前言

DL/T801-2002《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》由四部分组成。

—水质的六项限值及内冷却水系统的运行监督,

—限值的测量方法,

—内冷却水系统的配置,

—内冷却水系统的水冲洗和化学清洗。

本标准根据国家经济贸易委员会电力司《关于确认1998年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》[1999]40号文中第23项 "发电机内冷水水质监督导则"下达了编制任务。

引言

发电机内冷却水系统及水质的完好情况,是直接影响大型水内冷发电机安全运行和经济

运行的重要环节,迄今尚无独立的发电机内冷却水的专用监督标准或规程,长期以来只有

GB12145《火力发电机组及燕汽动力设备水汽质量》和DL561《火力发电厂水汽化学监督导则》中仅有pH值、电导率和硬度三项限值的一个相同的表格作监督依据,显然无法满足

当前大型发电机组关于保证安全运行的技术要求。

本标准纳入了六项水质监督标准,限值的取值更接近大型发电机的运行实际,规范、统

一了测量方法,标准明确了内冷却水系统的配置及其运行监督要求,对监督超标发现的问题提供了处理措施。目的在于促进大型发电机组安全运行的水平。

大型发电机内冷却水质及系统技术要求DL/T801-2002

1 范围

本标准规定了额定容量为200MW及以上水内冷绕组汽轮发电机的内冷却水水质标准及系统的清洗处理措施。

本标准适用于额定容量为200MW及以上水内冷绕组的汽轮发电机。

其他水内冷电机可参照执行。

2规范性引用文件

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达

成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T6904.3锅炉用水和冷却水分析方法pH的测定用于纯水的玻璃电极法

GB/T6909.2锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定低硬度

GB/T7064-1996透平型同步电机技术要求

GB12145-1999火力发电机组及燕汽动力设备水汽质量

GB/T12146锅炉用水和冷却水分析方法氨的测定苯酚法

GB/T12147锅炉用水和冷却水分析方法纯水电导率的测定

GB/T12157锅炉用水和冷却水分析方法溶解氧的测定内电解法

GB/T14418锅炉用水和冷却水分析方法铜的测定

DL/T561-1995火力发电厂水汽化学监督导则

3内冷却水质及内冷却水系统运行监督

3.1水质要求

发电机内冷却水应采用除盐水或凝结水。当发现汽轮机凝汽器有循环水漏人时,内冷却

水的补充水必须用除盐水。水质要求见表1。

表1 水质要求

3.2缓蚀剂应用

非密闭式的内冷却水系统,若为控制水质根据现场具体情况添加缓蚀剂时,应密切监视添加后的运行情况。设置有旁路混合阴阳离子交换器的内冷却水系统,不应添加缓蚀剂。

3.3内冷却水系统的运行监督。

3.3.1新投运的机组,应测取运行工况下内冷却水进出口的水压、流量、温度、压差、温差等各项基础数据,录人发电机技术档案,已投运的机组,应在内冷却水系统大修清理后补测录人。

3.3.2发电机在运行过程中,应在线连续测量内冷却水的电导率和pH值,定期测量含铜量及当时内冷却水的流量、含氨量、硬度。对添加了缓蚀剂的还应测其在水中的浓度。

3.3.3运行中的监测数据出现下列情况之一,应作相应处理,必要时应进行反冲洗处理并观测其效果a)相同流量下,定子进出水压力差的变化比原始数据大10%时,应作相应检查、综合分析,并作相应处理,

b)定子线棒出水温度高于80℃时,应进行检查、综合分析。达85℃时,应立即停机处理,c)定子线棒出水水接头间温差达SK时,应及时进行检查,达到12K时,应立即停机

处理,[GB/T70645.7.2]

