文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高舒适度的毛细管网辐射采暖制冷末端系统

高舒适度的毛细管网辐射采暖制冷末端系统

高舒适度的毛细管网辐射采暖制冷末端系统
高舒适度的毛细管网辐射采暖制冷末端系统

高舒适度的毛细管网辐射采暖制冷末端系统

针对辐射采暖制冷末端系统,DISMY设计、制造并提供了全面的相关产品和设计方案,主要是毛细管网辐射空调系统,通常只采用毛细管顶棚辐射,最高级的可以采用顶棚辐射制冷和地板辐射采暖。

毛细管辐射空调系统

如今,现代建筑的空调系统必须要符合很高的要求。传统的空调系统如通风设备和静态供热很难同时达到最佳热的舒适性、最省的空间和节能的要求。

毛细管是这个领域的一项新技术,它可以根据周围环境自动调整红环境的换热量。用水做热媒的毛细管使用的是弹性塑料,直接铺在房间围护结构表面的下方。这样房间的天花板、地板和墙壁就会变得非常的温暖舒适。

v这样,使用者和房间表面之间的能量传递就通过辐射的方式进行。辐射是在自然条件下调整各物体间的热平衡。

研究已经证明,因为这个原因,毛细管制冷、采暖系统可使人们感觉更舒适,从而具有更高的工作效率。

毛细管系统原理

采用4.3X0.8 mm 的PPR 塑料毛细管组成的间隔为10 mm – 30 mm 的网栅,犹如人体中的毛细管,起到着分配、输送和搜集液体的功能。在网栅中和人体毛细管中的液体流动速度基本相同,都在0.05 – 0.2 m/s 之间。同时人体皮下组织的毛细血管与周围环境成功地进行了传热交换,达到自身温度调节的目的。

冬季毛细管内通较低温度的热水,柔和的向房间辐射热量;夏季毛细管内通温度较高的冷水,柔和的向房间辐射冷量。由于毛细管席换热面积大,传热速度快,因此传热效率更高。

毛细管网辐射末端系统的优点:

1)高舒适度经实践表明,辐射是舒适性最高的传热方式

量和热量都是通过辐射的方式进行的,因而较其他形式的末端形式舒适度比较高。由于网栅由间距很小的平行毛细管均匀分布,热辐射交换面积特别大,所以室内温度

非常均匀。热/冷辐射表面基本没有温度区别。并且人体和空间的热交换主要是辐射的形式进行,这一静态制冷及自然温暖的环境使人体感到非常舒适,身体感到的温度比室温高

2~3℃。这一点可以额外地达到节省能源的目的。每个房间采用单独循环结构,故通过安装在房间的室温调节器可单独控制各房间温度。

2)最为安静的空调系统:

与传统的风机盘管相比(风机盘管存在电机、风机等室内运动部件,因此,会产生35~45dB 左右的噪音),毛细管辐射式空调系统没有室内运动部件,不会产生任何室内噪音,是最为安静的空调系统。

3)没有冷凝水盘不存在细菌滋生源.:

毛细管席埋设在吊顶内或墙内,主要靠辐射传热给建筑物供冷或供热,与风机盘管相比没有凝结水系统,不会发生排水不畅,造成滴水等现象。也不存在传统的风机盘管滴水盘中滋生细菌,影响室内卫生条件的现象。

4)节能效果显著:

通常毛细管系统的夏季供水温度为16-18 度,冬季的供水温度为26-32 度,相对于传统空调有较高夏季供水温度和相对较低的冬季供水温度,可节省大量能源。

5)较强的蓄冷/蓄热能力:在系统关闭或停电等状态下的较长时间内温度都不会升高(夏季)或降低(冬季)。

6)较强的自调节平衡能力:夏季随着室内温度的升高与辐射面温差加大,提高了辐射冷量。冬季随着室内温度的

降低与辐射面温差加大,提高了辐射热量。

7)毛细管末端占用建筑净空小,节省建筑空间.。在空调房间内找平后的吊顶下或墙面上先铺设毛细管席,然后抹上5-10mm 厚的灰泥,

形成辐射面即可。

8)毛细管布置灵活,施工方便:由于毛细管重量比较轻,因而布置比较灵活,有多种安装方式,如吊顶抹灰安装、墙面抹灰安装、金属模块安装等,其施工比较方便。

9)特别适合同地源热泵配合使用,达到更节能的效果。

三合一地源热泵+毛细管网辐射空调系统原理图

毛细管网辐射空调控制方式

地源热泵和除湿新风机组的控制:机组上设有控制面板,可就地控制机组启停和运行模式;由供、回水温度自动控制机组启停;

室内温度和防结露控制:每个房间作为一个空调区域,安装1个防结露温控器,由温控器控制相应回路上电动阀的通断,控制室内温度在设定范围;每个房间安装1-3个露点探测器,当房间湿度较大接近露点时,防结露温控器会自动切断水系统电动阀,启动防结露保护。

室内湿度控制:通过除湿新风控制室内湿度在设计范围内。

毛细管网辐射空调产品列表

毛细管网超薄地暖介绍

毛细管网超薄地暖——全球最先进的地暖系统

毛细管网一般以水为介质输送能量,具有高效节能和高舒适度的特点。毛细管网可以与装饰层结合安装在顶棚、地面或墙面,均匀散布能量,就像皮肤中的毛细血管一样柔和地调节室内温度。使用者和房间表面之间的能量传递就通过辐射的方式进行。

普通地板采暖系统的局限性:

1、地板采暖地面先蓄热再散热,热惯性一般4-6小时,自动或手动控制调节温度都不能准确和及时调整室内温度,不能个性化和行为节能。

2、安装了地板采暖的地面一般需要120-140mm做法,不适合层高低的房间,同时建筑物增加很大荷载。

3、卫生间卫生洁具多地面安装面积有限,同时一些卧室由于家具遮挡导致散热面积有限,普通地板采暖一般满足不了热负荷要求需要增加辅助采暖设施。

4、地板采暖的房间地面装饰材料受到限制,不宜安装实木地板等。

5、地板采暖热惯性4-6小时,难以实现个性化和快速温度调节。干式地暖虽然反应速度快,但是由于没有任何蓄热层导致室温波动大,承重能力差,使用寿命短。

毛细管网超薄地暖的优点:

1、加热快速,即开即用;

2、超薄蓄热层,温度调节反应快;

