文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案
钢筋工程专项施工方案

厦门市美达复材厂房及配套设施(二期)

厦门圣凌建筑工程有限公司

2016年11月15日

一、编制依据:

1、施工组织;

2、施工图、图纸会审记录及相关技术资料;

3、国家现行施工规范、规程和企业标准、施工工法:

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1、11G101-2、11G101-3

二、工程概况:

美达复材厂房及配套设施(二期)工程为厦门市美达复材科技有限公司建设的项目,建设地点位于同安工业集中区。本工程总建筑面积26085.23平方米(其中地下建筑面积1546.61㎡),其中包括配套用房7728.31平方米;建筑高度23.35米;地上六层;地下一层,7#车间7945.02平方米;建筑高度22米;地上四层,8#车间8795.54平方米;建筑高度22.07米;地上四层。

三、施工部署:

1、施工准备

(2)原料堆料和钢筋加工场地设在东侧,钢筋的弯曲、切断、焊接则按顺序摆开、分区明确。

(2)凡进场施工用钢材必须有出厂质量证明书和检验报告单,并按规定见证取样,送检试验,试验合格才能用于工程上。对于抗震设防要求的一、二级钢筋混凝土结构,当设计对其纵向受力钢筋的强度无具体要求时,检验所得的强度实测值应符合规定:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值比强度标准值的比值不应大于1.3。

根据工程进度和施工图要求设定专人翻样制作料单,安排专门管理人员负责钢筋制作、堆放、管理工作,做好对制作工人的书面技术交底。

钢筋加工机械操作先空载,试运转正常后才能投入使用,钢筋表面应保持洁净,有污泥时,在使用前认真清除干净。制作完毕的钢筋统一用木制料牌标识,料牌上标明规格、数量、绑扎部位,并堆码整齐。

钢筋加工前应认真按设计要求编制钢筋料单,并报监督单位审核,加工按审核后的料单进行,加工的钢筋应是抽样合格的无损伤、无裂缝、无严重锈蚀的钢筋,钢筋加工采用电渣压力焊和单面搭接焊。箍筋必须作135°弯钩,直钩长度大于10d。

(3)钢筋工程总体要求:钢筋制作和安装是保证整体结构质量的重要环节,纵向受拉钢筋最小锚固及搭接长度:(剪力墙柱、暗柱内主筋的连接优先采用电渣压力焊)。

(1)、钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮绣使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。

(2)、钢筋调直,用机械调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

采用冷拉方法调直的钢筋的冷拉率:

HPB300级钢筋冷拉率不宜小于4%。

HRB400级钢筋冷拉率不宜小于1%。

(3)、箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用HPB300级钢筋或冷拉低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋的10倍。箍筋的调整值见表。

尺寸或内皮尺寸而定。

(4)、钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

直钢筋下料长度=构件长度–保护层厚度+弯钩增加长度

弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度–弯曲调整值+弯钩增加程度

箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度

(5)、钢筋焊接参照本节焊接工程内容有关规定。

3、质量标准:

(1)、钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。

检查方法:检查出厂质量证明书和试验报告。

(2)、冷拉、冷拔钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规范的规定。

检查方法:检查出厂质量证明书、试验报告的冷拉记录.

(3)、钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

检查方法:观察检查。

(4)、钢筋的规格、形状,数量,锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。

检查方法:观察和尺量检查。

(5)、钢筋对焊和焊接接头焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

检查方法:检查焊接试件试验报告。

四、钢筋接头:

本工程属于二级抗震等级,其连接形式有:搭接电弧焊、电渣压力焊连接。

1、搭接电弧焊

(1)、工艺流程:

检查设备→选择焊接参数→试焊作模拟试件→送试→确定焊接参数→施焊→质量检验

(2)、施焊操作要点:

○1、钢筋搭接焊宜采用双面焊,如不能进行双面焊,也采用单面焊,接焊的搭接长度为:HPB300搭接长度为≥8d;HRB335、400搭接长度为10d。

○2、钢筋搭接焊焊缝的高度不小于0.3倍钢筋直径且不小于4mm,焊缝宽度不小于0.7倍钢筋直径。

○3、钢筋搭接处的弯头宜预弯,并应保证两钢筋的轴线在同一直线上。

○4、定位焊缝用两点固定,定位焊缝应距搭接端20mm以上。

○5、引弧应从搭接钢筋一端开始,熄弧应在搭接负筋端头上。

2、电渣压力焊

(1)、工艺流程:

检查设备、电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放焊剂灌、填装焊剂→试焊、作试件→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查

(2)、电渣压力焊的工艺过程:

闭合电路→引弧→电弧过程→电渣过程→挤压断电

(3)、施焊操作要点。

○1、闭合回路、引弧:通过操纵杆或操纵盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接;

○2、电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值。借肋操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池;

○3、电渣过程:随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端都插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化;

○4、挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属。同时切断焊接电源;

○5、接头焊毕,应停歇20~30s后(在寒冷地区施焊时,停歇时间应适当延长),才可回收焊剂和卸下焊接夹具。

(4)、质量检查:

在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应认真进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时消除。切除接头时,应切除热影响区的钢筋,即离焊缝中心约为1.1倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。

五、钢筋绑扎:

1、绑扎柱子钢筋

(1)、工艺流程:

套柱箍筋→电渣压力焊焊接竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋(2)、套柱箍筋:

按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。(3)、电渣压力焊焊接竖向受力筋:

柱子主筋立起之后,按要求进行电渣压力焊施工,施工质量及接头位置应符合要求。

(4)、画箍筋间距线:

在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

(5)、柱箍筋绑扎:

○1、按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎;

○2、箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎;

○3、箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固;

○4、柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径);

○5、柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求;

○6、柱筋保护层厚度应符合规范要求,垫块应绑在柱竖筋外皮上,以保证主筋保护层厚度准确。当柱截面尺寸有变化时,柱应在板内弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。

2、梁钢筋绑扎

(1)、工艺流程:

模内绑扎:画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎

模外绑扎(先在梁模板上口绑扎成型后再入模内):画箍盘间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上面放箍筋→穿主梁下层纵筋→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎

(2)、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。

(3)、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。

(4)、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。

(5)、绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。

(6)、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135d,平直部分长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。

(7)、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm 处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。

(8)、在主、次梁受力筋下均应垫垫块,保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。

3、板钢筋绑扎

(1)、工艺流程:

清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯短钢筋

(2)、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋、分布筋间距。(3)、按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

(4)、在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。

(5)、绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根钢筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点需全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层钢筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

(6)、在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,

4、楼梯钢筋绑扎

(1)、工艺流程:划位置线→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋

(2)、在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。

(3)、根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。

(4)、底板筋绑完,待踏步模板吊绑支好后,再绑扎踏步钢筋。主筋接头数量

和位置均要符合设计和施工质量验收规范的规定。

六、质量标准:

1、钢筋加工

(1)、受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

HPB300级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

检验方法:钢尺检查。

(2)、除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°;箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

检验方法:钢尺检查。

(3)、钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB300级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

检验方法:观察,钢尺检查。

(4)、钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表1的规定。

检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

检验方法:钢尺检查。

○1、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

○2、在施工现场,应按国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

检查数量:按有关规程确定。

检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。

○3、钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋钢筋直径的10倍。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,钢尺检查。

○4、在施工现场,应按国家现行标准《钢筋焊接及验收规范》JGJ18的规定对钢筋焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

○5、当受力钢筋焊接接头时设置在同一构件内的接头宜相互错开。

纵向受力钢筋焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

检验方法:观察,钢尺检查。

○6、在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:

箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;

受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;

受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

检验方法:钢尺检查。

2、钢筋安装

(1)、钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量:全数检查。

检验方法:观察,钢尺检查。

(2)、钢筋安装位置的偏差应符合表1的规定。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

七、施工注意事项:

1、避免质量通病

(1)、钢筋开料切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返工。

(2)、钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值,对于I 级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。

2、产品保护

(1)、各类型钢筋半成品,应按规格、型号,品种堆放整齐,挂好标志牌,堆放场所应有遮盖,防止雨淋日晒。

(2)、转运时钢筋半成品应小心装卸,不应随意抛掷,避免钢筋变形。

3、钢筋作业安全

(1)、展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹。

(2)、拉直钢筋时卡头要卡牢,地锚要稳固,拉筋沿线的2m宽区域内禁止人员通过。

(3)、钢筋堆放应分散、规整摆放,避免乱堆和叠压。

(4)、绑扎墙、柱钢筋时应搭设适合的作业架子,不得站在钢筋骨架上或攀钢筋骨架上下。

(5)、高大钢筋骨架应设临时支撑固定,以防倾倒。

(6)、使用切断机断料时,不能超过机械的负载能力,在活动刀片前进时禁止送料,手与刀片口的距离不得少于15cm。

(7)、使用除锈机除锈时,应戴口罩和手套,带钩的钢筋禁止上机除锈。h.上机弯曲长钢筋时,应有专人扶住并站于弯曲方向的外侧,调头弯曲时,防止碰撞人、物。

(8)、调直钢筋时,在机器运转中不得调整滚筒,严禁戴手套操作,调直到末端时,人员必须躲开,以防钢筋甩动伤人。

相关文档