1..主题:请问如何用最简单的程序实现这个功能?

用一个按钮控制一台电机的启动和停止。按钮按下去一次,电机启动,按下去两次,电机停止。假设按钮的输入点是 i1.0 输出给电机线圈的点是Q1.0

要是用三菱的plc,可以直接用:

LD I1.0

ALT M1

LD M1

OUT Q1.0

它的程序里面有alt这个命令可以直接将位反相,请问,用S7-300怎么能用最简单的程序实现上述功能,谢谢

A I 0.0

FP M 0.0

X Q 0.0

= Q 0.0

2..主题:(原创)两个S7-200的功能用S7-300实现

STEP7中好象没有象S7-200里的带记忆功能的定时器(TONR),只看到一个TI-S7文件夹里有一个FC81写着是TONR,但是打开看了却是一头雾水,里面还要用到上一次扫描周期,所以不会用。我自己试着写了一个功能块:

FUNCTION_BLOCK FB80

TITLE =带记忆功能的定时器

//

AUTHOR : Shyer

NAME : TONR

VERSION : 1.0

VAR_INPUT

En : BOOL ; //使能定时信号

Rst : BOOL ; //复位信号

Pv : S5TIME ; //设定值(S5TIME格式)

T_NO : TIMER ; //定时器号

END_VAR

VAR_OUTPUT

Out : BOOL ; //输出

END_VAR

VAR

En_Edge : BOOL ;

Interrupt_Flag : BOOL ;

Ren_BCD : WORD ;

END_VAR

BEGIN

A #Rst;

R #T_NO;

R #Interrupt_Flag;

R #Out;

JC EXIT;

A #En;

FN #En_Edge;

S #Interrupt_Flag;

JCN _001;

_001: L #Pv;

A #Interrupt_Flag;

JCN _002;

L #Ren_BCD;

_002: A #En;

SD #T_NO;

A #T_NO;

S #Out;

EXIT: SET ;

SAVE ;

CLR ;

END_FUNCTION_BLOCK

在S7-300中只有双字循环移位,下面我写了个字节循环移位的FC(字移位的类似):function fc100:void

var_input

in:byte; //要循环移位的源数据

n:int; //要移动的位数,正为左移,负为右移

end_var

var_output

out:byte; //结果保存

end_var

var_temp

tmp0:byte;

tmp1:int;

end_var

begin

l in;

t tmp0;

l n;

l 0;

==i;

jc exit;

jp left;

l n;

negi;

_001:t tmp1;

l tmp0;

srd 1;

t tmp0;

a <>0;

S L0.7;

l tmp1;

loop _001;

ju exit;

left:l n;

_002:t tmp1;

l tmp0;

push;

cad;

t tmp0;

a <>0;

s L0.0;

l tmp1;

loop _002;

exit:l tmp0;

t out;

set;

save;

clr;

beu;

end_function

伊默你好,定时器保持,可以置位一个db中的位,你编这么多程序什么意思,是把定时器存在FLASH中了?

这个是和S7-200中的TONR一样的功能。比如你用I0.0接通来定时T0,定时时间为10秒,当你I0.0接通4秒后,断开,过段时间I0.0又接通,这样T0会从刚才的断点开始定时,即第二次的定时设置值为10-4=6S,也就是说只要I0.0接通的时间之和大于10S,则T0置位,而不在乎这个过程中I0.0是否中途断开。

3.。主题:★请教★S7-300通过profibus控制MM420的问题???

我希望S7-300通过profibus能读出变频器的频率,输出电流,输出电压等参数,还可以通过profibus设定变频器的频率,以及控制变频的启停

我现在可以通过写PQW可以控制变频的启停,程序如下:

A I124.0

A(

L W#16#047F

T PQW256

)

A(

L W#16#4000

T PQW258

)

A I124.1

A(

L W#16#047E

T PQW256

)

但是我不知道怎样读出电流,电压和频率等信号,还有很多人说应该用SFC14,SFC15进行与变频器通讯,但是我不知道怎么用?参数LADDR 是起什么作用的?应该怎样使用?使用SFC14时怎样指定要读取的DP子站的地址啊?

如果你选用PPO3的话,是读不到变频器的电流电压等参数的.

用PPO1,设置PKW参数,具体参考PB板的说明.

4.。主题:+1累计问题编程

目前遇到一个问题:来一个产品计数加1,累计值显示在OS上,如果显示值不正确,则由操作员输入正确值。下次计数则在正确值上加1。在OS上只用一个变量比如MW100。我用产品信号上沿作CU,C值加上一个修正值MW200,然后传到MW100,下个计数前判断MW100是否等于C+MW200,否则 C+1,然后更新MW200,是则C+1。但实际运行时发现,随机性的少计数,产品信号是很稳定的。请教该如何解决?

你加数的频率大概是多少?若高于20或30多次的话就要用高速计数这种功能了

用高速计数器吧

如果信号的时间短是有可能丢失计数的

频率不高,10S左右1个数,估计是时序没完善,算法不正确。关键是我想实现画面只使用一个变量完成,否则用一个显示值、一个修正值两变量方式应该比较容易。

根据你提供的情况来看是可以进行完全正确的计数的

10S一个计数是很长的时间了

那可以作个清零位

在发现每次计数不对的时候从新输入正确的数之可以先清零

我怀疑是不是上升沿时间短引起的计数丢失,把上升沿转成脉冲看看

用得着这么复杂吗?

如:

L I0.0

FP M10.0

L MW100

+1

T MW100

你随时修改VW100的值就行了.何必双搞计数器那么复杂呢?

楼上的朋友的想法很实用根本不用计数器那么麻烦,不过笔误了吧,这样写每个周期都会加1了。

L I0.0

FP M10.0

= M10.1

AN M10.1

JC M001

L MW100

+1

T MW100

M001:NOP 0

5.。主题:1 words to 16 bits

L #In

L 2#1

AW

L 2#1

==I

= #Out0

L #In

L 2#10

AW

L 2#10

==I

= #Out1

L #In

L 2#100

AW

L #In

L 2#1000

AW

L 2#1000

==I

= #Out3

L #In

L 2#10000

AW

L 2#10000

==I

= #Out4

L #In

L 2#100000

AW

L 2#100000

==I

= #Out5

L #In

L 2#1000000

AW

L 2#1000000

==I

= #Out6

L #In

L 2#10000000

AW

L 2#10000000

==I

= #Out7

主题:回复:1 words to 16 bits Network2

L #In

L 2#100000000

AW

L 2#100000000

==I

= #Out8

L #In

L 2#1000000000

AW

L 2#1000000000

==I

= #Out9

L #In

L 2#10000000000

AW

L 2#10000000000

L 2#100000000000

AW

L 2#100000000000

==I

= #Out11

L #In

L 2#1000000000000

AW

L 2#1000000000000

==I

= #Out12

L #In

L 2#10000000000000

AW

L 2#10000000000000

==I

= #Out13

L #In

L 2#100000000000000

AW

L 2#100000000000000

==I

= #Out14

L #In

L 2#1000000000000000

AW

L 2#1000000000000000

==I

= #Out15

你在读别人的程序?

这个程序也太笨了。你从它来学习,只会耽误你。

A L0.0

= OUT0

A L0.1

=OUT1

A L1.7

=OUT15

即可

6.。主题:5的2.3次方怎么算?具体步骤??

5=e(ln5)

5的2.3次方=e(1n5)的2.3次方=e的2.3ln5次方所以

L 5.0

LN

L 2.3

*R

T MD0

MD0即得到结果了

7.。主题:回复:300/400的系统时钟

最简单如下在OB1中加入如下程序

L LB 12

BTI

L 2000

+I

T "com_data".year

L LB 13

BTI

T "com_data".month

L LB 14

BTI

T "com_data".day

L LB 15

BTI

T "com_data".hour

L LB 16

BTI

T "com_data".minute

L LB 17

BTI

T "com_data".second

8.。主题:回复:300plc中lar1,tar1指令的用法,请高手指点这是我解决数据处理的一个程序,

发在sherry的“求救,数据处理”帖子里

你也可以去他的帖子里看看,

OPN #scr_db

LAR1 P#DBX 0.0

L MB 10

SLD 3

+AR1

L DBB [AR1,P#0.0]

L 255 //起始字符

==I

JCN sp2

L MB 10

+ 1

T MB 10

JU r_mv

sp2: L MB 10

+ 1

T MB 10

BEU

r_mv: OPN #scr_db

LAR1 P#DBX 0.0

+AR1

LAR2 P#M 100.0

L 15

back: T #count

L B [AR1,P#0.0]

T B [AR2,P#0.0]

+AR1 P#1.0

+AR2 P#1.0

L #count

LOOP back

OPN #des_db

LAR1 P#DBX 0.0

LAR2 P#M 100.0

L 15

send: T #count

L B [AR2,P#0.0]

T B [AR1,P#0.0]

+AR1 P#1.0

+AR2 P#1.0

L #count

LOOP send

L 0

T MB 10

BEU

9.。主题:回复:300里面怎么计大数啊?

