文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电运行部电气专业高级

发电运行部电气专业高级

发电运行部电气专业高级
发电运行部电气专业高级

职工业务培训试题库

发电运行部电气专业高级

一、填空题:

1、所谓同步是指转子磁场与定子磁场以相同的速度

和相同的方向旋转。

答:转子;定子

2、等电位刀闸操作前,应取下并环开关的。

答:控制保险

3、电气设备不允许运行。

答:无保护

4、发电机定子电压正常变化范围是,当发电机运行电压超

过或低于额定电压时,应调整发电机的,使电压恢复至变化范围内。

答:±5%;±5%;励磁电流

5、发电机正常运行时定子电流应三相平衡,但各项电流之差不得超

过额定值的,且最大一相电流不得超过。

答:8%;额定值

6、有零序分量的条件是三相电流之和不等于。

答:0

7、变压器内部着火时,必须立即把变压器从各侧____断开,变压

器有爆炸危险时应立即将____放掉。

答:电源;油

8、同步发电机的转子磁场与定子电流产生的___之间,在发电机运

行时是相对静止的。

答:旋转磁场

9、在发电机三相定子电流不对称时,就会产生___电流,它将形成

一个磁场,其转速对转子而言,相对速度是___倍的同步转速。

答:负序;2。

10、在运行中,发电机失去励磁,使转子___消失,一般叫做发电机

的___运行。

答:磁场;失磁

11、负序磁场扫过同步发电机转子表面,将在___上感应出___HZ

的电流。

答:转子;100

12、发电机失磁瞬间,发电机的电磁力矩减小,而原动机传过来的主力

拒没有变,于是出现了___力矩,使发电机转速___而脱出同步。

答:过剩;升高

13、发电机振荡可能有两种结果:⑴能稳定在新的工作点保持___

运行;⑵可能造成发电机___运行。

答:同步;失步

14、发电机失磁后脱出同步而产生的___力矩,起___作用,发电

机转子克服这个力矩的过程中做了功,发出___功率。

答:异步;制动;有功

15、发电机定子里安放着互差120度的三相绕组,流过对称的三相交流

电流时,在定子里将产生___。

答:旋转磁场

16、发电机的同步转速n与发电机的磁极对数为___关系。

答:反比例

17、同步发电机的额定容量是指该台发电机长期安全运行的___。

答:最大输出功率。

18、如果发电机在运行中端电压高于额定电压较多时,将引起转子表面

发热,这是由于发电机定子___和___谐波磁通的增加而引起的附加损耗增加的结果。

答:漏磁通;高次

19、发电机在运行中若发生转子两点接地,由于转子绕组一部分被短

路,转子磁场发生畸变,使___不平衡,机体将发生强烈___。

答:磁路;振动

20、发电机转子过电压是由于运行中___而引起的。

答:灭磁开关突然断开

21、励磁机电刷冒火,其电磁方面的原因主要是___。

答:换向不良

22、正常运行中的发电机,在调整有功负荷时,对无功负荷___影响。

答:有一定

23、为了确保发电机转子的运行安全,运行中应加强对定子三相电流的

___和定子___的变化情况进行监视。

答:平衡,电压

24、发电机的三相电流之差不得超过额定电流的___。

答:8%(10%)

25、同步发电机发生振荡时应设法增加发电机___。

答:励磁电流

26、发电机励磁回路发生一点接地后,如不能及时安排处理,允许带病

短时运行,但必须___保护装置。

答:投入转子两点接地保护

27、允许发电机连续运行最高运行电压不得超过额定电压___倍。

答:1.1

28、发电机与系统并列运行时,调整发电机的无功负荷,有功负荷__

_。

答:不变化

29、通常发电机中性点是不接地的,当发电机端或引出母线回路发生金

属性接地时,其接地电流___,接地点愈靠近中性点,接地电流___。

答:最大;越小

30、联络线两侧不得同时投入检查线路无压重合闸,使用检无压重合闸

的一侧同时使用____并启动____。

答:检查同期重合闸;重合闸后加速

31、发电机失磁后转入异步运行,发电机将从系统吸收____功率,

供给转子、定子建立磁场,向系统输出____功率。

答:无功;有功

32、发电机在运行中失去励磁后,其运行状态是由____进入异步运

行。

答:同步

33、系统短路时,瞬间发电机内将流过数值为额定电流数倍的____

电流。对发电机本身将产生有害的、巨大的____,并产生高温。

答:短路;电动力

34、在发电机并列操作中,其中有一相电压升到60%左右时,要检查三

相电压是否平衡,其目的是____。

答:防止发电机升压过程中超压

35、发电机与系统并列运行时,自动励磁调节装置不投入时,增加发电

机的有功负荷,无功负荷会____。

答:减少

36、同步发电机不对称运行会使____发热。

答:转子表面

37、运行中若发现发电机机壳内有水,应查明原因。如果是由于结露所

引起,则应提高发电机的和温度。

答:进水;进风

38、发电机三相定子绕组,一般为星形连接,主要是为了消除____。

答:三次谐波

39、发电机正常运行中有关参数的监视调整应遵循如下规定:发电机定

子电压正常变动范围为额定值的___,若超出此范围,监盘人员应先通过调整___,使电压恢复至正常范围。

答:±5%;发电机无功

40、发电机进相运行时,静态稳定性____。

答:降低

46、新设备投运时,保护装置必须与一次设备____投运。

答:同时

41、电力系统振荡时,对继电保护装置的____和____有影响。

答:电流继电器;阻抗继电器

42、直流系统在发电厂中主要为____、____、____、_

___及事故照明等提供可靠的直流电源,它还为操作提供可靠的____。

答:控制;信号;继电保护;自动装置;操作电源

43、发电机滑环、励磁机整流子或交流励磁机小滑环及电刷应清洁无

损,新电刷接触面不少于____,接触良好,电刷压力均匀一致,在刷握内应有____的间隙,使电刷在刷握内能上下自由活动,刷辫与电刷的联接软线应完整牢固,无接地,短路现象,电刷长度不小于____。

答:75%;0.1~0.2mm;25mm

44、发电机准同期并列时,要求待并发电机于系统电压的相位差接近

零,误差不应大于___。

答:5%

45、发电机振荡或失步时,一般采取增加发电机励磁,其目的是___。

答:增加定、转子磁极间的拉力;