3、管道间隔小,地板温度更均匀;

4、换热面积大,供水温度更低,更节能;

5、管路水阻小,能满足燃气壁挂炉水泵的扬程。

毛细管网超薄地暖优点

1)高舒适度

由于毛细管网是由间距很小的平行毛细管均匀分布构成,热辐射交换面积特别大,地表基本没有温差,脚感更好!每个房间采用单独循环结构,故通过安装在房间内的温控器可单独控制各房间温度。

2)安装灵活

毛细管网轻薄、柔软、荷载小,方便与装饰层结合安装,不仅可以安装在地面,在地面遮挡率大的情况下可以考虑安装在墙面或顶棚。

A、卫生间卫生洁具多地面安装面积有限,同时一些卧室由于家具遮挡导致散热面积有限,普通地板采暖一般满足不了热负荷要求需要增加辅助采暖设施。如果用毛细管网采暖,可以把毛细管网安装在墙面或顶棚,各种问题就可以很好解决。

B、地面装饰材质影响:采用普通地板采暖的房间地面装饰材料受到限制,如不宜安装实木地板等。铺装毛细管网的房间不受这些条件限制。

3)节能效果好

普通地暖供回水温度一般55℃-45℃;毛细管网供回水温度一般35℃-30℃,比普通地暖节能30%

以上,节能显著。特别适合同热泵配合使用,达到更节能的效果。

4)毛细管网占用建筑净空小,节省建筑空间,利于房屋设计和装修

*超薄地暖系统,大大降低了建筑基础的承重负荷和造价成本,比普通地暖增加了房间净高。

*在空调房间内找平后的吊顶下或墙面上先铺设毛细管席,然后抹上5-10mm厚的灰泥,形成辐射面即可。

*毛细管网的安装厚度小于5毫米。安装的灵活性使系统不仅适合于新建筑,还可在旧建筑中原有基础上进行安装,而不必破坏原地面。

5)制热速度快/免维修

*毛细管网地暖加热速度非常快,最多半小时地板表面温度即可达到所需要求。在关闭取暖系统时其反应速度亦比传统地面采暖快。

*10-20mm的混凝土蓄热层使地板温度和室温更加稳定。

*毛细管网内径特别细小,可通过水表面张力达到自动排气作用。

*毛细管网流动的水是低温低压水,可有效避免高温高压带来的管路损坏。

*毛细管网使用闭路循环纯净水,可有效避免管路中产生水垢。

6)安全可靠,使用寿命长

毛细管网采用预制生产,在每一片产品出厂前必须经过耐压测试,具有很高的可靠性,由PPR管构成的毛细管网的使用寿命至少达50年之久。

毛细管超薄地暖的安装

毛细管网辐射采暖供冷一般设计参数

毛细管网辐射采暖供冷一般设计参数 1、每平米毛细管网的散热散冷量是根据国家空调所天津五恒实测数据并考虑到损耗系数规定的,具体如下: (1)空气中散热、冷量:q={T设计-[(T1+T2)/2] }×10 w/㎡; 发热量:q={ [(T1+T2)/2]- T设计}×10 w/㎡ (单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T设计为室内设计温度)。实际设计时可参考《供热空调设计手册》第二版。 (2)水体中换热量:q={[(T2+T1)/2]-T环境}×100w/㎡/℃;(单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T环境为换热水体的温度)。 2、毛细管网夏季供冷(处理显热)时,供水温度以室内辐射面层温度不低于室内露点温度为准,一般控制在16℃-18℃,供回水3℃温差;冬季采暖供水温度根据室内热舒适度要求决定,一般控制在30-35℃。如果用做室内局部高温(40℃以上)供热,考虑到毛细管网长期使用寿命,一般供水温度不超过65℃。供热时供回水3-5℃温差。 3、毛细管网在温度65℃,压力0.6Mpa工况下使用寿命为50年,毛细管网长期工作压力一般不超过0.6MPa,爆破压力5.6 MPa。 4、毛细管网外径4.3mm,内径2.5mm,壁厚0.8mm, 干管为de20。单片毛细管网标准宽度为1000mm,毛细管长度根据设计图纸而定,考虑到水力平衡等问题,一般长度不大于12m。

5、毛细管网材料为热水PPR,连接方式以热熔连接为主,特殊情况在保证不漏水的情况下可辅以快速连接管件连接。 6、当环境温度平均低于5℃时,考虑到毛细管网冷脆性问题,如不配合相关温度保障措施,应停止施工。 7、毛细管网用于辐射供冷时,应配以合理的除湿系统,如冷凝除湿、吸附除湿等。 8、毛细管网施工时,如果铺设在墙面或屋顶面,一般抹灰找平层厚度为0.5cm—1cm;如果铺设在地面用作超薄型地暖,底层需铺设保温层,兼具防止逆向传热和找平作用,保温层建议使用发泡水泥,一般厚度为2cm,毛细管网找平层厚度为1cm,中间无需铺豆石砼层,总占用层高为3cm左右。

辐射式空调系统

辐射式空调系统 xx (热能与动力工程11-02 5411020202xx) 摘要:毛细管辐射空调系统是温湿度独立控制的新型空调技术,是对传统空调技术的挑战和创新。主要介绍了毛细管辐射空调系统的工作原理、系统组成及末端特点,从其系统特点和设计要点方面进行了简要分析,并简要介绍了系统未来发展方向与优缺点与其应用。 关键词:辐射式空调,毛细管辐射,节能空调 1引言: 辐射制冷技术起源于20世纪70年代的欧洲和北美。随着现代化推进人们对舒适型空调以及节约能源要求越来越高,辐射空调系统迎来了飞速发展,它能满足更高层面的创造良好的舒适环境、提高室内空气品质和节能的发展方向。是一种值得推广的舒适节能的空调系统。被许多专家称为“未来的空调系统”。 2辐射空调原理: 辐射供冷(暖)是指降低(升高)围护结构内表面中一个或多个表面的温度,形成冷(热)辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行供冷(暖)的技术方法。辐射面可通过在围护结构中设置冷(热)管道,也可在天花板或墙外表面加设辐射板来实现。由于辐射面及围护结构和家具表面温度的变化,导致它们和空气间的对流换热加强,增强供冷(暖)效果。在这种技术中,一般来说,辐射换热量占总热交换量的50%以上。 辐射空调系统是一种隐形空调.可以铺设在顶面、墙面以及地面.通过常温水(夏季l 6/1 8度,冬季28/32度)以辐射方式为房间制冷/制热,该系统无噪音,无风感,冷热均匀,是目前最高端的采暖制冷技术,代表着未来空调技术的主流方向。 3辐射供暖(冷)的优缺点 3.1辐射供暖的优点 1)节能较之传统方法,辐射供暖系统供水温度低,能耗相应较少。再者,可以使用热泵、太阳能、地热及低品位热能,可以进一步节省能量。一般认为,地板采暖比传统的采暖方式节能20%~30%; 2)舒适性强辐射采暖提高了室内平均辐射温度,使人体辐射散热大量减少,增强人体的舒适感。由于室温可以比采用散热器低,室内空气就不那么干燥; 3)可按户计量、分室调温; 4)成本与散热器基本持平; 3.2辐射供冷的优点 1)节能与常规空调系统比较节能28%~40%; 2)舒适性强一般认为,舒适条件下人体产生的热量,大致以如下比例散发:对流30%、辐射45%、蒸发25%。辐射供冷在夏季降低围护结构表面温度,加强人体辐射散热份额,提高了舒适性。

毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法

毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法 1前言 毛细管网辐射空调是一种以温度不低于设计环境露点温度(一般为一般为18~21℃)的冷水为冷媒,或以高于环境设计温度(一般28~32℃)的热水为热媒,在毛细管网栅内循环流动,通过与毛细管网栅结合的辐射面以辐射和对流的传热方式向室内制冷或供热的空调方式,是相对传统风机盘管空调末端形式而言,舒适度更高,运行更节能的一种新型空调末端形式。具有极高的舒适度,高效的节能效果,节约空间、安装方便,环保无污染等优点。 我公司在对外经贸大学科研楼等项目,采用毛细管网辐射空调末端现场连接式安装施工工艺,即将毛细管网栅铺设在吊顶石膏板上,用喷浆设备一次喷涂10~15mm厚粉刷石膏,进行饰面处理,形成毛细管网辐射空调的冷热辐射面,效果较好。在此施工经验基础上,总结完成了“毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法”。 2 特点 2.0.1毛细管网辐射空调末端系统集空调功能与装饰效果为一体,空调舒适度高,占用室内空间少,系统运行静音、节能。 2.0.2毛细管重量比较轻,布置比较灵活,安装方式便捷,工效高,质量好,工期短。 2.0.3毛细管抹灰辐射采用机械喷浆工艺,与手工抹灰相比,加快了施工进度,降低了施工成本。装饰效果美观。 3 适用范围 本工法适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑中毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工。 4 工艺原理 毛细管网辐射空调(现场连接式)安装施工工法,是指按照设计要求的铺设面,将毛细管网栅集合干管现场热熔连接,并与空调系统干管连接,试压合格后,将空调毛细管网栅铺设于吊顶石膏板上,采用机械喷涂抹灰的方式进行饰面层施工,形成毛细管网辐射空调的冷热辐射面,以辐射和对流的传热方式向室内制冷或供热。 5.工艺流程及操作要点 5.1工艺流程

辐射吊顶系统供冷简介

辐射吊顶系统供冷简介 辐射供冷的优越性主要体现在以下几个方面: (1)传统空调传递热量的介质主要是空气,但是空气比热容只有水的1/4200,在传递同样热量的条件下所需的水量远小于空气,辐射供冷在输配传热介质上的耗能要比传统空调小得多。 (2)传统的风机盘管加新风系统噪音大,冷凝水不易排出,容易造成细菌滋生,但辐射供冷不存在这样的问题。 (3)传统的空调如果要想实现温、湿度的同步控制,一般需要对新风再热,导致能耗增加,唯一的解决途径就是牺牲温湿度中的一项,这样就相当于牺牲了室内的热舒适性;而辐射供冷可以实现温湿度分开控制,且辐射供冷在室内形成的温度梯度很小,风速极小,达到良好的室内舒适性。 (4)随着现代办公室中电子设备的增加,房间的冷负荷也逐渐增大,由于传统空调送风温差的限制,不得不增大送风量,但这样又会引起室内风速有超标的危险。辐射供冷能将显热和潜热分开处理,很好的解决

了这个问题。 辐射供冷系统设备分类: 辐射供冷系统与环境之间的热交换有辐射和对流两种形式,根据各自所占总换热量比例不同,通常将辐射供冷的设备分为辐射式和对流式两种。此外,对流式供冷还可以进一步分为主动式冷梁和被动式冷梁两种特殊形式。 1.辐射式: 辐射式进一步可分为楼板式和吊顶式。楼板式进而可以分为毛细管式和混凝土式。毛细管式一般使用内径很小的塑料管;塑料管紧密排布,供冷能力比较小,一般为40~65W/m2。混凝土式是把冷冻水管直接埋入房间天花板的混凝土中,与建筑围护结构形成一体,它的供冷能力更小一些,大约30W/m2,一般用于满足建筑基础冷负荷。吊顶式具有闭式平滑表面,其辐射换热一般占总换热量的60%,对流换热量占40%。它一

(新)高舒适度的毛细管网辐射采暖制冷末端系统

高舒适度的毛细管网辐射采暖制冷末端系统 针对辐射采暖制冷末端系统,DISMY设计、制造并提供了全面的相关产品和设计方案,主要是毛细管网辐射空调系统,通常只采用毛细管顶棚辐射,最高级的可以采用顶棚辐射制冷和地板辐射采暖。

毛细管辐射空调系统 如今,现代建筑的空调系统必须要符合很高的要求。毛细管网辐射末端系统的优点: 1)高舒适度经实践表明,辐射是舒适性最高的传热方式 量和热量都是通过辐射的方式进行的,因而较其他形式的末端形式舒适度比较高。由于网栅由间距很小的平行毛细管均匀分布,热辐射交换面积特别大,所以室内温度 非常均匀。热/冷辐射表面基本没有温度区别。并且人体和空间的热交换主要是辐射的形式进行,这一静态制冷及自然温暖的环境使人体感到非常舒适,身体感到的温度比室温高 2~3℃。这一点可以额外地达到节省能源的目的。每个房间采用单独循环结构,故通过安装在房间的室温调节器可单独控制各房间温度。

