EPY系列电力专用逆变电源

使用说明书

(EPY2K型)

EPY2K使用说明

注意事项

1、请确认所购机器机型及机号,并详细填写用户资料表中各项内容,以便我公司提供即时的服务;

2、请不要自行打开机箱,否则我公司将不承担保修事宜;

3、必须按照说明书要求安装使用;

4、请妥善保存好说明书,作为日后参阅;

5、正弦波逆变电源在使用过程中有一定的发热量属正常现象,但要保持安装环境的通风散热、干净清洁,特别不能堵塞通风孔。

一、概述

正弦波逆变电源是电力控制系统新一代的专用电源,它主要针对电力控制系统的特点和要求设计制造,适合电力控制系统对供电设备高质量、高可靠性的要求,满足电力控制系统中电脑等终端设备的需求。

随着信息网络技术日新月异的发展和普及,已经广泛应用于电信、航空航天、银行证券交易、金融管理、办公自动化、工业自动控制、医疗卫生、军事科研等各个领域,程控交换和数字传输的综合运用,促进了网络数字化,国际互联网的兴起,标志着现代社会进入信息化的时代。因此,电力控制系统中信息处理的安全、稳定、准确、连续极为重要,信息的破坏和丢失往往会造成经济损失甚至产生严重的后果。正弦波逆变电源的应用消除了直接使用市电和小型UPS电源供电所产生的不利因素,根本上避免了由于市电不稳、供电中断、杂音干扰和雷电侵入等可能造成的危害。配备正弦波逆变电源是电力控制系统能够安全、可靠运行的最佳保障。

二、性能

本电源属于直流/交流转换电源,采用SPWM技术,输出纯正弦波,具有瞬态响应好、波形失真小、输出电压稳定等特点,并同时具有极佳的EMI指标。本电源设有直流输入过、欠压保护,直流输入极性接反保护,交流输出过电压、过功率、短路保护,机内过热保护等一系列保护措施,使电源的各项性能指标和可靠性具有足够的技术保证。

三、使用范围

本电源针对电力控制系统的特点设计制造,以满足系统中电脑等终端设备的供电需求,主要应用于:

1、各类数字通信设备的后台管理设备,包括终端设备、监控设备、计费设备等。

2、信息网络系统的服务器、智能平台,电力控制系统的仪器仪表等。

3、适用于一切DC110/220V作为主供电源,同时又有其它通信设备需要AC220V供电的场合。

四、安装方法

1、打开包装,请检查附件。

2、选择通风、散热、清洁的环境。

3、选择好正确的直流电源按下列方法接入。

19英寸机架式

当输入电压过、欠压,输出过载、短路、过压,机器内部过热时鸣响。

4、操作方法

1)检查确定电源开关为关闭状态(OFF),把110V/220V直流电源正确接入直流输入端子。正极线和负极线接反不影响工作。220V交流电源输入端不连接。

2)开启电源开关(ON),此时应有“工作”绿色指示灯亮,表明直流输入正常,电源正工作在逆变状态,交流输出端子有AC220V/50Hz正弦波电压输出。

3)在本机(逆变工作时)正常运行中,若出现直流输入电压高于过压保护点或低于欠压保护点时,此时机器关闭输出,进入保护状态,并有“偏压”黄色指示灯亮,同时蜂鸣器告警。直流

输入电压恢复正常后,机器自动恢复输出。

4)本机(逆变工作时)若出现输出过载、短路,机器将关闭输出,进入过载保护状态,并有“过载”红色指示灯亮,同时蜂鸣器告警。调整负载至额定范围内,电源开关重新开启即可正常工作。

5)本机(逆变工作时)若出现输出过压,内部温度过高等故障时,机器关闭输出,进入保护状态,并有“故障”红色指示灯亮,同时蜂鸣器告警。解除故障后,电源开关重新开启即可正常工作。

6)把220V交流电源正确接入交流输入端子,此时应有“市电”绿色指示灯亮,表明交流输入电压正常,电源正工作在直通市电状态,交流输出端子有AC220V/50Hz正弦波电压输出。

六、技术指标

1、电气性能

1)输入直流电压:80V/160V~150V/300V

2)输入交流电压:187V~242V

3)输出电压:220V±5%

4)输出频率:50Hz±1%

5)输出功率:2000V A

6)波形失真:≤5%

7)效率:≥85%

8)功率因数:0.8

9)转换时间:5ms

2、保护功能(逆变工作状态)

1)输入电压极性保护

当直流输入电压极性接反时,机器内部自动调整极性,不影响工作。

2)直流输入电压欠压保护

当输入电压小于75V/150V时,机器自动保护,关闭输出,当输入电压上升至80V/160V后自动恢复正常工作。

3)直流输入电压过压保护

当输入电压大于155V/310V时,机器自动保护,关闭输出,当输入电压下升至150V/300V后自动恢复正常工作。

4)输出过载保护

当输出超过额定负载的110%,即输出功率为1600W±20W时机器自动保护,关闭输出。

5)输出短路保护

当输出端短路时,机器即刻保护,关闭输出。

6)输出电压过压保护

当输出电压大于242V±5%,机器自动保护,关闭输出。

7)内部过热保护

当机器内部稳度大于80°C时,机器即刻保护,关闭输出。

3、机械性能

1)尺寸立式:220(宽)×178(高)×370(深)mm

19英寸机架式:482(宽)×133(高)×350(深)mm

2)重量:30Kg

3)颜色:电脑白(灰)