46、发电机并列时发电机与系统电压相位不一致,将产生冲击电流,此

冲击电流最大值发生在两个电压相位差为___。

答:180°

47、一台发电机,发出有功功率为80MW、无功功率为60MvA.r,它发出

的视在功率为____。

答:100 MVA.。

48、汽轮发电机运行中出现励磁电流增大,功率因数增高,定子电流随

之增大,电压降低,机组产生振动现象,这是由于_______。

答:转子绕组发生两点接地

49、汽轮发电机承受负序电流的能力主要受_____条件限制。

答:转子发热条件

50、发电机允许在三相不平衡电流条件下运行,但定子各相电流之差不

得超过额定值的___,且最大一相电流不得超过___。

答:8%;额定值。

51、发电机频率一般不应超过____,即无功不低于有功的__,频

率正常变动范围____HZ。

答:0.95; 1/3; 50±0.2

52、发电机变为同步电动机运行时,最主要的是对____造成危害。

答:汽轮机尾部叶片

53、发电机内部着火时,应立即将发电机____,停电后可用水或充

入二氧化碳进行灭火。

答:解列并灭磁

54、对于不允许无励磁方式运行或由于无励磁运行对系统影响大的发

电机应加装___保护,此保护应投入___位置。

答:失磁;跳闸

55、发电机升压过程中,升高发电机的端电压应___,升压过程中三

相定子电流应___,否则应迅速____,减去励磁,检查处理。

答:缓慢;无指示或接近零;拉开励磁开关

56、发电机定子回路绝缘监察装置,一般均接于发电机出口电压互感器

___。

答:开口三角处

57、一般发电机过流保护都加入低电压闭锁或复合电压启动,用以提高

过电流保护的___。

答:灵敏度

58、发电机中性点是一般不接地的,当发生单相接地时,其故障电流仅

为很小的____电流。

答:电容性

59、发电机在运行中会产生损耗,这些损耗一方面使发电机____降

低,另一方面变成____,使发电机的温度升高。

答:效率;热能

60、发电机空载特性是指发电机以____空载运行时,____与_

___之间的关系。

答:额定转速;定子电压;励磁电流

61、运行中,凡是发电机掉闸的事故处理,运行人员在处理过程中必须

首先注意是否掉闸及动作是否动作成功。

保证及时恢复或。

答:主变;厂用快切;厂用电;安全停机

62、继电保护及自动装置的投入和解除顺序:先投入,再投

入,然后投入最后投入。

答:交流电压;交流电流;直流回路;保护压板

63、电力系统中电压的质量取决于系统中功率的平衡;功率

不足,系统电压。

答:无功;无功;偏低

64、当线路发生非全相运行时,系统中要出现分量和分量的

电流、电压。

答:负序;零序

65、发生事故时,值班人员应尽快限制事故,消除事故的,

并解除事故对人身和设备的威胁。

答:发展;根源;安全

66、运行中的发电机主断路器突然跳闸,发电机转速瞬间可能。

此时若发现发电机灭磁开关断开,会导致发电机。

答:升高;过电压

67、正常情况下,发电机不允许过负荷运行,当过负荷信号发出后,电

气值班人员应首先检查___和____,用减少____方法至正常值,但不准使____过高和过低,如果减低____不能使____达到正常值时,则必须降低发电机的____。

答:电压、电流;有、无功;减少励磁电流;电压;功率因数;

励磁电流;有功负荷

68、热继电器是利用双金属片受热___的特性来保护用电设备,它的

动作决定于___,而于温升无关。

答:弯曲;温度

69、电流互感器的二次回路不允许___,一旦开路,会使二次回路本

身______并对___安全产生很大危害。

答:开路;产生很高的电势;设备和人身

70、手动拉开隔离开关时,必须___谨慎,但当拉开被允许的负荷电

流时,则应___果断,操作中若刀口刚离开时产生电弧则应立即___。

答:缓慢;迅速;合闸

71、手动合隔离开关时,必须迅速___果断,但合闸终了时不得__

_过猛,在合闸过程终产生电弧,也不准把隔离开关___。

答:迅速;用力;再拉开

72、蓄电池是一种储能设备,它能把___转为___储存起来,使用

时,又把___能转为___,通过外电路释放出来。

答:电能;化学能;化学能;电能

73、高压室的钥匙至少应有三把,由配电值班人员负责保管,按值移交。

一把专供___时使用,一把专供___使用,其他可以借给许可

单独巡视高压设备人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日

交回。

答:值班员;紧急时

74、倒闸操作时,监护人手持___,携带___,操作人拿___和

___,监护人和操作人戴好安全帽,一起前往被操作设备位置。

答:操作票、开锁钥匙、操作棒、绝缘手套

75、倒闸操作中四核对指核对设备名称、___及___与实际运行状

态操作票要求一致后,操作人在监护人监护下方可操作准备。

答:位置、编号

二、判断题:

1、隔离开关是对电力系统起安全隔离作用的开关。( √ )

2、输电线路沿线架设避雷线的目的是为了使设备不受直接雷击。

( √ )

3、电气设备是按最大短路电流条件下进行热稳定和动稳定校验的.

(√)

4、在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障,非故障相对地电压

将升高。( × )

5、电压互感器故障时,必须用隔离开关断开。( × )

6、电力系统振荡时,系统中任何一点电流与电压之间的相位角都不随

功角的变化而改变,但数值大小在不断变化。( × )

7、执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。( × )

8、发电机的进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状

态。(√)

9、变压器内部发生故障时,瓦斯继电器的上部接点接通信号。(√)

10、在直流系统中,哪一极的对地绝缘被破坏,则那一极的对地电压就

升高。( × )

11、正常情况下,电动机冷态连续启动不得超过两次,每次间隔时间不

得超过5分钟。(√)

12、三相中性点不接地系统当发生一相接地时,其它相对地电压不变

化。( × )

13、发电机准同期并列的条件是电压频率相位必须和系统相同。

(√)

14、单相电动机当相线与零线对调时即反转。( × )

15、相差动高频保护的基本原理是比较被保护线路两侧的短路功率方

向。( × )

16、蓄电池在放电过程中,内阻增大,端电压升高。( × )

17、交流电气设备名牌所标的电压和电流值都是最大值。( × )

18、无论是高压还是低压熔断器,其熔丝阻值越小越好(×)

19、变压器不论分接头在何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定

值的10%,则二次侧可带额定电流。(×)

20、发现有人触电,应先救人后断开电源。(×)

21、大小随时间改变的电流称为交流电流。(√)

22、在直流电路中电感相当于短路。(√)

23、电荷之间存在作用力,同性电荷互拆,异性电荷相吸。(√)

24、电网中缺乏就地供给的无功功率的电源和运行中调压的设备是造

成用户电压偏低的主要原因。(√)

25、变压器的阻抗压降是引起变压器电压变化的根本原因。(√)

26、变压器的主绝缘是指绕组对地、绕组与绕组之间的绝缘。(√)

27、当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。

(√)

28、变压器过流保护一般装在负荷侧。(×)

29、电流互感器主要作用是测量电功率。(×)

30、避雷针是引雷击中针尖而起到保护作用。(√)

31、高压隔离开关上带的接地刀闸,主要是为了保证人身安全用的。

(√)

32、母线的作用是汇集、分配和传输电能。(√)

33、电气回路发生短路的危害是:故障点通过很大的短路电流,此电流

引起电弧可能烧毁电气设备。(√)

34、当系统振荡或发生两相短路时,会有零序电压和电流出现。(×)

35、油开关、空气开关及SF6开关不准带负荷手动合闸。(√)

36、带重合闸的开关,应在允许遮断故障电流次数的前一次停重合闸。

(√)

37、操作过程中发现操作票有问题,该操作票可以继续使用。(×)

38、二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者应填写电气第二种

工作票。(√)

39、在高压设备上工作需部分停电者应填写电气第一种工作票。(√)

40、工作票签发人、工作票许可人、工作负责人对工作的安全负有责任。

(√)

41、变更工作班成员时,必须经过工作许可人同意。(×)

42、高压室内二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或

做安全措施者应填用第二种工作票。(×)

43、操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置。

(×)

44、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。(√)

