文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无功补偿最全培训资料

无功补偿最全培训资料

动态无功补偿设备(SVG)技术协议详情(实用标准)

35kV静止无功发生器成套装置 技术协议

第一节技术协议 一. 总则 1. 本技术协议书仅适用于中铝能源太阳山风电厂五期110kV升压站主变扩建工程动态无功补偿装置(SVG)的加工制造和供货。技术协议中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本技术规引用标准的最新版本标准和本技术协议技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 3. 本技术协议将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术协议未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 4. 供方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。供方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 5. 本技术协议提出了对SVG技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 6. 若供方所提供的技术资料协议前后有不一致的地方,以有利于设备安装运行、工程质量为原则,由需方确定。 二. 标准和规 1. 合同设备包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应

的标准规或法规的最新版本或其修正本的要求。 2. 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准,尚没有国际性标准的,可采用相应的生产国所采用的标准,但其技术等方面标准不得低于国家、电力行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求,当上述标准不一致时按高标准执行。 3. 供方提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准,但不局限于以下标准,所有设备都符合相应的标准、规或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明外,合同期有效的任何修正和补充都应包括在。 DL/T672-1999 《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》 DL/T597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》 GB/T 11920-2008《电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》 GB 1207-2006 《电磁式电压互感器》 SD 325-89 《电力系统电压和无功电力技术导则》 DL/T 840-2003 《高压并联电容器使用技术条件》 GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规》 GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 311.2-2002 《绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则》GB 311.3-2007 《绝缘配合第3部分:高压直流换流站绝缘配合程序》 GB/T 311.6-2005 《高电压测量标准空气间隙》 GB/T 11024.2-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器第2部分:耐久性 试验》 JB/T 8170-1995 《并联电容器用部熔丝和部过压力隔离器》 GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规》

1、为什么需要无功补偿及补偿的基本知识

产品技术特点--- 一、为什么需要无功补偿及补偿基本知识 企业中由于大量的用电负荷是感性负荷,因此企业的自然功率因数较低,如不采用人工补偿、提高功率因数,将造成如下不良影响: a、让发电机大量发无功,消耗发电机的功率,降低发电机的输出功率,当发电机需提高无功输出,低于额定功率因数运行时,将使发电机有功输出降低; b、无功在输配电网络中传输,占据了传输容量,降低了变电、输电设备的供电能力; c、加大了网络的传输容量,使网络电力损耗增加(网络中的电能损失与功率因数平方数成反比); d、功率因数愈低,线路的电压降愈大,使得用电设备的运行条件恶化; e、月均功率因数低于0.9(小型低压用户或农业用电为0.8),将受到“电力罚款”。 上述可见,提高功率因数不仅对电力系统,而且对企业经济运行有着重大意义。无功补偿应本作:无功在哪理发生,就在那里就地补偿的原则。因此,广泛的低压配电系统使用大量低压补偿装置。 补偿的基本知识 补偿就是用电容器的容性无功(Q C)去减小用户配电网络中的感性无功(Q L), 减小功率因数角(φ),以提高功率因数(COSφ)。从下面的功率三角形可形象的看出这种关系。 功率三角形 例:一用户4、5、6三月的用电:(电业局数据)

1)计算每月功率因数: 4月S=(419000^2+375640^2)^5=562731((KV A.h) COSΦ=P/S=419000/562731=0.7445 5月S=(440920^2+388820^2)^5=587870((KV A.h)COSΦ=P/S=440920/587870=0.75 6月S=(444286^2+473480^2)^5=649287((KV A.h) COSΦ=P/S=444286/649287=0.684 2) 将月均功率因数提高到0.9以上,应补偿多少电容器: 按有功不变来进行计算:为确保0.9,按0.92计算 A、4月:有功419000(KW.h)视在功 =419000/0.92=450978(KV A.h) 允许无功Q=(450978^2-419000^2) ^0.5=166794(Kvar.h) 现有无功375640(Kvar.h) 应补偿375640-166794=208846(Kvar.h),换算为每小时功 率:208846/30/24=290(Kvar) B、5月:有功440920(KW.h)视在功 =440920/0.92=479261(KV A.h)

