俞良协胡子刚涂立俊

(武汉市水务集团有限公司管网管理部 430034)

[摘要] 在现行的给水工程设计手册或标准规范中没有管道冲洗水量计算的具体方法,本文根据实际供水管道安装工程中管道冲洗消毒采用的方式,结合水力学理论原理,推导出了管道冲洗消毒水量的基本计算公式,通过对管道冲洗水量计算的实例分析,说明了在制定管道冲洗消毒方案中应注意的问题,提出了应用计算机对供水管道冲洗水量计算及冲洗消毒工程项目信息管理的方法。

[关键词] 供水管道冲洗消毒冲洗水量计算方法冲洗水量管理

一、概述

在新装管道、维修管道、新装水表工程完工时,都要对新装管道进行冲洗消毒,每年用于供水管道冲洗消毒的水量在管网总供水量中占有相当的比例,由于供水管道安装工程的特点,难以在施工过程中安装水表(管道冲洗时流速超出水表技术参数范围)或计量装置来计量管道冲洗消毒时所消耗的自来水用量,影响了供水企业在统计供水管网漏损水量的准确性。按《城市供水管网漏损控制及评定标准(CJJ 92-2002)》统计要求,管道冲洗用水量列入到有效供水量中,管道冲洗水应按放水管直径及管道压力推算。如何推算管道冲洗水量?在现行的给水工程设计施工手册或标准规范中没有给出具体的计算方法,需要根据水力学基本原理来推导计算。

供水管道安装工程中所消耗的水量可分为试压水量、冲洗水量、消毒水量和泄空水量。试压水量是在安装完工后,新装管道试压时消耗的水量;冲洗水量是指管道交付使用前(管道并网运行前)冲洗新装安装或维修管道时消耗的水量;消毒水量是指管道冲洗后进行含氯水浸泡消毒时消耗的水量;泄空水量是指供水管道安装及维修工程时引起正在运行中的管道停水(如新旧管道连接、维修时的关闸管段),将停水管道系统内存水放空时的水量。

二、计算模型

根据《工程流体力学》理论,管道冲洗水流运动属恒定有压流自由出流问题,管道冲洗时进水端接有压水源管道,水流经过冲洗管道后水头损失下降,在管道出水端放水,其出水端流量计算可按管嘴出流公式计算,冲洗管道沿程水头损失可按达西公式计算。管道冲洗水量计算公式推导过程如下:

(1)管道两端水压和管道水头损失的关系为:

式中 Hi、Hj—管道进、出水两端的水压(米水柱)

hij—管道水头损失(米水柱)

(2)管道沿程水头损失可按达西公式计算:

式中λ—阻力系数

g—重力加速度(m/s2)

L—管道长度(m)

d1—冲洗管道口径(m)

Q—流量(m3/s)

(3)出水端流量计算按管嘴出流

式中μ—流量系数(圆柱形外管嘴取值为0.82)

d2—出水(放水)管道口径(m)

(4)管道冲洗水量:

式中 Qc—管道流量(m3/s)

T—管道冲洗时间(s)

管道冲洗水量按放水管口径及管道压力推算,将(2-1)、(2-2)、(2-3)代

入(2-4)式后,可得出以水压Hi为自变量的管道冲洗水量公式为:

(5)试压水量、消毒水量、泄空水量等于管道的容积:

式中:

D—管道口径(m)

L—管道长度(m)

三、参数确定

(1)阻力系数λ

管道沿程水头损失计算的达西公式中λ值由柯尔勃洛克式求出:

式中 k—绝对粗糙度

Re—雷诺数

求λ值的柯尔勃洛克公式为隐函数式,手工运算较为复杂,宜于用计算机求解,计算方法可采用牛顿迭代法和枚举法。牛顿迭代法在笔者实际求解λ值方程中发现,其收验速度变化较大,收验区间呈跳跃性变化,求解过程有时不够稳定;枚举法求解λ值在计算机上容易实现,对于枚举多个λ值,使得柯尔勃洛克方程式最接近于0的λ值即为求解值。

在柯尔勃洛克公式中,绝对粗糙度k值主要与管材有关,通过规定对照表就可查

出k值。供水管网中的雷诺数的范围一般为5×104~4×106,计算中取平均值时的结果见表3-1。

(2)管道长度L

试压、冲洗、消毒水量计算中的新装管道长度与管道工程的来源密切相关,管道工程来源分为用户工程和基建工程,用户工程中的私人用户工程的管道长度一般为10米,单位用户工程和基建工程的管道长度按供水管道试压验收标准中试压管段长度要求,并结合阀门设置间距综合取定管道工程计算长度。一般情况下的管道工程计算长度如表3-2。

(3)冲洗时间T

管道冲洗时间通过收集近年来实际发生的报装用户管道工程完工后管道冲洗时间的记录资料和跟踪基建工程并网前冲洗消毒的工程实例确定如表3-3。

四、冲洗水量计算

按上述确定的计算参数和(2-5)、(2-6)公式,在放水管口径和新装冲洗管道口径相同时,可计算出在提供冲洗水量来源的供水管网压力不同情况下的管道冲洗水量和试压消毒水量,例如DN300的管道冲洗水量计算结果见图4-1。

图4-1 DN300的管道冲洗水量与压力关系图

上述的冲洗水量计算中管长、冲洗时间、放水管口径是在单根供水管道工程下计算出的冲洗水量作为管道冲洗消毒时的参照。在实际管道冲洗消毒过程中,应根据各项管道安装工程的管道安装长度、具体冲洗时间、不同管道口径串并联冲洗情况、冲洗进水管和放水管口径、放水点数布置情况计算冲洗水量,计算时要反复组合运用公式(2-1)、(2-2)、(2-3)、(2-4)联立成方程组求解,方程组为非线性方程组,难以手工计算,宜用计算机求解出管道冲洗水量,利用计算机上开发出的程序计算供水管道冲洗水量时,只需按规定格式填写管道冲洗水量时的现场基本数据(如分段管径、管长、实际冲洗时间等现场记录),计算机可自动完成冲洗水量、试压消毒水量的计算,并将计算结果保存到冲洗水量历史档案数据库中如图4-2,数据库具备按时间、区域等不同查询条件统计总的冲洗水量,为供水管网漏损率的月度统计和年度统计提供准确的数据来源, 利用供