45、值班人员可以根据红绿指示灯来判断设备已停电。(×)

三、选择题:

1、在大接地电流系统中,其故障电流中含有零序分量的故障类型是

( C )。

A.两相短路;

B.三相短路;

C.两相短路接地;

D.与故障类型无

关。

2、电力系统发生振荡时,( C )可能会发生误动作。

A.电流差动保护;

B.零序电流速断保护;

C.电流速断保护

3、调节发电机有功主要是调节( C )。

A.励磁电流;

B.无功;

C.汽轮机的进汽量

4、发电机同期并列时,当同期表上电压表指针指向“+”方向,说明

待并发电机电压比系统电压( A )。

A.偏高;

B.偏低;

C.相等

5、表现断路器开断能力的参数是( A )。

A.开断电流;

B.额定电流;

C.额定电压;

D.额定容量

6、在电力系统中使用氧化锌避雷器的主要原因是它具有( C )的优

点。

A.造价低;

B.便于安装;

C.保护性能好

7、重瓦斯动作速度的整定是以( A )的流速为准。

A.导油管中;

B.继电器处;

C.油枕内油上升

8、三绕组电压互感器的辅助二次绕组是接成( A )。

A.开口三角形;

B.三角形;

C.星形;

D.曲折

9、停用备用电源自投装置时应( B )。

A.先停交流,后停直流;

B.先停直流,后停交流;

C.交直流同时停;

D.与停用顺序无关。

10、在( C )时不允许用隔离开关拉合避雷器。

A.雨雪;

B.冰雪;

C.雷电;

D.大风。

11、属于系统振荡现象的是( A )。

A.系统各点电压值往复摆动;

B.系统各点电流值突然增大;

C.发电

机强励动作;D.差动保护误动

12、电压互感器接在空载母线上,当给母线充电时,有的规定把电压互

感器一次侧刀闸断开,母线充电正常后再合入,其目的是( C )。

A.防止冲击电流过大,损坏电压互感器;

B.防止全电压冲击,二

次产生过电压; C.防止铁磁谐振熔断一次保险

13、为了保证厂用电可靠的连续运行,重要的厂用电工作电源均装设备

用电源自投装置,其装置借助( B )得启动来实现。

A.保护联锁;B、断路器辅助接点;C.低电压联锁

14、蓄电池硅整流充电机并联于直流母线上作浮充电运行,当断路器合

闸即有突增的大电流负荷时,蓄电池输出的电流( A )硅整流充电

机输出电流。

A.大于;B、等于;C.小于

15、当变压器控制屏出现“冷却装置全停”光字牌信号时,可能原因是

( A )。

A.工作和备用冷却电源同时发生故障;

B.冷却风扇全停止;

C.变

压器断路器断开

16、电力系统在运行中,突然短路引起的过电压叫做( C )过电压。

A.大气;

B.操作;

C.弧光接地

17、断路器切断载流电路时,是指( C )。

A.动静触头分开;

B.电路电流指示到零;

C.触头间电弧完全熄火

18、断路器失灵保护在( A )动作。

A.断路路拒动时;

B.保护拒动时;

C.断路器失灵;

D.控制回路断线

19、以SF6为介质的断路器,其绝缘性能是空气的2~3倍,而灭弧性

能为空气的( B )倍。

A.50;

B.100 ;

C.120

20、大、中型变压器为了满足二次电压的要求,都装有调压分接头装置,

此装置都装在变压器的( A )。

A.高压侧;

B.低压侧;

C.高低压侧

21、对于双母线接线方式的变电所,当某一连接元件发生故障且断路器

拒动时,失灵保护动作应首先跳开( B )。

A.拒动断路器所在母线上的所有断路器;

B.母联断路器;

C.故障

元件的其他断路器

22、电压互感器的二次线圈,运行中一点接地属于( A )。

A.保护接地;

B.工作接地;

C.防雷接地;

D.保安接地;

23、高频保护的范围( A )。

A.本线路全长;

B.相邻一部分;

C.本线路全长及下一段线路的一部

分;D.相邻线路

24、电力系统发生振荡时,电气量的变化比系统中发生故障时电气量的

变化( B )。

A.较快;

B.较慢;

C.相同

25、电流互感器在运行中,为保护人身和二次设备的安全,要求互感器

( B )。

A.必须一点接地;

B.二次侧严禁开路;

C.严禁超过规定容量

26、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( B )。

A.防雷;

B.保护人身及设备的安全;

C.防鼠;

D.起牢固作用

27、三相自动重合闸采用了不对应原理起动,其中“不对应”是指( B )。

A. 断路器实际在合闸位置而控制开关在跳闸位置;

B. 断路器实

际在断开位置而控制开关在合闸后位置; C. 断路器实际在合闸位置而控制开关在合闸后位置; D. 断路器实际在断开位置而控制开关在合闸位置

28、变压器励磁涌流在数值上可达额定电流的( C )。

A. 3-4倍;

B. 2-3倍;

C. 6-8倍;

D. 9-10倍

29、装设接地线的顺序是先装( B )。

A.先中相后装两边相;

B.先接地;

C.导体段;

D.不分顺序

30、发现断路器严重漏油时,应( C )。

A.立即将重合闸;

B. 立即断开断路器;

C.采取禁止跳闸的措施

31、防误装置万能解锁钥匙使用时必须经( D )变电站专责工程师或

所长批准,并作好记录。

A.值班长;

B.监护人;

C.操作人;

D.当值值班

32、流绝缘监察装置的接地属于( C )。

A.保护接地;

B.保护接零;

C.工作接地;

D.重复接地

33、为了保证厂用电可靠的连续运行,重要的厂用电工作电源均装设备

用电源自投装置,其装置借助( B )得启动来实现。

A.保护联琐;

B.断路器辅助接点;

C.低电压联锁

34、蓄电池硅整流充电机并联于直流母线上作浮充电运行,当断路器合

闸即有突增的大电流负荷时,蓄电池输出的电流( A )硅整流充电机输出电流。

A.大于;

B.等于;

C.小于

35、变压器呼吸器中的硅胶受潮后应变成( B )。

A.白色;

B.粉红色;

C.蓝色

36、当TV二次采用B相接地时( C )。

A.在B相回路中不应装设熔断器或快速开关;

B.应在接地点与电压

继电器之间装设熔断器或快速开关;C.应在TV二次出口与接地点

之间装设熔断器或快速开关;

37、电动机缺相运行时,其运行绕组中的电流( A )。

A.大于负荷电流;

B.小于负荷电流;

C.接近短路电流

38、电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一

个不变,说明( B )。

A.低压侧两相熔断器断;

B.低压侧一相铅丝断;

C.高压侧一相铅丝

断;D.高压侧两相铅丝断。

39、时限过流保护动作值按躲过线路( A )电流整定。

A.最大负荷;

B.平均负荷;

C.未端短路;

D.出口短

40、断路器失灵保护在( A )动作。

A.断路路拒动时;

B.保护拒动时;

C.断路器失灵;

D.控制回路断线

41、变压器三相不平衡时,应监视最大电流相的负载,接线组别为

Y/Y0-12的变压器,中性线电流允许值为变压器额定电流的( C )。

A.20%;

B.30%;

