4、模板采用15mm厚多层板,背楞用50×100mm的木方。

二、施工方案交底

1、基础施工方案

基础中心距建筑物外墙2900mm-3600mm,基础尺寸为6000mm*4000mm*300mm,双层钢筋网,规格为φ12@200mm*200mm。地库外楼座施工升降机垫层设在回填土面上,回填土压实系数不小于0.95。垫层采用100厚C15混凝土浇筑,尺寸大于模板100mm。地库外楼座所用的施工升降机基础采用木模板。

地库内楼座设在地下室顶板上,地库内楼座施工升降机基础模板采用砖胎膜砌筑,墙厚240mm,内抹1:2水泥砂浆。地库内施工升降机基础施工之前,地库顶板防水先做完成。在防水区域外(8000mm*6000mm)砌筑24挡土砖墙,墙高为1540mm。底部采用大放脚砌筑,详见下图。(挡土墙实际尺寸和高度结合防水施工和现场情况确定)在挡土墙内部,防水层上部填充素土夯实,在素土层上进行施工升降机基础施工。砖胎膜与挡土墙之间填充素土夯实,压实系数>0.95。

基础承台混凝土强度均为C35。

2、地库内楼座施工升降机顶板下部支撑方案

地库顶板安装升降机区域的部位,底部采用钢管支撑。钢管型号采用Ф48×3型号。立杆纵向间距为0.75m,横向间距非顶部段1.2m,横向间距顶部段0.6m。

三、施工工艺

施工升降机施工工艺流程:

测量放线→下层钢筋绑扎→电梯预埋件安装、调平、对中、固定→上层钢筋绑扎→电梯预埋件最终固定验收→混凝土浇筑→养护→电梯安装

1、测量放线

电梯安装技术交底

电梯安装技术交底 1、井道必须符合下列规定: 1.1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;(主要针对有底下层的电梯)。 1.2 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 1.3井道尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定: 1.3.1当电梯行程高度小于等于30m 时为0~+25mm; 1.3.2当电梯行程高度大于30m 且小于等于60m 时为0~+35mm; 1.3.3当电梯行程高度大于60m 且小于等于90m 时为0~+50mm; 严格按照以上要求对井道进行验收,并做好交接记录。 井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。 1.4井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m 以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。 2、底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。有条件时需设排水管 3、机房 3.1机房应有良好的防渗、防漏水保护。 3.2机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 4、驱动主机 4.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。 4.2当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。 4.3 制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。 4.4机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm 的台缘。 5、导轨 5.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 5.2 两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重导轨0~+3mm。 5.3 导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。 5.4 每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m 的偏差均不应大于下列数值: 5.4.1轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;

施工电梯技术交底

交底内容: 一、施工准备 (一)技术准备 1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。 2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特点进行,使交底具有可操作性。 二、施工电梯选型 为满足工程装饰装修阶段转运材料等需要,本工程1#楼、2#楼各配备一台施工电梯,选用广西建工集 团建筑机械制造有限责任公司的SC200/200型施工电梯。 三、施工电梯布置原则及平面布置 (一)施工电梯布置原则 1、满足施工电梯的各项性能,确保施工电梯能正常安装和拆卸。.0 2、每栋主楼施工电梯尽量居中布置,减少材料楼层内运输。 3、结合场区材料堆放位置,选择材料运送方便的位置安装电梯。 4、施工电梯应能到达建筑物顶层。 5、布置位置时,应考虑不影响塔吊拆卸。 (二)施工电梯平面定位 施工电梯基础定位图如图一 (三)施工电梯基础标高控制原则 1、本工程1#施工电梯布置在主楼室外回填土上,要求基础地基承载力不小于O.IMPa,施工电梯基础 顶标高低于施工电梯所在主楼位置的室外回填土标高20cm。 2、本工程23#楼施工电梯布置在地下室顶板上,电梯基础底标咼与电梯基础所在地下室顶板处标咼相同。 四、施工电梯基础施工方法 (一)施工电梯基础详图见图二

