文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 专项方案评审专家组意见

专项方案评审专家组意见

专项方案评审专家组意见
专项方案评审专家组意见

钢栈桥专项施工方案评审会专家组意见2018年10月3日,孝昌县交通运输局在项目部组织召开了孝昌县澴水河二桥新建工程及孝昌县澴西新区市政工程钢栈桥专项施工方案评审会,会议组成了专家组(名单附后)。与会专家听取了施工单位的汇报,踏勘了现场,经讨论形成意见如下:

一、总体评价

施工单位提交的孝昌县澴水河二桥新建工程及孝昌县澴西新区市政工程钢栈桥专项施工方案内容基本完整,总体可行,经补充完善后可用于指导现场施工。

二、意见与建议

1、完善后方公司审核意见;

2、补充防洪水文计算资料及保障措施;

3、完善钢栈桥结构受力计算资料,修改后的计算书需经第三方进

行复核验算;

4、钢栈桥专项施工方案应征求堤防部门意见;

5、完善危险源分析、处置措施等安全生产相关内容;

6、落实专家组其他意见。

专家组组长:

2018年 10月3日

T梁预制场建设专项施工方案评审会专家组意见2018年10月3日,孝昌县交通运输局在项目部组织召开了孝昌县澴水河二桥新建工程及孝昌县澴西新区市政工程T梁预制场建设专项施工方案评审会,会议组成了专家组(名单附后)。与会专家听取了施工单位的汇报,踏勘了现场,经讨论形成意见如下:

一、总体评价

施工单位提交的孝昌县澴水河二桥新建工程及孝昌县澴西新区市政工程T梁预制场建设专项施工方案内容基本完整,总体可行,经补充完善后可用于指导现场施工。

二、意见与建议

1、完善后方公司审核意见;

2、进一步优化梁场平面布置图;

3、完善台座、轨道梁的细部设计图;

4、完善养生、张拉、压浆等设备配置;

5、完善危险源分析、处置措施等安全生产相关内容;

6、落实专家组其他意见。

专家组组长:

2018年 10月3日

专家论证意见方案初稿

外墙面砖裂缝处理方案 一、工程概况 本工程共六个单位工程,分别为1#学生宿舍、2#学生宿舍、3#学生宿舍、4#学生宿舍、学生食堂、学生浴室、均做了外墙保温贴面砖。 二、出现的现象 从现场实体观察有,宽度在1mm以下缝;宽度在1mm以上缝;墙面竖向直缝;窗口下45度斜向缝;墙面水平砖缝出裂缝 三、处理办法 3.2、对墙面裂缝的处理 3.2.1、对于宽度在1mm以下的采用环氧树脂封闭。把适配完毕的环氧树脂,用0.5毫米以下的针头吸入针管内,再对准墙面缝隙均匀缓慢挤入缝隙内,且从上到下分段缓慢移动注满缝隙,注意及时对溢出墙面的环氧树脂进行清理。 3.2.2、对于宽度在1mm以上的采取挤压灌注硅酮耐候密封胶封闭,完成后进行观察记录 3.2.3材料选用建议使用硅酮耐候胶(最好的有广州白云、郑州中原、杭州之江等) 3.2.4、。在考虑气温影响结构变化的因素,选择在大气温度在常温条件下进行作业,气温选择在15-25摄氏度之间施工。 3.2.5、注胶开口根据墙面缝隙大小进行开口,利于能把胶挤注进缝隙内。注胶完成后及时清理多余流出的胶水,保持墙面干净不污

染已完成品工程。 3.2.6、建立完善观测体系安排专职人员定时定期观测记录。 3.2.7、每3日早7时、中午14时、晚7时各进行一次观测记录连续记录不少于30天,以后每隔10天进行一次连续三个月。在确定无变化后停止观测。 3.2.8 对于勾缝砂浆无强度的墙面竖向直缝、窗口下45度斜向缝、墙面水平砖缝出裂缝。采用直径8钢筋制作尖头錾子,2磅小锤剔凿出,砖缝出现裂缝的勾缝砂浆,两端各长处200mm;购置专用勾缝聚合物砂浆按出厂要求进行拌合使用,在对前墙面进行清理干净后进行勾缝,完成后进行洒水养护。 3.2.9封闭缝隙 对于墙面出现的缝隙进行全面封闭,不遗留,防治雨水从缝隙流入侵蚀内部的保温层、砂浆层、粘结层造成强度降低影响整体质量。窗口四周、女儿墙顶、雨棚连接位置、其他安装有突出墙面设施等。 3.3大墙角的处理 在检查大墙角两面的垂直度后,变形在2mm内的采取在墙面大角上直接切割出15-20mm的缝作为伸缩缝,灌注硅酮密封胶勾缝进行处理。作业切割面为东西面的山墙,切割必须吊垂线确保切割面的垂直,伸缩缝宽窄一致。(还是全部用此方法现场确定) 3.3.1、大于2mm的缝隙具体施工 组织培训专业安装工人(安全、质量、技术)----确定维修部位----墙面安装吊篮进行施工----切割墙面----剔凿切割部位---修整---墙角加

