PLCSIM V5.4+SP3能够仿真以上列出的通讯,SFB8、SFB9是支持数据非协调发送和接收,SFB12、SFB13是支持以太网通信的,SFB14、SFB15是支持需组态的MPI通信,全局数据包和无需组态的MPI通信都不能仿真,SFB19、SFB20是启动或停止远程PLC,SFB22、SFB23是查询、接收远程设备的状态,以太网通信的仿真,在西门子下载中心里有,另外百度文库和网上也多,仿真MPI通信的没找到,就做了一个教程,以下是步骤:

1、插入2个SIMATIC400的站点

2、先组态客户机的硬件,注意S7-300只能做服务器,我都用400的来仿真了

3、设置MPI网络。双击插槽2号CPU 413-1的那一行,出现下图

单击属性,出现下面窗口,设置地址为3,子网里选中MPI(1),点确定,到硬件配置单击

保存和编译即可完成客户机的硬件组态

4、同样的方法设置服务器的硬件组态

只要将单击属性后,设置地址为2,子网里选中MPI(1),点确定,到硬件配置单击保存和编译即可完成服务器的硬件组态

5、组态MIP(1)网络。回到管理器,双击窗口的MPI(1)

出现以下窗口,右键单击Client中的CPU413-1,选中插入新连接

出现以下的窗口,类型(T):中要选择S7 连接,点确定

得到以下的窗口,参数一般默认的就行了,要记住块参数中的本地ID,编程中要用到,点确定,再点标题栏中的保存编译,如果出来的窗口中是说无错误即设置正常,有错误就要自己重新检查。

6、接下来编写程序。测试程序是将客户机上的启停信号发送到服务器,同时将信号反馈回来,用来检测是否通信正常。

1)客户机Client的程序

2)服务器Server的程序

A M 200.0

= Q 0.0

= M 100.0

6、下载程序到PLCSIM中仿真,先打开一个,下载完Server后再在PLCSIM中选File->New

PLC,打开另一个仿真器,这个功能要PLCSIM V5.4+SP3以上的版本才有。下载,切换到RUN,测试。

注意:两个仿真器的MPI地址是不同的,看最下面,一个是2,另一个是3,一个有动作,另一个也会有动作,本人测试过能通信,先点Client的I0.0,再点M10.0,这就完成发送,再点M0.0,接收数据

电气逻辑PLC之间的MPI通信详解

(2)PC侧参数设置 在PC侧痛要也要设置MPI参数,在“控制面板”→“Set PG/PC Interface”中选择所用的编程卡,这里为CP5611,访问点选择“S7ONLIEN”, 4.全局数据包通信方式 对于PLC 之间的数据交换,我们只关心数据的发送区和接收区,全局数据包的通讯方式是在配置PLC 硬件的过程中,组态所要通讯的PLC 站之间的发送区和接收区,不需要任何程序处理,这种通讯方式只适合S7-300/400 PLC之间相互通讯。 实验步骤如下: ①建立MPI网络首先打开编程软件STEP7,建立一个新项,在此项目下插入两个PLC 站分别为SIMATIC 400/CPU412-2DP 和SIMATIC 300/CPU313C-2DP,并分别插入CPU 完成硬件组态,配置MPI 的站号和通讯速率,在本例中MPI 的站号分别设置为5号站和4 号站,通讯速率为187.5Kbit/S 。 ②组态数据的发送和接收区选中MPI网络,再点击菜单“Options” →“Define Global Date”进入组态画面如图所示。 ③插入所有需要通讯的PLC 站CPU 双击GD ID 右边的CPU 栏选择需要通讯PLC 站的CPU。CPU 栏总共有15 列,这就意味者最多有15 个CPU 能够参与通讯。在每个CPU 栏底下填上数据的发送区和接收区,例如: CPU412-2DP 的发

送区为DB1.DBB0~DB1.DBB21,可以填写为DB1.DBB0:22 (其中“DB1.DBB0”表示起始地址,“22”表示数据长度)然后在菜单“edit”项下选择“Sender”作为发送区。而CPU313C-2DP 的接收区为DB1.DBB0~21,可以填写为DB1.DBB0:22。如图所示。编译存盘后,把组态数据分别下载到CPU 中,这样数据就可以相互交换了。 注意:发送区和接收区的长度必须一致,地址区可以为DB、M、I、Q区,S7-300地址区长度最大为22字节,S7-400地址区长度最大为54字节。 ④通信的诊断在多个CPU 通讯时,有时通讯会中断,可用通过下述方法进行监测:在菜单“View”中点击“Scan Rates”和“GD Status”可以扫描系数和状态字,如图所示。 SR:扫描频率系数。如上图SR1.1 为225,表示发送更新时间为225×CPU 循环时间。范围为1~255。通讯中断的问题往往设置扫描时间过快,可改大一些。 GSD:每包数据的状态字(双字)。可根据状态字编写相应的错误处理程序,结构如下: 第一位:发送区域长度错误。 第二位:发送区数据块不存在。 第四位:全局数据包丢失。 第五位:全局数据包语法错误。

通信工程的发展现状和未来趋势分析

通信工程的发展现状和未来趋势分析 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 这篇通信工程师论文发表了通信工程的发展现状和未来趋势分析,随着我国网络和通信技术的不断发展,我国的通信网络逐渐迈向现代化,虽然与发达国家还在一些差距,但是在传输技术方面取得了很大的进步,我国的传输技术经历了长期发展的过程,本文就围绕传输技术与通信工程进行详细介绍。 关键词:通信工程师论文,传输技术,应用现状 1 前言 通信网络工程在我国人们的生产以及生活中都占有重要位置,一方面,通信工程进一步改变的人们的工作方式,对于各行各业的日常工作方式进行了巨大的变革,提高了人们工作的效率;另一方面,通信工程还可以及时地获取社会上的各种信息,有利于相关人员加强对社会的管理,促进社会和谐稳定,而各种传输技术作已经被广泛应用于人们的生产和生活中,文章主要讲述其在通信工程中的具体应用状况,并对其发展趋势进行分析,希望可以促进通信工程的不断发展。

