文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备的接地问题

电气设备的接地问题

电气设备的接地问题
电气设备的接地问题

电气设备的接地问题

电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地;亦可说成电力设备、杆塔或过电压保护装置用接地线通过埋入地中并直接与大地接触的金属导体与大地连接。电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相线上的某一点,电气设备的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。

一、接地的作用

我们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。

(一)防止电击。

人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系,环境越潮湿,人体的阻抗越低,也越容易遭受电击。例如,自装过交流收音机的人几乎都受到过电击,但几乎都能摆脱电源,因为此时人所处的环境干燥,皮肤也较干燥。接地是防止电击的一种有效的方法。电气设备通过接地装置接地后,使电气设备的电位接近地电位。

由于接地电阻的存在,电气设备对地电位总是存在的,电气设备的接地电阻越大,发生故障时,电气设备的对地电位也越大,人触及时的危险性也越大。但是,如果不设置接地装置,故障设备外壳的电压就和相线对地电压相同,比起接地电压还是高出很多的,因此危险性也相应增加。

(二)保证电力系统的正常运行。

电力系统的接地,又称工作接地,一般在变电站或变电所对中性点进行接地。工作接地的接地电阻要求很小,对大型的变电站要求有一个接地网,保证接地电阻小而且可靠。工作接地的目的是使电网的中性点与地之间的电位接近于零。低压配电系统无法避免相线碰壳或相线断裂后碰地,如果中性点对地绝缘,就会使其他两相的对地电压升高到3倍的相电压,其结果可能把工作电压为220的电气设备烧坏。对中性点接地的系统,即使一相与地短路,另外二相仍可接近相电压,因此接于其他二相的电气设备不会损坏。此外可防止系统振荡,电气设备和线路只要按相电压考虑其绝缘水平。技成培训值得你关注,微信号:jcpe ixun

(三)防止雷击和静电的危害。

雷电发生时,除了直接雷外,还会生产感应雷,感应雷又分为静电感应雷和电磁感应雷。所有防雷措施中最主要的方法是接地。

二、接地的类型

1.工作接地。为满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地,如电力系统的中性点接地。

2.防雷接地。为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地。

3.保护接地。为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的金属外壳通过接地线接地,称为保护接地,如:

(1)电机、变压器、照明器具、手持式或移动式用电器具和其他电器的金属底座和外壳;

(2)电气设备的传动装置;

(3)配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架;(4)交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管;

(5)室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门。

4.重复接地。在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。

5.防静电接地。为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地。

6.屏蔽接地。为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。

三、电气设备接地技术原则

1.为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。2.不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位联接要求,应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相连接。

3.人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求。四、接地装置的技术要求

1.变(配)电所的接地装置的接地体应水平敷设。其接地体采用长度为2.5m、直径不小于12mm的圆钢或厚度不小于4mm的角钢,或厚度不小于4m m的钢管,并用截面不小于25mm×4mm的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要做成弧形。

2.接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3 m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m。

3.变(配)。电所的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。

4.避雷针(线)宜设独立的接地装置。

(一)易燃易爆场所的电气设备的保护接地

1.易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。

2.在1kV以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全系数不小于2。

3.接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。

4.为防止测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在无爆炸危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。

(二)直流设备的接地

由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施:

1.对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE 线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。

2.直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。

电气设备的接地与保护.

电气设备的接地与保护 一、接地的类型 (一)工作接地 为了满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地。如电力系统的中性点接地、各种电路的工作地等。 (二)保护接地 为了防止电气设备的绝缘损坏,其金属外壳对地电压必须限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可被人接触的部分接地。如:电动机、变压器、照明器具外壳;民用电器的金属外壳如洗衣机、电冰箱等;变配电所各种电气设备的底座或支架等;架空线路的金属杆或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线及装在塔上的设备的外壳及支架等。 (三)防雷接地 为了防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地。如避雷针、避雷器等。 (四)防静电接地 为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地和计算机机房接地等。 (五)屏蔽接地 为了防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的设备接地。如各种高频电子设备的金属外壳接地等。 所有电气设备必须根据国标GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。 二、高山发射台站的接地问题 (一)在广播电视行业接地的主要理由 1.安全接地:使用交流电的设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。

2.雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立的系统,由避雷针、下导体和与接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全地线的接地是共用的。 3.电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离和屏蔽,这些隔离和屏蔽的金属必须接地。 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。 (二)按接地的作用分类 可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。下面结合广电技术实际作一阐述。 1.保护接地。保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。 2.屏蔽地。为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有: 交流干扰:这主要由交流电源引起。高频干扰:这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。屏蔽及其正确接地是防止电磁干扰的最佳保护方法。可将设备外壳与PE线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与PE线可靠连接;室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。

