篇一:工程验收整改落实情况报告

1803北停机坪机棚工程竣工预验收

整改落实情况报告

工程名称:1803北停机坪机棚工程

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

20XX年11月21日

1803北停机坪机棚工程预验收整改落实情况报告

一、整改意见

1、个别钢柱柱墩表面面漆脱落;

2、变更增加部分自攻螺丝未刷防火涂料;

3、个别钢柱局部防火涂料存在污染现象;

4、局部道面污染清理不彻底;

5、施工物资资料部分合格证书未标明原件存放位置。

6、机棚工程电气设备保修资料未归入档案资料,同时附注厂家联系方式。

7、竣工图部分设计变更标注不明确。

二、整改落实情况

1、钢柱柱墩表面面漆已按要求重新粉刷,现已全部整改完毕。

2、屋面板变更增加部分自攻螺丝已按要求涂刷防火涂料。

3、钢柱局部防火涂料污染部位全部清除干净并补刷防火涂料。

4、局部道面污染已

安排专人清理。

5、资料已按规范要求编制整理,签字盖章齐全。

6、竣工图已按规范要求将变更部位全部标注完毕。

三、整改落实情况表(附后)

施工单位(盖章):

施工单位项目负责人:

监理单位项目负责人:

工区施工管理处负责人:

工区工程质量监督站负责人:

工区负责人:

20XX年11月21日

1803北停机坪机棚工程预验收整改落实情况表

施工单位:(盖章)

施工单位项目负责人:工区施工管理处负责人:工区工程质量监督站负责人:

监理单位项目负责人:工区负责人:

篇二:施工自查自检结果及整改落实情况

施工自查自检结果及整改落实情况

我单位承建的兴达大厦工程,针对一至十层主体分部工程进行了全面的自检,工程质量均符合设计及施工规范要求,施工安全符合规范要求,现就工程的安全、质量自检自查情况汇报如下:

一、存在的问题

设计竣工验收报告

工程竣工验收报告 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市

政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。

工程验收自查报告范文

工程验收自查报告范文 工程在验收的时候需要自查,那么你知道工程验收自查报告要怎么写呢?下面是学习啦为大家带来的工程验收自查报告范文,希望可以帮助大家。 工程验收自查报告范文1: 会理县“8.30”地震小型震损水库黑泥田水库枢纽除险加固工程档案验收自查报告 会理县水务局 二〇一〇年十二月 一、工程概况 黑泥田水库位于会理县绿水乡境内,属金沙江水系城河支流绿水河上游,是一座年调节水库,蓄水、防洪、灌溉,具有综合效益的小 (二)型水利枢纽工程。水库坝址以上控制流域面积11.73km2,总库容60万,有效灌面400亩。 工程建设主要项目为: 1大坝整治 (1)、开挖坝肩裂缝部位,采用人工配合小型电动(或油动)夯实机械夯实。 (2)、内坝坝脚增设干砌块石镇脚。 (3)、增加内坝坡预制砼板护坡,板厚度4cm,在预制板与大坝之间设20cm粗砂过渡层。 (4)、放缓内坝坡比,下半部分采用砾碎石回填,上半部分采用新采的含碎石的壤土回填。 (5)、修整外坝坡,增设M7.5浆砌块石护坡,网格内植草。增设外坝两侧和马道排水沟,保证坝坡排水畅通。 2溢洪道整治 (1)、进口段长新建溢流堰体,增加溢流堰高度,堰宽加宽到12m。 (2)、收缩段衬砌溢洪道边墙和底板,并将溢洪道由堰口12m宽收窄为7m宽。

