1 综合介绍

1.1 概述

电能表是以MCU+计量芯片技术为基础,采用当今最新集成电路技术,根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力标准GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》、GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》、DL/T614-2007《多功能电能表》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》、Q/GDW354-2009《智能电能表功能规范》、Q/GDW356-2009《三相智能电能表型式规范》等设计制造。它集计量、监控、报警、显示、谐波测量、冻结、通讯功能于一身,能计量组合有功、正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总电量及分时电量;能计量正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总最大需量及分时最大需量,以及最大需量发生的日期和时间;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数和频率等;能检测并记录各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流、逆相序等事件;能检测备用电池电压和监测负荷情况;能实现远程和红外抄表。是实现配电管理现代化的重要组成部分,也是电力负荷管理系统的配套终端产品,与电力负荷管理主站配合可实现负荷的监测,是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品;而且具备多种扩展功能。该表计适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。

1.2 工作原理简述

本产品由计量芯片、高速数据处理器、实时时钟、数据接口设备组成。在高速数据处理器的控制下,通过计量芯片获得有功电量、无功电量、功率、电压、电流、功率因数、电网频率等实时测量参数,并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理,其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。

系统原理

A/D

实时时钟

功能按键

电池电压检测

数据存储

液晶显示

脉冲输出

RS485通讯接口

红外通讯接口

图1 原理方框图

1.3 技术参数

2 基本功能

2.1 电能计量

具有正向有功、反向有功、四象限无功电能计量功能,并可以据此设置组合有功和组合无功电能。

四象限无功电能除能分别记录、显示外,还可通过软件编程,实现组合无功1和组合无功2电能的计算、记录、显示。

具有分时计量功能,即可按相应的时段分别累计并存储总、尖、峰、平、谷有功电能和无功电能。

具有计量分相有无功电能量功能。

能存储12个结算日电量数据,结算时间可设定为每月中任何一天的整点时刻。

2.2 最大需量测量

测量双向最大需量、分时段最大需量及其出现的日期和时间,并存储带时标的数据。最大需量值可以手动按键清零或抄表器清零,需量清零有编程开关、密码限制。

最大需量测量采用滑差方式,需量周期和滑差时间可设置。

当发生电压线路上电、时段转换、清零、时钟调整等情况时,电能表从当前时刻开始,按照需量周期进行需量测量,当第一个需量周期完成后,按滑差间隔开始最大需量测量。在一个不完整的需量周期内,不做最大需量的记录。

能存储12个结算日最大需量数据。

2.3 时钟、时段及费率功能

采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,具有日历、计时和闰年自动切换功能。内部时钟端子输出频率为1Hz。

具有2套时区表,可配置2套时区表切换时间;

具有2套日时段表,可配置2套日时段表切换时间;

可以配置公共假日时段。

可以配置周休日和周休日选择的日时段表号。

2.4 测量及监测

可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相角、电网频率、电池电压等。

提供越限监测功能,可对线(相)电压、电流、功率因数等参数设置阀值并进行监测,当某参数超出或低于设定的限值时,以事件方式进行记录。

2.5 事件记录

记录电表失压、欠压、过压、断相、全失压、电压逆相序、电流逆相序、电压不平衡、电流不平衡、失流、过流、断流、潮流反向、过载、掉电、需量超限、总功率因数超限等事件,记录参数编程、电表清零、需量清零、事件清零、校时、时区时段参数配置、开表盖、开端钮盒等事件。

事件记录内容符合电力行业标准《DL/T 645-2007》协议及其备案文件。

2.6 负荷曲线

负荷记录内容可以从“电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组合选择。

负荷记录间隔时间可设置,每类负荷间隔时间可以相同,也可以不同。

负荷记录数据带有时标。

负荷记录存储空间保证在记录“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”,时间间隔为1分钟的情况下可记录不少于40天的数据容量。

2.7 数据冻结

数据冻结方式分定时冻结、瞬时冻结、日冻结、约定冻结、整点冻结。

每种方式冻结均可通过相应的冻结数据模式字选择数据类型进行冻结,可选择正向有功电能、反向有功电能、组合无功1电能、组合无功2电能、四象限无功电能、正向有功最大需量及时间、反向有功最大需量及时间、变量等。

定时冻结:配置定时冻结时刻,以月或日或小时为周期进行冻结,可保存最近60次的冻结数据。

瞬时冻结:在非正常情况下,下发瞬时冻结命令进行瞬时冻结,可保存最近3次的冻结数据。

日冻结:配置日冻结时刻,可保存最近2个月的冻结数据。

约定冻结:在两套时区表切换、两套日时段表切换、或电力公司认为有特殊需要时,冻结转换时刻的电能量以及其他重要数据,可保存最近2次切换冻结数据。

整点冻结:配置整点冻结起始时间、冻结间隔时间,可保存最近254个冻结数据。

2.8 电压统计

记录三相电压及分相电压的最高电压及出现时间、最低电压及出现时间,统计电压监测时间、超上限时间、超下限时间,电压合格率、电压超限率。

可连续记录统计最近12个结算日的电压合格率统计数据。

2.9 谐波分析

可测量三相电压、三相电流波形失真度及32次以内的谐波含量。

2.10 通讯

电能表具有1个红外通信接口、2个RS485通信接口。各通信口在物理层相互独立,一种通信信道的损坏不影响另一信道。另外,通信接口和电能表内部电路实行电气隔离,有失效保护电路。

