施工组织设计(方案)审核制度 一、施工组织设计(方案)编制 1.施工项目的施工组织设计(方案)由项目技术负责人编制,由项目经理组织项目部管理人员共同讨论定稿,成稿后的施工组织设计应由技术负责人及项目经理签字; 2.施工项目的施工组织设计(方案)内容应完整,应根据现行规范标准,工程项目特点编制有针对性、有指导性、有可操作性的施工组织设计。主要内容应包括但不限于: 1、工程概况和特点分析 2、施工部署及主要工程项目施工方案 3、施工总进度计划(网络计划) 4、施工准备工作及各项资源需要量计划 5、施工总平面图(包含三个阶段平面图) 6、主要技术组织措施 7、主要技术经济指标 8、专项工程施工方案 9、模板施工方案(附计算书) 10、安全、文明施工、环保保证措施 11、工期保证措施 12、质量保证措施 13、季节性施工方案。 14、分包单位管理方案。 15、降低成本措施 3.施工组织设计(方案)应在项目部收到施工图后的7日(3万平米以上的10日)内完成编制,并送公司技质部进入内部审核、审批流程; 二、施工组织设计(方案)审批 1.施工组织设计(方案)由公司技术质量部、成本部负责内部审核、主管工程副总负责内部审批,3万平米以下的2个工作日内、3万平米以上的3个工作日内完成审核、审批,项目部根据审核意见进行修改,如无异议则报建筑公司、监理公司、建设单位进入外部签批流程。 2.外部签批流程完成后二日内,由项目部将一套手续齐全的文本报技质部存档。

3.公司技质部应建立施工组织设计(方案)审核台帐。 施工组织设计(方案)内部审核、审批表 4、公司在项目检查过程中,将对施工组织设计(方案)的执行情况进行专项检查。 三、施工组织设计实施 1、所有工程都必须施工设计或方案,否则不准开工; 2、未经审批或审批手续不全的施工组织设计(方案),视为无效; 3、工程开工前必须按编制分工逐级向下进行施工组织设计(方案)交底,同时进行对有关部门和专业人员的横向交底,并应有相应的交底记录; 4、加强实施全过程控制,分别对基础施工、结构施工和装修三个阶段,进行施工组织设计实施情况的中间检查,并且需做施工组织中间检查记录; 5、施工组织设计一经批准,必须严格执行。实施过程中,任何部门和个人,都不得擅自改变,凡属施工组织设计内容变更和调整,都必须编制“施组调整(或补充)方案”,报原审批人批准后方可执行。 四、施工专项方案(内部审核、审批流程同施工组织设计) 根据建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》定义:危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(以下简称“专项方案”),是指施工单位在编制施工组织(总)

某公司标准厂房工程施工组织设计

第一部分编制说明 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1、山东伯恩有限公司标准厂房工程颁发的标准厂房工程招标文件”。 2、XXXXXXXXXXXXX设计的标准厂房建筑、结构、给排水、电气施工图。 3、现行国家有关规范、标准和规程。 4、江苏省及南京市有关文件及规定。 5、现场实际情况。 第二部分工程施工的特点和难点 一、在施工中:土方开挖、外墙砖墙、柱梁、屋面钢结构、门窗、水电、消防等分项工程较多,在施工各个阶段都要有专业施工技术上和管理上的协调配合措施。 二、基础承台为大体积混凝土施工须采取行之有效的施工方法和措施,以防混凝土出现施工冷缝和温度裂缝。 三、本工程为单层建筑面积较大的建筑物,垂直度及轴线控制也是测量放线的一个重点。 四、工期比较紧,施工对整个工程的施工进度做好统筹规划,并应认真做好各种预留、预埋工作,同时还应会同甲方与监理单位,加强对现场的管理和调度。 八、本工程总工期为150天。 第三部分施工部署 山东伯恩有限公司标准厂房工程,施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用,公司拟将其列为重点工程,公司给予高度重视,决心在以往建筑施工经验的基础上,巩固成绩,克服缺点,坚持公司的质量方针,运用科学管理,制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施,大力采用新技术、新工艺和新材料,以科技推动生产,降低成本。在施工过程中,同建设单位、监理单位、设计单位和质检单位密切合作,继续推行项目法施工,实施ISO9002质量保证体系。责任到人,实行目标管理,精心组织施工,确保优质、高效、高速、安全、文明生产。为此我公司制定以下各项目标: 一、工期:确保150天内完成招标规定的全部工程项目。 二、质量:单位工程质量力争达到优良标准,分部工程全部合格良。 三、安全:按江苏省五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌),严格按建设部一标三规范组织施工。 四、文明施工:严格按建设局的文件执行,达到文明样板工地标准。 第一章施工准备 一、技术准备 1、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。土建、安装各专业相互联系对照,发现问题,提前与建设单位、设计单位协商,参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸会审。 2、编制施工图预算,根据施工图纸,计算分部分项工程量,按规定套用施工定额,计算所需要材料的详细数量、人工数量、大型机械台班数,以便做进度计划和供应计划,更好地控制成本,减少消耗。