专家组评审意见_行政公文

专家组评审意见 评审指评议和审查;审议,你有没有见过关于专家组的评审意见呢?具体是包含哪些评审内容呢?下面橙子给大家带来专家组评审意见范文篇,供大家参考! 专家组评审意见范文篇一关于《xx水务有限公司分水岭水厂技改工程节能评估报告表》的专家评审意见 受济南市发展和改革委员会的委托,济南智华咨询有限公司根据国务院《关于加强节能工作的决定》(国发[20xx]28号文)和国家发展和改革委员会令(20xx年第6号)《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的要求,组织电气、给排水、能源管理等方面的专家对济南市市政工程设计研究院有限责任公司编制的《济南泉城水务有限公司分水岭水厂技改工程节能评估报告表》(以下简称“节能评估报告表”)进行了函审。专家本着科学、客观、公正、负责的精神,对本《节能评估报告表》进行了认真审阅后形成如下评审意见: 一、评估依据 1、严禁采用“xx”相关规划纲要; 2、更新过期作废标准,如:《城市污水回用设计规范》采用GB 50335-20xx《污水再生利用工程设计规范》;更新《3-110kv高压配电装置设计规范》采用GB50060-20xx版; 3、删除本报告未涉及的标准规范,如:《固定资产投资工程项目1 / 6

可行性研究报告及初步设计节能篇(章)编写通则》(Q/CNPC64-20xx)。 二、项目所在地能源供应条件 应明确水厂电力供应的具体变配电站单位、距厂区的距离和方位,并分析其供电容量、现有负荷,说明供应条件是否满足项目后期运行能源需求。 三、工艺流程与技术方案 1、对于改扩建项目,应对原有工艺、技术方案进行说明,但该节内容主要是改造后的工艺流程与技术方案对能源消耗的影响,须增加相关内容; 2、项目场区东西高差较大,“节能报告表”应补充说明项目原有及新增净水设施平面及高程布置方案,分析如何利用自然高差降低能耗措施及效果;并说明如何处理原有设施与新增设施的关系,尽可能在项目建设期保持正常运营的前提下达到节能降耗的要求。 四、主要耗能工序、耗能设备、辅助生产系统 1、复核生产工艺年运行时间,完善主要用电设备年耗电量计算过程; 2、补充虑膜的产水率数据,并与同行业进行比较,进行先进性分析; 3、对耗电较大的膜滤池,建议增加监测和控制设施,确定合理用电工况; 4、主要水泵耗电量计算统计不完善,应补充遗漏设备; 2 / 6

安全专项施工方案评审意见表 (2).docx

危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表 评审时间:2018年 1 月 9日 一、工程基本情况 工程名称**** 科创新园三地块(G036****号宗地)地点深圳 *** 方案名称塔楼区 *******安全专项施工方案 2 结构类型层数层 /栋建筑面积m 建设单位深圳 ** 房地产开发有限公司 施工总承包单位上海 *** 集团股份有限公司 专业承包单位 分部分项工程类别: ■深基坑工程:□ 模板工程及支撑体系:□起重吊装及安装拆卸工程:□ 脚手架工程:□拆除、爆破工程:□其它: 危险性较大工程基本情况: 本次土方开挖范围为西塔塔楼区域,包括核心筒基础、10 根外框柱基础和6根人工挖孔桩承台以及两者之间 的底板。核心筒深坑平面尺寸约为42m × 37m ,深度分三级,与坑外高差分别为 2.3m 、 6.4m 、 9.2m 。坡面开挖方式为放坡开挖,按1:0.5比例放坡开挖,采用土钉墙支护。 二、专家组审查综合意见及修改完善情况 专家组审查意见:(可另附页) 一、总体评价 该安全专项施工方案内容基本齐全,采用的质量安全保证措施有针对性,主要施工方法、工艺符合设计要求 和工程特点,能满足有关规范和安全文明施工的规定和要求;方案中施工质量管理内容较完整,可操作性较强。 二、意见与建议 1、完善项目周边环境情况、开挖区域的岩土工程地质条件及开挖区域支护设计概况。 2、补充项目管理机构配置及施工进度计划安排。 3、完善和细化土钉及喷射砼施工参数、施工方法及其技术控制措施。 4、补充高差变化处的土方挖运技术措施、明确坡顶限载要求,细化土方挖运过程中文明施工的具体措施。 5、补充施工过程中的变形监测、安全巡查、巡视措施,并做好记录与反馈。 6、完善应急预案,补充应急责任人员名单及其联系电话、应急设备、应急物资以及相关应急单位联系电话等。

专家评审意见

专家评审意见 篇一 关于《xxxx有限公司分水岭水厂技改工程节能评估报告表》的专家评审意见: 受济南市发展和改革委员会的委托,济南智华咨询有限公司根据国务院《关于加强节能工作的决定》(国发[20xx]28号文)和国家发展和改革委员会令(20xx年第6号)《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的要求,组织电气、给排水、能源管理等方面的专家对济南市市政工程设计研究院有限责任公司编制的《济南泉城水务有限公司分水岭水厂技改工程节能评估报告表》(以下简称“节能评估报告表”)进行了函审。专家本着科学、客观、公正、负责的精神,对本《节能评估报告表》进行了认真审阅后形成如下评审意见: 一、评估依据 1、严禁采用“xx”相关规划纲要; 2、更新过期作废标准,如:《城市污水回用设计规范》采用GB 50335-20xx《污水再生利用工程设计规范》;更新《3-110kv高压配电装置设计规范》采用GB50060-20xx版; 3、删除本报告未涉及的标准规范,如:《固定资产投资

工程项目可行性研究报告及初步设计节能篇(章)编写通则》(Q/CNPC64-20xx)。 二、项目所在地能源供应条件 应明确水厂电力供应的具体变配电站单位、距厂区的距离和方位,并分析其供电容量、现有负荷,说明供应条件是否满足项目后期运行 能源需求。 三、工艺流程与技术方案 1、对于改扩建项目,应对原有工艺、技术方案进行说明,但该节内容主要是改造后的工艺流程与技术方案对能源消耗的影响,须增加相关内容; 2、项目场区东西高差较大,“节能报告表”应补充说明项目原有及新增净水设施平面及高程布置方案,分析如何利用自然高差降低能耗措施及效果;并说明如何处理原有设施与新增设施的关系,尽可能在项目建设期保持正常运营的前提下达到节能降耗的要求。 四、主要耗能工序、耗能设备、辅助生产系统 1、复核生产工艺年运行时间,完善主要用电设备年耗电量计算过程;

