文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 不平衡笼式调节阀-上海好施阀门有限公司

不平衡笼式调节阀-上海好施阀门有限公司

不平衡笼式调节阀-上海好施阀门有限公司
不平衡笼式调节阀-上海好施阀门有限公司

技术参数和性能:

阀体型式:直通单座铸造球型阀

公称通径:40~200

公称压力:ANSI 125 、150、300、600,JIS 10、16、20、30、40K,PN 1.6、4.0、6.4Mp

连接形式:法兰式: FF RF RJ LG,标准按ANSI B16.5;JIS,JB/T79.1凸面、JB/T79.2凹凸面、PN4.0

Mpa

焊接式:嵌接焊SW(40~50mm)

对接焊BW(65~200mm)

材料:HT200 ZG25 ZG1Cr18Ni9

ZG0Cr17Ni12Mo2 1.25Cr0.5Mo 5.0Cr0.5Mo

SCPH21 SCPH61 Ti

上阀盖:常温型(P):-17 ~2300C,伸长Ⅰ型(E1):-45~ -170C, 230 ~ 5660C,伸长Ⅱ型(E2):

整体式(E2I):-100 ~ -450C

焊接式:(E2W):-196 ~ -1000C

压盖形式:螺栓压紧式

填料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石棉编织填料。

阀内组件:

阀芯形式:压力不平衡式阀芯。

流量特性:高容量流量特性, 金属阀座,高精度流量特性.

注:整体式和分离式套筒应根据公称通径,材料,工作温度而定。

材料:17-4PH 、0Cr17Ni12Mo2和堆焊司太莱合金

执行机构:

形式:HA多弹簧式薄膜执行机构和VA5、VA6执行机构

膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙

弹簧范围:20~100,80~240Kp

气源接头:Rc1/4

环境温度:-30~+700C

阀作用形式:气开式、气关式

附件:定位器、手轮机构、气动阀位传送器等。

性能:

泄漏量:金属阀座:符合标准ANSI B16.104Ⅳ级,小于额定Cv的0.01%

回差:3%(不带定位器);1%(带定位器)

线性:5%(不带定位器);1%(带定位器)

可调范围:50:1

订货须知:

1.产品型号与名称

2.公称通径DN(mm

3.公称压力

4.流量特性要求

5.阀体材质及阀内件材料

6.介质种类和温度范围

7.阀前后压力(压差)

8.密封形式

9.配套附件

浅谈阀门定位器的工作原理和使用

浅谈阀门定位器的工作原理和使用 气动薄膜调节阀 调节阀从它的名称则可知晓一些信息,关键词调节二字它的调节范围0~100%之间任意调节。 细心的朋友应该发现,每台调节阀的脑袋下面都挂着一个装置,熟悉的肯定知道,这就是调节阀的心脏,阀门定位器,通过这个装置可调节进入脑袋(气动薄膜)内气量,可以精准的控制阀门的位置。 阀门定位器有智能式定位器和机械式定位器,今天讨论的是后者机械式定位器,与图片所示的定位器一样的。 机械式气动阀门定位器的工作原理 阀门定位器结构示意图

图中基本将机械式气动阀门定位器的部件一一说清楚,接下来就是看它如何工作的? 气源来自于空压站的压缩空气,在阀门定位器气源进口前段还有一个空气过滤减压阀,用于压缩空气的净化。从减压阀出口的气源从阀门定位器进入,至于多少气量进入阀门的膜头,根据控制器的输出信号决定。 控制器输出的电信号是4~20mA,气动信号是20Kpa~100Kpa,从电信号到气信号是通过电气转换器进行的。 当控制器输出的电信号转变为与之相对应的气信号时,然后将转换后的气信号作用在波纹管上。杠杆2则绕着支点运动,杠杆2下段向右运动靠近喷嘴。喷嘴的背压增加,经过气动放大器放大后(图中那个带小于符号的部件),将气源的一部分送入到气动薄膜的气室,阀杆带着阀芯向下自动逐渐将阀门开度变小。此时,与阀杆相连的反馈杆(图中摆杆)绕着支点向下移动,使轴的前端向下移动,与其连接的偏心凸轮做逆时针旋转,滚轮顺时针旋转向左移动,从而拉伸反馈弹簧。由于反馈弹簧拉伸杠杆2下段向左移动,此时就会与作用在波纹管上的信号压力达到力平衡,于是阀门就固定在某个位置不动作了。 通过上面的介绍,应该对机械式阀门定位器有一定的了解,有机会的时候再操作一边最好是能够动手拆卸一次,加深定位器每个零件的位置及每个零件的名。因此,机械式阀门的浅谈告一段落,接下来进行知识的扩展,让对调节阀有个更深层次的认知。

ABB定位器和FISHER阀门定位器调试步骤与方法

ABB定位器和FISHER阀门定位器 调试步骤与方法 一、ABB定位器 调试步骤: 1、定位器面板设置: 2、内部接线(4根)反馈和指令线。

3、调试前的重要参数切换方式: (1)切换就地、远方。按住MODE键不要松开,再点击↑↓键可以进行切换。 (2)用(1) 的方式进入1.1(远方控制)1.2(就地控制) (3)若要实现快开,则先按住↑键再按键↓键;实现快关,则先按住↓键再按住↑键,方可完成操作。 (4)用 (1)的方式进入1.3,出现单词SENS-POS,其意思是显示调节定位器后连杆与后旋钮弧度保持在对称的范围内。 4、调试步骤 (1) P1.0:将↑↓键同时按,然后点击”ENTER”键,出现单词“LINEAR”调节角行程和直行程。 (2)P1.1:按住MODE键,点击↑↓键,进入P1.1菜单。常按ENTER键3S,然后面板显示倒数计时为0后松开,就出现自整定,直到出现完成“COMPIETE”单词。 (3)P1.4:退出(EXIT)会显示“保存”和“不保存”,按住“ENTER”3S,则保存调试,若不保存,直接按↑键,退出到“放弃”单词,然后再按住“ENTER”3S,退出。 (4)P2.3出现REVERSE单词,显示的是调节阀门和定位器的正反作用。 (5)P3.2出现CW/CCW单词,调节的是DCS和就地

