安全责任制。 学校都制定了消防安全责任制和各岗位消防安全职责,明确了各部门的安全责任和安全责任人,签订了《消防安全责任状》,并严格按照责任制和责任状的要求去做。 二、学校消防安全通道畅通;每楼层按标准配置了消防器材,并在有效期内。 三、校制定了灭火应急疏散预案,并定期组织师生进行了消防练习。 四、按照国家有关规定配置了消防设施、消防器材。消防设施和消防器材定期进行了检修,无损坏和不可用现象。 五、消防疏散通道、安全出口畅通。 六、学校定期对师生进行消防宣传教育和培训,并组织了消防知识竞赛活动。 七、学校每月都有安全工作会议及安全检查并有记录。 通过自查自纠,让广大教职工进一步认清肩负的重大责任,增强忧患意识,自觉、主动地落实安全工作,全力维护好学校的安全与稳定。 ? 根据武大保字《关于开展春季消防安全专项整治工作的通知》文件精神,学院在全院范围内组织开展了春季消防安全专项整治工作。2月28日,由学院领导和学生工作办公室组成的春季消防安全专项整治工作领导小组,对学院进行了全面消防安全检查。? 一、检查重点? 1.这次主要是对违章使用100w以上大功率电器及私自乱拉电源线等全方面检查,对违章使用电炉、电热杯、电饭锅、水煮器和乱拉电源线的同学,给予警告并及时处理。? 2.对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用,做好日常保养维护和防火器材的添加和更换。? 3.对在寝室吸烟和熄灯后用蜡烛照明等违规情况的同学给予警告,消防安全委员会、后勤及保卫部门坚持24小时值班,(有情况随时呼叫)。? 4.值班人员每天检查学生晚上的就寝率,寝室文明卫生检查,做到发现安全隐患能及时消除,将此作为一项日常事务性 的工作抓紧。? 二、检查中发现的问题?

设备巡检管理制度

设备巡检管理制度 一、目的 为了及时发现设备的事故隐患,加强设备管理和维护,及时发现和排除设备的隐患、异常及故障,提前预知设备性能的改变,从而减少设备突发故障的机会,使设备处于良好的运行状态,达到减轻维修工作量、降低维修费用、保证设备安全稳定运转,提高设备正常运转率。特制订本制度。 二、设备日常巡检维护的基本原则 1、设备维护人员每个工作日需对每台生产设备进行巡检。并 记录设备运行状况。 2、巡检的设备要做到“四无”、“六不漏”:无积灰、无杂 物、无松动、无油污;不漏风、不漏气、不漏灰、不漏电、不漏水、不漏油,且安全运行。 三、主要内容 1、巡检员职责 1.1 巡检员规定两人一组,每组设组长一名直接向主管领导汇报工作。

1.2 巡检员在巡检间歇期的时候要多学习各台设备的说明书,了解设备的结构、性能,掌握巡检内容、标准和方法,要努力学习业务技术,熟悉所管设备的性能结构及工作原理,做到会操作、会判断、会维护、会修理。 1.3 巡检员在巡检过程中要提高警惕,注意人身安全,做好各种安全防护措施。 1.4 巡检员按照指定路线巡检(特殊情况除外,如抢修),巡检过程中要全而细,必须按照巡检表所列的巡检点逐点检查,发现问题立即查明原因并采取相应措施,超过巡检人员能力解决不了的及时向部门领导汇报。 1.5 巡检员必须如实做好巡检记录,规定如下: 1.5.1巡检员利用巡检工具和人的感官(看、听、嗅、尝、摸)进行每天巡检,并做好《设备巡检记录表》,发现异常现象时应做好记录并予以跟踪。 1.5.2巡检员巡检时先向操作人员了解设备运行情况,然后逐点巡检,做到心中有数,重点突出,有利于排除设备隐患,并逐一填写《设备巡检记录表》。 1.5.3 巡检员在巡检过程中发现重大故障应立即停机,及时上报。1.6 巡检过程中注意设备各润滑点、煤气、蒸汽等管路,设备噪声、温度,设备仪表的示值等参数。