专家论证意见

休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程 模板项目施工方案专家论证意见 为加强休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工的安全技术管理,防止建筑施工安全事故,保障施工的人身和财产安全,根据建设部制定的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程项目部向公司安全专项施工方案专家论证小组提交了《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》,并要求公司安全专项施工方案专家论证小组组织有关专家给予论证。 公司安全专项施工方案专家论证小组收到休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程项目部提交的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》后,于二0一一年八月二十一日及时地组织有关专家对《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》进行了论证。论证会由公司安全专项施工方案专家论证小组组长吴松南主持,并邀汪又华、吴春生、顾胜利、孙朝柱、黎金龙等五位高级工程师参加。论证会上,专家们对休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程项目部编制的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》进行了认真的审查,达成了一下共识: 一、方案编制符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)及《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)的要求。

二、同意项目部编制的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》中的支模钢管架设计做法及模板的施工方法。 三、满堂架支模满足安全施工的要求。 四、钢管满堂架安装搭设完毕后,必须仔细检查各扣件固定是否紧固、有无松动现象,防止施工作业时支架不牢固而发生安全事故。 五、同意按项目部编制的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》组织实施。 论证人: 黄山市方圆建工有限公司 安全专项施工方案专家论证小组 二0一一年八月二十一日

应急预案专家评审意见报告

应急预案专家评审意见报 告 Prepared on 22 November 2020

安徽佳益制衣有限公司 安全生产事故应急预案专家评审意见 2014年11月4日由安徽佳益制衣有限公司组织专家对该公司编制的《综合应急救援预案》、《消防安全事故专项应急预案》、《触电事故现场处置方案》等共十一项进行了评审。经与会专家认真审核形成如下意见: 该预案符合国家有关法律、法规、规章和标准以及有关部门和上级单位规范性文件要求,具备《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006所规定的各项要素,紧密结合本单位危险源辨识与风险分析,切合公司生产的工作实际,与生产安全事故应急处置能力相适应,组织体系、信息报送和处置方案等内容科学合理,应急响应程序和保障措施等内容切实可行,综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案形成体系,并与蚌埠市有关部门或单位应急预案相互衔接。经与会专家一致讨论决定同意该预案上报蚌埠市高新区安监部门备案。 评审专家组评审签名表 序号专家姓名签名备注 序 号 专家姓名签名备注 1 组长 4 2 副组长 5 3

附件: 《综合应急救援预案要素评审表》 《消防安全专项应急预案要素评审表》 《危险化学品库事故专项应急预案要素评审表》 《触电事故专项应急预案要素评审表》 《机动车辆伤害事故专项应急预案要素评审表》 《中毒中暑事故专项应急预案要素评审表》 《危险化学品库火灾事故现场处置方案要素评审表》 《办公场所火灾事故现场处置方案要素评审表》 《食堂宿舍火灾事故现场处置方案要素评审表》 《触电事故现场处置方案要素评审表》 《机动车辆事故现场处置方案要素评审表》 2014年11月4日

水土保持方案报告书(送审稿)专家评审意见

福鼎市八尺门互通至杨岐码头交通战备公路建设项目水土保持方案报告书(送审稿)专家评审意见 2009年8月28日,受宁德市水利局的委托,宁德市水土保持监督站在福鼎市主持召开《福鼎市八尺门互通至杨岐码头交通战备公路建设项目水土保持方案报告书(送审稿)》(以下简称报告书)技术审查会。参加会议的有宁德市水利局、福鼎市水利局、福鼎市水保监督站、福鼎市环沙埕港公路改造工程建设指挥部(建设单位)、宁德市交通工程勘察设计院(主体工程设计单位)、宁德市绿洲水保生态工程技术咨询有限公司(方案编制单位)等单位的代表和专家共17人。会议成立了专家组,名单附后。 与会专家和代表考察了项目现场,听取了建设单位关于项目工作进展情况说明和主体设计单位关于项目情况的介绍,编制单位就方案编制内容进行了汇报,经质询、讨论和评审,根据开发建设项目水土保持技术规范和有关规定,专家组提出评审意见如下: 一、福鼎市八尺门互通至杨岐码头交通战备公路建设项目起点位于八尺门互通附近的县道X977上(接已建成的二级路),起点桩号K0+000,终点至龙安开发区接上开发区街道,终点桩号K26+146,路线全长26.146公里。沿线主要控制点有:八尺门互通、洋门里垭口、洋中、沿井里垭口、巽城、暗井、石塘

造船厂、牛栏屿造船厂、西澳村、杨岐码头。全线新建桥梁4座,利用旧桥1座,新建涵洞71道,平面交叉8处。按二级公路标准建设,设计车速40km/h,全线路基宽10m,采用全幅失水泥混泥土路面结构。项目建设主要由公路工程、弃渣场、临时堆土场等组成。工程总占地面积95.19hm2,土石方开挖总量149.96万m3,填方量111.11万m3,总投资15114.35万元,总工期26个月。 二、方案编制基本符合有关技术规范的规定和要求,基本达到可行性研究阶段深度。根据项目区特点,本工程执行水土流失防治二级标准。方案设计水平年为2011年合理。防治分区基本合理。预测方法基本可行。水土保持监测内容正确,方案基本可行。 三、报告书需补充完善如下内容: (一)项目概况: 补充说明本项目利用原有道路情况。 (二)项目区概况: 重新复核项目区社会经济、自然条件、水土流失现状等相关资料。 (三)主体工程水土保持分析与评价: 1、应对主体工程整体线路方案进行比选分析和评价; 2、从水土保持角度,进一步细化项目制约性因素分析; 3、补充完善弃渣场和临时堆土场分布的合理性。

