监理工程师应注意的五个巡查

监理工程师应注意的五个巡查 建设工程安全事故产生的原因主要是施工过程中人的不安全行为和物的不安全状态,因此,监理工程师在施工过程中应该加强巡视检查,对施工工艺、施工程序、施工技术等均要认真检查验收,防止安全事故的发生。 一、巡视检查高处作业情况 高处坠落事故是建设工程重大伤亡事故的原因之一,监理工程师为防止高处坠落事故的发生,应向施工单位预先警示,提出要求,认真落实。主要有: 1、安全网(达到国家标准)架设应牢固; 2、高空作业人员系保险带,保险钩应挂在安全可靠的构件上; 3、采用防滑、防冻、防寒、防雷等措施,遇到恶劣天气不得高处作业; 4、尚未安装栏杆的平台、雨篷、挑檐等必须设置防护栏杆; 5、孔、洞、口、沟、坎、井等部位设置防护栏杆,洞口下设置防护网; 6、作业人员从安全通道上下楼,不得从架子攀登,不得随提升机、货运机上下; 7、梯子底部坚实可靠,不得垫高使用,梯子上端应固定。 二、巡视检查安全用电情况 触电事故是建设工程伤亡事故的因素之一,监理工程师同样应该予以重视,做到检查验收合格,不合格的要求施工单位整改。主要有: 1、开关箱是否设置漏电保护; 2、每台设备是否一机一闸; 3、闸箱三相五线制连接是否正确;

4、室内、室外电线、电缆架设高度是否满足规范要求; 5、电缆埋地是否合格; 6、检查、维修是否带电作业,是否挂有标志牌; 7、相关环境下用电电压是否合格; 8、配电箱、电气设备之间的距离是否符合规范要求。 三、巡视检查脚手架、模板情况 脚手架坍塌事故近年来时有发生,监理工程师对脚手架的安全应该引起足够重视,对脚手架的施工工序应该进行检查验收主要有: 1、脚手架用材料(钢管、卡子)质量是否符合规范要求; 2、节点连接是否满足规范要求; 3、脚手架与建筑物连接是否牢固、可靠; 4、剪刀撑设置是否合理; 5、扫地杆安装是否正确; 6、同一脚手架用钢管直径是否一致; 7、脚手架安装、拆除队伍是否具有相关资质; 8、脚手架底部基础是否符合规范要求。 四、巡视检查机械使用情况 机械使用过程中造成工伤事故的也经常见到,由于使用过程中违规操作、机械故障等,会造成人员的伤亡。因此,对于机械安全使用情况,监理工程师应该进行检查验收,对于不

工程监理危险性较大分部分项工程专项检查表

工程监理危险性较大分部分项工程专项检查表 所属部门:检查时间:检查编号: 项目名称:项目总监:检查人员: 序号检查项目检查内容检查情况1危大工程的策划 1、查施工单位是否编制危险性较大分部分项工程清单,并及时 更新。 2、清单显示本项目共识别危险性较大及超过一定规模的危险性 较大的分部分项工程()项,其中需要专家论证的()项, 目前正在实施的()项。 1.1危大工程清单 3、查监理单位是否建立危险性较大的分部分项工程安全管理制 度,是否对施工方的危险性较大的分部分项工程安全管理制度进行 审查。 4、结合实际情况,对现场正在实施的危险性较大分部分项工程 进行重点抽查。(在检查内容中详细记录,抽查的具体工程部位) 查监理单位是否将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和 监理对危大工 1.2监理实施细则,针对工程特点、周边环境和施工工艺等,制定安全程的管理策划 监理工作流程、方法和措施。 2专项方案的审查 查对施工单位资质和合同审查情况: 1、对总、分包单位工商营业执照、组织机构、法人代码证、企 2.1资质合同审查 业资质证书、安全生产许可证审查情况。 2、工程总承包合同的收集情况。 1

