建筑施工技术作业3

本次作业主要针对第4章钢筋混凝土工程与第5章预应力混凝土工程。

一、名词解释

1、固定式模板:

按照构件的形状、尺寸在现场或预制厂制作模板,涂刷隔离剂,浇筑混凝土达到规定的拆模强度后,脱模清理模板,涂刷隔离剂,再制作下一批构件。各种胎模即属固定式模板。

2、组合钢模板:

组合钢模板是一种工具式模板,由钢模板和配件两部分组成。

3、闪光对焊:

闪光对焊广泛用于焊接直径为 10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400热轧钢筋和直径为10~25mm的RRB400余热处理钢筋及预应力筋与螺丝端杆的焊接。

4、量度差值:

钢筋的外包尺寸和轴线长度之间存在一个差值,称为“量度差值”。

5、钢筋配料:

钢筋配料是根据构件的配筋图计算构件各钢筋的直线下料长度、根数及重量,然后编制钢筋配料单,作为钢筋备料加工的依据。

6、混凝土试配强度:

混凝土试配强度应比设计的混凝土强度标准值提高一个数值,即:

式中:0

,cu f —混凝土试配强度,MPa

k

cu f ,—设计的混凝土立方体抗压强度标准值,MPa

σ—施工单位的混凝土强度标准值,MPa 7、搅拌机出料系数:

出料容量与进料容量的比值称为出料系数,一般为7.060.0-。 8、搅拌时间:

从砂、石、水泥和水等全部材料装入搅拌筒至开始卸料止所经历的时间称为混凝土的搅拌时间。 9、施工缝:

新旧混凝土接槎处称为施工缝。 10、自然养护:

自然养护是在常温下(平均气温不低于5+℃)用适当的材料(如草帘)覆盖混凝土,并适当浇水,使混凝土在规定的时间内保持足够的湿润状态。 11、夹具:

在先张法预应力混凝土构件施工时,为保持预应力筋的拉力并将其固定在生产台座(或设备)上的临时性锚固装置;在后张法预应力混凝土结构或构件施工时,在张拉千斤顶或设备上夹持预应力筋的临时性锚固装置。

12、锚具:

在后张法预应力混凝土结构或构件中,为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置。

二、填空题

1.模板按照施工方法分为__现场装拆式模板___、__固定式模板__和_移动式模板_三类。

2.组合模板的配件包括__连接件__和__支承件__两部分。

3.钢筋的塑性指标主要有_伸长率__和__冷弯性能__。

4.钢筋的强度指标主要有__屈服点__和__抗拉强度___。

5.对焊后进行通电热处理是为了__改善焊接接头的塑性___。

6.钢筋连接的方法主要有__焊接_、__机械连接___、__冷压连接___、__绑扎__等。

7.钢筋代换的原则主要有__等强度代换__和_等面积代换__。

8.混凝土搅拌机按其搅拌机理分为_自落式搅拌机___和___强制式搅拌机_两类。

9.混凝土水平运输设备有__手推车__、_机动翻斗车___、__混凝土搅拌运输车__、___自卸汽车____等。

10.泵送混凝土设备有__混凝土泵___、__输送管_和__布料装置__。

11.混凝土泵按照作用原理分为__液压活塞式___、__挤压式__和气压式三种。12.厚大体积混凝土浇注一般有__气压式__、_全面分层__和__分段分层___斜面分层三种方案。

13.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,宜留设在结构__受剪力较小__且__便于施工_的部位。

14.浇注混凝土时为避免发生_离析___现象,混凝土自由下落高度不应超过_2m __。

15.混凝土搅拌机的出料系数是指__出料容量___和__进料容量_之比。

16.混凝土搅拌机按工作原理分为___自落式搅拌机___和___强制式搅拌机__两类。

17.锚具按锚固方式不同分为__夹片式____、___支承式___、___锥塞式_和___握裹式___四类。

18.夹具是预应力筋进行_张拉__和___临时固定_____的工具。

19.锚具是预应力筋进行_张拉和_永久固定__在预应力构件上传递__预应力__的工具。

20.台座按构造形式分__张拉_和__临时固定__两类,选用时根据构件种类、张拉力大小和施支撑工条件而定。

21.二次升温养护的目的是为了__减少温差应力损失___。

22.钢筋束或钢绞线束预应力筋的编束,主要是为了____为保证每根钢丝的下料长度相等_____。

23.孔道留设的方法有__钢管抽芯法___、__胶管抽芯法__和__预埋波纹管法___等。

24.后张法施工时,进行孔道灌浆是为了___防止预应力筋锈蚀,增强结构的整体性和耐久性_____。

三、单项选择题

1.模板按(C )分类时,分为固定式、拆装式和移动式模板。

A.材料B.结构类型

C.施工方法D.施工工艺

2.拆装方便、通用性强、周转率高的模板是(B)。

A.滑升模板B.组合钢模板

C.大模板D.爬升模板

3.悬挑长度为1.5M混凝土强度为C30。当混凝土至少达到(D )时,方可拆除底模。

A.10N/mm2 B.15N/mm2

C.20N/mm2 D.30N/mm2

4.C30现浇混凝土板,跨度6.3m ,当混凝土至少达到( C )时, 方可拆除底模。

A.10N/mm2 B.15N/mm2

C.20N/mm2 D.30N/mm2

90的量度差值是( D )。

5.钢筋弯曲

A.增加1.0d B.减少1.0d

C.增加2.0d D.减少2.0d

6.闪光对焊主要用于(D )。

A.钢筋网的连接B.钢筋搭接

C.竖向钢筋的连接D.水平钢筋的连接

7.搅拌机加料顺序一般为( B )。

A.砂→水泥→石子→水B.石子→水泥→砂→水

D.水→水泥→砂→石子D.水泥→石子→水→砂8.普通硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护时间不得小于(B )。A.3昼夜B.7昼夜

