文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › A-10屋面工程施工方案

A-10屋面工程施工方案

A-10屋面工程施工方案
A-10屋面工程施工方案

青岛博海建设集团有限公司施工方案

鲁商蓝岸丽舍(青岛市崂山区午山社区改造项目)

A-10地块

屋面工程施工方案

批准:

审核:

编制:

青岛博海建设集团有限公司

二0一四年三月

目次

1工程概况··2

2方案选择··2

3施工工艺··3

4主要施工方法··3

5主要资源需求计划··10

5.1劳动力需求计划

5.2主要材料需求计划

6施工要求及保证措施··10

6.1施工要求

6.2应注意的质量问题

6.3质量要求

6.4成品保护措施

6.5安全文明施工要求及措施

7 编制依据··14

1工程概况

鲁商蓝岸丽舍(青岛市崂山区午山社区旧村改造项目)A-10地块工程位于崂山区午山社区,西邻松岭路,东临崂山风景区,南通石老人浴场,处于崂山区中心地带,地理环境优越,交通便利。由青岛鲁商置地发展有限公司投资建设,青岛东方监理有限公司监理,青岛博海建设集团有限公司施工。该工程集商业、超市、商铺于一体,建筑面积14743.99平方米,质量要求为合格。

表1.2 楼座概况

2 方案选择

1.水泥砂浆不上人屋面

①25厚1:3水泥砂浆保护层;

②10厚石灰砂浆隔离层;

③两道3mm×2共6mm厚高聚物改性沥青防水卷材;

④20厚1:2.5水泥砂浆找平;

⑤60厚挤塑聚苯板保温层

⑥最薄处400mm厚1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡2%

⑦现浇混凝土板

2.防滑地砖保温上人屋面

①防滑地砖,防水砂浆勾缝;

②20厚聚合物砂浆铺卧;

③10厚低标号砂浆隔离层

④两道共6厚SBS高聚物改性沥青防水卷材;

⑤20厚1:2.5水泥砂浆找平;

⑥60厚挤塑聚苯板保温层

⑦最薄处30厚轻集料混凝土找坡2%(最薄处根据找坡长度不同进行相应调整)

⑧钢筋混凝土屋面板

3.平瓦屋面保温屋面(坡屋面)

①屋面瓦块;

②30×25h木挂瓦条,中距按瓦材规格;

③30×30木顺水条,中距500

④35厚C20细石混凝土找平层,内配4@150双向钢筋网;每隔6m×6m设分

仓缝,屋面转折处设分仓缝

⑤60厚挤塑聚乙烯保温隔热板(阻燃型B2级)

⑥4厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅰ型);

⑦20厚1:2.5水泥砂浆找平,屋面与突出屋面墙体等交界处阴角处抹出圆弧

⑧钢筋混凝土屋面结构板

4.平瓦屋面保温屋面(内天沟、外挑檐)

①20厚1:3水泥砂浆保护层

②20厚玻化微珠颗粒(A级)

③4厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅰ型)

④最薄处20厚1:2.5水泥砂浆抹平找坡

⑤钢筋混凝土屋面板随打随抹(抗渗等级为P6)

5.水泥砂浆不上人屋面

①最薄处20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光找坡

②水泥基渗透结晶型防水涂料1.0厚

③聚合物水泥砂浆局部修补找平

④现浇钢筋混凝土板

3施工方法

3.1准备工作

屋面防水等级为一级。屋面防水施工应严格按照《屋面工程技术规范》GB50345-2012执行,建筑防水材料的质量必须符合国家规定的各项性能指标。

1、屋面各道工序施工须连贯进行。

2、为了避免或减少找平层的开裂,找平层宜设臵分格缝,缝宽5-20mm,缝中宜嵌密封材料。分格缝宜留在板端缝处,其纵横缝的最大间距不宜大于6m,分格缝施工可预先埋入木条、聚苯乙烯泡沫或事后用切割机锯出。

找平层必须做到:坡度要准确,使排水顺畅;砂浆配合比要准确;表面要二次压光、充分养护,使找平层表面平整、坚固,不起砂、不起皮、不酥松、不开裂,并做到表面干净、干燥。

3、防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。

防水层阴阳角的基层应按设计要求作成圆角或倒角。由于交接处应力集中,往往先于大面积防水层提前破损,因此在这些部位应加做附加增强层。防水层完成后立即施工防水保护层。

3.2主要措施

1. 找坡层:

1、工艺流程:

基层清理(基层应干燥)→灰饼找坡(坡度2%,最薄处40mm)→设臵排气道→1:8水泥珍珠岩找坡层铺设、压紧→刮平→找平

2、基层清理:珍珠岩找坡层铺设前要事先检查基层,现浇混凝土结构层

表面过于凹凸的部位,高出的部分须剔平,凹处用水泥砂浆分层填实,基层表面的杂物、灰尘、污垢等必须事先清除干净。

3、灰饼找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定找坡层

的厚度范围。

4、排气道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排气孔相连。排气

道间距宜为6m纵横设臵,屋面面积每36㎡宜设臵1个排气孔,排气道应与找平层分格缝相重合。

5、管根固定:穿结构的管根找坡层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。

6、人工搅拌时必须搅拌均匀,并严格控制加水量,不能使膨胀珍珠岩水

泥浆过稀,同时要求在铁板或灰槽中搅拌,严禁在铺设面搅拌。

7、1:8水泥珍珠岩铺设,每层铺设厚度不应大于100mm将水泥膨胀珍

珠岩按照压缩比(压缩比是指屋面上松散的水泥珍珠岩与压实后的厚度之比)为130%的比例进行虚铺,同时按建施屋顶平面图的图纸要求找2%坡,虚铺后的水泥珍珠岩用木杠压紧、刮平,再压实最薄处4公分。