接收人 内 容 工程名称 交底时间 年 月曰 交底项目 施工电梯 交底对象 施工电梯 交底内容: ”」 二 1#楼、2#楼施工电梯 基础施工图 图一 交底人

交底内容: 田 昶」11 I - 2#楼图二 说明: 1、混凝土标号为C30。 2、地脚螺栓应用铁丝绑扎,严禁焊接。 3、混凝土厚度为350mm。 4、图中圆圈为螺栓预留口。 5、地耐力不小于0.15MPa。 6、地脚螺栓M27-450mm,材质Q235B。 (二)施工电梯基础详图见图三

施工升降机安全技术交底

施工升降机安全技术交底 工程名称: 建设单位: 交底部门: 1.施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2.地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150kPa,地基上表面子整度允许偏差为10mm,并应有排水设施。 3.应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。 4.导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 5.导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。 6.升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应按照动力与电气装置安全要求操作。

7.升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出人口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。 8.升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。 9.升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 10.升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 11.新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。 12.作业前重点检查项目应符合下列要求: (1)各部结构无变形,连接螺栓无松动; (2)齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常;

施工电梯安全技术交底

施工电梯安全技术交底 1.使用安全要求 (1)电梯安装完毕正式投入使用之前,应在首层一定高度的地方架设防护棚,搭设方法参见高处作业要求。 (2)电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,确认正常后方可投入运行。 (3)限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠。 (4)应严格控制载运重量,在无平衡重时(如安装及拆卸时)其载重量就折减50%。 (5)电梯底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口处应设置安全可靠的强制式闸门。 (6)当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 (7)电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。 (8)多层施工交叉作业,同时使用电梯,要明确联络信号。 (9)梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布,严禁超载使用。 (10)风力达6级以上停止使用,并将梯笼降到底层。 (11)电梯应按规定单独安装接地保护和避雷装置。 (12)各停靠层通道口处,应安装栏杆或安全门。其他周边各处,应用栏杆和立网等材料封闭。 2.安装与拆卸作业安全要求 (1)安装和拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。 (2)装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就位。 (3)安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。 (4)调试梯笼。调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10m 高度以内,做上下运行试验。 (5)随立柱的升高,必须按规定进行附壁连接,第一道附壁杆距地面应为10m左右,以后每隔6m(按说明书规定)做一道附壁连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10m偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。 (6)在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行,工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。 (7)把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。 (8)立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5m左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定,当钢丝绳直径为18.5mm时,应使用Yb-20型号的卡子,不少于4个,间距按100~120mm卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼顶离天轮架的距离应不少于300mm。 (9)安装拆卸附壁杆,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。

外用电梯防护施工技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 外用电梯防护施工技术交底(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

外用电梯防护施工技术交底(通用版) 一、材料准备 壁厚3.5mm的钢管,锤子,扳手,水准仪,经纬仪,钢尺,50mm 厚脚手板 二、工程概况 本工程两栋楼号均为33层,檐高94.5m;为便于二次结构及各专业材料垂直运输,30#楼22~24轴线南侧处以及39#26~28轴线北侧处各设置一台SC200/200室外双笼外升降机。室外双笼外升降机与结构之间需搭设脚手管防护,特编制此方案。室外双笼外升降机布置详见下图: 三、脚手架搭设 外用电梯基础与结构边之间的空隙需在外用电梯基础施工时一同硬化,防护脚手架在外用电梯安装完毕后进行维护脚手架搭设,

维护架均采用?48*3.5脚手管进行搭设。 维护架立杆的纵距分别为0.75m、1.5m、0.7m、1.5m和0.75m,五排立杆的横距均为0.8m;内排立杆距离结构边距离为0.1m,立杆下方通长铺设50厚脚手板,起步立杆长为4m和6m(将接头错开),以后均用6m杆,采用对接扣件连接立杆接头,两个相邻立杆接头不能设在同步同跨内;各接头中心距主节点≤500mm,最高处立杆顶端高出顶层操作层至少1.5m。 大横杆长度为6m,布置在立杆内侧,与立杆交接处用直角扣件连接,不得遗漏。为了方便木跳板的铺设,在楼层处外用电梯门对应位置设一根1根小横杆。 每一立杆与大横杆相交处都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在立杆上。小横杆伸出外排大横杆边缘距离10cm。 由于架体使用功能的特殊性,为不阻碍施工电梯平台的通行,在维护架两侧从底到顶通高设置斜撑。 各楼层处维护加上满铺木脚手板,木脚手板两端与钢管绑扎牢固。底部侧面设18cm高的挡脚板,挡脚板可用多层板。维护架两侧

