收费站直击雷防护方案

设计单位:郑州普天防雷科技有限公司某高速收费站为双向六车道,收费大棚高度10米,收费广场长45米,宽35米,为了收费人员、过往车辆、收费设备的安全,特制定以下防雷保护方案。

1、在收费站2侧,分别安装GH-33避雷塔2支,高度19米,避雷塔上部为艾力高提前放电避雷针SI25,单支避雷塔有效保护范围为59米。

SI25避雷针保护范围查表如下:

收费站归为第二类防雷建筑物,D取值45m,Δt取值25,h为19-2-10=7m,

保护范围Rp=?{h(2D-h)+Δt(2D+Δt)}

=?{7(90-7)+25(90+25)}=59米

计算得知:在距离地面10米高度的平面上,避雷针保护范围为59米。

每个避雷塔的接地网,采用5组艾力高镀铜接地棒制作星状地网,两个避雷塔的地网通过收费车道下部联通在一起。

(2)、在收费车道的地面下1米处制作接地均压环,均压环网格为11纵9横相互交叉,防止收费站工作人员和设备、过往车辆遭受雷电危害和跨步电压触电危险。在一些交叉点同时安装垂直接地体(镀铜接地棒),数量26组。每组接地棒采用2支直径14.2mm长度1.5米的接地棒组合而成。均压环采用70平方的镀铜钢绞线,连接处采用艾力高CADWELD放热焊接。焊接点共计36处。

十字焊接镀铜导线与接地棒T型焊接