通信波特率可设置,标准速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps;RS485接口的缺省波特率为2400bps;调制式红外通信接口的缺省波特率为1200bps。

电能表通信协议符合DL/T645-2007及其备案文件要求。

2.11 停电抄表

停电后,可以通过按键唤醒电表抄表,也可以通过红外通讯口唤醒电表,以便用抄表器抄表。电能表被唤醒后如没有按键操作,自动循环显示一遍后关闭液晶显示,若有按键操作,则按键操作30秒后关闭液晶显示。

2.12 LED指示、脉冲信号输出

电表面板上装有3个LED指示灯:有功功率脉冲、无功功率脉冲、报警指示。功率

脉冲常数与电表规格有关,具体数值见电表铭牌。

电表辅助端子配有有功校表脉冲信号、无功校表脉冲信号、多功能测试信号、报警

信号。

2.13 多功能测试接口

电能表辅助端子的多功能测试接口可输出日计时误差检测信号、时段投切信号、需量周期信号。三个输出信号使用同一输出接口,并可通过编程设置进行切换。电能表断电后再次上电,多功能测试接口输出信号默认为日计时误差检测信号。

2.14 电表休眠

当外部电源断电后,电表由内部电池供电保持不间断工作,同时电表为降低电池功耗,自动转入休眠状态;当外部电源恢复供电时,电表退出休眠方式。休眠方式下,可通过红外或按键唤醒。

2.15 报警输出接口

具有报警输出接点。

2.16 电源供电方式

电能表供电有2种方式:线路供电、线路和辅助电源(AD/DC自适应)供电,具体采用哪种方式以实际发货实物为准。

线路供电:电能表电源由线路供电;电能表具备带隔离的多路输出电源,分别提供给表内部测量与数据处理单元、通信单元使用。对于三相四线电能表,当电能表三相电压中有任两相断相后,电能表能正常工作;对于三相三线电能表,当电能表三相电压中有任一相断相

后,电能表能正常工作。

线路和辅助电源(AD/DC自适应)供电:电能表电源由线路和辅助电源(AC/DC自适应)供电,两种供电方式相互独立,互不影响;并可不间断自动转换,且辅助电源供电方式优先。对于三相四线电能表,当电能表三相电压中有任两相断相后,电能表仍能正常工作;对于三相三线电能表,当电能表三相电压中有任一相断相后,电能表仍能正常工作。电能表配置有辅助电源接线端子,辅助电源供电电压为100~240V交、直流自适应。

3 液晶显示说明

本表采用字段式液晶显示器显示各种电量和信息,具有显示内容丰富、明了清晰,显示界面操作灵活方便等特点。

具备背光显示功能。电能表运行状态下可通过按键、红外等触发方式点亮背光。

3.2 显示状态

电表运行中具有3种显示状态:自动循显状态、按键显示状态、内部管理状态。

自动循显状态:电能表在正常运行情况下处于自动循显状态,根据设定的时间滚动显示。自动循显项目、循显时间可由用户自行设定。最大可选显示项目99项,循显时间可设置成1~99秒,显示代码可按内部管理状态下的显示代码显示或用户自定义序号显示。

按键显示状态:按显项目可配置,最多可配置99项。当电表处于运行状态的自动循显方式时,一旦有显示按键触发,电表切换到按键显示状态并点亮背光。在按键动作消失60秒后自动切换回自动循显状态并关闭背光。按键显示时可按出所有的故障类及事件异常类提示代码。显示代码可按内部管理状态下的显示代码显示或用户自定义序号显示。

内部管理状态:为满足更多用户需求,通过液晶可查看更多信息,增加内部管理状态。按住任意一个显示按键10秒后,电表切换到内部管理状态并点亮背光。在内部管理状态下,按键动作消失60秒后自动切换到自动循环显示状态并关闭背光。具体显示内容参见附录1。

电表故障类异常提示:此类异常一旦发生则将显示的循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。当故障类异常只有一个时,液晶屏固定显示该故障类异常代码;当故障类异常代码有几个同时发生时,按照故障类异常代码递增顺序循环显示,显示间隔为循显时间。可以按任一显示按键跳出故障异常代码显示进入按键循显,按键循环显示情况下无按键60秒后,返回故障类异常代码显示。故障类显示代码定义参考附录1。

事件类异常提示:此类异常一旦发生则在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。当事件类异常代码只有一个发生时,在循环显示的第一屏插入该事件类异常代码。当事件类异常代码有几个同时发生时,在循环显示的第一屏前按照递增顺序插入全部事件类异常代码,显示间隔为循显时间。事件类显示代码定义参考附录1。

