文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子GIS开关8DN9-2 operation manual

西门子GIS开关8DN9-2 operation manual

西门子GIS开关8DN9-2 operation manual
西门子GIS开关8DN9-2 operation manual

西门子高压开关柜8BK20维护检修导则

上海西门子开关有限公司 8BK20型 可移开式金属封闭/铠装高压开关柜 现场维护检修作业导则 版本日期:2006.07.25 SSLS-CS-Training Document 存盘文件:CS-Training-02

目录 1.范围 1 2.引用标准 1 3.技术参数 2 4.产品结构 2 5.五防联锁功能 6 6.维护检修周期8 7.维护检查的项目9 8.维护工艺及质量标准10 9. 可能发生的问题及其处理方法11

1.范围 本导则规定了12kV户内8BK20型可移开式金属封闭/铠装高压开关柜(配3AH型真空断路器)的维护检修项目和工艺要求,目的是使运行中的设备更加安全,并延长设备使用寿命。本导则适用于安装在发电厂、变(配)电站(所)及12kV馈电线路上的8BK20型高压开关柜(以下简称“开关柜”)。 2.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在标准中引用而构成本导则的条文。本导则出版 时,所示版本均为有效。 GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB 3906-99 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T403-2000 《10~35kV户内交流高压真空断路器订货技术条件》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB311.1-1997 《高压输配电设备的绝缘配合》 GB1985-2004 《交流高压隔离开关和接地开关》 SD318-1989 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

西门子 高压开关设备

HIS – Highly Integrated Switchgear up to 550 kV, 63 kA, 5000 A Type 8DQ1 Answers for energy.

2

HIS – Highly Integrated Switchgear – Solves Space Problems No more losing sleep over space restrictions: HIS, the gas-insulated switchgear for indoor and outdoor use requires less than half the space of comparable air-insulated switchgear. The 8DQ1-type HIS is a compact switchgear solution for rated voltages of up to 550 kV. It is used mainly for cost-efficient renewal or expansion of air-insulated outdoor and in-door substations, particularly if the operator wants to carry out modifications while the switchgear is in service. New construction projects, high site prices and increasingly complex approval procedures make space prime factor in costing. With the HIS solution, the circuit-breakers, instrument transform-ers, disconnecting and earthing switches are accommodated in pressure-gas-tight enclo-sures with a minimum of five independent gas compart-ments, which makes the switchgear extremely compact. Thus, you can meet the growing demands on your switchgear within the scope of the existing site. 3

西门子高压开关柜8BK20简要操作步骤

8BK20简要操作步骤 一、开高压门之前必须检查: 可移动部分在试验位置(若可移动部分在工作位置,高压门无法打开) 二、将可移动部分从试验位置拉到工作小车上拖出柜外(检修位置)的操作步骤: 1、先将低压室里的控制、储能的空气开关断掉(若有其他与可移动部分有电气联系的空 气开关也需断掉) 2、将二次航空插头和插座分离,挂在高压门背后的勾子上 3、将工作小车与开关柜紧密连接,可靠锁定 4、解开可移动部分左右两个锁定杆,将可移动部分拉到工作小车上,自动锁定(往前推 可移动部分应推不动) 5、用脚踩工作小车的上升柄,使工作小车支撑臂稍微提高一些(因为有个很重的分量上 去了支撑臂会自动下降),解开工作小车与开关柜的左右两边的锁定(注:不要只解开一边的锁定斜着拉开工作小车然后再解开另外一边的锁定),把工作小车连带可移动部分拖离开关柜(注:之后严禁触摸工作小车上锁住黑球操作手柄) 三、将可移动部分从工作小车上移到开关柜上的操作步骤: 1、首先必须检查开关柜的活门要处于完全关闭状态 2、将工作小车与开关柜紧密连接,可靠锁定 3、往后拽工作小车上的黑球操作手柄,将可移动部分推到柜内,转动可移动部分的左右 两个锁定杆,使可移动部分与开关柜锁定好。 4、用脚踩工作小车的下降柄,使工作小车支撑臂稍微降低一些(因为有个很重的分量移 开了支撑臂会自动上翘),解开工作小车与开关柜的左右两边的锁定,把工作小车拉离开关柜(注:不要只解开一边的锁定斜着拉开工作小车然后再解开另外一边的锁定) 5、将二次航空插头和插座可靠连接好 6、关上高压门 四、关高压门之前必须检查以下几点: A、二次航空插头和插座已可靠连接好 B、高压门背后的防尘板已经拨开 C、可移动部分与开关柜的左右两个锁定杆已经可靠锁定好 D、开关柜的活门处于完全关闭状态 若前面三点未满足,高压门可能关不上 五、将可移动部分从试验位置摇到工作位置前首先必须检查以下几点: A、开关柜的活门处于完全关闭状态 B、若可移动部分为断路器,则断路器必须处于分闸状态 C、若有接地刀,则接地刀必须处于分闸状态 D、高压门要关上 将高压门钥匙插入可移开部分驱动装置的控制孔内,按照该孔的指示标志,由“断开位置锁定”位置转动钥匙90度至“手摇动”位置。此时可移开部分驱动装置的摇孔挡板移开露出摇孔,将曲柄摇杆插入摇杆,按照摇孔的指示标志,转动摇杆,使可移开部分由试验位置向工作位置移动。待可移开部分移至最终位置,即工作位置时,手中感觉是摇杆已到“死点”,应停止转动摇杆。此时切不可再用力继续转动摇杆,也不可向反方向转动摇杆,而应保持摇杆的摇入角度,取出摇杆。然后,转动高压门钥匙由“手动”位置至“工作位置锁定”位置,随后取出高压门钥匙。

