文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调试资料

调试资料

日立电梯HGP主板小按键功能详细说明小键盘功能列表
状态号和功能

MODE 0 SET 缺省模式,显示楼层,设为此模式可以清除其他模式的设定
MODE 1 SET 电梯状态显示模式,在此状态下可以按INC键进入I/O口查看模式,该状态下可显示19组电梯状态
MODE 2 SET 层高测定模式
MODE 3 SET 机房检修模式
MODE 4 SET 清除当前显示故障记录, 此模式在1.5秒后会自动清除
MODE 5 SET 禁止超载检测模式
MODE 6 SET 查看主微机故障列表,同时可在此操作清除内部所有故障记录表
各状态解释

1)MODE 0 SET
电梯正常运行时(无故障),3个LED显示运行方向和层楼位置,其中LED0显示的是电梯的运行方向(表示方式与FMT板一致),LED1和LED2显示电梯层楼位置。当系统只有变频器类故障时,变频器类故障码(E101~E140)与层楼位置交替显示;当系统只有控制系统类故障时,控制系统类故障码(E010~E094)与层楼位置交替显示;当系统既有变频器类故障又有控制系统类故障时,变频器类故障码(E101~E140)、控制系统类故障码(E010~E094)与层楼位置交替显示。当同一类故障(变频器类、控制系统类)有几个故障同时存在时,只显示故障码排在前面的一个故障,当最前面的故障消除后,再显示排在下面的故障。
2)MODE 1 SET
该状态下可显示电梯的19个基本状态,并且可以查看18组I/O信号子状态。进入该状态后(MODE 1 SET),三个LED显示的是电梯的基本状态,其具体意义请参看下表(电梯运行基本状态显示定义表)。在基本状态下按INC/ST键,则进入查看18组I/O信号子状态。此时LED0显示的是子状态的组号,共有18组,可按INC/ST键调组号,组号按照0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F、G、H、基本状态、0、1、2、3…依次循环变化显示。其中B~E组还分别有6个子组,序号是0~5,当进入B~E组的显示后,LED0就会交替显示组号和子组号,如B_0组,则LED0交替显示B和0,在有子组号显示的情况下每按一次SET键,子组号就会加1,到子组号5以后回循环回0。而LED1和LED2则按位显示当前组数据的I/O值。18组I/O信号子状态的具体意义请参照《MCUB板使用说明》。
3) MODE 2 SET
层高测定功能。进入该状态后,并且电梯在最低层平层位置时,按住INC/ST键直到电梯关门起动,层高测定开始,其显示同MODE 0 SET状态。需要退出该状态时,请进入状态MODE 0 SET。
注意:电梯在进行层高测定时,不要改变电梯的运行状态,否则会破坏电梯的层高自测定运行状态,使层高测定终止。
4) MODE 3 SET
机房检修。进入该状态后,按住INC/ST键则检修上行,按住SET键则检修下行。这时LED的显示与MODE 0 SET状态相同。
5) MODE 4 S

ET
清除主微机当前显示故障记录,但故障列表不变动。该状态下显示的内容与MODE 0 SET 状态时显示的一样。此模式在1.5秒后会自动消除。
6) MODE 5 SET
取消110%开关保护测试,该功能仅在快车状态下有效。该状态下显示的内容与MODE 0 SET 状态时显示的一样。电梯完成一次测试后自动取消该功能,如果要再进行一次取消110%开关测试,需要重新操作MODE 5 SET。可通过MODE 0 SET操作取消该功能。本功能操作有一定的危险性,使用时注意安全。
7) MODE 6 SET
电梯故障码列表。该状态下可显示16组电梯故障状态,按INC/ST键调组号,组号按照0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F、0、1、2、3…依次循环变化显示。进入该状态后,组号与故障内容交替闪烁显示,其中组号只使用LED0显示,故障内容则使用LED0~LED2三位显示。当在F组子状态时按住SET键并保持2秒,可以消除当前所有故障记录。各组号的具体意义请参考下表(故障列表内容)。
故障列表内容
组号 显示内容
0 最近故障
1 最初故障
2 故障记录数
3 前1次故障
4 前2次故障
5 前3次故障
6 前4次故障
7 前5次故障
8 前6次故障
9 前7次故障
A 前8次故障
B 前9次故障
C 前10次故障
D 前11次故障
E 前12次故障
F 前13次故障
层高测定
层高测定运行前的确定

(1)确定DLS、ULS限位开关、位置感应器,以及各层楼隔磁板已经安装设置好。
(2)通过操作主控板上小键盘的MODE 1 SET操作,确定DLS、ULS限位开关、强迫减速开关、平层位置感应器在主控板上的输入状态正常。(要对输入点地址的状态进行确认,需使用主控板上的小键盘进行操作,可参考主控板小键盘使用说明)。
(3)确定轿顶没有工具等容易跌落的杂物妨碍电梯高速运行。
层高测定的操作顺序

