文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 汽车通道的楼面活荷载标准值取值

汽车通道的楼面活荷载标准值取值

汽车通道的楼面活荷载标准值取值
汽车通道的楼面活荷载标准值取值

汽车通道的楼面活荷载取值与楼盖结构布置有关。

一、单向板楼盖(板跨不小于2m,即单向布置次梁,板的长边与短边之比≥),计算板、次梁、主梁及墙、柱基础时,楼面活荷载应分别乘以不同的折减系数分别计算。

1)计算板时,客车取㎡;消防车取㎡。

2)计算次梁时,折减系数取,即客车取×=㎡;消防车取×35=28KN/㎡

3)计算主梁时,折减系数取,即客车取㎡,消防车取21KN/㎡。

4)计算墙、柱和基础时,折减系数取,即客车取㎡,消防车取㎡。

二、双向板楼盖(板跨不小于6m×6m),此时通常无次梁。主梁和设计墙、柱、基础时,楼面活荷载应乘以折减系数。

1)计算板时,客车荷载取㎡,消防车取㎡。

2)计算主梁和设计墙、柱、基础时,客车荷载取×=㎡,消防车荷载取×=㎡.

三、应注意的几个问题

1.从上表可以看出,计算不同构件内力时,其楼面活载取值是不同的,应分别进行计算。

2.按上表的汽车荷载标准值作为输入的楼面活荷载时,仅适合单层楼盖的计算,不应再按程序默认的折减系数进行活荷载折减(与上部结构一起整体计算时应注意)。

楼面活载与汽车载重量的关系

1.单向板楼盖活荷载(板)取㎡或双向板楼盖活载(板)取㎡时,楼面仅容许通行或停放载人数少于9人的小型客车。

单向板楼盖活荷载(板)取㎡时,楼面容许通行总重量×6××=的汽车,约相当于载重量为~的小型货车。

单向板楼盖活荷载(板)取㎡时,楼面容许通行总重量×7××=的汽车,约相当于载重量为的货车。

单向板楼盖活荷载(板)取㎡时,板面容许通行总重量×7××=的汽车,约相当于载重量为的汽车。

单向板楼盖活荷载(板)取㎡时,板面容许通行总重量×8×35×=301KN 的汽车,规范中消防车即是按总质量300KN计算的。

2.双向板楼盖活荷载(板)取㎡时,楼面容许通行总重量×6××=42KN 的汽车,约相当于载重量的小型货车。

双向板楼盖活荷载(板)取㎡时,楼面容许通行总重量×7××=的汽车,约相当于载重量~的货车。

双向板楼盖活荷载(板)取 KN/㎡时,楼面容许通行总重量×7×10×=的汽车,约相当于载重量为的货车。

双向板楼盖活载(板)取㎡时,楼面容许通行总重量×8×20×=280KN的汽车,接近消防车总重量300KN。

3.上述单、双向板楼面活载与通行汽车总重量的关系是按规范中的小型客车和消防车相对应的楼面活载内插取得,仅作为甲方要求设计提供可通行汽车的最大吨位时参考,载货量按总质量的40%确定。

4.当汽车直接在楼面行走时,应考虑轮压对楼板的局部冲切,对小型客车,局部荷载取,分布在0.2m×0.2m的局部面积上;对于20~30t的消防车,可按最大轮压60KN,作用在0.6m×0.2m的局部面积上验算冲切。

当楼板面上有砼面层或覆土时,对砼面层可按45°角扩大局部受荷面积,对覆土层,可按30°角扩大局部受荷面积。

楼面荷载的取法

楼面荷载计算方法 楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量:7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量:9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板 的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚) 最后再加上隔墙等效的面荷载。 总结上述方法恒荷载取值见下表(不包括隔墙)(KN/m2)

活荷载取值完整

3.1.2 活荷载 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.1.2.1 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数 续表3.1.5

