巴彦淖尔市国税局中央空调维保改造方案

内蒙古联创楼宇设备有限责任公司

2016年3月16日

目录

一、工程项目情况 (2)

二、中央空调改造方案 (9)

三、图纸中存在的问题及改进建议 (11)

四、售后服务承诺 (15)

五、风机盘管集中控制方案 (16)

六、改造概算 (23)

七、业绩表 (24)

八、资质证书 (24)

一、工程项目情况

根据贵方提供的情况,综合我方对国税局办公楼中央空调的实地勘察,由于空调的自然老化及年久失修,中央空调整体供冷效果不佳,空调开机后空调供冷区域降温慢,楼内管道经常漏水,室内风机盘管局部损坏,有点异响严重。

我司经现场初步勘查:

1、办公楼主机采用美国约克水冷冷水机组,末端空调供冷设备为美国

约克品牌盘管风机;

2、部分房间内整体制冷效果较差,个别空调盘管风机有漏水现象,导

致天花等装修外观遭破坏;

3、部分风机盘管打开阀门出现无水现象,说明有部分管路已经锈蚀堵死;

4、风机盘管由于年久未进行清洗保养,风机盘管积灰严重,盘管翅片堵死,严重影响制冷效果;

5、部分放水查看后,水质很脏,伴有泥沙及铁锈;

6、风机盘管阀门及过滤锈蚀堵死;

7、系统主管道保温过薄及局部遭到破坏,冷凝水长期腐蚀造成系统主管道锈蚀严重;

8、风机盘接水盘及电源锈蚀严重;

9、机房管路凌乱,由于阀门及法兰连接处均未作保温处理,致使链接法兰及阀门锈蚀严重;

10、空调机房水箱采用钢板焊接,水箱底板锈蚀严重;

11、采用老式换热器,换热效率低下;

12、原有的冷凝水管路布置不合理,造成冷凝水溢水;

13、原有主管路布局不合理;机房主管道启机时管道晃动严重

14、冷却塔采用定频风扇,而且管件及填料严重锈蚀;

15、空调系统无电子除垢仪以及真空脱气机,造成系统水结垢严重以及空气无法排出,从而影响空调系统效率下降,造成严重的能源浪费;

16、水泵采用定频控制,无法做到节能减排;

17、主机与水泵、冷塔未采用联动控制,存在误操作风险,一旦误操作容易烧毁压缩机或主机蒸发器冻开裂。

二、中央空调改造方案

根据以上现场勘察情况,我司建议进行以下改造:

A、末端部分的改造:

第一、将全部旧有的风机盘管更换为全新的风机盘管

原因:1、旧有的风机盘管机型与现有的图纸设计符合程度不高;

2、旧有的风机盘管需要拆除、翅片清洗、铜管清洗、叶轮清洗、

设备检测,这些费用相加的话几乎占到新的风机盘管价格的三分之

一以上了;

3、旧有的风机盘管的积水盘几乎全部锈蚀,需要更换积水盘,积

水盘需要单独非标定制,加上更换积水盘的人工费,这项费用就要

占到新购风机盘管价格的三分之一;

4、风机盘管接线板严重腐蚀,电源线防水护套均需要更换,由于

原风机盘管是十几年前的产品,接线板需要非标定制,这项费用也

要占到新购风机盘管的三分之一左右;

所以旧的风机盘管的维修价值不高,维修的费用都可以买新的风机盘管了!最重要的是,维修后的风机盘管任然面临着频繁维修的风险,后期的维护也是相当的麻烦,维护费用也是不小的开支!

建议:原有风机盘管全部更换为新的风机盘管,对于旧有的风机盘管我公司可以进行回收,我公司拆解后可以作为配件进行利用,这样既保证旧物无浪费,也保证整栋大楼的空调效果,减少将来的维修费用,而且使用最新产品也能够最大限度的节能减排

第二、将全部管道更换为镀锌钢管

原因:镀锌钢管抗腐蚀性强,使用年限长

第三、将保温全部更换为阻燃橡塑保温,保温厚度30mm

原因:密封性强,保温效果好,热量流失少,更为节能。

第四、将冷凝水管更改为分层集中排水或分散排水,材质采用UPVC

原因:分散排水不宜憋气,冷凝水漏水几率大大减小,如有局部故障,不会影响其他盘管的运行,这样也最大程度的不影响吊顶标高

第五、建议每台风机盘管增设电动两通阀及液晶温度控制面板,当液晶温度控制面板检测到室内的温度接近设定的温度时,液晶面板自动降低风机的转速,当液晶温度控制面板检测到室内的温度达到设定的温度时,液晶面板自动停止风机运转,并将电动两通阀关闭,切断水路,避免散热,最大限度的减少主机及风机的的运转时间,以达到节能的目的。(注:此原理就像楼道中使用的光声控楼道灯一样,当楼道亮度不够时,只要有人进入楼道时有活动的声音自动亮起)

原因:更为节能

第六、更换金属软连接、球阀、过滤器。

原因:旧有的已锈蚀

第七、在水平支管加装过滤器及阀门

原因:避免主管道中的水垢、泥沙、焊渣、铁锈等大的颗粒杂质将支管堵死

第八、部分房间由于设备型号偏小,制冷效果不佳,建议加大风机盘管型号或增加风机盘管

第九、风机盘管进行集控,通过在电脑软件的操控即可对每台风机盘管的起停进行远程操控,随意设定任意一个房间的最高温度或最低温度,可以锁定任意一个房间的控制面板

原因:通过合理的操控达到最大节能的目的,提高运行效率

第十、建议增加新风系统,改善办公室的空气质量

B、机房的改造

第一、管道合理化布局,将旧有的管道重新进行合理布局,尽量减少水阻和噪音,减少能源消耗

第二、水泵采用变频控制,以达到最大的节能效果

第三、冷却塔风机采用变频控制,以达到最大的节能效果

第四、将旧有钢板焊接水箱更换为玻璃钢水箱(超强抗腐蚀)