3放水设施整治 完成放水隧洞出口陡槽工程,原老涵洞采用C15砼封堵。 4其它设施 新建管理房,增设水位观测设施。 二、资料自查情况 本工程资料按《建设工程文件归档整理规范》进行归档整理。归档资料内容能积极真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况,做到齐全、系统、完整。 归档资料的质量情况 1、本工程一开始就对工程建设进行全面监控,以书面形式记载建设工程的主要过程并保存相应工程技术文件(如1、开工前的施工技术准备文件; 2、各原材料质保书、合格证及复试报告单; 3、施工试验记录; 4、隐蔽工程验收检查记录; 5、施工记录; 6、分部、分项质量验收记录)。 2、本工程资料均采用耐久性强的碳素墨水笔进行记录,字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备。 3、本工程资料纸张幅面尺寸除施工日记外均采用规格为A4幅面(297㎜×210㎜),对一些原材料合格证原为16k纸张的全部采用a4幅面的纸张粘贴,使其达到长期保存归档的要求。 4、工程资料均为原件(复印件均写明原件存放之处并加盖存放单位红章)。 5、工程资料的内容真实、准确,与工程实际相符合,并符合国家有关方面的技术规范、标准和规程。 6、本工程竣工图纸采用国家标准图幅。图纸中应修改的地方均已在更改部位注明。所有设计变更联系单及图纸会审纪要中的图纸变 更内容按照规定进行编制。编制完毕后所有竣工图均加盖竣工图章,并由施工单位的编制人、审核人、技术负责人以及监理单位的现场监理、总监等签字,注上编制日期。所有竣工图纸按《技术制图复制图的折叠方法》统一折叠成A4幅面,图标栏露在外面。 二〇一〇年十二月 工程验收自查报告范文2:

关于竣工验收资料存在问题及整改措施

关于竣工验收资料存在问题及整改措施2017年1月18日,生产技术科对矿井竣工验收技术资料进行了专项检查,并就存在的问题请示矿领导后,制定了整改措施。请各单位针对整改措施对存在的问题立即整改,确保验收顺利通过。现将存在问题及整改措施说明如下: 一、矿井验收时“2采6掘”为: 1、综采面:5105、4301工作面。 整改措施:由综采一队统一负责将作业规程按照综采一队、综采二队编制,修改相关审批栏、会审栏、封皮等,并核实井下牌板等是否与作业规程相符。 2、掘进面:掘进一队:九采区预抽三巷, 掘进二队:4304轨道巷, 掘进三队:4401轨道巷劈帮、拉底、整巷。 瓦斯治理工程一队:三采区3#底抽巷, 瓦斯治理工程二队:三采区1#底抽巷维护, 开拓队:轨道大巷。 工程科负责组织将轨道大巷、胶带大巷开拓层位均修改为5#煤底板下,不得出现6#煤层,回风大巷不出现4#煤层施工段。 二、基建科需将工程质量认证报告书至档案室复印,并联系公司取得消防、环保专项验收批复及相关报告。 三、机电科需修改图纸。 整改措施:1、不体现四采区3#煤相关电气设备,

2、5105按照切眼200m配置液压支架, 3、采掘工作面相关机电设备需与初设一致, 4、5203为备用面,按照未安装综采设备绘制。 4、510 5、4301工作面综采设备不足,图纸全部按照初 设绘制齐全,包括喷雾泵。 四、防突科需修改图纸,将4304胶带巷变更为4304轨道巷。 五、安监处职教办补充班组长资格证台账及复印件,需与人 事科花名表对应。 六、掘进二队将井下4304胶带巷相关作业牌板变更为4304 轨道巷。 七、经营部需将竣工决算财物报告至公司复印回矿。 八、党群部需尽快取得档案专项验收批复及相关报告。 九、主斜井架空乘人装置钢丝绳、白家坡提升机钢丝绳、副斜井提升机钢丝绳是否至2017年2月3日过期。 整改措施:运输科核实相关标准,确保给予专家合理解释,若过期,需尽快委托资质部门检验,并出具检验报告。 十、各单位请再次详细审查本专业图纸等技术资料,确保不出现3#煤层等与底图不符的巷道。 生产技术科 2017年1月19日

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

房屋建筑工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告 昌宁县南园住宅小区建设项目二期一标段单位工程名 称: 建设单位名 昌宁县雲博建筑装饰有限公司 称: 竣工验收时 间:2017年11 月21日 云南省建筑工程竣工验收备案中心

填表说明 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。 2、竣工验收报告一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。 3、报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况不予备案。 4、报告须经建设、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章后方为有效。 5、工程竣工验收报告应附下列复印件; (1)施工许可证; (2)工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书; (3)施工单位的工程竣工报告; (4)规划、公安消除、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件; (5)施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查 表1

