文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电房巡检记录表1

配电房巡检记录表1

配电房巡检记录表1

长寿区人民医院总务科

年月日

巡查人:

高低压配电房日常巡查内容要求及巡查表格

高低压配电房日常巡查内容及要求 高低压电缆线路和桥架 巡视时间;1、电缆接头、高压分支箱每周巡视检查一次, 2、高低压电缆井的接头每周巡视检查一次, 3、高低压电缆线路每天巡视检查一次, 4、变电站进线电缆每月巡视检查一次。 巡视类容及要求 1、对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。 2、地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象。 3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。 4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。 5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。 6、各班组、巡查人员应熟悉变电站所属电缆线路分布情况。 镉镍直流屏 巡视时间:每班巡视一次 巡视类容及要求 1、检查蓄电池电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,绝缘电阻是否下降。 2、对铅酸、镉镍蓄电池组,检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液,若液面低于下线,应补充蒸馏水,调整电解液的比重在合格范围内。 3、对充电装置,检查三相交流电压是否平衡,运行噪声有无异常,交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等表计显示是否正确,正对地和负对地的绝缘状态是否良好。 4、检查直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置是否正常。 计量和指示仪表的巡视检查项目 检查计量和指示仪表的指示值是否正确,指示灯是否正常。 高压柜、高压环网柜 巡视时间:每班巡视一次 巡视类容及要求 A、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确; B、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符; C、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置; D、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损; E、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常; F、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接