福到特训之照明系统实例

一. 住宅照明系统

1.照明设计要求

(l)光源宜选用以白炽灯、稀土节能荧光灯为主的照明光源。

(2)灯具可根据厅、室使用条件选用升降式灯具。

(3)起居室的照明宜考虑多功能使用要求,如设置一般照明、装饰台灯、落地灯等。高级公寓的起居厅照明宜采用可调光方式。

(4)可分隔式住宅(公寓)单元的布灯和电源插座的设置,宜适应轻墙任意分隔时的变化。可在顶棚上设置悬挂式插座、采用装饰性多功能线槽或将照明灯具以及电气装置件与家具、墙体相结合。

(5)厨房的灯具应选用易于清洁的类型,如玻璃或搪瓷制品灯罩配以防潮灯口。并宜与餐厅(或方厅)用的照明光源显色性相一致或近似。

(6)卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关如为跷板式时宜设于卫生间门外,否则应采用防潮防水型面板或使用绝缘绳操作的拉线开关。

(7)高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间等,宜采用带有指示灯的跷板式开关。

(8)为防范而设有监视器时,其功能宜与单元内通道照明灯和警铃联动。

(9)公寓的楼梯灯应与楼层层数显示结合,公用照明灯可在管理室集中控制。高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转换至点亮状态。

(10)有关住宅(公寓)室内插座的设置,应符规范的规定。

(11)每户内的一般照明与插座宜分开配线,并且在每户的分支回路上除应装有过载、短路保护外并应在插座回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置。

(12)单身宿舍照明光源宜选用荧光灯,并宜垂直于外窗布灯。每室内插座不应少于2组。条件允许时可采用限电器控制每室用电负荷或采取其他限电措施。在公共活动室亦应设有插座。

二. 办公区域照明系统

1.设计要求

(1)办公室、打字室、设计绘图室、计算机室等宜采用荧光灯,室内饰面及地面材料的反射系数宜满足:顶棚70%;墙面50%;地面30% 。若不能达到要求时,宜采用上半球光通量不少于总光通15%的荧光灯灯具。

(2)办公房间的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线相平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方、大开间办公室直采用与外窗平行的布灯形式。

(3)在难于确定工作位置时,可选闪发光面积大、亮度低的双向蝙蝠翼式

配光灯具。

(4)出租办公室的照明和插座,宜按建筑的开间或根据智能大楼办公室基本单元进行布置,以不影响分隔出租使用。

(5)在有计算机终端设备的办公用房,应避免在屏幕上出现人和什物(如灯具、家具、窗等)的映像,通常应限制灯具下垂线成50?角以上的亮度不大于200cd/m2,其照度可在300lx(不需要阅读文件时)至500lx(需要阅读文件时)。

(6)当计算机室设有电视监视设备时,应设值班照明。

(7)在会议室内放映幻灯或电影时,其一般照明宜采用调光控制。会议室照明设计一般可采用荧光灯(组成光带或光檐)与白炽灯或稀土节能型荧光灯(组成下射灯)相结合的照明形式。

(8)以集会为主的礼堂舞台区照明,可采用顶灯配以台前安装的辅助照明,其水平照度宜为200—300—500lx,并使平均垂直照度不小于300lx(指舞台台板上1.5m处)。同时在舞台上应设有电源插座,以供移动式照明设备使用。

(9)多功能礼堂的疏散通道和疏散门,应设置疏散照明。

三. 体育场馆照明

1.设计要求

(l)体育场地照明光源宜选用金属卤化物灯、高显色高压钠灯。同时场地用直接配光灯具宜带有格栅,并附有灯具安装角度指示器。

在顶棚高的室内比赛场地上所用光源,宜采用高效率、长寿命、大光通量的荧光汞灯、金属卤化物灯或高压钠灯。对于顶棚较低。规模较小的比赛场地则宜采用荧光灯。白炽灯(包括卤钨灯)等、如将这些光源混合使用可以取得良好的效果。要重视照明器的配光。安装距离、安装高度(比赛用的照明器高度受到限制)。对特别需要利用空间的运动项目,要注意照明器配光与安装间距配合适当,避免在比赛需要利用的空间形成明暗区,如图6-2所示。

图6-2 灯具的配光和安装间距示意图

阴影:使对象或运动员有适当的阴影和立体感效果,以便取得距离感,这对

于可见度也是有益的。最有效果的阴影,是水平照度与垂直照度之比,应在的范围之内。通过采用反射罩可以大致得到上述比例范围。因此,在需要特别强调时,如图6-3所示,从两个侧面进行照明,是有效果的。

图6-3 提高立体感效果的灯具的布置方案

(2)比赛场地照明宜满足使用的多样性。室内场地采用高光效、宽光束与狭光束配光灯具相结合的布灯方式或选用非对称配光灯具;室外足球场地应采用狭光束配光(1/10峰值光强与峰值光强的夹角不宜大于12?)泛光灯具,同时应有效控制眩光、阴影和频闪效应:

1)室内排球、羽毛球、网球、体操等场地照明:宜采用侧向投光照明;而篮球、手球、冰球等宜在场地上空均匀布灯再配以侧向投光照明。侧向投光照明其灯具的最大光强射线与场地水平面夹角不应小于45?。场地照明最外边的灯具宜选用狭光束配光(1/10峰值光强与峰值光强的夹角不宜大于15?)。

室内天棚和墙面的反射系数宜大于50%,地面宜为20%,同时应采用无光泽饰面。对于综合体育馆的场地照明宜采用调光方式并设有多种比赛用灯方案。

羽毛球:因为羽毛球是利用空间具有代表性的运动,所以顶棚的最低高度需要7.5~12.5m。为了使穿梭的白色球与背景有良好的对比,室内装修颜色是很重要的。一般墙面和顶棚最好采用茶色或绿色,地板则用反射率低的黑色,效果较好。

使用光源和灯具,可根据场地规模、性能和比赛情况适当选择,布灯方式如图6-4所示。

图6-4 羽毛球场灯具布置示例

网球:利用室内侧墙进行侧面照明或间按照明是一种较好的办法。如果利用设在顶棚上灯具在一般照明下进行比赛,可从球网两例较高的位置增加辅助投光照明,而在任何情况下灯具应装设档光格栅,以防止眩光。

篮球:篮球场顶棚的最低高度为6.7m,球场边界线距离墙壁应为3m以上,一般采用金属卤化物灯或荧光汞灯等直接照明。由于运动员本身必须用视觉掌握住球和其他运动员的快速动作,因此要求有良好的空间照度和照度的均匀性。为了达到上述要求,就要尽量增多灯数并均匀排列,还要求在灯具上设置格栅,以防球的冲击。在采取荧光灯照明的情况下,应附加格栅或棱式球型灯罩的半间接照明。如图6-5所示为灯具布置实例。

图6-5 篮球场灯具布置示例

乒乓球:为了准确把握住快速运动的球,灯具的布置不仅要顾及到球台上的照明,而且台的四周也要十分明亮。如图6-6所示为灯具布置示例。

图6-6 乒乓球场灯具布置示例

网球:室内网球场的内部装修,应将顶棚和上部墙面做成反射系数为80%~85%的明快颜色并无光泽的表面;而地板则采用有光泽的反射系数为15%~30%的地板材料比较理想;低于2.5m高的墙面部分,宜采用无光泽的灰色,其最大反射系数应小于60%、对照明要求应能看清的对象不仅有球,而且还有对手、球网和场线等。在一般情况下,室内体育场要比室外体育场要求的照

度值要高。灯具的最低安装高度为7m以上,为使运动员不受眩光的干扰,应在灯具上附加格栅或挡板,以及采用其它挡光方法。挡光角度以45?最为理想。图6-7为网球场的灯具布置示例。

图6-7 网球场的灯具布置示例

2)室内拳击、摔跤、柔道等场地照明宜采用可吸收光源辐射热的灯具。

3)室内游泳池照明采用直接照明时应控制光源投射角在50?角范围内的亮度,同时尚应使天棚的反射系数大于60%、墙面的反射系数不低于10%。当采用间接照明方式时,应配有水下照明。

