文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 坡口符号

坡口符号

坡口符号
坡口符号

8.3. 坡口符号的相关规定

8.3.1. 坡口符号的结构及相关规定

8.3.1.1.单面坡口和双面对称坡口符号的结构形式及相关规定

□□×□

钝边,用数字表示,单位:mm。缺省为0-1mm钝边。

连接符。

坡口角度,用数字表示,单位:°。

方位,用“正”、“反”、“双”表示。

例:“正25°×4”:表示单面坡口,正面坡口角度为25°,4mm钝边。

“正25°”:表示单面坡口,正面坡口角度为25°,0-1mm钝边。

“反25°”:表示单面坡口,反面坡口角度为25°,0-1mm钝边。

“双45°×2”:表示对称双面坡口,正、反面坡口角度均为45°,2mm钝边。

8.3.1.2.双面不对称坡口符号的结构形式及相关规定

正□–□反□×□

钝边,用数字表示,单位:mm。

连接符。

坡口角度,用数字表示,单位:°。

方位。

坡口深度,用数字表示,单位:mm。

连接符。

坡口角度,用数字表示,单位:°

方位。

例:“正25°-20反30°×2”:表示双面不对称坡口,正面坡口角度为25°,坡口深度为20mm,反面坡口角度为30°,2mm钝边。

8.3.1.3.有过渡坡口(削斜)的坡口符号的结构形式及相关规定

⑴过渡坡口的表示形式:

“□△斜1:n”

其中“□”表示方位,用“正”、“反”、“双”;“△”:削斜部份的厚度,即板厚差;“n”为数字,设计指定,一般为:4-8。

例:正12斜1:4,表示正面开1:4坡度的过渡坡口,削斜部份的厚度为12mm.

⑵有过渡坡口(削斜)的坡口符号的结构形式

“□△斜1:n□□×□”或“□△斜1:n正□–□反□×□”

8.3.2. 坡口符号的标注规定

8.3.2.1. 坡口符号标注在需开坡口边的边线侧,如只部分开坡口,采用与尺寸标注

相结合的方式标注。对于标注不清的,可采用附注说明或图样的形式。

8.3.2.2. 坡口符号的字体及其大小应符合“第8.2节”的相关规定。

一 二 级焊缝 双面全熔透焊

一级焊缝双面熔透焊 陕西西安康长波 一级焊缝就是要求全熔透焊缝,所谓全熔透就是要开坡口,开坡 口可以采用坡口机、碳弧气刨、半自动气割机等等,坡口的形式决定 于板厚,6毫米以下开单面坡口即可,6毫米以上开双面坡口可减少焊接变形,如果是工地的现场焊缝,一般情况下是单面坡口,坡口下加 垫板。开完坡口后要将坡口上的挂渣、油污、尘土、浮锈等清理干净。之后根据被焊钢材的材质和厚度,选择电焊机、焊条、焊丝和焊剂, 如果被焊钢材是Q235B则采用J422焊条或H08A焊丝。如果被焊钢 材是Q345B,则采用J506焊条或H10M n2焊丝。J506电焊条需要进行预热,预热的温度是300度,2个小时,之后在100度的保温桶内进 行保温,随取随用。之后进行焊接,开始最好用二氧化碳气体保护焊 进行打底焊和多层多道焊,可以省去清理焊渣、避免夹渣、焊接变形 还小。最后用焊条电弧焊或埋弧焊进行照面焊,因为这两种焊接焊缝 成型美观。最后进行无损探伤,探伤不合格还要抛开重焊,直至探伤 合格,出具探伤报告。 钢板对接全熔透焊缝坡口形式

注:1、钢板对接焊缝为一、二级全熔透焊缝,焊接完成后应在自然冷却的状态下(约4小时)进行UT检查。班组应填写“UT报检单”报质检部UT人员到场检验合格后方可转入下道工序。 2、钢板对接的坡口形式按以上要求执行。 3、拼接时注意做好反变形处理。定位焊间距为300~400mm,定位焊长度:15~20mm。 4、焊接前应用同等厚度的钢板作为引、熄板,收弧板尺寸为:80*80mm,起收弧长度保证在50mm。 5、焊剂应经烘焙后方可使用。 6、钢板厚度大于40mm以上的厚板,施焊前应做好焊前预热(80~1200C),焊后保温(200~2500C) 7、一级焊缝不允许存在根部未焊透,二级焊缝允许存在少量的未焊透。两者之间受力性能明显差异,重要部件是不允许二级焊缝的 二级焊缝相关要求 一、对接焊缝中一级、二级焊缝其主要区别是什么? GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》表5.2.4对此有明确的说明,一级要求探伤比例为100%,而二级探伤比例要求为20%。 工程中常用的对接焊缝多为二级,但在需要进行疲劳计算的构件、重级工作制和起重量大于等于50吨的中级工作制吊车梁等构件的特定部位是要求采用一级对接焊缝的。这在《钢结构设计规范》中应有详细规定。 根据(GB3323-87)有关焊缝质量的规定: 16.1根据缺陷的性质和数量,焊缝质量分为四级. 16.1.1Ⅰ级焊缝内应无裂纹、未熔合、未焊透和条状夹渣. 16.1.2Ⅱ级焊缝内应无裂纹、未熔合和未焊透. 16.1.3Ⅲ级焊缝内应无裂纹、未熔合以及双面焊和加垫板的单面焊中的未焊透.不加垫板的单

