步步高置业·新天地(郴州)现浇空心楼板施工方案

一、编制说明

1 编制依据

1.1 步步高置业·新天地(郴州)项目2014年8月版施工图。

1.2 步步高置业·新天地(郴州)项目施工组织设计。

1.3 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(11G101-1);

混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板)(04G101-4);

现浇混凝土空心楼盖(05SG343);

混凝土结构工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-008-2003);

建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001);

混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2010);

2 编制人员:吕飞虎项目技术负责人;尹超辉技术员。

3 发放范围:

分公司:分公司技术部、工程部。

项目部:项目经理、技术经理、生产经理、商务经理、工程部、技术部、质量安全部、物质设备部、商务合约部。

二、工程概况

1 工程简介

步步高置业·新天地(郴州)项目主体工程是步步高置业有限现任公司在郴州市开发的超大规模城市综合体,项目位于郴州市国庆路与北湖路之间。项目总建筑面积194130.83㎡,地下室面积:54830.71㎡,地上部分面积:139300.12㎡。其中,商业部分地上8层,地下3层;地上8层商业裙房,9-33层为办公、公寓和住宅楼。本工程1、2、3、5#楼地下室负一层负二层及1、2、3#楼裙楼1—8层采用空心楼面,内置GBF蜂巢芯。板厚尺寸有360mm、400mm、500mm、520mm、530mm、630mm六种规格。

三、主要技术特点与施工工艺流程

GBF蜂巢芯现浇混凝土密肋空腹楼盖是一种由现浇混凝土框架暗梁(或明梁)、密肋梁、肋间现浇板和位于肋间和现浇板底部的非抽芯式蜂巢芯(一种底面外露芯模)共同组成的楼盖,蜂巢芯在楼盖中的作用不仅作为非拆式模板,而且蜂巢芯底板与楼盖底面平齐,可充作肋间吊顶装饰板,使密肋楼盖底部具有无梁板的效果。

根据柱网、板跨、荷载等的具体要求,由结构设计确定蜂巢芯的高度、蜂巢芯楼盖的总厚度、楼盖断面中孔间密肋及暗梁宽度(或明梁的宽度和高度)、梁板配筋等参数。

GBF蜂巢芯密肋楼盖的框架暗梁、密肋梁与楼盖等厚。

GBF蜂巢芯现浇密肋楼盖的施工工艺流程见图1。

图1 GBF蜂巢芯现浇混凝土密肋楼盖施工工艺流程图

注:蜂巢芯底板不带挑边时,密肋梁钢筋安装施工工序可同本图中规定,亦可待蜂巢芯安装工序完成后,再进行密肋梁钢筋安装施工。

四、技术要求

1 支模架及模板施工

1.1 GBF 蜂巢芯现浇混凝土密肋楼盖的模板施工除应遵守本工法的规定外,还应遵循《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2010)的有关规定。

1.2 必须根据楼盖的暗梁(或明梁)、密肋梁、现浇板、蜂巢芯的重量及平面具体

位置作恒载取值,并充分考虑施工荷载后,进行模板的竖向、侧向承载和稳定计算,以及上层支撑架立杆对下层楼板竖向冲切验算,设计模板、龙骨与支撑系统。蜂巢芯的重量以供货方在当地生产工厂提供的数据为准。

1.3 框架暗梁及空心板施工时应起拱3/1000,其他按规范执行。

1.4GBF现浇混凝土蜂巢芯密肋楼盖底模的拆模时间与普通梁板结构拆模要求完全相同,即楼板跨度≤8m时,底模拆模时楼盖混凝土强度等级应达到设计强度等级的75%;当楼板跨度>8m时,底模拆模时楼盖混凝土强度等级应达到设计强度等级的100%;对于悬挑结构,底模拆模时楼盖混凝土强度等级应达到设计强度等级的100%。

2 钢筋施工

2.1 密肋梁钢筋与芯模之间的混凝土保护层厚度必须符合现浇混凝土蜂巢芯密肋楼盖结构专项说明中的规定。肋梁侧向与蜂巢芯之间的混凝土保护层厚度宜取15mm。

2.2 宽扁梁核心区(纵横两向宽扁梁相交的重叠部位)的梁核心区附加腰筋和水平箍筋、柱帽侧向水平箍筋、柱帽上下部主筋之间的一字拉钩钢筋等构造要求均应按蜂巢芯密肋楼盖结构专项说明的规定进行施工。

2.3 框架梁端部箍筋加密应从柱边开始,而不是从柱帽以外开始加密。框架梁端箍筋加密区长度取2.5倍梁高(暗梁),2倍梁高(明梁)且不小于500。

2.4 架梁、密肋梁、板上部钢筋应按同向同层的方式布置,其钢筋详见图2,以防止节点处梁板上部钢筋的多层重叠超高,导致楼板混凝土超厚。

说明:A-蜂巢芯边长;T-肋梁宽度。

图2 GBF蜂巢芯钢筋安装大样图

2.5 框架暗梁纵筋在保证钢筋净距≥1.5d,且≥30(面筋),25(底筋)的情况下应尽量穿过柱,且至少60%以上穿过柱。

2.6 GBF蜂巢芯顶面的现浇板钢筋为双向单层时,钢筋宜居板厚顶部处。

2.7 GBF蜂巢芯后浇带内的板筋应100%断开错开搭接,后浇带常用处理方法见下图。

图3 GBF蜂巢芯后浇带处理大样图

3 蜂巢芯的验收

3.1蜂巢芯的规格、数量应根据设计文件确定,提前分批按规格向专业生产厂家订货。蜂巢芯标准规格产品的长宽尺寸为900mm×900mm,配套规格产品的长宽尺寸为600mm×900mm、300mm×900mm,其余型号采用管径Ф150~300 mm的薄壁管配套使用。

3.2蜂巢芯到场后应进行验收,验收结果以批为单位,在“GBF蜂巢芯进场验收记录”(见附录1)上记录,并与本批的出厂合格证一并归档保存,作为质量追溯的依验,其收项目包括:

3.2.1 批量、规格、本批出厂质量证明文件;

3.2.2 产品外观质量、尺寸偏差检测,必要时抽样检验物理力学性能指标;

3.2.3 按“GBF蜂巢芯进场验收记录”(附录1)要求项目验收。

4 蜂巢芯的堆放及吊运

4.1 蜂巢芯在施工现场的堆放场地应坚实、平整、洁净。未作表面硬化处理的堆场,其基层应压实,表面应铺垫枋木、模板或厚度不少于50mm洁净砂子。

4.2蜂巢芯应按规格型号分类底板朝下平卧叠层堆放,蜂巢芯在施工现场的叠放层数应符合表1的规定且不得高于1.5m,蜂巢芯叠堆后应作储放标识,并应明显警示禁止人员攀爬、踩踏。

表1 蜂巢芯现场允许叠放高度

4.3 采用专门的吊笼(箱)吊运蜂巢芯,笼(箱)内的容许叠堆高度同表1,且不得高出笼(箱)侧挡板。严禁用缆绳直接绑扎蜂巢芯或直接吊蜂巢芯吊环进行吊运。

4.4 蜂巢芯被吊至安装楼层后应及时排放,不宜再叠层堆放。蜂巢芯在楼面上临时堆放荷载应符合模板的承载规定。

五、蜂巢芯的安装

5.1 蜂巢芯被吊至安装楼层排放前须对其外观完好情况作逐个检查。施工使用过程中造成的蜂巢芯箱体局部破损,对有可能漏入混凝土物料者,均须进行封补、填塞,然后方可铺设。在施工现场容许修补的蜂巢芯破损程度不得超过表2所规定标准,具体修补措施参见5.10条。破损严重超标者不得使用。