施工组织设计审批意见

XX施工组织设计审查意见 总体上说是拿着原来三处的版本稍改了一下,未按照市建设局及公司下发文件要求格式编写,一些规范要求的东西也没写,各种计划与方案缺得多,应有样板间施工计划、试验工作计划、各种资源计划、实体检测的计划、隐蔽验收的计划、重点难点的施工方法、风险防范、创优计划等等,应按照深圳市施工组织设计编写规范及工程部、总工室提出的意见进行修改; 一、总工室 第1章 ?编制依据中未将本施组及施工中遵循的规范规程图集等列出清单; ?目标还应有成本、环保等目标 第2章 ?工程概况中无水电等其它专业应补充; 第3章 ?组织机构中应将项目的成本总监列进去,应反映公司关于项目部组织机构的要求,要反映成本、风险、计划管理。 ?要反映《危险性较大工程安全专项施工方案编制计划》,尤其是2-13层临空高支模现在施组中没有,什么时候编制申报要说明; 第8章 ?1万多平的工程配置的钢筋机械偏多; ?13层的两栋楼每栋一部双笼电梯一部井架有无必要,应考虑项目经营成本与公司总体资源; ?13层的两栋住宅无地下室真的有风管要做吗? 第11章 ?第4节主筋是不能随便点焊的; ?第4节柱子插筋齐刷刷地断掉?

?第4节说机械连接接头送检的事,本工程有吗? ?第6节说混凝土搅拌比普通的怎么样,这是搅拌站的事; 第12章 ?楼板立杆间距1500偏大; ?没有大于700的梁就不要把图放上去; ?第3节墙柱梁板砼标号不同分隔有这种情况吗? 第13章 ?水泥等级未按新规定; 第14章 ?单扣件抗滑应是8KN; ?脚手架的钢管好象是焊管,不是无缝钢管; ?连墙杆的计算是错的,还要画出具体构造; ?根部如是原基础开挖回填,地载力够不够? 第15章 ?这种倒置屋面设计要求做排气道吗? ?是预制板呢,哪来的板支承处? ?设计留天沟吗,看这个做法不应该有天沟? ?有檐口吗? (注:要有针对性,不要全盘照抄技术规范) 第17章 ?“工程中标后,及时拿回施工图纸,组织技术工程人员尽快读图,熟悉图纸,做好图纸会审准备工作。”????? 第19章 ?本工程暖通工程包括通风系统,防排烟系统,自控系统等。根据工程招标书,此项专业工程不在合同之内,直接由甲方进行发包,故此处施工方案从略,待在专业队伍进场后由专业施工队伍另行详细编制?(有招标书吗?)

施工组织设计编制、审核、批准制度

施工组织设计编制、审核、批准制度 一,为了使施工组织设计达到编制合理性,针对性强,更好的指导施工,特作如下规定: 1,施工组织设计由项目技术负责人负责组织编制,由项目经理签字,项目部盖章后报公司审查。 2,公司总工负责对照施工图纸和规范、标准、强制性条文和公司的质量安全施工标准进行审核。对施工方案针对性不强,缺项和措施不力等列出,退回作内容补充后批准上报给监理审查通过。 3,公司技术部门负责报上级,邀请有关专家对项目危险性较大的专项工程方案进行评审论证。 4,专项方案经论证后需做重大修改的,必须按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。 5,由公司技术部门委派一人按照参与项目组成一个技术管理小组,明确各自的分工职责。 6,根据专家论证的结论,精心组织安排严格施工确保工程顺利进行。二,施工组织设计的修改变更 由于施工条件发生变化,施工方案、施工方法有重大变更,实施单位要及时对施工组织设计进行修改、补充,并经原审批单位批准后执行。三,施工组织设计的交底 1,经过审批后的施工组织设计在开工前应进行交底。由项目经理主持,项目技术负责人向项目全体施工人员进行施工组织设计交底,介绍工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度、各项管理

措施、平面布置等。 2,交底手续应表明时间、地点、交底人签字,保存记录并归档。 四、管理内容与要求 1、编制施工组织设计的意义和原则 施工组织设计是指导施工准备、组织施工的全面性的技术、经济文件。编制施工组织设计必须贯彻的原则是:统筹规划,科学地组织施工,建立正常的生产秩序,充分利用空间,争取缩短时间,推广采用先进施工技术,制定确保工程质量和安全施工的技术措施,用少量的人力、财力取得优良的工程质量和最佳的经济效果。 2、施工组织设计编制的深度和要求 施工组织设计一般应根据工程规模大小、结构特点和技术繁简程度及施工条件,编制深度不同的施工组织总设计和单位工程施工组织设计(或施工方案)。 (1)中型以上建设项目和建筑群体应编制施工组织总设计:小型项目和一般工程编制施工组织设计或施工方案。 (2)大面积加固工程、重要的扩建、改建工程,应视工程繁简编制相应的施工组织设计。 (3)工业设备安装和机械化施工,应单独编制专业施工组织设计。 (4)较大规模的拆除工程,疑难结构的拆除分项工程,必须编制施工方案。 3、编制施工组织设计的基本要求 (1)贯彻执行基本建设程序和施工程序,根据合同精神和计划要求,