室内游泳池照明,要考虑到水面、池底和四周等部分。水中照明所需要的光通量。在游泳池面的面积范围内应达到 10O0lm/m2以上。灯具装设在池壁上,但不应设在容易触及的通道上,在更换灯泡时不需放水便能进行,而且要考虑到安装方便和节省配线材料等问题。

在顶棚装有照明的情况下.注意在水面上不应反映出光源。为此,灯的最低安装高度应在6m以上。从有利于更换灯泡和便于维修管理考虑,最好将灯具安装在水池的周边上,如果采用电动式装置而能移动灯具,将是一种有效的方法。

图6-8 室内游泳池灯具布置示例

4)室外游泳池侧面照明,宜使光源最大光强射线至最远池边与池面的夹角在50?~60?。

5)综合性大型体育场宜采用光带式布灯或与塔式布灯组成的混合式布灯形式:

A:两侧光带式布灯,其在罩棚(灯桥)L布灯长度宜超过球门线(底线)10m以上。如尚有田径比赛场地时,每侧布灯总长度不宜少于160m或采取环绕式分组布灯、泛光灯的最大光强射线至场地中线与场地水平面的夹角宜为25?,至场地最近边线(足球场地)与场地水平面夹角宜为45?~70?。

B.四角塔式布灯的灯塔位置,宜选在球门的中线与场地底线成15?,半场中心线与边线成5?角的两线相交后延长线所夹的范围以内,并宜将灯塔设置在场地的对角线上。灯塔最低一排灯组至场地中心与场地水平面的夹角宜在20?~30?。

为了能够适合多种项目的比赛以及其它用途,要注意灯具的合理布置和照

度值的变化问题。在这种情况下,光源如果按单个布置,灯具的数量增多,会给维修工作带来不便,所以最好能采用升降式多用灯具、从经济观点考虑。采用大功率的金属卤化物灯、荧光汞灯或高压钠灯较为适宜。

图6-9 综合体育馆灯具布置示例(F为荧光灯) 6)室外足球训练场地可采用两侧多杆(4、6或8灯杆)塔式布灯,灯杆高度不宜低于12m。泛光灯的最大光强射线至场地中线与场地水平面的夹角不宜小于20?,至场地最近边线与场地水平面的夹角宜在45?~75?(采用6灯杆式时夹角可为45?~60?,采用8灯杆式时夹角可为60?~75?)。灯杆应在场地两侧均匀布置。

图6-10 学校操场的灯杆布置示例图6-11 足球场(橄榄球场)的灯杆布置示

一个场地二个场地

图6-12 网球场的灯杆布置示例

(3)在比赛场地内的主要摄像方向上,场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5;垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4;平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25。

体育馆(场)观众席的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。

(4)对于训练场地的水平照度均匀度,水平照度最小值与平均值之比不宜大于1:2(手球、速滑、田径场地照明可不大于1:3)。

(5)足球与田径比赛相结合的室外场地,应同时满足足球比赛和田径场地照明要求。场地照明的光源色温宜为4000~6000K。光源的一般显色指数不应低于65。

(6)当游泳池内设置水下照明时,应设有安全接地等保安措施。水下照明可参照下列指标设汁:

室内:1000~1100lm/m2(地面)

室外:600~650lm/m2(池面)

水下照明灯上口距水面宜在0.30~O.50m;灯具间距宜为2.50~3.0m(浅水部分)和3.50~4.50m(深水部分)。

(8)体育馆的疏散通道和疏散门宜设置灯光疏散标志。

四. 商场照明

1.设计要求

(1)商业照明应选用显色性高、光束温度低、寿命长的光源,如荧光灯、高显色钠灯、金属卤化物灯、低压卤钨灯等,同时宜采用可吸收光源辐射热的灯具。

(2)营业厅照明宜由一般照明、功能性(专用)照明(与柜台布置相协调)如重点照明组合而成。不宜把装饰商品用照明兼作一般照明。

(3)营业厅的功能性照明设计宜采用非对称配光灯具,并应适应陈列柜台布局的变动。可选用配线槽与照明灯具相组合并配以导轨灯或小功率聚光灯的设计方案。

(4)在营业厅照明设计中,一般照明可按水平照度设计,但对布匹、服装以及货架上的商品则应考虑垂直面上的照度。

(5)对于营业厅光环境设计,应充分使照明起到功能作用。当显示在天然光下使用的商品时,以采用高显色性(Ra>80)光源、高照度水平为宜;而显示在室内照明下使用的商品时。则可采用荧光灯、白炽灯或其混光照明。

(6)对于玻璃器皿、宝石、贵金属等类陈列柜台,应采用高亮度光源;对于布匹、服装、化妆品等柜台,宜采用高显色性光源。但由一般照明和局部照明所产生的照度不宜低于500lx。对于肉类、海鲜、苹果等柜台,则宜采用红色光谱较多的白炽灯。

(7)在自选商场中,可采用固定安装的一般照明。其光源应以荧光灯为主。

(8)重点照明的照度应为一般照明照度的3~5倍,柜台内照明的照度宜为一般照明照度的2~3倍。

(9)对于导轨灯的容量确定在无确切资料时,可每延长米接100W计算。

(10)橱窗照明宜采用带有遮光格栅或漫射型灯具。当采用带有遮光格栅的灯具安装在橱窗顶部距地高度大于3m时,灯具的遮光角不宜小于30?;如安装高度低于3m,则灯具遮光角直为45?以上。

(11)室外橱窗照明的设置应避免出现镜像,陈列品的亮度应大于室外景物亮度的10%。展览橱窗的照度宜为营业厅照度的2~4倍。

(12)营业厅的每层面积超过1500m2时应设有应急照明。灯光疏散指示标志宜设置在疏散通道的顶棚下和疏散出入口的上方。商业建筑的楼梯间照明宜按应急照明要求设计并与楼层层数显示结合。

(13)对珠宝、首饰等贵重物品的营业厅宜设值班照明和备用照明。

(14)大营业厅照明应采用分组、分区或集中控制方式。

五. 宾馆照明

1.设计要求

(1)1~3级旅馆照明宜选用显色性较好的白炽灯、低压卤钨灯和稀土节能荧光灯光源.4级及以下旅馆可选用荧光灯光源。

(2)大门厅照明应提高一垂直照度,并宜随室内照度(受天然光影响)的变化而调节灯光或采用分路控制方式。门厅照明应满足客人阅读报刊所需要的照度要求。

(3)旅馆内建筑艺术装饰品的照度选择可根据下述原则:装饰材料的反射系数大于80%时为300lx;当反射系数在50%~80%为300~750lx。

(4)大宴会厅照明应采用调光方式。同时宜设置小型演出用的可自由升降的灯光吊杆、灯光控制应在厅内和灯光控制室两地操作。

(5)设有舞池的多功能厅,宜在舞池区内配置宇宙灯、旋转效果灯、频闪灯等现代舞用灯光及镜面反射球。舞池灯光宜采用计算机控制的声光控制系统,并可与任何调光器配套连机使用。

(6)设有红外无线同声传译系统的多功能厅照明。当采用热辐射光源时.其照度不宜大于50lx。

(7)酒吧、咖啡厅、茶室、牛排餐厅等照明设计。宜采用低照度水平并可调光,在餐桌可配以电烛型台灯,但在收款处应提高区域一般照明的照度水平。

(8)屋顶旋转厅的照度,在观景时不宜低于O.5lx。

(9)旅馆照明灯具宜选用下射灯。当厅室高度超过4m时宜配有大型建筑组合灯具。餐厅和多功能厅的布灯应结合建筑分隔使用的特点。

(10)等级标准高的客房可不设一般照明,客房床头照明宜采用调光方式,客房的通道上宜设有备用照明。

(11)客房照明应防止不舒适眩光和光幕反射,设置在写字台上的灯具亮度不应大于510cd/m2,也不宜低于170cd/m2。

(12)客房穿衣镜和卫生间内化妆镜的照明,其灯具应安装在视野立体角60 以外(即水平视线与镜面相交一点为中心,半径大于300mm),灯具亮度不宜大于2100cd/m2。当用照度计的光检测器贴靠在灯具上测量,其照度不宜大于6500lx。邻近化妆镜的墙面展射系数不宜低于50%。卫生间照明的控制宜设在卫生间门外。