西门子断路器选型

低压断路器用作交、直流线路的过载、短路保护,被广泛应用于建筑照明、动力配电线路、用电设备作为控制开关和保护设备,也可用于不频繁起动电动机以及操作或转换电路 1.种类 (1)万能式断路器 (2)塑料外壳式断路器 (3)电动斥力式限流断路器 (4)剩余电流保护断路器 (5)直流快速断路器 (6)灭磁断路器 2.低压断路器的选用要点 表示低压断路器性能的主要指标有分断能力和保护特性。 分断能力是指开关在指定的使用和工作条件及在规定的电压下接通和分断的最大电流值(kA)。 保护特性主要分为过电流保护、过载保护和欠电压保护三种。 (1)额定电压 断路器的额定电压应大于线路额定电压。主要是交流380V或直流220V的供电系统。按线路额定电压进行选择时应满足下列条件: (4-10-5) 式中——低压断路器的额定电压,V; ——线路的额定电压,V。 (2)额定电流 断路器的额定电流与过电流脱扣器的额定电流应大于线路计算负荷电流。当按线路的计算电流选择时,应能满足下式: (4-10-6) 式中——低压断路器的额定电流,A; ——线路的计算电流或实际电流,A。 如果环境温度低于+40℃,则电器产品温度每低1℃,允许电流比额定电流值增加0.5%。但增加总数不得超过20%。 10.5 低压断路器 断路器的保护定值 (1)长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只能作过载保护。 (2)短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。 (3)瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作短路保护。 10.5 低压断路器 (3)瞬时过电流脱扣器的整定电流 瞬时脱扣器的动作时间为0.02s左右。 瞬时或短时过电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的尖峰电流。 1)负载是单台电动机,整定电流按下式计算

西门子断路器说明书

真空断路器 3AH3 7.2KV-36KV(2) 真空灭弧室 图2/5给出了用于3AH3真空断路器中的真空灭弧室的基本结构的剖视图。 根据型号,真空灭弧室(30.)被固定在上支架(20.)。电弧室(33.)安装在两个陶瓷绝缘子(32.)之间。静触片(31.)被直接连接在柜上。动触片(36.)被安装固定在导轨(35.)中的接线端子螺栓(36.1)上。金属波纹管形成到灭弧室的真空密封连接。 图2/5真空灭弧室 安装在3AH3真空断路器中的真空灭弧室被定型核准符合联邦德国的X 射线规则。它们符合1987年1月8号(联邦法公报第144页)§8规定的X 射线规则的要求和附件Ⅲ第5部分规定的额定瞬间交流电压符合DIN VDE/IDE 标准。 补充说明 基本型号的真空断路器包括: 带有机械和电气反转的电气操作机械(储能电动机)(M1) 合闸线圈(Y9) 脱扣分路(Y1) 64头带金属孔眼套筒的低压插塞式连接器(X0) 辅助开关,6常开+6常闭(S1) “合闸线圈储能”信号的位置开关(S41,S42)