3、相关分包合同,劳务分包合同、工程分项承包合同的审查情况。 4、总、分包单位安全生产协议书的签订情况。 查专项方案的编制是否符合以下规定: 1、建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。 专项方案的编 2、其中建筑起重机械安装拆卸、深基坑、附着式升降脚手架、建筑幕墙安装、钢结构(网架、索膜结构)安装、预应力、地下暗 2.2 制 挖、顶管、水下作业等专业工程实行分包的,其专项施工方案可由 专业承包单位组织编制。 3、建筑工程切坡及基坑开挖支护、降水,其专项施工方案须经 过勘察、设计单位的签字认可。 查专项方案的审批程序是否符合要求: 专项方案应当由施工单位技术负责人组织本单位施工技术、安 全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工 单位技术负责人签字并盖单位法人公章后报监理单位,由项目总监专项方案的审理工程师审核签字并加盖监理单位法人公章。 2.3 实行施工总承包的,专业分包单位编、审的专项方案,经专业批程序 分包单位技术负责人签字盖单位法人公章后,报施工总承包单位技 术负责人组织审核。审核合格的,由施工总承包单位技术负责人签 字并盖单位法人公章,后报监理单位审核,由项目总监理工程师审 核签字并盖监理单位法人公章。 查专项方案的内容是否包括以下内容: 2.4专项方案内容 1、工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2、编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图 2

江苏专业监理工程师习题

一、单选题 1.见证取样是指施工单位在工程监理单位或()的见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动 A.建设单位 B.设计单位 C.材料供应商 D.检测单位 参考答案:A 2.复验是指建筑材料、设备等进入施工现场后,在()和质量证明文件核查符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动 A.建设单位认可 B.外观质量 C.项目监理机构认可 D.物理化学性能 参考答案:B 3.复验是指建筑材料、设备等进入施工现场后,在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上,按照有关规定从()抽取试样送至试验室进行检验的活动。 A.供应商仓库 B.施工现场 C.生产厂家 D.无所谓 参考答案:B 4.建筑工程施工质量验收统一标准中,主控项目是指建筑工程中对安全、节能、()和主要使用功能起决定性作用的检验项目 A.美观 B.绿色施工 C.环境保护 D.经济性 参考答案:C 5.建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品,应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验,并应经()检查认可 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.监理工程师 D.监理员

参考答案: 6.隐蔽工程在隐蔽前应由()通知监理单位进行验收,并应形成验合格后方可继续施工 A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.政府行政主管部门 参考答案:B 7.建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、()、分项工程和检验批。 A.单项工程 B.分部工程 C.土建工程 D.主体工程 参考答案:B 8.分项工程应由()组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 A.总监理工程师 B.建设单位代表 C.专业监理工程师 D.监理员 参考答案:C 9.单位工程完工后,施工单位应组织有关人员进行自检。()应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收 A.总监理工程师 B.建设单位代表 C.专业监理工程师 D.监理员 参考答案:A 10.建设单位收到工程竣工报告后,应由()组织相关单位项目负责人进行单位工程验收 A.总监理工程师 B.建设单位项目负责人 C.总监理工程师代表 D.政府行政主管部门 参考答案:B 11.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量() A.不承担责任

监理平行检查记录表(最新全套)

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

渝天骄监平检-2表地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钢管承重支模架平行检验监理记录 本表一式一份,项目监理机构留存

模板安装工程监理平行检验记录表 工程名称:编号: 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钻孔灌注桩单桩工程质量监理平行检查 工程名称分部(子分部)工程名 称 施工单位平行检查部位 序号检查项目允许偏差(mm) 设 计 值 实测值结果 评定合 格率 (%) 1 2 3 4 5 1 桩(孔)径+100mm -50mm 2 △桩(孔)斜率<1% 3 △桩(孔)深不小于设计孔深 4 清 孔△孔底沉渣端承桩≤10cm 摩擦桩≤30cm 5 孔内泥浆比重循环1.15~1.25g/cm3圆孔造浆1.1g/cm3 6 泥浆含砂率≤6% 7 钢 筋 笼 制 作 安 装主筋间距±10 8 箍筋间距±20 9 直径±10 10 △长度±100 11 保护层±20 12 △安置高度±50 13 混 凝 土 浇 筑导管埋深1m<埋深≤6m 14 △钢筋笼安放符合设计要求 15 混凝土上升速度≥2m/h或符合设计要求 16 混凝土坍落度18~22cm 17 浇筑最终高度符合设计要求 检测结果主要项目点,其中合格点,合格率 %。一般项目点,其中合格点,合格率 %。 检查结论: 监理人:日期:年月日