8、成品保护:在刚铺好的找坡层上不得施工,应采取必要措施,保证不

受损坏。

2.找平层

(1)、基层清理:将结构表面的松散杂物清扫干净,突出基层表面的混凝土渣等粘接杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度,局部过高的地方要适当剔凿;

(2)、洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,适当洒水湿润基层,利于基层与找平层的结合;

(3)、冲筋、贴饼定标高:按1.5m贴灰饼,抹铺找平砂浆时,先按流水方向以间距1.5m冲筋,按不大于6m设臵20*20mm分格缝;

(4)、铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,用铁抹子压光,待浮水沉失后,以人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可。找平层砂浆配合比为1:3。

(5)、养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,养护期为7天,经干燥后铺设防水层;

3. 保温层

保温层铺设,60厚挤塑聚苯板保温层或20厚玻化微珠颗粒(A级)

4.4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材

先做好节点、排气道和屋面排水较集中部位(如水落口处、屋面转角处等)的防水附加层,刷基层处理剂一道,待基层处理剂干燥后,按现场情况弹出卷材铺贴位臵,然后由屋面最低标高处向上施工。

施工程序:清理基层-涂刷基层处理剂-铺贴卷材附加层-铺贴卷材-热熔封边-蓄水试验-保护层

(1)清理基层

施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。喷涂基层处理剂前要首先先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积喷涂前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。

涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后,开始铺贴卷材。

(2)附加层施工

热熔法用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加层宽度每边距角不小于250mm。

各附加层卷材裁剪方法详见下图:

水落口处卷材剪裁方法

单位:出屋面管道附加层卷材剪裁方法

切口1

1

21

2

()

12

21 ()

阴阳角附加层卷材剪裁方法

(3)铺贴卷材

①卷材的层数、厚度应符合设计要求。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层合卷材得交接处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚融化时,将卷材向前滚铺、粘贴。

②卷材从水落口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接要顺流水方向,长边及

端头的搭接宽度,采用满粘法80mm,且端头接茬要错开50mm。注意卷材配制应相应减少阴阳角处得接头。

③铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角铺展时对卷材不可拉得太紧,且不得有皱折、空鼓等现象。

(4)热熔封边

将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;

(5)防水层蓄水试验

卷材防水层完工后,确认做法符合设计要求,将所有雨水口堵住,然后灌水,水面应高出屋面最高点20mm,24h后进行认真观察,尤其是管根、风道根,不洇不渗为合格,否则应进行返工,直到不洇不渗为止。

(6)工长对细部做法进行检查合格后方填写检验批验收记录,然后请质检员进行核定,质检员核定后,报监理验收,验收合格后方可与下道工序得工长进行交接检查,检查无问题后填写交接检记录,然后才能施工防水层的保护层。4.6细部做法(卷材泛水收头、水落口、雨水管)

(7)卷材泛水收头

(1)屋面卷材施工时,立面卷材泛水收头高度距结构屋面板均按600mm施工。(2)泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉固定,最大钉距不大于450mm,并用密封材料嵌填封严,预留凹槽断面30×30mm;对于没预先预留凹槽的部位(屋顶架子防水节点)在柱子周圈浇筑砼挑沿,其它做法同上。

屋面构件留槽大样50*65砼挑沿上人屋面

屋面构件设挑沿大样

(3)女儿墙内侧立面卷材上抹20厚1:2.5水泥砂浆做防水处理,从底抹至女儿墙墙顶。底部做法效果详见后附照片

女儿墙泛水做法下图:

(8)出屋面的管道

在出屋面管道、井道、设备底座及高出屋面的结构处应用柔性防水材料做泛水,高度不小于250mm ,管道底部做防水台(详见照片),且管道与基层交接处预留的20mm ×20mm 凹槽内嵌填密封材料;管道四周除锈;做附加增强层;铺设卷材防水层;附加层及卷材防水层收头处用金属箍箍紧在管道上并用密封材料封严。出屋面的管道节点做法见下图:

伸出屋面管道

(9)水落口安装

内排直式雨水斗口,采用短钢管制作,埋设标高考虑水落口防水层增加的附加层、柔性密封、保护面层及排水坡度,水落口周围直径500mm范围内坡度不应

料涂封,其厚度不应小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,嵌填密封材料

4.质量要求

1施工要求

(1)屋面施工时,建立各道工序的自检、互检、专检制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,经监理单位检查验收,合格后方可进行下道工序施工;(2)屋面施工前,出屋面排气管、烟道等均按设计要求施工完毕;雨水口施工也已就位;

(3)高聚物改性沥青防水卷材满足按要求进行抽检合格;

(4)屋面的保温和防水层严禁在雨天和5级风及其以上时施工;