d)定子槽部的中段,线棒层间各检温计测量值间的温差达8K时,应作综合分析,并作相应处理。

4测量方法

表1六项监测项目的取样和测量,制造厂有规定的按制造厂的规定执行,未作规定的统

一按下列国家标准的规定执行。

4.1pH测量执行GB/T6904.3。

4.2电导率测量执行GB/T12147。

4. 3硬度测量执行GB/T6909.2。

4. 4含铜量测量执行GB/T14418。

4. 5含氨量测量执行GB/T12146。

4. 6溶解氧测量执行GB/T12157

5内冷却水系统配置

新投运的机组,应采用下列配置,已投运的机组宜在大修和技改中逐步实施、完善。

5.1水箱采用全密闭充气式系统。

5.2每路进水端设置有5μm-10μm滤网,必要时应加装磁性过滤器。

5. 3内冷却水系统应设置旁路混合阴阳离子交换器。

5. 4定、转子的内冷却水安装进出水压力、流量、温度测量装置,定子还应有直接测量进、出水压差的测量装置。

5. 5内冷却水系统安装电导率、pH值的在线测量装置。

5. 6内冷却水系统的管道法兰和所有接合面的防渗漏垫片,不得使用橡胶、石棉纸板等可

能造成堵塞和提高水质硬度的材料。

5. 7配置成套反冲洗装置。

6内冷却水系统的水冲洗和化学清洗

6.1水冲洗

6.1.1开机前水冲洗

开机运行前应使用除盐水进行运行流向的水冲洗,直至排水清澈,电导率指标达到表1要求。

6.1.2运行期间的冲洗

发电机正常运行的反冲洗及其周期,按制造厂说明书的规定执行,或者在累计运行时间

达两个月遇有停机或解列机会时,对定、转子内冷却水系统进行反冲洗。

6.1.3停机后的水冲洗

非连续运行累计停机时间达1个月及以上时,应进行反冲洗。冲洗的流量、流速应大于

正常运行下的流量、流速,直到排水清澈、无可见杂质,进、排水的pH值、电导率基本一致。

6.2化学清洗

发电机在运行中出现3.3.3条所列情况之一,或内冷却水箱的内壁及监视窗上有明显可见的黑褐色粉末附着物,经综合分析确认是因内冷却水系统结垢所致,并经过反冲洗等一般处理措施后无明显效果时,应对内冷却水系统进行化学清洗。

6.2.1清洗前冲洗

清洗前应使用除盐水动态循环清洗,再开放式冲洗排放。

6.2.2清洗流程及工艺

水冲洗 ̄清洗介质清洗 ̄中和钝化、水冲洗。

清洗的方法及药品,应经模拟试验确定。整个清洗过程,必须严格遵守清洗工艺规程的要求,严密监测铜的腐蚀速率和腐蚀量。

6.2.3清洗质量要求

内冷却水系统清洗后,铜的腐蚀量应符合清洗工艺规程的要求,水箱内表面清洁无点蚀、基本无残留附着物,水冲洗后的水质达到表1的指标,内冷却水的流速、流量试验结果与原始数据相符,运行数据达到3.3.1的记录值。

柴油发电机操作保养规程..

柴油发电机 操作保养规程

柴油发电机 操作保养规程 1.适用范围 本规程规定了柴油发电机的操作、维护保养等内容和要求。 2 风险提示 不正确的操作会造成人身伤害和产品或相关设备的损坏。故在起动发动机或进行任何维护保养工作之前要全面仔细地阅读本说明书。如仍有不明确之处,则请与您的经销商联系以取得帮助。具体风险如下: 2.1加注燃油 加注燃油时会有起火和爆炸的危险。禁止吸烟,并必须关停发动机。切勿将燃油箱加得过满。确保拧紧油箱加油口盖。应只使用本说明书推荐的燃油。使用品质不当的燃油会导致发动机故障或停机。柴油发动机使用劣质燃油会引起喷油泵卡滞和发动机飞车,有造成人身伤害和发动机损坏的重大危险。 2.2一氧化碳中毒 只能在通风良好的环境中起动发动机。在有限的空间内运行发动机时,必须把发动机的排气和曲轴箱的废气排出室外。 2.3运行风险 切勿在有易爆性介质的环境中运行发动机,因为其电气和机械元件都不是防爆的。靠近运行中的发动机是有危险的。头发、手指、松

散的衣服或坠落的工具,都有可能被卷入转动着的零部件而造成严重的人身伤害。如果发动机交付时未提供防护装置,则在发动机安装完毕后必须为所有的转动件和灼热表面加装防护装置,以确保人身安全。 2.4起吊发动机 吊装时应使用原装于发动机上的吊耳。使用前务必要检查起吊装置是否处于良好状态并有足够的起吊能力(发动机连同装在其上各附件的重量)。为安全起见,应使用可调节的梁式吊具。起吊时,所有的吊链或钢缆应相互平行并尽可能与发动机顶部垂直。应注意安装在发动机上的外加设备会改变发动机的重心。因此,为保持平衡和确保操作安全,可能需要使用专门的起吊装置。切勿在悬挂于起重设备上且无任何支撑的发动机上进行工作。起动发动机之前维修后重行起动发动机之前,要重新装好维修时被卸下的所有防护装置,并确认没有工具或其它物品被遗留在发动机上。不得起动未装有空气滤清器的涡轮增压发动机。涡轮增压器内转动着的压气机叶轮会造成严重的人身伤害。还会有吸入外来物而造成发动机损坏的危险。起火和爆炸燃油和润滑油所有的燃油、大多数润滑油和许多化学物品都是易燃的。必须阅读并遵守其包装上的说明。对燃油系统的工作必须在发动机冷态下进行。燃油泄漏溅落在灼热的表面或电路器件上时会引起着火。必须将浸有润滑油和燃油的擦布及其它易燃物品存放于安全防火之处。 2.5起动喷射液 切勿使用起动喷射液或类似物品来帮助起动装有空气预热装置

安防系统技术标准和要求

安防系统技术标准和要求 安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包二级以上(含二级)资质,安全防范一级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 1.3具有固定的办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件备查)。 1.5 投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级建造师(机电工程专业)及以上。 1.6 拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8 外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17号、吉建管[2008]14号文件) 9 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 1. 二、招标内容和供货范围

