电流互感器使用注意事项

电流互感器使用注意事项 主要注意下面七个方面 1)电流互感器的接线应遵守串联原则 即一次绕阻应与被测电路串联 而二次绕阻则与所有仪表负载串联。 2)按被测电流大小 选择合适的变化 否则误差将增大。同时 二次侧一端必须接地 以防绝缘一旦损坏时 一次侧高压窜入二次低压侧 造成人身和设备事故 3)二次侧绝对不允许开路 因一旦开路 一次侧电流I1全部成为磁化电流 引起φm和E2骤增 造成铁心过度饱和磁化 发热严重乃至烧毁线圈;同时 磁路过度饱和磁化后 使误差增大。电流互感器在正常工作时 二次侧近似于短路 若突然使其开路 则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值 铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波 因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波 其值可达到数千甚至上万伏 危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外 二次侧开路使E2达几百伏 一旦触及造成触电事故。因此 电流互感器二次侧都备有短路开关 防止一次侧开路。如图l中K0 在使用过程中 二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载 然后 再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等

装置的需要 在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2 8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统 一般按三相配置;对于小电流接地系统 依具体要求按二相或三相配置 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如 若有两组电流互感器 且位置允许时 应设在断路器两侧 使断路器处于交叉保护范围之中 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障 电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤 用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障 用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

电流互感器变比

一.按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为: N=I1RT /(0.7*5); I1RT ----变压器一次侧额定电流, A; N----电流互感器的变比;显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比: 向左转|向右转 从上表可以看出, 对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8%。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。 二.按继电保护的要求 为简化计算及方便讨论,假设: (1)断路器出线处的短路容量,在最大及最小运行方式下保持不变; (2)电流互感器为两相不完全星型接线; (3)过负荷及速断保护采用GL-11型过电流继电器; (4)操作电源为直流220V,断路器分闸形式为分励脱扣。 1. 过负荷保护 过负荷保护应满足以下要求: IDZJ=Kk*Kjx*Kgh*I1RT/(Kh*N) IDZJ----过负荷保护装置的 动作电流;. Kk ----可*系数,取1.3; Kjx ----接线系数,取1; Kgh ----过负荷系数; Kh----继电器返回系数,取0.85;

电流互感器准确级大全

精心整理 电流互感器的准确级 一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。 带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围之内。 0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。 准确级一次电流为额定 的百分数(%) 误差限值二次负荷变化 范围 电流误差(%)相位差(’) 0.2 10 20 100—120 ±0.5 ±0.35 ±0.2 ±20 ±15 ±10 (0.25-1)S2n 0.5 10 20 100—120 ±1 ±0.75 ±0.5 ±60 ±45 ±30 1 10 20 100—120 ±2 ±1.5 ±1 ±120 ±90 ±60 3 50—120 ±3 不规定(0.5-1)S2n 二:保护型准确级:保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P代表保护)和暂态保护用的两类。 1、护用电流互感器的准确级常用的有5P和10P。由于短路过程中I1和I2的关系复杂,故保护级的准确级是以额定准确限值一次电流下的误差标称的。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数。? 5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。 准确级电流误差(%)相位差(’)复合误差(%) 在额定准确限值一次电流下 在额定一次电流下

电流互感器变比的选择

电流互干器该如何选择? [求助]:电流互干器该如何选择? 好象没听说过要考虑短路电流的, 如果发生短路,断路器应该瞬跳的, 瞬时过电流应该对互感器影响不大吧, 这是俺的个人理解,不知对否? 根据负荷电流选择电流互感器,根据短路电流校验电流互感器的动热稳定。 电流互感器变比的选择 在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可 能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题, 应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测 量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜。 在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。例如 笔者就曾发现:在一台630kV A站附变压器(10kV侧额定一次电流 为36.4A)的供电回路中,配电所出线柜电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直 流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。 对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:一为一次侧计算 电流占电流互感器一次侧额定电流的比例; 二为按继电保护的 要求; 三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1; 四为按热稳定; 五为按动稳定。而对于测量用10kV电流互感器的选择,因其是 用作正常工作条件的测量,故无上述第二、第三条要求;下面就以常见的配电变压器为例,说明 上述条件对10kV电流互感器的选择的影响,并找出影响电流互 感器变比选择的主要因素。 一.按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件

