文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气锅炉应急救援预案

燃气锅炉应急救援预案

燃气锅炉应急救援预案
燃气锅炉应急救援预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理

1燃气锅炉房天然气泄漏的危险性

天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/ 标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。

如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。

2燃气锅炉房天然气泄漏的分析

2.1燃气锅炉房天然气泄漏的分类

按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

2.2泄漏原因分析

燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然

及外力引起外,主要有以下原因:

2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。

2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,

或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时

振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。

223燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。

2.2.4控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。

3燃气锅炉房天然气泄漏的辩识

锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,

自动开启排风扇。

4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施

4.1在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992

《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计

资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

4.2建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》

设 《防火防爆十大禁令》、 《安全规程》、《运行规程》、 备维修保养制度》以及各岗位人员责任制,加强锅炉房的安 全管

理。

4.3加强职工教育培训,提高职工安全防范和应急能力。

4.4用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患,提 前采取预防措施。

4.4.1人工检测手段

(1) 根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏 后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气的主 要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用 户识别,泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味。

(2) 肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或 用刷子将肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判 断是否有泄漏,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大 小

(3 )仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行 检测。

4.4.2天然气泄漏报警检测系统

(1 )在锅炉房室内高处安装了天然气泄漏报警器,报警器 与中控系统连锁。

(2 )当天然气泄漏报警器的测试值达到规定值时,监控系 统声音报警的同时启动锅炉房风机进行通风,工作人员可根 据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点并及时拨打 燃气公司报修电话

69063333进行维修。

4.3严格安全操作

4.3.1加强防火安全管理。

杜绝明火,凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种。

在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时,严格根据动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施,施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护。

锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。

4.3.2采取防静电防爆措施。

每年对天然气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测,保证防火防爆安全装置完好,使静电和雷电能够及时得到地释放;采用防爆型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备。

4.4锅炉燃烧调节及监护运行。

对锅炉燃烧进行调节时不能太快,防止锅炉熄火后,在炉膛和烟道内泄漏天然气;司炉人员在锅炉运行时,重点监护并防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火。

5燃气锅炉房天然气泄漏的应急处理

5.1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序

5.1.1室内燃气管线泄漏。

立即紧急停炉,切断锅炉房总气阀,通知燃气公司并向公司安全和

生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理。

5.1.2锅炉本体泄漏。

(1 )紧急停炉(按急停按钮)。

(2)关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。

(3 )根据天然气泄漏应急预案进行处理。

5.1.3燃烧器泄漏。

立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关技术人员维修。

5.1.4控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关技术人员更换控制、调节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封。5.2处理天然气泄漏时应注意的问题

5.2.1严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组织处理。522及时与燃气公司的有关科室联系,需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办理动火手续的一定要按规定办理,需要专业队伍维修的

一定要委派有资质的专业队伍施工。

5.2.3针对各种可能的泄漏事故,组织编写好相关处理方案、应急预案,并做好各应急预案的演练。

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。精品文档,超值下载 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

燃气锅炉安全生产事故应急预案

燃气锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。

1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、锅炉概况 本单位生产锅炉,现有大气直燃热水锅炉CQZS-0.7/95/75燃气锅炉8台,;锅炉房建于厂区西南侧。 3、报警 (1)锅炉在运行中,如发生锅炉缺水,锅炉超压、锅炉爆管等安全事故,经操作人员按操作规程及事故处理措施处理后,事态仍继续扩大而无法控制,发生锅炉爆炸或可能发生锅炉爆炸时,第一发现人即向值班人员报告,说明事故情况,目前应急救援处理情况等,值班电话: - (2)通过电话向应急指挥部报告 (3)指挥部根据事故程序,决定是否需要外部援助,如需要拨打119、110及120。 (4)事故应急指挥部接到报警后,立即通知事故应立即