第五、将阀门及管道全部更换,进行严格的防腐及保温处理

第六、机房进行冷机及冷冻泵、冷却泵的联动控制,防止人为疏忽造成的主机事故

第七、增加一套板式换热器作为备用,一但原有换热器出现故障或换热效率下降,可随时投用板式换热器

第八、增加一台电子除垢仪,最大限度的降低系统水结垢

第九、增加一台真空脱气机,确保水系统中的空气含量达到最低点,系统水的畅通及载冷效率

第十、所有阀门及法兰需进行严格的防腐及保温处理

十一、更换冷塔填料

三、图纸中存在的问题及改进建议

此建议是根据以下几项依据所提出的:

1、本地区的实际天气情况;

2、以往实际的使用经验;

3、通过调整后应该更切合本单位的使用实际;

4、依据暖通规范;

第一、图纸说明中,过度季节(指:九月)利用冷塔制冷,本地区过渡季节很短暂,只有九月一个月,气温也比较低,几乎没有制冷的需求,没有必要增加投入;

第二、首层○2-○4轴、○N-○K轴多功能办公大厅,面积约180平米,西向,大厅局部挑空,大厅人流量比较大,加之本地区西风强劲,阳光充足,西晒严重,热量散失快,图中风机盘管选型偏小,考虑到设备随着时间会有老化,散热效率下降,故建议按照每平米200瓦选型,风机盘管采用超高静压(50pa)机组,保证空气充分而快速得循环

第三、首层○1-○5轴、○K-○E轴多功能办公大厅,面积约180平米,西向,大厅局部挑空,大厅人流量比较大,加之本地区西风强劲,阳光充足,西晒严重,热量散失快,图中风机盘管选型偏小,考虑到设备随着时间会有老化,散热效率下降,故建议按照每平米200瓦选型,风机盘管采用超高静压(50pa)机组,保证空气充分而快速得循环

第四、二层○5-○12轴○K-○E轴餐厅为南向,玻璃幕窗,使用时人员密集,建议每平米负荷按照200瓦考虑,建议采用9台6kw风机盘管(原图中风机盘管密度略小,约50平米1台,建议30平米一台,循环更充分)

第五、三层档案室按照规范要求,尽量避免采用水系统,建议三层档案室采用全风系图。

第六、五层、六层、七层、十层、十一层○2-○4轴,○N-○L轴扇形区域建议采用4台FC-400风机盘管,目前图纸中每平米负荷仅仅100w,西晒及盘管的老化需要考虑。

第七、五层○1-○3轴○L-○K轴,四人办公室,考虑西晒及盘管的老化,故需要建议盘管加大一号,变为FC-500;

五层○2-○3轴,○H-○F轴三人办公室建议盘管加大一号,变为FC-500

第八、六层○1-○3轴○L-○K轴,六人办公室,考虑西晒及盘管的老化,故需要建议盘管加大一号,变为FC-500;

第九、七层○1-○3轴○L-○K轴,四人办公室,考虑西晒及盘管的老化,故需要建议盘管加大一号,变为FC-500;

七层○2-○3轴,○H-○F轴五人办公室建议盘管加大一号,变为FC-500

第十、八层○1-○3轴○L-○K轴,文印室,考虑西晒及盘管的老化,故需要建议盘管加大一号,变为FC-500;

八层○2-○3轴,○H-○F轴六人办公室建议盘管加大一号,变为FC-500 八层○1-○4轴,○N-○L轴挑空,建议采用4台FC-500,采用50PA静压风机盘管

第十一、九层○1-○3轴○L-○K轴,考虑西晒及盘管的老化,故需要建议盘管加大一号,变为FC-500;

九层○2-○3轴,○H-○F轴办公室建议盘管加大一号,变为FC-500

第十二、十层○1-○3轴○1-○K轴,考虑西晒及盘管的老化,故需要建议盘管加大一号,变为FC-500;十层○2-○3轴,○H-○F轴办公室建议盘管加大一号,变为FC-500

第十三、十一层○1-○3轴○L-○K轴,考虑西晒及盘管的老化,故需要建议盘管加大一号,变为FC-500;十一层○2-○5轴,○H-○F轴办公室建议盘管加大一号,变为FC-500

第十四、十二层○1-○3轴○L-○H轴,考虑西晒及盘管的老化,故需要建议三台盘管加大一号,变为FC-500;其中风道送入两间小办公室的两台采用50pa静压风盘

十二层○2-○4轴,○N-○L轴建议盘管加大一号,变为FC-500

十二层○2-○5轴,○H-○F轴办公室建议盘管加大一号,变为FC-500其中风道送入两间小办公室的两台采用50pa静压风盘

第十五、十三层○1-○3轴○L-○F轴,电教室,使用时人员密集,考虑西晒及盘管的老化,故建议盘管加大一号,变为FC-500;

十三层○5-○10轴,○N-○M轴会议室建议盘管加大一号,变为FC-500

十三层○3-○10轴,○H-○F轴会议室建议盘管加大一号,变为FC-500

第十六、十四层○2-○9轴,○H-○F轴办公室建议盘管加大一号,变为FC-500其中风道送入三间小办公室的两台采用50pa静压风盘

第十七、疑问:图纸中每层均采用新风换气机进行通风,管道叠加之处最少需要400mm的空间,楼道的标高够不够?如果不够如何解决?