(13)客房内插座宜选用两孔和三孔安全型双联面板。当卫生间内设有220/110V刮须插座时,插座内220V电源侧应设有安全隔离变压器,或采用其他保证人身安全的措施。

除额定电压为220V以外的各种插座,应在插座面板上标刻电压等级或采用不同的插孔形式。

(14)卫生间内如需要设置红外或远红外设施时.其功率不宜大于300W。

并应配置0~30min定时开关。

(15)客房的进门处宜设有切断除冰柜、通道灯以外的电源开关(面板上宜带有指示灯),或采用节能控制器。

(16)客房设有床头控制板时.在控制板上可设有电视机电源开关、音响选频及音量调节开关、风机盘管风速高低控制开关、客房灯、通道灯开关(可两地控制)、床头照明灯调光开关、夜间照明灯开关等。有条件时尚可设置写字台台灯、沙发落地灯等开关。等级标准高的客房的夜间照明灯用开关直选用可调光方式。

(17)客房各种插座及床头控制板用接线盒一般装在墙上,当隔音条件要求高且条件允许时,可安装在地面上。

(18)高级客房内用电设备的配电回路,应装设有过、欠电压保护功能的漏电保护器。

(19)旅馆的公共大厅、门厅、休息厅、大楼梯厅、公共走道、客房层走道以及室外庭园等场所的照明,宜在服务台(总服务台或相应层服务台)处进行集中遥控,但客房层走道照明就地亦可控制。健身房照明宜在男女服务间分别设置遥控开关。

(20)旅馆的疏散楼梯间照明应与楼层层数的标志灯结合设计,并宜采用应急照明灯。

(21)旅馆的休息厅、餐厅、茶室、咖啡厅、牛排餐厅等宜设有地面插座及灯光广告用插座,客房层走道应设有清扫用插座。

(22)旅馆的潮湿房间如厨房、开水间、洗衣间等处,应采用防潮型灯具。机房照明可采用荧光灯,布灯时应避免与管道安装的矛盾。

(23)地球(保龄球)室照明应避免眩光。宜采用反射型白炽灯或卤钨灯所组成的光檐照明。光檐照明应垂直于球体滚动通道方向布置。每道光檐照明的间距宜在3.5~4.0m。

高尔夫球模拟室可采用荧光灯组成的光檐照明并在房间四周设置。

室外网球场或游泳池,宜设有正常照明,同时应设置杀虫灯(或杀虫器)。

(24)地下车库出人口处应设有适应区照明。

六. 学校照明

1.设计要求

(l)高等学校普通教室的照度值宜为150~200~300lx。照度均匀度不应低于0.7。

(2)教室照明宜采用蝙蝠翼式和非对称配光灯具,并且布灯原则应采取与学生主视线相平行、安装在课桌间的通道上方,与课桌面的垂直距离不宜小于1.7m。

(3)当装设黑板照明时,黑板上的垂直照度宜高于水平照度值。

(4)光学实验桌上、生物实验室的显微镜实验桌上,以及设有简易天象仪的地理教室的课桌上.宜设置局部照明。

(5)教室照明的控制应平行外窗方向顺序设置开关(黑板照明开关应单独装设)。走廊照明宜在上课后可关掉其中部分灯具。

(6)普通教室以及合班教室的前后墙上应各设置一组电源插座。物理实验室讲桌处应设有三相380V电源插座。语言、微型电子计算机教室直采用地面线槽配线。

(7)视听室不宜采用气体放电光源,视听桌上除设有电源开关外宜设有局部照明。供盲人使用的书桌上宜设有安全型电源插座。

(8)在有电视教学的报告厅、大教室等场所,宜设置供记录笔记用的照明(如设置局部照明)和非电视教学时使用的一般照明,但一般照明宜采用调光方式。

(9)演播室的演播区,推荐垂直照度宜在2000~3000lx(文艺演播室可为1000~1500lx)。演播用照明的用电功率,初步设计时可按0.6~0.8kW/m2估算。当演播室的高度在7m及以下时宜采用轨道式布灯,高于7m时则可采用固定式布灯形式。

演播室的面积超过200m2时应设有应急照明。

(10)大阅览室照明当有吊顶时宜采用暗装的荧光灯具。其一般照明宜沿外窗平行方向控制或分区控制。供长时间阅览的阅览室宜设置局部照明。

(11)大阅览室的插座宜按不少于阅览座位数的15%装设。

(12)书库照明宜采用窄配光或其他配光适当的灯具。灯具与图书等易燃物的距离应大于0.50m。地面宜采用反射系数较高的建筑材料,以确保书架下层的必要照度。对于珍贵图书和文物书库应选用有过滤紫外线的灯具。

(13)书库照明用电源配电箱应有电源指示灯并设于书库之外,书库通道照明应独立设置开关(在通道两端设置可两地控制的开关),书库照明的控制宜用可调整延时时间的开关。

(14)重要图书馆应设应急照明、值班照明和警卫照明。

(15)图书馆内的公共照明与工作(办公)区照明宜分开配电和控制。

(16)每一照明分支回路,其配电范围不宜超过三个教室且插座宜单独回路配电。

(17)实验室内教学用电应采用专用回路配电。电气实验或非电专业实验室有电气设备的试验台上,配电回路应采用漏电保护装置。

(18)每栋建筑在电源引入配电箱处应设有电源总切断开关,各层应分别设置电源切断开关。

学生活动区与教师和公共活动区宜分开配电。

七. 影剧院照明

1.设计要求

(1)影剧院观众厅在演出时的照度可根据视觉适应所要求的照度级变化,宜为2~5lx。

(2)观众厅照明应采用平滑调节方式并应防止不舒适眩光(选用低亮度光源并使光源不处在观众的视野之内),以及不致有碍正常演出和放映影片,并易于从顶棚内进行维修灯具。当使用调光式荧光灯时,光源功率宜选用统一规格。

(3)观众厅照明应根据使用需要可多处控制(如灯光控制室、放映室、舞台口以及前厅值班室等处控制),并宜设有值班清扫用照明(其控制开关宜设在

前厅值班室)。

(4)观众厅及其出口、疏散楼梯间、疏散通道以及演员和工作人员的出口,

应设有应急照明。观众厅的出口安全标志灯宜选用可调式(演出时减光40%;

正常进出观众厅时减光20%;事故时全亮),以不妨碍观众的正常欣赏。

(5)剧场建筑的质量标准为甲、乙等级的观众厅应设置座位排号灯,其电

源电压不应超过36V,并可利用座位排号灯兼作疏散标志灯。

(6)化妆室照明宜选用高显色性光源、高效灯具。光源的色温应与舞台照明光源色温接近。演员化妆台宜设有安全超低压36V以下的照明电源插座,也可与化妆镜组成镜箱照明形式。