指挥和相关人员到达现场。 4.应急处置 进入现场的各支队伍要尽快按照各自的职责和任务开展抢救工作。 4.1现场指挥部 尽快开通通讯网络;迅速查明事故原因和危害程度,制定抢救方案;根据事故灾情严重程度,决策是否需要外部援助;组织指挥抢救行动。 4.2着火源控制 消防人员穿着消防服进行火灾扑救,如果火势过大,就将着火点分割,分片进行扑救。 4.3现场警戒 警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识,禁止其他人员及车辆靠近。

2017年最新燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运

行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、

燃气锅炉事故应急预案

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补的损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。

4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组():负责交通车辆的保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

锅炉房应急预案演练报告书

锅炉房应急预案演练方案 一、演练地点:锅炉房 二、演练时间:2016年4月8日(上午10:00-11:00) 三、参加人员:当班锅炉值班人员、维修人员以及管理人员、安全员 四、演练物品: 1、防爆扳手、可燃气体探测仪 2、曲臂式升降车:1辆 3.图像记录:照相机1台 五、演练事件背景:燃气锅炉运行中突然报警停机、燃气管路发生火情 六、演练成员以及职责分工 1、总指挥:赵晖 负责应急演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的点评。 2、现场指挥:王利 负责事故演练预案的编制、演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥,向总指挥及时汇报工作。 3、演练专业队长:赵德宝 负责演练具体执行人的确定(2名),操作升降车人员的确定(1名),现场维护人员的确定,与现场指挥的配合等。 4、现场演练执行:锅炉当班值班人员、维修人员。 5、现场拍照:王伟明 七、演练具体步骤演习一(燃气泄漏误报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。(电话通知必须在泄漏点上风口10米外进行,下同) 2、赵德宝通知维修班人员立即开启曲臂式升降车开往报警地点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并科室应急预案信息报告流程汇报给科长赵晖及安全环保科。 3、经检查后未发现有燃气泄漏、判断为误报。 4、锅炉值班人员携带防爆板手到锅炉房燃气间手动将燃气切断阀缓慢恢复至原位,待锅炉前燃气管道压力正常稳定后再开启锅炉恢复供汽。 演习二(燃气泄漏报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。 1、赵德宝通知维修班人员开启曲臂式升降车开往报警点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并按科室应急预案信息报告流程汇。 4、经检查后发现燃气管道法兰连接处确有轻微燃气泄漏。 5、设施科维修人员携带防爆板手站在泄漏点上风口处对泄漏处法兰螺丝匀力紧固,如解决泄漏问题按(演习一)处理。如泄漏未解决通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场,安全员王伟明通知燃气公司进行专业处理,待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。 演习三(锅炉房燃气管道发生泄漏着火---火势较小,不危及生命) 2、锅炉值班维修人员发现锅炉燃气管道发生小气量燃气漏气火灾,立即通知班长赵德宝。 3、锅炉值班人员采取堵漏灭火方式-用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口,隔绝空气,使火熄灭,冷却1分钟后手动切断燃气间燃气阀门,同时通知主管王利及安全员王伟明,通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场。赵德宝按科室应急预案信息报告流程汇报。 4、王利、王伟明到达现场通知燃气公司进行专业处理。待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。