第十八、三层多功能报告厅建议采用吊顶式新风机组+风机盘管系统,因为多功能报告厅的层高只有4.8米高,实际吊顶标高只有3.6米,采用高静压风机盘管完全可以满足制冷制热需求,采用吊顶式新风机组进行通风即可。冷负荷按照每平米200w取值。

因为这样做有以下几点好处:

1、有效的降低噪音,目前图纸中的机房紧邻报告厅,组合式空调机组的

运行噪音极大,会影响报告厅的使用;

2、节约空间,省掉一个机房空间;

3、出风均匀,制冷制热循环均匀舒适;

4、避免设备故障造成的不良影响,用一台组合式空调机组,万一设备故

障,整个报告厅的空调系统即瘫痪,使用风机盘管+新风系统可以完全避免此问题。

第十九、对于相应的配管管径进行重新配置

四、售后服务承诺

对于此次空调改造项目我公司郑重承诺:

第一、整体工程质保一年,自甲方验收合格后一年内,如出现工程质量问题,我公司免费负责维修;

第二、由我公司提供的设备,我公司承诺质保壹年,在质保期间如设备出现质量问题,我公司负责免费维修,如无法维修我公司负责更换;第三、我公司对于我公司承担的质保范围的工程实行每季度例行免费巡检及过滤器清理;

第四、工程质保期内,制冷期开始前我司派出人员配合贵单位进行系统上水、启机调试;

第五、工程质保期内,供暖季开始前我司派出人员配合贵单位进行系统上水、启机调试;

第六、我公司在临河有常驻服务人员4名,可以24小时待命,在接到通知后一小时内到达现场进行维修服务;

五、风机盘管集中控制方案:

系统设计说明

一、项目概况

本工程为巴彦淖尔市国税局办公楼风机盘管联网控制系统,主要设备包括:风机盘管约450台。要求将风机盘管全部联网控制,在电脑上集中管理。

二、设计原则

1、用户至上原则

2、先进性与实用性

3、科学性与合理性

4、稳定性与安全性

5、灵活性与可扩充性

6、经济性

三、设计依据和标准

民用建筑电气设计规范 JGJ/T16—92

中国电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232—82

采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003

智能建筑设计规范 GB/T20314-2000

智能建筑设计标准 DBJ08-47-95

中国高层民用建筑设计规范 GBJ45-90-92

客户提供的标准设计图纸,规范。

四、系统总体设计说明

1、系统描述

本工程空调末端系统主要由风机盘管192台组成,采用联网型温控器FC100C 控制,该温控器具有485总线接口,通过总线接口联接到集中控制器NC150,通过集中控制器NC150管理本系统内所有的风机盘管。

2、中央空调末端系统温控器联网控制示意图

3、风机盘管监控说明

3.1风机盘管使用

风机盘管属末端二次热交换设备,夏季风机盘的热交换器与冷冻水换热,向房间送冷气;冬季风机盘的热交换器与热水换热,向房间送暖气。温控器具备标准的RS485通讯接口。

3. 2风机盘管监控内容

3.3风机盘管其它技术

划分区域定时和温度限定管理功能,锁定温度、开关机等功能注:公共区域之风机盘管更应采用以上联网方式进行集中控制,统一管理,以避免被误操作。

3.4风机盘管控制详细说明

1:由集中控制器对风机盘管温控器进行控制。一台集中控制器,按照RS485网络总线技术最多可连接128台温控器。

2:对于RS485联网总线可长达1000米,在超出网络距离连接线或其他特殊情况时,应增加网络集线器,满足实际的使用要求。

3:可分组,群控和单机操作;实现一体化控制要求。

第三章产品简介

1、系统管理软件

暖通空调节能控制系统管理软件,是一套为智能建筑系统集成量身定制的软件产品,与一般通用组态软件有很大的不同。除了提供灵活、方便的图形组态功能外,该软件特别提供了加强的系统集成和信息管理功能。通过系统内嵌的数据平台与应用集成平台,该软件能够将各类常见的智能建筑应用子系统集成在一个软件平台上,实现了所有子系统间高效、可靠的信息交换,从而为整个建筑系统的信息共享和管理优化提供了可能。

◆设备监控界面

显示系统内所有的集中控制器,用户可以清晰、快速了解系统整体的结构,以及集控器当前运行状态。

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

消防的系统改造方案设计

(一期、二期)消防系统维修工程 消防报警系统改造方案 天津公司 2013年1月30日

目录 一、总则 二、编制依据说明: 三、工程概况 四、施工与验收执行的国家规范与标准 五、施工部署 六、改造方法 七、施工机械进场计划 八、工程材料进场计划 九、施工现场面布置图与施工道路平面图 十、保证安全生产、文明施工,降低环境污染和噪音的措施十一、工期安排 十二、劳动力安排计划 十三、成品保护措施 十四、工程管理与各种措施

一、总则 1.工期目标:依据贵公司的招标技术要求,我公司保证在贵公司规定的要求完成设备安装、调试并通过消防验收。 2.质量目标:使用有认证的消防喷淋系统、消火栓系统与消防自动报警系统,达到优良工程标准,一次性通过消防验收。 二、编制依据说明: 为将建设成为优良工程,我公司本着“科学管理、精心施工、争创第一、服务业主”的原则,建立健全完善的质量保证体系,确保对各个质量控制点进行有效的监控和运行,保证工程进度和质量目标的实现,争创优质工程。 本施工组织设计编制主要依据: 1. 宝洁天津配送中心一期给排水图纸。 2.国家现行有关施工与验收规范、规程、标准。 4、招标技术文件 三、工程概况 本工程为一期二期工程。 结构类型为单层钢结构物流仓库,总建筑面积约八万平方米。一期工程(约50000平方米,8个防火分区)于2006年建成并投入使用,二期工程(约30000平方米,5个防火分区)于2009年建成并投入使用。 改造内容涉与一期室内的管道支架增加和加固、一期室内消防喷淋支管改造、一期消防喷淋支管渗漏管道更换、一期室内层间喷淋改进、烟感和红外对射报警装置一期室内火灾报警探测装置维修、改进超压报警阀和压力表消防水泵房内的超压报警阀和一期室内的压力表、新增广播系统、维修消防应急照明、搬迁消防报警中心控制系统主机将二期消防控制柜搬迁至一期消防控制室、

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

空调系统安装施工方案

中北科技产业园一期四号楼装修改造 空调通风项目 施工组织设计 编制单位:天津市中环系统工程有限责任公司 编制人: 编制日期: 目录 一:工程概况 二:编制依据 三:施工内容 四:施工方案 五:施工机具 六:文明施工管理、环境保护措施 一、工程概况 西青行政许可中心现有办公楼坐落于西青区中北镇软件园内,建筑物为框架结构。建筑面积约22000平方米,地上5层,地下1层,最高高度25米。办公楼需要安装空气源热泵加风机盘管供夏季制冷及冬季采暖,楼内配备新风、排风通风系统满足室内环境。 二:编制依据