3.3 显示按键操作说明

本表提供2个显示按键供用户查看显示。

自动循显状态:

按上翻键、下翻键后切换到按键显示状态。

按键显示状态:

上翻键,顺序向上逐一翻滚查看显示项目。

下翻键,顺序向下逐一翻滚查看显示项目。

内部管理状态:

上翻键,改变光标所在显示代码的位置。

下翻键,改变光标所在显示代码的数值。

5.1 电表编程

电表在出厂前已进行了数据清零、对时、参数设置等工作,但用户在安装前可能仍

要进行这些工作,以上工作可通过红外通信口、RS485通信口来进行。编程操作除有严格

密码保护外,还有硬件开关保护。编程前,编程开关应处于有效状态,液晶上会有编程

开关符号显示提示。

5.2 停电抄表电池

为节省停电抄表电池电量,延长使用寿命,建议电表挂网前(如保存在库房等)取下外接停电抄表电池。

当停电抄表电池电量不足时,电表停电抄表和全失压检测功能会受影响,此时应及

时更换电池。要求停电抄表电池仅选用我公司认可的电池,最好是向我公司联系购买,

以确保电能表的性能发挥最优。

5.3 电表检验

本表配有用于检表的脉冲输出指示灯和光耦隔离的脉冲输出接口,检表时输出的脉冲数与功率、功率因数及脉冲常数有关。

如用脉冲输出接口进行电能表检验,当检各种有功电量误差时,将检表台的脉冲输入线的正端接电表“有功校表高”,负端接电表“公共地”(21号端子);当检各种无功电量误差时,将检表台的脉冲输入线的正端接电表“无功校表端搞”,负端接电表“公共地”(21号端子)。

三相四线电子式低压多功能电能表技术协议

DTSD642型 电子式三相四线低压多功能电能表 技 术 协 议 需方: 供方: 签约地点:

DTSD642型电子式三相四线低压多功能电能表 技术协议 需方: 供方: 与就购买DTSD642型电子式三相四线低压多功能电能表事宜,有关技术要求应满足《GB/T 17882-1999》、《GB/T 17883-1999》、《GB/T 17215-2002》、《DL/T 614-2007》等国家标准及行业标准,其通信应符合DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》的要求,并兼容DL/T 645-1997《多功能表通信规约》。该表具有测量精度高、性能稳定可靠、长寿命、体积小、重量轻、功耗低、操作简便、易于实现管理功能的扩展等特点。 一、技术要求 1、电气参数 1.1 电压范围(不缺相时): 正常工作电压0.5Un~1.5Un;极限工作电压0.4Un~2Un。 1.2 参比条件下,参比频率为50Hz的功率消耗: 电压线路功耗≤2W和5VA;电流线路功耗≤2.5VA。 1.3 不可更换电池电压(数据备份)3.6V DC;可更换电池电压(停电抄表)3.6V DC 电池容量≥1200 mAh;停电后数据保存时间≥10年(用新电池)。 2、技术参数 2.1 计度范围:0~999999.99 kWh , 0~999999.99 kvarh 2.2 显示:液晶

2.3 通讯波特率:双RS485接口:1200~9600 bps;红外接口:1200 bps 2.4 时钟准确度(日计时误差)≤0.5s/d (23℃),随温度变化的改变量优于0.1s/(d?℃)。 2.5 通讯规约:《DL/T645-2007多功能电能表通信协议》并兼容DL/T 645-1997《多功能表通信规约》。 2.6 时段和费率要求按云南省电网目前执行的丰枯、峰谷政策设置。 3、环境条件 3.1 正常工作温度:-25℃~+55℃,极限工作温度:-40℃~+70℃ 3.2 贮存和运输温度:-40℃~+70℃,贮存和工作湿度≤85% 4、要具有以下基本功能 4.1 计量功能 4.1.1 能计量双向有、无功,四象限无功,并能存储12个抄表周期的总及分相、分费率的电量。具有电能冻结与每月自动结算用电量功能。 4.1.2 能测定和存储双向有、无功,四象限无功的最大需量的,能保存12个抄表周期的双向有、无功总及分相、分费率最大需量和发生时间。最大需量周期5/10/15/30/60分钟可选。 4.2 复费率功能 4.2.1 可设置多个费率、多个时段,还可设置备用费率,准确定点进行切换。 4.2.2 外置时钟芯片具有日历、计时和周年自动切换功能,同时具备温度补偿功能。 4.3 显示功能 4.3.1 液晶显示,在温度范围内能清晰显示。 4.3.2 具有参数自动轮显功能,轮显的参数及时间、顺序可任意设置;具有按键显示功能,显示内容及顺序可任意设置。

