文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 山西省火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范

山西省火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范

山西省火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范
山西省火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范

山西省火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范

中国消防在线| 时间:2007-05-29 | 文章来源:

备案号:J10587-2005

DB

山西省工程建设地方标准

P DBJ04—231—2005

火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范

Code for Design, Installation and Acceptance of automatic detecting and fire extinguishing Device used Fire Trace Tube

2005—06—08发布2005—08—01实施

山西省建设厅发布

前言

火探管式自动探火灭火装置是一种新型的探火、灭火设备,它具有施工安装简易、方便、灭火快速有效、能传递火灾信号、无须电源控制、可采用多种灭火介质等特点。特别适宜于扑救相对密闭、体积较小的空间或设备火灾,目前已大量应用于工程实践。

本规范由山西省公安消防总队、山西福安新技术设备有限公司、山西省电力勘察设计院、山西省建筑设计研究院、化工部第二设计院等单位共同编制。编制组遵照国家基本建设的有关方针政策和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,对火探管式自动探火灭火装置在山西的工程应用实际进行了调查研究,在总结已有工程实践经验的基础上,广泛征求了有关单位和专家的意见,经反复讨论和修改,最后经山西省建设厅组织有关专家审查定稿。

本规范共6章条,包括总则、术语、设计、施工、验收、维护管理。各单位在执行过程中要结合工程实践,认真总结经验,积累相关资料。如有需要修改和补充之处,请及时将意见和有关资料寄山西省公安消防总队建审处(太原市桃园南路115号邮编030001)。

本规范由山西省建设厅管理,山西省公安消防总队负责解释。

主编单位:山西省公安消防总队

山西福安新技术设备有限公司

参编单位:山西省电力勘察设计院

山西省建筑设计研究院

化工部第二设计院

目次

1 总则

2 术语

3 设计

3.1一般规定

3.2设计参数

3.3装置组件

4 施工

5 验收

6 维护管理

本规范用词说明

条文说明

1 总则

1.0.1 为了合理配置火探管式自动探火灭火装置、减少火灾危害、保护人身和财产安全,制定本规范。

1.0.2 火探管式自动探火灭火装置工程设计和施工,应做到安全可靠、技术先进、经济合理。

1.0.3 本规范适用于工业和民用建筑中设置的二氧化碳、七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置的设计、施工、验收及维护保养。

1.0.4 工程采用的火探管式自动探火灭火装置,应取得国家指定检验机构强制或型式检验合格,并符合消防产品市场准入规则。

1.0.5 火探管式自动探火灭火装置的设计、施工、验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

2 术语

2.0.1 火探管式自动探火灭火装置(Automatic Detecting and Fire Extinguishing Device of Fire Trace Tube)

通过与固定的灭火剂贮存容器相连且直接布置在易发生火灾部位的火探管自动探测火灾,用火探管或释放管向防护区内喷射一定浓度的灭火剂使其均匀地充满整个防护区扑灭火灾的自动探火灭火装置。

2.0.2 火探管(Fire Trace Tube)

一种在一定温度范围内自动爆破、喷射灭火剂或传递火灾信号的充压非金属软管。

2.0.3 直接式火探管式自动探火灭火装置(Direct Type of Automatic Detecting and Fire Extinguishing Device of Fire Trace Tube)

由贮存灭火剂的容器、开启容器的容器阀及自动探火及输送、喷射灭火剂的火探管等三大部分组成的火探管式自动探火灭火装置。

直接式火探灭火装置是火探管直接连接到灭火剂贮存容器上,遇火时火探管在受热温度最高处自动爆破,通过火探管的爆破孔释放灭火剂灭火的装置。

2.0.4 间接式火探管式自动探火灭火装置(Indirect type of Automatic Detecting and Fire Extinguishing Device of Fire Trace Tube)

由贮存灭火剂的容器、开启容器的容器阀、自动探火的火探管、输送灭火剂的释放管及喷嘴等五大部分组成的火探管式自动探火灭火装置。

间接式火探管式自动探火灭火装置是火探管通过容器阀连接到灭火剂贮存容器上,遇火时火探管在受热温度最高处自动爆破,利用火探管中的压力下降,打开容器阀,灭火剂通过释放管从喷嘴释放的装置。

2.0.5 释放管(Releasing Pipe)

用在间接式火探管式自动探火灭火装置中,与喷嘴相连用来输送灭火剂的管道。

3 设计

3.1 一般规定

3.1.1 下列场所可选用火探管式自动探火灭火装置:

1 广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源室;

2 通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室;

3 发电厂的控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间;电缆交叉、密集及中间接头等部位;

4 变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架;

5 其他场所有的相对密闭外壳的特殊或重要的机柜设备。

3.1.2 火探管式自动探火灭火装置的型式和灭火剂类型应与保护对象火灾特点相适应。

3.1.3 二氧化碳火探管式自动探火灭火装置可用于扑救下列火灾:

1 灭火前可切断气源的可燃气体火灾;

2 甲、乙、丙类液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾;

3 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾;

4 电气火灾。

3.1.4 七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置可用于扑救下列火灾:

1 可燃气体火灾。

2 甲、乙、丙类液体火灾。

3 固体的表面火灾。

4 电气火灾。

3.1.5 二氧化碳、七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置不得用于扑救下列火灾:

1 硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;

2 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;

3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

3.1.6 火探管式自动探火灭火装置将容积较小的空间或空间较大场所里相对密闭、容积较小的设备作为防护区。

当采用直接式火探灭火装置时,防护区的容积不应大于10m3;当采用间接式火探灭火装置时,防护区的容积不应大于100m3。

3.1.7 设备采用火探管式自动探火灭火装置保护的场所,当该场所采用难燃或不燃材料装修、采用阻燃的电线电缆路且采取了规范要求的防火封堵措施时,可不再设其它的自动灭火系统。

3.2 设计参数

3.2.1 火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量应根据保护对象的火灾特点、防护区的体积确定,设计参数与火探管长度应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 火探管式自动探火灭火装置的设计参数

火探管式自动探火灭火

装置类型工作压力(MPa)灭火剂的最小量(kg/m3)火探管最大长度(m)释放管的最大长度(m)

二氧化碳直接式火探灭火装置1.2 2.5 25 ——

二氧化碳间接式火探灭火装置15 1.5 25 12

七氟丙烷直接式火探灭火装置1.0 0.7 20 ——

七氟丙烷间接式火探灭火装置1.0 0.7 25 12

3.2.2 火探管式自动探火灭火装置的规格参照表3.2.2

表3.2.2 火探管式自动探火灭火装置规格

名称容器高度H (mm) 容器外径D(mm)

直接式火探灭火装置(3kg) 740 116

间接式火探灭火装置(3kg) 800 116

间接式火探灭火装置(6kg) 890 155

间接式火探灭火装置(45kg) 1650 268

3.2.3 火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量应按下式计算:

M=Q×V (3.2.3)

式中M-------火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量(kg)

Q-------每个单位容积所需灭火剂的最小量(kg/m3)

V-------防护区的容积(m3)

3.2.4 灭火剂的实际用量应按下式计算:

G =P×N (3.2.4—1)

G≥M (3.2.4—2)

式中G-------灭火剂的实际用量(kg)

P-------单个火探管式自动探火灭火装置贮存容器的灭火剂充装量(kg)

N-------火探管式自动探火灭火装置贮存容器的数量

M-------火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量(kg)

3.2.5 火探管主要技术参数应符合表3.2.3的要求。

表3.2.3 火探管主要技术参数

内径壁厚密度熔化点温度

4.0±0.04mm 1.0±0.1mm 1.05±0.1g/cm3 160±2℃

3.2.6 火探管式自动探火灭火装置的工作温度范围应符合表3.2.4的要求。

表3.2.4 火探管式自动探火灭火装置工作温度范围

装置类型温度范围

二氧化碳火探管式自动探火灭火装置0~490C

七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置0~500C

3.2.7 二氧化碳灭火剂、七氟丙烷灭火剂应分别满足现行国家标准GB4066、GB18614的规定。

3.3 装置组件

3.3.1 二氧化碳火探管式自动探火灭火装置的灭火剂储存容器应采用钢质无缝气瓶,并符合现行国家标准GB5099的规定。

3.3.2 七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置的灭火剂储存容器可采用钢制焊接气瓶,并符合现行国家标准GB5100的规定。

3.3.3 火探管式自动探火灭火装置应设置永久性的铭牌,其内容应符合产品标准的要求;灭火剂储存容器的容器阀应满足工作压力的要求。

3.3.4 火探管、七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置均应设压力表作为检漏设备;二氧化碳火探管式自动探火灭火装置应设称重检漏设备。

3.3.5 间接式火探管式自动探火灭火装置喷嘴应采用耐腐蚀材料制成,喷嘴的布置应使防护区内灭火剂分布均匀。

3.3.6 间接式火探管式自动探火灭火装置应设置释放管,长度一般为6~12m。

3.3.7 储存容器的布置应靠近防护区,方便检查和维护,并应避免阳光直射。

3.3.8 火探管式自动探火灭火装置应将火探管设在防护区内, 火探管布置距防护区最远点不应超过1m,如图3.3.8所示。

图3.3.8 火探管布置示意图

3.3.9 火探管式自动探火灭火装置的组件应设一定数量的备品备件;火探管

应按总长的10%设备用量,且不应小于25m。

4 施工

4.0.1 火探管式自动探火灭火装置安装施工前应具备下列技术文件:

1 施工图设计文件及有关的技术文件;

2 国家指定检验机构强制或型式检验合格的检验报告;

3 产品出厂合格证,使用、维护说明书;

4.0.2 火探管式自动探火灭火装置安装前,应对容器阀、火探管、释放管等进行外观质量检查,并应符合下列规定:

1 组件无碰撞变形及其它机械性损伤;

2 组件外露非机械加工表面保护涂层完好;

3 组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤;

4 铭牌清晰,其内容应符合国家有关标识的规定。

4.0.3 火探管式自动探火灭火装置安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力,且应符合下列规定:

1 灭火剂贮存容器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充装量的

1.5%;

