收稿日期:2011-03-09

李明东(1967—),男,湖北襄樊人,硕士,高级工程师,从事电力系统稳定控制研究。E -mail:limd@https://www.wendangku.net/doc/a57313752.html,

提高风电场的低电压穿越能力有2种途径:一是使风机本身具备满足并网技术规定的低电压穿越能力[2];二是在风电场加装附属设备,使并网点电压的大幅跌落转变为风机端电压的小幅跌落,从而顺利渡过低电压区域。以前的并网规则不需要风电场具有低电压穿越能力,因此以前安装的风电机组不具备低电压穿越能力,要适应目前的并网规则,则必须对风电场进行改造。

目前风电场低电压穿越技术改造有几种方案可供选择:(1)在升压站并联动态无功补偿设备;(2)在升压站串联动态电压调节器(DVR ,Dynamic

Voltage Regulator );(3)在升压站安装可控串补(TCSC );

(4)在升压站安装串联制动电阻(SDBR );(5)安装快速储能装置。

1并联动态无功补偿装置

动态无功补偿装置主要指静止无功补偿器

(SVC )、静止同步补偿器(STATCOM )等响应快速的无功补偿设备。快速动态无功补偿装置通过在故障期间注入可控的无功电流[3-5],在两方面提高风电场发角度,调节并网点并联阻抗的大小,实现在零到满发的范围内调节并网点无功电流。简单的SVC 控制如图1所示[8]。

STATCOM 的控制策略是基于矢量控制原理,

其优势是实现直流电压和无功电流的解耦控制。控制器的内环是一个电流调节器,通过PI 控制器使

STATCOM 的d 轴和q 轴电流无静差地跟随来自外

环电压调节器的输出;控制器的外环是电压调节环,

图1

SVC 控制

Fig.1SVC control scheme

李明东:风电场实现低电压穿越技术改造方案第6期

新能源(风电并网专栏)

它反馈STATCOM接入点和直流母线的电压,与电压参考值比较,进行有差的比例控制或无差的PI控制。发生故障后STATCOM能够动态提供无功支持,可提高故障极限切除时间,使风电场电压在较短时间内完全恢复[9-11]。

STATCOM相比SVC有2个优势:一是补偿的无功电流不依赖并网点的电压等级,不受电压跌落的影响;二是动作速度快,相同条件下能够承受更长的暂态过程。因此,STATCOM能够取得更大的稳定裕度,具有更好的效果[8,12]。

有的研究在SVC或STATCOM基础上引入桨距角控制,作为电网故障方式下风电场的控制手段[13-14]。在SVC或STATCOM帮助风电机组在故障过程结束后重建机端电压的同时,增大桨距角可以降低发电机输入的机械转矩,减小转子加速转矩,增大发电机的动态稳定裕度。

2串联动态电压调节器

动态电压调节器是一种串联型电能质量调节器,采用基于电力电子器件的PWM逆变器结构。DVR相当于一个串联在电网中动态受控的电压源,采用适当的控制方法使该电压源的输出抵消电力系统扰动对负荷电压造成的不良影响,如电压跌落、电压不平衡及谐波等。目前西班牙风电设备歌美萨(GEMESA)为提高风电场低电压穿越能力,研发的WINDFACT誖技术就是基于DVR原理[15]。WINDFACT誖的技术如图2所示。

该技术是在电网和风电场之间串联1台DVR,其控制特性有:(1)电网电压持续实时监视;(2)每相电压跌落检测时间小于1ms;(3)逆变器、斩波器和静止开关的联合使用;(4)电子保护和报警系统;(5)监测WINDFACT誖的参数和状态。

WINDFACT誖技术的运行方式主要有3种:(1)稳态运行——

—电网没有低电压跌落时,开关1断开、开关2闭合、静止开关3闭合,此时WINDFACT誖处于旁路状态不进行电压调节;(2)暂态运行——

—在低电压跌落期间,静止开关3断开,此时WIND-FACT誖处于工作状态进行电压调节;(3)维护状态——

—开关1闭合、开关2和静止开关3断开,此时可以进行设备维护。

为验证WINDFACT誖是否有效,对其进行异步风机和双馈异步风机的现场测试,连接到双馈异步发电机的测试结果表明,它们不仅有利于风电场的电压重建,而且有利于转子侧和电网侧变流器交流电流的快速恢复,以及变流器直流环节的稳定;此外WINDFACT誖还能显著降低缩短风机齿轮箱寿命的扭矩应力,增加风电机组寿命。

3可控串补

可控串补具有通过调节自身触发角快速改变自身阻抗及在靠近谐振点时阻抗呈现较大值的特性。文献[16]提出根据可控串补阻抗特性作为故障限流器的应用。可控串补接入电网的等效电路如图3所示,可控串补的控制如图4所示。

图4中可为风电场机端输出电流设定的参考值(i ref)与实际电流幅值(i)相比较,其差值(a)被送入PI控制器环节;PI控制器输出为触发角,触发角被送入限制器环节,通过设定具体的限值来限制触发角,以防止触发进入谐振区域。因此故障时通过调节阻抗使其呈现最大的感性阻抗值,有效地限制故障电流。

图2WINDFACT誖技术

Fig.2WINDFACT誖technology scheme

图3TCSC接入系统等效电路

Fig.3Equivalent circuit of TCSC integration system

图4TCSC的控制

Fig.4Control scheme of TCSC

第44卷

中国电力新能源(风电并网专栏)

4串联制动电阻

文献[17]介绍了利用SDBR 在电网故障时提升

风电机组端电压,并吸收过剩的有功功率,进而提高风电场低电压穿越能力的新方法。

图5为风电场典型模型,风电场出口升压变压器的低压侧装有SDBR ,SDBR 由电阻器、旁路开关和控制器组成。旁路开关在常态处于闭合状态,将电阻器短接;当故障发生时,旁路开关断开使电阻器串联并网,并网点电压恢复正常时,旁路开关复归到常态即闭合状态使电阻器退出。

系统故障时,SDBR 的直接作用是提升机端电压。

图6中,U

觶g 为机端电压,U 觶s 为电网接入点电压,I 觶为发电机定子电流(风电场从电网吸收感性无功),U 觶g 较U 觶s 升高量约为(I 觶·R SDBR )。

SDBR 能在电压跌落很低的情况下,利用很大

的短路电流在制动电阻上产生压降,从而提升机端电压,提高风机输出电磁功率,有效抑制转子加速。与桨距控制配合,可以减轻甚至消除低电压穿越对桨距控制的依赖;与动态无功补偿配合,不仅能满足风电场为电网提供一定无功电压支撑的要求,而且可以节省动态无功补偿装置的容量。