最好不要使用计数器,更不要使用计数器级联,理论上可以,实际应用中会出现很多问题。

ADD加计数,

A #puls

AN #Reset

L 1

L #Counter//DW类型

+D

T #Counter

//Clear Counter

A #Reset

O OV//溢出位

L 0

T #Counter

10..主题:ASCII码转换

不知道在300中,如何将16进制数据,转为ASCII码,请高手指点

我是用CP340做自由口通讯的,对方的接受对象要求发送数据为ASCII码,但是我在300的指令中没有找到相关的转换指令

在一些通信程序中,需要将DINT 格式的数据转换为STRING 类型。虽然使用STEP7 自带的 FC5

(DI_STRING)可以把DINT转换为 STRING,但输出是从前排列的,例如输入1234,输出

'$t''+''1''2''3''4',前面空位没有相应补充'0', 而且STRING 占用长度也比较大,用起来不太方便。

前面会相应补充'0',

例如:输入1234

输出 '0''0''0''0''0''0''1''2''3''4'

使用时如果数据不长,使用几位,就在输出结果中取用几位即可。

将源代码编译后,调用FB204即可,也可直接调用FC205(程序中指定MD0 为输入,大家可自行修改),但需将结果从Array中取出。

FUNCTION FC 205 : VOID

TITLE =

AUTHOR : zc

NAME : DINT_ASC

VERSION : 0.1

VAR_INPUT

DINT_IN : DINT ;

END_VAR

VAR_OUTPUT

ASC_OUT : ARRAY [1 .. 10 ] OF CHAR ;

END_VAR

VAR_TEMP

DINT_IN_TEMP1 : DINT ;

DINT_IN_TEMP2 : DINT ;

DINT_IN_TEMP3 : DINT ;

LOW_BCD : DWORD ;

HIGH_BCD : DWORD ;

END_VAR

BEGIN

NETWORK

TITLE =

L #DINT_IN;

L 0;

<D ;

JC END;

L #DINT_IN;

L L#10000000;

>D ;

JCN NORM;

L #DINT_IN;

L L#10000000;

/D ;

T #DINT_IN_TEMP2; //HIGH 3 BIT of DIN_IN

L #DINT_IN_TEMP2;

L L#10000000;

*D ;

T #DINT_IN_TEMP3;

L #DINT_IN;

L #DINT_IN_TEMP3;

-D ;

T #DINT_IN_TEMP1; // LOW 7 BIT of DINT_IN

JU BCDS;

NORM: L 0;

L #DINT_IN;

T #DINT_IN_TEMP1;

BCDS: NOP 0; // BCD convert start

L #DINT_IN_TEMP1;

DTB ;

T #LOW_BCD;

L #DINT_IN_TEMP2;

DTB ;

T #HIGH_BCD;

L #LOW_BCD;

L DW#16#F;

AD ;

L B#16#30;

+D ;

T #ASC_OUT[10]; //GET CHAR[10] L #LOW_BCD;

L DW#16#F0;

AD ;

RRD 4;

L B#16#30;

+D ;

T #ASC_OUT[9]; //GET NUM[9]

L #LOW_BCD;

L DW#16#F00;

AD ;

RRD 8;

L B#16#30;

+D ;

T #ASC_OUT[8]; //GET NUM[8]

L #LOW_BCD;

L DW#16#F000;

AD ;

RRD 12;

L B#16#30;

+D ;

T #ASC_OUT[7]; //GET NUM[7]

L #LOW_BCD;

L DW#16#F0000;

AD ;

RRD 16;

L B#16#30;

+D ;

T #ASC_OUT[6]; //GET NUM[6]

L #LOW_BCD;

L DW#16#F00000;

AD ;

RRD 20;

T #ASC_OUT[5]; //GET NUM[5]

L #LOW_BCD;

L DW#16#F000000;

AD ;

RRD 24;

L B#16#30;

+D ;

T #ASC_OUT[4]; //GET NUM[4]

L #HIGH_BCD;

L W#16#F;

AD ;

L B#16#30;

+D ;

T #ASC_OUT[3]; //GET NUM[3]

L #HIGH_BCD;

L W#16#F0;

AD ;

RRD 4;

L B#16#30;

+D ;

T #ASC_OUT[2]; //GET NUM[2]

L #HIGH_BCD;

L W#16#F00;

AD ;

RRD 8;

L B#16#30;

+D ;

T #ASC_OUT[1]; //GET NUM[1]

END: NOP 0;

END_FUNCTION

FUNCTION_BLOCK FB 204

TITLE =

VERSION : 0.1

VAR

S1 : ARRAY [1 .. 10 ] OF CHAR ;

END_VAR

BEGIN

NETWORK

TITLE =

CALL FC 205 (

DINT_IN := MD 0,

ASC_OUT := #S1);

END_FUNCTION_BLOCK

11..主题:回复:DB块中的数据赋值问题?

我记得伊默大侠好像有一篇这样的帖子,就是给DB赋值的问题,好像是这样的: OPN "DB10

LAR1 P#DBX 0.0

L 0 //填入你想要的数值;

T DBB [AR1,P#0.0]

+AR1 P#1.0

L #N

LOOP _001

NOP 0

12..主题:INVI指令

L MW 354

INVI

+1

T PQW554

将一个整数取反后再加1它的值发生了很大的变化,有可能与原来的数值相等也有可能不等,取反到底起什么作用呢?望高手指教

就是二进制补码呀!

负数的编码为它的绝对值取反再加一。你这个程序就是求一个负数的意思

13..主题:mb1中的值应该是多少?

FUNCTION "Indirect" : VOID

TITLE =

VERSION : 0.1

VAR_INPUT

Source : POINTER ;

END_VAR

BEGIN

NETWORK

TITLE =

L P##Source;

LAR1 ;

L B#16#20;

T B [AR1,P#0.0];

END_FUNCTION

ORGANIZATION_BLOCK OB 1

TITLE = "Main Program Sweep (Cycle)"

VERSION : 0.1

BEGIN

NETWORK

TITLE =

CALL "Indirect" (

Source := P#M 1.0);

NOP 0;

END_ORGANIZATION_BLOCK

我认为mb1中的值应该是B#16#20。可实际上并不是,这是怎么回事?

再请教一下:“前局域数据”是指什么?

错了,POINTER类型你都没有搞清楚,仔细看看书吧!

所以你应该用:

L P##Source;

LAR1;

L W[AR1,P#0.0];

T LW0;

OPN DB[LW0]; //打开数据块

L D[AR1,P#2.0]; //打开32位地址

LAR1; //装入地址寄存器1

L B#16#20;

T B[AR1,P#0.0];

这样子才对,而且你在的形参最好用OUTPUT类型。

书上关于指针结构,我的确没太搞清楚!:-(

“头两个字节为该指针指向数据所处的数据块号”这怎么理解?

L W[AR1,P#0.0];

T LW0;

OPN DB[LW0]; //打开数据块

L D[AR1,P#2.0]; //打开32位地址

LAR1; //装入地址寄存器1

为什么要打开数据块?

你仔细看看编程手册书中最后面的附录里关于数据类型的说明,就能理解指针类型了。你问我为什么要打开数据块?呵呵,最好去问西门子。比如你直接用DBB0,那谁知道这个DBB0是属于DB1(Db1.DBB0)还是属于DB2(DB2.DBB0)或者其他的DB呢?所以要先打开数据块,再引用里面的数据。还有你在FC/FB 里应用POINTER类型时,其实类似于C语言里的指向指针的指针,自己好好理解吧,这个不是别人一下就能教会你的。我也是自己看书弄懂的

”L D[AR1,P#2.0]; “

这是什么意思?为什么必须是”P#2.0“,而其他的都会出现错误?

