文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 挡墙、护坡工程

挡墙、护坡工程

挡墙、护坡工程
挡墙、护坡工程

挡墙、护坡工程

1. 本章中未包括各类操作脚手架,发

2. 本章未包括挡土墙墙后回填,发生时按实计算

1. 砌体定额中未包括勾缝,如需勾缝

时,按相应定额子目执行。勾缝项目均为加浆勾缝,如为原浆勾缝,人工乘以系数0.5,材料和机械不计算 2. “石表面加工”子目适用于设计规定石砌体露面部分的粗(细)加工。毛条石打平天地座及照口扁钻

1. 块(片)石混凝土的块(片)石是按15%掺入量编制的,如设计不同时可进行换算,但人工、机械不作调整。

2. 混凝土墙帽与混凝土墙同时浇筑

时,工程量合并计算,执行墙混凝土项目。

3. 混凝土墙体厚度在300mm以内时,执行薄壁混凝土挡墙项目

1. 钻孔锚杆(索)的单位工程量小于

500m时,其相应定额子目人工、机械乘以系数1.1

2. 钻孔锚杆(索)单孔深度大于20m 时,其人工、机械乘以系数1.2;深度大于

30m时,其人工、机械乘以系数1.3。

3. 钻孔锚杆(索)土层与岩层孔壁出现裂隙、空洞等严重漏浆情况,采取补救措

4. 钻孔锚杆(索)的砂浆配合比与设计规定不同时,可以换算

5. 预应力锚杆套用锚具安装子目时,

6. 钻孔锚杆作抗拔实验的费用另行计算。

计算规则

1. 砌体均按图示尺寸以立方米计算,不扣除嵌入砌体的钢筋、铁件,以及单个面积在0.3m2

2. 石踏步、石梯带砌体以延长米计算,石平台砌体以平方米计算。踏步、梯带平台的隐蔽部分以立方米计算,执行本章挡墙基

1.混凝土浇筑按图示尺寸以立方米计

算,应扣除单个面积在0.3m2以上的空

洞体积。

2. 现浇弧形混凝土挡墙和弧形格构混凝土护坡,分别按混凝土挡墙和格构混凝土护坡

项目人工乘以系数1.2,模板乘以系数1.4,

3. 混凝土挡土墙、块(片)石混凝土挡土墙、薄壁混凝土挡墙单面支模时,其混凝土工程量按设计断面厚度增加50mm计算,混凝土挡墙模板乘以系数0.6

4. 喷射混凝土按设计面积以平方米计

1. 锚杆(索)钻孔按设计要求或实际钻孔分别计算土层和岩层深度以延长米计

2. 锚固钢筋按设计要求长度(包括孔

3. 锚索按设计要求的孔内长度另加孔外1000mm

4. 锚孔注浆土层部分按孔径加20mm充盈量计算。

基础工程

说明

1. 定额项目中所指“土层”包括:原生土层、砂(泥)夹卵石和回填土中夹有碎(卵)石层;“岩层”包括:强风化、中

2. 钻机钻孔项目已综合各种类型机械,执行该定额项目时不予换算

3. 钻机钻孔时,若出现跨塌、流砂、钢筋混凝土块无法成孔等施工情况而采取

的各项施工措施所发生的费用,按实计算。

4. 桩基础项目中未包括泥浆池的工

5. 灌注混凝土桩进行载荷试验及检测

6. 灌注混凝土桩的混凝土充盈量已包

7. 人工挖孔桩砖井圈执行砖砌护壁子

8. 本章项目中未包括钻机进出场、废

1. 基础混凝土厚度在300mm以内的执行基础垫层项目,厚度在300mm以上的按相

2. 基础梁适用于无底模的基础梁,有底模的基础梁执行混凝土和钢筋混凝土工

3. 基础桩外露部分混凝土模板按混凝土和钢筋混凝土工程章节中相应柱模板子目乘以系数0.85。

计算规则

1. 机械钻孔灌注混凝土桩工程量按设计桩长以延长米计算,若同一钻孔内有土层

2. 混凝土护壁工程量按设计断面周边

增加20mm

3. 砖砌挖孔桩护壁按实际体积以立方

4. 人工挖孔灌注桩桩芯混凝土:无护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积(周边增加20mm)以立方米计算;有护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm 乘设计断面积以立方米计算。凿桩不另行计算。

5. 钻孔灌注混凝土桩的泥浆运输工程

1.

(1)砖基础与墙、柱以防潮层为界,

(2)毛条石、块(片)石基础与墙身的划分:内墙以设计室内地坪为界;外墙以

(3)毛条石、块(片)石基础、勒脚、墙身的划分:毛条石、块(片)石基础与勒脚以设计室外地坪为界;勒脚与墙身以设计

(4)围墙基础与墙身的划分:石围墙内外地坪标高不同时,以其较低标高为界,以下为基础,内外标高之差为挡土墙,挡土

2. 砖石基础按图示尺寸以立方米计算。嵌入砖石基础的钢筋、铁件、管子、基础防潮层、单个面积在0.3m2以内的孔洞,以及砖基础大放脚的T型接头重复部分,均不扣除。附墙垛基础突出部分体积并入基础工程量计算。砖石基础长度:外墙墙基按外墙中心线长度计算;内墙墙基:砖砌基础按内墙净长计算,石砌基础按内墙基净长计算,如为台阶式断面时,可按下式计算其基础的平均宽度:

B=A/H

式中: B——基础断面平均宽度(m

A——基础断面面积(m2

H——基础深度(m

1. 无梁式满堂基础,其倒转的柱头(帽)并入基础计算,肋形满堂基础的梁、

2.箱式基础,应分别按满堂基础(底

板)、柱、墙、梁、板(顶板)相应项

目计算。

3. 框架式设备基础,应分别按基础、柱、

4. 混凝土杯形基础的杯颈部分的高度大于其长边的三倍者,按高杯基础项目计

5. 有肋带形基础,肋高与肋宽之比在5∶[KG-*2]1以上时,其肋部分按墙项目计算。

6. 计算混凝土承台工程量时,不扣除浇

浆砌片石护坡及混凝土挡土墙施工工艺

一、主要施工方法和施工工艺 (一)砌石护坡及挡土墙主要施工方法和施工工艺 1、施工工艺 浆砌石施工工艺流程:开挖—修整边坡—反滤料施工—砌石——勾缝——表面清理——伸缩缝填嵌。 2、主要工程施工方法 2.1原材料 1) 砌石体的石料均现场验收,砌石材质坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹。石材表面无污垢,水锈等杂质,用于表面的石材,色泽均匀。石料密度大于25kN/m3,抗压强度大于60MPa。石料外形规格,毛石呈块状,最小重量不小于25kg,中厚不小于15cm。规格小于要求的毛石,可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。 2) 砂:砂料现场验收。质量要求料径为0.15~5mm,细度模数 2.5~ 3.0,砌筑毛石砂浆的砂,其最大粒径不大于5mm。 3) 水泥和水:水泥品种和强度等级符合规定,到货的水泥按品种、强度等级、出厂日期分别堆存,受潮结块的水泥,禁止使用。用水标准为适宜饮用的水均可使用,不影响砂浆强度的增长,水的pH 值不熔物、可熔物、氯化物等含量符合规范要求。 4) 砂浆 1) 砂浆的用量必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要