某公司设备安装施工组织设计

XXXXX发展有限公司安装、电气施工组织设计 目录 第一章工程概况 第二章编制说明及依据 第三章施工部署及平面布置 第四章主要施工方案及技术措施 一、设备安装施工方案及技术措施 二、管道安装施工方案及技术措施 三、管道支架、钢结构制作安装方案及技术措施 四、电气工程施工方案及技术措施 第五章施工工期、施工进度计划及保证 第六章质量目标、质量保障措施及承诺 第七章项目班子组成情况 第八章施工机具装备和劳动力安排计划及保障措施 第九章安全生产及文明施工保障措施 第十章环保、消防、降噪音等文明施工措施 第十一章焊接工艺阐述 第十二章竣工验收及其它

第一章工程概况 第二章编制说明及编制依据 一、编制说明 a)、本施工方案是针对*******发展有限公司发酵车间设备、管道和 电气线路安装工程而编制的。 b)、在编制施工方案及主要施工措施时结合了我公司同类工程施工 经验,重点阐述主要分项工程施工工艺及方法。 二、编制依据。 1、公司质量、安全、环境管理体系程序文件、施工工艺规程、操 作规程、作业指导书等。 4、《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)GB50235-97 5、《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 6、《化工设备管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229-91 7、《工业管路的基本识别及识别符号》GB7231-87 9、《石油化工钢制通用阀门选用、检测及验收》SH3064-94 10、《化工企业静电接地设计规范》HG/T20675-1990 11、《机械设备安装工程及验收规范》TJ231-75 12、《建筑安装工程质量检验评定标准容器工程》TJ306-77

施工组织设计审批记录完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计(方案)审批记录

通道侗族自治县建筑有限责任公司 施 工 组 织 设 计 编制单位: 主编:

审核: 审批: 审核意见: 二0一二年月日 目录 一、施工方案 (4) 二、人工挖空桩基础 (8) 三、独立基础 (11) 四、砖砌体工程 (14) 五、钢筋工程 (19) 六、模板施工 (22) 七、砼工程 (25) 八、楼地面工程 (27) 九、装饰工程 (28) 十、门窗工程 (32) 十一、屋面工程施工 (34) 十二、水电安装 (39) 十三、手脚架工程 (45) 十四、季节性施工措施 (47) 十五、质量和管理措施 (49) 十六、安全生产措施 (53)

十七、各分项工程安全技术措施 (75) 十八、消防系统 (89) 十九、主要施工机械 (91) 二十、劳动安排计划表 (92) 二十一、主要材料、构件用量计划 (93) 二十二、施工进度计划工期保证措施 (95) 二十三、施工平面布置、施工总进度计划横道图 (97)

一、施工方案 l、综合说明 我们组织有关的工作技术人员踏勘现场,仔细了解现场情况,精心编制了工程施工组织大纲,明确了工程施工的方针、目标管理及施工工期,依据目前对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、环境保护等一系列的具体化要求,依照《建筑法》、《安全法》《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及本工程《施工图纸》,结合本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为原则,编制了本施工组织设计供审阅。 2、工程概况 (1)、地理位置及环境 本工程位于通道县青云大道旁,施工现场己完成“三通一平”,水电等己接入施工现场接口处,场地四周交通便捷,施工车辆进出方便,是较为理想的施工场地。 (2)、建筑概况 丰和集团职工宿舍楼,共计7层,总建筑面积3200.4平方米。 本工程由怀化市建筑研究学院设计,结构耐久性基本要求:本工程为一类,耐火等级为二级,结构体系为框混结构,按非抗震设防烈度

施工组织设计审核制度

编号:SY-AQ-06593 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工组织设计审核制度 Review system of construction organization design

施工组织设计审核制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 (一)工程开工前,施工单位必须编制《施工组织设计》,其主要内容应包括:工程概况、施工方案、施工管理组织机构、施工准备工作计划、施工总进度计划、网络计划、各项资源需用量计划、施工总平面图、主要技术组织措施等,并报送监理单位审查。(二)监理单位在收到施工单位报送的经施工单位主要技术领导签认的《施工组织设计》后,应由该项目总监理工程师组织审查,并提出监理单位的审核意见。 (三)根据监理审核意见,施工单位应修改《施工组织设计》,并将修改后的《施工组织设计》正式报送监理单位,由总监理工程师确认。 (四)施工单位应根据施工总进度计划编制年、季、月、周进度作业计划,并报送业主和监理单位审查,经审核同意的施工作业计划应认真执行。

(五)施工单位应按工程特点编制分部、分项工程施工方案并报送监理单位审查;施工单位应按审核同意的施工方案进行施工。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

某公司安装工程施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (2) 第2卷工程特点 (2) 第3卷工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 (2) 第4卷施工部署 (3) 第5卷主要施工方法及质量控制点设置 (6) 第6卷技术组织 (15) 第7卷施工成品保护措施 (16) 第8卷安全消防措施 (17) 第9卷现场文明施工管理措施 (17) 第10卷降低成本措施 (18)