2、1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 2、2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、3、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、4、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998 2、5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2、6、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003 2、7、《建筑法》等国家现行建设管理法规与天津市建设工程有关规定等。 2、8、设计图纸中的技术要求及安装标准图集。 三: 施工内容 1.空调室内机、室外机采购安装工程; 2.连接管道及管道附件、风道、风口等制作安装工程; 3.室内机调节温控器采购安装工作; 4.空调信号线、管及管线开补线槽以及风机盘管检查接线的采购安装工作。 5、新风机组、风道、风口及管道附件制作安装工程。 6、排风机、风道、风口及管道附件制作安装工程。 四: 施工方案 技术准备工作 根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。 施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所安装设备的性能、特点及要求,做到胸中有数。

循环水系统空调系统改造施工方案

目录 1.编制依据、规范 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工前的准备 (3) 4.施工组织机构 (4) 5.主要施工方法 (7) 6.施工计划及安排 (13) 7.施工质量的保证措施 (14) 8.施工安全的保证措施 (17)

1.编制依据、规范 1.1 编制依据: (1)站循环水泵房管道安装图(电子版) (2)站35KV变电所一层通风布置图(电子版) (3)S2004-58E-RG-001非设计原因设计更改单 (4)随设备所带来的相关技术文件。 1.2 工程施工中应执行的标准及规范: (1)GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (2)GB50235-97 《工业管道工程施工及验收规范》 (3)GB50236-97《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.工程概况 2.1 工程简介: XXX站操作运行人员描述,天然气压缩机在带荷载投运后,变频器温度升高,并连锁温度报警,为保证天然气压缩机正常运行。原变频器上部排风风口处安装排风罩,排风罩底部与变频器顶部密封连接,顶部与设在吊顶内的排风管连接,在风管内安装有一台排风机。 现场系统回水压力偏低,回水总管最高点压力很低,容易产生空气,导致流量偏低;回水管定压补水压力偏低,导致系统压力偏低。增加一套低位定压膨胀补水系统(成撬)进行空调水系统定压,系统定压值0.2~0.3Mpa。 循环水泵降频在380V/45Hz频率下运行,未达到设计工况。水泵若在设计工频(380V/50Hz)下运行,则存在发热量大,轴承温度过高、震动偏大现象。目前泵出口止回阀工作异常,阀体内有异样的撞击声,可能阀门的弹簧或者舌片已经损坏。更换循环水泵和止回阀。 2.2 主要工程量: (1)安装工作量:

网络改造方案

网络改造设计方案 建 议 报 告 2018 年2月

公司网络现状及需求分析 1.1前言 当今社会已步入信息社会,信息成为社会经济发展的核心因素,信息化已成为当今世界潮流。自从1993年美国政府公布实施“信息高速公路计划”之后,在世界引起巨大反响,许多发达国家和一些发展中国家也相继提出了本国或本地区的信息基础设施计划。可以说,信息化程度已成为衡量一个国家现代化水平和综合国力强弱的重要标志。 信息技术作为新技术革命的核心.不仅具有高增值性、成为最具经济活力的经济增长点,而且具有高渗透性,以极强的亲和力和扩散速度向经济各部门渗透,使其结构和效益发生根本性改变。信息化已成为当代经济发展与社会进步的巨大推力,尤其是作为国民经济信息化基础的企业信息化,当前更显得尤为重要,信息化建设已成为企业发展的必由之路。信息化是企业加快实现现代化的必然选择! 随着信息时代的到来,企业的生存和竞争环境发生了根本性的变化。对于大型企业而言,信息化无论是作为战略手段还是战术手段,在企业经营中发挥着举足轻重的作用。 随着近年来企业信息化建设的深入,企业的运作越来越融入计算机网络,企业的沟通、应用、财务、决策、会议等等数据流都在企业网络上传输,构建一个“安全可靠、性能卓越、管理方便”的“高品质”大型企业网络已经成为企业信息化建设成功的关键基石。

1.2背景分析 公司的网络改造是公司为了适应新形势下企业激烈竞争,提高公司核心竞争力的一项具有战略意义的举措。成功的网络改造将使我公司能够在较长时间里在高科技领域竞争中继续保持科技优势,从而推动各项业务水平的快速发展。 公司的网络现状如下图 :

空调自控系统方案设计(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。 (2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下: 监控内容控制方法 冷负荷需求计算根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空 调实际所需冷负荷量。 机组台数控制根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节 能目的。 独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2) T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度, M=分回水管回水流量 当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻 水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组, 关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷 却塔风机、蝶阀。 冷却水温度控制根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自

中央空调节能自控系统改造方案设计

1.1空调自控系统改造方案 1.1.1控制设备范围 一套制冷系统中的制冷机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔、相关 阀门、膨胀水箱、软化水箱等。 1.1.2空调自控系统 1.1. 2.1.监测功能信息采集优化 A通过冷机通讯接口读取(包括但不限于)以下参数: 冷水机组运行状态、故障报警状态 冷冻水供/回水温度、冷却水供/回水温度 冷冻水温度设定值 运行时间、压缩机运行电流百分比、压缩机运行小时数、压缩机启动次数、蒸发温度、冷凝温度、蒸发压力、冷凝压力。 B冷冻水系统 冷冻水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水供回水管温度、水流量反馈(AI) 冷冻水泵进口、出口分支管压力(AI) 冷冻水供回水环网压力、冷冻水供回水环网间压差反馈(AI) 冷冻水泵变频器频率反馈(AI) 最不利末端供回水压差

C冷却水系统 冷却水泵、冷却塔风机运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷却水供回水管温度、环网水流量反馈(AI) 冷却水泵进口、出口分支管压力反馈(AI) 冷却水泵、冷却塔风机变频器频率反馈(AI) 冷却水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) D电动蝶阀 压差旁通阀开度反馈(AI) 免费供冷管路上切换电动蝶阀开关状态反馈(DI)E液位监控 膨胀水箱超高、超低水位监测(DI) 软化水补水箱高、低水位监测(DI) F其他参数 室外干球温度、相对湿度(AI) 计算室外湿球温度、焓值 免费供冷系统水泵运行、故障、手/自动状态(DI) 免费供冷板换进出口压力监测(AI) 1.1. 2.2.控制功能 1、冷水机组启/停控制、出水温度设定(通过冷机通讯接口控制) 2、冷冻水系统: 冷冻水泵启/停控制(DO)及反馈

某中央空调改造工程施工方案.