求。 2) 拌制砂浆,严格按照试验确定的配料单进行配料,配料的称量允许误差符合下列规定:水泥为±2%,砂为±3%,外加剂为±1%。砂用磅秤称够重后,倒入拌和机料斗中,用铁锹整平,用红漆画上标记,当含水量变化较大时,及时进行砂用量的标定。含水量变化不大时,间隔15天进行一次砂用量的标定。 3) 拌合时间:机械拌合不少于2~3min。 4) 胶凝材料随拌随用。在运输或储存中发生离析或泌水时,砌筑前重新拌合,已初凝的砂浆不得使用。 5)当冬期日平均气温低于3~5℃时,不宜进行砌筑,当气温不低于0℃而进行砌筑时,水泥砂浆强度等级适当提高,并保持熟料的砌筑温度不低于5℃,为防冻害,采取保温措施。 2.2 浆砌石砌筑 (1) 一般要求 浆砌石砌筑符合下列要求: 1)砌筑前,在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润; 2)采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚宜3cm~5cm,随铺浆随砌石,砌缝需用砂浆填充饱满,不得无浆直按贴靠,砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实;严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝; 3)上下层砌石错缝砌筑;砌体外露面应平整美观。

铁路挡墙、护坡施工方案全解

朔州同煤二铺煤炭运销公司铁路护坡 排险工程 施 工 方 案 施工单位:朔州市中宇建安工程有限公司 二0一六年七月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、拆除方法及工程量 五、护坡及排水沟施工方案 六、施工工期 七、施工质量安全及环保措施

一、编制依据 1、规范规程 《建筑施工钢管脚手架安全技术规程》GB50204-2002; 《国家建筑标准设计图集》04J008; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2、工程依据 根据现场实际情况对原挡土墙进行拆除,维修改造。 二、工程概况 本工程为同煤二铺煤炭运销公司铁路护坡,因受强降雨的冲刷、侵蚀、造成铁路两边护坡内部土质结构松动,引起护坡及喷浆层表层脱落、滑坡、开裂等现象,危机行车安全,给行车造成安全隐患;为了保证铁路路线畅通运行,对其喷浆层、护坡、排水沟进行拆除、维修。本工程共分为三部分:第一部分为铁路边喷浆层,部分发生开裂、根部滑移、局部鼓胀现象。第二部分为铁路边浆砌片石护坡,部分出现开裂,鼓胀、塌落现象。第三部分为铁路边排水沟,部分因护坡滑移,挤压排水沟,导致排水沟变形。 三、施工准备 1、技术准备工作 (1)学习有关规范和安全技术文件。 (2)周围环境复杂、场地狭小、无施工便道、保障铁路正常运行等情况。 (3)向进场施工人员进行安全技术教育和安全技术交底及保障铁路安全正常运行措施教育。 2、现场准备 (1)施工现场铁路道边架设高2米安全防护栏及安全网,护坡上及现场

设置警戒线警戒红灯。 (2)修通临时运输道路及人工平车倒运人工背运便道,施工临时用水租赁15m3水车2台/天,临时电源新购30千瓦柴油发电机2台,备柴油3000升。 (3)施工机械车辆工具:350搅拌机2台,手推平车10辆,脚手架钢管1000米,安全护网500平米。 (4)在施工现场100m外集中设置材料场水泥砂浆集中拌合,砂、碎石、32.5#水泥、M10水泥砂浆配比已做好。 (5)现场做好防雨防洪和安全环保物质准备及措施。 3、劳动力准备 成立组织机构,明确技术负责人和专职安全员,确立施工质保体系 管理人员:项目经理一人,技术负责人一人,施工员2人,安全员2人,质量员2人。 施工人员:瓦工25人,壮工40人,电工1人,架工8人 四、拆除方法及工程量 1、第一部分为喷浆层,部分发生开裂、根部滑移、局部鼓胀现象。长约410米,高为9米,共计约3690㎡。拆除方法及施工流程为:现场修便道---铁路边搭设防护栏杆---人工用小型电锤凿除原喷浆面---清理地面垃圾---人工平车搬运---人工装运及卸车---垃圾集中外运。 2、第二部分为浆砌片石护坡,部分出现开裂,鼓胀、塌落现象。长约410米,高为11米,共计约4510㎡。拆除方法及施工流程为:现场修便道---铁路边搭设防护栏杆---人工用小型电锤凿除原护坡面---清理地面垃圾---人工平车搬运---人工装运及卸车---垃圾集中外运。 3、第三部分为排水沟,部分因护坡滑移,把排水沟挤压变形。长约410

挡土墙护坡施工方案

挡土墙(护坡)施工方案 一、工程概况 1.工程名称:某挡土墙护坡工程 2.建设地点: 3.施工单位: 4.监理单位: 5.管理单位: 6. 工程规模:本工程为户外式变电站新建工程,变电站围墙内用地长192米,宽10 7.5米,围墙内占地面积19402平方米。建设规模为: (1)主变压器:本期建设2×180兆伏安,最终规模3×180兆伏安,有载调压变压器,电压等级220/110/10KV。 (2)220千伏部分:远期出线8回,本期出线4回。本期及最终采用双母线接线。 (3)110千伏部分:远期出线16回,本期出线7回,本期及最终采用双母线接线。 (4)10千伏部分:最终出线9回,单母线分段接线。本期无出线。 (5)无功补偿:按典设和规程要求配置。 (6)对侧间隔:新建石马变电站220KV出线间隔2个,完善相关的土建及一、二次设备。 本工程主要由建筑物和室外构筑物组成。