电气安装符号表示方法大全

实用文档 电气符号及电缆表示方法大全 电气安装符号表示方法 一、电线穿线管一般有: PVC管:PVC20、焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式: 三,导线穿管表示 SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管 PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 四,导线敷设方式的表示 DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷 五,灯具安装方式的表示 CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶

R-嵌入S-支架CL-柱上 沿钢线槽SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱CLE 穿焊接钢管敷设SC 穿电线管敷设MT: 穿硬塑料管敷设PC: 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设FPC 电缆桥架敷设CT 金属线槽敷设MR 塑料线槽敷设:PR : 用钢索敷设M : 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷KPC 标准文案. 实用文档 例如https://www.wendangku.net/doc/a97132391.html,-BV-2*2.5 PC20 CC 平方阻燃耐火铜芯电线穿直径为20mm的硬塑料管,沿顶棚暗敷。两根2.5 2.WDZC-BYJ-2*2.5+E2.5-MT20 的电线管20mm非交联型低烟无卤阻燃聚烯烃电缆, 穿直径为(辐照)交联型/ 3根2.5平方沿顶棚暗敷。3.WDZB-YJY-4*6=E6-SC40-CT 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆穿直径为)平方铜芯(辐照5根6 的钢管或桥架敷设。40mm4.WDZB-BYJ-2*4+4PE-MR/KBG20-SCE 的金20mm/非交联型低烟无卤阻燃聚烯烃电缆金属线槽或直径为根4平方辐照)交联型 3 属薄壁管吊顶内敷设 常用电缆、电线表示方法及符号六.1、电力电缆、控制电缆9〕8〕-〔5〕〔6〕〔7〕〔3型号含义〔1〕-〔2〕〔〕〔4〕〔ZA(IA)-本安ZR-阻燃,NH-耐火,〔1〕计算机电缆控制电缆,P-信号电缆,DJ-〔2〕用途。电力电缆缺省表示,K-纸Z-橡皮,YJ-交联聚乙烯,X-V-〔3〕绝缘层。聚氯乙烯, Y-聚乙烯, 铝芯L-〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,非燃性橡,HF-L-铝包,H-橡胶聚氯乙烯, Y-聚乙烯, Q-铅包), V-〔5〕内护层(护套N-丁晴橡皮护套F-氯丁胶, 胶, LW-皱纹铝套, ,Z-滤尘器用屏蔽,C-,D-不滴油,CY-充油,P-〔6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套直流双粗圆粗圆钢丝(44-细圆钢丝, 4-), , 2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝3-0-〔7〕铠装层。无钢丝) 聚乙烯护套3-纤维层, 2-聚氯乙烯护套, 0-〔8〕外被层。无, 1-,kV 以数字表示9〕额定电压。〔2、绝缘电线(导线)5〕〕〔4〕〔2〔1〕〔〕〔3 有时不表示) B-1〕代号。电线(〔软铜),L-铝芯,R-〕导体。〔2T-铜芯(缺省表示,F-氯丁橡皮,X-〔3〕绝缘。V-聚氯乙烯橡皮聚氯乙烯〕护套。〔4V-平行,P-屏蔽,B-R-〔5〕其他。软电线: 例如阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。ZRVV ZRVVR 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯铠装护套,软。ZRBV 阻燃氯乙烯绝缘铜心电线。标准文案. 实用文档 ZRBVR 阻燃氯乙烯绝缘铜心软电线 ZRVLV1*95阻燃聚氯乙烯绝缘,铝包护套,1芯95mm2电缆。

压力管道单线图

浅谈压力管道单线图 摘 要:压力管道单线图作为压力管道施工工序控制以及管道安装竣工资料的一个重要组成部分,对于压力管道投入使用后的定期检验和运行维护具有重要的意义。但是,在目前的压力管道安装过程中还没有对此问题给予充分的重视。一方面,对于管道单线图的绘制要求、方法、内容以及概念等诸多方面缺少规范的、统一的要求;另一方面,也存在人们认识上的盲区,包括对单线图作用的认识等方面。本文对单线图的绘制方法、基本要求以及如何进行规范等方面进行了一些探讨。希望借此对于促进压力管道的全面工作有所借鉴。 主题词:压力管道 单线图 安装 管道编号 前言 压力管道分布极广,但至今人们对它的安全性尚未引起充分的重视。伴随着老旧管道问题的不断涌现和管道事故频发的态势,2003年6月1日***正式颁布实施的“特种设备安全监察条例”明确地将“压力管道”纳入到了特种设备安全监察的范围。这样,使得对于压力管道的规范工作逐步进入到有法可依的轨道。 但是,在压力管道的设计、元件制造、现场安装、维修改造及使用管理等方面长期积累的诸多问题,还很难一蹴而就地适应目前安全监管的要求。特别是在压力管道安装方面,一个比较突出的问题就是对于压力管道单线图作用的认识、绘制方法的相关要求等方面缺乏规范、标准或统一的技术要求;使得安装单位的技术人员普遍对此项工作缺乏足够的认识和相关知识;因而,造成在实际工作中的单线图五花八门。这样的结果,给管道安装后使用登记证的办理和将来的管道定期检验工作造成了很多困难。 1.压力管道单线图概述 单线图是按照正等轴侧投影方法进行绘制的管道图(或画成以单线表示的管道空视图),也称管段图。单线图具有简单明了、易于识别、具有较好的三维真实感、便于在管道安装过程中编制施工进度计划和对于材料及安装质量进行有效控制。在《压力管道使用登*理规则》(试行)中,规定了办理压力管道使用登记必须提供的重要文件之一;特别是对于埋地管道的定期检验工作的开展而言,单线图具有非常重要的意义。