表2 蜂巢芯破损容许在现场修补标准

5.2 在安装蜂巢芯之前,应对变形的模板进行校正,使其平整,同时对模板进行清扫,保证模板表面清洁无杂物。然后,在模板上粘贴泡沫胶条,泡沫胶条的位置与蜂巢芯的四边一致,即泡沫胶条的外边与蜂巢芯的外边对齐。

5.3 调整对线,保证蜂巢芯之间及蜂巢芯与暗梁(或明梁)、墙、柱之间的间距符合设计要求。

5.4 排放安装GBF蜂巢芯前应在模板上对暗梁、肋梁、柱帽、蜂巢芯及预留预埋设施等安装位置定位划线。

5.5 GBF蜂巢芯的安装排放必须严格按照设计图或厂家绘制的排布图中规定的型号和规格对号入座安装排放,且蜂巢芯与框架梁及柱子的间距应符合排布图的要求,严禁随意变更GBF蜂巢芯的排布方式或随意将不同型号规格的蜂巢芯替换使用。

5.6 在跨边不合模数处安装蜂巢芯配套件或相应的圆形薄壁管配件。梁边采用圆形薄壁管配件或摆放不下蜂巢芯配套件而留设的实心混凝土区域应按设计要求配置钢筋,具体做法见图4蜂巢芯排放示意图。

图4 GBF蜂巢芯排放示意图

5.7 蜂巢芯安装完成后须进行检查验收,合格后方可进入下一工序施工。检查的情况应及时、如实、准确地记录于上述“GBF蜂巢芯安装检验批质量验收记录”中。该表的收集、整理、归档要求与其它工程质量验收记录相同。蜂巢芯的安装误差容许值详见“GBF蜂巢芯安装检验批质量验收记录”(见附录2)。

5.8 此工程采用底板不挑边的蜂巢芯,宜在框架梁、柱帽及密肋梁钢筋安装完成之后进行蜂巢芯安装,待蜂巢芯安装就位准确后,再进行板面钢筋安装施工。

5.9 对于在施工现场转运时已破损的GBF蜂巢芯,不得用于工程。GBF蜂巢芯安装后,且在其顶部面板钢筋安装前,由于施工原因造成破损的蜂巢芯应及时予以更换。当板面钢筋安装完成后出现损坏的,应采塑料布、胶带或模板进行封补。

六、预留预埋的施工

蜂巢芯水电预埋施工的相关细部构造及节点见图5GBF蜂巢芯水电预埋平面图。

说明:T—肋梁宽度;a—蜂巢芯长度。

图5 GBF蜂巢芯水电预埋平面图

6.1 预留预埋设施的施工应与钢筋和蜂巢芯安装工序穿插同时进行。

6.2 预留预埋管线盒应尽量布置在肋间;当蜂巢芯顶面的现浇混凝土板厚度为60mm时,不得在现浇板内集中布置水电预埋管线。

6.3 当GBF蜂巢芯密肋空腹楼盖内的预留预埋接线盒需要板底准确定位埋设时,可采用尺寸较小尺寸的蜂巢芯替换较大尺寸的蜂巢芯,在适当位置留出实心混凝土带,或采用布置内置芯模在底部形成现浇板,以便于电气接线盒准确安装。建议采用60mm宽电气接线盒。

6.4 当GBF蜂巢芯肋梁内预埋PVC接线管时,建议其线管在肋梁的中部位预埋,以避免二次装修时,打膨胀螺栓时对线管造成破坏。

七、现浇空心楼盖混凝土

7.1 现浇混凝土蜂巢芯密肋楼盖宜采用坍落度不小于160mm的预拌混凝土;混凝土中粗骨料粒径不宜大于20mm。

7.2 浇筑混凝土时,振捣棒必须从纵横肋内快速插入至楼板底部振捣,振捣棒在肋内振捣点的间距不得大于500mm,每点振捣时间宜为10~15S,以混凝土将肋间充填饱满,不上泛气泡为宜;振捣完后,应缓缓提出振捣棒。振捣棒应避免触碰内模。

7.3 蜂巢芯顶面板混凝土振捣亦可采用振捣棒水平拖动捣固,若配用平板振动器进行振捣,宜采用功率为1.5kW的小型平板振动器。

7.4 楼盖的厚度超过500mm时,肋间混凝土宜分层布料和振捣的方式连续浇筑,每层厚度以300~500mm为宜,且近邻的上下浇筑层的浇捣时间间隔不得超过混凝土初凝时间。

7.5 混凝土泵管在板顶架设时,宜采用如废旧小汽车外胎等柔性缓冲支垫支撑,支撑点位置宜居于纵横向肋梁交汇点处或宽扁梁顶面处。

7.6 混凝土出料口离板面高差超过500mm时,宜在出料口下放置缓冲板,避免混凝土对蜂巢芯的直接冲击。

7.7 浇筑混混凝土时,如遇GBF蜂巢芯变形过大或破损,应采用支护挡板或用小块旧模板对孔洞进行封堵处理,以防止变形或破损继续加大,保证芯模内不再进入混凝土。

7.8 GBF填充芯模现浇混凝土空心楼盖的混凝土养护与普通梁板结构混凝土养护要求完全相同。

八、蜂巢芯成品保护

8.1 尽可能避免或减少GBF蜂巢芯进入施工现场后的临时堆放与二次搬运。蜂巢芯在装卸、搬运、堆放时应小心轻放,严禁抛甩和碰撞。

8.2 安装蜂巢芯施工过程中,不允许将钢管、扣件、钢筋、模板及施工机具等重物直接压放在蜂巢芯面板上,钢筋等重物起吊堆放位置应垫设木板或木龙骨等进行隔离保护。不铺设模板的蜂巢芯密肋楼盖,钢筋等重物宜堆放在框架梁等下部支撑牢固的部位。

九、施工中需用的劳动力、机具设备

现浇混凝土蜂巢芯密肋楼盖的模板、钢筋及混凝土等工序所需劳动力分别为木工、钢筋工和混凝工,与普通现浇混凝土梁板结构楼盖完全一致,蜂巢芯安装施工采用普工即可。蜂巢芯密肋楼盖施工的垂直运输机械设备宜采用塔吊,可便于蜂巢芯进场后的装卸及垂直转运至安装楼层的工作面上,蜂巢芯的安装排放施工亦可采用塔吊辅以人工共同完成。蜂巢芯密肋楼盖的混凝土施工宜优先采用混凝土布料机或混凝土泵输送,其他施工机具设备同普通现浇混凝土楼盖结构。

GBF蜂巢芯进场验收记录表

工程名称:合格证号:规格型号:数量:

