第一章

1.一般建筑物地基所面临的有哪些问题

强度及稳定性问题、变形问题、渗漏问题、液化问题

2.根据地基的概念,地基处理的范围应该如何确定

地基是指工程直接影响的这一部分范围很小的场地,若天然地基很软弱效果,不能满足地基强度和变形等要求,则事先通过人工处理后再建造基础,这种地基加固方式叫做地基处理。对于某一工程来讲,在选择处理时要考虑综合地质条件,上部结构要求,周围环境条件,材料来源,施工工期,设备状况和经济指标等3.何谓”软土”“软弱土””软弱地基”

软土:是淤泥和淤泥质土的总称,他是在静水或非常缓慢的流水环境中沉积,经过生物化学作用形成的

软弱土:指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土

软弱地基:是指主要由淤泥、淤泥质土、杂填土或其他高压性土层构成的地基4.软弱地基主要包括哪些地基,具有何种工程特性

软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。这种地基天然含水量过大,承载力低,在荷载作用下易产生滑动或固结沉降。

5.特殊土地基主要包括哪几类,具有何种工程特性

特殊土地基大部分带有地区特点,它包括软土、湿陷性黄土、膨胀土、红黏土、冻土和岩溶。

软土地基:抗剪强度低、透水性低、不均匀性、高压缩性

湿陷性黄土地基:颗粒,矿物组成,含水量低,孔隙比大,欠压密,容易引起不均匀沉降

膨胀土地基:吸水膨胀失水收缩,具有较大的张缩变形性能且是变形往复的高黏性土

6.试论述地基处理的目的和其方法分类

目的是利用换填、夯实、挤密、排水、胶结、加筋和热学等方法对地基土进行加固,用以改良地基土的工程特性,提高地基土的抗剪强度,降低地基土的压缩性,改善地基的透水特性,改善地基的动力特性,改善特殊土的不良地基特性

分类方法:按时间可分为临时处理和永久处理,按处理深度可分为浅层处理和深层处理,按土性对象可分为砂性土处理和黏性土处理,饱和土处理和非饱和土处理,也可按地基处理的作用机理分物理处理、化学处理

7.选用地基处理方法时应考虑哪些因素

地基处理受上部结构、地基条件、环境影响和施工条件、设备状况和经济指标等8.对湿陷性黄土地基,一般可采用哪几种地基处理方法

土工聚合物法、砂桩挤密法、振动水冲法、石灰桩挤密法、砂井、真空预压法、降水预压法、电渗排水法、高压喷射注浆法

9.对防止地基土液化,一般可采用哪几种地基处理方法

换土垫层法、强夯法、振动挤密法、排水固结法

10.对软土地基,一般可采用哪几种地基处理方法

堆载预压法、真空预压法、水泥土搅拌桩法、换填垫层法、强夯法

11.试论述地基处理的施工质量控制的重要性以及主要措施

地基处理工程与其它建筑工程不同,一方面,大部分地基处理方法的加固效果并

不是施工结束后就能全部发挥和体现的,另一方面每一项地基处理工程都有它的特殊性,同一种方法在不同地区应用其施工工艺也不尽相同,对每一个工程都有它的特殊要求,而且地基处理往往是隐蔽工程,很难直接检测质量,因此必须在施工中和施工后加强管理和检测。

具体检测方法:钻孔取样、静力触探试验、标准贯入试验、载荷试验、取芯试验、波速试验、注水试验、拉拔试验等

第二章

1.试论述土的压实机理以及利用室内击实实验资料以求得现场施工参数的方法

当黏性土的土样含水量较小时,其粒间引力较大,在一定的外部压实功能作用下,如还不能有效的克服引力而使土粒相对移动,这是压实效果就比较差。当增大土样含水量时,结合水膜逐渐增厚,减小了引力,土粒在相同压实功能条件下易于移动而挤密,所以压实效果好。当土样含水量增大到一定程度后,孔隙中就出现了自由水,结合水膜的扩大作用就不大了,因而引力的减少就显著,此时自由水填充在孔隙中,从而产生了阻止土粒移动的作用,所以压实效果又趋下降,因而设计时要选择一个“最优含水量”。这就是土的压实机理。

击实试验采用击实仪器进行,主要包括实筒,击锤和导筒。在标准的击实仪器,土样大小和击实能量的条件下,对于不同含水量的土样,可击实得到不同干密度,从而绘制干密度和制备含水两之间的关系曲线,从而求得最大干密度和与之对应的制备含水量,即最优含水量

2.何谓”虚铺厚度””最大干密度””最优含水量””压实系数”

虚铺厚度:虚铺厚度,没有经过碾压的回填土,呈现表面松散压实前的摊铺厚度称虚铺厚度。

最大干密度:击实或压实试验所得的干密度与含水率关系曲线上峰值点对应的干密度。

最优含水量:是指在一定功能的压实作用下,能使填土达到最大干密度时相应的含水率。

压实系数:土的控制干密度与最大干密度之比

3.土和灰土垫层的设计方法与砂垫层的设计方法相比有何异同

砂垫层:砂垫层与灰土垫层均属于换填法,当软弱土地基承载力和变形不能满足要求时,厚度又不很大时,常采用砂垫层提高地基承载力,施工简单,可有效提高承载力,加速软弱土层排水固结,防止冻胀,消除膨胀土