谢谢伊默,这个问题我已经弄清楚了!

L P##Source;

LAR1;

这两条代码中ar1中的值是previous local data。

L W[AR1,P#0.0];

T LW0;

OPN DB

表示获取指针结构中DB number,指针结构中前2字节。

L D[AR1,P#2.0];

表示获取p#m1.0的地址,指针结构中后4字节。

这种指针的指针,和c语言中的指针的指针意义上是一样的!!!

14..主题:回复:OB35求模拟量输入的平均值

准确的说,应当是求本次周期和前面3个周期的平均.

而再下个周期, 最早的那个周期的数据就不要了.

需要用到FIFO, S7-200见过有专门的函数.300中如果找不到,就需要自己做.

那万老师能否指出:在S7-200中

在求平均值时,若上述方法采用指针循环来实现,如何编程?下面的程序不知是否正确,请给予更正。

ITD VW10,VD12

LD SM0.0

MOVD &VB16, AC1 //将AC1作为指针,起始地址为VB16的地址

LD V10.0

MOVD &VB12,AC1 //将信号送入AC1

AENO

MOVD *AC1,VD14

LDB>=VB1,B#8

JMP W#1

LD SM0.0

LPS

INCD AC1 //指针指向下加一

INCD AC1

INCB VB1 //设VB1为指针自加的次数,应为8次,进行8次采样

LBL W#1

LD SM0.0

MOVD DW#0,AC1 //若采样8次,则将AC1置0,

AENO

MOVB B#0,VB1

15..主题:s7-300 stl编程的指针与状态字的问题

L P#8.7的含义

资料上解释LOAD 2#0----0100 011,不知对否?

根据条件码CC1和CC0位的组合来判断'<=0'是否满足,产生1或0,....

请问产生的1和0 在状态字的哪一位?

其含义相当于载入数值 8*8+7,其中 RL0=0 STA=1

这是一个偏移指针需要用一个人32位的寄存器存放,这东西只在间接寻址时使用自己分析以下例;

L P#0.0

T MD100

L 10

T MW104

M001:L MW104

SLW 3

LAR1

L MW[AR1,P#0.0]

L 0

==I

=M[MD100]

L MD104

L P#0.1

+D

T MD104

L MW104

L 2

+I

T MW104

16..主题:回复:S7-300(cpu315)存储位(譬如M0.0)的脉冲问题?

L S5T#500MS

AN M0.0

SD T1

A T1

=M0.0

M0.0即为0。5S脉冲

如果只是一个单纯的脉冲那用定时器很容易实现!如楼上的!如果产生一有规律的脉冲如周期=多少那就用二个定时器组合就可以了!

17..主题:S7-300定时器使用问题?

以下是一个自启动定时器,目的是在输出口Q17.0上交替出现100MS的闪烁。我在程序中调用了它,基本是正常的。

但有时调用时,定时器就乱了,闪烁速率特别快,之后定时器就不能正常工作了。请高手指教!!! AN T 0

L S5T#100MS

SE T 0

NOT

BEC

L MB 200

INC 1

T MB 200

A M 200.1

= Q17.0

18..主题:s7_300/400没有记忆功能的定时器?

就是那种在定时时间未到时停止定时,再次启动定时器时从上一次定时的时间接着定时,300/400里没有这种指令或功能块吗?哪位大虾知道,我没找到

系统有一个这样的TONR功能,不过我觉得不是太好.我记得原来我就发过这样的帖子,呵呵,还在博客里发过. 现在很难找了,我再帖上来吧

S7-300提供了五丰富的定时器,但是却没有S7-200里的TONR类的。。。。。。正好没事了偶就随便写一个,就当是练练,毕竟我还没做过S7-300和400的项目呢。

FUNCTION_BLOCK FB1

VAR_INPUT

IN,RST:BOOL;

T_NO:TIMER;

SVTIME:S5TIME;

END_VAR

VAR_OUTPUT

OUT:BOOL;

END_VAR

VAR

IN_FN,FLAG:BOOL;

PTTIME:S5TIME;

END_VAR

FN IN_FN;

JCN _001;

S FLAG;

LC T_NO;

T PTTIME;

_001:L SVTIME;

A FLAG;

JCN _002;

L PTTIME;

_002:A IN;

AN RST;

SD T_NO;

A T_NO;

S OUT;

A RST;

R FLAG;

R T_NO;

R OUT;

END_FUNCTION_BLOCK

也可以用FC来做,这样可以省掉DB块,但是对于STAT变量则要用IN-OUT参数来代替了。。。或者直接在OB1内编程而不用参数。

在硬件组态中设定需要带掉电保持的定时器数量,然后再程序中使用就可以了

19..主题:回复:请问:S7300里有单个按钮控制两个动的指令吗?比如用一个按钮控制电机起停

A I0.0

FP M 0.0

= M 0.1

A M 0.1

AN Q0.0

O

AN M 0.1

A Q0.0

= Q0.0

X I 0.0

FP M 11.1

X Q 0.0

= Q 0.0

20..主题:S7400能用地址指针吗?

有9台电机的实际转速值依次存在某个全局数据块中,

要求编一个FC,输入两个电机编号,就输出这两个电机的转速比

请问各位大侠如何实现??

电机速度放在DB no#里,速度类型为REAL,MotorNo为电机编号,MD100为指针

*D

T MD 100

L MD 100

L P#0.0

+D

T MD# 100

L DBD[MD 100]

T Motor1Speed

L MD 100

L 32

+D

T MD 100

L DBD[MD100]

T Motor2Speed

21..主题:SM0.1在300里怎样实现?

打开OB1,它的TEMP申明里有如下说明

可知当SCAN时LB1=1,SCAN=2-N时LB1=3

L1.1=0表示第一个扫描周期时,而L1.0相当于SM0.0

还不明白!?

在OB1里写一句 AN L1.1 就相当于A SM0.1或者LD SM0.1啦!

比如

AN L1.1

JCN _001

CALL INIT //调用初始化FC

_001:NOP 0

那么只有在PLC启动的第一个扫描周期才会调用初始化子程序INIT的

OB1_SCAN_1= B#16#01: 暖启动完成

B#16#02: 热启动完成

B#16#03: 主循环完成

B#16#04: 冷启动完成

B#16#05: 当前一个主站CPU停机,后备新主站CPU的第一次OB1循环22..主题:回复:问题1:step7v5.2编程中的间接寻址问题,各位大侠多多指点!

L 100

T MW100

M001:L MW100

SLW 3

LAR1

L 200

T MW102

L PIW[AR1,P#0。0]

T PQW[AR2,P#0。0]

L MW100

L 2

+I

T MW100

L 120

L MW102

L 2

+I

T MW102

L 220

<=I

JC M001

//将PIW100-120送到PQW200-220

主题:回复:问题1:step7v5.2编程中的间接寻址问题,各位大侠多多指点!

经过现场测试,应为以下代码,共大家参考。

L 100

ITD

SLD 3

LAR1

L 200

ITD

SLD 3

LAR2

L PIW[AR1,P#0.0]

T PQW[AR2,P#0.0]

23..主题:回复:step7中有没有类似S7-200中sm0.1这样用于程序初始化的特殊寄存器或者方法,怎么实现?

我觉得可以用以下语句代替:如在OB1中写如下语句:

L M100.0

S M100.0

在OB100裏:

AN M 0.0

S M 0.0

在OB1程式的最後:

A M 0.0

R M 0.0

此時M0.0 就相當於S7-200的SM0.1

24..主题:STL程序中指针的用法

有一段STL程序,其中的装载指针如何理解

L #ADDR //load #addr to accu1

T #BUFF1 //copy contents of accu1 to #buff1

L #BADDR

L 8

*I

T #BUFF2

L #BUFF1

L #BUFF2

+D

LAR1

L MB [AR1,P#0.0]

T #DBNUM

乘8就是左移3位,然后你在对照ARx的格式就什么都明白了

乘8就是左移3位,然后你在对照ARx的格式就什么都明白

还是不明白,ARX格式是什么,最好能详细分析一下。

特别是LAR1和L MB(AR1,P#0.0)

ARx格式就是aaaaa.xxx格式,既是按字节方式来表达指针,所以要左移三位来表达字节

25..主题:回复:斑竹,WORD类型的数据转换成INT、DINT或REAL?怎么转换

1.将(WORD)MW0变换为(INT)MW2:

L MW 0

BTI

T MW 2

NOP 0

2.将(INT)MW2变换为(DINT)MD4:

L MW 2

ITD

T MD 4

NOP 0

3.将(DINT)MD4变换为(REAL)MD8:

L MD 4

DTR

T MD 8

NOP 0

26..主题:初学者,请指教编程小问题!