燃气锅炉应急预案

目的 及时处理园区发生的燃气泄露事故、确保人身和财产安全。 职责 1.工程维修部负责锅炉供暖机组泄露事故处理工作。 2.安全事务部负责泄露区域的警戒和防护工作。 3.客户服务中心负责信息传达和向业户通报工作。 工作程序 1.安全事务部职责: 1)锅炉房值班人员接到可燃性气体报警信号后,迅速通知工程维修部的维修人员赶到现场确认,本篇文章来自资料管理下载。同时通知管理部在岗的最高领导;并开启防 暴风机。 2)各部门工作人员在园区公共区域内发现有疑似燃气泄漏情况,要立即上报指挥中心,指挥中心要在第一时间通知工程维修部携带"嗅敏仪"赶到发现位置进行检测。 3)确定泄漏是否后在该区域内有燃气泄漏后,工程维修部要立即通知指挥中心和上报执行总经理。 4)指挥中心要在第一时间内通知安全事务部经理负责安排安全员现场控制人员的警戒及疏散人员。不让外界人员进入泄漏区域。等待燃气管理部门前来处置。 5)指挥中心上报执行总经理决定是否向燃气管理部门报告。 2.工程维修部职责: 1)当接到锅炉房燃气泄露报警器报警的信息后,应尽快感到现场进行处理; 2)天然气泄漏自动报警系统切断天然气总阀门,同时启动锅炉房内所有风机,工作人员到达"锅炉房"时要谨慎行事,必须携带相关的防护器具;在机房内严禁开灯、开风 扇及任何电源,包括使用电话,并关闭手机; 3)必须立即关闭燃气供暖机组的电源,严禁现场有微小明火产生; 4)对漏气位置进行查找,并配合燃气管理部门的专业人员现场进行检查维修处理;5)安全事务部应对相关区域的工作人员发出"现场严禁吸烟"、"环境危险,严禁作业"等的警示,并用标牌进行明示; 6)如发现有不适者,应小心妥善处理,等待救护人员抵达现场。 7)事故解除后,要查明事故原因,并进行记录和存档。 3.客户服务中心职责: 1)负责对出现事故的信息传达,通知公司相关领导; 2)负责协助安全事务部对业户的安抚和疏散工作; 3)负责对业户的解释工作。 4.事故范围扩大以后: 1)当因燃气泄漏造成火灾时,按《火灾应急处理预案》办理; 2)如发现有受伤不适者,应小心妥善处理,通知指挥中心向外求援;

燃气锅炉事故应急预案【最新版】

燃气锅炉事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补の损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援の组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门の负责人和关键岗位の管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组

成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案の制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案の实施和演练;检查督促事故应急救援の各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态の启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援の具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施の落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资の供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。

(6)交通运输组():负责交通车辆の保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下の人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中の通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间の协调以及与外部机构の联系、协调。 二、应急预案の启动 当地下室锅炉发生爆炸时,启动该应急预案。 三、应急程序 (一)报警 1、当锅炉发生爆炸时,第一发现人立即找就近の电话,拨打市

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案.docx

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 2.1锅炉概况 本单位生产锅炉,现有卧式内燃天燃气锅炉一台.锅炉房建于厂区

西北侧。 2.2危险性分析 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3、应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 (1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 (2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 (3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。 (6)负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构汇报事故抢救情况。 (7)组织预案的学习、演练、改进。 (8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 (9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作。 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。 (11)向有关新闻机构发布信息。 (12)负责向上级部门做事故报告。

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案

编号:AQ-BH-06210 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气锅炉(压力容器)事故应急 预案 Emergency plan for gas fired boiler (pressure vessel) accident

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟 气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。如果管理不严、使用不当,就 会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补の损 失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低 损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援の组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关 服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门の负责人和关键岗 位の管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交

通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。燃气锅炉燃气泄露应急预案

燃气锅炉房天然气泄露应急预案及演习总 结 为了积极应对可能发生的安全生产事故,高效、有序地组织开展事故抢险工作,结合二分公司的实际情况,特制定以下指挥领导小组及应急处理措施: 一、领导小组 组长:于新萍(经理) 副组长:王明民(副书记) 井建华(热源办主任) 徐少堂(维修班班长) 邓江华(电工班班长) 苗文华(收费班班长) 抢修小组组长: 井建华(热源 二、人工检测天然气泄露的方法 1、根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气的主要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别,泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味。 2、肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小

3、仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。 三、天然气泄漏报警检测系统 1、在锅炉房室内高处安装了2台天然气泄漏报警器,报警器与监控系统连锁。 2、当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到规定值时,监控系统声音报警的同时启动锅炉房风机进行通风,工作人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点并及时与燃气公司的有关科室联系进行维修。 四、严格安全操作 1 、加强防火安全管理。 杜绝明火,凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种。 在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时,严格根据动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施,施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护。 锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。 2 、采取防静电防爆措施。 每年对天然气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测,保证防火防爆安全装置完好,使静电和雷电能够及时得到地释放;采用防爆型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备。