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9; 第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为0.9; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8;对单向板楼盖的主梁,折减系数为0.8;对双向板楼盖的梁,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5;对双向板楼盖和无梁楼盖,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数

常用活荷载取值参考

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10

屋面楼面荷载取值表

荷载取值 屋面 常屋1. Ⅲ级柔性防水层节能屋面(非上人)(K=) 1. 4厚自带保护层SBS改性沥青防水卷材一道 11×= 2. 30 厚C20细石混凝土找平层 24×= 3. 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+)= 4. 80厚聚苯板保温层×= 5. 钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×= 合计:/㎡ 实取: KN/㎡ 常屋2. Ⅲ级柔性防水层非节能屋面(非上人)(K=) 1. 4厚自带保护层SBS改性沥青防水卷材一道 11×= 2. 30 厚C20细石混凝土找平层 24×= 3. 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+)= 4. 90厚水泥聚苯板保温层 3×= 5. 钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×= 合计:/㎡ 实取: KN/㎡ 坡度: 4米: KN/㎡ 6 米: KN/㎡ 8米: KN/㎡ 10米: KN/㎡ 12米: KN/㎡ 14 米: KN/㎡ 16米: KN/㎡ 18米: KN/㎡

楼面 常屋5. Ⅲ级防水防滑地砖面层节能屋面(上人)(K=) 1. 8-10厚防滑地砖用3厚水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,缝宽3,用1:1水泥砂浆(加建筑胶)勾缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 20×= 3. 3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 16×= 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 11×= 5. 30厚C20细石混凝土找平层 24×= 6. 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+)= 7. 80厚聚苯板保温层×= 8. 钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×= 合计:/㎡ 实取: KN/㎡ 楼面26铺地面砖(有垫层) 1. 铺5~10厚地面地砖,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 16×= 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内惨建筑胶) 20×= 4. 水泥浆一道(内惨建筑胶) 16×=

各种楼面荷载取值

各种楼面荷载取值 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土)消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:㎡ 会所:㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2,活动的人较多且有设备, 3,活动的人很多且有较重设备, 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备,

5,活动的性质很剧烈, 6,储存物品的仓库, 7,有大型的机械设备, 普通瓷砖楼面:80 厚 4kn/m2 90 厚 m2 100 厚 m2 120 厚 m2 地暖楼面:80 厚 m2 90 厚 m2 100 厚 m2 120 厚 m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取 M2 对堆料较多的车间,取 M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取 M2 会所一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间 8。0 住宅有 120 隔墙的我取 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8 或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5 或按实际

楼面活荷载取值

4.1 民用建筑楼面均布活荷载 4.1.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值,频遇值和准永久值系数,应按表4.1.1 的规定采用。 表 4.1.1民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和 准永久值系数

注:1本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。 2第 6 项书库活荷载当书架高度大于2m 时,书库活荷载尚应按每书架高度不小于2.5kN/m2确定。 3第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300kN 的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。

4第11 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板;尚应按 1.5kN 集中荷载验算。 5本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙和自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延墙重(kN/m)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加不于 1.0kN/m2。 4.1.2设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1 中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数: 1设计楼面梁时的折减系数: 1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2的,应取0.9; 2)第1(2)~7 项当楼面梁从属面积超过50m2时应取0.9; 3)第8 项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋取0.8; 对单向板楼盖的主梁应取0.6; 对双向板楼盖的梁应取0.8。 4)第9~12 项采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2设计墙、柱和基础时的折减系数: 1)第1(1)项按表 4.1.2 规定采用; 2)第1(2)~7 项采用与其楼面梁相同的折减系数; 3)第8 项对单向板楼盖应取0.5; 对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8; 4)第9~12 项采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁的从属面积是指向梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。 表 4.1.2活荷载按楼层的折减系数