浅析电气设备的接地装置方法

浅析电气设备的接地装置方法 发表时间:2019-06-03T11:51:18.777Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:徐洲 [导读] 摘要:众所周之,在现实生活中越来越多地出现用电事故,究其主要原因,大多是因为人们不重视电气设备接地装置的运行和维护,所以有必要进行探讨以引起人们的警觉。 (兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿新疆昌吉 831100) 摘要:众所周之,在现实生活中越来越多地出现用电事故,究其主要原因,大多是因为人们不重视电气设备接地装置的运行和维护,所以有必要进行探讨以引起人们的警觉。 关键词:电气设备;接地装置;管理 1、接地装置的概念: 将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极称为“接地”。“电气装置”是一定空间中若干相互连接的电气设备的组合。“电气设备”是发电、变电、输电、配电或用电的任何设备,例如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线材料等。电力系统中接地的一点一般是中性点,也可能是相线上某一点。电气装置的接地部分则为外露导电部分。“外露导电部分”为电气装置中能被触及的导电部分,它在正常时不带电,但在故障情况下可能带电,一般指金属外壳。有时为了安全保护的需要,将装置外导电部分与接地线相连进行接地。“装置外导电部分”也可称为外部导电部分,不属于电气装置,一般是水、暖、煤气、空调的金属管道以及建筑物的金属结构。外部导电部分可能引入电位,一般是地电位。接地线是连接到接地极的导线。接地装置是接地极与接地线的总称。 2、接地的类型和作用 2.1接地的类型 2.1.1工作接地为满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地,如电力系统的中性点接地; 2.1.2防雷接地为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地; 2.1.3保护接地为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可接近导体部分接地,称为保护接地,如:(1)电机、变压器、照明器具、手持式或移动式用电器具和其他电器的金属底座和外壳;(2)电气设备的传动装置;(3)配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架;(4)交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管;(5)室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门;(6)架空线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备的外壳及支架;(7)变(配)电所各种电气设备的底座或支架;(8)民用电器的金属外壳,如洗衣机、电冰箱等。 2.1.4重复接地在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。TN-C系统中的重复接地点为: (1)架空线路的终端及线路中适当点; (2)四芯电缆的中性线; (3)电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处; (4)大型车间内的中性线宜实行环形布置,并实行多点重复接地; 2.1.5防静电接地为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地; 2.1.6屏蔽接地为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。 2.2接地的作用 接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。现分别说明如下。 2.2.1 防止人身遭受电击 电击所产生的电击电流通过人体或动物躯体将产生病理性生理效应,例如肌肉收缩、呼吸困难、血压升高、形成心脏兴奋波、心房纤维性颤动及无心室纤维性颤动的短暂心脏停跳、心室纤维性颤动,直至死亡,所以必须采取防护措施。 2.2.2保障电气系统正常运行 电力系统接地一般为中性点接地。中性点的接地电阻很小,因此中性点与地间的电位接近于零。当相线碰壳或接地时,其它两相对地电压,在中性点绝缘系统中将升高为相电压的 √3 倍;而在中性点接地的系统中则接近于相电压,有利于系统稳定运行,防止系统振荡,而且系统中的电气设备和线路只要按相电压考虑其绝缘水平,降低了电气设备的制造成本和线路的建设费用。由于有了中性点的接地线,也可保证继电保护的可靠性。 2.2.3防止雷击和静电的危害 雷击时产生静电感应和电磁感应,物料在生产和运输中因摩擦而引起的静电,都可能造成电击或火灾危险。 直接遭受雷击的危害,比之于感应雷那就更大了,而且发生的机会亦更多。所以,为了防止直击雷,必须装设防雷装置。 所有防雷装置和防止静电危险的措施,最主要的方法是设置接地装置 3、电气设备接地的作用和技术原则 3.1、电气设备接地作用 电气设备接地的作用:为大气或操作过电压提供对地泄放的回路,避免电气设备绝缘被击穿;提供接地故障回路,当发生接地故障时,产生较大的接地故障电流,迅速切断故障回路;中性点不接地系统,当发生接地故障时,虽能保证供电连续性,但非故障相对地电压升高1.73倍,系统中的设备及线路绝缘均较中性点接地系统绝缘水平高,增加投资费用;中性点不接地系统,需大量安装绝缘监察装置。保护接地的作用:降低预期接触电压;提供工频或高频泄漏回路;为过电压保护装置提供安装回路;等电位联结。 3.2、电气设备接地技术原则 3.2.1为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地

