文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱变施工方案46977

箱变施工方案46977

箱变施工方案46977
箱变施工方案46977

弥渡腾峰商业城第一项目部A、B区

编制人:

审批人:

审核人:

审核日期:

一、施工原则

结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全和用电的方便性尤为重要,结合实际,经经验丰富的技术人员研究决定,箱变位置位于A、B区之间道路的中间部位右侧,既满足了施工需要又符合安全施工的原则。

二、箱变施工方案

根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工和开通使用。

(一)、箱变基础施工

根据甲方提供的箱变尺寸4.8m×2.4m×2.77m,浇筑200厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便变压器的日常维护和修理。

(二)、室外箱式变电站的安装

1、按照设计图的要求和使用要求,定购相应的材料和设备,在

箱式变内的变压器定货前向供电部门提供设备型号,报理审

批。

2、经过现场勘察,确定1000kV电源进线合理的进线点,编制相

应的受电施工方案报供电局批复。

3、确定室外箱式变电站的生产厂家后,根据厂家提供的基础图,

进行基础的施工。

4、进行箱式变电站的基础施工,预埋相应的构件和电缆保护钢

管。基础到达设计强度的80%以上后,箱式变电装置到达现

场先进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,

方可设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。

5、箱变施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,报

建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电

站。

(三)、接地装置的施工

1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。

2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规

范规定。

3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的湿度达到规

范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻

值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和

接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。

4、接地装置与设备的联接要可靠、美观。

(三)、工程的开通

1、工程施工完毕后,要编制科学合理的开通方案,上报建设单

位和监理部门、供电局审批。

2、工程竣工验收合格后,按照开通方案进行开通调试合格。

3、配合使用单位到供电局办理用电手续,交付使用单位使用。

三、质量保证措施

本工程严格按照《质量保证措施》进行规范作业,施工期间相关职能部门应对《质量保证措施》执行情况进行监督检查。以确保质量

方针的实施。

箱变施工程序:

1、施工前认真做好测量、放线编制重点部位,重点部位的作业要由专业技术人员知道和质量控制措施,分部、分项工程的施工安排和技术交底等。

2、设备运至施工现场的开箱质量检查必须由监理部门主持,材料的质量由材料部门、质检员、技术员检查。设备材料的合格证,试验报告、使用说明书等质保资料必须齐全。

3、对施工过程中形成的成品、半成品应制定防护方案。对进场施工人员必须进行成品、半成品保护教育。

4、接地体埋设之前,必须经过监理检查接地沟合格后再埋设。

5、设备安装必须按国家标准图集施工。

6、严格按要求做好工程质量的检验,质保资料的收集,不合格品的预防和控制,竣工文件的汇编。

五、安全防护

1、施工人员进场必须进行安全教育、安全操作规程的学习。

2、以书面形式对施工人员进行机具及设备操作安全技术、起重吊装安全技术等的安全技术交底。

3、临时接电要遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。烧焊时用好防护用品,雷雨天应停止室外烧焊作业。

4、各种电气设备安装、设备吊装严格按安全规程施工。

箱变基础施工方案

三、箱变基础施工 (一)箱变基础施工方法 1、基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 2、接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于 100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 3、垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4、基础钢筋绑扎 底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 5、基础砼的浇筑 本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。

6、基础排水系统及砌体墙 为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm电缆穿管,两头打 喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬 梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设 集水槽和预埋排污管相连。 7、混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢 4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋 刚板背面有爪形勾钩(圆钢4 Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高 度不超过20mm时开始支模浇筑。 (二)质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按 规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。 5.砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 6.墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净 宽度不应超过1m。

箱变安装施工方案(模板)

中广核枣阳七方100MW农光互补光伏发电项目 箱变安装施工方案 批准: 审核: 编制: 中国电建集团贵州工程有限公司 中广核枣阳七方光伏项目EPC项目部 二零一九年十二月三日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、接地制作及附属设施安装 (4) 五、箱变安装 (5) 六、质量保障措施 (6) 七、安全保障措施 (6) 八、现场文明施工 (6)

