ZPW-2000A 故障处理办法

一、轨道电路红光带

轨道电路红光带后首先判断主轨故障还是小轨故障,或者主轨、小轨均故障,以下故障现象的处理方法分别如下:

1、本区段主轨、小轨均故障

本区段主轨、小轨均故障则说明故障点在发送设备,首先观察是否有移频报警,如有移频报警则说明柜内有发送器故障,更换相应的发送器。如果没有移频报警则在分线盘测试发送电压进而确定故障点在室内或者室外,具体如下:

⑴、分线盘发送电压正常说明室内发送设备正常,故障在室

外发送设备,室外分别测量匹配压器电压、调谐单元电

送电缆、匹配变压器、调谐单元、等阻线)。

⑵、分线盘发送电压没有说明室内发送设备故障,室内分别

测量衰耗盘功放输出、电缆模拟网络盘输入及输出,确

定故障具体位置(主要有发送器、发送通道的继电器接

点、电缆模拟网络盘)

2、本区段主轨故障,小轨正常(XGJ24V正常)

A、一离去区段

本区段主轨故障,小轨正常说明故障点在本区段的接收,首先观察是否有移频报警,如有移频报警则说明柜内有接收器故障,更换相应的接收器。如果没有移频报警则在分线盘测试接收电压进而确定故障点在室内或者室外,具体如下:

⑴、分线盘接收电压正常说明室外接收设备正常,故障在室

内接收设备,室内分别测量电缆模拟网络盘输入及输出、

衰耗盘信号输入及轨道继电器输出,从而进一步确定故

障具体位置(主要有接收器、衰耗盘、电缆模拟网络盘)。

⑵、分线盘接收电压没有说明室外接收设备故障,室外主要

测试接收轨面电压:a接收轨面电压正常,说明补偿电容

好,故障在接收端器材,分别测量调谐单元、匹配变压

器电压进一步确定故障具体位置(主要有调谐单元、匹

配变压器、接收电缆)。b接收轨面没有电压说明室外该

区段轨道及补偿电容不好,需测试轨面电压进一步确认。

B、三接近区段

故障点在发送设备,首先观察是否有移频报警,如有移频报警则说明柜内有发送器故障,更换相应的发送器。如果没有移频报警则在分线盘测试发送电压进而确定故障点在室内或者室外,具体如下:

(1)分线盘发送电压正常说明室内发送设备正常,故障在室外发送设备,室外分别测量匹配压器电压、调谐单元电

送电缆、匹配变压器、调谐单元、等阻线)。

(2)分线盘发送电压没有说明室内发送设备故障,室内分别测量衰耗盘功放输出、电缆模拟网络盘输入及输出,确

定故障具体位置(主要有发送器、发送通道的继电器接

点、电缆模拟网络盘)

C、除三接近、一离去区段除外

(1)测试接收的轨入信号,接收轨入信号正常说明衰耗盘故

障率较高,

(2)接收的轨入信号不正常,说明室外的轨道电路有故障

3、本区段主轨电压正常,小轨故障(无XGJ24V)

小轨道故障后应先测试衰耗盘(列车运行前方相邻信号点)确认小轨道输入、输出信号是否正常,如正常则检查小轨道条件线是否断线。如小轨道信号输入不正常则重点检查小轨道钢轨的状态及空心线圈等设备。

4、相邻两轨道区段同时故障

当确认两个区段故障是由于一个区段主轨故障而相邻区段是由于小轨故障(邻区段小轨故障无XGJ240V)造成,则故障点应在共用接收通道中。首先在分线盘测试接收电压确认室内故障还是室外故障。

⑴分线盘接收电压没有:检查接收电缆、接收调谐单元及匹配变

压器;

⑵分线盘有接收电压:检查电缆模拟网络、衰耗盘及接收器(主、

并机)。

二、通过现场试验,模拟了室外送端调谐单元断线、受端调谐单元断线、空心线圈的混断线,测试数据及轨道电路状态如下:

三、模拟室外补偿电容断线后测试数据如下:

有的区段个别电容断线后只影响小轨而未影响到主轨同时也有个别电容断线后只影响至主轨而未影响到小轨,所以我们平时在测试发现主轨或小轨有变化时要对区段内的电容进行容值测试,确保容值测试不超标。另外电容断线后主轨和小轨变化的幅度与区段长度、载频等均有关系,所以上述数据仅供大家参考。

四、控制台移频报警,轨道电路正常工作

控制台移频报警,轨道电路虽然正常工作,但一定积极处理,将轨道红光带消灭在发生之前,控制台移频报警则说明柜内有发送器故障(已转至N+1 工作)或者接收器故障(双套已转单套工作),首先更换器材,确定是否由于器材故障引起;如更换器材仍报警,发送器则需检查柜内电源、保安器、低频编码电源以及载频、频标及低频编码是否断线,接收器需检查柜内电源、断路器、载频、频标是否断线。

五、接收电压低

a)测试电容值

b)测试塞钉电阻值

c)测试电缆绝缘

六、瞬间闪红光带

a)检查吸上线,空心线圈及连线是否完好

b)扼流变及连接线等

七、ZPW-2000A设备及电码化设备故障处理及日常维护注意事项

1、ZPW-2000A设备故障后,不要盲目去室外处理,首先对故障区

段的主轨电压进行测试,同时对本区段的XGJ进行测试,再通

过测试分线盘电压来判断室内外;

2、对ZPW-2000A的零层端子必须清楚,例如:XGJ的24V在每个

零层端子的03-11(+极)和03-12(-极);而零层端子03-17

(+)和03-18(-)则为24V电源;

