多联机选型

二、空调系统的选型 1、多联机系统的分类 多联机式空调系统根据其制冷剂配管实际连接形式大体可分为室外直接分支方式和室外总管、室内分支的连接方式两大类。 1.1室内分支形式 采用室内分支形式的多联机式空调系统,其室外机组的所连接的制冷剂配管由一组气管和液管构成(一般称为主配管,对于部分品牌的热回收式系统则由两根气管和一根液管构成)。制冷剂主配管根据室内机组的分布情况,在合适的位置进行再分支,最终与各个室内机组相连接。 1.2室外分支形式 采用室外分支的多联机式空调系统,其室外机组连接复数组制冷剂配管,数量根据实际连接的室内机组的数量和形式来确定。 1.3本系统形式 相对而言,采用室内分支的系统,由于流量调节机构设置在各室内机组中,能较为迅速地对应室内负荷的变化,且可达到较长的配管长度以对应较为大的空调空间;而室外分支的多联机空调系统由于流量控制机构设置在室外机组,为减小管路的输送损耗,一般不宜安装较长的制冷剂配管,多用于三房至四房的家庭场合。本系统选用室内分支形式。 2、室内机的选型 2.1室内机的精确选型的几个修正

变频多联机系统的设计流程如下:首先是系统设计规划,进行空调分区的划分,拟定新风解决方案和控制解决方案。根据设计要求、气候条件、建筑状况、发热设备等进行负荷计算,由负荷计算结果初步确定室内机容量、形式、设计位置。因为在设计时有多个影响因素需要考虑,其中包括温度因素、连接率因素、管长因素等,综合考虑这些因素的修正系数可提高选型的准确性,同负荷计算更匹配,设计更完美,能有效减少设备的浪费。 2.1.1温度修正 能力修正的第一个要点是温度的修正。不同的温度条件下,机组的能力也不尽相同。可以根据具体设计条件,查询不同温度条件下机组的容量表来获得这一步的修正。 2.1.2连接率修正 室内机容量总和超过室外机所提供的实际能力时,室外机的能力不再同室内机容量总和呈线性变化,室内机的容量会有所衰减,连接率较大时必须考虑这个因素的影响。 2.1.3管长修正 变频多联机系统管长较长时会产生衰减,一般只需对制冷情况进行管长修正。首先配管的长度影响流体阻力,管长过长导致阻力加大。其次配管的长度影响系统性能,吸气管阻力增加,压缩机吸气压力降低,制冷能力下降。吸气压力下降、过热增加,系统EER相应下降。管长超过90m时可通过增加管径的方法降低管长衰减。 2.1.4室内机的实际能力 当所有室内机全开时,其实际能力是根据室外机能力按比例分配的,此时室内机能力按下式得出:室内机的实际能力=室内机总容量值∕单台室内机容量值

空调铜管管径要求

空调铜管管径要求 1编制目的: a. 介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b. 防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。 2参考资料: 引用文献:JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头 JIS H 3300 铜以及铜合金无接缝管 专家资料配管壁厚设计基准B-010 GB/T1804 制冷铜配管标准 3适用的范围 这个设计选择标准,是针对一般的冷媒配管用铜管的种类、尺寸以及允许偏差而做的规定。另外,也适用于工厂组装品内部的冷媒配管。 (注) JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头,“工厂组装品内部的冷媒配管也是依照这个”来规定的。 4配管的类别 配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。 第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力 第2种:相当于R410A的设计压力 第3种:用 5壁厚的计算公式 以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。 t= [(P×OD)/(2σa + ] +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜) P:最高使用的压力(设计压力) (MPa)

OD:标准外径 (㎜) σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2) *σa = 33 (N/㎜2) α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。 设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + ] +α (㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.9558mm 取整,t=。 注:国标GB/T1804规定φ的铜管壁厚V级偏差可以是±,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差来生产管组,则其壁厚就会选取为了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(,+)mm内,以免除管组爆裂隐患。 实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过,以为设计压力,φ作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + ] +α (㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.8355mm 取整t=,其壁厚偏差可以定在(,+)mm内,如果t取,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。 ②R410A 制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ,其壁厚选择方法如下: R410A制冷系统高压侧最高压力设计为,则其壁厚计算为: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + ] +α (㎜)