电流互感器的精度 ()

电流互感器的精度5P20,表示当一次侧电流为CT一次侧额定电流的20倍时,CT的复合误差能保证在5%以内。这是保护级CT的精度要求。 一、精度等级定义 互感器的精度是制造时就规定好的。常用的精度是0.1级、0.5级、10P 级。不同的负载使用不同的精度。计量要求准确,使用0.1级。当发生短路时,电流很大、考虑互感器线圈的磁饱和问题,所以保护一般选择10P 级。测量选用0.5级。 5P10,5P20,10P10,10P20 是电流互感器保护用绕组的准确级标示。以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。例如5P10后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5% 5P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±5% 测量用电流互感器的标准准确级有:0.1,0.2,0.5,1,3,5。 特殊使用要求的电流互感器的准确级有0.2S和0.5S。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围; 0.2,0.5等一般就是测量线圈,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差)。

而5P,10P是保护用电流互感器的精度要求,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%。 另外还有一种保护用CT,即差动保护用CT,采用D级电流互感器,这是一种非标准的准确级。其特点是CT的抗饱和特性非常好,在短路情况下,不会像其他保护用CT一样容易饱和。 所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。

TPS系列套管式电流互感器技术要求

一、TPS系列套管式电流互感器适用于全封闭组合电器(GIS)和变压器套管使用,为电力系统做电流、电能计量及继电保护与自动控制用。其性能完全符合GB1208-2006《电流互感器》和GB 16847-1997《保护用电流互感器暂态特性技术要求》. TPS级,一种低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。 二、主要性能指标 准确级:TPS 额定负荷:30VA 额定一次电流:2500A 额定二次电流:1A 额定对称短路电流倍数Kssc:25 极性:减极性 绝缘电阻:>100MΩ 工频耐压:3KV?1min 工作电压:154kV 三、其他性能指标 一次时间常数Tp 二次时间常数Ts 工作循环:C-O或C-O-C-O 剩磁系数Kr≤10% 暂态误差≤10% 四、产品尺寸和外形 产品尺寸和外形符合技术要求确定,外形尺寸误差一般在±3mm以内. TPS产品照片

一、LRB系列套管式电流互感器适用于全封闭组合电器(GIS)和变压器套管使用,为电力系统做电流、电能计量及继电保护与自动控制用。其性能完全符合GB1208-2006《电流互感器》和GB 16847-1997《保护用电流互感器暂态特性技术要求》.电流互感器型号字母含义如下: L:电流互感器R:装入式B:带保护准确级.型号后面为所配套的GIS装置及变压器套管的电压等级的千伏数. 二、技术数据 准确等级:5P 额定负荷:20VA 额定一次电流:2500A 额定二次电流:1A 准确限值系数:20 极性:减极性 绝缘电阻:>100MΩ 工频耐压:3KV?1min 工作电压:154kV 三、产品尺寸和外形 产品尺寸和外形符合技术要求确定,外形尺寸误差一般在±3mm以内. LRB产品照片

电流互感器的特性及其对保护的影响

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 电流互感器的特性及其对保护的影响 摘要电流互感器是电力系统中较为重要的高压电气设备之一,它被广泛地应用于继电保护、电流测量和电力系统分析应用中,其一次侧与一次系统串联,二次侧接测量仪表与或者继电保护,为测量仪表、继电保护等二次电气设备获取一次回路的信息。 电流互感器在正常运行时,它能够准确的传变一次系统的电流量。但由于电流互感器主要是由非线性的电磁元件组成的,当故障发生时,非线性元件会使互感器的铁心饱和,导致电流互感器的二次侧电流无法真实的反映一次侧电流的变化情况。本主要对电流互感器的稳态和暂态特性进行分析,并通过建模仿真来观察饱和电流互感器的特性及其对电流速断和电流差动保护的影响,最后提出几种降低电流互感器饱和影响的措施。12330 关键词电流互感器稳态暂态保护建模仿真影响措施 1 / 20