现场监理工程师应知应会100题

现场监理工程师应知应会100题 一、公共部分(10道题,每题2.5分,共25分) 1、监理日记应包括工序检查、隐蔽工程检查验收、(见证试验)、平行试验、旁站情况、(检查验收结论);相关指令含向承包单位发出的通知或(口头)指示,承包单位提出的问题及(答复意见); 2、监理日记中提出或发现的问题必须有纠正和验证记录,做到问题闭合。 3、旁站监理人员应当对需要实施旁站监理的部位、工序在施工现场(跟班监督),及时(处理)旁站监理过程中出现的问题,如实准确地(做好)旁站监理记录; 4、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工单位有(违反)工程建设强制标准行为的,(有权责令)施工单位立即整改; 5、旁站监理过程中发现施工活动(已经或者可能危及)施工安全质量的,应及时向监理工程师或总监理工程师报告,由(总监理工程师)下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。

6、隐蔽工程的检查应按以下程序进行: 1)承包单位首先进行自检,自检合格后填写《工程报验申请表》,在规定的时限内向项目监理机构(报验);在合同约定的时限内,专业监理工程师到现场进行核实,施工单位的(质检人员)应同时在现场进行配合; 2)监理工程师对检查合格的工程予以(现场)签认,并准许承包单位进行(下一道工序)施工; 3)对检查不合格的工程,监理工程师应在《工程报验申请表》上签署检查不合格及整改意见或签发(《监理工程师通知单》),由承包单位对不合格工程进行整改,自检合格后向现场监理机构(重新报验)或填报(《监理工程师通知回复单》)。 7、当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间(6)时、(14)及(21)时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低温度低于-3℃时应采取保温措施,并按冬季施工处理。 8. 高性能混凝土与普通混凝土的主要区别是增加了耐久性指标,主要耐久性指标的是(电通量)。

监理工程师审查的基本内容

1、编审程序应符合相关规定; 2、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3、资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4、安全技术措施应符合工程建设强制性标准; 5、施工总平面布置应科学合理。 施工方案审查的基本内容: 1、编审程序应符合相关规定; 2、工程质量保证措施应符合有关标准。 施工方案报审表应符合附录A1 表的格式。 专项施工方案审查的基本内容: 1、编审程序应符合相关规定; 2、安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 施工组织设计、专项施工方案需要调整的,项目监理机构应按程序重新审查。分包单位资格审核的基本内容: 1、营业执照、企业资质等级证书; 2、安全生产许可文件; 3、类似工程业绩; 4、专职管理人员和特种作业人员的资格证书。 施工控制测量成果及保护措施,签署意见。检查、复核的内容: 1、施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书; 2、施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。

1、试验室的资质等级及试验范围; 2、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明; 3、试验室管理制度; 4、试验人员资格证书。 应要求施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。 审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件,并按照有关规定或建设工程监理合同约定,对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。 对已进场经检验不合格的工程材料、设备、构配件,项目监理机构应要求施工单位 限期将其撤出施工现场。 3.0.6 项目监理机构应检查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况,检查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种 作业人员操作证,检查施工机械和设施的安全许可验收手续,定期巡视检查危险性较大 的分部分项工程施工作业情况。 3.0.7 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料,同时具备以下条件的,由总监理工程师签署审查意见,报建设单位批准后,总监理工程

工程监理危险性较大分部分项工程专项检查表

工程监理危险性较大分部分项工程专项检查表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

工程监理危险性较大分部分项工程专项检查表 所属部门:检查时间:检查编号: 项目名称:项目总监:检查人员: 序号检查项目检查内容检查情况 1 危大工程的策划 1.1 危大工程清单 1、查施工单位是否编制危险性较大分部分项工程清单,并及时更新。 2、清单显示本项目共识别危险性较大及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程()项,其中需要专家论证的()项,目前正在实施的()项。 3、查监理单位是否建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度,是否对施工方的危险性较大的分部分项工程安全管理制度进行审查。 4、结合实际情况,对现场正在实施的危险性较大分部分项工程进行重点抽查。(在检查内容中详细记录,抽查的具体工程部位) 1.2 监理对危大工 程的管理策划 查监理单位是否将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则,针对工程特点、周边环境和施工工艺等,制定安全 监理工作流程、方法和措施。 2 专项方案的审查 2.1 资质合同审查查对施工单位资质和合同审查情况: 1、对总、分包单位工商营业执照、组织机构、法人代码证、企业资质证书、安全生产许可证审查情况。 2、工程总承包合同的收集情况。 3