110KV配电装置区,220KV配电装置区,10KV配电室、主变压器布置在变电站西面,主控通信室,电容器室。 7、工程建设地点及自然环境 220kV变电站位于某村,站内占地19402㎡,站址呈长方向对角坡度,地面高程在580.58~592.90米之间,高差约12米。变电站横向采用1.0%的坡度布置。 8.工程内容:站内挡土墙、护坡的基槽的开挖、基础砌筑、墙身砌筑等 9.工作范围:根据设计施工图的要求,站内挡墙砌筑方式有衡重式和仰斜式两种,衡重式挡土墙有NA段、BC段、DE段、LM段,仰斜式挡土墙有EF段、GH段、HI段、JK段KL段、AB段,材料为M10水泥砂浆砌筑MU40片石石料应坚固不宜风化,其最小厚度不小于150mm,挡土墙表面原浆勾缝。 二、编制依据 1、新建工程挡土墙施工蓝图 2、《工程测量规范》GB50026-93 3、《电力建设施工质量验收及评定规程土建工程》DL/T5210.1-2005 4、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-94; 5、《变电站工程施工质量检验及评定标准》 6、《建筑地基处理技术规范》GJ79-91 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 8、我司现有的技术力量,其他类似工程的施工经验以及我司编制

挡土墙及护坡施工方案

1.9防护工程 1.9.1挡土墙施工 1、基础开挖 基础采用挖掘机结合人工开挖的方法,并设置排水沟,每隔30~50M设集水井,排水沟设1%的坡度,集中流中向集水井。 基础开挖完成后,必须经晒干、压实,并测量土基密实度,符合设计要求后,方能进行下道工序施工,否则,必须征得设计单位同意方能进入下道工序。 2、垫层施工 垫层施工必须满足设计要求,并经夯实后方能进行下道工序施工,夯实前采用人工夯实和机械夯实等方法。 3、浆砌块石挡墙 1)挡墙砌筑范围内必须根据设计图纸沉降缝处设置坡度尺,以保证沉降缝的位置与挡墙砌筑质量。 2)本工程为片石砌筑挡墙,故必须选石质好的石料作为基材,其抗压强度及压碎值必须符合设计要求,否则不准用于本工程,石料尺寸宜采用300-400mm 的石料,厚度不小于200mm,挡土墙的砌筑质量主要控制以下几个方面。 3)墙除石质要求外,主要是砂浆质量和砌筑方法。本工程严禁用括浆法,应采用挤浆方法——即先铺砂浆,再砌石块,使石块与石块有砂浆连接。 4)为保证挡墙砌筑质量,本工程采用三顺一丁和竖缝错位的砌筑方法,以保证挡土墙质量,面层砌筑要求缝宽一致,保证勾缝美观。 5)墙体要求大石料砌筑,石与石之间的空隙可用小石块填筑,如仍有孔隙,可用细石砼填缝。 6)当每层石料砌筑完毕后,必须用湿麻袋覆盖保护。 7)预埋泄水孔,根据设计图纸要正确预埋塑料排水管。 4、压顶砼灌注 压顶砼必须保证外观美观,砼表面平整,密实度好,伸缩缝顶留正确,故模板采用定制钢模,砼采用细石砼,砼震捣方法主要是平板震动器,表面收缩主要木质及铁质泥板压面及磨面,砼灌注结束后,必须注意砼养护,防止砼开裂。 5、回填土施工方法 本工程墙后回填土采用塘渣回填。 1.9.2护坡施工

围墙护坡挡土墙方案

围墙、护坡、挡土墙工程施工方案

天津市光宇电力工程安装有限公司 2016年11月20日

批准:审核:编制:

目录1.工程概况 2.编制依据 3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3作业人员 3.4作业工机具 3.5材料和设备 3.6安全器具 3.7其它 4.施工工艺流程安排 4.1基坑开挖施工流程 4.2围墙、挡土墙、护坡施工流程 4.3施工方法及要求 4.3.1挡土墙施工 4.3.2护坡施工 4.3.3填方区围墙施工 4.3.4开挖区围墙施工 4.3.5钢构件施工

4.3.6摸板施工 4.3.7钢筋工程 4.3.8混凝土工程 5.施工进度计划及进度保证措施 5.1施工进度保证措施 5.2施工进度计划横道图 6.质量保证措施 7.对控制点的设置和质量通病预防 8.安全要求和环境条件 9.附录 禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程 挡土墙、围墙、护坡施工方案 1.工程概况 1.1围墙 根据“两型一化”要求,围墙宜采用2.3m高实体围墙。一般变电站围墙可采用清水墙、水泥砂浆抹面、装配式围墙等形式。禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程站区围墙全长约334米,基础圈梁为C30钢筋砼,钢筋材料选用HRB400。挖方区不需作地基处理,填方区基础必须置在原状土层上。围墙墙柱高2.50m,墙体为砖砌体。所用砌体为采用蒸压养护灰渣环保砖以M10混合砂浆砌筑清水墙,延四周布置。每2.75m设一370*370砖方柱。基础为毛石砌筑基础。 1.2挡土墙及护坡

站区西侧及南侧挡土墙采用不小于Mu30块石,M10水泥砂浆砌筑。道路西侧挡土墙每隔5.98M左右设置一道伸缩逢,缝宽20mm.用沥青麻筋沿墙内、外、顶三方填塞,深度不小于150mm。护坡沿站区四周分布。挡土墙用MU30块石M10水泥砂浆砌筑。 2.编制依据 2.1《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1— 2012) 2.2《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)(SDJ69—87) 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015) 2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2015) 2.5《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002,J220—2015 2.6《砖石工程施工及验收规范》GB50203-2011 2.7《土方及爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012 2.8《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2015 3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 3.1.1组织施工技术人员和主要施工人员审核图纸,会同业主和监理单位进行图纸会审。 3.1.2施工技术人员编制施工预算、制定施工方案。 3.1.3提出施工材料预算及委托加工订货。 3.1.4进行验评项目划分和内业资料的准备。