5快速储能装置

储能技术和电力电子技术的发展使快速储能装

置在风电场中有巨大的应用潜力[18],由于成本较高,。目前用于提高风电场低电压穿

越能力的储能技术主要有超导储能和超级电容储能,

其中高温超导主要用于风电场层级,超级电容储能安装于风电机组变频器直流母线侧,属于风电机组层级。

高温超导的发展促进了超导储能装置在电力系统中的应用。文献[19]将超导储能装置安装在风电场变电站的低压侧,对风电场进行集中控制和调节,针对经常出现的联络线短路故障和风电场的风速扰动,提出采用电压偏差作超导储能装置有功控制器的控制信号,该控制策略对补偿的有功功率进行调节。故障期间,迅速跌落的电压信号激活了超导储能装置的充电功能,迅速吸收风电场发出的电磁功率,使转子的加速转矩大大减小,提高了风电场的低压穿越能力。

6技术方案综合对比

技术先进性方面,快速储能装置能够快速调节

风电场的有功功率和无功电压,从根本上提高风电场低电压穿越能力;并联STATCOM 和串联DVR 能够快速调节风电场的无功电压,其最大无功电流不受电压跌落影响;并联SVC 响应速度较慢,其最大无功电流随电压跌落成线性下降;TCSC 和SDBR 能够利用故障电流通过阻抗产生的压降提高机端电压或者消耗有功功率,其调节范围相对有限。

技术可行性方面,目前并联STATCOM 、SVC 和串联DVR 在技术上比较成熟,且有实际工程案例;快速储能装置的研发已经开展了十几年,但缺乏工程应用;TCSC 和SDBR 目前探讨得较少,较长的控制响应时间和设备制造工艺限制了该方案的应用。

经济性方面,并联SVC 的成本最低,并联STAT -

COM 和串联DVR 较高,快速储能装置的成本最高。

7结语

本文分析并综述了国内外提高风电场暂态稳定

性的实现措施。现阶段并联动态无功补偿装置和串联DVR 这2种技术方案比较可行,且二者均为成熟的商业化产品。其中,并联STATCOM 能够与其他技术措施结合使用,起到增强LVRT 能力的作用。未来由于储能装置具备有功无功调节的多种功能,将会被广泛地应用。

当然,LVRT 的研究仍是风力发电系统今后一段时间关注的热点问题,其他技术方案也会根据实际情况发挥各自的作用,或者进行技术组合发挥更大的作用。

参考文献:

[1]张兴,张龙云,杨淑英,等.风力发电低电压穿越技术综述[J ].电

图5

风电场典型模型

Fig.5Typical wind farm model

图6SDBR 对机端电压的影响

Fig.6SDBR ’s impact on wind turbine terminal voltage

李明东:风电场实现低电压穿越技术改造方案

第6期新能源(风电并网专栏)

Reform plan of wind farm low voltage ride -through technology

LI Ming -dong

(Gansu Electric Power Research Institute ,Lanzhou 730050,China

)Abstract:The increase of wind turbine installation has posed great challenges to power system operation in recent years.The low voltage ride -through (LVRT )capability is required for wind farms in many nations.Since wind power manufacturing in China is still an emerging in -dustry,it is common that wind turbines do not have LVRT https://www.wendangku.net/doc/a57313752.html,pared to redesign wind turbines,upgrading wind farm is the more economic effective solution.The main technical solutions of wind farms LVRT are analyzed.It is concluded that the parallel connection of dynamic reactive compensation device and series connection of dynamic voltage regulator are feasible solutions in current stage.Key words:wind farm;LVRT;technical solution;reactive power compensation

力系统及其自动化学报,2008,20(2):1-8.ZHANG Xing,ZHANG Long -yun,YANG Shu -ying,et al .Low voltage ride -through technologies in wind turbine generation [J ].Proceedings of the CSU-EPSA,2008,20(2):1-8.

[2]PETERSSON A,LUNDBERG S,THIRINGER T.A DFIG wind

turbine ride -through system ’s influence on the energy production [J ].Wind Energy,2005,8(3):251-263.

[3]SUN T,CHEN Z,BLAABJERG F.Voltage recovery of grid -connected

wind turbines after a short -circuit fault [C ]//Proc.of the 29th IECON 2003Conference,2003:2723-2728.

[4]SALMAN S K,TEO A L J.Investigation into the estimation of the critical

clearing time of a grid connected wind power based embedded generator [C ]//IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and

Exhibition,2002,2(10):975-980.

[5]MOLINAS M,KONDOH J,SUUL J A,et al .Reactive support for wind

and wave farms with a Statcom for integration into the power system [C ]//Proc.of the Renewable Energy Conference 2006,Japan:Makuhari.[6]CHICCO G,MOLINAS M,UNDELAND T,et al .Improvement of the

transient stability margin in wind systems with a Statcom [C ]//Proc.of VI World Energy System Conference,Italy:Torino,2006.

[7]MOLINAS M,SUUL J A,UNDELAND T.Wind farms with increased

transient stability margin provided by a Statcom [C ]//Proc.of the International Power Electronics and Motion Control Conference IPEMC 2006,Shanghai ,63-69.

[8]MOLINAS M,JON A S,UNDELAND T.Low voltage ride through

of wind farms with cage generators:Statcom versus SVC [J ].IEEE Transactions on Power Electronics,2008,23(3):1104-1117.[9]HOSSAIN M J,POTA H R,UGRINOVSKII V,et al .A robust Statcom

control to augment LVRT capability of fixed speed wind turbines [C ]//Joint 48th IEEE Conference on Decision and Control and 28th Chinese Control Conference,Shanghai,2009.

[10]GAZTA 譙AGA H,ETXEBERRIA -OTADUI I,OCNASU D,et al .

Real -time analysis of the transient response improvement of fixed -speed wind farms by using a reduced -scale Statcom prototype [J ].IEEE Transactions on Power Systems,2007,22(2):658-666.[11]QI L,LANGSTON J ,STEURER M.Applying a Statcom for stability

improvement to an existing wind farm with fixed -speed induction generators [C ]//Power and Energy Society General Meeting -Conver -sion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century,2008.[12]MOLINAS M,SUUL J A,UNDELAND T.A simple method for

analytical evaluation of LVRT in wind energy for induction generators with Statcom or SVC [C ]//Power Electronics and Applications,European Conference,2007.