活荷载标准值

常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取 2.0 ;其走廊、楼梯、门厅取 2.0; (2)办公、教室取 2.0 ;其走廊、楼梯、门厅取 2.5; (3)食堂、餐厅取 2.5 ;其走廊、楼梯、门厅取 2.5; (4)一般阳台取 2.5 ; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/ 阳台、高层住宅群间连廊/ 平台取 3.5 ; (6)卫生间取 2.0~2.5 (按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取 4.0; (7)住宅厨房取 2.0 ,中小型厨房取 4.0 ,大型厨房取8.0 (超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取 3.0 ;无固定坐位取 3.5 ; (9)商店、展览厅、娱乐室取 3.5 ;其走廊、楼梯、门厅取 3.5 ; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取 4.0 ;(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取 3.0 ; (12)小汽车通道及停车库取 4.0 ; (13)消防车通道:单向板取35.0 ;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥ 2.7m):

板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;(14)书库、档案库取 5.0 ; (15)密集柜书库取12.0 ; (16)大型宾馆洗衣房取7.5 ; (17)微机房取 3.0 ;大中型电子计算机房取≥ 5.0 ,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0 ;通风机平台取6(≤5 号风机)或8(8 号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0 ; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取 4.0 ; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取 5.0 。 屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.3.1 强条、技术措施- 荷载篇】 (1)上人屋面取 2.0 ; (2)不上人屋面取0.5 ; (3)屋顶花园取 3.0 (不包括花圃土石材料);注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。

楼面恒载(惯用数值)

楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在 房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取 5 0mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚)

各种楼面荷载取值

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡; 阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80 厚4kn/m2 90 厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚 4.8kn/m2 90 厚5.1kn/m2 100 厚 5.1kn/m2 120 厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取 4.0KN/M2 会所一般房间取 2.5,活动的人较多的房间取 3.0 比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间 8。0 住宅有 120 隔墙的我取 3.0

楼面活荷载: (KN/M2)设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8 或按实际阶梯教室3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5 或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房8 水泵房 10 变配电房 10

常见活荷载取值参考

常见活荷载取值参考 Prepared on 24 November 2020

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:㎡会所:㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2,活动的人较多且有设备, 3,活动的人很多且有较重设备,

4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 5,活动的性质很剧烈, 6,储存物品的仓库, 7,有大型的机械设备, 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚m2 100厚m2 120厚 m2 地暖楼面:80厚m2 90厚m2 100厚m2 120厚m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取M2 对堆料较多的车间,取M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取M2 会所一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取 楼面活荷载:(KN/M2)设不冲按摩式浴缺的卫生间 4有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际阶梯教室 3微机电子计算机房 3大中型电子计算机房 >5或按实际银行金库及标据仓库 10制冷机房 8水泵房 10变配电

房 10发电机房 10管道转换层 4电梯井管下有人到达房间的顶板 >5通风机平台 <5号通风机 68号通风机 8 贵宾休息室 2。0科技教室 3。0多媒体教室 3。0跆拳道练习馆 4。0屋顶溜冰场 4。0器材间 5。0信息服务箢 3。0 书画教室 2。5乒乓球室 3。0琴房 2。5广播室 2。5便利店3。5道具间 3。5多功能厅3。5音乐培训室 2。5耳光室 2。5