4、使用环境

1)使用条件:温度0°C~45°C,相对湿度20%~90%

2)储存运输条件:温度?25°C~60°C,相对湿度20%~90%

七、附件

1、专用直流电源输入接头线一根;

2、专用交流电源输入接头线一根;

3、使用说明书一本;

操作异常指南表

现象原因处理方法

“市电”灯不亮输入市电无电压或欠压

交流输入保险管熔断

更换保险管

“工作”灯不亮没有打开开关

直流输入电压过高或过低调整直流输入电压至正常工作范围“偏压”灯亮直流输入电压欠压或过压调整直流输入电压至正常工作范围“过载”灯亮输出过载关闭开关,调整负载至正确范围,再重

新打开开关

“故障”灯亮输出电压过压

机器内部过热关闭开关,调整负载至正确范围,再重新打开开关

蜂鸣器响直流输入电压欠压或过压

输出电压过压或过载调整直流输入电压至正常工作范围关闭开关,调整负载至正确范围

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1 号附件2 10kV 及以下业扩受电工程典型设计技 术 导则及图集(2018 版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二O—八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计(2014 版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

技术导则》修编内容 1前言及范围 增加了技术导则的前言。 2规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL/ T 5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的文件执行。 按《GB/ T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要系数一起描述为。

220KV级电力变压器说明书样本

220KV级电力变压器说明书样本 -----------------------作者:-----------------------日期:

220KV级电力变压器说明书 1 概述 该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。 2 设备参数 2.1 技术规范 2.1.2 套管电流互感器 2.1.3 变压器套管

5 检修特殊安全措施 5.1 解体阶段条件与要求 5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为 14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。 5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。 5.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。 5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。 5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施 5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。 5.2.2 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。 5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。 5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。 5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。 5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。 5.2.7 竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。翻竖过程中任何一点都不能着地。

城市电力规划规范完整版

城市电力规划规范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

城市电力规划规范 GB50293-1999 第1章?总则 第1.0.1条为使城市规划中的电力规划(以下简称城市电力规划)编制工作更好地贯彻执行国家城市规划、电力能源的有关法规和方针政策,提高城市电力规划的科学性、经济性和合理性,确保规划编制质量,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 第1.0.3条城市电力规划的编制内容,应符合现行《城市规划编制办法》的有关规定。 第1.0.4条应根据所在城市的性质、规模、国民经济、社会发展、地区动力资源的分布、能源结构和电力供应现状等条件,按照社会主义市场经济的规律和城市可持续发展的方针,因地制宜地编制城市电力规划。 第1.0.5条布置、预留城市规划区内发电厂、变电所、开关站和电力线路等电力设施的地上、地下空间位置和用地时,应贯彻合理用地、节约用地的原则。 第1.0.6条城市电力规划的编制,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第2章?术语 第2.0.1条城市用电负荷urban customrs' load为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第2.0.2条城市供电电源urban power supply sources为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第2.0.3条城市发电厂urban power plant在市域范围内规划建设的各类发电厂。 第2.0.4条城市主力发电厂urban main forces power plant能提供城网基本负荷电能的发电厂。 第2.0.5条城市电网(简称城网)urban electric power network为城市送电和配电的各级电压电力网的总称。 第2.0.6条城市变电所urban substation城网中起变换电压,并起集中电力和分配电力作用的供电设施。 第2.0.7条开关站(开闭所)switching station城网中起接受电力并分配电力作用的配电设施。 第2.0.8条高压深入供电方式high voltege deepingtypes of electric power supply城网中66KV及以上电压的电源送电线路及变电所深入市中心高负荷密度区布置,就近供应电能的方式。

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 安装使用说明书

沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

GCS柜抽屉操作说明(经济型)

GCS 柜抽屉操作说明 一、 抽屉操作手柄介绍: 下图为GCS 柜抽屉手柄外观图,手柄上共标注出“抽出”、“隔离”、“试验”、“分闸”、“合闸”五个位置,本图手柄位置为“合闸”位置。 合闸位置 抽出位置 合闸操作说明 隔离位置 合闸操作方向 分闸位置 操作位置指示箭头 试验位置 1)、“抽出位置”为一次、二次回路与主回路断开,抽屉与柜体联锁打开,可进行抽屉的推进、抽出操作; 2)、“隔离位置”为一次、二次回路与主回路断开,抽屉与柜体联锁,抽屉是不可抽出的; 3)、“试验位置”为一次回路与主回路断开,二次回路与主回路连接,此位置可进行二次回路试验; 4)、“分闸位置”为一次、二次回路均与主回路连接,但抽屉内断路器处于分闸位置; 5)、“合闸位置”为一次、二次回路均与主回路连接,且通过手柄旋转使抽屉内断路器处于合闸位置; 二、抽屉操作说明: 下面以图示介绍抽屉操作的步骤及在过程中应注意的问题: 1)、下图为抽屉处于抽出位置,此时将抽屉本体推进相应的柜体抽屉单元中;