箱变安装施工方案 一、编制依据 1、甲方提供的箱式变压器施工图。 2、甲方提供的箱式变压器使用说明书。 3、《大型设备吊装施工工艺标准》SH/T3515-2003 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 二、工程概况 中广核枣阳七方100MW农光互补光伏发电项目由32个3.15MWp子方阵组成,各方阵逆变器采用175kW组串式逆变器方案,配置一台容量为3150kVA箱式升压变,电压比为36.75±2×2.5%/0.8kV。本工程光伏场区共配置32台箱式升压变压器。将32台箱式升压变压器分为8回接线,每回连接3~5台箱式升压变压器,经8回集电线路送至光伏电站内新建的110kV升压站35kV母线。 本工程32台箱变分别布置在厂区内的6个地块。1#地块布置3台,2#地块布置9台,3#地块布置12台,4#地块布置4台,5#地块布置2台,6#地块布置2台。 三、施工准备 1、熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求。 2、施工机具、材料准备。 3、施工前安排进行设计及工程技术人员的技术交底工作、弄清技术要求、技术标准和施工方法。 4、设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设备

箱变施工方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月 目录 1 编制依据 0 2 工程概况 0 3 施工准备 0 4 施工方法 0 4.1土方开挖 0 4.2接地 (1) 4.3垫层 (1) 4.4模板 (1) 4.5基础钢筋 (1) 4.6基础混凝土 (1) 4.7砌体 (2) 5 质量保证措施 (2) 6 安全措施 (3)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。 箱变基础施工计划工期为25天。 3 施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。 4 施工方法 4.1土方开挖 遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:0.5,挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面。对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆

箱变详细施工方案

xxxxxxxxxxx安装工程 箱 变 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 日期:xxxx年x月x日

编制人:审批人:审核人:审核日期:

一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全 和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的 要求,确定了全线xx处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安 全施工的原则。 二、箱变施工方案 根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。 (一)、箱变基础施工 根据厂家提供的箱变尺寸xx米*xx米*xx米,浇筑xxx厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。 (二)、箱变安装 1、按照设计图纸的要求和使用要求,订购相应的材料和设备,在订货前向当地供电部门进行供电报装申请。 2、按照供电答复函的供电方案,结合现场实际情况,确定10KV电源进线点位置。 3、根据厂家提供提供的箱变基础图,进行基础施工; 4、进行箱变的基础施工时,预埋相应的构件和电缆保护管。基础达到设计强度的80%以上后,箱式变电装置到达现场进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。 5、箱变施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站。 (三)、接地装置的施工 1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。 2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。 3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的温度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接

箱变基础施工方案83327

箱变基础施工方案报审表 工程名称:华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目编号:SJSB2-XB01-004

注本表一式份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存份。 华能彰武阿尔乡风光同场光伏项目

箱变基础施工方案 审批: 审核: 编写: 西北电力建设第一工程有限公司华能彰武光伏项目部

二0一七年四月十日 目录 一、工程概况 (1) 1.1地理位置 (1) 1.2项目概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (2) 3.3劳动力准备 (2) 3.4机具准备 (2) 3.5材料准备 (3) 四、箱变基础设计情况 (3) 五、箱变基础施工方法 (5) 5.1基础土方的开挖 (5) 5.2接地施工 (5) 5.3垫层施工 (5) 5.4基础钢筋绑扎 (5)

5.5基础模板安装 (6) 5.6基础砼的浇筑 (7) 5.7基础砼的浇筑 (7) 六、质量保证措施 (8) 七、安全措施 (8)

一、工程概况 1.1地理位置 华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目地处辽宁省阜新市彰武县阿尔乡以南,为华能新能源股份有限公司辽宁分公司彰武光伏三期项目。总装机容量26.775MWp。光伏电站中心位置为东经122°26′45",北纬42°49′04"。本工程项目有3处地块,其中1#地块为杜里豪湿地,中心位置为东经122°27'46.94",北纬42°49'10.00";2#地块位于华能彰北1号升压站南侧和新鲁高速东侧的荒地,中心位置为东经122°27'21.38",北纬42°48'33.07";3#地块为马家窝堡湿地,中心位置为东经42°47'24.21",北纬122°22'39.72"。 1.2项目概况 (1)项目名称:华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目; (2)建设地点:辽宁省阜新市彰武县阿尔乡; (3)建设单位:华能新能源股份有限公司辽宁分公司; (4)设计单位:特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (5)监理单位:湖南中天工程监理有限公司 (6)施工单位:西北电力建设第一工程有限公司 (7)建设规模:30MWp; 二、编制依据 施工图纸及工程相关资料; 百叶窗图集05J624-1 给排水图集02S404 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2016; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2016; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2011; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