(7)为适应多种使用功能的需要,宜在门厅配置预留电源,供举办展览时

连接临时照明之用。

(8)当需要设置电视转播或拍摄电影等用电源时,宜在观众厅两侧装设容

量不小于 10kW、电压为220/380V三相四线制的固定供电点。

(9)影剧院前厅、休息厅、观众厅和走廊等直接为观众服务的房间,其照

明控制开关应集中在前厅值班室或带线的配电箱内控制。

(10)在前厅、休息厅、观众厅和后台应设置开幕信号,其信号控制应设

在舞台监督调度台上。

(11)舞台和观众厅照明线路应采用铜芯导线穿金属管或护套为难燃材料

的铜芯电缆配线。

(12)在伸出式舞台区上空(顶棚上或吊顶内)应预留电动吊钩电源,以

备演出使用。

八. 医院照明

1.设计要求

(1)医院照明设计应合理选择光源和光色,对于诊室、检查室和病房等场

所宜采用高显色光源。

(2)诊室、护理单元通道和病房的照明设计,宜避免卧床病人视野内产生

直射弦光。

(3)护理单元的通道照明宜在深夜可关掉其中一部分或采用可调光方式。

(4)护理单元的疏散通道和疏散门应设置灯光疏散标志。

(5)儿科门诊和儿科病房内的电源插座和照明开关,设置高度不应低于

1.5m,距病床的水平距离不应小于0.6m。

(6)病房的照明设计宜与居室的照明设计相近。在有可能时,宜以病床床

头照明为主,另设置一般照明(灯具亮度不宜大于2000cd/m2),当采用荧光灯时

宜采用高显色性光源。但精神病房不宜选用荧光灯。

(7)在病房的床头上如设有多功能控制板时,其上宜设有床头照明灯开关、

电源插座、呼叫信号。对讲电话插座以及接地端子等。

单间病房的卫生间内宜设有紧急呼叫信号装置。

(8)病房内宜设有夜间照明。在病床床头部位的照度不宜大于O.1lx;儿

科病房可为1.0lx。

(9)手术室内除设有专用手术无影灯外,宜另设有一般照明,其光源色温

应与无影灯光源相适应,其水平照度不宜低于500lx,垂直照度不宜低于水平照

度的1/2。手术室的一般照明宜采用调光方式。

(10)手术专用无影灯,其照度应在20×103~100×103lx(胸外科为60×103~100×103lx)。口腔科无影灯可为10×103lx。

(11)进行神经外科手术时,应减少光谱区在800~1000nm的辐射能照射在病人身上。

(12)每个手术室应有独立的电源控制箱。手术室的电源宜设置漏电检测装置以及接地端子等。

(13)候诊室、传染病院的诊室和厕所、呼吸器科、血库、穿刺、妇科冲洗、手术室等场所应设置紫外线杀菌灯。如为固定安装时应避免直接照射到病人的视野范围之内。

(14)放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源,应分别设有切断电源的开关电器。

(15)x线诊断室、加速器治疗室、核医学科扫描室和r照像机室等的外门上宜设有工作标志灯和防止误入室内的安全装置并可切断机组电源。

(16)医院的下列场所和设施宜设有备用电源:

急诊室的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室;培养箱、冰箱、恒温箱以及必须持续供电的精密医疗装备;消防和疏散设施。

(17)成人病房和护士室之间应设呼叫信号装置;教学医院宜布闭路电视设施。

(18)医疗建筑照明的照度值见表3-25规定。

九. 博展馆照明

1.设计要求

(1)博展馆的照明设计应考虑下列因素:

1)高质量——光源的显色性和光色应接近天然光;

2)合理的色彩——室内色彩宜接近无彩色、无光泽;

3)防止镜面映像;

4)利用光影效果,有良好的实体感;

5)限制紫外线对展示品的不利影响。

(2)对于博展馆的照明光源宜采用三基色荧光灯、金属卤化物灯和有紫外滤光层的反射型白炽灯。当采用卤钨灯时,其灯具应配以抗热玻璃或滤光层以吸收波长小于300nm的辐射线。

(3)壁挂式展示品,在保证必要照度的前提下,应使展示品表面的亮度在25cd/m2以上,同时应使展示品表面的照度保持一定的均匀性,通常最低照度与最高照度之比应大于0.75。

(4)对于有光泽或放入玻璃镜柜内的壁挂式展示品,为减少反射眩光,一般照明光源的位置可参照图6-17所示确定。

图6-17 避免光源反射的布灯位置

为了防止镜面映像,应使观众面向展示品方向的亮度与展示品表面亮度之比小于0.5。

(5)对于具有立体造型的展示品,为获得实体质感效果,宜在展示品的侧前方40?~60?处,设得定向聚光灯,其照度宜为一般照度的 3~5倍,当展示品为暗色时则应为5~10倍。

(6)陈列橱柜的照明,应注意照明灯具的配置和遮光板的设置,防止直射眩光。通常可将光源设置在橱柜内顶部加装以遮光板,并可根据橱柜的尺度和展示品内容,设置导轨灯。

(7)在灯光作用下易变质退色的展示品。应选择低照度水平和采用可过滤紫外线辐射的光源;对于机器和雕塑等展品,应有较强的灯光以显示其特征。在通常情况下,弱光展示区应设在强光展示区之前,并应使照度水平不同的展厅之间有适宜的过渡照明。

(8)展厅灯光宜采用光电控制的自动调光系统,随天然光的变化自动控制或调节照明的强弱,保持照度的稳定和节约能源。同时,亦宜考虑在特殊情况下采用程序控制各展厅照明的亮灭,以方便在个别人参观时的灯光管理。

(9)当无具体展品布置要求时,在展厅地面可按每3~5m方格的交点设置三相和单相地面插座。其配线方式宜采用地面线槽。

(10)展厅的每层面积超过1500m2时应设有应急照明。

重要藏品库房宜设有警卫照明。

(11)藏品库房和展厅的照明线路应采用铜芯绝缘导线暗配线方式。藏品库房的电源开关应统一设在藏品库区内的藏品库房总门之外,并有防止漏电的安全保护装置、藏品库房照明宜分区控制。

完整版道路照明施工合同

道路照明工程合同 发包人(全称): ___________________________(以下简称甲方) 承包人(全称): ___________________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点:遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容:照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围:上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期:________________ 竣工日期:________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格(如因工程质量未达到标准,所造成的返工损失费用由乙方负责)。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%,金额金额(大写):___________________________ 元,以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算(税金由乙方承担);清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后,乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘,并敷设各种路灯管线,待管线、灯杠(柱)基础完成,灯具进工地并安装完毕后,支付合同总款的 ___________________ %,即 _____________ 元,通电调试完 毕后,支付合同价款的 ___ 70—%,即__________ 元,剩余工程设备款,一年内结清。 七、组成合同的文件

钢筋工程量计算例题

1、计算多跨楼层框架梁KL1的钢筋量,如图所示。 柱的截面尺寸为700×700,轴线与柱中线重合 计算条件见表1和表2 表1 混凝土强度等级 梁保 护层厚度 柱保 护层厚度 抗震 等级 连接 方式 钢筋 类型 锚固 长度 C302530 三级 抗震 对焊 普通 钢筋 按 03G101-1 图集及 表2 直径68 1 2 2 2 2 5 单根 钢筋理论 重量(kg/m) 0. 222 0. 395 0. 617 2. 47 2. 98 3 .85 钢筋单根长度值按实际计算值取定,总长值保留两位小数,总重

量值保留三位小数。 2、已知某教学楼钢筋混凝土框架梁KL1的截面尺寸与配筋见图1,共计5根。混凝土强度等级为C25。求各种钢筋下料长度。 图1 钢筋混凝土框架梁KLl平法施工图

3、某6m长钢筋混凝土简支梁(见下图),试计算各型号钢筋下料长度。 4、某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。

5、某框架建筑结构,抗震等级为4级,共有10根框架梁,其配筋如图5.23所示,混凝土等级为C30,钢筋锚固长度LαE为30d。柱截面尺寸为500mm x 500mm。试计算该梁钢筋下料长度并编制配料单(参见混凝土结构平面整体表示方法03G10l-l构造详图)。

6、试编制下图所示5根梁的钢筋配料单。 各种钢筋的线重量如下:10(0.617kg/m);12(0.888kg/m);25(3.853kg/m)。

7、某建筑物第一层楼共有5根L1梁,梁的钢筋如图所示,要求按图计算各钢筋下料长度并编制钢筋配料单。

幕墙及泛光照明设计合同(范本)

合同编号:ZBDS-合同(设计/咨询)-014 ***********大厦 幕墙及泛光照明工程设计合同 甲方: 乙方: 工程名称:***********大厦幕墙及泛光照明工程设计 工程地点:深圳市福田区北环路南安托山 签约时间: 2018年 9 月 28 日