关于需要专家论证的方案办事指南

关于需要专家论证的方案办事指南 一、本工程需要进行专家论证的专项方案: 1、人工挖孔桩工程施工方案(已完成专家论证) 2、地下连续墙工程施工方案 3、土方开挖工程施工方案 4、高支模工程施工方案 5、脚手架工程施工方案 6、幕墙安装工程 二、专项方案编制应当包括以下内容: 1、工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2、编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 3、施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 4、施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 5、施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 6、劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 7、计算书及相关图纸。 三、一些专家论证会的要求: 1、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。 2、下列人员应当参加专家论证会: (1)专家组成员; (2)建设单位项目负责人或技术负责人; (3)监理单位项目总监理工程师及相关人员; (4)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员; (5)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

第十条专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。 本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。 3、专家论证的主要内容: (1)专项方案内容是否完整、可行; (2)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范; (3)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。 专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。 三、进行专家论证一般程序 办理依据: (1)国务院《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) (2)广东省建设厅转发住房和城乡建设部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(粤建安字[2009]45号) 1、编制各专项方案。 2、联系专家组组长,并把需要论证的专项方案资料提交给专家组组长。 3、专家组组长联系其他专家组成员(加上组长一共5人),讨论是否需要进行现场勘察或召开专家论证会;如无特别要求,在进行专项方案论证后,专家组开具初步的《专项方案专家论证审查意见书》(该意见书无红章也无专家组签名,但是这是作为专项方案修改完善的指导意见)。(另:经咨询,每位专家组成员的论证费行价大约是¥1000元/人,组长是¥1500元,再加上中间联系人¥500元) 4、根据初步意见书,修改完善专项方案后,再次提交给专家组组长,经审核达到要求后,专家组便出具正式的有专家组各成员签名的并盖有红章的《专项方案专家论证审查意见书》;如未达到要求的,再次修改并晚上专项方案直到达到要求为止。 5、施工单位根据论证报告修改完善后的专项方案,并经施工单位技术负责人签名后,附上《专项方案专家论证审查意见书》,报审监理,经项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。 6、如需进行现场勘察或召开专家论证会的,应按要求组织各方人员(人员详见第三大点第2小点)进行;一般来说,广州市内的工程很多专项方案是不需要召开专家论证会的,这个也要跟监理沟通,为方便施工还是争取不需要召开的为好。 四、现时急需办理的专项方案论证计划 1、地下连续墙工程施工方案论证(是否交由省基础自行完成)

方案设计专家评审意见

专家评审意见 道路工程:经审,本方案设计认真用心,图文清楚,叙述详尽,图纸、表格齐全,且有 对比性方案。符合有关技术规范要求,满足方案设计的需要。可作下一步设计的依据。建议:(1)按发展情况和周边情况,建议采用2.5m+3.5m+3.5m+2.5m的横断面方案。 (2)建议路面采用沥青混凝土结构,以顺从周边道路的相匹配。 交通工程:设计单位提供的春晖五街道路工程技术文件的内容和深度基本上符合相关文 件方案设计文件编制要求。道路的线路走向、功能定位。设计所采用的主要技术标准恰当,横断面布置合理。对于本工程道路的交通工程设计,提出的几类建议: (1)由于本工程道路为住宅小区道路,道路红线仅为12m,道路横断面布置2.5m人行道+7m机动车道+2.5m人行道可行。车行道可设为机、非混路。行车速度按20m/h为好。 (2)由于车行道只有7m,且为机、非混行,可不设路缘带,道路交通标线只设行人横道线、车行道中心线、停止线及相应的交通标志、标线即可。必要时,可设置单位杆指路标志。 (3)为确保交通安全,建议在B线桩号BK0+040小区车库出入口对面人行道上增设直径为100cm的反光镜。小区车库出入口处设停车让行标志。 (4)为便于施工,建议绘制标志、标线平面布置图。 排水工程:本方案设计文本文件齐全,设计依据基本上齐全,设计方案基本合理。设计 深度达到要求。意见和建议: (1)给水:给水管D300太大,建议复核用水量,最好为D200,并成环状。补给水工程量。 (2)补充给水、排水汇水面积。计算所需管径。 (3)现有市政接出井的标高是否为现测?应核实。接出处尽量减少夹角,以使水流顺畅。照明工程: (1)本工程照明电源由红光路与春晖二街路口路灯配电房备用开关引出。 (2)保护接地,设重复接地保护装置,线路头尾各设一组接地板。接地电阻应小于10Ω。 沿线路敷设一根直径12的镀锌圆钢作接地干线。 (3)线路电线,应改为YJV22----1KV(4X16mm2)电缆。 (4)灯杆设置距侧石应大于0.75m。 工程估算:该估算编制依据及编制深度基本符合国家、省及市有关规定及要求。问题及 建议: (1)建议增加技术经济指标,道路、交通、给排水、电力电气、照明及绿化各单位价。(2)“其他工程费用”中不发生的费用不计。如建设单位管理费,工程设计咨询费等。(3)绿化工程中朱蕉、红继木、黄连翘、龙船花等应按m2单位计。不是m计算。 (4)根据现在实际情况,检查是否漏项。