三相智能电能表说明书

目录 1、概述 (1) 性能 (1) 制造标准 (1) 工作原理 (2) 主要功能 (2) 技术参数 (3) 2、基本功能 (4) 计量功能 (4) 电参量测量功能 (6) 电压监测功能 (7) 电网负荷曲线数据记录功能 (7) 事件记录功能 (8) 远方编程抄表功能 (8) 停电抄表功能 (8) 冻结数据功能 (8) 费率功能 (9) 背光显示功能 (9) 安全认证功能 (9) 3、显示 (10) 全屏显示画面 (10) 液晶显示说明 (10) 按键 (11) 显示内容说明 (11) 4、电表使用方法 (14) 安装 (14) 电表显示 (16) 参数设置 (18) 最大需量清零 (18) 故障报警显示 (19) 5、电能测量四象限的定义 (19) 6、显示 (20) 按键 (20) 显示内容说明 (20)

1概述 1.1特点 DSZ22/DTZ22系列三相智能电能表采用当今流行的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU完善的管理功能结合,采用永久保存信息的不挥发性内存、全隔离标准RS485串行数据通讯接口、红外通讯接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT电子装联等当代先进的新工艺,是在充分考虑中国国情,严格按照国家标准、IEC、国网标准精心制造的高精度电能表。 该表集众智能多功能于一体,显示和远传实时电压、电流、功率等,且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。 可根据用户要求和现场需要,通过负控终端或市话网或移动通讯网以及其它传输形式,组成远方抄表管理系统,实现电力部门营业抄表、负荷监控等远动控制,从而顺应了电力部门有效及时地对用户现代化科学管理的要求。接口通讯协议和数据结构符合DL/T645-2007标准,也可按用户要求制作其它形式的通讯规约。 1.2制造标准 GB/T 《多功能电能表特殊要求》 GB/T 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件 - 第11部分:测量设 备 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和 2级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(级和 级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第23部分:静止式无功电能表(2级和 3级)》 DL/T 614-2007《多功能电能表》 DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》 DL/T 556-1997《电压失压定时器技术条件》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 356-2009 《三相智能电能表型式规范》

MK6E系列电能表使用说明

Mk6E电能表设置简单步骤 1、按照Mk6E电能表操作手册说明书用通信线使Mk6E表与计算机连接,把Mk6E 表安置于校表台上,并通电,连接好Mk6E表的电池。 2、运行EziView软件,输入用户名(User Name):EDMI,密码(Password):IMDE IMDE。 3、按照Mk6E电能表操作手册(第四章)将电能表与计算机通讯,连接时请注意COM 口的选择,不同的计算机的COM口是不同的,一般情况下多数为COM1或COM2。 4、按照Mk6E电能表操作手册(第五章I部分)读取电能表的设置内容。用户应养成一个良好的习惯,每次更改设置或连接时都应操作读取步骤,以便正确的查看电能表的实际设置内容。此步骤还须注意电能表时间的同步设置。 5、按照Mk6E电能表操作手册(第五章II部分)进行更改设置,包括校表。校表时建议用户采用多个校验脉冲或校验的光电采样(建议10个以上),以便更好地确定电能表误差。 6、按照Mk6E电能表操作手册(第五章III部分)进行电能表设置写入。进行写入设置时请选择“同步设置到电能表”方式,以便增加电能表数据的安全性。 7、如果校表已完成,请按照Mk6E电能表操作手册(第六章III部分)进行电能表电量底度清零。在清零时请注意先关掉校表台的电流,只保留电压,以防电量重新累计。并清除Mk6E表的报警(Alarm)(见第六章Ⅱ部分状态)。 8、如果用户已设置好一块电能表,可以此电能表作为设置的“标准表”,以后用户只需进行拷贝设置(第五章IV部分)、设置写入(第五章III部分)等操作。用户进行拷贝设置后,请别忘记变比(第五章II部分第一节变比设置)、额定电压(第五章II部分第十一节报警设置)等设置的正确性。如果标准表进行了误差调整,用户还须查看外部CT(第五章II部分第一节变比设置)的值。查看设置以后,请注意电能表电量底度的清零,电池的连接(如果用户不急于电能表安装,则电池不必连接,以防止电池电量的减少)。

三相三&四线智能电能表 使用说明书

1 综合介绍 1.1 概述 DSZ331/DTZ341三相三线/三相四线智能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 和DL/T614-2007 等电能表有关标准,采用DL/T645-2007通信规约(有扩展)。 1.2 工作原理简述 本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电能和无功电能,微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 图1:工作原理简述(以三相四线表为例) 1.3 技术参数 拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:

1.3.4 继电器输出 本仪表可以选配“报警”继电器。“报警”辅助端子为继电器的常开触点。 继电器规格为:直流30V/5A或110V/0.3A,交流250V/5A。 拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:

拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核: 1.3.6 外形和布局(面板参数以实物为准) 液晶显示屏 按键1# 上盖铅封螺钉 按键3# 底盒 端盖铅封螺钉 电池盖 上面板 指示灯 端盖 上 盒 下透镜 按键2# 图2:外形布局图 1.3.7 安装尺寸 图3:安装尺寸图 1.3.8 主端子接线图

三相四线电能表计量错误的分析(精)