续表1 经对昌宁县南园住宅建设项目二期一标段审查,施工单位均按照规范要求提供书面质量检查报告各壹份,评价明确,资料齐全。施工单位能严格按设计施工项目及合同约定进行施工。质保资料齐全,建设技术、档案审查、总结、归档,该资料完整。工程质保书已按要求填写,文件齐全,该工程施工情况良好,符合图纸设计和设计更改及施工质量验收规范规定, 具备竣工验收条件,同意组织验收。 建设单位工程负责人: 2017年11月28日

竣工验收组织实施情况 一、验收机构 职称。 二、验收组织程序 (一)建设单位主持验收会议; (二)施工单位介绍施工情况; (三)各验收专业组核查质保资料,并到现场检查; (四)各验收专业组总结发言,建设单位做好记录。

工程竣工验收问题整改情况说明

工程竣工验收问题整改情况说明 武汉光谷建设投资有限公司: 由泰森建设工程有限公司承建的九峰还建社区一期二区C01#、C02#、D01#、D02#、E01#、E02#、S1#楼工程在2012年11月17日竣工验收会议上提出的有关质量问题已进行了下述处理: 1、无障碍设施已按规范要求安装到位; 2、外墙面局部渗水部位已按要求整改到位; 3、局部墙体裂纹按要求整改到位。 工程已无遗留问题,特此说明。 施工单位签章: 监理单位签章:

工程竣工验收问题整改情况说明 武汉光谷建设投资有限公司: 由泰森建设工程有限公司承建的九峰还建社区一期二区景观工程在2012年11月17日竣工验收会议上提出的有关质量问题已进行了下述处理: 4、无障碍设施已按规范要求安装到位; 5、外墙面局部渗水部位已按要求整改到位; 6、局部墙体裂纹按要求整改到位。 工程已无遗留问题,特此说明。 施工单位签章: 监理单位签章: 5771001803090012095 579036822859633082

5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804

工程竣工验收报告样本三篇

工程竣工验收报告样本三篇 篇一:建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况:式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合 商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(20xx)04xx号和(20xx)0XX 号;施工许可证号:度建字20XX第xx号;施工图审查批准号昆施审hj 20XX -0 xx,其总建筑面积为xxxx平方米。共xx个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20xx 年xx月xx日开工,200*年xx月xx日提交验收。 二、该项目工程完成简况:根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省xx市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂, 质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。 根据各方合同约定的内容,审查完成情况 如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经

审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况:在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求 施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成:按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20xx 年XX月XX日组织了初验,20xx年XX月XX?XX0进行了分户验收。20xx 年XX月XX日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、施工组织情况 (6) (一)施工组织设计及相关方案 (6) (二)质量管理体系 (6) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、工程技术资料整编情况 (9) 八、沉降观测、垂直度、钢筋保护层、植筋强度抽测情况 (9) (一)沉降观测 (9) (二)垂直度观测 (10) (三)钢筋保护层 (10) 九、安全文明施工 (10) 十、观感质量评价 (10) 十一、单位工程质量评定 (10) (一)地基与基础分部工程质量评定 (10) (二)主体结构分部工程质量评定 (11) (三)使用功能测试评价 (11) 十二、单位工程质量自评结论 (12)

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表融侨城6#、8#楼工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,同时感谢各方单位的在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本工程主体分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为融侨城6#、8#楼工程主体分部工程的自评报告; 2、本工程已有我单位福建宏盛建设集团有限公司进行自检,同时经陕西省工程监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

施工单位竣工验收自评报告

****小区5#楼 竣工验收自评报告 *************有限公司 2017年4月26日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员……‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (7) 七、试块强度评定情况…………………………………………‥7 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (9) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况…………………‥11

本工程于2012年2月9日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况: 2.建筑概况: 本工程为剪力墙结构,设地下室一层,地上17层,均为住宅,建筑总长44.2米,总宽17.8米,建筑高度51.3米,建筑面积:10328.96平方米。按七度抗震设防。剪力墙结构抗震等级为三级。 内墙面:毛墙面。 地面:毛地面。