锅炉停气应急预案演练角本

锅炉停气应急预案 演练角本

安庆市立医院 锅炉停气应急预案 演 练 脚 本 演练日期: 1月27日

目录 一、参演人员及职责 二、场景布置 三、演练程序 四、人员职责

一、参演人员及职责 总指挥:唐月霞(负责演练的指挥及预案启动) 副指挥:王琼(负责演练统一调度及安排) 演练组:锅炉班全体成员(负责油气两用锅炉阀门切换工作)视频组:吴泽兵(负责对演练进行拍照) 二、场景布置 锅炉房作为锅炉停气应急预案演练场所,参加演练人员在此集合,演练进入处理阶段后,进行必要检查后,立即进行油气两用锅炉阀门切换工作。 三、演练程序 演练人员各就各位,准备演练,演练程序分五个阶段。一是发生阶段,锅炉房人员发现锅炉突然停止运作;二是报告阶段,锅炉班班长向总务科报告,总务科科长向主管副院长报告;三是处理阶段,排查燃油气和锅炉故障,进行油气两用锅炉阀门切换工作等内容;四是恢复阶段,观察切换后燃油气运行情况;五是结束阶段,总务科科长王琼宣布演练结束,并现场进行总结,主管副院长唐月霞进行最后总结点评。 (一)发生阶段 **月**日**时**分,锅炉房当班司炉工发现锅炉突然停止运转,燃烧火焰没有,司炉工在第一时间电话报告总务科,另一方面立即请班长现场检查原因。 **月**日**时**分锅炉班班长向总务科科长王琼报告说明情

况: ***:“王科长,锅炉房4t锅炉突然停止运转,我和当班司炉工正在现场排查原因。” 王琼:“请以最快的速度查找原因,并随时汇报,我与金科长、董科长马上赶到锅炉房。” ***:“明白。” **月**日**时**分锅炉班维修锅炉人员检查锅炉停止运行原因: 经检查,锅炉燃气增压器、压力表和管道压力表归0,没有气量,未发现其它问题。 怀疑为燃气公司临时停止供气,杨班长咨询燃气公司问问情况: 经咨询燃气公司,停气原因为本管道线路一处突然爆裂泄露,燃气公司正在抢修管道,停气时间约为一小时。 立即汇报总务科。 (二)报告阶段 **月**日**时**分锅炉班杨班长向总务科科长王琼说明情况:“王科长,锅炉房出现突然性停气,现已查明,停气原因为道路施工导致燃气管道破损出现漏气,燃气公司正在抢修燃气管道,停气时间约为一小时。” 王琼:“我立即向分管院长唐月霞汇报。” 王琼:“唐院长,锅炉房出现突然性停气,经咨询燃气公

燃气锅炉房应急预案

燃气锅炉房应急预案 锅炉在运行中,如发生应急情况,经操作人员按操作规程及事故处置措施处理后,事态仍继续扩大而无法控制时,第一发现人应向值班人员报告,说明事帮情况,按应急预案处理。 应急处置组织机构 组长:常有胜 副组长:张计炉 组员:焦旦和 在统一指挥下,按处置程序正确进行现场处置,确保人员安全,减少损失。 1、燃气锅炉房然气泄漏的危险性天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量03%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡标方,低发热量8740千卡标方,爆炸极限:5%15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失 2、燃气锅炉房天然气泄漏的分析

2.1燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏 2.2泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因 2.2.1宝内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏:或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3、燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警自动开

燃气锅炉事故应急预案

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 燃气锅炉事故应急预案 燃气锅炉(压力容器)事故应急预案锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。 总指挥:副总指挥:成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等 7 个小组组成。燃气锅炉事故应急预案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