3、发送器的断路器跳闸,必须将此发送器换掉,更换发送器后再

合断路器。如果由于发送器工作不稳定而造成轨道区段闪红光

带,应将该发送器人为转至N+1工作。

4、更换接收器时应注意两点:一是更换时注意测试另一台接收器

并机的各项输出是否正常。二是更换接收器时衰耗盘的轨出2

电压升高,注意测试轨出2电压。

5、更换衰耗盘时影响两个区段的正常工作,不能盲目更换。

6、判断ZPW-2000A电缆是否良好的方法是将室外匹配变压器的

E1、E2甩开,如果电压达到了该区段功出电压,说明电缆良好。

7、平时注意跟踪发送器两端功放管热度是否平均,如果温差较大

则提前将该发送器进行更换。

8、对发送器的功出电流进行测试,一般超过500mA时进行更换。

9、日常应注意区间电源屏每束轨道电源的电流,如果电流发生较

大的变化则找出该束轨道电源电流增大的原因(一般由于发送

器特性不良引起)。

10、室内加强对轨出1、轨出2的测试,且与原始记录进行比较,

如外界环境无变化时一般轨出1电压在波动20mV进行分析,轨出2则在变化10mV进行分析。

11、工区应将ZPW-2000A设备的各点电压保留一份原始记录,确保

在2000设备故障后进行比较,以便更快地将故障排除。

12、电码化设备在开通时已对入口电流进行了标调,但工区应对加

强对正、侧线检测盘的输入电压测试,电压与原始电压比较低于50mV马上进行查找原因,以确保入口电流。

13、工区不能盲目更换电码化设备的隔离器,联系要点进行更换,

以免出现轨道电路红光带。

14、由于轨道电路与2000设备叠加,所以在处理轨道路故障时要使

用选频表进行处理,如果没有此表则应关掉该区段的发送器和站内N+1设备。

15、故障处理经验:一般多个轨道区段红光带、对应信号机红灯应

先检查电源屏轨道电源的断路器;而多个轨道红光带、对应信号机消灯则应先判断电缆是否良好。

八、故障处理流程图

基于C3-370C的GPS定位及轨迹记录仪

基于C3-370C的GPS定位及轨迹记录仪! 在邮购部买了C3-370C的GPS,准备做GPS轨迹记录,因为我一直想在旅游的照片上加上坐标信息…… 开始用M48作控制MCU,结果写着写着,发现Flash空间不足,想换个M8或M88的,在常州还不好买,手上正好还有两块STC90C52,8K的,于是就换上C52了。 C52不带AD,那电池检测又成问题,于是从坏的万用表上拆下一个2904运放,做了个简单的电池电压检测。 现在整个设备的供电都由锂电池直接提供,配一块880mah的手机电池,可以用6小时左右; 我用24C64记录轨迹信息,包括日期时间、经纬度在内的一组信息,可存储512条,按1min/条,可存8小时。 数据通过串口传给上位机,上位机软件转换数据,也可直接输出KML 文件,在Goole earth中打开。 按键0: 短按(可见卫星信息|坐标数据); 长按(运行|暂停); 按键1: 短按(记录当前坐标数据); 长按(暂停时长按删除所有数据);按键2: 短按(背光灯); 长按(记录模式切换 H/A90s/A60s/A30s/A10s);

视图1 (原文件名:视图1.JPG)

背光灯开启(原文件名:背光灯开启.JPG)游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

连接电脑上传数据(原文件名:上传数据.JPG) [hide]

PC端接收数据(原文件名:PC端接收数据.jpg) 删除数据(原文件名:删除数据.JPG)

[/hide] 背面(原文件名:背面.JPG) 左侧(原文件名:左侧.JPG) 右侧(原文件名:右侧.JPG)

输电线路故障跳闸原因分析报告模板)

输电线路故障跳闸原因分析报告(模板) XX月XX日XXXkVXXX线路故障跳闸原因分析报告(模板) 1 线路概况 1.1 简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位) 1.2设计气象条件 1.3 故障点基本参数 1.3.1杆、塔型。 1.3.2导、地线型号。 1.3.3 绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置) 。 1.3.4基础及接地。 1.3.5线路相序。 1.3.6线路通道内外部环境描述。 2 保护动作情况 保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。 3 故障情况 3.1 根据保护测距计算的故障点 3.2 现场实际发现的故障情况 3.3 现场测试情况 4 故障原因分析 4.1 近期运检情况 4.2 气象分析故障(当日天气情况) 4.3 故障点地形、地貌 4.4 测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度) 、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等) 4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验) 4.6现场走访情况 (向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等) 4.7其它故障排除情况(故障排除法) 5 故障分析结论 6 暴露的问题 7 防范措施 7.1 已采取措施 7.2 拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限) 附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片 附件二:现场故障测试图片 附件三:现场故障处理图片 附件四:相关资质单位的试验鉴定报告 附件五:保护动作及故障录波参数 附件六:参加故障分析人员名单 单位:日期:

线路故障的处理

线路故障的处理 1 线路两侧开关跳闸后,对线路强送电的规定: 1. 开关跳闸后,现场必须检查开关的外部和线路保护动作情况,确认开关无异常,判断保护动作情况无异常,可指令对线路强送一次。 若系统急需恢复该线路运行,而现场不能及时汇报开关间隔的检查结果和保护的动作信息时,经调度中心领导批准,可不待保护和开关间隔检查结果,对线路强送一次。 2. 当强送不成功,对继电保护动作有疑问,且现场反映无冲击等故障现象时,经调度中心领导或总工程师批准,可退出该保护,再强送一次。 3. 线路跳闸后强送不成功,有条件时,可用发电机组对线路进行零起升压,当零起升压不成功或测量绝缘不良时,应立即通知有关单位抢修。当不具备零起升压条件,且系统特别需要该线路运行时,可经调度中心领导批准选择适当的开关再强送一次,但强送前应详细检查开关。 2 线路跳闸后进行强送电,应按以下原则处理: 1. 全电缆线路正常情况下重合闸退出,故障跳闸后,不强送。 2. 电缆与架空线混合线路正常情况下重合闸投入,故障跳闸后,如重合不成功,不强送。 3. 试运行线路、已发现有明显故障或缺陷的线路不得强送电。 4. 单侧充电且不作为备用电源的线路一般不宜强送电,若需要强送电,应经调度中心领导同意。 5. 有带电作业工作的线路,应先终止带电作业工作,待确认现场工作人员撤离后,才能强送电。 6. 串联有变压器的线路,应切除变压器后才能强送电。 3 对线路强送电作如下规定: 1. 合理选择强送端,一般应选择电网结构较强及远离发电厂的一端进行强送。 2. 强送端开关必须具有线路主保护,母线上有变压器中性点直接接地。 3. 强送前要检查有关线路的潮流及母线电压在规定的范围以内,否则,应调整至允许值后再强送。 4对于因浓雾天气引起连续污闪或雾闪跳闸,或因台风等恶劣天气引起线路间歇性故障连续跳闸,一般情况下按设备维护单位的规定,当开关连续跳闸若干次后,将开关暂时退出运行,待天气好转后再投入运行。对于电网重要线路,危及电网安全运行时,值班调度员可以恢复开关运行。 5线路跳闸后,无论是否恢复送电,值班调度员均应及时通知该线路维护单位进行巡线,并说明故障信息、线路状态。线路维护单位应及时向值班调度员汇报巡线结果。 6 线路跳闸未进行强送或强送不成功,待线路维护单位巡线消除故障点后,可以对线路试送电。 7输电线路潮流超过各类稳定和继电保护整定限值时,应迅速降至限值以内,一般可采用如下方法: 1. 增加该输电线路受端电源的出力。 2. 降低该输电线路送端电源的出力。 3. 改变系统结线,强迫潮流重新分配(但应考虑系统继电保护是否匹配)。 4. 对该输电线路受端进行限电。