毕业设计说明书(论文)外文摘要 TitleThe Characteristics of Current Tansfomers and its impact on Protections Abstract Current transformers are one kind of important high voltage electrical equipment in power system,they are widely used in relay protection、current measurement and analysis applications of power system. Their primary sides are connected with primary systems, and their second sides are connected with measuring instruments or protection equipments, obtaining the primary information for those second electrical equipments,such as measuring instruments and relay protections.When current transformer work in normal operation, they can transmit the current of the primary system accurately. Since a current transformer is mainly composed of nonlinear electromagnetic elements, when a fault occurs, the nonlinear elements may make the transformer core

如何计算电流互感器的饱和点

如何计算电流互感器的饱和点 点击次数:380 发布时间:2010-3-14 10:22:10 1前言 保护用电流互感器要求在规定的一次电流范围内,二次电流的综合误差不超出规定值。对于有铁心的电流互感器,形成误差的最主要因素是铁心的非线性励磁特性及饱和。电流互感器的饱和可分为两类:一类是大容量短路稳态对称电流引起的饱和(以下称为稳态饱和);另一类是短路电流中含有非周期分量和铁心存在剩磁而引起的暂态饱和(以下称为暂态饱和)。这两类饱和的特性有很大不同,引起的误差也差别很大。在同样的允许误差条件下,考虑暂态饱和要求的互感器铁心截面可能是仅考虑稳态饱和的数倍至数十倍。因而对互感器造价及安装条件提出了严峻的要求。以往在中低压系统和发电机容量较小的情况下,互感器暂态饱和的影响较轻,一般未采取专门对策。而对当前的超高压系统和大容量机组,为保证继电保护的正确动作,暂态饱和已成为必须考虑的因素。由于互感器暂态饱和的机理和计算较复杂,要求互感器暂态不饱和所需代价很高,因而在实际工程中应用情况较混乱。本文根据国内外的标准和应用经验,提出较规范的考虑暂态饱和的互感器选择和计算方法,供工程应用参考。作为示例,本文给出大型发电机变压器组差动保护用电流互感器的选择计算及 参数选择的建议。

2电流互感器的稳态饱和特性及对策 当电流互感器通过的稳态对称短路电流产生的二次电动势超过一定值时,互感器铁心将开始出现饱和。这种饱和情况下的二次电流如图1所示,其特点是:畸变的二次电流呈脉冲形,正负半波大体对称,畸变开始时间小于5ms(1/4周波),二次电流有效值将低于未饱和情况。对于反应电流值的保护,如过电流保护和阻抗保护等,饱和将使保护灵敏度降低。对于差动保护,差电流取决于两侧互感器饱和特性的差异。 例如某一1200/5的电流互感器,制造部门提供的规范为[1]:5P20,30VA。其中5P为准确等级,30VA为二次负荷额定值,20为准确限值系数(ALF)。电流互感器在额定负荷下的二次极限电动势E s=(ALF)· I sn·(R ct+R bn),此时综合误差应不超过5%。综合误差也可选用10%。选择保护用电流互感器时,一般要求ALF与额定一次电流乘积大于保护校验用短路电流,二次负荷小于互感器额定负荷,实际二次电动势不超过极限二次电动势。当前工程中经常遇到的问题是短路电流过大,ALF不满足要求,但实际负荷比额定负荷小得多。对于低漏磁电流互感器[2],可以在实际负荷下的二次电动势不超过极限