***********大厦幕墙及泛光照明工程设计合同 发包人(以下简称“甲方”): 承包人(以下简称“乙方”): 甲乙双方以建筑图、结构图、安装图及共同确认的效果图等为施工图深化设计依据;以建筑设计院关于本工程的建筑节能设计说明文件为施工图设计依据;以及相关国家和深圳市幕墙及泛光照明工程规范及技术要求为设计依据,就***********大厦幕墙及泛光照明工程深化设计事宜,经协商一致,订立本合同。 一、项目概况 1.项目名称:***********大厦。 2.工程名称:***********大厦幕墙及泛光照明工程设计。 3.工程地点:。 4.建设单位:。 5.项目工程设计单位:深圳市华筑工程设计有限公司。 6.工程规模:本项目设计范围1栋A座、B座、C座,总用地面积:18086.83平方米,总建筑面积179090.48平方米,地下四层,1栋A座地上39层,高度179.25m ;1栋B座地上为33层,高度118.75m;1栋C座地上为21层,高度9 7.35m。 二、幕墙及泛光照明设计委托内容 1.本次幕墙及泛光照明深化设计的委托内容,包括但不限于: 所有塔楼及裙楼立面铝板幕墙、泛光照明,及配合百叶、栏杆、门窗、雨蓬等附属工程。工程设计的委托内容详附件二。 2.项目会议 双方将在以下阶段参与项目会议: (1)方案设计汇报; (2)深化设计汇报; (3)选材设计评审; (4)施工图评审会议; (5)施工期间周期性现场服务;

照明工程合同

照明工程合同 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

某某项目照明工程 施 工 合 同 发包人(全称): 承包人(全称): 日期: 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数天 (如遇风、雨天气及外在因素不能施工的视情节适当延期)。 四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款

六、金额(大写)¥:(人民币) (小写)¥:元 六、付款、结算方式: 1.工人进场后,甲方需支付乙方合同价的%为材料采购费; 2.施工完毕验收合格后,甲方需付至合同价的%于乙方; 3.留合同价的%为质保金,一年后付%,余%二年后附清。 4. 开具税务发票 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1.本合同协议书 2.标准、规范及有关技术文件 3.效果图 4.工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中 分别赋予它们的定义相同。 九、售后服务: 1、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担 工程质量保修责任。 2、质保期为年。质保期内乙方免费维修,人为和自然因素光源除外。 3、保修范围包括工程材料质量缺陷、施工工艺和质量以及工程维修的损失, 乙方收到甲方维修通知后,应当在小时内赶到现场。 4、保修范围包括非人为、自然因素导致的工程材料质量缺陷、施工工艺和质 量以及工程维修的损失,乙方收到甲方维修通知后,应当在小时内赶 到现场。

夜景照明工程施工合同样本

编号:_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国经济合同法》,《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局,建筑部颁发的《建设工程施工合同》,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的责任和义务,经双方协商,达成以下协议,并共同遵守。 第一条:工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 第二条:承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围:

2.3 结算方式:固定单价价款合同,数量据实结算。 第三条:工程工期: 3.1 开、竣工日期:经双方商定,本工程屋顶照明开、竣工日期如下: 总工期: 20 日历天; 开工时间:接甲方书面通知后7日内进场 开工日期:本工程定于 20 年月日开工; 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工; 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中,如遇下列情况,可顺延工期。但应由双方及时协商,并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害,而被迫停工的; 3.2.2因甲方变更计划或调整设计,而不能继续施工的; 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素,导致一周停工累计超过8小时,经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等,由此延误的工期不予顺延。 第四条:质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件,乙方须在正式施工前,根据方案附图绘出切实可行的施工图,并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求

照明工程合同文本

照明工程设计合同 工程名称:照明工程 工程地点: 合同编号:2010-0804 委托人: 设计人:上海曦韵照明工程设计有限公司 签订日期:二O一O年八月 根据《中华人民共和国合同法》及现行有关设计管理法规及规章,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方友好协商,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。 委托人委托设计人承担设计,经双方协商一致,签订本合同。第一条甲方委托乙方进行下述工程项目的设计: 项目名称:照明工程设计 建设地点: 第二条设计内容: 2.1 照明效果图; 包括各角度,各灯具安装后照明效果图。 2.2 灯位平面图; 各种使用之灯具的规格型号、使用数量、总功耗;灯具平面分布位置, 安装固定方式,光角度等。 2.3 灯位立面图; 各种使用之灯具立面分布位置,安装固定方式,光角度等。 2.4 电气系统图;

各使用电缆线的规格型号,各规格型号电缆线使用的数量,电缆线走线 位置,电缆线安全保护措施,电缆线安装方式,计算与照明灯具的功率 匹配情况,电气控制方式方法,接地保护办法,照明电气部分控制实现方案。 2.5 电气管线图; 电线管的布置图,使用数量及规格型号预算,敷设操作方式,防水防尘措施。 2.6 照度计算书; 各灯具亮度、泛光照射距离,照度分布情况,实际亮度计算。 2.7 灯具规范书; 与安装位置匹配、达到相关国家规范的安装要求, 达到设计亮化效果的灯具设计规范。 2.8 工程设计预算详单; 2.9 施工图; 施工进度顺序,施工安全保证措施,质量保证措施,节约成本措施, 关键工序,关键工种的作业方式,与其他工程的配合施工。 2.10 竣工图; 竣工的时候,线路实际走向和设备的实际安装情况,由施工单位按照施工实际情况画出的图纸,因为在施工过程中难免有修改。 第三条委托人应向设计人提交的有关资料及文件:

照明工程合同范本

某某项目照明工程 施 工 合 同 发包人(全称): 承包人(全称): 期:

发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: ____ 二、工程承包范围 承包范围:____ 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数天 (如遇风、雨天气及外在因素不能施工的视情节适当延期)。 四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款 金额(大写)丫: ___________________________________________________ (人民币)

(小写)丫: _______________________________ 元 六、付款、结算方式: 1.工人进场后,甲方需支付乙方合同价的%为材料采购费; 2.施工完毕验收合格后,甲方需付至合同价的%于乙方; 3.留合同价的%为质保金,一年后付%,余%二年后附清。 4.开具税务发票 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1?本合同协议书 2?标准、规范及有关技术文件 3?效果图 4?工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 /八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中 分别赋予它们的定义相同。 九、售后服务: 1、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。 2、质保期为年。质保期内乙方免费维修,人为和自然因素光源除外。 3、保修范围包括工程材料质量缺陷、施工工艺和质量以及工程维修的损失, 乙方收到甲方维修通知后,应当在小时内赶到现场。 4、保修范围包括非人为、自然因素导致的工程材料质量缺陷、施工工艺和 质量以及工程维修的损失,乙方收到甲方维修通知后,应当在小时内赶到现场。 5、售后电话:联系人:

路口信号灯合同书,红绿灯安装施工合同模板

路口交通信号灯施工合同模板,路口交通红绿灯施工合同模板,路口交通灯施工合同模板 深圳市中安交通科技有限公司专业生产:LED交通信号灯交通红绿灯,交通信号控制系统,车道指示灯,行人过街语音提示器,行人过街闯红灯提示桩,盲人钟,停车场红绿灯,交通倒计时器,太阳能交通信号灯,高速雾灯,通道指示灯等产品:

项目名称:XX市大道二期工程(XX市段)庐陵 大道与105国道交接处交通信号灯工程 合 同 协 议 书 建设单位: XX市规划建设局 施工单位: 日期:二OO九年七月 XX市井冈山大道二期工程(XX市段)庐陵大道与105国道交接处交通信号灯工程合同协议书

甲方: XX市规划建设局 乙方:XX市有限公司 为美化城市道路,减少交通安全隐患,实施交通安全管理,现对XX市庐陵大道与105国道交接处道路进行道路交通安全设施工程建设,根据《中国人民共和国合同法》,为明确双方在XX市庐陵大道与105国道交接处交通信号灯工程施工中的权利、义务和责任;根据相关要求,经双方友好协商,特订立以下合同,以便共同遵守和执行,现场甲乙双方协商如下: 一、工程概况: 1.工程地点:XX市庐陵大道与105国道交接处 2.工程数量:见工程量清单(附后) 3.工期:2009年7月17日至2009年7月24日 4.验收日期:2009年8月 5.质量标准:按现行《施工验收规范》及交通信号灯安装有关规定 二、工程合同价(人民币): 172000.00 元,(其价格包含运输、安装及税金等 相关费用)。 三、施工有关技术要求 1.乙方按建筑工程的有关规范和行业标准在其业务允许的范围内完成合同的约定的内容; 2.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定; 3.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到有关要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失;