以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

发电厂汽轮发电机定子冷却水流量试验报告

福建省雁石发电有限公司 #6机组发电机组 定子绕组冷却水流量试验报告 生产策划部 二0一二年三月 第0 页共5 页

一、试验目的: 鉴于300MW发电机定子绕组出现过因内冷水系统发生堵塞而引发事故,并根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中第十一项防止发电机损坏事故,防止发电机定、转子水路堵塞、漏水的要求,根据龙岩坑口电厂#6机组A级检修计划安排,于2012年03月日对#6机组发电机定子冷却水系统通流性试验,以判断有无堵塞等异常情况,试验采用超声波探测法。 二、发电机: 型号:QFSN-300-2 额定容量:353MVA/300MW 额定电压:20000V 额定电流:10189A 联接方式:YY 冷却方式:水氢氢 功率因数:0.85 制造厂家:上海发电机厂 三、试验仪器: 多谱勒超声波流量计型号,制造厂家,精度为全量程的± %。 四、试验条件: 发电机两端端盖打开。发电机内冷水系统正常运行,要求进水压力保持正常运行值并压力稳定(0.15MPa),实际 MPa 。 五、试验项目: 1.汽、励两端各支管流量的测量 2.励端出线套管及中性点各支管流量的测量 六、汇水管编号: 在励端以时钟点位置顺时针查的第一根管为#1管,顺时针依次编号,汽端的编号与励端相对应。 七、试验方法及评定标准:

1.用超声波流量计对发电机汽端和励端的所有绝缘引水管的水流量进行测量, 每一根支路复测两次,取平均值作为该支路流量值。 2.以各支路的流量与该端各支路流量的平均值的偏差作为判定该支路流通性的 依据,偏差的计算方法为: K=(Q 支/Q 平均 —1)×100% Q 支 :支路流量值(L/min) Q 平均 :汽、励端支路流量的平均值(L/min) 3.评定标准 按照JB/T 6228—2005《汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定》中5.2 超声波流量法测定子内冷水系统流量部分进行评定 八、试验结果: 1.汽端测量结果: 汽端平均支路水流量: L/min 汽端支路水流量总和: m3/h

柴油发电机系统设计

February 2007 Vol.1 No.1 式同步交流发电机。 柴油发电机的自动化功能的选择:遥控、遥信和遥测性能。 机组的使用环境条件:机房冷却、通风系统的设置。 2 柴油发电机组的系统设计 2.1 柴油发电机组常用功率和备用功率的区别 2.1.1 备用功率(图1) 市电断电时提供备用电源,市电供电可靠,80%负载运行,每年运行时间200h,某些制造厂商用于高峰期功率补偿几乎无过载能力。故在设计时,过载能力需考虑,更多的设备成本,较高的运行成本及加大的维护工作量。 2.1.2 常用功率(图2) 主要用于无市电供电场合,或市电不可靠但供电要求可靠性高的场所。可连续使用,70%负载运行,每12h允许1h10%过载,每年运行时间负载 > 100%不允许超过500h。 2.2 柴油发电机组容量计算方法 柴油发电机组与 UPS 组成的电源系统,对供电安全要求较高的数据中心正在被广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应 UPS 这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证 UPS 对负载可靠供电;柴油发电机组的容量大小,除要满足UPS计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子容许电压降应在规定范围之内。2.2.1 按照UPS容量配置柴油发电机组 一般柴油机生产厂家要求,与UPS 配套柴油发电机组的容量一般为 UPS 容量的 2 ~ 2.5 倍。而UPS设计工作中负荷一般在 50% ~ 80% 额定容量,这种情况下,发电机组发出的功率可能为额定容量的30%左右。这样不但造成发电机组的容量不能充分利用,增加了设备的投资,而且使发电机组更容易产生故障,降低了发电机组的工作可靠性。综合各种因素,发电机组实际负载60%以上额定负载的情况下工作,对柴油机最为有利。 关于在实际工程设计中UPS与柴油发电机的功率配比问题在本章节中不再进行讨论,具体详见其他专篇。 2.2.2.按照常规综合负荷容量配置柴油发电机组现代综合建筑中,柴油发电机不仅作为UPS的备用电源,而且要求作为建筑内特别重要负荷及消防负荷的备用电源。在这种情况下,发电机容量不能只考虑UPS的容量,必须兼顾其它特别重要负荷及消防负荷的容量,在特别重要负荷(包括UPS)及消防负荷中,按照最大者确定柴油发电机的容量。 (1) 利用设备容量计算发电机容量: P=k?Kx?Pe/η 式中:p—自备发电机组的功率(kW); k—可靠系数,一般取1.1。 Kx—需要系数(一般取0.85-0.95); Pe—总负荷容量(kW); η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1。 (2) 利用最大的单台电动机或成组电动机起动的需要,计算发电机容量: P=(Pe-Pm) /ηe + Pm?K?C?cosΦm(kW) 式中:Pm—起动容量最大的电动机或成组电动机的容量(kW) ; Pe-总负荷容量(kW) ; ηe-总负荷的计算效率,一般取0.85; cosΦm -电动机的起动功率因数,一般取0.4; K-电动机的起动倍数; C-全压起动C=1;Y-△起动C=0.67;自耦变压器起动50%抽头C=0.25;65%抽头C=0.42;80%抽头C=0.64。 (3) 按起动电动机时母线容许电压降计算发电机容量: 发电机母线上已接负荷的影响,发电机母线上的启动负荷应该等于已接负荷与电动机启动容量之和。 P=Pn?K?C?Xd″(1/△E-1)(kW) 式中:Pn-造成母线压降最大的电动机或成组起动电动机组的容量(kW) K—电动机的起动电流倍数; Xd″—发电机的暂态电抗,一般取0.25; 图1 备用功率图2 常用功率