GBF蜂巢芯安装检验批质量验收记录

塔吊部位楼板预留洞后浇施工方案

塔吊部位楼板预留洞后浇施工 方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

XXXXX信息大厦 塔吊部位预留洞后浇方案 编制: 审核: 批准: 2014年7月15日 塔吊部位预留洞后浇方案 现场塔吊穿楼板预留洞需在设备拆除后进行封堵,由于塔吊穿筏板和楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,特制订本方案。 一、基础筏板施工技术要求 1、工艺流程:抽水、垃圾清理→洞口边处理→冲洗、排污水→钢筋处理→混凝土浇筑→混凝土养护。 2、先将基坑内的积水抽出,清理块状垃圾及建筑碎渣。 3、筏板周边的模板、方木等夹渣必须剔除干净。 4、垃圾清理干净后冲洗基坑,用污水泵抽污水,反复冲洗排污,直至基坑内冲洗的水清澈为止。 5、钢筋处理:钢筋表面必须清理干净,用钢丝刷进行清理及除锈。梁钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋规格数量符合设计要求,搭接长度考虑到接头率100%的问题研究决定单面焊不小于12d。 6、混凝土浇筑:钢筋安装完成后,浇筑比原筏板混凝土强度高一等级的C40P6膨胀混凝土进行浇筑。

6、混凝土养护:混凝土浇筑完成12h后,派专人及时跟进浇水养护,浇水次数以保证混凝土处于湿润状态为准,养护时间不少于7天。 二、楼板施工技术要求 1、工艺流程:周边加固支顶→基层处理→钢筋处理→安装专业维修→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除。 2、周边加固支顶:主要针对断开的梁,在梁下部单独搭设3根冲天立杆,上部加设可调节顶丝加长度≥200mm的木方,与梁底顶紧。冲天立杆间距不大于700mm。立杆支顶点距施工缝边缘的距离≥300mm 且≤1500mm。 2、基层处理:周边加固支顶完成后,方可进行洞口部位松散混凝土凿除,用水清洗干净,并保持二次浇筑部位湿润。 3、钢筋处理:钢筋表面必须清理干净,用钢丝刷进行清理及除锈。梁钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋规格数量符合设计要求,搭接长度考虑到接头率100%的问题研究决定单面焊不小于12d。楼板钢筋采用绑扎搭接。 4、支模:支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,严禁采用铁丝吊模,防止漏水。底模与楼板、底模与套管间的缝隙应严密。由于塔吊穿楼板预留洞较大,需在预留洞下搭设模板支撑架,搭设方案按模板施工方案进行。支模应自下而上进行施工,浇筑完成一层,再进行二层的施工,以此类推。 5、底层钢筋绑扎完成后,应通知水电安装队进行预埋管的维修,完成后方可进行下道工序施工。

预应力混凝土空心板施工方案

预应力混凝土空心板施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

预应力混凝土空心板 A、预制空心板台座 先张法预应力台座,张拉台座为C25钢筋砼墩式结构,台面即底层为C25砼,表面为水磨石面层做成底模。张拉横梁用30mm钢板焊成,一端为固定端,设置拉杆长由端头到台面,以减少钢绞线的浪费,另一端为活动端。横梁设计验算最大张拉力时,挠度变形不超过2mm。为使台座具有足够的强度、刚度和稳定性,不致使台座承受全部预应力筋的拉力时,台座变形、失稳,在设计张拉台座结构时进行台座的稳定性和强度验算,使其抗倾覆安全系数大于,抗滑移系数大于。 B、钢绞线和钢筋制作安装 钢绞线和钢筋统一在钢筋棚内制作、编号和堆放,钢筋和钢绞线在施工前分批抽样进行物理性试验,其性能强度满足设计要求,经监理工程师认可才能使用。安装工作:先将U型钢筋分布倒放于台面作垫衬,再布钢绞线,然后预拉钢绞线,预拉前按设计将预应力失效胶管穿入两端钢绞线,扶正U型筋,开始绑扎安装。钢筋绑扎注意将扎丝头转向上、下两侧的四周,以防气囊取出挂破,同时特别注意内模定位筋制作和绑扎的准确性。 C、张拉与锚固 预应力钢绞线采用千斤顶进行单根单向张拉,并分两次进行,第一次为预拉,即提供绑扎钢筋,待钢筋绑扎完毕在浇筑砼前最后张拉到设计值。张拉预应力采取张拉力伸长值双控制施工。张拉程序为0→初应力→100%δcon(持荷2min,锚固)(δcon为张拉时的控制应力)。张拉中,实际伸长量在计算伸长量±6%范围内为正常,否则应查明原因,在锚固后,预应力筋对设计位置的偏差不得大于5mm。 锚固:张拉时锚固固定端和张拉端用锚环楔片锚固,卸张后梁体靠混凝土的握裹力锚固,锚固后的变形控制在6mm以内。 D、模板 底模为精细磨平的水磨石砼台面板(两边镶角铁)。边模为4米一节拼装的定型大块新制钢模侧模,安装模板时用龙门吊上的电动葫芦与人工配合,模板

最新1楼板植筋施工方案

1楼板植筋施工方案

目录 1、编制说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2人员培训 (2) 3.3材料及施工工具准备 (2) 4、施工方案 (3) 5、质量保证措施 (4) 6、安全保证措施 (5) 7.环保措施 (5)

1#楼地面板植筋施工方案 1、编制说明 为保证太原名都首期开盘,应甲方要求,1楼首层地面板未与主体结构同时施工,先为了做首层地面而制定本施工方案。 2、编制依据 2.1太原市建筑设计院设计的太原名都首期主体及配套工程施工图纸; 2.2太原名都一期施工组织设计; 2.4公司颁布的相关管理条文。 2.5我公司长期以来积累的相关施工经验、教训等。 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1本工程拟施工顺序为300mm厚2:8灰土夯实——100厚C15素混凝土垫层——地梁上植筋——绑扎地面板钢筋——钢筋验收——浇筑地面混凝土。 3.1.2根据工程进度情况,编制各种材料的备料计划、计划进场时间安排,确保1#楼地面的及时完成。 3.1.3. 施工用水、电、及材料机械到位。

3.2人员培训 3.2.1对现场所有施工人员进行上岗培训。 3.2.2对工人进行安全教育,提高施工人员的安全意识。 3.3材料及施工工具准备 3.3.1材料准备: 钢筋植筋胶、Ф12钢筋、Φ10、Φ8钢筋、蛙式打夯机等。 3.3.2施工工具准备: 施工中,需准备的施工机具有:锤子、清孔风机、毛刷、电钻,等。 4、施工方案 4.1回填土作业 1、填土前应将基坑上的垃圾等杂物清理干净。 2、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。因采用蛙式打夯机,每层铺土厚度为200~250mrn。每层铺摊后,随之耙平。 4、回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 5、深浅两基坑相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。

外墙后浇筑做法施工方案

外墙后浇带施工方案 一、方案目的 本方案中为方便施工,在外墙后浇带处做直径为1200mm的厚度为240mm的半圆形砖墙做为挡土墙,在外墙模板拆除后做防水层和防水保护层。此方案比直接在外侧做直墙具有以下好处: 1、节省外墙处的8mm厚的止水钢板。 2、半圆形挡土墙可以有效地防止土方回填时对防水卷材的破 坏。 3、直径为1200mm的半圆形挡土墙可以方便施工,工人可以 在挡土墙内部进行模板的支设和混凝土的养护以及防水措 施的施工以及杂物的清理。 二、后浇带施工流程: 1、施工后浇带以外砼; 2、拆其余部位模板; 3、砌筑砖钛模; 4、到设计规定时间后,施工后浇带砼; 5、后浇带砼强度达到100%后,拆后浇带底模(侧模); 6、做防水卷材搭接; 7、做防水保护层; 8、养护。 三、后浇带施工要求: 本工程后浇带为钢筋混凝土温度后浇带,其应在楼层混凝土浇注

