文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯井钢平台施工方案设计

电梯井钢平台施工方案设计

电梯井钢平台施工方案设计
电梯井钢平台施工方案设计

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况: (1)

三、施工流程 (2)

四、操作平台设计 (2)

五、钢平台焊接要求 (4)

六、电梯井道防护设置要求 (5)

七、安全技术措施 (5)

八、钢平台的验算 (6)

一、编制依据

编制本施工方案的目的是:为了减少施工操作劳动量,加快施工操作进度,减少周转材料的投入量,提高施工生产的安全度。

本施工方案编制的依据是:

1.1、田森汤泉逸品3期施工图纸。

1.2、田森汤泉逸品3期《施工组织设计》。

1.3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。

1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

1.5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。

1.6、集团公司68个课件。

二、工程概况:

2.1、本工程为山西汇森房地产开发有限公司开发的田森-汤泉逸品3期项目,由南通二建承揽施工建造,位于晋中市榆次区,西至和顺路,东至定阳路,南至文苑街。太原市建筑设计研究院设计。

2.2、10、11#楼地上33层,层高2.9米,地下室层高-1层

3.3米、-2层3.35米、设备夹层2.62米,建筑面积26252.25M2。建筑物高度95.67米,剪力墙结构。基础形式:筏板基础。

2.3、本工程的地下一、二层为人防,为核六级常六级甲类人员掩蔽,防化级别为丙级。防护单元人防建筑面积(地下一、二层合为一个防护单元):1290.81㎡。护单元人防掩蔽面积:903㎡,掩蔽人数:903人,通行宽度5.2m。

2.4、建筑结构的安全等级:本工程主楼安全等级均为二级,结构重要性系数为1.0。设计使用年限:50年。基础设计等级:甲级。抗震设防分类标准:标准设防类(丙类)。抗震设防分类标准:标准设防类(丙类)。设计基本地震加速度值为0.2,设计地震分组为第一组地震作用:8度;抗震措施:8度。建筑场地类别为:Ⅲ类。结构抗震等级:剪力墙:地下二层为二级,其余为一级。

2.5、本工程±0.000绝对标高80

3.13米,室内外高差0.45米。

2.6、底板由桩基承台和筏板(厚度300mm)构成,阀板基础底板底标高为10#为-11.05米,11#楼为-10.7米。

2.7、楼层层高2.9米,电梯井净宽2.2米,净深2.2米。电梯门宽1.1米,高2.2米。

三、施工流程

3.1、电梯井道可提升式钢施工平台,无需分散吊运电梯井道模板,自动卡支撑脚。

3.2、电梯井钢施工平台提升时,钢施工平台靠近电梯井门洞口的这组钢丝绳比另一组钢丝绳稍长约50mm,保证电梯井钢施工平台吊升时,钢施工平台的斜撑脚与电梯井门洞口边梁自动分离,确保提升时不碰撞电梯井道壁。

3.3、电梯井钢施工平台面,在电梯井门洞口对面的部位,设置两个12.6#工字钢支撑点,确保钢施工平台的平整度和电梯井钢施工平台与电梯井道边有50mm左右的空隙,保证钢施工平台提升时在井道内有比较理想的吊运空间。

四、操作平台设计

4.1、电梯井道可提升式钢施工平台吊环必使用14圆钢;

4.2、平台支架的焊缝高度不得小于6MM,必须满焊、围焊;

4.3、精确计算,确保两个Y型支撑能够方便搁置在电梯井门洞口的砼边角上;

4.4、中间两支钢管固定Y型支架;

4.5、电梯井道可提升式钢施工平台吊环为4个,用φ14圆钢制作,设φ12钢丝绳两组,靠近电梯井门洞口一组比另一组稍长约50MM,以便起吊时控制平台的平度;

4.6、平台要求在图中画圈部位的龙骨头凸出侧面50MM,必须顶在电梯井道的砼墙面上;

4.7、其余三个面的平台边距离砼面5CM,方便吊装;

4.8、在平台中间1.5m×1.5m部位的四个角,焊接4根200cm脚手架钢管,用于搭设操作平台和固定电梯井道模板。

4.9、操作平台所承受的荷载:

平台自重,平台上的操作层脚手钢管架子(一层高按两步架),操作层电梯机房顶模板,钢筋混凝土层自重。

五、钢平台焊接要求

5.1、焊接前检查核对材料,在材料上划出切割位置,标出零件编号。根据井筒的尺寸以小于井筒尺寸50mm下料,下料采用气割。

5.2、焊接采用电弧焊,为防止空气侵入焊接区域而产生裂纹或气孔,应采用短弧焊。焊接过程中,热影响区在高温停留时间不宜过长,以免晶粒过大。

5.3、多层焊时,应连续焊完最后一层焊缝,每层焊缝金属的厚度不大于5mm。焊接角焊缝时,对接多层的第一道焊缝和单层单面焊缝要避免深而窄的破口形式。

5.4、焊缝高度6mm。

5.5、焊缝表面焊波应均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。

5.6、焊缝的位置、外形尺寸必须符合规范要求。

5.7、钢制平台在使用过程中,允许施工荷载为3KN/㎡。并经常检查焊缝质量,如发现焊缝开裂现象,必须立即停止使用,进行修整完好后,方可投入使用。

六、电梯井道防护设置要求

6.1、电梯井必须设置防止人员坠落和落物伤人的防护设施,并加设明显标志警示。

6.2、如必须因施工需要临时拆除井道防护,必须经项目安全总监许元兵审核批准,工作过程必须有人值守并设置标志,当日工作完毕必须及时进行恢复。

6.3、电梯井门口处设置1.8m高固定栅门,固定栅门焊接在电梯井门两侧的埋件上,固定栅门采用废钢筋焊制,立筋间距不得大于150mm。电梯竖向洞口在首层处穿钢管,铺设多层板,其余层均设两道大眼纶网作为水平防护网。水平防护网绑扎固定在穿电梯井口边侧的钢管上,钢管距离电梯井内结构墙面不得大于150mm。

