2018年二级建造师机电工程真题及答案
1.锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是( )。
A.钢架组合安装
B.集箱安装
C.汽包安装
D.省煤器安装
【答案】B
【解析】锅炉系统安装施工程序:基础和材料验收→钢架组装及安装→汽包安装→集箱安装→水冷壁安装→空气预热器安装→省煤器安装→低温过热器安装→高温过热器安装→刚性梁安装→本体管道安装→阀门及吹灰设备安装→燃烧器、油枪、点火枪的安装→烟道、风道的安装→炉墙施工→水压试验→风压试验→烘炉、煮炉、蒸汽吹扫→试运行。
2.下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是( )。
A.充水试验采用洁净水
B.试验水温不低于5℃
C.充水试验的同时进行基础沉降观测
D.放水过程中应关闭透光孔
【答案】D
【解析】一般情况下,充水试验采用洁净水;特殊情况下,如采用其他液体充水试验,必须经有关部门批准。对不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过25mg/L。试验水温均不低于5°C。充水试验中应进行基础
沉降观测,如基础发生设计不允许的沉降,应停止充水,待处理后,方可继续进行试验。充水和放水过程中,应打开透光孔,且不得使基础浸水。
3.自动化仪表工程须连续投入运行( ),运行正常后方具备交接验收条件。
A.24h
B.36h
C.48h
D.72h
【答案】C
【解析】仪表工程连续48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件。
4.下列关于静置设备的金属保护层施工要求的说法,正确的是( )。
A.金属保护层应自上而下敷设
B.环向接缝宜采用咬接
C.纵向接缝宜采用插接
D.搭接或插接尺寸应为30~50mm
【答案】D
【解析】.静置设备和转动机械的绝热层,其金属保护层应自下而上进行敷设。环向接缝宜采用搭接或插接,纵向接缝可咬接或搭接,搭接或插接尺寸应为30?50mm。平顶设备顶部绝热层的金属保护层,应按设计规定的斜度进行施工。
5.下列关于耐火喷涂料施工技术要求的说法,错误的是( )。
A.喷涂方向与受喷面成60°~75°夹角
B.喷涂应分段连续进行
C.喷涂料应采用半干法喷涂
D.施工中断时,宜将接槎处做成直槎
【答案】A
【解析】耐火喷涂料施工的主要技术要求:1.喷涂料应采用半干法喷涂,喷涂料加人喷涂机之前,应适当加水润湿,并搅拌均匀;2.喷涂时,料和水应均匀连续喷射,喷涂面上不允许出现干料或流淌;3.喷涂方向应垂直于受喷面,喷嘴与喷涂面的距离宜为1?1.5m,喷嘴应不断地进行螺旋式移动,使粗细颗粒分布均匀;4.喷涂应分段连续进行,一次喷到设计厚度,内衬较厚需分层喷涂时,应在前层喷涂料凝结前喷完次层;5.施工中断时,宜将接槎处做成直槎,继续喷涂前应用水润湿;6.喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线,可用1?3mm厚的楔形板压入30?50mm而成。
6.按照国家工程建设消防技术标准的规定,建设单位在验收后应当报消防部门备案的工程是( )。
A.建筑总面积10000㎡的广播电视楼
B.建筑总面积800㎡的中学教学楼
C.建筑总面积550㎡的卡拉ok厅
D.建筑总面积20000㎡的客运车站候车室
【答案】B
7.临时用电施工组织设计的主要内容不包括( )
A.确定电源电线的位置及线路走向
B.绘制施工机械平面布置图
C.制定电气防火措施
D.进行负荷计算
【答案】B
【解析】临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。
8.下列施工内容中, 不属于特种设备监督检查范图的是( )。
A.电梯安装
B.起重机械安装
C.压力管道安装
D.锅炉风道改造
【答案】D
【解析】特种设备制造、安装、改造、重大维修过程监督检验的规定:锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程,应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验;未经监督检验或者监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用。
9.工程项目索赔发生的原因中,属于不可抗力因素的有( )
B.物价变化
C.地震
D.洪水
E.战争
【答案】CDE
10.比较各施工方案技术的先进性,应包括的内容有( )。
A.技术水平
B.技术创新程度
C.技术效率
D.实施的安全性
E.实施的地域性
【答案】ABCD
11.国家安全生产监督机构规定的特种作业人员有( )。
A.焊工
B.司炉工
C.电工
D.水处理工
【答案】ACE
12.下列场容管理措施中,不符合要求的有( )。
A.施工现场围挡的高度1.5m
B 施工现场场地平整,有排水措施
C.施工地点和周围清洁整齐,做到随时清理,工完场清
D.严禁损坏污染成品、堵塞通道
E.在下风口设置紧急出口
【答案】AE
13.降低项目施工成本的组织措施有( )。
A.将成本责任分解到各岗位
B.选择施工方案
C.确定合理的工作流程
D.制定资金使用计划
E. 采取必要的风险对策
【答案】AC
14.下列竣工技术资料中,属于施工记录资料的有( )。
A.竣工图
B.图纸会审记录
C.质量事故处理报告及记录
D.隐蔽工程验收记录
E.单位工程质量验收记录
【答案】BCD
(案例题)
【背景资料】某安装公司中标了10台5000m3拱顶罐安装工程,项目部建立了质量和安全监督体系,组织编制了相应的职业健康安全应急预案,与相关单位完成了设计交底和图纸会审。项目部编制了施工方案,储罐采用倒装法施工。
储罐罐体的防腐涂料按产品说明书要求需进行三道涂装,防腐涂料施工时,施工作业人员连续对储罐罐体进行了三道喷涂,项目质量检查员发现后,要求作业人员立刻停工整改。
罐内施工照明采用36V电压,行灯电源线采用塑料软线,罐内施工人员时常有头晕现象,项目安全员发现后,要求施工班组立刻停工整改。
储罐施工过程中,项目部对罐体质量控制实施了“三检制”,并对储罐罐壁几何尺寸进行了检查,检查内容包括罐壁高度偏差、罐壁垂直度偏差和罐壁焊缝棱角度,检查结果符合标准规范的要求。
【问题】
1.说明施工作业人员防腐涂料涂装的正确做法。
2.针对项目安全员的要求,施工班组应进行哪些整改?
3.说明“三检制”的内容。
4. 储罐罐壁几何尺寸的检查还需补充什么内容?说明现场储罐罐壁几何尺寸检查的方法。
【答案】
1.按涂料产品说明书要求进行多道涂装时,要严格按涂料产品说明书所要求的时间间隔涂装,每次涂装前应在前一道涂层达到干燥要求后进行,并进行涂层固化检查。如果防腐层已经固化,应对前一道漆面进行打毛处理后方可进行下一道涂装
2.照明必须使用安全电压,防止照明电极接错漏电伤人,移动灯杆要做绝缘处理,照明灯金属外壳接零,禁止使用未接零和灯杆未绝缘的照明设备。
3.“三检制”是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。
(1)自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验
(2)互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的互相检查
(3)专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验
(4)实行三检制,要合理确定好自检、互检和专检的范围
4.(1)罐壁的局部凹凸变形,底圈壁板内表面半径偏差,罐底、罐顶焊接后检查内容包括:罐底焊后局部凹凸变形,浮顶局部凹凸变形,固定顶的成型及局部凹凸变形
(2)球罐焊后几何尺寸检查内容包括:壳板焊后的棱角检查,两极间内直径及赤道截面的最大内直径检查,支柱垂直度检查;零部件安装后的检查,包括人孔、接管的位置、外伸长度、法兰面及管中心轴线垂直度检查。