C.25%

42、当一台主变冷却器电流主回路故障,投入备用电源工作时,两台主

变应尽可能少地投入冷却器,此时允许主变上层油温保持在( B )

以下运行。

A.80℃;

B.70℃;

C.85℃

43、正常情况下,电动机冷态连续启动不得超过( A ),每次间隔时间

不得小于( A )。

A.2次,5分钟;

B.3次,5分钟;

C.3次,10分钟

44、发电机三相定子绕组一般为星型连接,这主要是为了消除( A )。

A.偶次谐波;

B.三次谐波;

C.五次谐波;

D.七次谐波。

45、发电机完全失磁之后,在失步以前,将出现( A )的情况。

A.发电机有功功率基本不变,从系统吸收无功功率,使机凋电压下

降,定子电流增大。失磁前送有功功率越多,失磁后电流增大越多;

B.发电机无功功率维持不变,有功减少,定子电流减少;

C.发电机

有功功率基本不变,定子电压升高,定子电流减少。

46、由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保

护,其基波零序电压元件的保护范围是( B )。

A.由中性点向机端的定子绕组的20%--15%;

B.由机端向中性点的定

子绕组的85%--95%; C.100%的定子绕组

47、发电机组主要保护动作后“解列灭磁”是指( B )。

A.跳发电机组高压侧断路器;

B.跳发电机组高压侧断路器及灭磁开

关;C.跳发电机组高压侧断路器、灭磁开关及停机; D.跳发电机

组高压侧断路器、灭磁开关及停机、停炉

48、负序电流在发电机绕组中产生负序磁场,在转子表面槽锲、绕组等

金属结构中感应出( B )的电流。

A.50周/秒;

B.100周/秒;

C.150周/秒;

D.200周/秒

49、电压互感器低压侧一相电压为零,另两相升高,其线电压不变,

说明( B )。

A.侧两相熔断器断;

B.低压侧一相接地;

C.高压侧两相铅丝断

20130909三年制中职电气运行与控制专业人才培养方案(校用一届一案)

盐城生物工程高等职业技术学校 三年制中职电气运行与控制专业人才培养方案 一、专业与专门化方向 1.专业:电气运行与控制(053000) 2.专门化方向:电气技术应用、电气控制、电气自动化等。 二、入学要求与基本学制 1.入学要求:初中毕业生或具有同等学力者。 2.基本学制:三年。 三、培养目标 培养德智体美劳全面发展,具有较高思想素质和职业道德,能够熟练掌握电气设备安装、检修与调试;并能够进行电气设计、技术改造和技术创新;同时培养具备电气设备销售、售后服务的专业人才。 四、职业面向、职业资格及继续学习专业 1.职业面向:主要从事电气设备安装、检修与调试、电路设计、电气设备销售、售后服务等工作。 2.职业资格:维修电工中级工、PLC程序设计师、CAD绘图员中级工等。 3.继续学习专业:电气自动化等高职或本科专业。 五、综合素质及职业能力 1.综合素质 ①具备基本文化素养,能说普通话,字迹工整,会写应用文,有较好的语言表达与交际能力。 ②具备计算机应用能力,有一级B等级证书。 ③能进行简单的英语口语交流。 ④身体素质优良,心理健康,有文体娱乐特长和良好的体育锻炼爱好。 ⑤有勤奋创新意识,勇于参加各类集体活动和技能竞赛,有锐意开拓进取精神。 2.职业能力 ①掌握机械制图的基本知识,具备识读中等复杂机械零件图和简单装配图的能力,能运用机械CAD软件绘制中等复杂程度的机械图样; ②掌握机械技术的基本知识,具备钳工操作的基本能力,能熟练完成典型机械设备的装拆工作,达到机修钳工初级工的技能等级标准; ③掌握电工、电子技术的基本知识,具备电路分析能力、常用电工电子仪表的使用能力,具备电工技术、电子技术的基本操作技能,达到维修电工中级工的技能标准; ④熟悉一种计算机语言,初步具备应用该语言实现人机互动的能力,达到计算机应用一级B以上技能等级标准;

发电厂电气运行管理制度

电气车间 运行管理制度汇编 二0一三年十二月十二日 (试行)

目录 1.岗位责任制 ····················································································错误!未指定书签。 1.1 车间主任职责 ··················································································错误!未指定书签。 1.2 电气岗位责任制 (1) 1.2.1 班长的职责 (1) 1.2.2 主值班员的职责 (3) 1.2.3 副值班员及厂用电工的职责 (3) 1.2.4 检修班长的职责 (4) 1.2.5 检修主修的职责 (5) 1.2.6 检修副修的职责 (5) 2. 巡回检查制度 (4) 2.1 巡回检查管理的一般要求 (4) 2.2 巡回检查时间 (6) 3. 交接班制度 (8) 4. 电气操作票、工作票管理制度 (10) 5. 文明生产管理制度 (14) 6. 设备缺陷管理制度 (16) 附录一: 操作票编号规定 (18) 附录二: 工作票编号规定 (18)

1.岗位责任制 1.1 车间主任职责 1.1.1 进行安全思想教育,使各级运行人员牢固树立安全第一的思想,及时表扬好人好事,推动班组和岗位的评比竞赛,加强班组建设。 1.1.2 负责领导本专业运行人员的培训及规程制度的学习和考试;针对季节性特点和运行工作的薄弱环节,研究部署特殊培训,安排好安全学习日的学习计划,组织反事故演习,提高学习效果。 1.1.3 每日进行现场巡视,查阅运行日志及各项记录,督促检查运行人员贯彻项执行各项规程、制度,定期参加交接班,检查清洁卫生工作。 1.1.4 分析设备技术状况和不安全现象,定期召开班组长会议,研究部署安全检查,反事故演习,分析异常运行和误操作情况,分析经济指标完成情况,制订对策和措施。 1.1.5 现场监护复杂操作及系统操作,主持本专业主机及重要辅机检修后的验收启动和运行试验。 1.1.6 批准本专业系统图。 1.2 电气岗位责任制 1.2.1 班长的职责 1.2.1.1 班长是本班生产和行政上的负责人,在值班时间内,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导全班完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受车间主任领导,在运行操作上受值长的领导和指挥。 1.2.1.2 班长应熟知发电厂一次系统、厂用电系统、直流系统、继电保护、自动装置及各种运行方式、掌握发电厂各类电气设备结构、特性、操作维护。