毛细管网辐射采暖供冷常见问题解决方案

毛细管网辐射采暖供冷常见问题解决方案 1、关于冷辐射表面凝露问题 凝露的发生是有条件的:冷辐射面温度低于空气露点才可能发生凝露。只要采取措施控制冷辐射面温度永远高于露点就不会发生凝露了。 (1)高温冷水制冷。让供水温度尽量低,以满足制冷需要,但又要以确保冷辐射表面温度高于空气露点,不会发生凝露为前提。 (2)湿度控制。通过冷凝或吸附等手段,控制湿度,降低空气的露点,避免发生凝露。(3)露点控制器。露点控制器对环境的温度和湿度及时感应计算出即时的露点,可以根据预设定把信号在发生凝露危险时发送信号切断冷水或加大除湿能力,确保万无一失,不会发生冷辐射面凝露。 2、关于毛细管网堵塞问题 毛细管网一般是闭式循环系统,不容易发生堵塞。在使用中应该注意以下使用办法: (1)采用独立的封闭循环系统,与大系统连接时通过板式换热器隔开,通过过滤器补水。防止大型颗粒物阻塞管道。 (2)循环系统全部采用耐腐蚀的管道及阀部件,如塑料管、铜镀镍阀部件和连接件等。(3)运行两个采暖季系统不漏不渗,可以往系统中加杀生剂或除氧剂,或采取真空脱气措施,防止管道内滋生微生物形成生物粘泥造成堵塞。 3、关于毛细管网破坏修复问题 (1)有客户担心毛细管网管路密集,管壁薄,安装后会发生漏水事故。其实这些担心是多余的,即使漏水修复也相对简单,不需要专业工人和专业工具。毛细管网是由PP-R原料制造,发现毛细管漏水,从漏水点剪断,热熔焊死即可,毛细管均为并联,断掉一根不会影响效果。 (2)耐压能力强。毛细管网虽然管壁薄,但是耐压能力强,管道耐压与管径的平方成反比,不会轻易发生漏水。 (3)漏水容易查找。毛细管网一般与装饰层结合安装,一旦漏水很容易发现漏水点,因为流量很小不会发生大的水淹事故。 (4)加强成品保护措施,尽量避免破坏。 4、关于安装毛细管网的壁面开裂问题(供参考) 毛细管网水温一般供冷时不低于18℃、供暖时不高于38℃,壁面温度终年在20—30℃之间,温差10℃以内,热胀冷缩量很小,不会造成面层开裂。

毛细管辐射空调问题解答

毛细管辐射空调问题解答 1) 毛细管在高温和高湿度(如95%)的情况下依然有效? 是的,使用这个系统有两个有利因素: a) 毛细管冷吊顶和冷墙系统的使用 -通常应用在:商业或工业建筑(如办公楼) -表面制冷系统:毛细管安装在墙壁或吊顶内部 -附加空调设备:空气除湿器,新风供应暖通空调在线 -很小的空气量 -换热器可减少至两到三层 b)对流系统如冷柜、冷梁、冷柱的应用: -系统与空气露点无关 -会形成露滴,但是可以去除 -高制冷量,特别是与通风系统一起 -应用范围:非商业建筑(如住宅),单个房间(如宾馆客房) 2) 如果室外温度是38度,那室内温度会是多少? 调节室内温度主要根据以下几个条件: a) 冷吊顶的制冷量 依赖于: -吊顶类型(如金属平板或石膏板) -安装制冷区域 -冷冻水温(毛细管内)和室内温度之间的温差 b)总的冷负荷(室外和室内负荷) 依赖于: -人员数量 -其他热源的数量和辐射量 -建筑隔热性 -窗户的尺寸和穿透率 对于不同类型制冷区域,制冷量的数值也不尽相同。对于一个类型的区域,制冷量是否足够或者还是需要附加其他的空气,处理都取决于总冷负荷的计算结果。 3)如何防止结露?如果空气湿度很高的话系统会怎么样? 在使用冷吊顶时需要注意结露的问题,有几种不同的方法: a) 空气去湿—降低室内空气的露点—冷冻水的温度可以更低—更高的制冷量 b) 逐步提高冷冻水温度—如果有结露威胁—必须提高冷冻水温度 c) 如果有结露危险关闭系统–如果有结露危险—完全关闭系统直到没有结露危险 4)如果使用冷吊顶,制冷量能满足要求么?

这取决于室内冷负荷。室内冷负荷的计算要很准确,冷墙和冷吊顶的设计也要很好的外 围护结构保证。 5)毛细管网的技术数据? 额定水量 0.37l/m2 额定重量(满)740g/m2 网内质量流量最高40kg/h 网内压力损失取决于管网面积 0.1-2mhg 6)需要换热器分开系统么? 毛细管网使用的是聚丙烯材料,聚丙烯具有透氧性。不独立的毛细管壁会一直让氧气透 过直到饱和状态。 为了防止腐蚀,需要在毛细管系统和冷水机组之间加装不锈钢的换热器以分开系统。每个“二次循环”的部件(毛细管系统包括水泵、膨胀水箱、零件和管路)必须使用防腐蚀材料, 如不锈钢、黄铜、塑料或青铜。 7)会不会在毛细管内部产生石灰石? 不会。根据经验,温度达到60度以上才会产生石灰石,而毛细管中的温度在10-20度。 因此在毛细管系统中不会产生石灰石。 8)如果有泥进入毛细管系统中? 在采暖和制冷系统中腐蚀会产生泥。由于部件都采用了防腐蚀的材料,并且有不锈钢换热器分开系统,因而不会产生泥、石灰石和毛细管碎片。 9)冷吊顶和重力循环空调的制冷量? 冷吊顶: 房间条件t=26度冷冻供水t=16度 Ehvacr 制冷量(金属平板)84w/m2 制冷量(灰浆平顶)81w/m2 制冷量(石膏平顶)70w/m2 重力循环空调房间条件t-27度,冷冻供水=10度,柜体2*1m 制冷量(重力循环制冷)1280w/m2 制冷量(辅助风机动力)4100w/m2 10)露点控制(结露保护)如何工作? 在每个制冷循环中都安装有一个露点检测器。 根据空气湿度的变换,监测器也不断变换自己的电阻。 在空气湿度非常高时(有结露危险时),检测器的电阻变化非常大,因而向控制单元输出 一个信号。 根据控制的特性提高冷冻水的温度,或者制冷循环中断,直到结露危险过去时再开启循 环系统。 11)在毛细管中的水是纯净水么?