浆砌石挡土墙护坡方案

浆砌石挡土墙护坡方案 防护工程施工组织设计目录 一、工程概况 二、主体工程施工方案 三、施工组织保证措施 四、劳动力计划 五、企业现场机构设置 六、主要施工机械需用计划 七、确保工程质量的技术组织措施 八、确保安全文明生产的技术组织措施 九、现场技术、管理组织 十、确保工期的技术组织措施 十一、施工工期网络计划 十二、施工环境协调的得力措施 1.工程概况 1.1湖南省慈利县长潭河水电站象市集镇防护工程项目位于湖南省慈利县象市集镇内靠近河边区,总长度约1000米。涉及吴章清至田有栋等52户私人住宅区,东部靠近田有栋私房,西至吴章清私房,南为娄水河,北为52户私房,呈长条形状。 1.2水文气象条件 项目区属于亚热带季风型大陆性气候,受季风进退影响,一年四季分明,气候降水适中,冬较长较冷雨雪少,夏季热雨集中,春暖多干旱,秋凉多阴雨。年平均气温18.2℃,年平均无霜期162天,年平均降雨量865mm,一年中降水主要集中在夏季6~8月,常以暴雨形式出现,冬春季节常受西北高压控制,雨量稀少。 项目区地下水埋深平河面,死水位为113.5m,正常蓄水位为115.0m、现场查看以沙岩为主,地下水含量丰富,水质良好,酸碱度适中。 1.3建筑材料 工程所在地距娄水河北岸,建材丰富,质地优良,砂料取自娄水河南岸,水泥由外县采购,块石、碎石均取自江垭镇,其他建筑材料均可在慈利县城购买。 1.4交通及通信 项目区交通方便,乡级交通道路比较发达,交织成网,各种设备及建筑材料均可经县级公路直接运至邻近建设地点处,但不能进入作业区。通话可采用移动电话,项目经理和工长均配备手机,保证随时接受业主和监理工程师的指示及业务联系。 1.5施工水电条件 生活用水由工地接当地自来水,对施工用水可抽取娄水河的水;现场距电网较近,施工、生活用电可按业主指定地点接线至施工现场,并铺设、安装至各施工点的目的线路,同时可自备足够的发电机组(参考)。 1.6施工环境 项目区处于52户私房背面间,自东向西缓慢抬升,临时项目工程均布置在项目区内,经过现场查看项目区需要修建一条临时通道,各主要材料才能进入施工作业区。 1.7施工组织设计主要依据 本施工组织设计主要依据《水利水电施工组织设计》、《水利水电工程施工规范》、设计图纸及

浆砌石护坡施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工计划 (1) 第四章施工准备 (1) 4.1技术准备 (1) 4.2机械准备 (2) 4.3生产准备 (2) 4.4现场准备 (2) 第五章浆砌石护坡施工方案 (3) 5.1施工工艺流程 (3) 5.2施工要求 (3) 5.3施工方法 (3) 5.4施工质量保证措施 (4) 第六章施工机械及劳动力配备 (5) 6.1施工机械配备 (5) 6.2劳动力配备 (5) 第七章安全文明施工措施 (5) 7.1环境保护 (5) 7.2保护环境目标 (6) 7.3文明施工实施方案 (6)

1 编制依据 1.《岩土工程勘察规范》GB50021-2009 2.《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 3.《岩土工程勘察设计与施工》(地质出版社) 4.《市政基础设施工程质量控制与验收》 5.《人工河大桥工程施工图》 6.《工程施工组织设计》 2 工程概况 人工河项目是新城第一个生态环境建设项目,计划在小青龙河和西河之间开挖一条长7.5公里、宽170米的人工运河。该人工运河是城市与农田景观的过渡带和进入新城的第一道风景。而目前正在修建的滦曹公路需跨越人工河,拟在人工河上修建一座桥梁。唐山湾生态城人工河大桥护坡位于桥0#、9#墩左右幅桥台搭板后,材料为M7.5浆砌片石。 3 施工计划 根据本标段工程内容,结合工程量和施工特点,为实现合同工期目标,我方计划于2014年9月1日至9月29日期间进行浆砌乱石护坡工程的施工,总工期29天。浆砌石护坡施工期间主要受雨季排洪及拦河闸外海水涨潮等不稳定的因素影响。本工程主要Ⅰ、Ⅱ类土,先进行边坡土方清理然后砌石基座施工等工序交叉施工以确保工程进度按期完成。 4 施工准备 施工准备工作内容包括技术准备、材料机具准备、生产准备、施工现场准备几个方面,要求做到施工场地五通(水通、电通、道路通、电话通、排水通),一平(场地平整),五落实(技术、劳动组织、材料、机具、现场设施落实)。为此部署做好以下几方面工作: 4.1技术准备 4.1.1复核施工图纸

砌石挡墙施工方案

志丹县义正镇基础设施配套工程二标段 挡 土 墙 施 工 方 案 编制人:曹磊磊 审核人:苏宗泉 施工单位:延安市环监工程有限责任公司编制日期:2013年9月15日

挡土墙施工方案 一、工程概况 志丹县义正镇综合服务中心建设工程边坡防护及道路工程位于志丹县义正镇。挡墙主要为路基防护段,结构为重力式及衡重式挡墙。 二、施工工艺 1、挡土墙及护坡工程施工工艺流程 2、施工准备 施工现场要求三通一平,水泥、砂、石料的质量指标已经送检抽检合格;进场的施工机具设备能满足生产要求;操作工人、施工队负责人、技术员已接受过技术交底。根据图纸要求,做好测量放线工作,对有坡度要求的砌体,应

立好自制的坡度门架。施工用的水泥、砂、石料应分类堆放,水泥应下垫上盖防雨防潮。砌筑砂浆应根据设计要求和现场材料实际情况,由实验室确定施工配合比,并写在标示标牌上。 3、基础测量放线 依据设计图纸,用全站仪准确放出基础四个角点坐标点位,精确测定出挡土墙基座主(横)轴线和起讫点及沉降缝位置。按施工放样的实际需要,用水准仪测量挡土墙各点的原地面高程,用以确定基坑开挖深度。设置施工水准点,在基坑底面弹出轴线及墙身线,将轴线及墙身线引出作业段面之外。 4、基槽开挖 基槽开挖前疏通地面排水系统。采用小型挖掘机开挖,开挖时严禁超挖,避免扰动基底原状土。挖至设计基底应预留20~30cm采用人工刷底、修整,确保基底平整,几何尺寸及基底高程符合要求。开挖时保证边坡稳定,开挖坡比按照1:1进行开挖。基底开挖的平面尺寸应比设计尺寸加宽50cm左右。基础开挖后若出现与设计情况有出入时,应向有关部门汇报,按实际情况调整设计。基槽开挖到设计标高后,应检查基底承载力,经监理工程师检验合格后应立即进行基础施工。开挖基槽的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需要的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。在基槽边弃土时,槽边的堆土应距基槽上口边缘1.2米以外,高度不得超过1.5m。任何土质基槽挖至标高后不得长时间暴露、扰动或浸泡而削弱基底承载能力。基槽开挖完成后,应放线复验,确认位置无误并经监理工程师验收后,可进行灰土垫层的施工。 5、灰土垫层施工