工程概况 1、建筑概况 1.1某发展股份有限公司引进改造工程位于某开发区。 1.2本工程设计单位为中国某设计院。 2、安装工程概况 2.1采暖通风空调系统 2.1.1采暖:本工程采暖热媒为95/70度热水,由热交换站提供。高区采暖系统总热负荷420KW(含伴热),阻力损失12600PA;低区采暖系统热负荷350KW,阻力损失11600PA(含二期塔辅住区);散热器选用高频焊翅片管散热器,采暖管道采用焊接钢管,管径D>40mm焊接,D≤32mm丝接。 2.1.2通风:通风分两部分:1、为包装间厂房顶部通风,2、为二、三层综合厂房通风。车间通风系统排风量为40000M3/H,按每小时 3.5次换气设计,设屋顶风机5台,根据需要开闭。本系统主要设备为新型的轴流风机,夏季最大换气能力为5次/时。 2.2电气系统 2.2.1照明电源引自车间变电所,电源电压380/220V,由照明屏分支电缆引至照明箱。照明、插座导线均选用BV-500 2.5MM2+型电线,穿SC20,沿墙板、板暗敷。 2.2.2干燥炉内风机房、进风间和加热间电线全部采用BTTQ-500 4MM2型铜心护套防火电缆,沿墙板、板暗敷。干燥炉内壁装灯具为嵌入密闭式,防潮,防高温型。 2.2.3从电话组线箱至电话出线盒的导线均选用HPV-2×0.5型软线穿SC20钢管沿地面、墙面暗敷。 2.2.4防雷和接地:本工程按二级防雷要求设置防雷设施,采取在屋顶周遍女儿墙上安装避雷带,引下线利用柱内主筋,利用基础钢筋网作为极地极。接地电阻小于2欧。为防侧雷击,30米以上每层在建筑物外墙皮内装设12钢筋一周,30米以上门窗及面积较大金属饰物等与就近接地钢筋网相焊连。低压系统采用TN-S系统,中心线N与PE 线在低压配电系严格分开。各电气装置外露导电部分及设备金属外壳、给排水管、采暖通风管等进楼时均做等电位连接。 工程特点 该工程质量要求高,设施齐全,技术先进。土建、安装必须统筹安排,协调配合,优质、高效地完成安装任务,保证建筑设施使用的可靠性,安全性,使建筑、装饰、安装三者整体美观、协调。 工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GBJ242-82 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50243-97 《通风与空调工程施工及验收规范》 TJ-231(五)-78 《机械设备安装工程施工及验收规范》

某新建公司施工组织设计

目录 一.工程概况…………………………………………P1 二.施工组织机构……………………………………P1 三.施工准备…………………………………………P2 四.施工方案…………………………………………P4 五.施工总品面布置图………………………………P6 六.劳动力用量………………………………………P6 七.施工部署…………………………………………P7八质量保证措施和防止质量通病措施………… P10九.主要机械设备及架材……………………………P13

十.施工工期…………………………………………P13 十一.雨季施工措施…………………………………P13 十二.安全文明施工…………………………………P14 一、工程概况 本工程为山西汾西新峪煤业有限责任公司多功能广场新 建工程及办公楼广场、工村住宅区大门新建工程和办公区入 口大门工程,位于山西汾西矿业集团新峪煤业公司矿区。新 峪公司位于山西省孝义市兑镇镇,距孝义市城区约25公里。 距介休市城区约40公里,交通极为便利。多功能广场新建, 拟对文化宫、招待所原广场进行亮化、美化、绿化、硬化等 修建工程:内含场区及道路硬化、铺设防滑地砖,利用原心 街公园修建亭、廊、设置休闲场所、安装休闲座椅,设置体 育、文化活动场地,种植、绿化部分场地,铺设各种给排水 管路及供电线路、安装塔灯。办公楼广场、工村住宅区大门 及门房新建,采用钢筋混凝土结构,进行装潢,办公区入口 大门工程,大门采用圆柱、弧形单梁结构。本建筑外形细部 讲究、流线的弧形设计造型和棱角分明的外形、突出建筑的

典雅、宏伟和现代化信息、但同时也给建筑施工提出了较高的技术要求。 二、施工组织机构 三、施工准备 1、技术准备工作: (1)项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。 (2)针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。