外墙:外墙涂料。 屋面:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡、1:3水泥砂浆找平、4mm聚氨酯防水卷材、挤塑聚苯乙烯泡沫板保温、干铺无纺聚酯纤维布隔离层、C20细石砼内 配钢筋网片。 门窗:外窗为塑钢窗,门分特种防盗门及防火门。 3.结构概况: 基础:本工程为CFG桩,单桩承载力设计值400KN,桩长13米。 结构:本工程为剪力墙结构,建筑物按七度抗震设防,钢筋为HPB235和HRB335 和HRB4OO。填充墙采用M5混合砂浆砌筑,加气混凝土砌块按河南省标准图05YJ3-4的要求施工,要求砌体体积密度≦7.0KN/m3。混凝土强度等级为:基 础垫层C15,筏板基础、地下室外墙为C40S6,基础顶面~标高6.550m为C35,标高6.550~15.250为C30,标高15.250~顶部为C25. 4、电气概况 (1)本工程依据设计文件及有关施工验收规范施工,供电施工包括配电、电气 照明、动力、防雷及接地等。 (2)负荷等级及供电方式: ①建筑物内主要负荷有照明、动力、插座,除应急照明外为二级负荷外,其 他用电设备均为三级负荷,应急照明采用自带蓄电池作为备用电源。 ②本工程照明箱及动力箱电源均引自二次控制室所用电屏。 (3)配线及配管: ①所有配电箱的进出线均采用暗敷设方式,穿PVC绝缘电工套管, (4) 防雷接地及安全措施: ①本工程主接地网采用L50*50*5镀锌角钢做接地极,-50*50镀锌扁钢做接地干

房屋建筑工程竣工验收报告(精)

房屋建筑工程竣工验收报告范本 1,竣工由建设单位负责填写 2,竣工一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整,建设单位,施工单位,城建档案管理部门,建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份. 3,报告内容必须 真实可靠,如发现虚假情况不予备案. 4,报告须经建设,设计,施工,工程监理等单位参加验收的所有人员签字,建设单位在封面加盖单位公章后方为有效. 竣工项目审查 工程名称 工程地址 建设单位 结构形式 层数 勘察单位 建筑面积

造价 设计单位 报建日期 监理单位 开工日期 施工单位 竣工日期 施工许可证号 施工图审查情况 审查项目及内容 审查结论 完成设计项目情况 基础,主体,室内外装饰工程给排水工程,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程

电梯,电扶梯安装工程 (填写已完成或未完成) 完成合同约定情况 总包合同约定 分包合同约定 专业承包合同约定 (填写已完成或未完成) 技术档案和施工管理资料 建设前期,施工图设计审查等技术档案监理技术档案和管理资料 施工技术档案和管理资料 (填写齐全,基本齐全,不齐全) 进场试验报告 主要建筑材料 构配件 设备

(填写齐全,基本齐全,不齐全) 五,工程质量保修书,使用说明书(填写有或无) 审查结论 建设单位项目负责人: 20年月日 竣工验收组织实施情况 验收机构: 领导层 主任 副主任 成员 各专业组 验收专业组 成员 建筑工程

给排水,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程 室外工程 注:建设,监理,设计,施工单位的技术负责人和项目负责人均必须参加验收. 验收组织程序 1,建设单位主持验收会议 2,施工单位介绍施工情况 3,监理单位介绍监理情况 4,各验收专业组核查质保资料,并到现场检查 5,各验收专业组总结发言,建设单位做好记录 三,工程质量情况 分部工程名称 评定情况 质量保证资料情况

工程验收整改落实情况报告

1803北停机坪机棚工程竣工预验收 整改落实情况报告 工程名称:1803北停机坪机棚工程 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

2011 年11 月21 日 1803北停机坪机棚工程预验收整改落实情况报告 一、整改意见 1、个别钢柱柱墩表面面漆脱落; 2、变更增加部分自攻螺丝未刷防火涂料; 3、个别钢柱局部防火涂料存在污染现象; 4、局部道面污染清理不彻底; 、施工物资资料部分合格证书未标明原件存放位置。5.6、机棚工程电气设备保修资料未归入档案资料,同时附注厂家联系方式。 7、竣工图部分设计变更标注不明确。