多联机配管选型表

15.冷媒配管工程 15.1 冷媒配管设计 1、冷媒配管长度和落差(表1 ) 注: 1.分歧管折算长度为等价配管长度0.5m。 2.内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3.当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯, 回油弯规格建议如图2。 4.当外机在下时,H≥40m主管与液管需加大一号。 5.连接到室内机的第一个分歧管组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情 况下,允许长度可以延长为90m。

6.所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障! 图1 注:1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障; 2、内机尽量均等地安装在U 型分歧管的两边。 300mm 以上 图2

15.2 冷媒配管选取 1)冷媒配管类型选定(表2 ) 2 4 N10 注: 1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管。 2、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3、表中所有配管等效长度L1+…+L6+a+…+g+0.5*6(分歧管折算为等价配管长度0.5m)。 4、配管等效长度为单程配管等效长度,即等于气侧或液侧的等效长度。

2)室内机主、配管尺寸选定(表3 ) 注意: A.A表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和。 B.第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。 C.与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接 3)室外机主管尺寸,连接方法(表4) 注意: 1)请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则,选择较大值的主管和主配管。 例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP),连接的所有内机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表4.4得其主管为:Φ38.1/Φ

多联机冷媒管尺寸.doc

室内机主配管尺寸选定: 主配管尺寸 mm(不得大于主管的 下游内机容量 A (× 100W) 尺寸) 适用分歧管气管液管 A< 168 ¢ 15.9 ¢ 9.5 FQZHW-01C 168≤A<224 ¢ 19.1 ¢ 9.5 FQZHW-01C 224≤A<330 ¢ 22.2 ¢ 9.5 FQZHW-02C 330≤A<470 ¢ 28.6 ¢ 12.7 FQZHW-03C 470≤A<710 ¢ 28.6 ¢ 15.9 FQZHW-03C 710≤A<1040 ¢ 31.8 ¢ 19.1 FQZHW-03C 1040≤A<1540 ¢ 38.1 ¢ 19.1 FQZHW-04C 1540≤A<1800 ¢ 41.3 ¢ 19.1 FQZHW-05C 1800≤A ¢ 44.5 ¢ 25.4 FQZHW-05C 注意: 1)A 表示:配管下游内机(从该配管的至最后一台内机之间所有内机) 的能力之和。 2)第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一分歧管。 3)与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,续作适当转换。 室外机本身接口尺寸: 室外机接口管径尺寸(mm) 型号 气侧液侧8/10HP¢ 25.4¢12.7 12/14/16HP ¢ 31.8 ¢ 15.9 18HP¢ 31.8¢19.1 室外机主管尺寸:

室外机 容量 8HP 10HP 12~14HP 16HP 18~22HP 24HP 26~34HP 36~54HP 56~66HP 68~88HP 所有配管长度< 90m时主管尺寸所有配管长度≥ 90m时主管尺寸 气侧液侧室内第一分歧气侧液侧室内第一分歧(mm)( mm)管(mm)(mm)管¢¢ FQZHN-02C ¢ ¢12.7 FQZHN-02C 19.1 9.53 22.2 ¢¢ FQZHN-02C ¢ ¢12.7 FQZHN-02C 22.2 9.53 25.4 ¢¢ FQZHN-02C ¢ ¢15.9 FQZHN-03C 25.4 12.7 28.6 ¢¢ FQZHN-03C ¢ ¢15.9 FQZHN-03C 25.4 12.7 31.8 ¢¢ FQZHN-03C ¢ ¢19.1 FQZHN-03C 28.6 15.9 31.8 ¢¢ FQZHN-03C ¢ ¢19.1 FQZHN-03C 28.6 15.9 31.8 ¢¢ FQZHN-03C ¢ ¢22.2 FQZHN-04C 31.8 19.1 38.1 ¢¢ FQZHN-04C ¢ ¢22.2 FQZHN-04C 38.1 19.1 38.1 ¢¢ FQZHN-05C ¢ ¢22.2 FQZHN-05C 41.2 19.1 41.2 ¢¢ FQZHN-06C ¢ ¢25.4 FQZHN-06C 44.5 22.2 54.0 注意: 1)表中所有配管指气管+液管等效管长之和。 2)请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则选择较大值的主管和主配管。