4 3、相关分包合同,劳务分包合同、工程分项承包合同的审查情况。 4、总、分包单位安全生产协议书的签订情况。 2.2 专项方案的编 制 查专项方案的编制是否符合以下规定: 1、建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。 2、其中建筑起重机械安装拆卸、深基坑、附着式升降脚手架、建筑幕墙安装、钢结构(网架、索膜结构)安装、预应力、地下暗挖、顶管、水下作业等专业工程实行分包的,其专项施工方案可由专业承包单位组织编制。 3、建筑工程切坡及基坑开挖支护、降水,其专项施工方案须经过勘察、设计单位的签字认可。 2.3 专项方案的审批程序 查专项方案的审批程序是否符合要求: 专项方案应当由施工单位技术负责人组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字并盖单位法人公章后报监理单位,由项目总监 理工程师审核签字并加盖监理单位法人公章。 实行施工总承包的,专业分包单位编、审的专项方案,经专业分包单位技术负责人签字盖单位法人公章后,报施工总承包单位技术负责人组织审核。审核合格的,由施工总承包单位技术负责人签字并盖单位法人公章,后报监理单位审核,由项目总监理工程师审核签字并盖监理单位法人公章。 2.4 专项方案内容 查专项方案的内容是否包括以下内容: 1、工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2、编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图

监理平行检查表填写规范

平行检查填写规范 一、现浇砼构件尺寸检测记录 1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件 不少于10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。 3、检测方法:用钢尺。 4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。 5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一块墙板检测四 个角和中间五个点。 二、轴线、层高检测记录 1、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在砼构件拆模后及时 完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位全数检测;监理单位每 一层楼轴线检测不少于10条;层高检测不少于10个自然间。 3、检测方法:轴线用钢尺量测轴线控制两端;层高用红外线测 距仪,在每个自人间四个角的附近及中心位置测量。 三、钢筋保护层厚度检测记录 1、测量数量:自检为每层梁板不少于10个构件,其中悬挑构 件等主要受力构件所占的比例不宜小于50%,监理平行检查为每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。 2、砼结构钢筋保护层厚度检测前,应全面进行外观检查,对出 现漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并抽取有代表的构件进行

检测。 3、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检 验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保 护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。 4、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差;梁类为+10mm,-7mm。 板类构件为+8mm,-5mm。对于超过允许偏差的点应在实测 值中“0”出;不合格点的最大偏差均不应大于规定的1.5倍。 5、检验合格率为90%以上为合格;当合格率小于90%不小于 80%时,可再抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合 格率为90%以上时仍为合格,对于不合格应请有资质的检测机 构进行检测鉴定。 6、纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm)(GB50010-2002) 环境和条件 板、墙梁柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 室内正常环境20 15 15 30 25 25 30 30 30 室外露天环境/ 20 20 / 30 30 / 30 30 基础有垫层40 无垫层70 四、砖(砌块)外观检测(报验)记录 1、每日进场的砖为一检验批,由施工单位材料员、监理单位专 业监理工程师、监理员一起随机抽取20块砖,对几何尺寸、外

监理工程师审查的基本内容

施工组织设计审查的基本内容: 1、编审程序应符合相关规定; 2、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3、资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4、安全技术措施应符合工程建设强制性标准; 5、施工总平面布置应科学合理。施工单位的试验室,检查的内容:

 3.0.6 项目监理机构应检查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况,检查施工 单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种 作业人员操作证,检查施工机械和设施的安全许可验收手续,定期巡视检查危险性较大 的分部分项工程施工作业情况。 3.0.7 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料, 同时具备以下条件的,由总监理工程师签署审查意见,报建设单位批准后,总监理工程 师签发开工令: 1、设计交底和图纸会审已完成;