屋面楼面荷载取值表

荷载取值 屋面 常屋1、Ⅲ级柔性防水层节能屋面(非上人)(K=0、5) 1、4厚自带保护层SBS改性沥青防水卷材一道11×0、004=0、05 2、 30 厚C20细石混凝土找平层 24×0、3=0、72 3、 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+0、03)=2、1 4、 80厚聚苯板保温层 0、5×0、8=0、04 5、钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×0、1=2、5 合计:5、41KN/㎡ 实取:5、60 KN/㎡ 常屋2、Ⅲ级柔性防水层非节能屋面(非上人)(K=0、9) 1、4厚自带保护层SBS改性沥青防水卷材一道11×0、004=0、05 2、 30 厚C20细石混凝土找平层 24×0、3=0、72 3、 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+0、03)=2、1 4、 90厚水泥聚苯板保温层 3×0、09=0、27 5、钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×0、1=2、5 合计:5、64KN/㎡ 实取:5、80 KN/㎡ 坡度: 4米:2、32 KN/㎡ 6米:2、69 KN/㎡ 8米:3、06 KN/㎡ 10米:3、43 KN/㎡ 12米:3、81 KN/㎡ 14米:4、18 KN/㎡ 16米:4、56 KN/㎡ 18米:4、93 KN/㎡ 楼面 常屋5、Ⅲ级防水防滑地砖面层节能屋面(上人)(K=0、5) 1、8-10厚防滑地砖用3厚水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,缝宽3,用1:1水泥砂浆(加建筑胶)勾缝0、55 2、20厚1:3水泥砂浆找平层20×0、02=0、4 3、 3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 16×0、003=0、048 4、 4厚SBS改性沥青防水卷材一道 11×0、004=0、044 5、 30厚C20细石混凝土找平层 24×0、03=0、72 6、 1:6 水泥焦渣找坡2%最薄处30厚(坡长12米) 14×(12/2×2%+0、03)=2、1 7、 80厚聚苯板保温层 0、5×0、8=0、04 8、钢筋混凝土屋面板(H=100mm) 25×0、1=2、5 合计:6、402KN/㎡ 实取:6、60 KN/㎡

汽车通道(及停车库)的楼面活荷载标准值取值

汽车通道(及停车库)的楼面活荷载标准值取值 汽车通道的楼面活荷载取值与楼盖结构布置有关。 一、单向板楼盖(板跨不小于2m,即单向布置次梁,板的长边与短边之比≥2.0),计算板、次梁、主梁及墙、柱基础时,楼面活荷载应分别乘以不同的折减系数分别计算。 1)计算板时,客车取4.0KN/㎡;消防车取35.0KN/㎡。 2)计算次梁时,折减系数取0.8,即客车取0.8×4.0=3.2KN/㎡;消防车取0.8×35=28KN/㎡ 3)计算主梁时,折减系数取0.6,即客车取2.4KN/㎡,消防车取21KN/㎡。 4)计算墙、柱和基础时,折减系数取0.5,即客车取2.0KN/㎡,消防车取17.5KN/㎡。 二、双向板楼盖(板跨不小于6m×6m),此时通常无次梁。主梁和设计墙、柱、基础时,楼面活荷载应乘以折减系数0.8。 1)计算板时,客车荷载取2.5KN/㎡,消防车取20.0KN/㎡。 2)计算主梁和设计墙、柱、基础时,客车荷载取2.5×0.8=2.0KN/㎡,消防车荷载取20.0×0.8=16.0KN/㎡. 三、应注意的几个问题 1.从上表可以看出,计算不同构件内力时,其楼面活载取值是不同的,应分别进行计算。 2.按上表的汽车荷载标准值作为输入的楼面活荷载时,仅适合单层楼盖的计算,不应再按程序默认的折减系数进行活荷载折减(与上部结构一起整体计算时应注意)。