日常消防器材的点检细则

消防器材日常检查制度 目的: 确保消防检查落到实处,保证安全工作万无一失 范围: 本厂区 内容: 1、消防栓检查细则 1.1检查消防栓构件:压力调节枪头、消防水带是否齐全,消防栓玻璃门是否完好,玻璃是否有破损,水带是 否卷好、是否有破损; 1.2消防栓阀门、水带接头是否有锈蚀、破损、漏水现象; 1.3检查消防水压:选择一个消防栓,将水带展开至两米处折叠,并将展开一端接头同水阀实现接驳,然后迅 速打开消防水阀,如消防水带迅速膨胀,则水压正常; 1.3将整理好的备用水带换下使用过的消防水带,将使用过的消防水带晾干后保存备用; 1.4检查消防栓周围是否被物品堵塞; 1.5在消防栓日常点检卡上签名,并坚持每半月检查一次! 2、灭火器检查细则: 2.1由保安队长负责建立《灭火器管理维护档案》,对全厂灭火器配置类型、配置数量、设置部位、日常检查维 护情况实行档案管理; 2.2.干粉灭火器检查细则: 适用于ABC式4.5KG干粉灭火器,公司还有配备的悬挂式灭火器、手推式灭火器可参照此细则执行! 2.2.1灭火器压力表压力值是否正常,压力表外表面是否有损伤、变形,如压力表指针指向绿色位置为正常, 否则为异常; 2.2.2保险销及铅封受否完好; 2.2.3灭火器摆放位置是否被堵塞,摆放位置是否明显,是否被挪动,标示是否完好; 2.2.4灭火器铭牌是否完整清晰,是否在有效期内; 2.2.5灭火器筒体是否完好,是否有锈蚀、变形现象; 2.2.6灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤; 2.2.7喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤; 2.2.8灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷; 2.2.9灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;

设备巡检维护管理制度(试行)

设备维护保养日常作业规范 第一章总则 第一条为加强电力设备管理和维护,及时发现和排除运行中的设备隐患、异常及故障,保证设备安全稳定运转,提高设备运转率,制定本办法。 第二条电力设备维护基本原则及要求 (一)四项要求:整齐、清洁、润滑、安全; (二)培训上岗,按规程操作,严禁超负荷运行,发现异常现象及时处理,及时上报; (三)保持设备“四无”、“六不漏”:无积灰、无杂物、无松动、无油污;不漏风、不漏气、不漏灰、不漏电、不漏水、不漏油。 第三条利用定期检查对设备进行维护,达到设备完好。主要完好标准有:设备运转正常、零部件齐全、完好、磨损及腐蚀不超过规定标准、传动、润滑和冷却等主要系统正常、控制系统灵敏可靠、无超温、超压、超载、超电流等现象。 第四条本办法适用于公司所属生产设备和辅助生产设备及非生产性设备的点检、巡检、专业检查、现场管理等设备维护工作。 第二章设备维护检查范围 第五条巡检主要范围: (一)检查各部门贯彻执行设备管理规章制度情况; (二)检查日常点检和巡回点检记录; (三)设备的运行情况和技术状态; (四)对有异常情况的设备进行监测和会诊并提出解决问题的措施。 第六条主要范围: (一)监督设备操作人员使用情况; (二)每日检查设备运行情况和技术状态,发现异常、损坏及磨损情况做好记录,确定维修的部位、更换的零件,并提出维修方案及费用;