定位器指令的正反作用。 (6)P3.3出现EXIT单词,意思为退出。 (7)P8.2出现DIGEET单词,则调节的是DCS和就地定位器反馈的正反作用。 以上参数为重要参数调试步骤,详情请查看说明书! 二、FISHER阀门定位器 DVC6000调试步骤: 打开275/375手操器从主菜单(Main Menu)选择Hart应用(HART Application)从On line找到该定位器。依次进入Setup&Diag ——Detailed Setup——Mode——

阀门定位器原理与调节(优选材料)

阀门定位器原理与调节第一章气动阀门定位器 气动阀门定位器的原理图如下:(气关阀正作用) 气动阀门定位器实物图如下:

气动阀门定位器是按力平衡原理设计工作的,其工作原理方框见上图所示,它是按力平衡原理设计和工作的。 如图上图所示当通入波纹管的信号压力增加时,使杠杆2绕支点转动,档板靠近喷嘴,喷嘴背压经放大器放大后,送入薄膜执行机构气室,使阀杆向下移动,并带动反馈杆(摆杆)绕支点转动,连接在同一轴上的反馈凸轮(偏心凸轮)也跟着作逆时针方向转动,通过滚轮使杠杆1绕支点转动,并将反馈弹簧拉伸、弹簧对杠杆2的拉力与信号压力作用在波纹管上的力达到力矩平衡时仪表达到平衡状态。此时,一定的信号压力就与一定的阀门位置相对应。 以上作用方式为正作用,若要改变作用方式,只要将凸轮翻转,A向变成B向等,即可。 所谓正作用定位器,就是信号压力增加,输出压力亦增加;所谓反作用定位器,就是信号压力增加,输出压力则减少。要改变正反作用,Fisher的阀只需要把里面的调节盘拨到另一侧即可。 一台正作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现反作用执行机构的动作;相反,一台反作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现正作用执行机构的动作。 至于气开阀,由于是在膜盒下面通气,需要将如图中的凸轮反转。

第二章电气阀门定位器 由于现在DCS在现场使用越来越多,很多控制器都是使用了中控系统的控制器,所以中控到现场的都是4-20mA的电信号,到现场又需要阀动作的比较快。 虽然阀门定位器由最初的气/气阀门定位器、电/气阀门定位器发展到现在的数字阀门定位器、区域总线阀门定位器,但它们的基本原理和主要功能都没有大的改变。

控制阀细节分析之7_阀门定位器的连接

控制阀细节分析之七——阀门定位器与控制阀的连接 李宝华 摘要:阀门定位器是控制阀的重要附件,与执行机构配合使用,可以改善控制阀的静态特性和动态特性,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,实现控制信号对控制阀的准确定位,最终保证控制系统及工业过程的有效运行。对于阀门定位器与控制阀的连接,长期以来各个厂家各自设计配套,相互配用困难。随着控制系统和控制阀诊断技术的发展及最终用户需求的提高,阀门定位器与控制阀的连接标准化是对制造厂家的基本要求,而国际国内也早有相关标准发布实施。 本文试对阀门定位器与控制阀连接的技术细节进行分析探讨。 关键词:连接;阀门定位器;控制阀;标准化;技术细节;分析 引言 对于调节型的控制阀,配置阀门定位器已是用户普遍选择。阀门定位器与控制阀执行机构(主要是气动执行机构)配合使用,可以改善控制阀的静态特性和动态特性,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,实现控制信号对控制阀的准确定位,最终保证控制系统及工业过程的有效运行。在摩擦力大需要精确定位、缓慢过程需要提高控制阀响应速度、需要提高执行机构输出力和切断能力、分程控制和控制阀运行中有时需要改变正反作用形式、需要改变控制阀流量特性以及阀前后高压差的场合,都适用阀门定位器。控制阀预测性维护和使控制阀成为现场智能设备更是通过配置数字式阀门定位器来实现。 阀门定位器与控制阀的连接标准化符合工业产品先进制造技术的要求。同时,随着控制系统和总线技术的快速发展,终端控制元件及其配套的阀门定位器也要快速跟进,加之控制阀诊断技术的推出,对不同厂家的控制阀使用相同类型/型号的阀门定位器已是用户进行预测性维护和降低运行成本的手段之一。符合标准的产品也能增加制造厂家的市场竞争力。 国内外的控制阀生产厂家众多,造成控制阀品种多、规格多、参数多。仅此连接的问题而言,目前只有SAMSON、ARCA等一小部分制造厂家生产符合阀门定位器与控制阀连接标准的产品。笔者结合相关标准和部分控制阀产品试对阀门定位器与控制阀连接的技术细节进行分析探讨。 阀门定位器与控制阀的连接标准 对于阀门定位器与控制阀的连接,长期以来各个厂家各自设计配套,相互配用困难,有的连接结构也不太适合复杂现场环境、反馈部件和外管路繁杂、易碰损、抗震性差、维护不方便。欧洲国家尤其是德国很早就开始推动此项标准化工作。德国测量与控制标准协会(NAMUR)30多年前就制定有NE 04标准,业内称为NAMUR连接(NAMUR有一系列有关过程控制仪表连接的标准规范,国内控制仪表行业统称之为NAMUR连接),基本解决了不同厂家的控制阀执行机构与阀门定位器相互组合、方便互换的问题;后来在此基础上演变形成了IEC标准IEC 60534-6-1和IEC 60534-6-2。中国于2005年发布了等同于IEC的GB/T标准(GB/T 17213.6-2005和GB/T 17213.13-2005)并于2006年开始实施。而在德国,其德国工程师协会/德国电气工程师协会(VDI/VDE)也发布有阀门定位器与控制阀连接的VDI/VDE 3847标准和VDI/VDE 3845标准, IEC 60534-6-1《工业过程控制阀第6-1部分定位器与控制阀执行机构连接的安装细节定位器在直行程执行机构上的安装》,目的是构筑阀门定位器在执行机构侧面连接的标准化,使各种阀门定位器能直接地或利用过渡支架安装于直行程执行机构上,以满足各种控制阀执行机构与阀门定位器能互换的要求。标准化安装方式适用于铸造支架、杆型(立柱)支架或某种中心管支架,结构规范了带有安装孔的凸缘(即NAMUR NE04标准中的NAMUR rib)、带安装螺孔的平面以及利用U形螺栓固定安装板。其中,带凸缘的铸造支架结构的规范尺寸见图1。 IEC 60534-6-2《工业过程控制阀第6-2部分定位器与控制阀执行机构连接的安装细节定位器在角行程执行机构上的安装》,适用于角行程执行机构,其基本结构和通用结构的规范尺寸见图2。 德国VDI/VDE 3847标准有两个部分,其第1部分针对直行程执行机构提出三种情况的连接标准:直接安装的集成连接方式、铸造支架的连接方式、杆型支架的连接方式。带有凸缘的铸造支架连接型式也就是NAMUR连接。VDI/VDE 3847第1部分中的铸造支架和杆型支架连接方式是与IEC 60534-6-1标准(GB/T 17213.6-2005)基本相同的。第1部分中的直接安装集成连接方式在IEC标准中并没有,但其具有的隐藏保护的反馈连接、无需外部配管的内置气路、很好的防碰撞抗震防护等特征受到大多最终用户的青睐,德国的控制阀和阀门定位器制造厂家基本都有符合直接安装集成连接的产品,计算选型配置时也优先选择直接集成连接方式。