无功补偿装置几种常见类型比较

无功补偿装置几种常见类型比较 常见的动态无功补偿装置有四种:调压式动态无功补偿装置、磁控式动态无功补偿装置、相控式(TCR型)动态无功补偿装置、SVG 动态无功发生器。 ① 调压式动态无功补偿装置 调压式动态补偿装置原理是:在普通的电容器组前面增加一台电压调节器,利用电压调节器来改变电容器端部输出电压。根据 Q=2πfCU2改变电容器端电压来调节无功输出,从而改变无功输出容量来调节系统功率因数,目前生产的装置大多可分九级输出。该装置为分级补偿方式,容易产生过补、欠补。由于调压变压器的分接头开关为机械动作过程,响应时间慢(约3~4s),虽能及时跟踪系统无功变化和电压闪变,但跟踪和补偿效果稍差。但比常规的电容器组的补偿效果要好的多;在调压过程中,电容器频繁充、放电,极大影响电容器的使用寿命。由于有载调压变压器的阻抗,使得滤波效果差。虽然价格便宜, 占地面积小,维护方便,一般年损耗在0.2%以下。 ② 磁控式(MCR型)动态无功补偿装置 磁控式动态无功补偿装置原理是:在普通的电容器组上并联一套磁控电抗器。磁控电抗器采用直流助磁原理,利用附加直流励磁磁化铁心,改变铁心磁导率,实现电抗值的连续可调,从而调节电抗器的输出容量,利用电抗器的容量和电容器的容量相互抵消,可实现无功功率的柔性补偿。 能够实现快速平滑调节,响应时间为100-300ms,补偿效果满足风场工况要求。

磁控电抗器采用低压晶闸管控制,其端电压仅为系统电压的1%~2%,无需串、并联,不容易被击穿,安全可靠。设备自身谐波含量少,不会对系统产生二次污染。占地面积小,安装布置方便。装置投运后功率因数可达0.95以上,可消除电压波动及闪变,三相平衡符合国际标准。免维护,损耗较小,年损耗一般在0.8%左右。 ③相控式动态无功补偿装置(TCR) 相控式动态无功补偿装置(TCR)原理是:在普通的电容器组上并联一套相控电抗器(相控电抗器一般由可控硅、平衡电抗器、控制设备及相应的辅助设备组成)。相控式原理的可控电抗器的调节原理见下图 所示。 通过对可控硅导通时间进行控制,控制角(相位角)为α,电流基波分量随控制角α的增大而减小,控制角α可在0°~90°范围内变化。控制角α的变化,会导致流过相控电抗器的电流发生变化,从而改变电抗器输出的感性无功的容量。 普通的电容器组提供固定的容性无功,感性无功和容性无功相抵消,从而实现总的输出无功的连续可调。 i 相控式原理图 优点: 响应速度快,≤40ms。适合于冶金行业。 一般年损耗在0.5%以下。缺点:晶闸管要长期运行在高电压和大电流工况下,容易被

无功补偿方案.

济宁聚能光伏石墨材料有限公司35kV动态无功补偿装置(MCR+FC) 技 术 标 书

武汉国瑞电力设备有限公司 二○一二年九月 动态无功补偿装置设备技术规范书 1 设备总机要求 ◆本设备技术协议书适用于济宁聚能光伏石墨材料有限公司35kV动态无 功补偿装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 ◆本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 ◆本设备技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按 较高标准执行。 ◆本设备技术协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合 同正文具有同等的法律效力。 ◆本设备技术协议书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 应用技术条件及技术指标 2.1标准和规范 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 DL/T672-1999《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》 GB11920-89 《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》 GB 1207-1997《电压互感器》 SD 325-89《电力系统电压和无功电力技术导则》 SD205-1987 《高压并联电容器技术条件》。 DL442-91 《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》。GB50227-95 《高压并联电容器装置设计规范》。 GB311.2~311.6-83 《高电压试验技术》。 GB11 024 《高电压并联电容器耐久性试验》。 GB11025 《并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器》。 ZBK48003《并联电容器电气试验规范》。 GB50227《并联电容器装置设计规范》 GB3983.2-89《高电压并联电容器》 JB7111-97《高压并联电容器装置》 DL/T604-1996《高压并联电容器装置定货技术条件》 GB3983.2《高压并联电容器》 GB5316《串联电抗器》 GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》 JB 5346-1998《串联电抗器》 DL/T 462-1992《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》DL/T653-1998《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》 JB/T 3840-1985《并联电容器单台保护用高压熔断器》 DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 GB/T 11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB/T 11024.1-2001《放电器》 GB2900 《电工名词术语》