七、安全技术措施

7.1、电梯井门上必须悬挂安全标识牌。

7.2、禁止向电梯井道内抛零件、工具、材料等杂物,如有杂物必须及时清理。

7.3、井道内安全水平网必须绑扎牢固,必须采用专业尼龙绳绑扎牢固,间距≤250mm。张挂安全网及搭设拆除电梯井道内的设施时,操作人员必须戴好安全带,挂点必须安全可靠。当安全网遭到破坏时及时更换。

7.4、电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾道。

7.5、电梯井道内的设施,必须由保养人员定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。

7.6、扣件、安全网、钢管等必须使用定点厂家的合格产品。

7.7、电焊气焊等明火作业必须提出动火申请,得到有关部门批准后方可进行动火作业。进入井道及在2m以上的高空作业,必须佩带安全带,并确认安全可靠。在层门口作业时,也必须佩戴。

7.8、除作业需要,每层的安全防护门不允许打开,防护门打开时,必须设专人监护。

7.9、进入电梯井道作业必须系合格的安全带,配备必要的个人劳动防护用品及特种劳动防护用品。劳动防护用品必须要有生产许可证、合格证、检测报告,严格按国家标准实行报废。

7.10、进入电梯井道作业前,必须将各层电梯门口附近的杂物清理干净,以防止掉入井道,伤及井道内的作业人员。使用材料必须码放在各层电梯门口的两侧,不得在各层电梯门口前,放置任何物品,以防止落入井道,造成物体打击。

7.11、特殊作业人员,如:电工、电焊、气焊工、架子工等,必须持证上岗。

八、钢平台的验算

施工荷载为N =3KN/m2.

8.1、横向型钢验算( 次梁)

电梯井操作平台横向型钢选用12.6#槽钢承重

a.内部型钢选用12.6#槽钢承重,共布置7根,长度为2.1m。

12.6#槽钢:14.223Kg/m,Wx=77.5cm3,,

3mm钢板:23.55 Kg/m2

按最不利荷载工况验算:

验算12.6#槽钢悬挑部分

活荷载标准值 q1=3X0.35=1.05KN/m

静荷载标准值 q2 =0.2355X0.35=0.0283KN

q=1.4q1+1.2q2=1.5KN/m

c.验算:

Mmax=qL2/2=1.5X0.36/2

=271N/m

正应力= Mmax/ Wx

=271/77.5=3.5 N/m m <215 N/m m

符合要求

d.整体稳定性:

因上翼缘满铺钢板,可不计算。

符合要求

8.2、纵向型钢(主梁)

电梯井操作平台纵向型钢选用14#工字钢承重

14#工字钢截面性质:16.89Kg/m,Wx=102cm3

每根承重槽钢所加荷载:

活荷载标准值 q1=3X1.1=3.3KN/m

静荷载标准值 q2 =0.3925X1.1=0.43 KN/m

q=1.4q1+1.2q2=5.1 KN/m

a.验算

Mmax=ql2/8=75.1*2/8=3794.5+631.4+446.6=2550N.M

b.正应力=Mmax/ Wx

=2550/102

=25 N/m m2<215 N/m m2

符合要求

同理,整体稳定无需验算。

8.3、斜撑验算

斜撑选用14#工字钢钢承重

14#工字钢截面性质:16.89Kg/m,Wx=102cm3

按最不利工况考虑:

将斜撑视为简支梁,所有平台板受力均由短肢斜撑传力至长肢斜撑。

则受力

p=3X1.4X2.5X2.2+0.39X1.2X2.5X2.2+1.2X7X2.2X0.01X8.05+1.2X2.5X2 X20.2X0.01)/2=14.15KN

Mmax=ql/4=14.15X3.6/4=3794.5+631.4+446.6=12735N.M

b.正应力=Mmax/ Wx

=12735/102

=124 N/m m2<215 N/m m2

8.4、电梯井吊钩计算

该钢平台合计用钢约775kg

本平台设置4个吊钩。为保守考虑,每个吊钩考虑吊装300kg。

钢平台吊钩强度计算公式为:

其中,【f】为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8,在物体自重标准值作用下,每个吊钩按2个截面计算,根据规范,四吊点按6截面计算。

吊钩应力不应大于50 N/mm2,【f】=50.0 N/mm2

所需要的吊环最小直径D=【7750/(3.142*50.00*6)】=8.22mm

本工程采用Ф14吊钩,满足要求。

8.5、焊缝计算

吊环与钢平台槽钢采用直角贴角焊焊缝高度当hf=6,N=3KN

焊缝长:按50mm

按E43型焊条计算,取fwf=160N/ mm2

焊缝所能承受的荷载为N=helwfef=0.7*50*6*160=33.6 KN>N =3KN

满足要求。

电梯井整体提升架防护施工方案

xx住宅小区工程 电梯井防护专项施工方案 编制人:___________ 审核人:___________ 审批人:___________ 编号: MXQ-2019-001 编码: XX-XX-XX-FA xx建筑工程有限公司 2019年月日