60天后浇筑,具体位置及宽度见相应结施图纸.后浇带留齿槽型,后浇带采用微膨胀性混凝土,其混凝土强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级,后浇带两侧模板待后浇带混凝土强度达到100%时方可拆模,后浇带浇筑时的温度宜与主体混凝土浇筑时的温度接近。 四、后浇带施工 1、钢筋施工: 按图纸要求施工,在后浇带钢筋绑扎完成后做好防护措施(加盖盖板),防止钢筋损伤及锈蚀。在浇注后浇带混凝土前对钢筋进行检查及除锈处理。 2、模板施工: 工人可以从半圆形挡土墙处进入内部进行模板的支设以及后期混凝土养护和防水措施的施工。 3、混凝土浇注: 按图纸设计要求,后浇带混凝土采用微膨胀混凝土,其强度比构件混凝土强度提高一个标号,浇注完成后应浇水养护不少于14天。 楼板:后浇带混凝土采用高一级无收缩混凝土,基础底板:后浇带混凝土采用C45 P8无收缩混凝土。 4、砌筑施工: 本工程因施工工期紧,各项工程穿插进行,在砌筑工程开始时后浇带处还未浇注砼,所以必须将后浇带的位置留出,留出的后浇带位置为其所在的一跨范围内。待后浇带浇注完成强度达到100%后方可再行砌筑。

(完整版)现浇空心板施工方案14.5

X056泗县山头至宿州闵贤公路改建工程 现 浇 空 心 板 梁 施 工 方 案 中煤第三建设集团有限责任公司 X056山闵路改建工程NO3.2项目经理部 二零一二年六月

第一章编制说明 第一节编制依据 一、编制依据 1、本合同段的施工图纸、招标文件、参考资料、工程量清单、合同文件。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95) 4、《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006) 5、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 6、工地现场实际情况及以往公路的施工经验。 第二节工程概况 一、工程概述 X056泗县山头至闵贤公路位于安徽省宿州市北部,路线整体呈东西走向,起自宿州市泗县山头镇接X048公路,终于宿州市埇桥区曹村闵贤镇与G206公路相接,全长106.666km。 本合同段中小桥共计8座,其中6座小桥,桥型为1*13米;中桥两座,桥型为K38+052中桥(3*14.5m)、K41+760中桥(3*13m)。均采用满堂支架整体现浇,一次浇筑成形。 二、地形、地貌及气象 公路沿线地区属黄淮平原中部,地势平坦,由西北向东南微倾,地面坡降1/8000~1/15000,水系发育,各主要河流呈基本平行展布,由西北流向东南。 根据地貌成因形态分类原则,公路沿线地区属平原地貌,地貌形态单一。依据其地貌形态、组成物质外力作用的方式和强度的差异,可进一步划分为剥蚀堆积平原和冲积平原。路线起点~K58+500段属剥蚀堆积平原,K58+500~终点属冲积平原。

本区属暖温带半湿润季风气候区。具有气候温和、四季分明、雨量适中等特征。多年平均气温为14℃,年极端最高气温可达40℃,年极端最低气温可达 -23℃。多年平均降雨量为802.1mm,年际降水量变化较大,丰水年约1500mm左右,干旱年约560mm。6-8月降水量较大,约占全年降水量的57%。多年平均蒸发量为1651mm,5-8月约占全年蒸发量的53%。年平均相对湿度为71%。全年无霜期约220天左右。 第二章施工准备 一、人员配备情况 项目部已按照施工进展情况配备足够的施工技术人员及劳动力。 二、物资设备准备 (一)机具设备 已按计划落实,并要适当留有备份,以保证施工的需要。 (二)材料 钢筋原材料已进场,满足施工需要。砼采用商品砼,已与砼拌和站签定协议,要求保证砼的及时供应。

楼板拆除施工方案知识讲解

楼板拆除施工方案

北湖片区配套幼儿园建设工程 项目 楼 板 整 改 措 施 方 案 四川熙韵建筑工程有限公司 2017年4月21日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 1、施工范围 (2) 2、施工内容: (2) 三、施工安排 (2) 1、施工组织 (2) 2、施工队伍 (3) 3、施工顺序 (3) 四、施工准备 (3) 1、技术准备 (3) 2、主要施工机具准备 (3) 3、劳动力准备 (4) 4、现场准备 (4) 五、主要施工方法及措施 (4) 1、拆除工程 (4) 2、模板工程 (6) 3、钢筋工程 (9) 4、砼浇筑工程 (10) 六、质量管理 (12) 1、质量管理流程 (12) 2、质量的管理措施 (13)

七、文明施工保证措施 (14) 1、对环境因素的控制 (14) 2、消防措施 (15) 3、安全保证措施 (15)

一、编制依据 1.《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2012) 2.《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2015) 3.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4.《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) 5.《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 8.《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ80-91) 9.《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016) 10.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 11.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 12.《建筑施工手册》(2006版)

空心板桥施工方案

巴东县白磷岩至沿渡河段改建工程 堆子场桥 施工方案 编制单位:湖北天浩公路工程有限公司 编制日期: 二零一四年六月二十五日

一、编制依据和原则 (一)编制依据 1、《公路工程技术标准》 ( JTG B01-2003); 2、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) ; 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 (JTGD62-2004) 4、《公路圬工桥涵设计设计规范》 ( JTG D61-2005) 5、《公路桥涵施工技术规范》 (JTG/T F50-2011 ) 6、《公路桥涵地基与基础设计规范》 ( JTG D63-2007) 7、《公路桥涵抗震设计细则》 ( JTG/T B02-01-2008 ) 8、《公路交通安全设施设计技术规范》 (JTG D81-2006 ) 9、《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 (JTG/T B07-01-2006 ) 10、《公路工程质量检测评定标准(第一册土建工程)》( JTG F80/1-2004 ) 11、《公路工程基本建设项目概预算编制办法》 (JTG B06-2007) (二)编制原则 1、工程施工管理目标:质量创优,工期正点,安全无事故,文明施工、环保水保全面达标。 2、根据工程特点,采用先进、成熟的施工工艺,实行试验先行、样板引路、全过程监控、信息化施工。 3、采用先进高效实用、配套完善、匹配合理的机械装备,科学组织施工生产,充分发挥机械设备生产能力。 4、确保水土保持和既有构筑物且减少扰民的原则,切实维护建设单位及地方群众利益的原则。 5、文明施工,重视环保,珍惜土地,合理利用的原则

叠合楼板施工方案

叠合楼板施工 1. 工程特点 1、本工程应用叠合板结构体系,地上六至八层,施工难度大、值得借鉴的经验较少。 2、本工程执行试验段指导施工及“样板房引路”的工作方式。一二层为试验段指导施工阶段,我司在主体结构工程施工至二层时的10 个日历天内同步进行毛坯样板房、装修样板房的施工工作。在试验阶段通过边施工边总结的指导思想,与建设单位、监理单位以及有关专家总结经验,不断的改善施工方法。 3、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为5mm 叠合板+7.5 现浇板。 2. 施工准备 1、技术准备 (1)项目负责人提前做好专项施工安全及技术交底,并根据施工方案及图纸认真地做好楼板的现场安装计划。 (2)相关技术施工人员要详细阅读施工图纸及规范规程,熟练掌握图纸内容,列出施工的难点和重点。图纸不明确的地方及时与建设单位工程部及设计院沟通。 (3)组织现场管理人员到大地普瑞公司学习,掌握叠合板相关知识,了解叠合板构造以及施工的难点和重点,借鉴大地普瑞的施工经验 (4)与建设单位住宅产业化中心及有关专家进行沟通和学习。