柴油机冷却水系统处理

柴油机冷却水系统处理 【摘要】柴油机是柴油车的心脏,在车辆行驶过程中有相当重要的作用,为使柴油机在合适的温度下能够安全有效的工作,对于冷却水系统就显得格外重要。本文对柴油机冷却水在检修、清洗及防腐步骤进行论述。 【关键词】柴油机冷却水系统清洗防腐 柴油机冷却系统的主要功能是用来控制发动机的工作、温度和驱散多余的热能(含润滑系统的散热),系统的好坏对发动机的工作和使用寿命有直接关系,因此,日常检查和清洗及防腐就显得尤为重要。 1 冷却水系统的防腐保护 冷却水必须仔细处理、保存和检测,以避免腐蚀或形成沉淀,从而使热传导效率降低。因此要进行对冷却水处理。 1.1 处理步骤 (1)清理冷却水系统。(2)注满带防腐剂的无离子水或蒸馏水。(3)对冷却水系统和状况进行定期检查。遵守以上规定,会使冷却水引起的故障降至最低。 1.2 冷却水系统的清洁处理 (1)在防腐处理前,必须除去系统中的石灰沉淀层、铁锈和油泥,以改善热传导和确保防腐剂对表面进行保护的均匀性。(2)清洁处理应包括油泥酸洗除锈和清洗水垢。(3)水乳清洁剂和弱碱性清洁剂一样可以用于除油污过程。(4)不得使用含有易燃物的预混合清洁剂,通常采用氨基酸、柠檬酸、酒石酸为主,这些易溶于水,不会散发有害蒸汽,清洁剂不直接使用,要溶于水后再加入系统中。(5)清洗时不必拆卸发动机零件,水在发动机循环才能达到最佳效果。(6)清洁可使不良配合的结合处或有缺陷的垫片部位渗漏更明显,因此在净化过程中应进行检查,在清洁后的24小时要检查润滑系统的含酸量(机油)。 2 未净化的水 (1)建议使用无离子水或蒸馏水作为冷却水,由于硬度较低,这种冷却水还具有相当的腐蚀性p (1)加满清洁的自来水,原有的水可以放掉,将水加热到60℃在发动机中连续循环,按规定剂量加入除油化学剂在规定周期循环清洁化学制剂。(2)冷却水系统必须在无压力状态下检查并排除任何泄露,放掉系统中的水再加满清洁的自来水,将水循环两小时后放掉。 4.2 酸洗除锈

安防系统技术标准和要求

安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建___________________________________________________________ 全防范一级资质,并在人员、设备、 办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件 备查)。 1.5投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级_ 建造师(机电工程专业)及以上。 1.6拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17 号、吉建管[2008]14号文件) 1.9拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 二、招标内容和供货范围 以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

发电机转子和定子冷却水系统

秦山核电公司300MW核电机组系统教材 发电机转子和定子冷却水系统 秦山核电公司 2002年3月

秦山核电公司系统培训教材教材名称(Title): 发电机转子和定子冷却水系统 教材编号:30222 版次Rev. 编制 Writing 校对 Checking 审核 Reviewing 修订说明 Modification Cause(s) 批准 Approval 日期 Date

发电机转子和定子冷却水系统课程时间:2小时 学员: 先决条件: 目的: 本部分结束时,使学员能具有以下一些能力: 1.能阐述发电机转子和定子冷却水系统的目的和功能。 说明系统的目的和功能。 简要说明为什么要求这些功能。 2.主要设备 说明以下设备的性能参数和运行原则: —转子水箱 —转子水箱液位计 —转子水箱补充水接口 —转子冷却水泵吸水管 —转子冷却水泵 —转子冷却水热交换器 —转子线棒 —定子水箱 —定子水箱液位计 —定子水箱补充水接口 —定子冷却水泵吸水管 —定子冷却水泵 —定子冷却水热交换器 —定子线圈

—定子冷却水离子交换器 —三通气动阀 —温度控制器 —滤网 —泵出口压力表 —发电机转子和定子冷却水入口压力表 —氮气阀门及压力表 —转子密封支座 —甩水箱 说明以上设备的功能 3.运行模式 使用流程图,画出流道(气、液、电路),并给出以下各运行模式的主要设备状态:—正常运行 —正常运行模式的描述 —启动和正常运行 —冲洗、充水排气、系统就列 —启泵 —发电机组冲转 —发电机组稳定运行 —发电机组解列、盘车 —异常运行 —冷却水泵跳闸 —系统破管漏水 —转子密封支座漏水 —热交换器破管 —发电机绕组冷却水衬管破损 —电导率高 —滤网堵塞 —离子交换器树脂破损、饱和 —发电机转子和定子冷却水系统主要故障的判断和处理