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、设计概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、电梯井提升架设计 (2) 1、提升架(即方案中的三角架)大样图 (2) 2、铁栅栏防护图 (3) 3、电梯井水平防护图 (3) 四、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、人员准备 (4) 3、物资准备 (5) 4、机具设备 (5) 五、电梯井整体提升架搭设施工工艺 (6) 1、施工工艺流程 (6) 2、型钢三角架制作 (6) 3、型钢三角架吊装 (7) 4、架体搭设 (7) 5、电梯井操作架提升 (9) 六、电梯井安全防护 (10) 1、电梯井道安全防护 (10) 2、电梯井防护门制作 (12) 七、验收及质量保证措施 (13) 1、材料质量要求 (13) 2、质量验收 (14) 3、质量保证措施 (14) 八、安全文明施工措施 (14) 九、应急预案 (16)

1、应急组织机构 (16) 2、应急救援职责 (16) 3、救援专业组分工 (16) 4、危险源识别分析 (17) 5、应急演练 (20) 6、应急处理流程 (20) 7、应急救援电话机路线 (20) 十、计算书 (20)

一、工程概况 1、工程概况 本工程位于XX市XX区,北邻XX路、西依XX路、南接XX路、东靠XX路……。 本工程由XX及其XXX组成。总建筑面积:XXX㎡,地下建筑面积:XXX㎡;建筑总高度:XXm,xx层高; 本工程结构形式为xxxx。 (写明项目地点、周边环境及交通情况、建筑面积、楼栋组成、建筑层数及高度、有无特殊建筑构造) 2、设计概况 本工程电梯井道内净空尺寸XXX*XXXmm,电梯井洞口尺寸为XXXmm,XX楼层高为XXm。由于电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工采用筒体模板操作架提升法、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 二、编制依据 (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的)

高层电梯井三角钢平台施工方案

新城佳苑项目 电 梯 井 平 台 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北楚雄建筑工程有限公司 二0一五年一月 目录 一、编制依据 (2) 二、?工程概况?2 三、技术准备 ...................................... 错误!未定义书签。 四、材料机具准备 (3) 五、?现场准备?3 六、施工方法?3 七、?支撑槽钢与墙体连接............................................ 4 八、安装与提升 ................................................... 6

九、?质量标准及要求 (7) 十、安全技术措施 (8) 十一、?预防高空坠落事故得安全技术措施 (8) 十二、?监测措施?9 十三、?应急救援预案?10 十四、电梯井平台验算?错误!未定义书签。 电梯井平台施工方案 一、编制依据 1、红新城佳苑项目施工图纸 2、新城佳苑项目施工组织设计 3、《实用高层建筑施工手册》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 新城佳苑项目项目工程含4栋32层单体工程,建筑面积约93373、02m2。5~6#楼为洋房,框剪结构5层;7~10#楼为高层,剪力墙结构32层,S1、S3#楼为商铺,框架结构2层,连体地下室为负1层。 本工程在武汉市沌口开发区四新南路旁边,东临龙阳大道,南邻四新南路,北邻海宁皮革城。海伦堡地产集团投资兴建,广州市番禺城市建筑设计院有限公司设计,湖北楚雄建筑工程有限公司总承包,湖北楚元工程建设咨询有限公司监理。 电梯井平台通过用8#槽钢焊制得三角支撑来承受荷载。此次所设计得架体仅供地上一层以上结构施工阶段使用,装修阶段施工脚手架根据实际情况另行设计。 电梯井平台搭设原则:安全第一,满足文明施工得要求,密切配合其它工种施工。施工准备 三、技术准备 1、施工技术人员熟悉图纸,根据结构特点、施工进度要求、物资供应,施工工艺等情况确定脚手架形式,并编制详细得施工方案,指导施工。 2、施工前,由工长进行书面技术、安全交底及班前讲话,说明施工方法、路线布置、技术要点及质量标准并对平台得各部构件进行检查。

电梯的钢结构施工方案

电梯井 钢结构施工组织设计 工程名称:某大厦观光电梯井编制单位: 编制人: 审定: 审核: 日期:某大厦

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、施工方案 1.工艺流程图 2.施工准备 3.钢结构构件制作、组装、检验 4.钢结构焊接、检验 5.钢结构安装、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 六、钢结构质量施工管理 七、钢结构安全施工管理 八、钢结构环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:某大厦1#、2#、3#电梯井 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1#、2#、3#。钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 ) 3.《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) 4.《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》( JGJ82-91)7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 三、施工机具和人员配置

四、施工工序 1.施工准备 (1)生活设施施工 (2)施工机具布置 (3)材料进场存放、验收 (4)技术准备 2. 钢结构制作组装、检验 (1)钢材放样,下料,开孔 (2)切割、矫正成型 (3)钢结构构件组装、校正、检验 (4)各构件第一遍防腐涂刷 3. 钢结构焊接、检验 4. 钢结构安装、检验 (1)基础检查 (2)吊装前准备 (3)钢柱吊装校正 (4)钢梁吊装校正 (5)其他钢构件安装校正、检验 5.螺栓连接、检验 (1)普通螺栓连接 (2)高强度螺栓连接、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 (1)钢构件表面除锈 (2)钢结构防腐涂料涂装、检验 7. 扫尾与验收 (1)工程扫尾 (2)交接验收 五、施工方案 1.流程图 2.施工准备 (1)技术准备 审查设计文件是否齐全合理,符合国家标准。设计文件包括设计图,施工图,图纸说明和设计变更通知单等。是否经过设计,校对,审核人员

电梯井采光井内脚手架施工方案

长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目电梯井、采光井内脚手架施工方案 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 0 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (2) 四、脚手架搭设技术与工艺 (3) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (5) 六、脚手架拆除 (5) 七、安全管理 (6) 八、计算书 (6) 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 二.工程概况 表2.1

本工程位于上海市崇明区长兴镇,长橘路北侧、凤凰公路西侧,先进河东侧。本工程拟建建筑物由7幢高层住宅、8栋5层叠加、5栋3层联排、21栋3层合院、2层公建配套用房、1层地下车库等组成。用地面积89802.1平方米,总建筑面积186704.05平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#~7#楼17层高度55.37米;8#~11#、27#~30#楼5层高度17.4米;12#~23#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#、25#、40#、41#、26#楼3层高度11米;42#楼2层公建高度12.05米;43#楼1层公建高度3.2米.