箱变安装施工方案设计

光华欣苑临时用电工程施工组织方案 光华欣苑 临 时 用 电 工 程 施工组织方案 编制单位:四川省送变电建设有限责任公司 编制人:

审核人: 批准人: 编制时间:2014-7-18 目录 第一章、编制总说明 (1) 一、编制范围 二、编制依据 三、编制说明 四、本工程采用的主要规范、规程和标准 第二章、工程概况 (1) 一、工程安装简介 二、工程规模 三、工程承包范围 第三章、架空线施工工艺及技术措施 (5) 一、施工准备 二、安装施工 三、质量要求 第四章、箱变施工工艺及技术措施 (8) 一、施工准备 二、接地制作及基础型钢安装工艺 三、箱变安装工艺

第五章、电力电缆施工工艺及技术措施 (10) 一、电力电缆安装工程重点和难点 二、电力电缆施工安全技术措施 三、电力电缆施工流程图 第六章、质量管理与保障措施 (11) 一、质量管理 二、质量保证措施 第七章、安全保障措施 (13) 一、安全保障措施 第八章、文明施工管理及环境保护措施 (14) 一、文明施工管理措施 二、施工现场的文明要求 三、环境保护措施 第九章、工期保证措施 (15) 一、加强施工计划和施工配合 二、提高机械化作业水平,努力提高工效 三、增大劳动投入

第一章、编制总说明 一、编制范围 本工程是光华欣苑临时施工用电安装工程,本施工组织设计编制的范围为:箱变安装工程。 二、编制依据 (一)《光华欣苑临时施工箱变》设计图纸。 (二)我公司认证的ISO9001-2000版质量管理认证体系的《质量手册》和《程序文件》。 (三)国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 (四)《电力建设安全文明施工管理规定》。 (五)我公司在以往工程的施工经验。 三、编制说明 (一)本工程施工工期短,施工任务重,确保在约定工期内工程全部竣工,交付业主使用。 (二)本工程安装施工难度大,本工程的设备采购周期长,专业设备的安装同样是本工程重点,难点之一。

箱变安装施工方案

目录 一、工程概况和特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、开工前准备计划 (1) 五、施工管理目标 (2) 六、光伏场区电气设备安装 (2) 七、危险源分析及针对措施 (3) 八、安全文明施工 (4)

箱式变压器安装施工方案 一、工程概况 由华能阜新风力发电有限责任公司投资建设的华能彰武风光互补(章古台)(20 兆瓦)光伏发电站项目地处辽宁省阜新市彰武县北部的彰古台镇的低丘沙地区域。场地周围地势开阔,但略有起伏,周围基本无大型障碍物,光伏电站站址区域建设条件比较优越。本期光伏电站接入系统规划容量为20MWp。按目前国内较先进的组阵方案,分为20个1MWp 的光伏矩阵单元,每一个1MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后,通过双分裂箱式变压器将逆变器交流输入的电压就地升压至35kV。箱变高压侧采用环接方式,10个逆变升压单元环接成一回出线,20个逆变升压单元以2回35kV架空线路接入华能彰北220kV风电场2期升压站35kV侧,由铁塔16基,线路全长4.119KM 输送至变电站送至电网。 1.1工程规模 20MW光伏并网发电 二、编制依据 (1)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) (2)《光伏发电站验收规范》(GB50796-2012) (3)有关产品的技术文件 三、主要工程量 箱式变压器:本体安装,箱体接地,试验受电,反受电、配合系统调试 数量:20台 四、开工前准备计划 4.1人员准备计划 光伏场区电气设备安装:技术负责人4名,安装工10名,辅助工30名。

施工主要人员及机械设备配置 4.2工机具准备计划 工机具:工具包、平口螺丝刀、平口小一字螺丝刀、手提式端子压接钳、盒尺5米、开孔器、尖嘴钳、活动扳手4\\、活动扳手10\\、活动扳手8\\ 五、施工管理目标 5.1质量目标 确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家电网工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率100%。 5.2安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1‰以内。 六、光伏场区电气设备安装 6.1箱式变压器设备安装 (1)箱式变压器检查:首先做好施工准备,作业指导书编制及交底,人力组织安排,现场清理规划,机具布置用工器具准备齐全并登记在册,对附件进行运输清点检查等。(2)根据厂家装箱单清单清点数量做好记录,如有缺失及时上报。检查箱式变压器几何尺寸是否与图纸设计一致,箱式变压器外表油漆是否符合规范及满足厂家设计要求。 (3)箱式变压器吊装: 1)在箱式变压器吊装前办理土建与安装交接手续,清理埋件附着物。 2)箱式变压器安装选择25T汽车吊装,吊装就位后按照图纸要求固定。