(5)屋面完工后,按规范要求对细部构造,按缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水试验;

(6)屋面的阴阳角、天沟、水落管口周围等处应设臵一道附加增强层采用夹胎体涂膜;

(7)屋面工程的防水层由经资质审查合格的防水队伍进行施工,作业人员须持有上岗证。

2应注意的质量问题

(1)找平层起砂:水泥砂浆找平层施工后养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌和加水过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。

(2)找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。

(3)卷材防水空鼓:多发生在找平层与卷材之间,尤其是卷材的接缝处;原

因是不干燥,气体排除不彻底,卷材粘结不牢,压的不实;应控制好各工序的验收。

(4)卷材屋面防水渗漏:加强细部操作,管根、水落管口、伸缩缝和卷材搭接处,应做好收头粘结,施工中保护好接槎,嵌缝时应清理,使干净的接槎面粘结,以保证施工质量,认真做好蓄水试验。

(5)积水:屋面、檐沟泛水坡度做的不顺,坡度不够,屋面平整度差。施工时基层找平层泛水坡度应符合要求,并保证平整度。

(6)女儿墙卷材封口未压实固定,无油膏封口。

(7)管根未做圆弧、上面无伞罩,无沥青麻丝缠绕收头。

(8)卷材入下水口不足10mm。

(9)雨水管安装不直:安装卡箍时未认真找正。应弹线;侧向应控制距墙的距离,目测顺直。

(10)雨水斗高于找平层:造成屋面积水,应加强管理;操作认真,保证防水层按要求的坡度做。

3质量要求

(1)找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求;找平层表面平整度的允许偏差为<5mm;

(2)屋面的排水坡度必须符合设计要求;

(3)卷材防水层在水落口泛水变形缝和伸出屋面管道的防水构造符合要求;立面卷材上卷最小高度要保证大于250mm;

(4)卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘曲和鼓泡等缺陷;放水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘曲;

(5)卷材铺贴方向正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm;坡屋面卷材必须带沙面且必须垂直于屋脊铺贴;

(6)卷材防水层不得有渗漏或积水现象;

(7)混凝土块屋面表面不得有松动和积水等现象,缝隙直线度允许偏差为10m 长度内不大于5mm;

(8)雨水斗、雨水管和变形缝的安装必须牢固,固定方法、间距应符合规范要求,排水畅通,不漏水。

(9)雨水管的连接口应紧密,承插方向、长度均应符合要求,正、侧面视为顺直,变折角应为钝角,每节雨水管必须有一个管箍固定;

(10)雨水斗双面涂防锈层,安装后表面涂面漆,涂刷要均匀,不透底、不漏刷。(11)挤塑板与防水卷材粘帖需用粘结砂浆,粘结需饱满。

(12)钢丝网片必须整体跨越屋脊,以防砼保护层下滑。

(13)木挂瓦条、顺水条必须做防腐处理。

5.成品保护措施

(1)当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。(2)伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕;屋面防水完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。

(3)已铺好的卷材放水层,及时采取保护措施,防止机具和施工作业损伤。(4)屋面放水层施工中不得将穿过屋面、墙面的管根损伤变位。

(5)变形缝、水落口等处放水层施工前,应进行临时堵塞,防水层完工后,应进行清除,保证管、缝通畅,满足使用功能。

(6)防水层施工完毕,及时做好保护层。

(7)设备基础施工时保证模板的牢固和严密,不得用重物冲击模板,强度能保证其棱角不因拆模而受损时方可拆模,已浇筑砼强度达1.2MPa以上时,方可在其上往来行走和进行上部施工。

(8)雨水管存放地面应平整,横竖分层码放,严禁损坏变形。

(9)已涂刷的防锈层、油漆层注意保护,防止划掉防锈层,污染油漆面。(10)雨水管安装前,对雨水斗采取措施,不使雨水斗的排水浇墙造成墙面污染。(11)行驶顶板路面铺好后,水泥砂浆终凝前不得上人,强度不够不准上人或行驶。

(12)不得在已铺好的路面上拌合砂浆。

6.安全文明施工要求及措施

(1)施工前进行安全技术交底工作,施工操作过程符合安全技术规定;

(2)患有皮肤病、支气管炎病、对材料过敏的人员不得参与施工;(3)如用火,有防火措施,防水材料存放仓库及施工现场要严禁烟火;(4)屋面空洞及檐口有安全措施;

(5)防水施工时不允许穿带钉子鞋的人员进入,工人必须穿胶底鞋;

7编制依据

1、建设单位提供的设计施工图纸。

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

3、《建筑工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001)

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2011)

5、《屋面工程技术规范》GB50207-2004

6、混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-95)

老旧小区改造屋面工程施工方案和技术措施

老旧小区改造屋面工程施工方案和技术措施 设计要求及施工地点:屋面工程施工包括原有屋面防水拆除,新增保温层,新做防水层。 一、施工准备 1、材料准备: 1)SBS改性沥青防水卷材 此材料采用SBS改性沥青为主要材料,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 2)材料的进场 (1)所有防水工程所用材料、机具设备须经甲方同意后方可进入现场。 (2)防水材料到达施工现场后,要严格按照要求存放放整齐。根据防水施工进度的要求,分批分期的运至施工现场。 (3)防水材料运至施工现场后,必须提供完备的技术文