无功补偿培训教程-基础篇2

在电流三角形中,功率因数为 0.7 时,无功电流与有功电流相等,都为 400×0.7=280A 那么功率因数提高到1 补偿容量为 280/1.44=194KVAR 功率因数提高到 0.97时,无功电流为 280/4=70A (功率因数为 0.97 时,无功比有功 为 1:4) ,则补偿的无功电流为 280-70=210A 此时补偿容量为 210/1.44=146KVAR 当总电流为 250A 时,有功功率为 250A×0.4KV×0.7×1.732=121KW 当功率因数为 0.97 时,无功与有功之比为 1/4,所以此时无功剩余为 121/4=30KV AR 这时一次侧总无功为30+4536/24/30=36.3KV AR 此时无功与有功之比为 36.3/121=1/3.3 功率因数 0.85 时无功与有功之比为 1/1.6 所以能消除力率电费 〖例题 4〗、有一台 10 回路 200KVAR 的电容柜,计算一下可控硅消耗的电能? 10 回路的电容柜,共有可控硅 20 只,每路容量为 20KVAR,每只可控硅的导通时的压降 在 0.9V—1V 之间。0.4KV、20KVAR 电容器的额定电流为 28.8A,那一只可控硅的功耗为 P=UI=(0.9V—1V)×28.8A/2=(13~14.4)W 20 只可控硅的功耗为20×(13~14)W=260W~288W 〖例题 5〗、有一用户,按电压为 0.4KV 计算补偿容量为 200KVAR,但此用户系统有谐波,选 用 0.46KV 的电容器,此时补偿容量应为多少? 电容器不在额定电压下运行和实际容量的计算公式为 额 额 实 实 Q U U Q 2 2 = 200= 额 Q 2 2 46 0 4 0 × × = 额 Q 265KVAR 〖例题 6〗、有一高压计量用户,灯力比为 6:4,月平均力率电费 8000 元,月平均总用电量 98000 度,日平均工作 10 小时,电价为0.389 元。 1. 计算功率因数提高到1 的补偿容量 2. 最小回路容量 3. 回路数 4. 每个回路容量 5. 功率因数最少是多少能消除力率电费 解:月动力用电量为 98000×4÷(6+4)=39200度 月动力用电费为 39200×0.389=15248.8元 罚款比例为 8000/15248.8=53% 查表功率因数为 0.46 无功:有功=1.9:1 变压器一次侧无功为 1.9×39200=74480 度 补偿容量为 74480÷(10×30)=248KVAR(可以做 240-250KVAR) 最小回路容量为(保证功率因数大于 0.90 时的无功比有功为 1:2) 39200÷2÷720=27KVAR(选择20KVAR) 可以做 12 回路 每个回路都是 20KVAR 由于存在灯力分算,所以还不能补偿到0.9 就算成功,因为此时功率因数的数值已 经失去意义,供电部门要按照灯力比减少有功电度,然后再重新计算功率因数。 实际上是无功电量与纯动力电量的关系了(减去照明电量) 。 所以要补偿到大于0.9的某个功率因数M,因此查表中的无功比有功数值也一定是一 个 1:x(请看表格可以看到。而不是 x:1)。设此时无功比有功为 1:x。设灯力比为 y.则: ) 1 ( 2 y x + 3 查表转换成功率因数。此题为 x=5,查表得必须补偿到 0.95才能消除力率电费。