电气符号大全

电气符号大全 1、电气图形符号的种类和组成: 电气图形符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。1.1、限定符号不能单独使用,必须同其它符号组合使用,构成完整的图形符号。 1.2、如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 1.3、延时过电流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 1.4、电气方框符号一般用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 2、电气图形符号分类: 2.1、电气限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关,性辐,射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 2.2、电气导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 2.3、电气无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 2.4、半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 2.5、电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 2.6、开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。

2.7、测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 2.8、电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 2.9、电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。 2.10二进制逻辑单元图形符号包括:与输入输出和其他连接有关的限定符号,内部连接组合单元和时序单元等。 2.11、模拟单元图的符号包括:模拟和数字信号识别用的限定符号,放大器,函数器,信号转换器,电子开关等。 3、电气设备常用文字符号 3.1基本文字符号

压力管道单线图的画法和要求

压力管道单线图的画法和要求 《特种设备安全监察条例》明确地将“压力管道”纳入到了特种设备安全监察的范围,对于压力管道的规范工作逐步进入到有法可依的轨道。但是,在压力管道的设计、元件制造、现场安装、维修改造及使用管理等方面长期积累的诸多问题,还很难一蹴而就地适应目前安全监管的要求。特别是在压力管道安装方面,一个比较突出的问题就是对于压力管道单线图作用的认识、绘制方法的相关要求等方面缺乏规范、标准或统一的技术要求;使得安装单位的技术人员普遍对此项工作缺乏足够的认识和相关知识,造成在实际工作中的单线图五花八门。结果给管道安装后使用登记证的办理和将来的管道定期检验工作造成了很多困难。 1. 压力管道单线图概述 单线图是按照正等轴侧投影方法进行绘制的管道图(或画成以单线表示的管道空视图),也称管段图。单线图具有简单明了、易于识别、具有较好的三维真实感、便于在管道安装过程中编制施工进度计划和对于材料及安装质量进行有效控制。在《压力管道使用登记管理规则》(试行)中,规定了办理压力管道使用登记必须提供的重要文件之一。特别是对于埋地管道的定期检验工作的开展而言,单线图具有非常重要的意义。 单线图主要应包括以下内容:图形,表明所施工的管段由哪些组件组成以及它们在三维空间的位置;工程数据,包括管道设计参数、各种尺寸、标高和管道标志、管道编号、安装检验的主要要求等标注说明;材料清单中开列组成该单线图的管段所有组件的型号、规格、数量和使用的标准规范。另外还应包括图例、指北针和标题框等相关内容。上述概念及内容很难在常用标准和相关规范中找到明确的规定,在实际的管道安装工程的竣工资料中的单线图比较混乱。 2. 目前在压力管道安装过程中,单线图主要存在的问题 单线图图纸的规格与内容(图纸规格、主题部分表达、图上内容,特别是设计参数部分、材料和元件列表、标题框、指北针和图例)比较混乱。一般较小的工程常见的是以A4纸为主,图纸上的内容简单到不足以了解管道的基本情况。绘制方法常常是以平面来表达。对于管道单元的选取更是没有区分出管道的管段与管线的区别,一般较少标示出管道绘制的图例。没有提供出管道的主要参数及主要技术要求等基本信息。 以上问题的存在,对于规范管道安装的技术文件是一个亟待解决的问题。对于压力管道投入运行后的定期检验也造成了很多困难,需要对其提出统一的规范要求。 3. 管道单线图的基本绘制要求 3.1管道单元的选取 按照《压力管道使用登记管理规则》(试行)中提出的确定压力管道登记单元的4条原则,特别是对于工业管道来说,再结合不同的系统或管段设计参数来作为重要的划分管道单元的

电气符号大全

电气符号大全 电气图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 电气方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 2、电气图形符号分类: 电气限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关,性辐,射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 电气导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 电气无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。 二进制逻辑单元图形符号包括:与输入输出和其他连接有关的限定符号,内部连接组合单元和时序单元等。 模拟单元图的符号包括:模拟和数字信号识别用的限定符号,放大器,函数器,信号转换器,电子开关等。 3、电气设备常用文字符号 1、基本文字符号 符号描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 C 电容 器 EH 发热器 件 EL 照明 电 EV 空气 调节 器 FA 带瞬时动作的限流 保护器件 FU 熔断FV 限压保GS 同步GA 异步FR 带延时动作的限流