西门子阀门定位器操作技巧介绍材料

西门子阀门定位器操作手册 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。 2、压电效应简介 对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。 3、压电技术在气动阀中的应用 1、微型直动式换向阀 利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3、口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于:图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 图1 图2 2、压电式电气比例调压阀 压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,对电源功率要求低。 图3

系列直行程单座调节阀

PS-1000系列直行程单座调节阀 一、概述 1、简介: PS-1000系列直行程顶部导向型单座调节 阀结构简单,成本低,性能可靠,广泛应用于水、 蒸汽、气体以及其它各种工艺介质,可满足不同 标准要求,是非严酷工况流体控制的理想选择。 2、特点: (!)、顶部导向结构 (2)、平衡式/非平衡式阀芯,可快速更换阀内件。高 压差、大口径单座阀提供平衡式阀芯结构,不平衡 小,阀门可以用在含有杂质的流体中,而不会出现 卡塞现象;而且平衡式结构的导向面积大,稳固可 靠,所需执行机构输出力大大减小,降低了成本。 (3)、根据具体工况有多种阀体和阀内件材质可选,阀 内件可STL、HF等硬化处理,耐腐蚀、耐磨。 (4)、阀杆与阀芯、阀芯与阀座、阀座与阀体间无须垫 片,自对中。 (5)、螺纹连接的阀座,阀体/阀座之间无垫片,线接 触,减少维修几率,且不会破坏阀体/阀座之间 的对中性,保证严格的密封;阀芯/阀座间是线接 触,阀座的自动对中,意味着阀芯/阀座的密封性 好,可达到V级金属密封;阀杆/阀芯之间的连接 是Tapper Junction,保证受力不会集中在卡销上 一点,避免造成阀杆/阀芯连接部位的断裂。 (6)、阀座可选金属材质,也可选非金属弹性阀座,以保证零泄露。 (7)、一级、二级最多三级可选的填料密封,保证最小的外漏。 (8)、流开式设计,流向趋于调节阀开启的方向,微小流量状态可控。 (9)、设计精巧,结构简单,流道畅通,Cv值大,压损低,可调比1:50。 (10)、按用户要求,可选配不同种类的执行机构。 3,顶部导向的优点: (1)、与笼式阀相比,机械导向摩擦小,对流体干扰少。 (2)、此设计可减少粘稠或含杂质介质的堆积造成的机械导向的粘结。 (3)、导向面积的增加可保证调节阀控制稳定,减少振动,从而减少由于压力降产生的机械噪音和磨擦。

阀门定位器的工作原理与结构(很详细的介绍)

阀门定位器的工作原理与结构(很详细的介绍) -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

阀门定位器的工作原理与结构 阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力变化而引起的不平衡力,从而能够使阀门快速的跟随,并对应于调节器输出的控制信号,实现调节阀快速定位,提升其调节品质。随着智能仪表技术的发展,微电子技术广泛应用在传统仪表中,大大提高了仪表的功能与性能。 阀门定位器(图1) 阀门定位器的原理:反馈杆反馈阀门的开度位置发生变化,当输入信号产生的电磁力矩与定位器的反馈系统产生的力矩相等,定位器力平衡系统处于平衡状态,定位器处于稳定状态,此时输入信号与阀位成对应比例关系。当输入信号变化或介质流体作用力等发生变化时,力平衡系统的平衡状态被打破,磁电组件的作用力与因阀杆位置变化引起的反馈回路产生的作用力就处于不平衡状态,由于喷嘴和挡板作用,使定位器气源输出压力发生变化,执行机构气室压力的变化推动执行机构运动,使阀杆定位到新位置,重新与输入信号相对应,达到新的平衡状态。在使用中改变定位器的反馈杆的结构(如凸轮曲线),可以改变调节阀的正、反作用,流量特性等,实现对调节阀性能的提升。 智能阀门定位器结构如下图所示,其中虚线内为定位器部分,右侧为气动执行机构。控制和驱动电路,以及位置反馈传感器的数据采集电路,均位于定位器内的电路板中。控