二、整改落实情况 1、钢柱柱墩表面面漆已按要求重新粉刷,现已全部整改完毕。 2、屋面板变更增加部分自攻螺丝已按要求涂刷防火涂料。 3、钢柱局部防火涂料污染部位全部清除干净并补刷防火涂料。 4、局部道面污染已安排专人清理。 5、资料已按规范要求编制整理,签字盖章齐全。 6、竣工图已按规范要求将变更部位全部标注完毕。 三、整改落实情况表(附后) 施工单位(盖章): 施工单位项目负责人:

监理单位项目负责人: 工区施工管理处负责人: 工区工程质量监督站负责人: 工区负责人: 日21月11年2011. 1803北停机坪机棚工程预验收整改落实情况表 施工单位:(盖章) 序问题描已(未)完成整有关情况说备 工程实(一 1 已完成整部分钢柱柱墩表面面漆脱部分钢柱面漆脱落位置已重新粉变更增加部位自攻螺丝防火涂料已涂刷2 已完成整自攻螺丝未刷防火涂钢柱局部防火涂料污染部位已全部清除3 已完成整钢柱局部防火涂料存在污净,补刷防火涂料已完成整

改4 道面污染部位已安排专人清理局部道面清理不彻底. (二竣工资 1已完成整合格证原件位置已盖章标明存放位物资资料合格证原件位置未标 2已完成整箱变保修书、厂家联系方式已按要求归箱变保修书厂家联系方式未归 已完成整3竣工图中变更部位已全部标注完竣工图部分设计变更标注不明 施工单位项目负责人:工区施工管理处负责人:工区工程质量监督站负责人: :工区负责人监理单位项目负责人:

工程竣工验收自评报告书

. ××工程 竣工验收自评报告 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位(公章): 编制日期: .

××工程 竣工验收自评报告 尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程建设基本情况、工程质量评定依据、工程施工过程质量控制情况、单位质量评定情况四大部分。 一、工程建设基本情况 1、工程概况 ×楼地下×层,地m××工程位于×××××,由××楼及××裙房组成,总建筑面积为××。2。 本工程系××结构,抗震设防烈度为×度,人防等级为×级。本工程地m上×层,建筑高度为××下处理采用××××桩,梁板式筏型基础,地下一层为×××××;地上×层裙房为×××;×层。外立面装饰主要为××××;室内公共部位装饰主要采用了××、×××为住宅楼(或办公用房)×等装饰材料,装饰新颖,简约而时尚。楼内设有给排水与采暖、建筑电气、智能建筑、通风、电梯等系统。本工程合同造价为××万元。(×至××年×月×日顺利竣工,完成施工合同约定的全部内容本工程自××年×月×日开工,。工程施工进度满足合同工期的要求,施工过程中未发生质量、安全事故,××、×××、×××)未发生拖欠农民工工资事件。、参与本工程建设单位名称:2 建设单位:设计单位:勘察单位:监理单位:施工单位:主要分包单位: 二、工程质量评定依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、工程地质勘察报告;、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;4 、国家现行颁布的强制性标准;5 6、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 7、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准;页10 共页1 第 8、工程地基检测报告、沉降观测记录等文件。 三、工程施工过程质量控制情况 (一)工程质量目标与组织管理 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。(二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (关键部位、重要的分部分项工程专项施工方案的编制及审批情况)。 (三)质量管理制度

房屋建筑工程竣工验收报告.doc

房屋建筑工程竣工验收报告 房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收,保证工程质量,本文是我整理的房屋建筑工程竣工验收报告,仅供参考。 房屋建筑工程竣工验收报告1 建设单位 (盖章) 验收时间 慈溪市建设局制 填报说明 1,竣工由建设单位负责填写 2,竣工一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整,建设单位,施工单位,城建档案管理部门,建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份. 3,报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况不予备案. 4,报告须经建设,设计,施工,工程监理等单位参加验收的所有人员签字,建设单位在封面加盖单位公章后方为有效. 竣工项目审查 工程名称 工程地址 建设单位 结构形式 层数