施工 组织方 案

施工组织设计目录第一章工程概况 第二章工程特点 第三章施工部署 第四章施工进度计划和主要施工机械第五章施工方法、技术要求及工艺流程第六章质量保证体施 第七章重点部位,重点控制措施 第八章保证质量纠正与预防措施 第九章成品保护措施 第十章降低成本措施 第十一章安全措施 第十二章环境保护措施 第十三章文明施工

一、工程概况 1、工程名称:**改造工程 2、建筑面积:1489平方米 3、设计单位:** 4、施工日期:2007年4月15日至2007年7月5日 5、施工单位:** 6、质量目标:合格 二、工程特点 1、该工程系现代化办公楼内部设施完备,技术先进,土建、安装工程均达到高水平、高质量,并且保证设备使用的可靠性、安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体完美与协调。 2、工程地所处北京繁华地段,施工期限的长短直接影响甲方的经济效益,必须精心组织进厂必要时需搭临时设施施工,以缩短工期。做到提前完工。 3、通风空调必须提前预制,方能保证工期进度。 三、施工部署 本工程总体部署按合同条款,投标承诺和工程特点等要素在确保业主的竣工和创优良的工程的前提下制定的 1、组织施工的指导思想 “一流的设计、一流的施工、一流的服务”是我集团的信念和追求,“求质量第一,好中求快”是项目部的行动指南,“今天的质量是明天的口粮”,是职工的座右铭,全体员工把这些精神至始至终贯穿

与施工的全过程,以保全合同目标的实现。 2、组织机构 在集团范围内把该工程列为重点工程,成立工程项目部其成员:项目经理:** 材料员:** 技术负责人:** 安全员:** 水暖组组长:** 空调通风组组长:** 保管员:** 电工:** 电焊工:** 3、施工班次 本工程除局部工程外,工种均采用8小时工作的班次,以利于交叉作业,分项工程施工完后及时补修。 4、目标计划 工程质量目标: 优质工程 工程施工工期: 72天(阳历) 工程施工现场: 安全设施完善,消防符合规定,现场文明管理. 四、施工进度计划和主要施工机械 1、根据现场情况和配合其它工种穿插作业,确定本工程的施工情况。制定进度表(见附表) 2、主要施工机械

暖通空调设计方案经验总结_#精选.

做暖通方案 设计方案对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。目前在设计方案比较中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。笔者根据从事设计、审图和方案评审工作的一些体会,对暖通空调设计方案比较中应注意的一些问题进行粗浅的分析。 1 可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,如航天发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工作可靠性分析。在这种情况下,室外气象参数和安全系数的确定也应特殊考虑。 2 经济性比较问题 经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。如果对采用名牌设备和采用低档设备的方案进行经济性比较,显然是不合理的;如果不考虑舒适性的区别,对有新风供应和没有新风供应的方案进行经济性比较,显然不可能做出正确的选择;如果不考虑美观性和舒适性进行经济性比较,对集中式空调方案显然是不公平的。

监控系统改造方案

XX大厦监控系统改造方案 一、项目概述 XX大厦扼守城市中轴线及CBD 核心位置,建筑高度169.8 米(地面42 层,地下5 层),总建筑面积约12 万平方米。大厦以甲级写字楼、品牌底商为主业态,并设置金融机构、商务中心、国际会议中心、精品商场等附属功能和商务共享空间,于2010 年6 月建成。但随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段,在预防,发现,控制等方面,发挥着人防,物防所不可替代的重要作用。根据以上情况,结合现阶段视频监控改造的项目需求,需建设高清网络视频监控系统,进一步加强防控的范围和力度,并高效快速的处置突发事件,提升现代化管理的水平。二、现状分析 由于项目建设时正处于模拟监控系统大规模应用时期,因此本项目监控系统前端采用模拟摄像机,后端采用16 路数字硬盘录像机进行录像存储,其前端视频信号传输采用SYV-75 -5 视频线传输,主干视频信号传输采用光缆+光端机相结合的传输形式,而监控中心则采用模拟矩阵上电视墙的控制方式,监控录像的回放和管理则采用电脑+客户端软件的管理方式。该套系统在多年前实属先进,但随着视频监控系统的快速发展,以及大部分设备的老化和故障,导致出现紧急状况无法清晰有效的还原事态真相。原先建设的监控系统已满足不了项目的实际需求,因此监控系统迫切的面临改造。

三、需求分析 针对原先建设的监控系统,主要存在以下几点问题: 1、视频清晰度不高,前端系统全部使用的老式模拟摄像机,后端采用硬盘录像机存储,回放录像时经常遇到不清楚的问题。 2、整套监控系统建设并使用已达9年,系统的信号传输线路及设备老化严重。其中,27 台硬盘录像机,已有3 台损坏无法使用,其余硬盘也均出现无法存储数据及磁盘坏道现象;大厦现摄像头共计339个,目前不能正常使用的120个,损坏率高达35%。,前端和后端设备以及线路出现老化严重,偏色,串扰,模糊甚至无图像问题。目前整个监控系统基本处于半瘫痪状态。并且因为年代久远厂家已不在生产相关的设备配件导致老化或故障的前端及后端设备已无法修复或无修复价值。 3、系统监控点位覆盖不足,大部分区域出现监控盲区。出现突发情况或日常巡查需要调取监控回放的时候,经常遇到因点位覆盖不全无录像可调,无法实现遇到突发状况实时跟进和追踪的问题。 4、因之前监控系统多次分开施工和多次更换维保。不同施工方式及维保人员的不同的操作方式和维护,导致现有监控系统设施设备线路杂乱,汇聚层无规律,接线或跳线方式不统一又无任何的维保记录及设备更换和跳线记录,让后续人员无法有效的排查线原始路及跳线走向,给维护工作带来了极大的困难。