电梯施工方案-钢结构安装专项方案(电梯井)模版

钢结构安装专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XX公司XX项目部 20XX年XX月XX日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (6) 四、钢构件的卸车、堆放 (7) 五、钢构件的安装工艺 (9) 六、防火涂料施工 (12) 七、质量管理目标与措施 (14) 八、工程安全目标及措施 (16)

钢结构安装专项施工方案 一、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2、《工程测量规范》GB50026-2007 3、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2012 4、施工组织设计 5、钢结构施工规范GB50755-2012 6、钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011 7、钢结构防火涂料GB14907-2002 8、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GBT 3632-2008 二、工程概况 1、建筑概况 本项目施工地点位于北京教育学院石景山分院内。 本工程为钢结构电梯井道,柱底标高-1.700米柱顶标高23.500米。 2、钢结构概况 本工程为箱型钢梁柱的结构形式。钢柱、梁采用Q345-B钢,其它所有钢材均采用Q235-B钢。钢构件采用抛丸除锈,后喷2遍铁红环氧防锈底漆+1遍面漆,施工现场喷涂1遍防火涂料。 3、节点连接形式 现场安装主要连接形式为栓接连接的方式。

4、加工及安装方式 由于现场施工条件有限,尽量减少现场施工时的焊接等工作,故电梯井道钢梁柱在加工车间焊接成一整体,分成两段,第一段(下半段)高度14米,第二段(上半段)11米,钢结构单件构件自重大,第一段约9吨,第二段约7.5吨(构件分段图如下)。所以采用100吨机械汽车吊吊装方式(吊装平面布置图如下);汽车吊尽量靠近吊装位置设置,由于进出施工现场通道狭窄,吊装空间有限,汽车吊与货车成90度摆放,以便于吊装,第一段吊装完成后,进行垂直、水平校正后再进行第二段吊装,第二段与第一段采用安装螺栓的连接方式,吊装就位后,用安装螺栓把两段用夹板锁住,然后进行水平与垂直校正,校正完毕后,现场焊接对接接口,焊接50%后可以拆卸吊钩,至此吊装完毕。后续焊接对接接口焊接与原建筑撑杆连接同时进行。 (1)构件分段图:

电梯井钢平台施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况: (1) 三、施工流程 (2) 四、操作平台设计 (2) 五、钢平台焊接要求 (4) 六、电梯井道防护设置要求 (5) 七、安全技术措施 (5) 八、钢平台的验算 (6)

一、编制依据 编制本施工方案的目的是:为了减少施工操作劳动量,加快施工操作进度,减少周转材料的投入量,提高施工生产的安全度。 本施工方案编制的依据是: 1.1、田森汤泉逸品3期施工图纸。 1.2、田森汤泉逸品3期《施工组织设计》。 1.3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 1.6、集团公司68个课件。 二、工程概况: 2.1、本工程为山西汇森房地产开发有限公司开发的田森-汤泉逸品3期项目,由南通二建承揽施工建造,位于晋中市榆次区,西至和顺路,东至定阳路,南至文苑街。太原市建筑设计研究院设计。 2.2、10、11#楼地上33层,层高2.9米,地下室层高-1层 3.3米、-2层3.35米、设备夹层2.62米,建筑面积26252.25”。建筑物高度95.67米,剪力墙结构。基础形式:筏板基础。 2.3、本工程的地下一、二层为人防,为核六级常六级甲类人员掩蔽,防化级别为丙级。防护单元人防建筑面积(地下一、二层合为一个防护单元):1290.81川。护单元人防掩蔽面积:903 m2,掩蔽人数:903人,通行宽度5.2m。 2.4、建筑结构的安全等级:本工程主楼安全等级均为二级,结构重要性系数为1.0。设计使用年限:50年。基础设计等级:甲级。抗震设防分类标准:标准设防类(丙类)。抗震设防分类标准:标准设防类(丙类)。设计基本地震加速度值为0.2,设计地震分组 为第一组地震作用:8度;抗震措施:8度。建筑场地类别为:川类。结构抗震等级:剪力墙:地下二层为二级,其余为一级。 2.5、本工程土0.000绝对标高80 3.13米,室内外高差0.45米。 2.6、底板由桩基承台和筏板(厚度300mm构成,阀板基础底板底标高为10#为-11.05 米,11#楼为-10.7 米。 2.7、楼层层高2.9米,电梯井净宽2.2米,净深2.2米。电梯门宽1.1米,高2.2 米。 、施工流程 3.1、电梯井道可提升式钢施工平台,无需分散吊运电梯井道模板,自动卡支撑脚。 3.2、电梯井钢施工平台提升时,钢施工平台靠近电梯井门洞口的这组钢丝绳比另一

电梯钢结构施工方案34195

河南钜润机电设备有限公司钢结构施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审定: 审核: 日期:

一、工程概况 1.工程名称:恒春老年公寓1#、2#、3#电梯井 2.工程地点:常营乡民族家园N区15号楼(现状96号楼)加电梯改造工程 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1#、2#、3#。钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层。 二、施工方案 1.流程图 2.施工准备 (1)技术准备 审查设计文件是否齐全合理,符合国家标准。设计文件包括设计图,施工图,图纸说明和设计变更通知单等。是否经过设计,校对,审核人员签字,设计院盖章,建设部门存档,监理单位核对,并由施工单位和建设单位会审签字。 根据工厂、工地现场的实际起重能力和运输条件,核对施工图中钢结构的分段是否满足要求;工厂和工地的工艺条件是否满足设计要求。根据设计文件进行构件详图设计,以便于加工制作和安装。并编制材料采购计划。 钢结构的加工工艺方案,由制造单位根据施工图和合同对钢结构质量、工期的要求编制,并经公司的总工程师审核,经发包单位代表或监理工程师批准后实施。 (2)材料的采购、存放 本工程钢结构主材和附材全部采用Q235号钢制作,钢材采购的数量和品种应和订货合同相符, 钢材的出厂质量证明书数据必须和钢材打印的记号一致。本工程采用手工电焊和高强度螺栓连 接,焊接材料为J422型焊条,高强度螺栓连接。涂料,稀释剂等产品技术性能,颜色均应符号设 计要求。 钢构件应按结构的安装顺序分单元成套供应。钢构件存放场地应平整坚实,无积水。钢构件应按 种类、型号、安装顺序分区存放。底层垫枕应有足够支承面,相同型号的钢构件叠放时,各层构 件的支点应在同一垂直线上,并应防止构件被压坏和变形。焊接材料和螺栓涂料应建立专门仓库,库内应干燥、通风良好。 (3)材料的验收 钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等应具有质量证明书,必须符合设计要求和现 行标准的规定。进场的原材料,除必须有生产厂的质量证明书外,并应按照合同要求和现行有关 规定在甲方、监理的见证下,进行现场见证取样、送样、检验和验收,做好检查记录。并向甲方 和监理提供检验报告。

高层钢结构电梯井道专项施工方案[优秀工程方案]

电梯井施工方案 钢结构施工组织设计 工程名称: 观光电梯井 编制单位: 编制人 : 审定 : 审核 : 日期 :

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、施工方案 1.工艺流程图 2.施工准备 3.钢结构构件制作、组装、检验 4.钢结构焊接、检验 5.钢结构安装、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 六、钢结构质量施工管理 七、钢结构安全施工管理 八、钢结构环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:某大厦1号、2号、3号电梯井 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1号、2号、3号.钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接. 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层. 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 ) 3.《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) 4.《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 ( JGJ82-91) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 8.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 三、施工机具和人员配置 3

电梯井内脚手架施工方案

萍乡市九岭蓉嘉棚户区安置项目3#4#楼 电 梯 井 内 脚 手 架 施 工 方 案 江西建工第四建筑有限责任公司 年月日

本工程位于萍乡市跃进北路。地下二层,地上31、34层框架剪力墙结构,基础为旋挖成孔灌注桩。,3#楼建筑面积为24154.9m2,4#楼建筑面积24931.68m2,3#楼屋顶相对标高99.6米,3#楼屋顶相对标高98.9米。防水设计:防水等级二级,地下室混凝土抗渗等级为P6。抗震设计:本工程按三级抗震设计。建筑防火:耐火等级为一级。本工程结构设计使用年限50年,结构安全等级二级。 脚手架搭设技术与工艺 1构配件材质 1.1钢管 1.1.1 规格:Ф48×3.0㎜;表漆:黄色 1.1.2质量符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092);钢号:Q235-A级钢. 1.1.3禁止使用:严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的管材. 1.1.4立杆两端面切口须平直.严禁有斜口、毛口、卷口等现象. 1.2扣件 .1.2.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831). 1.2.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的扣件. 1.2.3在螺栓拧紧扭力距达65N·m时,不得发生破坏. 1.2.4新、旧扣件均应进行防锈处理. 1.3九夹板 1.3.1规格:1800㎜×1200㎜;表面平整光滑; 1.3.2禁止使用:脆裂、破损、腐蚀. 3.1.4拉结用材 3.1. 4.1钢管: Ф48×3.0㎜ 1.5锚固元钢 1.5.1质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235. 1.5.2禁止使用:螺纹钢材料;严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出厂合格证的产品材料. 2 搭设尺寸 3.2.2立杆纵距1.4米,横距0.8米 立杆离井壁尺寸为:300mm 2.3步距:h=1.8m 2.4搁栅杆间距:@=350~400㎜ 2.5拉撑点间距:二步四角 3.6m(高度方向);4角(水平方向) 2.6扣件扭力矩:50N·m 3 搭设技术与工艺 3.1搭设内电梯井脚手架 3.1.1 立杆 每个电梯井内布设6根脚手架立杆。立杆支设在电梯井大底板上或工字钢上,立杆接长采用对接。立杆对接扣件必须交错布置,相邻两个立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向不应小于500㎜,各接头中心距主节点距离不大于步距的

电梯井操作平台施工方案[]

电梯井平台施工方案 一、编制依据 1、设计施工图纸 2、施工组织总设计 3、《实用高层建筑施工手册》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、6#楼及地下车库工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩基础,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1、2、3、4、6号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司

设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 电梯井平台通过用8#槽钢焊制的三角支撑来承受荷载。此次所设计的架体仅供±0.000层以上结构施工阶段使用,电梯井平台搭设原则:安全第一,满足文明施工的要求,密切配合其它工种施工。 三、技术准备 1、施工技术人员熟悉图纸,根据结构特点、施工进度要求、物资供应,施工工艺等情况确定脚手架形式,并编制详细的施工方案,指导施工。 2、施工前,由工长进行书面技术、安全交底及班前讲话,说明施工方法、路线布置、技术要点及质量标准并对平台的各部构件进行检查。 3、项目管理部设专业架子工长1名,持证上岗,对脚手架的安装、拆除进行检查和管理; 4、设安全监督检察人员1名,持证上岗,确保脚手架的搭设和使用符合方案要求,监督检查工人各项安全操作项目; 5、施工队成立专业脚手架班组,由专业架子工5人组成,并设置专业工长负责管理; 6、架子工须体检合格并经《特种作业人员安全技术管理规则》考核和安全教育培训,考试合格后持证上岗。

电梯井操作防护架施工方案

附图 附图 目录 一、编制依据 .2. .. 二、工程概况 .2... 三、施工准备 .3... 3.1、技术准备 3... 3.2、材料准备: 3... 3.3、人员准备: 4.. 3.4、安全准备 4.. 四、电梯井操作防护架设计 .5.. 4.1、设计思路 5... 4.2、施工流程 5... 4.3、具体做法 5... 五、架体拆除 . 6... 六、注意事项 . 7. 七、架体安全性能验算 7.. 7.1、 型钢梁受力验算 7.. 7.2、 架体验算 8... .1..7. .1..8.