2 通信工程的发展状况 关于通信工程的含义概述 通信工程属于电子工程,也可以被叫做电信工程,该工程现在已经在我国作为一种成熟的学科出现在各大高校的开设专业当中,通信工程主要研究在通信过程中发生的信息传输以及信号处理现象,理解其原理,同时再加以应用。当前,通信工程的相关信息技术迅速发展,光纤通信、数字移动通信以及网络通信极大地便利了人们的交流和通信过程,因此具有广大的发展前景,目前通信工程可以从云技术和无线宽带技术方面入手,来推动传输技术的进一步发展[1]。 关于通信工程的研究内容概述 通信工程主要研究信号的产生、信息的传输、交换以及产生的原理问题,同时还有需要关注数字通信、光纤通信、个人通信、计算机通信、卫星通信、蜂窝通信以及平流层通信等问题,除此之外,通信工程还会涉及传输技术在多媒体技术、数字程控交换以及信息高速公路三方面的应用问题。现代通信技术最初起源于19世纪,今天现代通信技术已经得到了迅速发展,也被广泛应用在一些行业领域当中[2]。 3 传输技术的主要内容 关于传输技术的信道及范围概述

MPI是多点通信

MPI是多点通信 MPI是多点通信方式,RS485接口方式,但通讯协议是封闭的,紧紧限于S7系列PLC及设备间的通信。类似于以前常说的DCS系统。 PROFIBUS-DP,RS485接口方式,但通讯协议时开放的,可以和西门子以外的产品通信联络,是开放的现场总线形式。 PROFIBUS-DP用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短。除周期性用户数据传输外,PROFIBUS-DP还提供智能化现场设备所需的非周期性通信以进行组态、诊断和报警处理。 一、PROFIBUS-DP的基本功能 ①传输技术:RS-485双绞线、双线电缆或光缆。波特率从9.6Kbit/s到12Mbit/s。 ②总线存取:各主站间令牌传递,主站与从站间为主—从传送。支持单主或多主系统。总线上最多站点(主—从设备)数为126。 ③通信:点对点(用户数据传送)或广播(控制指令)。循环主—从用户数据传送和非循环主—主数据传送。 ④运行模式:运行、清除、停止。 ⑤同步:控制指令允许输入和输出同步。同步模式:输出同步;锁定模式:输入同步。 ⑥功能:DP主站和DP从站间的循环用户数据传送。各DP从站的动态激活和可激活。DP从站组态的检查。强大的诊断功能,三级诊断信息。输入或输出的同步。通过总线给DP 从站赋予地址。通过总线对DP主站(DPM1)进行配置。每DP从站的输入和输出数据最大为246字节。 ⑦可靠性和保护机制:所有信息的传输按海明距离HD=4进行。DP从站带看门狗定时器(Watchdog Timer)。对DP从站的输入/输出进行存取保护。DP主站上带可变定时器的用户数据传送监视。 ⑧设备类型:第二类DP主站(DPM2)是可进行编程、组态、诊断的设备。第一类DP 主站(DPM1)是中央可编程序控制器,如PLC、PC等。DP从站是带二进制值或模拟量输入输出的驱动器、阀门等。 二、PROFIBUS-DP基本特征 ①速率:在一个有着32个站点的分布系统中,PROFIBUS-DP对所有站点传送512 bit/s 输入和512 bit/s输出,在12M bit/s时只需1毫秒。 ②诊断功能:经过扩展的PROFIBUS-DP诊断能能对故障进行快速定位。诊断信息在总线上传输并由主站采集。诊断信息分三级: 本站诊断操作:本站设备的一般操作状态,如温度过高、压力过低。 模块诊断操作:一个站点的某具体I/O模块故障。 通道诊断操作:一个单独输入/输出位的故障。

浅谈军事通信卫星发展及趋势

浅谈军事通信卫星发展及趋势 【摘要】现代防御技术指挥控制与通信中,通信卫星成了指挥、控制、通信和情报收集的重要工具,是满足决策部门、军事指挥部门、军政领导通信需要,应付突发事件的一种有效手段。本文阐述了军事通信卫星在现代战争中的作用并对其发展及趋势进行分析。 【关键词】军事战略;卫星通信;应用状况;发挥作用;发展趋势 引言 卫星通信系统实际上也是一种微波通信,它以卫星作为中继站转发微波信号,在多个地面站之间通信,卫星通信的主要目的是实现对地面的“无缝隙”覆盖。卫星通信是以卫星作为中继的一种通信方式,是在地面微波中继通信和空间电子技术的基础上发展起来的,具有通信距离远、覆盖范围广、不受地面条件的约束、建站成本与通信距离无关、灵活机动、能多址连接且通信容量较大等优点,在全球许多领域应用效果很好,尤其在军事上已成为军事通信卫星提供的现代通信手段,可为军事指挥员提供灵活的全球通信覆盖能力和战术机动性,这种通信能力是其他通信手段无法比拟的,在军事C4ISR系统中,卫星通信起着关键的作用。 一、卫星通信在国外军事及战略上的应用状况 迄今只有美、俄两国拥有独立的卫星导航定位能力,美国的“全球定位系统”(GPS)和俄罗斯的“全球导航卫星系统”(GLONASS)是世界上广泛应用的两种现役导航卫星系统。这两个系统的导航卫星都采用多普勒测速和时间测距的导航方法。GPS的定位精度可达15m,测速精度为0.1m/s,授时精度为100ns。GLONASS的三个相应数据分别为30~100m、0.15m/s和1μs。美国军方认为未来的战争将是“信息战争”,而且还认为夺取制信息权和制天权是未来战争取胜的关键。以侦察卫星、预警卫星、通信卫星和导航卫星为代表的航天系统是夺取信息优势的重要武器,因此,夺取制天权是夺取制信息权的重要保障。 军用航天系统的迅速发展极大地提高了武器装备的整体作战效能,已成为直接支援作战行动不可替代的手段。美国建立了世界上最庞大的军用通信卫星系统,包“舰队卫星通信”系统、“特高频后继星”系统、“卫星数据系统”、“国防卫星通信系统”、“军事星”通信卫星系统和“跟踪与数据中继卫星系统”……这些卫星通信系统所承担的主要任务各不相同,有的用于为某一军种或三军提供战术通信,有的用于为国防部和国家指挥当局提供战略通信。 二、卫星通信在军事及战略上发挥决定性作用 卫星通信网络是利用人造地球卫星作为中继站转发无线电波,从而实现两个或多个地面站之间通信的网络。通信卫星的作用相当于离地面很高的中继站,卫星通信网络分为延迟转发式通信网络和立即转发式通信网络。现代防御技术指挥