无功补偿培训教程

无功补偿培训教程-基础篇 一.无功补偿基础知识 (一)功率、功率因数 1.有功功率:在直流电路中,从电源输送到电器(负载)的电功率,是电压与电流的乘积,也就是电器实际所吸收的功率。在交流电路中,由于有电阻和电抗(感抗和容抗)的同时存在,所以电源输送到电器的电功率并不完全做功。因为其中有一部分电功率(电感和电容所储的电能)仍能回输到电源,因此,实际为电器所吸收的电功率叫有功功率。用字母P 表示。国际单位瓦,用字母W 表示。通常有功功率的单位用千瓦,用字母KW 表示。 2.无功功率:电感和电容所储的电能仍能回输到电源,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不消耗,称为无功功率。用字母.Q.表示,国际单位乏,用字母.var 表示。通常无功功率的单位用千乏,用字母.Kvar 表示。 (无功功率绝不是无用功率,它的用处很多,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的;变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。) 3.感性无功功率:接在电网中的多用电设备是根据电磁感应原理工作的。例如:通过磁场,变压器才能改变电压并将能量送出去,电动机才能转动并带动机械负荷。磁场所具有的磁场能是由电源供给的。电动机和变压器在能量转换过程中建立交变磁场,在一个期吸收和释放的功率相等,这种功率叫感性无功功率。 4.容性无功功率:电容器在交流电网中接通后,在一个期,上半期的充电功率与下半期的放电功率相等,不消耗能量,电容器的这种充放电功率叫容性无功功率。

5.视在功率:在交流电路中,如负载是纯电阻,电压和电流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电路实际吸收的电功率,而叫做视在功率。用字母.S 表示,国际单位伏安,用字母.VA 表示。通常视在功率的单位用千伏安,用字母.KVA 表示。 6.功率因数:有功功率与视在功率的比值。用.cos Φ表示,它是没有单位的。cosΦ=P/S 7.自然功率因数:指用电设备没有安装无功补偿设备时的功率因数,或者说明用电设备本身所具有的功率因数,自然功率因数的高低主要取决于用电设备的的负荷性质,电阻性负荷(白炽灯、电阻炉)的功率因数较高,等于1,而电感性负荷(电动机、电焊机)的功率因数比较低,都小于1。 8.功率三角形:有功功率、无功功率、视在功率三者之间的关系符合勾股定理。如图 单相电路中:S=UI;P=UI.cosΦ;Q=UisinΦ; 三相电路中:S= 3UI;P= 3UI cosΦ;Q= 3UisinΦ;S2=P2+Q2;cosΦ= P/ P2 Q2 9.用户功率因数的计算法 1)电量计算:在一定时间(如三天或一)取用户有功电量和无功电量。 功率因数COSФ=有功电量/(有功电量2+无功电量2)1/2 2)转数(老式电度表):在同样的时间计量有功表、无功表所转圈数。 根据无功表和有功表所转圈数比计算出功率因数。