1.保护用电流互感器

1. 保护用电流互感器 1.1讨论电流互感器的必要性 我们知道,短路电流中含有直流分量,这个直流分量会随时间以一次衰减时间常数衰减。电压等级越高,线路阻抗角越大,L/R常数就越大,直流分量在短路电流中存在时间越长。 目前的数字式继电保护装置,动作速度快,大都在直流分量还未衰减至零之前就可出口,因此很有必要讨论在短路电流中含直流分量时(即直流分量衰减过程末结束的情况下),电流互感器的暂态工作过程、这个过程对继电保护的影响和继电保护应采取的对策。 另外,随着系统容量的增加和短路电流水平的提高,要求电流互感器的变比越来越大,特别是在变电站的低压侧,这不仅在经济上投资太大,而且有时常选不到满意的设备,致使运行中出现了由于TA饱和,保护不能正确工作的现象。所有这些都促使我们要研究和讨论电流互感器的问题。 1.2 电流互感器的配置 电流互感器的配置应符合以下要求; (1)电流互感器二次绕组的数量、类型和准确等级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。 (2)保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。接入保护的互感器二次绕组的分配,应注意避免当一套保护仃用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。 (3)对中性点有效接地系统,电流互感器可按三相配置,对中性点非有效接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。 (4)当配电装置采用一个半断路器接线时,对独立式电流互感器每串宜配置三组,每组的二次绕组数量按工程需要确定。 (5)继电保护和测量仪表宜用不同二次绕组供电,若受条件限制须共用一个二次绕组时,其性能应同时满足测量和保护的要求,且接线方式应注意避免仪表校验时影响继电保护工作。 (6)在使用微机保护的条件下,各类保护宜共用二次绕组,以减少互感器二次绕组数量。但一个元件的两套互为备用的主保护应使用不同二次绕组。 (7)电流互感器的二次绕组不宜进行切换,当需要时,应采取防止开路的措施。 1.3 一次参数的选择 (1) 电流互感器应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择适当的额定一次电流。额定一次电流(Ipn)的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。 (2) 电流互感器的额定连续热电流(I cth)、额定短时热电流(I th)和额定动稳电流(I dyn)应能满足所在一次回路的最大负荷电流及短路电流的要求,并应适当考虑系统的发展情况。当互感器一次绕组可串、并切换时,应按其接线状态下实际短路电流进行I th及I dyn校验。 (3) 选择额定一次电流时,应使得在额定变流比条件下的二次电流满足该回路测量仪表和保护装置的准确性要求。

电流互感器饱和度计算

电流互感器饱和计算: 估算,当一次侧电流达到电流互感器额定电流的10倍时,保护用电流互感器就认为饱和了。 电流互感器的暂态饱和及应用计算 1前言 保护用电流互感器要求在规定的一次电流范围内,二次电流的综合误差不超出规定值。对于有铁心的电流互感器,形成误差的最主要因素是铁心的非线性励磁特性及饱和。电流互感器的饱和可分为两类:一类是大容量短路稳态对称电流引起的饱和(以下称为稳态饱和);另一类是短路电流中含有非周期分量和铁心存在剩磁而引起的暂态饱和(以下称为暂态饱和)。这两类饱和的特性有很大不同,引起的误差也差别很大。在同样的允许误差条件下,考虑暂态饱和要求的互感器铁心截面可能是仅考虑稳态饱和的数倍至数十倍。因而对互感器造价及安装条件提出了严峻的要求。以往在中低压系统和发电机容量较小的情况下,互感器暂态饱和的影响较轻,一般未采取专门对策。而对当前的超高压系统和大容量机组,为保证继电保护的正确动作,暂态饱和已成为必须考虑的因素。由于互感器暂态饱和的机理和计算较复杂,要求互感器暂态不饱和所需代价很高,因而在实际工程中应用情况较混乱。本文根据国内外的标准和应用经验,提出较规范的考虑暂态饱和的互感器选择和计算方法,供工程应用参考。作为示例,本文给出大型发电机变压器组差动保护用电流互感器的选择计算及参数选择的建议。 2电流互感器的稳态饱和特性及对策 当电流互感器通过的稳态对称短路电流产生的二次电动势超过一定值时,互感器铁心将开始出现饱和。这种饱和情况下的二次电流如图1所示,其特点是:畸变的二次电流呈脉冲形,正负半波大体对称,畸变开始时间小于5ms(1/4周波),二次电流有效值将低于未饱和情况。对于反应电流值的保护,如过电流保护和阻抗保护等,饱和将使保护灵敏度降低。对于差动保护,差电流取决于两侧互感器饱和特性的差异。 例如某一1200/5的电流互感器,制造部门提供的规范为[1]:5P20,30VA。其中5P为准确等级,30VA为二次负荷额定值,20为准确限值系数(ALF)。电流互 感器在额定负荷下的二次极限电动势E s =(ALF)· I sn ·(R ct +R bn ),此时综合误 差应不超过5%。综合误差也可选用10%。选择保护用电流互感器时,一般要求ALF 与额定一次电流乘积大于保护校验用短路电流,二次负荷小于互感器额定负荷,实际二次电动势不超过极限二次电动势。当前工程中经常遇到的问题是短路电流过大,ALF不满足要求,但实际负荷比额定负荷小得多。对于低漏磁电流互感器[2],可以在实际负荷下的二次电动势不超过极限值的条件下,适当提高ALF的可用值。但应指出,对于某些不符合低漏磁要求的互感器,如U型电流互感器、一次多匝的互感器等,在一次短路电流倍数超过ALF时,由于铁心局部饱和可能引起二次极限电动势降低,不能在降低二次负荷时,按反比提高ALF。有些制造厂提供的