2 灭火剂贮存容器内的实际工作压力应符合设计要求。

4.0.4 火探管式自动探火灭火装置安装前,应对容器阀、火探管、释放管等进行气压严密性试验,试验气体可采用空气或氮气,气体压力不低于工作压力的1.25倍,试验时间不应小于10min。

4.0.5 火探管式自动探火灭火装置灭火剂贮存容器的安装应符合下列要求:

1 安装位置应符合设计要求;

2 灌充好的灭火剂贮存容器,应设置安全装置;

3 安装已灌充好的灭火剂贮存容器之前,不应将火探管连接至灭火剂贮存容器阀上;

4 灭火剂贮存容器应直立安装,支架、框架固定牢靠,且采取防腐处理措施;

5 灭火剂贮存容器可直接固定在被保护设备外壳或机柜上;

6 压力表的安装高度和方向应保持一致,且便于观察;

7 灭火剂贮存容器正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号。

4.0.6火探管及释放管的安装应符合下列要求:

1 接头应采用火探管式自动探火灭火装置的专用接头;

2 火探管应沿防护区上方铺设,并应采用专用管夹固定。当被保护对象为电线电缆时,可将火探管随电线电缆铺设,并应用专用的夹子固定;

3 火探管式自动探火灭火装置的火探管或释放管三通管接头的分流出口应水平安装;

4 在安装火探管式自动探火灭火装置后,将终端压力表从单向阀单元取下,再把专用充气接头连至单向阀单元, 在小球阀处于关闭状态下,通过专用充气接头向火探管内充压到1.0Mpa。

4.0.7密闭的机柜设备、电线电缆槽等的孔口或缝隙应进行密封处理。

5 验收

5.0.1 火探管式自动探火灭火装置的验收应由建设单位组织,设计、施工、监理和公安消防监督机构等单位参加共同进行。

5.0.2 火探管式自动探火灭火装置验收时,建设单位应提交下列技术文件:

1 验收申请报告;

2 施工图设计文件、设计变更文字记录;

3 装置的检验报告、出厂合格证及使用维护说明书等技术文件;

4 施工记录;

5 管理、维护人员登记表。

5.0.3火探管式自动探火灭火装置验收应符合下列要求:

1 验收时,应按灭火剂贮存容器总数的20%进行抽查;当少于5个时,应全部检查。

2 应按总数的5%,且不少于2个进行模拟喷气试验;

3 灭火剂贮存容器的数量、型号、规格、标志、安装位置和安装质量应符合设计要求;

4 二氧化碳火探管式自动探火灭火装置灭火剂贮存容器内灭火剂的充装量,应按灭火剂贮存容器总数的20%称重抽查。

5 七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置灭火剂贮存容器内的贮存压力应逐

个检查并应符合设计要求;

6 火探管、释放管等装置组件固定牢靠,安装质量和位置应符合设计要求;

7 容器阀的小球阀应处于常开状态并封好;

8 火探管终端压力表的压力不应小于1.0Mpa。

5.0.4验收完成后应按附录A填写验收报告。

5.0.5火探管式自动探火灭火装置验收合格后,应设于正常工作状态,并将警告标志贴在被保护区域或设备的明显处。

6 维护管理

6.0.1 应对火探管式自动探火灭火装置进行定期的维护管理,维护管理人员应熟悉装置的原理、性能,维护管理应有记录。

6.0.2 每周应对火探管式自动探火灭火装置灭火剂贮存容器、火探管压力表的压力指示,检查一次,压力下降不得大于工作压力的10%。

6.0.3 每季度应对装置组件进行检查并符合下列要求:

1 灭火剂贮存容器无机械损伤、表面无锈蚀、涂层保护完好、铭牌标志应清晰;

2 释放管应固定牢靠,无松动;

3 喷嘴无变形和损伤,孔口应无杂物,不堵塞。

6.0.4每年应对火探管式自动探火灭火装置全面检查和维护,除满足6.0.2、6.0.3的要求外,还应符合下列要求:

1 灭火剂贮存容器应固定牢靠、无松动;

2 二氧化碳火探管式自动探火灭火装置采用称量法、七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置采用查压力表法测量储存的灭火剂量,测定值不应小于原存入量的10%;

3 火探管无变形、腐蚀、损伤及老化。

本规范用词说明

1 本规范对条文要求严格程度的用词说明如下,以便在执行本规范时区别对待。

(1)表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”

反面词采用“严禁”

(2)表示严格,在正常情况下均这样做的用词:

正面采用“应”

反面采用“不应”或“不得”

(3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面采用:“宜”或“可”;

反面采用“不宜”。

2 条文中指定应按其它有关标准、规范或有关规定执行时的写法为“应按------执行”或应符合----的要求。

火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范

Code for Design, Installation and Acceptance of automatic detecting and fire extinguishing system used Fire Trace Tube

条文说明

1 总则

1.0.1 本条说明了制订本规范的目的,即为正确合理地配置火探管式自动探火灭火装置,减少火灾危害、保护人身和财产安全。

火探管式自动探火灭火装置是一种新型的灭火设备,可由传统的气体灭火系统对较大封闭空间的房间保护改为直接对各种较小封闭空间的进行保护。它具有施工安装简易、方便、灭火快速有效、能传递火灾信号、无须电源控制、可采用多种灭火介质等特点。特别适宜于扑救相对密闭、体积较小的空间或设备火灾,在这类场所,火探管式自动探火灭火装置与传统固定式气体灭火系统相比,有如下突出的优点:

1、灭火的有效性强

火探管式自动探火灭火装置是将火探管直接布置在易发生火灾的电子、电气设备内,并将其直接作为火灾探测元件,特别是直接式火探管式自动探火灭火装置还将火探管作为灭火剂喷放元件,利用火探管对温度的敏感性,一旦发生火灾,在160±2℃的温度环境下,靠管内压力的作用,火探管自动爆破形成喷射孔洞,将灭火剂直接喷射到火源部位灭火。它反应快速、准确,灭火剂释放更及时更对症,灭火的针对性和有效性更强,可迅速有效地探测及扑灭最初期的火灾,是一

种早期灭火系统。这跟传统固定式气体灭火系统等到火势已经很大了,才针对整个房间或大空间进行灭火的原理相比是一个重大的进步。

2、系统简单、成本低

火探管式自动探火灭火装置不需要设置专门的储瓶间,占地面积小。无需电源和复杂的电控设备及管线,无需专门的烟、温感探测器。系统只依靠一条火探管及一套灭火剂瓶、阀,利用自身储压就能将火灾扑灭在最初期阶段。系统大大简化,施工简单,节约了建筑面积,大幅度降低工程造价。

3、灭火剂用量小、灭火费用低

传统固定式气体灭火系统把较大封闭空间的房间作为防护区,而火探管式自动探火灭火装置只将较大封闭空间的房间里体积较小的变配电柜、通讯机柜、电缆槽盒等被保护的电子、电器设备作为防护区。灭火剂的用量大为减少,降低了一次灭火的费用。

4、安全、环保

由于这种灭火装置是将灭火剂释放在有封闭外壳的机柜里,无论选用规范允许的那一种灭火剂,即使稍有毒性,对现场人员的影响较小,危害减至最低,无须人员紧急疏散;同时,由于灭火剂用量大大减少,减小了对环境的污染。

1.0.2 本条规定了在设计火探管式自动探火灭火装置时,必须遵循国家基本建设的方针,要求设计、建设和消防监督部门的人员密切配合,在工程设计中密切结合保护对象的特点,火灾危险性、防护区的特点,来选择火探管式自动探火灭火装置的型式、采用的灭火剂类型、火探管的布置方法、灭火剂储存容器的设置位置等,积极采用先进的防火技术,做到防患于未然,从积极的方面预防火灾的发生和蔓延,切实做到既促进生产,保障安全,又方便使用,经济合理。这对减少火灾损失、保障人民生命财产的安全具有重大意义。

1.0.3 本条规定了本规范的适用范围。

火探管式自动探火灭火装置理论上讲可以采用的灭火介质有:二氧化碳、七氟丙烷、IG541、干粉、泡沫等类型。但鉴于目前在山西境内只有二氧化碳、七氟丙烷两种型式的火探管式自动探火灭火装置的工程实绩,对于采用其它类型的灭火介质还没有经验可循,所以本规范的适用范围暂定为工业和民用建筑中设置的二氧化碳、七氟丙烷两种火探管式自动探火灭火装置的设计、施工、验收及维

护管理。

1.0.4 本条规定工程采用的火探管式自动探火灭火装置,应取得国家指定检验机构强制或型式检验合格,并符合消防产品市场准入规则,不得采用未经检验合格的产品。

1.0.5 设置火探管式自动探火灭火装置涉及的专业较多,范围较广,本规范只规定了该装置特有的设置技术要求,同时还应当符合国家现行的有关标准、规范的要求。

2 术语

2.0.2 ~2.0.5的术语是其它规范中未曾出现过的,在本规范中给出了其定义。

火探管是一种非金属合成品的软性物,外观似一根普通塑料管,它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,在一定温度范围内爆破,喷射灭火介质或传递火灾信号。火探管不受任何位置的影响,可伸进各种窄小和复杂空间或设备内,具有特殊线性感应的特点。

火探管的标准长度为25m,火探管的拉伸强度≥30N/mm2 ,工作压力大于1.0MPa,可在-20~55℃的环境中使用。其最大特点就是对温度的感知非常灵敏,在160±2℃的温度环境下就会动作,在感应温度最高的位置发生熔化并在管内压力的作用下爆破,自动形成喷射孔洞。

火探管置于-20℃的环境中应无脆裂现象。火探管置于55℃环境中,应无软化、变形现象。火探管的动作温度:火探管在140±2℃下,保持2min应不动作;火探管在160±2℃下,应在20s内动作。

直接式火探管式自动探火灭火装置结构如图2.0.3所示。

图2.0.3 直接式火探灭火装置

间接式火探管式自动探火灭火装置结构如图2.0.4所示。

图2.0.4 间接式火探灭火装置

3 设计

3.1 一般规定

3.1.1 本条规定了适宜于设置火探管式自动探火灭火装置的常见的场所。

火探管式自动探火灭火装置轻巧、灵活特别适宜于扑救相对密闭、体积较小的空间或设备火灾。它将较小空间或较大空间内的较小的设备作为防护区,能快

捷地扑灭初期火灾。本条规定的这些场所,之所以采取自动灭火系统保护,其主要目的是保护这些场所内的设备免受火灾危害,而且这些场所内,具有火灾危险性的也主要是要保护的设备。