线路故障分析(张)

线路故障分析 1. 一条两侧均有电源的220kV线路如图2-53所示,k点发生A相单相接 地短路。两侧电源及线路阻抗的标么值均已标注在图中,设正负序电抗相等,基准电压为230kV,基准容量为100MVA。 (1)计算出短路点的全电流(有名值)。 (2)计算流经M、N侧零序电流(有名值)。 (3)已知M侧电压互感器二次绕组在开关场经氧化锌阀片接地,事故后检查发现其击穿电压经多次击穿后下降为40V。根据录波图(图2-54)试对波形进行分析。 提示:根据有关文献提供的数据,接地电流可在变电站两点之间产生的横向电压降最大为10V/kA(有效值)。 (4)根据WXB-11微机保护打印报告(见表2-1)分析高频保护动作行为。

图2-53 双电源系统接线及参数图 图2-54 故障录波图 表2-1 WXB-11微机保护报告 TIME I A I B I C3I0U A U B U C

-5 2.7-2.50.70.281.5-76.5-7.1 -4 3.0-1.6-0.90.090.1-40.1-49.8 -3 2.7-0.2-2.10.275.5 5.6-79.5 -2 1.9 1.2-2.50.240.050.5-88.3 -10.7 2.3-2.30.2-6.381.5-73.2 0-1.2 2.8-1.4-0.4-3078.2-72.0 续表TIME I A I B I C3I0U A U B U C 1-10.1 2.1-0.9-9.6-4082.1-68.2 2-27.40.1-0.7-28.5-50.186.3-50.6 3-42.3-2.3-0.2-45.8-65.290.5-40.7 4-49.8-4.30.0-54.8-48.192.3-37.2 5-45.8-5.50.0-53.0-65.285.512.8 6-31.2-4.30.0-37.3-65.355.357.8 7-10.7-1.80.0-15.3-56.4 5.684.5 89.80.9-0.47.1-32.3-46.290.5 925.4 3.0-0.525.1-0.1-85.171.5 1033.4 4.4-0.635.032.2-102.132.1 1128.10.70.029.354.1-94.4-15.2答:(1)根据单相接地故障的边界条件画出复合序网络图,正序、负序、零序综合阻抗串联。(图略) M侧正序、负序阻抗为

小步外勤定位轨迹功能介绍

小步外勤 定位轨迹功能介绍 公司名称:成都小步创想畅联科技有限公司文档撰写:小步外勤网推小组 编写日期:2015-5-13

目录 一、简介 (2) 二、操作说明 (2) 2.1 基本操作 (2) 2.2. 功能设置 (3) 三、产品价值 (4) 3.1 产品特点 (4) 3.2知名企业合作 (8) 四、小步创想畅联科技有限公司 (6)

一、简介 1.1 功能阐述 通过记录外勤人员轨迹,形成管理威慑力,约束员工按要求完成工作;领导也清楚出勤的时间、行程安排是否合理,及工作达成情况,以督促员工提高工作效率。 二、操作说明 2.1 基本操作 只有领导角色拥有“定位轨迹”和“异常报表”两个功能板块。 2.2 功能设置 2.2.1 同意定时设置 当定位提醒设置为“需要员工同意定位提醒”后,在给这名员工配置定位任务的时候手机端会弹窗提示该员工,是否同意轨迹上报。必须经员工同意后才能开始定位轨迹。 员工不同意定位上报,则无法对员工进行定位,会在“常用”界面上方进行tips 提示。该tips固定在次,占用界面的区域,直到员工同意后消失。点击右侧“同意”,同意上报位置,tips消失。

2.2.2 定位轨迹 点击“定位轨迹”可查看组织结构中所有员工的轨迹。点击“部门”-“员工姓名”,即可查看该员工今日轨迹界面,轨迹图上清楚显示员工到某地的停留时长。点击右上角列表符号(图②)可以查看轨迹列表(图③),点击右上角地图与列表符号进行切换。 2.2.3 实时定位 外勤人员现在在哪?需要他辅助附近地域工作?一键定位,立刻知晓。 点击地图上“常用操作”-“他的位置”(图①),立即显示员工当下所在位置(图②)。点击全屏按钮(图③)可全屏显示地图。

线路故障排查和故障定位方法及措施(光、电缆)全解

1.光缆线路故障排查和故障定位方法及措施 1.1光缆线路故障的分类 根据故障光缆光纤阻断情况,可将故障类型分为光缆全断、部分束管中断、单束管中的部分光纤中断三种。 (1)光缆全断 如果现场两侧有预留,采取集中预留,增加一个接头的方式处理; 故障点附近有接头并且现场有足够的预留,采取拉预留,利用原接头的方式处理; 故障点附近既无预留、又无接头,宜采用续缆的方式解决。 (2)光缆中的部分束管中断 其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。 (3)单束管中的部分光纤中断 其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。 1.2造成光缆线路故障的原因分析 引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1.2.1外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆。 (2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。 (3)枪击:这类故障一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类故障查找起来比较困难。 1.2.2自然灾害原因造成的线路故障 鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击。 1.2.3光纤自身原因造成的线路故障 (1)自然断纤:由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲劳,光纤逐渐老化导致自然断纤。或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。 (2)环境温度的影响:温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光

专题01 动点问题中的最值、最短路径问题(解析版)

专题01 动点问题中的最值、最短路径问题 动点问题是初中数学阶段的难点,它贯穿于整个初中数学,自数轴起始,至几何图形的存在性、几何图形的长度及面积的最值,函数的综合类题目,无不包含其中. 其中尤以几何图形的长度及面积的最值、最短路径问题的求解最为繁琐且灵活多变,而其中又有一些技巧性很强的数学思想(转化思想),本专题以几个基本的知识点为经,以历年来中考真题为纬,由浅入深探讨此类题目的求解技巧及方法. 一、基础知识点综述 1. 两点之间,线段最短; 2. 垂线段最短; 3. 若A、B是平面直角坐标系内两定点,P是某直线上一动点,当P、A、B在一条直线上时,PA PB 最大,最大值为线段AB的长(如下图所示); (1)单动点模型 作图方法:作已知点关于动点所在直线的对称点,连接成线段与动点所在直线的交点即为所求点的位置. 如下图所示,P是x轴上一动点,求P A+PB的最小值的作图.