引水渠挡墙和护坡施工方案28142

引水渠挡墙和护坡施工 方案28142

目录 一、工程概况 (2) 二、各分部分项工程的主要施工技术方案 (8) 2.1、土方开挖 (8) 2.2、毛石挡墙工程施工 (9) 2.3浆砌沟渠施工 (10) 2.4沟渠内壁抹灰 (12) 三、工程质量保证措施 (12) 3.1质量保证措施 (12) 3.2质保体系 (12) 3.3质量保证措施 (13) 3.4、成本控制措施 (14) 四、安全文明施工保证措施、环境保护措施 (15) 4.1管理目标与执行规范 (15) 4.2安全保证措施 (16) 4.3、应急措施及注意事项 (18) 4.4文明施工措施 (18) 4.5环境保护措施 (19) 五、工期保证措施 (23) 六、施工主要工序 (23) 七、施工进度计划 (24) 八、劳动力安排和材料投入计划 (25) 九、工程投入的主要施工机械设备情况 (26) 十、施工总平面图 (26) 十一、有必要说明的其他内容。 (27) 十二、施工管理组织 (29) 十三、附图附表 (33) 一、工程概况 1.1招标文件概况 1.2概述

临沧矿业有限公司位于镇康县凤尾镇(镇康老县城)104°方向,平距7千米处,属镇康县凤尾镇管辖。矿区中心点地理坐标:东经 99°05′30″,北纬23°52′30″,面积1.37平方千米。县城至矿区有简易公路相通,镇康至广大铁路(广通-大理)大理站公路里程476千米,至大保高速公路(大理-保山)保山站公路里程280千米,交通条件良好。 1.3项目组成 本项目主要由原沟渠修复、挡土墙、新建沟渠及缓冲池等组成。 新建沟渠包括东排水沟渠31.32米、上排水沟渠51.76米、下排水沟渠179.41米及分支排水沟渠31.95米。 沟渠采用砂浆毛石砌筑,要求 M7.5砂浆砌MU30毛石。毛石混凝土要求C20,毛石块度30~60mm。水沟内壁抹面1:2.5水泥砂浆抹面,厚度 20mm。 各沟渠横断面如下图:

深基础施工方案(毛石挡土墙护坡)

深基础施工方案(毛石挡土墙护坡) 都匀市全欣大厦工程编制单位: 都匀市第三建筑工程公司编制人: 审核人: 审批人: 日期: 年月日 基础施工方案 1、编制依据 3 2、工程概况 3 3、施工准备 3 4、主要施工工艺及方法 3 5、地下室处理措施 6 6、基坑防护措施 8 9 7、土方回填 8、成品保护 11 9、安全措施 11 10、质量保证措施 12 13 11、安全生产与文明施工 12、环保措施 14 13、边坡位移观测 14 1、编制依据: 1.1都匀市全欣大厦工程施工组织设计。 1.2《地基与基础工程施工验收范》(GB50202-2002)。 1.3《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2002)。 1.4《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999) 1.4全欣大厦工程施工图纸。 2、工程概况: 2.1都匀市全欣大厦位于都匀市纬三路北侧,工程结构为框架剪力墙的结构形式,其中地下1层,地上16+1层,1至3层为商业用房,4至16+1层为住宅的综合性大厦,建筑总高度 56.1M,建筑面积约为14300M2。附《施工总平面布置图》 3、施工准备: 3.1技术准备:项目部组织相关职能部门按专业熟悉图纸,了解设计意图,找出图纸中的遗漏、错误、矛盾和不明的问题。 3.2在基础施工期间要进行定位放线及高程引进工作,要求项目准备测量仪器,在有效检定周期内。 4、主要施工工艺及施工方法: 4.1土石方开挖: 工艺流程:机械整体开挖平整场地的自然土——边坡支护——定位放线——人工清理基底 4.1.1本工程采用分层分步开挖方式,配合护坡的施工。 4.1.2正常施工时考虑挖土过程中各工序的流水安排,合理安排开挖 顺序。土石方开挖时考虑出土路线的安排,提高工作效率。 4.1.3毛石挡土墙砌筑: 挡土墙基础及墙身采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑。基础砌筑前,应先检查基坑的尺寸和标高,清除杂物,平整夯实基槽槽底(采用立式电动打夯机机夯两遍),确保槽底不得有较大

护坡施工方案

堤防工程格宾网笼护坡施工方案 1 工程概况 1.1概况 黄河内蒙古段二期防洪工程分为堤防工程和河道整治工程两部分。堤防工程包括堤防加高培厚;防渗工程;反压平台;背水侧平台;迎水侧工程护坡工程,植被护坡工程;顺堤河治理工程;堤顶工程;防浪林、护堤林工程;穿堤建筑物工程等。河道整治工程是根据拟定的河道治理方案,结合内蒙古段河道整治工程建设现状,安排新建、续建及改建河道工程,进一步稳定河势、控制河水河槽,提高河道防洪、防凌能力。 本标段堤防护坡工程为迎水侧宾格石笼护坡,位于黄河堤坝迎流顶冲段、冰凌撞击严重段、和堤身挡水高度大于2m的沙土堤段。总长度为5000m,部位桩号406+000~411+000。 1.2设计参数及要求 (1)护坡设计:格宾石笼护坡厚度0.40m,护坡顶高程高出设计洪水位0.5m(具体高程详见附表《宾格石笼堤防工程设计指示表》),设计边坡1:3.0,下设0.15m砂砾石垫层,垫层下铺设复合土工膜。坡脚设格宾石笼固脚,固脚埋深度1.5m,宽度1.0m。 (2)护坡格宾石笼规格为3.0m×1.0m×0.4m(长×宽×厚),护坡基础石笼规格为3.0m×1.0m×1.5m(长×宽×厚);护坡及护坡基础沿长度方向每隔1m设1道隔板。格宾材料选用锌-5%铝-稀土合金镀层+低碳钢丝,格宾网片网孔必须均匀,不得扭曲变形。网丝直径选用2.7mm,边丝直径3.4mm,绑扎丝直径2.2mm。网面抗拉强度不小于50KN/m。网面裁剪后末端与边端钢丝的联接处是整个结构的薄弱环节,为加强网面端与边端钢丝的连接强度,需将网面钢丝缠绕在边端钢丝上≥2.5圈 (3)复合土工膜:复合土工膜质量标准符合国家《土工合成材料非织造布复合土工膜》GB/T17642-2008的规定。复合土工膜采用两布一膜,标称断裂强度14KN/m,要求CBR顶破强力≥2.5KN,纵横向断裂伸长率30%~100%;纵横向断裂强力≥14KN/m,纵横向撕破强力≥0.48KN,耐静水压力0.6Mpa,纵横向剥离强度≥6N/cm。 (4)格宾箱体石料:护坡格宾石笼选用块石作为填充材料。填充料应具有耐久性好、不易碎、无风化迹象,块石饱和抗压强度大于50Mpa,比重大于2.6,冻融损失率小于1%。本次设计格宾石笼网孔直径采用80mm×100mm,石料粒径必须大于网孔孔径,填料的中值粒径宜介于1.5D~2.0D 之间,不在外表面的填料可有15%的超出范围,填充后生态格网结构的孔隙率应小于30%。 1.3主要工程项目工程量