将本条规定的场所内的有火灾危险性的设备,采用进行保护,既可早期扑灭火灾又可降低消防设备的投入。

3.1.2 选择火探管式自动探火灭火装置时,装置的型式、采用的灭火剂类型、火探管的布置方法、灭火剂储存容器的设置位置等,要与保护对象火灾特点相适应。

3.1.3~3.1.5 规定了二氧化碳、七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置的扑救火灾的种类。

3.1.6 火探管式自动探火灭火装置特别适宜于扑救相对密闭、体积较小的空间或设备火灾。它只需将较小空间或较大空间内的较小的设备作为防护区,便能快捷地扑灭初期火灾。直接式火探灭火装置其防护区的容积不应大于10m3,间接式火探灭火装置的防护区的容积不应大于100m3。

3.1.7 火探管式自动探火灭火装置也是一种自动的气体灭火装置,设置火探管式自动探火灭火装置保护时,应根据工程的防火要求灭火装置的应用特点,要把防护区及其所处的同一场所的消防问题作为一个整体考虑,要考虑该场所的整体的防火措施,正确处理局部和全局的关系。

火探管式自动探火灭火装置在山西的移动通讯、火力发电厂、广播电视等工程实际应用中,多次召开专家论证会,经过反复的讨论,达成了一致的意见。当某场所内的设备采用了火探管式自动探火灭火装置保护,并符合以下条件时,该场所且该场所可以不再设其他的自动灭火系统:

1、采用难燃或不燃材料装修;

2、采用了阻燃的电气线路;

3、电气、通讯等线路采取了规范要求的防火封堵措施。

因为采取了这些措施后,从燃烧的条件看,有发生火灾危险的这些设备已经采用了自动的灭火装置进行防护,其他部位采取较可靠的防火措施,没有了设备以外的火源对设备的威胁,这些场所已没有发生其它火灾的可能,从采用灭火系统保护的初衷和要达到的目的看,已没有再设其它的自动灭火系统的必要。所以

本条规定了场所内的设备(主要的火灾危险源)采用火探管式自动探火灭火装置保护,该场所同时又采取可靠的防火措施后,可不再设其它的自动灭火系统。

3.2 设计参数

3.2.1 本条规定了火探管式自动探火灭火装置的工作压力、灭火剂的最小量、火探管最大长度、释放管的最大长度等参数。其中的灭火剂用量是一个至关重要的参数,这些参数是经过多次的模拟试验,并考虑了防护区一定的泄漏量得出的。由于火探管式自动探火灭火装置的组成简单,工程投资较少,为确保灭火可靠、有效,由灭火剂的最小量得出的设计浓度已远远大于实际的灭火浓度。

3.2.2 本条给出了火探管式自动探火灭火装置的主要规格,以便设计人员在设计时结合工程实际参照设计其布置的位置。

3.2.3、3.2.4 规定了火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量、实际用量的计算方法。设计时,根据装置的主要规格,所选择的储存容器的灭火剂充装总量不应小于灭火剂设计用量。

3.2.5 给出了火探管的主要技术参数。

3.2.6 规定了火探管式自动探火灭火装置的工作温度范围,也就是设置场所的环境温度应满足表3.2.4的温度范围才可以设置相应类型的火探管式自动探火灭火装置。

3.2.7 火探管式自动探火灭火装置的灭火剂的质量应符合国家现行的相关标准的要求。

3.3 装置组件

3.3.1、3.3.2 火探管式自动探火灭火装置的储存容器用于储存灭火剂,均是受压容器,长期承受一定的气体高压,对的耐压强度、严密性能和耐腐蚀性能等有较高的要求。常用的灭火剂贮存容器有钢制无缝气瓶及钢制焊接气瓶两种。二氧化碳火探管式自动探火灭火装置的最大工作压力为15Mpa,其灭火剂储存容器的耐压性能要求要高,所以应采用钢质无缝气瓶,并符合现行国家标准GB5099的规定。七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置的最大工作压力为1.8Mpa,其灭火剂储存容器选用钢制焊接气瓶也可以满足要求,但其钢瓶应符合现行国家标准GB5100的规定。

火探管式自动探火灭火装置的储存容器应符合表1的规定。

表1 储存容器参数

装置类型灭火剂

充装量有效保

护范围公称压力

(MPa) 最大工作压力(MPa) 火探管长度(m) 释放管长度(m) 系统类型

二氧化碳(CO2) 火探灭火装置3kg-5% 1.2m3 5.17 15 25 -- 直接式

6kg-5% 4m3 12m 间接式

45kg-5% 30m3 12m

HFC-227ea

七氟丙烷

火探灭火装置1kg-5% 1.4m3 1.0 1.8 20 -- 直接式

3kg 4.2m3 25 12m 间接式

6kg 8.5m3 12m

9L 2.4m2

3.3.3火探管式自动探火灭火装置在贮存容器的铭牌上标明每个贮存容器的编号、灭火剂的充装量、充装日期和贮存压力等,铭牌上的内容还需要符合产品标准的要求。

火探管式自动探火灭火装置的容器阀用于控制灭火剂的释放,每个储存容器均应设置容器阀,设置的位置应便于检查维护,并应设置和防护区相对应的、清晰、明显的铭牌。

容器阀的阀体材料宜采用铜合金材料。容器阀对于不同的灭火剂其工作压力要求也不同:用于二氧化碳火探管式自动探火灭火装置的容器阀的工作压力不小于15MPa;用于七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置的容器阀的工作压力不小于1.8Mpa。

3.3.4存容器设置检漏装置是为了检查储存容器内灭火剂的泄漏情况,避免因泄漏过多在发生火灾时影响灭火效果。储存容器内二氧化碳灭火剂的泄漏量超过净重的10%、七氟丙烷储存容器内的压力损失10%以上时应及时补充或予以更换。七氟丙烷火探管式自动探火灭火装置均应设压力表作为检漏设备;二氧化碳火探管式自动探火灭火装置应设称重检漏设备。

火探管作为火灾的探测元件,其管道内必须保持一定的压力,才能有效探测到火灾,并将火探管爆破,为保证其有效性,防止压力泄漏,在火探管的尾端连接一个压力显示器,通过检查压力显示器来检查火探管内的压力,观察其压力变化。将火探管充1.0MPa氮气置于20℃的环境温度中24h后,观察火探管上的压力表,压力没有下降,表明无泄漏。

3.3.5 间接式火探管式自动探火灭火装置的喷嘴布置,直接关系到能否快捷有效地将火灾扑灭,为了保证能在一定的时间内快速地将灭火剂释放出去,并能使其均匀分布,在喷嘴布置时应使防护的任何部位都在喷嘴的覆盖面积之内,不应出现空白。

3.3.6 本条规定了释放管的长度要求。

二氧化碳释放管应用外径Φ8mm铜合金无缝管。(CuSn / Opb1),工作压力不应小于10MPa。七氟丙烷释放管用外径Φ8mm经高温退火的软性铜合金无缝管,工作压力不应小于1.8MPa。

3.3.7 储存容器的布置靠近防护区,可减少管道长度、减少压力损失;避免阳光直射,是为了防止容器的温度过高,以确保容器的安全。

3.3.8 火探管本身很细很柔软,可以很方便的进行布置。火探管应尽可能地布置于防护区内的上方,因为在上方比在侧面对温度的感知更敏感。火探管布置距防护区最远点不应超过1m,以便对温度作出快速感应,图3.3.8为几种典型的火探管布置方式。

3.3.9 要求火探管式自动探火灭火装置的组件均应设一定数量的备品备件,为了在日常的使用中,因火灾或其它原因损伤装置的组件时能够及时更换。

4 施工

4.0.1 本条规定了施工前应具备的技术条件。

施工图设计文件是施工的技术依据,规定了灭火装置的基本设计参数,设计依据和设备材料等。如灭火剂设计用量,灭火剂实际用量,灭火剂的贮存压力,容器的布置与固定方式,火探管的布置、连接与固定要求等。

产品的检验报告与合格证是保证所用设备与材料质量符合要求的可靠技术文件,对已颁布实施国家标准的系统组件,应出具相应国家质量监督测试中心的检验报告。对于一些不能复验的重要材料,它们在使用时都是一次性的,无法逐

个检验,但同批产品的生产工艺和操作条件及材质是相同的,如从中抽样进行检验,结果合格,则可说明从中选取任一件产品也是合格的,因此,对此类产品必须有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

4.0.2 本条规定了火探管式自动探火灭火装置的主要组件在安装前的检查要求。运到施工现场的设备、材料的外观质量,施工单位和建设单位应主动检查是否符合设计要求,防止因意外原因对这些设备及部件造成损伤。装置组件安装连接后,需长期受外界环境变化的影响,不同组件需长期或短时间内承受一定的气体高压,主要组件的外观质量变化,有可能引起其内在质量的变化。

外露接口的防护堵、盖可防止外界杂物进入,并能保护螺纹或密封面。

铭牌及其内容是由生产厂封贴标注的,它真实地反映了该产品的规格、型号、生产期、主要物理参数等,是施工单位和消防监督机构进行核查、用户进行日常维护检查的依据,应清晰明白且符合设计要求。

4.0.3 本条规定了火探管式自动探火灭火装置安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力的要求,

4.0.4 火探管式自动探火灭火装置的容器阀、火探管、释放管等是装置的关键组件,这些组件都不但要操作灵活,而且应具有一定耐压强度和严密性能,因此在安装前应对这些部件逐一进行气压严密性试验。

4.0.5 本条规定了灭火剂贮存容器的安装应要求。

灭火剂贮存容器瓶的安装位置应符合要求,应靠近被保护对象安装,严禁倒置或倾斜。

灌装好的灭火剂贮存容器在安装前应设置安全装置,避免灭火剂意外释放造成损失。安装灭火剂贮存容器瓶时,应检查瓶体是否有附着物或拖拽物,以避免在安装时意外打开瓶体,造成灭火剂释放或泄露。