三相四线电能表计量错误的分析 陈军灵 摘要本文介绍三相四线电能表计量错误的原因和用理论及实验手段的分析方法。关键词电能表有功功率功率因素 0 引言 在临场监测观察中,电能表计量错误常见的是:反转;停转;时而正转时而反转,虽然正转,但计量与实际用量不符,分析认为,引起三相四线电能表计量错误的原因可归纳为三大类,一是仪表机械故障,二是器件损坏,三是电气接线错误。 1 仪表机械故障 电能表的基本误差主要由转动部分的磨擦以及电流元件的电流和磁通之间的非线性关系等多方面因素所引起的。如果仪表长时间使用于不良环境状态中,潮湿、灰尘、铁屑进入仪表内部,就易使永久磁钢阻力增大,也容易造成滚珠轴承磨损,传动机构蜗杆及齿轮生锈,从而造成电能表误差数据波动,严重者会时而停时而转或完全停转。一般处理为清除灰尘杂质,在轴承及转动机构的各转动齿轮的轴孔内加适量的润滑油。 2 器件损坏 图1为三相四线电能表正确接线图。当其中一个或两个电流互感器开路,或者电能表中其中一个或两个电流线圈开路,此时电能表仍正转,但计量错误甚大。如果表中一个电流线圈开路,则少计量三分之一,假如两个线圈开路,则少计量三分之二。故此现象要细心观察,不难发现。开路的原因多为线圈内部损坏烧断,也有因接头脱焊或镙丝松落。 3 电气接线错误 三相四线电能表接线并不复杂,但往往由于疏忽,会造成错接,以致出现停 1 转、反转或者虽正转但与实际负荷不符的现象。 (1)电流互感器二次引线反接 见图2。电流互感器二次引线三相全部反接到电能表表端,这时三元件都倒进相应的相电流、相电压。设三相电压对称,三相负荷平衡条件下,其三相功率为:P=P1+P2+P3=U +UCNICNcos(180 =-3UΦIΦcosΦ ANIANcos(180 -ΦA)+UBNIBNcos(180 -ΦB) -ΦC) 显然,三相电能表反转,数字均为负值,理论计算其绝对值是正确计量时的数值。但在实际测量中,由于仪表结构设计中的轻载补偿力矩为正值,其值比正确计量时约少百分之十。图3为向量图。 同理,如果只有A相反接,B相和C相接线正确,则三相功率为:

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

单相费控智能电能表使用说明书

目录 1.概述 (2) 1.1性能 (2) 1.2 工作原理: (3) 2.技术参数: (3) 2.1 规格及技术参数: (3) 3.使用说明 (5) 3.1液晶显示示意图如下表: (5) 3.2 状态指示灯 (5) 3.3 数据显示: (5) 4.电表功能 (6) 4.1 计量功能: (6) 4.2 费控功能: (6) 4.3 负荷开关: (6) 4.5 安全认证加密: (7) 4.6 测量及监测: (7) 4.7事件记录: (7) 4.8 费率、时段功能: (7) 4.9 冻结功能 (8) 4.10 报警功能 (8) 4.11 显示功能 (8) 4.12 通讯接口 (10) 5. 表外形尺寸图及接线图 (10) 5.1外形尺寸图: (10) 5.2 接线图 (10) 5.3 脉冲输出接线图: (11) 6.运输贮存与保证期限 (12)

1.概述 DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。 1.1性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高,为方便供电部门对表的标准化管理,表内设有误差微调装置。 1.1.2、当电源失电后,不可充环保锂电池作为后备电源,保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合隔离脉冲输出接口,以便于进行误差测试或脉冲采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.3、电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传

三相费控智能电能表说明书(无线远程)

目录 一、概述 ........................................................ - 3 - 1.1、性能..................................................... - 3 - 二、规格与主要技术参数:........................................ - 4 - 2.1、规格..................................................... - 4 - 2.2、主要技术参数:........................................... - 5 - 三、计量 ........................................................ - 6 - 3.1、计量功能................................................. - 7 - 3.2、电压监测功能............................................. - 9 - 3.3、电流监测功能............................................ - 10 - 四、功能 ....................................................... - 10 - 4.1、报警功能................................................ - 10 - 4.2、断电控制................................................ - 10 - 4.3、开盖报警................................................ - 11 - 4.4、停电.................................................... - 11 - 4.5、时段控制................................................ - 11 - 4.6、自动结算功能............................................ - 11 - 4.7、数据冻结功能........................................... - 12 - 4.8、事件记录功能........................................... - 12 - 4.9、通讯功能................................................ - 13 - 五、电表使用方法............................................... - 14 - 5.1、调整、校验.............................................. - 14 - 5.2、安装.................................................... - 15 - 5.3、抄表.................................................... - 17 - 5.4、更换电池................................................ - 17 - 5.5、最大需量清零............................................ - 18 - 六、显示 ....................................................... - 18 - 6.1、显示画面符号定义........................................ - 18 - 6.2、循显画面................................................ - 19 - 6.3、故障报警显示............................................ - 23 - 七、通讯 ....................................................... - 24 - 八、运输贮存与保证期限......................................... - 24 - 8.1、运输.................................................... - 24 -