我想在300里面编个小程序,定时1s让db1中的一个int类型的数据加1,应该怎么做呢?我在主程序中作为什么一次就加几百的数据呢?

AN M0.0

L W#16#0100

SD T0

A T0

= M0.0

JCN _001

L DB1.DBW0

T DB1.DBW0

_001:NOP 0

27..主题:PROFIBUS通讯的问题,求教

我用PROFIBUS读取伺服中的只读参数,结果返回值包含变化的两部分,一会是参数的值,一会是报警信息,说我修改只读参数,请教大家如何解决这个问题?我的读命令用脉冲调用不行,不用脉冲调用也不行.

A M 32.1

FP M 63.0

= L 24.0

A L 24.0

JNB _038

L W#16#101C

T MW 180

_038: NOP 0

A L 24.0

JNB _039

L W#16#0

T MW 182

_039: NOP 0

A L 24.0

JNB _03a

L 0

T MD 184

_03a: NOP 0

A M 32.1

CALL SFC 15

LADDR :=MW156

RECORD :=P#M 180.0 BYTE 8

RET_VAL:=MW190

CALL SFC 14

LADDR :=MW156

RET_VAL:=MW190

RECORD :=P#M 170.0 BYTE 8

实际过程应该是这样的:

MASTER-DP写块:MW180中的数据W#16#101C是读参数命令,第一个1是读的意思,后面的01C是参数号,MW182是参数INDEX,与问题无关,MD184是0,代表参数值.

DP-MASTER读块:MW170中是201C,其中2代表参数值传送(字),01C是参数号,MW172是参数INDEX,MD174中是读回来的参数值.

MW170中的值201C在写的时候是修改01C参数值的意思,所以出现了写只读参数报警.

怎么没有人应呢?我的问题其实是读回的数据又给发送出去了。我现在想实现的问题是如何控制数据只写一次,而读数据是连续的?请大家帮帮忙,谢了!

主题:回复:PROFIBUS通讯的问题,求教

A M 32.1 //M32。 1脉冲触发

PLC编程入门基础知识

第一章 可编程控制器简介 可编程序控制器,英文称Programmable Controller ,简称PC 。但由于PC 容易和个人计算机(Personal Computer )混淆,故人们仍习惯地用PLC 作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC 是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC 的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC 后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC 应用于生产实践。 一、PLC 的结构及各部分的作用 PLC 的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC 的硬件系统结构如下图所示: 1、主机/(如的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。 接触器电磁阀指示灯电源 电源 限位开关选择开关按钮

2020工业统计年终工作总结【五篇】

2020工业统计年终工作总结【五篇】 工业统计年终工作总结【一】 20xx年度,在上级业务部门的帮助指导下,我们工业专业统计工作在各级领导的关怀和重视下,圆满地完成了20xx年**县第一次经济普查、20xx年月报,季报工作,从基础工作和报表质量看,取得明显进步,基本做到了三个满意,即领导满意、上级业务部门满意、基层统计人员满意,现总结如下: 一、加强统计基础,努力提高数据质量。 统计数据质量的提高,前提是统计基础的完善,因此今年以来,我们继续完善了统计基层工作,包括统计网络的健全和规范化,工业主管系统的统计考核,统计台帐的健全,使工业统计质量有了很大的提高。 1、进一步健全工业统计台帐。 针对工业统计制度内容的变动,继续加强工业统计台帐建设,通过台帐的健全,保证了统计资料的客观与正确。同时,对纳入500万统计的企业,参考经济普查台帐的有关优点进行进一步的改进,全面布置统计规范化建设台帐;对新进入500万以上企业,及时布置台帐,并组织适当的方式及时进行指导。 2、继续加强基层统计人员的业务培训。 在今年年初,即结合经普业务培训开展了对全部工业企业统计人员进行专业培训暨05年月报的部署工作,采取方式为以会代训,其中 县本级企业由县局召集在我局召开,各镇属企业集中在南北湖进行封闭培训,共计培训规上企业约500人次,规下企业约1500人次。 同时,又结合今年统计从业人员持证上岗的契机,对新从事规模以上企业统计工作的人员进行统计基础知识以及统计实务培训。今年的专业培训工作也提上议程,目前已经做好教材的编辑工作,并已付印,预计于下月实施。 再则,每个季度召开一次各镇统计中心业务人员会议,交流工业统计经验,讨论解决工作中出现的各类问题。 3、做好04经普审核工作,并对经普结果进行评估。

PLC编程入门基础知识

-

可编程控制器简介第一章,简称PC。但由于PC容易和个人可编程序控制器,英文称Programmable Controller 计算机(Personal Computer )混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/ 计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC后,PLC 只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将应用于生产实践。一、PLC 的结构及各部分的作用的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由PLC

输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC 的硬件/ 主机、输入系统结构如下图所示:可编程序控制器钮接触器按输输 CPU 出入电磁阀选择开关模模块模 指示灯限位开关块块电源电源 编程装置 图1-1-1 1、主机CPU)、系统程序存储器和用户程序及数据存储CPU 是主机部分包括中央处理器器。(PLC 的核心,它用以运行用户程序、监控/ 输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处输入理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设 备(如电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。PLC的内部存储器有两类,一类是 - - 系统程序系统程序存储器,主要存放系统管理和监 控程序及对用户程序作编译处理的程序,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应 用已由厂家固定,程序及各种暂存数据和中间结果。输出(/ I/O )接口2、输入 输出设备连接的部件。输入接口接受输入设备(如按钮、与

零基础自学PLC入门

零基础自学PLC入门 1.1 简单介绍 原理及作用:利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开,并实现电路换接的开关。是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号,给PLC输入端子输送输入信号。 1.2 应用举例 下面用简单的点动电路举例介绍最常见的常开按钮在电气控制中的应用。 深圳稻草人plc培训

1.2 继电器 继电器的实物照片及符号如图 1-4 所示: 2.1 原理及作用 当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 下面我们给出继电器线圈未通电和通电后的示意图,进行比较以使读者更深入且直观的了解其原理及作用。

深圳稻草人plc培训 2.2 应用举例 下面用一个简单的点动电路举例介绍继电器在电气控制中的应用。 图 1-7 :按钮未按下 ? 继电器线圈不得电 ? 继电器常开触点切断回路电流 ? 灯泡不亮 深圳稻草人plc培训

图 1-8 :按钮按下 ? 继电器线圈得电 ? 继电器常开触点闭合灯泡有电流 ? 灯泡点亮 继电器与灯泡时序图如下图 1-9: 1.3 三极管 1.3.1 原理及作用: 三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管。分成NPN和PNP两种。三极管有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。 晶体三极管是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。当基极电流为 0 时,三极管集电极

PLC梯形图编程基础知识全解

初学PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PLC 为例,简单介绍一下PLC梯形图编程时需要遵循的规则,希望对大家有所帮助。有一点需要说明的是,本文虽以三菱PLC为例,但这些规则在其它PLC编程时也可同样遵守。 一,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线(通常可以省掉不画,仅画左母线)。每行的左边是接点组合,表示驱动逻辑线圈的条件,而表示结果的逻辑线圈只能接在右边的母线上。接点不能出现在线圈右边。如下图(a)应改为(b): 二,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,如下图(a)中的接点X005与其它接点间的关系不能识别。对此类桥式电路,应按从左到右,从上到下的单向性原则,单独画出所有的去路。如图(b)所示: 三,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方(左重右轻原则);串联块并联时,应将接点多的并联去路放在梯形图的上方(上重下轻的原则)。这样做,程序简洁,从而减少指令的扫描时间,这对于一些大型的程序尤为重要。如下图所示:

四,不宜使用双线圈输出。若在同一梯形图中,同一组件的线圈使用两次或两次以上,则称为双线圈输出或线圈的重复利用。双线圈输出一般梯形图初学者容易犯的毛病之一。在双线圈输出时,只有最后一次的线圈才有效,而前面的线圈是无效的。这是由PLC的扫描特性所决定的。 PLC的CPU采用循环扫描的工作方式。一般包括五个阶段(如图所示):内部诊断与处理,与外设进行通讯,输入采样,用户程序执行和输出刷新。当方式开关处于STOP时,只执行前两个阶段:内部诊断与处理,与外设进行通讯。 1,输入采样阶段 PLC顺序读取每个输入端的状态,并将其存入到我们称之为输入映像寄存器的内在单元中。当进入程序执行阶段, 如输入端状态发生改变.输入映象区相应的单元信息并不会跟着改变,只有在下一个扫描周期的输入采样阶段,输入映象区相应的单元信息才会改变。因此,PLC 会忽视掉小于扫描周期的输入端的开关量的脉冲变化。 2,程序执行阶段 PLC从程序0步开始,按先上后下,先左后右的顺序扫描用户程序并进行逻辑运算。PLC按输入映象区的内容进行逻辑运算,并把运算结果写入到输出映象区,而不是直接输出到端子。 3,输出刷新阶段 PLC根据输出映象区的内容改变输出端子的状态。这才是PLC的实际输出。 以上简单说明了PLC的工作原理,下面我们再以实例说明为什么编写梯形图程序,不宜重复使用线圈。如下图所示,设输入采样时,输入映象区中X001=ON,X002=OFF,

工业统计知识

精心整理 工业统计知识 工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果,是企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额,是企业生产过程中新增加的价值。计算工业增加值应遵循以下三条基本原则:? 1、工业增加值计算原则。计算工业增加值应遵循以下三条原则:? 第三,市场价格的原则。工业增加值是以价值形态表现的工业生产最终成果的总量,它取决于产品的数量和价格两个因素。关于增加值的计算价格,国际上采用的有两种,即按基本价格和按生产者价格计算。我国目前采用的是按生产者价格计算。按生产者价格计算的增加值是指按生产者价格估价的产出减去按购买者价格估价的中间投入。?

2、工业增加值有哪两种计算方法?? 计算工业增加值通常采用两种方法。一是“生产法”,即从工业生产过程中产品和劳务价值形成的角度入手,剔除生产环节中间投入的价值,从而得到新价值的方法。公式为:? 工业增加值=工业总产出-工业中间投入? 二是“收入法”,即从工业生产过程中创造的原始收入初次分配的角度, 为:? 工业增加值率=(报告期工业增加值(当年价格))/报告期工业总产值(当年价格))×100%? 5、如何用工业品价格指数紧缩法计算工业发展速度?? (1)价格指数紧缩法的基本原理。?

现行工业增加值的变动既包括物量变动因素,也包括价格(工业品出厂价格和工业品消耗的原材料等价格)变动因素。为了真实地反映工业生产总量(物量)的变动情况,必须利用价格指数消除价格变动因素的影响,计算出可比价格工业增加值,然后计算实际工业发展速度。根据我国统计工作的实际情况,用价格紧缩法计算工业发展速度确定用单紧缩法。单紧缩法是指计算工业发展速度只考虑消除工业品出厂价格变动因素,不考虑原 计算工业发展速度有两种方法,均根据计算工业发展速度的基本原理和收集汇总的基础数据进行计算。? ①总量缩减:用工业品出厂价格总指数缩减报告期当年价格工业增加值总量,得到可比价增加值总量,除以基期当年价格工业增加值总量,就得出按可比价格计算的工业增加值总量的发展速度,这种方法也适用于总量的各项分组指标,如经济成份和轻、重工业等分组指标。?

plc基础知识总结

1、LC有哪些特点? 答:PLC有如下特点:①可靠性高,抗干扰能力强;②配套齐全,功能完善,适用性强;③易学易用,深受工程技术人员欢迎;④系统的设计,建造工作量小,维护方便,改造容易;⑤体积小,重量轻,能耗低。 2、LC机与继电器控制系统之间有哪些差异? 答:PLC机实际上是计算机,它各种元器件之间的逻辑关系是通过程序来表达的,改变逻辑关系只要改变程序,而继电控制系统上各种电器元件,用导线依一定的规律将它们连接起来,接线表达了各元器件间的逻辑关系,要改变这种关系只能改变接线。PLC机是串行工作方式;继电器控制系统是并行工作方式。 3、可编程序控制器的硬件及其结构? 答:PLC采用了典型的计算机结构,主要包括CPU、RAM、ROM、输入输出接口电路、电源单元及编程器和外围设备。 4、梯形图编程方式有几种? 答:1、按逻辑指令梯形图方式编程;2、按步进指令梯形图方式编程。 5、可编程序控制器的工作原理。(P460/简答1) 答:可编程序控制器采用的是循环扫描工作方式,采用集中采样、集中输出。其工作过程可分为五个阶段:内部处理、通讯操作、输入处理、程序执行和输出处理。 7、简述可编程序控制器梯形图基本结构的组成。

答:三菱FX系例可编程序控制器梯形图的基本结构由左、右母线,各类触点符号、各类线圈符号、文字符号和表示能流的连线、节点组成。 8、简述节点和梯级的含义?答:节点是触点的逻辑关系表示;梯级则是表示一段逻辑关系的刷新或输出。 9、简述可编程序控制器的编程技巧。 答:编程技巧并无一定章法可循,只能在编程的过程中积累,首先应能熟练运用机内元器件和常见的基本环节,如定时计时环节、振荡环节、分频环节等,在编程过程中,有个串联回路并联,应将触点最多的那个回路放在最前面;有几个并联回路串联,应将触点最多的那个回路放在最左面,这样能使程序简洁明白,语句较少.在编程的过程中遇到不可编程电路必须重新安排,以便正确应用PLC指令进行编程。 10、RST指令在实际使用中应注意哪些方法? 答:RST指令一般与SET指令配合使用,对同一元件,SET、RST 指令可多次使用,而且不限制使用顺序,但最后执行者有效。RST指令还可用于积算定时器、计数器、数据寄存器、变址寄存器等的复位、当前值清零。 11、什么情况下允许双线圈输出? 答:同一程序的两个绝不会同时执行的程序段中可以有相同的输出线圈。在步进指令程序中,不同时“激活”的双线圈是允许的;在子程序调用程序中也容许双线圈输出。

PLC编程入门基础知识

第一章可编程控制器简介 可编程序控制器,英文称Programmable Controller,简称PC。但由于PC容易和个人计算机(Personal Computer)混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。 一、PLC的结构及各部分的作用 PLC的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC的硬件系统结构如下图所示: 图1-1-1 1、主机 主机部分包括中央处理器(CPU)、系统程序存储器和用户程序及数据存储器。CPU是PLC的核心,它用以运行用户程序、监控输入/输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设备(如电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。PLC的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。 2、输入/输出(I/O)接口 I/O接口是PLC与输入/输出设备连接的部件。输入接口接受输入设备(如按钮、传感器、触点、行程开关等)的控制信号。输出接口是将主机经处理后的结果通过功放电路去驱动输出设备(如接触器、电磁阀、指示灯等)。I/O接口一般采用光电耦合电路,以减少电磁干扰,从而提高了可靠性。I/O点数即输入/输出端子数是PLC的一项主要技术指标,通常小型机有几十个点,中型机有几百个点,大型机将超过千点。 3、电源 图中电源是指为CPU、存储器、I/O接口等内部电子电路工作所配置的直流开关稳压电源,通常也为输入设备提供直流电源。 4、编程

工业统计知识

工业统计知识 工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果,是企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额,是企业生产过程中新增加的价值。计算工业增加值应遵循以下三条基本原则: 1、工业增加值计算原则。计算工业增加值应遵循以下三条原则: 第一,本期生产的原则。工业增加值是企业工业生产活动的最终成果,只有进入了企业的工业生产过程,通过工业生产活动所创造的产品和劳务,才能作为工业企业的生产成果进行核算;并且,必须是企业报告期内的生产成果,非报告期内生产的产品即使在报告期内出售,也不能作为本期的生产成果;反之,只要是报告期内生产出的产品,不论是否出售,还是自产自用货物均应计入本期的生产成果。 第二,最终成果的原则。工业企业生产活动的最终成果,从产品形态上看,体现为本期生产的,已出售、可供出售和自产自用的产品和劳务,不包括用于生产过程的产品和劳务;从价值形态上看,生产过程同时又是价值转移过程,生产过程中所耗用的产品(中间投入)价值随同生产过程转移到产品的价值之中。因此,为了避免产品价值的重复计算,必须在工业总产值的基础上扣除中间投入的转移价值。也就是说,工业增加值的总量取决于中间投入与最终产品划分的界线,界线规定到哪里,增加值总量就计算到哪里。