空调改造方案

巴彦淖尔市国税局中央空调维保改造方案 内蒙古联创楼宇设备有限责任公司 2016年3月16日

目录1 23 24 24

一、工程项目情况 根据贵方提供的情况,综合我方对国税局办公楼中央空调的实地勘察,由于空调的自然老化及年久失修,中央空调整体供冷效果不佳,空调开机后空调供冷区域降温慢,楼内管道经常漏水,室内风机盘管局部损坏,有点异响严重。 我司经现场初步勘查: 1、办公楼主机采用美国约克水冷冷水机组,末端空调供冷设备为美国约克品 牌盘管风机; 2、部分房间内整体制冷效果较差,个别空调盘管风机有漏水现象,导致天花 等装修外观遭破坏; 3、部分风机盘管打开阀门出现无水现象,说明有部分管路已经锈蚀堵死; 4、风机盘管由于年久未进行清洗保养,风机盘管积灰严重,盘管翅片堵死,严重影响制冷效果; 5、部分放水查看后,水质很脏,伴有泥沙及铁锈; 6、风机盘管阀门及过滤锈蚀堵死; 7、系统主管道保温过薄及局部遭到破坏,冷凝水长期腐蚀造成系统主管道锈蚀严重; 8、风机盘接水盘及电源锈蚀严重; 9、机房管路凌乱,由于阀门及法兰连接处均未作保温处理,致使链接法兰及阀门锈蚀严重; 10、空调机房水箱采用钢板焊接,水箱底板锈蚀严重; 11、采用老式换热器,换热效率低下; 12、原有的冷凝水管路布置不合理,造成冷凝水溢水; 13、原有主管路布局不合理;机房主管道启机时管道晃动严重 14、冷却塔采用定频风扇,而且管件及填料严重锈蚀; 15、空调系统无电子除垢仪以及真空脱气机,造成系统水结垢严重以及空气无法排出,从而影响空调系统效率下降,造成严重的能源浪费; 16、水泵采用定频控制,无法做到节能减排; 17、主机与水泵、冷塔未采用联动控制,存在误操作风险,一旦误操作容易烧毁压缩机或主机蒸发器冻开裂。 二、中央空调改造方案 根据以上现场勘察情况,我司建议进行以下改造: A、末端部分的改造: 第一、将全部旧有的风机盘管更换为全新的风机盘管 原因: 1、旧有的风机盘管机型与现有的图纸设计符合程度不高; 2、旧有的风机盘管需要拆除、翅片清洗、铜管清洗、叶轮清洗、设备检 测,这些费用相加的话几乎占到新的风机盘管价格的三分之一以上了; 3、旧有的风机盘管的积水盘几乎全部锈蚀,需要更换积水盘,积水盘需 要单独非标定制,加上更换积水盘的人工费,这项费用就要占到新购风机 盘管价格的三分之一; 4、风机盘管接线板严重腐蚀,电源线防水护套均需要更换,由于原风机 盘管是十几年前的产品,接线板需要非标定制,这项费用也要占到新购风 机盘管的三分之一左右;

办公楼改造设计方案

办公楼改造施工 设 计 规 划 书 设计方: 公司地址:

联系人:

联系电话:

项目概况 大厦介绍 ***************** 公司地处************ 交叉口东北150 米,地理位置优越,是集办公、研发、生产于一体的综合性智能化大厦。大厦配套设施完善,有大型中央空调,直梯一部智能化 停车系统。建筑面积万平方米,地上部分4层,一层为餐厅、车间、办公室。二层为会议室及行 政办公室。三层为接待室和普通办公室。四层为会议室、办公室、报告厅和资料室。 本次设计规划涉及空调系统更换、新风系统安装、监控系统更换维修及加装、报警系统可视化、数据点布线、消防报警系统更换、办公室装修、停车场规划等楼体综合施工。 系统设计建议 从智能化大厦的角度来说,技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段,预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故,就是技防一安全防范工程一所要解决的问题。 监控及电子防盗系统,建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安防系统,使其作为一个有机的整体对整个大厦进行监控和管理,并接入大厦智能化管理系统。这是建立安防系统着重要达到的目标。有效地对所有通道进行科学有序的管理;利用报警系统对无人活动时的重点区域进行自动监测;利用CCTV系统的可视手段满足监督管理要求及发生案件后的查证;从而有效地提高预防和抵抗事故、灾害的发生和加强防御控制的能力;提高工作效率、综合利用保安人员和安全防范工程为大楼安全服务(如可作为消防系统的火灾复核确认及其指挥、调度、疏散的管理手段等),是安防系统建设的总要求。 空调及新风系统,鉴于旧空调系统以无法满足当前的办公需求,我公司采用全空气系统,该系统具备投资最小,性能也非常可靠,对于风冷冷/热水机组而言,中央空调机采用了一台主机 带多个末端装置(风机盘管),满足了办公场所的空调要求,制冷剂的充注量也很少,减少了制冷剂可能的泄漏而造成对环境的污染及导致的维修费用,机组可采用微电脑全自动控制,操作简单,各房间独立控制,又可集中控制,方便实用、便于节电。大多数用户对中央空调的末端设备首选的是风机盘管机组,这是由于风机盘管形式多样,可根据业主喜好、功能使用、室内装饰等进行选择,且安装方便,质量可靠,可与室内整体装修融为一体。该系统的室外机设于阳台上, 将噪音阻隔于户外。且不受层高的限制,同时价位能够让多数人所接受,维护及运行费也较低。 消防报警系统,又称火灾自动报警系统,它是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置