[13]迟永宁,关宏亮,王伟胜,等.SVC 与桨距角控制改善异步机风

电场暂态电压稳定性[J ].电力系统自动化,2007,31(3):95-104.

CHI Yong -ning,GUAN Hong -liang,WANG Wei -sheng,et al .Enhancement of transient voltage stability of induction generator based wind farm by SVC and pitch control [J ].Automation of Electric Power Systems,2007,31(3):95-104.

[14]ZHU W,CAO R f.Improved low voltage ride -through of wind farm

using Statcom and pitch control [C ]//2009IPEMC and 09’IEEE 6th International Power Electronics and Motion Control Conference,Wuhan,2009.

[15]VISIERS M,MENDOZA J,BUNEZ J,et al .WINDFACT 誖,a solution

for the grid code compliance of the windfarms in operation [C ]//IEEE 2007European Conference on Power Electronics and Applications,Danmark:Aalborg,2007.

[16]朱燕舞,尹忠东,马晓蕾,等.TCSC 提高并网风电场低电压穿越

能力的研究[C ]//中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集,2008:2086-2089.

[17]CAUSEBROOK A ,ATKINSON D J ,JACK A G.Fault ride -through

of large wind farms using series dynamic braking resistors [J ].IEEE Trans on Power Systems ,2007,22(3):966-975.

[18]ABBEY C,JOOS G.A doubly -fed induction machine and energy

storage system for wind power applications [J ].Proc.IEEE PESC,Germany:Aachen,2004(3):1964-1968.

[19]吴俊玲,吴畏,周双喜.超导储能改善并网风电场稳定性的研究

[J ].电工电能新技术,2004,23(3):59-63.

WU Jun -ling,WU Wei,ZHOU Shuang -xi.Study on SMES unit for improving the stability of power system connected with wind farms [J ].Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy,

2004,23(3):59-63.

(责任编辑骆平)

风电道路施工方案

风电道路施工方案 Final approval draft on November 22, 2020

******工程 道路施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:(章) 年月日 1工程概况及工程量 工程概况 该风电场采用汽车吊进行吊装。风场道路路线长 m,路基宽,路面设计宽度为,道路两边在挖方区设土质边沟。 现场施工道路起点位于X= , Y= , 道路施工考虑大型吊车行走,路面宽度6m,道路两侧各留路肩,路基宽度7m,极限最小圆曲线半径30m,最大纵坡一般不超过8%,最大不超过12%。 本工程道路等级为四级厂外公路,根据公路工程技术标准,设计车速度为20km/h。路面采用300mm厚山皮石面层。 道路平面坐标控制测量依据1954北京坐标系,高程控制测量依据1985国家工程基准。工程量和工期 工程量 本期风电场道路长约: km,道路路基土石方量:挖方: m3,填方: m3。施工工期 本工程计划开工日期2015年月日,完工日期2015年月日。 2.编制依据

3.作业前的条件和准备作业前必须具备的条件

工前经全面技术交底,施工中全体人员应服从统一指挥,协调一致。作业机具(包括配置、等级、精度等) 根据施工内容的需要进行工器具的配置(规格及准确度等)。

施工器具 4.作业程序、方法 施工顺序: 中桩定位→支引边桩→地表清除→路基修筑、找坡、碾压检测→中线复测→山皮石铺筑、找平、碾压检测 作业方法及程序: 、测量放线 根据场区测量控制网和现场原有山道实际状况采用全站仪放出道路轴线上的各控制点,打出边桩用钢尺放出道路开挖线,同时效验中线偏差,进行开挖后找坡、整平、碾压,再用全站仪和钢尺中桩确定,返高后用天然碎石回填。回填后需在其上重新放出道路轴线,标高从就近的测量控制点引测。 、土方工程 场区道路开挖时由各段道路的一端向另一端推进,本工程所有路面横向坡度符合图纸设计要求。开挖的弃土用自卸汽车运到指定的地点。挖土应设专人统一指挥,用水准仪随时测 量来控制挖土标高。 路基 土方路堤分层填筑压实,用透水性不良的土填筑路堤时,应控制其含水量在最佳压实含水量±2%之内。 土方路堤,必须根据设计断面,分层压实。严禁出现虚土、松动土,待土壤的含水率接近最佳值后即可用压路机进行碾压。按照由边到中,重叠二分之一轮宽的原则进行碾压,碾压先慢后快,碾压遍数以路基达到设计要求的压实系数为准。

电厂变频器低电压穿越改造方案

****电厂 给煤机/空气预热器变频器低电压穿越改造方案

目录 一、火力发电厂给煤/粉机及空预器系统现状分析 (2) 二、网源协调对火电厂关键辅机变频器低穿能力要求 (4) 三、电厂关键辅机变频器低穿能力梳理核查 (6) (一)厂用负荷分类 (6) (二)厂用负荷继电保护动作特性 (6) (三)厂用负荷变频器低穿能力要求原则 (7) (四)低电压对现有厂用负荷的影响分析 (7) 四、技术改造方案 (9) (一)大惯性类负荷变频器 (9) (二)给煤机、给粉机类负荷变频器 (9) (三)各种技术方案特点及对比分析 (12) 五、SCS-230火电机组辅机电源控制系统 ................................................. 错误!未定义书签。 (一)系统原理..................................................................................... 错误!未定义书签。 (二)系统特性..................................................................................... 错误!未定义书签。 (三)支撑方式..................................................................................... 错误!未定义书签。 (四)SCS-230火电机组辅机电源控制系统两种技术方案.............. 错误!未定义书签。 (五)检验方法..................................................................................... 错误!未定义书签。 (六)SCS-230火电机组辅机电源控制系统检测报告...................... 错误!未定义书签。