件,配合工程监理人员现场材料进场验收,并按比例抽检送检,不合格产品不得用于本工程。 (4)我公司必须按照甲方提出的整体施工计划施工,根据工程进度计划,按质按量完成施工任务,确保人员、材料到岗到位。 (5)进场的材料应按照制定的防水工程月计划、周计划施工进度要求。严密组织运输,为防水施工提供可靠保证。 (6)防水施工所用的材料、机具及配套工具,必须保证性能良好,安全运行。 2、施工方法 基层处理: 1)清扫基层,到表面无浮土沙尘等污物,对凸起的地方用小平铲削平,对凹进的地方用1:3的水泥砂浆抹平。 2)基层与突出屋面的结构(如天窗、变形缝、排汽道、管道及设备基座等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。

3)找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。 4)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 5)阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。 6)穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。 二、工艺流程: 基层处理→涂布底油→弹线定位→铺贴附加层→卷材试铺→铺贴平面卷材→铺贴立面墙卷材→收口固定→嵌缝密封→质量检验→成品保护 三、施工工艺: 1)基层干燥后,涂刷基层处理剂。用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷

屋面防水改造施工方案(1)

屋面卷材防水改造施工方案 —、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚; C25细石混凝土40mn厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角 (转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破

损部位用水泥砂浆进行修整。 C)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。 已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 2、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 2.1、作业条件 找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2.2、操作工艺

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案

一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板

三、准备工作 1.材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等

四、施工方法 1.1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。

屋面工程施工方案(老旧小区改造项目)

一.编制依据 序号名称编号 1 科技部公主坟小区综合整治项目(B区)施工 图纸 2 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-50411-2007 3 《建筑工程饰面砖粘结强度栓验》JGJ110-2008 4 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 5 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 6 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 8 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2000 9 《既有居住建筑节能改造技术规程》DB11/383-2006 10 《硬泡聚氨脂保温防水工程技术规程》JGJ50404-2004 11 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2002 12 《北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技 术导则》 (复合硬泡聚氨脂板做法) 二、工程概况 1、总体概况 1 工程名称科技部公主坟小区综合整治项目(B区) 2 工程区域海淀区柳林馆南里科技部公主坟小区:1#楼、甲8#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、13#配楼、14#楼、15#楼、16#楼、西区变电所、居委会

与供热站用房、中区配电室与泵房、维修业务平 房; 3 建设单位科学技术部机关服务中心 4 监理单位北京鸿厦基建工程监理有限公司 5 设计单位中国电子工程设计院 6 施工总承包单位北京万兴建筑集团有限公司 7 合同承包范围施工图及清单的全部项目(节能改造及环境整治) 8 工期要求工期309日历天, 计划开工日期为2015年6月20日 计划竣工日期为2016年4月23 日 2015年11月30日前完成除绿化以外的所有综合整治工作。 9 合同目标 质量目标:合格 达到“北京市绿色文明施工”标准2、屋面工程做法 项目部位施工内容 1 屋面保温憎水膨胀砂浆 2 屋面防水3+3厚SBS自粘型玻纤胎改性沥青防水卷材(最上一层防水卷材为自粘型带矿胶面玻纤胎改性沥青防水卷材) 三、施工准备 1、施工准备 (1)技术交底:根据施工图纸、现场情况,向现场做技术交底。

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

屋面防水改造施工方案 (1)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 1、工程名称:新业薄片屋面维修改造工程 2、建设地点:东西湖区环湖中路 3、承包内容: 我单位主要承包原屋面破损防水层、保温层以及结合层的铲除;屋面防水工程的重新制作;施工过程产生的垃圾清理。 4、建筑规模:305M2 5、工期要求:30天,开工日期:2016年4月21日, 竣工日期:2016年5月20日。 6、工程质量:合格 二、施工方案编制依据: 1、工程招标文件及答疑记录; 2、施工设计图或技术联系单; 3、施工现场情况,防水施工阶段天气情况; 4、有关的施工规范: 《屋面工程技术规范》GB50345 《屋面工程验收规范》GB50207 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 三、施工准备: (一)施工前准备

1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 2.1 用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 2.2检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 (二)材料准备 1、我单位编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定相关材料采购计划。 2、我单位列出各种材料需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间表。 3、我单位所有设备、材料的质量均必须符合招标时已经颁布的现行国家和地方规定标准、规范的相应要求。标准和规定与设计文件不一致时,以要求高的为准。 4、材料要求 a)按照标准(GB/T19250-2003)采购聚氨酯防水涂料; b)弹性体改性沥青防水卷材(即SBS),执行GB18242-2008国家标准;

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面工程施工方案

***********************************************项目 屋面工程施工方案 企业LOGO 编制人: 审核人: 审批人: **********有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、屋面工程施工 (4) 1、施工部署 (4) 2、施工准备 (4) 3、施工要点 (5) 4、施工方法 (5) 四、质量控制措施及注意事项 (11) 五、成品保护措施 (12) 六、安全保证措施 (13) 七、细部做法及附图 (13)

