本工程为衡水市隆兴小区公租房工程建设项目,可分为2个子项目,设计要求描述如下:

拟建6、8#廉租房住宅楼东西长34.95米,进深25米,设计17层,建筑面积10886.1平方米;每层设计12套,套型面积均为50平方米,结构形式为剪力墙结构,建筑层高2.9米,总高度48.45米。

拟建7#廉租房住宅楼东西长34.95米,进深25米,设计17层,建筑面积10886.1平方米;每层设计12套,套型面积均为50平方米,结构形式为剪力墙结构,建筑层高2.9米,总高度48.45米。

7.1.2相关专业提供的设计资料;

7.1.3建设单位提供的《设计任务书》及《设计要求》;

7.1.4国家现行的有关规范、规程及相关行业标准;

《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

《低压配电设计规范》GB50054-2011;

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002

《雷击电磁脉冲建筑防护标准》DB 29-58-2010

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《住宅建筑规范》 GB 50386- 2005年版

《住宅设计规范》 GB 50096-2011

其他有关现行国家标准、行业标准及地方标准。

7.1.5主要参考标准图《国家建筑标准设计图集》电气分册各册。

7.2设计范围

强电设计:低压配电系统、照明系统、防雷及接地系统、

弱电设计:有线电视系统、(电话及宽带网络)通讯系统、访客对讲系统。

7.3供配电系统

7.3.1负荷等级及容量

1、负荷分类:

本项目为民用住宅楼:消防电梯、客梯、消防排水泵、应急照明等为二级负荷,其它负荷均为三级负荷。

2、功率因数补偿:采用低压集中自动补偿方式,在变电所低压侧设置无功功率自动补偿装置,要求补偿后的功率因数在0.95以上,并要求单灯就地补偿,补偿后的功率因数为0.9。

7.3.2供电电源及电压等级

1、供电电源:

本项目电源引自该小区内变配电室,其中电力设施费用按建筑面积缴配套费,由当地电力部门负责设计施工。在各单体楼地下一层设有配电间,从小区10kV电业变配电室引~220/380V低压电源作为本楼所有住宅负荷电源;从小区10kV物业变配电室另引两路~220/380V电源作为物业电源,其中物业两路电源分别引自

不同变压器母线段,专供物业部分设备用电。

7.3.3电能计量装置

按供电部门要求,户内计量方式为一户表制,所有出线回路均设置多功能数字仪表。

7.3.4低压配电

本工程低压配电采用AC220/380V供电。接地系统采用TN-S系统。

7.3.5选用导线、电缆的材质和型号,敷设方式

1、低压配电柜引出(进)的电缆线路采用上进上出线方式。建筑物内低压电缆线路均采用SC/RC钢管敷设。

2、分支电缆均采用无卤低烟型YJV型电力电缆。室外电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆YJV22直埋敷设。

3、本工程SC管均为热镀锌钢管。

4、PE线必须用绿/黄导线或标识。

5、平面图中各回路N、PE线均从箱内引出。

7.3.6设备选型及安装

1、单体住宅楼总配电箱为明装;户内配电箱安装高度为底边距地1.8m。

2、照明开关、插座均为86系列,暗装,除注明者外,均为250V,10A,除注明者外,插座均为单相两孔+三孔安全型插座,均为底边距地0.3m(有注明者除外)。开关底边距地1.3m(有注明者除外),距门框0.2m。有淋浴、浴缸的卫生间内开关,插座选用防潮防溅型面板。其设备及管线应设在2区以外。

7.4照明系统

7.4.1本工程照明为一般照明。

按现行国家标准<建筑照明设计标准>GB50034-2004执行,主要场所照明功率密度表

隆兴小区公租房初步设计说明电气

7.4.2光源

居室内照明灯具选用节能高效型作为过渡性试验,楼梯采用节能型PLC灯具。色温在3300K~5300K,显色指数Ra>80。厕所灯具为防水灯具。

7.4.3选线及敷设方式

照明、插座分别由不同的支路供电,照明、插座、为单相三线(带PE线),未特殊要求者,平面图中不再标注导线根数。照明电线和电缆均采用无卤低烟型。2~3根穿PVC16,4~6根穿PVC20。分支导线长度超过30m时导线截面增大一级。照明回路采用断路器保护,插座回路采用漏电开关保护。照明线路为BV-3*2.5mm,卫生间插座为BV-3*4mm其余为BV-3*4mm(标注除外)穿PVC阻燃管沿墙、现浇板、板洞(缝)内暗敷。

7.5防雷

7.5.1本工程防雷等级为三类。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,在总配电柜附近设置总等电位联结装置。