专家评审意见

休闲渔港城围填海项目海洋环境影响报告书专家评审意见 2017年6月27日,中交上海航道勘察设计研究院有限公司受上海市海洋局行政服务中心委托,在上海市浦东新区主持召开了《休闲渔港城围填海项目海洋环境影响报告书》(以下简称报告书)专家评审会。市环保局、上海海事局、市农委水产办、海军上海基地、市水务局、市海洋局、市海洋局行政服务中心、市海洋管理事务中心、中国海监上海市总队、市海洋环境监测预报中心、金山区发改委、金山区海洋局、上海东海海洋工程勘察设计研究院(海域使用论证单位)、上海金山新城区建设发展有限公司(建设单位)、上海勘测设计研究院有限公司(环评单位)等部门或单位的代表和特邀专家共29人参加了会议。会议邀请7名专家组成专家评审组(名单附后)。与会专家和代表听取了建设单位关于工程概况的介绍和评价单位关于报告书主要内容的汇报,经深入讨论和认真审议,形成评审意见如下。 一、工程概述与分析 1.工程概况 休闲渔港城围填海项目位于上海市金山区龙泉港西侧,工程拟对龙泉港西侧区域进行围填海,项目用海面积约为48.4218hm2,成陆面积739亩,围内吹填高程为4.0m。本项目为休闲渔港城,以休闲文化与商住混合社区为主要功能,建筑面积28.09hm2。项目区块总体布局分为滨水商业休闲街区、休闲渔港区和滨水低密度商住社区三大功能分区。考虑到工程建设对海洋环境的影响、工程投资、项目进展和计划安排,本工程与周边其余6个围填海项目拟同步施工,因此本项目与相邻围填海项目之间不设置隔堤,临时排水口及龙口不在本项目范围内。工程总投资为16195万元。 2.工程分析 (1)施工期污染物源强 工程施工期间对海域水质及沉积物的影响主要来源于抛石、围堤、围内吹填以及堤前取土等施工作业产生的悬浮泥沙;工程施工悬浮物对工程海域的底栖生物、渔业资源也会带来一定的不利影响;此外,施工活动产生的施工污、废水、扬尘、施工噪声和固体废弃物可能对工程区域环境质量造成一定的污染影响。

高大模板安全专项施工方案专家论证审查表

附件二 危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表 GDAQ4314 一、工程基本情况 工程名称广东(潭洲)国际会展中心二期工程及配套项目 高大模板工程地点顺德北滘镇上僚片区 建筑面积13.56万㎡结构层数层 建设单位中建海嘉(佛山)投资 建设有限公司 施工总承包单位 中国建筑第八工 程局有限公司 专业承包单位 方案版本 号总承包单位审批 通过日期 总监理工程师 审核通过日期 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程类别: 深基坑模板工程及支撑体系起重吊装及安装拆卸工程脚手架拆除、爆破工程其他危险性较大工程基本情况: 本工程广东(潭洲)国际会展中心二期工程及配套项目高大模板工程,存在约8-11m超高梁板,且存在750×1100、700×1300、750×1300、600×1950、550×2400 、750×1900 、550×2100、600×1300 、800×1000等大梁,支模采用钢管扣件式脚手架。 二、参加专家论证会的有关人员(签名) 类别姓名单位(全称)学历专业职务职称手机 专家组组长 专家组成员 建设单位项目负 责人或技术负责人 监理单位项目 总监理工程师 监理单位专业 监理工程师 施工单位安全 管理机构负责人 施工单位工程技术 管理机构负责人 施工单位 项目负责人 施工单位项目 技术负责人 专项方案编制 人员 项目专职安全生 产管理人员 设计单位项目 技术负责人 其他有关人员

危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表 ( 续表一) GDAQ4314-1 三、专家组审查综合意见 专家组审查意见: 论证结论:通过修改后通过(不需专家 组重新确认) 修改后通过(需专 家组重新确认) 不通过 专家签名:专家组组长(签名): 年月日 四、方案修改完善情况及专家组重新审查综合意见 □施工单位就专家论证意见对专项方案的修改情况:(对专家提出的意见逐条回复,可另附页) 专业承包单位(公章):施工总承包单位(公章): 项目负责人(签名):项目负责人(签名): 单位技术负责人(签名):单位技术负责人(签名): 年月日年月日 监理单位对修改情况的审核意见: 专业监理工程师(签名):总监理工程师(注册章): 年月日

方案设计专家评审意见

可编辑文档 专家评审意见 道路工程:经审,本方案设计认真用心,图文清楚,叙述详尽,图纸、表格齐全,且有 对比性方案。.符合有关技术规范要求,满足方案设计的需要。.可作下一步设计的依据。.建议: (1)按发展情况和周边情况,建议采用2.5m+3.5m+3.5m+2.5m的横断面方案。. (2)建议路面采用沥青混凝土结构,以顺从周边道路的相匹配。. 交通工程:设计单位提供的春晖五街道路工程技术文件的内容和深度基本上符合相关文 件方案设计文件编制要求。.道路的线路走向、功能定位。.设计所采用的主要技术标准恰当,横断面布置合理。.对于本工程道路的交通工程设计,提出的几类建议: (1)由于本工程道路为住宅小区道路,道路红线仅为12m,道路横断面布置2.5m人行道+7m机动车道+2.5m人行道可行。.车行道可设为机、非混路。.行车速度按20m/h为好。. (2)由于车行道只有7m,且为机、非混行,可不设路缘带,道路交通标线只设行人横道线、车行道中心线、停止线及相应的交通标志、标线即可。.必要时,可设置单位杆指路标志。. (3)为确保交通安全,建议在B线桩号BK0+040小区车库出入口对面人行道上增设直径为100cm的反光镜。.小区车库出入口处设停车让行标志。. (4)为便于施工,建议绘制标志、标线平面布置图。. 排水工程:本方案设计文本文件齐全,设计依据基本上齐全,设计方案基本合理。.设计 深度达到要求。.意见和建议: (1)给水:给水管D300太大,建议复核用水量,最好为D200,并成环状。.补给水工程量。. (2)补充给水、排水汇水面积。.计算所需管径。. (3)现有市政接出井的标高是否为现测?应核实。.接出处尽量减少夹角,以使水流顺畅。. 照明工程: (1)本工程照明电源由红光路与春晖二街路口路灯配电房备用开关引出。. (2)保护接地,设重复接地保护装置,线路头尾各设一组接地板。.接地电阻应小于10Ω。.沿线路敷设一根直径12的镀锌圆钢作接地干线。. (3)线路电线,应改为YJV22----1KV(4X16mm2)电缆。. (4)灯杆设置距侧石应大于0.75m。. 工程估算:该估算编制依据及编制深度基本符合国家、省及市有关规定及要求。.问题及 建议: (1)建议增加技术经济指标,道路、交通、给排水、电力电气、照明及绿化各单位价。. (2)“其他工程费用”中不发生的费用不计。.如建设单位管理费,工程设计咨询费等。. (3)绿化工程中朱蕉、红继木、黄连翘、龙船花等应按m2单位计。.不是m计算。. (4)根据现在实际情况,检查是否漏项。. 1/1