三相费控智能电能表说明书(精)

三相费控智能电能表说明书 名称:三相费控智能电能表 系列:智能电能表 型号:DTZY1122C-Z 一、产品概述 三相费控智能电能表是采用大规模集成电路,应用数字采样 处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造 的具有国际先进水平的仪表。电能表由测量单元、数据处理单元、 通信单元、ESAM模块等组成,具有电能量计量、信息存储及处理、 实时监测、自动控制、信息交互、负载控制等功能的电能表。 二、功能简述 z z z z z z z z z 电能表内置具有温度补偿功能的硬件时钟,具有日历、计时和闰年自动切换,节假日和公休日特殊费率时段功能。可计量正、反向、组合有功总、尖、峰、平、谷电能,组合有功电能计量模式可根据有功组合方式特征字任意设置。记录有功正、反向的总、尖、峰、平、谷最大需量及其发生时间。记录并存储12个结算周期最大需量及其发生时间。具有定时冻结、定时冻结、约定冻结、日冻结、周期冻结功能。电能表内配套有专用的作为安全认证接口和安全数据存储单元的ESAM模块。远程费控智能电能表是通过网络等虚拟介质远程实现费控功能的电能表。本地费控电能表是通过CPU卡固态介质在本地实现费控功能的电能表。实时测量监测:记录、显示当前电能表的总及分相电压、电流、功率、功率因数等运行参数,当电网或电表发生异常时,以事件方式进行记录。负荷记录的内容可以从电压、电流、频率;有、无功功率;功率因数;有、无功总电能;四象限无功 总电能;当前需量这六类数据中任意组合选择。 三、技术参数 z 电气参数正常工作电压~1.1Un 极限工作电压~1.15Un

电压线路功耗 电流线路功耗 时钟电池电压 停电显示电池电压≤1.5W、6VA ≤0.4VA 3.6VDC 6.0VDC 有功0.001In(0.5S), 0.002In(1级互感式),0.004 In(1 起动电流级直通式) 无功 0.003In (2级互感式),0.005 In (2级直通式) z 技术参数准确度等级 额定频率 时钟准确度(日误差) 电池容量 停电后数据保存时间 费率数有功0.5S级,1级;无功2级50Hz ≤0.5S/d (23℃) ≥1200mAh ≥10年(新电池) 4 时段数(可设置) 计度范围 显示 0~999999.99kWh,0~999999.99kvarh 固定界面液晶显示屏 RS485通信接口:1200~9600 bps(缺省:2400bps) 通讯波特率电力载波通信接口:1200~9600 bps(缺省:2400bps) 红外通信接口:1200bps 潜动具有防潜动逻辑设计 外型尺寸×170mm×85 mm 重量≤3.0kg z 气候条件 安装方式 规定的工作范围 极限工作范围 储存和运输极限范围户内式 -10°C ~45°C -25°C ~60°C -25°C ~70°C 户外式 -25°C ~60°C -40°C ~70°C -40°C ~70°C

三相四线电度表错误接线分析

三相四线电度表错误接线的分析与判断 动力工程部电气车间 二O一一年九月

三相四线电度表接线方式的分析与判断 1、三相四线电度表标准接线方式 P=P1+P2+P3 =U A I A cos ψA + U B I B cos ψB + U C I C cos ψC =3 UI cos ψ 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b) 2、三相四线电度表电压正相序A 、B 、C 而电流正相序是B 、C 、A 的接线方式 P=P1+P2+P3 =U A I B cos (120°+ψB )+ U B I C cos (120°+ψC )+ U C I A cos (120°+ψA ) =3 UI cos (120°+ψ) =-3 UI cos (60°-ψ)故当Ψ在0°~60°内,呈反转状态。 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b)

P=P1+P2+P3 =U A I C cos (120°-ψC )+ U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB ) =3 UI cos (120°-ψ) =-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b) 4、三相四线电度表电压正相序B 、C 、A 而电流正相序是A 、B 、C 的接线方式 P=P1+P2+P3 =U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB )+ U A I C cos (120°-ψC ) =3 UI cos (120°-ψ) =-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。或正或反 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b)

电子表使用说明书

电子表使用说明书 1.正常时间模式:正常时间画面显示时、分、秒、星期。 1.1 按START键显示日期。 1.2 按RESET键显示每日闹铃时间。 1.3 按MODE进入跑秒模式。 1.4 按LIGHT键灯亮3秒。 1.5 按RESET+START键打开/关闭每日闹铃,相应的图标显示/消失;按住两键则发出bibi的响声。 1.6 按RESET+MODE键可打开/关闭整点报时(星期全显示为打开,反之则为关闭)。 ★任何状态下按住RESET+START+MODE三键,画面全显示,松开则返回。 2 、跑秒模式:从正常时间模式按MODE键一次进入跑秒模式。 2.1 按START键开始/停止跑秒。 2.2 跑秒停止时,按RESET键跑秒数值归0。 2.3 跑秒运行时,按RESET键,提取一个分段时间,跑秒画面停止(但跑秒并没有中止依然在背后运行)之后:若按RESET键,画面显示总的跑秒值;若按START键,在背后运行的跑秒停止,但画面依然停止,再按RESET 键显示跑秒停止时的值。