毛细管辐射式空调末端系统的应用与展望

毛细管辐射式空调末端系统的应用与展望 摘要:本文结合毛细管辐射式空调末端系统的节能、舒适等特点,对传统空调末端系统与风机盘管进行了对比,提出了一种新型的毛细管辐射式空调末端系统。 关键词:毛细管辐射空调末端风机盘管 引言 毛细管辐射式空调末端系统是德国科学家根据仿生学原理在二十世纪七十年代发明的一种新型空调末端系统形式。该系统的主要特点有:高舒适性、安静、没有冷凝水盘、不存在细菌滋生源、较强的白调节平衡能力、没有吹风感等,有利于创造健康的室内环境。 一、毛细管材料及生产、施工技术现状 (一)、毛细管网加工工艺的特殊性 在暖通空调或给排水等领域中,塑料管道的应用越来越广泛。传统塑料管道的连接都是端与端的连接,是两根塑料管道的端口通过直通、弯头、三通等连接管件以热熔、胶粘或机械方式连接。 毛细管网的加工工艺实现了一根主管通过侧面同时与若干根支管的直接连接,传统塑料管道连接方式的局限性: (1)、所用的管件多,连接工艺复杂,容易发生漏水事故。 (2)、连接方式限制了1根整体的管道与至少3根管道同时连接。 (3)、管道壁厚受限制。依据现有国家标准《热塑性塑料管材通用壁厚表》(GB 10798.89)和《JBJ地面辐射供暖技术规程B.1.3》规定以热熔方式连接的热塑性塑料管道壁厚不得小于1.9mm,才能保证热熔连接的可靠性,这样就限制了可热熔的塑料管道向小管径和微小管径方向的发展,小管径管道的壁厚会远远超过满足所需压力等级的壁厚要求,不但造成原材料的浪费,壁厚过大也降低了塑料管材的柔韧性,降低了导热性能。 (二)、毛细管网的主要特点 1、结构特点。毛细管网是集分水式结构,具有换热面积大、壁薄导热性好、换热均匀、水力损失小的特点,决定管网是一种高效的换热器。“面大壁薄”是毛细管网用于热交换的核心优点。

毛细管辐射空调技术

毛细管网空调技术——实现可再生能源最大程度应用的空调技术 一、毛细管网空调基本原理及发展史 1.人体恒温原理 所有的恒温动物都有一层富含毛细血管的表皮,我们人类也是一样。 这层毛细血管帮助我们调节体内的温度,在外部环境温度发生变化时让我们的体 温控制在36℃,从而使我们体内的器官不受外部环境温度影响。 周围温度高:皮肤表面血管扩张,血流增加,皮肤散热。 周围温度低:皮肤表面血管收缩,血流降低,防止体温散失。 2.毛细管网空调原理 采用 3.4x0.55mm或 4.3x0.8mm的塑料材质毛细管组成间隔10mm-30mm的网栅,在网栅中和人体血管中的液体流动速度基本相同,都在0.05-0.2m/s之间。辐射60%,对流40%的形式使得此种制冷或供暖形式等同于自然界物体间的动态热平衡规律,以及人体与周边的传热比例。静态环境使人体感到非常舒适,体感温度比室温高2~3℃,不会产生常规空调由于需 要满足制冷或制热量而采用高速送风时带来的吹风感和相应的干燥感觉。PPR毛细管网是理想的高效换热器,这是由其结构特点和材料特点决定的。毛细管热泵空调系统是指利用毛细管作为采集能量的前端采集器或释放能量的末端散冷散热器。热泵空调根据需要可以采用水源热泵主机,也可以采用空气源热泵主机。在冬季毛细管辐射供热工况,供水水温只需30℃-35℃即能达到室温20℃±2℃;夏季毛细管辐射供冷工况,辅以置换新风的除湿系统,供水水温只需18℃即能达到室温26℃±2℃。为了区别于传统工况的空调系统,特命名为毛细管热泵空调系统。 3.国内外毛细管网空调技术发展史 1985年,德国人Donald Herbs发明了毛细管网系统。 1986年,在德国柏林的一个项目中首次应用。

毛细管网生态空调设计流程

毛细管网生态空调 1、系统介绍 以上海地区一建筑面积500㎡的办公楼为例。 图1为毛细管网辐射系统加新风除湿的空调系统示意图。该系统由室内毛细管网辐射末端、新风除湿系统和地源热泵机组3部分组成。 系统配备地源热泵机组两台,在夏季,一台提供17-19℃的高温冷水供毛细管网辐射末端,承担室内显热负荷,令一台提供7℃的低温冷水供新风除湿机组,承担新风和潜热负荷,冬季制备35℃水供系统辐射采暖。除此之外,为了使新风 满足一定的舒适度要求,地源热泵机组内置余热回收设备,为新风的再热提供能量,使除湿后的低温新风温度升到17℃以上后再送入室内。 图1 地源热泵机组1.1冬季采暖供热的低温热源来提地源热泵是以地热能作为热 泵夏季制冷的冷却源、典型的地源热泵通过埋地热交换器从土壤中吸取采暖、制冷和生活用水的一种系统。热或向土壤中放热。夏季使用空调时,室内的余热经过热泵、地埋换热器释放到土壤中,同时为冬季蓄存热量;冬季供暖时,通过地埋换热器从土壤中吸热,经热泵将热量供给用户,同时在土壤中蓄存冷量,以备夏季空调用。地源热泵系统的能量来源于。绿色空调地下能源。它不向外界排放任何废气、废水、废渣,是一种理想的“”℃左右,夏季可以直接满18在我国某些地区,地埋管换热器的出水温度能达到足室内辐射末端需要。所以地源热泵机组可以不用开启,而采用自然冷却模式,可以节约大量电能。1。为了充 分体现系统节能优势,本方案采用两套地源热泵机组,如图新风冷凝除湿系统1.2一般将新风的绝对含湿新风冷凝除湿系统是空调辐射系统正常运行的必 要条件。以上。这样,处理后的新风除了承担新风本身的2g/kg量处理到低于室内绝对含湿量湿负荷和房间的散热量以外,还可以承担一部分室内的显热负荷。.