火电厂运行部岗位职责

运行部值长工作职责 工作职责 1、值长在当值期间是全公司安全运行、经济调度、事故处理的全面负责人,值长应对本值人员的思想情况、规程执行情况、经济运行情况等负有检查和指导责任,在行政上隶属运行部的领导,在操作上接受上级调度的指挥。 2、领导运行各值单元长搞好运行工作,组织各运行班努力完成公司、部门下达的生产任务和各项运行指标。 3、组织全值运行人员认真贯彻执行国家方针、政策,切实执行上级指示、生产指令和规章制度,确保机组安全经济运行 4、负责生产日报表及与上级调度来往报表的填写,负责与上接或相关单位电话、电信往来的接听接收及重要内容的书面或录音记录。编写有关事故处理预案并组织演习。 5、组织运行人员开展小指标竞赛为主的节水、节电、节煤竞赛活动,定期开展运行分析会,保证完成公司下达的各项经济指标。 6、负责本值的安全运行、组织有关反事故的实施,组织反事故演习,事故预想,组织召开本值不安全情况的调查分析会,采取对策,防止事故的发生。 7、每班巡视设备现场,值班现场,审阅有关记录、运行日志等,随时掌握运行情况和设备和人员上岗状况:督促检修、消除设备缺陷,及时处理出现的问题。 8、下达机组试运、启动停止命令。对主要设备的投入和重大操作应亲临现场。 9、完成操作票及检修措施的审核工作;审批工作票、操作票,并做好合格率的统计;审办检修与竣工的验收手续;对多台机运行按等微分配负荷及安排运行方式。 10、监督各岗位人员遵守值班纪律,贯彻上级生产指令。完成领导安排的其他运行任务。 11、负责管好本值现场的文明生产 运行部单元长工作职责 工作职责 1、在运行部及各专业专责和值长的领导下进行工作,认真贯彻执行神东保德发电公司下达的方针、政策、指示和各项工作指令,负责本单元机组的运行工作。 2、熟悉掌握本单元机、炉、电的业务技术,努力完成本部门负责人及专责

电气运行与控制专业(电梯方向)专业人才培养方案(2.5)(1)(2)

电气运行与控制专业人才培养方案 一、专业基本信息 专业代码:053000 专业名称:电气运行与控制(电梯方向) 二、入学要求:初中毕业生或具有同等学历者 三、修业年限:3年 四、职业面向 五、培养目标与培养规格 (一)培养目标。 培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应岗位对体质的需要,具有良好的人际交往能力能力、团队合作精神和优质服务意识,掌握先进的行业技术等知识和技术技能,具有不断钻研、了解行业动态的学习意识。 (二)培养规格。 1.素质 (1)具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党领导,树立中国特色社会主义共同理想,践行社会主义核心价值观,具有深

厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感;崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪;具有社会责任感和参与意识。 (2)具有良好的职业道德和职业素养。崇德向善、诚实守信、爱岗敬业,具有精益求精的工匠精神;尊重劳动、热爱劳动,具有较强的实践能力;具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神;具有较强的集体意识和团队合作精神,能够进行有效的人际沟通和协作,与社会、自然和谐共处;具有职业生涯规划意识。 (3)具有良好的身心素质和人文素养。具有健康的体魄和心理、健全的人格,能够掌握基本运动知识和一两项运动技能;具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好;掌握一定的学习方法,具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。 2.知识。 (1)公共基础知识: a. 具有文字写作表述阅读知识 b.具有数学计算知识 c. 具有熟练的计算机操作能力 d.具有熟悉的电学知识 (2)专业知识的培养规格要求。 a. 具备电工技术、电子技术的基础知识 b.掌握常用的电气测量仪器使用知识和操作方法 c. 掌握电梯设备的构造、原理、使用、调试、维护检修等方面的知识 d. 掌握人与设备的安全防护知识 e. 了解与本专业相关的国家职业标准及各工作岗位的规章制度

发电厂电气运行考试题库

一、判断题部分 1、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √) 2、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 3、运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损 耗。( √) 4、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 5、对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × ) 6、发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。 ( √) 7、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√) 8、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×) 9、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。(√) 10、保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。(√) 11、变压器的低压绕组绝缘容易满足,所以低压绕组需绕在外边,高压绕组电压高,必须绕在里边。( × ) 12、变压器不论分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。( × ) 13、电动机因检修工作拆过接线时,应进行电动机空转试验。( √) 14、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√) 15、熔断器可分为限流和不限流两大类。(√) 16、提高功率因数的目的是:(1)提高设备的利用率,(2)降低供电线路的电压降, (3)减少功率损耗。(√) 17、高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( ×) 18、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √) 19、发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √) 20、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( ×) 21、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √) 22、绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × ) 23、系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )

发电部运行分析(定稿)

同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 运行分析 (2016年11月) 批准: 审核: 编制: 塔山第二发电有限公司发电部 二零一六年十二月五日

目录 一、本月指标完成情况 (1) (一)发电量完成情况 (1) (二)供电煤耗完成情况 (1) (三)厂用电率完成情况 (5) (四)发电水耗完成情况 (6) (五)发电油耗完成情况 (7) (六)主要辅机单耗完成情况 (7) (七)高、低加端差完成情况 (7) (八)灰硫指标完成情况 (9) (九)化学指标完成情况 (10) 二、可靠性指标完成情况 (12) (一)机组非计划停运统计表 (12) (二)机组利用小时统计表 (13) (三)机组运行时间统计表 (13) 三、本月设备异常运行工况分析 (14) (一)汽机专业 (14) (二)电气专业 (15) (三)锅炉专业 (16)

(四)灰硫专业 (18) (五)化学专业 (19) 四、本月发生的主要缺陷 (19) (一)汽机专业 (19) (二)电气专业 (20) (三)锅炉专业 (21) (四)灰硫专业 (21) (五)化学专业 (21) 五、下月重点工作计划 (22) (一)汽机专业 (22) (二)电气专业 (22) (三)锅炉专业 (22) (四)灰硫专业 (23) (五)化学专业 (23)

一、本月指标完成情况 (一)发电量完成情况 11月份发电量完成27726.84万千瓦时,年累计发电量完成27726.84万千瓦时,本月是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。 3.发电量完成情况分析 11月份是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,全月运行时间660.75小时,利用小时为420.14小时,负荷率为63.58%。 (二)供电煤耗完成情况

电气运行与控制专业人才培养方案

国家示范性职业学校数字资源共建共享计划 电气运行与控制专业精品课程资源建设课题 中等职业学校 电气运行与控制专业人才培养方案 (专业代码:053000) 编制人: 审核人: 审批人: 修订日期: ####学校起草

一、招生对象与学制 招收初中毕业生或同等学力者,学制四年。 二、培养目标 本专业培养具有良好的职业道德和行为规范,掌握电气运行与控制专业相关岗位群所必备的文化基础知识、专业知识和操作技能,具备安全责任意识、团队合作意识和节能环保意识,能从事电气安装、运行与控制、维护等相关工作的一线操作人员。 三、就业岗位群 根据《教育部中等职业学校专业目录(2010年修订)》,该专业对应的职业(工种)有:电气设备安装工(6-23-10-02)、变电设备安装工(6-07-06-01)、常用电机检修工(6-07-06-03)、维修电工(6-07-06-05)、电梯安装维修工(13-036)、电气值班员(11-032)。 根据对北京市及其周边地区的岗位调研统计,本专业学生就业岗位范围主要有以下三个方向: 1.工业电气技术方向:电气设备运行管理与维修、高低压电器装配等岗位。 2.电梯电气技术方向:电梯电气维修保养、电梯电气安装、电梯安全管理等岗位。 3.变配电技术方向:变配电设备安装与调试、变配电室值班、变配电设备试验与维修、配电线路安装与维修等岗位。 四、人才培养规格 1.基本素质及职业素养目标 a.具备良好的政治思想素质、道德品质和法律意识; b.具有健康的心理和乐观的人生态度; c.具备人文和科学素养,形成稳固的专业思想和良好的生活态度; d.具有良好的人际交往能力、团队合作精神和优质服务意识; e.具有正确的就业观和一定的创业意识; f.树立安全、环保、节能意识; g.具有不断钻研,了解行业先进技术动态的意识; h.拥有健康的体魄,能适应岗位对体质的要求。 2.专业知识目标 a.中职生必备的德育、语文、数学、英语、计算机应用基础、体育等公 共基础知识; b.具备电工技术、电子技术的基础知识; c.掌握常用工具、量具及专用机具、设备的使用知识; d.掌握电气设备的构造、原理、使用、调试、维护检修等方面的知识; e.掌握人与设备的安全防护知识; f.了解与本专业相关的国家职业标准及各工作岗位的规章制度;