2)、第1步完成后,在“抽出位置”顺时针旋转手柄至“隔离位置”,此时抽屉本体与柜体联锁,但一次、二次回路与主回路断开;如下图: 3)、第2步完成后,再将手柄顺时针旋转至“试验位置”,此时抽屉的一次回路与主回路断开,其二次回路与主回路接通,可进行不带负荷的试验;如下图: 4)、第3步完成后,再将手柄顺时针旋转至“分闸位置”,此时抽屉的一次回路、二次回路均与主回路接通,做好合闸的准备;如下图:

5)、第4步完成后,在“分闸位置”时,将手柄向里按,如图1 图1 同时,将手柄顺时针旋转,如图2 图2 旋转至“合闸位置”,此时可听到抽屉内断路器合闸的声音,此时抽屉的一次回路、二次回路均与主回路接通,一次回路带电可带下级负荷;如图3 : 图3

110kV电力变压器安装使用说明书

资产编码:000040000000000602388196 说明书 110kV级油浸式电力变压器安装使用说明书 广高电器诚实为您 广高电器变通世界 广州广高高压电器有限公司 二0 一0年

目录 110kV级油浸式电力变压器使用说明书 (1) 胶囊指针式储油柜使用说明书 (8) LR-110 LRB-110型电流互感器使用说明书 (10) LRB-60 吸湿器使用说明书 (12)

110kV级油浸式电力变压器 安装使用说明书 一、适用范围 本说明书适用于110kV级的油浸式电力变压器。 二、外观检查 变压器到货后,须立即按下述各项进行检查,并做记录,以便及时发现问题与追查原因。 1、按变压器铭牌数据查对变压器是否与合同相符。 2、按变压器“出厂技术文件一览表”查对所到的技术文件图样等是否齐 全。 3、按变压器“拆卸一览表”查对到货之变压器主体与零件、部件、组件 等是否齐全,并检查有无损坏,要着重对易损件的检查。并查对所供应的变压器油与吸湿器的数量是否相符。 4、检查冷却系统所有的散热器(包括风冷却器及水冷却器)的数量与安 装尺寸及端子箱是否正确。 5、检查变压器主体有无渗漏现象。 6、检查运输过程的振动仪的数据。 三、起吊与搬运 1、起吊变压器应使四个起吊装置同时受力。 2、起吊时吊绳与垂线之夹角应小于30°,如因吊高限制不能满足此项要 求时,应使用吊梁起吊。 3、搬运中如果需要转换小车方向或在箱底加滚杠时,需利用千斤顶按外 型尺寸所规定的位置将变压器顶起后再进行搬运。 4、若变压器不立即安装和投入运行,而要长期贮存时,必须装上储油柜、 吸湿器,或者临时储油柜,以保证有一定的油压与油量,适应其温度变化的需要。注油时,所有放气塞均需打开。待气塞处冒油时,将气塞拧紧后继续注油。 四、运行前的检查 变压器经铁路正常运输后,在运往变压器基地过程中,变压器倾斜角度不得超过15°,行速要小于200m/h,其振动与颠簸情况根据振动仪记录,当符合投入运行条件的规定时变压器可不吊芯检查,装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目,合格后,便可投入运行,否则仍需

AKS300系列数字经济型软起动器说明书

67数字经济型 软起动器 AKS300型系列使用说明书 封面 前言 感谢您购买艾克威尔生产的AKS300系列软起动器。 AKS300系列软起动器是专用于由恒速交流电动机作为运转动力的起停装置(如拖动、风机、泵、传送带以及其他机械设备)。 由于每次电动机起动和停机的时候,会产生机械和电气的问题,从而导致负载冲击的出现。AKS300系列数字经济型软起动器可消除此类问题。使用本软起动器后,电压可平稳的施加和撤离电动机,转矩和电流也是如此。因此,和传统的起动方式相比,机械和电气的问题将得到彻底的改善。 本手册为用户提供了安装配线、参数选择、故障诊断和日常维护相关注意事项。为确保能正确安装及操作AKS200系列软起动器,发挥其优越性能,请在装机前阅读本使用手册,并妥善保存及交给最终机器使用者。 读者对象 本书适合下列人员阅读 设备安装人员、维护人员、设计人员

目录 章节页码 1,简介 1 2,产品确认 2.1 型号说明 2.2 开箱确认 3,安装 3.1 安装环境 3.2 使用条件 3.3 注意事项 4, 功能介绍和使用 4.1 水泵、风机特性简介 4.2 功能介绍 4.3 完全使用 5,故障对策和维护 5.1 故障对策 5.1.1故障类别 5.1.2故障分析及解决 5.2 维护 5.2.1 日常保养及维护 5.2.2 软起动器的存贮 5.3 保修 6,技术参数 6.1 尺寸 6.2 型号选择 6.3 使用示例 1,简介 1.1 AKS400系列软起动主要功能特点: 完美的人性艺术化设计: ●外形美观和结构合理 ●良好简洁的人机界面 ●功能完善和操作简便 ●牢固可靠和结构紧凑 可靠的质量保证: ●先进的SMT贴片生产工艺 ●优异的电磁兼容性能