动态无功补偿技术的应用现状及发展 刘宪栩

动态无功补偿技术的应用现状及发展刘宪栩 发表时间:2018-05-31T10:36:53.397Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:刘宪栩王云昊刘楠 [导读] 摘要:在电力系统输送电能的过程中,无功功率不足,将使系统中输送的总电流增加、使变压器的输出力减少、供电线路及系统设备有功功率损耗增大、线路末端电压下降。 (国网天津市电力公司城西供电分公司天津市 300190) 摘要:在电力系统输送电能的过程中,无功功率不足,将使系统中输送的总电流增加、使变压器的输出力减少、供电线路及系统设备有功功率损耗增大、线路末端电压下降。对于电力用户来说,过多地从电网中吸取无功,不仅使电网损耗增加,也影响自身的用电和生产。可见无功功率对供电系统和负荷的运行都十分重要。但是,近些年来,随着我国工业的迅速发展,一些大功率非线性负荷的不断增多,对电网的冲击和谐波污染也呈不断上升趋势,缺乏无功调节手段造成了母线电压随运行方式的变动很大,引发了多种电能质量问题。主要包括:功率因数低、谐波含量高、三相不平衡、功率冲击、电压闪变和电压波动。 关键词:动态无功补偿技术;应用现状;发展 引言 在电力系统的运行中,系统运行的安全性、可靠性和经济性、输送电能的质量是其最根本的问题。一些大功率负荷的投入、退出,或者系统局部故障等,都会造成系统中有功功率和无功功率的大幅扰动,从而对电网的稳定性和经济性产生影响。特别是如电弧炉等冲击负荷、非线性负荷容量的不断增加,使得电力网发生电压波形畸变,电压波动闪变和三相不平衡等,产生电能质量降低,电网功率因数降低,网络损耗增加等不良影响。另外,现在的直流输电工程日益发展,大功率换流装置(无论整流或逆变)都需要系统提供大量无功功率。特别是一端为弱系统或临近的交流系统发生故障时,如果不能迅速补偿大幅度波动的无功功率,就会导致系统失控或瓦解。快速有效地调节电网的无功功率,使整个电网负荷的潮流分配更趋合理,这对电网的稳定、调相、调压、限制过电压等等方面都是十分重要的。 1动态无功补偿技术的现状 性能优良的SVC(静止无功补偿器)和技术更为先进的STATCOM(静止同步补偿器)已大规模应用于电力系统及工矿企业。 1.1同步调相机 早期的动态无功功率补偿装置主要为同步调相机,是传统的动态无功补偿设备,多为高压侧集中补偿,一般装于电力系统的枢纽变电站中,以减少因传输无功功率引起能量的损耗和电压降落。由于它是旋转电机,运行中的损耗和噪声都比较大,维护复杂费用高,且响应速度慢,所以难以满足快速动态补偿的要求。目前已逐渐退出动态无功补偿领域,在现场中仅有少量使用。 1.2静止无功补偿器(SVC) 静止无功补偿器(SVC)于20上世纪70年代兴起,现在是已经发展的很成熟的FACTS(柔性交流输电系统)装置,其被广泛应用于现代电力系统的负荷补偿和输电线路补偿(无功和电压补偿)。SVC装置的典型代表有:晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切电容器(TSC)和滤波器组(FC)。随着电力电子技术的不断发展和控制技术的不断提高,SVC向高压大容量多套并联的方向发展,以满足电力系统对无功补偿和电压控制的要求。南瑞继保在SVC的技术发展中做出了很大贡献,为国内外电网提供了多套大容量SVC系统。安装于新疆-西北联网工程第二通道750kV沙州变电站的SVC系统容量为-360Mvar(感性)~360Mvar(容性),由两套配置相同的SVC组成,直接接入变电站同一条66kV母线,每套SVC包含TCR(-360Mvar)×1,滤波器组(+180Mvar)×1。本工程SVC系统TCR单体容量达到360Mvar,直接接入电压等级高达66kV,开启了我国输电系统大容量、高电压动态无功补偿器的新篇章。 1.3静止同步补偿器(STATCOM) STATCOM系统基于电压源型变流器,采用目前最为先进的无功补偿技术,将IGBT构成的桥式电路经过变压器或电抗器接到电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态调整控制目标侧电压或者无功的目的。同时如果需要STATCOM在补偿无功的基础上对负载谐波进行抑制,只要令STATCOM输出与谐波电流相反的电流即可。因此,STATCOM能够同时实现补偿无功功率和谐波电流的双重目标。 南瑞继保研制的百兆乏直流换流站动STATCOM在南方电网±500kV/3000MW永富直流富宁换流站顺利投运,该项目是大容量STATCOM装置应用于高压直流输电领域中的首个成功案例。此STATCOM系统包含协调控制系统和两套35kV/±100MVArSTATCOM成套设备。换流阀采用多电平电压源型换流器结构,成套设备占地面积小、功率密度高,具备快速暂态无功补偿、目标电压控制、交流系统故障穿越、协调控制等功能,是缓解直流换相失败、无功电压调节等的最佳解决方案,代表着柔性交流输电和用户电能质量领域的前沿方向。 2动态无功补偿技术的发展 2.1电力有源滤波器 电力有源滤波器的基本原理如图1所示。 图1 电力有源滤波器的基本原理 电力有源滤波器的交流电路分为电压型和电流型,目前实用的装置90%以上为电压型。从与补偿对象的连接方式来看,电力有源滤波器可分为并联型和串联型。并联型中有单独使用、LC滤波器混合使用及注入电路方式,目前并联型占实用装置的大多数。但电力有源滤波器现仍存在一些问题,如电流中有高次谐波,单台容量低,成本较高等。随着电力半导体器件向大容量、高频化方向发展,这类既能补偿谐波又能补