制电路主要完成控制信号和位置反馈信号的数据采集与处理工作,同时形成稳定输出电压。驱动电路用于PWM电流滤波后的功率放大。喷嘴挡板、喷嘴以及相应组件构成了I/P 转换器,实现电气转换。调节喷嘴挡板和喷嘴的间距,通过气体放大器,完成对输出气体的调节。反馈杆和位置反馈传感器,完成气动执行机构位移的检测,并组成完整的闭环控制系统。 智能阀门定位器结构图(图2)

ABB阀门定位器调试

ABB阀门定位器简易调试菜单 接线 +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻 Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供电) 一、检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度

?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 二:菜单切换 1.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0,松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单( 使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式(rotary):定位器没有返馈杆,其返馈轴与执 行器角位移输出轴同轴心, 一般角位移为90o直行程安装形式(linear):定位器必须通过返馈杆驱动定位器 的转动轴,一般定位器的返馈杆角位移小 于60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。) 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终 端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。出厂时的缺省设置为:linear 2、从配置功能菜单中选择第其它组参数

符合《铸造行业准入条件》的企业名单(第一批)

符合《铸造行业准入条件》的企业名单(第一批)序号所属地区企业名称 1 河北省河北弘茂顺隆金属铸造有限公司 2 河北顺达铸造有限公司 3 唐县宜鑫雕塑有限公司 4 保定美达铸业有限公司 5 河北恒昌泰铜雕有限公司 6 保定华龙铸造有限公司 7 唐县世隆雕塑制造有限公司 8 唐县慧恩工艺品制造有限公司 9 唐县世博雕塑制造有公司 10 保定双鱼金属制品有限公司 11 保定杰达铸造有限公司 12 唐县凯华金属制品有限公司 13 唐县宏跃机械配件铸造有限公司 14 保定麦克赛尔铸造有限公司 15 保定双虎铸造有限公司 16 保定畅途金属制品有限公司 17 河北韩达铸造有限公司 18 唐县昌盛铜雕工艺品制造有限公司 19 唐县田家庄铸造有限公司

20 保定斯达铸业有限公司 21 望都县君荣铸造有限公司 22 望都县鑫华铸钢有限公司 23 华瑞(邯郸)铸管有限公司 24 河北北科机械制造有限公司 25 邯郸市超远耐磨合金有限公司 26 邯郸群山铸造有限公司 27 鸡泽县会旺铸造有限公司 28 邯郸市虹光铸造有限公司 29 邯郸市聚丰铸造有限公司 30 河北锐利机械科技有限公司 31 邯郸市宝特铸造有限公司 32 鸡泽县鑫企铸造有限公司 33 鸡泽县金诚精密铸造有限公司 34 邯郸市利安铸造有限公司 35 鸡泽县双丰铸造厂 36 鸡泽县隆安铸造有限公司 37 邯郸市广盛冶金机械铸造有限公司 38 武安市万正铸业有限公司 39 新兴铸管股份有限公司 40 武安市科力型钢有限公司 41 河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司

42 河北英达工矿机械配件有限公司 43 河北春风铸造有限责任公司 44 衡水裕菖铸锻有限公司 45 衡水格林铸鑫科技有限责任公司 46 安迈瑞克金属科技(廊坊)有限公司 47 昌黎县兴国精密机件有限公司 48 秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司 49 河北振东制动器有限公司 50 行唐县正佳机械有限责任公司 51 石家庄执阳机械制造有限公司 52 石家庄浩阳机械制造有限公司 53 石家庄工业泵厂有限公司 54 唐山市华运铁路交通器材有限公司 55 唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司 56 唐山市丰南区特种钢厂 57 唐山联强冶金轧辊有限公司 58 唐山众达机械轧辊有限公司 59 唐山东方华盛铸造有限公司 60 唐山金兴精密铸钢有限公司 61 唐山市建新钢球有限公司 62 唐山盛垣锻造材料有限公司 63 唐山利富达铸钢厂

阀门定位器讲解

智能电气阀门定位器在实际中的应用 一、前言 电气阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力变化而引起的不平衡力,从而能够使阀门快速的跟随,并对应于调节器输出的控制信号,实现调节阀快速定位,提升其调节品质。随着智能仪表技术的发展,微电子技术广泛应用在传统仪表中,大大提高了仪表的功能与性能。其在电气阀门定位器中的应用使智能定位器的性能和功能有了一个大的飞跃。 二、智能电气阀门定位器与传统定位器的对比 2.1 传统电气阀门定位器的工作原理 电气阀门定位器经过几十年的发展,各公司产品虽不尽相同,但基本原理大致相似,下面画简图进行说明。其基本结构见图1: 反馈杆反馈阀门的开度位置发生变化,当输入信号产生的电磁力矩与定位器的反馈系统产生的力矩相等,定位器力平衡系统处于平衡状态,定位器处于稳定状态,此时输入信号与阀位成对应比例关系。当输入信号变化或介质流体作用力等发生变化时,力平衡系统的平衡状态被打破,磁电组件的作用力与因阀杆位置变化引起的反馈回路产生的作用力就处于不平衡状态,由于喷嘴和挡板作用,使定位器气源输出压力发生变化,执行机构气室压力的变化推动执行机构运动,使阀杆定位到新位置,重新与输入信号相对应,达到新的平衡状态。在使用中改变定位器的反馈杆的结构(如凸轮曲线),可以改变调节阀的正、反作用,流量特性等,实现对调节阀性能的提升。 2.2 智能电气阀门定位器工作原理 虽然智能电气阀门定位器与传统定位器从控制规律上基本相同,都是将输入信号与位置反馈进行比较后对输出压力信号进行调节。但在执行元件上智能定位器和传统定位器完全不同,也就是工作方式上二者完全不同。智能定位器以微处理器为核心,利用了新型的压电阀代替传统定位器中的喷嘴、挡板调压系统来实现对输出压力的调节。目前有很多厂家生产智能型电气阀门定位器,西门子公司的SIPATT PS2系列智能电气阀门定位器比较典型,具有一定代表性,下面以就以SIPART PS2系列定位器为例,对智能定位器的工作原理进行说明,其基本结构如图2所示: 其具体工作原理如下: 由阀杆位置传感器拾取阀门的实际开度信号,通过A/D转换变为数字编码信号,与定位器的输入(设定)信号的数字编码在CPU 中进行对比,计算二者偏差值。如偏差值超出定位精度,则CPU输出指令使相应的开/关压电阀动作,即:当设定信号大于阀位反馈时,升压压电阀V一l打开,