全熔透焊缝的合理应用

全熔透焊缝的合理应用标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

全熔透焊缝的合理应用 摘要: 在建筑钢结构中对熔透焊的应用存在一些的误区,本文试对问题的实质进行分析、探索,为其合理应用提出一些实质性意见和建议 关键词:等强应力集中角焊缝部分熔透焊缝全熔透焊缝工艺纪律 一、问题的提出 全熔透焊缝通常指平对接焊缝和T形连接焊缝,本文是针对T形接头而言。该类接头多为双面角焊缝或坡口角焊缝(部分熔透焊)。然而在现行的钢结构设计图纸上出现T形接头有许多要求是全熔透焊。主要原因之一是现行的有关规范上的一些要求。 在GB50017—2003 《钢结构设计规范》的7.1.1中,“1.在需进行要疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,…不需要计算疲劳的构件中,凡要求与母材等强的对接焊缝应予焊透…”。因在JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》中把T形接头称作对接与角接组合焊缝,容易给人造成误解,把T形接头也作为对接接头来要求。 在GB50017—2003 《钢结构设计规范》的7.4.3 梁柱连接节点处柱腹板横向加劲肋应满足下列要求:“…横向加劲肋…,用焊透的T形对接焊缝与柱翼缘连接。当梁与H形或工字形截面柱的腹板垂直相连形成刚接时,横向加劲肋与柱腹板的连接也宜采用焊透对接焊缝。” 在CECS102:2002《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》上的条中,有“刚架构件的翼缘与端板的连接应采用全熔透对接焊缝,…”。

由于要求范围大,有强制性,就容易使设计者走进误区.致使在现在的钢结构工程设计中动辄就是熔透焊,给工程造成很大的损失。在我国建筑钢结构设计中之所以熔透焊缝会大量采用,除在规范上的要求外,笔者认为主要是: 一是认为全熔透焊缝至少保证了焊缝的截面积与翼板的横载面相同,这样就保证了焊缝与母材等强,就不会有问题了。 二是认为全熔透焊缝的质量可靠,因它规定要用探伤的方法来检查,而部分熔透焊缝与角焊缝只是外观检查,不作探伤检查,内部质量不够可靠。以至许多本来可以用部分熔透焊或角焊缝来实现的,也都用全熔透焊来要求。 三是规范中把角焊缝定为三级焊缝更加深了其误解。 设计人员的不负责任的保守设计是多用全熔透焊缝的主要根源。 二、熔透焊的缺点 1.T形熔透焊缝施焊成本高,工艺性差 在实际的构件施焊时,为保证接头和T形全熔透焊焊缝的质量, 在一般情况下是采取一侧焊缝焊好后,用碳弧气刨的方法在反面进行清根,然后再焊接的办法。 而这种焊接后反面碳弧气刨清根再焊接的方法一般是在返修时才采用的,在正式施工时应尽量避用。因该方法存在以下缺点: ⑴.清根时把装配时用作定位的钝边部分刨掉后,使原来钝边的限止焊缝收缩的支撑力失去,

(完整word版)电气符号大全汇总

序 号 图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断 开) 5 接触器(在非动作位置触点闭 合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开 关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关

图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触 点 17 当操作器件被释放时延时闭合的 动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的 动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的 动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替

26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示 热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯 起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符 号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 号图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的 过渡动合触点 32 座(内孔的)或插座的一个极 33 插头(凸头的)或插头的一个极 34 插头和插座(凸头的和内孔的) 35 接通的连接片

36 换接片 37 双绕组变压器 38 三绕组变压器 39 自耦变压器 40 电抗器扼流图 41 电流互感器脉冲变压器 42 具有两个铁芯和两个二次绕组的 电流互感器 43 在一个铁芯上具有两个二次绕组 的电流互感器 44 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形- 三角形连接 45 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连 接 序 号 图形符号说明

电气单线图中一些符号的标注

PR 塑料线槽敷设 MT生铁管敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设 SC 焊接电线钢管敷设 TC 薄壁电线钢管敷设 RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设 K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设 AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设 CLE 沿柱或跨柱敷设 WS 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设 CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内要穿金属管 电气计算公式 安装功率:Pe=11kw 有功功率:Pc= Kd ·Pe=1*11=11kw 功率因数:cosφ=0.8,故tgΦ=0.75 无功功率:Qc=Pc×tgΦ=11*0.75=8.25kvar 计算容量:Sc=Pc/COSΦ=11/0.8=13.75KV A 计算电流:Ic=Sc/ (根号3*U)=13.75/(1.732x0.38)=20.89A