P 是∠AOB 内一点,M 、N 分别是边OA 、OB 上动点,求作△PMN 周长最小值. 作图方法:作已知点P 关于动点所在直线OA 、OB 的对称点P ’、P ’’,连接P ’P ’’与动点所在直线的交点M 、N 即为所求. 5. 二次函数的最大(小)值 ()2 y a x h k =-+,当a >0时,y 有最小值k ;当a <0时,y 有最大值k . 二、主要思想方法 利用勾股定理、三角函数、相似性质等转化为以上基本图形解答. (详见精品例题解析) 三、精品例题解析 例1. (2019·凉山州)如图,正方形ABCD 中,AB =12,AE =3,点P 在BC 上运动(不与B 、C 重合),过点P 作PQ ⊥EP ,交CD 于点Q ,则CQ 的最大值为 例2. (2019·凉山州)如图,已知A 、B 两点的坐标分别为(8,0),(0,8). 点C 、F 分别是直线x =-5和x 轴上的动点,CF =10,点D 是线段CF 的中点,连接AD 交y 轴于点E ,当△ABE 面积取最小值时,tan ∠BAD =( ) O

家庭电路故障分析

家庭电路故障分析 1、小明把台灯插头插入插座,当他闭合台灯开关时,室内其他电灯全部熄灭,检查发现保险丝熔断,造成这一故障的原因可能是: A 、 开关短路; B 、插头短路; C 、插座短路; D 、灯座短路。 2、小明刚把台灯插头插入插座,还未闭合台灯开关,室内其他电灯全部熄灭,检查发现保险丝熔断,造成这一故障的原因可能是: A 、开关短路; B 、插头短路; C 、插座短路; D 、灯座短路。 3、 家庭电路中保险丝被烧断,可能原因是: A 、电路中同时使用的用电器总功率过大; B 、电路中出现短路; C 、电路中某盏开关短路; D 、保险丝选用太细。 4、家庭电路中装有符合规格的保险丝,如果电路发生短路,请你想象一下,发生的现象是下列哪一个: A 、灯泡熄灭; B 、灯泡发暗; C 、灯泡被烧坏; D 、灯泡特别亮。 5、王强同学家中保险丝熔断后,正确的做法是: A 、断开电闸,更换一根相同规格的保险丝,再闭合电闸; B 、断开电闸,更换额定电流更大的保险丝,再闭合电闸; C 、断开电闸,用铜丝或铁丝替代保险丝,以免被再次烧断,再闭合电闸; D 、断开电闸,排除故障,再更换保险丝,最后闭合电闸。 6、空气开关跳闸后,复位时又立即跳起,这可能是: A 、电路中有短路现象; B 、电路中出现开路现象; C 、电路中总功率过大; D 、空气开关的额定电流过小。 7、小明家新安装了一盏电灯,当开关闭合时,发现电灯不亮,空气开关跳闸,其原因可能是: A 、开关接触不良; B 、开关内部短路; C 、灯泡灯丝断了; D 、 灯头内部短路。 8、如图是新安装的照明电路,已知两个并联灯泡的灯头接线存在一处故障。 小明学电工的检修方法,在保险丝处接入一个“220V 40W ”的灯泡。当 只闭合开关S 、S1时,L0和L1都呈现暗红色;当只闭合开关S 、S2时, L0正常发光,L2不发光,由此可以确定: A 、L1灯头断路; B 、L1灯头短路; C 、L2灯头断路; D 、L2灯头短 路。 9、小强学习了家庭电路的知识后,回家安装了一盏电灯,闭合开关后发现电灯 不亮,他用测电笔检测,图中的a 、b 、c 、d 、e 、f 处均为检测点,根据他的 检测结果判断: (1)a 、b 、c 、d 、e 处测电笔氖管都发光,可能故障 是: ; (2)a 处测电笔氖管发光b 、c 、d 、e 、f 处氖管都不发光,可能故障是: ; (3)a 、b 处氖管发光,c 、d 、e 、f 处氖管不发光,可能故障是: ; (4)a 、b 、c 、d 处氖管发光,e 、f 处氖管不发光,可能故障 是: 。 10、某居民家中的部分电路如图所示,开始电路正常。将电饭煲的插头插入三 孔插座后,正在烧水的电热壶突然不能工作,但是电灯仍然正常工作。拔出 电饭煲的插头,电热水壶仍然不能工作。 把测电笔分别插入插座的左右插孔,

电路故障类型及原因分析

电路故障类型及原因分析 ——山西省新绛县席村学校 申新会 一、 短路与断路现象分析 电路故障类型,主要有两种,短路和断路。 短路,又分为电源短路和用电器短路两种。 1、电源短路,指导线不经过用电器而直接接到了电源 的两极上。导致电路中电流过大,从而烧坏电源。这种情况 是绝对不允许的。 电源短路,如右图两种情况,一种是开关闭合,导线直接接到电源两极上;另一种是开关闭合,电流表直接接到了电源两极上。 2、用电器短路,指的是串联的多个用电器中的一个或多个(当然不是全部)在电路中不起作用,这种情况是由于接线的原因或者电路发生故障引起的。这种情况一般不会造成较大的破坏。 用电器短路,从实验的角度给学生做如图所示的实验,学生观察到: 闭合开关,灯泡L 1、L 2发光,当用一根导线并接到A 、B 两点之间,灯泡L 2熄灭,灯泡L 1变亮。事实告诉同学们,此时灯泡L 2中没有电流流过, 电流从电源正极流到A 点后,只经过导线流到B 点,再流过L 1,回到电 源负极。 将这一现象上升到理论就是:从同一起点A 到同一终点B ,如果存在 多条可能的通路,但其中有一条是导线,则电流只流经导线,不通过其他 任一通路。这种现象表现出了自然界“最经济的原理”。 断路,指电路断开的情况,可能是由于接触问题或者电流过大把用电器烧毁引起的。 二、电路故障模拟实验 如图所示,灯泡L 1和灯泡L 2串联在电路中,为了帮助同学们理解故障 原因,分别做以下四个模拟实验: 实验一:模拟灯L 1短路的情形,取一根导线并接到L 1的两端,闭合开 关,观察到灯L 2发光,且亮度变亮,电流表示数变大,电压表无示数(被短路); 实验二:模拟灯L 1断路的情形,将灯L 1从灯座上取下来,闭合开关,观察到灯L 2熄灭,电流表无示数,电压表示数变大,为电源电压; 实验三:模拟灯L 2短路的情形,取一根导线并接到L 2的两端,闭合开关,观察到灯L 1亮度变亮,电流表示数变大,电压表示数变大; 实验四:模拟灯L 2断路的情形,将灯L 2从灯座上取下来,闭合开关,观察到灯L 1熄灭,电流表无示数,电压表也无示数。 三、判断故障的方法: 使用电压表、电流表、小灯泡、导线等都可以判断故障所在,以下举例说明。 方法一、电压表检测法 例1. 在电学实验中,遇到断路时,常用电压表来检测。某同学连接了如图1所 示的电路,闭合开关S 后,发现灯不亮,为检查电路故障,他用电压表进行测 量,结果是U V U U U V ae ab bd de ====3003,,,,则此电路的故障可能 是( ) A. 开关S 接触不良 B. 小灯泡灯丝断了 C. d 、e 间出现断路 D. e 、f 间出现断路 L2L1