灰土垫层:通过处理基底下的部分湿陷性土层,可达到减小地基的总湿陷量,并控制未处理土层湿陷量的处理效果。但灰土垫层仅适用于不受地下水浸泡的基土地面上进行。

4.试论述砂垫层,粉煤灰垫层,干渣垫层,土及灰土垫层的适用范围及其选用条件

砂垫层:要求有足够的厚度以置换可能被剪切破坏的软弱土层,又要求有足够大的宽度以防止砂垫层向两侧挤出

粉煤灰垫层:适用于厂房、机场、港区陆域和维场等工程大面积填筑

干渣垫层:适用于中、小型建筑工程,尤其适用于地坪和维场等工程大面积地基处理和场地平整。对易受酸碱废水影响的地基不得用矿渣垫层材料

土及灰土垫层:常用于湿陷性黄土地区,但是灰土垫层仅适用于不受地下水浸泡的基土地面上进行

5.各种垫层施工控制的关键指标是什么

砂垫层:干密度为砂垫层施工质量控制的技术标准,其中中砂1.6t/m3,粗砂1.7,碎石2.0~2.2

素土(灰土)垫层:压实系数要求1)当垫层厚度不大于3m时,λc>=0.93。2)当垫层厚度大于3m时,λc>=0.95

粉煤灰垫层:粉煤灰应沥干运装,含水量15%-25%,压实系数取0.9~0.95,施工压实含水量控制在±4%

干渣垫层:松散度不小于1.1t/m3,泥土与有机质含量不大于5%,对于一般场地平整不受其限制

6.相对于常规碾压法,冲击碾压法有什么优点

冲击碾压法具有填方量大,行进速度高和功效高的特点

7.阐述聚苯乙烯板块(EPS)的工程特性及适用范围

特点:超轻质,强度和模量较高,应力应变特性,回弹模量高,摩擦特性,耐水性,吸水膨胀率小,耐腐蚀,耐热性,自立性,耐久性

广泛应用于软土地基中地基承载力不足,沉降量过大,地基不均匀沉降,需要快速施工的路堤,人造山体及地下管道保护的换填工程。

第三章

1.叙述强夯法的适用范围以及对于不同土性的加固机理

适用范围:处理碎石土,砂土,低饱和度的粉土与黏性土,湿陷性黄土,素填土和杂填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软一流塑的黏性土等地基上对变形控制要求不严的工程

加固机理:动力密实,动力固结,动力置换

2.阐述强夯法的动力密实机理

采用强夯加固多孔隙,粗颗粒,非饱和土是基于动力密实机理,即用冲击型动力荷载,使土体中孔隙减小,土体变得密实,从而提高地基土强度

3.阐述动力固节理论以及在强夯法中的应用

用强夯法处理细颗粒饱和土时,则是借助于动力固结理论,即巨大的冲击能量在土中产生很大的应力波,破坏了土体原有的结构,使土体局部发生液化并产生许多裂隙,增加了排水通道,使孔隙水得以顺利逸出,待超孔隙水压力消失后,土体固结。

4.阐述强夯法有效加固深度的影响因素

影响因素有很多,除了锤重和落距,还有地基土的性质,不同土层的厚度和埋藏顺序,地下水位以及其他强夯设计参数等

5.阐述“触变恢复”“时间效应”“平均夯击能”“饱和能”“间歇时间”的含义

触变恢复:是土体强度在动荷载作用下强度会暂时降低,但随时间的增长会逐渐恢复的现象

时间效应:

平均夯击能(单位夯击能):整个加固场地的总夯击能量除以加固面积称为单位

夯击能

饱和能:土体产生液化的临界状态时的能量级别称为饱和能

间歇时间:所谓间歇时间,是指相邻夯击两遍之间的时间间隔。

6.阐述现场试夯确定强夯夯击击数和间歇时间的方法

击数确定:常以夯坑的压缩量最大,夯坑周围隆起量最小为原则,根据试夯得到的强夯击数和夯沉量,隆起量的监测曲线来确定

间歇时间:各遍间的间歇时间取决于加固土层中孔隙水压力消散所需要的时间来决定

7.阐述强夯施工过程中夯击点分遍施工的含义

强夯需要分遍进行,所有夯点不是一定夯完,而是分几遍,这样做的好处是1)大的间距可避免强夯过程中浅层硬壳的形成,从而加大处理深度2)对饱和细粒土,由于存在单遍饱和能,每遍夯后需要孔压消散后才可进行第二次3)对于饱和粗颗粒土,夯坑深度大时,或积水,为方便操作采取的措施

8.为减少强夯施工对邻近建筑物的振动影响,在夯区周围常采用何种措施

设置垫层,在夯区周围设置隔振沟。

9.阐述降水联合低能级强夯法加固饱和黏性土地基的机理

在夯击过程中,同时结合降排水体系降低地下水位,以提高地基处理效果

第四章

1.叙述碎石桩和砂桩处理砂土液化的机理

作用机理主要有下列三方面作用:挤密作用、排水减压作用、砂基预震效应

2,叙述碎石桩和砂桩对黏性土加固的机理

对于黏性土地基主要作用是置换,以性能良好的碎石来替换不良地基土,在地基中形成具有密室度高而直径大的桩体,它与原黏性土构成复合地基而共同工作。加固作用主要有挤密,置换,排水,垫层和加筋

3.叙述碎石桩和砂桩的承载力影响因素及桩体破坏模式

破坏形式:鼓出破坏、刺入破坏、剪切破坏

承载力主要取决于桩间土的侧向约束能力

4.阐述“桩土应力比”“置换率”的概念

桩土应力比:对一复合土体单元,在荷载作用下,桩顶应力和桩间土表面应力之比为桩土应力比

置换率(面积置换率):桩的截面积与其影响面积之比

5.砂桩和碎石桩在黏性土和砂性土中,其设计长度主要取决于哪些因素

当相对硬层的埋藏深度不大时,应按相对硬层埋藏深度确定

当相对硬层埋藏深度较大时,按变形控制的工程,加固深度应满足碎石桩或砂桩复合地形变形不超过建筑物地基容许值并满足软弱下卧层承载力要求

对按稳定性控制的工程,加固深度应不小于最危险滑动面以下2m

在可液化的地基中,加固深度应按要求的抗震处理深度确定

桩长不宜短于4m

6.阐述振冲法碎石桩施工过程

清理平整施工场地,布置桩位

施工机具就位,使振冲器对准桩位

启动供水泵和振冲器

造孔后边提升振冲器边冲水直至孔口,再放至孔底,重复两三次扩大孔径并使孔内泥浆变稀,开始填料制桩

重复以上步骤

关闭振冲器和水泵

7.阐述沉管法碎石桩施工过程

桩靴闭合,桩管垂直就位

将桩管沉入土层中到设计值

将料斗插入桩管,向桩管内灌碎石

边振边拔出桩管地面

8.试述振冲施工质量控制的三要素

施工质量控制的关键是填料量,密实电流和留振时间,这三者实际上是相互联系和保证的。只有一定的填料量的情况下,才能把填料挤密振密。

第五章

1.阐述石灰桩的对桩间土的加固作用

1)成孔挤密2)膨胀挤密3)脱水挤密4)胶凝作用

2.施工过程中应采用哪些措施以保证石灰桩成桩质量

1)控制灌灰量2)静探测定桩身阻力,并建立Ps与Es关系3)挖桩检验与桩身抽取试样,这是最为直观的检验方法4)载荷试验,是比较可靠的检验桩身质量的方法,如再配合桩间土小面积载荷试验,可推算复合地基的承载力和变形模量3.阐述石灰桩的成桩方法