空调铜管管径要求

空调铜管管径要求 1 编制目的: a. 介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b. 防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。 2 参考资料: 引用文献:JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare )铜管以及焊接管(brazing )弯头 JIS H 3300 铜以及铜合金无接缝管 专家资料配管壁厚设计基准B-010 GB/T1804 制冷铜配管标准 3 适用的范围 这个设计选择标准,是针对一般的冷媒配管用铜管的种类、尺寸以及允许偏差而做的规定。另外,也适用于工厂组装品内部的冷媒配管。 (注) JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare )铜管以及焊接管(brazing )弯头,“工厂组装品内部的冷媒配管也是依照这个”来规定的。 4 配管的类别 配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。 第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力(3.45MPa) 第2种:相当于R410A的设计压力件15MPa) 第 3 种:(4.7MPa)用 5 壁厚的计算公式

以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。 t = [( P >OD) /(2(T a + 0.8P)] + a (伽) t:必须的壁厚(伽) P:最高使用的压力(设计压力)(MPa) OD标准外径(伽) d a:在125C的基本许可应力(N /伽2) * d a = 33 (N /伽2) a :腐蚀厚度(伽)*但是,对铜管的话为0(伽)。 设计选择示例(TP2M :以下以O型(TP2M铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径$ 19.05,其壁厚选择方法 如下: R22制冷系统排气侧最高压力取 3.45MPa,计算如下: 壁厚t = [(P x OD/ (2 d a + 0.8P)] + a (伽) =(3.45 X 19.05 ) / (2X 33+0.8 x 3.45 ) +0 =0.9558mm 取整,t=1.0mm。 注:国标GB/T1804规定$ 19.05的铜管壁厚V级偏差可以是土0.08mm这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由 计算结果可知,该管组在设计压力为 3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当 增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4 , +0.08 ) mm内,以免除管组爆裂隐患。 实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过 3.0MPa,以3.0MPa为设计压 力, $ 19.05 作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下: 壁厚t = [( PX OD/ (2 d a + 0.8P)] + a (伽) =(3.0x19.05)/(2x33+0.8x3.0)+0 =0.8355mm 取整t=0.9mm,其壁厚偏差可以定在(-0.06 , +0.08 ) mm内,如果t取1.0mm,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。

多联机配管选型表

多联机配管选型表 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

15.冷媒配管工程 冷媒配管设计 1、冷媒配管长度和落差(表1 ) 注: 1.分歧管折算长度为等价配管长度。 2.内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3.当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯,回油 弯规格建议如图2。 4.当外机在下时,H≥40m主管与液管需加大一号。 5.连接到室内机的第一个分歧管组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情 况下,允许长度可以延长为90m。

6.所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障! 图1 注:1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障; 2、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 图2 冷媒配管选取 1)冷媒配管类型选定(表2 ) 注: 1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管。 2、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3、表中所有配管等效长度L1+…+L6+a+…+g+*6(分歧管折算为等价配管长度0.5m)。 4、配管等效长度为单程配管等效长度,即等于气侧或液侧的等效长度。 2)室内机主、配管尺寸选定(表3 ) 注意: 表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和。

B.第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。 C.与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接 3)室外机主管尺寸,连接方法 (表4) 注意: 1)请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则,选择较大值的主管和主配管。 例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP),连接的所有内机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表得其主管为:ΦΦ;根据所有内机总容量为1360查表得其主配管为:ΦΦ,按照就大原则,最终确定主管规格为:ΦΦ。 4)室外机并联连接配管组件和并联管管径(表5)