中考电路故障分析专题

中考电路故障分析专题 1.如下左图所示电路中,电源电压保持不变,闭合电键后S后,电路正常工作,过了一会儿,电流表的示数变大,且电压表与电流表的比值不变,则下列判断中正确的是() A.电阻R断路,灯L变暗B、电阻R短路,灯L变亮 C.灯L断路,电压表的示数变小D、灯L短路,电压表的示数变大 2.如下中图所示的电路中,电流电压保持不变,闭合电键S,电路正常工作,过了一会儿,一个电表的示数变大,另一个电表的示数变小,则下列判断中正确的是() A.电阻R一定断路B、电阻R一定短路 C.灯L的亮度可能不变D、灯L可能变亮 3.如上右图所示电路中,电源电压不变,闭合电键S,电路正常工作一段时间后,发现两个电压表的示数相等,则() A.灯L一定熄灭B、灯L可能变亮C、电阻R一定断路D、电阻R可能短路 4.如下左图所示的电路中,当电键S闭合时,发现电压表的示数为0,则下列故障中不可能是()A.L1灯丝断了B、L2灯丝断了C、灯L1短路D、电压表接线断开 5.如下中图所示电路中,电源电压为6伏。当电键S闭合时,只有一只灯泡发光,且电压表V的示数为6伏,产生这一现象的原因可能是() A.灯L1短路B、灯L2短路C、灯L1断路D、灯L2断路 6.如下右图所示电路中,电源电压不变,闭合电键S后,灯L1、L2都发光。一段时间后,其中一灯突然熄灭,而电流表、电压表的示数都不变,则产生这一现象的原因可能是() A.灯L1短路B、灯L2短路C、灯L1断路D、灯L2断路 7.如下左图所示电路中,电源电压不变,闭合电键S,电路正常工作,一段时间后,发现其中一个电压表示数变大,则() A.灯L可能变亮B、灯L亮度可能不变 C.电阻R可能断路D、电阻R可能短路 8.如下中图所示的电路中,电源电压不变,闭合电键S,电压表、电流表均有示数。将滑动变阻器的滑片P向左移动时,一会儿发现电压表和电流表示数的比值变小,则下列判断中正确的是()A.电阻R1短路,电压表的示数变小B、电阻R1断路,电流表的示数变大 C.滑动变阻器短路,电压表的示数变小D、滑动变阻器断路,电流表的示数变小

解题|轨迹定位法的灵活运用

解题|轨迹定位法的灵活运用 XX:__________ 指导:__________ 日期:__________ 从轨迹的角度寻找点的位置,可使问题变得一览无余、一目了然,因直观所以简

单。 1.(2016卷)在平面直角坐标系xOy中,点P的坐标为(x1, y1),点Q的坐标为(x2, y2) ,且x1≠x2 ,y1≠y2 ,若P、Q为某个矩形的两个顶点,且该矩形的边均与某条坐标轴垂直,则称该矩形为点P、Q的“相关矩形”。下图为点P、Q的“相关矩形”的示意图。 (1)已知点A的坐标为(1,0), ①若点B的坐标为(3,1),求点A、B的“相关矩形”的面积; ②点C在直线x=3上,若点A、C的“相关矩形”为正方形,求直线AC的表达式;(2)⊙O的半径为√2,点M的坐标为(m, 3)。若在⊙O上存在一点N,使得点M、N的“相关矩形”为正方形,求m的取值X围。 分析: (1)①易得面积为2。 ②由相关矩形的概念及正方形的性质可知,当相关矩形为正方形时,对应两点的所在轨迹为y=x+b或y=-x+b。

由此将A(1, 0)代入y=x+b或y=-x+b 得所求直线为y=x-1或y=-x+1。 (2)这里包含3个轨迹:①M、N所在轨迹为直线y=x+b(或y=-x+b),②由M(m, 3)知M点所在轨迹为直线y=3,③N在圆O上。所以当直线y=x+b在下图黄色区域内平移皆符合要求(圆的两条切线之间),符合条件的M点X围即为黄色区域与直线y=3的公共部分。 如下图,易得1≤m≤5。(亦可代入A、B坐标求直线的表达式得M点坐标X围) 当M、N在直线y=-x+b上时,如下图,同

配电线路常见故障原因及诊断方法

配电线路常见故障原因及诊断方法 一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。 一、配电线路常见故障 1、高阻故障 导致高阻故障的原因主要可以分为两种,一种是在运行过程中,配电线路发生断裂等情况,与高阻抗发生接触;第二种情况是正常运作的配电线路发生断裂,碰到了线路周围的物体,这两类情况都会导致配电线路高阻故障的发生。 配电线路主要是安装在室外,受环境因素的影响较大,首先是输电线路自身的问题,输电线路使用时间过长就会出现不同程度的老化现象,导致线路断裂,发生故障;其次是外部环境问题,其次是外力作用因素,受到人为因素的影响,如故意损坏线路、外力撞击等导致线路故障。 当高阻故障发生,电流水平明显低于由于短路而产生的电流水平,这就为配电线路的在线故障识别带来了一定的影响,在传统的电流保护中对这类故障的检出率较低,因此无法及时进行调整,从而引起配电系统中更加严重的故障,发生线路短路,引起火灾等。 2、单相接地故障 单相接地故障是配电线路中发生频率最高,查找难度最大的电力故障。因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。 对这种故障的检查主要依靠对电路系统中的暂态信号进行分析。电路系统的暂态信号储存着关于线路故障的大量信息。暂态过程的另外一大特点就是能够避