HSC笼式单座调节阀

HSC 笼 式单座调节阀 概述 HSC 笼式单座调节阀是CV3000系列产品之一。 HSC 笼式单座调节阀适用于高压差易产生闪蒸空化的场合,是一种高性能的单座调节阀,坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀结构紧凑,有呈S 流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广。阀芯导向面积大,抗振性好。 调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。 本产品符合GB/T4213-92标准。 技术参数和性能 阀体 直通单座铸造球型阀 40、50、65、80、100、150、200mm ANSI 125、150、300、600JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa FF 、RF 、RJ 、LG 、MFM 法兰连接密封面型式 法兰标准焊接连接 常温型(P)伸长I 型(EI) 伸长II 型(EII)伸长III 型(EIII) JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB/T79.1-94(PN1.6MPa)、JB/T79.2-94(PN4.0、6.4MPa)、HG20596-97、HG20618-97等嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm) -17~+230℃-45~-17+230~+566℃℃ -100~-45℃-196~-100℃ 注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。 型 式 公称通径公称压力 连接型式 材 料上阀盖 压盖型式填 料 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 、SCS16)钛等阀内组件 阀芯型式 流量特性套筒形式材 料 单座套筒式柱塞型阀芯 等百分比特性(%CC)和线性特性(LCC)(金属阀座),参考图1分离式套筒 螺栓压紧式 V 型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 不锈钢(1Cr18Ni9Ti 、1Cr18Ni12Mo2Ti 、17-4PH 、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和其它耐腐蚀合金等 上海杉柏自控仪表有限公司 笼创优良品质,树金牌服务 www.shanbo-valve.com

管网竣工报告

黄河水电铝型材联营项目 (电解加长段)电解增槽管网改造工程 竣 工 报 告 施工单位:青海省明大建设安装有限公司 项目经理:李忠国 编制日期: 2013年 10 月 12 日

黄河水电铝型材联营项目(电解加长段)电解增槽管网改造 工程竣工报告 一、概述 黄河水电铝型材联营项目(电解加长段)电解增槽管网改造工程位于甘河滩工业园区,距县城6km,西宁市35km。本工程包括生产消防给水J1、生活水J2、污排P2、雨排Y(P1)、热力(压缩空气YS、采暖R)的管沟、弱电预埋管道、附件的敷设安装。对部分原有管线进行拆除及封堵等、附属工程管网改造工程、临时管网改造工程。 二、参建单位。 建设单位:黄河鑫业有限公司 设计单位:沈阳铝镁设计研究院 施工单位:青海省明大建设安装有限公司 监理单位:鑫诚建设监理咨询有限公司 监督单位:有色金属工业青海鑫业质量监督站 三、变更事项: (一):变更项目 1、因库房管材无相应规格,故部分材料代换。 2、原有热力管沟为不通行地沟,为便于检修热力沟改为1500× 1800的可通行地沟。 3、因库房无货,Ф12钢筋采用Ф14钢筋代替。

四、施工及自评依据 1、根据业主提供的施工图纸。 2、国家有关现行设计规范、施工及验收规范、操作规程、标准图集和质量检验评定标准。 2.1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 2.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 2.3《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002) 2.4《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002) 2.6《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 2.7钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ50204-2002 2.8建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 2.9《有色金属工业建筑工程质量评定标准》。 2.10《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 五、施工质量情况: (一)原材料情况 1、严格把好材料质量关。进场的原材料成品、半成品均有出厂合格证和检测报告。原材料进厂后,由本公司材料员核实材料数量、规格以及合格证、质量保证书是否与本批原材相符,进库后分类堆放,质保文件存档,并及时复检。 2、原材料质量检验情况:

电气阀门定位器YT系列电气阀门定位器智能反馈模块详细调试说明

电气阀门定位器智能信号模块 使用调试方法 一、 模块简介 (电气)阀门定位器智能模块 是新一代电气阀门定位器信号处理模 块。与电气阀门定位器 配套使用,能够提高定位器的使用性能,并为远端 控制系统提供精确的阀门开度信号。 模块采用新一代全数字技术研制,并采用全 进口元件制作,具有精度高、抗干扰能力强、工作稳定等优点。内部设计有LED 工作状态指示,可以方便的识别模块的工作状态,并可以完全免工具进行精确 调整。 如图所示,EP 端为定位器指令输入端,用于输入4?20mA 的指令信号 PTM 端接直流24V 稳压电源,如串接电流表或电流传感器, 可观察到电流变化。 电气连接