、编制依据 国家、陕西省和西安市关于建设工程的法律法规和规章制度; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2011); 1、 西安?绿地中心A 座项目施工图纸; 2、 西安?绿地中心A 座项目施工组织设计; 3、 4、 5、 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 》? 6、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) (2011版); 7、 《建设施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2004); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)) 9、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011); 10、《建筑施工手册》(中国建筑出版社.第四版); 11、《中国建筑第八工程局技术标准》(中国建筑出版社)。 、工程概况 西安?绿地中心A 座超高层项目位于西安市西高新区,西邻丈八二路,南 侧为锦业路,东侧为正大生活馆(在建)。主楼采用带加强钢管混凝土框架-型钢 混凝土核心筒体系,裙房采用钢筋混凝土框架结构。建筑总高度 270m ,混凝土 浇筑高度261.2米,总用地面积约17425 rf,地下3层,地上57层。 核心筒墙体使用液压爬模,梁板施工时,电梯井口需要搭设架体进行防护以 确保施工安全,且部分电梯在中间楼层封闭,所以该防护架在特定楼层需要用于 顶梁板混凝土浇筑,故该架体以下简称电梯井操作防护架。

电梯钢结构井道施工方案

电梯井钢结构安装方案 一、概述 本工程电梯井由主楼电梯井和裙房电梯井两部分组成,共27个电梯井,其中主楼共23个,分别位于核心筒内和筒外,其中1#~20#在核心筒内,21#~23#在核心筒外部,其余电梯在裙房部分,电梯平面布置图如下: 电梯平面布置图 24#、25#电梯平面布置图 26#、27#电梯平面布置图 电梯井钢结构包括钢梁和钢柱约2000多个构件,属于轻质构件,其中最重构件约0.45t,电梯井钢梁与钢柱、钢梁与埋件大部分为高强螺栓连接,钢柱与

埋件为焊接,钢柱碰混凝土钢梁处,钢柱断开,靠埋件连接,如图: 二、安装思路 电梯井道内钢结构构件无法用塔吊吊装,只能使用倒链等工具进行吊装,根据现场情况,低区电梯井顶部砼楼板已经施工完毕,顶部留有方形孔洞,可在该洞表面放置一工字钢,将钢丝绳一端绑扎在工字钢上,另一端作为吊点将电动葫芦挂在钢丝绳上进行吊装。高区电梯井钢结构安装可在中间楼层设置吊点,在楼板上布置两块埋件,并在埋件上焊接两圆箍,用一工字钢一端悬挑在井道内,另一端用两道圆钢将工字钢箍在埋件上,将钢丝绳挂在已经架好的工字钢上进行吊装,如图: 三、安装准备工作

1、组织施工人员熟悉图纸,并进行现场调查,了解现场实际情况,安装前对施工人员进行安全技术交底。 2、安装前检查钢丝绳(Φ10mm)、电动葫芦(2t)等吊装工具。 3、操作平台的搭设。根据现场实际情况,在电梯井道底部搭设脚手架,方便施工人员作业,脚手架示意图如下: 待第一根钢梁完毕后,拆除上部的脚手板,向上继续搭设脚手架,每两层拆除并重新搭设脚手架,每安装好一根钢梁后,脚手架向上搭设,并抱住安装完毕的钢梁,如图: 在钢柱对接处须搭设焊接操作平台,焊接操作平台可与前面所述脚手架在楼

电梯井道内脚手架搭设方案

电梯井道内脚手架搭设 方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

西部文化产业中心电梯井道内脚手架施工方案 贵州建工集团有限公司 2016年10月 施工组织设计(方案)内部审批表

目录 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、西部文化中心工程施工图。 6、本工程施工组织设计和模板施工方案。 7、建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)、[2009]254号。 二、工程概况 本工程为超高层办公楼,地上38层,地下4层,建筑总高度为160.15m,建筑总面积为92406.89㎡。基础为筏板结构,主体为框筒、剪力墙结构,电梯井内壁净空尺寸为2600×2700㎜,全现浇钢筋混凝土结构,楼层结构标高如下:

三、搭设方案 主体施工时室内电梯井道内的脚手架采用采用简易井字形落地式普通扣件钢管脚手架作为操作架和安全防护架使用,具体搭设为电梯基坑顶面~二层楼面标高为第一段(总高度为2.2+6.7+3.9+3.9+5.3+6=28m ),架体基础为底板;二层楼面标高~六层楼面标高为第二段(总高度为5.2×5=26m ),架体基础为18#工字钢;六层楼面标高~十二层楼面标高为第三段(总高度为5.2+4.15×5=25.95m ),架体基础为18#工字钢;十二层楼面标高~十九层楼面标高为第四段(总高度为4.15×7=29.05m ),架体基础为18#工字钢;十九层楼面标高~二十六层楼面标高为第五段(总高度为4.15×7=29.05m ),