第3章故障定位的基本思路与方法

第3章故障定位的基本思路与方法 本章介绍常见故障的基本处理思路和方法。包括: ●对维护人员的要求 ●故障定位的基本原则 ●故障判断与定位的常用方法 ●故障处理的过程示例 3.1 对维护人员的要求 快速定位和及时排除光传送系统的故障,对维护人员的业务技能、操作规范等 都有很高要求。维护人员应做到以下应知应会。 3.1.1 专业技能 1. 熟练掌握SDH的基本原理 参见《光同步数字传送网》主编:韦乐平人民邮电出版社。 2. 熟练掌握传输系统告警信号流及告警产生的机理 参见《OptiX OSN 3500/2500/1500智能光传输系统维护手册告警及性能事 件分册》。 3. 熟练掌握以下常见告警信号的处理 (1)线路告警 ●R_LOS ●R_LOF ●R_OOF ●AU_AIS ●AU_LOP ●MS_AIS ●MS_RDI ●B1_EXC ●B2_EXC ●HP_LOM ●HP_SLM ●HP_TIM

●HP_UNEQ (2)支路告警 ●TU_AIS ●TU_LOP ●T_ALOS ●P_LOS ●EXT_LOS ●UP_E1_AIS ●LP_RDI ●LP_SLM ●LP_TIM ●LP_UNEQ ●B3_EXC (3)保护倒换告警 ●PS (4)时钟告警 ●LTI ●SYNC_C_LOS ●SYN_BAD (5)设备告警 ●POWER_FAIL ●FAN_FAIL ●BD_STATUS 告警信号的处理方法,参见《OptiX OSN 3500/2500/1500智能光传输系统维 护手册告警及性能事件分册》。 4. 熟练掌握传输设备和网管的基本操作 参见网管操作手册和网管的联机帮助。 5. 熟练掌握传输常用仪表的基本操作 传输设备在维护中常用的仪表包括:2M误码仪、光功率计、SDH分析仪、示 波器、万用表等,使用方法参见各仪表的使用手册。 3.1.2 工程组网信息 ●熟悉组网情况。 ●熟悉业务配置。 ●熟悉设备运行状况。

配电线路常见故障原因分析及其处理措施

配电线路常见故障原因分析及其处理措施 发表时间:2019-07-09T16:31:56.837Z 来源:《建筑模拟》2019年第20期作者:董志超 [导读] 配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。 董志超 鹤壁市天宇工程技术有限公司河南鹤壁 458030 摘要:配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。如何保证配电线路安全可靠地运行,并有效排除配电线路的故障,成为了电力系统中相关人员不得不面对的关键性问题。 关键词:配电线路;常见故障;原因分析;处理措施 引言 据相关资料显示,我国大部分城市或农村中,所配置的输电线路均存在着较大的安全隐患,在此种情况下。配电线路一旦受到外界诸多因素的影响,极有可能出现短路、停电等故障,不但对于人民生活造成困扰,也为相关企业带来不小的经济损失。 1配电线路常见故障原因 1.1自身线路故障 随着我国经济建设的不断发展,人民对于电的需求量也在逐渐加大,而由于部分配电线路使用时间过长,导致设备老化,且一部分线路的档距弧垂较大,无法对其进行及时更换,进而致使配电线路在运输电力时出现超负荷的情况。同时,配电线所配置的避雷器由于受到外在因素的不良影响,时常发生损坏,极其容易出现问题,如接地故障等,而后相关工作人员并未对其进行及时更换和维修,致使雷电发生时,避雷器的避雷效果大大降低,从而导致接地线路产生电压问题,时间一久,导线逐渐松弛,最终致使混线。除此之外,由于我国用电量的增加,而更换线路又不及时,使得原本存在的配电线路根本无法满足现在的供电需求,进一步导致了配电线路出现故障,且地方差异较大,许多地区并不能及时更换配电线路,某些偏僻地区的相关线路不符合国家对此的相关标准,致使配电变压器出现故障,最终影响配电线路的正常运行。 1.2环境因素 我国国土面积相对较大,针对我国不同地区,输配电线路工程建设需求不断增加,使得配电线路在建设过程中受到自然环境因素的影响。我国南方地区,降雨量较大且持续时间较长,容易出现潮湿及干燥等问题,我国北方地区,在线路建设过程中容易受到寒冷天气的影响,自然环境问题是建设过程中需注意的重点问题,容易引发线路故障,对人们的用电安全造成威胁。 1.3人为因素 配电线路工作人员在操作过程中,并未按照相关规范,可能导致安全隐患发生。实际操作过程中,操作人员并未断电便拔出设备,或者设置错误的参数,插接设备操作不规范等,都会导致线路安全故障发生。工作人员的业务水平及职业素养对配电线路的安全运行产生影响,若操作人员操作不当,可能引发重大安全事故。 2配电线路故障的处理措施分析 2.1提高安全防护自动化技术 随着社会主义新农村及美丽乡村建设的发展与不断向前,农村居民的生活水平得到了前所未有的提升,对生活质量的要求也越来越高。为此,我公司也跟进时代发展的脚步,不断地创新与发展,不断地融入信息化,自动化的发展,打造有特点的坚强智能电网,这些年我公司在安全防护自动化技术中已经取得了长足的进步,相关规范中也将自动化技术定义为集安全性、可靠性、经济型于一体的包含现代化设备以及智能化系统的,实现智能化变电的体系结构。配电网安全性能要与时俱进,与现代科技相结合,以便于提高安全防护自动化技术。因此我们需继续提高安全防护自动化技术。 2.2线路质量问题控制方法 配电线路设备及电网运行情况展示实时监测,输配电设备及输配电网络,运行过程中需要对其进行跟踪及诊断,从而将安全隐患排除,防止线路故障发生,维持输配电线路运行稳定性。线路在铺设后需选择管理模式,部分线路依旧采取人工管理模式,该管理模式相对落后,可利用智能管理方式,将停电问题有效处理,将故障范围进一步缩短,使配电线路质量进一步提升,保障线路运行稳定性。配电线路设备需进行标记,我国不同地区配电网络利用范围不断扩大,乡镇及农村地区用电量进一步增加,输配电支路及输配电节点需要适当增加,缓解负荷压力,但也会增加一定的检查难度,使线路巡逻时间延长。杆塔设备编号存在模糊不清问题,导致线路检修过程更加顺利。针对此类问题,配电线路设备在故障排查过程中,需强化对杆塔设备的命名,从而使检查工作更加顺利,对杆塔及配电位置进行有效定位。 2.3人为问题处理方案 配电线路存在的安全问题在查找过程中,需根据地区环境情况及输配电质量问题等展开综合分析,工作人员需注重自身职业素养的提升,不断优化技术方案。实际工作中,工作人员需求强化对配电线路的管理工作,观察线路的运行情况,防止配电网出现故障。工作人员需要重视道德修养,在配电网线路维护过程中,需根据技术标准展开工作,避免人为失误操作导致配电线路存在安全隐患。输配电线路在施工过程中,需强化对施工质量的管理,验收工作需做好质量控制,从而使风险进一步规避。工作人员需展开检修工作,对村子的问题及时处理,并将线路故障修复,电力公司需在一定时间召开组织会议,从而使工作人员的职业素养提升,并改善线路操作能力。智慧电网建设的不断深入,配电系统智能化水平提升,检修人员的技术要求进一步提升,在培训过程中,需掌握新型电气设备的隐患类型,明确快速处理的办法。制定完善的管理制度,使相关人员根据规范化的标准展开线路维护。为保障工作人员的积极性,可以调整绩效,使其意识到配电线路运行的安全性的意义,保障配电线路的稳定运行。 2.4加强线路定期巡视清理工作,完善管理体系 若想尽可能的减少配电线路的故障就必须做好管理工作和检修工作,唯有将线路的维护工作落实到实处才能更好的对故障进行预防。对此,在配电线路建设到竣工的这段时间,电力企业一定要积极做好各方面的检查工作,积极细心做好各个环节,防止施工中埋下后续的故障隐患。在竣工的后期阶段,相关部门一定要加强巡视工作,对出现故障的线路要及时上报抢修,后续也要对出现故障的线路进行着重