3 、每日闹铃设定:从正常时间模式按MODE键两次进入每日闹铃设定状态,时位闪动。 3.1 按RESET键转换设定对象:时分 3.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整。 3.3 每日闹铃设定完成,按MODE键保存并退出设定,转到正常时间模式。 ★每日闹铃打开,当到达闹铃时间,会发出1分钟的bibi声;闹铃期间,若按START键,5分钟后会再次闹铃。 4 、正常时间设定:从正常时间模式按MODE键三次进入正常时间设定状态,秒位闪动。 4.1 按RESET键转换设定对象:秒分时 日月星期 4.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整(秒位除外);秒位调整时按START键秒值归0,若秒值大于或等于30,则分值同时增加1。 4.3 时位设定时,按START键可选择12/24小时显示格式。 4.4 正常时间设定完成,按MODE键保存并退出设定状态,转到正常时间模式。 这款运动表中文说明操作如下:

三相四线电子式多功能电能表说明书(淮北万华国网型)V1.0

用户操作使用说明 DTSD843型 三相四线电子式多功能电能表 淮北万华仪表有限责任公司

一.产品简介 (3) 1.1概述 (3) 1.2技术指标 (3) 1.3工作原理 (5) 二、外形说明及安装 (6) 2.1外形图 (6) 2.2液晶显示屏内容 (7) 2.3 电表的安装及接线 (8) 2.3.1电表的安装 (8) 2.3.2端子接线图 (9) 三、基本功能 (11) 3.1电能计量功能 (11) 3.2需量测量 (11) 3.3 时钟 (11) 3.4费率和时段 (11) 3.5清零 (11) 3.6数据存储 (12) 3.7冻结 (12) 3.8事件记录 (12) 3.9通讯 (12) 3.10信号输出 (13) 3.11显示 (13) 3.12 测量 (13) 3.13 安全保护 (13) 3.14 负荷记录 (14) 3.15 停电抄表 (14) 3.16 报警 (14) 五、存储和运输 (14) 六、保证期限 (14) 七、保养和维修注意事项 (14) 附录 (15) 附录A 显示项目 (15) 附录B 故障显示 (15)

一.产品简介 1.1概述 DTSD843型三相电子式多功能电能表采用了最新设计的专用数字集成电路和超低功耗16位MCU,可以直接准确测量各相正反有功无功电量,并依据相应的费率和需量要求进行调整。可以进行4种费率、14个时区、14个日时段(8套)、30个节假日及周休日等设置,具有有功最大需量记录功能,对有功功率、无功功率、电压、电流、功率因数等用电参数进行实时测量和处理,具有红外遥控编程抄表、双RS485远程抄表(两通讯接口电气隔离防护,相互通信不受干扰)、有功无功脉冲输出、停电抄表、负荷记录等功能。数据显示采用宽温度范围的大屏幕中文液晶,便于人工抄表记录。 本产品采用SMT工艺和先进设备制造,严格按照ISO9001:2000控制过程工艺和质量。高度集成化设计和防静电、防雷、瞬变干扰抑制等多种抗干扰设计,关键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件。抗变形,抗腐蚀,抗老化,绝缘和密封性能良好。 该表性能指标符合DL/T 614–2007,GB/T17215.301-2007标准中对多功能电能表的各项技术要求,通信规约符合DL/T645–2007协议及其备案文件。 1.2技术指标 准确度等级有功0.5S级,1级无功2级 参比电压3×220/380V 3×57.7/100V (三相四线) 3×100V(三相三线) 额定电流3×1.5(6)A、3×5(20)A、3×10(40)A、3×15(60)A、3×20(80)A、3×30(100)A 额定频率50Hz 起动电流有功0.001In (0.5级) 0.004In(1级) 无功0.005In (2级) 潜动具有防潜动逻辑设计 外型尺寸265×170×75 mm 重量约1.8kg 电气参数