军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势 杜辰晖

军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势杜辰晖 发表时间:2018-08-17T09:50:41.527Z 来源:《电力设备》2018年第15期作者:杜辰晖李凯[导读] 摘要:随着我国科学技术不断发展和创新,通信技术受到各个领域的应用。 (空军工程大学 053000) 摘要:随着我国科学技术不断发展和创新,通信技术受到各个领域的应用。同样的,作为重要的军事领域也广泛的应用,在信息化联合作战的军事发展趋势下,不仅要利用通信技术获取有价值的信息,还要防止各国对通信技术的干扰,以确保通信工作的准确性。基于此,本文将主要针对军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势这一主题进行分析和研究。 关键词:军事通信;抗干扰技术;发展及趋势 引言 网络通信是以电磁波为载体的形式在介质中传播,因此它在传播的过程中也存在许多影响干扰信息传输的因素,例如干扰波、介质、天气状况。在军事通信中,如果是因为一些不良因素导致信息传输有误,这可能会导致非常严重的后果。因此,对于军事通信的保护是非常有必要的。在现代战争中,为了保证各队员的联系、军队的正常行进以及作战指令的传达,就要学到的通信抗干扰技术对一些干扰因素进行排除,不仅如此,还要提升通信质量,以便在通信的过程中不会受到不利因素的影响。为了能够让该文章具有一定的可信度,我们结合了各方面的实践调查,然后作出了相对合理的军事发展趋势的推测。 1军事通信抗干扰技术原理 当通信干扰信号与自己传播的通信信号在这个三维空间内有任何的重叠,就会导致己方通信信号受到干扰,进而无法进行有效传播。无线电通信信号主要通过频率域、时间域以及功率域构成的三维空间内形成的信息传输通道进行传播,而干扰信号作为无线电信号,会受到频率域、时间域以及功率域形成的三维空间影响。军事通信抗干扰技术的工作原理就在于克服己方通信信号与干扰信号在三维空间内的重叠问题,提高信号干扰功率比,保证信号的有效传达。 2军事通信抗干扰技术现状 2.1频率域抗干扰技术 频率域的抗干扰技术,主要包括的内容有调频通信技术,以及自适应的频率控制技术。像调频通信技术主要具备有抗干扰和抗截获的功能特点,在当前的军事化通信抗干扰技术中,其有着较为广泛的应用,通过借助伪码控制频率合成器,来对通信的频率做出不定性的改变,这样就可以确保干扰信号,无法和通信频率保持在相同的水平内,进而达到了抗信号干扰的作用;而自适应的频率控制技术,主要是对系统实行频率式的检测,对通信频率做出自动化的变更,进而躲避干扰信号的追踪。 2.2时间域抗干扰技术 时间域抗干扰技术主要包括碎发通信技术、跳时通信技术、自适应差错控制技术。自适应差错控制技术也称为自适应信道纠错编码技术,对信道进行监测,自适应地更正通信信号在传播过程中因地方干扰信号而产生的偏差。其中碎发通信技术又称做瞬间通信,是一种强效的抗通信侦查、干扰的技术,由于其随机、短暂的特点,具有超强的抗干扰能力,被广泛应用于短波以及卫星军事通信抗干扰中。跳时通信技术的原理是将时间轴分为很多简短的时间片段,使通信信号在时间轴上不断跳变,以此来避免通信干扰信号。 2.3功率域抗干扰技术 功率域抗干扰技术主要包括直接序列扩频技术、自适应功率控制技术以及自编码扩频技术。其中直接序列扩频技术又叫直扩技术,是现下军事通信工作中应用较为普遍的一种抗干扰技术。直扩技术的隐蔽性特别好,不容易被敌方截获并且对多径干扰有极强的抵抗能力,并且利用该还有另外的一个优势就是一旦通信信号不慎被截获,造成了严重的干扰,致使接收机信干比下降,也可以利用伪随机序列相乘技术使接收滤波器内的干扰功率大幅度降低,从而提高了接收机的信干比,达到抗干扰的目的。 3军事通信抗干扰技术的发展趋势 3.1一体化 信号的干扰技术和抗干扰技术是一对矛盾体却又相互依附存在,敌我双方处于同一频率的通信对彼此而言互为干扰信号,先进的通信技术手段将干扰和抗干扰技术有效的进行结合处理,实现通信中干扰和抗干扰的一体化,进而达到抗干扰的目的。这种情况就需要在对抗敌方的信号干扰的同时将我方的信息完整、可靠、真实的传输出去。 3.2多功能性发展 通过多功能的抗干扰通信系统,可以让人们轻松、快速地得出最优的处理方案,其具体的技术发展包括:多功能性的安全防护,提高信息的抗干扰能力;多功能性的正确选择,以达到最优的最可靠的途径;信息的多功能性配对。科技探索的日渐深入,知识的层次亦是越来越深奥,为了能够让人们更方便的使用各种各样的技能,多功能的系统将会成为未来军事发展的重要科研思路。 3.3智能化发展 发展趋势,主要有以下这几点:第一点是达到实时的智能化检测,以及实时化的智能识别干扰;第二点是实现智能化的决策,正确做出最为有效的抗干扰判断;第三点是完成对信息的智能快速适应。还有,在通信抗干扰智能化技术的发展中,像干扰识别技术、可靠的信令传输技术以及实施的智能决策技术,都是未来大力发展的方向。在当下的抗干扰技术中,智能化一直是其主要发展的方向,这种技术可以智能化的选择出最佳的抗干扰手段。 结语 总的来说,军事通信的干扰技术,在未来的军事发展中,有着举足轻重的作用,甚至可以说是决定未来战争胜负的关键内容,随着技术内容的不断进步,对于军事通信抗干扰内容,相关人员需要投入更多的心血,正确进一步加强我国的军事化力量,对综合国力的提升,贡献自己的一份力量。 参考文献: [1]高恒文.军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势探讨[J].通讯世界,2015,(21):75. [2]杨同茂.军事通信抗干扰技术的发展现状及趋势[J].通信技术,2017,(07):707-712.