毛细管辐射式空调系统及应用前景

毛细管辐射式空调系统及应用前景 摘要:本文介绍了毛细管辐射式空调系统的形式及其优缺点,并通过分析国内形势,得出此系统应用前景广阔的结论。 关键词:毛细管;辐射;应用前景。 随着人们对室内舒适性要求的不断提高,我国的建筑能耗也在不断上升,如何处理舒适程度与建筑能耗之间的矛盾,便成为暖通空调界面临的问题。 现有的空调系统在不断的改进和完善过程中,仍存在一些问题,如:温湿度耦合处理带来的能量损失、难以达到室内热湿比变化的要求、冷表面滋生霉菌、对流吹风感、盘管送风的噪音超标以及室内重复安装环境调节系统等等,使空调系统在节约能源和提高舒适度方面受到制约。 因此,除了使用外墙保温和先进的门窗系统以优化围护结构、加强保温和隔热外,开发研究高舒适度、低成本又节能的室内环境调节系统势在必行。而毛细管辐射式空调系统则有望成为解决上述问题的方案之一。 1系统介绍 1907年,英国的巴克尔教授首先申请了辐射采暖的专利,自此,人们开始了对辐射采暖的研究[1]。20世纪70年代德国科学家根据仿生学原理发明了毛细管辐射式空调系统[2],虽然多数时间内其备受冷落,但是,随着全球能源成本越来越高,环境污染和温室效应日益严重,各国政府都在提高节能减排的标准,使得毛细管辐射采暖制冷技术成为近年来业界研发热点。 1.1毛细管网的结构 毛细管网是由两根外径为20mm(壁厚2.0mm左右)的供、回水主干管和若干毛细管组成的集分水式结构,如下图。主干管与外径为3.5~5.0mm(壁厚0.9mm左右)、间距为10~120mm的毛细管束连接,形成不同面积的网栅,网栅长度和宽度可根据房间尺寸定制,最大宽度可达1000mm,长度定制范围为1~6m[3]。 图1.毛细管网结构 目前,制造毛细管网的原料可以采用PP-R、PE-RT或PB管,主干管之间、主干管与毛细管之间采用热熔连接,网栅具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、换热面积大、换热均匀、换热效果好、水力损失小等特点,可以生产成型产品供选择。优质的PP-R毛细管网常温常压下能使用50年[4]。 1.2工作原理 毛细管辐射式空调系统一般由热交换器、带循环泵的分配站、温控调节系统、毛细管网以及配套除湿系统等组成。它模拟植物叶脉和人体的毛细血管机制,在室内形成毛细管网,利用毛细管网散热面积大、换热效率高的优势,与人体或周边环境进行有效地热交换,从而达到调节房间温度的作用;同时,由于毛细管网表面或辐射体表面与室内空气温差较小,能

毛细管网系统的供冷性能

毛细管网系统的供冷性能 金梧凤1 余铭锡2 金光禹3 (1天津商业大学天津市制冷技术重点实验室,天津 300134) (2首尔大学建筑学科,首尔 151-742) 摘 要 根据应用方式把毛细管网供冷方式分为地面辐射供冷方式、吊顶辐射供冷方式,在此基础上通过模拟实验评价了各供冷方式的供冷能力,并分析了辐射供冷方式结合露点控制系统使用时其应用可行性。其研究结果如下;在一般冷负荷的情况下,地面辐射供冷方式和吊顶辐射供冷方式均能维持室内设计温度,并且不发生结露,但是在最大冷负荷的情况下,地面辐射供冷方式和吊顶辐射供冷方式的供冷能力不充足,并且辐射板的表面发生结露,由此可知,单靠辐射供冷方式在实际应用中供冷能力不充足,辐射供冷方式结合露点控制系统使用时,可以维持设计温度,并且不发生结露。 关键词 毛细管网 地面辐射供冷 吊顶辐射供冷 结露 COOLING PERFORMANCE OF CAPILLARY TUBE SYSTEM Jin Wu-Feng 1 Yeo Myoung-Souk 2 Kim Kwang-Woo 3 (1 Tianjin University of Commerce, Tianjin Key Laboratory of Refrigeration Technology, Tianjin 300134,China )(2 Seoul National University ,Seoul 151-742) Abstract In this study, we made RFC and RCC according to the method by which Polypropylene capillary tube was adopted, and evaluated cooling performance of each system through model experiments. We also investigated an applicability of the combined use of radiant cooling and dew point control system. The results are as follows: In case of normal cooling load, RFC and RCC maintained set temperature without condensation. But, in case of peak cooling load, RFC and RCC resulted in the lack of cooling performance and caused a condensation at the ration surface. Consequently, the only use of polypropylene capillary tube is considered not to be enough for cooling in real application. Using the combination of a dehumidification and radiant cooling sys tem maintained the set temperature without a condensation. Keywords Capillary tube Radiant floor cooling Radiant chilled ceiling Condensation 0 引言 目前国内大部分住宅空调采用窗式空调、分体 空调、中央空调等强制对流供冷方式,但这些空调 方式容易引起因室内温度分布不均、“吹风感”、噪 音等现象[1] 。为了解决强制对流空调的这些缺点,在国外对其它供冷方式的开发与研究非常活跃,20世纪90年代中期,德国率先开发了聚丙烯毛细管 网系统,此后英国、法国和巴西等国家非常重视对 毛细管网供冷方式的研究,其成果显著,应用领域也非常广泛[2]。在国内2007年北京普来福环境技术有限公司与北京化工大学合作成功实现了毛细管网的国产化,打破了多年来德国企业的高度垄断, 国内部分建筑物也开始采用毛细管网供冷方式,但 缺乏对其供冷性能等方面的系统研究,因此为普及 这一新兴的供冷方式有必要进行更加系统、深入的研究。本文根据毛细管网供冷方式的实际应用情况首先对其供冷方式进行分类,在此基础上利用模拟住宅传热特性的实验空间(Test cell )内进行了性能 比较实验,并通过实验结果分析、评价了毛细管网 各供冷方式的供冷能力和舒适性。 1 毛细管网供冷方式 [4] 1.1 毛细管网供冷方式的特点 毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外w w w . z h u l o n g .c o m