(三)检查方法:除感官外,对重要的设备部位和项目要用专用仪器、工具进行检查、测定,以便准确地掌握设备的技术状态。 第七条巡检主要内容 (一)电力系统设备每天至少两次的检查记录, (二)检查设备的运行情况和技术状态,对发现的异常、磨损情况作好记录,确定出现部位,更换部件及所需材料,并根据检查内容编制设备的检修计划及申报、准备检修材料、零配件等; (三)检查设备现场擦试和维护保养情况; (四)对设备的异常情况,必要时应采用技术状态监测仪进行监测,并将情况及时反映给单位设备分管领导。 (五)设备运行中的异音、震动、异味; (六)润滑系统工作情况(气压,油温,电机温度,开关温度等); (七)运转件是否有异味、窜动等; (八)目测部件是否有开裂、变形、开焊; (九)检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓释是否松动; (十)检查零部件是否齐全、可靠; (十一)检查安全设施; (十二)检查设备跑冒、滴、漏情况。 工段级点检主要凭感官和经验,配备必要的小型工具,用于简易维护。 第三章附则

消防器材检查记录表

消防器材检查记录表 Last revised by LE LE in 2021

消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出

※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。

设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人:

物业公司设备巡检制度

物业公用设备、设施日常巡检制度为规范公用设备、设施的巡查管理工作,确保各项设施、设备的正常完好。特制定以下管理制度。 一、日常巡检 1、高低压配电室:每日需对园区内高压负控电表进行抄表,对配电室内各配电柜、变压器、直流屏等设备进行外观性检查,配电室内是否有异味、漏水等情况,并作好记录。 2、给排水:每日需对生活水泵、变频控制柜、喷淋泵、消防泵、稳压泵、水池、水箱及主供水管上的闸阀做外观性检查,判断设备运行是否正常。 3、中控室:每日需对中控室内设备运行状况进行外观性检查。监控系统摄像机是否运行正常,硬盘录像及是否在录像状态。 4、公共照明:每日接报修维修情况,夜间园区照明情况。 5、渗水井:每日对渗水井进行外观检查、判断水泵运行是否正常。 6、园区设施:每日接报修维修情况,巡检过程中发现园区内设施损坏应马上维修。 7、单元门:每日必须对园区内所有单元门进行巡查,发现损坏必须马上维修。

8、雨、污水井:每日需对园区内各下水井进行外观性检查,判断是否有堵、漏等现象。 9、地面:园区内地面砖、装饰理石是否有破损,如有可能应马上维修。 注:日巡检项目要求每日必须做到,在巡检过程中发现因人力、物力等原因无法完成维修,需及时通告园区主管。 二、月巡查内容 1、智能系统:每月需安排三日对智能系统进行全面检查。 检查内容: (1)监控系统:摄像机信号是否正常,摄像角度是否正确,球罩、枪罩是否清洁,硬盘录像机运行是否正常。 (2)门禁系统:电脑运行是否正常,软件运行是否正常,各门禁点是否有故障,闭门器是否完好。 (3)道闸系统:电脑软件运行是否正常,各闸机底座是否稳固,读卡器是否正常。 (4)可视对讲:对所有门口机进行检查、试呼几户,保证设备运转正常。

安全设施巡检制度

编号:SY-AQ-06616 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全设施巡检制度 Inspection system of safety facilities

安全设施巡检制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 第一条设备巡检制度和设备检查制度 1、操作工要按照巡检制度规定的定时、定路线、定内容进行认真的设备巡检。巡检内容包括观察温度、压力、流量、电流、声音是否正常,是否有跑冒滴漏等。 2、操作工首先按规定内容详细巡检、二拨针、三记录,杜绝只拨针不巡检不记录。 3、分层次对设备组织检查,工段、车间除平常不定期检查外,每周一次设备安全检查,厂每月进行一次设备安全大检查,检查情况要进行总结、讲评和奖惩。 第二条润滑管理制度 1、润滑剂选用要符合设计要求,进厂的润滑油要有合格证。 2、设备加润滑油要先分析化验合格再加油,要做到定人、定时、定质、定量、定位和三级过滤。