工业燃气锅炉事故应急预案 (2016年) 2016年4月28日发布 2016年5月1日实施 北京千家万户供热科技有限公司

目录

工业燃气锅炉事故应急预案 1 事故风险分析 事故类型 参照GB6441—1986《企业职工伤亡事故分类》对工业燃气锅炉进行危险因素分类,考虑锅炉正常运行、异常(检修)和紧急(事故)状态,涉及的危险、有害因素比较多,主要有锅炉爆炸、火灾、灼烫、机械伤害、物体打击、坠落、触电等。 危险源 锅炉本体、主机、辅助机械、附件等。 危险程序分析 发生火灾、爆炸,将严重危及相邻建筑物与周边人员的安全。 发生火灾、爆炸,将引起物体打击等灾害,威胁周边人员的安全。 发生烟道二次燃烧、锅炉缺水、锅炉满水、燃气锅炉的回火、脱火,对锅炉造成损坏并危及岗位人员的生命安全。 事故发生可能性分析 火灾、锅炉爆炸事故发生的可能性较小;炉膛爆炸、受热面管爆炸、烟道二次燃烧、锅炉缺水、锅炉满水、燃气锅炉的回火、脱火等事故发生的可能性较大。 2 应急组织机构与职责 现场应急指挥部 现场应急指挥部组成如下: 指挥:现场总指挥 成员单位:通信联络组、技术支持组、现场抢险组、疏散引导组、医疗救护组、警戒保卫组、后勤保障组、善后工作组等。 公司应急组织体系框架示意图

应急职责 应急指挥部 接到公司应急指挥中心办公室报告后,应做好以下工作: a)符合应急预案启动条件时,立即下令启动专项预案。 b)迅速派出现场指挥部人员赶往现场; c)根据现场需求,组织调动、协调各方应急救援力量到达现场; d)在现场应急指挥部人员到达现场之前,指导事发单位进行抢险工作; e)最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全; f)应急评估、确定升高或降低应急警报级别; g)决定请求外部援助; h)决定应急撤离,决定事故现场外影响区域的安全性。 i)审定应急处置指导方案; j)随时掌握现场处置情况,根据应急需要立即下令启动其他专项预案。 通信联络组职责 a)做到报警及时,保持通信联络畅通; b)保证各种指令、信息能够迅速及时、准确的传达。 c)了解掌握事故情况,及时向主管部门汇报,负责事故发生后在第一时间通知应急小组主要成员。 技术支持组职责 a)负责向指挥部、应急行动组提供专业技术支援; b)掌握情况,准确分析局势,果断做出正确判断; c)及时上报有关信息,并认真贯彻执行指挥部命令。 抢险行动组职责 a)负责按照预案或现场指挥员的指令及时搜救受伤人员,控制、消除险情。 b)负责购置抢险使用的工具、器材。 疏散引导组职责 根据指挥部指令,依据预案措施及疏散路线,有秩序地疏散引导受到灾害威胁的人员,疏散完毕后有秩序撤离。 医疗救护组职责 负责配合医护人员进行医疗救护,负责救护物资的日常维护、人员救护技能的培训。后勤保障组职责 a)协助制订应急物资的储备计划,按已制订的应急物资储备计划,检查、监督、落实应急物资的储备数量,收集和建立并归档; b)定期检查、监督、落实应急物资管理人员的到位和变更情况及时调整应急物资的更新和达标;

燃气锅炉燃气泄露应急预案完整版

燃气锅炉燃气泄露应急 预案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

燃气锅炉应急处置措施 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1?燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量%,丁烷含量%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2?燃气锅炉房天然气泄漏的分析 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 3?燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4?燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量%,丁烷含量%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,

焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防火防爆十大

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。

燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3?燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4?燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防火防爆十大禁令》、《安全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制,加强锅炉房的安全管理。加强职工教育培训,提高职工安全防范和应急能力。

相关文档