PTM 端必须接直流稳压电源,严禁使用未经整流稳压的电源。 注意事项: 推荐使用直流24V 开关稳压电源。 、使模块正常工作 当电气连接完成后,模块默认进入正常工作状态。如由于运输等原因模块反馈信号偏差超出允许范围,可参照下面的“调试方法”进行调整。 三、调试方法1.电气连接 分别在EP端和PTM端连接好4?20mA输入信号和24V直流稳压电源,并串接好电流表(或万用表直流100mA 电流档)以便观察PTM 端反馈信号电流。 注意事项:尽量不要直接连接DCS 系统调试,除非能确保DCS 系统是绝对完好,以便尽快完成智能模块的调试。 观察电流表读数:此时电流表读数应为4mA 左右至20mA 左右之间任意一个数值。 2.使模块进入调试状态 按住如上图所示最右边一个按键不放,待模块上的指示灯亮起,然后放开该按键,指示灯闪烁即表示模块已进入调试状态。 观察电流表读数:此时电流表读数应为4mA,如有偏差,可按“ + ”或“-” 键调整电流,使电流值符合要求。 3.反馈信号4mA (0%)位置调整 调整EP 端输入信号大小,使阀门处于需要反馈4mA 信号(即0%)的位置。按“+”或“-”键调整电流,使电流值符合要求,然后按一下上图所示最右边的按键。 观察电流表读数:如电流表读数从4mA 跳至8mA 左右,即表示需要反馈4mA 信号(即0%)的位置已确认完毕。模块等待反馈8mA 信号(即25%)的位置的确认。

几种常见阀门定位器的调校方法

几种常见阀门定位器的调校方法 阀门定位器概述 (1) 电-气阀门定位器VP200(横河)的调校说明 (2) 智能阀门定位器 AVP系列(山武)调校说明 (3) 智能阀门定位器 SIEMENS(西门子)调校说明 (7) 智能阀门定位器DVC系列(费希尔)调试说明 (27)

一、阀门定位器概述: 阀门定位器:是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。一般可分为以下三种:气动阀门定位:此阀门定位器无电路部分,一般和电-气转换器配合使用,才能实现自动控制功能。比如Pignone(化肥装置尿素单元PV-1026)、PARCOL(化肥装置尿素单元PV-1026),由于其无法单独实现自动控制,气路繁琐,控制精度低等缺点,逐渐被淘汰。电-气阀门定位:由于其价格低廉,调校方便,输出稳定等特点,目前仍被广泛使用。比如VP200(合成氨装置甲醇洗单元和液氮洗单元)等。智能阀门定位:是目前使用最为广泛的阀门定位器,控制过程中利用智能阀门定位器可实现高品质调节,增加过程控制的精确性和稳定性。比如SIEMENS、DVC2000-6000系列、AVP100-300系列等。

二、电-气阀门定位器VP200(横河)的调校步骤: 1、检查气路、电路是否满足定位器工作要求; 2、给定12mA信号,将反馈杆调整至水平位置, 并紧固; 3、给定8mA信号,通过零位调节螺母将零位调节至对应值; 4、给定16mA信号,通过量程调节螺母将量程调节至对应值; 5、给定4mA信号,检查阀门全关位置,必要时进行微调; 6、给定20mA信号,检查阀门全开位置;必要时进行微调; 7、给定4mA(或20mA)、8mA(或16mA)、12mA、4mA(或 20mA)、16mA(或8mA)、20mA(或4mA)进行刻度验证,必要时进行微调。 说明:1、通过量程调节螺母可以改变定位器的作用方式。 2、取用8mA和12mA信号,分别调整零位和量程,是因为8mA和12mA均有上下刻度值,可以明显反应零位和量程的位置,而4mA向下下没有刻度(和20mA向上也没有刻度值),不宜采用4mA和20mA来调节零位和量程。 3、定位器调校时,必须保证阀门能够完全关闭,有时候虽然给定4mA(或20mA)信号,阀门仍然有开度。 4、气动阀门定位器和电-气阀门均属机械式阀门定位器,因此调校方法类似,不再详细介绍。

几种阀门定位器工作原理的介绍

几种阀门定位器工作原理介绍: 气动阀门定位器(一) 气动阀门定位器是按力平衡原理设计工作的,其工作原理方框见上图所示,它是按力平衡原理设计和工作的。如图所示当通入波纹管的信号压力增加时,使杠杆2绕支点转动,档板靠近喷嘴,喷嘴背压经放大器放大后,送入薄膜执行机构气室,使阀杆向下移动,并带动反馈杆(摆杆)绕支点转动,连接在同一轴上的反馈凸轮(偏心凸轮)也跟着作逆时针方向转动,通过滚轮使杠杆1绕支点转动,并将反馈弹簧拉伸、弹簧对杠杆2的拉力与信号压力作用在波纹管上的力达到力矩平衡时仪表达到平衡状态。此时,一定的信号压力就与

一定的阀门位置相对应。以上作用方式为正作用,若要改变作用方式,只要将凸轮翻转,A向变成B向等,即可。所谓正作用定位器,就是信号压力增加,输出压力亦增加;所谓反作用定位器,就是信号压力增加,输出压力则减少。一台正作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现反作用执行机构的动作;相反,一台反作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现正作用执行机构的动作。 气动阀门定位器(二) 气动阀门定位器是一种将电气信号转换成压力信号的转换装置,以压缩空气或氮气为工作气源来控制工业炉调节阀的开度大小。普遍用于工业炉温度自动控制系统中对气动阀门执行机构的连续控制。 气动阀门定位器是按力平衡原理工作的,实现由输入的4~20mA电流信号控制气动阀门由0~100%的开启度。其工作原理如下图。