钢筋加工及安装平行检验记录表

钢筋加工及安装

钢筋加工及安装工程说明 主控项目: 1.按现行国家标准GB1499等规定,抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。检查产品合格证和复验报告。 2.对有抗震要求的框架结构其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检测所得的强度实测值应符合下列规定: (1)钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; (2)钢筋屈服强度实测值与强度标准的比值不应大于1.3;检查钢筋复试报告。 3.当钢筋发生脆断,焊接性能不良或化学性能显著不正常时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检查化学成分等专项检验报告。 4.受力钢筋弯钩和弯折应符合下列规定: (1)HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 (2)135°弯钩,HRB335级、HRB400级钢筋的弯钩内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯后平直部分长度符合设计要求。 (3)不大于90°的弯折时,弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。尺量检查。 5.除焊接封闭环式箍筋外,箍筋末端均应弯钩,形式符合设计要求,设计无要求时,应符合下列规定: (1)弯弧内直径应满足上述第4项的要求,尚应不小于受力钢筋直径; (2)弯折角度:一般结构不小于90°,有抗震要求结构应为135°; (3)弯后平直部分长度:一般结构不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构,不小于箍筋直径的10倍。 6.纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。观察检查。 7.连接结构力学性能,按《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。检查接头力学试验报告。 8.钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。观察和尺量检查。 一般项目: 1.钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒浆或片状老锈。观察检查。钢筋原材料的资料中应注明代表的品种、规格及数量。原材料检验批的验收,可分几个检验批验收,总的代表用钢筋数量应满足工程所用的数量。其质量符合设计及合同约定。对不同品种、规格的钢筋可分别统计,并应分别满足工程所用的数量。 2.钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。观察及尺量检查。 4.钢筋接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不少于钢筋直径的10倍。观察和尺量检查。 5.机械连接接头、焊接接头的外观质量应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。观察检查。 6.设置在同一构件内的受力钢筋接头宜相互错开。其同连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求,当设计无要求时应符合: (1)在受拉区不宜大于50%;

专业监理工程师考核试卷.doc

专业监理工程师考核试卷 姓名专业得分 一、单项选择题(每题1分、共20分) 1、监理实施细则应由B编制,经总监理工程师批准,在工程开工前完成,并报建设单位核备。 A.监理员 B.专业监理工程师 C.副总监 D.监理机构2、工程施工质量在施工单位自行检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验,根据相关标准以B形式对工程质量达到合格与否做出确认。 A.口头 B.书面 C.评定 D.汇总 3、监理工作是建设管理工作的延伸,监理单位代表建设单位行使所委托的安全、质量、工期、投资、环保控制等相关权力,并将A作为工作重点。 A.工程质量 B.工期 C.安全 D.投资4、铁路建设工程监理的主要依据是D 。 A.国家有关法律、法规及铁道部有关规章、制度;国家和铁道部有关标准、规范、规程。 B.国家和铁道部对本项日的批复文件。 C.审核合格的施工图\本工程项冃的委托监理合同、承包合同和材料设备供应合同。 D.以上各项。 5、监理工程师应履行职责不含D o A.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况。 B.审阅并现场核对施工图。 C.负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,编制监理月报° D.审核并签认承包单位的单位工程质量验收资料。6、监理员应履行职责不含D e A.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况。 B.复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。 C.进行旁站监理工作并做好记录。 D.负责本专业的检验批、分项、分部工程验收及相关隐蔽工程验收。 7、旁站是监理人员在现场对关键部位或关键工序施工进行的A活动。 A.全过程监督 B.监督 C.现场监督 D.巡视8、监理规划是由总监理工程师主持编制,经监理单位技术负责人批准,指导项目监理机构全面开展监理工作的A文件。 A.指导性 B.实施性 C.操作性 D.技术性9、监理实施细则是根据监理规划,由专业监理工程师编写,经总监理工程师批准,针对工程项目中某一专业或某一方而监理工作的(C文件。 A.指导性 B.实施性 C.操作性 D.技术性 10、工地例会由项目监理机构定期主持召开,有关单位参加,研究落实A中相关事宜的会议。 A.委托监理合同 B.工程建设合同 C.施工合同 D.监理过程11、对施工过程中出现质量问题或质量隐患,B宜采用照相、录像等手段予以记录,并向承包单位发出整改指令。 A.总监 B.监理工程师 C.监理人员 D.项目监理机构12、变更设计是对A进行变更的活动。 A.审核合格的施工图 B.工程建设 C.施工合同 D.施工监理13、按照监理项H部履责考评办法的规定,现场监理由于违规、违纪、监理失职等行为累计被发2张红牌后,将予以辞退。 A. 1 B.2 C.3 D.4 14、项目监理机构应检查施工现场各种安全标志和B是否符合强制性标准要求。 A.警示标识 B.安全防护措施 C.消防通道 D.劳动保护用品15、当运至现场的混凝土发生离析现象时,应在浇筑前对混凝土进行二次搅拌,C O