保护用电流互感器的分类及使用要求

1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联; 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故; 3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。另外,二次侧开路使E2达几百伏,一旦触及造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。如图l中K0,在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置; 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中; 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧; 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关低压配电产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/a614510144.html,。

电流互感器变比检验的简便方法通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD192 电流互感器变比检验的简便方法通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电流互感器变比检验的简便方法通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。 电流互感器作为电力系统中的重要设备,对其进行电气性能试验是很重要的,对于电流互感器而言,变比试验是绝不可少的试验项目,电流互感器变比关系到计量的准确性与保护的可靠性。电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,实际上是模拟在额定电流情况下的实际运行条件,是一种很理想的试验方法,测量的精度高,但随着电力系统的不断发展,单台发电机的容量越来越大,其出口电流已经达到数万安培。例如800MW的发电机组,额定电压为20kV,额定电流为:800/(20×31/2)=23.094kA,相应使用的电流互感器一次电流很大,若用电流法测量一次电流为几万安培的电流互感器变比,在现场很难做到:其一,额定大电流很难达到

差动保护用的电流互感器需要满足两个条件

差动保护用的电流互感器需要满足两个条件,其一是稳态误差必须控制在10%误差范围之内,因为整定计算中采用的不平衡稳态电流是按10%误差条件计算。其二是暂态误差,影响电流互感器暂态特性的参数主要有:短路电流及其非周期分量,一次回路时间常数,电流互感器工作循环及经历时间,二次回路时间常数等。电流互感器剩磁对于饱和影响很大,当剩磁与短路电流暂态分量引起的磁通极性相同时,加重二次电流的畸变,因此电流互感器铁心中存在剩磁,则电流互感器可能在一次电流远低于正常饱和值即过早饱和。差动保护的暂态不平衡电流比稳态时大得多,仅在整定计算时将稳态不平衡电流增大二倍是不够安全的。采取抗饱和的办法是使用带有气隙的TPY级电流互感器。但是差动保护广泛使用的是P级电流互感器,对P级电流互感器规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,在实用上可在按稳态误差选出的技术规范基础上通过“增密”以限制暂态误差。采用增密的方法有以下几种[2]:(1)将准确限值系数增大二倍(允许短路电流为额定电流的倍数);(2)将二次额定负担增大一倍;(3)增大二次电缆截面使二次回路的总电阻减半;(4)改用5P 级电流互感器(复合误差由10%降为5%)。目前110kV及以下电压等级均采用P级电流互感器,220kV变压器亦采用P级电流互感器或5P级、PR级(剩磁系数小于10%)电流互感器,因此差动保护需要采取抗电流互感器饱和的措施。500kV变压器在500kV侧、220kV 侧均用TPY级电流互感器,对于600MW大型发电机变压器组保护,500kV侧均采用TPY级电流互感器,在发电机侧已有TPY级电流互感器可选用。