1)灰块灌入法(石灰桩法):块灰灌入法是采用钢套管成孔,然后在孔中灌入新鲜生石灰块,或在生石灰块中掺入适量的水硬性掺合料和火山灰,一般的经验配合比为8:2或7:3。在拔管的同时进行振密或捣密。利用生石灰吸取桩周土体中水分进行水化反应,此时生石灰的吸水、膨胀、发热以及离子交换作用,使桩四周的土体含水量降低,孔隙比减小,使土体挤密和桩体硬化。桩和桩间土共同承受荷载,成为一种复合地基

2)粉灰搅拌法(石灰柱法):粉灰搅拌法是粉体喷射搅拌法的一种,所用的原料是石灰粉,通过特制的搅拌机将石灰粉加固料与原位软土搅拌均匀,促使软土硬结,形成石灰柱

4.阐述石灰桩的施工顺序

石灰柱一般在加固范围内施工时,先外排后内排,先周边后中间,单排桩应施工两端后中间,并按每间隔1~2孔的施工顺序进行,不允许由一边向另一边平行推移。如对原建筑物地基加固,其施工顺序应由外及里的进行,如邻近建筑物或紧贴水源边,可先施工部分隔断桩将其与施工区隔开,对很软的黏性土地基,应先在较大距离打石灰桩,过四个星期后再按设计间距补桩

第六章

1.土桩和石灰桩在应用范围上有何不同

石灰桩适用于处理饱和黏性土,淤泥,淤泥质土,素填土和杂填土等地基,用于地下水位以上的土层时,宜增加掺合料的含水量并减少生石灰用量,或采用土层浸水等措施

土桩适用于处理5~15m,地下水位以上,含水量14%~23%的湿陷性黄土,素填土,杂填土和其他非饱和黏性土,粉土等土层。当以消除地基的湿陷性黄土为主要目的时,宜采用土桩,当以提高地基承载力或水稳性为主要目的时,宜采用灰土桩或双灰桩,当地基含水量大于24%,饱和度大于0.65,由于无法挤密成孔,故不宜采用该方法

2.阐述土桩(灰土桩)的加固机理

1)挤密作用2)灰土性质作用3)桩体作用

3.阐述土桩(灰土桩)设计中桩间距的确定原则

桩孔宜按等边三角形布置,桩孔之间的中心距离,可按桩孔直径的2~2.5倍,也可按公式计算,对于重要工程或缺乏经验的地区,在桩间距正式设计之前,应通过现场成孔挤密试验,按照不同桩距实测挤密效果再正式确定桩孔间距

4.阐述土桩(灰土桩)施工的桩身质量控制标准

1)成孔施工时,地基土宜接近最优含水量,当含水量低于12%时,宜对拟处理范围内的土层进行增湿2)成孔和孔内回填夯实应符合下列要求:1,成孔和孔内回填夯试的施工顺序,当整片处理时,宜从里向外间隔1~2孔进行,对大型工程可采用分段施工,当局部处理时,宜从外向里间隔1~2孔进行。2,向孔内填料前,孔底应夯实,并应抽样检查桩孔的直径、深度和垂直度3桩孔的垂直度偏差不大于1.5%5经检验合格后,应按照设计要求,向孔内分层填入筛好的素土、灰土或其他填料并应分层夯实至设计标高。3)对沉管法,其直径和深度应与设计值相同,对冲击法和爆破法,桩孔直径不得超过设计值的±70mm,桩孔深度不应小于设计深度的0.5m4)向孔内填料前,孔底必须夯实,然后用素土或灰土在最优含水量状态下分层回填夯实。

第七章

1.阐述水泥粉煤灰碎石桩与碎石桩的区别,水泥粉煤灰碎石桩的特点

水泥粉煤灰碎石桩是在碎石桩的基础上加进一些石屑,粉煤灰和少量水泥,加水拌合制成的一种具有一定粘结强度的桩,相比碎石桩水泥粉煤灰碎石桩适用于高层建筑物地基处理,应力应变呈直线关系,围压对应力应变曲线没多大影响,增加桩长可有效减少变形,总变形量小,承载力提高幅度有较大的可调节性

特点:1)施工工艺与普通振动沉管灌注桩一样,工艺简单,与振冲碎石桩相比,无场地污染,震动影响也小2)所用材料仅需少量水泥,便于就地取材,基础工程不会与上部结构争“三材”3)受力特性与水泥搅拌桩类似

2.阐述褥垫层在水泥粉煤灰碎石桩复合地基的主要作用

1)保证桩、土共同承担荷载2)减少基础底面的应力集中3)褥垫层厚度可以调整桩土荷载分担比4)褥垫层厚度可以调整桩、土水平荷载分担比

3.阐述水泥粉煤灰碎石桩的承载力计算方法,分析其与碎石桩承载力计算方法不同的原因

当CFG桩体标号较高时,具有刚性桩的性状,但在承担水平荷载方面与传统的桩基有明显区别。桩在桩基中可承受垂直荷载也可承受水平荷载,他传递水平荷载的能力远远小于传递垂直荷载的能力。而CFG桩复合地基通过褥垫层把桩和承台断开,改变了过分依赖桩承担垂直荷载和水平荷载的传统思想。其承载力计算方法按规范公式计算。

4.阐述水泥粉煤灰碎石桩的施工方法及适用地质条件

1)长螺旋钻孔关注成桩,属于非挤土成桩法,适用于地下水位以上的黏性土,粉土,素填土,中等密实以上的砂土

2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,属于非挤土成桩法,适用于黏性土、粉土、砂土、以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地

3)振动沉管灌注成桩,属于挤土成桩法,适用于粉土、黏性土和素填土地基

长螺旋钻管内泵压CFG桩施工工序:钻机久违、混合料搅拌、钻进成孔、灌注及拔管、移机

振动沉管灌注成桩法施工工序:设备组装、桩基就位、沉管到预定标高、停机后管内投料、留振、拔管和封顶

第八章

1.排水固结法中的排水系统有哪些类型

竖向排水体(普通砂井、袋装砂井、塑料排水带)水平排水体(砂垫层)

2.排水固结法中的加压系统有哪些类型

加压系统(堆载法、真空法、降低地下水位法、电渗法、联合法)