专项方案评审专家组意见

钢栈桥专项施工方案评审会专家组意见2018年10月3日,孝昌县交通运输局在项目部组织召开了孝昌县澴水河二桥新建工程及孝昌县澴西新区市政工程钢栈桥专项施工方案评审会,会议组成了专家组(名单附后)。与会专家听取了施工单位的汇报,踏勘了现场,经讨论形成意见如下: 一、总体评价 施工单位提交的孝昌县澴水河二桥新建工程及孝昌县澴西新区市政工程钢栈桥专项施工方案内容基本完整,总体可行,经补充完善后可用于指导现场施工。 二、意见与建议 1、完善后方公司审核意见; 2、补充防洪水文计算资料及保障措施; 3、完善钢栈桥结构受力计算资料,修改后的计算书需经第三方进 行复核验算; 4、钢栈桥专项施工方案应征求堤防部门意见; 5、完善危险源分析、处置措施等安全生产相关内容; 6、落实专家组其他意见。 专家组组长: 2018年 10月3日

T梁预制场建设专项施工方案评审会专家组意见2018年10月3日,孝昌县交通运输局在项目部组织召开了孝昌县澴水河二桥新建工程及孝昌县澴西新区市政工程T梁预制场建设专项施工方案评审会,会议组成了专家组(名单附后)。与会专家听取了施工单位的汇报,踏勘了现场,经讨论形成意见如下: 一、总体评价 施工单位提交的孝昌县澴水河二桥新建工程及孝昌县澴西新区市政工程T梁预制场建设专项施工方案内容基本完整,总体可行,经补充完善后可用于指导现场施工。 二、意见与建议 1、完善后方公司审核意见; 2、进一步优化梁场平面布置图; 3、完善台座、轨道梁的细部设计图; 4、完善养生、张拉、压浆等设备配置; 5、完善危险源分析、处置措施等安全生产相关内容; 6、落实专家组其他意见。 专家组组长: 2018年 10月3日

培养计划专家评审意见表

(二)人才培养方案专家评审意见表 南京工程学院人才培养方案专业指导委员会评审意见表组织评审单位名称:南京工程学院(部门盖章)

是否进行了实践性教学体系设计?其合理性如何? 实践性教学体系设计全面、丰富,课程设计面较宽,体现了本专业注重理论知识与实践应用的合理配置,并注重强化学生动手能力的培养。 从培养方案能否看出明显的专业特色?该专业应具有的特色是什么? 从课程设计和实践教学环节看,能体现本专业的特色,机械工程、机械制造、机械设计、控制工程等多门学科知识交融,适用范围很广。 本专业是机械设计与制造及其自动化,强调现代设计方法,特色在于机械基础理论知识扎实,各种实用的软件知识掌握的较好,适应面广。对机械工程学院而言,因具有扎实的基础理论,因此在各类机械行业中适应性强。 结论性意见: 本培养方案的目标定位准确,培养要求全面,理论课程体系设计合理,实践教学体系设计全面、实用性较强,符合工程应用型人才的培养方向。 存在的问题及建议(可另加附页): 1、适当减少公共基础课程的学时,增加专业主干课程的教学学时,以使学生具 有较宽厚、扎实的专业技能。 2、建议增加“控制工程”实践性环节。 3、建议在四年级开设本专业有关国家标准选修课。 专业教学委员会主任(签字): 2007年6月20日

专业人才培养方案评审人员名单 姓名最终学历职称工作单位(校外专家填写)所学专业评审专家签字备注序 号 1 汤文成博士教授东南大学机械学院机械制造 2 楼佩煌硕士教授/副院长南京航空航天大学机电学院机械电子 3 韩向东硕士教授南京财经大学管理科学与工程学院机械/工业工程 4 顾宗平大学本科高工南汽装备公司汽车拖拉机设计 5 熊宁硕士高工/总经理南京压缩机股份有限公司机械制造 6 姜卫忠研究生教授级高工南京扬子检修安装有限责任公司化工机械、工商管理 7 黄振仁大学本科教授南京工业大学过程装备与控制工程(原化工机 械) 8 吴中江硕士教授南京工程学院计算机 9 翟俊霞博士后副教授南京工程学院化工过程机械 10 汪木兰硕士副教授南京工程学院/自动化学院数控技术 11 李建启硕士教授南京工程学院流体传动