电气接地规范

XX集团有限公司 编号:QB000*-QHSE-2013 电气设备接地规范 2013**-**发布 2013-**-**实施

目录 前言 ................................ 错误!未定义书签。目的 . (3) 1 适用范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 接地概念及种类 (4) 5 接地的作用分有保护接地、工作接地、防静电接地三 类 (5) 6电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电 阻,它包含五个部分 (6) 7 不同的电气设备对接地电阻有不同的要求 (6) 8 装设接地装置的要求 (6) 9 降低土壤电阻率的方法 (7) 10 检查接地的内容有 (8) 11 下列设备必须保护接地 (10) 12 电动机接地的有关要求 (11) 13 配电盘接地的有关要求 (11) 14 接地线的检查测量方法 (11)

目的 为了规范XX集团生产经营单位电气设备接地的要求,主要目的是保护人身和设备的安全,减少公司电气事故发生,控制公司人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 1 适用范围 本规范规定了XX集团各生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。 2 规范性引用文件 GB14052—93 《系统接地的形式及安全要求》 GB50054—95 《低压配电设计规范》 GB 50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收柜范》 3 术语和定义 电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。

电气设备接地概述

1、钢设备柱、钢架构可作为接地线使用。接地点与接地线必须焊接,且直接焊在钢柱上,焊接在架构上的爬梯可不设专门接地。 2、钢架构顶部有避雷针的,下方人字柱必须两点接地。架构、钢杆支柱等的连接法兰间,应用扁钢条作为接地线跨接,两端焊接,设对称两个。 砼架构上的避雷针应设专门的接地线。 线路架空避雷线(含OPGW光缆)和变电站地网相连要经过明显的可断开的连接点。 线路架空避雷线(含OPGW光缆)通过钢架构支柱上适量的绝缘子引下至接地端子,螺栓连接变电站主地网。绝缘子数量、规格型号由设计确定。 3、电气设备有接地端子的(或带有接地标识的)必须直接接地,接地体宜用与接地引上线同规格扁钢接引,下部焊接在钢支柱上。CT、PT、避雷器、机构箱等设备接地宜用25×4mm 的铜排与设备底座或支柱外壁用螺栓连接,连接位置应一致美观。CT、PT、避雷器、主变中性点设备支柱应两点接地。 4、砼架构、设备支柱必须单独设接地线,其爬梯应接地。 5、保护屏、控制屏、端子箱外壳接地和内部二次设备接地母线应设两个不同的接地,保护、控制屏每列的两个端屏的外壳接地应与接地网直接连接,中间的屏柜用跨线连接。屏柜内的接地母线用大于100mm2的铜线与环形接地铜排直接相连(静态保护接地环网)。端子箱的外壳不需明显接地,但必须可靠接地。各屏柜、箱门应设接地跨线。 6、静态保护接地环网要求与地网一点接地,且要延长15米外连接。 7、继电保护高频通道应严格执行《关于印发继电保护高频通道工作改进措施的通知》(调调[1998]112号)。 8、围栏、护网必须两点接地,电抗器的围栏、护网及下方的接地网不能形成闭合回路,须有断开点,电抗器护网门的两侧应在地下短接,防止门锁打火。网门门扭处应用不小于25mm2的软铜线连接。 9、建筑物接地如不外露,应在墙上画接地标识,标识为黑色,标识距地面500mm。 10、高低压配电室内,应考虑等电位接地,将接地扁钢设于墙面上,围绕室内一周,距地面250--300mm。 11、电缆管应可靠接地,电缆管可做地线使用,电缆应穿在通长的电缆管中,不宜直埋。电缆管的接地宜设在电缆沟侧。 12、照明等用电,应注意零线与地线的区别,要有专用的接地线和零线,配电箱应可靠接地。 13、电缆桥架与支架必须直接接地。电缆桥架的连接处必须可靠连接。铝合金、热镀锌的电缆桥架用螺栓连接可认为是可靠连接,刷漆的电缆桥架螺栓连接处必须用跨线连接。 14、电缆屏蔽层接地按反措要求开关场到保护装置的长电缆、保护间的电缆、保护到通讯、保护到远动、接表计的电缆必须两点接地。开关场内端子箱至机构箱的短电缆可一点接地。 15、保护室与通信室之间的信号传输电缆,应采用双绞双屏蔽电缆,屏蔽层在两端分别接地。 16、监控系统网线宜采用铠装型。 17、变压器中性点应该有两个与主地网不同干线连接的接地引下线,且每个引下线都应该符合热稳定校核的要求。变压器油管路的法兰截门等处应使用接地跨线连接。