箱变基础专项施工方案

大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国电建集团贵州工程公司 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 2015年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3劳动力准备 (1) 3.4机具准备 (2) 3.5材料准备 (2) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (4) 5.1基础土方的开挖 (4) 5.2接地 (4) 5.3垫层施工 (4) 5.4基础钢筋绑扎 (4) 5.5基础砼的浇筑 (5) 5.6基础排水系统及砌体墙 (6) 6.质量保证措施 (8) 7.安全措施 (9)

1.工程概况 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目建设容量10万千瓦,共包含35kV箱变90台,其中1000kVA容量50台,1250kVA容量40台。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整。 3.3劳动力准备

箱变详细施工方案

箱变详细施工方案 Hessen was revised in January 2021

xxxxxxxxxxx安装工程 箱 变 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 日期:xxxx年x月x日 编制人: 审批人: 审核人:

审核日期: 一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全 和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的 要求,确定了全线xx处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安 全施工的原则。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 4、接地装置与设备的联接要可靠、美观。 三、工程的开通 1、工程施工完毕后,要编制科学合理的开通方案,上报建设单位和监理部门、供电局审批。 2、工程竣工验收合格后,按照开通方案进行开通调试合格。 3、配合使用单位到供电局办理用电手续,交付使用单位使用。 四、质量保证措施 本工程严格按照《质量保证措施》进行规范作业,施工期间相关职能部门应对《质量保证措施》执行情况进行监督检查。以确保质量方针的实施。 箱变施工程序 1、施工前认真做好测量、放线编制重点部位,重点部位的作业要由专业技术人员知道和质量控制措施,分部、分项工程的施工安排和技术交底等。 2、设备运至施工现场的开箱质量检查必须由监理部门主持,材料的质量由材料部门、质检员、技术员检查。设备材料的合格证,试验报告、使用说明书等质保材料必须齐全。 3、对施工过程中形成的成品、半成品应制定防护方案。对进场施工人员必须进行成品、半成品保护教育。 4、接地体埋设之前,必须经过监理检查接地沟合格后再埋设。 5、设备安装必须按国家标准图集施工。 6、严格按要求做好工程质量的检验,质保资料的收集,不合格品的预防和控制,竣工文件的汇编。 五、安全防护 1、施工人员进场必须进行安全教育、安全操作规程的学习。 2、以书面形式对施工人员进行机具及设备操作安全技术、起重吊装安 全技术等的安全技术交底。 3、临时接电要遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。烧焊时用好 防护用品,雷雨天应停止室外烧焊作业。 4、各种电气设备安装、设备吊装严格按安全规程施工。

箱变施工方案

经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施 工 方 案

经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施工方案 一、工程概况 1、建设单位:滨州房地产开发建设 2、工程名称:经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 3、箱变位置:1、2#箱变位于公租房项目5#楼南,3、4#箱变位于 17#楼南 4、建设规模:2台630KVA,2台1000KVA 5、工程容:10KV电缆敷设,箱变安装、调试,低压电缆敷设至单元 楼接线箱 6、负荷等级:均为三级负荷。10KV高压电源引入由当地电业局负责。 7、编制依据: 本工程施工图纸以及设计文件要求; 变压器进线柜、馈线柜、1/2补偿柜原理图,变压器一次 系统图, 现行的及省的规程、规、标准; 《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002); 《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2001); 《变电所常用规程及电气技术规新编》; 二、工艺流程: 基础开挖→基础垫层→基础制作→箱变安装→箱变实验→