市政工程监理平行检验表格

工程名称 混凝土浇筑部位商品混凝土厂家合格证明书编号 序 车牌号号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检 查 结 论 检查人: 表 1混凝土坍落度检测记录 □ 施工自检□ 平行检验 表格编号:。 记录单位 3 浇筑方量( m) 总车次 配合比坍外加剂 落度值名称 方量 检测时间 坍落度值 (月 /日/ 时/检查意见 3 ( cm) ( m)分) 专业监理工程师: 年月日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

说明: 1、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。 2、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查,监理单位至少每 10 车随机抽取 1 次平行检验,且不少于 1 次。 3、检验时间:混凝土搅拌车到达浇筑现场,浇筑前。 4、本表可用于施工单位自检或监理单位平行检验混凝土坍落度使用。用于施工 单位自检时,监理单位可不签字;用于监理平行检验时,检查人由监理员签字。 5、现场检测坍落度与厂家配合比坍落度差距较大时应及时通知混凝土厂家调整。

表 2钢筋外观质量检测记录 表格编号:。 施工生 外观质量 序钢筋产进场数量炉批重量偏差检查检验 号型号厂时间(t )号( %)锈裂油平损结论批号 家蚀纹污直伤 检 查 结 论检查人:监理见证员: 监理工程师: 年月日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

说明: 1、钢筋进场后,外观质量检测应在监理单位的见证下进行。除本表格外,检测结果同时应在监理见证记录中予以体现。 2、检验频率:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每 60t 为一批, 不足 60t 以一批计,每批抽检 1 次。 3、钢筋重量偏差的测定: (1)测量钢筋重量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于 5 支。每支试验长度不小于 500mm 。长度应逐支测量,精确到 1mm 。测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的 1%。 (2)用钢丝刷清除钢筋试样表面杂物后,称取试样总重量。用下式计算钢筋实际重量和理论重量的偏差( %): 重量偏差( %) 试样实际总重量 ( 试样总长度 理论重量 ) 试样总长度 理论重量 100 (3)钢筋理论重量可见下表: 热轧光圆钢筋: 热轧带肋钢筋: 公称直 公称横截面积 理论重量 公称直径 公称横截面积 理论重量 径 (mm ) 2 ( kg/m ) 2 ( kg/m ) ( mm ) ( mm ) (mm ) 6 28.2 7 0.222 6( 6.5 ) 28.27 ( 33.18 ) 0.222 ( 0.260 ) 8 50.27 0.395 8 50.27 0.395 10 78.54 0.617 10 78.54 0.617 12 113.1 0.888 12 113.1 0.888 14 153.9 1.210 14 153.9 1.210 16 201.1 1.580 16 201.1 1.580 18 254.5 2.000 18 254.5 2.000 20 314.2 2.470 20 314.2 2.470 22 380.1 2.980 22 380.1 2.980 25 490.9 3.850 3 28 615.8 4.830 注:表中理论重量密度为 7.85g/cm 。公称直径 6.5mm 32 804.2 6.310 的产品为过渡性产品。 36 1018 7.990 40 1257 9.870 50 1964 15.42 注:表中理论重量密度为 7.85g/cm 3 。 (4)允许重量偏差 钢筋类别 公称直径 /mm 允许重量偏差 热轧光圆钢筋 6~ 12 ±7 14~ 22 ±5 6~ 12 ±7 热轧带肋钢筋 14~ 20 ±5 22~ 50 ±4 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状 或片状锈蚀等。根据检测结果在相应栏内填“有”或“无” ,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、产品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 6、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。