浆砌片石挡土墙、护坡施工技术方案

挡土墙施工方案 匚程概况: 1、工程简介 OOOOOOOOOOOOOOOO 本标段浆砌块石挡土墙共有三处,全部为重力式挡土墙挡土墙分为路堤 式和路肩式两种。详见下表: 重力式挡土墙基础的两边外扩1米,并用1米厚的二灰砂砾回填处理, 压实度达到85%。 、主要工程数量 、主要工程项目和工程特点 挡土墙施工包括的施工顺序: 测量放样、基坑开挖、承载力检测、二灰砂砾施工、砌筑凸榫、砌筑挡墙基础、砌筑挡土墙墙身、勾缝、养生等施工工序。 由于雨季的提前到来,基坑的开挖要快,回填要及时,以免浸泡基底。

挡土墙施工方案 一)施工组织机构设置 为了保证工程的施工质量,满足工期要求,我单位结合本工程的具体情况配备了多年从事施工及管理工作,具有丰富施工经验,熟练业务综合素质高并取得良好业绩的项目经理专业技术和经营管理人员组建项目经理部。选拔技术熟练认真负责的施工人员20名,技工50 名、普工100人组建挡土墙施工队伍, 负责本项工程的施工。 具体人员详见施工组织机构框图。(附图) 二)工期安排 由于拆迁等问题不能解决,我项目决定现对1#和3#挡土墙进行施工: 挡土墙开工时间:2004年6月25 日 完工时间:2004年8月31 日 三)施工准备 1、施工水源:具现场考察,租用附近当地的机井一处,机井出水量为每小 日出水量:50T/小时X 8小时=400T。利用水车运输。 时50T 左右, 2、施工用电:配备150KW 柴油发电机两台。

利用现有的百葛路运输,进场道路铺设 30 公分厚 6 米宽的临 时道路。 租用民房作为临时驻地。 3#挡土墙在连接线部位搭设临时住 房作为临时生活区。 5、地上地下物的探测与防护:本标所通过地段地下管线比较复杂,尚未探 明,施工前必须进行探测和防护,以保证工程的顺利进行。 6、施工技术人员在工程开工前熟悉图纸及施工技术文件,并做好图纸会审 记录,抓住工程的技术要点,认真做好测量放线工作,上报监理工程师,同 时根据施工需要在施工区内布设支导线控制网, 闭合水准点, 保证施工控制 的方便及准确无误。 7、工地试验室:在项目部院内搭建试验室,试验室设备能满足驻地监理办 的要求并且已经监督站认证。 8、图纸会审:经过对图纸会审图纸可以使用。 四)挡土墙施工 1、挂牌施工 施工前必须树立质量意识,坚持挂牌施工,包括砂浆配合比牌、安全标 示牌、胸牌、施 工标志牌等。 2、测量放线 使用“拓普康”全站仪根据设计图纸测设出挡墙的中轴线,并打出控制 点,现场用钢尺 定出基础的边线并用水准仪测量各点的高程, 确定下挖深度, 经符合无误后报监理审查认可后进行下到工序的施工。 3、挖基 对基坑深度超过 2m 地段,开挖时为确保开挖作业的安全, 首先设置 1: 1 的坑壁坡度,再在基坑四周打入木桩,设立挡土板,防止基坑四周坍塌。 另外,基坑开挖过程中,防止雨水流入或地下水渗出,必须在基础尺寸外侧 开挖排水沟和积水坑,配一台潜水泵,以便把积水立即抽排出积水坑外,保 证挖基工作在无水情况下安全进行。 基坑开挖至设计标高和几何尺寸满足图纸要求后, 通知试验室和监理工 程师,用动力 3、临时道路: 4、临时住房:

挡墙、护坡工程施工设计方案

目录 一、施工方案及技术措施 (1) 二、质量保证措施和创优计划 (44) 三、施工总进度计划及保证措施 (122) 四、施工安全措施计划 (152) 五、文明施工措施计划 (188) 六、施工场地治安保卫管理计划 (252) 七、施工环保措施计划 (261) 八、冬季和雨季施工方案 (266) 九、施工现场总平面布置 (291) 十、承包人自行施工围拟分包的非主体和非关键性工作 (292) 十一、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (292) 十二、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险(包括工 程施工过程中可能遇到的各种风险)的措施 (331) (1)安全施工专项方案 (331) (2)消防安全专项方案 (351) 十三、对总包管理的认识以及专业承包工程的配合、协调、管理、服

务方案 (380) 十四、与发包人、监理及设计人的配合 (390) 十五、确保报价完成工程建设的技术和管理措施 (392) 十六、附表 (394)

一、施工方案及技术措施 (一)编制目的 本施工组织设计编制目的是为******挡土墙、护坡配套工程施工提供较为完整的纲领性技术文件,用来指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全文明的完成工程施工任务。 (二)编制依据 1、工程设计文件,变更文件、合同等。 2、建设单位提供的工程有关资料和设计任务书。 3、***市测绘处提供的本工程测量资料。 4、******挡土墙、护坡配套工程图纸,施工招标文件。 (三)主要技术规 1、《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2002)。 2、《建筑工程质量统一验收标准》GB 50300-2001。 3、《锚杆喷射混凝土支护技术规》(GB50010-2001)及其配套规。 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012。 5、《建筑施工土石方工程安全技术规》(JGJ180-2009)。 6、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002。 7、其他有关规及标准。