3、润滑状况是设备巡检和设备检查的重要内容,要认真检查油质、油位及润滑情况。 4、重要设备的润滑油要定期取样分析化验,以确保油质、油量,并按规定更换润滑油。 第三条设备检修管理制度 1、设备单机检修分为:损坏检修、计划检修、状态检修,化工厂当前推行前两种检修,及设备出现异常停机(有备机的倒机)检修,有的可进行计划检修,随着设备管理水平的提高,逐步加大计划检修的范围。 2、间断性生产装置可根据其生产特点和设备运行状态实行计划检修,全厂实行计划大检修。 3、设备检修要有检修方案、检修内容、质量要求、安全措施,严格执行《设备检修安全技术规程》。 4、设备检修用的备品配件、材料、润滑剂都要实行科学计划管理。其质量把好三关,即采购质量关、进厂检查验收关、用前检查确认关。

设备日常巡检管理制度

设备日常巡检管理制度 XXX发布XXX实施

前言 为规范公司设备日常巡检管理,确保日常巡检的切实有效性,明确日常巡检的内容,及时发现设备隐患,保证设备安全运行,延长使用寿命,提高综合效能,特制定本制度。 本文件由设备动力部提出。 本文件由设备动力部归口。 主要起草单位:设备动力部 本文件起草人: 本文件审核人: 批准人: 本标准于XXX首次发布。

设备日常巡检管理制度 1、目的 规范设备的日常巡检工作,及时发现问题、解决问题,确保设备处于良好的运行状态。 2、适用范围 本制度规定了XXX有限公司设备日常巡检内容和要求,适用于XXX各生产厂部(中心)设备的巡检管理。 3、术语和定义 3.1 巡检 巡检是指按照一定的标准、一定周期和方法对设备规定的部位、项目进行检查,以便早期发现设备故障隐患,及时加以维护,使设备保持其规定功能的活动。 巡检分为工艺巡检和专业巡检。工艺巡检由工艺操作人员按照工艺操作规程或设备操作规程进行,专业巡检由机电仪专业点检员按照点检计划、周期、内容进行。 3.2 巡检内容 巡检内容是指根据制定的设备操作规程或管理制度对设备的运行情况、现场5s、安全防护设施、跑冒滴漏等内容的检查。 4、职责 4.1 设备动力部职责 4.1.1设备动力部负责本制度的起草、解释、宣贯、考核、定期检查并归口管理。 4.1.2配合、协助各厂(中心)做好设备的巡检工作。 4.2厂部(中心)职责 4.2.1各厂(中心)应制定本单位的设备日常巡检制度,并明确检查内容、检查周期、检查标准以及相关考核细则。 4.2.2认真组织、实施工艺日常巡检和机电仪专业巡检,并做好各种巡检记录; 4.2.3巡检过程发现设备隐患或存在的问题,要及时进行处理,处理不了的要立即逐级进行汇报。 5、巡检实施

设备巡检维护管理制度

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 设备巡检维护管理制度 一、为加强设备管理和维护,及时发现和排除设备的隐患、异 常及故障,保证设备安全稳定运转,提高设备正常运转率。 二、设备日常巡检维护的基本原则 (一)设备维护人员每个工作日需对每台生产设备进行巡检。 并记录设备运行状况。 (二)巡检的设备要做到“四无”、“六不漏”:无积灰、无杂物、无松动、无油污;不漏风、不漏气、不漏灰、 不漏电、不漏水、不漏油。且安全运行 三、日常巡检维护要求 主要完好标准有:设备运转正常、零部件齐全、完好、磨损及腐蚀不超过规定标准、传动、润滑和冷却等主要系统正常、控制系统灵敏可靠、焊接无裂缝、无超温、超压、超速、超电流等现象、原材料、燃料消耗正常、 四、日常巡检主要内容 (一)按照设备点检表规定的项目、内容检查设备,督促生产作业人员设备日常点检是否落实到位;