一、编制依据 1、********************项目施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2016) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (3)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (5)《建筑工程质量评定标准》(GB/T50375-2006) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2013) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 二、屋面工程做法 类 别 编号名称材料及做法备注 屋面屋1 保温上人 屋面(从 上到下) 1、40厚C20细石混凝土(加5%防水剂)保护层, 内配φ6@150双向钢筋网,平面四周(沿山墙、 突出屋面墙体和女儿墙之间)留缝,缝宽30mm 油膏嵌缝,平面间距6m设置分格缝,缝宽 20mm,用切割机切深15mm油膏嵌缝,内钢筋断 开。 2、干铺无纺聚酯纤维布一层做隔离层 (250g/m2) 3、1.5+1.5厚双DTM聚酯复合卷材 4、最薄30厚1:6陶粒混凝土3%找坡层。 5、保温层,材料及厚度详各栋节能报告。 (屋面保温层采用B1级挤塑聚苯板,干密度 25kg/m3,厚度120mm。) 6、刷冷底子油一道(隔汽层)。 7、20厚1:3水泥砂浆找平层,平面间距6M设 用于住宅上人 屋面

凤凰小区屋面工程施工方案

乌海市凤凰小区 B 区 7#楼--12#楼 屋 面 工 程 施 工 方 案 编制人:职务(职称): 负责人:职务(职称): 审核人:职务(职称): 批准人:职务(职称): 广厦建设集团有限责任公司西安公司 二OO 八年八月

屋面工程施工方案 一、工程概况: 乌海市凤凰小区B区7#-12#住宅楼位于千里山西街临街南边。该项目由乌海市贺友房地产开发有限责任公司开发,由中国科学研究设计院设计,由内蒙古乌海市力普工程地质勘察有限责任公司负责地质勘测,由内蒙古科林建设工程监有限理公司监理,由广厦集团有限责任公司乌海凤凰小区项目部承建。 凤凰小区B区7#-12#住宅楼,由六个单位工程组成,总建筑面积为48980㎡。已经全部封顶,可以进行外墙装饰工程施工。 7#10#11#楼为地下一层地上18层,建筑面积为7#楼11207.95㎡、10#楼1204.26㎡、11#楼13140.54㎡,剪力墙结构,地下一层,层高为3米,1-18层层高为2.9米,建筑总高度为52.65米, 8#9#12#楼为地下一层地上11层,建筑面积为8#楼4624.50㎡、9#楼4168.24㎡、12#楼3547.38㎡,剪力墙结构,地下一层,层高为3米,1-11层层高为2.9米,建筑总高度为32.5米, 二、编制依据: 1、凤凰小区B区7#-12#住宅楼工程施工图纸及相关标准图; 2、现行国家有关工程施工规范、施工工艺、操作规程及技术标准; 3、我公司的技术标准、管理标准、工作标准等文件; 4、建筑屋面工程技术规范GB50345-2004; 5、建筑屋面工程质量验收规范GB50207-2002

三、屋面工程做法概况: 凤凰小区B区7#-12#住宅楼大屋面为上人屋面,塔楼电机房小屋面为不上人屋面。 本工程屋面构件较多,屋面工程施工难度大,质量要求高,为了快速优质的完成屋面工作,必须提前安排计划和屋面专项施工方案,并与精心组织落实安排。 四、施工准备 1、在屋面工程施工前,应检查各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙等根部,应按设计及规范要求处理好。 2、所用材料的质量、技术性能、配合比必须符合设计要求和施工规范的规定。 3、根据设计规定的坡度要求弹线,找好规矩,并进行清扫。 4、各类施工机具准备。 五、屋面工程施工工艺 1、上人屋面做法 (1) 保护层:25厚1:4硬性水泥砂浆,面上撒素水泥,上铺8—10厚100×100地砖,铺平拍实,缝宽8—10mm,1:1水泥砂浆填缝。 (2)垫层:C20细石混凝土,内配φ4@150×150钢筋网片。 (3)隔离层:干铺无纺聚脂纤维布一层。 (4)保温层:聚苯乙烯泡沫塑料板20Kg/m2。 (5)防水层:高分子3mm厚SBC防水卷材,2厚聚氨脂防水涂料。 (6)找平层:1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维

屋面改造工程专项施工方案说明

第一小节屋面改造工程专项方案 【1】编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 2、屋面工程质量验收规范 GB 50207-2002 3、建筑工程项目管理规范 GB/T 50326-2001 4、住宅装饰装修工程施工规范GB 50327-2001 5、屋面工程技术规范GB 50327-2001 6、建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003 7、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 8、住宅建设通用规程DB29-120-2005 9、天津市民用建筑节能工程施工技术规程 DB29-125-2007 10、天津市民用建筑节能工程质量验收规程DB29-126-2007 11、天津市住宅装饰装修工程技术标准DB29-35-2004 【2】施工准备 【2.1】技术准备 1、项目部技术组应根据施工图纸及设计洽商变更,确定不上人屋面的施工做法、材料要求、验收标准。同时编制屋面工程施工方案,审批后组织相关人员进行施工技

术交底工作。 2、隐检工作计划 (1)基层清理; (2)屋面保温层; (3)屋面找坡层; (4)屋面找平层; (5)屋面防水卷材; (6)高分子涂料保护层; 3、试验计划 (1)SBS防水材料取样: 1)以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 2)将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。 3)防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 (2)屋面保温:屋面工程使用的挤塑料聚苯板、胶苯颗粒保温砂浆在使用均应