冷媒铜管配管及安装注意

冷媒配管尺寸 一. ①如果室外机至最远室内机的配管长度超过90m,则室外机至第一分歧管的液管和气管均 增加一号管径。 ②、如果第一分歧管与最远室内机的配管长度大于40m,则从第一分歧管到最远室内机的分歧主管的液侧配管增加一号管径。 二 分歧部至分歧间的配管尺寸根据下游所接室内机容量选定。在超过室外机容量时,以室外机容量为准。 R410冷媒系统 分歧部分与分歧部之间配管尺寸。 在分歧管进口侧要保证至少500m的直段管,对于FQ04\FQ05分歧管至少要保证800mm的直径段。室内外机落差每隔6m在气管侧增设一个回油弯,确保机组回油正常。分歧管得保温材料必须耐120℃以上。

R22冷媒系统 分歧部分与分歧部之间配管尺寸 室内机配管尺寸 在分歧管进口侧要保证至少500m的直段管,对于FQ04\FQ05分歧管至少要保证800mm的直径段。室内外机落差每隔6m在气管侧增设一个回油弯,确保机组回油正常。分歧管得保温材料必须耐120℃以上。 油平衡管路采用Φ12.7铜管进行连接,如室外机为三机并联,则油平衡管路中要采用一个接口内径为12.7的油平衡连接三通。Pd、GPdm系列)。(R\GRe\GRm Φ9.52)

配管安装技术要求 1):冷媒配管三原则:干燥;清洁;气密性好 对于本设计采用的R410A的系统,铜管要选用无油铜管。采用普通铜管(含油)进行 施工时,则必须用纱布蘸取四氯乙烯溶液对铜管进行清洗干净后方可施工。 铜管规格选择,以建设方所采购设备厂方的样本为准 2):冷媒配管的支撑: (1).横管的固定:为防止配管损坏,应采用吊加或托架的形式加以支撑, 支撑点距离应符合以下原则:直径φ20以下的,支撑点间距1米;直径在φ20至φ40之间的,支撑点间距1.5米;直径在φ40以上的,支撑点间距为2米。 (2).立管的固定:根据管道走向,沿墙体进行固定,管卡处应使用圆木码 代替保温材料,“U”形管卡在木垫块外围固定,木垫块必须进行防腐处理。 管卡距离应符合上条所述支撑点间距原则。 (3).局部位置的固定:为防止配管伸缩导致局部产生应力集中,应考虑在 管端和分歧管以及墙体贯穿孔附近加以局部固定。 3):冷凝水管及冷媒管保温材料:采用不燃型橡塑海绵保温。 明装及室外部分管道外做复合铝箔做保护层。管道保温具体规格与保温厚度见下表: 4):冷凝水管自起始点坡向排水点,坡度不小于0.003,不可出现反坡,支管坡度不小于0.01同时应保证所连接末端设备的冷凝水水盘高出水平干管起点大于或等于100mm,连接(新风)空调器泄水盘的冷凝水管,应设水封,水封高度(mm)=机外余压(mmH20)+50(mm)。

多联机中央空调冷媒配管工程操作步骤及施工要点 (2)

多联机中央空调冷媒配管工程操作步骤及施工要点 1. 操作步骤 安装室内机→按图纸配铜管→安装铜管管道→置换氮气→钎焊→吹净→铜管调直→气密试验→真空干燥→追加冷媒2. 要点 1)冷媒配管的选择标准 铜管外径(mm) R22 R410A 壁厚(mm)类型壁厚(mm)类型 φ6.350.8 O 0.8 O φ9.520.8 O 0.8 O φ12.70.8 O 0.8 O φ15.88 1.0 O 1.0 O φ19.05 1.0 O 1.0 1/2H φ22.2 1.0 1/2H 1.0 1/2H φ25.4 1.0 1/2H 1.0 1/2H φ28.6 1.0 1/2H 1.0 1/2H φ31.75 1.1 1/2H 1.1 1/2H φ34.88 1.3 1/2H 1.3 1/2H φ38.1 1.4 1/2H 1.4 1/2H φ44.45 1.5 1/2H 1.5 1/2H 注: 1、O材为盘管,1/2H为直管; 2、用于R410A的铜管必须经去油处理。 3、铜管承受压力:R22:≥30kgf/cm2 R410A:≥45kgf/cm2 2)冷媒配管三原则 原因防止故障对策 干燥从外部,例如:雨水、工程用水的侵入、管内凝结水 侵入 配管加工→吹净→真空干燥 清洁钎焊时管内氧化物形成尘埃、杂物从外侵入配管加工→吹净置换氮气 气密性钎焊不完全、喇叭口漏气、边缘漏气严格执行银焊基本操作严格执行喇叭口基本操作严格执行接口基本操作 3)冷媒配管的支撑