3.试论述采用排水固结法提高地基强度和压缩模量的原理

排水固结法就是通过不同加压方式进行预压,使原来正常固结黏土层变为处于超固结土,而超固结土与正常固结土相比具有压缩性小和强度高的特点,从而达到减小沉降和提高承载力的目的

4.对比真空预压法与堆载预压法的原理

1)堆载预压法:是用填土等加荷对地基进行预压,是通过增加总应力,并使孔隙水压力消散来增加有效应力的方法。堆载预压法是在地基中形成超静水压力的条件下排水固结,称为正压固结

2)真空预压法:是在需要加固的软土地基表面先铺设砂垫层,然后埋设垂直排水管道,再用不透气的封闭膜使其与大气隔绝,薄膜四周埋入土中,通过砂垫层内设的吸水管道,用真空装置进行抽气,使其形成真空,增加地基的有效应力。真空预压法过程中地基土中应力不变,是负压固结

3)对比1)加载方式:堆载预压法采用堆重,真空预压法则通过真空泵,真空管,密封膜来提供稳定负压2)地基土中总应力:堆载预压过程中,总应力是增加的,是正压固结。真空预压法过程中地基土中应力不变,是负压固结3)排水系统中水压力:堆载预压过程中排水系统中的水压力接近静水压力,真空预压过程中排水系统中的水压力小于静水压力4)地基土中水压力:堆载预压过程中地基土中水压力由超孔压逐渐消散至静水压力,真空预压过程中地基土中水压力是由静水压力逐渐消散至一稳定负压5)地基土水流特征:堆载预压过程中地基土

中水由加固区向四周流动,相当于挤水过程,真空预压过程中地基土中水由四周向固区流动,相当于吸水过程6)加载速度:堆载预压法需要严格控制加载,地基可能失稳,真空预压法不需要控制加载速率

5.阐述砂井固结理论的假设条件

1)每个砂井的有效影响范围一直是直径为de的圆柱体,圆柱体内的土体中水向该砂井渗流,圆柱体边界处无渗流,即处理为非排水边界

2)砂井地基表面受均部荷载作用,地基中附加应力分布不随深度而变化,故地基土仅产生竖向的压密变形

3)荷载是一次施加上去的,加荷开始时,外荷载全部由孔隙水压力承担

4)在整个压密过程中,地基土的渗透系数保持不变

5)井壁上面受砂井施工所引起的涂抹作用的影响不计

6.阐述“涂沫作用”“井阻”的含义,在何种情况下要考虑砂井的井阻和涂沫作用

涂沫作用:地基设置砂井时,施工操作将不可避免地扰动井壁周围的土体,使其渗透性降低,这是涂抹效应

井阻效应:砂井中的材料对水的垂直渗流有阻力,使砂井内不同深度的孔压不全等于大气压,这是井阻效应

7.在真空预压法中,密封系统该如何设计保证稳定的真空度

真空预压的面积不得小于基础外缘所包围的面积,真空预压区边缘比建筑基础外缘每边增加量不得小于3m,另外每块预压的面积应尽可能大,根据加固要求彼此间可搭接或有一定间距,加固面积越大,加固面积与周边长度之比越大,气密性就越好,真空度就越高

8.堆载预压法中如何通过现场监测来控制加载速率

1)根据沉降s和侧向位移δh判别2)根据侧向位移速率判别3)根据侧向位移系数判别4)根据土中孔隙水压力判别

9.应用实测沉降—时间曲线推测最终沉降量的方法

p110

第九章

1.阐述灌浆法所具有的广泛用途

1)增加地基土的不透水性,防止流砂、钢板桩渗水、坝基漏水和隧道开挖时涌水,以及改善地下工程开挖条件2)防止桥墩和边坡护岸的冲刷3)整治坍方滑坡,处理路基病害4)提高地基土承载力,减少地基的沉降和不均匀沉降5)进行托换技术,对古建筑的地基加固

2.阐述灌浆材料的“分散度”“沉淀析水性”“凝结性”的意义

分散度:分散度是影响可灌性的主要因素,一般分散度越高,可灌性越好

沉淀析水性:在浆液搅拌过程中,水泥颗粒处于分散和悬浮于水中的状态,但当浆液制成和停止搅拌时,除非浆液极为浓稠,否则水泥颗粒将在重力的作用下沉淀,并使水向浆液顶端上升

凝结性:浆液的凝结过程分为两个阶段:1浆液的流动性减少到不可泵送的程度2凝结后浆液随时间而逐渐硬化

3.阐述工程中使用的浆液材料应该具有的特性

分散度、沉淀析水性、凝结性、热学性、收缩性、结石强度、渗透性和耐久性4.阐述浆液材料的种类和主要特点

灌浆法按浆液材料可分为粒状浆材(悬浮液)和化学浆材(真溶液),其中粒状浆液又分为不稳定粒状浆材和稳定粒状浆材,化学浆材可分为无机浆材和有机浆材

粒状浆材特性:他是一种悬浊液,能形成强度较高和渗透性较小的结石体。即适用于岩土加固,也适用于地下防渗

化学浆液特性:能够灌入裂隙较小的岩石,孔隙小的土层及有地下水活动的场合。

5.阐述水泥类浆液材料的主要优缺点以及各类添加剂的作用

水泥浆材属于悬浊液,其主要问题是析水性大,稳定性差,纯水泥浆的凝结时间较长,在地下水流速较大的条件下灌浆时浆液易受冲刷和稀释等。为了改善其性质,常在水泥浆中掺入各种附加剂。速凝剂(加速凝结和硬化)缓凝剂(增加流动性)流动剂、加气剂(产生空气)、膨胀剂(产生膨胀)防析水剂(产生空气)6.阐述“水灰比”的概念以及对浆液特性的影响

水灰比指的是水的重量与水泥重量之比。水泥浆配比采用水灰比表示,水灰比越大,浆液越稀,一般变化范围为0.6~2.0,常用水灰比为1:1。对于水泥浆材,水灰比越大,其析水性越大,稳定性越差。

7.阐述渗透灌浆,劈裂灌浆和压密灌浆不同灌浆原理以及适用范围

渗透灌浆:是指在压力作用下使浆液填充土的孔隙和岩石的裂隙,排挤出孔隙中存在的自由水和气体,而基本上不改变原状土的结构和体积,所用灌浆压力相对较小。这类灌浆只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石。