浆砌石挡墙护坡施工方案

浆砌石挡墙护坡施工方 案 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

湖北华电随县殷店二期70w m p光伏发电项目 浆砌石挡墙、护坡方案 湖北武汉中南建设工程有限公司 2016年月日

编制:年月日校核:年月日 批准:年月日

目录

一、工程综述 编制依据 (1)《湖北华电随县殷店100MWp光伏工程》施工图纸; (2)现行有关设计、施工规范;与本工程分项相关的技术检验、评定标准; 概况 本工程挡土墙身材料:毛石挡土墙墙身基础采用水泥砂浆浆砌MU30毛石,毛石选用粒径较大且表面较为平整,保证毛石厚度>150mm,外露面采用M10水泥砂浆勾缝。,砌筑砂浆强度等级为M10。挡土墙总长为298米,设计底高程(相对绝对标高156.),底层设置10mm厚C20素砼垫层,墙身每隔上下左右交错设置排泄水孔,最下排泄水孔应高出地面200mm,泄水孔的排水坡度5%。 主要工程数量 质量要求 砌体石料采用未风化石料,石块最小厚度不小于150mm,平面尺寸任何一边不小于300mm,砌筑砂浆强度等级为M10(部分浆砌(毛)块石),砌体应上下错缝,内处搭接,砂浆饱满,砌体处表面用M10水泥砂浆勾缝。 质量满足《水运工程质量检验标准》JTS257-2008合格标准。 施工机械及人员安排

二、施工方案 作业条件 1、根据图纸要求,做好测量放线工作,调协水准基点桩和立好皮数杆。有坡度要求的砌体,立好坡度门架。 2、基础块石表面人工整平后,放好轴线、边线、其他尺寸位置线,并复核标高。 3、毛石应按实要数量堆放于砌墙部位附近;规格和数量在砌筑前组织人员集中加工,按不同规格分类堆放、堆码,以备使用。 4、选择好施工机械,包括垂直运输、水平运输、和料石安装等小型机械,尽量减轻人工搬运的笨重体力劳动,以提高工效。 5、砌筑砂浆应由现场施工员根据配合比要求确定水泥、砂投入量。 施工工艺流程图 工艺流程 1、砌毛石应根据基础的中心线放出里外边线,挂线分皮卧砌,每皮高约300~400mm。砌筑方法采用铺浆法。用较大的平毛石,先砌转角处、交接处,再向中间砌筑。砌前应先度摆,使石料大小搭配,大面平放朝下,外露表面要平齐,斜口朝内,逐块卧砌坐浆,使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆,后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般制在20~30mm 左右,铺灰厚度40~50mm。 2、砌筑时,石块上下皮应互相错缝,内外交错搭砌,避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞,同时应注意摆放石块,以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。 3、如砌筑时毛石的形状和大小不一,难以每皮砌平,亦可采取不分皮砌法,每隔一定高度大体砌平。 4、为增强墙身的横向力,毛石每㎡面至少应设置拉结石,并应均匀分布,相互错开,在同皮内的中距不应大于2m。搭接长度不应小于15 cm

挡土墙及护坡施工方案

基坑边坡防护及挡土墙施工方案 幸福一号公馆一期二标段工程建设地点为射阳县幸福大道北侧,由地下汽车库和4#、5#、6#、7#、8#五幢单体9~26层住宅楼组成,总建筑面积为57462.9㎡,其中地下车库为6321㎡,4#住宅楼(商业楼)为10417.55㎡,5#住宅楼为20620㎡,6#住宅楼(商业楼)为11323.6㎡,7#住宅楼为3260㎡,8#住宅楼为5520.7㎡. 建设单位:江苏省闽豪顺成置业有限公司 监理单位:江苏鑫缘项目管理有限公司 施工单位:江苏中加建设工程有限公司 设计单位:苏州市建筑设计研究院有限责任公司 勘探单位:江苏省地质工程勘察院 按常规做法,先深后浅,先施工地下室,后做4#、5#、6#、7#、8#楼。根据业主要求,4#、6#楼2014年1月完成5层,7#、8#楼2013年12月底完成5层,5#楼和地下汽车库在2014年春节前完成至±0.00部分,为了力争按时完成任务,必须地下汽车库和各栋楼同时施工,在浅地下室和深地下室处增加挡土墙加固方案,土方边坡采用80厚钢板网C20细石混凝土护坡方案 一、边坡防护(见附图) 做法:采用钢板网护坡。 1、坡面用钢板网,土钉钢筋φ16,长500带弯钩,竖向@1000,横 向@1000,与钢板网扣牢。

2、坡顶坡面喷强度为C20 80厚度细石混凝土。 二、挡土墙(见附图) 本工程4#、5#、6#楼北侧,7#、8#楼西侧局部与地下车库距离只有3米左右,为防止地下车库开挖后,土方放坡的稳定,必须在4#、5#、6#楼北侧与地下车库距离过近的位置砌筑一道挡土墙,挡土墙的高度为-6.6m~-3.6m,总长204m。 挡土墙每隔5m设置一个500*300的构造柱,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25;顶部设置200*500压顶,配筋为4 12,箍筋为8@200,混凝土等级为C25;中间设置200*500腰梁,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25;底部基础为200*800,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25。 挡土墙的做法: 1、砌筑 ①基础砌筑施工时,如基底为土基,应夯实后直接坐浆,以挤浆法砌筑使砌石时砂浆饱满,不留有空洞,砖头周围有砂浆包裹,严禁“硬碰硬”,砂浆要仔细捣固密实。 ②砌砖将分层进行,砌体过长时分段砌筑,并按设计预留伸缩缝,要挂线施工。 ③砌筑时先砌外圈定位一丁一顺行列,然后砌筑里层,里外要错缝交错连成一体。砌体隐蔽面的砌缝随砌抹平;外露面,镶面将另行勾缝,砌筑时靠外露面预留2cm的缝槽。 ④外圈定位行列和转角,选择表面较为平整、尺寸要规格的砖,并长

毛石挡土墙及护坡专项施工方案设计.doc

实用文档 毛石挡土墙及护坡专项施工方案 审批: 审核: 编制: 宣威市异地扶贫搬迁项目部 编制日期:2018 年 6 月 25 日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工程序 (3) 四、施工工艺 (4) 五、工程验收标准 (11) 六、人员设备组织 (13) 七、安全生产、文明施工措施 (13)

毛石挡土墙及护坡专项施工方案 一、编制依据 (1)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) (2)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (3)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2015) (4)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) (5)、《建筑变形测量规范》(JGJ8--2016 ) (6)、《岩土工程勘察规范》(2009 年版)(GB50021-2001) (7)、《铁路路基支挡结构设计规范》(TB10025-2006 2009 局部修订版) (8)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版) (9)、《公路路基设计规范》 (JTG D30-2015) (10)、《土工合成材料应用技术规范》(GB/T50290-2014) (11)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); (12)、《精密工程测量规范》(GB/T15314-94); (13)、《岩土工程测试技术》; (14)、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) (二)图纸 (1)、宣威市易地扶贫搬迁城区安置点规划总平面图及现状地形 图. (2)、宣威市易地扶贫搬迁城区安置点场地边坡工程详细勘察报告(三)本公司多年来类似工程支护设计、施工经验