专项方案评审办法

武汉市超过一定规模的危险性较大的分部 分项工程专项方案专家论证实施细则 为认真贯彻住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号,以下简称“建设部87号文件”)和省住房和城乡建设厅《关于公布我省超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案论证专家及开展论证工作有关事项的通知》(鄂建函[2009]300号),现结合我市建设工程安全管理实际,制定本实施细则。 1、本细则适用于本市行政区内房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建设工程”)的建设安全生产活动及安全管理。 2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程必须按规定编制安全专项方案(以下简称“专项方案”),专项方案必须经过专家论证,未经专家论证的不得组织施工。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见建质[2009]87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。 3、建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时,提供的建设工程项目安全施工措施备案审查资料中,必须包括危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。 4 、施工单位、监理单位必须建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。 —1 —

5 、专项方案编制及审核 5.1专项方案必须在施工前由施工单位组织编制,建筑工程实行施工总承包的,专项方案由施工总承包单位组织编制;其中,起重机械安装拆卸工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 5.2专项方案编制包括如下内容: 5.2.1工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面图、施工要求和技术保证条件。 5.2.2编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图标(国标图集)、施工组织设计等。 5.2.3施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 5.2.4施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 5.2.5施工安全保障措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 5.2.6劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 5.2.7计算书与相关图纸。 5.3专项方案必须由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的人员进行编制,经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实施施工总承包的,专项方案必须由总承—2 —

施工组织设计(方案)审核意见记录表

工程名称项目经理 存在问题: 1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图),以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审 批程序经过架业公司审批后报公司审批。 2、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。 3、特殊工种人员证件应清晰可见,使用有效期。 4、所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、应急预案应填写人员名单以及联系方式。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 处理意见: 年月日 项目部签收: 签收人:电话:年月日

工程名称项目经理汤传余存在问题: 1、本方案未提及地基计算中地基承载力取值为100,在方案中应涉及保证措施。 处理意见: 你项目部应对公司提出的整改意见认真整改。 安徽鲁班建设集团安全部 二0一一年十一月十二日项目部签收: 签收人:电话: 二0一一年月日

脚手架(方案)审核意见记录表 工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静 存在问题: 1、脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制,经过分包单位内部审批盖章后报总公 司审批。 2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图),以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审 批程序经过架业公司审批后报公司审批。 3、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。 4、所有方案中的工程概况过于简单,除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 7、脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。 处理意见: 安徽鲁班建设集团安全部 年月日 项目部签收: 签收人:电话: 二0一一年月日

专家评审意见_专家组意见

专家评审意见_专家组意见 意见的本意是人们对事物所产生的看法或想法。专家会对一些报表等进行评审,评审之后需要给出意见。下面橙子给大家带来专家评审意见范文,供大家参考! 专家评审意见范文篇一 关于《xxxx有限公司分水岭水厂技改工程节能评估报告表》的专家评审意见: 受济南市发展和改革委员会的委托,济南智华咨询有限公司根据国务院《关于加强节能工作的决定》(国发[20xx]28号文)和国家发展和改革委员会令(20xx年第6号)《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的要求,组织电气、给排水、能源管理等方面的专家对济南市市政工程设计研究院有限责任公司编制的《济南泉城水务有限公司分水岭水厂技改工程节能评估报告表》(以下简称“节能评估报告表”)进行了函审。专家本着科学、客观、公正、负责的精神,对本《节能评估报告表》进行了认真审阅后形成如下评审意见: 一、评估依据 1、严禁采用“xx”相关规划纲要; 2、更新过期作废标准,如:《城市污水回用设计规范》采用GB 50335-20xx《污水再生利用工程设计规范》;更新《3-110kv高压配电装置设计规范》采用GB50060-20xx版; 3、删除本报告未涉及的标准规范,如:《固定资产投资工程项目

可行性研究报告及初步设计节能篇(章)编写通则》(Q/CNPC64-20xx)。 二、项目所在地能源供应条件 应明确水厂电力供应的具体变配电站单位、距厂区的距离和方位,并分析其供电容量、现有负荷,说明供应条件是否满足项目后期运行能源需求。 三、工艺流程与技术方案 1、对于改扩建项目,应对原有工艺、技术方案进行说明,但该节内容主要是改造后的工艺流程与技术方案对能源消耗的影响,须增加相关内容; 2、项目场区东西高差较大,“节能报告表”应补充说明项目原有及新增净水设施平面及高程布置方案,分析如何利用自然高差降低能耗措施及效果;并说明如何处理原有设施与新增设施的关系,尽可能在项目建设期保持正常运营的前提下达到节能降耗的要求。 四、主要耗能工序、耗能设备、辅助生产系统 1、复核生产工艺年运行时间,完善主要用电设备年耗电量计算过程; 2、补充虑膜的产水率数据,并与同行业进行比较,进行先进性分析; 3、对耗电较大的膜滤池,建议增加监测和控制设施,确定合理用电工况; 4、主要水泵耗电量计算统计不完善,应补充遗漏设备; 5、补充工业增加值和万元工业增加值能耗指标,并与省、市相