保护用电流互感器的分类及功能

保护用电流互感器分为:1.过负荷保护电流互感器,2.差动保护电流互感器,3.接地保护电流互感器(零序电流互感器) 保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用电流互感器的工作条件与测量用电流互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。保护用互感器主要要求:1.绝缘可靠,2.足够大的准确限值系数,3.足够的热稳定性和动稳定性。 保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、 10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许电流误差为1%、3%,其复合误差分别为5%、10% 线路发生故障时的冲击电流产生热和电磁力,保护用电流互感器必须承受。二次绕组短路情况下,电流互感器在一秒内能承受而无损伤的一次电流有效值,称额定短时热电流。二次绕组短路情况下,电流互感器能承受而无损伤的一次电流峰值,称额定动稳定电流。 保护用电流互感器的精度等级5P/10P ,10P标示复合误差不超过10%。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关互感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/a614510144.html,。

电流互感器的保护级应用

5P10是一种电流互感器的保护级,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5% 其他类推 这是客户一封信里关于电流互感器的参数, Primary current 300A Secondary current 5/5/5 three cores core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 core 2 for protection 15VA class 5 P10 core 2 for protection 5 VA class 5 P 10 希望老鸟能给我讲解下各部份是什么意思,谢谢! Primary current 300A ---为一次电流额定值300A Secondary current 5/5/5 three cores 二次分三部分绕组额定电流均为5A core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 ,测量用绕组,额定容量10VA core 2 for protection 15VA class 5 P10 保护用额定容量15VA core 2 for protection 5 VA class 5 P 10保护用额定容量5VA 电流互感器中的FS表示仪表保安系数,仅仅适用于测量级的电流互感器,具体规定如下: FS=额定仪表限值一次电流 / 额定一次电流; 仅仅在用户有要求时,确定该数值,其推荐值为5,或10; 主要是在系统故障电流通过电流互感器时,对二次仪表起保护作用,FS越小,二次仪表越安全。 额定仪表限值一次电流是在额定负荷下,复合误差大于等于10%的最小一次电流。 列如,经计算,你需要装设保护的地方,在最大运行方式下短路电流是4KA,你选用的电流互感器是150/5,5P10,也就是说该电流互感器在150A*10倍 =1500A=1.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%;而很可能短路后,电流超过1.5KA,甚至达到4KA,这时就达不到复合误差≤±5%,如果选用150/5,5P30的电流互感器,电流互感器在150A*30倍=4500A=4.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%,但最大短路电流才4KA,故在全量程中,均能保证保护用电流互感器的精度。 但实际应用中,为降低成本,保护并不需要太高的精度,10P已经能满足需要,且在选择电流互感器时,也没有必要保证在最大短路电流时还保证精度,一般在保护定值附近能保证精度就可以了。 比如:"5P20 4000-2000/1A 80VA" 准确级为5P的保护用电流互感器的误差限值在额定频率及额定负荷下其电流误差相位差和复合误差不应超过下列值: 额定一次电流下的电流误差不超过正负1%;

电压、电流互感器准确等级

电压、电流互感器准确等级 根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP) P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。5P20表示在加20倍额定电流的情况下,误差小等于5% 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。 TPS 级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。无剩磁限值。TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。无剩磁限值。TPX级电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5% TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。剩磁不超过饱和磁通的10%。级电流互感器铁芯带有小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减,在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。TPZ级:准确限值规定了为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求,剩磁通实际上可以忽略。TPZ级电流互感器铁芯心有较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于铁芯气隙较大,一般不易饱和,特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。 测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0; 保护用电压互感器的标准准确级为:3P和6P,电压误差分别是3%和6%。