楼面活载与汽车载重量的关系 1.单向板楼盖活荷载(板)取4.0KN/㎡或双向板楼盖活载(板)取2.5KN/㎡时,楼面仅容许通行或停放载人数少于9人的小型客车。 单向板楼盖活荷载(板)取6.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×6×6.0×0.43=38.7KN的汽车,约相当于载重量为1.25t~1.5t的小型货车。 单向板楼盖活荷载(板)取8.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×7×8.0×0.43=60.2KN的汽车,约相当于载重量为2.5t的货车。 单向板楼盖活荷载(板)取10.0KN/㎡时,板面容许通行总重量2.5×7×10.0×0.43=75.25KN的汽车,约相当于载重量为3.0t的汽车。 单向板楼盖活荷载(板)取35.0KN/㎡时,板面容许通行总重量2.5×8×35×0.43=301KN的汽车,规范中消防车即是按总质量300KN计算的。 2.双向板楼盖活荷载(板)取 4.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量 2.5×6×4.0×0.7=42KN的汽车,约相当于载重量1.5t的小型货车。 双向板楼盖活荷载(板)取6.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×7×6.0×0.7=73.5KN的汽车,约相当于载重量2.5t~3.0t的货车。 双向板楼盖活荷载(板)取10.0 KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×7×10×0.7=122.5KN的汽车,约相当于载重量为5.0t的货车。 双向板楼盖活载(板)取20.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量 2.5×8×20×0.7=280KN的汽车,接近消防车总重量300KN。 3.上述单、双向板楼面活载与通行汽车总重量的关系是按规范中的小型客车和消防车相对应的楼面活载内插取得,仅作为甲方要求设计提供可通行汽车的最大吨位时参考,载货量按总质量的40%确定。 4.当汽车直接在楼面行走时,应考虑轮压对楼板的局部冲切,对小型客车,局部荷载取4.5KN,分布在0.2m×0.2m的局部面积上;对于20~30t的消防车,可按最大轮压60KN,作用在0.6m×0.2m的局部面积上验算冲切。 当楼板面上有砼面层或覆土时,对砼面层可按45°角扩大局部受荷面积,对覆土层,可按30°角扩大局部受荷面积。

楼面荷载计算方法

楼面xx载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法: (从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面xx载: )12厚大理石地面: 0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土: 0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm): 0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板xx荷载标准值: 0.34+ 0.72+ 0.26= 1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以

1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面xx载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3 ,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值 0.5 KN/m2 这样,

各种楼面荷载取值之令狐文艳创作

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 令狐文艳 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土)消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5

5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80 厚4kn/m2 90 厚4.2kn/m2 100 厚4.5kn/m2 120 厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80 厚 4.8kn/m2 90 厚 5.1kn/m2 100 厚5.1kn/m2 120 厚 5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取 2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取 2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取 2.5,活动的人较多的房间取 3.0 比较合适。还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间 8。0 住宅有 120 隔墙的我取 3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8 或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3

钢结构主要荷载标准值

屋架 第一节屋架设计规定 轻型钢屋架的分类:三角形屋架、三铰拱屋架、梭形屋架、平坡梯形钢屋架 屋架跨度一般为15—30m,柱距6—12m。 三角形屋架可用于有桥式吊车的工业房屋。对角钢屋架一般为9—18m,对薄壁角钢屋架一般为12—24m。 三铰拱屋架和梭形屋架用于无吊车的工业和民用房屋。对三铰拱屋架一般为9—18m;对梭形屋架为9—15m,柱距为3—。 轻型梯形钢屋架的上弦坡度宜采用1/8—1/20,多数取1/10。 荷载: 一、永久荷载(恒荷载) 二、可变荷载(活荷载) 屋面均布活荷载标准值:压型钢板屋面取m2; 太空轻质大型屋面板屋面取m2; 积灰标准值按荷载规范规定取—1kN/m2 三、偶然荷载(地震、爆炸或其他意外事故产生的荷载) 杆件截面: 选用原则 1、杆件截面尺寸应根据其不同的受力情况按第二章所列公式经计 算确定。 2、压杆应优先选用回转半径较大、厚度较薄的界面规格。但应符 合截面最小厚度的构造要求。方钢管的宽厚比不宜过大,以免 出现板件有效宽厚比小于其实际宽厚比较多的不合理现象。 3、当屋面永久荷载较小而风荷载较大时,尚应演算受拉构建在永 久荷载和风荷载组合作用下,是否有可能受压。若可能受压尚 应符合表—3中注1杆件容许长细比的要求。 4、当屋架跨度较大时,其下弦杆可根据内力的变化采用两种界面 规格。 5、同一榀屋架中,杆件的界面规格不宜过多。在用钢量增加不多 的情况下,宜将杆件截面规格相近的加以统一。一般来说,同 一榀屋架中杆件的界面规格不宜超过6—7种。 尺寸: 角钢屋架杆件截面最小宽度不宜小于4mm; 冷弯薄壁型钢屋架杆件厚度不宜小于2mm。 第二节角钢和T型钢屋架 形式: 外形:跨中经济高度为(1/10—1/8),端部高度通常取—2m。 屋架弦杆的节间划分: 1、对于檩距为1.5m的压型钢板屋面,屋架上弦杆的节间长度宜取 一个檩距。 2、当采用×6m太空轻质大型屋面板无檩体系时,宜使上弦节间长 度等于板的宽度,即上弦杆节距为。 梯形屋架的腹杆布置可归纳为人字式、单斜式和再分式三大类。 1、人字式其倾斜角宜在35—55°范围内,最好为45°左右。