升降机安全技术交底

表分部(分项)工程安全技术交底表 单位名称:江苏华邦建设有限公司编号:001 交底日期: 注:交底人应为项目技术负责人

1.电梯司机必须经过专门安全培训,考试合格持证上岗。严禁酒后上班。 2.电梯司机必须熟悉所操作电梯的性能、构造、保养、维修知识按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 3.施工电梯周围5m以内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟、坑、槽。电梯地面进料口应搭设防护棚。 4.梯笼维修时,若拆下零部件后,梯笼的重量低于配重时,必须将梯笼锁在导轨架上。 5.严禁利用施工电梯的井架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与电梯无关的物品。 6.同一现场施工的塔式起重机或其他起重机械应距施工电梯5m以上,并应有可靠的防撞措施。 7.施工电梯的楼层通讯装置应保持完好及经过二级漏地保护。 8.施工电梯安装完毕后必须经企业内部验收和有关部门检测合格后,方可投入使用。 9.安全操作 施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行.梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 梯笼乘人、载物时必须使负载荷均匀分布,严禁超载作业, 电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 施工电梯启动前必须先鸣号示警,夜间操作应有足够照明。 双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,严禁另一只梯笼运行。 电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行动作.不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部声响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障末排除严禁运行。 10.施工电梯停止运行后应遵守以下规定: 电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位。 作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 11.凡遇到有下列情况时应停止运行。 (1)天气恶劣:大雨、大风(六级以上)、大雾、导轨结冰等。 (2)灯光不明、信号不清。 (3)机械发生故障未排除。 (4)钢丝绳断丝磨损超过报废标准。

外用电梯技术交底

外用电梯安装技术交底记录 表B2编号:工程名称:十堰万达广场住宅2幢交底时间:2014年11月8日 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:外用电梯安装工程 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 技术准备 1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。 2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特点进行,使交底具有可操作性。 机具准备 施工电梯的安装: 1、施工电梯位置 电梯中心距定位轴之间的距离如下表: 电梯定位轴距离mm 定位轴距离mm A2# A2-8 4000 A2-P 3400 2.安装、拆除步骤及方法 住宅2幢所使用的施工升降机,均安装于地下室顶板上,下方回顶至地下室底板。 2.1 安装前的准备 2.1.1电梯基础施工时间 施工电梯计划于2014年12月安装,具体时间安排以现场实际工期为准。2015年10份拆除。 2.1.2劳动组织及责任分工 工长负责基础施工和回顶支撑架体搭设前对工人进行安全和技术交底,施工中加强过程控制,严格按照方案施工,施工完毕要按照规范要求进行验收。 2.1.3技术准备 熟悉图纸、熟悉施工现场地形、环境,确定施工电梯安装位置及高度,学习有关规范、规程。回顶架体搭设前,由工长组织项目部有关人员,对分包层相关人员进行架体搭设技术交底。 2.1.4 材料准备 φ48×3.0钢管;厚50mm、宽200mm~300mm、长4000mm脚手板;直角扣件;旋转扣件;对接扣件,2m字钢,20厚钢板。 2.1.5现场准备 1、场地清理,清楚场内道路上障碍物,保证具备应有作业空间,地面平整,高空无电线。 2、组织安装队伍在作业前进行必要的安全技术交底。 3、检查导轨架等金属结构有无变形、裂缝等,并检查金属结构的连接件是否牢固、可靠,确保安装开始前整台机器处于完好状况。 4、对升降机的基础部位,附墙位置及其隐蔽件,根据有关规定进行检查验收,合格后可进行安装作业。 5、所有作业人员须戴好安全帽,高空作业人员系好安全带,对索具、专用扳手等用具检查合格后方可使用。 2.2安装工艺流程

施工电梯技术交底

工程名称交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 一、施工准备 (一)技术准备 1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。 2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特点进行,使交底具有可操作性。 二、施工电梯选型 为满足工程装饰装修阶段转运材料等需要,本工程1#楼、2#楼各配备一台施工电梯,选用广西建工集团建筑机械制造有限责任公司的SC200/200型施工电梯。 (二)施工电梯平面定位 施工电梯基础定位图如图一 (三)施工电梯基础标高控制原则 1、本工程1#施工电梯布置在主楼室外回填土上,要求基础地基承载力不小于0.1MPa,施工电梯基础顶标高低于施工电梯所在主楼位置的室外回填土标高20cm。 2、本工程23#楼施工电梯布置在地下室顶板上,电梯基础底标高与电梯基础所在地下室顶板处标高相同。 四、施工电梯基础施工方法 (一)施工电梯基础详图见图二