屋面工程施工组织设计方案【工程施工方案】

一、编制依据 1、施工图纸。 2、××××发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 二、工程概况 本工程位于甘肃××××发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工准备 (一)屋面保温层工程 1、施工准备 (1)材料准备 所用材料的表观密度、含水率、导势系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 ○1松散材料:A、炉渣或水渣:粒径一般为5-40㎜,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500-800㎏/m3导热系数为0.16-0.25m·K.B矿渣棉:应控制小珠的含量,使用前应加疏松,表观密度为110-200㎏/m3,导热系数为0.031-0.067w/m·k。 ○2板状保温材料:外观整齐,厚度应按设计要求确定,一般以小于3㎝,使用前应按设计要求检查其表观密度及强度。A泡沫混凝土板:表观密度不大于500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.4Mpa。B加气混凝土板:表观密度为500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.2 Map。C聚笨板块:表观密度为<45㎏/m3,抗压强度不应低于0.18 Map,导热系数为0.043 w/m·k。 ○3水泥:325号及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 (2)作业条件 ○1基层施工前,清除吊钩、拉绳等杂物。

○2有隔气层的屋面,先铺风隔气层。 ○3穿屋面的管根等部位用豆石混凝土固定好。 2、操作工艺 (1)基层清理:将预制或现浇混凝土的基层表面尘土、杂物等清理干稳。 (2)铺设隔气层:有隔气层要求的屋面,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。 (3)铺设保温层:A、松散保温材料如采用炉渣或水渣,应经过筛选。严格控制粒径;并应进行加水预焖;B、松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150㎜,其压实的程序及厚度应根据设计要求确定;保温层的允许偏差为+10%或-5%;C、铺设水泥焦渣层前,前根据设计要求的厚度拉线,找出2%的泛水;铺凤1:6水泥焦渣,最薄处为30㎜;铺凤顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面抹光;D、干铺加气混凝土板或聚笨板块等保温材料,应先将基层清扫干净,板块铺平垫稳,分层铺凤的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板高度一致。 (4)倒置式屋面。如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。 3、质量技术标准 (1)保温材料的强度,表观密度,导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)松散的保温材料分层铺设压实适当,表面平整,找坡正确。 (3)板状保温材料应紧贴基层铺平垫稳,找坡正确,上下层缝并嵌填密实。 (4)整体保温层应拌合均匀,分层铺凤,压实适当,振捣密实,表面抹光,找坡正确。 (5)允许偏差

屋面防水维修工程施工方案

屋面防水维修工程施工方案 一、工程概况 工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程 物业管理公司: 建筑面积:层数: 维修原因说明: 渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。 根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。 工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-2002的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS 防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 二、施工部署 1、施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调

作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一 岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。 (4)劳动力进场准备: 1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。 2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。 三、施工工艺 本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。 修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下: 1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。 2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。 3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。 4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。

屋面改造施工方法

屋面整改方案 整改面积(暂定):500㎡ 整改方案: 拆除保温隔热层→拆除防水层→清除建筑垃圾至施工区域外→恢复屋面(找平层、找坡层、防水层、隔热板、保护层)。 施工工艺流程: 1、拆除所有保温层、防水层等,一切除结构层、找平层以外的所有原屋面面层并清理干净。 2、铺贴一毡一油或涂刷一层JS防水涂料作为隔气层以防止室内水气渗入保温层。 3、采用50mm挤塑聚苯乙烯保温板,用橡胶专用胶将挤塑聚苯乙烯保温板粘胶在基层上,整体保温层铺设要求表面平整,抗压强度>=0.4Mpa。(建议选用) 4、保温层铺设或陶粒砼找坡,以后即用1︰3水泥砂浆进行找平、找平层表面应平整、粗糙并按设计要求留坡度,在屋面转角处留设半径大于10mm的圆角或斜角长100~150mm的钝角垫破,并保证有一定

的强度和钢度,以保证卷材铺设平整,粘接牢固,便于排水和承受施工荷载。该屋面根据屋面纵、横向间距要设伸缩缝,间距不宜大于6米,缝的宽度为20mm,分仓缝处应附加200~300mm宽的同材料卷材,用沥青玛缔脂点贴覆盖,找坡层厚度不小于 20㎜,水泥标号不低于32.5号。 5、找平层结束以后,即根据业主需要选择APP防水卷材施工和水泥基复合型防水涂料,其施工方法见附表。 6、考虑到屋面是上人屋面,故拟对保护层更有特殊的要求。屋面既有静力荷载又有动力何载,故打算在防水层上用?4钢筋,200双向网格状钢筋网片宜放在混泥土的中间或偏上,并在分隔缝处断开,c25细石砼找平抹光,压实、抹平、收水后应随即二次压光。保护层与卷材之间设隔离层,保护层应分格,分格缝应设置在屋面的坡面转折处,屋面与突出屋面的女儿墙的交接处,但应与找平层的分格缝尽量分开。