楼面荷载取值表

恒、活荷载设计取值表 地下室小型汽车停车库:4Kn/㎡(活荷载取值) 地下室顶板施工活荷载:10Kn/㎡(未计覆土) 消防车(折标等效均布活荷载)标准值:20Kn/㎡ 屋面花园:3Kn/㎡(活荷载取值) 上人屋面:2Kn/㎡(活荷载取值) 裙房层面施工活荷载:4Kn/㎡(活荷载取值) 电梯机房:7Kn/㎡(活荷载取值) 空调机房:8Kn/㎡(活荷载取值) 发电机房、变配电房:10Kn/㎡(活荷载取值) 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2Kn/㎡;(活荷载取值)阳台:2.5Kn/㎡(活荷载取值) 会所:3.5Kn/㎡(活荷载取值) 活荷载如何选取:Kn/㎡ 1、活动的人较少:2.0Kn/㎡;(活荷载取值) 2、活动的人较多且有设备:2.5Kn/㎡;(活荷载取值) 3、活动的人很多且有较重设备:3.0Kn/㎡;(活荷载取值)

4、活动的人很集中有时很挤或有较重设备:3.5Kn/㎡;(活荷载取 值) 5、活动的性质很剧烈:4.0Kn/㎡;(活荷载取值) 6、储存物品的仓库:5.0Kn/㎡;(活荷载取值) 7、有大型的机械设备:6.0-7.5Kn/㎡;(活荷载取值) 普通瓷砖楼面恒荷载取值: 80厚4kn/m 290厚4.2kn/m2100厚4.5kn/m2 2120厚5.1kn/m 地暖楼面恒荷载取值: 80厚4.8kn/m 290厚5.1kn/m2100厚5.1kn/m2 2 120厚5.8kn/m 2工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0kn/m 2对堆料较多的车间取2.5K n/m 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时取4.0Kn/m2 会所一般房间取2.5Kn/m 2,活动的人较多的房间取3.0Kn/m2比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类 房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。

建筑恒活荷载实用标准值

1.静载、标准值 一、屋面:静载,KN/m2 (1)装修层重量:(架空隔热层屋面)2.09KN/m2 1、隔热层:1.3 2、防水层:0.05 3、20厚找平层:0.4 4、板底抹灰:0.34 (2)(板重量)结构层重量: 板厚: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.50 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:板厚不同时屋面静载分别为: 1、70厚:3.84 2、80厚:4.09 3、90厚:4.34 4、100厚:4.59 5、110厚:4.84 6、120厚:5.09

二、楼面:静载、KN/m2 (一)缸砖面层 (1)装修层重量:1.34 KN/m2 1、花岗岩,缸砖面层:0.6 2、砂浆结合层:0.4 3、板底粉刷:0.34 (2)结构层重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:板厚不同时屋面静载分别为: 1、70厚:3.09 2、80厚:3.34 3、90厚:3.59 4、100厚:3.84 5、110厚:4.09 6、120厚:4.34 (二)水磨石面层 (1)装修层重量:1.39 KN/m2 1、水磨石面层:0.65 2、砂浆结合层:0.4 3、板底粉刷:0.34