勘察单位 建筑面积 造价 设计单位 报建日期 监理单位 开工日期 施工单位 竣工日期 施工许可证号 施工图审查情况 审查项目及内容 审查结论 完成设计项目情况 基础,主体,室内外装饰工程给排水工程,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程 电梯,电扶梯安装工程 (填写已完成或未完成) 完成合同约定情况 总包合同约定

分包合同约定 专业承包合同约定 (填写已完成或未完成) 技术档案和施工管理资料 建设前期,施工图设计审查等技术档案监理技术档案和管理资料 施工技术档案和管理资料 (填写齐全,基本齐全,不齐全) 进场试验报告 主要建筑材料 构配件 设备 (填写齐全,基本齐全,不齐全) 五,工程质量保修书,使用说明书 (填写有或无) 审查结论 建设单位项目负责人: 20 年月日 竣工验收组织实施情况 验收机构: 领导层 主任

副主任 成员 各专业组 验收专业组 成员 建筑工程 给排水,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程 室外工程 注:建设,监理,设计,施工单位的技术负责人和项目负责人均必须参加验收. 验收组织程序 1,建设单位主持验收会议 2,施工单位介绍施工情况 3,监理单位介绍监理情况 4,各验收专业组核查质保资料,并到现场检查 5,各验收专业组总结发言,建设单位做好记录 三,工程质量情况 分部工程名称 评定情况 质量保证资料情况

《竣工验收整改报告》

《竣工验收整改报告》 整改方案 xxxxx水利水电建设股份有限公司 xxxx年11月6日 第二篇:竣工验收整改回复g13_g17低压配电中间验收 1、抽查bal 1、bap 1、bep1配电箱,配电箱标未标识、零线、地线数量不够,接线混乱、应横平竖直、接口没有橡胶片、孔洞未封堵,露铜现象严重、出线端子出线大于2根,现场与图纸不符,图纸有5个回路,现场4个回路。 2、抽查柴油发电机房,地面积水、柴油发电机中性线未重复接地。应急照明灯连接插座,不符合规范要求。储油未设置透气口。 3、发电机低压配电房未提供图纸。生活泵配电箱现场与图纸不符,应与设计复拟,电缆首尾挂牌。 4、母线梯接箱漏电开关选型应经设计复拟,软接工艺不符合要求。 5、dtat配电箱消防电箱出线图纸为5x16mm2,现场偏小。 6、配电箱未设置浪涌保护器 7、参建各方应明确浪涌保护器安装位置。 g13_g17分户验收 201.5.9抽查17栋203房、17栋204房、16栋603房、16栋301

房、13栋203房、13栋201房、15栋204房、15栋501房、14栋303房、14栋701房、 对该工程住户电气接地电阻、绝缘电阻、漏电开关模拟漏电进行抽测,基本符合要求 发现13栋201房插座地线串联连接、违反规范要求。施工单位应全数检查、整改。发现15栋20层入户花园地板渗水现象发现15栋公共照明(吸顶灯)未接。 消防专项验收xx.5.30 1、风管应设置防坠支架。 2、电房应设置消防设施。 3、天面金属构件应与防雷及接地系统相连 4、消防水池应设置格栅。 g18-19低压配电中间验收xx.6.26(已回复) g18-19分户验收xx.4.9(已回复) a区f型别墅分户验收、低压中间验收xx.7.1(已回复) a区初验整改回复xx.7.23(一式两份)(已回复) f型低压配电中间验收分户验收方案汇总表(已齐)水电分部盖章签字装订高层13- 17、18-19节能验收申请、记录、纪要各一份高层低压配电中间验收(13- 17、18-19)各一份 第三篇:竣工预验收整改回复竣工预验收整改回复

人防竣工验收整改方案(精)

整改方案 一、工程概况 1、基本概况 1.1、工程名称 : 1.2、建设地点 : 1.3、建设单位 : 1.4、设计单位 : 1.5、监理单位 : 1.6、总包单位 : 2、人防设计 2.1、人防区域实设总建筑面积 : ㎡ 2.4、主要结构类型 : 钢筋混凝土 2.5、本工程为附建式人防工程:依据《防空地下室设计规范》 , (以 下简称《人防设计规范》的规定,本防空地下室设计符合战时及平时的功能要求, 作为甲类地下防空室人员掩蔽所的设计均满足规范要 求的战时对核武器,常规武器和生化武器的各项防护要求。 2.5.1本工程人防区域为全地下人防工程,建筑面积约 15186.19平方米(不含坡道和地上 ,人防面积为 11523(不含地上本工程战时为核 6级常6级甲类二等人员掩蔽所, 共分为 6个防护单元 (不含电站均不大于 2000平方米;每个防护单元分为四个抗爆单元均不大于 500平方米。 2.5.2本工程防空地下室的位置,规模,战时及平时的用途,系根