劈裂灌浆:劈裂灌浆是指在压力作用下,浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石和土体结构的破坏和扰动,使其沿垂直于小主应力的平面上发生劈裂,使地层中原有的裂隙或孔隙张开,形成新的裂隙或孔隙,浆液的可灌性和扩散距离增大,而所用的灌浆压力相对较大

压密灌浆:是指通过钻孔在土中灌入极浓的浆液,在注浆点使土体挤密,在注浆管端部逐渐形成浆泡,使土体挤密。挤密灌浆可用于非饱和土体,以调整不均匀沉降以及在大开挖或隧道开挖时对邻近土进行加固

8.阐述渗透灌浆,劈裂灌浆和压密灌浆方法中,浆液在地基土中的存在形态

浆液在渗透灌浆中呈球形扩散和柱形扩散,劈裂灌浆中顺地层中的裂隙扩散,压密灌浆中在注浆管附近形成浆泡

9.阐述双层管双拴塞注浆施工方法

1)钻孔—通过优质泥浆进行固壁,很少用套管护壁

2)插入袖阀管—为使套壳料的厚度均匀,应设法使袖阀管位于钻孔中心

3)浇注套壳料—用套壳料置换孔内泥浆,浇注时应避免套壳料进入袖阀管内,并严防孔内泥浆混入套壳料中

4)灌浆—待套壳料具有一定强度后,在袖阀管内放入带双塞的灌浆管进行灌浆10.阐述在有地下水流动的地基中进行灌浆施工应采取的施工措施

采用水泥水玻璃等快凝材料,必要时在浆液中掺入砂等粗料,在流速特别大的情况下,尚可采取特殊措施,例如在水中预填石块或级配砂石后再灌浆

第十章

1.试比较水泥土搅拌桩采用湿法施工和干法施工的优缺点

干法施工特点:1)使用的固化材料可更多的吸收软土地基中的水分,对加固含水量高的软土,极软土以及泥炭土地基效果更为明显2)固化材料全面的被喷射到靠搅拌叶片旋转过程中产生的空隙中,同时又靠土的水分把他黏附到空隙内部,随着搅拌叶片的搅拌使固化剂均匀的分布在土中,不会产生不均匀的散乱现象,有利于提高地基土的加固强度3)与高压喷射注浆和水泥浆搅拌法相比,输入地基土中的固化材料要少的多,无浆液排除,无地面隆起现象4)粉体喷射搅拌法施工可以加固成群桩,也可以交替搭接加固成壁状、格栅状或块状

2.阐述影响水泥土搅拌桩的强度因素

1)水泥掺入比2)龄期对强度的影响3)水泥强度等级4)土样含水量5)土样中有机质含量6)外掺挤对强度的影响7)养护环境的湿度和温度

3.阐述“水泥掺入比”的概念以及对水泥土强度的影响

水泥土的强度随着水泥掺入比的增加而增大,当<5%时,由于水泥与土的反映过弱,水泥土固化程度低,强度离散性也较大,故水泥搅拌法的实际施工中,选用水泥掺入比必须大于10%。在其他条件相同的前提下,两个不同水泥掺入比的水泥土的无侧限抗压强度之比值随水泥掺入比之比增大而增大

4.在水泥土搅拌桩中可掺入哪些外加剂,这些外加剂的作用是什么

为改善水泥土的性能和提高强度,可用木质素磺酸钙、石膏、三乙醇胺、氯化钠、氯化钙和硫酸钠等外掺挤,结合工业废料处理,还可以掺入不同比例的粉煤灰在水泥土搅拌桩承载力计算公式中,“桩身强度折减系数”含义及取值依据

桩身强度折减系数是一个与工程经验以及拟建工程的性质密切相关的参数。取值与施工时桩端施工质量以及桩端土质条件有关,当桩较短且桩端为硬土层时取高值。,干法可取0.2~0.3,湿法可取0.25~0.33

5.阐述水泥土搅拌桩复合地基承载力计算公式中“桩间土承载力折减系数”的含义及取值措施

桩间土承载力折减系数是反映桩土共同作用的一个参数,他的取值与桩间土的性质、搅拌桩的桩身强度和承载力、养护龄期等因素有关。桩间土较好、桩端土较弱、桩身强度较低,养护龄期较短,则取高值,反之,则取低值

6.阐述水泥土搅拌桩“有效桩长”的概念及计算方法

有效桩长:桩体发挥有效承载作用段的长度

计算方法:计算单桩和复合地基承载力时桩长取有效桩长,有效桩长以桩身强度来控制

8.选用水泥土搅拌桩作支护档墙时,应进行那些设计计算工作

1)土压力计算2)抗倾覆计算3)抗滑移计算4)整体稳定性计算5)抗渗计算6)抗隆起计算

9.阐述对水泥加固土应进行哪些室内外试验以及如何进行这些试验

水泥土的室内配合比试验:按照试验计划,根据配方分别称量土、水泥、水和外掺挤,按不同比例搅拌均匀,装入选定的试摸内,试件成型一天后,编号,拆摸,进行不同方法的养护和物理力学特性试验

第11 章

1.阐述高压喷射注浆法的施工工艺

1)钻机就位2)钻孔3)插管4)喷射作业5)冲洗6)移动机具

2.阐述高压射流破坏土体形成水泥土加固体的机理

破坏土体结构强度的最主要因素是喷射动压,需要增加平均射流,这样就使射流像刚体一样,冲击破坏土体,使土与浆液搅拌混合,凝固成圆柱状的固结体。喷射流在终期区域,能量衰减很大,不能直接冲击土体使土颗粒剥落,但能对有效射程边界土产生挤压力,对四周土有挤密作用,并使部分浆液进入土粒之间的空隙里,使固结体与四周土紧密相依,不产生脱离

3.试对高压喷射注浆法绘出喷射最终固结状况示意图

p182

4.阐述影响高压喷射加固体强度因素

影响固结体形状的主要因素是1)土质2)喷射材料及水灰比3)注浆管类型和提升速度

5.阐述影响高压喷射加固体几何形状的因素

按喷嘴的运动规律不同而形成均匀圆柱体、非均匀圆柱体、圆盘状、板墙状、扇形壁状等,同时因土质和工艺的不同而有所差异

6.阐述高压喷射注浆法处理基坑工程中坑底软弱土层的布置方法

1)排列布置形式:块状、格栅状、墙状、柱状

2)平面设计形式:满堂式、中空式、格栅式、抽条式、裙边式、墩式、墙式3)竖向设计形式:平板式、夹层式、满坑式、阶梯式

第12章

1.阐述土工合成材料的分类

四大类:土工织物(机织、非织造)、土工膜、特种土工合成材料、复合型土工合成材料

2.阐述土工合成材料的几种主要功能以及这些作用主要表现在何种类的工程中1)反滤作用:在渗流出口区铺设土工合成材料作为反滤层,这和传统的砂砾石滤层一样,均可提被保护土的抗渗强度