监理平行检查记录

现浇结构外观及尺寸偏差检验批记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

砖砌体工程检验批质量验收记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

钢筋分项工程钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检

监理工程师应具备的基本能力

监理工程师应具备的基本能力 建设工程监理是指针对建设工程项目,具有相应资质的工程监理企业接受建设单位的委托和授权,依据国家批准的工程建设文件、有关的法律法规和标准规范、建设工程委托监理合同以及有关的建设工程合同所进行的工程项目管理活动。而监理工程师是指在全国监理工程师执业资格考试中成绩合格,取得《监理工程师执业资格证书》,并经注册取得《监理工程师注册证书》从事建设监理工程的专业人员。 至1988年7月25日建设部发表的关于开展建设监理工作的通知以来,我国的监理行业得到了较好的发展。监理单位不断造就和培养一批高素质的监理人员,是市场的需要,也是监理公司不断发展的需要。《工程建设监理规定》中指出:工程项目建设监理实行总监理工程师负责制,总监理工程师行使合同赋予监理单位的权利,全面负责受委托的监理工作。这就表明总监理工程师在项目管理过程中具有重要地位,也表明了监理工程师要对所负责的具体项目的全部监理活动及其后果承担责任。 同时规定中还指出:监理工程师不得出卖、出错、转让、涂改《监理工程师岗位证书》;监理工程师不得在政府机关或施工、设备制造、材料供应单位兼职,不得是施工、设备制造和材料、构配件供应单位的合伙经营者。因此要做到这些规定就需要监理工程师有良好的基本素质和能力。

下面对其进行各方面的论述: 1、复合的知识结构和丰富的工程建设实践经验 监理工程师作为从事工程监理活动的骨干人员, 只有具有较高的理论水平, 才能保证在监理过程中抓重点、抓方法、抓效果, 分析和解决问题, 才能从理论高度着手, 发挥权威作用。监理工程师的理论水平和修养应当是多方面的。首先应当熟悉工程建设方针、政策、法律、法规, 在监理实践中准确应用。其次, 应当掌握工程建设方面的专业理论, 知其然并知其所以然, 在解决实际问题时能够透过现象看本质, 从根本上解决和处理问题。从而成为一专多能的复合型人才,肩负起在工程建设领域中的使命。 监理业务专业性强, 监理工程师要向项目法人提供工程项目技术咨询服务, 必须具有较高的专业技术水平,如在建设项目监理工程中, 涉及建筑、结构、施工、材料、设备等诸多方面的专业知识。 监理工作是实践性很强的工作。监理工程师必须具有丰富的工程建设实践经验。没有知识就谈不到应用, 而提高知识应用的水平离不开实践的过程, 经验来自积累, 解决工程实际问题, 离不开正反两方面的工程经验。 监理活动往往伴随着工程项目的动态过程进行, 监理工程师需要在动态过程中发现问题与解决问题, 而发现和解决问题的能力, 在很大程度上

房建监理平行检验记录表汇总

WORD格式可以编辑平行检查记录表格汇编

目录 平行检查记录(测量放线) (3) 平行检查记录(土方开挖) (4) 平行检查记录(土方回填) (5) 平行检查记录(模板安装) (6) 平行检查记录(单层钢结构预埋螺栓安装) (7) 平行检查记录(钢筋安装) (8) 平行检查记录(砖砌体) (10) 平行检查记录(混凝土外观) (12) 平行检查记录(塑料门窗安装) (13) 平行检查记录(抹灰) (15) 平行检查记录(外墙保温) (16) 平行检查记录(饰面砖粘贴) (17) 平行检查记录(地暖安装) (19) 平行检查记录(给水安装) (20) 平行检查记录(暖气试压) (22) 平行检查记录(焊接) (23) 平行检查记录(钢结构安装) (24) 平行检查记录(挖眼三通) (27) 平行检查记录(热处理) (28) 平行检查记录(X射线探伤) (29) 平行检查记录(钢结构防火涂料) (30) 平行检查记录(涂料类防腐) (31) 平行检查记录(沥青玻璃布防腐) (32) 平行检查记录(补口补伤) (33)

平行检查记录(测量放线) JKJL/Q-E-OHS-JL-053 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法 检查部位检查人员 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸 检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备 □是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

监理平行检查记录用表

涿州市博物馆工程 工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月日

 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距

平行检查记录范本

平行检查记录范本

检查时间年月日检查地点 检查方法检查部位 检查人员 检查依据《工程测量规范》(GB50026-2012),图纸 检查记录 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

检查时间年月日检查地点 检查方法尺量、水平仪检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线 向两边量)允许偏 宽度 差+20,-5 边坡为,□符合/□不符合设计及验收规范要求 一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、mm、 mm、mm、 mm,□符合/□不符合设计要求 2、基底土质为,□符合/□不符合勘察设计要求 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

检查时间年月日检查地点 检查方法尺量检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 回填土质击实试验编号为。 主控项目: 分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求。 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为 km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求,表面平整度允许偏差20mm,现场实测 为: mm、 mm、 mm,□符合/□不符合验收规范要求。 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