空调系统设计方案

XXXX有限公司 空调系统设计方案 一、工程概况 XXXXX有限公司是一座现代化的生产制造工厂,根据工艺的要求,对厂房的温度、湿度、新风量都有严格的要求。为了满足室内空气质量及节能要求,我们为贵公司提供Siemens公司可编程逻辑控制PLC S7-200系统。该控制系统是将3台冷水机组、8个水泵系统、4个冷却塔系统,23台恒温恒湿空调机组集成在一个RS485 OPC协议网络上并与上位机HMI-Microsoft Visual Studio 2008 控制平台进行网络组态操作。 方案HMI监控范围及系统目标包括以下几部分: ·空调冷水机组 ·冷却水系统 ·冷冻水系统 ·组合式恒温恒湿空调机组 ·组合式新风机组 根据甲方的要求和相关图纸,以最高性价比为原则通过优化的设备控制方案和智能管理方式,从而给贵公司提供精确温湿度控制、高效节能可进行系统管理的生产环境。 二、系统设计规范与依据 -建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290) -建筑电气设计规范(JCJ/T16-92) -智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95) -采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) -建筑设计防火规范(GB50045-95) -电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82) -招标文件要求的相关条例及规范 -业主提供的招标文件和设计图纸

三、系统方案描述 我们通过对甲方提出需求的了解,结合楼宇控制系统的设计规范,对集控冷水 机组,水系统,冷却塔空调设备的自动化系统提出以下方案。 自控系统组成: 机组系统控制 监控系统控制 1.机组系统控制 冷水机组系统采用3台1000RT离心式冷水机组。自控系统采用PLC控制器直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。同时程序控制机组的启停,完成各种联动控制,备用设备的转换。 本方案的冷热源系统用Siemens系列控制器配合点扩展模块来解决。 PLC是现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的控制器。PLC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。PLC可以连接楼层级网络(FLN)设备并提供中央监控功能。 PLC可带扩展模块的和不带扩展模块的。本方案采用可带扩展模块的PLC,这对业主以后的维护和系统扩展时极为有利的。 特点 ●可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求 ●通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数 ●结合软件与硬设备配合控制应用 ●以先进的PID 算法,精准的将HVAC 控制在最小的变动范围内 ●具有管理多种报警、历史及趋势记录的收集、操作控制和监控功能 ●可选配手动/停止/自动(HOA) 切换开关 本方案可实现空调冷热源的如下监控内容: 机组台数控制 根据供水管的流量及集水器、分水器的温差,计算负荷,然后通过冷水机组提供的通讯接口对风冷热泵机组的进行联网监控。通过网关的模式可实现数据的双向传输,并监控机组的运行状态、系统负荷、房间温湿度、系统启停指令信号等。

空调系统改造方案

空调系统变更改造实施方案 基本概况:由于贵单位洁净厂房要符合GMP标准,现对该厂房的空调系统进行改造,即在原有的集中式中央空调系统每个送风口处增加一套高效过滤送风口,因原设计的送风口未加装过滤器,其阻力≤30Pa,现阻力为≤250Pa,两者相差220Pa,原系统风量和风压不能满足现在的要求。根据贵单位的要求空调采用原有空调系统设备,设备冷热管线不变,变动后的终端数据和原设计基本相同,需在风系统中增加风机和风阀用以调节风系统的风压和风量。 一、基本参数: (一)原设计参数 1、原风系统JK-2系统设计总风量为23470m3/h,风压为400Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压。 2、原风系统JK-3系统设计总风量为12650m3/h,风压为400Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压。 3、原风系统JK-4系统设计总风量为21050m3/h,风压为400Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压。 (二)现要求变更的参数 1、JK-2系统设计总风量为23470m3/h,风压为900Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压,新回风比为3:7。 2、JK-3系统设计总风量为12650m3/h,风压为800Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压,新回风比为3:7。 3、JK-4系统设计总风量为21050m3/h,风压为900Pa,室内除个

别空调房间为负压外,其余房间为正压,新回风比为3:7。 二、现理论计算数据: 1、JK-2系统设计总风量为23470m3/h,风压为900Pa,新风量为7041m3/h,回风量为16429m3/h,风道内的风速为6.52M/S。为了保证洁净室内的静压值≮9.8Pa,其排风量小于30%的新风量,取总风量的25%,排风量为5867.5m3/h。 2、JK-3系统设计总风量为12650m3/h,风压为800Pa,新风量为3795m3/h,回风量为8855m3/h,风道内的风速为5.58M/S。为了保证洁净室内的静压值≮9.8Pa,其排风量小于30%的新风量,取总风量的25%,排风量为3162.5m3/h。 3、JK-4系统设计总风量为21050m3/h,风压为900Pa,新风量为6315m3/h,回风量为14735m3/h,风道内的风速为5.85M/S。为了保证洁净室内的静压值≮9.8Pa,其排风量小于30%的新风量,取总风量的25%,排风量为5262.5m3/h。 三、实施方案 (一)、选型 1、在各系统的送风总管上增加一台增压风机,型号参数如下:

空调改造施工方案

一、改造方案总体说明 一)、改造工程简介 二)、工程内容 二、各分项工程施工工艺 一)原有设备及辅助配件的拆除施工工艺二)明装壁挂式风机盘管施工工艺 三)电源和控制部分的施工工艺 四)球阀、二通阀、软接的施工工艺五)供回水支管及保温的施工工艺 三、施工质量保证措施 一)质量管理的要素与环节控制 二)机械设备的配置 四、施工工期及保证办法 一)进度控制及保证措施 二)施工进度计划的控制及保证措施五、安全文明施工措施 一)入场安全教育 二)安全措施 三)安全用电 四)减少环境污染和噪声 五)安全应急预案 六)安全管理人员职责 七、中央空调改造应急措施 一)安全管理