在灭火剂贮存容器安装就位前,接入火探管,可能造成火探管的损坏,所以应在灭火剂贮存容器安装好后再接入火探管。

灭火剂贮存容器在施放灭火剂时,由于贮存压力较高,释放时间很短,因而会产生较大冲击,且贮存容器及其他设备一经验收合格投入使用,就需长期经历所处环境条件影响,因此为防止发生意外,贮存容器应用耐久支架可靠固定,且作防腐处理。

火探管式自动探火灭火装置的灭火剂贮存容器一般重量不是太重,在条件许可的设备上,可直接固定在被保护设备外壳或机柜上。

为使设备安装后整齐美观,以及方便有关人员进行检查维修,对压力表安装高度和方向作此要求。

在贮存容器的标牌上标明每个贮存容器的编号、灭火剂的充装量、充装日期和贮存压力等。

4.0.6 本条规定了火探管及释放管的安装要求。

火探管及释放管(间接式)的接头的合理安装直接影响到系统的气密性,所以在接入装置和布置时必须使用专用接头。由于连接的部位与方式的不同,应选用不同的接头。火探管的连接接头分为:贯穿接头、双向接头、直接头、三通、四通等5种。释放管接头分为:贯穿接头、双向接头、直接头、三通、四通、90度弯头等6种。在施工时还应根据现场情况,选择最佳的布置与连接方式,有效的减少接头的使用数量。

火探管从固定的灭火剂贮存容器开始顺着被保护区域的上方开始铺设;火探管需采用固定夹子固定,每个夹子之间的距离不应大于500mm。若火探管需穿过墙壁,应采用专用的火探管保护件或接头以防止磨损火探管;火探管的最小可弯曲半径应不小于30mm;火探管的末端应有一个终端压力表,并安装在被保护区域的外部或便于检查的部位,以便定期检查压力;火探管应布置在离保护对象处不超过1m,火探管不应紧贴在超过80℃的表面。

释放管每个固定夹子之间的距离应不大于1.5m,喷嘴离保护对象应不大于2.5m。如需穿过墙壁,应安装专用接头或保护件,以便固定释放管。

4.0.7 为了尽量使防护区相对密闭,其孔口或缝隙应进行密封处理。

5 验收

5.0.1 火探管式自动探火灭火装置的验收,是对其设计、施工及产品质量的全面检验并作出评价。由建设单位组织有关部门参加,便于集中各方面的专业技术人员共同把关,发现问题时各负其责,及时采取补救措施,以保证经验收后的火探管式自动探火灭火装置能可靠地投入运行,起到预期的保护作用。

5.0.2 本条规定了火探管式自动探火灭火装置验收之前,建设单位应提交的技术资料。

完整的技术资料是公安消防部门依法对工程建设项目的设计和施工实施有效监督的基础,也是验收时对施工质量作出合理评价的依据,也便于用户的操作、维护和管理。

5.0.3 本条规定了火探管式自动探火灭火装置验收要求。

验收时对装置的功能试验,采取按一定比例抽样检查,而不进行全部试验。

灭火剂贮存容器的数量、型号和规格、固定方式、油漆和标志、灭火剂的充装量和贮存压力,以及灭火剂贮存容器的安装质量应符合设计要求,并符合本规范的要求。

检查火探管、释放管是否按本规范的要求进行布置及安装;检查终端压力表的指针是否是1.0Mpa,并在压力表面上将指针的位置做记号,按10min/m算出所需时间,再度检查火探管是否有泄漏;如火探装置附加有压力开关(用于报警),把压力开关拆出,以模拟释放时的低压报警;所有检查确定合格后,用专用铅封把容器阀火探管连接处的小球阀封于常开状态。

5.0.4 本条规定了火探管式自动探火灭火装置验收后提出验收报告,该报告是验收情况的记录和总结,也是竣工时所必须履行的手续。

5.0.5 因为火探管式自动探火灭火装置没有专门的储瓶间,装置验收合格后,在现场需要设置明显的的标志。标志必须醒目,应能够确实起到提示与警示的作用。

6 维护管理

6.0.1~6.0.4属中、高压系统,能否正常发挥作用,平时的维护管理是关键环节,其检查维护人员必须具有一定的基本技能和专业知识,熟悉装置的原理、性能。做好装置的检查、维护记录便于判断系统运行是否正常,检查、维护工作是否按要求进行,为今后的维护管理积累必要的资料。

根据火探管式自动探火灭火装置的产品特点还规定了装置需要检查的间隔时间和检查的内容。

探火管灭火装置(气体类)自愿性认证检测项目和检测依据

探火管灭火装置(气体类)自愿性认证检测项目和检测依据 1 范畴 本规范适用于使用气体、干粉灭火剂作为灭火介质的感温自启动灭火装置(以下简称“装置”)的性能检测及产品认证。 本规范不适用于GA 602和GA13规定的灭火装置。 2引用文件 GB 4066-2004 干粉灭火剂 GB 4396-2005 二氧化碳灭火剂 GB 16669-1996 二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB 16670-2006 柜式气体灭火装置 GB 18428-2001 自动灭火系统用玻璃球 GB 18614-2002 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂 GB 20198-2006 惰性气体灭火剂 GA 400-2002气体灭火装置及零部件性能要求和试验方法 GA 578-2005 超细干粉灭火剂 GA 602-2006 干粉灭火装置 GA 863-2018 消防用易熔合金元件通用要求 3.定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1 感温自启动灭火装置 指不需要电源,通过感温元件自动探测火灾启动实施灭火的固定式灭火装置。 3.2 探火管式引发器(简称“探火管”) 在设计温度范畴内,依靠管道熔化破裂后的压力变化启动灭火装置的引发器。 4 分类 4.1按充装灭火剂的种类可分为: a) 气体类感温自启动灭火装置(以Q表示); b) 干粉类感温自启动灭火装置(以F表示)。 4.2按启动方式可分为: a)探火管启动式感温自启动灭火装置(以T表示); b) 玻璃球启动式感温自启动灭火装置(以B表示); c) 易熔合金启动式感温自启动灭火装置(以J表示)。 5产品标记

WZ 自定义 启动方式代号(见4.2) 灭火剂种类代号(见4.1) 感温自启动灭火装置 6要求 6.1装置 6.1.1 灭火剂充装要求 气体灭火剂充装密度/压力应符合GB 16670-2006中第5.2条的要求。 按GA 602-2006中第7.7条的方法进行试验,干粉灭火剂充装质量应符合GA 602-2006中第6.7条的要求。 6.1.2 装置性能 按GB 16670-2006中第6.4、6.11条的方法进行试验,气体类装置的喷射时刻、抗振性能、温度循环泄漏要求应分别符合GB 16670-2006中第5.2、5.5和5.8.3条的要求。 按GA 602-2006中第7.6、7.8、7.9、7.10和7.11条的方法进行试验,干粉类装置的环境适应性、抗振性能应分别符合GA 602-2006中第6.6、6.8和6.9条的要求。 6.1.3灭火性能 装置的灭火性能要求应符合附录A的要求。 6.1.4灭火剂要求 装置中充装的灭火剂应符合GB 18614、GB 4396、GB 4066、GA 578或其他相关标准的规定。 6.2灭火剂贮存容器 6.2.1气体灭火剂贮存容器 按GA 400-2002中第6.2、6.3.2、6.4.3条的方法进行试验,气体灭火剂贮存容器材料、强度要求、密封要求、超压要求应分别符合GA 400-2002中第5.3.3、5.3.4、5.3.5和5.3.6条的要求。 6.2.2干粉灭火剂贮存容器 按GA 602-2006中第7.3和7.4条的方法进行试验,干粉灭火剂贮存容器应符合GA 602-2006中第6.3、6.4和6.5条的要求。 6.3容器阀 按GA 400-2002中第6.3.3、6.4.2、6.5.1、6.8、6.9和6.10条的方法进行试验,容器阀材料、密封要求、强度要求、超压要求、工作可靠性要求、耐腐蚀性能应分别符合GA 400-2002中第5.4.2、5.4.5、5.4.4、5.4.6、5.4.8和5.4.10条的要求。 容器阀安全泄放装置泄压动作压力应符合GB 16670-2006中第5.2条的要求。 6.4探火管 6.4.1静态动作温度 探火管静态动作温度与生产单位公布的设计温度偏差为:(1±10%)T0,且不应大于180℃。 式中: T0——生产单位公布探火管动作温度值,单位为摄氏度(℃)。 探火管静态动作温度试验试验设备应符合GB 5135.1-2003中7.6条的规定。 取长度约 80 cm探火管3段,两端封堵,在环境温度为20 ℃±5 ℃的条件下,给试样充入氮气,压力为生产单位公布值。试验应在油浴中进行,在升温速率不超过20 ℃/min的条件下,从室温加热到低于探火管静态动作温度20 ℃后,将试样约150 mm长的部分置于油浴中,保持2 min,观看试样动作情形。连续升温至探火管动作,记录动作温度值。

火探灭火系统施工组织方案

火探管式自动探火及灭火系统施工组织方案 一、系统概述 按图纸要求,高低压配电室处设置火探管式自动探火及灭火装置进行保护。火探管式自动探火及灭火装置采用局部淹没式灭火方式,对上述设备室内布置的机柜内部电缆及电气设备进行保护。 火探自动探火/灭火装置的工作原理是当火患发生时,距离火源上部1米范围经充压的火探管最薄弱处在一定温度下爆破,从而引发火探装置启动并释放灭火介质到保护区域,达到自动探火、灭火的目的。 二、系统设计方案 1、系统设计依据招标文件、招标图纸 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范》(DBJ04-231-2005) 《二氧化碳灭火剂》(GB 4396-1984) 《钢质无缝气瓶》(GB 5099-1994) 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》(GB 16669-1996) 《灭火器压力指示器通用技术条件》(GA 92-1995) 2、按照图纸设备选型为(FD-I-C6 12套,FD-I-C45 8套) 3、系统组成与系统功能 火探自动探火及灭火系统是由瓶、瓶头阀及能释放灭火剂的火