【JZ】观光电梯钢结构专项方案

无锡世博广场观光电梯钢结构施工组织设计 一、工程概况 工程名称: 无锡世博广场观光电梯钢结构 甲方 : 无锡世博置业有限公司 项目概况: 本工程为无锡世博广场观光电梯钢结构,安全等级为二级,抗震设防等级为三级。主结构梁采用焊接矩型钢及热轧型钢。螺栓为高强度化学螺栓。钢结构制作严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》。 二、编制依据 1、施工图纸及规范要求。 2、《钢结构工程施工质量验收规范》。 三、杆件的加工及准备 根据设计图纸,对现场的实际尺寸进行测量,明确钢结构的各杆件、构件、紧固件、连接件的型号及实际尺寸。 各型钢原材料,同时备齐钢结构施工的各种技术资料。 工厂根据实际尺寸及图纸各杆件、构件、紧固件、连接件的型号对原材料进行加工,校正。 检查复核钢结构的定位轴线及标高,并做好钢构件安装的辅助放线工作。

准备钢构件堆放场地,堆放时竖直放置,并确保平稳,分布均匀,钢构件下须放置垫木。钢结构进场时必须对其型号、尺寸焊接的节点质量等进行验收,满足规范及设计要求方可验收。 四、钢结构的垂直运输与初安装 由于本大楼未配备塔吊等吊装工具,构件原则上均为散装构件,采用在观光电梯层板底设置固定钢梁,神仙葫芦拉装。严禁违规制作,确保安全,必要可与设计协商,采用坡口焊接的办法及补加钢板的办法进行对接。 钢结构初安装主要采用满堂搭设排架,利用排架进行钢梁的现场初步拼接、与初步固定定位、校对排序,排序合格后方可进行焊接。 电梯改造处的钢结构安装前,从上至下拉钢丝进行垂直定位控制,电梯部位采用实地满堂搭设脚手进行初步固定校对后进行焊接,施工工序从下至依次施工。 五、钢结构的焊接施工 钢结构的焊接必须符合《建筑钢结构焊接规程》中的要求和标准,必须符合设计要求。 ()焊接前准备焊接材料及管理 使用符合及,钢结构焊接用及标准的结焊条。 焊接材料应防潮保管,不可使用药皮剥落、脏污、变质、吸潮、生锈的焊接材料。 电焊工现场制作时宜使用便携式电焊条保温筒。对结焊条若在保温筒是取出裸放的,在四小时内要进行焊接使用,否则得重新烘培。

电梯井施工方案

电梯井施工方案 一、工程概况: 武汉·健康谷第二期23~25#楼工程,地下室一层,地上24层,电梯井道由地下室底至天面机房基础高度约75米,23#楼电梯井图纸设计有4个,24#、25#楼各有2个,地下室层高5.3米,±0.000以上层高3.00米。 二、编制依据 1.《安全生产和文明施工规程》 2.《建筑安装及安全操作规程》 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》 4.《龙门架及井架物料提升机安全操作规范》 5.本项目合同图纸及施工组织设计方案的规定 三、电梯井主要安全施工操作和措施 (1)电梯井道是建筑中最重要安全,最危险、最特殊的作业部位: 电梯井道是高层建筑最危险、最特殊的施工部位,施工过程中,无论是安全员或是需要作业施工的工人,必须要按操作规范、程序进行施工。其中施工脚手架的搭设和一级防护、二级防护必须按规定做好,防护门设置是电梯井道最主要防范措施。 (2)电梯井道内的定架搭设: ①立杆间距不得大于900*900

②水平拉杆步准为1500双向设置,并每层对角设置双向剪力棒; ③每隔两层必须有固定埋设钢管与立管拉结牢固; ④每隔4层必须有铜丝铝与预埋吊环(Ф18一级钢做)组成卸力,以减轻底下立管受力; ⑤每隔8层,用工字钢做悬挑支承立管。 (3)电梯井道内一级和二级防护措施: ①除搭设顶架外,还要求每2层铺设必要的安全挡板,每2层挡板的中间层,必须设置安全网,封闭电梯井道; ②电梯井门设置要求: 电梯井门需用钢筋焊成,高度高度不应少于1.8米,与结构剪力墙预出的钢筋组成围护,若做成门式的,平常必须用Ф4铁线绑扎牢固,不得随意开放。 (4)电梯井每层工作面搭设安全规程: ①电梯井道作业面要求:必须满足木工班、钢筋班、泥工班的作业操作要求: 泥工、钢筋工、木工操作安装安装模板或拆除模板时,井内作业的脚手架必须用特制的工作桥板或木板木方组成工作台,工作台必须满铺井道,而且坚固,临时可用铁线与棚架绑扎牢固; ②木工安装模板和拆卸模板时的工作面要求棚架, 离墙壁宽约400mm,这与安全规定是矛盾的,故当不是木工作业时,是钢筋或浇砼施工时,应利用棚架上的挡板材料再修整加固,符合安全规定(即离边不得大于200mm内)方可作业施工;

电梯钢结构井道施工方案模板

电梯钢结构井道施 工方案

电梯井钢结构安装方案 一、概述 本工程电梯井由主楼电梯井和裙房电梯井两部分组成,共27个电梯井,其中主楼共23个,分别位于核心筒内和筒外,其中1#~20#在核心筒内,21#~23#在核心筒外部,其余电梯在裙房部分,电梯平面布置图如下: 电梯平面布置图 24#、25#电梯平面布置图