当需要增加阀门开启度,计算机控制系统的输出电流信号就会上升,力矩马达①产生电磁场,挡板②受电磁场力远离喷嘴③。喷嘴③和挡板②间距变大,排出放大器④内部的线轴⑤上方气压。受其影响线轴⑤向右边移动,推动挡住底座⑦的阀芯⑨,气压通过底座⑦输入到执行机构⑩。随着执行机构气室⑩内部压力增加,执行机构推杆⑥下降,通过反馈杆⑩把执行机构推杆@的位移变化传达到滑板⑩。这个位移变化又传达到量程④反馈杆,拉动量程弹簧16。当量程弹簧16和力矩马达①的力保持平衡时,挡板②回到原位,减小与喷嘴③间距。随着通过喷嘴③排出空气量的减小,线轴⑤上方气压增加。线轴⑤回到原位,阀芯⑧重新堵住底座⑦,停止气压输入到执行机构⑩。当执行机构⑩的运动停止时,定位器保持稳定状态。 电气阀门定位器工作原理 1.杠杆 2.活塞膜片 3.反馈弹簧 4.杠杆 5.凸轮 6.反馈轴 7.联结 8.传动轴 9.执行机构 10.先导阀滑阀芯 11.先导阀体 12.零点和范围联动机构 13.内部反馈弹簧 14.转换块

调节阀基本知识

调节阀基本知识 直动式(HLS HLC HTS HCB HSC TCB HCBE 阀体组件VDC VST HPC HPS HPN HCN) (运动形式)旋转式(VFR VBY ZSRJ ZSVJ VBS WB300 WB700) 气动(HA V A VP ZM )直行程 (RC GOM ZSH WA)角行程 调节阀执行机构电动(JDL JDZ ZKL)直行程、 (构成)(动力源分) 液动 定位器(HEP VPI HTP VPP VPR VPE ZPQ GOP SEP2000)附件转换器(VPT EPC) 电磁阀(K23D K25D ZCLR1/2#) 减压阀(KZ03 QFH) 保卫阀(VF-02 ZBP-201 ZPBS) 行程开关(KXB) 阀位传送器(DBF RIC HTM) 气动加速器(VF-01) 快速排气阀(ZPP) 电子开关(DKB) 压力开关(K3112) 三断保护装置(VF-05 VF-06) 一阀体组件: 按运动形式分为:直动式和旋转式两种。 (一)产品型号: 1 CV3000直行程:HLS HLC HTS HTW HSC HPS HCB TCB HCBE HPC HCU HCN HPN HTM HTD ZMANJ ZMAPJ ZJHP ZJHM CV3000直行程角型:HA V HAC HAA HPAS HPAC CV3000波纹管:HLSW HCBW HTSW Vu系列:VDC VST VDN 电站阀:EGVT HTC MTV MTA HTK HTR HTN HTH 特种阀:HTE HTB HYQ-A HYQ-B HCQ HCJ HTJ VSM VSP VSB VIT HPF V AH HAP HAN ZJHS G1750 V AU CZA 自力式:SPRA SPRB SPMB SPHB 全国统设:ZMA/BP ZMA/BN ZMAQ ZMAX O型球阀:ZSRJ ZSRB ZSAR ZSGR-1 G1000 ZSQRJ ZSRP ZSFR ZSHR ZSHO-16/64 ZSQR-16/64S ZMO-64 ZKJR Q9/347F V型球阀:ZSVJ V1000 KT1100 ZSSV-16/64T ZSHV-16TS ZKJV 蝶阀:WB300 WB700 VBL VBY VBS VBSJ VBN VBM VBR VBT 凸轮挠曲阀:VFR 2 引进德国ARCA产品: 快换式单座调节阀ATS

阀门定位器的工作原理与结构(很详细的介绍)

阀门定位器的工作原理与结构 阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力变化而引起的不平衡力,从而能够使阀门快速的跟随,并对应于调节器输出的控制信号,实现调节阀快速定位,提升其调节品质。随着智能仪表技术的发展,微电子技术广泛应用在传统仪表中,大大提高了仪表的功能与性能。 阀门定位器(图1) 阀门定位器的原理:反馈杆反馈阀门的开度位置发生变化,当输入信号产生的电磁力矩与定位器的反馈系统产生的力矩相等,定位器力平衡系统处于平衡状态,定位器处于稳定状态,此时输入信号与阀位成对应比例关系。当输入信号变化或介质流体作用力等发生变化时,力平衡系统的平衡状态被打破,磁电组件的作用力与因阀杆位置变化引起的反馈回路产生的作用力就处于不平衡状态,由于喷嘴和挡板作用,使定位器气源输出压力发生变化,执行机构气室压力的变化推动执行机构运动,使阀杆定位到新位置,重新与输入信号相对应,达到新的平衡状态。在使用中改变定位器的反馈杆的结构(如凸轮曲线),可以改变调节阀的正、反作用,流量特性等,实现对调节阀性能的提升。 智能阀门定位器结构如下图所示,其中虚线内为定位器部分,右侧为气动执行机构。控制和驱动电路,以及位置反馈传感器的数据采集电路,均位于定位器内的电路板中。控制

电路主要完成控制信号和位置反馈信号的数据采集与处理工作,同时形成稳定输出电压。驱动电路用于PWM电流滤波后的功率放大。喷嘴挡板、喷嘴以及相应组件构成了I/P转换器,实现电气转换。调节喷嘴挡板和喷嘴的间距,通过气体放大器,完成对输出气体的调节。反馈杆和位置反馈传感器,完成气动执行机构位移的检测,并组成完整的闭环控制系统。 智能阀门定位器结构图(图2)