2、现场准备 (1)施工现场内设施工道路,并在施工道路边上做好排水沟。(施工道路见施工平面图) (2)在施工现场设置叠合板专用的堆场。 (3)施工前按照施工顺序由运输车辆提前将一部分墙板和支撑运至施工处。 3、材料准备 (1)支撑体系: 墙板支撑体系:墙体可调支撑、锚固螺栓、膨胀螺栓、塑料垫片楼板支撑体系:碗扣式脚手架、四向支撑头、木工字梁。 (2)安装工具: 水准仪、塔尺、水平尺、冲击钻、橡胶垫、专用吊钩、铁锤、撬棍、扳手、锚固螺栓等。 根据设计单位提供的叠合板布置图,我司在现场布置QTZ63塔吊。 4、人员准备 (1)管理人员:施工现场叠合板安装主要施工员和安全员共同负责,并请大地普瑞公司派专业技术人员对现场安装进行技术指导。 (2)作业人员:作业人员经大地普瑞公司相关技术人员培训后方可上岗。 (3)安排取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的塔吊指挥岗位证书的人员指挥塔吊。 5、作业条件 (1)基础底板已按要求施工完毕,混凝土强度达到70%以上。并经建设单位专业工程师和监理工程师验收合格。 (2)楼层平面放线已完成,并经验收合格。 (3)相关材料机具准备齐全,作业人员到岗。 (4)进入基础底板的临时施工通道已修好,运板车辆的通行要求,路面需要硬化且坡度不大于25 度。

(26)地下四层架空板及整浇层施工方案

地下四层架空板及整浇层施工方案 中国冶金建设集团公司 B3大厦工程项目经理部 2005年06月01日

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 工艺流程 (1) 3.1 架空板预制 (1) 3.1.1. 钢筋加工 (1) 3.1.2. 混凝土浇筑 (1) 3.1.3. 面层处理 (2) 3.2 砖墙砌筑及铺设预制板 (2) 3.3 配筋整浇层施工 (2) 3.3.1. 接触面处理 (2) 3.3.2. 钢筋加工、安装 (2) 3.3.3. 混凝土浇筑 (3) 3.4 安全措施 (3)

地下四层架空板及整浇层施工方案 1.编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003; 结构施工图纸; 2.工程概况 B3大厦工程基础的结构形式为梁板式筏型基础,基础反梁截面为1500×2200和1000×1500,基础底板厚度1050和700,设计的地下四层建筑地面做法为架空板,即蒸压灰砂砖地垄上铺混凝土预制盖板,预制板宽度450mm,长度800-1640mm不等,厚度80mm,灰砂砖墙顶20mm厚1:2水泥砂浆座浆上铺预制盖板。预制板上做50mm厚配双向φ6钢筋网的细石混凝土整浇层,其余为建筑做法。 预制板混凝土强度等级C25,蒸压灰砂砖MU7.5,水泥砂浆M5。预制板制作时表面拉毛,在贴混凝土墙或基础反梁侧面的砖墙厚度为120,其余为240墙。 3.工艺流程 3.1架空板预制 3.1.1.钢筋加工 按照设计的钢筋直径和长度进行钢筋加工,对圆钢在端头要按照规范要求增加5d的弯钩,钢筋加工要求尺寸均一,严禁在混凝土浇筑后外露。加工好的钢筋按照预制板的规格绑扎成单个网片,分尺寸堆放。 3.1.2.混凝土浇筑 用木方制作“梯形”模板,在地下三层的楼板上,铺设塑料布一

6#楼楼板后浇施工方案

朗诗苏州绿色街区三期 6#楼标准层楼板 后浇施工方案 编制人: 审批人: 编制日期:

6#楼标准层楼板后浇施工方案 一、工程概况 朗诗苏州绿色家园三期6#楼工程位于苏州市吴中区木渎镇金枫路与香溪东路交叉口西南角,本工程根据业主要求,朗诗绿色家园三期6#楼标准层局部楼板需在主体结构完成后进行后浇,我单位经过综合研究,决定采取如下措施进行后浇楼板的施工: 后浇楼板共6块(下图阴影部分),楼板四周的主次梁已在主体施工时完成,因为钢筋没有预留,这些楼板不同于后浇带,根据业主要求,楼板后浇之前由我司请专业有资质及经验丰富并有先例的加固公司进行楼板钢筋植筋,植筋胶必须采用进口胶,(双层双向三级钢,植筋型号需大一等级,每层约750个植筋点,),由加固公司提出加固方案,设计院确认审核,植筋完毕必须进行拉拔试验抽测,监理全程旁站,抽测点不少于两组,保证植筋质量。

二、后浇的楼板要做好水电管、天棚辐射管的接头预埋,在后续施工时做好接头部位的处理,天棚辐射管做好压力测试方可浇筑混凝土。 考虑后浇楼板的伸缩,在后期楼板和原现浇楼板的接口处(天棚管接口处)增加波纹套管约1米 三、后浇楼板支模选用棱角分明的全新模板,从二层开始往顶层支模,二层楼板位置南北方向搁置两根16#工字钢作为模板支架支点,为减少结构自重,每隔三层,同二层一样搁置16#工字钢支撑模板,这样可以三层为一单位同时施工。支模标高以每层结构一米线为依据,北侧卧室板厚140mm,南侧阳台板厚100mm。为防止楼板下挠与施工安全性,模板钢管支架按照以下参数设置: a.模板支架参数 横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):3.00; 采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:1.00;

空心管现浇板施工方案

一、工程概况: 本工程零层以上为框架结构,空心现浇楼板,厚度为300mm,局部为现浇砼楼板厚120mm,100mm等,GBF高强复合薄壁管设计选用Φ200一种,长1000mm,管横向间距60mm,纵向间距80mm,GBF 与楼板上下两表面间的现浇砼的最薄部位为50mm。 二、GBF高强复合薄壁管选用 采用天津市友星科技发展有限公司的产品,主产品规格,外径200mm,长度1000mm,壁厚7mm。 GBF管各项性能指标见其出场合格证。 三、其他技术要求: 1、砼的塌落度为16-18cm。 2、本工程模板采用多层木模板,用Φ48的脚手钢管加固。 3、支撑时模板应双向起拱3‰。 4、混凝土浇筑完成后,采用薄膜覆盖,另加保温材料。 5、GBF薄壁管安装完成后应进行隐蔽验收。 6、砼浇筑完成拆除模板后,荷载堆放不得超过50cm,模板荷载不得超过设计荷载。 四、GBF管安装施工技术方案: (一)、GBF管施工工艺流程: GBF空心楼盖施工工艺流程见下图: 安装楼盖底模板,并作自检验收 模板上放管中心线,对薄壁管及预埋水电线管盒等作定位,清扫模