水管道冲洗水量计算机管理系统功能,还可以对预定的多种冲洗方案进行模拟,指导管道安装工程中管道冲洗消毒方案的制定。

图4-2 冲洗管道工程冲洗水量管理

例如某项新装管道工程如图4-3,准备接原DN500管道水冲洗新装管道,冲洗水排放点选在新装管道末梢节点6。在计算机上计算,输入表4-4基本数据,计算出的结果见表4-5。

图4-3 某项新装管道工程冲洗方案示意图

从表4-5中可看出DN300管道的冲洗流速为0.85米/秒,未到国家标准规范要求的管道冲洗消毒的流速须大于1米/秒的规定,说明预选方案不合理,须调整冲洗方案,在节点2处增加冲洗排放点(节点2原为消火栓,在消火栓出水口上接临时软管排放到市政雨水井)后,计算出DN300管道的冲洗流速为2.29米/

秒,DN150管道的冲洗流速从3.39米/秒降为2.95米/秒,说明改进的冲洗方案合理。

五、结束语

在推导管道冲洗水量计算公式的过程中,沿程水头损失具体计算中采取了柯尔勃洛克公式,沿程水头损失计算公式还有舍维列夫公式、巴甫洛夫斯基公式、海曾威廉公式等,在现行的一些给水规范中所推荐的水头损失计算公式也不一致,例如《室外给水设计规范(GBJ 1997年版)》中指定沿程水头损失计算公式为舍维列夫公式,《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程(CJJ 101-2004)》中推荐柯尔勃洛克公式,《建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)》和《建筑给水聚乙烯管道工程技术规程(CJJ/T 98-2003)》采用海曾威廉。笔者在计算管道冲洗水量过程中,曾尝试过分别采用这些公式计算管道冲洗水量,其计算结果略有不同,但总体趋向一致。

实际新装供水管道工程中规模都各不相同,管道冲洗水量的计算应根据实际管道布置情况运用本文中的基本公式组合计算,宜采用计算机技术对供水管道工程冲洗水量进行计算和管理。管径较大、安装距离较长的新装管道工程冲洗消毒时,对原供水管网压力、流量的影响较大,运用管道冲洗水量计算的基本公式结合给水管网平差或给水管网计算模型,可仿真出整个给水管网的工况,以便供水管网运行调度方案的制定。

水利河道防汛应急预案

洛江经济开发区河市西片区洛阳江综合整治防洪排涝一期、二期工程 施工单位:湖南望新建设集团股份有限公司 编制日期:2016年月日

批准页 审定: 年月日 校核: 年月日 编制: 年月日 湖南望新建设集团股份有限公司洛江经济开发区河市西片区洛阳江综合整治防洪排涝一期、二期工程项目部 2016年月日

洛江经济开发区河市西片区洛阳江综合整治防洪排涝一期、二期工程 渡汛方案 1、1工程概况 建设单位:泉州市万安投资经营有限公司 设计单位:三明市明兴水利水电勘察设计有限公司 中国市政工程西北设计研究院有限公司 监理单位:福建省江海工程管理有限公司 施工单位:湖南望新建设集团股份有限公司 质量标准:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 本工程合同价¥6018、5654万元 洛江经济开发区河市西片区现状主要有洛阳江上游河市西溪、大河溪、下官坪溪、宫堤仔大沟、玩仔口沟与赤石口溪,西溪从惠女水库坝址至河市与东溪汇合于浮桥村处,项目区的西溪干流为惠女水库下游,禾坝以上至溪井村附近河段。其一、二级支流均通过开发区用地内的河道汇入西溪干流。由于业主已将玩仔口沟改造为箱涵,赤石口溪规划为远期实施,故本次整治河道范围为西溪、大河溪、下官坪溪与宫堤仔大沟。项目区河道存在河岸崩塌、河道淤积、违章建筑侵占河道行洪断面、水环境污染、生态环境破坏、管理薄弱等方面问题,降低了流域的水环境质量,影响了两岸村庄与工厂的水环境及生态环境安全,制约了经济的可持续发展。河道存在以下问题:河道现状淤积严重、河道桥梁阻水严重、整治段由于居民不断侵占河道、违章建筑及围河造田侵占河道、河道堤防不完整、水环境污染、生态环境破坏、建筑垃圾堆积河岸等。 工程主要建设内容 项目区主要治理工程措施包括: (1)西溪

管径计算公式

管道的设计计算——管径和管壁厚度 空压机是通过管路、阀门等和其它设备构成一个完整的系统。管道的设计计算和安装不当,将会影响整个系统的经济性及工作的可靠性,甚至会带来严重的破坏性事故。A.管内径:管道内径可按预先选取的气体流速由下式求得: i d 8 .182 1 u q v 式中, i d 为管道内径(mm );v q 为气体容积流量( h m 3 );u 为管内气体平均流速( s m ),下 表中给出压缩空气的平均流速取值范围。 管内平均流速推荐值 气体介质 压力范围 p (Mpa) 平均流速u (m/s ) 空气 0.3~0.6 10~20 0.6~1.0 10~15 1.0~2.0 8~12 2.0~3.0 3~6 注:上表内推荐值,为输气主管路(或主干管)内压缩空气流速推荐值;对于长度在 1m 内的管 路或管路附件——冷却器、净化设备、压力容器等的进出口处,有安装尺寸的限制,可适当提高瞬间气体流速。 例1:2台WJF-1.5/30及2台H-6S 型空压机共同使用一根排气管路,计算此排气管路内径。 已知WJF-1.5/30型空压机排气量为 1.5 m 3 /min 排气压力为 3.0 MPa 已知H-6S 型空压机排气量为0.6 m 3 /min 排气压力为 3.0 MPa 4台空压机合计排气量v q =1.5×2+0.6×2=4.2 m 3/min =252 m 3 /h 如上表所示u=6 m/s 带入上述公式 i d 8 .182 1 u q v i d 8 .182 1 6 252=121.8 mm 得出管路内径为121mm 。 B.管壁厚度:管壁厚度取决于管道内气体压力。