星三角启动是降压启动,即加在电机绕组的电压由380V降为220V,电压低了,启动电流相 对也就小了,没有分流作用。 1、星三角启动的电机,实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定电流为线电流I=P÷0.38÷1.732÷COSφ。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机接线端的电缆)=线电流÷1.732。 2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压 =线电压÷1.732=220V,因此 线电流=相电流=三角形接法的相电流,实际启动电流应按三角形接法的相电流来乘于启动倍数,而不是按三角形接法的线电流来计算启动电流。 3、电缆选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按三角形接法的相电流考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按三角形接法的线电流考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后面至电机 接线端的电缆才是流过相电流。 4、另外:断路器必须按三角形接法的线电流选择。热继电器必须按其安装位置选择,若安装在接触器后面,流过的电流为相电流,则应按三角形接法的相电流选择,若安装在断路器后面、接触器前面,流过的电流为线电流,则按三角形接法的线电流选择。 接触器分电源侧接触器、三角形接触器和星形启动接触器,所谓电源侧接触器就是不管是星形启动还是三角形运行均必须接通的那个接触器,该接触器与三角形运行时才接通的接触器 配合时有二种方案: a、三角形运行时才接通的接触器的电源取自电源侧接触器出线端时,电源侧接触器流过的 电流为线电流,此时按三角形接法的线电流选择。 b、三角形运行时才接通的接触器的电源取自电源侧接触器进线端时,电源侧接触器流过的 电流为相电流,此时可按三角形接法的相电流选择。 c、三角形接触器和星形启动接触器可按三角形接法的相电流选择。

钢结构常用焊接接头坡口形式分类图集(精)

焊接接头坡口形式和尺寸的标记符合下列规定: 单面或双面焊接代号 反面衬垫类型代号 坡口形式代号 接头形式代号 焊接方法及焊透种类代号 1、焊接方法及焊透种类代号: 代号焊接方法焊透种类 GC 气体保护电弧焊 药芯焊丝自保护焊完全焊透 GP 部分焊透 SC 埋弧焊 完全焊透SP 部分焊透

SL 电渣焊完全焊透2、接头形式代号: 代号接头形式 B 对接接头 T T型接头 C 角接接头 3、坡口形式代号: 代号接头形式 I I型坡口 V V型坡口 X X型坡口 L 单边V型坡口 K K型坡口 对接焊缝坡口形状和尺寸 (板对接、型钢对接焊缝编号 标记 坡口形状示意图 板厚(mm 焊接位置 坡口尺寸 (mm 备注

1 GC-BI-2 δ b 3≤δ<8 F b=0-3 全熔透坡口清根2 GC-BL-2 δ b p α 8≤δ<18 F α=45° b=0-3 p=0-3 全熔透坡口清根3 GC-BX-2 δ α1 α 2p

H b 18≤δ<40 F α1=45° α2=60° b=0-3 p=0-3 H=(3 2 p -δ 全熔透坡口清根4 SC-BI-2 δ b 8≤δ<20 F b=0 全熔透坡口清根 5 SC-BV-2 δ b p

α 20≤δ<40 F α=60° b=0 p=6 全熔透坡口清根 6 SC-BX-2 δ α2 α1H p b 40≤δ<60 F α1=45° α2=60° b=0 p=5 H=(3 2 p -δ 全熔透坡口清根 注:板对接焊缝优先选用埋弧焊箱型主焊缝坡口形状和尺寸 焊缝编号

标记坡口形状示意图 板厚(mm 焊接位置坡口尺寸(mm 备注 7 SC-CL-B1 δ t b α p 10≤δ<20 F α=45° b=6 p=0-1 全熔透坡口 8 SC-CV-B1 t b δ p α1 α2

电气符号大全61913

核心提示:电器符号大全序号图形符号

电器符号大全 序 图形符号说明号

1开关(机械式)电气图形符号2多级开关一般符号单线表示3多级开关一般符号多线表示4 KM 接触器(在非动作位置触点断开) 5接触器(在非动作位置触点闭合) 6负荷开关(负荷隔离开关)电气图用图形符号 7具有自动释放功能的负荷开关8熔断器式断路器 9 QF 断路器 10 QS 隔离开关 11 FU 熔断器一般符号 12 FF 跌落式熔断器 13熔断器式开关 14熔断器式隔离开关 15熔断器式负荷开关 16当操作器件被吸合时延时闭合的 动合触点

17当操作器件被释放时延时闭合的 动合触点 18当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号 19当操作器件被吸合时延时闭合的 动断触点 20当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 SB 按钮开关(不闭锁) 22旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点

27 具有热元件的气体放电管荧光灯 起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符 号 29动断(常闭)触点 30先断后合的转换触点 31 当操作器件被吸合或释放时,暂 时闭合的过渡动合触点 32座(内孔的)或插座的一个极33插头(凸头的)或插头的一个极34插头和插座(凸头的和内孔的) 35接通的连接片 36换接片 37双绕组变压器 38三绕组变压器