(2)结构层重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:水磨石面层楼面静载分别为: 1、70厚:3.14 2、80厚:3.39 3、90厚:3.64 4、100厚:3.89 5、110厚:4.14 6、120厚:4.39 (三)木地板屋面:1.04 KN/m2 (1)装修层重量: 1、木地板面层:0.2 2、地楞木30高砂浆结合层25厚:0.5 3、板底抹灰:0.34 (2)结构重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75

民用建筑楼面均布活荷载标准值

《建筑结构荷载规范》(GBJ 9-87) 3.3.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其准永久值系数,应按表3.1.1的规定采用。 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数表3.1.1 注:①本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。 ②第9项活荷载只适用于停放轿车的车库。当单向板板跨小于2m时,可按附录二规定,将车轮局部荷载换算为等效均布荷载,局部荷载值取4.5kN,间距1.5m,分布在0.2X0.2m 的面积上。 ③第12项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN集中荷载验算。 ④第13项挑出阳台荷载,当人群有可能集中时,宜按3.5kN/m2采用。 ⑤本表各项荷载未包括隔墙自重。

民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数(高规) 【资料来源】《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ 3-91) 3.1.1 高层建筑结构的楼面活荷载应按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 第3.1.1条采用。该条未规定者,可按本规程表3.1.1条采用。 民用建筑楼面均布活荷载表3.1.1 楼面活荷载标准值折减系数《建筑结构荷载规范》GBJ9-87第3.1.2条的规定采用。 4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应按表4.1. 1 的规定采用。 表4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

注:1 本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。 2 第6 项书库活荷载当书架高度大于2M 时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于`2.5 KN//M^2` 确定。 3 第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300KN 的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。 4 第11 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5KN 集中荷载验算。 5 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(KN/M)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(`KN//M^2`)计入,附加值不小于`1.0KN//M^2`。 4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1 中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。 1 设计楼面梁时的折减系数: 1) 第1(1)项当楼面梁从属面积超过`25M^2` 时,应取0.9; 2) 第1(2)~7 项当楼面梁从属面积超过`50M^2` 时应取0.9; 3) 第8 项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8; 对单向板楼盖的主梁应取0.6; 对双向板楼盖的梁应取0.8; 4) 第9~12 项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2 设计墙、柱和基础时的折减系数 1) 第1(1)项应按表4.1.2 规定采用; 2) 第1(2)~7 项应采用与其楼面梁相同的折减系数; 3) 第8 项对单向板楼盖应取0.5; 对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8

常见活荷载取值参考

常见活荷载取值参考 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:㎡会所:㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2,活动的人较多且有设备, 3,活动的人很多且有较重设备,

4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 5,活动的性质很剧烈, 6,储存物品的仓库, 7,有大型的机械设备, 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚m2 100厚m2 120厚 m2 地暖楼面:80厚m2 90厚m2 100厚m2 120厚m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取M2 对堆料较多的车间,取M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取M2 会所一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4

有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10 发电机房 10 管道转换层 4 电梯井管下有人到达房间的顶板 >5 通风机平台 <5号通风机 6 8号通风机 8 贵宾休息室 2。0 科技教室 3。0