室外管道防渗漏质量控制要点及标准摘要

室外管道防渗漏质量控制要点及标准摘要 一、给水管道安装质量要求 1. 给水管道不得直接穿越污水井化粪池等污染源。 2. 管道接口法兰,卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤 中。给水系统各种井室内的管道安装,如无敷设要求,井壁距法兰.承口的距离,管径小于或等于450伽时,不得小于 250 mm,大于450 mm时不得小于350 mm .镀锌钢管,钢管的埋地防腐必须符合设计要求,无设计要求必须按规范规定进行防腐处理材料选用应正确。 3. 给水管道与污水管道不同标高平行敷设,其垂直间距应按规范施 工。 4. 采用橡胶圈接口的埋地给水管,在土壤或地下水对橡胶圈有腐浊 的地段,回填土前应采取防腐措施封闭胶圈接口。 5. 给水管道在埋地敷设时,应在当地冻土层以下,如在冻土层以上敷设时,应做可靠的保温防潮措施. 6. 给水管道不得直接穿越污水井.化粪池.公共厕所等污染源. 7. 管道接口的法兰卡扣等主要安装在检查井内或地沟内,不得埋在土壤中. 8. 下管前必须对管材进行认真的检查,发现裂纹的管子应及时更 换调整,并对沟底进行素土.灰土找平处理.

9. 将有三通阀门.消火栓的部位对照图纸定出具体位置.承口朝向水流方向.并在三通,弯头位置做好混凝土背撑处理. 10 管道安装时应顺直.平整.接口间隙均匀.严密牢固. 11. 管道试压:试验前,所有配水设备及水表均不安装,敞口以管堵 堵严,于系统最低点向系统内充水加压,于系统的最高点排除管内空气。试验时缓慢升压,升至试验压力后10min 压力降不大于 0.05MPa ;然后将试验压力降至工作压力,对系统进行外观检查,无渗漏则认为试验合格。并及时做好水压试验记录。 12. 室外管道冲洗:室外管道在试压完成后即可进行冲洗,冲洗采用自来水连续进行,应保证有充足的流量,应大于设计总流量2/3 的水量进行冲洗直到将污物冲净,出水口水质清亮,无为合格。对已安装好的室外管道进行外部清理、无污染、无损坏、顺利交工。 13. 管沟回填 管道施工完毕并经验收合格后,即可进行管沟回填,管沟回填应注意防止如下现象:第一,管道回填地面塌陷。应该严格控制沟槽回填厚度和压实度;井室周围回填严格控制压实度,必要时接近地面采用灰土材料夯实。第二,管道运行后破裂。这是由于管道基础局部产生沉降所致,因此,安装前严格检查沟槽地基承载力;一定严格检查管材有无裂缝等缺陷,管材有无合格证和试验报告。控制要点 1. 核查管道坐标.标高尺寸,并做好定线测量记录.

设备清洁验证周期风险评估

设备清洁验证周期风险评估 项目姓名职务日期起草人 审核人 批准人 生效日期 分发部门

目录 1目的 2适用范围 3依据文件 4质量风险管理小组职责 5风险评估 5.1风险评估过程 5.2风险评估(危险分级与筛选) 5.3公司设备情况 5.4RRF评估表

设备验证清洁周期风险评估 1目的 通过对公司关键生产设备清洁验证周期进行风险评估,对于每种风险产生用可能性(P)和严重性(S)进行估计,以确定设备清洁验证周期。 2适用范围 本评估适用于公司设备清洁验证周期。 3依据文件 药品生产质量管理规范(2010年修订) 质量风险管理规程(SMP-QA-00-005) 4质量风险管理小组职责 部门职务姓名职务职责 质量负责人兼质量受权人汪凌云组长 对风险管理工作负领导责任。保证给风险管理、 实施和评定工作分配的人员是经过培训合格的, 保证风险管理工作执行者具有相适应的知识和 经验,并负责批准报告。 生产负责人张鸿旭组员 负责从设备清洁难易程度、清洁方法等方面对风 险进行评价,编制风险管理报告。 质量部经理张卫娜组员负责审核及收集资料、数据,整理风险评估资料归档。 车间主任赵星军组员负责起草与生产设备清洁各个过程进行的分析评估 5 风险评估 5.1风险评估过程: 项目质量风险管理提出——风险识别——风险评估——风险控制——风险交流和通报——风险评估——风险管理活动评价 5.2风险评估(危险分级与筛选) 5.2.1 原理: 5.2.1.1风险识别 在设备清洁中出现的清洁不彻底的问题。

5.2.1.2风险分析 基于以下信息进行分析: 设备类型、材质是否易清洁? 设备管路联接方式是否易清洁? 设备清洁剂类型、设备用途及其共用该设备的物料或产品体系是否增加? 清洁、消毒方式、SOP 是否能在清洁验证周期内稳定? 从事该设备清洁、操作的人员是否有太大的流动性或更替? 5.2.1.3风险评价 5.2.1.3.1可能性 高:经常发生 中:偶尔发生 低:极少发生 5.2.1.3.2严重性 高:严重影响到产品质量 中:轻微影响到产品质量 低:基本不影响到产品质量 5.2.3.4综合评价 风险评价使用 “低/中/高”的分类和简单的矩阵。 风险评估的矩阵图 3高 3中 6高 9高 2中 2低 4中 6高 1低 1低 2低 3中 1低 2中 3高 分数 可能性 严重性 1 近一年来没有发生 对产品无质量影响 2 近六个月发生一次 可能对产品无质量影响,但不会影响人的身体健康 3 几乎不发生 直接影响人的身体健康 严重性 可能性

河道治理工程安全应急方案

渭南市临渭区沋河河西乡及阳郭镇段河道治理工程Ⅰ标段 安 全 应 急 救 援 预 案 渭南水利建筑工程有限责任公司第十项目部 二0一三年三月二十五日

安全应急救援预案 为了有效防御不安全事故发生,规范工程安全施工,切实保障人民生命财产安全,最大程度的减轻财产及生命损失,根据《水利工程建设安全生产管理规定》和《中华人民共和国防汛条例》规定,结合我工程项目防汛工作的实际情况,制定本预案。 一、安全应急救援组织机构 1、事故现场总指挥由项目经理部经理担任; 2、伤员营救组由项目总工担任组长,各施工队分别抽调作业人员组成; 3、物资抢救组由施工队长担任组长,仓库管理员、各施工队分别抽调施工人员组成; 4、消防灭火组由安全员进担任组长,各施工工区兼职安全员、各施工队分别抽调作业人员组成; 5、保卫疏导组由后勤人员和各施工队分别抽调施工人员组成; 6、抢险物资供应组由后勤组长、各施工队物资管理人员组成; 7、后勤供给组由项目部后勤人员组成; 二、项目经理部应急组织机构的职能和职责 1、事故现场副总指挥的职能和职责(由项目副经理担任): a、所有事故现场操作的指挥和协调; b、现场事故评估; c、保证现场人员和公众应急行动的执行; d、控制紧急情况; e、现场应急行动的指挥,与在应急指挥中心的反应操作副总指挥的协调; f、作好应急救援处理现场指挥权转化后的移交和应急救援处理协助工