屋面防水工程施工方案.doc

屋面防水工程施工方案 1.编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 本工程《施工组织设计》 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 2.分项工程概况 本工程位于××省××县××镇东侧,共 4 栋楼(分别为19#楼、22#楼、23#楼及27#楼),屋面标高最低 处均为17.180m ,最高处均为20.180m。其中19#楼、22#楼及27#楼总建筑面积为1608.92 ㎡,屋面建筑总面积 为320 ㎡;23#楼总建筑面积为3223.61 ㎡,屋面建筑总面积为645 ㎡。本工程屋面为Ⅲ级防水屋面。本工程的 找坡为结构找坡,大屋面的坡度为3%,小屋面的坡度为2%,天沟坡度为1%。 3.施工准备 3.1 材料准备 (1)水泥:42.5 普通硅酸盐水泥应采用同一厂家、同一批号生产的水泥,有出厂合格证、并经复检合格。 (2)砂:中砂,粒径为0.35 ~0.5mm,含泥量不大于3%,无有机杂物。 (3)石:用粒径0.5 ~1.2cm 细石,含泥量不大于2%。 (4)Φ4 钢筋及Φ6 钢筋。 (5)防水材料: 3 厚BAC双面自粘防水卷材。 (6)隔热材料:40 厚挤塑聚苯板。 (7)斜檐面层材料:琉璃瓦,品种、规格、颜色符合设计要求。 3.2 施工机具准备 垂直运输井架四台,搅拌机 2 台,平板震动器 2 台,手提切割机 1 台及滚筒、手推车、铲、凿子、水平刮尺、水平尺、小天平、木批、钢批、灰桶等。 4.作业条件 (1)屋面主体完工并经验收通过。 (2)材料进场,机具备齐,人员到位。 (3)具有审批的施工方案,并对作业人员进行“三级”安全教育,安全交底和施工技术交底。 (4)施工环境满足进场施工要求。 5 施工工艺 5.1 施工程序 (1)平屋面具体做法: 基层清理→放标高→打灰点→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→ 3 厚BAC双面自粘防水卷材→40 厚挤塑聚苯板保温层→25 厚中砂隔离层,下部铺无纺聚酯纤维布一层→40 厚C20 细石防水混凝土表面压光, 内配@150Φ4 双向钢筋。 (2)坡屋面具体做法(斜檐铺瓦做法): 基层清理→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→内配@500Φ6 钢筋网→每排瓦均用双股18 号铜丝与钢筋绑牢→1:3 水泥砂浆卧瓦。 5.2 施工总要求 (1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1.1.1 屋面工程简介 1 本工程屋面防水等级为I级,屋面防水采取2道防水设防,保温层为挤塑聚苯板(B1级)。 具体做法见表1-1:

1.1.2 屋面各分项工程施工方法 本工程屋面做法除面层不同,基层做法相同,分解施工方法如下: 1 找坡层 1) 先将屋面基层清扫干净,弹出天沟线,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找坡层施工。

2) 扫水泥净浆,要求扫浆均匀,边角到位。 3) 找坡层由远及近、由高到低的程序进行,严格掌握坡度,最薄处不小于30mm,可用2m左右的方尺找平,空隙不得超过5mm,用抹子在水泥初凝前抹平、压实。 4) 养护:常温时在24h后浇水养护,养护时间不少于7d。 2 防水层 防水做法详见屋面防水施工方案。 3 保温层 1) 基层应平整、干净、干燥。 2) 采用干铺的铺贴方式 3)排版时要错缝排版,板缝紧密,不得有空隙。 4) 尽量采用整板铺贴,非整板处进行整板裁切后拼贴。 4 保护层 1) 清理基层。 2) 在混凝土浇筑前将分割条按原划分的分割缝位置用水泥砂浆固定。分格缝木条要刨光(梯形),横截面高50mm,上口宽度为20mm,下口宽度为15mm~17mm,木条要在水中浸泡至基本饱和状,并刷涂膜剂再使用。 3) 钢筋网片按设计要求的规格,直径配料,绑扎。保证搭接长度大,在同一断面内,接头不得超过钢筋断面的1/2;钢筋网片在分格缝处需断开;钢筋网采用34mm厚砂浆块垫起至细石混凝土上部,并保证留有10mm的保护层。 4) 混凝土浇筑 (1)在基层上分仓均匀地铺设混凝土。一个分格内混凝土要连续浇筑完成,不留施工缝。分格内混凝土木杠刮平,用平板振捣器振捣密实或人工木抹拍实,并用滚筒来回滚压,直至混凝土密实、表面浮浆不再沉落为止,用木抹子搓平,搓出水泥浆。 (2) 光时不宜在混凝土表面掺加干灰或水泥砂浆,否则混凝土表面易产生开裂与剥落现象。 (3) 混凝土初凝后及时将分割条起出,分割缝两侧做到顺直、平整、密实,否则要及时修补。

屋面工程防水施工方案

华师大教工还建住宅小区B-9、B-10、B-11、B-12栋 屋 面 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 福建省中马(武汉)建设工程有限公司 二OO六年五月三十一日