MPI+以太网通讯

通讯: 通讯设备的双方基于一种通讯协议,实现双方之间数据交换的过程 PPI/USS/Modbus---RS485串口通信 PPI/USS 西门子内部开放使用的标准通讯协议Modbus 开放式的标准协议 MPI通信:也属于(RS485):通讯速度s 通信速度越快---通讯的距离会越近:抗干扰能力会越差 实现:S7300的程序上下载MPI S7300与HMI的连接 S7300作为主站与S7200 MPI S7300之间PLC数据交换MPI DP:Profibus DP 现场总线(国际标准开放式) 将设备作为IO设备HMI/PC/变频器/IO分布式/S7PLC (RS485通讯) 通讯线接口: 3----3 8----8 以太网通讯: Enternet CP 通讯(ISO/TCP/UDP)开放式以太网通讯 S7300必须扩展支持Enternet CP模块

S7300CPu 自带的网口支持Profinet IO (现场总线) S7通讯协议:西门子内部的以太网协议 自由口通讯:(RS485 无协议通信) S7200 FX系列之间的通讯 同第三方设备----仪表/变频器 S7-300与S7-200之间的MPI 200只能作为从站(不能进行数据收发) 单边通讯:PLC1---的数据直接发送到--PLC2的数据存储区 调用(SFC67读/SFC68写) 双边通讯:PLC1用发送命令将数据发送到数据缓存区---PLC2通过 接收命令从数据缓存区读取数据----存放到数据存储区 调用(SFC65读/SFC66写) 通讯设置:可以通过CPU224XP/CPU226 2.S7200扩展通讯模块EM277 Profibus Dp 1种方式:200--系统块--端口1--端口号:1-31(与S7300 地址不一样) 波特率要设置与S7300一致 S7300--硬件组态中 在OB1中调用程序:

未来移动通信发展趋势

未来移动通信发展趋势 随着当今科学的不断发展,技术的不断更新,未来移动通信的发展也将越来越引起人们的重视,第三代移动通信(3G) 正在走向成熟, 其发展应用前景不容质疑。未来移动通信的研究,越来越被重视, 并逐步形成研究热潮。期待数据传输速率高达100MbitPs 以上, 频谱效率达到10bitPHz.s以上、系统容量是3G 系统的10倍以上、手机集各种功能和应用业务于一身的移动通信技术和系统。QAM和OFDM结合的正交并行多路高阶调制技术,MIMO和时空编码结合的空间多路技术, 分布式交叉覆盖和异构网络重叠的新型移动小区结构和相关技术等, 是很有潜力的未来移动通信技术。QAM的高阶调制不需要扩展频带, 是实现高速传输的重要手段。但传输速率仅随调制阶数对数增长、调制阶数更大增加对速率增长的贡献会变小.并行多路传输对速率的贡献按线性增长、对提高传输速率更为有效, OFDM采用FFT快速变换,可以一次处理几千路数据并行高速传输, 但以增加频带资源为代价。因此,QAM和OFDM结合的传输技术, 是一项很有前景的未来移动通信技术。 总的来说,未来移动通信发展的趋势将会朝以下几个方面发展: 一、多媒体技术 未来的通信将会越来越智能化,功能也将会越来越多样化。其中,多媒体技术也将飞速发展。多媒体信息同传、无线数据高速传输、动态影像传送、无线网络游戏、语音同步翻译、手机钱包等多媒体技术的应用将会越来月成熟。 近年来,多媒体技术得到迅速发展,多媒体系统的应用更以极强的渗透力进入人类生活的各个领域,如游戏、教育、档案、图书、娱乐、艺术、股票债券、金融交易、建筑设计、家庭、通讯等等。其中,运用最多最广泛也最早的就是电子游戏,千万青少年甚至成年人为之着迷,可见多媒体的威力。大商场、邮局里是电子导购触摸屏也是一例,它的出现极大地方便了人们的生活。近年来又出现了教学类多媒体产品,一对一专业级的教授,使莘莘学子受益匪浅。正因为如此,许多有眼光的企业看到了这一形式,纷纷运用其做企业宣传之用甚至运用其交互能力加入了电子商务,自助式维护,教授使用的功能,方便了客户,促进了销售,提升了企业形象,扩展了商机,在销售和形象二方面都获益。 可以这样说,凡是一个有进取心的企业,都离不开这一最新的高技术产品。首先多媒体的运用领域十分广泛,注定了它可在各行各业生根开花。其二,随着计算机的普及,新一代在计算机环境中成长起来的年轻人,已经习惯了这一形式,作为一个有发展眼光的企业,是不会放弃这一未来的消费主体的。其三,由于多媒体信息技术在国外已经非常普及,面对日益国际化的市场,只有跟上国际潮流。 二、可视电话技术 可视电话、多方可视电话、手机电视。 可视电话业务是一种集视频、语音于一体的多媒体通信业务。用户进行语音通话的同时,通过终端的屏幕看到对方的视频图像.同时将自己的本地图像传输到对方。在目前网络lP化的大趋势下.可视电话也多以沪可视电话的形态出现,在分析技术选择之后讨论了目前采用该技术开展可视电话仍存在的问题。基于H .323的可视电话技术在基于H.323技术实现的lP可视电话网络中,通