调节阀与定位器

文章介绍了调节阀和阀门定位器在现场应用故障查找和快速排除,如:气源故障、压力低、压力高、无气源、气源含水等。阀座故障、调节阀模头故障。定值器故障和智能阀门定位器故障控制室DCS故障排除。 在化工生产过程中各种参数的控制是通过执行器完成,温度、压力、流量、液位是通过调节阀控制在相应范围,调节阀是必不可少的现场仪表,由于使用频率高所以故障率最高。 1、根据气动调节阀工作原理检修 1.1、气动调节阀具有防腐蚀特点在化工厂应用比较普遍,使用广泛的是正作用调节阀。分辨是气开还是气关最直观的办法是看调节阀模头,模头输入气在上面一般是气关阀,模头输入气在下面一般是气开阀,常用的是气关阀。 气关调节阀当输入气压力增加时阀门开度减小,当输入气减小时阀门开度变大,没有输入气时,阀门开度最大。根据工艺需要,为保证安全,在没有气源时阀门全开。 气开调节阀与气关阀相反,失气时全关。 1.2、气源故障 调节阀工作时需要不同压力的标准气源(2.5kp),气源压力过高或过低调节阀都不能正常工作。 1.2.1、压力过高:正作用气关调节阀会使调节阀打不开或达不到上限不能正常调节工作;正作用气开调节阀会使调节阀关不严或关不到设定值;反作用阀与上述情况相反。 1.2.2、压力过低:正作用气关调节阀会使调节阀关不严或关不到设定值;正作用气开调节阀会使调节阀打不开或达不到上限不能正常调节工作。 1.2.3、调节阀门定值器,调整气源压力使其达到标准值,仪表压力过高过低都要调整,调整后故障排除。 1.2.4、无气源:因为各种原因气源切断调节阀位在零位或最大不能正常调节。 检修时人为切断气源,可以判断是机械故障还是气源或电源信号故障。 1.3、阀座故障 1.3.1、调节阀工作运行过程中,各种物料通过时会有渣滓硬物残留。阀芯与阀座之间粘有异物使阀门关不严。关掉气源电源信号,阀体有渗漏现象是阀体有异物,拆开阀体清除异物,故障排除。 1.3.2、阀芯上下机械位置改变也会产生关不严现象,调整改变阀芯位置固定后,故障可以排除。 1.3.3、阀杆与阀座动密封点填料处经常有物料泄露,处理方法是紧固填料压壳,严重时可以拆开添加更换填料。 1.4、调节阀膜头故障调节输出标准气信号输入到调节阀膜头气室,带动阀杆工作。 故障现象及排除如下:

智能阀门定位器调试方法

数字式阀门控制器校准规程 1.目的:用于数字式阀门控制器检测/校准 2.范围:FieldVueDVC5000系列 3.技术参数和性能指标 3.1独立线性度:±0.5% 20mA DC 3.2模拟输入信号:4 ~ 3.3最小控制电流: 4.0mA 3.4最大电压:30V DC 3.5仪表电源:12~30V DC 4.校验基本条件 4.1环境温度:-40~80℃ 4.2输出压力:0.4~6.2bar 4.3气源压力:6.9 bar 5.校验所需设备: 6.工作原理: 当输入信号增大,去I/P转换器的驱动信号增大。使得I/P转换器的线圈和衔铁之间的磁吸引力增加,于是档板使喷嘴节流,即增大了喷嘴压力。喷嘴压力送去气动中继器子模块的输入模片。当喷嘴压力增大时,气动中继器的模片组件移动,使得阀芯去打开供气口和关闭排气口,以增加送去执行机构的输出压力,增大的输出压力使得执行机构阀杆向下移动。阀行程传感器通过反馈连杆感受阀杆的位置变化,阀行程传感器与印刷电路板组件子模块电信号相连。阀杆继续向下移动直至达到正确的阀杆位置。 4-20mA

7.调校DVC5000型:使用HART手操器连接到数字式阀门控制器时,回路必须串联大于 250Ω的电阻器。 7.1仪表模式:为了设置和校准仪表Instrument Mode (仪表模式)必须设成Out Of Service (不参与服务),并按ENTER(F4)。 7.2初始位置: 7.2.1根据制定的执行机构类型和尺寸自动选择适当的组态参数。从Online(在线菜单) →Main menu(主菜单)→Initial Set-up(初始化设置)→Auto Setup(自动设置)→Setup Wizard(设置诀窍),Out Of Service,如果本仪表之执行机构的制造厂名没未列入,则选Other(其它)→Enter. 7.2.1.1 执行机构类型:Single Acting(单作用)或Double Acting(双作用)→Enter. 7.2.1.2 Rotary(旋转)或Sliding Stem(滑杆)→Enter. 7.2.1.3 无气源时Close(阀关) Open(阀开). 7.2.1.4 7.2.1.5 Counter Clock Wise(逆时针)或Clock Wise((顺时针)。 7.2.1.6输入仪表气源压力。 7.2.1.7 整定参数值(灵敏度)。 7.2.1.8 确定工厂缺省数据是否用于初始位置。选择Yes,DVC5000系列工厂缺省值设定。 选择No,各设置参数保留它们原先的值。设置诀窍Setup Wizard 完成后,按OK回到自动 设置(Auto Setup)菜单。 7.3 自动校准行程: 7.3.1 Auto Calib Travel(自动校准行程)自动标定仪表行程。标定程序利用阀门与执行 机构的停止点作为0%与100%标定点。如果在完成自动设置和自动标定后,阀看起来有点不 稳或不灵敏,可以通过Auto Setup菜单选择Sta-bilize/Optimize来改善运行状况。详见 稳定/优化(Stabilize /Optimize)。 8.调校DVC6000型:使用HART手操器连接到数字式阀门控制器时,回路必须串联大于 250Ω的电阻器。 8.1仪表模式:为了设置和校准仪表Instrument Mode (仪表模式)必须设成Out Of Service (不参与服务),并按ENTER(F4)。 8.2自动设置: 8.2.1根据制定的执行机构类型和尺寸自动选择适当的组态参数。从Online (在线菜单) Setup&Diag(设置与诊断)Setup (基本设置)Auto Setup(自动设置)Setup Wizard(设置诀窍)。 8.2.1.1 压力单位。 8.2.1.2 Actuator Setup(执行机构设置)如果本仪表之执行机构的制造厂名没未列入,则选Other(其它)。同7.2.1.2相同。 7.2.1.3 Relay Adjust。

相关文档