电缆敷设→调试→组织验收 三、施工方法 1、箱变基础:依据箱变基础图 (1)基坑在开挖过程中预留30cm厚的保护层,采用人工开挖至图纸设计坑底标高,集料后采用反铲或装载机挖装,自卸汽车运输至指定弃渣场。 (2)垫层为C15混凝土,垫层每边要比基础宽至少100mm,以保证下部施工要求。施工时必须标高及平整度,满足上部基础施工的要求。(3)砌筑基础前,应校核放线尺寸。砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d 浇水湿润。砌砖工程当采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm。砖墙的外侧用1:2防水砂浆抹面20mm。砌筑顺序顺序应符合规定,基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎,搓槎。设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打砸墙体和在墙体上开凿水平沟。砌筑砂浆应通过试配确定配合比。砂浆现场拌制时,各组分材料采用重量计量。 (4)基础施工采用木模板,模板用前刷隔离剂备用。模板支设前,木模板表面要刨光并刷油。板支设时,外边模板采用固定配型模板,模板之间竖缝满打卡子。模板外侧采用脚手管围檩加固,外侧打地 桩用斜撑加固。

箱变安装施工方案

箱变安装施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求。 2、施工机具、材料准备。 3、考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 4、施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法。 5、熟悉有关电力工程的技术规范。 6、设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;作好电气交接试验,保证电器设备符合工程设计要求。 二、接地制作附属设施安装工艺 基础型钢敷设 1)基础型钢严格按图纸和规范要求敷设,由专业焊工操作,确保焊接工艺满足公司质量体系作业防腐处理。 2)设备安装用的紧固件(除地脚螺栓外)应全部采用镀锌制品。设备基础型钢安装其允许偏差应符合下表:基础型钢安装的允许偏差:项目允许偏差 mmm mm全长不直度 1 5 不平度 1 5 位臵偏差及不平行度 5 3)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有

明显的可靠接地。 2、接地网敷设扁钢搭接长度不小于100毫米,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。焊接工艺达公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求。配电室接地电阻须小于4Ω,接地网施工的焊接工作由专业人员焊接操作。 三、箱变安装工艺 1、箱变搬运方案 1)在对箱式变电站进行拆除之间,先做好停电计划,对箱变进行停电后,首先对箱变的固定螺栓进行松懈、去除。箱变整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况, 2、箱变安装方案 1)箱变运输到目的地后,在设备安装整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,检查必须符合一定的要求后方可起吊。 2)转运到位后,应将变压器所有螺栓进行一次紧固;变压器在安装过程中,应覆盖塑料膜,防止异物和灰尘进入箱变。 3)安装完毕后,对盘柜进行检查。首先应核对图纸,查看设备元件、接线等是否与设计相符;检查柜内相序是否正确,柜内相序与主变是否相符合;调整五防机械闭锁时,要求灵活、可靠,若不符合要求,

箱变基础施工方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (3) 5.1基础土方的开挖 (3) 5.2接地 (3) 5.3垫层施工 (3) 5.4基础钢筋绑扎 (3) 5.5基础砼的浇筑 (3) 5.6基础排水系统及砌体墙 (3) 5.7混凝土压顶 (3) 6.质量保证措施 (3) 7.安全措施 (3)

1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备

箱变迁移工程施工方案.docx

箱变迁移工程施工方案 项目名称: 施工单位: 工程概况:箱变迁移至60米西围墙工程,包括高低压电缆,围栏及远程负控天线。 技术要求: 1. 新建箱变基础按照设计图纸要求制作,做到三防要求。防水、防雷、防鼠。 2. 新购低压电缆要求国标YJV-22铠装电缆,符合直埋要求。电缆型号及芯股按照原电缆采购。 3. 直埋部分按照直埋标准开沟,沟道深度不小于70cm。 4. 箱变平移由专业人员施工,平移过程中要求水平、安全 5. 电缆接头由有专业资格人员操作,电缆敷设前、后进行绝缘摇测,1KV以下电缆采用1KV摇表测相间及接地的绝缘电阻不低于10殴。 6. 箱变到位后对其高压部分开关、母排、变压器、电缆全部做耐压 测试、接地电阻测试、做空载试验、灰尘清理,确保二次安全运行。安全措施:施工人员进场需佩戴安全帽,手套等。高空作业佩戴安 全绳。现场有专人负责,专人指挥。基坑深处要加装围栏,施工完毕 现场恢复原样. 设备装卸是该项工程的主要安全隐患,结合该工程特点与我公司检验 制定如下安全措施. 1 、司机和指挥人员要经过专业培训,考核合格后持证上岗.