亮化工程合同(范本)照明亮化设计公司

照明工程施工合同样本 甲方: 乙方:_南昌凯斯莱景观照明设计工程有限公司_ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施协商一致, 订立本合同。 一、合同主要条款 1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点:南昌市 1.3工程内容:大楼景观照明 2、工程承包范围 :大楼外墙照明灯具采购及安装 3、合同工期: 开工日期:年月日 竣工日期:年月日(甲方延期付款,工期顺延) 合同工期总日历天数约天 4、质量标准 工程质量标准:合格 5、合同价款 包干价_ (人民币)¥:_ _元 5.1工程款(进度款)支付 合同生效,材料进场甲方向乙方预付该工程合同总金额的30%,工程安装完工验收后一周内付至合同总金额的95%,合同总金额的5%作为质量保证金,质保期结束后(无其它质量问题)七天内结清。 5.3合同价款及调整 5.3.1本合同价款采用固定价格(包干价)无竣工结算。 5.3.2 采用包干价格合同,合同价款中包括的风险范围:除不可抗力因素外. 5.3.3 物价涨跌不予调整,政策性调差不予调整; 5.3.4措施费、规费为一次性包定价格,结算时不予调整。 5.3.5风险范围以外合同价款调整方法: 经甲方确认的设计变更或其它签证(设7天确认期限),确定结算价格; 6、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 6.1、本合同协议书 6.2、预算清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期 12 个月内无偿承担 工程质量保修责任。 8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 二、双方权利和义务 9、乙方 乙方应按约定的时间和要求完成以下工作: 9.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:通知开工前 9.2将施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求:通知开工前 9.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:通知开工前 9.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:在合同施工成品未正式移交见方前均由 乙方负责保护,特殊情况下由于乙方或第三方原因造成已完工程成品的损坏,由乙方负责修复,费用由乙方承担。 10、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由于甲方原因造成已完工程成品的损 坏,由乙方负责修复费用由甲方承担。 三、工期:合同规定本合同于年月日完工。 11. 工期延误 由于非乙方原因造成的工期延误,经甲方确认,工期可相应顺延。 12. 双方约定工期顺延的其他情况协商确定. 四、质量与验收 14.验收标准:按照国家及行业相关规定和标准. 15.甲方应在接到乙方请验通知后,七天内组织验收,逾期未能组织验收30天内视为默 认质量合格。 五、安全施工 16 .乙方必须严格遵守和执行中华人民共和国以及江西省安全生产和劳动保护的有关规定,保证采取一切必要的安全预防措施,以防业主、甲方和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于乙方原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故,其责任全部由乙方负责。 17. 现场安全文明施工措施费由乙方负责. 六、材料设备供应 1 8.承包人采购材料设备 18.1本工程所需材料设备均由甲方组织采购,甲方负责监督验收. 18.2所有材料设备必须有质保书或合格证,符合施工图纸和规范要求,否则,因此产生的后果均由承包人负责。 18.3凡是材料清单中注明品牌(或产地)、规格、型号及要求的材料,甲方必须按照

钢筋工程量计算例题

. 例题1.计算多跨楼层框架梁KL1的钢筋量,如图所示。 ,轴线与柱中线重合700×700柱的截面尺寸为2 和表计算条件见表11 2 表 钢筋单根长度值按实际计算值取定,总长值保留两位小数,总重量值保留三位小数。解:25 2Φ1.上部通常筋长度 +右端下弯长度单根长度L1=Ln+左锚固长度,所以左支25=725mm<LaE=29d=29×(判断是否弯锚:左支座hc-c=700-30)mm =670mm0.4LaE+15d,hc-c+15d)=max (0.4×725+15×座应弯锚。锚固长度=max(25,670+15×25)=max(665,1045)=1045mm=1.045m (见101图集54页) 右端下弯长度:12d=12×25=300mm (见101图集66页) L1=6000+6900+1800-375-25+1045+300=15645mm=1.5645m 由以上计算可见:本题中除构造筋以外的纵筋在支座处只要是弯锚皆取1045mm,因为支座宽度和直径都相同。 2. 一跨左支座负筋第一排 2Φ25 单根长度L2=Ln/3+锚固长度=(6000-350×2)/3+1045=2812mm=2.812m (见101图集54页) 3. 一跨左支座负筋第二排 2Φ25

单根长度L3=Ln/4+锚固长度=(6000-350×2)/4+1045=2370mm=2.37m . 范文. . (见101图集54页) 4. 一跨下部纵筋 6Φ25 单根长度L4=Ln+左端锚固长度+右端锚固长度=6000-700+1045×2=7390mm=7.39m (见101图集54页) 5.侧面构造钢筋 4Ф12 单根长度L5=Ln+15d×2=6000-700+15×12×2=5660mm=5.66m (见101图集24页) 6.一跨右支座附近第一排 2Φ25 单根长度L6=max(5300,6200)/3×2+700=4833mm=4.833m (见101图集54页) 7.一跨右支座负筋第二排 2Φ25 单根长度L7= max(5300,6200)/4×2+700=3800mm=3.8m 8.一跨箍筋Φ10@100/200(2)按外皮长度 单根箍筋的长度L8=[(b-2c+2d)+ (h-2c+2d)]×2+2×[max(10d,75)+1.9d] = [(300-2×25+2×10)+ (700-2×25+2×10)]×2+2×[max(10×10, 75)+1.9×10] =540+1340+38+200 =2118mm=2.118m 箍筋的根数=加密区箍筋的根数+非加密区箍筋的根数 =[(1.5×700-50)/100+1]×2+(6000-700-1.5×700× 2)/200-1 =22+15=37根 (见101图集63页) 9.一跨拉筋Φ10@400(见101图集63页) 单根拉筋的长度L9=(b-2c+4d)+2×[max(10d,75)+1.9d] =(300-2×25+4×10)+ 2×[max(10×10, 75)+1.9×10] =528mm=0.528m 根数=[(5300-50×2)/400+1]×2=28根(两排) 10. 第二跨右支座负筋第二排 2Φ25 单根长度L10= 6200/4+1045=2595mm=2.595m 11.第二跨底部纵筋 6Φ25 单根长度L11=6900-700+1045×2=8920mm=8.92m 12.侧面构造筋 4Ф12 单根长度L12=Ln+15d×2=6900-700+15×12×2=6560mm=6.56m 13.第二跨箍筋Φ10@100/200(2)按外皮长度 单根箍筋的长度L13=2.118m 箍筋的根数=加密区箍筋的根数+非加密区箍筋的根数 =[(1.5×700-50)/100+1]×2+(6900-700-1.5×700×

泛光照明设计合同

泛光照明设计合同 委托人(全称):(简称甲方) 承接人(全称):(简称乙方) 一、总则 根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方经过友好协商就御园一期泛光照明的设计事宜达成本合同条款,双方约定本合同从双方签字盖章之日起正式生效。 二、设计内容 御园一期泛光照明设计包含方案设计、施工图设计、设计图纸的审核和盖章。 三、设计成果 本工程涉及的所有泛光照明方案设计及施工图设计图纸。 四、设计依据 1、项目设计任务书(附本合同后) 2、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T 16-1992) 相关标准 3、《低压配电设计规范》 (GB 50054-1995) 相关标准 4、《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)相关标准 5、《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)相关标准 6、国家现行法律、法规、规范和标准