电厂发电运行部管理岗位工作标准

电厂发电运行部管理岗位工作标准 发电部主任岗位工作标准 1 范围 本标准规定了发电部部长的职责与权限、工作内容与要求、上岗标准、检查与考核。 2 职责与权限 2.1 职责 2.1.1 发电部主任在公司总经理及副总经理(总工程师)领导下,全面负责本部的生产、安全、技术、经济、教育培训、行政管理等工作,推行现代化管理制度,提高办公效率。 2.1.2 发电部主任是本部门安全生产第一责任人,带领本部门员工贯彻落实公司下达的各项指令,保证政令畅通,完成公司下达的各项生产任务。 2.1.3 负责及时组织修编各种规程、操作系统图、制度及条例等,并负责监督实施和执行。 2.1.4 负责指导监督化学、输煤、脱硫专业认真贯彻执行运行规程,确保设备安全经济运行。 2.1.5 做好运行各项管理,使发电设备处于完好状态,效率、参数达到设计标准。 2.2 权限 2.2.1 有权对违反公司规章制度和拒不服从领导的员工宣布停止工作,进行检查或待岗,检查、待岗期间工资、奖金按公司规定执行。 2.2.2 有权对本部门内的员工工作调转、晋级、奖惩、解除合同等提出方案和意见。 2.2.3 有权组织编制、修改运行规程、操作系统图和规章制度。 2.2.4 有权对本部门班组的设置和调整提出方案和建议。 2.2.5 有权对执行运行规程的执行情况进行监督、考核。 2.2.6 有权对输煤、除灰、脱硫等运行承包单位运行管理进行监督、考核。 2.2.7 有权对本部门的员工进行考核,按有关规定进行奖金分配。 2.2.8 对本部门待岗人员有权根据其工作表现解除待岗。 2.2.9 有权召集运行工作会议,对发电运行工作中出现的问题提出要求和改进意见。 2.2.10 在紧急情况下,有权决定本部门的生产和行政管理上的重大问题,事后汇报公司有关领导。 3 工作内容与要求 3.1 工作内容

GB26860_2011_电力安全工作规程_发电厂和变电站电气部分

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 26860-2011 1 范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3 术语和定义 GB/T 2900.2O—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50-2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的)substation(of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电

电气运行与控制专业市场调研报告

电气运行与控制专业市场调研报告 为了适应经济建设的发展,满足社会对电气专业中等职业技术人 才的需求,进一步推动中等职业教育体制改革,把电气专业办成精品 专业、特色专业,加快了电气专业专业的建设步伐,我校按照教育部 关于大力发展职业教育的有关文件精神,制定了确实可行的专业培育 方案和措施。电气专业团队教师利用暑假深入多家机电类企业,重点 考察了宁江集团、都江电力等本地区的企业和成都经济开发区。现将 调研及论证情况报告如下: 一、电气运行与控制专业人才的社会需求分析 1、专业人才需求的社会背景 电力是发展生产和提高人类生活水平的重要物质基础,电力的应 用在不断深化和发展,电气自动化是国民经济和人民生活现代化的重 要标志。就目前国际国内水平而言,在今后相当长的时期内,电力的 需求将不断增长,社会对电气工程及其自动化技术人才的需求量呈上 升态势。 随着我国经济的快速发展,现代化电气设备的广泛应用,工业生 产的自动化程度越来越高,人工智能的发展,特别是电力电子技术和 微机控制技术向着智能化方向发展,因此,企事业部门急需电气自动 化技术专业的技术人才。进入二十一世纪,工业电气自动化已成为现 代工业发展的基础和主导。社会对该专业人才特别是应用型人才有着 极大的需求量。本专业正是培养这种既有实践技能又有一定理论知识 的应用型专业人才。本专业作为我院的支柱专业及国家教育部教学改 革试点专业,师资力量雄厚,实验设施一流,实习实训基地配套设施 完善,尤其是近年来又从社会上招聘了有实际工作经验的工程师充实 到教师队伍当中,大大增强实践教学环节及综合动手能力的培训。该 专业技术先进,紧密结合社会要求和科学技术创新,适应性强,实 用性好,做到与现代企业发展同步。该专业的毕业生就业市场容量大,前景广阔,工作环境好,多年来一直被人才市场列为最受欢迎 的专业之一,毕业生供求比长期保持在1:5左右。 2、社会需求预测分析 当今,世界高科技竞争和突破正在创造着新的生产方式和经济秩序,

发电厂电气设备安全运行管理及维护

发电厂电气设备安全运行管理及维护 摘要:随着科学技术的不断快速发展,发电厂电气设备规模逐渐增大,现代化 程度也不断提高,其组成及功能变得越来愈复杂,电气设备的管理工作也随之成 为发电厂管理工作重点之一。在实际发电厂电气设备管理中,由于电气设备管理 规范的不完善、管理人员素质较低、管理技术落后等原因,使得电气设备管理出 现了众多的安全隐患,影响发电厂正常的生产及效益,因此,加强发电厂电气设 备安全运行管理与维护显得十分的重要。 关键词:发电厂;电气设备;安全运行管理;维护 前言 发电厂电气设备的运行管理、维护工作是发电厂生产管理的重要手段和内容, 做好电气设备管护是确保发电厂电气设备安全运行、实现经济和社会效益的基础 和保障。在当前的形势下,如何通过科学的管护,提高发电厂电气设备的安全运行 效率、降低检修费用开支,成为一个重要的研究课题。 1、发电厂电气设备安全运行管理的必要性 发电厂电气设备的性能与工作状态对发电厂的稳定以及生产成本具有重要的 作用,直接影响到设备效率的发挥以及整个发电厂的经济效益。由于发电厂电气 设备数量多、规模大、构造复杂,不同的发电厂对设备的需求又不尽相同,发电 厂电气设备的购置、安装、验收、使用、维护、维修以及报废等也较为复杂,因此,必须加强发电厂电气设备安全运行管理,以此提高电气设备的安全性、可靠 性以及维修性,保持设备的精度与性能,实现生产的现代化,保证生产的有序进 行以及费用与消耗的降低。 2、发电厂电气设备管理与维护现状 从当前国内电气设备运行和管护情况来看,根据电气设备的管理与维护检修 要求,可以将其分为计划性、状态性两种检修类型,其中最常用的是计划性检修。发电厂电气设备计划性检修,主要包括定期检修、突发事故检修两种形式,定期 检修的主要特点是在一定的时间范围内,检修的标准周期为3--4年,新上的机组 通常在正式投产后一年的时间内就要进行大修。在电气设备大修过程中,需对电 气设备进行拆卸,对各部件进行彻底的检查、测试和采取有效措施应对,从而达 到整旧如新、试验合格之目的:在大修操作完成后,设备停用日一般以45天为宜,同时应注意检修范围的全面性,其中包括所有电气设备。一般而言,设备小修周 期为半年,小修操作过程中,电气设备基本上无需解体,只需集中消除现有的缺 陷与不足即可,重点检查、应对和处理易磨损处,而且还要进行全面的测试,停 用日数一般在14天左右。 3、完善发电厂电气设备安全运行的策略 3.1 完善发电厂电气设备安全运行规章制度 发电厂相关人员务必严格遵守操作规程,在合上电源时,应先把隔离开关合上,接着再把负荷开关合上;当电源分断时,应先把负荷开关断开,接着再把隔 离开关断开。一般而言,发电厂的电气设备不能受潮,如果必须在潮湿场合使用,就要做好相应的防潮、防雨措施。电气设备在运行时会发热,需要具备良好的通 风散热条件,并做好防火措施。如果电气设备,尤其是高压设备,带有裸露的带 电体时,就应采取有效的措施,防止小动物窜入设备引发短路事故。同时还应保 障电气设备的金属外壳全部保护接地,并落实失压、欠压保护、短路保护等措施。电气设备如果可能遭遇雷击,就务必事先安装有效的防雷装置,当要切断故障发