板 暗梁钢筋安装,预埋板底水电线盒及竖向穿板套管 安装底层钢筋、垫铁、垫块及肋间弯钩、管端处箍筋和钢筋 排放薄壁管,管段两端作抗浮铺定 薄壁管安装隐蔽验收记录 安装面层钢筋及板面预埋水电线管,铺设架空马道,清除板底杂物 钢筋隐蔽工程验收记录 敷设泵送混凝土管,浇筑混凝土,随浇随补调正薄壁管、钢筋 养护楼盖混凝土,达强度要求后拆模 (二)、GBF管的验收: 1、GBF管运输到现场后以属于同一楼层,且不大于500平方米楼盖所需管径相同的薄壁管作为一个验收批。每批薄壁管在卸货时全部作外观无破损检验,并随机抽取一定数量的标准长度管段作进场检验。 2、对每一验收批GBF管有相应的出厂合格证。 3、GBF管到场后进行检验,检验项目包括: (1)批(数)量,规格。 (2)批出厂合格证。 (3)按“GBF高强薄壁管进场验收记录”(附录)要求项目验收。 4、GBF管的进场实物检测以目测作外观检验为主。 5、量测位置与方法: (1)管径在管段中部互相垂直的径向进行测量,取其平均值。 (2)用钢卷尺,外卡等工具进行测量。

无梁盖板施工方案

地下车库负一层无梁盖板施工方案 一、工程概况 1. 本工程地下一层为 无梁楼盖,顶板板厚550 ,砼等级为 C30P6,钢筋型号与间距按设计要求进行设置,框架柱混凝土强度等级为C45,扶壁柱混凝土强度等级同所在外墙C30P8,层高3.55米。 2?本工程分两个流水段施工,以E~F轴间接近F轴三分之一处划分,即A~E轴为第一施工段,F~N轴为第二施工段。 二、钢筋工程 1墙柱钢筋绑扎: 1)在底板混凝土上弹出墙身及洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按与设计洽商要求认真处理。墙模板采用“跳间支模”,以利于钢筋施工。 2)先绑2?4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。 3)墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,其塔接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。 4)墙体纵向钢筋间距控制采用纵向“梯型骨架定位筋”,以固定钢筋间距,梯型骨架定位筋间距1000mm,焊接梯型骨架筋的钢筋规格同墙纵向钢筋规格,梯型骨架定位筋中的横筋要求按800mm间距,以

保证双排钢筋之间的距离。 5)在墙筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。 6)为保证洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计要求。 7)各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。如首层柱的纵向受力钢筋伸入地下室墙体深度;墙端部、内外墙交接处受力钢筋锚固长度等,绑扎时应注意。 8)本工程钢筋较密,绑扎时必须满扎。为防止钢筋浇注时变形,最后一道箍筋或拉筋与主筋进行焊接。 9)配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等,其位置,标高均应符合设计要求。 2、顶板钢筋绑扎 工艺流程: 清理模板-模板上画线-绑板下受力筋-绑负弯距钢筋 1)清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。 2)按画好的间距,先摆放底层受力主筋,后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装,待安装预留完成后,再焊接双层筋间的钢筋马镫,在板的两层筋之间设立钢筋马镫,以确保上部钢筋的位置, 然后绑扎上层筋。马镫采用螺纹钢制作,钢筋直径采用16mm焊制而成,马镫铁间距1200mm ,放置间距为1200 X1200 ,设置在上层铁下筋

人防区塔吊基座顶板后浇施工方案 (修改)

远大雍景台二期住宅工程人防区塔吊基座 顶板后浇施工专项方案 一、工程概况 远大雍景台二期住宅工程11#楼在人防区筏板设有塔吊基座,塔吊基座平面形式呈“口”型,(此伸缩后浇带至顶板)。后浇施工洞口为2500×2500mm,混凝土采用比原等级高一级且内掺微膨胀剂。后浇洞口待塔吊拆除以后再浇筑混凝土。 二、加强原因: 11#楼塔吊基础和顶板根据现场施工布置需要无法避开人防区域,现决定底板顶板预留后浇洞口,故需要做加强处理。 三、塔吊基座后浇洞口施工缝加强处理结构做法 塔吊后浇筏板洞口,其尺寸为2500×2500mm,洞口四周做法同人防后浇带内设加强筋,钢筋锚出筏板接头错开50%,四周设止水钢板,塔吊基座预埋件不再拆除,塔吊下部附撑穿筏板的在筏板中间部位用5厚钢板在附撑四周焊上止水环和筏板砼同时浇注。后浇施工缝待塔吊拆除之后,将缝两侧混凝土表面凿毛,洗刷干净,再用比原设计等级高一级的混凝土,并掺膨胀剂浇筑,并加以覆盖养护详见(图一),顶板构造做法详见(图二)。底板后浇洞口在底板砼浇筑完毕拆模后,必须用竹胶板覆盖并固定,上面再用彩条布覆盖严密,以防止杂物落入后浇洞口内。

四、楼板后浇洞口模板及脚手架支设 脚手架采用钢管搭设,其特点是结构简单,杆件全部轴向连接,力学性能好,接头构造合理,工作安全可靠,拆装方便,操作容易,工效高。模板采用无框高强覆胶合板,具有质量轻、刚度大、耐水耐碱、板面平整光滑、拆卸方便等优点。另外,在楼板模板拆模时,后浇洞口模板一律不得拆除,后浇洞口两侧楼板用带可调支撑的双排立杆进行支撑加固,立杆间距不大于1000mm。 五、质量保证措施 1.根据塔吊拆除时间,确定后浇洞口混凝土浇筑时间。 2.后浇洞口浇筑混凝土,必须将两侧混凝土清理干净,凿毛,提前6小时 浇水润湿。同时在施工缝处铺一层与砼同标号的水泥砂浆,保证混凝土接茬质量。 3.浇筑混凝土过程中,应派专人看护模板、钢筋、脚手架,发现模板有变 形、钢筋有位移、脚手架有不稳时应立即停止浇筑,并将已浇筑混凝土 初凝前休整好。

空心楼板施工方案

2、工程概况2.1工程简介

2.2 设计概况 2.2.1生产楼设计概况 2.2.2厂房设计概况 2.3分项工程概况 2.3.1空心楼板概况 本工程现浇空心楼板采用PCM空心楼板体系,PCM现浇钢筋混凝土内模是一种由暗梁

和芯模上下均为现浇混凝土板的空心楼板组成的楼盖,面积约为15000m2。空心楼板设计厚度分别为250、300、350,采用1000×500×120(150、200)mm及1000×1000×120(150、200)mm等系列内模,内模抗压荷载大于1000N。 2.3.2主要截面尺寸 2.3.2 钢筋工程概况 空心楼板内模之间设计有暗梁,宽度150mm,高度同板厚。 2.3.3混凝土工程概况 空心楼板混凝土强度等级为C30,外墙部位、室外有防水要求的板为C30P8,柱头部位为C40。

3、施工部署 3.1质量目标 3.1.1 整体质量方针:塑造精品工程,提供满意服务 3.1.2 结构工程目标:北京市结构“长城杯” 。 3.1.3 混凝土工程目标:北京市结构“长城杯”质量标准的“精”等级。 3.1.4 钢筋工程目标:北京市结构“长城杯”质量标准的“精”等级。 3.1.5 模板工程目标:北京市结构“长城杯”质量标准的“精”等级。 3.2工期目标 3.3空心楼板工程部署 3.3.1空心楼板结构施工划分为南北两个施工区,北区由安徽长城劳务队负责施工,南区