三相四线费控智能电能表使用说明书

三相四线费控智能电能表使用说明书 DTZY22-Z 型三相四线费控智能电能表采用当今最先进的电能表专用集成电路、永久保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能计量、分相双向计量、需量计量、功率因数计量、显示和远传实时电压、电流、功率等,并实现用户的预付费功能,又可灵活预置多种功能:超负荷报警和自动断电、缺相报警、缺相情况记录、自动抄表等。以手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有双RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 1.1、性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品 有明显提高。 1.1.2、经过严格的安全认证,可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控 制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。 1.1.3、当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.4、电表运行信息可由手持电脑、 RS485 接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择 一种或多种传输方式。电能表通讯规约符合DL/T645 。三相四线费控智能电能表使用说明 书- 4 -二、原理与主要技术参数: A 、B、C三相电压、电流信号经专用电能表 高速集成电路处理转换成相应的数字信息后,计算出各相电压、电流、功率、电能,CPU 中央处理器通过SPI 口读取有关数据量,并通过程序处理求出各总电量、费率电量、需 量、功率因素等。同时识别各相电压、电流有无异常并记录负荷曲线和相应的失压、失流状态,并可按用户要求定制丰富的事件记录。其原理框图如下:原理框图 2.1、执行标准GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》GB/T 17215.323-2008《交流电测量设备特殊要求-第23部分静止式无功电能表(2 级和 3 级)》GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求 -第21 部分静止式有功电能表( 1 级和 2级)》GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件 -第11部分:测量设备》GB/T 17215.321-2007《1 级和 2 级静止式交流有功电能表》Ua Ub Uc N Ia Ib Ic AUX AUX L N辅助电源电源电压取样电流取样专用计量芯片功能M C U EEPROM+FLASH LCD显示器通讯接口实时时钟功率指示脉冲输出信号输出、指示三相四线费控智能电能表使用说明 书- 5 -GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》GB 4208-2008《外壳防护等级( IP代码)》GB/T 15464-1995 《仪器仪表包装通用技术条件》JJG 596-1999《电子式电能表》JB/T 6214-1992《仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则》DL/T614-2007《多功能电能表》DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》DL/T 830-2002《静止式单相交流有功电能表 使用导则》DL/T 698.35《电能信息采集与管理系统第3-5 部分电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》DL/T 698.42《电能信息采集与管理系统第4-2部分通信协议-集中器下行通信》Q/GDW206-2008《电能表抽样技术规范》Q/GDW 356 —2009《三相智能电能表型式规范》Q/GDW 354— 2009《智能电能表功能规范》Q/GDW 365 — 2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 2.2、主要技术参数:项目技术参数基本技术参数电压规格三相四线: 3×220/380V可根据用户要求设计特殊规格的电表

单相智能电能表说明书

目录 一、产品简介 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 规格和主要参数 (1) 二、外形说明及安装 (3) 2.1 液晶显示及内容 (3) 2.2 电表的安装及接线 (5) 三、功能说明 (8) 3.1 计量功能 (8) 3.2 费控功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 测量及监测 (8) 3.4 事件记录 (8) 3.5 费率、时段 (9) 3.6 显示功能 (9) 3.7 报警功能 (9) 3.8 冻结功能 (9) 3.9 计时功能 (10) 3.10 脉冲输出 (10) 3.11 通信接口 (10) 四. 工作原理 (10) 五、安装............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 六、运输与贮存................................................................................................................ 错误!未定义书签。 七、质保期限.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

三相电子式多功能电能表使用说明书

DTSD1277型 DSSD1277-B型 三相电子式多功能电能表 使用说明书安装、使用产品前请阅读使用说明书石家庄科林自动化有限公司

目录 1概述..................................................................... 错误!未定义书签。2工作原理................................................................. 错误!未定义书签。3技术参数................................................................. 错误!未定义书签。 主要型号.................................................................... 错误!未定义书签。 主要技术参数 ................................................................ 错误!未定义书签。 抄表及全失压电池 ............................................................ 错误!未定义书签。 时钟参数.................................................................... 错误!未定义书签。 电能量脉冲输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 多功能测试输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 跳闸、报警控制输出 .......................................................... 错误!未定义书签。 尺寸及重量.................................................................. 错误!未定义书签。4电能表主要功能........................................................... 错误!未定义书签。 电能计量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 需量测量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 实时量测量功能 .............................................................. 错误!未定义书签。 时钟、时段、费率及校时功能 .................................................. 错误!未定义书签。 事件记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 冻结功能.................................................................... 错误!未定义书签。 负荷记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 停电抄表功能 ................................................................ 错误!未定义书签。5GPRS无线通讯模块(可选)................................................. 错误!未定义书签。 远程及本地灯定义............................................................ 错误!未定义书签。 本地串口线的定义:.......................................................... 错误!未定义书签。 安装SIM卡 ................................................................. 错误!未定义书签。 天线安装 ................................................................... 错误!未定义书签。6面板及显示............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明.................................................................... 错误!未定义书签。 液晶显示说明 ................................................................ 错误!未定义书签。7安装及使用............................................................... 错误!未定义书签。 安装图及接线说明 ............................................................ 错误!未定义书签。 使用说明.................................................................... 错误!未定义书签。8GPRS通信模块基本功能..................................................... 错误!未定义书签。 通讯连接 ................................................................... 错误!未定义书签。 无线信道规格和指标.......................................................... 错误!未定义书签。 主动上报功能 ............................................................... 错误!未定义书签。 表计数据查询 ............................................................... 错误!未定义书签。 数据转发 ................................................................... 错误!未定义书签。 远程升级 ................................................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档