城市电力工程规划规范

城市电力规划规范 GB50293-1999 第1章总则 第条为使城市规划中的电力规划(以下简称城市电力规划)编制工作更好地贯彻执行国家城市规划、电力能源的有关法规和方针政策,提高城市电力规划的科学性、经济性和合理性,确保规划编制质量,制定本规范。 第条本规范适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 第条城市电力规划的编制内容,应符合现行《城市规划编制办法》的有关规定。 第条应根据所在城市的性质、规模、国民经济、社会发展、地区动力资源的分布、能源结构和电力供应现状等条件,按照社会主义市场经济的规律和城市可持续发展的方针,因地制宜地编制城市电力规划。 第条布置、预留城市规划区内发电厂、变电所、开关站和电力线路等电力设施的地上、地下空间位置和用地时,应贯彻合理用地、节约用地的原则。 第条城市电力规划的编制,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

第2章术语 第条城市用电负荷urban customrs' load 为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第条城市供电电源urban power supply sources 为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第条城市发电厂urban power plant 在市域范围内规划建设的各类发电厂。 第条城市主力发电厂urban main forces power plant 能提供城网基本负荷电能的发电厂。 第条城市电网(简称城网)urban electric power network 为城市送电和配电的各级电压电力网的总称。 第条城市变电所urban substation 城网中起变换电压,并起集中电力和分配电力作用的供电设施。

10kV配电工程设计说明书

**开发有限公司10kV配电工程施工设计说明书 **有限公司 电力设计资格证书号:**

批准:审核:设计:

目录 一、......................................................................................................................................... 工程概况4 二、设计依据 (4) 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 (4) 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 (4) 2.3、有关的设计规范 (4) 三、设计范围 (6) 四、供电设计 (6) 4.1、概述 (6) 4.2、接线方式 (6) 4.3、计量 (6) 4.4、电缆选型 (7) 4.4.1、接线方式选择 (7) 4.4.2、导线截面选择原则 (7) 4.4.3、低压电缆的选型 (10) 4.5、10kV/0.4kV供、配电 (10) 4.5.1 、负荷计算 (10) 4.5.2 、变压器 (12) 4.5.3 、无功补偿 (14) 4.6、防雷与接地 (14) 五、其他 (15) 六、主要设备材料清册 (16)

一、工程概况 本工程位于**,总建筑面积约47761㎡,由7#、8#楼住宅、车库及商业组成。建筑层数:7#、8#楼为31F/-1F,其中1~31F为住宅,-1F为地下车库和商业;住宅总户数372户、门市39户。负荷等级:消控室用电、消防负荷等为二级负荷,其余负荷为三级负荷。 总概况为:电源进线采用10kV单电源供电,电源点从由**处搭火。本期工程设计变压器总容量为2300kVA,在本期工程7#、8#楼地下室配电房内新建高压柜KYN28-12/5台,SCB11-1000KVA变压器1台,SCB11-800KVA变压器1台,SCB11-500KVA变压器1台。低压进线柜GCK/3台、低压出线柜GCK/7台、补偿柜GCK/3台、联络柜GCK/1台、直流屏1套24AH,350kW发电机1台、发电机进线柜GCK/1台、发电机出线柜GCK/3台。 二、设计依据 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 2.3、有关的设计规范 GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》; GB 50053-2013 《10kV 及以下变电站设计规范》; GB 50054-2011 《低压配电设计规范》;

经济型位卡使用说明书模板

1 综述 SFISA-7021卡是ISA总线的多功能数据采集接口卡,可方便地应用于装有ISA总线插槽的微机。PC操作系统可选用当前流行的Windows系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件LabVIEW、LabWindows/CVI 等环境。 SFISA-7021多功能数据采集接口卡安装使用方便,程序编制简单。使用时只需将接口卡插入微机任一ISA总线插槽中。其模拟量输入输出信 号均由卡上37芯D型插座与外部信号源及设备连接。 模入部分:用户可根据实际需要选择单端或双端输入方式。本卡采用 程序触发AD转换。系统经过查询板上AD转换完成状态,或响应AD转换完成中断的方式实现与板卡的通讯和数据交换。 模出部分:模出有多种输出范围选择,可根据用户需要将加电输出初始态,设置成加电自动输出范围下限电平或输出范围中点电平。 数字量输入输出部分:有16路数字量输入和16路数字量输出接口, 采用40P扁平带缆与外部设备连接。也可经转换电缆从37芯D型插座输出。其中数字量输出具有锁存和加电自动清零功能。 2技术参数 2.1模入部分(以下简称A/D) A/D通道数:单端32路、双端16路; A/D信号范围:0V?5V; -5V?+5V; 输入阻抗:>10M Q ; A/D转换分辨率:12位; A/D转换系统经过率:10KHz(A型)/30KHz(B型); A/D触发方式:程序触发; A/D通讯方式:A/D转换结束中断、程序查询;