PLC之间的MPI通讯-全局数据包通讯方式

PLC—PLC之间的MPI通讯---------全局数据包通讯方式 对于PLC之间的数据交换,我们只关心数据的发送区和接收区,全局数据包的通讯方式是在配置PLC硬件的过程中,组态所要通讯的PLC站之间的发送区和接收区,不需要任何程序处理,这种通讯方式只适合S7-300/400 PLC 之间相互通讯。 下面将以举例的方式说明全局数据包通讯的具体方法: 硬件需求:CPU315-2DP,CPU416-2DP。 软件需求:STEP7 V5.2 SP1 1). 首先打开编程软件STEP7,建立一个新项目如MPI_GD,在此项目下插入两个PLC站分别为STATION1/CPU416-2DP和 STATION2/CPU315-2DP,并分别插入CPU完成硬件组态,配置MPI的站号和通讯速率,在本例中MPI的站号分别设置为2号站和4号站,通讯速率为187.5Kbit/S 。 这些工作完成以后,可以组态数据的发送区和接收区。点击项目名MPI_GD后出现STATION1,STATION2和MPI网,点击MPI,再点击菜单“Options Define Global Date”进入组态画面如下图:

全局数据组态画面 2). 插入所有需要通讯的PLC站CPU 双击GD ID右边的CPU栏选择需要通讯PLC站的CPU。CPU栏总共有15列,这就意味者最多有15个CPU能够参与通讯。在每个CPU栏底下填上数据的发送区和接收区,例如:CPU416-2DP的发送区为DB1.DBB0~DB1.DBB21,可以填写为DB1.DBB0:22 然后在菜单“edit” 项下选择“Sender”作为发送区。 开始地址长度 而CPU315-2DP的接收区为DB1.DBB0~21,可以填写为DB1.DBB0:22。编译存盘后,把组态数据分别下载到CPU中,这样数据就可以相互交换了。例子程序参见光盘,项目名为MPI_GD。参考下图:

MPI是多点通信方式

MPI是多点通信方式 PROFIBUS概貌 (1)PROFIBUS是一种国际化.开放式.不依靠于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化.流程工业自动化和楼宇.交通电力等其他领域自动化。 (2)PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decen tralized Periphery).PROFIBUS-PA(Process Automation ).PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification )。 (3)PROFIBUS –DP: 是一种高速低成本通信,用于设备级操纵系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代办24VDC或4-20 mA信号传输。 (4)PORFIBUS-PA:专为过程自动化设计,可使传感器和执行机构联在一根总线上,并有本征安全规范。 (5)PROFIBUS-FMS:用于车间级监控网络,是一个令牌结构.实时多主网络。 (6)PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与操纵的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字操纵和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。 (7)与其它现场总线系统相比,PROFIBUS的最大优点在于具有稳固的国际标准EN50170作保证,并经实际应用验证具有普遍性。目前已应用的领域包括加工制造.过程操纵和自动化等。PROFIBUS开放性和不依靠于厂商的通信的设想,已在10多万成功应用中得以实现。市场调查确认,在德国和欧洲市场中PROFIBUS占开放性工业现场总线系统的市场超过4 0%。PROFIBUS有国际闻名自动化技术装备的生产厂商支持,它们都具有各自的技术优势并能提供广泛的优质新产品和技术服务。 PROFIBUS在工厂自动化系统中的位置

美军军事通信卫星发展趋势分析及启示

美军军事通信卫星技术分析 卫星通信在现代军事行动中地位越来越重要 ,它为军事指挥官提供的灵活性、实时性、全球通信覆盖能力以及战术机动性均是其它通信媒介难以实现的。迄今为止 ,世界各军事大国均已拥有自己的军用卫星通信系统 ,美、俄、英等都发射了几代军事通信卫星 ,形成了综合的、全球的军用卫星通信网。其中以美国的军用通信卫星最为先进 ,并已在1991 年的海湾战争中、1998 年的“沙漠之狐”行动中和 1999 年科索沃战争的行动中经实战考验 ,效果十分明显。因此了解美军卫星通信系统对我军卫星通信系统的规划和设计有很大的借鉴意义。 美军现役军事通信卫星系统 美国现有多种军用通信卫星系统 ,它们功能各异,用途多变,更新速度快。主要包括第三代国防卫星通信系统(DSCS3)、舰队卫星通信系统(FL TSA TCOM)、空军卫星通信系统(A FSA TCOM)、地面机动部队卫星通信系统(GMFSCS)和军事星(Milstar),其中“军事星”特别引人注目。 1.国防卫星通信系统(DSCS)是一个提供超高频SHF宽带和抗干扰通信的通信系统。供各种宽带军事用户使用 ,为美国的陆、海、空三军提供了安全可靠的全球通信服务,其典型的应用包括全球军事指挥和控制、危机管理、情报和早期预警数据的中继、条约监控及监视信息、外交通信等。国防卫星通信系统可以承载国防部所有卫星通信80%的业务以及45%的战地宽带通信业务。现已发展到第三代,即DSCS-3。DSCS-3 具有核加固能力,其上有6个SHF转发器和一个UHF转发器,不仅能与FDMA,而且能与TDMA等多址方式通信网兼容。DSCS3C 系统是美军建设的最新一代国防卫星通信系统,这种改进的卫星将SHF扩展到EHF频段并在设计时特别注重核加固和抗干扰能力。 2.海军卫星通信系统(FL TSA TCOM):工作于UHF频段,主要供美国海军使用,用于全球战略、战术通信,为舰舰、舰岸和舰空之间提供话音、数据链路。 3.空军卫星通信系统(A FSA TCOM):工作于UHF频段,旨在战时为国家指挥当局与核打击部队之间提供抗毁、抗干扰、低截获、高有效的双向通信业务。 4.地面机动部队卫星通信系统GMFSCS主要工作于X频段 ,是美军的主要战术卫星通信系统 ,可满足从战区集团军到机动旅各级司令部之间的重要指挥控制多路传输之需要。它使

MPI通讯讲解

第七章MPI通讯技术 通讯是PLC应用过程中非常重要的部分,本章重点介绍了MPI通讯的基本概念,组建MPI网络的基本方法,分别介绍了无阻态的单边通讯和双边通讯的方法,通过一个项目详细介绍了全局数据通讯的实现过程。