第三,市场价格的原则。工业增加值是以价值形态表现的工业生产最终成果的总量,它取决于产品的数量和价格两个因素。关于增加值的计算价格,国际上采用的有两种,即按基本价格和按生产者价格计算。我国目前采用的是按生产者价格计算。按生产者价格计算的增加值是指按生产者价格估价的产出减去按购买者价格估价的中间投入。 2、工业增加值有哪两种计算方法? 计算工业增加值通常采用两种方法。一是“生产法”,即从工业生产过程中产品和劳务价值形成的角度入手,剔除生产环节中间投入的价值,从而得到新价值的方法。公式为:工业增加值=工业总产出-工业中间投入 二是“收入法”,即从工业生产过程中创造的原始收入初次分配的角度,对工业生产活动最终成果进行核算的一种方法,其计算公式为: 工业增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余 3、工业增加值(生产法)如何计算?目前工业统计主要采用“生产法”计算工业增加值。在实际计算中,工业总产出是直接用工业总产值代替,工业总产值按不含增值税(销项税)价格计算。但是增值税是企业所创造的新增价值的一部分,是企业对国家所作的贡献,属于增加值范畴。为确保工业增加值要素的完整,并符合国民经济核算的要求,在计算工业增加值时,应加入本期应交增值税。按生产法计算工业增加值的完整公式应为:

统计知识考试题库附答案

统计基础知识综合练习题及参考答案 单项选择题 1.研究某校学生的状况,则总体是() A该校全体师生B该校全体学生 C该校全部师生人数D该校学生各科成绩 2.总量指标按其反映的内容不同分为() A数量指标和质量指标B时期指标和时点指标 C实物指标与价值指标D总体单位总量与总体指标总量 3.调查单位的指标总是占总体指标总量绝大比重的统计调查是() A普查B抽样调查C重点调查D典型调查 4.统计调查中的调查时间是指() A调查工作的起止时间B调查资料所属的时间 C调查资料所属的标准时点D调查工作结束的最后期限 5.动态数列中基本的数列是() A绝对数动态数列B相对数动态数列 C平均数动态数列D相对数动态数列和平均数动态数列 6.在其他条件不变情况下,样本单位数越多,则() A系统误差越大B系统误差越小C抽样误差越大D抽样误差越小 7.对某企业的所有工人先按工种分组,然后再对工种的工人按性别分组,这种分组是()A简单分组B复合分组C平行分组体系D按数量标志分组 8.统计表从内容上看包括() A指标名称和指标数值B总标题、标目和指标 C简单表和复合表D主词和宾词

9.某企业甲车间的劳动生产率是乙车间的1.2倍,这个指标是() A比较相对数B比例相对数C结构相对数D强度相对数 10.某企业计划本年度工人人数较上年增长2%,总产值比上年增长4%,则要求劳动生产率比上年增长() A50% B2% C2.04% D1.96% 11.()是构成统计总体的前提。 A同质性B大量性C差异性D可比性 12.下列指标中,()是总量指标。 A 产品平均成本B设备利用率C流动资金余额D计划完成程度13.动态相对指标是现象数值在不同()的对比。 A 时间B空间C部分 D 单位 14.在综合指数中,要观测数量指标的变化,就要将质量指标() A独立出来B排除在外C固定不变D动态对比 15.反映抽样指标与总体指标之间的抽样误差的可能范围的指标是() A样本方差B总体方差C抽样极限误差D抽样平均误差16.()是数量标志在总体各单位之间数量差异抽样化的结果。 A一般平均数B调和平均数C算术平均数D几何平均数 17.在经济上有联系,在数量上保持一定关系的若干个指数所形成的整体叫做()A分组体系B指标体系C指数体系D标志体系 18.通常用相对数或平均数形式表现的统计指标是() A质量指标B数量指标C平均指标D相对指标 19.统计指标是表明()数量特征的概念加综合性数值。 A总体单位B总体C调查单位D填报单位

PLC编程入门基础知识

PLC编程入门基础知识 第一章可编程控制器简介 可编程序控制器,英文称Programmable Controller,简称PC。但由于PC容易和个人计算机(Personal Computer)混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。 一、PLC的结构及各部分的作用 PLC的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原

理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC的硬件系统结构如下图所示: 1、主机 主机部分包括中央处理器(CPU)、系统程序存储器和用户程序及数据存储器。CPU是PLC的核心,它用以运行用户程序、监控输入/输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设备(如电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。PLC的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。 2、输入/输出(I/O)接口

plc基础知识总结

第四章重点全看 第一章 PLC(Programmable Logic Controller,可编程序控制器)是以微处理器为核心,综合子计算机、自动控制技术和通信技术而发展起来的一种通用工业自动控制装置。 继电器控制系统具有结构简单、价格低廉、容易操作等优点;同时又具有体积庞大,生产周期长,接线复杂,故障率高,可靠性及灵活性等缺点。 PLC按结构分类: (1)一体化紧凑型PLC:其特点是电源、CPU、I/O接口都集成在一个机壳内。 (2)标准模块式结化PLC:其特点是电源模版、CPU模板、开关量I/O模板、模拟量I/O模板等在结构上是相互独立的,可根据具体的应用要求,选择合适的模板,安装在固定的机架(或导轨)上,构成一个完整的PLC应用系统。Plc的功能: 控制功能,数据采集、存储与处理功能,输入、输出接口调理功能,通信、联网功能,人机界面功能,编程、调试, PLC控制功能:逻辑控制、定时控制、计数控制、顺序控制。 PLC一般具备的特点:高可靠性、丰富的I/O接口模块、采用模块化结构、运行速度快、功能完善、编程简单,易于使用、系统设计,安装,调试方便、维修方便,维修工作量小、总价格低。 编程语言:梯形图(LAD)、语句表(STL)、功能块图(FBD)、顺序功能图(SFC)、连续功能图(CFC)、结构化控制语言(SCL)、顺序控制图形编程语

言(S7-Graph)、状态图编程语言(S7-HiGraph)、用于S7系统的C语言(C for S7)等。 从硬件结构看,PLC由中央处理单元(CPU)、存储器(ROM/RAM)、输入/输出单元(I/O单元)、编程器、电源等部件组成。 存储器:系统程序存储器、用户程序存储器、系统RAM存储区。 PLC的工作方式是一个不断循环的顺序扫描工作方式。 每一次扫描所用的时间称为扫描周期或工作周期 PLC整个运行可分为上电处理、扫描过程和出错处理三个阶段。 PLC的扫描过程:(1)输入采样阶段(2)程序执行阶段(3)输出刷新阶段。 在plc的每个扫描周期都要执行一次自诊段检查,以确定plc自身的动作是否正常。 第二章 基于模块化设计的S7-300PLC系统由导轨和各种模块组成。 主要模块有:中央处理单元(CPU)、信号模块(SM)、通信处理模块(CP)、功能模块(FM);辅助模块有:电源模块(PS)、接口模块(IM);特殊模块有:占位模块(DM 370)、仿真模块(SM 374)。 模式选择开关:RUN-P(可编程运行模式)、RUN(运行模式)、STOP(停机模式)、MRES(存储器复位模式)。 S7-300PLC的数字量信号模块包括:SM321数字量输入模块(DI)、SM322数字量输出模块(DO)和SM323/SM327数字量输入/输出模块(DI/DO)等。 S7-300PLC系统由一个主机架和(如果需要)一个或多个扩展机架组成。