二)工程负责人责任三)安全防护管理 八、方案平面布置 九、工程报价

一、改造方案总体说明 一)、改造工程简介 本工程位于四川省广安市代市镇,需考虑改造的中央空调为办公大楼,其空调效果差,达不到温度调节的作用,供回水管变形不能正常运行,原空调配件已无厂家生产,维修工作难以开展。必须对其末端设备进行更换改造,由于办公楼装修完毕并投入使用,故在不破坏装修时进行末端设备改造的施工难度较大。 二)、工程内容 1、原有38台末端设备及相关配件的拆除; 2、安装38台明装壁挂式风机盘管; 3、末端设备电源控制线的敷设; 4、铜球阀的安装; 5、金属软接的安装; 6、电动二通阀的安装; 7、供回水管及保温的安装; 8、中央空调系统全面调试。 二、各分项工程施工工艺 一)原有设备及辅助配件的拆除施工工艺 1、从水系统的最低点将水系统的冷冻水释放干净,避免在拆去风机盘管时有很多水泄漏(如果局部地方有泄漏,使用盛水容器放在泄漏处,待无泄漏时将盛水容器的水排放至卫生间)到墙面、地面以及室内,严重影响用户的工作; 2、将房间外面过道上吊顶处的检修口的挡板撤下,使用扳手将末端设备与供回水支管连接的软连接拆除,从而将壁挂式风机盘管以及风机盘

暖通空调系统设计大全

目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本............................................................. 错误!未定义书签。 三、新风量 (7) 1、每人的新风标准ASHRAE (7) 2、最小新风量和推荐新风量UK (8) 3、各类建筑物的换气次数 UK (8) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ............................................. 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本................................................................. 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量 (10) 第三章空调负荷计算 (14) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (14) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (14) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (15) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (18) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (19) 第四章风管系统设计 (20) 一、通风管道流量阻力表 (20) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (20) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (20) 二、室内送回风口尺寸表 (23) 1、风口风量冷量对应表 (23) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (24) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (24) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (24) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (25) 1、送风口风速 (25) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25) 3、推荐的送风口流速m/s (26)

辅助提升系统改造方案(1)

第二章辅助提升系统改造方案 第一节辅助提升系统改造的必要性 (煤根据《国家煤矿安全监察局关于2012年煤矿建设项目安全监察工作情况的通报》 安监监察[2013]8号)要求:“新建项目不得采用无轨胶轮车井下加油或检修,不得采用斜井串车提升人员”的文件精神,又根据国家煤安监司函技装(2014)3号文《关于加强煤矿斜井(巷)运人系统安全管理工作的指导意见(征求意见稿)》要求,普通轨斜井人车将逐步禁止使用,柳巷矿井现已在地面副斜井提升机房设置JK-4×2.2型矿井提升机,运送人员采用一列900mm轨距XRB15-9/6型斜井人车,违反煤安监监察[2013]8号文件“不得采用斜井串车提升人员”的要求。 因此,设计对斜井提升人员作了多个方案,拿出两个切合实际的斜井提升人员方案进行比较,最终推荐对本矿井最为有利切实可行的斜井提升人员方案,以满足煤安监监察[2013]8号文件的认真贯彻执行和井下辅助提升及生产的安全。 第二节矿井辅助提升现状 矿井现已在地面副斜井提升机房设置JK-4×2.2型矿井提升机一台,卷筒直径4.0m,宽度2.2m,最大静张力245kN,配置一台Z710-400型直流电动机,功率1019kW,电压660V,转速519r/min,配置减速器减速比31.5,最大提升速度3.45m/s。运送人员采用一列 900mm轨距XRB15-9/6型斜井人车,运送物料采用一列1.5t固定车厢矿车,运送大型设备采用重型平板车。 矿井生产初期选用44 NAT 6V×37S+FC 1570 ZZ 1130 808 GB8918-2006型钢丝绳1根,生产后期适时更换为48 NAT 6V×37S+FC 1670 ZZ 1340 961 GB8918-2006型钢丝绳。 根据国家煤安监司函技装(2014)3号文《关于加强煤矿斜井(巷)运人系统安全管理工作的指导意见》要求,普通轨斜井人车将逐步禁止使用,故对副斜井辅助提升系统进行相应改造。 第三节主斜井设架空乘人器方案

空调设计方案

设计说明 一、建筑概况 1、建筑地点:河南省洛阳市 2、建筑用途:4S店一层前半部为汽车展厅,一层后半部以及相应的二 层为办公区 3、建筑功能:包括休息、购车、办公等 二、气象参数 冬季空气调节室外计算温度:-5.1℃;冬季空气调节室外计算相对湿度:59%;夏季空气调节室外计算干球温度:35.4℃;夏季空气调节室外计算失球温度:26.9℃;夏季空气调节室外计算日平均温度:30.5℃;夏季室外平均风速:1.6m/s;冬季日照百分率:49%;最大冻土深度:20cm;夏季最多风向:WNW;极端最高气温:41.7℃;极端最低气温:—15.0℃。 三、室内气象参数 四、土建资料 4S店主体结构全部使用工字钢或者槽钢支撑,建筑外边部分用金

属薄板包裹或者制作玻璃幕墙。 五、负荷计算 按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》计算并查得洛阳市民用建筑的平均冷指标为120w/㎡,热指标为70w/㎡,由于本工程 33家4S店全部采用钢结构建筑,并且外墙不做保温保护,所以设计 冷热指标增加10%-20%. 六、空调方案和水系统方案确定 空调系统按照空气处理设备的设置可分为集中式系统、半集中式系统、分散式系统。本工程采用分散式系统,即将整体组装的空调器直接放在空调房间内或放在空调房间附近,每个机组只供一个或几个小房间的或者一个大房间内放几个机组的系统。这样利于各个区域的控制,在房间不使用的情况下关闭空调开关,节约能耗。 空调方案按照处理空调负荷的输送介质可以分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统。全空气系统是房间内的负荷全部由空气承担的空调系统,全水系统是房间内的负荷全部由水承担的空调系统,空气-水系统是房间内的负荷由水和空气共同承担的空调系统,制冷剂系统是将制冷剂直接放在房间内消除房间内的余热余湿。本工程采用全水系统,由于水的比热比空气大的多,所以在相同条件下只需要较小的水量,从而使管道所占的空间减小许多。但是对于普通建筑来说仅靠水来消除余热余湿,并不能解决房间的通风换气问题。因而通常不单独采用这种方式。本工程由于建筑的特殊性,4S店汽车展厅以及办公室

相关文档