探管组成。火探自动探火及灭火系统的主要工作原理是由一根与其连接在一起的经充压的火探管进行探火并将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或(间接系统)释放到被保护区域。火探管是高科技领域开发的新品种,是一种高科技非金属合成品。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,在一定温度范围内爆破,喷射灭火介质或传递火灾信号。火探装置又分为直接系统和间接系统。直接系统把火探管直接连接到灭火剂容器上,并将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时沿火探管的诸多探测点,(线型)进行探测,一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,灭火剂通过火探管的爆破孔释放出,准确地扑向火源的装置。间接系统把火探管通过容器阀连接到灭火剂容器上,将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时沿火探管的诸多探测点,(线型)进行探测,一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,利用火探管中的压力下将,打开容器阀,通过释放管把灭火介质释放出来。另外在不需电源的情况下,火探装置通过自身储压压力的变化可以输送信号至消防报警控制盘发挥报警的功能。。 4、火探数量设计 1. 火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量应按下式计算:M=Q×V 式中M-------火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量(kg) Q-------每个单位容积所需灭火剂的最小量(kg/m3)V-------防护区的容积(m3)

矿井防灭火专项设计

某某煤矿矿井防灭火专项设计 目录 第一章矿井概况 (1) 第二章矿井火灾隐患性分析 (3) 第三章矿井煤层自然发火预测预报指标体系 (9) 第四章矿井自燃火灾监测系统 (15) 第五章矿井防灭火系统 (20) 第六章矿井工作面重点区域防灭火技术方案 (34) 第七章矿井外因火灾防治措施及装备 (36) 第八章矿井井下消防洒水系统 (41) 第九章防火构筑物及井上、下消防材料库 (43) 第十一章矿井防灭火技术管理制度 (50)

某某煤矿矿井防灭火专项设计为认真贯彻国家的安全生产方针,进一步加强矿井防灭火管理工作,有效预防矿井火灾事故,保障煤矿职工的安全和健康,保护国家资源和财产不受损失,保证矿井生产正常进行。根据《煤矿安全规程》第260条的规定,结合我矿实际,编制了矿井防灭火专项设计。 第一章矿井概况 一、井田位置及交通 某某井田位于国家规划的“*********”的*部,地处******处,行政区划隶属*******管辖。 地理坐标为: 东经*********** 井田交通十分便利,*******对外交通和内部运输条件均较便利。 井田向东南距****约32km,*****城区距各大城市或火车站距离为:*******。 井田交通位置详见图1-1-1,井田在矿区中的位置见图1-1-2。 二、地形地貌 井田地处***接壤地带,井田东部地势较平缓,多被沙漠覆盖,分布沙丘、沙梁;其余全部为第四系黄土覆盖,呈现沟壑纵横的黄土梁峁地貌景观。井田地势总体南高北低,一般标高+1290~+1320m;黄土梁峁区地势

较高,一般标高+100~+160m。井田内最高点位于***,高程+***m;最低点位于井田北部的冲沟沟谷,高程+**m,相对高差***m。 三、地表水系 井田地表无大的水系,但冲沟较发育,主要为秃尾河支流红柳沟之上游支沟,其中贺家沟沿井田中部自东南向西北流过,流水受降雨影响非常大,虽流量有限(常断流),但下蚀作用强烈,切割深,造成地形破碎。 四、地震情况 根据国家地震局和建设部2010年颁发的GB50011-2010《建筑抗震设计规范》规定,本区地震烈度为Ⅵ度,设计基本地震加速度值为0.05g。 图1-1-1 井田交通位置图 图1-1-2 井田在矿区中的位置示意图 五、气象特征 井田属温带大陆性干旱、半干旱季风气候。天气多变,春季干旱而多风沙,夏季炎热多雷雨,秋季凉爽而短促,冬季干冷而漫长,日照充足,雨热同季。年平均气温8.1℃,7~8月最高气温36.7℃,元月份最低气温-29.7℃,日温差15~20℃。年平均降水量414mm,年平均蒸发量1907.2mm。7-9月份为雨季,10月中旬降雪,翌年2月解冻,无霜期155天。冬季至春末夏初多风,最大风速可达18.7m/s,风向多为北西。最大冻土深度1460mm。 六、矿井通风概况 1. 通风方法 矿井通风方法为机械抽出式。

防灭火方案设计

防灭火方案设计编制日期:2008年1月

第一章概况 依据《地质报告》1号煤层为容易自燃,6号煤层为不易自燃。10号煤层无鉴定报告。矿井为新建矿井,煤层自燃倾向性鉴定资料不全,因此设计按Ⅱ类容易自燃煤层进行设计和管理。同时加强通风管理工作,防止采空区、老巷长期漏风,防止巷道长期处于微风状态,防止煤层自燃发火,同时要加强外因火灾的防治工作。按煤层容易自燃设计和管理。 第一节开采煤层自燃预测及防治措施 一、煤的自燃预测及分析 内因火灾的形成必须具备以下四个条件: ①具有自燃倾向性的煤呈破碎状态并集中堆积存在; ②通风供氧; ③蓄热环境; ④维持煤的氧化过程不断发展的时间。 要形成自燃,以上四个条件缺一不可,若采取措施破坏其中一个或两个,乃至全部条件,便可有效的防止自燃。 1. 煤的自燃倾向性 煤的自燃倾向性主要取决于煤的煤化程度、水分、煤岩成分、含硫量等因素: (1) 煤的变质程度 煤化程度愈高的煤自燃倾向性愈小,但不能以煤的煤化程度作为判定自燃倾向性大小的唯一标志。

(2) 煤的水分 一定含量的水份有利于煤的自燃,而湿度过大,则会抑制煤的自燃。 (3) 煤岩成份 在常温条件下,丝煤是自热的中心,起着引火物的作用;镜煤与亮煤脆性大,灰份少最有利于自燃的发展;暗煤难以自燃。 (4) 煤的含硫量 硫在煤中有三种存在形式:硫化铁即黄铁矿、有机硫和硫酸盐。对煤的自燃起主导作用的是硫化铁,它对煤的自燃过程起加速作用。 (5) 煤的孔隙度和脆性 煤的孔隙度愈大、脆性愈大,煤愈容易自燃。完整的煤体一般不会发生自燃,一旦受压破裂,呈破碎状态存在,其自燃性将显著提高。 2. 煤层自然发火期 煤的自燃倾向性是煤的一种自然属性,它取决于煤在常温下的氧化能力,是煤层发生自燃的基本条件。但一个矿井或煤层自燃发火危险程度并不完全取决于煤的自燃倾向性,还有煤层的地质赋存条件,开拓、开采和通风条件都有一定影响。 (1) 煤层地质赋存条件 厚煤层容易发生自燃发火,地质构造包括断层、褶曲、破碎带等容易发生自燃发火。

探火管灭火装置使用说明书

一、产品简介探火管式感温自启灭火装置使用说明书六、使用维护说明 探火管式感温自启灭火装置(简称灭火装置)一般安装好后需进行维护 探火管式感温自启灭火装置具有“快速响应、高效灭火、生态环保、可定向对火源实施灭火作业等”特点。适合固定安装在电器配电柜、保险柜,试验柜/厨,摩擦式刹车盘,精密齿轮箱等小/微型重点防火区域。 当环境温度达到165℃(误差值±5%)或有明火出现时,探火管遇热分解产生定向泄压口、探火管内压力随之急剧下降同时启动打开容器阀,释放灭火剂至定向泄压口处实施定向灭火(直接型)或灭火剂直接由输送管经喷嘴投放到防火区域内实施灭火(间接型)。 二、产品特点 1、体积小,功能强,安装方便;遇明火/高温(165℃以上)自启动、同时也可手动启动。 2、质量可靠、高效、无需外电源启动;绝缘、耐腐蚀、抗虫咬;可提供状态反馈型号(开关量信号标配)。 3、启动速度快、灭火效率高、无毒、无腐蚀、符合环保要求。 三、适用范围 适用:A类:可燃固体表面火灾; B类:易燃、可燃液体和可熔化固体火灾; C类:灭火前可切断气源的可燃气体火灾。 E类:带电设备火灾; 四、结构与技术参数 探火管式感温自启灭火装置宜可根据防护区域的形状、火灾类型和易发生火灾的部位,安装布置灭火装置和探火管。 施工安装应依据设计文件、施工安装图进行安装。和保养,定期对灭火装置压力和灭火剂量进行观察、检测,若在有效区间内 则正常,若不在其区域内,则应立即通报检修。检修时应关闭启动隔离小球阀,待其维修完毕、工作正常时方可打开球阀使其处于巡检状态。(维、检修 应由有资质的厂家或专业人士进行) 灭火装置探测到火源/灾时会立即启动灭火装置、实施灭火作业。灭火作业实施完毕后等待灭火剂浸没5分钟后方可打开防护区域开口。 发现有防护区域火灾/火灾趋势,应确认好防护区域开口处于关闭状态,找到对应该防护区的灭火装置,手动启动灭火装置实施灭火作业。灭火作业实施完毕后等待灭火剂浸没5分钟后方可打开防护区域开口。注意:确认发现火灾/火灾趋势时(烟、火光等),不可开启防护区域的开口,应在封闭情况下启动灭火装置。灭火装置实施灭火作业时请勿靠近灭火装置和防护区。 灭火装置在遇到明火或温度达到165℃时可以自动启动,并可以提供开 关量反馈信号表述其状态。 现场进行其他施工时,应注意避免100℃以上的高温,以免误动作,拆装灭火装置时要请了解该装置性能的专业人员现场指导。 七、运输和储存 运输时应轻拿轻放,严禁抛掷谨防碰撞,避免日晒、雨淋等高温高湿极端条件。存储库房要求通风、干燥、阴凉、清洁,码高不得超过6层。八、开箱及检查 开箱时应检查其封条是否完好;说明书、合格证是否齐全;灭火装置有 没有损伤;压力和药剂量是否正常。若有异常应拒绝接受并及时通告销售商 或生产厂家。 九、使用有效期 探火管式感温自启灭火装置质保期为1年、使用有效期为3年。 十、注意事项 1、安装人员必须经过专业培训。 2、安装时必须避免明火及高温操作。 3、无火灾发生时,严禁按下灭火按钮。