2)排水作用:具有一定厚度的土工织物具有良好的三维透水性,可使水经过土工合成材料的平面迅速沿水平方向排走,构成水平排水层

3)隔离作用:一般在修筑道路时,路基、路床材料和一般材料都混合在一起,使原设计强度、排水、过滤功能减弱。为防止这种现象,可将土工合成材料设置在两种不同特性的材料间,不使其混杂,但又能保持统一的作用

4)防渗作用:土工膜和复合土工合成材料可以防止液体的渗漏、气体的挥发,保护环境或建筑物的安全,例如水坝和库区的防渗

5)防护作用:对土体或水体起防护作用,防止河岸或海岸被冲刷、防止土体的冻害等

6)加筋作用:给土体提供抗拉强度,加固土坡、堤坝、地基及挡土墙

3.阐述一些常用土工合成材料的工程特性及适用范围

1)非织造型土工织物(无纺织物):这种材料的主要用途是作为排水反滤层,以代替天然粒状率层作用。在这种情况下,无纺织物有时还可以起一定隔离作用。至于加筋加固作用则只有当加固要求不高的情况下,无纺织物能附带的起一定作用

2)织造型徒工织物(有纺织物):这种织物应用很广,主要做成各种土工合成材

料,如编织袋、土工摸袋、土工管等,同时也可直接作隔离层或作为加筋材料3)土工膜或复合土工膜:主要用在防渗或需要密封的部位,因此在水利工程和环保工程中应用广泛

4)土工加筋带或土工格栅:用于土加紧和加固。土工格栅因其具有很高的强度和很低的延伸率,以及与土之间高摩擦力和咬合力,常用于要求很高的场合

5)排水带和排水软管:用于土体的排水,促进土体的固结,在公路,水闸和房屋地基中应用广泛

6)土工摸袋:用于岸坡和堤坡的护坡

7)聚苯乙烯板块:应用于软土地基中地基承载力不足,沉降量过大,地基不均匀沉降,需要快速施工的路堤,人造山体

4.阐述加筋土垫层提高地基承载力,减小地基不均匀变形的机理

1)扩散应力:加筋垫层刚度较大,增大了压力扩散角,有利于上部荷载扩散,降低了垫层底面压力

2)调整不均匀沉降:由于加筋垫层的作用,加大了压缩层范围内地基的整体刚度,均化传递到下卧土层上的压力,有利于调整基础的不均匀沉降

3)增大地基稳定性:由于加筋垫层的约束,整体上限制了地基土的剪切,侧向挤出和隆起

5.阐述土工合成材料施工中连接的方法

连接时可采用搭接法、缝合法、胶结法和U形钉法

第十三章

1.阐述加筋土档墙的特点

1)充分利用材料性能以及土与拉筋的共同作用,因而使挡墙结构轻化。构件全部预制,实现了工厂生产化,降低了原材料消耗

2)它可做成很高的垂直填土档墙,大大节省了占地面积,减少土方量

3)由于结构较轻,施工简便,质量易于控制,施工时无噪声

4)适应性好,具有柔性结构,可承受较大的地基变形。

5)面板形式可根据需要进行选择,造型美观

6)工程造价低

7)加筋土档墙这一复合结构的整体性好,有较好的结构稳定性,良好的抗震性2.阐述通过加筋对土体改良的基本原理

由三轴试验确定,当土的加筋达到一定程度时,加筋产生的抗剪强度得以发挥,随着应变的增大,加筋土内摩擦角基本不变,但黏聚力则随应变的增大而增大3.阐述加筋土档墙破坏形式

拉筋拔出破坏、拉筋断裂、面板与拉筋间接头破坏、面板断裂、贯穿回填破坏、沿拉筋表面破坏、土坡整体失稳、滑动破坏、倾覆破坏、承载力破坏

4.阐述加筋土档墙中筋体受力的特点

当土体的主动土压力充分作用时,每根拉筋除了通过摩擦阻止部分填土水平位移外,还能拉紧一定范围的面板,使得土体中的拉筋能和主动土压力保持平衡。因此每根拉筋所受的拉力随深度的增加而增大,最下一根拉筋的拉力最大