风电场水土保持施工方案策划

风电场水土保持施工方案策划 摘要水是生命之源,土是生存之本,水土是人类赖以生存和发展的基本条件,是不可替代的基础资源。21世纪社会进入高速发展建设时期,发展建设中的环境保护引起了普遍关注,世界各国对水土保持的要求也越来越高,而社会公众对水土保持的关注程度普遍提高、需求迫切,因此水土保持在发展建设过程中愈加重要。 关键词风电场;水土保持;施工方案;策划 前言 风能是一种可再生的清洁能源,利用风能发电代替燃煤发电,能节省煤炭消耗,大大减少“三废”排放,符合国家提倡的发展可再生能源政策,可节约不可再生的一次能源,具有显著的社会环境效益和一定的经济效益。风电场水土保持施工方案通过对风电场工程的建设规模、工程施工的特点、风机场地及升压站布置进行分析、研究和规划,初步预测施工准备期、施工期和自然恢复期项目区的水土流失面积和数量,分析项目的工程建设区和直接影响区范围,预测可能造成的水土流失程度及其危害,提出水土流失防治方案和总体布局,以指导风电场工程在建设的同时,能按照方案的要求落实水土保持措施,做到边施工、边治理,尽可能減少水土流失,为建立良好的生态环境打下基础。 1 方案编制的目的和意义 (1)根据“谁开发、谁保护,谁造成水土流失、谁负责治理”的原则,明确风电场工程建设过程中参建单位所应承担的水土流失防治范围和责任。 (2)明确风电场工程的水土流失防治目标、防治措施及方案实施进度,编制切实可行的水土保持方案,为实现水土流失防治目标提供技术保障,为项目布局及施工组织提供完善意见,确保水土资源的可持续利用。 (3)将水土流失的防治措施纳入工程建设的总体安排和年度计划,做到水土保持措施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”,充分有效地发挥水土保持措施的作用和功效,有效地遏制水土资源的破坏,保护、恢复和重建良好的生态环境[1]。 2 水土保持施工方案 2.1 责任范围的确定 项目建设区是指开发建设项目的永久、临时、租用地和管辖使用土地范围。包括风机场地、升压站、直埋电缆用地等永久占地,以及施工道路、施工及安装场地、临时堆土场等临时占地。

风电场升压站建筑工程主要施工方案

风电场升压站建筑工程主要施工方案 1.1测量放线、轴线及标高控制 1.1.1定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上测量控制点与保护室线关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 电气设备独立基础需要单独放线,预埋件放线时严格按照图纸尺寸放线,并层层复核,在浇筑有预埋件的基础时,在浇筑过程中需跟踪测量,防止浇筑期间振捣时震动偏差。 1.1.2标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0?00标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。 1.2基础工程 3开挖时选用局部大开挖。,土方开挖采用机械开挖. 台挖掘机,结合装载机,土方就近平整回填,

基础回填土采用人工回填夯实,平板打夯机夯实法,回填次序从下而上,从低至高分层铺筑,每层厚度控制在30cm内。基础边50cm范围须人工夯实,墙基两侧必须对称夯实。 每层土铺好后,配以人工和平板式打夯机及时打夯,人工初步压实后,再用平板式打夯机打夯。打夯机打夯前,先用人工进行整平,打夯机依次打夯,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,打夯不留间隙。 填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕植土等不符合要求的土,回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查,以保证达到设计要求。 1.3主体工程 1.3.1模板工程 (1)模板工程以木模板为主,拼接、φ48钢管、木方备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),阳角模可采用50×5角钢钻孔制作。 (2)模板的支撑方法 ①框架梁柱模板均采用φ12~φ16对拉螺栓固定。 ②一般梁板的支顶采用φ48×3.5脚手钢管,立管接头采用 对接扣件,接头位置严格按《脚手架搭设规范》要. 求设置,水平拉杆双向竖向间距≤1.5m,每个顶柱允许承载≤0.8t。(梁的支顶要考虑预制空心楼板的荷载。)

风力发电机低压穿越

低电压穿越和电力系统稳定性 风力发电能够顺利地并入一个国家或地区的电网,主要取决于电力系统对供电波动反映的能力。风电机组由于风的随机性,运行时对无功只能就地平衡等原因将对电网造成一定的影响。在过去,我国风力发电所占电力系统供电的比例不大,大型电网具有足够的备用容量和调节能力,风电接入,一般不必考虑频率稳定性问题,当电力系统某处发生电压暂降时风力发电机可以瞬间脱网进行自我保护。但对于先如今,我国风力资源的不断开发。风力发电所占我国电网供电的比例与日俱增就不得不考虑电网电压暂降时风力发电机组脱网给电力系统所带来严重的影响系统的稳定运行这时就需要风电机组具有低电压穿越能力,保证系统发生故障后风电机组不间断并网运行。 电压暂降:供电电压有效值供电电压有效值突然将至额定电压的10%~90%。然后又恢复至正常电压,这一过程的持续时间为10ms~60s。 低电压穿越,指在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持电压跌落会给电机带来一系列暂态过程, 如出现过电压、过电流或转速上升等, 严重危害风机本身及其控制系统的安全运行。一般情况下若电网出现故障风机就实施被动式自我保护而立即解列, 并不考虑故障的持续时间和严重程度, 这样能最大限度保障风机的安全, 在风力发电的电网穿透率(即风力发电占电网的比重) 较低时是可以接受的。然而, 当风电在电网中占有较大比重时, 若风机在电压跌落时仍采取被动保护式解列, 则会增加整个系统的恢复难度, 甚至可能加剧故障, 最终导致系统其它机组全部解列, 因此必须采取有效的措施, 以维护风场电网的稳定。 电网发生故障(尤其是不对称故障) 的过渡过程中, 电机电磁转矩会出现较大的波动, 对风机齿轮箱等机械部件构成冲击, 影响风机的运行和寿命。定子电压跌落时, 电机输出功率降低, 若对捕获功率不控制, 必然导致电机转速上升[5~7]。在风速较高即机械动力转矩较大的情况下, 即使故障切除, 双馈电机的电磁转矩有所增加, 也难较快抑制电机转速的上升, 使双馈电机的转速进一步升高,吸收的无功功率进一步增大, 使得定子端电压下降, 进一步阻碍了电网电压的恢复, 严重时可能导致电网电压无法恢复, 致使系统崩溃[9, 10] , 这种情况与电机惯性、额定值以及故障持续时间有关。