2018注氮防灭火设计

板石煤矿注氮防灭火专项设计 煤炭科学研究总院抚顺分院、吉林东北煤炭工业环保研究有限公司分别于2010年、2013年、2014年对我矿19#、19b #、20#、22#、22a #、23#、23a #煤层煤炭自然倾向鉴定,属于Ⅰ类容易自然煤层。板 石煤矿采取的防灭火措施为注氮防灭火,特编制《板石煤矿注氮防灭火设计》,设计如下: 一、氮气防灭火原理及特点 空气中的氮气体积含量为78.1%,氮气比空气略轻,在标准状态下,1立方米氮气的质量为1.25 kg 。氮气在常温下常压下是无色、无味、无毒的不可燃气体,对振动,热、电火花等都是稳定的,无腐蚀作用,也不轻易与金属化合。氮气防灭火的原理见以下框图: 氮气防灭火的特点为: 氮气比空气略轻,可以充满封闭范围内的所有空间,特别有利

于工作面采空区上部和巷道冒顶区的防灭火。 通过管道输送,不需用水,输送方便。 灭火过程中不损坏井巷设备,使灾后恢复工作简单。 氮气本身无毒,使用安全。 使用方便,投入防灭火速度快,采空区有发火征兆时,只需开启阀门,便可迅速向采空区注入氮气。 灭火速度快,能迅速降低封闭区的氧含量使火区窒熄。 目标注氮时,能迅速降低巷道冒顶区的一氧化碳含量,保证灭火人员的安全。 能提高火区内气体压力,减小火区漏风。 火区漏风过多时效果下降,故氮气灭火时需一定程度的严密性。 封闭注氮时对火源的降温效果较差,因此氮气灭火后或者将火源点甩入采空区窒熄带,或者进入封闭区内(巷道火灾)直接降温。 二、注氮防灭火措施和有效性分析 氮气是一种无色、无味、无嗅、无毒的气体。由于氮气分子结构稳定,其化学性质相对稳定,在常温、常压条件下氮气很难与其它物质发生化学反应,所以它是一种良好的惰性气体,随着空气中氮气含量的增加,氧气含量必然降低。当氧气含量低到5~10%时,可抑制煤炭的氧化自然;氧气含量降至3%以下时,可以完全抑制煤炭等可燃物的引燃与复燃。用氮气防灭火和阻止瓦斯爆炸的

火探跟传统气体灭火的优缺点

1.1火探产品选择, 2.1火探管式自动探火灭火装置的组成和工作原理 火探灭火系统是由固定的灭火剂供给源,通过与之相连的固定的火探管来直接完成探火、输送及喷射灭火剂,从而向防护区内喷射一定浓度的灭火剂使其均匀地充满整个防护区,扑灭火灾的探火灭火系统。火探灭火系统也可以仅用探火及传递火灾信号,间接地控制其它灭火装置进行火。 本工程使用直接式火探灭火装置 直接式火探灭火系统是由贮存灭火剂的容器、开启容器的容器阀及自动探火及输送释放灭火剂的火探管等三大部分组成,其工作原理是:火探管通过容器阀直接连接在灭火剂容器上,遇火时沿火探管上线性均布的诸多探测点就会对着火点进行探测,并在受热温度最高处发生爆破,灭火剂直接通过火探管的爆破孔释放进行灭火。 2.2火探与其它灭火系统的比较 1. 火探新概念——专门为扑灭火患源头而设计。 在我国传统的消防概念中,是以建筑物为保护对象进行保护,因而对灭火系统要求是防止火势蔓延,将整个建筑物着火。随着科技不断发展,逐渐对建筑物内重要区域一些设备、系统感到重要,所以把对大空间建筑物的保护逐渐让对区域设备、系统保护所代替。因为这些设备一旦发生火灾将对生产、生活产生严重影响,将会造成严重的经济损失和政治后果。 这就是火探----局部灭火新概念。 从保护设备的目的和在工程实践中的应用看,传统气体灭火系统还存在着一些不足: (1)传统的气体灭火系统主要是对火灾的消灭,而火探扑灭的是火源——火灾的隐患。 (2)传统的气体灭火系统是等被保护的对象发生了火灾,火已经从设备中蔓延出来,有安装在房间里的火灾探测器接收到两个独立的火灾信号后才自动启动灭火系统,对被保护对象所在的房间进行灭火,而这时的火势已经较大,已形成了火灾,被保护的设备已经受到了很大的损坏。而火探扑灭的是火的萌芽状态,是针对性的点对点的贴身保护。所以讲,对保护设备本身而言,这种灭火方法很科学。

煤矿防灭火专项设计

山西灵石国泰红岩煤业有限公司防灭火专项设计

实施时间:2012年度

红岩煤矿防火专项设计 为有效防止矿井火灾,根据煤矿煤层条件、井田采掘计划安排,特编制此2012年防灭火设计。 一、矿井概况: 矿井采用斜井单水平开拓,采煤方法为倾斜长壁一次采全高综合机械化采煤法,全部垮落法管理顶板。煤炭种类为焦煤。矿井瓦斯等级属低瓦斯矿井,煤层属一级自燃发火煤层,自燃发火期为3-6个月。防灭火方法以灌浆为主,以喷洒阻化剂、移动式注氮防灭火系统为辅的防灭火方法,灌浆防灭火系统现在建设中。 二、防灭火总体要求 根据2012年度的采掘计划安排,防灭火重点为:矿井各采掘工作面为有效防止煤层自然发火,防灭火设计本着“预防为主,防消结合,依靠科技进步,采取多种形式防灭火”的原则,具体规定如下: 1、2012年度,井下所有掘进巷道高冒区、巷道透采空区或接近采空区、有自然发火征兆的其它架棚巷道及综采采空区、老采空区必须采取装帮顶灌浆措施;对部分灌浆地点使用凝胶防灭火新材料替代黄泥灌浆或与黄泥灌浆混合使用。 2、矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统,管路必须按规定铺设到位。井下消防管路每隔100米设置支管和阀门,皮带道消防管路每隔50米设置一组支管和阀门。消防管路距离采掘工作面不超过20米。 3、矿井必须有完整的灌浆系统,灌浆管路距掘进工作面不超过100米,采煤工作面风道必须接至距工作面40米,运输道必须接至停采线位置。2012年度主要灌浆地点:掘进工作面透老塘及巷道高冒区和自然发火隐患地点。 4、灌浆防灭火是按适当比例混合制成一定浓度的浆液,并通过管路注入到容易自然发火区域,利用浆液中的固体沉淀充填浮煤缝隙堵塞漏风通道,减少供氧量,并且包裹浮煤,隔绝氧气与煤体的接触,防止氧化。浆液中的水分能够抑制煤自热氧化发展,利用浆液中的沉淀及其粘性和包裹性,与周围破碎煤

探火装置工作原理

探火管自动灭火装置说明书 一、概述 探火管自动灭火装置是一种全新的探测火灾、扑救火灾的消防设备。它是由一根与灭火剂储瓶连接在一起经充压的探火管进行探火,并将灭火剂介质通过探火管本身(直接式)或喷嘴(间接式)释放到被保护区域,实施灭火。它可以弥补现有的固定式气体自动灭火装置的不足,而用于某些特殊的场所的消防保护。在这些场所,由于空间狭小、环境特殊,而无法安装管网、喷嘴或火灾报警系统,致使自动灭火系统不能发挥作用,而使用普通的灭火器又不能将火患扑灭在萌芽状态,会导致很大的经济损失。利用探火管自动灭火装置独特的灭火方式,可妥善地解决这一难题。 探火管自动灭火装置可以用二氧化碳、七氟丙烷、ABC干粉及其他洁净气体作为灭火剂,它具有以下明显的优点: 1.灭火剂直接向最先着火点,能有效地把火患扑灭在萌芽状态; 2.无需使用电源; 3.探测反应时间快速,最大限度地减少火势蔓延所造成的损失; 4.不会因油、灰尘等恶劣的环境因素而导致误喷或延误喷放。 5.结构简单,价格低廉; 6.安装简便,节省用户有限的空间。 探火管自动灭火装置可广泛适用与石油/化工行业、制药厂、通讯设备、发电厂、厨房、钢铁厂、军用设备、汽车、地铁、银行设备、易燃品仓库、储油库、计算机房、电气控制箱、配电板等场所。 探火管自动灭火装置执行标准:Q/3201NX129-2002 二、规格与型号

探火管自动灭火装置的规格型号与性能参数见表1 型号编制说明 编制方法: 灭火剂充装量kg 灭火剂种类 释放型式 探火管 自动灭火装置 其中释放型式分为直接式和间接式。分别用“Z ”和 “J ”表示。 灭火剂种类为二氧化碳、七氟丙烷、ABC 干粉和其它洁净气体灭火剂,分别用“E ”、“Q ”、“F ”和相应的其它符号表示。 示例:灭火剂充装量为2kg 的七氟丙烷直接式探火管自动灭火装置,型号为ZTHZQ2 三、 结构组成与工作原理

火探管

火探管式自动探火及灭火装置安装程序及注意事项 安装前的准备工作: 1、安装必须由经专业培训人员进行。 2、安装时安装人员要持有施工图、设计文件及有关技术文件。 3、安装时不理解、不清楚的地方要咨询厂家或设计单位,进行落实。不得随意安装。 4、安装前对装置及零部件进行质量检查。 基本程序: 1、识图,了解安装情况。 2、参照施工图确定火探装置灭火剂贮存容器的安装位置。 3、整体考虑计划火探管的敷设方案,满足火探管的布置要求。 4、释放管及喷嘴的安装。保证所有喷嘴压力均恒。 5、确定终端压力表、压力开关、报警铃的位置。 详细说明: 1、灭火剂贮存容器安装 注意事项:安装位置符合设计要求;容器安装前不应将火探管连接至灭火剂贮存容器阀上;容器应直立安装,支架、框架固定牢靠,且采取防腐处理措施;容器正面标有灭火剂名称、编号等标识的标签向外。容器安装前先把容器阀上释放口螺帽取下,把火探管转换多头阀装上,采用螺纹连接,生料带密封。安装时不要把多头阀上两个火探管接头螺母取下,避免位置跌倒。容器阀上小球阀等部件不要乱动。以免发生意外。45Kg灭火剂贮存容器要落地安装。 A、在被保护物外壳或机柜外侧安装 固定容器底座:距离地板大约800mm,采用φ8mm麻花钻头开孔,螺丝固定。 固定瓶箍:位置间于容器标签之间,不得遮挡标签,采用φ6mm麻花钻头开孔,螺丝固定。 B、混凝土墙壁安装 底座、瓶箍固定都采用6mm*70mm的膨胀螺栓固定。安装位置同上。 C、采用支架、框架辅助安装 先把支架、框架固定于地面或墙面,后固定容器瓶,固定方法同A。 注:双瓶组一起安装,要装与同一水平线上,标签向外,不得用一个螺丝固定两个瓶箍,在