A/D转换非线性误差:士2LSB ; A/D转换输出码制:单极性原码、双极性偏移码 系统综合误差:<± 0.05 % F.S ; 2. 2模出部分(以下简称D/A) D/A通道数:1路; D/A 范围:0 ?2.5V; 0 ?5V; 0 ?10V; -2.5V ?+2.5V; -5V ?+5V;—10V ?+ 10V; D/A转换分辨率:12位; D/A转换输入码制:二进制原码(单极性输出) 二进制偏移码(双极性电压输出) D/A转换建立时间:< 5卩S (0?2.5V; -2.5V?+2.5V) (无RC滤波时的满幅阶跃)< 50卩S (0?5V; -5V?+5V; 0?10V) < 100 卩S (-10V ?+10V) D/A加电输出状态:加电同时自动输出下限电平或加电同时自动输出中位电平; D/A转换综合误差:电压方式:< 0.1% F.S ; 2. 3数字量输入输出部分(以下简称DI /DO) DI: 16 路;DO: 16 路; 输入输出电平:TTL / CMOS电平兼容; DO加电输出状态:0电平; 2. 4电源功耗 +5V < 600mA +12V < 100mA -12V < 70mA

电力设计说明

电气设计说明 本专业施工验收按GB50303-2002<<建筑电气安装工程施工质量验收规范>>执行. 电力设计要求: 1、供电负荷分级:本建筑物为一类高层建筑,消防用电、电梯为一级负荷, 其它负荷为三级负荷。 2、电力设计:1)供电系统:本建筑的低压工作电源引自7#楼地下室变配电所,住宅进线电力电缆引至本楼地下室配电间内,住宅及公共设施用电均从地下室配电间内各自的配电柜内引接电源。一级负荷备用电源引自地下室低压配电室备用电源柜,备用电源选用柴油发电机,电源电压380/220V,当正常电源断电时,柴油发电机于30秒内自起动。柴油发电机只保证消防负荷及一级负荷用电。消防用电采用两路电源供电,供电末端设自动双电源切换箱,由此向用电设备控制箱配电. 住宅采用IC卡电度表计量方式。 2)照明系统:*照明种类:本工程照明种类可分为:正常照明、应急照明。*根据节能要求,本建筑内的照度标准及照明功率密度如:配电间、电梯机房:照度200Lx,照明功率密度限值为7W/m2,风机房:照度100Lx,照明功率密度限值为4W/m2。走廊楼梯:照度50Lx,照明功率密度限值为2.5W/m2住宅:起居室、厨房、卫生间照度100Lx,卧室照度75Lx,餐厅照度150Lx,照明功率密度限值为6W/m2商业:照度300Lx,照明功率密度限值为10W/m2。照明功率密度值均满足节能要求。*照明灯具:厨房、卫生间选用防潮型灯具;电梯机房、风机房、配电间等采用自带蓄电池单、双管荧光灯;荧光灯灯管为节能型(T5,T8)灯管,电子镇流器 cos?不小于0.90。疏散指示灯和标志照明灯具的选型应符合消防局的有关规定,并且灯具应设置蓄电池,蓄电池的工作时间不小于30分钟。*应急照明:门厅、走道等按照度不应低于1LX考虑,楼梯间等竖向疏散区域不应低于5lx考虑。各层走道,拐角及出入口均设置疏散指示灯(带电源浮充),出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;疏散指示灯明装,底边距地0.5m。疏散通道上的应急照明平时采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急照明灯。 3. 线路敷设:1)低压电缆:低压出线电缆选用WDZ-YJE-1KV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯电缆;消防设备供电选用WDZN-YJE-1KV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯电缆;所有支线除双电源双切箱出线选用WDZN-BYJ交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯电导线,至潜污泵出线选用防水型电缆外,其他均选用WDZ-BYJ交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯电导线穿钢管敷设。2)本楼内电气竖井的配电干线在电缆桥架内敷设,其它所有线路均穿SC管埋地埋墙或埋顶暗敷设。消防干线和非消防干线在同一桥架内敷设应做隔板处理(加防火隔板)。若不敷设在桥架上,明敷设时穿焊接钢管(SC)应涂防火涂料保护。在有吊顶的地方,均穿金属管在吊顶内敷设;在无吊顶的地方,应急照明线一律穿金属管在墙、楼板等不燃烧结构体内暗敷,保护层厚度不应小于 3cm。普通照明支线一律穿管暗敷在楼板或墙内。3)消防设备配电线路暗敷时,应穿金属管敷设于不燃烧结构体内,保护层厚度须大于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属桥架或线槽(采用的防火涂料,耐火不小于3小时)。洞在设备安装完毕后用防火材料封堵;4)本工程图中标注SC管为焊接钢管;消防用电设备供电缆线的选型及敷设应满足防火要求。5)所有照明支线除注明外均