风电场水土保持方案

目录 前言 水土保持方案特性表 1 水土保持方案编制总则....................................................................... 错误!未定义书签。 1.1方案编制的目的意义....................................................................... 错误!未定义书签。 1.2方案编制依据................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3编制范围、深度及内容................................................................... 错误!未定义书签。 2 建设项目概况....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1项目建设意义 .................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2项目概况 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 2.3综合楼与变电站建设....................................................................... 错误!未定义书签。 2.4风机站建设 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 2.5输电线路建设................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6风能发电工艺流程........................................................................... 错误!未定义书签。 2.7项目土石方平衡............................................................................... 错误!未定义书签。 2.8施工工艺........................................................................................... 错误!未定义书签。 2.9项目建设特点及对当地水土保持影响........................................... 错误!未定义书签。 2.10水土保持评价................................................................................. 错误!未定义书签。 3 项目区概况........................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1项目区自然概况............................................................................... 错误!未定义书签。 3.2项目区社会经济及土地利用现状................................................... 错误!未定义书签。 3.3项目区水土流失及水土保持状况................................................... 错误!未定义书签。 4 项目建设水土流失防治责任范围及分区........................................... 错误!未定义书签。 4.1防治责任范围................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2防治分区........................................................................................... 错误!未定义书签。 5 水土流失预测....................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1项目建设过程中的水土流失因素分析 ............................................ 错误!未定义书签。 5.2预测范围及预测时段的划分........................................................... 错误!未定义书签。 5.3水土流失预测内容及方法............................................................... 错误!未定义书签。 5.4项目区水土流失预测....................................................................... 错误!未定义书签。 5.5水土流失预测结果及水土流失危害综合分析............................... 错误!未定义书签。

风电道路施工方案

风电道路施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

******工程 道路施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:(章) 年月日 1工程概况及工程量 工程概况 该风电场采用汽车吊进行吊装。风场道路路线长 m,路基宽,路面设计宽度为,道路两边在挖方区设土质边沟。 现场施工道路起点位于X= , Y= , 道路施工考虑大型吊车行走,路面宽度6m,道路两侧各留路肩,路基宽度7m,极限最小圆曲线半径30m,最大纵坡一般不超过8%,最大不超过12%。 本工程道路等级为四级厂外公路,根据公路工程技术标准,设计车速度为20km/h。路面采用300mm厚山皮石面层。 道路平面坐标控制测量依据1954北京坐标系,高程控制测量依据1985国家工程基准。工程量和工期 工程量 本期风电场道路长约: km,道路路基土石方量:挖方: m3,填方: m3。 施工工期 本工程计划开工日期2015年月日,完工日期2015年月日。 2.编制依据

3.作业前的条件和准备作业前必须具备的条件

工前经全面技术交底,施工中全体人员应服从统一指挥,协调一致。作业机具(包括配置、等级、精度等) 根据施工内容的需要进行工器具的配置(规格及准确度等)。

施工器具 4.作业程序、方法 施工顺序: 中桩定位→支引边桩→地表清除→路基修筑、找坡、碾压检测→中线复测→山皮石铺筑、找平、碾压检测 作业方法及程序: 、测量放线 根据场区测量控制网和现场原有山道实际状况采用全站仪放出道路轴线上的各控制点,打出边桩用钢尺放出道路开挖线,同时效验中线偏差,进行开挖后找坡、整平、碾压,再用全站仪和钢尺中桩确定,返高后用天然碎石回填。回填后需在其上重新放出道路轴线,标高从就近的测量控制点引测。 、土方工程 场区道路开挖时由各段道路的一端向另一端推进,本工程所有路面横向坡度符合图纸设计要求。开挖的弃土用自卸汽车运到指定的地点。挖土应设专人统一指挥,用水准仪随时测 量来控制挖土标高。 路基 土方路堤分层填筑压实,用透水性不良的土填筑路堤时,应控制其含水量在最佳压实含水量±2%之内。 土方路堤,必须根据设计断面,分层压实。严禁出现虚土、松动土,待土壤的含水率接近最佳值后即可用压路机进行碾压。按照由边到中,重叠二分之一轮宽的原则进行碾压,碾压先慢后快,碾压遍数以路基达到设计要求的压实系数为准。

低电压穿越

低电压穿越:当电网故障或扰动引起风电场并网点的电压跌落时,在电压跌落的范围内,风电机组能够不间断并网运行。 低电压穿越 英文:Low voltage ride through 缩写: LVRT 低电压穿越(LVRT),指在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持 低电压穿越 并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时间(区域)。LVRT是对并网风机在电网出现电压跌落时仍保持并网的一种特定的运行功能要求。不同国家(和地区)所

基本要求 对于风电装机容量占其他电源总容量比例大于5%的省(区域)级电网,该电网区域内运行的风电场应具有低电压穿越能力。 风电场低电压穿越要求 右图为对风电场的低电压穿越要求。 a) 风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行625ms的能力; b) 风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。 不同故障类型的考核要求 对于电网发生不同类型故障的情况,对风电场低电压穿越的要求如下: a) 当电网发生三相短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各线电压在图中电压轮廓线及以上的区域内时,场内风电机组必须保证不脱网连续运行;风电场并网点任意线电压低于或部分低于图中电压轮廓线时,场内风电机组允许从电网切出。 b) 当电网发生两相短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各线电压在图中电压轮廓线及以上的区域内时,场内风电机组必须保证不脱网连续运行;风电场并网点任意线电压低于或部分低于图中电压轮廓线时,场内风电机组允许从电网切出。 c) 当电网发生单相接地短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各相电压在图中电压轮廓线及以上的区域内时,场内风电机组必须保证

XX风电场工程绿色施工方案

一、工程概况 1、工程概述 1.1 工程名称 XX风电场工程。 1.2 工程地点 XX省XX市XX镇。 1.3 工程性质、规模、工程范围 1.4 质量目标 1.4.1工程质量验评结果均达到行业和XX集团公司要求;实现达标投产要求。 1.4.2本工程范围内的建筑、安装、调试项目的合格率达到100%。不发生重大及以上质量事故。 1.4.3绿色、文明施工目标:噪音不影响周边农牧民,污水排放达标不影响环境,文明施工考核优良,绿色施工达标。 1.5 开工、完工日期 计划开工日期:XX年XX月XX日,计划完工日期:XX年XX月XX日。 二、编制依据 1、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/50640-2010 2、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 3、《建筑施工现场安全检查标准》JGJ59-2011 4、《节水型生活用水器具》CJ164-2002 5、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 6、《污水综合排放标准》GB8978-2002 7、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 三、绿色施工目标与要求 运用ISO14000和ISO18000管理体系,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动——尽可能的应用绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。