高大模板专项施工方案专家评审意见回复表

高大模板专项施工方案专家评审意见回复表 工程名称福宝光电有限公司新建厂房工 程专项施工方案 名称 高大模板专项施工方 案 建设单位苏州福宝光电有限公司 施工单位 苏州狮山建筑安装工 程有限公司 监理单位苏州正建工程建设监理有限公司 回复时间2015年9月29 专家评审意见回复内容: 根据2015年9月25日召开的对福宝光电有限公司新建厂房工程高大模板专项施工方案的专家论证会,专家组提出了许多宝贵的意见和建议,我司项目部积极主动的根据专家组提出的意见和建议给予回复,内容如下: 1、承重架基础土方部分的技术要求:已在本方案平P17中补充了承重架基础土方的技术要求。 2、300×800、400×900、300×1200、400×1200梁底立杆间距已按专家组要求做了调整,详见附图及方案中的横向模板支撑布置一览表。 3、支撑架高度超过8米时,顶部应增加一道水平杆:已按规范要求及专家组意见在方案P8,5.4.3及附图中做了整改。 4、按专家组要求,后浇带独立支撑体系方案图已在附图中做了增加。 5、本工程的框架柱根据组的意见,调整为框架柱与梁板分开浇筑,详见方案P24及附图中模板支撑与框架柱的连接结节点图。 6、增加高处防坠落措施见P36,9.2.5。调整后监测方案、监测频率见P25,7.1。高支模与非高支模模板支撑间的连接图见附图。 7、生产厂房一、生产厂房二的剪刀撑已按专家组意见做了调整,见附图 8、进场钢管、扣件的检测要求在本方P13、P14中的4.4.2,4.4.3做了说明。 9、在方案P22的5.7.1中增加了对模板支撑搭设的验收要求。 苏州狮山建筑安装工程有限公司 2015年9月29

施工方案审查意见 (2)

施工方案审查意见 1.任命书应为钢结构专项工程。 2.张龙有效期已过期? 3.裴经理不在管理组织机构内? 4.电焊工数量不足,现场焊接量大,工厂劳动力为6人?(P7页) 5.施工组织: 1).第4页,过期规范自查。 2).第9页,电焊工2人?不满足现场安装要求。 3).P11----P16页。工厂钢结构制作过于简单,未按本工程编写。 a.箱型柱加工未体现,无防变形措施,无电渣焊工艺。 b.要求连接板未用二次抛丸。组装前无箱型柱隔板。抛一次,组装后与钢构再抛一次。4).P19页。有柱间支撑? 5).P27页。缺楼承板的安装,栓钉的焊接。 6).应详细描述屋面,墙面彩钢板(包括内外板)的板型,支架安装。如何咬口等?紧固自攻螺丝是指紧固屋面板的?P30页。未修改 7).详述墙面板的安装,特别是安全措施。 8).P40----P43页。应针对本项目编写。特别是钢结构安装。屋面檩条,拉条的安装。屋面,墙面板的铺设等高空作业时安全绳设置,安全带使用。临边洞口防护等安全措施。现场焊接的防火措施。未修改 9).P45页。现场管理人员中,安全员,资料员,质检员及现场负责人的资格证及岗位证。 6.安全方案。详5.87条。未修改(规范没找到,不知道指的是什么) 7.应急预案:针对本项目确定救援医疗机构的名称。详细地址,送达路线等。什么情况叫120救助。什么情况叫自行送达?未修改 8.钢结构制作方案:详5.37条。未修改(规范没找到,不知道指的是什么) 9.钢结构吊装方案: 1).无吊车梁,柱间支撑。 2).针对本工程特点实施,结合设备基础的施工,绘制构件摆放,吊车站位平面图。当需要进行跨外吊装时,核算20T汽车吊的吊装能力是否满足? 3).根据本工程的实际,确定高强螺栓的施工顺序。未修改 10.补充冬雨(雪)季施工专项方案,特别是安全措施。焊接质量保证措施。 黑色字体的均已修改过!谢谢!麻烦了! 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 2013年12月5日

如何写好施工技术方案的监理审查意见-

如何写好施工技术方案的监理审查意见? 监理对施工单位的施工技术方案的审查意见是监理业务水平高低的主要体现。如果监理审查意见既能把施工技术方案中存在的问题指出并加以改正,又能根据自己的工程经验提出合理的意见和建议,监理在业主和施工单位心目中的威信油然而生,的 1 善后再报,对于基本可行或可行的施工技术方案进行详细审查。 监理详细审查施工技术方案 监理应仔细阅读施工技术方案,对照设计图纸和施工技术规范,根据技术资料和工程经验提出意见或建议,编写施工技术方案监理审查意见。对于重点工程和技术复杂的工程,业主一般都成立专门理审查意见要上报业主的技术管理机构审查。

高速公路实行二级或三级监理,驻地监理组审查过的施工技术方案和监理审查意见要报高速公路指挥部审查;对于重大工程的施工技术方案,业主有时还会组织专家进行评审。 监理反馈施工技术方案的审查意见 监理审查完施工技术方案后,应及时把监理的审查意见反馈给施工单位,以便 2 3 全地完成施工任务。它是编制施工技术方案的依据,是工程实施的纲领性文件。监理在对施工组织设计进行审查时,要认真对照施工单位的投标文件,因为投标文件是经过专家审查的,且最大限度地符合招标文件的要求。监理主要审查工程进度的安排、备用发电机容量、混凝土拌和站的容量、施工用机械投入量、施工现场平面布置图、施工人员的配置和进场计划、项目部的质量保证体系等内容,它们是否满

足投标书的承诺,是否满足工程进度安排和工程实际需要。在施工组织设计的审查意见中应明确提出施工单位需要上报的施工技术方案。 以设计图纸和施工技术规范为依据进行审查 施工技术方案的编写应主要以设计图纸和施工技术规范为依据,但在许多施工技术方案中存在跟设计图纸和施工技术规范不相符的地方。其主要原因是: +6% 要对施工技术方案中的设计计算进行认真复核 施工技术方案通常附模板、支架、挂篮等结构的设计计算,施工技术方案中的设计计算一般安全系数取得较大,比较保守,但监理仍要认真复核。因为一旦结构的设计计算存在问题,后果不堪设想。 监理审查施工技术方案中的设计计算时可以从以下几个方面入手:

相关文档
相关文档 最新文档