继电保护对电流互感器暂态特性的要求 张熊熊

继电保护对电流互感器暂态特性的要求张熊熊 摘要:互感器是连接电力系统一次侧和二次侧的重要设备,对电网中的电压、 电流等信号的进行实时测量和监测,并为电力系统继电保护装置提供输入信号, 对继电保护装置的正确动作具有非常重要的作用。电流互感器的暂态特性对保护 的正确动作与否,息息相关,如电流互感器的暂态特性与保护的动作原理不相适应时,会引起保护的误动作或拒绝动作。本文着重讨论继电保护对电流互感器暂态特 性的要求。 关键词:继电保护;电流互感器;暂态特性 1电流互感器的暂态特性和饱和过程 当电流互感器发生一次系统短路现象时,描述系统一二次侧的电流以及励磁 电流、铁心磁通密度和暂态误差大小的变化特性称为电流互感器的暂态特性。为 了便于分析,先作如下假设: (1)短路故障发生时分析电流互感器的暂态特性,不考虑其铁心饱和现象,认为仍然处在磁化曲线的直线部分,此时励磁电感L0是一个定值。 (2)忽略运行过程中电流互感器的铁心损耗部分,就可以认为励磁电阻的大小是0,因此铁心合成磁通和励磁电流大小是成正比关系的。 (3)假设电流互感器处于不饱和的状态,且电路中元件参数不变,则此电路近似为线性的。 (4)不考虑二次漏抗或负荷电抗。 (5)当电流互感器的一次侧空载运行时,设此时发生短路故障时,则短路阻抗角的值为,把一次侧的短路电流值折算到二次侧可得: (1-1) 其中,为一次稳态短路电流幅值折算到二次侧后的值; Ip为流过电流互感器一次侧绕组的稳态短路电流的有效值; Tp是电流互感器的一次侧系统的时间常数,计算此值大小时,运用发性短路 故障时,一次侧系统中的电感和电阻之比。 θ是发生短路故障时电流的初始相位角,而cosθ是系统的全偏移系数。 从理论上讲,当系统发生短路的一瞬间,其初始相位角,此时一次侧回路中 会出现非周期性的直流分量,其幅值为最大值,一次侧的短路电流会发生全偏移。但在实际工程中,由于系统发生故障时,其初始相位角并不在这一时刻,因此, 作者分析时,把最坏的情况计算进去,故设偏移系数cosθ=1,此时上式(1-1)可进 行改写:(1-2) 从式(1-2)中可以看出,引起电流发生暂态变化的主要原因是由于指数信号 产生的非周期分量。当时间常数Tp越大时,则θ值就会越接近于0,此时非周期分量对电流所产生的影响就越大。若忽略运行时电流互感器的铁心损耗、一次侧 绕组的漏抗和电阻,则有(1-3) 其中Ip(t)用式(1-1)表示,则式(1-2)和(1-3)联立可得励磁电流 (1-4) 式中Tb为二次负载回路时间常数,Tb=Ls/Rs; Ts为二次闭合回路时间常数,Ts=(Le+Ls)/Rs; 为二次负载回路阻抗角,; 为二次闭合回路阻抗角, 式(1-4)可以看出,励磁电流共有四部分组成:一是具有周期变化的电流分

电流互感器伏安特性及试验

电流互感器伏安特性及试验 伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。如果从小到大调整电压,将所加电压对应的每一个电流画在一个座标系中(电压为纵坐标,电流为横坐标),所组成的曲线就称为伏安特性曲线。 由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下,电流互感器的铁心趋于饱和,励磁电流急剧上升,励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比差逐渐移向负值并迅速增大。由于继电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作。 FA-102 CT伏安特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、CT极性试验、CT 变比极性试验。仪器能自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。 电流互感器伏安特性试验 一、试验目的 CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二、试验方法 试验接线如图所示: 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达 400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个 PT 读取电压。 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