柴油机冷却水系统

30. 冷却水系统 说明 冷却水系统…………………………………………………………第30-191页 工作卡 30 101-01冷却水恒温阀…………………………………………第30-193页 30 102-02冷却水泵的检修和更换………………………………第30-195页 备件图页 高温冷却水泵,顺时针方向……………………………………….图页号1 3010 高温冷却水泵,逆时针方向……………………………………….图页号1 3010 低温循环系统的冷却水恒温阀 手动越控………………………………………………………图页号1 3012 高温循环系统的冷却水恒温阀 手动越控………………………………………………………图页号1 3012 高温冷却水管……………………………………………………..图页号1 3016 发布号TOC_1 30 第30-189页

第30-190页 发布号TOC_1 30

冷却水系统 本柴油机只设计为淡水冷却,因此冷却水系统必须是中央/闭式冷却系统。 本柴油机设计几乎是无管子的,即水在前端 箱和气缸组件内部的水腔、水道中流动。所有大的管接头均设在前端箱中。在柴油机后端,供应齿轮箱滑油冷却器的淡水应由船厂连接上。 发布号1 30 A1-01 第30-191页

本柴油机的高、低温冷却水系统配有机带Array 高、低温淡水泵。为加强备用泵的自动启动功能,系统内设置了双作用式止回阀。 淡水泵安装在柴油机前端箱中,由曲轴通过齿轮系驱动。 泵的轴承由柴油机的滑油系统供油自动进行润滑。 控制高、低温冷却水系统的恒温元件也置于前端箱中。 增压空气冷却器分为二级,第一级由高温冷却水系统进行冷却,从增压器出来的高温空气传给冷却水的热量有可能较多地回收。第二级由低温冷却水系统进行冷却,使进入柴油机的空气温度得到进一步的降低。 在北极高寒地区航行时,直接从甲板进入的空气温度低,可采用一种调节系统来控制空气冷却器的第二级冷却水流量,以提高低负 荷下的增压空气温度。

综合布线系统招标文件技术规格及要求

1.1.综合布线系统通用技术规格及要求 1.1.1.系统总体技术要求 1.1.1.1.********工程综合布线系统要求符合ISO/IEC 11801:2002 6类UTP最新的国际标准,系统整体信道带宽性能要求能够支持至少250MHz以上的数据传输。其应用能够充分保证整个航站区及配套设施高速、可靠的信息传输要求,适应现在和将来的技术发展。保证********工程综合布线系统是一套先进的、完整的、规范化的布线系统。 1.1.1. 2.********工程的计算机网络系统主干采用万兆以太网技术,因此,综合布线系统主干线要求按照万兆光纤布线标准进行设计,符合基于光缆的10G以太网标准IEEE ;水平布线要求支持千兆以太网需求,支持基于铜缆的千兆以太网标准IEEE 。 1.1.1.3.投标人所提供的综合布线系统配线架、跳线、信息模块、线缆等主要产品元件以及由其构成的整个永久链路须提供传输特性测试报告,以证明其传输特性符合本规格书中提出的所有技术指标。 1.1.1.4.综合布线系统要求采用开放式结构,适用于主流网络拓扑结构,并能适应不断发展的网络技术的需求,能支持综合信息传输和连接(计算机数据通信处理、话音通讯、图像传输、视音频传输以及各种控制信号的通信等多种应用类型)。 1.1.1.5.综合布线系统采用模块化结构,保证系统能很容易的扩充和升级。系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的计算机设备和其它信息设备。对任一个分支单元的改动都不会影响系统的其它单

元。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。 1.1.1.6.要求综合布线系统保证实现信息安全、可靠地传输。 1.1.1.7.综合布线系统需提供较强的系统管理能力,可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。 1.1. 2.产品认证 1.1. 2.1.投标人所提供的布线产品须经过具有合法性、独立性和权威性的中国权威测试机构(如:信息产业部数据通讯产品质量监督检验中心、信息产业部光通信产品质量监督检验中心、国家电线电缆检测中心等等)进行测试认证,并出具该机构发出的认证证明。 1.2.系统各功能子系统技术规格及要求 1.2.1.综述 1.2.1.1.********工程综合布线系统根据相关标准及规范,主要分为六个部分: 1) 建筑群子系统 2) 设备间子系统 3) 干线子系统 4) 配线(水平)子系统 1)工作区子系统 2)管理子系统

B类机房中心机房建设技术规格及要求

B类机房中心机房建设技术规格及要求 1、工程概述 隆基绿能科技股份有限公司数据中心机房建设工程是公司信息系统的应用中心和数据服务中心,集计算机技术、通讯技术为一体的智能化数据中心,因业务不断发展,迫切需要建立一个高质量的完全符合国家B类标准的计算机机房,以适应现在和未来发展的需要。 该数据中心机房的基础设施及弱电系统建设,要能最大限度、合理地满足应用系统数据集中运行的需求,满足高性能计算机类设备的运行要求,同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构,能为公司系统运营提供可靠、安全的保障,保证数据及业务安全,能随需调整并可持续扩展。 2、建设范围 1)基础设施的建设范围为数据中心, 主要包括: 主机室区域、配电空调区域、UPS区域、机房控制区域。楼与楼、层与层之间的综合布线架构。 2)机房系统的建设范围为数据中心。 3、建设内容 本次建设内容为数据中心基础设施和弱电系统的设计及集成,包括以下系统:1)机房装修系统; 2)电气系统(含动力及照明); 3)UPS系统; 4)空调系统(机房区精密空调); 5)通风系统(含新风及消防排烟系统); 6)KVM系统; 7)动力环境监控系统; 8)综合布线系统; 9)消防系统; 10)防雷接地系统 4、建设依据 本次数据中心建设应满足国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范,

