B5宿舍楼楼板设计

1.板的设计

板按考虑塑性内力重分布方法计算,取1m宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如下图所示,设板厚h=130mm.

(1)荷载计算

30mm厚水磨石面层 0.65KN/㎡130mm厚钢筋混凝土板 25×0.13=3.25 KN/㎡20mm厚混合砂浆底 17×0.02=0.34 KN/㎡

恒荷载标准值g k=4.24 KN/㎡活荷载标准值 q k=2.0KN/㎡荷载设计值

q=(1.2×4.24) KN/㎡+(1.4×2.0) KN/㎡=7.89 KN/㎡

(2)内力计算

次梁截面尺寸:

高h=l/8~l/12 取h=700mm 宽b=h/3~h/2 取b=200mm

计算跨度:楼板按塑性理论计算,故计算跨度取净跨。 边跨l 0=3300-100-100+130/2=3165mm 中间跨l 0=3300-100-100=3100mm

因跨度差(3165-3100)/3100=2% 在10%以内,故可按等跨连续板计算。计算结果见下表

板的弯矩计算

(3)配筋计算

环境类别为一级,取1m 宽板带计算,b=1000mm,h=130mm, h 0=130-20=110mm ,钢筋采用HPB400级(y f =360N/2m m ) 混凝土C30(c f =14.3N/2m m ),1a =1.0,板配筋计算的过程于下表。

板的配筋计算

板配筋图