施工组织设计编制审核批准制度

企业施工组织设计管理制度 施 工 组 织 设 计 编 制 、 审 核 、 批 准 制 度 编制单位:延安天成建筑工程有限公司

施工组织设计编制、审核、批准制度 施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工技术管理的全面策划,是改善和提高工程项目管理水平,确保工程质量的有效措施。建设工程的施工组织设计包括:工程概况、施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全文明施工技术措施等,内容应全面覆盖各个单位工程,并解决单位工程之间的衔接。 一、编制施工组织设计必须具备的条件 1、掌握工程设计、施工规范及标准,熟悉上级有关部门的技术、管理文件规定和要求。 2、对合同规定的建设单位对工程建设的要求和提供条件已经明确。 3、连接施工条件,掌握相关资料如地质情况、气象、交通运输、水源及地形、四周建筑伍及管线等, 4、具备图纸设计文件,连接设计意图,熟悉工程施工内容,掌握施工的关键项目内容 二、施工组织设计编制规定 1、编制施工组织设计以“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,从而保证施工过程中各种安全设施的落实。 2、施工组织设计由项目部组织编制。施工组织设计编制前由项目经理组织项目相关人员进行方案讨论,确定基本方案然后由项目技术负责人具体负责编制完成后经项目经理审阅并签字后报公司上级审批。 3、施工组织设计编制的内容应符合国家对工程建设的各项政策和规定。 4、针对项目实际特点在实际工作中可能造成的施工危害、对施工现场及周围环境可能给施工作业人员带来人身安全隐患、材料设备等方面的不安因素等从技术上采取有效的施工组织措施,消除事故隐患危险,保证施工作业的安全。

某建设公司施工组织设计教材

编制说明 一、编制原则 1、坚持贯彻公司“环保安康、建时代精品,诚信守法、筑苏中丰碑”的管理方针。 2、认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。严格遵照工程建设标准强制性条文和现行施工验收规范组织施工。 3、将网络计划等工程管理技术和软件运用到工程管理中。 4、充分利用现有施工机械和设备,扩大机械施工范围,提高机械化作业程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 5、科学地规划施工现场,优化现场平面布置,减少物资的二次搬运和人工运距。 6、始终坚持“安全第一,预防为主”的原则,加强安全管理,不断提高文明施工水平,促步实现施工现场的美化要求。 7、本施工组织设计根据项目施工管理纲要进行编写。 8、本施工组织设计不包括安装工程部分的施工组织设计,安装工程部分将根据安装图进行单独编写。 9、由于万盛理想国A1#楼万盛理想国A2#楼两栋建筑物地上结构基本相似,只是地下结构部分存在部分差异,且两栋建筑物形成流水施工,所以本施工组织设计针对两栋建筑物进行编写。 二、编制依据 1、建设单位与我公司签订合同的约定要求。 2、建设单位提供的万盛理想国A1#、A2#楼施工图等设计文件及长春市的有关管理要求。 3、我公司对施工现场的勘查情况记录,及施工现场的交通、地形、环境、特征,长春地区的季节变化和气候特点。 4、吉林省现行的工程预算和费用定额,现行的政策性文件和造价信息。 5、本公司《质量手册》、《质量管理制度》、《作业指导书》等相

关管理文件。 6、本公司历年来在类似工程施工中积累的技术资料和施工经验。 7、本工程所在地的市场特点,长春地区的材料分供商和工程、劳务分包方有关情况。 8、我公司拟投入该工程的技术装备的能力。 9、《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《砼外加剂应用技术规范》(GBJ119-88) 《土方工程施工及验收规范》(GBJ20-83) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 《普通砼配合比设计技术规定》(JGJ55-81) 《建筑砂浆基本性能实验方法》(JGJ70-90) 《钢筋砼用钢筋》(GB1499-91) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 《设置钢置砼构造柱多层砖房抗震技术规范》(JGJT13-94) 《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-91) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-9616、GBJ243-82) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 《组合钢模板技术规范》(GBJ214-98) 《给排水构造物施工及验收规范》(BJ141-90) 《建筑机械使用安全技术规程》(JBJ33-86) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ103-96) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气安装质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)

施工组织设计审核的主要内容

施工组织设计审核的主要内容 无论施工组织设计为何种类型,它们都是组织施工的统筹计划文件,其审核内容并无实质性差别。 1.1 施工组织管理架构与职责分工 包括以下审核内容: (1)组织架构。施工组织管理架构的层次是否清晰,管理人员的配置是否足够,兼职是否过多。 (2)资质等级。项目管理人员的资质是否符合工程类别的要求,是否持证上岗并有相应的工作经历。 (3)职责分工。职责分工是否体现了项目经理负责制和责权一致的原则,是否有利于快捷,优质高效地工作,是否没有缺漏且不交叉,是否具体落实到质量、进度、成本控制与安全文明生产责任制上。 1.2 施工部署 1.2.1 施工平面图的设计 施工平面图是指导现场施工部署的行动方案,是实现文明施工,节约用地,减少临时设施费用的先决条件。审核要点如下: (1)审核是否将拟建建筑物标注于施工平面图。施工平面图是布置施工现场的依据,因此,首先应将建筑施工图中的拟建建筑物按一定比例标注于图中,否则后续的运输设备与临建设施的选址设计将无法准确进行,在实际中将某些拟建建筑物漏掉的现象并非鲜见,应注意对拟建建筑物标注齐全性的审核。 (2)审核起重运输设施的设置合理性。此处审核中所常见的问题是:履带吊和轮胎吊等自行式起重机没有与行驶顺序形成一次性起吊完成的行驶路线;井架、门架等固定式垂直运输设施,或者不能方便地组织分层分段的流水施工,或者不能便于楼层和地面的运输,或者运距过长;塔式起重机或者起吊半径没能覆盖整个建筑物的轮廓,或者它的基础与拟建建筑的基础合二为一,造成拟建建筑的差异沉降与开裂。因此,应注意对移动式起重机的开行路线与垂直运输设施设置位置合理性的审核。 (3)审核临时设施的设置合理性。应注意以下3 个方面的审核:一是材料放置场地的布置应防止二次搬运,以及前后工序之间,各承包商之间的相互干扰。二是材料放置的位置还应与施工工艺相配合。三是不同施工阶段的临建、设备与堆载地会有不同的要求,应有规划与部署的相应调整方案。 (4)审核运输道路的设计周全性。常见的问题集中在以下两个方面:一是道路两侧没有设置排水沟。这在南方地区雨季施工时,会造成作业面的大量积水,以至无法施工。在实际审核中,所应提醒施工单位的,还绝非仅是应不应该设置排水沟的问题,更重要的是设置技巧问题。二是违反道路设计的基本规范,如消防车道小于法定的3.5m 等。 (5)审核临时水、电、气、热等动力供应的设计可行性。临时水、电、气、热的设计,一般由甲方提供,对其审核主要在于现场实际动力需求量应在设计安全幅度以内,以免出现安全与质量事故。 (6)审核所需把握的指标,用以衡量临时设施包干费的支出情况,以便与经济标中的报价或合同中的实价相互验证。 1.2.2施工总进度计划 该计划不仅关系到施工方自身的劳动力计划、施工机械计划、材料与设备计划等的制定,也关系到甲方的出图计划、分包计划、甲方供材料计划,以及其他分包单位的施工进度计划的安排与制定。因此,在所有进度计划中它属纲领性文件,在施工组织设计中处于举足轻重的地位。其审核要点如下:

施工组织设计审核的重点

施工组织设计审核的重点 1、施工总平面布置是否合理; 2、施工总进度是否符合合同工期要求; 3、主要技术措施是否先进、合理、针对性强; 4、劳动力配备是否合理,符合工程进度需要; 5、施工机械、器具配置是否合理,满足工程需要; 6、保证质量和工期的措施是否可行; 7、项目管理班子是否健全; 8、安全措施是否可靠,组织机构是否健全、落实。 审查施工组织设计的要求 一、基本要求: 1、施工组织设计应有承包单位负责人签字; 2、施工组织设计应符合施工合同; 3、施工组织设计应由专业监理工程师审核后,经总监理工程师签认; 4、发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见,由承包单位修改后重新报审。 二、施工总体布置 1、各单位工程的施工顺序、流水段划分、搭接时间、大型施工机械的调度安排等应布置 合理、条理清晰、施工范围明确、接口紧密,现场调度严密灵活。 三、工程进度计划 1、总工期符合承包合同要求; 2、表明各项主要工序开始和结束的时间; 3、体现主要工序相互衔接的合理安排; 4、有利于均衡安排劳动力; 5、有利于充分有效地利用施工机械设备,减少施工机械设备占用周期。 四、施工方案 1、施工程序安排合理,体现施工步骤上的客观规律; 2、施工机械选择技术先进、经济合理、施工适用; 3、主要施工方法切实可行,条件允许,符合施工工艺要求,符合施工验收规范和质量验

评标准的有关规定,与选择的施工机械及划分的流水段相适应。 五、施工平面布置图 1、施工机械及加工场地布置合理,施工通道畅通; 2、材料、半成品构件堆放地安排合理,便于流水作业和收发物资畅通; 3、临时运输通道要考虑整体布局和综合利用率; 4、临时供水供电供热管网布局合理安全,不影响交通和施工; 5、其他临时设施,考虑时间效应和整体布局。 六、施工准备工作计划 1、技术准备应满足近期施工要求,且有工作计划; 2、现场准备、人力、物力、财力、设计图纸资料等能满足施工要求; 3、各项需用计划,包括劳动力计划、材料计划、构件加工半成品计划、机具计划、运输 计划等应符合实际需求。 七、安全、消防和环保等技术管理措施 1、安全工作的组织、制度、人员、机具等管理措施能满足施工要求; 2、危险品、易燃品和消防设施有专人负责管理和必要的检查制度; 3、有相应的环境保护措施,符合文明施工要求。 八、技术经济指标计算 1、制订指标应符合客观实际; 2、考核计划完成指标按专业有关标准和规定执行。

某公司施工组织设计(宏观)

目录 一、编制依据 (1) 二、编制范围 (1) 三、编制原则 (1) 四、x年度建安计划完成情况 (1) 五、x年度施工任务总体安排及重难点工程施工安排 (1) 六、x年施工生产形势分析 (1) 七、下一步主要工作要求 (3) 八、附件 (8)