由江苏兴泰劳务队负责施工。 3.3.2空心楼板厂家为北京睿达华通化工材料技术有限责任公司,厂家派技术人员在现场负责技术指导。 3.3.3在施工技术上,提前从选材、施工方法及工艺、施工季节的选定和测温养护等考虑,采用综合性的措施,有效克服混凝土浇筑不到位以及保温等问题,确保工程质量。 3.3.4加强内部协调 各部门提前做好工作部署,对可能会出现的问题预先提出解决的办法。施工过程中各职能部门应密切配合,任何部门和个人都应有足够工作责任心,团结协作,搞好各项工作。3.3.5提前与交通主管部门取得联系,取得他们的支持与帮助,做好浇筑时混凝土运输车辆的协调管理工作。 3.3.6提前与供电部门联系,确保施工用电。 3.3.7施工前技术部门编制空心楼板工程施工方案,并组织方案交底和技术交底。 4、施工准备 4.1技术准备 4.1.1技术部门提前对空心楼板供应厂家进行技术交底,明确对空心楼板的技术要求,进行资质备案。并要求空心楼板供应不断档。要求厂家按“长城杯”标准提供全套空心楼板技术保证资料。 4.1.2技术质量部门组织现场施工人员进行方案交底,针对工程特点,制定施工方法、施工步骤。 4.1.3工长对空心楼板施工人员进行上岗操作知识培训。根据施工方案及工艺标准要求组织所有的空心楼板施工员进行培训,并做好书面的技术、质量、安全等交底。 4.1.4对商品混凝土搅拌站进行有针对性的交底,对粗骨料粒径和坍落度进行相应调整。 4.1.5空心楼板进场后,由材料人员收取空心楼板厂家出场合格证和检测报告,转交技术部门归档。技术部门组织材料的进场检验和复试工作。 4.2人员准备 4.2.1施工管理人员:项目经理部针对空心楼板工程施工特点,根据施工部位、施工量的

无梁楼盖施工方案

石家庄科技创业中试基地研发中心 地下室无梁盖板专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 中试基地项目部 2014年1月

地下车库负一层无梁盖板施工方案 一、工程概况 1.本工程地下二层,负一层为无梁楼盖,顶板板厚450,砼等级为C30P6,钢筋型号与间距按设计要求进行设置,框架柱混凝土强度等级为C30,扶壁柱混凝土强度等级同所在外墙C30P8,层高3.55米。 2.本工程分两个流水段施工,以E~F轴间接近F轴三分之一处划分,即A~E轴为第一施工段,F~N轴为第二施工段。 二、钢筋工程 1、工艺流程: Vv钢筋绑扎流程: 钢筋直螺纹连接 2、墙柱钢筋绑扎: 1)在底板混凝土上弹出墙身及洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按与设计洽商要求认真处理。墙模板采用“跳间支模”,以利于钢筋施工。 2)先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。 3)墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,其塔接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。 4)墙体纵向钢筋间距控制采用纵向“梯型骨架定位筋”,以固定钢筋间距,梯型骨架定位筋间距1000mm,焊接梯型骨架筋的钢筋规格同墙纵向钢筋规格,梯型骨架定

位筋中的横筋要求按800mm 间距,以保证双排钢筋之间的距离。 5)在墙筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。 6)为保证洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计要求。 7)各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。如首层柱的纵向受力钢筋伸入地下室墙体深度;墙端部、内外墙交接处受力钢筋锚固长度等,绑扎时应注意。 8)本工程钢筋较密,绑扎时必须满扎。为防止钢筋浇注时变形,最后一道箍筋或拉筋与主筋进行焊接。 9)配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等,其位置,标高均应符合设计要求。 3、顶板钢筋绑扎 工艺流程: 清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯距钢筋 1)清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。 2)按画好的间距,先摆放底层受力主筋,后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装,待安装预留完成后, 再焊接双层筋间的钢筋马镫,在板的两层筋之间设立钢筋马镫,以确保上部钢筋的位置,然后绑扎上层筋。马镫采用螺纹钢制作,钢筋直径采用16mm 焊制而成,马镫铁间距1200mm ,放置间距为1200×1200,设置在上层铁下筋与下层铁上筋之间。马镫示意图如下图: 梯子筋 800 柱梯子筋 墙柱钢筋 梯子筋 墙柱厚 Ф≥25,L=50-80,@800 马镫示意图 c-2d 3)顶板为450mm 厚,钢筋量大,故顶板钢筋连接φ18以上的采用直螺纹套筒进行 连接,φ16钢筋采用绑扎搭接,钢筋连接和搭接位置要符合设计及规范要求。

后浇带浇筑施工方案

后浇带施工方案范本 一、工程概况: 本工程结构形式为静压管桩、承台及构造筏板基础、框架-剪力墙结构。 本建筑物为L型,**楼为9层东西长70.45m,南北宽18.75m,建筑高度37.05米,地上9层、地下一层;门诊楼为5层南北长67. 5m,东西宽22. 5m,建筑高度23.55米,地上5层、局部地下一层。工程占地面积2689m2,建筑面积21090m2,工程为乙类高层建筑,设计使用年限50年,抗震设防烈度七度,屋面防水等级Ⅱ级。 二、后浇带施工要求: 本工程后浇带为钢筋混凝土温度后浇带,其应在楼层混凝土浇注60天后浇筑,具体位置及宽度见相应结施图纸.后浇带留齿槽型,后浇带采用微膨胀性混凝土,其混凝土强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级,后浇带两侧模板待后浇带混凝土强度达到100%时方可拆模,后浇带浇筑时的温度宜与主体混凝土浇筑时的温度接近。 三、后浇带模板施工: 后浇带施工流程: 施工后浇带以外砼→拆其余部位模板→到设计规定时间后,施工后浇带砼→后浇带砼强度达到100%后,拆后浇带底模(侧模)。 (一)钢筋施工: 按图纸要求施工,在后浇带绑扎完成后做好防护措施(加盖盖板),防止钢筋损伤及锈蚀。在浇注后浇带混凝土前对钢筋进行检查及除锈处理。 (二)模板施工: (1)构造筏板: 施工后浇带立面的模板,采用木模板拼接。模板为竖向放置,用木方进行横向连接,后浇带两边模板由木方项住,防止浇注砼时发生涨模。 (2)墙体后浇带: 墙体后浇带模板由两块模板拼成,在两块模板的里外侧与水平钢筋相交处做半圆孔,模板套在钢筋上,两块模板的中间相交处夹住木模板,在浇注混凝土前将木模板起出,夹入橡胶止水带。为了抵抗住先浇筑砼一侧的墙体砼的侧压力,在靠近这一侧的模板的横向短木方的外侧套铁线,然后与这一侧墙体模板捆

楼板加建拆除施工方案 (1)

*******工程 楼 板 切 除 及 加 建 施 工 方 案 **建筑公司 2018年01月08日 一、设计说明: 根据**建筑设计研究院下发的结构专业007号修改设计通知单内容确定本工程需做以下整改措施:

1、标高道位置楼板 切除(详见图一),采用 机械切割,不得损伤保留结构; 2、标高 加建楼板,板厚120,混 凝土强度C30,板配筋 双层双向12@150,机房 层楼板按电梯条件图留 孔。(详见图二) 二、工程概况: 本工程 为**工程,建设地点位于**, 总建筑面积为**m2,建筑基 底面积为**m2,框架-核心筒 结构,地下一层地上**层,建 筑高度为**m , 主要使用功能是**。 三、工艺流程及操作要点: 施工工艺:放线→搭设临边防护(含成品保护)及楼面拆除及加建支撑体系列→电梯井顶板切除(风镐)→人工凿除剩余楼板→切除被破碎板的板筋→垃圾清运→植筋及施工缝处理→→加建楼板施工→竣工验收 1:150图一:电梯机房楼板切割平面+73.190+72.5601:150+73.940 111 1222324