管道单线图编制规定

管道单线图编制规定 1. 图型 管道单线图采用正等轴测投影绘制。 2. 方位标的表示 采用前后走向的管线取OX 轴方向,左右走向的管线与OY 轴方向一致,上下走向的管线与OZ 轴方向一致。如下图所示: 图1 正等轴测轴的选定 3. 管道单线图绘制要求 3.1 图幅为A4纸,印有正等轴专用坐标。 3.2 要检验的管道画粗实线(全部采用单线),实际管道长度不作严格比例要求,但应与实际尺寸相协调。 3.3 单线图采用以下线形: 注:实线的宽度b 一般在0.35~2mm 。 3.4 画管道轴测图时,可以不按比例绘制,但要考虑阀门和管件之间的比例协调,阀门和管件在管段中的位置的相对比例也要协调。 3.5 简单画法和步骤 3.5.1 弄清在左右、前后、上下这六个空间方位上管线的具体走向,并确定同各轴测轴的 X 南(前) Y 东(右) O 北(后) Z 上

关系。 3.5.2 画图的次序一般是先画前面,再画后面;先画上面,再画下面,管道与设备连接应从设备的管接口处逐步朝外画出。 3.5.3 画轴测图中的设备时,一律用细实线,仅需画出设备上的管接口即可。 3.5.4管道的起止点为设备时,注明设备的编号(位号);管道的起止点为另一管线号或续接同一根管道时,应用虚线画出一小段管道并注明该管道的管线号、管径、图号等;与该管道相连接的支管,如画在另一轴测图上,应用虚线画出一小段并注明该管道的管线号。 3.5.5表示出焊缝的位置,焊缝用圆点表示。 3.5.6 在水平走向的管段中法兰要垂直画,在垂直走向的管线中,法兰一般与邻近的水平走向的管段相平行。用螺纹连接的阀门和管件在表示形式上亦同法兰连接的相同,阀门的手轮应与管线平行。 4 管道单线图标记要求 4.1 单线图应画出管道上所有的管道元件(包括),图形符号见工艺管线安装施工图常用图例。 4.2 标记具体检测部位,如测厚、无损检测、硬度、金相等部位,并应编号。 4.3 无损检测部位应注明检测方法; 4.4 单线图应编制、审核签字。

电气符号大全

电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 接触器KM 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 热继电器FR 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器 F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器 C 电力电容器CE 正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR 限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK 液位控制开关SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP 速度控制开关SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关SV 电流表切换开关SA 整流器U 可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器UF 变流器UC 逆变器UI 电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC 电动阀YM 电磁阀YV 防火阀YF 排烟阀YS 电磁锁YL 跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPA,YA 电动执行器YE 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器EV 电加热器加热元件EE 感应线圈,电抗器L 励磁线圈LF 消弧线圈LA 滤波电容器LL 电阻器,变阻器R 电位器RP 热敏电阻RT 光敏电阻RL 压敏电阻RPS 接地电阻RG 放电电阻RD 启动变阻器RS 频敏变阻器RF 限流电阻器RC 光电池,热电传感器B 压力变换器BP 温度变换器BT 速度变换器BV 时间测量传感器BT1,BK 液位测量传感器BL

一 二 级焊缝 双面全熔透焊[精彩]

一二级焊缝双面全熔透焊[精彩] 一级焊缝双面熔透焊 一级焊缝就是要求全熔透焊缝,所谓全熔透就是要开坡口,开坡口可以采用坡口机、碳弧气刨、半自动气割机等等,坡口的形式决定 于板厚,6毫米以下开单面坡口即可,6毫米以上开双面坡口可减少焊接变形,如果是工地的现场焊缝,一般情况下是单面坡口,坡口下加 垫板。开完坡口后要将坡口上的挂渣、油污、尘土、浮锈等清理干净。之后根据被焊钢材的材质和厚度,选择电焊机、焊条、焊丝和焊剂, 如果被焊钢材是Q235B则采用J422焊条或H08A焊丝。如果被焊钢材是Q345B,则采用J506焊条或H10Mn2焊丝。J506电焊条需要进行预热,预热的温度是300度,2个小时,之后在100度的保温桶内进行保温,随取随用。之后进行焊接,开始最好用二氧化碳气体保护焊 进行打底焊和多层多道焊,可以省去清理焊渣、避免夹渣、焊接变形 还小。最后用焊条电弧焊或埋弧焊进行照面焊,因为这两种焊接焊缝 成型美观。最后进行无损探伤,探伤不合格还要抛开重焊,直至探伤 合格,出具探伤报告。 钢板对接全熔透焊缝坡口形式 序号焊接方法板厚坡口形坡口简图背面处理 (mm) 式 不开背面用碳5-10 坡口弧气刨清根,用角向全熔透对磨光机打1 接焊缝磨清除氧(埋弧自单面化皮后埋动焊) 12-20 V型弧自动焊 盖面坡口 双面 22~40 V型