2 、操作人员对起吊的构件重量不明时要进行核实,不能盲目 起吊。 3 、起重机在输电线路近旁作业时,应采取安全保护措施。起 重机与架空输电导线间的安全距离应符合施工现场外线路的安全距 离的要求。 4 、一般起重机司机设有二个人,一人在机上进行操作,一人 在机车周围监护。在进行构件安装时可设高空和地面两个指挥人员。 5 、起重指挥人员必须坚守岗位,准确、及时传递信号,司机 要对指挥发的信号、吊物的捆绑情况、运行通道、起降的空间,确 认无误后才能进行操作。 施工部署及顺序: 一.停电前准备 1. 制作箱变基础。 2. 采购低压电缆。 3. 拆除箱变遮雨棚。 4. 开挖低压电缆沟道。 5. 敷设低压电缆。 6. 挖出原10KV电缆。 7. 施工现场提供220V电源 二.停电后准备 1. 双方确定停电时间。发电机准备工作。 2. 低压部分市电与发电机交接逐步停电。 3. 高压部分柱上真空断路器分闸。分开二道丝具,挂好短路接地线,

箱变施工方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案

编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部 2017年5月 目录 1 工程概况 (1) 2 工程概况 (1) 3施工准备 (1) 4 施工方法 (1) 4.1土方开挖 (1) 4.2接地 (2) 4.3垫层 (2) 4.4模板 (2) 4.5基础钢筋 (2) 4.6基础混凝土 (2) 4.7砌体 (3)

5 质量保证措施 (3) 6 安全措施 (4)

 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KV A 5个、1000KV A 3个、1250KV A 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KV A采用同一种基础。箱变基础施工计划工期为25天。 3施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的

箱变基础施工方案II

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备 4.箱变基础施工方法 4.1基础土方的开挖 4.2接地 4.3垫层施工 4.4基础砌体墙 5.质量保证措施

6.安全措施 1.工程概况 兰州中川机场二期扩建空管值班用房供电线路箱变改造工程。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 施工方对相关负责人做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。

3.3劳动力准备 3.4机具准备

3.5材料准备 4.箱变施工方法 4.1基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。

4.2接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。接地电阻不应大于4殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 4.3垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C25砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。 4.4基础砌体墙 砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 砌基础墙应挂线,37以上墙应双面挂线。 基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成"螺丝"墙。 基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。 箱变基础安装通风网两个、砖混结构、三七墙;里外抹灰、设置积水槽、做好防水。安装槽钢必须牢固可靠、基础外层不得有起皮、脱落、掉边、裂纹现象。 5.质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时 候,方可进行接地电阻的测试。当不能同时砌筑时,应按规定留 槎、接槎。

箱变施工方案(2)

北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程

北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施工方案 一、工程概况 1、建设单位:滨州北海房地产开发建设有限公司 2、工程名称:北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 3、箱变位置:1、2#箱变位于公租房项目5#楼南,3、4#箱变位于17# 楼南 4、建设规模:2 台630KVA , 2 台1000KVA 5、工程内容:10KV 电缆敷设,箱变安装、调试,低压电缆敷设至 单元楼接线箱 6、负荷等级:均为三级负荷。10KV 高压电源引入由当地电业局负 责。 7、编制依据: 本工程施工图纸以及设计文件要求;变压器进线柜、馈线柜、 1/2 补偿柜原理图,变压器一次系统图, 国家现行的及山东省的规程、规范、标准; 《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB50303-2002); 《建筑工程施工质量检验统一标准》( GB50300-2001);《变电所 常用规程及电气技术规范新编》; 二、工艺流程: 基础开挖f基础垫层T基础制作T箱变安装T箱变实验T 电缆敷设T调试T组织验收 三、施工方法