断路器分闸信号,信号复位开关(S6,S7) 操作次数计数器 防止误合闸的闭锁 每个3AH3真空断路器也可以装有下面一些设备: 接线板(X0) 扩展的辅助开关,12常开+12常闭(S1) 脱扣分路3AX1101 (Y2) 电流互感器操作脱扣3AX1102 (Y4,Y5) 电流互感器操作脱扣3AX1104(0.1WS)(Y6) 低电压脱扣3AX1103 (Y7) 手动电气合闸 机械闭锁 除标准的脱扣分路外,3AH3真空断路器也可以最多安装两个3AX11型脱扣分路。 在一览表HG11中声明了容许的辅助设备组合和特定的型号。 安装 在配电柜或手车上安装 供应的3AH3真空断路器是敞开的,可以看到“和闸弹簧脱扣”指示。在安装3AH3真空断路器之前,先移走运输设备(制动器和定位器)。根据提供的图纸,面向松开的相间隔板安装。 在将3AH3真空断路器安装进柜中或手车上之前,检查它的额定铭牌数据(避免混乱),比较交货单指明的额定电压与本地可供的电源电压。 在带有低电压脱扣(Y7)3AX1103的真空断路器上,榔头的制动螺钉必须由位置A移到位置B(见真空断路器机械柜[60.]中的注意卡)。 在柱状板(15.)和机械柜(60.)上共有14个安装孔适应各种各样的型号断路器的安装(图3/1)。对于额定短路开断电流≥50KA的真空断路器的安装,我们推荐仅使用柱状板。 使用M12的固定螺栓-强度8级-严格参照尺寸图指示安装。 支架或框架必须满足操作条件,有足够的承载能力和稳定性。 扁钢接头 优先装配导体,固定它们以确保连接部分平滑接触和孔完全对准。

(整理)高压开关柜技术协议

煤矿 6KV中压KYN44配电柜 技 术 协 议 书 需方:

供方: 日期:2008-12-12 (简称需方)与(简称供方)所需6KV中压KYN44配电柜的有关技术问题签订以下协议: 1. 概述: 1.1 供货设备的设计、制造、检查和验收必须符合国家相关标准规范,要求供货方提供符合本技术条件及相关标准的优质产品。 1.2 本协议的使用范围,仅限于兖矿集团南屯煤矿选煤厂所需6KV中压配电柜部分的功能设计、结构、性能安装和试验等方面的技术要求。 1.3 本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条件。供方应保证提供符合本协议和最新工业标准的优质产品。 1.4 如果需方有除协议以外的特殊要求,应以书面形式提出,并对每点作出详细说明,附于本协议之后。 1.2标准、规范:必须符合的相关标准包括: 1、中华人民共和国GB3906_91系列国家标准;原电力工业部DL系列标准; 原机械工业部JB系列标准,并且达到两部提出的“五防”闭锁要求,以上内容未提及到的按国家标准执行。 2.使用环境条件:

2.1海拔高度1200m。 2.2环境温度:最高:40℃,最低:-10℃;最大日温差:25℃2.3环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90% 2.4最大风速:34m/s 2.5耐受地震能力:地震烈度:8级;水平加速度:0.15g 2.6 17台双面检修。(附图) 2.7 使用电压等级: 6KV 2.8 未作要求的电器元件按Ⅲ级防污设计,爬电比距25mm/KV。3.订货范围: 3.1 KYN44-12型5台 (尺寸800*1500*2200),尺寸均为宽*深*高。

高低压开关选型比较

高低压开关选型比较 1高压开关设备: 西门子的中压真空开关技术特点是采用纵向真空磁场,纵向磁场是真空断路器最新的技术,通过在触头施加纵向磁场使弧柱分散来减轻弧柱对接触面的烧蚀,因此可以做到现有产品最高的额定电流和最大的开断能力,而且开关的截流值做到了小于3A,大大降低了操作过电 压对电气设备的损害,其紧凑型设计适用于7.2-24KV的任何开关柜,电气参数最大40KA,4000A。模块化设计使安装简单化,接线灵活化,可选的相距及极距满足各种特殊需要。机电寿命可达到30000次,在正常工况下,10000次操作次数内免维护。西门子革新的绝缘设计和新材料的应用提高了绝缘强度,断路器采用了大爬距绝缘设计,配用最新开发的大爬距正空灭弧室,更适合中国电力系统的技术标准和全绝缘运行工况的要求。西门子完善迅捷的技术支持并能提供专家级的解决方案。 高压开关比较:

2、低压开关设备: 西门子低压框架开关的技术特点是采用标准化设计技术,电子脱扣器和额定电流模块可以更换和随需要进行升级,保护功能通过旋转编码开关进行直观设置,可以选用图形显示器的电子脱扣器,使用Profibus 或者Modbus进行通讯,Profibus的技术优势是通讯数据量大,实时性好,互通设备量大。西门子框架开关和附件高度模块化,可以很容易更换所有部件,而且可以完全集成到全能源管理和全集成自动化解决方案中。 低压框架开关技术比较: 注:以上数据来自西门子 2009年资料《WL空气断路器》1/26-27页,ABB《空气断路器 Emax》资料2/2-3页和施耐德2009年《低压空气断路器和负荷开关资料》12?13页。 比较以上数据可以知道西门子的电气寿命比ABB和施耐德都要高,性价比比ABB和施 耐德要好。而且西门子在自动化和工厂领域能够提供一体化方案,低压框架开关选用西门子有利于自动化集成和将来产品升级。 西门子空气断路器优点: 1.全系列断路器高度、深度统一,易于开关柜标准化设计,控制柜空间更优化,尺寸减小。 2.三种框架尺寸,1.630?1600A、2.800?4000A、 3.4000?6300A,脱扣电流覆盖范围 100?6300A 3.全模块化设计,基于少量组件而实现多种应用组合,广泛应用于各个领域。 4.5种脱扣器可选,可实现过载保护、短路短延时保护、短路瞬时保护、零序保护、接地故障保护等基本保护功能,也还有相当的附件可加选,满足不同保护应用。 5.使用寿命长,可达20000次以上。 6.使用额定插件,脱扣器电流更改容易,适用于分期项目。 7.通过使用现代化的通讯功能,可以启动新的能力。 8.节约成本,灵活规划,称得上是智能化和简单化的完美统一。

西门子 高压开关设备 8DN8 EN

Gas-Insulated Transmission Line (GIL) The superior solution for special requirements Power Transmission and Distribution

2 GIL – Power transmission technology for the 245 to 550 kV range Flexibility à la GIL: above or below ground Our customers are choosing gas-insulated lines of the second generation for high-power applications where environmental or structural considerations rule out the use of over h ead transmission lines. The outstanding features of a GIL system are its high transmission capacity, much better electromagnetic compa t ibility (EMC) than any other transmission system and flexible installation options – our GIL can be laid above ground, installed in tunnels or buried straight into the soil, depending on individual requirements. 420 kV GIL system in Germany’s Wehr power plant, commissioned in 1975GIL installation in Wehr power plant 300 kV GIL for Palexpo in Geneva (Switzerland), commissioned in 2001, the world’s first GIL with gas mixture insulation Connecting the GIL to the over-head transmission network Basic GIL configuration 420 kV GIL system at Elstree, London, Great Britain, commissioned in 2004

西门子在华企业一览表

西门子在华企业一览表(电气部分) 自动化与控制: 西门子制造工程中心有限公司 (SMEC) 地址: 中国上海市宝山宝东路 887 号 邮政编码: 201900 电话: (0086-21) 5612 0178 传真: (0086-21) 5612 0177 业务范围: 工业控制配电装置 苏州西门子电器有限公司 (SEAL) 地址: 中国江苏省苏州新区珠江路455号邮政编码: 215129 电话: (0086-512) 6661 1188 传真: (0086-512) 6661 7795 业务范围: 低压开关 西门子电气传动有限公司 (SEDL) 地址: 中国天津市河东区津塘路174号

邮政编码: 300180 电话: (0086-22) 8439 7088 传真: (0086-22) 2497 7210 业务范围: 变速传动产品 上海西门子线路保护系统有限公司 (SCPS) 地址: 中国上海市金山县张堰镇金张支路 90 号 邮政编码: 201514 电话: (0086-21) 5721 4171 传真: (0086-21) 5721 4156 业务范围: 熔断器, 线路保护产品 西门子工厂自动化工程有限公司 (SFAE) 地址: 中国北京市朝阳区东直门外京顺路 7 号 邮政编码: 100028 电话: (0086-10) 6461 0005 传真: (0086-10) 6463 2976 业务范围: 自动化解决方案, 与工程实施、数控、驱动、可编程控制器灯自动化产品的销售与服务

上海西门子工业自动化有限公司 (SIAS) 地址: 中国上海市中山南二路1089号徐汇苑大厦22-25楼 邮政编码: 200030 电话: (0086-21) 5410 8666 传真: (0086-21) 6457 8922 业务范围: 可编程逻辑控制器和自动化控制系统 西门子数控 (南京) 有限公司 (SNCL) 地址: 中国江苏省南京市江宁经济技术开发区西门子路 18 号邮政编码: 211100 电话: (0086-25) 5210 1888 传真: (0086-25) 5210 1666 业务范围: 数控机床的控制系统 西门子楼宇科技(天津)有限公司(SBT(TJ)) 地址: 上海市延安东路550号, 海洋大厦11层 邮政编码:200001 电话: (0086-21) 6350 2277