并参考TIA-942 Tier3的标准。 设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准。如有更新版本,参照新版本执行)。 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008) 《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《防静电活动地板通用规范》 SJT 10796-2001 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16—2008 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《供配电系统设计规范》(GB50052) 《低压配电设计规范》(GB 50054-95) 《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2007) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007) 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007) 《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007) 《视频显示系统工程技术规范》(GB50464-2008) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

柴油机冷却水处理

Motor Ship Test Kit -P Alkalinity DROP TEST METHOD 1.Measure out 20mls of sample water. 2.Add 4 drops of reagent mPA1 to give a pink colour. (If no pink colour develops record P -Alkalinity as zero). 3.Add reagent mPA3 drop by drop whilst swirling the sample bottle. Count the number of drops required until the pink colour disappears. 4.P Alkalinity (ppm) = No. of drops x 40. 5.Retain Sample for chloride test. 6.Record the result on log sheet and/or Waterproof. Motor Ship Test Kit -777066 Reagent mPA1 -777124 , Reagent mPA3 - 777125

Motor Ship Test Kit -Chloride DROP TEST METHOD 1. Continue with the sample from the P Alkalinity Test.2. Add 4 drops of reagent mBC1 to give a yellow colour.3.Add drops of reagent mBC2 whilst swirling the sample bottle until the yellow colour turns to orange/brown. Count the number of drops. 4.Chloride (ppm) = No. of drops x 20. 5. Record the result on log sheet and/or in Waterproof. Motor Ship Test Kit -777066 Reagent mBC1 -777050 , Reagent mBC2 -777051 NB! For higher expected chloride levels reduce the water sample size e.g. 10 ml sample; will give steps of 40ppm per drop used. For lower expected chloride levels increase the water sample size e.g. 40ml sample; will give steps of 10ppm per drop used. For lower expected chloride levels increase the water sample size e.g. 80 ml sample; will give steps of 5ppm per drop used.

无人值守称重系统技术规格及要求

技术规格及要求 1.无人值守过磅管理系统设计方案 为了方便对货运车辆的管理和货物运输的核算,并最大限度的减少管理人员的成本,特使用无人值守自动称重系统。本煤矿12台称重电子汽车衡含6台单向空车称重汽车衡和6台单向重车称重汽车衡,以此来核算车辆的货运情况,并生成相应的统计报表,以便对车辆称重信息进行核算。以下为本公司设计优选方案。 1.2系统软件实现的功能 软件结构采用客户机/服务器的结构体系,体系具有以下特点:采用SQL 结构数据库,具有分布处理、集中管理的功能,对数据的完整性和一致性处理有很好的性能。 用户的界面采用中文窗口界面系统,操作简单、直观、方便,红外自动检测车辆,司机刷卡即可自动完成全部操作过程,系统数据录入、修改、查询、增加和删除等操作均在统一的界面下进行,只要掌握一种报表的操作方法,即可对所有报表进行操作。 软件功能: 将称重数据实时上传中心服务器。 接收中心服务器下传的系统运行参数 语音提示功能。 通过字符叠加器,对车辆称重过程实时监视。 通过显示牌可显示车牌号码、重量及通行提示等信息。 使用中距离感应读卡器,ID卡管理。 对车辆进行图像抓拍,后台进行稽核。 系统后台管理软件功能: 车辆称重数据及各种特殊情况处理记录等。每辆车的称重信息实时上传中心服务器,且上传的数据均不得被修改。 中心可以实时显示当前车辆称重信息(如汽车衡号、车牌号、日期时间、毛重、皮重等) 数据库存放在监控中心专用服务器中,各种实时数据及时存入数据库中。 下传系统运行参数(黑名单、同步时钟、车辆信息及系统设置参数等)至计算机。

数据备份及恢复功能。无论称重系统中哪一台设备发生故障,或者与中心服务器通信中断时,都不会有任何丢失或被破坏的情况发生。 计算机系统具有设备故障自检功能。 网络覆盖范围:中心至汽车衡系统的数据通信采用标准的以太网网络 接口,通信控制协议采用TCP/IP协议,保证数据的加密安全和准确性 能。 与监控中心联网,实现数据的上传与系统信息及参数的下载。 报表数据的统计与查询。 1.3系统构成 1.3.1红外光幕检测系统 在磅体两端各安装一对红外光幕,红外线设备通过信号线连接到开关量IO 卡。当光束被阻挡时,红外对射仪将信号发送到开关量IO卡,地磅称重软件从开关量输入卡提取信号,当检测到报警信号后,系统禁止称重系统数据保存,称重流程终止。本系统用到的硬件设备有:红外钱对射仪,屏蔽信号线,12V变压器。 1.3.2视频监控与图像抓拍系统 在本系统中采用视频监控和图像抓拍的方式,每台地磅使用2台网络摄像机,在地磅的前端和后端各安装1台监控摄像机,用来抓拍车牌号和车尾的图像以及车辆是否上磅,为车辆是否作弊留存证据。 称重计量监控室通过网络接口,将视频引入视频存储服务器进行24小时不间断录像,并且把视频输送入称重计量控制器,将视频画面与称重前台界面统一起来,同时可根据设置进行磅单保存时照片抓拍以及车辆上下磅进行防作弊抓拍。视频存储服务器,对录像集中管理,保存2个月以上视频图像。