设备接地问题

设备接地问题 单台设备有两个接地: 一,配电接地,从设备的外壳接到配电箱的地线; 二,外壳接地;从设备外壳接到地下接地扁钢,外壳对地电阻小于4欧,如果对电磁屏蔽有要求,则小于1欧;EMI测试符合相关标准,当然移动的机房不在此列; 如果是多台设备,需要把所有的接地点汇集在一个接地点上; 机房顶部避雷针和避雷环多路经镀锌扁钢引到地下接地网,以使在这个避雷网保护里的设备在任何天气都能稳定工作; 注意多个不同用途的网络的接地,例如智能监控和局域网的接地,不要产生干扰; 同样的,注意强电网络和弱电网络的接地。 最终确认:测任意两台设备的外壳之间的电压不大于20MV;外壳对地用指针表测不大于1欧; 一、概述 电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。 电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 二、接地的分类 按接地的作用分有保护接地和工作接地两种。 (1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。 (2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。 三、接地电阻 应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: (1)电气设备和接地线的接触电阻。 (2)接地线本身的电阻。

设备接地规范(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 设备接地线的压接标准 一、概述 电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。 与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 二、接地的分类 (一)按接地的作用分有保护接地和工作接地和工作接地两种。 为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。 (二)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。 三、接地电阻 (一)应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: 1、电气设备和接地线的接触电阻。 2、接地线本身的电阻。 3、接地体本身的电阻。 4、接地体和大地的接触电阻。 5、大地的电阻。 (二)不同的电气设备对接地电阻有不同的要求: 1、大接地短路电流系统R≤0.5W。 2、容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4W。 3、阀型避雷器R≤5W。 4、独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10W。 5、低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30W。 四、装设接地装置的要求 (一)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。

电气设备接地的概念和要求

电气设备接地的概念和要求 编辑人:王琛 接地概念及分类: (1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 (2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。 (3)安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。 (4)直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。 (5)防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。 (6)屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 (7)功率接地系统:电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。 (8)标准接地电阻规范要求见下表 名称具体要求欧姆防雷保护接地独立的防雷保护接地电阻应小于等于10 安全保护接地独立的安全保护接地电阻应小于等于4 交流工作接地独立的交流工作接地电阻应小于等于4 直流工作接地独立的直流工作接地电阻应小于等于4

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

电气装置安装工程接地装置施工及验 收规范

中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 GB 50169—92 条文说明 前言 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>GB50169—92,经中华人民共和国建设部1992年12月16日以建标[1992]911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>的章、节、条顺序,编制了<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明>,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的管理单位:能源部电力建设研究所(北京良乡, 邮政编码:102401)。 本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。 第一章总则 第1.0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置

的施工和验收质量而制订。 第1.0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。其它如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。 第1.0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。 第1.0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。 第1.0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。 第1.0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四 款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标<工业与民用电力装置的接地设计规范>(GBJ65—83)和1985年版<苏联电气装置安装法规>规定而修订。 第2.1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。<苏联电气装置安装法规>关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标<工业与民用电力装置的接地设计规范>也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。 第2.1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,

浅谈电气设备的接地

编号:AQ-JS-07013 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 浅谈电气设备的接地 On the grounding of electrical equipment

浅谈电气设备的接地 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1.概述 电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。 电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 2.接地的分类 按接地的作用分有保护接地和工作接地和工作接地两种。 (1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对

人的生命造成危害。 (2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。 3.接地电阻 应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: (1)电气设备和接地线的接触电阻。 (2)接地线本身的电阻。 (3)接地体本身的电阻。 (4)接地体和大地的接触电阻。 (5)大地的电阻。 不同的电气设备对接地电阻有不同的要求: (1)大接地短路电流系统R≤0.5W (2)容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4W (3)阀型避雷器R≤5W

电气设备接地及接零的技术规范

目次 前言..............................................................................II 1、解释............................................................... 错误!未定义书签。 2、建筑物电气设备的接地装置和保护线要求 (1) 3、有关接地装置的具体规定 (4) 4 引用规范 (6)