作; g、做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作。 2、伤员营救组的职能和职责: a、引导现场作业人员从安全地带疏散; b、对受伤人员进行营救至安全地带。 3、物资抢救组的职能和职责: a、抢运可以转移的场区内物资; b、转移可能引起新危险源的物品到安全地带。 4、保卫疏导组的职能和职责: a、对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作; b、疏散堤防外的居民撤出危险地带。 5、抢险物资供应组的职能和职责: a、迅速调配抢险物资器材至事故发生点; b、提供和检查抢险人员的装备和安全配备; c、及时提供后续的抢险物资。 6、后勤供给组的职能和职责: a、迅速组织后勤必须供给的物品; b、及时输送后勤供给物品到抢险人员手中。 三、调度值班 项目部成立相应的安全事故应急救援领导小组办公室,在汛期安排人员24小时值班。 在险情发生第一时间及时上报应急救援总指挥,同时上报公司总部领导。 四、应急准备

建筑给排水管道渗漏的原因及解决对策

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/a76719113.html, 建筑给排水管道渗漏的原因及解决对策 作者:尹秋涵李春霞 来源:《科学与财富》2016年第10期 摘要:建筑给排水工程施工的质量会对城市给排水系统造成非常明显的影响,同时我国 城市和经济发展的水平在不断的提高,供水量的需求和管道的长度在不断的增加,渗漏率在不断的降低,所以在以后的发展中,新技术和新设备的应用可以十分有效的控制管道渗漏问题。本文主要分析了建筑给排水管道渗漏的原因及解决对策,以供参考和借鉴。 关键词:建筑给排水;渗漏;措施 建筑给排水施工渗漏问题是建筑工程中十分常见的一个问题,它会对建筑的功能和结构产生非常显著的影响,在工程建设和施工的过程中,我们必须要对其予以关注和重视,此外在这一过程中还要强化给排水系统的渗漏问题,这样才能更好的确保工程建设的顺利开展,此外,其在使用功能上也能有显著的提高。 1、建筑给排水管道施工渗漏的原因分析 1.1施工人员专业素质不足 首先,施工人员对工程不重视。在工程建设的过程中,施工操作和检查的时候不是非常的仔细,这样也就使得孔洞预留出现了偏差,这样一来也会出现较大的质量隐患及问题。如果在工程建设和施工的过程中,我们不能严格的按照施工设计来操作,这样也会使得整个工作无法顺利的开展。其次是预留孔洞封堵的规范性并不是很强。在给排水施工的时候,因为管道安装之后一定要对预留孔洞进行封堵处理,所以,如果在施工的过程中没有按照规范加以处理,就可能会使得清孔工作的效果无法满足工作的具体要求,对工程的质量也会产生非常重大的影响。此外,封堵孔洞的时候所选材料工艺相对较差。水泥砂浆是一个非常常见的材料,但是对配比的要求并不是十分的严格,这样也就使得封堵之后结构的强度无法保证。 1.2给排水工程施工材料质量不过关 在给水管道工程施工的过程中,施工材料的质量会对施工的效果产生非常重大的影响,建筑的给排水管道如果不能保证选择的合理性会对工程的质量产生非常大的影响,只有选择合格的材料,只有这样,才能更好的避免排水管道出现严重的渗漏现象。在具体的施工当中,管材和管件之间不配套或者是间隙较大,等等都会使得排水管道出现渗漏隐患。而在这一过程中,我们还需要注意到的一点就是如果阀体内部出现了非常严重的腐蚀现象,密封圈就会受到影响,甚至还可能会出现渗漏的问题,对排水工程的性能产生了非常不利的影响。 1.3设计不当

河道施工防汛预案

湟水民和段河道治理工程四标段 防汛应急预案 山 东 省 水 利 工 程

局 2016年3月1日 目录 第一章总则 第二章编制依据 第三章适用范围 第四章工作原则 第五章工程建设基本情况 第六章防汛组织机构与职责 第七章河道情况 第八章物资储备、调运及筹集情况

第九章预警机制及响应措施 第十章预案启动 第一章总则 为有效防止和减轻洪水发生时,给公司在建工程带来损失,切实

保证人民群众生命财产安全,本着科学合理、可操作性强的防汛抢险救灾原则,特制定本预案。 第二章编制依据 《中华人民共和国防洪法》 《中华人民共和国防汛条例》 《成都市河道施工管理条例》 第三章适用范围 根据本工程河堤及附属工程的实际情况以及不可估计可能发生的自然灾害,制定本预案适用条件。 预案适用于出现如下险情: 1、河堤沟槽:如发生严重的洪汛进入施工区域,沟槽区域出 现大面积散浸、集中渗流、决口等危及沟槽边坡安全,可能导致沟槽坍塌的险情。 2、周边建、构筑物:如洪汛来临,排洪通道出现溢漫,造成 施工周边建、构筑物底部、基础、结构严重冲刷等危及建筑、 构筑物安全的险情。