工程名称交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 1#楼、2#楼施工电梯 基础施工图 图一

工程名称陆川县聚龙苑(陆川县城区 汇丰片区危旧房改造项目 供销社旧住宅区) 交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 2#楼图二 说明: 1、混凝土标号为C30。 2、地脚螺栓应用铁丝绑扎,严禁焊接。 3、混凝土厚度为350mm。 4、图中圆圈为螺栓预留口。 5、地耐力不小于0.15MPa。 6、地脚螺栓M27-450mm,材质Q235B。 (二)施工电梯基础详图见图三

施工升降机安全技术交底

施工升降机安全技术交底 日交底内容:施工升降机安全技术交底 1、施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2、地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150kPa,地基上表面平整度允许偏差为10mm,并应有排水设施。 3、应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。 4、导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 5、导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。 6、升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应按照动力与电气装置安全要求操作。 7、升降机梯笼周围 2、5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。

8、升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。 9、升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 10、升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 11、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过 1、2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过 1、2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。 12、作业前重点检查项目应符合下列要求: (1)各部结构无变形,连接螺栓无松动;审核人交底人接受交底人本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。安全技术交底记录编号工程名称

升降机安全技术交底

表5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表 单位名称:江苏华邦建设有限公司编号:20190708001 交底日期:2019.7.8 注:交底人应为项目技术负责人

 9.安全操作 9.1 施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行.梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 9.2 梯笼乘人、载物时必须使负载荷均匀分布,严禁超载作业, 9.3 电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 9.4 施工电梯启动前必须先鸣号示警,夜间操作应有足够照明。 9.5 双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,严禁另一只梯笼运行。 9.6 电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行动作.不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部声响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障末排除严禁运行。 10.施工电梯停止运行后应遵守以下规定: 10.1 电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位。 10.2 作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 10.3 班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 11.凡遇到有下列情况时应停止运行。 (1)天气恶劣:大雨、大风(六级以上)、大雾、导轨结冰等。 (2)灯光不明、信号不清。 (3)机械发生故障未排除。 (4)钢丝绳断丝磨损超过报废标准。

升降机技术交底

技术交底记录

4)钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。 2、扣件1)扣件应符合国家现行标准。2)扣件质量应按下表检查。 项次检查项目验收要求 新扣件1 产品质量合格证 必须具备 2 生产许可证、专业检测 单位测试报告 3 表面质量及性能应符合技术要求规定 4 螺栓不得滑丝 旧扣件 5 同新扣件3、4项 3、可调托撑 可调托撑螺杆外径不得小于36mm,直径与螺距符合现行国家标准《梯形螺纹》GB/T5796.2、GB/T5796.3的规定。 可调托撑的螺杆与支托板焊接牢固,焊缝高度不得小于6mm,可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm。 4、模板采用15mm厚多层板,背楞用50×100mm的木方。 二、施工方案交底 1、基础施工方案 基础中心距建筑物外墙2900mm-3600mm,基础尺寸为6000mm*4000mm*300mm,双层钢筋网,规格为φ12@200mm*200mm。项目技术负责人:谭铁夫项目专业施工员:李、卢、钟项目专业质量检查员:彭和平 专业班组长:泥、木、钢、架交底时间:2015年6月4日交底地址:项目部技术办公室 人货电梯施工技术交底 一、工程概况 本工程9#楼、10#楼、13#楼三栋都是11层,高度均为34.55m;11#楼、12#楼都是18层高51.15m。15#楼16层高49.55m,16#楼16层高49.55m。 随着楼层的递增,施工人员的上下、主体工程的多孔砖、砂浆以及装饰工程的材料等的垂直运输都相对困难。为保证施工人员的上下便利和工程施工用材料的垂直运输,确保工程的工期不受影响,根据现场实际进度情况本工程在进入三层施工时,开始安装室外人货电梯。 二、室外双笼人货电梯选型 根据施工实际需要,本工程选用广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产的中高速双笼室外人货电梯(SC200/200)。11#楼、12#楼、15#楼、16#楼每栋配置一台高速双笼室外人货电梯,9#楼、10#楼、13#楼各配置一台物料提升机(吊篮)。所有室外电梯的单笼额定载重量均为2000Kg,物料提升机额定载重量为1000kg。 燕兴华城二期人货电梯(物料提升机)布置表 栋号 建筑高度单位 (m)架设高度 (m) 品牌型号基础位置 9#楼34.55 39.05 ××双吊篮栏回填土上 10#楼34.55 39.05 ××双吊篮栏回填土上11#楼51.30 55.8 广西建工SC200\200 回填土上12#楼51.30 55.8 广西建工SC200\200 地下室顶板上13#楼34.55 39.05 ××双吊篮栏地下室顶板上15#楼49.55 54.05 广西建工SC200\200 地下室顶板上 16#楼49.95 54.45 广西建工SC200\200 地下室顶板上 说明:架设高度为最后一道附墙高度+4.5m(设备要求按装高度小于150m时最大自由端高度为不大于7.5m) 施2002-11