实用工业统计知识

工业统计知识 一、工业统计范围及分类 1、工业和工业统计的定义 工业是指采掘自然物质资源和对工业品原料及农产品原料进行加工的社会生产部门,可分为重工业和轻工业。 工业统计就是对工业行业的有关数据进行搜集、整理、计算和分析。 2、工业统计范围 工业统计范围是按照活动的性质来界定的,活动性质通过行业划分来反映,按照国民经济行业分类标准,工业活动包括采矿业,制造业,电力热力燃气及水生产和供应业三个门类。 3、工业统计分类 工业统计使用的基本分类有以下几种:规上规下分类、地区分类、行业分类、登记注册类型分类、公有和非公有制经济分类、企业规模分类等,下面分别进行介绍。 ⑴规上规下分类。目前工业的调查单位分为规模以上工业和规模以下工业两部分。对规模以上工业实行全面调查,规模以下工业实行抽样调查。目前划分的标准是2010年第三次修订的,规模以上工业界定为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,其余为规模以下工业。 ⑵地区分类。包括按行政区划分类和按东、中、西部和东北地区分类。 ⑶行业分类。按照最新的也就2011年第三次修订的《国民经济行业分类》,工业部分划分为3个门类,41个大类,201个中类,581个小类。 ⑷企业规模分类。按照2011年修订的《统计上大中小微型企业划分办法》,工业企业中,从业人员1000人及以上且营业收入40000万元以上的为大型企业;从业人员300人至1000人(不含1000人)且营业收入2000万元至40000万元(不含40000万元)的为中型企业;从业人员20人至300人(不含300人)且营业收入300万元至2000万元(不含2000万元)的为小型企业;从业人员20人以下营业收入300万元以下的为微型企业 。 ⑸等级注册类型分类、公有和非公有制经济分类 二、工业统计调查单位 1、工业统计调查单位的划分

统计基础知识习题参考答案

项目一认识统计 【理论巩固】 一、思考题 1.统计包含的三种涵义 2.统计的研究对象及其特点 3.统计的基本职能及关系 4.统计总体和总体单位的相互关系 5.什么是统计标志和指标,二者有怎样的关系 6.统计指标按反映的数量特点不同如何分类 二、单项选择题 1.对某市小学的素质教育情况进行调查,统计总体是() A、某市所有的小学生 B、某市一所小学的学生 C、某市一所小学 D、某市所有的小学 2.某市全部工业企业2012年末的总产值() A、是质量指标 B、是数量指标 C、是品质标志 D、是数量标志 3.在统计研究中,一个统计总体() A、可以有多个标志 B、可以有多个指标 C、只能有一个标志 D、只能有一个指标 4.某企业对一种标件进内径检测,结果不同标件的内径存在一定差异,这在统计学中称为() A、变量 B、变异 C、标志 D、标志表现 5.某同学的统计学基础考试成绩为72分,则72分是() A、品质标志 B、数量标志 C、数量指标 D、标志值 6.标志是说明() A、总体的数量特征 B、总体单位的特征 C、总体的质量特征 D、品质标志的名称 7.下列属于品质标志的是( ) A、工业企业的产值 B、工业企业的流动资产额 C、工业企业的性质 D、工业企业的流动资金额 8. 下列指标中属于质量指标的是() A、成本计划完成率 B、总产值 C、产品总成本 D、职工人数 9.某厂进行职工的工资情况调查,在相关资料中( ) A、该厂的所有职工是统计的总体 B、每个职工的工资水平是数量指标 C、工资构成比是数量指标 D、全厂职工的平均工资是数量标志 10. 统计最基本的职能是()

工业统计基础知识测试-(1)DOC

工业统计基础知识测试 姓名:所在单位:联系电话: (本测试题满分100分,包含选择题、判断题、计算题,请根据掌握的工业统计知识独立作答) 一、选择题(可单选、可多选;共8题,每题3分,总分24分)。 1.统计上划分规模以上工业的指标是工业企业全年的()。 A、工业总产值 B、工业销售产值 C、营业收入 D、主营业务收入 2.按照国民经济行业分类标准(2011),工业包括的门类有()。 A、采矿业 B、制造业 C、电力、热力、燃气及水生产和供应业 D、交通运输、仓储和邮政业 3.某工业法人企业2014年营业收入4.3亿元、从业人员298人,请判断该企业属于何种规模企业()。 A、大型 B、中型 C、小型 D、微型 4.工业总产值计算应遵循的原则是() A、工业生产的原则 B、最终产品的原则 C、“不重不漏”原则 D、“工厂法”原则 5.工业总产值由以下()构成。 A、生产的成品价值 B、对外加工费收入 C、原材料价值 D、自制半成品在制品期末起初差额价值 6.计算工业总产值中的产成品价值时,应使用的单位价格是()。 A、合同价 B、最高销售价 C、增值税发票上平均销售价 D、含销项税平均销售价 7.计算产品生产量应遵循的原则是() A、符合质量标准 B、报告期内生产 C、报告期内销售 D、准确度量 8.“工业法人单位成本费用”表填报应遵循的基本原则有() A、“产品制造成本跟着产值走”原则 B、“不重不漏”原则 C、凡是企业发生的与生产经营有关的费用没有在本表所列的指标范围核算,但费用含义与本表所列的指标相同,则企业要进行调整填报。 D、当企业工业生产口径与期间费用口径不一致时,不能对期间费用进行调整

PLC编程入门基础知识

第一章 可编程控制器简介 可编程序控制器,英文称Programmable Controller,简称PC 。但由于PC 容易与个人计算机(Personal Computer)混淆,故人们仍习惯地用PLC 作为可编程序控制器的缩写。它就是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数与算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC 就是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性与灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别就是PLC 的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而就是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC 后,只需按说明书的提示,做少量的接线与简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC 应用于生产实践。 一、PLC 的结构及各部分的作用 PLC 的类型繁多,功能与指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口与外部设备接口等几个主要部分组成。PLC 的硬件系统结构如下图所示: 1、主机 CPU 就是PLC 的核心,(如电,一类就是系统程序存储器,,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类就是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据与中间结果。 2、输入/输出(I/O)接口 I/O 接口就是PLC 与输入/输出设备连接的部件。输入接口接受输入设备(如按钮、传感器、触点、行程开关等)的控制信号。输出接口就是将主机经处理后的结果通过功放电路去驱动输出设备(如接触器、电磁阀、指示灯等)。I/O 接口一般采用光电耦合电路,以减少电磁干扰,从而提高了可靠性。I/O 点数即输入/输出端子数就是PLC 的一项主要技术指标,通 接触器 电磁阀指示灯电源 电源 限位开关选择开关按钮

《统计基础知识》试题7

《统计基础知识》对口升学试题7 一、填空题(每空0.5分,共15分) 1.统计表从其内容来看包括和两部分。 2.总量指标按反映的内容不同,可分为和。 3.时间序列按其指标的表现形式不同,可分为、、 。 4.若成数为p,则成数方差为,成数标准差为。 5.编制质量指标综合指数,一般是以作为同度量因素;而编制数量指标指数,一般是以作为同度量因素。 6.标志是表明特征的;指标是表明特征的。 7.要比较两个不同总体,平均水平又不同的平均数的代表性高低,需用指标。 8.从总体N个单位中,随机抽取n个单位构成样本,则抽取的方法有 和。 9.统计表按主词是否分组和分组的程度可分为、、。 10.平均法总指数,是对进行加权平均而求得的。 11.统计具有、、三大基本职能。 12.统计指标按其说明总体现象的内容的性质不同,可分为和。 13.统计分组的关键在于和。 14.平均指标反映总体数据的趋势,标志变异指标反映总体数据的程度。 15.平均发展速度的计算通常是采用法。 二、单项选择题(从每小题的备选答案中,选择一个正确答案,将其编号填入题后括号内。每小题1分,共20分) 1.某组5名学生的考试得分分别为60、70、80、85、90,这五个数字是()。 A.变量值B.标志 C.指标D.变量 2.某市进行一次零售食品质量与价格抽查,其调查单位是()。 A.该市所有食品商店B.每一个食品商店 C.每一种零售食品D.全部零售食品 3.在全距一定的情况下,组距的大小与组数的多少成()。 A.正比B.反比 C.有时正比,有时反比D.无比例关系 4.假定把标志值所对应的次数都缩小1/2,则算术平均数()。 A.也缩小1/2 B.不变 C.扩大2倍D.扩大1/2倍 5.某店有50个职工,把他们的工资加起来除以50,这是()。 A.对50个变量求平均B.对50个标志求平均 C.对50个变量值求平均D.对50个指标求平均 6.已知环比增长速度为2%、3%、4%、5%,则定基增长速度为()。 A.2%X3%X4%X5% B.(2%X3%X4%X5%)—100%