低压电气-无功补偿基础知识

低压电气-无功补偿基础知识

无功补偿基础知识与应用案例 一、功率的概念2 二、需要无功补偿的原因 2 三、无功补偿的一般方法 2 四、无功补偿装置的分类 3 五、采用无功补偿的优点 5 六、无功补偿的应用例子 6

一、功率的概念 1、视在功率:视在功率是指发电机发出的总功率,其中可以分为有功部分和无功部分。 2、有功功率:有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。 3、无功功率:是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率不做功,但是要保证有功功率的传导必须先满足电网的无功功率。 二、需要无功补偿的原因 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。 但是从发电机和高压输电线供给的无功功率远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一

安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。 (2)低压集中补偿 低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。 (3)高压集中补偿 高压集中补偿是指将并联电容器组直接装在变电所的6~10kV高压母线上的补偿方式。适用于用户远离变电所或在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高了用户的功率因数,避免功率因数降低导致电费的增加。同时便于运行维护,补偿效益高。

静止型动态无功补偿成套装置技术规范

35kV SVG型静止型动态无功补偿成套装置技术规范 1总则 1.l 本设备技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXkV 动态无功补偿与谐波治理装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议要求的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由甲、乙双方协商确定。 2工程概况 2.1环境条件 周围空气温度 最高温度 ℃ 37.8 最低温度 ℃ -37 最大日温差 K 25 1 日照强度 W/cm2 (风速 0.5m/s) 0.1 2 海拔高度 m 1805 最大风速 m/s 23.7 3 离地面高10m处,30年一遇10min平均最大风速 4 环境相对湿度(在25℃时)平均值 65% 地震烈度(中国12级度标准) 8 水平加速度 g 0.30 垂直加速度 g 0.15 5 地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67 污秽等级 III 泄漏比距 3.1cm/kV 6 最高运行电压条件下,制造厂根据实际使用高海拔进行修正,并提供 高海拔修正值 7 覆冰厚度(风速不大于15m/s时) 10 批注 [s1]: 需根据现场实际情况进行更改 第1页

动态无功补偿基础知识

动态无功功率补偿基础知识 一、什么叫无功 电源能量与感性负载线圈中磁场能量或容性负载电容中的电场能量之间进行着可逆的能量交换而占有的电网容量叫无功,无功功率 表达式如下: 式中无功量 的单位为Var (乏),线电压的单位为V (伏),视在电流I 单位为A (安)。 二、无功及分类 1、感性无功:电流矢量滞后电压矢量90度, 如:电动机、变压器线圈、晶闸管变流设备等; 2、容性无功:电流矢量超前电压矢量90度, 如:电容器、电缆输配电线路、电力电子超前控制设备等; 3、基波无功:与电源频率相等的无功; 4、谐波无功:与电源频率不相等的无功。 三、什么是无功补偿 1、无功补偿: 指根据电网中的无功类型,人为地补偿容性无功或感性无功来抵消线路中的无功功率。 2、无功功率有那些危害: ——无功功率不做功,但占用电网容量和导线截面积,造成线路压降增大,使供配电设备过载,谐波无功使电网受到污染,甚至会引起电网振荡颠覆。 四、什么是动态无功补偿 1、动态无功补偿 根据电网中动态变化的无功量实时快速地进行补偿。 2、为什么要进行无功功率补偿 ——是为了减小供配电线路中往复交换的无功功率,提高供配电线路的利用率。 五、进行就地动补的意义是什么 ——是能将用电设备至发电厂全程供配电设备、线路、都得到补偿,降损节能效果显著,特别是低压线路及变压器的损耗大幅度降低,企业和用户直接受益。 六、就地动补的有功节能是什么 ——减小供配电设备线路损耗,变压器损耗等一切无功电流引起的发热功率。这部分损耗功率Ps 可由下式表达: Ps=i 2r Σ 式中i 为视在电流,r Σ为供配电设备线路电阻和。 七、使用就地动补后线路损耗的节能比 ? sin UI Q =Q Q

动态无功补偿设备SVG技术协议标准

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 动态无功补偿设备SVG技术协议标准 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