26#、27#电梯平面布置图 电梯井钢结构包括钢梁和钢柱约多个构件,属于轻质构件,其中最重构件约0.45t,电梯井钢梁与钢柱、钢梁与埋件大部分为高强螺栓连接,钢柱与埋件为焊接,钢柱碰混凝土钢梁处,钢柱断开,靠埋件连接,如图: 二、安装思路 电梯井道内钢结构构件无法用塔吊吊装,只能使用倒链等工具进行吊装,根据现场情况,低区电梯井顶部砼楼板已经施工完

毕,顶部留有方形孔洞,可在该洞表面放置一工字钢,将钢丝绳一端绑扎在工字钢上,另一端作为吊点将电动葫芦挂在钢丝绳上进行吊装。高区电梯井钢结构安装可在中间楼层设置吊点,在楼板上布置两块埋件,并在埋件上焊接两圆箍,用一工字钢一端悬挑在井道内,另一端用两道圆钢将工字钢箍在埋件上,将钢丝绳挂在已经架好的工字钢上进行吊装,如图: 三、安装准备工作 1、组织施工人员熟悉图纸,并进行现场调查,了解现场实际情况,安装前对施工人员进行安全技术交底。 2、安装前检查钢丝绳(Φ10mm)、电动葫芦(2t)等吊装工具。 3、操作平台的搭设。根据现场实际情况,在电梯井道底部搭设脚手架,方便施工人员作业,脚手架示意图如下:

待第一根钢梁完毕后,拆除上部的脚手板,向上继续搭设脚手架,每两层拆除并重新搭设脚手架,每安装好一根钢梁后,脚手架向上搭设,并抱住安装完毕的钢梁,如图: 在钢柱对接处须搭设焊接操作平台,焊接操作平台可与前面所述脚手架在楼面处搭接在一起,搭设完毕后底部铺设脚手,四周加设踢脚板,四周用防火布封闭。操作平台示意图如下:

电梯井操作平台施工方案

电梯井操作平台施工方案 一、编制依据 1、《万科金域蓝湾F组团施工组织设计》 2、万科金域蓝湾F组团结构施工图 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《建筑施工安全技术手册》 7、武城安字[2011]5号 二、工程概况 本工程为房山区长阳镇起步区3#地北侧4#、16#楼及1#车库工程,位于房山区长阳镇起步区3#地北侧经二南路东侧,北临京良路和地铁房山线,紧邻地铁长阳站。建设单位为北京首开荣泰置业有限公司,设计单位为华通设计顾问工程有限公司,监理单位为北京金海城工程建设监理公司,施工单位为中国对外建设有限公司。建筑功能为停车、商场、办公综合办公楼,结构形式为框架、剪力墙结构,总建筑面积为56368.14㎡,其中4#楼总面积为7746.61㎡,16#楼总面积为37095.00㎡,1#地下车库总面积为11526.53㎡。 本工程的电梯井道有四种尺寸:16#楼消防电梯:2200*2200,16#楼客运电梯:2200*2700;4#楼消防电梯:1900*2200,4#楼客运电梯:2100*2200。结合现场实际情况,本工程采用槽钢加脚手板的方式制作电梯井操作平台。 三、施工准备 3.1技术准备 组织相关人员根据工程特点,考虑经济技术合理性讨论、论证操作平台搭设方式,达成共识。根据论证意见编制施工方案,并组织施工管理人员学习,向操作班组详细交底。

3.2材料准备 3.2.1型钢: 采用符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中的牌号Q235钢标准的钢材。 3.2.2钢管: 钢管应选用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)中规定的Q235普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的有关规定。 钢管规格Φ48×3.5mm,壁厚最小值不得小于3.0mm。钢管外涂刷防锈漆并定期复涂以保持完好。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 3.2.3扣件: 采用可锻铸铁或铸钢制造,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的有关规定。有裂纹、气孔的严禁使用。 扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于3mm。 扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 3.2.4脚手板: 脚手板应采用木板制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm,长度为4--6m。其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GB50005)中对II级木材的规定,不得有开裂、腐朽、横透疖的木板。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。 3.2.5注意事项:制作平台前应对进场的材料及进行严格检查,符合要求后才能使用。 3.3、人员准备 平台的加工制作要用专业焊工加工制作。塔司、信号工、架子工

观光电梯钢结构施工方案

电梯井钢结构 施 工 组 织 设 计 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期 : 审定: 审核

一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、土建施工 六、施工方案 1.工艺流程图 2.施工准备 3.钢结构构件制作、组装、检验 4.钢结构焊接、检验 5.钢结构安装、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 7.钢结构防火涂料涂装、检验 七、钢结构质量施工管理

八、钢结构安全施工管理 九、钢结构环境保护文明施工管理 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,钢柱、主梁均采用工字钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 井道长为**米,宽为**米,檐咼**米,共**层。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001 ) 3.《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) 4.《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91 ) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8.《压型金属板设计施工规程》( YBJ216-88 ) 9.《涂装前钢材表而锈蚀等级和除锈等级》( GB8923) 10.《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24: 90 三、施工机具和人员配置 1.主要施工机具

电梯井操作防护架施工方案

目录 一、编制依据.................................................................................2... 二、工程概况.................................................................................2... 三、施工准备.................................................................................2... 3.1、技术准备.............................................................................2... 3.2、材料准备:.........................................................................3... 3.3、人员准备:......................................................................... 4... 3.4、安全准备............................................................................. 4... 四、电梯井操作防护架设计..........................................................4.. 4.1、设计思路.............................................................................4... 4.2、施工流程............................................................................. 5... 4.3、具体做法............................................................................. 5... 五、架体拆除.................................................................................6... 六、注意事项.................................................................................7... 七、架体安全性能验算.................................................................7... 7.1、型钢梁受力验算.................................................................7... 7.2、架体验算.............................................................................8... 附图1..........................................................................................1..6. 附图2..........................................................................................1..7.

相关文档
相关文档 最新文档