VEC经济型伺服控制器说明书

XY脉冲控制下的位置追踪模式 脉冲控制下的位置追踪模式说明 说明 说明 一 系统快速接线设置 (2) 1、总接线图:数字I/O信号类型选择为NPN (2) 2、总接线图:数字I/O信号类型选择为PNP (3) 3、XY脉冲输入接口CN3图解说明 (4) 4、接线 (5) 5、试运行 (5) 6、马达自学习 (6) 二 驱动器控制接口定义 (6) 1、键盘通讯口CN1 (6) 2、马达编码器接口CN2 (6) 3、功能端口接线CN3 (7) 三 键盘使用说明 (8) 1、键盘图 (8) 2、键盘操作说明 (8) 四 参数表及参数详细说明 (10) 1、参数类型说明 (10) 2、参数表 (10) 3、参数说明 (12) 五 RS-485通讯协议 (15) 1、RS-485硬件接口规格 (15) 2、通讯格式 (15)

★ 所有与马达配套使用的驱动器在厂家已设置好相关参数所有与马达配套使用的驱动器在厂家已设置好相关参数,,请按以下说明接线,点动点动试运行正常试运行正常试运行正常即可即可即可使用使用使用。。 一 系统系统快速接线设置快速接线设置快速接线设置 1、 总接线图总接线图::数字I/O 信号类型选择为NPN NPN

PNP :数字I/O信号类型选择为PNP 总接线图: 2、总接线图

3、XY 脉冲输入接口CN3图解图解说明说明说明 备注备注备注::1、Y 信号与X 信号的线路完全相同信号的线路完全相同,,以下仅示例X 信号信号;; 3.1 3.1 线驱动型信号线驱动型信号线驱动型信号((Line Drive Line Drive)) 即差分信号输入;配合5V 电源系统设计的差动式输入 3.2 3.2 PLC PLC PLC 开极集输开极集输开极集输出控制单台出控制单台出控制单台 仅控制一台驱动器,使用驱动器内部5V 电源 3.3 PLC 3.3 PLC 开极集输开极集输开极集输出控制出控制出控制((推荐使用推荐使用)),使用驱动器内部DC24V 直流电源

电力设计说明书

第一部分设计说明书 1主变压器的选择 1.1主变压器容量的选择原则 1.单元接线的主变压器的选择 单元接线时变压器的容量应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用电负荷后,留有10%的裕度确定。采用扩大单元接线时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应按单元接线的计算原则计算出的两台机组容量之和来确定。 2.具有发电机电压母线的主变压器的选择 连接在发电机电压母线与系统之间的主变压器的容量,应考虑以下因素: (1)在发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的日最小负荷,并扣除常用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余功率和无功容量送入系统。 (2)当接在发电机电压母线上的最大一台机组检修或因供热机组热负荷变动而需要限制本厂出力时,主变压器应能从电力系统倒送功率,保证发电机电压母线最大负荷的需要。 (3)若发电机电压母线上接有两台及以上的主变压器时,当其中容量最大的一台机组因故退出运行时,其他主变压器应能输送母线剩余功率的70%以上。 (4)电力市场环境下,中小火电机组的高成本电量面临“竞价上网”的约束,特别是在夏季丰水季节处于不利地位,加之“以热定电”的中小热电厂在夏季热力负荷减少的情况下,可能停用火电厂的部分或全部机组,主变压器应具有从系统倒送功率的能力,以满足发电机组电压母线上最大负荷的要求。 3.连接两种升高电压母线的联络变压器 联络变压器的台数一般只设置一台,最多不超过两台,这是考虑到布置和引线的方便。(1)联络变压器容量应能满足两种电压网络在各种不同运行方式下有功和无功的交换。(2)联络变压器容量一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量,以保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的要求;同时,也可在线路检修或故障时,通过联络变压器将剩余容量送入另一系统。 1.2 主变压器形式的选择 选择主变压器时应从相数,绕组数,冷却方式,接线组别等方面选择。

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

干式电力变压器使用说明书样本

干式电力变压器使用说明书样本 1

. 干式电力变压器使用说明书

济南变压器集团 济南济变志亨电力设备有限公司 目录 1、产品介绍 (1) 2、附件 (1) 3、产品装卸及运输 (2) 4、检查验收 (3) 5、仓储保管 (3) 6、安装注意事项 (3) 7、投运前的检查 (4) 8、投运前的试验 (4) 1

9、投入运行 (4) 10、维修与保养 (5) 2

本说明书适用于我公司生产的树脂浇铸干式变压器的装卸、运 输、仓储保管、安装、使用及维修维护等。 1、产品介绍 我公司生产的变压器以德国西门子公司的技术进行设计、生产,主要由以下几部分组成: ——铁芯 采用优质进口高导磁晶粒取向冷轧硅钢片,45全斜接缝,步进搭接。空载损耗小,噪声低。 ——线圈 高压线圈为多段带状铜(铝)箔结构,用填料型树脂在真空状态下浇铸,低压线圈为整张铜(铝)箔结构,层间用预浸布粘结。线圈绝缘等级为F级(特殊要求可作到H级)。对于部分小容量的变压器,可按用户要求生产铜线导体的树脂浇铸变压器。 该种结构的线圈具有局部放电量小、抗短路能力强等特点。2、附件 以下附件由用户按其需选用。 2.1 温度控制器: 为了便于观测,一般每台变压器配有一台温度控制器。 温度控制器的三个Pt100测温元件分别埋设在低压线圈上端的测温孔内。随着温度变化,自动监测低压线圈温度,必要时发出控制信 号,有效确保了变压器的安全运行。 1