前言 依据电气设备接地及接零保护技术要求,制定本标准。本标准由矿业服务公司技术管理部提出并归口。 主要起草人:井雁红郭卫东马峥 审核:矿业公司技术管理部、安质管理部 批准:师新峰 修订状态:0 发放编号:

电气设备接地及接零的技术规范 1、解释: 1.1、保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。 1.2、接地极(接地体):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。接地体分为自然接地体和人工接地体两种。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。(可燃液体及可燃或易爆气体的管道不可作为自然接地体)。人工接地体通常采用钢管角钢垂直打入土壤中,也可用扁钢或圆钢平埋土壤中做成。 1. 3、接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。 1.4、接地装置:接地线和接地极的总和。 1.5、接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻:按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。 2、建筑物电气设备的接地装置和保护线要求 2.1、一般要求 (1)接地装置的性能必须满足电气装置的安全和功能上的要求。

交流电气设备的接地

1、全所接地应符合DL/T621-1997《交流电气设备的接地》的规定,电气设备的金属部分,包括电机、变压器和高压电气的外壳,配电控制的框架,电气设备金属网栏,电缆的外皮,穿墙钢管和电缆桥架及电缆终端盒等,均应与主接地网相连。 2、本卷册接地装置由地下主接地网和地上接地干线所组成,主接地网部分:水平接地极选用镀铜钢绞线s=95m2,接地干线(为室内接地部分)和接地引线,采用50*5镀锌扁铁。垂直接地极采用镀铜接地棒,镀铜0.254mm厚。垂直接地极在外边缘平均分布,平均间隔8米,每组打深6米,并施加GEM接地增强材料。水平接地网用细土回填。 3、所区内主接地网部分,水平接地网埋深-0.8m,接地极与附近建筑物的距离不小于2m,外边缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压线间距的一半,接地网的外缘经常有人出入的走道外,应铺设砾石、沥青等高电阻率路面; 4、避雷针的集中地装置应与主接地网连接,在连接处加装集中接地装置,由连接点至变压器接地点沿接地极的长度不应小于15米。 5、电缆沟及坚井内预埋件应与主接地网可靠连接。建筑物立柱引出钢筋应与主接地网或接地干线可靠连接。 6、在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色标记。 7、接地线与接地体,接地体与钢筋,接地线与接地线,接地线与预埋件均采用可靠焊接,其中埋入地下的主接地网应采用CADWELD放热焊接。 8、本工程采用总等电位联结,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、金属构等进行联结,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。等电位箱安装,底边距地0.3m。具体做法参见国际图集《等电位联结安装》02D501-2.

浅谈石油钻井井场电气接地(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈石油钻井井场电气接地(标 准版)

浅谈石油钻井井场电气接地(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 摘要:安全接地是保证工作人员人身安全和设备安全运转的非常重要的保护措施,随着人们对钻井井场电器设备接地的认识在不断深化,越来越重视井场的接地问题。 关键词:钻井施工安全接地;防触电;防雷;联合接地 一、安全接地的重要意义 安全接地是保证井队职工人身安全和设备安全运转的生命线,是消除井场安全隐患的有效手段,主要表现在以下几个方面:预防触电"抑制电磁干扰"消除静电"预防雷电和保障电力系统正常运行!一个良好的接地体系能为安全生产带来很多好处,能达到许多意想不到的效果。 二、电力保护接地 1、一对一保护接地的理论分析 井场施工用电设备大多露天工作,条件恶劣,其中大负荷动力设备较多,在线路老化、振动、环境潮湿等各种原因下容易发生漏电情

况,所以我们必须做好电力保护接地工作。钻井现场低压系统接地通常采用TN系统,即供电系统中性线直接接地,在设备外壳漏电的情况下通过外壳接地将设备外壳的低电位钳制在安全范围内,达到保护目的。根据串联分压原理,设备外壳漏电后通过保护接地线与大地电位接近,使得大部分电压落在大地电阻上。当人站在地面触及设备外壳时,由于接地点和人的落脚点距离很近且地阻较小,所以分担的电压很小,不致危害生命。电力保护接地根据串联分压原理,在设备外壳漏电后通过保护接地地线使之与大地电位接近,从而使大部分电压落在大地电阻和导线电阻上,如果人站在地面触及用电设备外壳,由于接地点距人的落脚点距离很近地阻较小,外壳与接地点之间有接地线连接,所以分担的电压很小不致形成危害生命的电压。 井场电器设备已三相动力为居多,而且大多集中于循环罐,油罐,钻井平台上。我们通常是将各个配电箱,电动机外壳及罐体本身单独接地,工作人员触及设备外壳时的站位并不在地面,而在设备的载体上,这一点是我们应该注意的。所以我们在实施电力保护接地时,保护原则应该是减小用电设备外壳与工作站位载体之间的电阻,在发生漏电时使设备外壳与站位载体间电位相等,这样才能有效避免触电事故发生。上述保护接地方法不当的情况是在钻井施工现场普遍存在的