一、编制依据: 依据中南建筑设计院设计的图纸,屋面施工图纸进行施工,《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002)。 二、工程概况: 本工程大屋面及室外露台为上人屋面,楼梯间及雨棚屋面为不上人屋面。施工材料为:水泥加气砼碎渣,1:2.5水泥砂浆找平层,4厚BAC 防水卷材,满铺25厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板,40厚C30VFA补偿收缩砼防水层,表面压光,砼内配φ4钢筋双向中距150。 三、施工工艺: 基层清理→管根堵孔、固定→铺设隔汽层→弹线找坡度→保温层作业→找(刮平)→检查验收。 1、基层清理 预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土,杂物等清理干净。 2、管根处理 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土(内掺3%微膨胀剂)填塞密实,将管根固定。 3、保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水漫或雨淋。 4、铺设隔汽层 设置隔汽层的目的是为了防止室内蒸汽通过屋面板渗透到保温屋内,影响保温效果,并使卷材起鼓。因此,要求隔汽层要将保温层严密封闭,完全切断蒸汽浸入保温层的通道,所以隔汽层埋入PVC塑料管进

行打孔、散热,起隔热效果。 5、保温层作业 现浇整体保温层首先应将材料拌合均匀,按照要求的厚度和坡度,弹线找泛水,保温层分层铺设,并进行适当压实。 四、找平层施工方法 屋面保温层施工完成、进行隐蔽验收后,进行找平层施工。找平层施工前,要根据屋面坡度弹线找规矩,将基层清理干净,将突出基层的硬块剔平扫干净。 扫平层施工前,应将基层洒水湿润,但不可浇水过多,以基导完全湿润表面无明水为准,以保证与基层结合牢固。 根据坡度线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,按排气道位置分格缝。沟边、拐角、管根,要在大面积施工前做好,同时必须满足排水要求。大面积抹灰根据所冲筋设砂浆,用木抹子抹平随冲筋刮平,检查平整度。在砂浆实凝前,用铁抹子压两遍,找平压实。找平层要进行养护,养护期不小于7天,待基层干燥后进行卷材防水施工。 五、防水卷材施工工艺 工艺流程(热熔法) 基本清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→做保护层 1、涂刷基层处理剂 使用前在清理好的基层表面,将改性沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂布于基层上,常温经过4h后,开始铺贴卷

旧屋面防水改造施工方案

旧屋面防水改造施工方案 一:工程概况 旧屋面由于各种原因,防水层老化,出现防水功能失败,造成房屋渗漏,影响日常生活和房屋使用,基本出现水渗透到保温层,长期积水,不分晴天雨天都存在漏水现象发生。给防水改造治理带来一定的麻烦,造成直接性的经济损失。房屋出现这样的情况,应该及时治理,维护建筑使用功能,更好的发挥使用效果。 二:防水治理,合理设计,合理选料,认真施工。 屋面防水设计在工程中占有很重要的地位,它是保证工程结构不受雨水侵蚀的一个主要环节.防水效果的好坏,直接影响到建筑物的使用寿命,因此,在设计中必须严格认真地选择合适的屋面防水做法,早期设计的屋面大多数是平屋面,平屋面有存水时间长的问题,由于防水卷材质量的问题,施工质量操做不到位不达标,屋面防水层在温差变化和大气对卷材的老化过程中,造成防水卷材变形开裂,而使屋面产生渗漏,影响屋面使用.屋面防水工程只要严格控制设计,施工,材料,管理维修环节,精心设计,精心施工,我们相信,屋面防水工程质量一定会达到满足使用的要求。提高屋面防水的治理,应遵守综合治理为原则,规范使用达标防水材料,合理设计防水工程需求,明确防水施工职责,增大整体工程管理力度,贯彻“防排结合,以防为主;刚柔结合,以柔适变;多道设防,复合防水”的系统没计思想,其中多道设防和复合防水是治理核心。所谓多道设防有两层含意,一是指各种不同防水材料能独自构成防水层,二是指不同材性及形态的几种防水材料复合使用,即可以采用刚性防水、卷材、涂膜三种不同材料复合构成三道防线;为了提高防水整体性能,在不同部位也可以采用复合防水作法,如在节点部位和表面复杂、不平整的基层上采用涂膜防水、密封材料嵌缝,而平整的大面积防水则采用卷材铺贴。因此在多道设防中,实际上包含了复合防水的作法。但这里应注意通常采用同种卷材铺贴几层或同种涂料涂复几遍,这只能称叠层,而不能称为多道设防。叠层可以增加防水层的厚度,并可弥补前层施工中出现的缺陷,有利于防水工程的质量提高。多道防水因使用的防水材料其性质不同,材质形态也不同,如一道加防水剂的刚性防水层和一道柔性卷材防水层复合使用,则能取长补短,更有利于抵抗自然侵蚀,质量保证程度也更可靠,更比老作法优越。 三:防水治理改造工程选料 根据工程设计,本工程的方案是:“防排结合,以防为主;刚柔结合,以柔适变;多道设防,复合防水”第一道基层防水选用JS聚合物防水涂料加贴聚乙稀丙纶防水卷材,在卷材上面在图刷一层JS聚合物防水涂料,一布两涂做法,把两种防水材料相结合更好的防水功能效果,保温层把传统的珍珠岩保温板更换成聚乙稀挤塑泡膜保温板材,改变传统的保温层排除吸水因素,有利于防水工程改造,更好的发挥保温效果,保温层砂浆截面可以选用刚性防水材料做刚性砂浆屋面防水保护,具有双重效果节约改造经济成本,改变传统的防水效果和经济环重问题。