5.阐述加筋土档墙的施工工艺流程

p223图

第十四章

1.阐述复合地基的概念

天然地基中部分土体得到加强或置换而形成与原地基土共同承担荷载的地基

2.阐述复合地基中桩分类

1)散体材料桩2)柔性桩3)半刚性桩4)刚性桩

3.阐述复合地基作用机理

1)桩体作用2)垫层作用3)加速固结作用4)挤密作用5)加筋作用

4.复合地基中桩体破坏模式

刺入破坏、鼓胀破坏、整体剪切破坏、滑动破坏

5.阐述复合地基中桩土应力分布特点及桩土荷载分担的影响因素

1)基地反力呈马鞍形分布2)附加应力分布不均匀,但仍呈现出随深度增加而明显衰减的特性3)在承受由基础传递的均部荷载时,桩体由于刚度较大而具有比桩间土较大的应力

影响因素:它与荷载水平、桩土模量比、桩土面积置换率、原地基土强度、桩长、固结时间、垫层情况有关

6.阐述复合地基能够提高地基抗液化能力的机理

1)提高地基土的密实度2)改善了地基的排水条件3)地基土受到一定时间的预振动4)由于桩对桩间土的约束作用,使得地基刚度增大

7.阐述复合地基承载力的计算的应力复合法和变形复合法及其适用桩型

应力复合法认为复合地基在达到其承载力的时候,复合地基中的桩与桩间土也同时达到各自的承载力

变形复合法复合地基在达到其承载力的时候,复合地基中的桩与桩间土并不同时达到自己承载力,桩的承载力全部发挥而土的承载力并未全部发挥

8.阐述碎石桩复合地基和搅拌桩复合地基固结度的计算方法

碎石桩:巴伦解—固结系数等代法

搅拌桩:太沙基解—复合参数法

9.阐述通过复合地基荷载试验确定复合地基承载力特征值的方法

p234

地基处理课后答案

一般建筑物地基所面临的有哪些问题 强度及稳定性问题、变形问题、渗漏问题、液化问题 根据地基的概念,地基处理的范围应该如何确定 地基是指工程直接影响的这一部分范围很小的场地,若天然地基很软弱效果,不能满足地基强度和变形等要求,则事先通过人工处理后再建造基础,这种地基加固方式叫做地基处理。对于某一工程来讲,在选择处理时要考虑综合地质条件,上部结构要求,周围环境条件,材料来源,施工工期,设备状况和经济指标等 何谓”软土”“软弱土””软弱地基” 软土:是淤泥和淤泥质土的总称,他是在静水或非常缓慢的流水环境中沉积,经过生物化学作用形成的 软弱土:指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土 软弱地基:是指主要由淤泥、淤泥质土、杂填土或其他高压性土层构成的地基 软弱地基主要包括哪些地基,具有何种工程特性 软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。这种地基天然含水量过大,承载力低,在荷载作用下易产生滑动或固结沉降。 特殊土地基主要包括哪几类,具有何种工程特性 特殊土地基大部分带有地区特点,它包括软土、湿陷性黄土、膨胀土、红黏土、冻土和岩溶。 软土地基:抗剪强度低、透水性低、不均匀性、高压缩性 湿陷性黄土地基:颗粒,矿物组成,含水量低,孔隙比大,欠压密,容易引起不均匀沉降 膨胀土地基:吸水膨胀失水收缩,具有较大的张缩变形性能且是变形往复的高黏性土 试论述地基处理的目的和其方法分类 目的是利用换填、夯实、挤密、排水、胶结、加筋和热学等方法对地基土进行加固,用以改良地基土的工程特性,提高地基土的抗剪强度,降低地基土的压缩性,改善地基的透水特性,改善地基的动力特性,改善特殊土的不良地基特性 分类方法:按时间可分为临时处理和永久处理,按处理深度可分为浅层处理和深层处理,按土性对象可分为砂性土处理和黏性土处理,饱和土处理和非饱和土处理,也可按地基处理的作用机理分物理处理、化学处理 选用地基处理方法时应考虑哪些因素 地基处理受上部结构、地基条件、环境影响和施工条件、设备状况和经济指标等 对湿陷性黄土地基,一般可采用哪几种地基处理方法 土工聚合物法、砂桩挤密法、振动水冲法、石灰桩挤密法、砂井、真空预压法、降水预压法、电渗排水法、高压喷射注浆法 对防止地基土液化,一般可采用哪几种地基处理方法 换土垫层法、强夯法、振动挤密法、排水固结法 对软土地基,一般可采用哪几种地基处理方法 堆载预压法、真空预压法、水泥土搅拌桩法、换填垫层法、强夯法 试论述地基处理的施工质量控制的重要性以及主要措施 地基处理工程与其它建筑工程不同,一方面,大部分地基处理方法的加固效果并不是施工结束后就能全部发挥和体现的,另一方面每一项地基处理工程都有它的特殊性,同一种方法在不同地区应用其施工工艺也不尽相同,对每一个工程都有它的特殊要求,而且地基处理往往是隐蔽工程,很难直接检测质量,因此必须在施工中和施工后加强管理和检测。 具体检测方法:钻孔取样、静力触探试验、标准贯入试验、载荷试验、取芯试验、波速试验、注水试验、拉拔试验等 试论述土的压实机理以及利用室内击实实验资料以求得现场施工参数的方法 当黏性土的土样含水量较小时,其粒间引力较大,在一定的外部压实功能作用下,如还不能有效的克服引力而使土粒相对移动,这是压实效果就比较差。当增大土样含水量时,结合水膜逐渐增厚,减小了引力,土粒在相同压实功能条件下易于移动而挤密,所以压实效果好。当土样含水量增大到一定程度后,孔隙中就出现了自由水,结合水膜的扩大作用就不大了,因而引力的减少就显著,此时自由水填充在孔隙中,从而产生了阻止土粒移动的作用,所以压实效果又趋下降,因而设计时要选择一个“最优含水量”。这就是土的压实机理。 击实试验采用击实仪器进行,主要包括实筒,击锤和导筒。在标准的击实仪器,土样大小和击实能量的条件下,对于不同含水量的土样,可击实得到不同干密度,从而绘制干密度和制备含水两之间的关系曲线,从而求得最大干密度和与之对应的制备含水量,即最优含水量 何谓”虚铺厚度””最大干密度””最优含水量””压实系数” 虚铺厚度:虚铺厚度,没有经过碾压的回填土,呈现表面松散压实前的摊铺厚度称虚铺厚度。 最大干密度:击实或压实试验所得的干密度与含水率关系曲线上峰值点对应的干密度。 最优含水量:是指在一定功能的压实作用下,能使填土达到最大干密度时相应的含水率。

(完整版)地基处理与桩基础试题及答案

第二章地基处理与桩基础试题及答案 一、单项选择题 1.在夯实地基法中,A 适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 2. D 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 3. C 适用于处理地下水位以上天然含水率为12%~25%、厚度为5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、灰土挤密桩法 D、砂石桩 4. A 适用于挤密松散的砂土、素填土和杂填土地基 A、水泥粉煤灰碎石桩 B、砂石桩 C、振冲桩 D、灰土挤密桩 5.静力压桩的施工程序中,“静压沉管”紧前工序为 A 。 A、压桩机就位 B、吊桩插桩 C、桩身对中调直 D、测量定位 6.正式打桩时宜采用 A 的方式,可取得良好的效果。 A、“重锤低击” B、“轻锤高击” C、“轻锤低击” D、“重锤高击” 7.深层搅拌法适于加固承载力不大于 B 的饱和黏性土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基 A、0.15MPa B、0.12MPa C 、0.2MPa D 、0.3MPa 8.在地基处理中, A 适于处理深厚软土和冲填土地基,不适用于泥炭等有机沉淀地基。 A、预压法—砂井堆载预压法 B、深层搅拌法 C、振冲法 D、深层密实法 9.换土垫层法中,D 只适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固 A、砂垫层 B、砂石垫层 C、灰土垫层 D、卵石垫层 10.打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩檫桩,应 A 。 A、以贯入度为主,以标高作为参考 B、仅控制贯入度不控制标高 C、以标高为主,以贯入度作为参考 D、仅控制标高不控制贯入度 11.需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建 筑的影响小,施工质量可靠的灌注桩指的是( B )。 A.钻孔灌注桩 B.人工挖孔灌注桩 C.沉管灌注桩 D.爆破灌注桩 12.预制桩的强度应达到设计强度标准值的 D 时方可运输。 A.25% B.50% C.75% D.100% 13.在桩制作时,主筋混凝土保护厚度符合要求的是 D 。