温度控制器具有启停风机、超温报警、超温跳闸等功能。当前国内各生产厂对上述各温度值的出厂设定值见下表。 2.2 冷却风机: 变压器不带风机时,可在额定容量下连续运行。 加装低噪声辐流风机的变压器,能够在风机连续运行时,将变压器容量提高到120%~150%,但此时负载损耗相应增加50%~125%,阻抗电压也增加20%~50%,二次出口电压略有下降。此种状态可短时期连续运行,但我们不推荐长期运行。 2.3 外壳: 变压器不带外壳,保护等级为IP00,由于变压器运行时不得触摸或靠近,建议用防护栅栏,以保证安全。 根据所使用环境要求的不同,可装配IP20~IP23防护等级的外壳,以防止意外触电和滴水造成的变压器故障。外壳应当可靠接地。 2.4 出线方式: 变压器的进出线方式有:上进上出、上进侧出、上进下出、下进上出、下进下出、下进侧出等方式,用户可根据具体情况选用(必要时可选做侧出线)。 2

经济型智能螺杆ESCC控制器使用说明书

经济型智能螺杆ESCC50控制器 使用说明书 大连冰山嘉德自动化有限公司 二零零九年四月 目录 键盘简介 (3)

显示画面 主画面 (4) 菜单画面 (4) 参数设置画面 (4) 参数设置步骤 (6) 测试画面介绍 (6) 操作过程 (7) 油加热器控制 (7) 油泵控制 (7) 压缩机控制 (7) 增减载控制 (7) 附表1 故障处理 (8) 附表2 控制台元件调定值 (14) 键盘简介

显示画面 主画面(注:控制台上电,显示“主界面”:当前喷油温度和电机电流;无故障,显示“就绪”;有 故障,显示故障信息。) 用于停压缩机电机 出现故障时:用于对故障进行确认操作。 设 定 时:用于对设定画面及设定数值进行确认。 显示运行状态和功能数据等各种信息。 LCD 显示屏 用于参数设定: 机组通讯、电流、温度值设定。 用于油加热控制: 控制油加热器启动、停止 用于测试: 停机状态下可以进行操作。 菜单键 复位键 设定时:取消设定界面。 故障时:解除故障后,返回主界面。 在其它界面时:返回主界面。 油泵启动键 用于启动油泵 增、减键 运行时:用于能级增载或减载操作。 设定时:用于切换设定画面及其数据 的设定。 油泵停止键 用于停油泵 压缩机停机键 压缩机启动键 用于启动压缩机电机 紧急情况出现,请立即按紧急停机按钮! 故障处理见附表1 第8页

菜单画面 参数设置画面 按“▼”键 按“确定”键 按“▼”键

按“▼”键按“▼”键按“▼”键

参数设置步骤 例如:按照第3页参数设置画面操作方法,设定“通讯地址”值,见下面(其余画面设定方法相同): 测试画面介绍■ 操作过程 进入此界面后,按“确定”按键,数值闪烁,按▲▼键调整通讯地址值为“3”,按“确定”按键确认“3”,数值不闪烁,表明设置成功。 注:保持按住▲或▼按键,数值闪烁3次后,将连续变化。

《城市电力网规划设计导则》

ICS Q/GDW 城市电力网规划设计导则 The code of planning and design of urban electric network 国家电网公司 发布

目录 前言.............................................................................................................................................................................................III 城市电力网规划设计导则 (1) 1 总则 (1) 2 规划的编制和要求 (3) 2.1 城网规划范围 (3) 2.2 规划年限和各阶段的要求 (3) 2.3 规划的编制流程 (4) 2.4 规划的主要内容 (4) 2.5 规划的修正 (7) 2.6 规划的编制、审批和实施 (7) 3 负荷预测与电力(电量)平衡 (8) 3.1 一般规定 (8) 3.2 预测思路和方法 (9) 3.3 电力(电量)平衡 (10) 4 规划设计的技术原则 (12) 4.1 电压等级 (12) 4.2 供电可靠性 (12) 4.3 容载比 (15) 4.4 城网接线 (17) 4.5 中性点运行方式 (19) 4.6 无功补偿和电压调整 (20) 4.7 短路水平 (22) 4.8 电压损失及其分配 (23) 4.9 节能环保 (24) 4.10 通信干扰 (24) 5 供电设施 (27) 5.1 变电站 (27) 5.2 架空输电线路及高压配电线路 (29) 5.3 开闭所、配电室及中低压配电线路 (30) 5.4 电缆线路 (31) 6 调度、通信、继电保护、自动化及信息管理 (33) 6.1 调度 (33) 6.2 通信 (33) 6.3 继电保护 (34) 6.4 自动化 (34) 6.5 信息管理 (35) 7 特种用户的供电技术要求 (37) 7.1 重要用户 (37) 7.2 畸变负荷用户 (38)