x年度指导性施工组织设计 一、编制依据 1、公司各施工单位承建工程的施工承包合同书及有关施工协议、会议纪要。 2、投标文件承诺的节点工期、合同要求的工期、质量及环境保护要求。 3、建设单位和上级单位总体施工组织安排。 4、已审批的重点、难点工程实施性施工组织设计。 5、公司年度施工生产计划。 二、编制范围 公司各施工单位在建工程和近期新中标工程。 三、编制原则 突出重点、兼顾一般,实现均衡生产,确保安全、优质、高效、低耗,力求做到工程实体、形象进度、产值三同步,确保兑现合同工期,满足建设单位要求。 四、x年度建安计划完成情况 公司x年度完成施工产值x亿元,为年度施工计划产值x亿元的x。从全年计划产值完成情况看,各子(分)公司和公司指项目中x超额完成公司下达的年度计划产值,其他公司和项目均未完成公司下达的年度计划产值。 五、x年度施工任务总体安排及重难点工程施工安排 (一)年度总体施工任务 x年公司产值计划为x亿元, (二)重、难点项目施工安排(按公司顺序) 六、x年施工生产形势分析 (一)重难点项目多,施工难度大、技术含量高,安全风险高。 x年全公司重、难点项目共x个,其中,各类工程中涉及到的项目专业程度要求高,管控难度大,施工难点多,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程种类多:隧道工程施工涵盖溶洞、瓦斯、涌水突泥、采空区、浅埋偏压、岩爆、高地温、高地应力、昔格达地层、断层破碎带等不良地质、长大变截面、燕尾型、 1

某公司新建厂区工程施工组织设计(DOC 194页)

某公司新建厂区工程施工组织设计 (DOC 194页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行编辑

第一章投标综合说明 一、技术标综合说明 首先,我们万分感谢业主对我公司的信任,寄予我们这次参与苏州富天纺织有限公司新建厂区工程的投标机会,在此再向贵公司表示最衷心的谢意,我们将全心全意为苏州富天纺织有限公司服务好。为了表达我公司的谢意以及对该工程的重视,将向贵方承诺如下: (一)、我公司将委派我公司优秀项目经理组建高效团队驻工地现场负责实施本工程的施工任务,从而保证做到: 1、项目施工绝不转包,我公司各专业配套齐全,桩基、土建、安装、消防、装修、市政、绿化等都由具有相应专业资质的下属单位负责施工,可确保该工程的各项需要。我公司将挑选富有类似工程施工经验的项目经理部和素质高的基本作业班组同时进场施工。 2、积极配合业主指定的专业公司及装饰工程单位做好该工程施工配合工作,一定以较快的施工工期、优质的工程品牌、良好的服务态度,共同努力为新建厂区工程项目的建设服务好。 3、我公司机械设备齐全,劳动力资源丰富,保证在接到中标通知书次日,按照施工组织设计提供的资源计划合理组织进场,即确保周转材料、设备、劳动力投入量。平均人数300人,高峰期投入人数为380人。 4、积极主动配合业主做好各项前期工作并且协调好与当地各主管部门的关系。并且保证排水系统接驳、施工许可证办理由我公司配合在一

周内申请办理完毕。 (二)、工程质量:我们将发扬“质量第一、信誉至上、科学管理、用户满意”的质量方针、按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》进行本工程的施工。按照国家建筑安装工程质量检验评定标准验收,质量等级达合格等级标准。 (三)、工期目标:我公司在工期上运用动态管理、四级控制计划、体制、物资保证,科学合理安排,确保工期的实现。针对该项目特点,结合集团自身实力,经公司领导研究,全力以赴确保工程施工工期220天(2006年11月20日开工,2007年6月27日竣工)实施完成本工程,并全面交付业主投入使用。 (四)、安全文明目标:按照GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》进行本工程的施工,争创市级标化合格工地。施工期间做好标化管理,认真推广“5S”活动,服从业主、监理公司各项规章制度,做好工人的教育、培训和日常管理,确保操作人员不发生违纪违章行为。施工现场将委派-名取得保证书的医护人员进行医护工作,将委派多名消防保安人员进行昼夜执勤工作。 (五)、环境管理目标:按照GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》进行本工程的施工,争创市级文明工地。我公司的施工现场设置冲洗站,车辆进出必须洁净,严禁运输车辆抛、冒、滴、漏行为,并且现场每天安排多名专职保洁员对场内施工环境进行维护清理。 二、编制原则

如何审核施工组织设计方案和对策

监理如何审核《施工组织设计(方案)》 《施工组织设计(方案)》是工程施工的策划文件,在施工中起指导作用,所以,施工方案和工艺要求必须清楚、明了;应全面、系统地覆盖施工过程中的所有工作要求,使《施工组织设计(方案)》在施工现场发挥作用。监理单位如何审核《施工组织设计(方案)》使之符合工程施工要求,是工程实施前的一项重要工作。监理单位应审核工程实施方案的容如下: 1、审查容 1)承建单位对施工组织设计(方案)签字、审批手续是否齐全;2)施工组织设计(方案)的主要容是否齐全; 施工组织设计的容一般包括: 1、施工组织总设计: 2、工程概况和施工特点分析; 3、施工部署和主要项目施工方案; 4、施工总进度计划; 5、全场性的施工准备工作计划; 6、施工资源总需要量计划; 7、安全文明施工及应急预案; 8、施工总平面图和各项主要技术经济评价指标。 ?单位工程施工组织设计:工程概况和施工特点分析;施工方案选择;施工进度计划;劳动力、材料、构配件、施工机械和施工机具等需要