据城市的人防工程规模以及地面建筑规划, 地上与地下综合考虑, 统筹安排。 人员掩蔽工程均布置在人员居住工作的适中位置, 其服务半径不大于 200M ;防空地下室距生产,储存易燃易爆物品厂房,库房的距离大于 50CM ;距有害液体,重毒气体的贮罐大于 100M 。根据战时及平时的使用需要, 邻近的防空地下室之间在一定范围内连通。防 空地下室的室外出入、进风口、排风口,柴油机排烟口和通风采光窗的布置, 均符合战时及平时要求和地面建筑规划要求。专供上部建筑 使用的设备房间均设置在防护密闭区之外。 二、编制依据 1、金隅天津张贵庄住宅项目(雅悦园人防工程设计施工图纸及设计变更 2、《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 3、《人民防空地下室施工及验收规范》 GB50134-2004 4、《人民防空工程质量检验评定标准》 RFJ01-200 5、《天津市人防 建设工程监督方案》 5、《天津市建筑工程地基、基础、主体验收程序暂行规定 2001建质计 12号 三、现场情况叙述 ****年 *月 *日下午, 建设单位针对 ***********地下室组织了竣工验收, 在检查过程中天津市人防工程建设质量监督站发现了以下问题 ( [2014]建质监改 210号 : 1、部分人防门扇上标识及附件未见。 2、部分人防墙体上抹灰等装饰装修处理不到位。 3、个别人防围护结构存在渗漏水的现象。 4、部分防化值班室内测压装置未连接到位。

竣工验收自查报告

肥城市漕浊河汶阳段治理工程竣工验收自查工作报告 肥城市漕浊河汶阳段治理工程项目竣工验收自查工作组 2015年月日

项目法人:肥城市中小河流治理工程建设处 代建机构(如有时): 设计单位:山东农业大学勘察设计研究院 监理单位:山东水利工程建设监理公司 检测单位:曲阜大仲工程检测有限公司 主要施工单位:青州市水利建筑总公司 山东金泰山水务建设集团有限公司 山东大禹工程建设有限公司 主要设备制造(供应)商单位: 质量和安全监督机构:泰安市河道治理工程建设质量与安全监督站运行管理单位:汶阳镇人民政府、边院镇人民政府

前言 按照《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定,2015年10月12日,肥城市中小河流治理工程建设处组织设计、监理、施工、质量检测及运行管理等单位的代表组成竣工验收自查工作组,对肥城市漕浊河汶阳段治理工程竣工验收准备情况进行了自查,工作组通过查看工程现场,查阅工程建设有关资料,经讨论,形成了《肥城市漕浊河汶阳段治理工程竣工验收自查工作报告》。 一、工程概况 (一)工程名称及位置 1、工程名称:肥城市漕浊河汶阳段治理工程 2、工程位置:漕浊河是大汶河的主要支流,发源于岱岳区满庄镇北留村东,流经岱岳区汶口、马庄镇,肥城边院、汶阳、安庄三个镇,在安驾庄镇的肖家店村西汇入大汶河,控制流域面积648 km2,干流全长39km,境内长22.5km。 治理段河道淤积严重;防洪能力低;建筑物年久失修,阻水严重;局部堤岸稳定性较差;管理设施不完善。流域内洪涝灾害频繁,影响工农业生产及群众的生命财产安全。因此,为使治理标准内洪水安全下泄,保证流域内工农业生产及人民群众生命财产的安全,对漕浊河汶阳段治理是十分必要的。 (二)工程主要建设内容 1、清淤工程:桩号12+010~19+600段河道清淤清障,长7.59km。