电力工程课程设计说明书模板

电力工程课程设计 说明书

河南科技大学 课程设计说明书 课程名称电力工程课程设计 题目 XXX冶金配件生产厂变电所供配电设计 学院 班级 学生姓名 指导教师 日期 3月10日

电力工程课程设计任务书 班级: 姓名: 学号: 设计题目: XXX冶金配件生产厂变电所供配电设计 一、设计目的 熟悉电力设计的相关规程、规定, 树立可靠供电的观点, 了解电力系统, 电网设计的基本方法和基本内容, 熟悉相关电力计算的内容, 巩固已学习的课程内容, 学习撰写工程设计说明书, 对变电所区域设计有初步的认识。 二、设计要求 ( 1) 经过对相应文献的收集、分析以及总结, 给出相应项目分析, 需求预测说明。 ( 2) 经过课题设计, 掌握电力系统设计的方法和设计步骤。 ( 3) 学习按要求编写课程设计报告书, 能正确阐述设计方法和计算结果。 ( 4) 学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中, 认真查阅相应文献以及实现, 给出个人分析、设计以及实现。 三、设计任务 ( 一) 设计内容 1.总降压变电站设计 ( 1) 负荷计算 ( 2) 主结线设计: 选主变压器及高压开关等设备, 确定最优方案。( 3) 短路电流计算: 计算三相短路电流, 计算结果列出汇总表。

( 4) 主要电气设备选择: 主要电气设备选择及校验。选用型号、数量、汇成设备一览表。 ( 5) 主要设备继电保护设计: 元件的保护方式选择和整定计算。( 6) 配电装置设计: 包括配电装置布置型式的选择、设备布置图。( 7) 防雷、接地设计: 包括直击雷保护、进行波保护和接地网设计。 2.车间变电所设计 根据车间负荷情况, 选择车间变压器的台数、容量, 以及变电所位置的原则考虑。 3.厂区配电系统设计 根据所给资料, 列出配电系统结线方案, 经过详细计算和分析比较, 确定最优方案。 ( 二) 设计任务 1.设计说明书, 包括全部设计内容, 负荷计算, 短路计算及设备选择( 要求列表) ; 2.电气主接线图。 四、设计时间安排 查找相关资料( 1天) 、总降压变电站设计( 3天) 、车间变电所设计( 2天) 、 厂区配电系统设计( 1天) 、撰写设计报告( 2天) 和答辩( 1天) 。 五、主要参考文献 [1] 电力工程基础

电力变压器手册.doc

变压器是一种通过改变电压而传输交流电能的静止感应电器。它有一个共同的铁心和与其交链的几个绕组,且它们之间的空间位置不变。当某一个绕组从电源接受交流电能时,通过电感生磁、磁感生电的电磁感应原理改变电压(电流),在其余绕组上以同一频率、不同电压传输出交流电能。因此,变压器的主要结构就是铁心和绕组。 铁心和绕组组装了绝缘和引线之后组成了变压器的器身。器身一般装在油箱或外壳之中,再配置调压、冷却、保护、测温和出线装置,就成为变压器的结构整体。 变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。 电力变压器可以按绕组耦合方式、相数、冷却方式、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。如称为单相变压器、双绕组变压器等。但是这样的分类包含不了变压器的全部特征,所以在变压器型号中往往要把所有的特征表达出来,并标记以额定容量和高压绕组额定电压等级。 图示是电力变压器产品型号的表示方法。 □□□□□□□□-□/□□-防护代号(一般不标,TH-湿热,TA-干热) 高压绕组额定电压等级(KV) 额定容量(KV A) 设计序号(1、2、3…;半铜半铝加b) 调压方式(无励磁调压不标,Z-载调压) 导线材质(铜线不标,L-铝线) 绕组数(双绕组不标,S-绕组,F-分裂绕组) 循环方式(自然循环不标,P-强迫循环) 冷却方式(J-油浸自冷,亦可不标;G-干式空气 自冷,C-干式浇注绝缘,F-油浸风冷, S-油浸水冷) 相数(D-单相,S-三相) 绕组耦合方式(一般不标,O-自耦)(1)相数和额定频率 变压器分单相和三相两种。一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求,小型变压器有制成单相的,特大型变压器做成单相后组成三相变压器组,以满足运输的要求。 (2)额定电压、额定电压组合和额定电压比 a.、额定电压变压器的一个作用就是改变电压,因此额定电压是重要数据之一。 变压器的额定应与所连接的输变电线路电压相符合,我国输变电线路电压等级(KV)为0.38、3、6、10、15(20)、35、63、110、220、330、500 输变电线路电压等级就是线路终端的电压值,因此连接线路终端变压器一侧的额定电压与上列数值相同。线路始端(电源端)电压考虑了线路的压降将比等级电压为高。 35KV以下电压等级的始端电压比电压等级要高5%,而35KV.及以上的要高10%,因此变压器的额定电压也相应提高。线路始端电压值(KV)为 0.4、3.15、6.3、10.5、15.75、38.5、69、121、242、363、550 由此可知,高压额定电压等于线路始端电压的变压器为升压变压器,等于线路终端电压(电压等级)的变压器为降压变压器。 变压器产品系列是以高压的电压等级而分的,现在电力变压器的系列分为 10KV及以下系列、35KV系列、63KV系列、110KV系列和220KV系列等。