(二)检查设备的运行情况和技术状态,对发现的异常、磨损情况作好记录,确定出现部位,更换部件及所需材 料,并根据检查内容编制设备的检修计划及申报、准 备检修材料、零配件等; (三)检查设备现场清洁状况;检查设备清扫清洁并不单纯是为了干净,更重要的是为了通过对设备各部位、角 落清扫、抚摸、观察、是设备潜在缺陷或损坏、温度、 声音等异常情况易于发现。 (四)对设备的异常情况,要及时反映给生产领导。 (五)设备运行中的异音、震动、异味;包括设备的磨损、变形、腐蚀及其它异常情况等 (六)润滑系统工作情况(油温、油压、油位、冷却水温等);(七)运转件是否有异味、窜动等; (八)目测部件是否有开裂、变形、开焊; (九)检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓是否松动; (十)检查零部件是否齐全、可靠; (十一)检查设备跑冒、滴、漏情况 (十二)检查安全设施;

设备巡检管理制度

工程部设备设施巡查工作指引 1、目的 为准确了解和掌握设备运行情况,及时发现设备的故障和隐患,确保人身安全与设备正常运作,达到安全有序生产机制,特制订本工作指引。 2、适用范围 适用于公司生产设备、工装夹具等设备的巡检。 3、适用人员 工程部全体员工 4、巡检人员:巡检人员由以下人员组成: 4.1生产工段长 4.2工程部组长、工程师、主管 4.3机电仪专业维修人员 4.4生产操作人员 5、巡检频次 5.1设备主管工程师、维修主管应对其分管范围内的设备进行定期巡检,重要的设备 每天一次,一般设备每星期不少于2次。做好分管设备运行情况分析,完善重要 设备维修档案。 5.2机、电、仪维修人员每日应巡检2次(白天、晚上各一次),应突出重点,及时 填写巡检记录(不超过1天),巡检记录应字迹清楚,内容详细。巡检记录应保 持完整,每月底交由设备部门保存备案。 5.3生产操作工应对其管辖范围内的设备进行巡检,每班至少2次,按时填写巡检记 录,发现问题及时报告。 5.4生产部管理人员应对生产装置的生产设备进行经常性的巡视和检查,并督促岗位 员工做好设备的巡检工作,抽查巡检记录。 6、巡检内容及要求 6.1巡检内容 6.1.1听:设备运行声音是否正常,和以前声音进行比较有否过大或过小。 6.1.2看:电流表、电压表、温度表、压力表等现场表计与平时是否相同,是否有 明显的异常变化;看设备的卫生情况。

6.1.3查:现场的装置性违章和习惯性违章。 6.1.4测:测量转动设备的温度、电流等变化情况。 6.2巡检要求 6.2.1巡检人员必须严格执行“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”十字操作法,采 取“听、看、摸、闻、比”的手段,认真、仔细地检查,并带好必备的工具 及检测仪器。 6.2.2如要求巡检翻牌的,巡检时应当翻牌。 6.3巡检发现问题的处理 6.3.1机、电、仪的巡检人员在巡检过程中,应及时处理在巡检中发现和了解到的 问题,对暂时无法处理的情况,包括跑、冒、滴、漏现象都应清楚地记录, 并向有关领导汇报,同时采取必要的防范措施,根据领导要求进行处理。 6.3.2生产岗位操作工在巡检中发现的异常现象,必须立即向当班班长报告,由班 长联系机、电、仪维修人员处理,同时做好情况记录。如遇重要设备应向设 备部门、生产部门领导报告,由设备分管工程师组织处理。 6.3.3其他人员在巡检中发现的问题,及时通知设备主管工程师,由设备主管工程 师组织处理。 6.3.4维修人员在接到生产设备异常情况通知后,应带好必要的工具、仪器等及时 赶赴现场进行维修处理,具体按《设备检修流程》执行。 7、记录检查 7.1各设备主管工程师负责监督检查机、电、仪的设备巡检情况,每星期应对巡检记 录检查一次,并在记录上签名。 8、记录与表单 8.1《机电设备、仪器仪表巡检记录表》