坡口 40以上 注:1、钢板对接焊缝为一、二级全熔透焊缝,焊接完成后应在自然冷却的状态下(约4小时)进行UT检查。班组应填写“UT报检单”报质检部UT人员到场检验合格后方可转入下道工序。 2、钢板对接的坡口形式按以上要求执行。 3、拼接时注意做好反变形处理。定位焊间距为300~400mm,定位焊长 度:15~20mm。 4、焊接前应用同等厚度的钢板作为引、熄板,收弧板尺寸为:80*80mm,起收弧长度保证在50mm。 5、焊剂应经烘焙后方可使用。 0 6、钢板厚度大于40mm以上的厚板,施焊前应做好焊前预热(80~120C),焊后保温0(200~250C) 7、一级焊缝不允许存在根部未焊透,二级焊缝允许存在少量的未焊透。两者之间受力性能明显差异,重要部件是不允许二级焊缝的 二级焊缝相关要求 一、对接焊缝中一级、二级焊缝其主要区别是什么, GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》表5.2.4对此有明确的说明,一级要求探伤比例为100%,而二级探伤比例要求为20%。 工程中常用的对接焊缝多为二级,但在需要进行疲劳计算的构件、重级工作制和起重量大于等于50吨的中级工作制吊车梁等构件的特定部位是要求采用一级对接焊缝的。这在《钢结构设计规范》中应有详细规定。 根据(GB 3323-87)有关焊缝质量的规定: 16.1 根据缺陷的性质和数量,焊缝质量分为四级. 16.1.1 ?级焊缝内应无裂纹、未熔合、未焊透和条状夹渣.

电气符号大全1

电气符号大全 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)

焊接形式

焊接形式 一、焊接接头形式 焊接接头形式:对接接头、角接接头及T字形接头、搭接接头。 (a)对接接头;(b)角接接头;(c)搭接接头 图4-44 焊接接头的三种形式 1.对接接头 结构:两个相互连接零件在接头处的中面处于同一平面或同一弧面内进行焊接的接头。 特点:受热均匀,受力对称,便于无损检测,焊接质量容易得到保证。 应用:最常用的焊接结构形式。 2.角接接头和T型接头 结构:两个相互连接零件在接头处的中面相互垂直或相交成某一角度进行焊接的接头。两构件成T字形焊接在一起的接头,叫T型接头。角接接头和T字接头都形成角焊缝。 特点:结构不连续,承载后受力状态不如对接接头,应力集中比较严重,且焊接质量也不易得到保证。 应用:某些特殊部位:接管、法兰、夹套、管板和凸缘的焊接等。 3.搭接接头 结构:两个相互连接零件在接头处有部分重合在一起,中面相互平行,进行焊接的接头。 特点:属于角焊缝,与角接接头一样,在接头处结构明显不连续,承载后接头部位受力情况较差。应用:主要用于加强圈与壳体、支座垫板与器壁以及凸缘与容器的焊接。 二、坡口形式 焊接坡口——为保证全熔透和焊接质量,减少焊接变形,施焊前,一般将焊件连接处预先加工成各种形状。不同的焊接坡口,适用于不同的焊接方法和焊件厚度。 坡口形状 基本坡口形状:Ⅰ形、V形、单边V形、 U形、J形。 组合形状 特例:一般接头应开设坡口,而搭接接头无需开坡口即可焊接。双V形坡口由两个V形坡口和一个I形坡口组合而成 图4-45 坡口的基本形式

图4-46 双V形坡口 三、压力容器焊接接头分类 目的:为对口错边量、热处理、无损检测、焊缝尺寸等方面有针对性地提出不同的要求,GB150根据位置,根据该接头所连接两元件的结构类型以及应力水平,把接头分成A、B、C、D四类,如图4-47。 图4-47 压力容器焊接接头分类 A类:圆筒部分的纵向接头(多层包扎容器层板层纵向接头除外)、球形封头与圆筒连接的环向接头、各类凸形封头中的所有拼焊接头以及嵌入式接管与壳体对接连接的接头。 B类:壳体部分的环向接头、锥形封头小端与接管连接的接头、长颈法兰与接管连接的接头。但已规定为A、C、D类的焊接接头除外。 C类:平盖、管板与圆筒非对接连接的接头,法兰与壳体、接管连接的接头,内封头与圆筒的搭接接头以及多层包扎容器层板层纵向接头。 D类:接管、人孔、凸缘、补强圈等与壳体连接的接头。但已规定为A、B类的焊接接头除外。 注意:焊接接头分类的原则仅根据焊接接头在容器所处的位置而不是按焊接接头的结构形式分类,所以,在设计焊接接头形式时,应由容器的重要性、设计条件以及施焊条件等确定焊接结构。这样,同一类别的焊接接头在不同的容器条件下,就可能有不同的焊接接头形式。 四、压力容器焊接结构设计的基本原则 1.尽量采用对接接头,易于保证焊接质量,所有的纵向及环向焊接接头、凸形封头上的拼接焊接接头,必须采用对接接头外,其它位置的焊接结构也应尽量采用对接接头。 举例:角焊缝,改用对接焊缝[图48(a)改为8(b)和(c)]。减小了应力集中,方便了无损检测,有利于保证接头的内部质量。

电气图纸符号表示大全

电气图纸符号表示大全 在电气图纸中我们经常看到一些用英文符号表示方式,下面给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助。 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC DTQ30-32/2P 这两个是两种塑壳断路器的型号 HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 1、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