电流互感器基础知识

电流互感器的基本原理 1.1 电流互感器的基本等值电路如图1所示. 图1 电流互感器基本等值电路 图中,Es—二次感应电势,Us—二次负荷电压,Ip—一次电流,Ip/Kn—二次全电流,Is—二次电流,,Ie—励磁电流,N1—一次绕组匝数,N2—二次绕组匝数,Kn—匝数比,Kn=N2/N1,Xct—二次绕组电抗(低漏磁互感器可忽略),Rct—二次绕组 电阻,Zb—二次负荷阻抗(包括二次设备及连接导线),Ze—励磁阻抗 电流互感器的一次绕组和二次绕组绕在同一个磁路闭合的铁心上.如果一次绕组中有电流流过,将在二次绕组中感应出相应的电动势.在二次绕组为通路时,则在二次绕组中产生电流.此电流在铁心中产生的磁通趋于抵消一次绕组中电 流产生的磁通.在理想条件下,电流互感器两侧的励磁安匝相等,二次电流与一 次电流之比等于一次绕组与二次绕组匝数比。 即:IpN1=IsN2 Is=Ip×N1/N2=Ip/Kn 1.2. 电流互感器极性标注 电流互感器采用减极性标注的方法,即同时从一二次绕组的同极性段通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。 由于电流方向相反,且铁心中合成磁通为零。因此得下式: N1Ip-N2Is=0(本来励磁安匝的和为零,但考虑到两个电流的流动方向相对于极性端不同,因此两者为减的关系)。 推出:Is=N1/N2*Ip 可见,一二次电流的方向是一致的,是同相位的,因此我们可以用二次电流来表示一次电流(考虑变比折算)。这正是减极性标注的优点。 1.3. 电流互感器的误差 在理想条件下,电流互感器二次电流Is=Ip/Kn,不存在误差。但实际上不论在幅值上(考虑变比折算)和角度上,一二次电流都存在差异。这一点我们可以在图1中看到。实际流入互感器二次负载的电流Is=Ip/Kn-Ie,其中Ie为励磁

保护用电流互感器的分类和选择

保护用电流互感器的分类和选择 1)保护用电流互感器的分类 (1)P类:准确限值规定为稳态对称一次电流的复合误差εe的电流互感器,对剩磁无要求。 (2)PR类:剩磁系数有规定值(≤10%)的电流互感器,在某些情况下,也可规定二次回路的时间常数或二次绕组电阻的限值。 (3)PX类,TPS类,TPX类,TPY类,TPZ类。这些类的电流互感器有其特殊要求,在我国很少使用,这里不介绍。 2)保护用电流互感器的选择 保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求,首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁的暂态影响,应根据所在系统暂态问题的严重程度、所接保护装置的特性、暂态饱和可能引起的后果和运行经验等因素来合理考虑。如果保护装置具有减缓电流互感器饱和的影响功能,则可按保护装置的特点来选择适当的电流互感器。 按照《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》的对电流互感器的选择规定如下:(1)330~500Kv系统保护,高压侧为330~500Kv的变压器保护和300MW及以上的发电机变压器组保护用的电流互感器,由于时间常数大(100ms以上),暂态饱和可能较严重,由此导致保护的拒动或误动的后果严重,因此,应选用TP类电流互感器,保证在实际短路工作循环中,不会暂态饱和。 (2)220KV系统保护,高压侧为220KV的变压器保护,100~200MW级的发变机组差动保护用的电流互感器,暂态饱和问题及其影响相对较轻,可按稳态条件进行选择计算,为了减轻可能发生的暂态饱和影响而给定适当的暂态系数,宜选用P、PR、PX类电流互感器。PR类能限制剩磁影响,有条件应推广使用。给定暂态系数应根据应用情况和运行经验确定。对于100~200MW机组外部故障给定暂态系数不宜低于10;220KV系统的给定暂态系数不宜低于2。 (3)110KV及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,选用P类电流互感器。 (4)高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流大,而且外部短路时流过个电流互感器的差别也可能很大,即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不一致。为此,母线差动保护应具有抗互感器暂态饱和能力,在工程应用中可按稳态短路电流或保护装置的要求选用适当的互感器。 (5)非直接接地系统的接地保护用电流互感器,可根据具体情况采用由三相电流互感器组成的零序滤过器,专用电缆式或母线式零序电流互感器。