1、放线:按照设计变更要求的位置、尺寸,用墨线准确施放切割位置线及加建楼板的位置线; 2、搭设临边防护(含成品保护)及楼面拆除及加建支撑体系列:根据现场实际情况,施工架采用Φ×钢管进行搭设支撑体系,按照施工顺序从下往上贯通搭设至标高米板底,要求脚手架搭设符合规范要求。临边防护搭设搭设范围为破碎区域2米外周边; 3、电梯井顶板切除:顶板切除过程中使用风镐按照由外到内的顺序进行破除,碰到钢筋应避开,不得采用野蛮拆除方式。最好是分块切割破碎。若夜间施工时应有足够照明,电箱、电线等应有防护措施,电工应值班; 4、人工凿除剩余楼板:为保证楼板破除质量,用切割机(或水钻)两面切除后通过人工对电梯井周边内侧300mm范围内的剩余楼板进行凿除,对于切割后洞口四周留下的残余混凝土采用人工剔凿; 5、切除板筋:人工剔凿后再对板筋进行切割,切割完成涂刷两遍防锈漆,最后用30mm 的防水砂浆找平,并达到设计要求; 6、垃圾清运:将凿除下来的混凝土块和其他废料及时清理干净,人工分批次将垃圾从18层转运至地面,再由装载机装车由外租拖拉机拖运至场外,转运距离为10Km,严禁将凿除下来的混凝土块集中堆放在结构楼板及支撑体系上。?在破除楼板施工时,应向拆除部位洒水降尘,做好文明施工; 7、植筋及施工缝处理:对于加建部分的板筋及剪力墙钢筋采用植筋方式,植筋部位其混凝土不得有局部缺陷,植筋部位必须剔除凿毛并打磨保证新旧混凝土结合紧密、处理后再植筋。植筋完后按试验要求做好拉拔试验。重新浇筑时钢筋搭接宜采用焊接,搭接长度符合规范要求;

空心板安装施工方案(最终)

施工技术方案报审表 (编号:)A-JL-02 由承包商呈报三份,审批后工程管理监理工程师和驻地监理工程师办公室各留一份,退承包商一份。 京港澳高速公路漯河至驻马店改建工程TJ-2标段

先张法预应力混凝土空心板梁架设方案 中国葛洲坝 中国葛洲坝集团股份有限公司漯驻高速改扩建工程 TJ-2合同段项目经理部 二Ο一四年三月 目录 一、编制依据 二、编制原则 三、编制范围 四、工程概况 五、施工准备 5.1 设备准备 5.2、空心板架设工期计划安排 5.3、吊装方法 5.4 支座安装 四、施工方案 4.1 梁场起梁 4.2 梁板运输 4.3 现场吊装 4.4 质量检验标准 4.5、双机抬吊施工注意事项 五、质量保证措施 5.1 质量保证体系

5.2 组织保证措施 5.3 技术保证措施 六、安全保证措施 6.1 安全管理制度 6.2 施工人员安全措施 6.3 移梁安全措施 6.4 梁体吊装安全措施 6.5 吊车操作安全措施

先张法预应力混凝土空心板梁架设施工方案 一、编制依据 (1)《公路桥涵施工技术规范》,JTJ041-2000。 (2)《公路工程质量检验评定标准》, JTG F08/1-2004。 (3)《公路工程施工安全技术规程》,JTJ076-95。 (4)《招、投标文件、设计施工图》。 二、编制原则 根据本标段工程的特点、内容、施工地形条件、工期质量等要求,并综合考虑我公司的技术装备、人员资质、施工经验、技术经济实力、施工能力等多方面的因素,编写了本工程的空心板吊装施工方案。编写过程中充分考虑空心板各工序之间的衔接、安全生产、质量控制等各方面的问题,优化施工、科学合理安排施工进度计划、人员设备调配计划,保证合同段整体工期、质量、安全、效益等目标的全面实现。 三、编制范围 本方案适用于京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程TJ-2合同段内所有12m、14m、16m、20m空心板梁吊装施工。 四、工程概况 漯驻高速改扩建工程高速公路TJ-2标(K9+295~K19+795)全长9.295km, 本标段共有14座桥梁的上部结构设计为先张法预应力空心板梁,其中洪河大桥1座,西平互通立交2座,分离式桥11座,按跨径分有16m、20m两中规格的空心板,其中预应力砼空心板20m120片,钢筋混凝土连续钢构99片,16m空心板130片,14m空心板33片,12m空心板66片,合计349片。本标段所有梁板均在预制梁场集中预制。

无梁楼盖施工方案.doc

大正鲲府项目地库无梁楼盖 专 项 施 工 方 案 工程名称:许昌大正鲲府项目 建设单位:许昌大正恒润置业有限公司 监理单位:河南方宇工程建设监理有限公司 施工单位:河南荣帆建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 2018年4月20日

无梁楼盖施工方案 一、工程概况 本工程地下一层,地库顶板为无梁楼盖,板厚400mm,混凝土等级为C30P6,层高2.95米。 施工工艺流程: 在已完成筏板基础施工在基础上测量放线→底模龙骨及支撑安装→安装楼盖底模板→模板上放线,对板内管及预埋水电线管盒等作定位→暗梁钢筋安装,预埋水电线管及竖向穿板套管→安装底层钢筋、垫铁、垫块及肋间钢筋网片,底层钢筋的验收→管间用横向钢筋定位,→预埋水电管及安装面层钢筋,铺设架空马道→敷设砼输送管,浇注砼、→养护楼盖砼,达到强度要求后拆模。 一、模板支模体系 1、根据楼盖的总厚度,暗梁的宽度与平面具体位置作恒载取值,进行竖向

和侧向稳定计算、设计模板、龙骨与支撑。据经验,立杆间距一般取值为70-80公分,模板下龙骨间距取不大于20公分。 2、立管应尽量采用通长杆,如需接杆应对对接位置扣件进行荷载验算,满足要求方可采用。并且立管与支模架交接处(每处)须加设护扣。如设计未作要求,模板按要求双向或单向起拱2.0~3‰。 3、模板安装完成并经验收合格后,对暗梁预埋管、孔等作放线定位,核对无误后方可转下道序施工。 二、钢筋制安 1、钢筋、楼盖暗粱钢筋及网片筋安装完毕后,必须进行初检,并确定钢筋的垫块完整可靠后,方可进行铺设上层钢筋。 2、底层钢筋在柱周边及梁边如超过设计高度,应把底层筋调弯至符合要求为宜。 3、楼板面筋(包括网片筋面筋)不应在支座处断开,宜在板四分之一跨处搭接。 4、面筋的通长筋和负筋摆放时考虑同一方向钢筋摆放在同一平面,以减少钢筋高度。 四、砼浇筑 1、为保证浇捣密实砼坍落度宜取 160~180㎝,并配以粒径为1~2cm的骨料. 2、浇筑混凝土:在楼板上架空安装、铺设浇灌马道。禁止将施工机具直接压放在钢筋上,施工人员不得直接踩踏板筋或管。 3、输送混凝土道出料口不宜堆放过多料造成荷载过大,应及时疏散。 4、砼浇筑时布料与振捣应同步进行,且每肋均要振捣密实。 5、浇筑砼时,应安排适量的木工与钢筋工,随浇筑作业及时修补加固与钢筋维修。 6、宜在楼盖的一定面积范围内利用钢筋作板厚标高控制标识,以保证其在后续砼浇筑中符合要求。 7、浇筑方向从东往西赶浆法进行浇筑. 。