毛石挡土墙及护坡专项施工方案设计

毛石挡土墙及护坡专项施工方案 审批:____________________ 审核:____________________ 编制:____________________ 宣威市异地扶贫搬迁项目部 编制日期:2018年6月25日

目录 一、.................................................. 编制依据 2 二、.................................................. 工程概况 3 三、.................................................. 施工程序 3 四、.................................................. 施工工艺4 五、............................................... 工程验收标准 11 六、............................................... 人员设备组织 13 七、..................................... 安全生产、文明施工措施 13

毛石挡土墙及护坡专项施工方案 一、编制依据 (1)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013 (2))《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011 (3))《混凝土结构设计规范》(GB50010-2015 (4))《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) (5)、《建筑变形测量规范》(JGJ8--2016) (6)、《岩土工程勘察规范》(2009年版)(GB50021-2001 (7)、《铁路路基支挡结构设计规范》(TB10025-2006 2009局部修订版) (8)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010 (2016年版) (9)、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015) (10)、《土工合成材料应用技术规范》(GB/T50290-2014) (11)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013; (12)、《精密工程测量规范》(GB/T15314-94); (13)、《岩土工程测试技术》; (14)、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012 (二)图纸 (1 )、宣威市易地扶贫搬迁城区安置点规划总平面图及现状地形 图. (2)、宣威市易地扶贫搬迁城区安置点场地边坡工程详细勘察报告 (三)本公司多年来类似工程支护设计、施工经验 二、工程概况

护坡及挡土墙施工方案

一、 二、 三、主要施工方法和施工工艺 (一)砌石护坡及挡土墙主要施工方法和施工工艺 1、施工工艺 浆砌石施工工艺流程:开挖—修整边坡—反滤料施工—砌石——勾缝——表面清理——伸缩缝填嵌。 2、主要工程施工方法 2.1原材料 1) 砌石体的石料均现场验收,砌石材质坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹。石材表面无污垢,水锈等杂质,用于表面的石材,色泽均匀。石料密度大于25kN/m3,抗压强度大于60MPa。石料外形规格,毛石呈块状,最小重量不小于25kg,中厚不小于15cm。规格小于要求的毛石,可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。 2) 砂:砂料现场验收。质量要求料径为0.15~5mm,细度模数 2.5~ 3.0,砌筑毛石砂浆的砂,其最大粒径不大于5mm。 3) 水泥和水:水泥品种和强度等级符合规定,到货的水泥按品种、强度等级、出厂日期分别堆存,受潮结块的水泥,禁止使用。用水标准为适宜饮用的水均可使用,不影响砂浆强度的增长,水的pH 值不熔物、可熔物、氯化物等含量符合规范要求。

4) 砂浆 1) 砂浆的用量必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求。 2) 拌制砂浆,严格按照试验确定的配料单进行配料,配料的称量允许误差符合下列规定:水泥为±2%,砂为±3%,外加剂为±1%。砂用磅秤称够重后,倒入拌和机料斗中,用铁锹整平,用红漆画上标记,当含水量变化较大时,及时进行砂用量的标定。含水量变化不大时,间隔15天进行一次砂用量的标定。 3) 拌合时间:机械拌合不少于2~3min。 4) 胶凝材料随拌随用。在运输或储存中发生离析或泌水时,砌筑前重新拌合,已初凝的砂浆不得使用。 5)当冬期日平均气温低于3~5℃时,不宜进行砌筑,当气温不低于0℃而进行砌筑时,水泥砂浆强度等级适当提高,并保持熟料的砌筑温度不低于5℃,为防冻害,采取保温措施。 2.2 浆砌石砌筑 (1) 一般要求 浆砌石砌筑符合下列要求: 1)砌筑前,在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润; 2)采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚宜3cm~5cm,随铺浆随砌石,砌缝需用砂浆填充饱满,不得无浆直按贴靠,砌缝内砂浆应采用扁铁

砼挡墙卵石护坡施工方案

砼挡墙卵石护坡施 工方案

砼挡墙施工方案 -1- (一)施工工艺流程 施工准备测量放线基槽开挖地基承载力检测立模加固安装泄水孔做滤水层浇筑混凝土拆除模板养护。(二)施工方案 1、施工场地准备 (1)测量放线,定出开挖边界线。 (2)清除挡墙用地范围内的杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 2、基槽开挖 采用挖掘机进行基槽开挖,开挖长度根据现场地质情况进行分段开挖,每段10或20米。 机械开挖至基底设计标高以上20cm时,重新进行测量放样,确定开挖正确不偏位的情况下改用人工进行基底清理,严格采用人工清理,确保基底符合相关规范要求。 -3- 板结构性能。模板使用后应按规定修整保存。 (F)模板之间粘贴双面不干胶带,以减小模板缝防止漏浆,以保证混凝土面的观感质量。 (G)模板采用M14×500螺栓与预埋钢筋拉结配D48×3.5钢架管横、竖龙骨加固,并配以大号蝶形卡紧固,对拉螺杆按1000×

500的间距布置,设置时将泄水孔位置与螺杆紧贴布置,紧贴模板的竖向龙骨间距不得大于500㎜。 (3)浇筑混凝土 (A)混凝土浇筑前应做好如下准备工作: a)制定浇筑工艺,明确结构分段分块的间隔浇筑顺序(尽量减少后浇带或连接缝) b)根据结构截面尺寸大小研究确定必要的防温防裂措施。 c)施工前应仔细检查模版、预埋件的紧固程度。(B)浇筑混凝土时应符合下列要求: a)混凝土采用沿槽浇筑,浇筑过程中,选用C30商品混凝土,严格控制配合比。混凝土应分层进行浇筑,不得随意留置施工缝。若分几次浇筑,施工缝处插入片石,以连接两次浇筑的混凝土。b)混凝土浇筑应连续进行。当因故间歇时,其间歇时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。不同混凝土的允许间歇时间应根据环境温度、水泥性能。水胶比和外加剂类型等条件经过试验确定。 c)新浇混凝土与邻接的已硬化混凝土或岩土介质间的温差不得大于15℃。 -4- d)在浇筑混凝土过程中或浇筑完成时,如混凝土表面泌水较多,须在不扰动已浇筑混凝土的条件下,采取措施减少泌水。 g)浇筑混凝土期间,应设专人检查模板稳定情况,发现有松动、