零基础自学PLC入门

第1章PLC周边常用器件介绍及简单应用 (1) 1.1按钮开关 (1) 1.2继电器 (2) 1.3三极管 (4) 第2章常用继电器控制电路与相应PLC梯形图解说 (5) 2.1点动电路 (5) 2.2带停止的自动保持电路 (6) 2.3自保持互锁电路 (7) 2.4先动作优先电路 (8) 2.5后动作优先电路 (9) 2.6时间继电器 (10) 2.7计数器 (12) 第3章PLC编程相关软件安装 (13) 3.1三菱PLC编程工具的安装 (14) 3.2安装USB转串口芯片PL2303驱动 (22) 第4章三菱GX Developer8.31中文版编程软件的使用 (23) 4.1创建工程文件 (24) 4.2打开工程 (29) 4.3计算机与PLC连接 (30) 4.4工程文件写入PLC (34) 4.5计算机在线监视PLC (36) 第5章常用继电器控制电路转PLC程序编写测试 (37) 5.1点动电路编写测试 (38) 5.2带停止的自保持电路编写测试 (40) 5.3自保持互锁电路编写测试 (43) 5.4先动作优先电路编写测试 (47)

第1章 PLC 周边常用器件介绍及简单应用 1.1按钮开关 (a)实物图(b)电气符号(c)等效梯形图符号 图1.1.1 按钮开关示意图 难看出开关功能 是按下时触点导通,灯泡点亮状态见图1.1.3,松开按钮开关,触点断开,灯泡灭状态见图1.1.2。

1.2继电器 (a)继电器实物图(b)电路符号(c)相应的PLC梯形图 图1-4继电器示意图 1.2.1简单介绍 当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 下面我们给继电器线圈未通电和通电前后作出的比较: 图1-5继电器线圈未通电状态图1-6继电器线圈通电状态 图1-5为继电器原始状态,13、14脚为继电器线圈,5脚是常开触头,1脚是常闭触头。 图1-6为继电器线圈得电状态,13、14脚接通电源后,9脚为继电器公共触头与5脚由原来的常开改为闭合状态,9脚为继电器公共触头与1则由原来的常闭改为断开状态,直到13、14断开电源后由复位弹簧将触头恢复图1-5的原始状态。 (a)原理图(b)实物图 图1-7继电器未通电工作,灯泡熄灭

工业统计年终工作总结3篇

工业统计年终工作总结【一】 20xx年度,在上级业务部门的帮助指导下,我们工业专业统计工作在各级领导的关怀和重视下,圆满地完成了20xx年**县第一次经济普查、20xx年月报,季报工作,从基础工作和报表质量看,取得明显进步,基本做到了三个满意,即领导满意、上级业务部门满意、基层统计人员满意,现总结如下: 一、加强统计基础,努力提高数据质量。 统计数据质量的提高,前提是统计基础的完善,因此今年以来,我们继续完善了统计基层工作,包括统计网络的健全和规范化,工业主管系统的统计考核,统计台帐的健全,使工业统计质量有了很大的提高。 1、进一步健全工业统计台帐。 针对工业统计制度内容的变动,继续加强工业统计台帐建设,通过台帐的健全,保证了统计资料的客观与正确。同时,对纳入500万统计的企业,参考经济普查台帐的有关优点进行进一步的改进,全面布置统计规范化建设台帐;对新进入500万以上企业,及时布置台帐,并组织适当的方式及时进行指导。 2、继续加强基层统计人员的业务培训。 在今年年初,即结合经普业务培训开展了对全部工业企业统计人员进行专业培训暨05年月报的部署工作,采取方式为以会代训,其中 县本级企业由县局召集在我局召开,各镇属企业集中在南北湖进行封闭培训,共计培训规上企业约500人次,规下企业约1500人次。

同时,又结合今年统计从业人员持证上岗的契机,对新从事规模以上企业统计工作的人员进行统计基础知识以及统计实务培训。今年的专业培训工作也提上议程,目前已经做好教材的编辑工作,并已付印,预计于下月实施。 再则,每个季度召开一次各镇统计中心业务人员会议,交流工业统计经验,讨论解决工作中出现的各类问题。 3、做好04经普审核工作,并对经普结果进行评估。 二、加强统计分析,提供统计信息。 针对今年工业形势出现的新特点新情况,加强对工业形势、趋势的分析是各级领导较为重视的热点,因此在搞好报表的同时,也加强了对数据的详细分析。目前已撰写统计分析4篇,统计简讯16篇,统计分析在资料分析的基础上,着重加强了对相关指针有趋势的分析,在深层次原因和特点结构上进行分析,有内容、有原因、有说服力。 在加强统计分析的基础上,我们在提供统计信息上下功夫,较好地发挥了统计信息的优势。专门出刊每月一期的主管局、乡镇工业总量和七项经济效益指针排名,并且每月通过电视台和**日报进行公布,提高了工业统计的知名度和社会威望。 三、开展统计执法工作,保证统计数据的真实性、严肃性。 1、已经有针对性地对规模以上18家工业企业进行执法检查,并立案14起。 2、对一家累计迟报企业,两家拒报企业立案查处,维护了统计工作的严肃性。

2017工业统计工作总结

2017工业统计工作总结 导读:本文2017工业统计工作总结,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 20XX年,工业统计工作在局领导班子的正确领导和高度重视下,在市统计局的精心指导下,经全部工业统计人员共同努力、脚踏实地、开拓进取、勤奋工作,出色地完成了各项统计任务,为我局统计工作和我区的经济建设做出了应有的贡献。一年来,工业统计主要完成了以下几方面工作:一、及时、准确的完成了各项年报工作。市场经济条件下,各方面信息量越来越大,信息更新速度明显加快,各级决策对统计信息的依赖程度越来越高,为此,各级领导对统计部门的信息服务提出了更新、更高的要求,所用数字越来越早,快、精、准的年报已成为当务之急。在局领导的同一部署下,制定了“各专业集中组织、统一开会”的年报工作总体思路。工业统计积极配合全局的统一安排,提早着手年报的准备工作,提前处理好非工作事务,保证在年报期间能够集中精力、集中时间、全力以赴搞年报,为年报工作的顺利进行打下了坚实的基础,年报期间没有发生因为时间冲突而影响工作的现象。年报会后在全体工业统计人员的共同努力下,及时、准确、全面的完成了各项年报数据的收集、数据的处理和报表汇总工作,并保质保量的按时上报市统计局。二、按时、保质的完成了20xx年各项定期报表工作及地方各级政府各项调查工作。工业统计坚持以提高数据质量为中心,在全局的统一领导下,经过全区上

下广大统计人员的密切配合,圆满完成了规模以上工业企业的各项月报和季报,工业品价格指数调查和工业规模以下抽样调查工作,各项报表均做到了及时收集、准确汇总、按时上报的要求。每月按时完成我局《金牛统计》中由本专业负责的数据编辑工作。三、努力提高统计数据质量。数据质量,是统计工作的灵魂,没有准确可靠的数据质量,统计就失去了其存在的意义。而保证数据质量,必须以做好统计工作为基础,只有将每一项关乎数据质量的工作做好,才能使统计资料得到其质量根本。为了保证数据质量,本专业人员认真学习统计业务和技术知识,弄懂弄通各个指标涵义及各指标搜集方法、包括范围和指标口径,为搞好统计工作做好业务知识方面的准备。在科室内部各专业之间实行数据交叉审核,相互监督,上报数据先由科长审核,再交分管领导审核,层层把关,确保了数据的准确无误。 四、在全区内开展了统计数据质量大检查,集中部分抽查企业进行了集中检查,对出现的问题进行了及时纠正,进一步规范了企业的统计行为。通过检查宣传了《统计法》,加强了基层统计方法的指导力度,为统计年报的数据质量打下了扎实的基础。五、做好统计服务,树立统计形象,坚决围绕区委、区政府和局领导的思想办事。一是在服务观念上要牢固树立服务意识。在确保完成市统计局各项统计任务的基础上,重点为区委、区政府和局领导决策搞好服务,实现统计服务的主动性、超前性。二是不断更新和提高服务手段,本科室紧紧围绕区委、区政府和全局的中心工作与社会普遍关注的焦点、难点、热点问题,牢固树立精品意识,深入基层调查研究,及时提供有

相关文档