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范.doc

电气装置安装工程接地装置施工及 验收规范 中华人民共和国国家标准 CB 50169-92 条文说明 前言 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单 位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施 工及验收规范GB50169-92,经中华人民共和 国建设部1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单 位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文 规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验 收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、 规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装

工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的管理单位:能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。 本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。 目录 第一章总则 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第二节接地装置的选择 第三节接地装置的敷设 第四节接地体(线)的连接 第五节避雷针(线、带、网)的接地 第六节携带式和移动式电气设备的接地 第三章工程交接验收 第一章总则

第1.0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量 而制订。 第1.0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。 其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按 相应的施工及验收规范执行。 第1.0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。 第1.0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。 第1.0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行 的安全技术规程。 第1.0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和 提高工程质量。 第二章电气装置的接地

接地故障的危害及防范

接地故障的危害及防范 指出低压配电系统的电气线路和设备的接地故障是导致电气火灾和人身间接触电的重要原因之一,并提出接地故障危害的防范措施。 标签:接地故障电击等电位故障电流故障电压漏电保护 我国电气故障引发的火灾次数和电气火灾造成的经济损失居各类火灾的首位。另据世界各国不完全统计,我国因电击死亡的人数与用电量相比名列前茅。据调研的结果因接地故障引起火灾和电击死亡人数,高压系统只占10%左右,而低压系统占60%以上。原因是低压配电系统问题较多﹑涉及面广,操作使用多为缺乏安全用电知识的人员。而且,由于建筑市场混乱,部门和行业风气不正,出现一些二次装修无证设计,监督管理不力,未经原设计单位许可擅自修改设计,非电气专业人员施工,对假冒﹑伪劣电气产品打击不力等等,从而造成宾馆﹑俱乐部﹑夜总会﹑饭店等公共建筑电气火灾和电击死人的现象不断发生。 1接地故障保护 带电导体与金属管﹑设备金属外壳﹑金属机械的大地短路称为接地故障,应与短路故障 区分开来。接地故障比较隐蔽不易发觉,也比较复杂从而危害性也就更大。电能能造福于人类,但也会给人类带来电击和电气火灾的危害,因此要采取一些有效措施来限制接地故障电流﹑接地故障电压和接地故障的作用时间,并防范人体与危险电压的接触。 电击分作两类,即直接接触电击和间接接触电击。直接接触电击规范已做明确规定,不赘述,漏电保护器仅作后备保护而已。间接接触电击国际电工委员会IEC标准分为四类:0类─设置绝缘环境;Ⅰ类—PE端子+自动切断故障电路;Ⅱ类—加强绝缘;Ⅲ类—采用特低压50V及以下的安全电压。 2接地故障保护的基本措施与等电位联结 Ⅰ类电气设备接地时需自动切断接地故障,且电气装置的外露可导电部分必须与PE线联接而实现接地;Ⅱ﹑Ⅲ类电气设备的加强绝缘和特低电压以及电气隔离就可不接地。现今大量使用Ⅰ类设备必须接地,当灯具安装高度为2.5米及以上时可不接地,但对人体可接触范围内电气装置外露导电部分就要接地,否则仍要遭到电击。 总等电位联结使裸露的可导电部分都处于该电位,可消除电击危险,并减少保护电器动作不可靠而带来的危害。 当电源干线中PEN线折断(断中性线),而三相负荷不平衡时,负荷侧中性