3.排洪输水沟槽严重断裂或堵塞,围堰被毁,大量溢流漫侵等可能危及结构安全、人员安全的险情。 4.如出现当地五十年一遇等超过目前现状河道排涝能力的洪汛。 5.本防洪防汛应急预案经由建设单位及当地防洪防汛相关部 门确认方可实施。 第四章工作原则 认真遵循“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险 的工作方针,贯彻执行项目经理负责制,防洪工作分级部门 负责制、工程技术人员技术负责制,调动全部力量投入防洪、 抗洪工作,做到防洪有组织,预防有措施,抢险有能力。实 行全面部署,保证重点,统一指挥,统一调度,服从大局, 团结抗洪,立足于防大汛、抢大险、抗大灾的思想准备工作。 第五章工程建设基本情况 第一条本工程位于成都市双流县文星镇,成雅高速外侧至成昆铁路桥之间。河堤起点右30+800,终点右32+1300,规划河道宽为63m~70m。右27+000~27+500段断面采用C15埋石砼河堤,高度H=3m~8.5m 第二条根据勘察报告,本工程场地所处地貌单元为岷江水系 I级阶地,西南侧为牧马山台地。 场地上覆土层由杂填土(Q4ml)、素填土(Q4ml)、耕土(Q4pd);第四系全新统冲积层(Q4al)粉土、淤泥(Q4h)、砂土(Q4al)及第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)卵石下伏白垩系上统灌口组粉砂质泥岩(K2g)等组成

供水管网漏损现状及控制措施

摘要:供水管网漏损是供水行业普遍存在的严重问题,漏损不仅浪费了宝贵的水资源,而且还使供水企业蒙受巨大的经济损失,甚至造成严重的社会问题。本文就供水管网漏损现状及控制措施进行了探讨,详细分析了我国城市供水管网的漏损现状,并借鉴了国外采取改进漏损的措施提出了几点建议,旨在为类似方面的控制提供参考经验。 关键词:供水管网;漏损现状;控制措施 随着我国经济的飞速发展和城市化进程的不断加快,城市供水系统成为了重要的市政基础设施之一,在保证城市经济的稳定发展、保障人民生活安定等方面不可或缺,供水管网的漏损也随着供水系统的建立成为供水企业普遍关注的重大问题。因此,为了控制供水管网的漏损问题,就要认真分析供水管网漏损的现状,采取相应的措施进行控制治理。 1 管网漏损率 管网漏损率是自来水业普遍存在的问题,同时也是政府对供水企业的一个重要考核指标。管网漏损主要是指因管网材质老化或破损等外部因素造成的实际供水量减少的现象。 1.1 管网漏损率的定义和漏损原因 城市供水管网漏损率是指城市管网漏水量与供水总量之比。有如下计算公式: 漏损率=(年供水量-年有效供水量)/年供水量×100% 城市供水总量是指各水厂供出的经计量确定的全部水量;有效供水量是指水厂将水供出厂外后,各类用户实际使用到的水量,包括收费的(即售水量)和不收费的(即免费供水量)。从计算公式来看,漏损率与产销差密切相关。产销差一方面是由于计量存在偏差,另一方面是部分水量因种种原因未能纳入计量体系。具体影响因素可总结如下: 1.1.1 计量偏差造成 主要分为系统误差和随机误差: (ⅰ)系统误差,包括:①水量统计相关仪器设备自身误差;②由于供水售水周期不匹配造成的水量统计上存有偏差;③水量统计过程中由于采用近似公式造成系统内部误差。 (ⅱ)随机误差。因操作人员在读、记水量过程中的失误引发的偏差。 1.1.2 未纳入计量体系 指当前存在的原本应予以统计但未统计的情况: (ⅰ)消防等城市公用事业领域的无偿用水行为;(ⅱ)私接管道等偷水行为;(ⅲ)公共用水设施水量未能合理分摊到户;(ⅳ)管网日常维护过程中产生的未统计用水量。 2 城市供水管网漏损现状 供水管网物理性的漏损,主要由规划设计、管道管理、管道材质和施工质量等方面的问题导致的。调查显示,我国于20世纪60~70年代建造的城市供水管网,水压偏低仅为0.2mpa,直至80年代之后,水压才逐步提高至0.4~0.6mpa,管道修建时间长,质量标准低,老化日益严重,很大程度上引发了漏水危机。伴随城市化建设脚步越来越快,房屋、道路及地铁的施工建设亦对管网形成潜在的威胁。其次,部分施工单位在施工作业过程中,未按照法定程序办理审批手续,误伤地下管网,造成管道破裂等事故。管网材质的选择也具有重大的意义,采用易腐蚀的材质容易引发后期漏损。铸铁管由于强度低,易腐蚀,加上接口易渗漏,最容易引发漏损现象;钢管韧性较好,但由于接口部分导电性好,容易造成电化学腐蚀。此外,因涂层问题引发的小孔腐蚀也是常见管道腐蚀之一。施工方面主要有两方面影响,一方面由于地基下沉等地质结构变化破坏管道结构,引发漏损,大口径管道容易在管道承口处发生豁裂,小口径管道发生横向断裂的可能性较大。另一方面,若覆土不按规定进行分层夯实(一般覆土后密实度应大于90%),将使管道受力明显增加,从而大大增加了管道破裂的可能性。 根据原建设部2002年发布的《城市供水管网漏损控制和评定标准》规定,我国自来水业的管网漏损率不能超过12%,并且强制性要求必须严格执行,但实际考察发现,大部分省市

工业洗衣机的清洗周期

独立旋转用于提取水从最早的进行清洗操作时装满衣服和肥皂,装满热水,开始。随着时间的机器变得越来越自动化,首先用非常复杂的机电控制器,然后完全电子控制器;用户把衣服放进机器,选择一个合适的程序通过一个开关,启动机器,并去除干净,略湿衣服回来的周期。控制器启动和停止许多不同的过程包括泵和阀门来填补空鼓与水,加热,和旋转速度不同,不同的组合设臵不同的面料。许多前装机器内部电气加热元件热洗水的,如果需要到接近沸腾。化学清洗的速度行动的洗涤剂和其他衣服的化学物质与温度大大增加,符合。内部加热器可以使用特殊的洗涤剂配方释放不同的化学成分在不同的温度下,允许不同类型的污渍和土壤的清洗衣服洗水是由电加热器加热。 然而,高温洗涤使用更多的能源,许多面料在高温损坏。温度超过40°C的不良影响灭活酶在使用生物洗涤剂。很多机器都冷灌装,连接到冷水,他们热操作温度。那里的水可以加热更便宜或更少的二氧化碳排放比电、冷灌装操作效率低下。前加载器需要使用低泡洗涤剂的翻滚动作鼓折叠空气进入衣服负载导致和溢出。 1.经常保持电动机的清洁 电动机在运行中,进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其它杂物,以防止吸人电机内部,形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成匣间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以,要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。 2.保持电动机经常在额定电流下工作电动机过载运行,主要原因是由于拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等造成的。若过载时间过长,电动机将从电网中吸收大量的