7.1 MPI通讯简介 本节首先绍MPI通讯网络的基本概念和如何设置MPI参数,还介绍了PC侧的MPI通信 卡的类型。

7.1.1 MPI概述 MPI(Multi Point Interface)是多点接口的简称,是当通信速率要求不高,通信数 据量不大时可以采用的一种简单经济的通信方式。通过它可组成小型PLC通讯网络,实现PLC之间的少量数据交换,它不需要额外的硬件和软件就可网络化。每个S7-300 CPU 都集成了MPI通信协议,MPI的物理层是RS- 485。通过MPI,PLC可以同时与多个设备建立通信连接,这些设备包括编程器PG或运行STEP7的计算机PC、人机界面(HMI)及其它SIMATIC S7,M7和C7。同时连接的通信对象的个数与CPU的型号有关。

7.1.2 MPI网络的组建 仅用MPI接口构成的网络称为MPI 分支网络或(MPI网络)。两个或多个MPI分支网络由路由器或网间连接器连接起来,就能构成较复杂的网络结构,实现更大范围的设备互连,如图7.1所示。这里介绍MPI网络的组态问题。

FM CP PG CP L2 CP L2(MPI)分支网 (MPI)分支网CPU CPU CPU CPU CPU (L2) 分支网 图7.1MPI 网络结构示意图

1.MPI网络连接规则及硬件介 绍 MPI网络如图7.1所示,构建MPI网络时应遵从下述连接“规则”: 1)MPI网络可连接的节点。凡能接入MPI网络的设备均称为MPI网络的节点。可接入的设备有:编程装置(PG/个人计算机PC),操作员界面(OP),S7/M7 PLC。 2)为了保证网络通信质量,组建网络时在一根电缆的末端必须接入浪涌匹配电阻,也就是—个网络的第一个和最后一个节点处应接通终端电阻(一般西门子专用连接器中都自带终端匹配电阻)。

卫星通信发展及未来趋势

卫星通信与导航大作业(一) 题目:卫星通信技术发展及未来趋势 班级:021212 姓名:李景 学号:02121149

目录 一.卫星技术的概论 (2) 二.我国卫星通信系统的发展现状 (3) 三.应用在卫星通信中的技术 (4) 四.卫星通信发展前景展望 (5) 五.结语 (6)

随着信息化时代的到来,全球个人移动通信和信息高速公路通信需求的迅速增长,要实现通信网的“无缝”覆盖,卫星通信是必不可少的通信手段。与传统的通信和传输方式相比,卫星通信在技术和成本上具有高可用性和高性价比的优势,它以其覆盖广、通信容量大、通信距离远、不受地理环境限制、质量优、经济效益高等优点,已成为信息化的主要支柱之一。 一.卫星技术的概论 1.卫星通信技术 卫星通信技术是利用卫星作为中继站,充分利用了高空中人造卫星不易受干扰高速运行的特点,从而实现信息在地空地中高效率的传输,从而能够较快较好地完成通信的技术。例如低轨道移动卫星通信网络就是利用卫星在距离地球较近的低轨道中时,利用多颗低轨道卫星进行转发,从而实现远距离实时通信。 2.卫星通信网络的概述 在卫星通信技术支持下,以卫星作为中继站并在通信过程中转发无线电波,利用数量众多的卫星,实现两个或多个地区之间的信息传递。这一过程就是人们所说的卫星通信网络。 3.卫星通信系统的基本组成 通信卫星起中继作用,把一个地球站送来的信号经变频和放大传送给另一端的地球站;地球站是卫星系统与地面系统的接口,地面用户通过地球站出入卫星通信系统,形成连接电路;为了保证系统的正

常运行,卫星通信系统还必须要有测控系统和监测管理系统配合,测控系统对通信卫星的轨道位置进行测量和控制,以保持预定的轨道,监测管理系统对所有通过卫星有效载荷(转发器)的通信业务进行监测管理,以保持整个系统安全、稳定地运行。 二.我国卫星通信系统的发展现状 1.卫星固定通信 我国卫星固定通信网的建设非常迅速,人民银行、新华社、交通、石油天然气、经贸、铁道、电力、水利、民航、中核总公司、国家地震局、气象局、云南烟草、深圳股票公司以及国防、公安等已建立了20多个卫星通信网,卫星通信地球站已达上万座。 2.卫星移动通信 卫星移动通信主要解决陆地、海上和空中各类目标相互之间及与地面公用网的通信任务。我国的便携式用户终端在静止轨道全球卫星移动通信系统中运营良好,中低轨道系统运营不佳。作为国际海事卫星组织(INMARSAT)成员国,我国已进入INMARSAT的M站和C站,有近5000部机载、船载和陆地终端,可为太平洋、印度洋和亚太地区提供通信服务。石油、地质、新闻、水利、外交、海关、体育、抢险救灾、银行、安全、军事和国防等部门均配备了相应业务终端。 3.卫星电视广播 实践证明,卫星电视广播具有服务区域大、传播远、质量高、投资省、见效快和经济效益高等优点,是提高我国(特别是边远山区)电

(完整版)s7300与s7200的mpi通讯以及mcgs组态超详细教程

S7300 与S7200之间的mpi通讯和组态 在通讯之前先得确认cpu没有报任何错误,首先硬件组态,组态完毕后下载进CPU 下载后先在线看是否有错误cpu指示灯是否有SF BF报警灯亮。(BF1灯亮为通信故障检查电缆是否松动接触不良,九针接口螺丝拧紧)(SF灯亮为硬件组态出错) 首先打开STEP7 SP9 200编程软件写入测温程序 公式为T = 500 * (AIWX – 6400)/(32000 – 6400) – 0 化简后T = 5 * (AIWX - 6400)/256 由通道18转换上来的数值为word类型而温度要显示小数点后的数值就需要转换为浮点形的数据,浮点型的数据为32位二进制数,所以就有了如上的转换,接着乘5除256即出现最终的温度值。 也可用库来调用,这样方便一些