发电企业各部门职责发电部部门职责

发电部部门职责 1 部门基本任务 1.1为职权部门。负责发电设备及其辅助生产设备的运行 管理、安全生产、经济运行、合理调度,运行综合管 理。负责对服务于水源、化学、输煤、除灰、脱硫等 生产关联公司或项目部进行一体化管理。 1.2负责组织、指挥、协调运行值及生产关联公司或项目 部共同做好运行生产工作。及时掌握、记录、分析设 备及系统安全、经济运行状况,为设备检修、技术改 造提供依据。 1.3负责发电量及各项运行生产技术指标。 1.4负责节能、环保管理工作。 1.5负责所属运行人员的人身安全;负责所属运行人员操 作的正确性;负责发电设备运行的安全。 1.6监督、检查“两票三制”的落实,开展安全教育及技术 培训,定期组织《安规》考试、反事故演习、安全技 术问答、异常分析。组织或参加设备事故、障碍技术 分析,提出技术分析报告。 1.7监督现场重大操作,指导运行人员进行事故、障碍、 异常的处理,制定运行技术措施、反事故技术措施、安全技术措施,防止误操作技术措施,并监督执行。 1.8组织对部门管理、生产岗位人员进行管理知识、专业 技术的培训,监督、检查、指导各运行值及生产关联 公司或项目部开展岗位培训,组织对员工的安全教育、技术问答、技术比武等活动,不断提高运行生产人员 的业务素质,提高运行管理水平。 1.9负责根据运行生产人员技术素质,按照优化组合原则,

合理配置运行人力资源,统筹协调安排各岗位人员的具体工作。 1.10负责编制部门各岗位工作标准。 2 部门职责 2.1负责机、电、炉、化学、除灰、输煤运行的安全、经 济生产管理工作;负责领导、协调运行值及生产关联公司或项目部全面完成运行生产目标;负责对所属各管理、生产岗位的行政管理、技术管理、计划培训、思想教育工作。 2.2执行国家及上级机关颁发的与发电运行有关的政策、 法律、法规、规章制度、工作标准和管理标准;负责编制修订各项运行管理制度并执行,保证各运行岗位及生产关联公司或项目部协调一致共同完成安全、经济运行生产工作任务。 2.3执行上级颁发的与发电运行有关的技术法规、技术标 准、安规、运规、技措、反措等;负责编制修订发电设备运行操作规程、运行系统图册、运行技术措施和反事故技术措施、安全技术措施、防止误操作技术措施,并落实执行。对运行操作规程、系统图、各种技术措施、热力系统保护定值的正确性、准确性负责。 2.4负责对各项生产指标进行分解,编制部门年度、月度 工作计划,并按照工作计划全面完成发电量、厂用电率、供电煤耗、供电水耗等运行生产技术指标定额,确保生产任务的完成。 2.5负责发电设备的合理运行方式,执行调度命令,根据 负荷曲线合理进行负荷分配;及时掌握、分析、记录发电设备安全、经济运行状况,发挥职权作用,通过值长下达各项生产运行指令。对发电生产设备运行方式的合理性、正确性负责。 2.6组织、指导各运行岗位及生产关联公司或项目部完成

电厂电气运行安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电厂电气运行安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6889-25 电厂电气运行安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、电气防误操作事故技术措施 1、加强业务技能培训,岗位练兵,做好事故预想,按照计划组织反事故演练,通过演练提高事故的处理能力,防止误操作事故发生。 2、为防止电气误操作事故,所有带有闭锁和联锁装置的设备应运行正常,运行中的防误闭锁装置不得随意退出,须停用时必须经总工、当值值长批准,方可使用解锁钥匙或破坏闭锁操作。 3、电气操作前应按《电气倒闸前标准检查项目表》的要求,做好相应的操作前的准备工作,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许解除防误闭锁装置。操作后应由操作人按照《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》,完成操作后的相关

发电部运行安规试题(2014年)

徐州金山桥热电有限公司安全规程试卷(2014年) 试卷类型:电气运行部门姓名得分 一、填空题(每题2分,共40分) 1、电动机及起动装置外壳均应。禁止在运转中电动机的接地线上。 2、在测量绝缘前后,必须将被试设备。测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,,确实证明设备无人工作后,方可进行。 3、所谓运用中的电气设备,系指带有电压或部分带有电压及即带有电压的电气设备。 4、检修工作中,如因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得同意,并在的监护下进行。完毕后应立即恢复。 5、对敷设在隧道和厂房内构架上的电缆要采取措施。 6.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应搬运,并与带电设备。 7.在高压设备上工作,应不少于两人,并完成保证安全的和。 8. 电流对人体的伤害有两种类型:即和。 9.每组接地线均应,并存放在。存放位置亦应编号,接地线与存放位置编号必须一致。10.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点以内,室外不得接近故障点以内。11、现场工作开始前,应查对已做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确,还应看清设备,严防位置。 12、进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量应不低于。 13、操作票应填写设备的双重名称,即。 14、为防止误操作,高压电气设备都应安装完善的装置。 15、“三违”指的是违章作业、_____________ 、________________。 16、装拆接地线时均应使用和。 17、倒闸操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和,操作中应认真执行制度。 18、验电时,必须用电压等级且的验电器,在检修设备的分别验电。 19、无论高压设备是否带电,工作人员不得或进行工作,若有必要时,应。 20、停电拉闸操作应按照——的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止拉合隔离开关。 二.判断题:(每题1分,共10分) 1. 电气第一种工作票应在工作当日送达运行人员。() 2. 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。 ( ) 3. 在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电。() 4. 工作地点四周围栏上悬挂的“止步,高压危险!”标示牌应朝向围栏里面。() 5. 在同一机组的几个电动机上依次工作时,可填用一张工作票。() 6. 接地线、接地刀闸与检修设备之间可以连有熔断器。()

发电厂电气运行规程解析

批准:______________ 复审:______________ 审核:______________ 编写:_______________ 第 9 页共 148 页