五、设计要求 1、乙方应认真阅读设计任务书,了解甲方及相关建筑师、景观设计师的构思和意图,确定整体思想和重点表现内容; 2、设计深度应符合国家及现行的规范及规定。 3、施工期间,须指派专职专业工程师负责现场设计配合工作,直至工程施工结束止。 4、设计变更图纸应在施工之前完成,经甲方和施工方确认方可施工。设计变更图纸在现场工程师提出变更要求后两日内完成。 5、其他主要设计技术要求以甲方设计任务书要求为准。 6、施工图正式出图应盖有国家有关部门认可资质的建筑工程设计单位的出图专用章。 六、设计进度 总工期:天 方案阶段: 2014年月日至2014年月日 施工图阶段:2014年月日至2014年月日 七、设计收费及付款方式 1、设计费用: (1) 本工程设计费共计为人民币圆整(¥元)。 (2) 上述设计费中包方案设计费、施工图设计费、现场配合服务费、图纸局部修改费、国内税费、盖章出图费等相关费用,如施工图完成后由于乙方自身的原因造成设计不满足要求,需做重大修改,不另增加设计费用。如施工图完成并经甲方书面认可后由于甲方要求需做重大修改,则需另行商定施工图设计修改费用。 2、付款方式: (1) 本合同的收款人为。 (2) 合同签定以后在收到乙方发票后30个工作日内,甲方预付20%工程设

钢筋工程量计算规则(最新版)

钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。玉扳手科技 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 (3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。 (4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM,XM,QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m. (7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1、钢筋的砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。

灯光照明设计合同

附件一:二次机电深化设计 第一条设计服务涵盖范围: 1、酒店室内照明设计 第二条设计阶段 1、概念设计阶段 1.1室内设计完全定案后开始进行照明设计,未定案前提供咨询服务,对甲方或 其他设计单位提出的咨询内容予以书面解答。 1.2了解本项目室内设计内容,并建立针对本案的整体照明设计概念。 1.3甲方及经营团队取得书面的设计需求,作为设计之依据。 1.4依据与甲方协议,提供概念设计阶段的成果报告书,内容包括: (1)室内照明设计效果示意图(透视图形式、立面图形式) (2)重要细节照明设计效果示意图(平面图形式) 1.5对甲方、管理公司、室内设计师以及相关专业设计顾问汇报概念设计方案, 根据会议所提出的建议进行修改。 2、样板间设计阶段 2.1根据甲方、管理公司的要求,结合甲方所提供室内效果图以及完整的样板间 施工图(平面图、立面图、节点大样图),提供完整的样板间灯光施工招标 图。具体内容: (1)样板间灯光施工图 (2)客房弱电控制系统关系表 (3)灯具物料表 (4)样板间灯具规范 3 、扩初设计阶段 3.1与甲方、管理公司、室内设计师以及相关专业设计顾问以会议、网路邮件方 式进行此阶段的设计沟通,根据提出的建议进行图纸的修改。 3.2 提供照明设计所需要的条件及尺寸予室内设计师以及相关专业设计顾问,作 为他们设计的参考。 3.3 提供扩初设计图,具体内容: (1) CAD灯具扩初图 (2)照度计算表

(3)灯具设计规范 4 、深化设计阶段 4.1与甲方、管理公司、室内设计师以及相关专业设计顾问以会议、网路邮件 等方式进行此阶段的设计沟通,根据提出的建议进行图纸的修改。 4.2根据甲方的进度安排,提供深化设计图纸、详细说明及规范,内容包括: (1)灯具及照明设备配置图,图面显示灯具代号、配置及重要位置尺寸等。 (2)照明设计相关细部图纸。 (3)照明设计规范,内容包括: A.规范目录索引。 B.照明设计一般规范。 C.灯具及照明设备细部规格指定书。 D.照明控制系统配置平面及系统分布图。 E.照明控制系统表及规范。 F.厂商联络资料。 4.3 灯具及照明设备预算单 以上设计成果提供电子文本格式(图纸为CAD格式),以供甲方、相关部 门、管理公司审核。 5、工程发包合约图设计及文档制作阶段 5.1甲方确认设计文件后提供以下文档资料供甲方使用(包括电子文件): 5.2份装订工程发包合约图纸说明、规范(A4格式)供甲方使用。 5.3陆套灯具及照明设备配置原图(A1 格式)及两套光盘片( CAD格式),供甲 方复制及留做纪录用。 5.4根据甲方认可的设计图纸和预算完成照明系统的招标文件。 5.5协助甲方审核灯具承包厂商资格及其呈送的灯具样本、厂制及施工图纸, 并提出书面意见。 6、发包、施工及完工阶段 6.1提供的工程发包合约图纸足够为原设计单位绘制送审图纸之用,如果原设 计单位对工程发包合约图有任何疑问,均可以书面方式或于协调会议中提 出,在收到疑问后以书面方式或于协调会议中回复,以理清问题并协助原 设计单位绘制送审图进度。

41夜景照明工程施工合同

夜景照明工程施工合同项目 合同编号: 日期:年月日

夜景照明工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,特签订本合同,以资信守。 一、工程概况 1、工程名称:夜景照明工程 2、工程地点: 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即: ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装(原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除)。 ⑶、夜景照明用配电箱安装,并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装,且已包含了穿过墙

眼打洞等一切工作,其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购,竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币¥元(大写:元整)为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用,乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程,甲方都没有增加支付的义务,并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时,只计算设计变更、现场签证部分,不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据:合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价,加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据:2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准: a. 安全文明施工增加费:计取基本费。 b.税金:3.413% 4、以下费用不予计取: a. 远途施工增加费

隧道照明工程专业分包合同

〔合同编号:JQZB-FB-045〕 某某某有限公司 某某某工程 施工总承包项目经理部 隧道照明工程专业分包合同 (仅限于隧道内LED照明) 甲方:某某某有限公司 某某某工程施工总承包项目经理部 乙方:某某某公司 二零一五年十月

〔合同编号:JQZB-FB-045〕 隧道照明工程专业分包合同 (仅限于隧道内LED照明) 本专业分包合同由下列当事人约定在某某某城区订立。 甲方:某某某有限公司 某某某工程施工总承包项目经理部 住所:某某某 法定代表人或授权委托代理人:某某某 乙方:某某某公司 住所:某某某 法定代表人或其委托代理人:某某某 鉴于甲方承接了某某某工程工程的施工总承包权,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就隧道照明LED灯采购、安装、调试及售后服务专业分包事项协商达成一致,并订立本合同。 1、专业分包工作对象及提供工作内容 工作地点:某某某工程工程隧道照明工程(LED)施工现场 工作范围:某某某路所有隧道机电工程(金泉隧道、贾嗣隧道、南山1号隧道、南山2号隧道)中的LED灯具及其安装附件(灯具支撑底座、支架和安装螺栓)采购、安装、调试及售后服务工程施工范围为界。 工作内容及工序(包括但不限于以下工作内容): 1.1、隧道照明工程LED灯具的采购、安装、调试、售后服务等 主要工作内容如下:踏勘现场,熟悉并阅知施工图纸及技术交底资料、施工调查、编制施工组织设计报批、采购LED灯具、灯具进场后的试验检测、施工测

量放样、加工作业台车、打眼注架、灯具安装、调试、售后服务等,具体如下:(1)、踏勘现场、现场联合工艺设计:对照施工图纸、合同文件、技术交底资料熟悉施工现场的环境、统筹规划隧道照明施工全局、规划好施工前的各项准备工作,包括如下工作: A、按照规范要求审查图纸是否齐全,工程数量和主要设备材料表中的设备、材料、型号、规格、数量是否与施工图中相符。 B、复核施工图是否符合有关规范、标准或技术条件的规定。 C、设备布局是否合理、正确,线路、径路是否符合规定和实际,两者有无矛盾和相互干扰。设备安装尺寸有无错误或不当,接线图、配线图、平面图及安装图有无错、漏,联锁及对应关系是否正确。 D、有无特殊施工要求,技术上有无困难,能否保证施工安全和质量等。 E、了解掌握各个隧道的工程分布情况,主要工程数量,相关隧道机电施工队伍的交叉作业情况及交通状况,隧道工程的施工进度,临时车辆情况,隧道照明施工条件是否具备,特殊隧道的基本情况等等。 F、根据业主、监理、总承包单位的要求完成拟建工程施工组织设计的报批。 (2)、采购LED灯具及其安装附件: A、根据合同、施工图纸、补充技术规范的要求向正规、大品牌厂家询价、采购隧道照明工程施工所需的LED灯具及其灯具支撑底座、支架和安装螺栓,采购的LED灯具必须在数量、技术指标及参数、质量、专利及版权、规格、型号等方面完全满足施工合同、施工图纸及补充技术规范的要求。禁止采购伪劣产品,以次充好。否则,由此照成的损失全部由乙方自行承担。 (3)、LED灯具进场的试验、检测: A、所有进场的材料包括线槽、接线管、可绕金属电线保护管、膨胀螺栓、LED 灯具等必须有完整的材质证明,并按照相应规范抽检试验合格后方可用于施工。 B、灯具安装前要进行启动性能试验,密封性能检验,如有灯具检测元件,作检测元件灵敏度试验。此外,检查外表是否有划痕、生锈、漆皮剥落,正面玻璃是否有裂痕等,镇流器、补偿电容是否完好,接线是否牢靠,防护等级按设计要求IP65进行抽检。 (4)、施工测量放样:

照明设计合同范本最新版

照明设计合同书 工程名称: 工程地点: 合同编号: 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 签订地点:

工程名称 照明设计合同 甲方: 乙方: 根据双方友好协商,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行: 一、委托事 甲方委托乙方对进行照明设计,设计范围包括:。提交设计成果主要分两大部份: 1、效果创意方案,设计成果内容包括:效果多媒体演示动画、创意设计说明方案书。 2、深化设计方案,设计成果内容包括:照明灯位布置图、照明电气系统图、照明产品配置清单、照明产品规格资料表、照明产品施工安装示意图。 二、设计收费及付款方式: 1、本次对甲方照明设计项目设计总费用为RMB:, 2、付款方式如下: 2.1甲方需在合同签订之日起3个工作日内付设计总费用的xx%即RMB 给乙方设计定金。 2.2全部图纸完成后3个工作日内甲方支付支付合同总价的xx%即RMB:给乙方。 2.3余下合同总价的xx% 待乙方配合甲方完成本项目照明工程完工后3个工作日内付清。 2.4如本工程内容由乙方负责施工,全部设计费用由乙方承担。 3、款项请转入以下账户: 账户名:xxxxxxxxxxxxx有限公司 账号:xxxxxxxxxxxxxxx 开户行:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 三、设计进度 总工期:xx天(总工期按收到甲方设计定金的第二天开始算起) 方案阶段:以甲方最终定稿的建筑方案之日起xx个工作日,乙方向甲方交所有设计方案 施工阶段:经甲方同意设计方案后,乙方需在xx个工作日完成施工图的设计。 四、方案确定 甲方需由本项目负责人签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),乙方以此为定稿。

道路照明工程施工合同

道路照明安装工程施工合同编号: 工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: 签订日期:年月日

道路照明安装工程施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他 本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。 3. 合同价款及付款方式 4.1 合同总价款(暂定)人民币: 元,大写: 4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。 4.2 付款方式 4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 30%,工程施工电缆敷设完 毕支付暂定工程款的 50%,竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期 满后一个月内一次性支付 5%的质保金。 有关法律、行政法规,遵循平等、 就 1. 合同内容 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程范围: 施工 工期 2.1 开始工作日期: 2.2 结束工作日期: 2.3 总日历工作天数为 2. 承包方式 自愿、公平和诚实信用的原则,双方 年月日 年月日 天

4.2.2 合同价款的增减:工程量以竣工图为基准 4. 灯具技术参数要求 4.1光通量: 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 IP65 ; 4.8灯具和电源防护等级为 4.9工作电压:AC185V?265V频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求: 4.12未作要求部分,须满足国家及省市相关规范要求。 5. 质量要求 依据《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006 )、图纸设计标准及相关验收标准;光衰w 5%/年。 6. 双方责任 6.1 甲方责任: 6.1.1 甲方在乙方施工前,向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。 6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。

楼宇亮化照明工程安装合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 楼宇亮化照明工程安装合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定,为明确双方的权力、义务和经济责任,经甲、乙双方协商一致,建筑夜景观亮化工程灯具安装施工签订本合同,以资共同遵守。 —、工程名称:__________________________________ 二、工程地点:_________________________________ 三、工程承包价:_____________________________ 四、工程内容: 1、施工项目: 本项目的灯具、灯架及照明配电箱安装、各种规格的管线敷设、 照明系统的调试以及安装。 2、施工范围:按照包工不包料包验收的包干方式,建筑夜景观亮化 工程的制作和安装。本工程灯具安装承包价经双方商定后不再变更。 五、施工要求: 1、乙方必须严格按照建设方审定的设计方案及做法要求进行施工, 并保证按期完工。 2、所有设备设施的安装要牢固安全、可靠,电线、电缆的敷 设路径须合理、规范。施工质量应符合国家〈〈建筑电气工程施 工质量验收规范(JB50303-2002)》有关规范和标准。 六、工程材料: 1、本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工地,由乙方当

场验收并承担保管责任,乙方须保管好材料签收单据,工程竣工办 理安装费结款时交回甲方。 2、乙方在使用时须尽量做到节约用材,避免不必要的浪费。凡因乙 方原因造成安装材料浪费、丢失和损坏,均由乙方负责赔偿。 3、乙方不得擅白添置或变更安装材料,更不允许使用不合要求的材 料,否则,乙方承担由此而发生的费用,并接受甲方双倍相应违规 价款的处罚。 七、工程质量安全: 1、各项安装指示必须满足设计要求和国家相关规范和标准,如检测 发现不符合要求的,由乙方负责调整直至符合要求,否则甲方有权 扣减部分乃至全部工程款。 2、乙方有责任确保本灯光系统工程的灯具、设备等电气安装的质 量,并保证通过建设方的验收。 八、工期要求: 整体工期从_______ 年月日起计,必须在同月日竣 工(除阴雨天不能施工,时间顺延)。 九、文明施工 1.乙方必须按照施工安全规范作业,乙方白行管理施工安全,必须指定至少一人负责现场施工的安全监察,杜绝安全隐患和事故的发生,必须白带所有的安全防护用品。甲方不承担乙方在施工过程中所发生任何事故的责任和费用。 2.乙方必须坚持文明施工。进入施工现场佩带安全帽,高空作业时 须佩带符合要求的安全带,下吊作业须有安全副

照明工程承包合同

电气照明安装及通信工程承包协议 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 工程名称:电气照明安装及通信工程 工程地点: 一、总则: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,本着双方友好合作的原则、为明确双方的责任,确保工程顺利完成。经甲、乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。 二、承包方式及范围: 1、承包方式: 包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施工。 2、承包范围:乙方承包电气照明安装及通信工程,工程内容包括:包工、包料(按施工图纸及乙方报价书所列电工材料品牌)、包运输。甲方不提供任何工具,一切工具均为乙方自带。 三、工程造价及结算方式: 1、本工程的电气照明安装工程承包方式及造价如下: a、本工程电气照明安装工程量按本工程电气照明施工图纸所列工程量 计算。 b、本工程电气照明安装工程分两部分,室内照明工程及站区照明工程。 c、本工程工程量为包死造价,金额为:(大写:元整)。 2、本工程的承包价是按验收优良为标准的(本单价包含10%优良奖金),若验收结果为合格,则按该工程款的90%给乙方结算。 3、工程结算为包死结算,如发生以下几类情况必须由所管施工员签证,项目经理认可且注明原因,工程量方可结算:①已完成部位的变更返工;②施工管理人员原因造成返工;③承包范围外的工作。 四、付款方式: 1、在本合同签订后,乙方电工材料及人员进场后三天内, 甲方需向乙方支付工程预付款。 2、室内照明线路工程完成后,经甲方验收合格后,甲方需向乙方支付工程进度款。 3、户外照明工程材料进场后甲方向乙方支付工程进度款。室内及户外照明工程完成后,经甲方及其他主管部门(监理、业主、质监站等)验收合格后一星期

相关文档