消防器材点检管理制度

消防器材点检制度 为加强消防安全管理,及时有效的发现和消除消防设备的缺陷,保证消防设备、设施的正常使用,预防火灾的发生,确保生产车间的安全生产,特制定本制度。 1.各事业部安排班组的员工对生产车间消防器材做月度点检,并做好点检记录。 2.1.各部门安排办公室员工对办公室消防器材做月度点检,并做好点检记录。 点检内容 一(消防栓) ①检查栓门关闭是否良好,锁、玻璃有无损坏; ②检查栓箱内水带、水枪头是否完好、栓内水龙头有无渗漏; ③开栓门取出水带,仔细检查有无破损,如有应立即修补或替换;检查有无发黑、发霉,如有,请取出刷净、晾干; ④将水带交换摺边或翻动一次; ⑤检查水枪、水带接头是否方便牢固、有无缺损,如有立即通知相关人员修复; ⑥将栓箱内清扫干净,部件存放整齐。 ⑵灭火器 ①压力表指针是否在绿色区域(如在红色区域要检查原因,检查后更

换); ②零部件是否完整(有无松动、变形、锈蚀或损坏) ③将箱内清扫干净。 具体要求 ①根据以上点检内容,对各自消防栓或灭火器进行认真点检; ②认真填写点检表,严禁在表格内划线、打钩; ③保证消防栓与灭火器箱的表面与里面的清洁; ④检查消防器材的完好情况,如有缺损请速与事业部部长联系. ⑤在点检消防器材时,如出现消防器材被封堵的安全隐患,应及时报告上级部门,作好检查记录备查。对封堵出现的问题,应积极采取临时措施进行疏通,防止意外事件的发生。 ⑥填好点检表后,务必将其放好; ⑦保证每月点点检一次,截止日期每月28日 考核标准: 1. 次月5日之前.由运营部负责对点检查表进行检查,发现有未点检,且未考核对事业部负责人,各部门负责人考核50元/次,并进行通报. 2.次月2日之前,由事业部负责人或部门负责人对点检查表进行检查,发现未点检未考核一次对其责任人考核30元/次,并进行通报. 3.3. 次月5日之后由总经理负责对点检查表进行抽查,发现未点检,未考核对运营部负责人考核100元/次.并进行通报.

设施设备日常巡查制度

设施设备日常巡查流程 为保证商场区域的供电系统、消防供水系统、生活恒压供水系统、污水处理系统的设施设备安全、有效地运行以及消防安全门的正常使用,特制订本设施设备日常巡查流程。 一、巡查内容:高压配电房设备、变压器室、低压配电房设备、消 防、生活水泵房设备、高压开关房设备、生化池设备、通风设备、防火门、消防中心用电设备。 二、巡查时间、线路 ●(早班)9:00—10:00 巡查各设备房及一、三楼防火门。 巡查线路:值班室(地下室)—〉气瓶间—〉1、2号变压器房 —〉高压配电房—〉低压配电房—〉消防、水泵房 —〉14号防火门—〉高压开关房—〉消防中心—〉 10、7、6、3、1号防火门—〉26号防火门(由电 梯上三层停车场)—〉38号防火门(天面)、天面 设备、排污口—〉27至37号防火门—〉生化池(由 手扶梯下)—〉25、22、21、18、14号防火门—〉 值班室(地下室) 以下为设备房设备各巡查时段: ●(早班)11:00 13:00 15:00 ●(中班)16:30 20:00 21:00 23:00 (夜班)0:30 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00

巡查线路:值班室(地下室)—〉气瓶间—〉1、2号变压器 房—〉高压配电房—〉低压配电房—〉消防、水泵 房—〉14号防火门—〉高压开关房—〉生化池—〉 值班室(地下室) 三、设备检查内容及问题处理。 巡查人员必须按制订好的设备检查内容进行设备检查,认真做好检查记录工作。在检查过程中,如若发现有紧急情况,应立即进行处理;如非紧急情况,发现问题后做好记录,待巡查完毕后组织处理或通知当天领班和同事组织处理。 四、巡查人员的监督、考评。 巡查人员的工作由领班、部门负责人的定期或不定期巡查进行监督;并根据考评制度进行记录考评。