绿色与施工指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源、环境质量等五类指标组成。 生活能耗控制指标: 1、施工现场作业人员生活用电平均每人每月<25千瓦时(含食堂、浴室等生活区公共用电)。 2、施工现场作业人员生活用水平均每人每月<1.5立方米(含食堂、浴室等生活区公共用水)。 节材控制指标 1、建筑材料损耗不高于现行定额规定的损耗比例。 2、模板等周转材料的周转率不低于定额要求。 3、工程废料回收再利用率: 1)钢、木等材料再利用率≥50%。 2)砂石、碎砖类材料再利用率≥80%。 四、绿色施工管理组织机构: 1、成立绿色施工管理领导小组 组长:项目经理: 副组长: 成员: 2、绿色施工领导小组职责分工 2.1、项目经理:负责各作业队之间的统筹与协调,全面落实绿色施工的管理工作,建立项目责任制,确定目标和指标,负责资源提供。 2.2、项目总工职责:组织编制绿色施工方案,制定项目绿色施工技术措施,执行绿色施工导则和标准。 2.3、领导小组成员职责:组织相关人员按绿色施工责任要求进行实施,并进行自查,落实改进措施。定期组织对当月绿色施工实施情况进行检查,且做好检查记录,并做好考核、评比工作。 2.4、设备物资部负责人:对进场材料验收和数量核对,建立原材料进场和耗用台帐,逐月和分阶段统计消耗数量,与合约部门预算对比,以掌握材料消耗情况。 2.5、技术员:熟悉图纸和规范要求,组织施工生产,落实工程进度计划和绿色施工措施,负责向施工班组交底。

自治区水利厅关于平乐白蔑风电场至江口变110kV线路送出工程项目水土保持方案的批复(2020)

自治区水利厅关于平乐白蔑风电场至江口变110kV线路送出工程项目水土保持方案的批复(2020) 你单位《关于申请平乐白蔑风电场至江口变110kV线路送出工程项目水土保持方案审批的函》收悉。 平乐白蔑风电场至江口变110kV线路送出工程项目(项目代码:2019-450000-44-02-042365)位于广西壮族自治区桂林市平乐县、贺州市昭平县境内,属新建建设类工程。本工程总占地1.01万平方米,土石方挖填总量1.36万立方米,无借方,无弃方。工程总投资48.29万元。工程计划于2020年7月开工,2020年12月完工,总工期6个月。 经研究,我厅基本同意该水土保持方案,现就水土流失的预防和治理批复如下: 一、水土保持方案总体意见 (一)基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为1.01万平方米。 (二)同意水土流失防治执行南方红壤区一级防治标准。 (三)基本同意水土流失防治目标为:水土流失治理度98%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率97%,表土保护率92%,林草植被恢复率98%,林草覆盖率25%。 (四)基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。 (五)基本同意水土保持补偿费1.12万元(其中平乐县0.28万元,昭平县0.84万元)。 二、生产建设单位在项目建设过程中应全面落实《水土保持法》的各项要求,并重点做好以下工作: (一)按照批复的水土保持方案,做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计,加强对施工组织和管理工作,切实落实水土保持“三同时”制度。 (二)严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动严格限定在用地范围内,严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和弃渣综合利用,建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的弃渣场。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,做好临时防护措施,严格控制施工期间可能造成的水土流失。 三、本项目的地点、规模如发生重大变化,应及时补充或修改水土保持方案,报我厅审批。水土保持方案实施过程中,水土保持措施如需作出重大变更的,也须报我厅批准。 四、按照《中华人民共和国水土保持法》的规定,本项目在投产使用前应通过水土保持设施验收。

风电机组低电压穿越能力一致性评估方法

风电机组低电压穿越能力一致性 评估方法(暂行) 国家风电技术与检测研究中心 2011年11月

目录 1 概述 (1) 2 评估流程 (1) 3 书面材料 (2) 4 现场检查 (3) 4.1 工厂检查 (4) 4.2 风电场检查 (4) 5 平台测试 (4) 5.1 变桨系统平台测试 (4) 5.2 发电机平台测试 (7) 6 模型仿真 (8) 7 其他情况 (9) 8 评估报告及证书 (9)

1 概述 本文件将同一制造商生产的基于相同的类型、设计和容量等级,仅零部件配置不同的风电机组,视为是同系列风电机组。 为了简化同系列风电机组并网检测,按照关键零部件对各项检测内容的影响程度,将风电机组并网检测分为现场测试和评估两种方式,如表 1所示。 表 1 风电机组并网检测与评估 ①电能质量 ②功率调节 ③低电压穿越 ④电网适应性 1.主控制系统 测试 测试 测试 测试 2.变流器 测试 测试 测试 测试 3.发电机 测试 测试 评估 评估 4.叶片 测试 评估 评估 评估 5.变桨系统 评估 评估 评估 评估 本文件规定了某一型号风电机组通过低电压穿越特性检测后,在容量不变或降容使用的情况下,同系列其他型号的风电机组,即风电机组在主控制系统和变流器不变的情况下发电机、变桨系统、叶片中任一变化后的低电压穿越性能评估方法和流程。 除表1中所列部件之外的零部件发生变化的,不需要进行测试和评估确定低电压穿越特性。 2 评估流程 同系列风电机组中的某一机型通过低电压穿越特性检测且满足标准要求后,可以通过提供书面材料、现场检查、平台测试、模型仿真的方式,对其他机型的低电压穿越特性进行评估。同系列风电机组低电压穿越特性评估证书出具的完整流程如图 1所示。流程通过后,可以申请评估机构出具的最终评估报告及证书。

#1机给煤机低电压穿越电源改造试验方案

#1机给煤机低电压穿越电源改造试验方案

中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 #2炉给煤机 低电压穿越电源改造送电试验方案 批准: 审核: 编写:

#2炉给煤机 低电压穿越电源改造送电试验方案 一、设备现状 按照宁夏电力调度控制中心《关于印发2014 年宁夏电网网源协调重点工作的通知》宁电调字〔2014〕18号以及《关于印发2015年宁夏电网网源协调重点工作方案的通知》文件要求,我厂须按照宁夏电力调度控制中心制定的2015年电网网源协调重点工作计划,开展火电机组一类辅机变频器低电压穿越能力整改工作,即对#1、#2炉给煤机变频器加装低电压穿越装置;目前,#2炉低电压穿越装置已安装完毕并具备调试条件,为确保调试、试验工作安全、顺利进行,特制订以下方案: 二、组织措施 总负责人:王子龙 技术负责人:侯红伟 安全负责人:柳银兰 三、安全措施 在进行#2机组低电压穿越电源调试及试验工作时,必须落实以下安全措施、防止发生任何影响人身、设备的不安全现象,现根据工作中的危险点及《安规》,就有关安全事项规定如下: 1、工作前,对工作中的危险因素进行认真分析,填写危险点预控单,办理工作票,经许可后进入现场,对工作班成员进行危险点的告知后方可开展工作,工作时严格按照工作票所留安全措施执行。