有功功率,电流便急剧增大,温度也随之上升,在高温下电动机的绝缘便老化失效而烧毁。因此,电动机在运行中,要注意经常检查传动装臵运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有滞卡现象,应立即停机查明原因排除故障后再运行。 3.经常检查电动机三相电流是否平衡三相异步电动机,其三相电流任何一相电流与其它两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,必须查明原因及时排除。 4.检查电动机的温度要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化,尤其对无电压、电流和频率监视及没有过载保护的电动机,对温升的监视更为重要。电动机轴承是否过热,缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述任何一种现象,都必须更新轴承后方可再行作业。 5.观察电动机有无振动、噪声和异常气味电动机若出现振动,会引起与之相连的负载部分不同心度增高,形成电动机负载增大,出现超负荷运行,就会烧毁电动机。因此,电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装臵是否可靠,发现问题及时解决。 噪场声和异味是电动机运转异常、随即出现严重故障的前兆,必须随时发现开查明原因而排除。 6.保证启动设备正常工作电动机启动设备技术状态的好坏,对电动机的正常启动起着决定性的作用。实践证明,绝大多数烧毁的电动机,其原因大都是启动设备工作不正常造成的。

管道直径设计计算步骤

管道直径设计计算步骤 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2- 1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。 表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 支室内xx空干管 管进风口回风口气入口6~2~1.5~2.5~ 5.5~薄钢1483.53.5 工业建筑机6.5板、混凝土 械通讯 4~2~1.5~2.0~ 砖等

5~61263.03.0 工业辅助及 民用建筑 0.5 0.50.2~~0.7 自然通风~1.01.0类别 机械通风5~8 52~ 2~4风管 材料 表6-2-2空调系统低速风管内的空气流速部位 新风xx 总管和总干管 无送、回风口的支管 有送、回风口的支管频率为1000Hz时室内允许声压级(dB)<40~60>60 3.5~ 4.04.0~4.5 5.0~ 6.0 6.0~8.06.0~8.0 7.0~12.0 3.0~ 4.0 5.0~7.0 6.0~8.0 2.0~ 3.03.0~5.03.0~6.0表6-2-3除尘风管的最小风速(m/s)粉尘类

城市供水管网漏损控制及评定标准CJJ92

城市供水管网漏损控制及评定 标准 CJJ92–2002 Standard for leakage control and assessment of urban water supply distribution system 中华人民共和国建设部公告第59号(2002年9月16日)总则 1.为加强城市供水管网漏损控制,统一评定标准,合理利用水资源,提高企业管理水平,降低城市供水成本,保证城市供水压力,推动管网改造工作,制定本标准。 2.本标准适用于城市供水管网的漏损控制及评定。 3.在城市供水管网漏损控制、评定及管网改造工作中,除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 术语 1.管网distribution system 出厂水后的干管至用户水表之间的所有管道及其附属设备和用户水表的总称。 2.生产运营用水consumption for industrial and commercial use 在城市范围内生产、运营的农、林、牧、渔业、工业、建筑业、交通运输业等单位在生产、运营过程中的用水。 3.公共服务用水consumption for public use 为城市社会公共生活服务的用水。包括行政、事业单位、部队营区、商业和餐饮业以及其他社会服务业等行业的用水。 4.居民家庭用水consumption in households 城市范围内所有居民家庭的日常生活用水。包括城市居民、公共供水站用水等。 5.消防及其他特殊用水consumption for fire and special use 城市消防以及除生产运营、公共服务、居民家庭用水范围以外的各种特殊用水。包括消防用水、深井回灌用水、管道冲洗用水等。 6.售水量water accounted for 收费供应的水量。包括生产运营用水、公共服务用水、居民家庭用水以及其他计量用水。 7.免费供水量consumption for free

堤防工程防汛应急预案

堤防工程防汛应急 预案

圣地河谷金延安堤防工程 防汛抗洪应急预案 编制:杨立户 审核:王新宇 批准:袁艳锋 陕西建工第二建设集团有限公司 第五直属项目部 二零一四年七月一日

目录 一、基本情况 (1) 二、编制依据 (1) 三、水文计算 (1) 四、建立防汛组织机构 (2) 五、防汛抗洪预案编制 (2) 六、预案保障措施 (3) 七、应急处理 (6)

圣地河谷金延安左岸堤防工程 防汛抗洪应急预案 一、基本情况: 1、工程规模 圣地河谷金延安左岸堤防工程,位于延安市河庄坪镇井家湾村,属陕西旅游集团文化旅游产业投资有限公司延安分公司《圣地河谷金延安板块》工程项目之一。工程由延安市水利水电工程勘察设计院设计,陕西华建工程管理咨询有限责任公司管理,陕西建工第二建设集团有限公司第五直属项目部承包建设,延安江河监理公司监理。工程按50年一遇洪水标准设计,堤防为二级工程,施工期间按一遇洪水标准设防。 2、工程概况 堤防工程沿井家湾村下河流左岸布设,总长度2.101km。其中:上下游两端为重力式浆砌石挡墙,长990.76米,堤顶宽6.4米,两侧设有城墙垛,用水泥砂浆砌青砖,呈旧延安城城墙型式。中段为钢筋砼挡墙,长1105.34米,堤顶型式与砌石段相同,外堤(迎水面)主要作用是拦挡洪水,内堤(背水面)兼作商业用房,呈窑洞状,整体为半框架式结构。 3、水文、气象资料 堤防工程位于延安北部约8km处,为延河主流中游地带,属黄河一级支流,总流域面积为3196km2。工程处右岸地形陡峭,206省道由此经过。左岸为一级河阶漫地,河槽以上原为农耕地,较为平缓。