初中数学[最短路径问题]典型题型及解题技巧

初中数学[最短路径问题]典型题型及解题技巧 最短路径问题中,关键在于,我们善于作定点关于动点所在直线的对称点,或利用平移和展开图来处理。这对于我们解决此类问题有事半功倍的作用。理论依据:“两点之间线段最短”,“垂线段最短”,“点关于线对称”,“线段的平移”“立体图形展开图”。教材中的例题“饮马问题”,“造桥选址问题”“立体展开图”。考的较多的还是“饮马问题”。 知识点:“两点之间线段最短”,“垂线段最短”,“点关于线对称”,“线段的平移”。“饮马问题”,“造桥选址问题”。考的较多的还是“饮马问题”,出题背景变式有角、三角形、菱形、矩形、正方形、梯形、圆、坐标轴、抛物线等。 解题总思路:找点关于线的对称点实现“折”转“直”,近两年出现“三折线”转“直”等变 式问题考查。 一、两点在一条直线异侧 例:已知:如图,A,B在直线L的两侧,在L上求一点P,使得PA+PB 最小。 解:连接AB,线段AB与直线L的交点P ,就是所求。(根据:两点之间线 段最短.) 二、两点在一条直线同侧 例:图所示,要在街道旁修建一个奶站,向居民区A、B提供牛奶,奶站应建在什么地方,才能使从A、B到它的距离之和最短. 解:只有A、C、B在一直线上时,才能使AC+BC最小.作点A关于直线“街 道”的对称点A′,然后连接A′B,交“街道”于点C,则点C就是所求的 点. 三、一点在两相交直线部 例:已知:如图A是锐角∠MON部任意一点,在∠MON的两边OM,ON 上各取一点B,C,组成三角形,使三角形周长最小. 解:分别作点A关于OM,ON的对称点A′,A″;连接A′,A″,分别交OM, ON于点B、点C,则点B、点C即为所求 分析:当AB、BC和AC三条边的长度恰好能够体现在一条直线上时,三角形的周 长最小

线路故障原因及预防措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.线路故障原因及预防措施 正式版

线路故障原因及预防措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 露天架设的架空线路,长年经受自然条件和周围环境的影响,因此事故较多,在运行中应加强巡视和维护,预防事故的发生。 1 线路故障原因 (1)自然因素的影响: ①大风的影响:风力过大,使悬垂绝缘子串倾斜,弧垂增大,空气绝缘间隙变小,易发生相间短路、导线烧断事故。风力超过杆、塔机械强度时,使杆、塔倾斜、损坏、导线振动、跳跃、碰线,可能引起短路使断路器速断跳闸。

②雨的影响:毛毛细雨将使脏污绝缘子闪络、放电,损坏绝缘子。倾盆大雨将使河水暴涨、山洪爆发、山体滑坡,造成倒杆、断线。 ③雷电影响:雷雨季节,线路遭受雷击,雷电过电压使绝缘子闪络、烧伤或击穿爆炸,造成断路器跳闸。 ④大雾影响:大雾天气,空气相对湿度较大,绝缘子沿面闪络电压降低,发生闪络、放电、损坏绝缘子现象,严重时发生击穿闪络,将造成大面积停电。 ⑤大雪影响:狂风暴雪天气,导线应力、负重增大,易发生倒杆、断线事故;冰消雪融时,绝缘子易发生闪络现象。 ⑥覆冰影响:线路导线上发生严重覆

(完整版)初中数学[最短路径问题]典型题型及解题技巧

初中数学[最短路径问题]典型题型及解题技巧 最短路径问题中, 关键在于,我们善于作定点关于动点所在直线的对称点,或利用平移和展开图来处理。这对于我们解决此类问题有事半功倍的作用。理论依据:“两点之间线段最短” ,“垂线段最短”,“点关于线对称”,“线段的平移”“立体图形展开图”。教材中的例题“饮马问题”,“造桥选址问题”“立体展开图”。考的较多的还是“饮马问题” 。 知识点:“两点之间线段最短”,“垂线段最短”,“点关于线对称”,“线段的平移”。“饮马问题”,“造桥选址问题”。考的较多的还是“饮马问题” ,出题背景变式有角、三角形、菱形、矩形、正方形、梯形、圆、坐标轴、抛物线等。解题总思路:找点关于线的对称点实现“折”转“直” ,近两年出现“三折线”转“直”等变式问题考查。 一、两点在一条直线异侧例:已知:如图,A,B在直线L的两侧,在L上求一点P,使得PA+PB 最小。 解:连接AB,线段AB 与直线L 的交点P ,就是所求。(根据:两点之间线段最短.) 二、两点在一条直线同侧 例:图所示,要在街道旁修建一个奶站,向居民区A 、B 提供牛奶,奶站应建在什么地方,才能使从A、B 到它的距离之和最短. 解:只有A、C 、B在一直线上时,才能使AC +BC最小.作点A 关于 直线“街道”的对称点A′,然后连接A ′B,交“街道”于点C,则 点C 就是所求的点. 、一点在两相交直线内部 例:已知:如图A 是锐角∠ MON 内部任意一点,在∠ MON 的两边 OM ,ON 上各取一点B,C ,组成三角形,使三角形周长最小.