电梯安装技术交底大全

编制人:福朝审核人:文波 .审批人:俊 蓬阳电梯安装 管理标准 标准编号:YUNNANPYDT 天湖景秀项目A6地块 电 梯 安 装 工 程 施 工 方 案 编制单位:蓬阳电梯安装 审核单位:蓬阳电梯安装 施工地点:市镇 开工日期:2015年12月10日 目录

第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (4) 2.1 项目概况 (4) 2.2 电梯安装工程概况 (4) 第三章施工准备 (6) 3.1 组织机构 (6) 3.2 人员配备 (6) 3.3 材料、机具准备 (7) 3.4 技术准备 (8) 3.5 施工作业条件 (9) 3.6 施工进度安排 (9) 第四章施工工艺及要求 (9) 4.1 工艺流程 (9) 4.2 主要施工工艺及要求 (10) 第五章质量标准及质量控制措施 (12) 5.1 质量标准 (12) 5.2 质量控制措施 (13) 第六章安全文明措施 (14) 6.1 安全管理制度的实施 (14) 6.2现场施工用电的安全措施 (14) 6.3进出井道安全施工措施 (15) 6.4文明施工 (15) 第一章编制依据

第二章工程概况 2.1 项目概况 整个场地净用地面积51840m2(合77.76亩),总建筑面积218338 m2,容积率3.199,建筑密度20.25%,绿地率40.04%,住宅总套数1437套,地下室停车泊位数1168个。项目包括地下室1层(高层建筑含夹层),地上14栋,其中2栋32层、1栋27层、6栋26层高层建筑,4栋2层商业楼,1栋3层商业楼。 2.2 电梯安装工程概况 本项目电梯安装工程,共计电梯 27 台,电梯型号均为: KONE MiniSpace ,具体信息如下。 拟装电梯信息表:

施工升降机安装安全技术交底讲课稿

施工升降机安装安全技术交底 施工升降机安装安全注意事项及技术保障措施 (一)、注意事项: 施工升降机安装前,必须清理安装现场,检查基础平面及底坐预埋螺丝是否牢固,底架平整度应达1:1000。 (二)、安全措施: 设立安装警戒线,安装人员必须戴安全帽,警戒区域设专业安全员指挥。 安装时先安装安全防护,后安装吊笼,并且设立有效的安全距离。做好施工升降机的防雷接地措施。 (三)、安装使用工具: 36、41专用加力扳手,8寸、10寸、15寸活动扳手,12、14、17专用内六角扳手。专用滚轮调整扳手、月牙扳手、托线锤、水平尺、大小系列起子等。 (四)、调试要求: 施工升降机安装后必须进行系列调校,内容如下: 1、传动机构的配合,齿轮齿条,各导向滚轮的间隙配合。 2、各限位开关的灵敏有效的角度,安全控制距离。 3、标准节的垂直度为100米高度,偏差不超过8cm,附墙牢固。 4、制动刹车良好有效,同步性好。 5、防坠落测试,安全器在规定制距离内将吊笼制停。 6、各进、出料门启闭灵活。 (五)、安装人员的合理分工: 一般施工升降机安装时,最少需叁名安装工人,其中壹名工人兼电工,贰名为机械安装工,按施工升降机安装规范顺序要求,互相配合操作。 (六)、进入现场人员必须遵守安全生产五大纪律: 1、进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 2、安装区域非操作人员严禁入内。 3、高空作业时,不准从下向上抛掷材料,工具等任何物件。 4、非指定人员,不准动用控制设备和提升机械。 5、严禁玩弄施工现场任何电器和机械设备。