城市供水管网漏损控制及评定标准

建设部关于发布行业标准《城市供水 管网漏损控制及评定标准》的公告 (建设部公告第59号) 现批准《城市供水管网漏损控制及评定标准》为行业标准,编号为CJJ92—2002,自2002年11月1日起实施。其中,第3.1.2、3.1.6、3.1.7、3.2.1、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、 6.2.3条为强制性条文,必须严格执行。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 特此公告。 中华人民共和国建设部 2002年9月16日 城市供水管网漏损控制及评定标准 1 总则 1.0.1 为加强城市供水管网漏损控制,统一评定标准,合理利用水资源,提高企业管理水平,降低城市供水成本,保证城市供水压力,推动管网改造工作,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于城市供水管网的漏损控制及评定。 1.0.3 在城市供水管网漏损控制、评定及管网改造工作中,除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.0. 1管网distribution system 出水厂后的干管至用户水表之间的所有管道及其附属设备和用户水表的总称。 2.0.2 生产运营用水consumption for industrial and commercial use 在城市范围内生产、运营的农、林、牧、渔业、工业、建筑业、交通运输业等单位在生产、运营过程中的用水。 2.0.3 公共服务用水consumption for public use 为城市社会公共生活服务的用水。包括行政、事业单位、部队营区、商业和餐饮业以及其他社会服务业等行业的用水。

2.0.4 居民家庭用水consumption in house holds城市范围内所有居民家庭的日常生活用水。包括城市居民、公共供水站用水等。 2.0.5 消防及其他特殊用水consumption for fireand specialuse 城市消防以及除生产运营、公共服务、居民家庭用水范围以外的各种特殊用水。包括消防用水、深井回灌用水、管道冲洗用水等。 2.0.6 售水量water accouned for 收费供应的水量。包括生产运营用水、公共服务用水、居民家庭用水以及其他计量用水。 2.0.7 免费供水量consumption for free 实际供应并服务于社会而又不收取水费的水量。如消防灭火等政府规定减免收费的水量及冲洗在役管道的自用水量。 2.0.8 有效供水量effective water supply 水厂将水供出厂外后,各类用户实际使用到的水量,包括收费的(即售水量)和不收费的(即免费供水量)。 2.0.9 供水总量total water supply 水厂供出的经计量确定的全部水量。 2.0.10 管网漏水量water loss of distribution system 供水总量与有效供水量之差。 2.0.11 漏损率leakage percentage 管网漏水量与供水总量之比。 2.0.12 单位管长漏水量water loss per unit pipe length 单位管道长度(DN≥75),每小时的平均漏水量。 2.0.13 单位供水量管长pipe length per unit water supply 管网管道总长(DN≥75)与平均日供水量之比。 2.0.14 主动检漏法active leakage control

河道工程施工防洪防汛应急预案【新版】

河道工程施工防洪防汛应急预案 1、总则 1.1编制目的 保证本工程施工期间弥江泄洪通道畅通,保证本单位施工设备、人员不受洪水损失,维护弥江沿岸人民生命财产及本项目部人员及设备物资安全。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》等有关文凭精神要求,结合项目部实际情况,特制订本防汛应急预案。 1.3适用范围 本预案适用于弥江河流雨季施工期间及泄洪,危及和抢险救灾工作。 1.4应急工作基本原则

(1)以防为主常备不懈 防汛抗洪工作坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针,采取工程措施和非工程措施并举的办法,积极制定并实施防汛抗洪应急预案,加强预警机制,做到防患于未然。 (2)科学调整全力抢险 发生洪水险情后,名级救援队伍及相关救援力量迅速到位,按照应急预案采取有效措施,全力组织抢险,最大限度地避免和减少人员人伤亡、财产损失及社会影响,全力保护人民群众生命财产安全。 2、项目概况及相关防洪措施 2.1项目概况 对该工程河段兴建防洪工程,同时兴建排涝设施,完善防护区防洪管理体系,确保防护对象在设计洪水标准内不遭受洪涝灾害,本工程的建设任务为通过采取合理可行的整治

措施,对弥江河廊桥(东门大桥),至弥江与梓江汇口处的文同桥段总长度约1.226km的河道进行整治,达到消除工程安全隐患、形成防洪封闭圈、提升工程区水环境的目标。本工程起点为弥江河廊桥(东门大桥),终点为弥江与梓江汇口处的文同桥。整治左岸堤防堤线长度为453m,右岸堤防堤线长度为1226m。开工日期为2015年3月9日,本标段计划于2015年9月20日前完成河道内的施工内容。 2.2组织管理措施 (1)与盐亭县防汛办公室、业主防汛应急指挥部及上下游应急求援队伍建立防汛联动机制,保持防汛信息畅通,齐心协力,全力抗洪度汛。 (2)与当地水文和气象部门建立联系,随时了解水位、水量及天气变化。 (3)24小时安全专人值班巡堤,发现问题及时上报项目部。 (4)汛期所有人员设备等均不得在河堤以下的位置过夜,应停放在岸上。

堤防工程安全事故应急预案

眉县安乐镇石头河坝下3公里治理工程安全事故应急救援预案 陕西省石头河水电工程局第四项目部 2015年3月21日

防汛应急救援预案 为了有效防御灾害性洪水,规范防汛抗洪程序,切实保障人民生命财产安全,最大程度的减轻灾害损失,根据《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国防汛条例》规定,结合我工程项目防汛工作的实际情况,制定本预案。 一、防汛应急救援组织机构 1、事故现场总指挥由项目经理部经理魏溪担任; 2、伤员营救组由白永利担任组长,各施工队分别抽调作业人员组成; 3、物资抢救组由孙水来担任组长,、仓库管理员、各施工队分别抽调施工人员组成; 4、消防灭火组由赵景红担任组长,各施工工区兼职安全员、各施工队分别抽调作业人员组成; 5、保卫疏导组由王涛担任组长,后勤人员和各施工队分别抽调施工人员组成; 6、抢险物资供应组由许程合担任组长,物资科长胥玉红、各施工队物资管理人员组成; 7、后勤供给组由项目部办公室人员组成; 8、现场临时医疗组由现场医护人员和各施工队分别抽调人员组成; 9、防汛应急救援领导小组的日常办事机构为工地办公室。 二、项目经理部应急组织机构的职能和职责 1、事故现场副总指挥的职能和职责: a、所有事故现场操作的指挥和协调; b、现场事故评估; c、保证现场人员和公众应急行动的执行; d、控制紧急情况;

e、现场应急行动的指挥,与在应急指挥中心的反应操作副总指挥的协调; f、作好应急救援处理现场指挥权转化后的移交和应急救援处理协助工作; g、做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作。 2、伤员营救组的职能和职责: a、引导现场作业人员从安全通道疏散; b、对受伤人员进行营救至安全地带。 3、物资抢救组的职能和职责: a、抢运可以转移的场区内物资; b、转移可能引起新危险源的物品到安全地带。 4、保卫疏导组的职能和职责: a、对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作; b、疏散场区外的居民撤出危险地带。 5、抢险物资供应组的职能和职责: a、迅速调配抢险物资器材至事故发生点; b、提供和检查抢险人员的装备和安全配备; c、及时提供后续的抢险物资。 6、后勤供给组的职能和职责: a、迅速组织后勤必须供给的物品; b、及时输送后勤供给物品到抢险人员手中。 7、现场临时医疗组的职能和职责: a、对受伤人员作简易的抢救和包扎工作; b、及时转移重伤人员到医疗机构就医。 三、调度值班 项目部成立相应的水灾事故应急救援领导小组办公室,在汛期安排人员