公称直径(㎜)9.52121619222528353840以上 L11111 1.5 1.5 1.5 1.5 1.52 最大间距(m) L2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.52222 2.5 注:L1为水平支架、吊架的最大间距; L2为垂直支架、吊架的最大间距。 以上以保温管道进行规定。 a)横管的固定 空调在运行过程中,会使冷媒配管产生变形(如伸缩和下垂等):为防止配管损坏,应采用吊架或托架的形式加以支撑(标准如下):配管直径(mm)Φ20以下、Φ20-40、Φ40以上支撑点间隔分别为:1米、1.5米、2米。一般,应将气管与液管并行悬挂,支撑点的间隔距离根据气管的管径选择,由于流动的冷媒会随运转和工况的变化而发生温度差异导致冷媒配管产生热胀冷缩现象,所以不能将保温后的配管完全夹紧,否则可能造成铜管因应力集中而开裂。b)立管(竖直管)的固定 根据管道走向,沿墙体进行固定,管卡处应使用圆木码代替保温材料,“U”形管卡在木制冷桥外固定,木制冷桥应进行防腐处理。 配管直径(mm)Φ20以下Φ20-40Φ40以上支撑点间隔(m)1.5米、2.0米、2.5米。 c)局部位置的固定 为防止配管伸缩导致局部产生应力集中,一般应考虑在分歧管和端管和墙体贯穿孔附近加以局部固定。 4)分歧管组件的安装要求 1)设置分歧管组件的位置时,应注意: a) 分歧管不能用三通管代替。 b) 必须按照施工图纸和安装说明书确认分歧管组件的型号以及连接的主管和支管的管径。 c)分歧管组件前后500mm的距离内不能设置急弯(90°弯角)或者连接其他分歧管组件。 d) 尽量使分歧管组件的安装位置放置于便于焊接的场所(如无法保证可先预制组件)。 e) 水平或垂直安装分支器,水平夹角应在15°角以内。 f) 分歧管安装水平且应设支架,分歧管平放在吊架上 g) ⑤为了保证冷媒分流均匀,安装分歧管组件时应注意其水平直管道的距离。 a.铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥1m。 b.相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥1m。 c.分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。 5)节流部件水平的安装 注意事项: a.电子节流部件安装时应垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置。 b.电子膨胀阀应安装在便于检修的位置; c.电子膨胀阀与内机之间管长的距离应尽量大于1米; d.电子节流部件与室内外机配管连接时,应用两只扳手操作,以免铜管变形或开裂。 e.电子节流部件与室内外机配管连接时,应采用喇叭口连接,禁止用焊接连接,因焊接产生的热量会经铜管传至电子膨胀阀,导致电子膨胀阀损坏。

多联机配管

1.不同匹数的室外机所对应的室内机台数; 外机HP组合方式可接内机台数外机HP组合方式可接内机台数S8HPX173810Iir+12HP+16HP35 1010HPX19401UHP+L4HP+16HP37 1212HPX1114210HP+16HPX239 1414IIPX1134-1i2nr+i6HPX241 1616HPX11546L4HP4-16HFX243 1810HP-8HP1648I6HPX345 201OHP+1OHP1850^6HPX1+1OHF+8HP46 1110HP-12HP2052L6HPX2+10HPX248 2410HP-14HP225416HPX2+10HP+12HP50 26KlHP+lfiHF2456^6HPX2+10HP+14HP52 2812HP-16HP2658L6HPX3+10HP54 30I4HP-16HP286016HPX3+12HP56 3216HP+16HP306216HrX3+14HP58 3410HPX2+14HF3164L6HPX460 3610HPX2+16HP33 2.工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计 算来选择室外机; 3.第一分歧管至末端的距离等效长度L 等效< 40m L L 等效=L+0.5*n < 40m 其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度 n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。 4.超配问题 在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适 当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能