技术协议 第一节技术协议 一.总则 1. 本技术协议书仅适用于中铝宁夏能源太阳山风电厂五期110kV升压站主变扩建工程动态无功补偿装置(SVG)的加工制造和供货。技术协议中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术协议技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与 供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 3. 本技术协议将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术协议未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 4. 供方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。供方对成套设备(含辅助 系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 5. 本技术协议提出了对SVG技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 6. 若供方所提供的技术资料协议前后有不一致的地方,以有利于设备安装运行、工程

质量为原则,由需方确定。 二.标准和规范 1. 合同设备包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应 的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。 2. 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准,尚没有国际性标准的,可采用相应的生产国所采用的标准,但其 技术等方面标准不得低于国家、电力行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求,当上 述标准不一致时按高标准执行。 3. 供方提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准,但不局限于以下标准,所有 设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明外, 合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 DL/T672-1999〈〈变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》 DL/T597-1996〈〈低压无功补偿控制器订货技术条件》 GB/T 11920-2008?电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》 GB 1207-2006〈〈电磁式电压互感器》 SD 325-89?电力系统电压和无功电力技术导则》 DL/T 840-2003〈〈高压并联电容器使用技术条件》 GB 50227-2008〈〈并联电容器装置设计规范》 GB 311.1-1997〈〈高压输变电设备的绝缘配合》 GB 311.2-2002〈〈整配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB 311.3-2007〈〈整配合第3部分:高压直流换流站绝缘配合程序》

无功补偿培训教程

一.无功补偿基础知识 (一)功率、功率因数 1.有功功率:在直流电路中,从电源输送到电器(负载)的电功率,是电压与电流的乘积,也就是电器实际所吸收的功率。) 3.感性无功功率:接在电网中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的。例如:通过磁场,变压器才能改变电压并将能量送出去,电动机才能转动并带动机械负荷。磁场所具有的磁场能是由电源供给的。电动机和变压器在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收和释放的功率相等,这种功率叫感性无功功率。 4.容性无功功率:电容器在交流电网中接通后,在一个周期内,上半周期的充电功率与下半周期的放电功率相等,不消耗能量,电容器的这种充放电功率叫容性无功功率。无功补偿基础知识详解 一、功率的概念 (2) 二、需要无功补偿的原因 (2) 三、无功补偿的一般方法 (2) 四、无功补偿装置的分类 (3) 五、采用无功补偿的优点 (5) 六、无功补偿的应用例子 (6)

一、功率的概念 1、视在功率:视在功率是指发电机发出的总功率,其中可以分为有功部分和无功部分。 2、有功功率:有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其 他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。 3、无功功率:是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的 电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的 电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率不做功,但是要保 证有功功率的传导必须先满足电网的无功功率。 二、需要无功补偿的原因 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。 但是从发电机和高压输电线供给的无功功率远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。 无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。 三、无功补偿的一般方法 无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿。下面简单介绍这3种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。(1)低压个别补偿 低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器 组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器。通过控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大中型异步电动机)的无功消耗,以补励磁无功为主。低压个别补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,因此不会造成无功倒送。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。