力电源分开,一般控制回路电源可接至380V母线电压上,动力回路电源需要断开,由低穿试验箱提供电源。 3)低电压穿越限值要求 当外部故障或扰动引起的变频器进线电压跌落幅值和持续时间在低电压穿越区内时(如表 1 所示),变频器应能够保障供电对象的安全运行。 电压跌落幅度≥20%额定电 压 ≥60%额定电 压 ≥90%额定电 压 低电压持续时间≤0.5s >0.5s, ≤5s >5s 4)试验接线:

风电场水土保持方案编制工作程序要点

风电场水土保持方案编制工作程序要点 第一章 综合说明 1.1 工程概况 工程区工业结构、“十一五”~“十二五”发展规划所需、地方经济优势、装机、发电量、建筑物等级、土石方情况、占地情况、拟工期、完工期、设计单位、委托单位、水平年拟定、气候情况(包括气温、风功、风速、高低、潮位……) 1.2 主体工程水土保持分析评价结论 风电场机组布置对场地附近的影响、占地情况影响、分析可行性。 1.3 水土保持防治责任范围 范围民、直接影响区面积、占地情况。 1.4 水土流失预测结果 建设期损坏水保设施面积、可能造成水土流失总量(t)、新增流失量(t)、造成环境影响。 1.5 水土保持措施总体布局 根据地貌总体布置、功能区别(机组区、区内道路和电缆埋设区、临时占地区、共三区),采取工程措施、植物措施、临时措施(三施相结合)、分述三区。 1.6 水土保持监测 按1.5划分的三区布设监测点位。监测时期安排掌握侵蚀模数背景值。 1.7 水土保持投资估算及效益分析 水土保持工程总投资、三措施投资、整治率、林草植被恢复率。1.8 结论与建议 机组布置合理性、占地未涉及敏感区、不存在不可恢复因水保问题影响制约项目重大影响,建议有五点P7基本可采用文字有所修改。 附表:开发建设项目水土保持方案工程特性表,制表前就充分收集应列入的数据,数据要求准确。 第二章 方案编制总则 2.1 方案编制的目的和意义 基本上是法律、法规。目的在于分析造成水土流失的工程内容、施

工方式、预测流失面积、为工程措施与监测提供依据、设防、保主体工程顺利、为主体工程服务。 2.2 编制依据 2.2.1 设计委托文件 2.2.2 法律、法规 2.2.3 部委规章 2.2.4 相关规范性文件 2.2.5 技术规范与标准 2.2.6 技术资料 《xx可研报告》(设计单位)、其它文件 2.3 水土流失防治的执行标准 《国家公告》、《省人民政府通告》按《开发项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)规定确定本项目执行水土流失防治标准级别。2.4 指导思想与编制原则 2.4.1 指导思想 国家与省文件精神,保证“三日时”的落实、人和自然和谐、社会经济与生产发展协调原则 2.4.2 编制原则 责任明确原则、预防为主原则、生态优先与主体与主体并重原则、综合防治原则、永监结合原则、因地制宜原则、“三日时”原则、经济合理原则,共八大原则。 2.5 设计深度、方案设计水平年 水保方案编制深度与主体工程相当。水平年指水保工程建成,开始发挥作用的时间,一般为主体工程完工的当年或后一年。 第三章 项目概况 3.1 基本情况 风电场地理位置,风电装机及升压站接网等详情,建筑物等级,投资情况,风电场主要技术经济指标表格(3-1),风电场地理位置示意图附图1。 3.2 风力发电机及箱式变压器基础 3.2.1 基础为C40钢筋矻独立基础,结构各自尺寸,埋深、预埋、基础结构设计应在招标后。 3.2.2 升压站(或有附加其它附建筑)

简述风电机组低电压穿越技术要求及实现方式

简述风电机组低电压穿越技术要求及 实现方式 (赵矛) 发生在今年的多次风电机组大范围拖网问题引起了电 力行业对于风力发电的稳定性和安全性的重点关注。2月24日,中电酒泉风电公司桥西第一风电场出现电缆头故障,导致16个风电场598台风电机组脱网。国家电监会认为此次事故是近几年中国风电“对电网影响最大的一起事故”;4月17日,甘肃瓜州协合风电公司干河口西第二风电场因电缆头击穿,造成15个风电场702台机组脱网。同日,在河北张家口,国华佳鑫风电场也发生事故,644台风电机组脱网;4月25日,酒泉风电基地再次发生事故,上千台风机脱网。关于事故的原因,主要矛头直指很多风电机组不具备低电压穿越能力。这轮事故频发的几大风电基地更是被指70%的机组不具备低电压穿越能力。本文对风电机组的低电压穿越进行简述。 当电力系统中风电装机容量比例较大时,电力系统故障导致电压跌落后,风电场切除会严重影响系统运行的稳定性,这就要求风电机组具有低电压穿越(Low Voltage Ride Through,LVRT)能力,保证系统发生故障后风电机组不间断并网运行。风电机组应该具有低电压穿越能力,而对于风

电机组的低电压穿越能力具体技术要求指标如下: a)风电场必须具有在电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行620ms的低电压穿越能力; b)风电场电压在发生跌落后3s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场必须保持并网运行; c)风电场升压变高压侧电压不低于额定电压的90%时,风电场必须不间断并网运行。 风电机组低电压穿越能力的深度对机组造价影响很大,这也是之前很多机组不具备低电压穿越能力或者低电压穿越能力技术指标不能达标的原因。通过此次大范围的风电机组拖网事故表明根据实际系统对风电机组进行合理的低电压穿越能力设计很有必要。 结合此轮事故的调查,及行业内通过对变速风电机组低电压穿越原理进行理论分析,对多种实现方案进行比较。在电力系统仿真分析软件DIgSILENT/PowerFactory中建立双馈变速风电机组及电压穿越功能模型。详细分析系统故障对风电机组机端电压的影响,依据不同的风电场接入方案计算风电机组电压穿越能力的电压限值,对风电机组进行合理的电压穿越能力设计等多种技术手段及分析。结果表明,风电机组电压穿越能力的深度主要由系统接线和风电场接入方案决定。设计风电机组电压穿越能力时,机组运行曲线的电