西门子公司SIEMENS 8DJ20智能一体化开关柜示范

西门子公司SIEMENS 8DJ20智能一体化开关柜示范 随着电网基础设施建设和电力能源投入的发展,电气成套设备需求量逐年增加,产品升级换代速度加快,生产设备及加工工艺有了明显改进、电气设备智能化、一二次融合技术、集成一体化等设备性能有了明显的提高。 一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括断路器、隔离开关、自动开关、刀闸开关、电缆母线、输电线路、电力电缆等。由一次设备相互连接,构成配电设备开关或进行其分合闸操作过程的电气设备称为一次设备。也称为无源组件。 二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气设备称为二次设备。也称为有源组件。 一、二次设备融合关键技术 由于各种电器元件安装位置不同,在构成一个完整的电气控制系统时,就必须划分组件。 1、把功能类似的元件用模块化的形式组合在一起; (1)尽可能减少组件之间的连线数量,同时把接线关系密切的控制电器置于同一组件中; (2) 减少电压等级采用统一的供电电压 (3) 可把外形尺寸、功能相近的电器用模块的形式组合在一起; (4)为了电气控制系统便于检查与调试,把需经常调节、维护和易损元件组合在一起。 2、在划分电气控制柜组件的同时要解决组件之间、电气箱之间以及电气箱与被控制装置之间的连线方式: 电气控制柜各部分及组件之间的接线方式一般应遵循以下原则: (1)开关电器、控制板的进出线一般采用接线端头或接线鼻子连接,这可按电流大小及进出线数选用不同规格的接线端头或接线鼻子; (2)电气柜、控制柜、柜(台)之间以及它们与被控制设备之间,采用接线端子排或工业联接

西门子高压开关柜8BK20维护检修导则

调试步骤 上海西门子开关有限公司 8BK20型 可移开式金属封闭/铠装高压开关柜现场维护检修作业导则

目录 2.引用标准.......................................... 3.技术参数.......................................... 4.产品结构.......................................... 5五防联锁功能.......................................... 6.维护周期.......................................... 7.维护检查的项目....................................... 8.维护工艺及质量标准 ..................................... 9.可能发生的问题及其处理方法 .................................

1.范围 本导则规定了12kV户内8BK20型可移开式金属封闭/铠装高压开关柜(配3AH型真空断路器)的维护检修项目和工艺要求,目的是使运行中的设备更加安全,并延长设备使用寿命。本导则适用于安装在发电厂、变(配)电站(所)及12kV馈电线路上的8BK20型高压开关柜(以下简称“开关柜”)。 2.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在标准中引用而构成本导则的条文。本导则出版 时,所示版本均为有效。 GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB 3906-99 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T403-2000 《10~35kV户内交流高压真空断路器订货技术条件》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB311.1-1997 《高压输配电设备的绝缘配合》 GB1985-2004 《交流高压隔离开关和接地开关》 SD318-1989 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

高压开关柜调试步骤

一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位, (推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。) 4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。) 7) 如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮,同时信号屏故障鸣响。此时观察综合继保,如保护跳闸灯亮,则故障为线路过流,在故障检修时可按信号屏复归按钮取消鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板复归按钮手动复位综合继保。) 三、主电源柜停电操作程序 1) 观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。 2)分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置。) 3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,航空插锁定解除,打开手车室门,手动脱离航空插。(手车主回路断开) 4) 观察带电显示器,确认不带电方可继续操作。(进线柜下门有电磁锁强制闭锁,只有在进线端不带电时方可解锁,但在进线端带电时也可用钥匙紧急解锁。进线断路器分闸并不代表进线柜不带电,如外电源没停,此时电缆室是带高压电的,强行进入有生命危险。) 5) 打开下门,验电(必需验电),放电(必需放电),挂接地线(必需挂接地线),维修人员可进入维护、检修。 四、备用电源柜操作程序与主电源柜同理。 五、计量柜操作程序 1)计量手车为动静触头直接连接,不具有分断能力及灭弧能力,绝对不能带负荷摇进摇出计量手车。2)计量手车和进线开关柜断路器具有电气及机械连锁,在主电源(备用电源)断路器分闸后才能操作摇进或摇出计量手车,不可强行操作,以免损坏联锁装置。当带负荷强行摇出计量手车时主电源(备用电源)断路器则自动分闸,以免造成人身伤亡。

相关文档
相关文档 最新文档