温度转换程序的结果说明程序无问题可正常测温。接着打开通讯 设置为PLC地址为2 波特率设置为187.5kbps

点确认下载一次即可。 然后打开博途,组态硬件。 在硬件组态完成后确认CPU没有任何错误信息错误指示灯亮。如有即是组态错误。 将地址设置为3 传输率设置为187.5kbps 如设备中含有cp通信模块cpu会自动加1的地址。 Mpi地址不可相同。

确认有无MPI 的线。 接着写一个X_GET 指令 返回值的显示格式要为浮点数,这样才可以看到正确的信息。

根据实际测试,300的温度值可以变应该和AI模块中滤波时间有关系。 X_GET 指令中DENT_ID为刚刚设置200PLC中的站地址 由于300中没有v存储区访问200的v存储区得用指针方式寻址,P#DB1.DBX20.0 BYTE 4 代表的含义为从vb20开始的四个字节。也就是VD20。RET_VAL 中可以看到返回值。此返回值开头为8时有错误,可按F1参考说明手册查找相应问题。 PLC程序无错误,即可开始组态。

军事通信未来发展趋势

军事通信未来发展趋势 李大光 2006年11月17日 10:59 我要说两句 从独立保障文电传递到融入作战指挥、武器装备系统,从属于战场变化到主导战场变化,从保障战斗力生成到成为战斗力的重要因素,军事通信的能力已经发生了“质”的变化,其地位作用也发生了极大的提高。 从独立保障系统到融入作战指挥、武器装备体系。在20世纪60年代以前火力制胜的战争中,尽管军事通信的地位越来越重要,保障系统越来越先进,但军事通信始终是一种独立的勤务保障体系。直到70年代以后,随着信息技术的发展,以信息技术为核心的高技术群物化出新一代的信息化装备,并成为主宰现代战场的主导性武器。在战场上,任何武器装备离开军事通信就不能发挥其效能和作用,任何C4ISR系统离开军事通信就不能正常运转。 军事通信已经从过去独立于武器装备之外的保障单元,发展成为现代一体化武器装备的重要组成部分,从过去从属于从受战场控制发展到有效控制战争。军事通信从冷兵器时期的击鼓鸣金传讯,到热兵器时代的电话电报传递信息,军事通信作为战场情报和指挥信息的“传话筒”,始终受战场进程的控制。 随着军事革命的发展,信息化战争形态逐步显现出来。在信息化战争中,通过以“信息流”控制“能量流”和“物质流”来提高武器的效能和部队的战斗力,尤其是军事通信解决了战场信息实时传递、武器控制横向一体化,情报、通信、指挥、控制、后勤支援等功能一体化问题后,信息在战争中的作用有了质的飞跃。高效、快速的通信系统,使信息得以快速的传递、交换、处理,从而保证战场信息系统的整体运作,使各种武器装备、各分系统释放出十倍、甚至百倍的能量。军事通信开始从“传话筒”发展为“倍增器”,从传递战场导引命令发展为传递战场控制信息。 从保障战斗力生成到成为重要的战斗力。军队战斗力发展历史表明,不论是从冷兵器战斗力发展到热兵器战斗力的第一次革命性质变,还是从热兵器战斗力发展到核武器战斗力的第二次革命性质变,军事通信仅仅是战斗力生成的保障要素。随着信息时代的到来,军事通信成为现代战争制胜的关键。在信息化战争中,由于通信在整个信息系统中起着联接诸军兵种、贯穿全过程的作用,加之通信系统覆盖范围大、环节多,在作战中,攻击敌信息传输系统特别是该系统的薄弱环节和关键设施,破坏敌指挥控制能力,使敌指挥员无法了解战场情况,失去制信息权,成为战争的首要目的。 在近几场局部战争中,以美国为首的多国部队和北约之所以能以小的代价取得战争胜利,正是在战争先期就使对手的通信系统陷于瘫痪、指挥失灵的结果。20世纪军事革命的发展,战争形态的演变,使军事通信从过去战争中单纯的支援保障作用,逐步进化成为现代战争中与主战装备和指挥系统相结

HMI通讯.以太网及MPI

HMI通讯 TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP 支持以太网下载,本章使用OP177B color PN/DP 作说明,TP177B color PN/DP 与其设置方法相同。 1 、下载要求 一般来说,用直连线就可以实现网络的通讯。 2)计算机安装以太网卡(或者集成网卡) 3)相关技术参数设定 电缆连接方法: Ethernet 电缆的一端连接到计算机的以太网网卡的 RJ45 接口上,另外一端直接连接到面板下部 Ethernet 接口上。 2、下载设置——面板端的设置 1)面板上电后,进入 Windows CE 操作系统,弹出菜单,如图2.1所示,选择Control Panel 选项。 图 2.1 xP177B PN/DP 启动菜单 2)进入控制面板后,双击“Transfer”, 如图2.2所示。

图 2.2 TP177B 及 OP177B 控制面板 3)进入传送设置画面后,在Channel2 中选择协议 ETHERNET,并使能该通道, 如图 2.3所示,然后点击“Advanced”按钮。关闭Channel1通道,就是 把勾去掉。 图 2.3 设置MPI通讯时,将Channel2 中选择协议 MPI/DP,并勾选两个选项。 MPI的地址为1 默认值。 4)在弹出的画面的网络设备列表中选择“SMSC100FD1:Onboard LAN Ethernet Driver”,并点击“Properties”按钮,如下图所示:

图 2.4 5)进入 IP Address 设置对话框,点击选择“Specify an IP address“条目,如下图所示,则IP Address 和 Subnet Mask 输入使能,输入此面板的 IP 地址(该地址同下载计算机的 IP地址须在同一网段),例如我们使用 192.168.0.110,子网掩码使用255.255.255.0(子网掩码须同下载计算机的子网掩码一致),其他不用指定。 图 2.5 6)点击所有 OK 键退出到控制面板中,找到 Communication 图标,双击进入到Device Name设置对话框中,修改 Device name,注意在整体控制系统中,device name 应当唯一,若系统中只有一台面板,则可以使用默认设备名,不必修改。切勿使用特殊符号。如下图所示:

PPI MPI Profibus 通信协议详解

1、MPI是Multi-Point Interface,适用于PLC 200/300/400、操作面板TP/OP及上位机MPI/PROFIBUS通信卡,MPI网络的通信速率为网络才支持12Mbit/s的通信速率。MPI网络最多可以连接32个接节点,最大通信距离为50m,但是可以通过中继器来扩展长度。PPI协议是专门为S7-200开发的通信协议。S7-200 CPU的通信口(Port0、Port1)支持PPI通信协议,S7-200的一些通信模块也支持PPI协议。Micro/WIN与CPU进行编程通信也通过PPI协议。PPI是一种主从协议,主站、从站在一个令牌网。在一个PPI网络中,与一个从站通信的主站的个数并没有限制,但是一个网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读写从站的数据,也可以读写主站的数据。也就是说,S7-200作为PPI主站时,仍然可以作为从站响应其他主站的数据请求。 MPI是主站之间的通信;PPI可以是多台主站与从站之间通信。 2、MPI协议:西门子内部协议,不公开; PROFIBUS-DP协议:标准协议,公开。 3、MODBUS 是MODICON公司最先倡导的一种软的通讯规约,经过大多数公司的实际应用,逐渐被认可,成为一种标准的通讯规约,只要按照这种规约进行数据通讯或传输,不同的系统就可以通讯。目前,在RS232/RS485通讯过程中,更是广泛采用这种规约。 常用的MODBUS 通讯规约有两种,一种是MODBUS ASCII,一种是MODBUS RTU。 一般来说,通讯数据量少而且主要是文本的通讯则采用MODBUS ASCII规约,通讯数据数据量大而且是二进制数值时,多采用MODBUS RTU规约。 在实际的应用过程中,为了解决某一个特殊问题,人们喜欢自己修改MODBUS规约来满足自己的需要(事实上,人们经常使用自己定义的规约来通讯,这样能解决问题,但不太规范)。更为普通的用法是,少量修改规约,但将规约格式附在软件说明书一起,或直接放在帮助中,这样就方便了用户的通讯。 3. PPI,MPI和PROFIBUS都是基于OSI(开放系统互联)的七层网络结构模型,符合欧洲标准EN50170所定义的PROFIBUS标准,基于令牌的的网络通信协议。这些协议是非同步的(串行的)基于字符的通信协议,字符格式包括一个起始位、8个数据位、一个偶校验位和一个停止位。其通信帧包括特定的起始和结束字符、源和目的站的地址、帧长度和数据校验和。 在波特率一致、各站地址不同的情况下,PPI,MPI和PROFIBUS可以同时在一个网络上运行,并且互不干扰。 这就是说如果一个网络上有S7-300、S7-200,S7-300之间可以通过MPI或PROFIBUS 通信,而在同时在同一个网络上的TP170 如果在一个通信网络上存在其他主站(如TD 200,或者上位计算机等),同时需要进行Micro/WIN的编程、监控,这就是多主站网络编程。 使用西门子的下列设备可以实现Micro/WIN的多主站编程: micro触摸屏可以与一个S7-200 CPU通信。 使用智能多主站电缆和Micro/WIN V3.2 SP4以上版本。新电缆可以在网络上传递令牌,因而自动支持多主站网络编程。 如果使用CP卡,如CP5511/CP5512(笔记本电脑PCMCIA卡)、CP5611(台式机PCI

PLC之间的MPI通信详解

PLC之间的MPI通信详解 1.MPI概述 MPI(MultiPoint Interface)通信是当通信速率要求不高、通信数据量不大时,可以采用的一种简单经济的通信方式。MPI通信可使用PLC S7-200/300/ 400、操作面板TP/OP及上位机MPI/PFOFIBUS通信卡,如CP5512/CP5611/CP561 3等进行数据交换。MPI网络的通信速率为19.2kbit/s~12Mbit/s,通常默认设置为187.5kbit/s,只有能够设置为PROFIBUS接口的MPI网络才支持12Mbit/s 的通信速率。MPI网络最多可以连接32个节点,最大通信距离为50米,但是可以通过中继器来扩展长度。通过MPI实现PLC之间通信有三种方式:全局数据包通信方式、无组态连接通信方式和组态连接通信方式。PLC之间的网络配置如图所示。 2.硬件和软件需求 硬件:CPU412-2 DP、CPU313C-2DP、MPI电缆 软件:STEP7 V5.2 SP1以上 3.设置MPI参数 可分为两部分:PLC侧和PC侧的参数设置。 (1)PLC侧参数设置 在硬件组态时可通过点击图中“Properties”按钮来设置CPU的MPI属性,包括地址及通信速率,具体操作如图所示。注意:整个MPI网络中通信速率必须保持一致,且MPI地址不能冲突。

(2)PC侧参数设置 在PC侧痛要也要设置MPI参数,在“控制面板”→“Set PG/PC Interfac e”中选择所用的编程卡,这里为CP5611,访问点选择“S7ONLIEN”, 4.全局数据包通信方式 对于PLC 之间的数据交换,我们只关心数据的发送区和接收区,全局数据包的通讯方式是在配置PLC 硬件的过程中,组态所要通讯的PLC 站之间的发送区和接收区,不需要任何程序处理,这种通讯方式只适合S7-300/400 PLC之间相互通讯。 实验步骤如下: ①建立MPI网络首先打开编程软件STEP7,建立一个新项,在此项目下插入两个PLC 站分别为SIMATIC 400/CPU412-2DP 和 SIMATIC 300/CPU313C-2D P,并分别插入CPU 完成硬件组态,配置MPI 的站号和通讯速率,在本例中MPI 的站号分别设置为5号站和4 号站,通讯速率为187.5Kbit/S 。 ②组态数据的发送和接收区选中MPI网络,再点击菜单“Options”→“Define Global Date”进入组态画面如图所示。 ③插入所有需要通讯的PLC 站CPU 双击GD ID 右边的CPU 栏选择需要通讯PLC 站的CPU。CPU 栏总共有15 列,这就意味者最多有15 个CPU 能够参与通讯。在每个CPU 栏底下填上数据的发送区和接收区,例如: CPU412-2DP

相关文档