(七)、现场登高作业必须遵守“八不登” 1、患有心脏病,高血压,深度近视等症不登高。 2、迷雾,雷雨或六级以上大风不登高。 3、没戴安全帽不登高。 4、穿了厚底或开口的皮鞋及携带笨重工具不登高。 5、饮酒,精神不振或经医院证明不宜登高的不登高。 6、脚手架、脚手板,梯子没有防滑设施或不牢固不登高. 7、高楼顶部没有固定防滑的措施不登高。 8、非本工种区域高处不登高。 (八)、现场施工应做到“三不准,三严禁” 三不准:1、不准赤脚,赤背,穿拖鞋,高跟鞋,硬底鞋在现场工作。 2、不准在工地留宿亲友,有特殊情况者,必须经请求批准后,方可临时借宿。 3、不准私自拆除各类防护设施,包括安全网,安全门等。 三严禁:1、严禁赌博,偷盗行为。 2、严禁在易燃易爆危险区域吸烟或使用明火。 3、严禁打架斗殴,聚众闹事及流氓活动等违法乱纪行为。 (九)、其它必须做到的要求: 1、严格遵守甲方工地的各项规章制度,服从工地的统一号令。 2、认真学习“安全施工操作规程”,努力提高安全施工操作技术。安装负责人(盖章):技术交底人: 参加人员: 年月日

电梯安装技术交底记录

技术交底记录 资料编号10-01-C2-001 表C2-1 阿苏卫循环经济产业园区重点工程村 交底日期2015-06-24 工程名称 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部 施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接 交底提要对重安装 交底内容: 一、主要设备材料:对重架、对重块 二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。 三、作业条件:对重导轨安装、调整、验收合格后,在底层拆除局部脚手架排档,以对重能 进入井道就位为准。井道内电焊把线、照明线等整理好,具有方便的操作场地。 四、工艺流程: 吊装前的准备工作→对重框架吊装就位→对重导靴安装、调整→ 五、质量标准 5.1 保证项目: 上、下导靴应在同一垂直线上,不允许有歪斜、偏扭现象。 5.2 基本项目: 导靴组装应符合以下规定: 5.2.1 采用刚性结构,能保证对重正常运行,且两导轨端面与两导靴内表面间隙之和不 大于2.5mm。 5.2.2 采用弹性结构,能保证对重正常运行,且导轨端面与导靴滑块面无间隙,导靴弹 簧的伸缩范围不大于4mm。 5.2.3 采用滚轮导靴,滚轮对导轨不歪斜,压力均匀,中心一致,且在整个轮缘宽度上 与导轨工作面均匀接触。 检验方法:观察和尺量检查。 六、成品保护 6.1 对重导靴安装后,应用旧布等物进行保护,以免尘渣进入靴衬中,影响其使用寿命。 6.2 施工中要注意避免物体坠落,以防砸坏导靴。 6.3 对重框架的运输、吊装和装坨块的过程中,要格外小心,不要碰坏已装修好的地面、 墙面及导轨和其它设施,必要时采取相应的保护措施。 七、应注意的质量问题 7.1 导靴安装调整后,各个螺丝一定要紧牢。

升降机安全技术交底

升降机安全技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

表5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表 单位名称:江苏华邦建设有限公司编号: 20190708001 交底日期:2019.7.8 注:交底人应为项目技术负责人 2