超过130% (由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%), 对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。 5.配管总长 6.最远配管长度 7.室内外机落差 8.室内机与室内机落差 室内机与室内机落差v 15m 9.主管、主配管规格尺寸

各厂家多联机分歧管及管径选择标准

1、室外机汇总管套件 2、分歧管套件 3、室内机配管分歧管之间管径选择表 4、使用范围 总长度:300米 配管单程最长可达150米 第一分歧管到最远室内机配管长度达40米 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米室内机与室内机的落差为:15米 三菱重工海尔:(KX4) 1、使用范围

配管总长度:510米以内 配管单程长度:160米以内 从室外机到第一分歧管长度:130米以内 第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内 室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用) 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内,室外机在下方时为40米以内 同一系统室外机间的落差:1米以内 室外机到第一汇总管之间的配管长度为10米以内 室内机之间的落差:15米以内 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件 4、冷媒配管的选定要领 4-1 主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧) 1)室外机容量在255~960时,最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。 2)室外机容量在1010以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。

4-2 分歧管之间配管选定4-3 室内机连接配管的尺寸

东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调) 1、使用范围: 总配管长度:1000米 最大当量接管长度235米,最大实际接管长度190米。 最大室内外机高度差:室外机在上方时70米,室外机在下方时40米 最大室内机高度差:40米 第一分歧管到最远室内机配管长度:90米 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件

中央空调安装教程 冷媒配管的敷设施工

中央空调安装教程冷媒配管的敷设施工中央空调安装是一项系统工程,任何一个步骤出现问题都可能功亏一篑,因此,冷媒配管的敷设施工环节也应该被我们重视起来。在冷媒配管的敷设施工阶段,我们应该注意: 1、冷媒配管的一般敷设安装顺序为:室内机安装就位→计算和确认配管尺寸→安装临时管线→氮气加工→钎焊→吹风试验→气密试验→真空干燥。 2、应注意加强室外冷媒管的防护措施,除了做好保温防护外,还应做好防治外界干扰和意外损伤的措施,当室外冷媒管超出固定长度时,可使用扣板进行保护。 3、冷媒管的敷设原则。 (1)冷媒管在敷设时应尽量沿墙布置,集中布局,尽量利用墙边或廊道进行合理布置。 (2)冷媒管敷设完成后,要用白色包扎带将其包扎好,接头处不能裸露,在每根管路 单独包扎的基础上,尽可能按总管路的粗细将所有的管道包扎在一起,松紧程度以无松弛感为度。 (3)安装空调器室内外机的连接管、电线(电源线、控制线时,原则上应顺墙布置、合理拐弯、横平竖直、相互平行并绑扎在一起,尽量避免横空跨越,更不能阻碍交通,同时应尽量缩短管道的长度。 4、冷媒配管加压试验。

(1)进行气密试验时,气体管、液体管两个阀门的前面座都应保持全闭状态。另外,因氮气有可能进入室外机的循环系统内,加压前应对阀(棒)增固。 (2)各个冷媒系统均应从气体、液体两个方面按照顺序慢慢地加压。 (3)进行气密性试验必须使用氮气,若使用二氧化碳可能会发生冷凝,使用氧气有爆炸的危险。 (4)进行第3阶段加压时必须放置24h以上,若放置时间过短不容易观察。 (5)加压至2.8MPa并维持24h不降压为合格。若压力下降应给予修正;如果修正后的压力值仍低于加压时的压力,则应出漏点并予以修补。