专业监理工程师试题

监理工程师考试题 一、填空题:(20分,每空0.5分) 1、施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制、和事后控制,其中,工作的重点应是质量的事前控制。 2、本工程对平面控制和水准测量等级要求为:平面等级按一级导线控制,水准等级按四等水准测量标准。 3、填石路堤,石料的强度不应低于15MPa,石料最大粒径不得超过压实层厚的2/3。 4、根据本工程创优标准,土方路堤填筑,下路堤压实度应不低于93%。 5、填石路堤应采用大功率振动压实机具进行碾压,当压实层面顶面不再下沉(无轮迹)时,可判为密实状态。 6、对水泥进行检验项目一般有细度、标准稠度用水量、体积安定性、凝结时间和强度。 7、对混凝土强度≥C30的砼,其拌和用砂含泥量要求≤3.0。 8、钢筋连接通常采用搭接焊、帮条焊、闪光对焊、气压焊、机械连接等方法。 9、砌筑用片石,单个石料中间部分厚不小于15 cm。 10、垫层及浅层软地基处治方法通常有换填地基、抛石挤淤、砂砾垫层等。 11、高速公路路基填筑在正式施工前应做试验路段,一般选取100~200m长路段作为试验路段。 12、冬季施工的路堤填料,应选用未冻结的砂类土、碎石土和卵石土,开挖石方的石块、石渣等透水性良好的填 料。禁用含水量过大的粘性土。 13、路基清表,当清表后原地面横坡陡于1:5时,应将原地面挖成宽度不小于1 m的台阶,台阶顶面做成2 %~ 4 % 的内倾斜坡,再进行路堤填筑。 14、高速公路上路床、零填及路堑路床的路基填方填料最小强度(CBR)应≥8 %。 15、高速公路土方路堤应分层填筑,分层压实。采用机械压实时,分层的最大松铺厚度不应超过30 cm。分层的 最小松铺厚度不应低于10 cm。 16、路基填筑宽度应考虑有30~50cm的余宽,以保证路基有效的压实宽度。 17、每两段路基新老填土的结合部分和构造物台背填土的结合部,均是路基填土工程中的薄弱环节,填土时应在 原填土的端部按 1 : 1 的坡度分层挖出台阶并检验其密实度。 18、台背回填的压实是减少台背沉降的重要措施之一。用于填筑的材料应在最佳含水量的±1%状态下分层压实。 每层松铺厚度不超过20 cm,密实度应达到95 %以上,与路基连接处要挖好台阶,台阶高度不超过50 cm,且必须密实,不得松软。 19、浇筑片石混凝土,片石掺量不超过混凝土体积的25%,石块间净距不小于10cm,距混凝土侧面及顶面净距不 小于15cm,石块不得接触钢筋和预埋件。 20、采用3:7灰土作为台背填料时,监理不仅要检查施工填料的平整度、虚铺厚度、压实度,还要抽检灰土的灰 剂量。 二、多项选择题(每题有1至多个正确选项,共20分,每题2分 ) 1.对填方路基填料的强度和粒径的要求是(A )。 A、最小强度和最大粒径 B、最大强度和最大粒径 C、最大强度和最小粒径 D、最小强度和最小粒径 2.后张法预应力张拉后至压浆时一般允许间隔不得超过(C )天。 A、3 B、5 C、7 D、14 3.采用刚性导管灌注水下砼前,应进行必要试验有(A、B、D )。 A、水密 B、挠度 C、承压 D、接头抗压 4.砼配合比设计的主要任务是确定(A、B、C )。 A、水灰比 B、用水量 C、砂率 D、石料性能 5.监理工程师在工程进度方面的主要职责是(A、B、C )。 A、审批承包人的总体施工进度计划 B、审批承包人的年度计划 C、定期向业主报告工程进度情况 D、对不符合质量要求的工程有权要求承包人返工 6.拱桥跨径相同时,矢跨比越大,水平推力( A )。 A、越小 B、越大 C、不变 D、相等 7.简支梁在均布荷载作用下,受力情况下列说法正确的是(A、C )。 A、跨中弯距最大,剪力为0 B、跨中弯距最大,剪力最大 C、支点剪力最大,弯距为0 D、支点剪力最大,弯距最大 8.测定桩基承载力的方法有( A )。 A、无破损检测 B、钻芯取样 C、大应变检测 D、静载试验 9.高等级公路土质路堤压实度采用(B )。 A、轻型击实试验标准 B、重型击实试验标准