最新发电机定子冷却水系统说明书

发电机定子冷却水系 统说明书

汽轮发电机定子冷却水系统说明书 目次 1 概述 2 产品结构简介 3 接收、吊运及储存 4 安装 5 运行 6 检查与维护 7 定子水系统信号 说明书的附图 附图1 定子线圈和主引线外部水路的冲洗 附图2 定子线圈和主引线内部水路的现场冲洗 附图3 定子线圈干燥 附图4 定子主引线和并联环的干燥 附图5 定子水路恢复 附图6 离子交换器使用说明 附图7 水箱液位控制器各开关整定 附图8 定子冷却水系统及设备连接图(见随机图纸)附:技术数据

1 概述 本说明书对水氢冷300MW至600MW级汽轮发电机定子线圈内冷水系统作了比较详细的介绍,是定子线圈内冷水系统的安装、使用和维护的指导性文件。

2 产品结构简介 2.1 水系统特点及功能 定子线圈冷却水系统是一个组装式的闭式循环系统,主要的系统设备和监测仪表组装在一块底板上,便于安装、操作和维护。本系统的特点及功能简介如下: a.采用冷却水通过定子线圈空心导线,将定子线圈损耗产生的热量带出发电机。 b.用水冷却器带走冷却水从定子线圈吸取的热量。 c.系统中设有过滤器以除去水中的杂质。 d.用分路式离子交换器对冷却水进行软化,控制其电导率。 e.使用监测仪表及报警器件等设备对冷却水的电导率、流量、压力及温度等进行连续的监控。 f.具有定子线圈反冲洗功能,提高定子线圈冲洗效果。 g.水系统中的所有管道及与线圈冷却水接触的元器件均采用抗腐蚀材料。 2.2 发电机线圈冷却水路系统 定子线圈冷却水通过外部进水管进入发电机励端定子机座内的环形总进水管,其中一路通过聚四氟乙烯绝缘水管流入定子线棒中的空心导线,然后从线圈的另一端(汽端)经绝缘引水管汇入环形出水管;另一路经绝缘引水管流入定子线圈主引线,出主引线后经绝缘引水管汇入安置在出线盒内的出水管,然后也经外管道汇入汽端环形出水管。双路水流最后从汽端机座上部流出发电机,经总出水管返回到水箱。

柴油机柴油发电机组冷却系统的使用与保养方法

柴油机冷却系技术状态恶化主要表现在冷却系内结水垢使容积变小,水的循环阻力加大,同时水垢导热能力变差,以致散热效果下降,机温偏高,加速水垢的形成。 柴油机冷却系技术状态恶化易造成机油氧化,使活塞环、汽缸壁、气门等零件产生积炭,引起磨损加剧。因此,在冷却系的使用中必须注意下列几点: 1、尽量使用雪水、雨水等软水作冷却水。河水、泉水、井水都属硬水,含有多种矿物质,在水温升高后会沉淀出来,易在冷却系中形成水垢,故不可直接使用。如确要使用这类水时,应将水烧开、沉淀,取表面水使用。在缺水补足时,要使用清洁无杂质的软水。 2、保持适当水面,即上水室中不得低于进水管上口以下8mm,过低应及时补足。 3、掌握正确的加水和放水操作方法。柴油机过热缺水时,不可立即添加冷水,应卸去负荷,待水温下降后在运转状态下以细流慢加。如遇柴油机工作时断水,切不可立即加水,以免造成零件由于冷热不均产生应力和裂纹,或咬死的事故。此时应在柴油机停机后,待机温下降到自然温度时方可加水。寒冷天气不应在水温很高时放水,以防因温差太大而损坏机体,须等水温下降至40℃后再放水,而且应打开水箱盖,转动曲轴,使水泵等处的水完全放尽,以免冻裂散热器、缸盖、缸体等机件。 4、保持柴油机的正常温度。柴油机启动后,预热到60℃以上才可开始工作(水温至少在40℃以上拖拉机才可开始空行)。工作正常后水温应保持在80~90℃范围,最高不得超过98℃。 5、检查皮带张紧度。用29.4~49N的力按在皮带中部,皮带下陷量10~12mm为适宜。如果过紧或过松,需松开发电机支架紧固螺栓,用移动发电机皮带轮的位置来调整。 6、检查水泵漏水情况,观察水泵盖下泄水孔漏水情况,停车3min内漏水应不超过6滴,过多时应更换水封。 7、水泵轴轴承应定期注油润滑。当柴油机工作50h,应向水泵轴轴承加注黄油。 8、发动机工作到1000h左右应清洗冷却系水垢。 Use and maintenance of the cooling system of diesel engine diesel generator sets Deterioration of the diesel engine cooling system technology state in the cooling system within the furring smaller volume of mainly increasing resistance of the water cycle, while scale deterioration of ability to conduct heat, so cooling effect is reduced, the machine temperature high, accelerate the formation of scale. The deteriorating state of the diesel engine cooling system technology could easily lead to oil oxidation, piston rings, cylinder walls, valves and other parts to produce coke, causing increased wear and tear. Therefore, the use of the cooling system is important to note the following points: 1, try to use the snow, rain soft water as cooling water. Rivers, springs, wells are hard water contains many minerals, after rising water temperatures will precipitate out, easy to scale formation in the cooling system, and therefore can not be used directly. Indeed such as to the use of such water should be water to a boil, precipitation, whichever is the use of surface water. In the complement of the water shortage, to use soft water clean and free of impurities. 2, to maintain appropriate water surface, namely, Sheung Shui room shall not be lower than the inlet catchy below 8mm, too low, should be timely complement.