美的多联机冷媒配管选型技术指引

关于大多联冷媒配管选型原则修改的技术指引 第 1 页共2页关于大多联冷媒配管选型原则修改的技术问题,现就相关问题说明如下: 1、室内机主配管尺寸选定: 下游内机容量A(×100W)主配管尺寸mm(不得大于主管的尺寸) 适用分歧管气管液管 A<168 Ф15.9 Ф9.5 FQZHN-01C 168≤A<224 Ф19.1 Ф9.5 FQZHN-01C 224≤A<330 Ф22.2 Ф9.5 FQZHN-02C 330≤A<470Ф28.6 Ф12.7 FQZHN-03C 470≤A<710 Ф28.6 Ф15.9 FQZHN-03C 710≤A<1040 Ф31.8 Ф19.1 FQZHN-03C 1040≤A<1540 Ф38.1 Ф19.1 FQZHN-04C 1540≤A<1800 Ф41.3 Ф19.1 FQZHN-05C 1800≤A Ф44.5 Ф25.4 FQZHN-05C 注意: 1)A表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和。 2)第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。 3)与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接 2、室外机主管尺寸,连接方法: 室外机容量 所有配管等效长度<90m时主管尺寸所有配管等效长度≥90m时主管尺寸 气侧(mm)液侧(mm)室内第一分歧管气侧(mm)液侧(mm)室内第一分歧管 8HP Φ19.1 Φ9.53 FQZHN-02C Φ22.2 Φ12.7 FQZHN-02C 10HP Φ22.2 Φ9.53 FQZHN-02C Φ25.4 Φ12.7 FQZHN-02C 12HP~14HP Φ25.4 Φ12.7 FQZHN-02C Φ28.6 Φ15.9 FQZHN-03C 16HP Φ28.6 Φ12.7 FQZHN-03C Φ31.8 Φ15.9 FQZHN-03C 18~22HP Φ28.6 Φ15.9 FQZHN-03C Φ31.8 Φ19.1 FQZHN-03C 24HP Φ28.6 Φ15.9 FQZHN-03C Φ31.8 Φ19.1 FQZHN-03C 26~34HP Φ31.8 Φ19.1 FQZHN-03C Φ38.1 Φ22.2 FQZHN-04C 36~54HP Φ38.1 Φ19.1 FQZHN-04C Φ38.1 Φ22.2 FQZHN-04C 56~66HP Φ41.2 Φ19.1 FQZHN-05C Φ41.2 Φ22.2 FQZHN-05C 68~88HP Φ44.5 Φ22.2 FQZHN-05C Φ54.0 Φ25.4 FQZHN-06C 注意: 1)表中所有配管指气管+液管等效管长之和。 2)请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则,选择较大值的主管和主配管; 编制/日期 审核/日期 审批/日期 关于大多联冷媒配管选型原则修改的技术指引

空调分歧管冷媒配管的选择

空调分歧管冷媒配管的选择 R22系统 A.室外机主管尺寸和室内第一分歧管 B.多模块并联时,室外侧分歧管选型规格 上表选型说明解注: 1.1套FQZHW-03由1套FQZHW-02和1套FQZHW-01A组成;如果并联数量变更,可以 增加或减少FQZHW-01A。 2.1套FQZHW-04由1套FQZHW-03和1套FQZHW-01B组成;如果并联数量变更,可以 增加或减少FQZHW-01B。 3.1套FQZHW-02T由2套MDV-AY01组成;1套FQZHW-03T由3套MDV-AY01组成。 4.1套FQZHW-04T由4套MDV-AY02组成。 注意:A。当外机接口尺寸与主管尺寸不符,需要做变径转接。 C.室内侧分歧管选型和室内侧配管选型表

D.支配管连接尺寸(支配管与室内机扩口连接) 注意:①.A表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和。 ②.与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接 H.铜管壁厚要求 配管外径(mm)Φ6.4 Φ9.5 Φ12.7 Φ15.9 Φ19.1 Φ22.2 Φ 25.4 Φ 28.6 最小壁厚 (mm) 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 配管外径(mm)Φ31.8 Φ34.9 Φ38.1 Φ41.3 Φ44.5 Φ47.6 Φ54 Φ 63.5 最小壁厚 (mm) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 I.能力对应表