确定使用楼板的楼面允许活荷载设计值

第一题确定使用楼板的楼面允许活荷载设计值 假定某工程现场抽取简支空心楼板,在试验室测定其极限承载力为qkN/m2, 试确定使用该楼板的楼面允许活荷载设计值。 对于本题目的理解: 由于本题目中的楼板是简支空心楼板,所以其自重可以不考虑,意思即为仅仅可以不考虑其自重产生的永久荷载,但是其地面水泥砂浆厚度,板底抹灰重量等等都得计算入永久荷载的范畴。又作用在其上的荷载应该是其荷载效应组合,包括楼板永久荷载与活荷载。现在知道其极限承载力,要确定其允许活荷载的设计值,就可以用允许活荷载与永久荷载的效应组合,不超过其极限承载力乘以相应的安全系数α得到的值,来确定。对于安全系数,个人理解应该与该建筑的使用功能以及周围环境还有楼板本身的材料属性等多方面的因素来确定。我国《民用建筑设计通则》JGJ37-87规定,重要建筑和高层建筑以主体结构确定的耐久年限为100年,一般性建筑为50~100年。国家颁布的《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001也规定,纪念性建筑和特别重要的建筑结构设计使用年限为100年,普通房屋和构筑物设计使用年限为50年。因此使用年限应该也依然对安全系数有着重要影响。 下面就极限状态设计法进行一些探讨: 结构的安全性、适用性和耐久性总称为结构的可靠性。即结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。《建筑结构可靠度设计统一标准》对可靠度的定义是:“结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。”故结构可靠度是可靠性的概率度量。前面所说的“预定功能”,一般是以结构是否达到“极限状态”来标志的,并以此作为结构设计的准则。 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态为该功能的极限状态。极限状态实质上是结构可靠(有效)或不可靠(失效)的界限,故也称为界限状态。 这种极限状态对应于结构或结构构件达到最大承载能力或不适用于继续承载的变形。 当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认为超过了承载能力极限状态: (1)整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如阳台、雨篷的倾覆)等; (2)结构构件或连接因超过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度变形而不适于继续承载; (3)结构转变为机动体系; (4)结构或结构构件丧失稳定(如压屈等); (5)地基丧失承载能力而破坏(如失稳等)。 正常使用极限状态 这种极限状态对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。 当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认为超过了正常使用极限状态: (1)影响正常使用或外观的变形; (2)影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝,如水池开裂引起渗漏); (3)影响正常使用的振动; (4)影响正常使用的其它特定状态。

民用建筑楼面均布活荷载标准值

1kg的物体的重力是重力是1000牛的物体质量是1000/≈ 《建筑结构荷载规范》(GBJ 9-87) 3.3.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其准永久值系数,应按表的规定采用。 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数表3.1.1 项次类别标准值 (kN/m2)准永久值系数Ψq 1住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿 园 2教室,试验室、阅览室、会议室 3食堂、办公楼中的一般资料档案室 4礼堂、剧场、电影院、体育场及体育馆的看台: (1)有固定座位 (2)无固定座位 5展览馆 6商店 7车站大厅、候车室、舞台、体操室 8藏书库、档案库 9停车库: (1)单向板楼盖(板跨不小于2m) (2)双向板楼盖和无梁楼盖(柱网尺寸不小于6mX6m) 10厨房 11浴室、厕所、盥洗室: (1)对第一项中的民用建筑 (2)对其他民用建筑 12走廊、门厅、楼梯: (1)住宅、托儿所、幼儿园 (2)宿舍、旅馆、医院、办公楼 (3)教室、食堂 (4)礼堂、剧场、电影院、看台、展览馆 13挑出阳台 注:①本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。 ②第9项活荷载只适用于停放轿车的车库。当单向板板跨小于2m时,可按附录二规定,将车轮局部荷载换算为等效均布荷载,局部荷载值取,间距,分布在的面积上。 ③第12项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按集中荷载验算。 ④第13项挑出阳台荷载,当人群有可能集中时,宜按m2采用。

⑤本表各项荷载未包括隔墙自重。 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数(高规) 【资料来源】《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ 3-91) 3.1.1 高层建筑结构的楼面活荷载应按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87第条采用。该条未规定者,可按本规程表条采用。 第条的规定采用。 4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应按表的规定采用。 表4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

相关文档