电气设备接地降阻措施

电气设备接地降阻措施的探讨 摘要:本文对电气设备接地安全及防雷方面存在的问题进行了分析和探讨,探讨了降低电气设备接地电阻的措施和方法。 关键词:电气设备接地装置降阻改造 abstract: in this paper, the electrical equipment grounding safety and the problems existing in the lightning protection are analyzed and discussed, and it also probes into the lower electrical equipment of grounding resistance measures and methods. key words: electrical equipment, grounding resistance, reduction device transformation 中图分类号:th183文献标识码:a 文章编号: 1、引言 随着人类社会的发展,我国提倡和谐社会,电力建设中,人身安全无疑应放在第一位,接地装置在城市供配电系统安全运行中占据着极其重要的地位。我们知道,人触电后能自动摆脱的工频电流很小,成年男性的平均摆脱电流为16ma,成年女性的平均摆脱电流为10.5ma,电气设备的安全接地就是为了防止人体触及漏电的电气设备时造成事故。而防止触电效果的好与坏很大程度上取决于工频接地电阻的大小。同时,随着人们生活水平的不断提高,对供电可靠性的要求也越来越高。广东是多雷区,造成设备跳闸的大多数原因是雷击事故,而接地装置的冲击接地电阻足够小的时候,能有效

电气接地的规范要求及接地的各项参数

电气接地的规范要求及接地的各项参数为了主要目的是保护人身和设备的安全,减少公司电气事故发生,控制公司人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 1、适用范围 本规范规定了生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。 2、术语和定义 电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。 3、接地概念及种类 (1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 (2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。N 线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等

混接;也不能与PE 线连接。 (3)安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE 线连接起来,但严禁将PE 线与N 线连接。 (4)直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。 (5)防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。 (6)屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 (7)功率接地系统:电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。 (8)标准接地电阻规范要求见下表 名称 具体要求 欧姆 防雷保护接地 独立的防雷保护接地电阻应小于等于10

电气设备接零、接地管理规定

编号:SM-ZD-74068 电气设备接零、接地管理 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备接零、接地管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,保证电气设备安全可靠工作,防止触电事故的发生,确保人员生命安全和电气设备运行安全,根据电气设备接地、接零管理有关规定,制定本规定。 2 范围 本规定明确了大唐桦南风力发电有限公司电气设备接地、接零管理规则。 本规定适用于大唐桦南风力发电有限公司电气设备接地、接零管理。 3 引用文件 电气安全管理规程机械工业部(86)机生字76号文颁发 GB 14050-1993 系统接地的型式及安全技术要求 4 一般要求

4.1 电气设备应接地的部分 4.1.1 电机、变压器、开关设备、照明器具和其他电气设备的机座或金属外壳。 4.1.2 电气设备的传动装置。 4.1.3 配电盘、保护盘与控制盘的金属框架。 4.1.4 互感器的二次绕组。 4.1.5 室内、外配电装置的金属构架,钢筋混凝土构架的钢筋,以及靠近带电部分的金属围栏和金属门。 4.1.6 电缆的金属外皮,电力电缆接头的金属外壳及穿线的钢管等。 4.1.7 避雷针、避雷线的引下线,装有避雷针、避雷线金属或钢筋混凝土杆塔或构架。 4.1.8 安装在电力线路杆塔上的开关,电容器等电力设备的金属外壳及支架。 4.1.9 易燃、易爆介质的容器。 4.1.10 铠装控制电缆的外皮,非铠装或非金属护套电缆的1~2根屏蔽芯线。 4.1.11 敷线的钢索及电动起重机不带电的轨道。