xxx风电场 雨季施工技术措施

xxx风电场雨季施工技术措施 1 编制说明 xx年度雨季已经到来,为了保证项目部的财产不受雨季洪水的侵害,确保xx风电场施工现场各项施工工作的正常进行、确保工程质量及安全文明施工,编制此措施做到防范于未然,请各相关单位遵照执行。 2 水文地貌概况(此部分内容参考招投标文件或施工组织总设计上的相应部分) 3 施工现场目前情况(雨季施工项目) 3.1综合楼及主控楼、35KV配电间框架结构正在进行施工,下步将进行砌筑抹灰装饰装修施工,变电站区域内地下管线还未施工,但马上即将要开工,围墙及护坡工程正在施工,生活消防水泵房及杂用水泵房、车库及材料库等附属结构马上要进行施工。 3.2山上施工道路正在施工。 3.3风机基础基坑正在开挖,基础正在施工。 3.4 35KV集电线路土建工程。 4 汛期关注重点 4.1土建部分: 综合楼、主控楼及35KV配电间、围墙及护坡、35KV集电基础施工等,在综合楼及主控楼的装修工艺要求较高,35KV集电线路基础掏挖注意塌方问题。其中风机基础结构为大体积砼,施工工艺要求较高。因此,混凝土施工是重点,工艺的优劣受雨季影响比较大,要有雨季突降雨的防范措施,制定操作性强的应急处理预案,施工技术交底中要强调防雨内容;接地焊接、钢筋焊接亦是重点,要有防雨的针对性措施,确实保证接地施工质量与钢筋制作安装的质量;土建试验室要根据现场的情况测定砂石的含水率,及时调整混凝土配比。 雨季施工中,安全工作要高度重视。综合楼、主控楼等周转工具及钢筋吊装施工要有防滑、防坠措施;综合楼、主控楼等上人上料通道要保证畅通,严禁堵塞;步道上防滑条要牢固,粘的粘土要及时清理,防止脚滑,间距要合适。要特别关注电气部分,要勤检查并做好记录,有问题宁可停止作业,也不能有侥幸心理;雨后必须设专人检查电气接地、绝缘状况并要有记录,无问题后才可使用,严禁雨后不检查就使用电气。 4.2安装工程

风力发电工程水土保持监理方案

武穴大金风电场二期水土保持工程 监理实施方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 湖北铭远至诚项目管理有限公司 武穴大金风电场二期水土保持工程项目监理部 二零二零年八月

1 总则 (4) 1.1工作由来 (4) 1.2监理依据 (4) 2工程概况及特点 (6) 2.1项目地点 (6) 2.2 主要经济技术指标 (6) 2.3 项目组成及布置 (6) 2.4 本项目水土保持工程量 (6) 2.5 水土保持措施体系、布局 (8) 3. 监理工作目标及工作方法 (11) 3.1监理工作目标 (11) 3.2 监理工作方法 (11) 3.2.1施工前质量控制 (11) 3.2.2 施工中质量控制 (12) 3.2.3施工后质量控制 (13) 4. 水土保持监理工作制度和组织计划 (14) 4.1 监理工作制度 (14) 4.2监理机构设置和主要人员 (15) 4.2.1. 监理机构设置 (15) 4.2.2. 监理机构人员组成 (15) 4.2.3. 水土保持工程监理设备 (16) 4.2.4 水土保持监理人员职责 (16) 5 水土保持工程项目质量评定划分和水土保持监理要点 (19) 5.1水土保持工程项目质量评定项目划分表 (19)

5.2 水土保持工程质量控制要点 (21) 5.2.1 水保批复要求落实的工作内容 (21) 5.2.2 施工期水土保持质量控制要点: (21)

1 总则 1.1工作由来: 根据《华电武穴大金风电场二期工程水土保持方案报告书》(报批稿2018年7月)及湖北省水利厅《关于武穴大金风电场二期工程水土保持方案的批复》(鄂水许可〔2016〕270号)的相关要求:“落实并做好水土保持监理工作,确保水土保持工程建设质量和进度”。我司签订了水土保持监理服务合同,并经过充分的准备成立了湖北武穴大金风电场二期工程水土保持监理部,并编制水土保持监理方案作为监理的指导性文件。 1.2监理依据: 1.2.1 法律法规 ⑴《中华人民共和国水土保持法》(2010年12月修订,2011年3月1日施行。); ⑵湖北省实施《中华人民共和国水土保持法》办法(湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第十八次会议于2015年11月26日修订,自2016年2月1日起施行。) ⑶国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定(国务院令682号,2017年); ⑷《水土保持生态环境监测网络管理办法》(国务院令12号,2000年)。 1.2.2.规范性文件 ⑴《水利工程建设监理规定》(水利部令第28号,2006年12月18日);

风电场施工组织设计方案

编制说明 《》是我单位根据招标人提供的设计文件,招标文件的描述及现场考察结果, 参考现行国规,结合我单位多年来的各类工程建设经验,并格按照ISO9001质量管理体系、GB/T28001职业安全健康管理体系、ISO14001环境管理体系,针对本工程场道路、风机基础等施工重点,本着为建设单位保质量、保工期的最终要求,并经我单位工程技术人员论证和案研讨比较,提出了我们的施工案,在施工中将进一步深化完善各分部、分项工程施工案,并报建设单位和监理审批,实现华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段“优质、高速、安全、低耗、环保”的施工总目标。

第一章、编制依据 一、招标文件 华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段招标文件。 二、主要技术标准、规规程

三、主要法规 四、其他文件 1、省文明施工管理规定; 2、省建设主管部门的管理条例及办法; 3、现场调查所取得的资料; 4、我单位编制的华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段预算资料; 5、建筑业十项新技术; 6、施工案研讨记录。

第二章、工程概况 一、工程简介 二、工程概况 华能即墨丰城风电场一期工程场址位于即墨市境,即墨市位于东经120°07′~121°23′,北纬36°18′~36°37′之间,东临黄海,与日本、国隔海相望,南依崂山,近靠。地势由东南向西北倾斜,东部多为低山丘陵,西部低洼。 本期工程共设20台风机,风机轮毂高度75m,单机容量为1.5MW,风机基础设计级别为2级,结构安全等级为2级,抗震设计烈度为6度,相应地震动峰值加速度0.05g。本工程分两个标段,其中A标段为1#~10#风机基础、箱变基础、吊装平台、接地工程及场道路(包括升压站的进站道路、利用道路的改造);B标段为11#~20#风机基础、箱变基础、吊装平台、接地工程及风机间连接道路(包括利用道路的改造)。 风机基础采用圆形钢筋混凝土扩展基础,天然地基。圆形基础底

相关文档
相关文档 最新文档