流量与管径、压力、流速的关系

流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速 (立方米/小时)。 其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 Chezy 这里: Q——断面水流量(m3/s) C ——Chezy糙率系数(m1/2/s) A ——断面面积(m2) R ——水力半径(m) S ——水力坡度(m/m) 根据需要也可以变换为其它表示方法: Darcy-Weisbach公式 由于 这里: h f——沿程水头损失(mm3/s) f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l——管道长度(m) d——管道内径(mm)

v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件 管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。水泵输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。 水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。 沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1 达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用范围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。利用达西公式和柯列布鲁克公式组合进行管道沿程水头损失计算精度高,但计算方法麻烦,习惯上多用在紊流的阻力过渡区。

供水管道与漏损控制

供水管道与漏损控制-漏水分析与降漏措施 论文作者:何维华(成都市自来水总公司) ,VkG2T ?,u 摘要:本文从供销差率与漏失率的关系提出首先加强计量管理的必要性;本文就未计费用水以及管网漏水状况进行了归纳、分析;并对漏水原冈、检漏力法及降漏措施提出了具体建议。v(U{? M59 `#c=% WU2 关键词:管道检漏漏水分析降漏措施y-ag6\6[k4 5=vd5 Tt ^ 供水管网遍及整个城市,涉及干家万户,它应该是封闭的、承压的,但由于管道年久失修或其它管线等施工的干扰,供水管网的漏水现象始终是存在的。以全国城市年售水量222.49亿m3计,一大漏失的水量就达1524万m3,比五座直辖市的供水量总和还多,相当于每秒漏夫176.4m3的水,这是一项不可低估的水资源损失。在我们这么一个水资源相对紧缺的国家里,节省水资源尤为重要,作为供水行业的管理工作者,应不断地把降低管网漏失率作为检验管理水平的一项主要指标,促使企业管理工作的改进。K hMA ;)>Z R{uxNjV ~ 1.供销差率与漏失率关系CMy Pb4^ P C| .in 一个大城市的供水管网要准确地检测出它的漏失率几乎是不可能的,无论是国内或国外,管网的漏失率始终是一个推测数。它是以供水企业的供销差率来反映管网的漏水状况的。 n?W=?}jm 1.1 供销差率;/Z=WvjiO. 供销差率=(供水量-销售水量)/供水量)%(1)t !u j(Q 由于供水量仅统计几个水厂、水库加压站流量计等的数据,可以在任何时段都可获得较恰当的数值;销售水量是累计成千上万支水表的数据,这些水表是由抄表人员轮流进行抄录,不可能在同一时间汇集它们的数据。 ,U63 - 因此,从理论上分析,在同一时段内供水量与销售水量的统计本身是不可能吻合的。但统计时段越长,彼此的差距越少,因而供销差率计算通常以月、年为单位。 C D- CXA 1.2 漏失率tQ6'U2w . 漏失率=(管网漏失水量/供水量)%(2)] F"

河道应急预案(共6篇)

河道应急预案(共6篇) 河道应急预案(共6篇) 第1篇: 河道防洪应急预案*县*河防洪应急预案1总则11编制目的为了做好河道防洪应急调度和抢险工作,全面提高政府应对突发洪涝灾害的能力,有计划、有准备、有措施地防御和控制洪涝灾害,保障人民群众的生命和财产安全,维护公共利益和社会秩序,保持和促进社会政治稳定及国民经济持续、快速、协调发展,特编制该预案。 12编制依据依据中华人民共和国水法、中华人民共和国防洪法中华人民共和国水土保持法、国家防汛抗旱应急预案、国家突发公共事件总体应急预案以及国家防汛抗旱总指挥部成员单位职责、国家防汛抗旱总指挥部工作制度、洪涝灾害统计报表制度、以及山东省实施办法、山东省实施办法等法律、法规、规章,结合我县实际制定本预案。 1.3适用范围本预案适用于*河*县境内河道洪水灾害的预防和应急处置。 14工作原则1.4.1以理论和""重要思想为指导,坚持以人为本,树立和落实科学发展观,努力实现由控制洪水向洪水管理转变,不断提高抗洪救灾工作的现代化水平。

1.4.2抗洪救灾工作实行各级人民政府行政首长负责制,统一指挥,统一调度。 1.4.3抗洪救灾工作以保证人民群众生命财产安全为首要目标,以防为主,防抗结合的原则。 1.4.4抗洪救灾工作按照流域或区域统一规划,坚持因地制宜,城乡统筹,突出重点,兼顾一般,局部利益服从全局利益。 1.4.5坚持防汛抗旱统筹,在防洪保安的前提下,尽可能利用洪水资源;以法规约束人的行为,防止人对水的侵害,既利用水资源又保护水资源,促进人与自然和谐相处。 1.4.6坚持依法抗洪,实行公众参与,军民结合,专群结合,平战结合。 2基本情况2.1自然条件*县地处山东省的东南部,总面积1752平方公里,其中山丘区面积1384平方公里,占总面积的79。境内地质构造复杂,出露的地层:西部的太古界、元古界的奥陶系、石炭系,中生界白垩系,新生界 第四系;东部的太古、元古、白垩和第四系。整个地势由东北向西南倾斜,高程一般在100m400m之间,最高峰662.2m(马亓山顶),最低处19.9m(陈家河)。 *县属暖温带季风区,半湿润过渡性气候,四季分明,年平均气温为12.7。多年平均年蒸发量为1116.5毫米,多年平均降雨量为856.7毫米。降水年际、年内变化较大,最大值1314.2毫米

相关文档
相关文档 最新文档