电气设备的接地问题

电气设备的接地问题 发表时间:2017-08-21T13:55:20.180Z 来源:《电力设备管理》2017年第8期作者:宋飞 [导读] 电的出现将人类社会带入了一个新的阶段,人类社会开始由蒸汽时代迈入了电气时代,社会生产效率得到了显著提高。 国家新闻出版广电总局五四二台北京 102445 摘要:电的出现将人类社会带入了一个新的阶段,人类社会开始由蒸汽时代迈入了电气时代,社会生产效率得到了显著提高。电在社会生产中发挥着及其重要的作用,无论是在哪一领域,都离不开电的使用,而电的正常使用,需要以电气设备作为依托,电气设备的接地问题对于电气设备的运作有着重要影响,必须重视电气设备的接地问题。 关键词:电气设备;接地;用电安全;分类;作用 电为人们的生产生活带来了极大的便利,在电的使用过程中,电气设备是不可或缺的。在用电时,首先要做到的就是保障用电安全,一旦用电安全出现隐患,那么会给人们的生命财产安全带来严重威胁。电气设备是电气工程中的重要设备,关系着用电安全,在安装电气设备时,若接地环节出现问题,当遇到雷电等天气时,电气设备将受到严重损害,甚至威胁到人们的生命安全。 1电气设备的概念 电气设备,是电力系统中的重要内容,变压器、发电机、电力线路等部件统称为电气设备。电气设备在电力系统中扮演着重要角色,起到了不可替代的重要作用,它保障着电力的正常运输。 2电气设备接地的含义 在对电气设备进行安装放置时,接地工作是必不可少的。所谓电气设备接地,指的就是,将电力系统中的中性点以及电气设备外部的导电部分,以导体作为介质,与大地进行连接,大地的电阻极低,而且大地具有无限的吸收电荷的能力,电容量是无法计算的,将电气设备与大地连接,能够有效保障电气设备的安全。 3电气设备接地装置的构成 电气设备接地装置主要由七部分构成,分别是接地极、接地线、接地端子板、接地保护线、外露导电部分、外部导电部分以及等电位连接线。接地极是电气设备接地装置中的基础部分,接地极指的是埋入大地的导体,通过接地极,能够实现电气设备中导体与大地的连接。接地线与接地极相辅相成,接地线能够将电气设备与大地连接起来,当电气设备中的电压过高时,接地线能够进行电压转移,因此,人们常称之为生命线。接地端子板,也是起连接功能的重要部件,接地端子板能够将接地保护线与接地线连接起来。接地保护线与接地线不同,接地保护线属于导线,电气设备与接地部分进行连接时,就需要依靠接地保护线。外露导电部分,指的就是电气设备所能接触到的导电部分,例如,发电机的金属外壳,就属于外露导电部分,当电气设备发生故障时,外露导电部分可能会携带电流,必须做好外露导电部分与大地的连接工作。要将外露导电部分与外部导电部分区分开来,外露导电部分是电气设备中的一部分,而外部导电部分则不包括在电气设备之内。等电位连接线指的就是将电气设备与外露导电部分等进行连接的导线,在电气设备中,能起到减少电气差的作用。 4电气设备接地的分类 按照电气设备接地作用的不同,我们可以将电气设备接地分为以下几种类型。 4.1工作接地 工作接地,也叫做配电系统接地。为了达到设备的运行要求,保障配电系统的正常运行,需要将系统中的某一点作为接触点,通过导体将这一点与大地进行连接,比如,变压器中的中性点,就是工作接地中的重要接触点。工作接地能够有效保障电力系统中电位的稳定,当电力系统中的低压系统经由高压系统在进入低压系统时,会产生一股巨大的电压,我们称之为过电压,过电压存在着一定的危险性,必须对其谨慎处理,工作接地则能有效减少过电压所带来的损害。除此之外,工作接地能够降低电力系统的对地绝缘,为电力系统的正常运作提供保障。 4.2保护接地 保护接地,也是电气设备接地中的一种重要类型,保护接地也可称为安全接地,其主要目的是为了保障人身安全,因为在电气设备中,一些装置会存在金属外壳、线路杆等等,当电气设备出现绝缘损坏的情况时,很可能出现漏电的问题,在这种情况下,金属外壳、线路杆等可能会带电,一旦其带电,就很有可能会危害到人的生命安全,保护接地就是为了应对此种问题而产生的。 4.3防雷接地 防雷接地,顾名思义,就是为了防止雷电所带来的电流对电气设备造成损害,防雷接地能够将雷电中的电流通过接地的方式导入地下,如此一来,强大的雷电电流即使流过电气设备,电气设备也不会因为电位的急剧升高而发生故障。 4.4防静电接地 静电这一概念,虽然听起来不具备危害性,但当电气系统中存在易燃易爆设备时,静电的危害就不言而喻了。静电接地与防雷接地的较为类似,都是将额外的电流通过接地的方式导入地下,以避免额外的电流给电气设备带来损害。 5电气设备接地的作用 5.1减轻雷击带来的损害 在阴雨天气下,尤其是雷电天气时,电气设备会面临遭受雷击的风险,一旦电气设备受到雷击,电气设备的内部电压会迅速升高,这时电气设备就会受到严重损害。电气设备接地能够最大限度减轻雷击带来的损害,当电气设备遭受雷击时。由于接地设备的存在,雷电电流可以由电气设备流入大地,这样雷电电流就不会对电气设备造成损害。 5.2保障人身安全 电气设备在生活中随处可见,电气设备与人们的生活密切相关,因此,一旦电气设备出现问题,会给人们的生命安全带来威胁。当电气设备出现内部故障时,可能会出现漏电、联电等问题,这些问题出现时,一旦人触碰到电气设备,电气设备就会对其造成伤害。除此之外,在室外,尤其是在雷雨天气时,一旦电气设备遭受电击,那么过路的行人也会受到牵连,生命安全难以得到保障,电气设备接地能够

相关文档