C.14昼夜D.28昼夜

9.泵送混凝土的水泥最小用量(C )。

A.200kg/m3 B.250kg/m3 C.300kg/m3 D.350kg/m3 10.二次升温养护是为了减少(D )引起的预应力损失。

A.混凝土的收缩B.混凝土的徐变C.钢筋的松弛D.温差

11.预应力筋张拉的变形是( A)。

A.弹性变形B.塑性变形C.弹塑变形D.都不是

四、多项选择题(本题有一个以上答案,多选或错选均不得分)

1.模板及其支架应有足够的( ABC )。

A.刚度B.强度

C.稳定性D.密封性E.湿度

2.模板的拆除顺序一般为( C )。

A.先支的先拆B.先支的后拆C.后支的先拆D.后支的后拆E.先拆模板后拆拄模

3.钢筋的性能指标主要有( ADE )。

A.屈服强度B.冷拉率C.弹性回缩率D.抗拉强度E.冷弯性能

4.钢筋连接的主要方式( A BCD )。

A.绑扎方法B.机械方法C.焊接方法D.冷压方法E.热压方法

5.钢筋锥螺纹连接的主要优点是( ADE )。

A.受气候影响小B.施工速度慢

C.应用范围广D.受气候影响小E.施工速度快

6.下列可能引起混凝土离析的情况是( ACD )。

A.混凝土自由下落高度3m B.混凝土温度高C.运输道路不平D.浇捣时间过长E.振捣棒快插慢拔

7.混凝土结构施工缝宜留设在(AE )。

A.受剪力最小位置B.受剪力最大位置C.受扭矩最小位置D.受弯矩最小位置E.便于施工位置

8.混凝土柱施工缝一般留设在(ABCE )。

A.基础上面B.梁下面

C.无梁楼板柱帽下面D.柱高三分之一处E.吊车梁牛腿下面

9.施工中可能降低混凝土结构强度的因素有(ABE )。

A.水灰比大B.养护时间短

C.混凝土发生离析D.振倒时间短E.养护时洒水太多

10.预应力提高了结构(构件)的(BCE )。

A.强度B.刚度C.抗裂性D.抗冻性

E.耐久性

11.下列与先张法施工有关的机具有(BCD )。

A.锚具B.夹具C.追锚式千斤顶D.电动螺杆张拉机E.弹簧测力计

12.下列与后张法有关的工序是(ACDE )。

A.安装底模B.脱模

C.张拉预应力筋D.穿预应力筋E.孔道灌浆

五、简答题

1.对模板系统的要求是什么?

对模板系统的基本要求是

(1)保证结构和构件各部分的形状、尺寸及相互位置的正确性。

(2)具有足够的强度、刚度和稳定性。

(3)构造简单、拆装方便、能重复便用。

(4)拼缝严密,不漏浆。

2.组合钢模板的优点有哪些?

、组合钢模板主要优点是

轻便灵活,拆装方便,通用性较强,周转率高.

3.拆除模板的强度要求是什么?

拆除模板的强度要求是

(1)不承重的模板,其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损坏时,方可拆除。

(2)承重模板应在混凝土强度达到所规定的强度时,始能拆除。

4.为什么要进行钢筋下料长度计算?

设计图纸上标注的尺寸是钢筋外包尺寸,钢筋弯曲时,内皮缩短,只有轴线尺寸不变,为保证施工时按轴线尺寸下料,应该将外包尺寸换算成轴线尺寸。

5.钢筋冷压接头的主要优点如何?

钢筋冷压接头具有性能可靠、操作简便、施工速度快、施工不受气候影响、省电等优点。

6.为什么要进行混凝土施工配合比的计算?

为了保证混凝土工程质量,保证按配合比投料,在施工时要按砂、石实际含水率对原配合比进行修正,即进行混凝土施工配合比的计算。

7.什么是施工缝施工缝留设的一般原则是什么

新旧混凝土接槎处称为施工缝。施工缝留设的一般原则是:宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。

8.混凝土泵的种类有那些?混凝土采用泵送时对材料有何要求?

混凝土泵按作用原理分为液压活塞式、挤压式和气压式3种。

混凝土在输送管内输送时应尽量减少与管壁的摩阻力,使混凝土流通顺利,不产生离析现象。选择泵送混凝土的原料和配合比应满足泵送的要求。 9.为什么热处理钢筋或钢绞线的张拉程序中,超张拉5%并持荷2min

超张拉是为了减少钢筋松驰引起的预应力损失。

采用超张拉时预应力筋张拉锚固后实际预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为%5 ,以确保对混凝土建立有效的预压应力。

10.先张法的张拉控制应力与超张拉应力取值和后张法有何不同为什么

先张法的张拉控制应力略高于后张法,因为先张法是在浇灌混凝土之前在台座上张拉钢筋,预应力钢筋中建立的拉应力就是控制应力。放张预应力钢筋后构件产生回缩而引起预应力损失;而后张法是在混凝土构件上张拉钢筋,张拉时构件被压缩,张拉设备千斤顶所示的张拉控制应力为已扣除混凝土弹性压缩后的钢筋应力,所以先张法的张拉控制应力略高于后张法。

11.试述分批张拉预应力筋时,如何弥补混凝土弹性压缩引起的应力损失?

、分批张拉时,先张拉的预应力筋,其张拉力应加上由于后几批预应力筋的张拉所产生的混凝土弹性压缩而引起的预应力损失值,或采用补张法,以保证分批张拉完毕后,预应力筋的张拉应力基本相同。

12.为什么要进行孔道灌浆怎样进行孔道灌浆对灌浆材料有何要求