前言 一、本规程编写依据: 1、《全国地方火力发电厂电气运行规程》 2、电气微机继电保护有关技术资料 3、汽轮机厂《无刷励磁使用及维护说明书》 5、各高、低压配电柜、电机厂家出厂资料 二、下列人员应熟知并遵守本规程 1、电气车间全体运行人员,电气检修班组长 2、电气车间主任、助理 3、值长、安技科电气专业专工 第 9 页共 148 页

目录 第一篇发电机运行规程 1.设备规范 2.发电机启停机及运行维护 3.励磁系统的操作及运行维护 4.发电机的异常运行及事故处理 5.机电联系信号 第二篇变压器运行规程 1.设备技术规范 2.变压器的运行维护 3.变压器的停送电操作 4.变压器的异常运行及消弧线圈的使用说明第三篇电气系统运行规程 1.系统概述 2.系统运行方式 3.停送电操作原则 4.倒闸操作原则 5.电气操作、监护等级制度 6.事故处理 第四篇配电装置运行规程 1.设备规范 2.配电装置的运行和维护 3.主要配电装置的异常运行及故障处理 第五篇继电保护及自动装置运行规程 第 9 页共 148 页

1.一般规定要求 2.中央信号装置 3.发电机主变压器保护 4.高压厂用工作电源保护 5.低压厂用工作电源保护及6KV高压电动机保护 6.备用工作电源保护 7.35KV线路保护 8.110KV系统升压变保护 第六篇直流系统运行规程 1.直流系统概述 2.设备规范 3.直流系统投入前的检查 4.直流系统的运行方式 5.直流系统运行巡视时的注意事项 第七篇电动机运行规程 1.电动机设备规范 2.对电动机的一般要求 3.电动机的运行和维护 4.电动机的异常运行及事故处理 附录1:典型电气倒闸操作票 附录2:保护定值 第 9 页共 148 页

电气运行与控制专业教学标准

《电气运行与控制》专业教学标准 1.【专业名称】 电气运行与控制 2.【入学要求】 初中毕业或相当于初中毕业文化程度。 3.【学习年限】 三年 4.【培养目标】 本专业主要培养能在各企事业单位从事电气设备安装、调试、运行、维护、生产、销售以及供用电系统运行、维护等工作,具有职业生涯发展基础的中等应用型技能人才。 5.【职业范围】 本专业学生的职业范围主要涉及各类供电、用电企事业单位及电气产品销售行业。具体从事的就业岗位如下: ●维修电工 ●弱电设备安装 ●强电设备安装 ●电器产品制造 ●电气设备检修 ●电子、电器产品维修 ●电气产品销售 应取得的职业资格证书如下: ●维修电工(中级,国家劳动和社会保障部颁发) ●*家用电子产品维修工(初/中级,国家劳动和社会保障部颁发) ●*无线电装配(初/中级,国家劳动和社会保障部颁发) ●*电子电工(中级,国家劳动和社会保障部颁发) ●*水电工(初/中级,国家劳动和社会保障部颁发) ●*上海市特种作业操作证……电工(上海市安全生产监督管理局颁发) 注:资格证书项目中“*”为选考项目

6.【人才规格】 本专业所培养的人才应具有以下知识、技能与态度: ●具有对新知识、新技能的学习能力和创新能力; ●具有通过不同途径获取信息的能力; ●具有初步运用计算机处理工作领域内的信息和技术交流能力; ●能阅读和理解电气设备的使用说明书; ●能识读一般电气原理图、安装图; ●能熟练使用常用电工仪器仪表与电工工具; ●能使用与维护电动机; ●会安装与调试照明系统; ●会按图安装、检修和调试电气控制系统; ●能解决本专业的一般技术问题,具有实施施工能力和进行质量评估的能力; ●能记录、收集、处理、保存各类专业技术的信息资料; ●具有从事本专业工作的安全生产、环境保护、职业道德等意识,能遵守相关的法律法规; ●具有团队合作、协调人际关系的能力; ●取得与本专业工种相关的1--2个中级工以上职业资格证书;

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

电厂发电运行部管理岗位工作标准(doc 91页)

电厂发电运行部治理岗位工作标准 发电部主任岗位工作标准 1 范围 本标准规定了发电部部长的职责与权限、工作内容与要求、上岗标准、检查与考核。 2 职责与权限 2.1 职责 2.1.1 发电部主任在公司总经理及副总经理(总工程师)领导下,全面负责本部的生产、安全、技术、经济、教育培训、行政治理等工作,推行现代化治理制度,提高办公效率。 2.1.2 发电部主任是本部门安全生产第一责任人,带领本部门职员贯彻落实公司下达的各项指令,保证政令畅通,完成公司下达的各项生产任务。 2.1.3 负责及时组织修编各种规程、操作系统图、制度及条例等,并负责监督实施和执行。 2.1.4 负责指导监督化学、输煤、脱硫专业认真贯彻执行运行规程,确保设备安全经济运行。 2.1.5 做好运行各项治理,使发电设备处于完好状态,效率、参数达到设计标准。 2.2 权限

2.2.1 有权对违反公司规章制度和拒不服从领导的职员宣布停止工作,进行检查或待岗,检查、待岗期间工资、奖金按公司规定执行。 2.2.2 有权对本部门内的职职员作调转、晋级、奖惩、解除合同等提出方案和意见。 2.2.3 有权组织编制、修改运行规程、操作系统图和规章制度。 2.2.4 有权对本部门班组的设置和调整提出方案和建议。 2.2.5 有权对执行运行规程的执行情况进行监督、考核。 2.2.6 有权对输煤、除灰、脱硫等运行承包单位运行治理进行监督、考核。 2.2.7 有权对本部门的职员进行考核,按有关规定进行奖金分配。 2.2.8 对本部门待岗人员有权依照其工作表现解除待岗。 2.2.9 有权召集运行工作会议,对发电运行工作中出现的问题提出要求和改进意见。 2.2.10 在紧急情况下,有权决定本部门的生产和行政治理上的重大问题,事后汇报公司有关领导。 3 工作内容与要求 3.1 工作内容 3.1.1 坚持“安全第一,预防为主”的方针,加强职工的安全教育,组织制定落实各种安全措施,保证人身及设备的安全,幸免发生人身伤亡和重大设备损坏事故。

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分

GB 26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 2011-07-29发布 2012-06-01实施 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。 1围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35 kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备 及其相关场所;具有220 kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本 适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3术语和定义 GB/T 2900.20-1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1发电厂〔站〕electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 〔GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-01〕 3.2变电站(电力系统的) substation (of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开 关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例 如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500 kV变电站、10 kV变电站。 [GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3电力线路electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 [GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4断路器circuit-breaker

发电厂电气运行培训题库实用型

发电厂电气运行培训题 库实用型 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

填空题(电气部分) 1.发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。 2.发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值。)。 3.发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值(105%。)。 4.发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于(2%。)。 5.发电机额定功率因数为()。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(~1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q)出力曲线范围。 6.发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。 7.发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于 (0.5MΩ)。 8.定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。 9.发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。 10.6KV电动机测量绝缘应使用(2500 V)伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6)MΩ。 11.在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动(2 次)次,且每次时间间隔不小于(5)分钟,允许在热态时启动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2~3)秒的电动机可以多启动一次。

相关文档
相关文档 最新文档