(完整word版)升降机安全技术交底.docx

安全技术交底记录 中远城 A07 地块 23#、26#、 单位工程名称 29#、幼儿园、地下室 施工单位河南省建设集团有限公司 分部(分项)工程名称升降机操作施工班组名称 升降机司机(工种名称) 交底内容: 1、必须持证上岗,专人专机,禁止把设备交给无证人员操作; 2、作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等,确认安全可靠,方准操作;施 工电梯的楼层通讯装置应保持完好及经过二级漏地保护 施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行.梯笼升离地面 1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 3、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,作业中最少需保留三圈; 4、不得擅离岗位,工作中必须集中精神,注意指挥信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作, 待弄清情况后方可继续作业; 5、发现层间闸门未关闭时,提示装运人员关好闸门方可开机运行,; 6、作业中突然停电,应采取应急措施,防止吊蓝下滑及来电后卷扬机突然起动; 7、做好设备保养工作,并做好保养和操作记录,发现异常情况随时报告; 8、当班工作完毕后,吊篮必须返回首层,断开电源,电箱加锁才能下班。 9、施工电梯周围5m 以内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟、坑、槽。电 梯地面进料口应搭设防护棚。 10、严禁利用施工电梯的井架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与电梯无关的物品。 11、梯笼乘人、载物时必须使负载荷均匀分布,严禁超载作业。 12、电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 13、施工电梯启动前必须先鸣号示警,夜间操作应有足够照明。 电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行动作.不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部声响、温度、 气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障末排除严禁运行。 14、双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,严禁另一只梯笼运行。15、施工电梯停止运行后应遵守以下规定: (1)电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位。 (2)作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 (3)班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 16、凡遇到有下列情况时应停止运行。 (1)天气恶劣:大雨、大风 ( 六级以上 ) 、大雾、导轨结冰等。 (2)灯光不明、信号不清。 (3)机械发生故障未排除。 (4)钢丝绳断丝磨损超过报废标准。 项目技术负责人接受交底负责人 交底人 项目专职安全员交底日期 作业人员

电梯安装技术交底

编制人:李福朝审核人:冯文波 .审批人:杨俊 昆明蓬阳电梯安装有限公司 管理标准 标准编号:YUNNANPYDT 天湖景秀项目A6地块 电 梯 安 装 工 程 施 工 方 案 编制单位:昆明蓬阳电梯安装有限公司 审核单位:昆明蓬阳电梯安装有限公司 施工地点:昆明市海口镇 开工日期:2015年12月10日 目录

 2.2 电梯安装工程概况 本项目电梯安装工程,共计电梯27 台,电梯型号均为:KONE MiniSpace ,具体信息如下。 拟装电梯信息表:

室外电梯安全技术交底(2021新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 室外电梯安全技术交底(2021新 版)

室外电梯安全技术交底(2021新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、室外电梯的安装与拆除: 1、安装单位必须有资质的专业安装公司安装、调试与拆除操作。 2、安装前应清点和检查施工升降机的内外笼、配重、钢丝绳、井架、过梁、围栏等应齐全完好,不符合要求应更换或修理。 3、检查电梯井架与建筑物连接处的预埋件的强度,必须符合规定。 4、在梯笼下面作业时,必须用枕木支撑牢固。 5、安装、拆卸必须专人统一指挥,作业区上方及地面10m范围内设禁区并设专人监护。 6、在梯笼顶部进行安装、拆卸或检修作业时,必须使用可移动按钮。 7、在安装、拆卸时严禁超过架设荷载量(即无配重时的荷载量)的规定。 8、用起重机安装、拆卸井架时,组装井架不得超过四节。 9、安装吊杆有悬挂物时不得开动梯笼。

10、拆卸井架时、必须先吊好井架,在松动螺栓、导向轮必须降到井架之下。 11、横竖支撑的安装与拆卸,必须随井架高度同步进行。 12、安装时底笼与建筑物的距离,附着建筑物的间隔,前后支撑的间隔,井架悬挑高度、齿轮,齿条的间隙均应符合说明书的规定。 13、雨天与五级风以上的天气,不得进行安装与拆卸。 14、安装、拆卸和维修的人员在井架上作业时,必须穿防滑鞋,系安全带,不得以投掷方法传递器材。紧固或松动螺栓时,严禁双手操作,应一手扳扳手一手握住井架杆件。 15、安装与拆卸人员必须按高处作业要求,挂好安全带。 16、随井架的升高,必须按规定进行附壁连接,连接件必须紧固,附墙时必须用经纬仪导轨架进行垂直度检查,发现超标应即时调整到位。 17、导轨架安装时,应用经纬仪对施工电梯的两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为高度的5/1000。 18、各楼层平台平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门,全行程四周不得有危害运行的障碍物。 19、连接标准节时,必须保证各立柱管对接处的错位阶差不大于