1、箱变基础:依据箱变基础图 (1)基坑在开挖过程中预留30cm厚的保护层,采用人工开挖至图纸设计坑底标高,集料后采用反铲或装载机挖装,自卸汽车运输至指定弃渣场。(2)垫层为C15混凝土,垫层每边要比基础宽至少100mm以保证下部施工要求。施工时必须标高及平整度,满足上部基础施工的要求。 ( 3)砌筑基础前,应校核放线尺寸。砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d 浇水湿润。砌砖工程当采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm。 砖墙的内外侧用1:2防水砂浆抹面20mm砌筑顺序顺序应符合规定,基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎,搓槎。设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打砸墙体和在墙体上开凿水平沟。砌筑砂浆应通过试配确定配合比。砂浆现场拌制时,各组分材料采用重量计量。 ( 4)基础施工采用木模板,模板用前刷隔离剂备用。模板支设前,木模板表面要刨光并刷油。板支设时,外边模板采用固定配型模板,模板之间竖缝满打卡子。模板外侧采用脚手管围檩加固,外侧打地 桩用斜撑加固 (5)基础混凝土需一次浇筑完成,混凝土浇筑需按浇筑顺序直接将 其倒入模板中,对基础混凝土施工采取直接有效的措施,防止混凝土 内外温差所引起的温度应力,造成混凝土裂缝。振动棒振捣时,混凝土振捣需按浇筑顺序方向采取斜向振捣法进行,振动棒与混凝土表面成一定角度,

箱变详细施工方案

箱变详细施工方案 1

xxxxxxxxxxx安装工程 箱 变 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 日期:xxxx年x月x日

编制人: 审批人: 审核人: 审核日期:一、施工原则

结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安 全和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图 纸的要求,确定了全线xx处箱变的施工位置,即满足了施工需求又 符合安全施工的原则。基础达到设计强度的80%以上后,箱式变电装置到达现场进行检查,附件齐

全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。箱变基础施工方案43568

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (4) 5.箱变基础施工方法 (6) 5.1基础土方的开挖 (6) 5.2接地 (6) 5.3垫层施工 (6) 5.4基础钢筋绑扎 (6) 5.5基础砼的浇筑 (6) 5.6基础排水系统及砌体墙 (7) 5.7混凝土压顶 (7) 6.质量保证措施 (7) 7.安全措施 (8)

 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备

箱变安装施工方案

目录 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、开工前准备计划 (1) 五、施工管理目标 (2) 六、光伏场区电气设备安装 (2) 七、危险源分析及针对措施 (3) 八、安全文明施工 (4)

箱式变压器安装施工方案 一、工程概况 由华能阜新风力发电有限责任公司投资建设的华能彰武风光互补(章古台)(20兆瓦)光伏发电站项目地处辽宁省阜新市彰武县北部的彰古台镇的低丘沙地区域。场地周围地势开阔,但略有起伏,周围基本无大型障碍物,光伏电站站址区域建设条件比较优越。本期光伏电站接入系统规划容量为20MWp。按目前国内较先进的组阵方案,分为20个1MWp的光伏矩阵单元,每一个1MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后,通过双分裂箱式变压器将逆变器交流输入的电压就地升压至35kV。箱变高压侧采用环接方式,10个逆变升压单元环接成一回出线,20个逆变升压单元以2回35kV架空线路接入华能彰北220kV风电场2期升压站35kV侧,由铁塔16基,线路全长4.119KM 输送至变电站送至电网。 1.1工程规模 20MW光伏并网发电 二、编制依据 (1)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) (2)《光伏发电站验收规范》(GB50796-2012) (3)有关产品的技术文件 三、主要工程量 箱式变压器:本体安装,箱体接地,试验受电,反受电、配合系统调试 数量:20台 四、开工前准备计划 4.1人员准备计划 光伏场区电气设备安装:技术负责人4名,安装工10名,辅助工30名。 施工主要人员及机械设备配置 序号设备名称型号及规格单位数量 1 技工人15 2 普工人20

3 汽车吊25T 台 1 7 发电机30KW 台 2 4.2工机具准备计划 工机具:工具包、平口螺丝刀、平口小一字螺丝刀、手提式端子压接钳、盒尺5米、开孔器、尖嘴钳、活动扳手4\\、活动扳手10\\、活动扳手8\\ 五、施工管理目标 5.1质量目标 确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家电网工程质量检验评定标准中的优 良标准,一次验收合格率100%。 3)箱式变压器吊装使用吊带,吊具使用要合理,严谨吊具受力不均。 4)基础水平度符合设计要求,范围在0-3cm,杂物清理干净。 5)接地电阻测符合要求,阻值小于4欧姆。 (4)箱变附属电缆安装 1)电缆检查 A根据厂家装箱清单清点部件数量,如有缺件做好记录并上报。 B对电缆表面进行检查如有破损现象,在厂家技术人员指导下进行处理。 2)电缆卸车 A电缆头制作在厂家技术人员指导下进行,制作标准符合规程规范及厂家技术要求。

相关文档