解:分别作点A 关于OM ,ON 的对称点A ′,A OM ,ON 于点B、点C ,则点B、点C 即为所求分析:当AB 、BC 和AC 三条边的长度恰好能够体现在一条直线上时,三角形的周长 最小 例:如图,A.B 两地在一条河的两岸,现要在河 上建一座桥MN ,桥造在何处才能使从A 到B 的路径AMNB 最短?(假设河的两岸是平行的直线,桥要与河垂直) 解:1.将点B 沿垂直与河岸的方向平移一个河宽到E, 2.连接AE 交河对岸与点M, 则点M 为建桥的位置,MN 为所建的桥证明:由平移的性质,得 BN∥EM 且BN=EM, MN=CD, BD ∥CE, BD=CE, 所以A.B 两地的距:AM+MN+BN=AM+MN+EM=AE+MN, 若桥的位置建在CD 处,连接AC.CD.DB.CE, 则AB 两地的距离为: AC+CD+DB=AC+CD+CE=AC+CE+MN, 在△ACE 中,∵ AC+CE >AE, ∴AC+CE+MN >AE+MN, 即AC+CD+DB >AM+MN+BN 所以桥的位置建在CD 处,AB 两地的路程最短。 例:如图,A、B 是两个蓄水池,都在河流a 的同侧,为了方便灌溉作物,?要在河边建一个抽水站,将河水送到A、B 两地,问该站建在 连接A ′,A ″,分 别交 B

光缆线路故障处理

光缆线路故障处理 发表时间:2014-10-31T11:11:17.077Z 来源:《科学与技术》2014年第9期下供稿作者:吕秀英 [导读] 光纤通信系统中使通信中断的主要原因是光缆线路故障,约占统计障碍的2/3以上。因此,本文分析光缆线路故障原因,并提出了处理方法。 吕秀英 (广东电网公司江门供电局;529000) 摘要:光纤通信系统中使通信中断的主要原因是光缆线路故障,约占统计障碍的2/3以上。因此,本文分析光缆线路故障原因,并提出了处理方法。 关键词:光缆线路;故障;定位;故障处理 一、光缆线路故障的分类 1.光缆全断时,如果有光缆预留时则采取集中预留,增加接头的方式处理;如果没有光缆预留或预留不足则需要采取在故障点附近的两个杆塔间敷设一段与原线路光缆型号完全相同的新光缆,然后进行两端接续的方式处理。 2.部分束管阻断或单束管中的部分光纤阻断时,如若能够申请通信调度线路停止运行,可以按照光缆全断时的方式处理。否则,将采用开天窗的方式进行故障光纤的修复,但这种方式有一定风险,有可能会把其他运行的光纤弄断,引起其他事故。 二、光缆线路故障的原因 1.外力破坏引发的线路故障 (1)外力挖掘:由于道路施工、给排水施工或燃气管道施工等施工挖掘机所造成的对地下管道光缆的破坏; (2)车辆挂断:一般指大型车辆对路边悬挂较低的ADSS光缆造成的外力破坏。 2.自然灾害原因造成的线路故障 鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击等自然灾害造成光缆线路故障。 3.光纤自身原因造成的线路故障 (1)自然断纤:由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲劳,光纤逐渐老化导致自然断纤,或是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤; (2)环境温度的影响:温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光纤施加压力产生微弯使衰减增大或光纤中断,温度过高,又容易使光缆护套及其他保护材料损坏影响光纤特性; (3)光缆制造厂家为节约成本,而偷工减料,使光缆纤芯过细或掺有杂质,稍受外力,就会有阻断现象。 4.人为因素引发的线路故障 (1)人为损坏:技术人员在维修、安装和其他活动中引起的人为故障。 (2)偷盗:犯罪分子盗割光缆,造成光缆阻断。 三、光缆线路故障的处理原则 故障处理的总原则是:先抢通,后修复;先核心,后边缘;先本端,后对端;先网内,后网外,分故障等级进行处理。当两个以上的故障同时发生时,对重大故障予以优先处理。 四、光缆线路故障的处理流程 1.抢修准备 光缆维护人员接到故障通知后,首先应根据网管监控的信息初步判断故障是否来源于光缆线路。在确定是光缆线路后,应迅速将抢修工具、仪表及器材等装车出发,分别赶赴光缆线路的两站端,到达后应立即与值班人员建立起通信联络系统,根据值班人员的安排,配合值班人员进行中断业务的临时恢复工作并进行故障定位、修复光缆线路。 光缆线路故障的抢修工作由通信值班人员组织,值班人员在抢修期间应密切关注现场的抢修情况,做好指挥工作,抢修现场应设有专门的工作负责人。 2.临时恢复中断业务。 (1)同路由有光缆可代通的全阻故障。值班人员应该在第一时间按照应急预案,用其他良好的纤芯代通阻断光纤上的业务,然后再尽快修复故障光纤; (2)没有光纤可代通的全阻故障,按照应急预案实施抢代通或障碍点的直接修复进行,抢代通或修复时应遵循“先重要电路、后次要电路”的原则; (3)光缆出现非全阻,有剩余光纤可用。用空余纤芯或同路由其他光缆代通故障纤芯上的业务。如果故障纤芯较多,空余纤芯不够,又没有其他同路由光缆,可牺牲次要电路代通重要电路,然后采用不中断电路的方法对故障纤芯进行修复; (4)光缆出现非全阻,无剩余光纤或同路由光缆。如果阻断的光纤开设的是重要电路,应用其他非重要电路光纤代通阻断光纤,用不中断割接的方法对故障纤芯进行紧急修复; (5)传输质量不稳定,系统时好时坏。查明传输质量下降的原因,有针对性地进行处理。 3.故障定位 (1)部分纤芯阻断障碍 如果障碍是光缆中部分纤芯,在排除设备故障的前提下,精确调整OTDR仪表的折射率、脉宽和波长,使之与被测纤芯的参数相同,尽可能减少测试误差。将测出的距离信息与维护资料核对看障碍点是否在接头处。若通过OTDR曲线观察障碍点有明显的菲涅尔反射峰,与资料核对和某一接头距离相近,可初步判断为盒内光纤障碍(光纤盒内断裂多为镜面性断裂,有较大的菲涅尔反射峰)。维护人员到现场后可先与值班人员配合进一步进行判断,然后进行处理。若障碍点与接头距离相差较大,则为缆内障碍。这类障碍隐蔽性较强,如果定位不准,盲目查找就可能造成不必要的人力和物力的浪费,如直埋光缆大量土方开挖,普通架空光缆摘挂大量的挂钩,ADSS、OPGW光

相关文档
相关文档 最新文档