能力(W)2200 2800 3600 4500 5600 7100 8000 对应匹数(HP)0.8 1.0 1.2 1.7 2.0 2.5 3.0 能力(W)9000 10000 11200 12500 14000 15000 对应匹数(HP) 3.2 3.6 4.0 4.5 5 5.4 R410A 系统 A.室外机主管尺寸 注意:1.并联模块组合后的能力和。 2.当外机接口尺寸与主管尺寸不符,需要做变径转接。 3.R410A主管选择分所有配管大于90米和小于90米两种情况。必须所有配管(主管 +主配管+支配管)的等效长度<90m,才可用小一号管径 B.多台模块并联组件选择 并联组件 R410A通用 FQZHW-02N1 2台外机并联专用(V4、V4+、D3+ ) FQZHW-03N1 3台外机并联专用(V4、V4+、D3+ ) FQZHW-04N1 4台外机并联专用(V4、V4+、D3+ ) FQZHW-01N1A 见解注1(V4、V4+、D3+ ) FQZHW-01N1B 见解注2(V4、V4+、D3+ ) 上表选型说明解注: 1.1套FQZHW-03N1由1套FQZHW-02N1和1套FQZHW-01N1A组成;如果并联数量变更, 可以增加或减少FQZHW-01N1A。 2.1套FQZHW-04N1由1套FQZHW-03N1和1套FQZHW-01N1B组成;如果并联数量变更,

空调铜管壁厚设计选择

1编制目的: a. 介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b. 防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。 第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力(3.45MPa) 第2种:相当于R410A的设计压力(4.15MPa) 第3种:(4.7MPa)用 5壁厚的计算公式 以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。 t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜) P:最高使用的压力(设计压力) (MPa) OD:标准外径 (㎜) σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2) *σa = 33 (N/㎜2) α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。 设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) =(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0 =0.9558mm 取整,t=1.0mm。 注:国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4,+0.08)mm内,以免除管组爆裂隐

多联机配管选型表

 图2 冷媒配管选取 1)冷媒配管类型选定(表2 )

注: 1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管。 2、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3、表中所有配管等效长度L1+…+L6+a+…+g+*6(分歧管折算为等价配管长度0.5m)。 4、配管等效长度为单程配管等效长度,即等于气侧或液侧的等效长度。 2)室内机主、配管尺寸选定(表3 )

注意: 表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和。 B.第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。 C.与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接 3)室外机主管尺寸,连接方法 (表4)

注意: 1)请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则,选择较大值的主管和主配管。 例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP),连接的所有内机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表得其主管为:ΦΦ;根据所有内机总容量为1360查表得其主配管为:ΦΦ,按照就大原则,最终确定主管规格为:ΦΦ。

多联机配管选型表

多联机配管选型表 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

15.冷媒配管工程15.1 冷媒配管设计 1、冷媒配管长度和落差(表1 ) 注: 1.分歧管折算长度为等价配管长度0.5m。 2.内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3.当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m 设置一个回油弯,回油弯规格建议如图2。 图2 15.2 冷媒配管选取 1)冷媒配管类型选定(表2 ) 注: 1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管。多联机安装要求规范2017.04.22

多联机施工规范 2009.08

目录 一.多联机室外机施工要求二.多联机室内机施工要求三.多联机冷媒管路施工要求四.空调风管施工要求 五.空调冷凝水管施工要求六.空调电气施工要求 七.多联机防腐与保温施工要求八.多联机系统调试要求

一.室外机基础 1.室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。 2.基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200毫米。 3.基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。 4.基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。 5.室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。 二.室外机安装位置选择 1.安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。 2.机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。 3.机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2米内不应有障碍物,否则应加设导风管。 4.机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800毫米。 5.机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。 三.室外机安装 1.机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。 2.机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。 3.室外机应摆放整齐,面板朝向一致。 4.机组与基础之间加10毫米厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。 5.同一行外机间距在20毫米以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200毫米。两行外机间应留有1000毫米以上的维修空间。 6.外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。 7.机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。 8.室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应大于30毫米以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。 四.室外机汇总管、分歧管安装 1.室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。 2.汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。 3.第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度小于5米,两外机之间均油管长度小于5米。 4.汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。

多联机配管选型表..

注意: A.A表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和。 B.第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。 C.与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接 3)室外机主管尺寸,连接方法 (表4) 注意: 1)请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则,选择较大值的主管和主配管。 例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP),连接的所有内机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表4.4得其主管为:Φ38.1/Φ22.2;根据所有内机总容量为1360查表4.3得其主配管为:Φ41.3/Φ22.2,按照就大原则,最终确定主管规格为:Φ41.3/Φ22.2。 4)室外机并联连接配管组件和并联管管径(表5)