辐射吊顶空调系统与毛细管空调系统的应用比较

辐射吊顶空调系统与毛细管空调系统的应用比较 辐射加新风空调系统作为一种温湿度独立控制的高舒适系统,近年来已经被越来越多地应用到办公、商业、住宅等民用建筑场所中。 辐射空调系统的形式也多种多样,如辐射吊顶、毛细管等。 毛细管空调系统多用于住宅类项目,而辐射吊顶因其产品的多样性而被广泛应用于办公、商业、住宅等项目中。 本文以上海德国中心创新馆项目为例,就毛细管空调系统和石膏辐射板空调系统在该项目中的应用,从原理、构造、施工、运行、维护等方面对这2种系统做简单比较。 1、项目概况 德国中心创新展馆位于上海张江科苑路,为一栋2层楼的独立建筑,主要用于展 示德国的建筑科技产品。空调冷热源为集供热、制冷、全热回收生活热水于一体的地源热泵机组,对于空调系统,业主从新型技术、高舒适度、高精装配合度等 方面考虑采用毛细管空调系统和辐射吊顶空调系统2种。 2、技术应用比较 2.1 毛细管空调系统简介 毛细管辐射空调系统是一种可替代常规中央空调的新型节能舒适空调。系统以高温冷水(16~19 ℃)作为冷媒载体,通过布置在吊顶或墙面内均匀紧密的毛细管席辐射传热(图1)。通常结合新风系统一起使用,新风系统负担室内湿负荷。

毛细管空调通常采用直径为4.3 mm、壁厚0.8 mm的PPR/PE-RT等可热塑性塑料管组成间隔为10~30 mm的网栅,犹如人体中的毛细管,起到分配、 输送和搜集液体的功能,均匀地将冷热量输送给房间。 2.2 辐射吊顶空调系统简介 辐射吊顶空调系统是将冷/热水(制冷16~19 ℃,制热32~35 ℃)输送至末端的辐射吊顶单元模块内,形成冷/暖辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行供冷/供暖。它通常与新风系统集成,辐射板承担大 部分室内显热负荷,新风系统承担所有新风负荷、全部室内潜热负荷和部分室内显热负荷,实现温、湿度的独立控制。 辐射吊顶空调有金属辐射板和石膏辐射板2种产品,金属辐射板(图2)采用的

暖通空调辐射采暖与辐射供冷汇总

第5章 辐射采暖与辐射供冷 5.1 定义与分类 华北电力大学-荆有印 5.1.1 辐射采暖(供冷)定义 主要依靠供热(冷)部件与围护结构内表面之间的辐射换热向房间供热(冷)的采暖(供冷)方式称为辐射采暖(供冷)。 辐射采暖与对流采暖的主要区别: 辐射采暖时,房间各围护结构内表面(包括供热部件表面)的平均温度m s t .高于室内空气温度R t ,即m s t .> R t 对流采暖时,m s t .< R t 。 通常称辐射采暖的供热部件为采暖辐射板。 辐射供冷时,房间各围护结构内表面(包括供冷部件表面)的平均温度m s t .低于室内空气温度R t ,即m s t .

图5-1 与建筑结构结合的辐射采暖板(整体式) (a)埋管式 (b)风道式 l-防水层 2-水泥找平层 3-保温层 4-采暖辐射板 5-钢筋混凝土板 6-加热管(流通热媒的钢管) 7-抹灰层 贴附式辐射板:将辐射板贴附于建筑结构表面,如图5-2所示。 单体式:由加热管1、挡板2、辐射板3(或5)和隔热层4制成的金属辐射板。如图5-3所示。 单体式辐射板还可串联成带状辐射板吊在顶棚下,挂在墙上或柱上,如图5-4。 吊棚式辐射板:将通热媒(或冷媒)的管道4、隔热层3和装饰孔板5构成的辐射面板用吊钩挂在房间钢筋混凝土顶板2之下,如图5-5所示。这种辐射板也常用于辐射供冷。 2.采暖辐射板按其位置

毛细管网辐射生态空调系统一般设计参数

毛细管网辐射生态空调系统一般设计参数 1、每平米毛细管网的散热散冷量是根据国家空调所实测数据并考虑到损耗系数规定的,具体如下: (1)空气中散热、冷量:q={[(T1+T2)/2]-T设计}×10 w/㎡/℃;(单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T设计为室内设计温度)。 4、毛细管网外径4.3mm,内径2.5mm,壁厚0.8mm,干管为de20。单片毛细管网标准宽度为660mm,毛细管长度根据设计图纸而定,考虑到水力平衡等问题,一般长度不大于12m。 5、普来福毛细管网材料为热水PPR,连接方式以热熔连接为主,特殊情况在保证不漏水的情况下可辅以快速连接管件连接。毛细管辐射式空调末端系统介绍 最近看到毛细管辐射式空调末端系统的文章渐渐多起来了,我也与广大朋友交流一下我这几年对这种空调系统的研究成果。以下文章仅供参考,未经本人同意禁止随意传播哈,欢迎广大暖通工程师一起交流。 一、我们先介绍一下毛细管辐射式空调末端系统。 毛细管辐射式空调末端系统是德国科学家根据仿生学原理在二十世纪七十年代发明的一种新型空调末端系统形式。 植物的叶脉及动物皮肤下的血管都是毛细管的自然存在形式,它们都是通过管内流体来调节自身机体温度与周围环境平衡的成功范例。 水是一种高效、便宜而常见的传热介质,它的传热速度比空气快1000倍,毛细管平面系统就是利用水作为介质的一种辐射式空调末端系统。 冬季,毛细管内流淌着较低温度的热水,均匀柔和的向房间辐射热量;夏季毛细管内流动着温度较高的冷水,均匀柔和的向房间辐射冷量。由于毛细管席换热面积大,传热速度快,因此传热效率更高。 该系统的主要特点有:高舒适性、安静、没有冷凝水盘,不存在细菌滋生源;较强的自调节平衡能力;没有吹风感等,有利于创造健康的室内环境。 二、毛细管辐射式空调末端系统适用的场合 1.毛细管辐射供冷系统适用于夏季冷负荷不高的节能建筑。 由于辐射供冷存在结露的问题,故夏季其供水温度必定不会很低,一般为16-20度,在此供水温度下,其辐射供冷量是有限的,约为60-70w/m2,由于房间可供铺设毛细管的面积往往有限,故房间的单位面积冷指标最好不超过50w/m2,极限情况也不要超过100w/m2,这就要求建筑必须是节能建筑,至少能达到节能65%的标准。否则供冷就必定需要有辅助供冷设施。这种辅助供冷设施往往是风机盘管或者是低温送风系统,对喜欢玩概念的开发商来说,非纯粹的辐射供冷供热系统无法放开了吹,狠劲的吹,呵呵,所以还是不要辅助供冷设施的好。 2.毛细管辐射式空调末端系统要求建筑必须配备新风系统。 新风系统在此系统中的功能除了常规的供人体健康的新风功能外,还承担着为室内除湿的功能,若新风量不足,除湿量达不到要求,房间夏季结露问题很难解决。所以在常规空调系统中可有可无的新风系统在本套系统中成了不可分割的一部分。(对广大长期被困办公楼的白领来说这绝对是好事。。。) 同时新风系统对均匀送风的要求也高了很多,如果采用很多小公司使用的“风系统鸡毛平衡法”,呵呵,恐怕很难蒙混过关了。暖通吧真人网HV https://www.wendangku.net/doc/a06970580.html,