施工升降机安装技术交底

施工升降机安装技术交底 1.1安装流程 装安装7导轨架吊装(6节)7校正垂直度7二次浇捣砼7对重吊装7 (头架吊装)7 外电源接入控电箱 7安装电缆桶及电缆导向装置 7通电调试 7导轨附着架的安装 7吊装 导轨架(3节)7机械间隙调整 7升降机验收。 2.结构简介 本机基础平台、基础围栏、导架与附架、吊笼、传动机构、电缆导线架、手动卷扬机、电气控制 系统等组成。 1)施工电梯基础 施工电梯基础《人货电梯平面布置图》见下图,电梯基础设置在地库地板上,在板上加固后再用 C40浇筑承台基础,基础尺寸为4000 X 4000 X 500mm ,配双层双向$ 16@200钢筋网,预埋底架脚 沟须与基础内钢筋扎成一体。(具体定位详见后附图 注:1、 “A 为4000mm, “B ”为4000mm;中心点预留1100mm*1100mm 孔为二次浇注。 2) 基础围栏 主要有基础底架、门、接长墙板、侧墙板、后墙板、缓冲地簧等部件组成。围栏门安装有电气、 机械联锁装置,当吊笼在上方运行时锁住,基础围栏上的门就无法打开。直至吊笼降至地面后,联 锁装置才能解脱。 3) 导架与附墙架 导架由标准节连接而成。标准节则由钢管和角钢组焊而成,管长为工程名称 施工单位 施工部位 施工内容 前期准备工作(专用电箱、吊索具等) 浇捣砼基础 底架定位调整 基础底座围栏及吊 1508 mm ,主管直径 76 mm ,

壁厚4.5 mm,材料为Q235B钢。每一节标准节装有两根高精度齿条,标准节之间用机械性能为 8.8级的高强度螺栓连接。附墙架将导架与建筑物相连。附墙架的一端与标准节的框架角铁用 螺栓连接,另一端与埋入建筑物内的预埋件用螺栓连接。导架的顶部和底部装有限位挡板。 4)吊笼 吊笼内长3m、宽1.3m、高2.7m,四壁采用钢板网、铝板围成,吊笼顶板与地板均采用菱形花 纹钢板,既不易打滑与腐烂,又能提高承载能力。因吊笼顶板在架设和拆卸期间要充做工作平台, 所以四周装有安全栏杆。顶板开有活动门,安拆人员可由此爬到顶上作业。 5)传动机构 该机构主要由二套电动机、涡轮箱、传动齿轮、压紧滚轮、安全防坠器安装在传动底版上。传动 底版上还装有上下限位开关和三相极限开关。 6)电缆导线架 U型电当升降机提升高度小于102 m时,采用电缆桶结构。电缆桶放置在基础围栏的两侧。用 缆导线架能保证电缆顺利盘入电缆桶,防止电缆绕出桶外而破损或拉断。 7)手动卷扬机 卷扬机最大起重量200kg。使用时将手动卷扬机安装在吊笼上的插孔中,用以安装、拆卸标准节 和升降机的其实部件;在升降机投入正常使用时,应将其卸下,以减少吊笼荷重。 8)电气控制系统 电气控制系统由电气主控制箱、地面电源箱、操纵开关组成。 楼层安全防护门设置 1)楼层卸料通道必须按照邻边防护规定设置防护栏杆,通道脚手板要铺平绑牢,保证运输作业的 B14钢筋,内栅钢筋为 安全进行,楼层进料口设置安全防护门采用螺纹钢筋自制,四周边框为 B12@100,门的尺寸为1200 mm x 1800 mm,焊接后刷防锈漆红白相间。 2)使用安全措施: 在电梯未到达所需楼层时,不得开启安全防护门,开启时用力要适中,不得使用工具挑起。 由升降机操作人员监督,安全防护门未关好,不得乘升降机。 下班后,由操作人员逐层检查关闭安全门。 如发现安全防护门变形或者损坏时,应及时通知专业人员修复。 安全防护门及配备装置禁止私自拆除,必要时需经安全负责同意才允许更动。 3、安全技术措施 .1安全措施 施工升降机安装前的安全技术措施交底: 由安装负责人组织全体安装人员学习措施内容,进行技术交底,落实每项工作: 1)装、拆作业之前,组织学习装、拆安全技术方案,对班组作业人员进行技术方案交底,每天