矿井综合自动化系统技术规格及要求

哈密市和翔工贸有限责任公司吉郎德露天矿续建及洗选系统二期EPC总承包项目 储煤场安全监测系统 招标技术规格书 编制: 校核: 审核: 审定: 项目负责人: 中煤西安设计工程有限责任公司 二○一○年七月

第一节总则及使用环境条件 1. 总则 1.1 本技术规格书的使用范围:储煤场安全监测系统。本技术规格书提出了系统及设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书只提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细则做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供一套满足本技术规格书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条款提出异议,则意味着投标方提供的系统(或设备)完全满足本技术规格书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规格书的意见和与规格书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 投标方须执行现行国家标准和行业标准。从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。本标书所使用的标准之间以及与投标方所执行标准如有差异时,执行高标准。 1.5 设计原则 ?先进性:系统采用当今先进的技术和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平, 另一方面又使系统具有方便升级换代的能力,以使系统能始终保持在先进水平,以便 该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。 ?可靠性:要求系统必须能可靠、连续运行,连续运行时间不得小于24小时,还应 具备故障隔离能力,即将已经出现故障的设备迅速隔离,不得因一台设备故障引 起其他设备联锁损坏。 ?可扩展性:系统设计时应考虑今后扩容的需求,预留相应的接口,以保证扩容后 新增加的设备能完全接入本系统。 ?规范性:在系统的设计与施工过程中应参考各方面的标准与规范,严格遵从各项 技术规定,做好系统的标准化设计与施工。 1.6 本技术规格书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 2. 工程范围

柴油发电机技术规范

稳态频率调整率: ≤±2%(固态电子调速器)电压波动率:≤±%(负载功率在25-100%内渐变时) 频率波动率:≤%(负载功率在0-25%内渐变时) c)柴油发电机组在空载状态,突加功率因数≤(滞后)、稳定容量为的三相对称负载或在已带80%Pe的稳定负载再突加上述负载时,发电机的母线电压秒后不低于85%Ue。发电机瞬态电压调整率u≤-15%~+20%,电压恢复到最后稳定电压的±3%以内所需时间不超过1秒,瞬态频率调整率≤5%(固态电子调速器),频率稳定时间≤3秒。突减额定容量为的负载时,柴油发电机组升速不超过额定转速的10%。 d)柴油发电机组在空载额定电压时,其正弦电压波形畸变率不大于3%,柴油发电机组在一定的三相对称负载下,在其中任一相加上25%的额定相功率的电阻性负载,应能正常工作。 发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%,柴油发电机组各部分温升不超过额定运行工况下的水平。 应答:满足要求。 4.4.4控制功能 柴油发电机组属于无人值守电站,控制系统具有下列功能: a)保安xx线电压自动连续监测。 b)自动程序起动,远方起动,就地手动起动。 c)柴油发电机与保安段正常电源(3台断路器)同期并网功能。 d)运行状态的柴油发电机组自动检测、监视、报警、保护。 e)厂用电源恢复后远方控制、就地手动、机房紧急手动停机。(详见逻辑附图)f)蓄电池自动充电,具有自动内外部切换功能及蓄电池电压监测。买方提供不小于W的380VAC供电电源。g)预润滑、润滑油预热,xx预热。

h)发电机空间加热器自动投入功能。 应答:满足要求。模拟试验功能 柴油发电机组在备用状态时,模拟保安段母线电压低至25%Ue或失压状态,能够按设定时间快速自起动运行试验,试验中不切换负荷,柴油发电机应具有按预先设定的带负荷百分比自动分担负荷的功能。但在试验过程中保安段实际电压降低至25%时能够快速切换带负荷。 应答:满足要求。 柴油发电机组的性能及结构要求 运行要求 柴油发电机组能在100小时内连续满容量运行。柴油发电机组能通过运行方式选择开关,选择柴油发电机组所处状态。运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“试验”、“手动”、“零位”。柴油发电机组正常处于准起动状态即“自动”状态。自起动时间<10秒。 应答:满足要求。 起动要求 保证柴油发电机组自起动快速性和成功率,保证柴油发电机组正常处于热态,采取对柴油发电机组冷却水,润滑油的预热和预供手段。 柴油发电机组的起动方式为电起动。电起动方式的电源,采用全密封免维护阀控铅酸蓄电池(容量400AH),蓄电池的浮充装置具备在线小电源浮充和快速充电的两种自动充电功能。 蓄电池的容量满足连续起动15次的用电量要求。 应答:满足要求。 电气接线要求 一次接线