7.5.2接闪器:屋面设提前放电避雷针以及不大于20mx20m避雷网格,并与钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16 以上主筋可靠焊接。

7.5.3引下线:利用钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16 以上主筋通长焊接

作为引下线,间距不大于25m,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物桩基、承台及地梁焊接。

7.5.4接地极:接地极为利用建筑物桩基、承台、轴线上的基础地梁内上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网组成,具体位置详设计图纸。

7.5.5建筑物四周外墙引下线距室外地面上0.5m 处设测试卡子(具体位置详图注)。

7.5.6凡突出屋面的所有金属构件均应与避雷带或防雷引下线可靠焊接。室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。

7.6接地及安全系统

7.6.1本工程中各单体防雷接地、电气设备的保护接地接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1Ω,实测不满足要求时,增设人工接地极。

7.6.2电气设备金属外壳均应可靠接地。

7.6.3本工程各单体采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,并与建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用-40X4镀锌扁钢,总等电位联结均采用等电位卡子,不允许在金属管道上焊接。由接地引下线及楼板引出-40X4镀锌扁钢至局部等电位箱(LEB),局部等电位箱(LEB)暗装,底距地0.3m。将卫生间内所有金属管道、构件联结。具体做法详见《等电位联结安装》D510。

7.6.4过电压保护:在电缆及其他信号线缆入户处安装电涌保护器。

7.6.5本工程接地型式采用TN -S 系统。

7.6.6建筑物防雷、接地及安全中未详述的作法均参见《防雷与接地安装》D510 7.7电气节能措施

7.7.1灯具:

建筑物室内(包括建筑装饰装修)灯具严格按照《建筑照明设计标准》中的

第六章GB50034-2004“照明节能”的要求执行;

7.7.2光源选择:

本工程一般照明均选用高效节能型光源。

7.7.3照明控制:

公共场所、楼梯间内照明等采用感应延时开关(带应急端子)控制,消防时强制点亮。

7.7.5供配电:

本工程中三相配电的各相负荷应保持三相负荷的平衡(最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%),箱变安装于负荷中心。

7.7.6节能产品选择:所选用电气元器件均为低损耗产品,所选的镇流器应符

合国家能耗标准;

7.7.7由装修公司所设计的电气产品也应符合以上节能要求。

7.8弱电系统

电视:由室外埋地引入有线电视电缆至本楼地下一层电视前端箱内,再由此采用干线电视电缆分配至各单元各层电视分配分支箱内.。电视干线采用

电缆,支线采用SYWV-75-9(7)型电缆,干线一般在竖井桥架内敷设,支线采用SYWV-75-5型同轴电缆。

电话:由室外埋地引入网络光缆及电话通讯电缆至本楼地下一层弱电交接间,在由此采用光缆或超五类大对数缆分配至各单元各层通讯交接箱内.其系统及线缆由电信部门负责.本设计仅预留管路及线槽.

客访:本工程选用数码式总线制楼宇对讲电控门,系统信号线均选用

RVVP-4x1.0多芯护套线,穿PVC25管。

本工程弱电系统接线箱内设备选型及安装调试均由系统服务商完成。

第九章环保篇

8.1设计依据

建设项目环境保护设计规定。

8.2建筑环保

1、生活垃圾要求分类收集,集中后统一运到垃圾处理厂处置,并考虑废纸、废料的回收利用。

2、不使用对环境有污染、对人体有放射线危害的非环保建筑材料。

3、室外绿化做多层次乔、灌木、花、草设计,无露明土地。

4、不使用粘土实心砖。

5、外檐门窗设计避免光污染。

8.3给排水

1、本工程污水为一般生活污水。

2、排水系统采取雨、污分流。

3、生活污水汇合后经化粪池做初级处理,再经过本区现有的污水处理设备净化,达标后排至室外室外污水管网。

8.4暖通

1 、噪声控制

1.1 选用高效、低噪声的设备。

1.2满足房间噪声设计标准,所有振动设备配有减震装置,防止振动或由此产生的噪音传至其它房间。

1.3利用穿堂风自然通风。

2、其它

所使用保温及零散材料均使用国家有关部门推荐和批准使用的材料。

8.5电气

1.所有用电设备均选用国家认可的低噪音新型节能产品,所选的镇流器应符

合国家能耗标准。

2. 控制设备采用低损耗的电气元件。

3.公共部分照明灯具均选用节能型高效光源及灯具。

4.配电线路均采用铜芯电缆,用电设备均选用经国家3C认证的产品,并符

合相关的国家节能标准。

5.变压器安装于负荷中心,配电设计时尽量考虑三相符合的平衡。