(1)将电梯轿内开关恢复到正常状态,在机房用主控板的小键盘对电梯进行机房检修操作(MODE 3 SET),使电梯以低速运行到最低层楼,使轿厢处于最低层平层位置。
(2)用主控板上的小键盘对电梯进行层高测定操作(MODE 2 SET)。电梯起动以低速从最低层起动向上做层高测定运行。
(3)电梯到达最高层楼平层位置,撞限位开关停车但不开门,使用主控板上的小键盘恢复到电梯的正常运行模式(使用MODE 0 SET),退出层高测定模式,楼层高度测定完成,并且30秒后无召唤自返基站。
注意:①电梯在进行层高测定时,不要改变电梯的运行状态,否则会破坏电梯的层高自测定运行状态,使层高测定终止。
②在使用主控板上的小键

盘时,需非常小心,避免误进入层高测定模式(MODE 2 SET),以致层高数据的丢失。
平层调整

原理:GVF-Ⅲ电梯是以隔磁板为参照物进行平层的,就是在取得隔磁板信号后开始按设定的加速度来减速,因此电梯的平层就取决于电梯取得隔磁板信号后所走的行程,而这行程又取决于电梯刚取得隔磁板信号时的速度和减速过程的加速度。调整平层的方法就是使用变频器专用键盘调整爬行速度(F3.10)和停车急减速(F3.03)这两个功能码来调整。爬行速度就是电梯进入隔磁板边缘(刚取得隔磁板信号)时的速度,停车急减速就是从爬行速度减到零速过程的加速度。如果增大爬行速度,则电梯从隔磁板边缘运行到停止之间的距离加长, 适用于欠平层的调整,反之则该距离缩短,适用于超平层的调整;另外还可以通过调整停车急减速来调整平层运行距离和停梯时的舒适感,如果加大停车急减速则平层运行的距离缩短,适合超平层的调整,减小停车急减速则平层运行的距离加长,适合欠平层的调整。
调整平层的方法:

(1)确认各层的隔磁板已经安装好;
(2)将电梯置于建筑的最低层平层;
(3)给电梯向上运行一层的指令,并注意感受电梯的停梯舒适感,如果舒适感不好,则调整停车急减速(F3.03),直到电梯停梯时的舒适感良好。由于加大F3.03可提高电梯运行效率,因此如果将F3.03数值增大,电梯停梯时的舒适感仍然良好,则应适当加大F3.03;(一般不建议修改此参数)
(4)完成步骤3后,将电梯置于建筑的中间层平层;
(5)给电梯向上运行一层的指令,待电梯在该层平层后,测量轿厢地坎与厅门地坎的偏差E(轿厢地坎高于厅门地坎为正值,轿厢地坎低于厅门地坎为负值),若E>0,则将爬行速度(F3.10)减小;若E﹤0,则增大爬行速度(F3.10);
(6)重复步骤(4)、(5),直到轿厢地坎与厅门地坎的偏差为-5﹤E﹤5mm。
(7)完成步骤6后,令电梯在正常状态下由最顶层向下逐层停**记录每一层轿厢地坎与厅门地坎的偏差E1,然后由最底层向上逐层停**记录每一层轿厢地坎与厅门地坎的偏差E2;
(8)观察所有的E1与E2,如果:
① 存在E1<-5mm或者E2>5mm的,则将爬行速度(F3.10)减小,但必须保证修改完爬行速度(F3.10)后,所有的E1和E2均在±5mm范围内,否则应考虑调整个别楼层隔磁板的位置;
② 存在E1>5mm或者E2<-5mm的,则将爬行速度(F3.10)增大,但必须保证修改完爬行速度(F3.10)后,所有的E1和E2均在±5mm范围内,否则应考虑调整个别楼层隔磁板的位置;
(9)再次进行平层检查,以确认平层精度为0.00±5mm;
变频门机的故障检出

变频门机系统能检出以下3种故障。
(1)负载回

路及电源过、欠压保护:

故障检出的情况一:功率模块的Fo故障,负载回路过流、短路,控制电压欠压。
建议检查项目:检查模块输出回路端子JE端、电机的绕组电阻是否正常,对地绝缘是否良好。
故障检出的情况二:电源电压的过、欠压±20%,输入AC110V电压过高或过低。
建议检查项目:对供电电压进行测定,确认电源是否满足AC110±22V的要求。
(2)门电机故障:

故障检出的情况一:电机过流。电机在额定工作电流的150%,持续通电1分20秒或在额定工作电流的200%,持续通电20秒,检测出该故障。
建议检查项目:检查轿门机械动作是否顺畅,电机的绕组电阻是否正常。
故障检出的情况二:电机缺相运转20秒。
建议检查项目:检查电机的接线及电机的绕组电阻是否正常。
(3)门行程故障:

故障检出的情况一:开关门极限同时动作。
建议检查项目:检查OLS、CLS开关回路,动作时门控电子板上的指示灯是否相应亮灭。
故障检出的情况二:编码器记录的门动作行程超过额定的30%时动作。
建议检查项目:检查机械传动部分,如皮带打滑、断裂等。
注意:变频门机所检出的故障会在微机MCUB上产生故障记录(E71),以便于工程人员的查
以上文件可点击下方下载按钮进行下载

相关文档