辐射采暖与辐射供冷

第五章 辐射采暖与辐射供冷 第一节 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类 一.辐射采暖(供冷)的定义 1. 定义:依靠供热(冷)部件与围护结构内表面的辐射换热向房间供热(冷)的方式,称为辐射采暖(供冷)。 2.辐射采暖与对流采暖特征区别:房间各围护结构内表面的平均温度m s t . 高于室内空气温度R t 即m s t .R t > 而对流采暖正相反m s t .R t < 3.采暖辐射板:用于进行辐射采暖的供热部件。 4.辐射供冷特征:各围护结构内表面温度m s t .低于室内空气温度,即m s t .R t < 5.辐射采暖方式:可局部或集中,本章主要介绍集中式辐射采暖(供冷),不介绍用燃气器具或电炉等局部高温辐射采暖。 二.辐射板的分类 1.按与建筑物的结合关系分:整体式,贴附式,悬挂式 整体式分:埋管式,风道史。 埋管式:将通冷、热媒的金属管或塑料管埋在建筑结构内,图5-1(a ) 风道式:利用建筑结构内的连贯空腔输送热媒(图5-1(b)) 贴附式:将辐射板贴附于建筑结构内表面,图5-2,贴附于窗下外围护结构结合的情况。 悬挂式:分为单体式和吊棚式。单体式(图5-3) 单体辐射板还可串联成带状辐射板吊在顶棚下,挂在墙上或柱,见图5-4,间距高度见 教材P95 吊棚式辐射板(图5-5) 2.采暖辐射板按位置 墙面式 地面式 顶面式 横板式:可同时向上、下两层房间供热(供冷)

窗下式单面散热(图5-2) 双面散热(图5-6) 墙面式墙板式外墙式:外墙室内侧 间墙式:设在内墙单面散热 双面散热 踢脚板式 窗下式,踢脚板式多为单面散热。 图5-7给出各种采暖辐射板在室内的位置。 三.辐射采暖的特点 特点:1.围护结构内表面温度高,减少人体的辐射放热量,舒适度增加。 2.竖向高度均匀,适合人体舒适性要求,室内空气温度可比对流低1-3℃,节能。 3.可利用低温热媒。 4.少占建筑面积。 5.适于局部加热。 第二节辐射采暖系统 一.辐射采暖系统的热媒 1 热媒种类热水:首选,温升慢,混凝土板不易裂缝,可采用集中质调。 蒸汽:温升快,易出裂缝,不能集中质调。 空气:建筑结构厚度增加。 电:板面温度易控制,调节方便,但耗电,应进行技术经济论证。 2. 热媒温度:热水时根据热源和板的类型,分较高温和较低温。尽量利用地热,太阳能 等。悬挂式金属辐射板可选较高供水温度(130℃高温水),埋管式热媒温度可比板面温度高20-40℃,窗下式可选用较高(如105℃) 间墙式,踢脚式,顶面式和地面式一般低于60℃。 二.热水辐射采暖系统 1.采暖辐射板的加热管 型式与板的位置,尺寸和类型有关。窗下式见图5-9 踢脚式采用图5-10

毛细管辐射式空调末端系统介绍

毛细管辐射式空调末端系统介绍 毛细管辐射式空调末端系统介绍 最近看到毛细管辐射式空调末端系统的文章渐渐多起来了,我也与广大朋友交流一下我这几年对这种空调系统的研究成果。 由于辐射供冷存在结露的问题,故夏季其供水温度必定不会很低,一般为16-20度,在此供水温度下,其辐射供冷量是有限的,约为60-70w/m2,由于房间可供铺设毛细管的面积往往有限,故房间的单位面积冷指标最好不超过50w/m2,极限情况也不要超过100w/m2,

这就要求建筑必须是节能建筑,至少能达到节能65%的标准。 在新风系统的设计上,我一般考虑1-2次的换气次数,具体的我还要核对人员产湿、植物产湿、敞开水表面产湿、漏风产湿等因素,可能比较复杂,不纠缠了先。 3.毛细管辐射式空调末端系统必须配备可靠的防结露保护装置 所谓智者千虑,必有一失;高手往往是有藏而不露的最后一招的。一旦房间湿度过高,除湿量短时无法满足要求时,必须要有可靠、自动的防结露探测及保护措施。否则。。。后果很严重,业主很生气。。。 4.毛细管辐射式空调末端系统更适合与精装修配合 本人有幸参与了一些应用本种空调系统项目的暖通设计工作,也参观感受过几个自己做的样板间。经过累计20万平米的设计工作后,我不得不说,毛坯房累死人啊,呵呵,至少是把我给累坏了。因为不论装饰设计师多么的鬼灵精怪,思维跳跃飘渺,毛细管都是比较容易配合施工的,至少我们有很多的配合解决方案;而且空调系统的隐藏在精装修的配合下是轻而易举的事情;我们可以轻松的跟甲方及业主说:“我们是与建筑融为一体的空调系统,是占用建筑空间最少的空调系统。”

第5章辐射采暖与辐射供冷

第5章辐射采暖与辐射供冷 1.何谓辐射采暖(供冷)?辐射采暖与对流采暖的主要区别?辐射采暖的特点? 答:主要依靠供热(冷)部件与围护结构内表面之间的辐射换热向房间供热(冷)的采暖(供冷)方式称为辐射采暖(供冷)。 与对流采暖的主要区别:辐射采暖时房间各围护结构内表面(包括供热部件表面)的平均温度m s t.高于室内空气温度R t,即:m s t.>R t 对流采暖时:m s t.

相关文档
相关文档 最新文档