管道单线图代号及规则2011

管道代号编号规则及含义 4”— PL -- 1 -- S6 – 800 - 0402 — IP – 1 – 41A (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 管道组合号(管道代号)由7个单元组成,这7个单元依次是: (1)管道尺寸; (2)物料代号; (3)管道等级; (4)材料代码; (5)装置区域; (6)管线序号; (7)隔热或隔声代号; (8)垫片等级; (9)垫片材料。 (1)管道尺寸 一般标注公称尺寸,以英寸为单位,只注符号,不注单位。 (2)物料代号 工艺物料代号 辅助、公用工程物料代号

(3)管道等级 1: 150LB 3: 300LB 6: 600LB 7: 1500LB 9: 900LB (4)材料代号 A : 铝 C : 碳钢 D : 双相钢 R : 铬 S : 不锈钢 S3 : 304 S4 : 304L S5 : 316 S6 : 316L S7 : 317L G30 : G30合金--------注“1”HB-2 : HAST –B--2 HC : HAST –C276 G : 镀锌 N : 镍合金 Zr : 锆合金 SC : 蒸汽/冷凝水用碳钢 T : TUBING 透平管

注“1” 哈斯特洛依(HASTELLOY)镍基合金 哈斯特洛依合金是镍-钼,镍-铬-钼系合金。早期的(Ni60-Mo19-Fe20)哈斯特洛依A解决了耐蚀合金领域内耐盐酸腐蚀的问题。但它只能用于70℃以下的盐酸腐蚀。适当提高钼并降低铁而发展的哈斯特洛依B(0Ni65Mo28Fe5V)和哈斯特洛依B2(00Ni70M028),则可用于沸腾温度下任意浓度的盐酸,甚至在硫酸、氢氟酸中也有良好的耐腐蚀性。 哈斯特洛依B2因超低碳量含量,其耐蚀性比哈斯特洛依B优良。哈斯特洛依B3是一个增加的牌号,热稳定性比B2好。同样具有卓越的抗盐酸、硫酸、醋酸和磷酸及其它非氧化性环境腐蚀的能力。 哈斯特洛依A、B、B2Ni-Mo合金在盐酸中有良好的耐蚀性,但在加有氧或氧化剂的介质中,则耐蚀性显著下降。为克服该合金在还原、氧化复合介质中的低耐蚀性,发展了哈斯特洛依C(Ni60Cr16Mo16W4)。 含Mo量在25%~30%的Ni-Mo合金有二个敏化区,1200~1300℃和600~900℃均有含钼较高的析出相沿晶界沉淀导致晶粒边缘微区钼贫化而产生晶间腐蚀,降低碳、硅和铁,添加钨、钒和铌可改善在盐酸和硫酸中抗晶间腐蚀性能。哈斯特洛依C经600~1150℃敏化处理后在盐酸、硫酸、铬酸中还是出现晶间腐蚀,晶粒边缘微区的贫钼与贫铬导致产生晶间腐蚀的原因。 在哈斯特洛依C中Si能显著加速σ相的形成,据此发展了第二代的低碳(0.03%)、低硅(0.03%)哈斯特洛依C276(000Cr16Ni60Mo16W4)。它不但具有高的抗还原性介质和氧化性介质腐蚀的能力,而且还能抗点蚀和缝隙腐蚀。但该合金仍有金属间相和碳化物析出。不能抗高温浓硫酸的腐蚀。在通过Ar-O2炼钢和电渣重熔等提纯处理来降低二次碳化物析出的数量或加Ti。进一步发展了极低碳(≤0.015%)和低硅(0.08%)加Ti、不含W的第三代合金哈斯特洛依C-4(000Cr16Ni63Mo16Ti)。 哈斯特洛依N(0Cr7Ni75Mo16)严格控制微量B含量,并加入Ti控制形成MC型碳化物该合金耐熔盐酸腐蚀好、焊接性好、650℃无辐射脆化。 哈斯特洛依G(0Cr22Ni45Mo6Cu2Nb2)合金,Cr、Mo较高,耐点蚀性好,镍含量高,在沸腾氯化镁42%溶液中耐应力腐蚀性能好,铌较高、碳低、耐晶间腐蚀性能也很好。该合金耐磷酸(高浓度、沸腾温度)、耐硫酸以及耐硝酸的性能均相当优良。 Ni-Fe-Cr系中加Mo的哈斯特洛依F(0Cr20Ni40Mo12Fe)合金比哈斯特洛依C铬高钼低,在硫酸与盐酸中其耐蚀性优于哈斯特洛依B、C。 哈斯特洛依C22合金是哈斯特洛依C276发展而成的,把铬含量提高到了22%。在氧化介质中的耐蚀性更高。 哈斯特洛依G30是在G3的基础上发展的含(30%)高铬的镍基合金,含5%的钼及2%的钨,具有良好的抗点蚀及缝隙腐蚀的能力。加入2%的铜加强其抗卤素硫酸的腐蚀。其30%的铬使该合金其有良好的抗硝酸腐蚀的能力。它显示出优良的抗蚀性超过了大多数镍和铁基合金,在商用磷酸里含有强氧化性酸象硝酸/氯化氢、硝酸/氟化氢和硫酸。 (5)装置区域 装置区域代码 (6)管线序列号 相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从0001~9999。(7)隔热或隔声代号