文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 杭州电信锦东IDC机房

杭州电信锦东IDC机房

杭州电信锦东IDC机房

杭州电信锦东IDC机房地处浙江杭州西郊,紧邻青山湖高新技术产业园区,坐拥10平方公里水域的青山湖国家森林公园,生态环境优势突出,距杭州萧山国际机场70公里,处于杭州半小时、长三角两小时交通圈,区位交通优势明显。所在地杭州临安是国家卫生城市、国家森林城市、环保模范城市和国家级生态市,浙江省级创新型城市。

杭州电信临安锦东IDC机房为运营商级数据中心,是杭州电信骨干网络的分中心。机房于2015年投入使用,按照中国电信4星级建设的高标准数据中心。杭州电信锦东IDC 机房提供高带宽、高可靠、高安全、高效率的网络资源。IDC核心路由器直接接入Chinanet 骨干网和CN2骨干网,总出口带宽达到100G。全冗余网络结构,设备、链路双程双备份,部署动态路由协议,网络收敛时间短。可以提供1Gpbs、10Gbps的光电聚合链路互联,满足不同客户带宽需求。

杭州电信锦东IDC机房一期规划面积约1000余方,机房承重>1000公斤/平方米,全静电地板铺设,接地网严格接地,采用电信标准600×1200×2200mm机架,已建成机架约110个,可提供服务器托管、机柜租用等IDC业务,每个机柜配备双路电源插座20个,电流12A。采用上走线方式布线,强电、弱电分走不同的走线桥架,减少相互之间的干扰。机房设施一流,具备7*24小时电信级专业技术保障,是各类互联网企业,大型企业建立数据中心、灾备中心的最佳选择。

1、电力:配套电力机房位于电信配电楼1层,具备双路一类市电1000KVA引入,具有双路冗余UPS,1+1冗余备份,后备蓄电池全负载供电时间≥30min,康明斯大功率柴油发电机,满载油机备油持续供电时间≥48h,总功率能满足机房用电要求,机房内电源列头柜和服务器机架为双路UPS电源输入,其中关键电源列头柜为两套UPS系统双路电源引入。UPS后备蓄电池组均可满足2小时以上,要求7×24小时的专业人员对电力进行监控和维护,为用户提供99.99%的电力供应保障。

2、空调:采用爱默生和佳丽图专用空调(4+2模式),通过下送风上回风方式,可精确控制各空间的温度及湿度,数据中心建有新风系统高压输入洁净的新鲜空气,保证机房常年恒温恒湿,满足机房温度常年在21-25摄氏度之间,相对湿度常年在40%~60%之间,数据中心内还专用空调监控系统、环境温湿度监控系统,对机房内空调和环境情况进行实时监控,平均温度:22±2℃;相对湿度:50±10%。

3、消防:数据中心机房采用防火构架及材料,消防能力符合电信级标准,机房及楼道内安装温度烟雾感应消防系统、防火报警探测头,遇火情时系统自动报警,先进的环保型FM200(七氟丙烷)气体灭火系统。当温感及烟感探测器同时报警时,自动释放FM200气体,迅速灭火。

4、安全监控:电信机房集中监控,多项数据集中监控,拥有具电子磁卡门禁系统,7x24小时的闭路电视监控系统,历史纪录可保存30天。

5、人员值班:机房配备24小时人员值班制,值班电话:153********,提供及时全方位服务。

相关文档
相关文档 最新文档