量计划,施工平面图;保证质量、安全、降低成本和冻雨季施工的技术组织措施;各项技术经济指标等。 ?施工方案设计:指重点部位、关键工序或技术复杂的分项、分部工程施工方案和采用新技术、新工艺、新技术、新设备的施工方案。容包括:工程概况;施工程序和顺序;主要分项分部的施工方案和施工机械选择;技术、质量保证措施等。 3)承建单位现场项目管理机构的质量体系、技术管理体系,特别是质量保证体系是否齐全; 4)主要项目的施工方法是否合理可行,是否符合现场条件及工艺要求; 5)施工机械设备的选择是否考虑了对施工质量的影响与保证;6)施工总进度计划、施工程序的安排是否合理、科学、符合承建合同的要求; 7)主要的施工技术、质量保证措施针对性、有效性如何; 8)施工现场总体布置是否合理,是否有利于保证工程的正常顺利施工,是否有利于工程保证质量,施工总平面图是否与建筑平面协调一致。 2、审查意见 专业监理工程师审查意见:根据对上述容的审查,如符合要求则签署“施工组织设计(方案)合理、可行,且审批手续齐全,拟同意承建单位按该施工组织设计(方案)组织施工,请总监理工程师审核”。如不符合要求,专业监理工程师应简明指出不符合要求之处,并提出

某发电公司工程施工组织设计

安全管理编号:LX-FS-A30730 某发电公司工程施工组织设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

某发电公司工程施工组织设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况及特点;(主要内容:建设地点、规模、工程特点、设计特点要求、场地环境等) 二、施工准备;(主要内容:现场准备、计划工期、施工用水、施工用电、临时设施、技术准备) 三、施工方案;(主要内容:施工现场组织管理体系、劳动力组织与管理、工程材料的采购与管理、施工协调与配合、劳动力配置与管理、工程质量标准、施工程序、垂直运输) 四、主要工序施工方法;(主要内容:测量放线、基础工程、砌筑工程、钢筋工程、混凝土工程、防水工程、架子工程、门窗工程、装饰工程、采暖工

施工组织设计(方案)审核意见记录表

施工组织设计(方案)审核意见记录表 工程名称项目经理 存在问题: 1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图)以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 2、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。 3、特殊工种人员证件应清晰可见,使用有效期。 4、所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、应急预案应填写人员名单以及联系方式。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 处理意见: 年月日项目部签收:

工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静 存在问题: 1脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制,经过分包单位内部审批盖章后报总公司审批。 2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图)以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 3、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。 4、所有方案中的工程概况过于简单,除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 7、脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。 处理意见: 安徽鲁班建设集团安全部 年月日 项目部签收:

工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静 存在问题: 1模板方案概况中过于简单,应增加楼层高度。 2、模板方案未见基本的梁柱节点处理构造图。 3、模板方案中应增加平面布置图,布置图内应包括支撑体系基本的构造尺寸。 4、编制人应填写新文件的技术负责人等。 处理意见: 安徽鲁班建设集团安全部 年月日项目部签收:

某公司综合办公楼施工组织设计

某公司综合办公楼工程 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (2) 第三章工程质量保证措施 (6) 第四章总进度计划及保证工期措施 (7) 第五章冬、雨季施工措施 (7)

第一章工程概况 1、本工程为某公司综合办公楼具体位置及施工平面布置图见附图。 2、该工程为底层框架,上部四层为砖混房屋,平面形状呈一字形,建筑物宽为12.5m,长为43.2m,层高为:底层4.2m,其余各层高3m,房屋总高度为16.8m。建筑面积为2916m2,基础为钢筋混凝土独立基础,底标高为-2.5m,并设有截面为500mm× 600mm地梁,地梁顶标高为-0.16m,进深梁截面尺寸为850 mm×400mm,首层顶板为现浇,板厚150mm;上部每层设有钢筋混凝土圈梁和抗震构造柱,板为预制空心板,楼梯为现浇楼梯。室内外高差0.6m。 装饰方面:内墙为普通抹灰,外墙贴面砖,地面为水泥砂浆地面,板底勾缝,室内均刮腻子,喷大白二道。 第二章施工方案 每一节工程目标 1、工期目标: 施工总日历天数:214天 2、工程质量目标: 确保达到合格工程。 第二节施工方案 1、施工布置 1.1根据本工程特点,施工段划分将根据单元布置划分,以便在具体施工时,组织流水作业,施工段的划分以建筑物正负零为界线。 1.2本工程可分为二大阶段,即主体结构阶段、装饰装修阶段。四大控制要点即主体、砌体、内装和外装。 1.3根据本工程的特点,施工顺序为基础开挖→基础清理→基础垫层→钢筋砼基础→主体墙体结构施工→现浇梁板→屋面施工→内、外装饰装修→竣工验收。 1.4土建施工时考虑水、电、暖、卫等管道的预留及安装,施工过程中要坚持以土建施工作为关键工序,以此作为主导,安装工程为铺的指导思想,以免对整个单位工程施工工期、质量等的影响,施工过程中为了配合好土建工程和施工进度,积极