动态无功补偿技术的应用现状

动态无功补偿技术的应用现状 摘要:电力系统的运行中,需要保证其运行的安全性、稳定性以及经济性等, 全面保证电力系统的服务质量。电力系统的运行过程中,大功率设备的使用和退 出使用、系统局部出现的故障等,都会造成系统功率的大幅度波动。因此,快速 优化无功功率,能够使电网的负荷更加合理的进行分配,保证电网运行的安全性 和稳定性。 关键词:动态;无功补偿技术;应用现状 1无功补偿技术原理 在无功补偿技术应用的过程中,要借助滤波技术建立谐波补偿体系,从而降 低负序,也为电力系统优化管理奠定基础,并且对供电指令予以综合性分析,从 而确保控制器操作工序和指令管理不能满足操作要点,结合动态补偿机制为电网 频率变动和电网抗阻冲突的缩减奠定基础。也就是说,无功补偿技术作为无功电 压控制系统的中间环节,要借助发电机组对无功功率展开系统化配送,以保证电 网配置工作的合理性,也为电力系统维持工作的全面开展奠定基础,有效提高电 网运行的安全性和稳定性。 2无功补偿技术类型 对于电网建设而言,无功补偿技术具有重要的意义和价值,电气电压稳定性 和系统功率的提升也非常关键,目前应用较为有效的就是以下集中无功补偿技术: (1)有缘滤波器,能调控电力装置形成负序电流,并且满足电源的基础需求, 能与和谐波电流形成抵制过程,并且一定程度上调节实际运行速度,为灵活性补 偿工作的开展奠定基础。 (2)固定滤波器,主要是和滤波器进行连接,从而一定程度上改善无功出力的 问题,并且实现开关通断的调节工作,也为无功率滤波稳定运行创设良好的环境 [2]。 (3)可控饱和电控器,设备在实际运行时要借助电阻抗器饱和度管理工作对回 路电流进行统筹调整,有效抵消并联滤波器中的无功功率电流。然而,因为设备 应用过程中会出现较大的噪音,因此需要在应用一段时间后进行集中维护和管理。 (4)真空短路投切电容器,在设备应用过程中,具有投资少且操作便捷化的优势,但是,若是进行合闸操作,则会造成电压参数较大,使得设备运行过程受到 影响。 (5)SVG技术:SVG设备的基本原理是将电压源型逆变器 (Voltage Sourced Converter, 简称VSC) , 经过电抗器或者变压器并联在电网上, 通过调节逆变器交流 侧输出电压的幅值和相位, 或者直接控制其交流侧电流的幅值和相位, 迅速吸收或 者发出所需要的无功功率, 实现快速动态调节无功的目的。 SVG的核心技术是基于可关断电力电子器件IGBT (绝缘栅型双极晶体管, 可实 现快速的导通/关断控制, 开关频率可达到3500Hz以上) 的电压源型逆变技术。SVG可以快速、连续、平滑地调节输出无功, 且可实现无功的感性与容性双向调节。 3动态无功补偿技术的应用现状 3.1保护元件的应用 在目前的动态无功补偿工作中,与之相关的可控硅以及晶闸管极容易出现整 体热熔,进而影响电路的运行安全和可靠性,保护元件则可以发挥出保护作用, 对可控硅以及晶闸管进行保护。在实际应用保护元件的过程中,工作人员可以使 用具有相同作用的小型断路器,以此代替保护元件,可以达到相同的保护效果。

(技术规范标准)动态无功补偿装置(SVG)技术规范书

国电中卫宣和光伏电站一期 20MWp工程 35kV无功补偿成套装置 技术规范书 采购方:国电太阳能系统科技(上海)有限公司 供货方: 设计方:上海能辉电力科技有限公司

批准:审核:校核:编写:

第一章总的要求 1.1.本技术协议适用于国电宣和光伏电站一期20MWp工程35kV静止型动态无功补偿成套装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2.本设备技术协议书提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议书的优质产品。 1.3.供方提供的设备必须完全符合本协议书的要求。 1.4. 供方应执行本技术协议所列标准。有不一致时,按较高标准执行。 1.5.若供方所提供的技术协议前后有不一致的地方,以有利于设备安装运行、工程质量为原则,由买方确定。 1.6.合同签订后1周内,按本协议要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,由买方确认。 1.7.本设备技术协议书未尽事宜,由供、需双方在技术联络会时协商确定。 1.8.供方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。供方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。买方有权参加分包、外购设备的采购和技术谈判,供方和买方协商,最终买方确定分包厂家,但技术上由供方负责归口协调。 1.9.在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,在设备投料生产前,供方在设计上给予修改。具体项目由买卖双方共同商定。 1.10. 本设备技术协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

无功补偿基础培训

无功补偿基础培训 一、功率的概念 1、视在功率:视在功率是指发电机发出的总功率,其中可以分为有功部分和无功部分。 2、有功功率:有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光 能、热能)的电功率。 3、无功功率:是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功, 而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无 功功率不做功,但是要保证有功功率的传导必须先满足电网的无功功率。 三、无功补偿的一般方法 无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿。下面简单介绍这3种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。 (1)低压个别补偿 低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器。 采用无功补偿的优点 1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达 标,实现节电目的。 2、采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,是节电工作的一项重要措施。

相关文档