综采工作面注氮防灭火设计实用版

YF-ED-J8287 可按资料类型定义编号 综采工作面注氮防灭火设 计实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

综采工作面注氮防灭火设计实用 版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 我矿23103工作面即将开始回采,工作面 通风系统为材料巷进风,措施巷、皮带巷回 风。因采用综放工艺回采,其采空区遗煤较 多、范围广、空间大,加之所采13#煤自燃倾向 性等级为Ⅱ类,工作面防灭火工作十分重要。 参照煤炭科学研究总院沈阳研究院20xx年5月 编制的《斜沟煤矿主采煤层自然发火综合防治 方案设计》及集团公司其他矿井防灭火经验, 采用注氮防灭火措施的有效覆盖率较高、适应 性较好,能有效的保证工作面回采期间防灭火

安全。为了防止输氮管路和采空区泄漏氮气造成人员伤害、保证注氮防灭火效果,特编制如下专项设计。 一、工作面概况 1、采煤工作面位置: 工作面位于21采区北翼,南邻21采区三条上山,北部、东部、西部均为实煤区,上部为8#煤的18107、18109采空区,平均层间距为46.29m。 2、工作面有关参数 走向长度:2420.9m,煤层厚度为5.95-16.68m,平均13.8m。 平均采高:机采3.6m,放煤高度10.2m。 瓦斯等级:低瓦斯,容重:1.44t/m3。 煤层硬度:f=2~5,煤质牌号:气煤。

2014年矿井防灭火设计

2014年矿井防灭火设计xx 煤矿二0 一四年 矿井 防灭火设计 矿总工程师: 生产副矿长: 安全副矿长:

副总工程师:调度室:安全检查科:生产技术科:审 核:编制:日期:

审批意见:

一、矿井概况 目前,矿井有 1 个回采工作面即11051回采工作面,采煤方法为综合低位放顶煤采煤法;2 个煤巷综掘工作面即25011 运输顺槽掘进工作面、1201 运输顺槽掘进工作面; 3 个炮掘工作面即二采区回风下山掘进工作面、二采区轨道下山掘进工作面、二采区回风大巷掘进工作面。 矿井于2011 年7 月28 日取煤 5 层煤样,经煤尘爆炸性鉴定,其抑制煤尘爆炸最低岩粉量为80%,煤尘具有爆炸性。 矿井自燃发火期一般为3?6个月,最短28天,矿井于 2011 年7 月28 日取煤 5 层煤样,经煤自燃倾向性鉴定,其检验报告结论为:煤自燃倾向性等级为I类,煤的自燃倾向性为容易自燃。 2012 年矿井瓦斯等级鉴定结果,矿井最大相对瓦斯涌出量为0.32m3/t, 最大绝对瓦斯涌出量为 1.31m3/min ,鉴定结 果矿井属瓦斯矿井。矿井通风方式为中央分列式,通风方法为机械抽出式。目前矿井总进风量3157m3/min, 总回风量3267m3/min, 掘进工作面采用局扇压入式通风,其它各用风地点均为全风压通风。 为坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针,加强矿井防灭火管理工作,有效抑制煤炭自燃发火,提高矿井抗灾能力,确保矿井安全生产和职工人身安全,特编制本年度矿井防灭火设计。 二、2014 年我矿防灭火重点区域 1、目前矿井回采的11051 工作面和准备回采的1201 工作面 及采空区; 2、其它巷道自燃发火区;

探火管自动灭火装置

概述 探火管自动灭火装置,即探火管非电自启动灭火装置是近几年国内外刚发展起来的一类灭火装置,是一套简单、低成本且高度可靠的独立自动探火/灭火系统。该类 灭火装置采用柔性可弯曲的探火管作为火灾的探测报警部件,同时这种探火管还可以兼作灭火剂的输送及喷放管道。柔性的探火管可以很方便地布置到每一个潜在的着火源的最近处,一旦发生火灾,探火管受热破裂,立即释放灭火剂灭火。 探火管非电自启动灭火装置的最大特点是:第一,不需要电源以及传统的火灾报警控制部件,从而降低成本及安装难度,也大大提高了灭火装置的可靠性,避免了电控报警部件的误动作。第二,传统固定灭火系统只对整体防护空间进行火灾探测,不论火的大小对整个空间实施灭火,从而造成探测响应时间慢,灭火剂大量浪费的情况。探火管可以铺设到可能着火的设备、仪器内部,可以最快时间探测火灾,以最快速度对只着火的部位实施点对点灭火,从而相应时间更快,灭火用量更省。 从上述探火管非电自启动灭火装置的两大特点来看,它在提高灭火效率,节约成本以及环保方面是目前固定灭火装置,特别是固体气体灭火装置中更加科学的灭火方式。 二、应用范围 探火管自动灭火装置解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电板等易发生火患的空间的防火问题。目前,该装置在国内已广泛应用于电厂、通讯、广电、石化、铁路等系统,积累了大量成功经验。 1 适于扑救下列场所火灾 广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源 室; 通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室;发电厂的控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间;电缆交叉、密集及中间接头等部位; 变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架;其他场所相对密闭外壳的特殊或重要的机柜设备。 2 适用扑灭的火灾类型 2.1 充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置可用于扑救下列火灾: 灭火前可切断气源的可燃气体火灾; 甲、乙、丙类液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾;固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾;电气火灾。 2.3 充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置不得用于扑救下列火灾硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 三、装置特点 探火管自动灭火装置具有如下特点:

火探管施工组织设计

一、用于技术方案部分 1、系统概述 按招标文件及招标图纸要求,山西**机场改扩建项目配电室、弱电机房等处设置火探管式自动探火及灭火装置进行保护。火探管式自动探火及灭火装置采用局部淹没式灭火方式,对上述设备室内布置的机柜内部电缆及电气设备进行保护。 火探自动探火/灭火装置的工作原理是当火患发生时,距离火源上部1米范围经充压的火探管最薄弱处在一定温度下爆破,从而引发火探装置启动并释放灭火介质到保护区域,达到自动探火、灭火的目的。 2.系统设计方案 2.1系统设计依据 招标文件、招标图纸 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范》(DBJ04-231-2005) 《二氧化碳灭火剂》(GB 4396-1984) 《钢质无缝气瓶》(GB 5099-1994) 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》(GB 16669-1996) 《灭火器压力指示器通用技术条件》(GA 92-1995) 2.2 设备选型 2.3系统组成与系统功能 火探自动探火及灭火系统是由瓶、瓶头阀及能释放灭火剂的火探管组成。 火探自动探火及灭火系统的主要工作原理是由一根与其连接在一起的经充压的火探管进行探火并将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或(间接系统)释放到被保护区域。火探管是高科技领域开发的新品种,是一种高科技非金属合成品。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,在一定温度范围内爆破,

喷射灭火介质或传递火灾信号。火探装置又分为直接系统和间接系统。直接系统把火探管直接连接到灭火剂容器上,并将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时沿火探管的诸多探测点,(线型)进行探测,一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,灭火剂通过火探管的爆破孔释放出,准确地扑向火源的装置。间接系统把火探管通过容器阀连接到灭火剂容器上,将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时沿火探管的诸多探测点,(线型)进行探测,一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,利用火探管中的压力下将,打开容器阀,通过释放管把灭火介质释放出来。另外在不需电源的情况下,火探装置通过自身储压压力的变化可以输送信号至消防报警控制盘发挥报警的功能。。 2.4 火探数量设计 1.火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量应按下式计算: M=Q×V 式中M-------火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量(kg) Q-------每个单位容积所需灭火剂的最小量(kg/m3) V-------防护区的容积(m3) 2.灭火剂的实际用量应按下式计算: G =P×N G≥M 式中G-----灭火剂的实际用量(kg) P-----单个火探管式自动探火灭火装置贮存容器的灭火剂充装量(kg) N-----火探管式自动探火灭火装置贮存容器的数量 M-----火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量(kg) 表一火探管式自动探火灭火装置技术参数 表二火探管主要技术参数

探火管自动灭火装置.docx

一、概述 探火管自动灭火装置,即探火管非电自启动灭火装置是近几年国内外刚发展起来的一类灭火装置,是一套简单、低成本且高度可靠的独立自动探火/灭火系统。该类灭火装置采用柔性可弯曲的探火管作为火灾的探测报警部件,同时这种探火管还可以兼作灭火剂的输送及喷放管道。柔性的探火管可以很方便地布置到每一个潜在的着火源的最近处,一旦发生火灾,探火管受热破裂,立即释放灭火剂灭火。 探火管非电自启动灭火装置的最大特点是:第一,不需要电源以及传统的火灾报警控制部件,从而降低成本及安装难度,也大大提高了灭火装置的可靠性,避免了电控报警部件的误动作。第二,传统固定灭火系统只对整体防护空间进行火灾探测,不论火的大小对整个空间实施灭火,从而造成探测响应时间慢,灭火剂大量浪费的情况。探火管可以铺设到可能着火的设备、仪器内部,可以最快时间探测火灾,以最快速度对只着火的部位实施点对点灭火,从而相应时间更快,灭火用量更省。 从上述探火管非电自启动灭火装置的两大特点来看,它在提高灭火效率,节约成本以及环保方面是目前固定灭火装置,特别是固体气体灭火装置中更加科学的灭火方式。 二、应用范围 探火管自动灭火装置解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电板等易发生火患的空间的防火问题。目前,该装置在国内已广泛应用于电厂、通讯、广电、石化、铁路等系统,积累了大量成功经验。 1 适于扑救下列场所火灾 ●广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电 源室; ●通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室; ●发电厂的控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间;电缆交叉、 密集及中间接头等部位; ●变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架; ●其他场所相对密闭外壳的特殊或重要的机柜设备。 2 适用扑灭的火灾类型 2.1充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置可用于扑救下列火灾: ●灭火前可切断气源的可燃气体火灾; ●甲、乙、丙类液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾; ●固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾; ●电气火灾。 2.3充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置不得用于扑救下列火灾:

火探管式自动灭火装置在大屏幕保护中的应用

火探管式自动灭火装置在大屏幕保护中的应用 发表时间:2018-02-06T15:18:26.563Z 来源:《防护工程》2017年第28期作者:郑才磊[导读] 通过对传统气体灭火系统与火探管自动灭火系统的对比,同时根据大屏幕的特点。 中铁建工集团有限公司深圳分公司广东深圳 518000 摘要: 通过对传统气体灭火系统与火探管自动灭火系统的对比,同时根据大屏幕的特点,得出火探管自动灭火系统更适合对大屏幕的保护,结合工程实践给出了具体的应用方法,为日后该系统在国内的推广应用起到参考借鉴的作用。火探管式自动探火灭火装置(以下简称火探)是一套简单、低成本且高度可靠的独立自动灭火系统。它无需电源,无需专门的烟、温感探测器,无需复杂的设备及管线,利用自身储压,依靠一根经充压的火探管和一套火探瓶组就能快速、准确、有效地探测及扑灭火患。是集报警和灭火于一体的一种新型灭火装置,尤其适用于困扰人们已久的对配电板、控制箱、电缆线槽、大屏幕等易发生火患的局部空间的防火,并已受到国际及国内消防界的重视。 关键词:火探管式;自动灭火装置;大屏幕;应用 1、工作原理 火探装置是由装有灭火剂的压力容器、容器阀及能释放灭火剂的火探管和/或释放管等组成。将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,依靠沿火探管的诸多探测点(线型)进行探测。一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或喷嘴(间接系统)释放到被保护区域。从而达到自动探火、灭火的目的。其中,火探管是高科技领域开发的新品种,是一种高科技非金属合成品。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,在一定温度范围内爆破,喷射灭火介质或传递火灾信号。 2、火探特点 2.1传统灭火方式的缺点 2.1.1 烟感探测或者温感探测都需要达到一定程度才能够实现报警,因为烟感或者是温感均装置在房间的顶部,当烟感或者温感探测到并发出火警时,意味着火灾已经从机柜内部蔓延到机柜外部,已对设备造成了很大的损失。 2.1.2 救火速度慢 火警信号传输到控制中心,再由控制中心下达指令,因为无人值守变电站一般设置在比较荒僻的地方,等到救援人员赶到现场进行扑救时,火势已蔓延,灭火器显得微不足道了。即使调用消防队来灭火,水对电器设备造成的破坏有可能比火患还严重,对设备运行所造成的损失已无法挽回。 2.1.3 现在的无人值守变电站具有应急供电切换功能 如站内机柜产生火患不能及时扑灭,马上会波及其它机柜,导致整个变电站的停止运行,带来不可估量的损失。 2.1.4 设备自动化程度不高 如上传一些干扰信号,干扰了监控人员的判断,有时难免会遗漏掉大量信息中的一部分,如果遇上网络通信不畅的问题,火警不能及时报至指挥中心,就会对无人值班变电站安全运行造成干扰,而这些干扰会演变为造成事故或事故扩大的重要因素。 3、工程实例 随着国民经济的迅猛发展,通讯、电力、石化行业中大量机站、变配电室、无人值守变电站、大型交通枢纽调度中心的建设,使得它们的运行保护成为头等大事,而这些机房设备的火灾隐患一直是困扰着用户的难题,火探的出现填补了这方面的空白。现就结合铁路调度中心的大屏幕的消防保护浅谈火探的应用。 目前,国家已建成的客运枢纽调度中心项目:部调、北调、上调、广调和武调,每个中心都建有一个大型的指挥调度大屏幕,均采用技术最先进的DLP背投式大屏幕。它是由多个投影单元组合而成,具有无缝拼接,高亮度,色彩丰富,可7×24h连续工作等特点,因而被广泛应用。DLP背投式大屏幕,因其存在设备整体造价高,设备本身(投影灯)发热量大,用电量大,设备密集度高等因素,且设置于调度大厅内,现场人员较多,所以是重点消防防护对象。但由于设备整体巨大,所处空间人员密集,如采用常规的自动消防设备对其进行防护,不但造价高,且无法满足现行相关规范的要求,还有可能对设备及现场人员造成二次危害。通过性能化设计,经专家论证,我们选用了近几年出现的一种新技术产品--火探管式自动探火灭火装置对大屏幕进行保护。 火探管式自动探火及灭火装置是近几年才从欧洲引进的一个高科技产品,它是一种小型的自动气体灭火装置,它打破了原有气体灭火系统只对设备所处建筑空间进行保护,以防止火势蔓延的传统消防理念,它是对设备本身的完全保护。这个系统是通过一根布置于设备内部的火探管,探测寻找到起火点,并通过火探管自身输送灭火介质将火扑灭。此系统最大优势就是能在火灾发生的初期就被探测到并立即将其扑灭在萌芽状态,不会危及到相邻投影单元,最大限度地减小火灾给设备造成的损坏,且对室内人员不会造成伤害。采用这个系统,我们只需将火探管布置于每个投影单元内的易起火点,如投影机芯、电源模块、电缆等附近,就可以有效的抑制火灾,保护设备。 通过火探管式自动探火灭火装置的技术特性可以看出,火探管的敷设位置正确与否,是能否及时消灭火灾的关键。因此,用火探装置对大屏幕进行保护时,布置方案要针对被保护的大屏幕产品的结构特性进行设计,要充分分析了解大屏目产品的火患点位置,使火患点置于火探管有效的保护范围内。 3.1大屏幕产品结构分析 新建客运专线广州调度所大屏幕采用的是广东威创视讯公司生产的DLP背投式大屏幕产品。该大屏幕是由168个投影单元组成(42列,每列4个),每个投影单元的尺寸为长1.62m×宽0.981m×高1.215m。每个投影单元内有投影机芯(附带通风设施)、开关电源模块(输入220V,输出5V)、信息控制模块(内含开关电源)、通讯及电源电缆、机芯位置调节机构、反射镜板等。另外,每列投影单元底部基座内设电源控制器一台,光纤端子排一个。如下图所示:

矿井防灭火设计

第五章矿井防灭火 第一节概况 一、煤的自燃倾向 2煤层的自燃发火倾向,从大兴井田96―9号孔中取样化验结果:原煤着火点在345℃~385℃之间,其还原样和氧化样的着火点之差在20~35℃之间。结论是煤样自燃倾向性等级为Ⅲ属不易自燃煤。但是2002年7月1日,中国煤炭科学研究总院抚顺分院通风防灭火实验室对本矿2煤层和3煤层的自燃倾向鉴定结果为:2煤层、3煤层的煤样自燃倾向等级均为二类自燃。随着开采范围的扩大,若局部通风系统不合理,密闭没有及时施工,也可造成煤层自燃发火。如2002年11月副井以北300m处、-43m以上采空区发生自燃发火,造成重大经济损失应引起足够重视,今后应切实加强通风管理,保证矿井的安全生产。从上面叙述,可以看出钻孔中取样与井下取样化验结果是有差别的,14上煤层、16煤层自燃发火倾向现阶段难以准确鉴定,只有在井下开拓中采样化验结果更为真实,而且按照有关规定,煤矿必须每年采样化验。 二、设计拟采用的防灭火措施 本矿井扩大区主采煤层为薄煤层,设计采取了以预防为主,防治结合,针对难点,综合治理的方针。主要措施有:开拓开采技术措施、通风安全技术措施、喷洒或压注阻化剂、束管监测等防治措施。 第二节开采煤层自燃预测和防治措施 一、煤的自燃预测及分析 1.煤的自燃预测 (1)煤的炭化程度(变质程度) 煤的炭化程度是煤的自燃倾向性的决定性因素,炭化程度越高,含

氧游离基的含量越少,自燃的危险性越小。 本井田煤的成因类型是腐植煤,为区域变质作用形成的Ⅰ~Ⅱ变质阶段的气煤。据煤的炭化程度分析,本井田各煤层均具有自燃危险性。 (2)煤的岩石学成分 煤的岩石学成分有丝煤、暗煤、亮煤和镜煤,它们有不同的氧化性。具有纤维构造而表面吸附能力很高的丝煤在常温下吸氧能力特别强,着火点低,可以起到“引火物”的作用。所以含丝煤越多,自燃倾向越大。相反,含暗煤多的煤,一般是不易自燃的。 据详查(最终)地质报告,各煤层的有机组分中,均以镜质组为主,丝炭含量较少。显微煤岩类型均以暗亮煤为主;各煤层的宏观煤岩类型,以半暗和半亮煤为主。 根据以上煤的岩石学成分分析,各煤层不易自燃。 (3)煤的水分 煤层的自燃危害性往往和煤的湿润程度,甚至空气的相对湿度有关。 煤中水分少时,有利于煤的自燃;水分足够大时,则会抑制煤的自燃,煤中水分蒸发后,其自燃危害性会增加。而且,水分对变质程度低的煤的自燃过程影响要比变质程度高的煤影响大。 (4)煤的含硫量 同牌号的煤中,含硫铁矿越多,越易自燃。 据详查(最终)地质报告,可采煤层原煤硫平均含量2.25~2.68%,14上煤层最低,为低硫煤。硫分中主要成分是黄铁矿为主。 煤的含硫量较高,对自燃的危害性较大。 (5)煤炭的孔隙率和脆性 煤炭的孔隙率越大,越易自燃;变质程度相同的煤,脆性越大,越易自燃。

相关文档
相关文档 最新文档