房屋建筑工程竣工验收报告范文

房屋建筑工程竣工验收报告范文 房屋建筑工程竣工验收报告 工程名称:九如溪谷1.3期26#楼 建设单位:沈阳zz棕榈园房地产开发有限公司 辽宁省建设厅_________ 制 建设单位:沈阳zz棕榈园房地产开发有限公司 项目法人:__________________ (公章) _________年_________ 月_________ 日 结论意见 该工程已完成合同所约定的土建、水暖、电气、通讯、有线、消防等工程的全部内容,而且各分部分项工程均满足设计要求,符合规范要求。其工程质量达到合格标准,与工程有关的技术档案资料齐全,工程达到了竣工验收标准。

参建各方能按《条例》的要求履行自己的职责,工程竣工验收程序符合要求。 一、基本情况 工程名称 九如溪谷1.3期 工程地址 沈北新区蒲河新城人和街 施工单位 葫芦岛东北金城建设有限公司 监理单位 辽宁经纬工程招标投标有限公司 勘察单位

东煤沈阳岩土工程公司 设计单位 辽宁省建筑设计研究院 建设单位 沈阳zz棕榈园房地产开发有限公司联系电话88***88 建筑面积409.9(m2) 地上总高7.812m 结构形式砖混 层数地上 2 层地下层 合同约定等级质评等级合格

建筑物安全等级二级 抗震设防烈度7度 预算造价25.82(万元) 竣工期支付工程款额度85(%) 报建日期合同工期实际开竣工日期 工程简要内容和合同约定完成情况: 本工程由葫芦岛东北金城建设有限公司承建,建筑面积409.9m2,砖混结构,基础为;地上2层,给水工程采用塑料管,排水工程塑料管;采暖工程采用塑料管、地热;暖气片型号为国标TZY3-5-6型。电气照明、通讯、有线工程为PVC暗配管,管内穿线,进户门为白钢电子对讲门,窗为塑钢窗,外墙面采用文化石、外墙瓷砖、外墙涂料。防水层采用SBS卷材,本工程已按合同约定内容全部完成,符合施工验收规范要求。 二、建设单位执行基建程序情况 建设单位已按照规定的基本建设程序认真执行具体承办程序事项,基本建设文件,手续齐全。开工前办理了工程用地批件,计划任务书批件,工程规划许可证,环保批件,勘察设计、监理、施工招标合同,设计文件审查,委托质量监督以及办理施工许可证,竣工后,组织各单位对工程进行总体验收,严格遵守基建程序。

竣工验收自评报告(最新)36592

蒲城孙镇幸福苑小区住宅楼工程竣工自评报告 编制人:杨涛 审批人:周剑 渭南远大建设总公司蒲城孙镇项目部 2018年7月13日

一、工程概况 1、该工程位于蒲城孙镇街道,主要使用功能为居住。结构为砖混结构、分别为地上6层六栋、5层一栋及4层二栋,基础为大开挖换土法。建筑物平面图呈一字形东西布置。层高为2.9米,室内外高差为0.50米,总建筑面积为22213㎡,建筑物总高度为18.6米。 2、该工程主体设计耐久年限为50年,建筑物耐火等级为二级,建筑类别三类。建筑抗震设防烈度八度。 3、砼标号:基础及±0.000以下砼均为C30,主体所有砼构件均为C30,钢筋均为HPB300和HRB335及HRB400,主体砌体为承重烧结多孔砖MU10,M7.5混合砂浆。 二、本工程参建单位 建设单位:蒲城县投资发展有限公司 设计单位:西安长安大学工程设计研究院有限公司 监理单位:盛源鑫项目管理有限公司 勘察单位:陕西地矿第二工程勘察院 施工单位:渭南远大建设总公司 三、施工内容 1、建筑工程和建筑设备安装工程已全部完成; 2、质量保证资料基本齐全,并整理装订成册; 3、各种管线设备已完成并已进行通水、试压、通电、通球和照明线路绝缘测试;卫生间、屋面已淋(蓄)水试验符合要求,并有管道防堵和防损坏措施; 4、建筑垃圾等杂物清理干净,达到窗明、墙洁、地净; 四、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 五、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,根据公司《施工组织设计文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。

相关文档
相关文档 最新文档