(完整word版)地基处理考试复习题

综合测试试题一 一、名词解释:(20分) 1.地基处理 2.复合地基 3.碎石桩 4.桩土应力比 5.面积置换率 6.掺入比 7.加筋土挡墙 8.土工聚合物 9.托换技术 10.土钉 1.地基处理:在天然地基较弱的情况下,不能够满足地基强度和变形等要求,则预先要经过人工处理以后再建造基础的地基加固方法。 2.复合地基:由两种刚度(或模量)不同的材料(桩体和桩间土)所组成,在相对刚性基础下,两者共同分担上部荷载并协调变形(包括剪切变形)的地基。 3.碎石桩:是一种粗颗粒土桩,具体是指用振动﹑冲击或振动水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将碎石挤压土孔中,形成大直径的由碎石所构成的密实桩体。 4.桩土应力比:在外荷载作用下,复合地基中桩体的竖向平均应力与桩间土的竖向平均应力的比值。它是复合地基中的一个重要设计参数,它关系到复合地基承载力和变形的计算。5.面积置换率:在外荷载作用下,复合地基中桩身截面面积与影响面积的比值。 6.掺入比:是指掺加水泥浆的重量与被加固软土的重量的百分比。 7.加筋土挡墙:由填土中布置的一定量的带状拉筋以及直立的强面板三部分所组成的一个整体复合结构。 8.土工聚合物:是岩土工程领域的新型建筑材料,是由聚合物形成的纤维制品的总称,而这些材料都是由聚酰胺纤维(尼龙)﹑聚酯纤维(涤纶)﹑聚丙烯腈(腈纶)和聚丙烯纤维(丙纶)等高分子聚合物加工而合成的。 9.托换技术:指解决对原有建筑物的地基需要处理和基础需要加固或改建等问题;解决在原有建筑物基础下需要修建地下工程以及邻近建造新工程而影响原有建筑物的安全等问题 的技术总称。 10.土钉:是将拉筋插入土体内部,拉筋尺寸小,全长度与土粘结,并在破面上喷射混凝土,从而形成土体加固区,其加固类似于重力式挡墙,用以提高整个边坡的稳定性,适用于开挖支护和天然边坡的加固治理,是一种实用的原位岩土加筋技术。

地基处理作业..()

第四章地基处理例题1: 某独立基础尺寸为1.5×1.2m2基底埋深为1.0m,荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的荷载为252KN,其他资料如图4.1.1-1,现拟采用1.0m厚的灰土垫层进行处理,灰土重度为19.8KN/m3。 (1) 垫层底面处自重应力值为: (A)36KPa; (B)37.8KPa; (C)39.6KPa ; (D)40KPa; (2) 垫层底面处附加应力值为: (A)44.1KPa; (B)55.1KPa; (C)64.2KPa ; (D)72.6KPa; (3) 垫层底面处径深度修正的地基承载力特载值为: (A)100KPa; (B)108KPa; (C)115KPa ; (D)120KPa; (4) 下卧层承载力是否满足要求: (A)满足; (B)不满足; (5) 垫层底面尺寸不宜小于: (A)1.7×2.0m2; (B) 1.8×2.1m2; (C) 2.5×2.2m2; (D) 2.6×2.3m2; 解: (1) 垫层底面处(2.0m)自重应力p cz: (2) 垫层底面处的附加应力p z: 基础底面处的自重应力p c: 荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力p k:

灰土垫层厚度z 为1.0m ,基础宽度b=1.2m,z/b=1/1.2=0.83>0.5,取压力扩散角θ=28°。 垫层底面处的附加应力p z : (3) 垫层底面处径深度修正后的地基承载力特征值f az : 根据规范3.0.4条,取ηb =0,ηd =1.0 (4) 下卧层承载力验算: 下卧层验算满足要求。 (5) 垫层底面尺寸: 垫层底面宽度'b : 垫层底面长度'l : 垫层底面尺寸不宜小于23.26.2m ?。 答案:(1) (B); (2) (A); (3) (B); (4) (A); (5) (D)。 例题解析: 1. 确定垫层厚度z 时可分2种情况,a. 当软弱层厚度较小时, 应全部换垫,z 应取基础底面软弱土层底面的深度;b. 当软弱下卧层较厚时,应根据az cz z f p p <+的原则确定z 。 一般情况下,z 不宜小于0.5m ,也不宜大于3.0m 。 2. 计算垫层底面处的附加应力时,采用应力扩散法计算,对条 形基础,只考虑宽度方向的应力扩散,扩散后的应力分布宽度为θztg b 2+;对于矩形基础,在长度及宽度2个方向的应力扩散均应考虑,扩散后的应力分布面积为)2)(2(θθztg l ztg b ++。 3. 附加应力在垫层中的扩散角与垫层材料的性质及垫层厚度z

地基处理与桩基础工程考试题目(附答案)整理

第二章地基处理与桩基础工程模拟考试题 一填空题: 1 预制桩强度达到 70 设计强度时,方可起吊堆放,预制桩强度达到 100 设计 强度时方可运输。 2 钢筋混凝土预制桩与桩尖位于坚硬土层时,打桩的控制标准以贯入度为主,以 设计标高作为参考。 3 在确定预制打桩顺序时,应考虑打桩时土体的挤密作用及邻近建筑物结构 地基的影响。根据桩的密集程度,打桩顺序一般为逐排打设、自中间向两侧对称打设、中间向四周打。 4 沉管灌注桩施工时为了避免出现颈缩现象,一般可采用复打法、反 插法法施工。 5 护筒的作用是固定桩位、防止地表水流入孔内、保持孔内水压力、防止塌孔及成孔时引导钻头钻进方向。二单选题: 1在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧承受的桩是( B )。 A.端承摩擦桩 B. 摩擦桩 C. 摩擦端承桩 D. 端承桩 2 在下列措施中不能预防沉桩对周围环境的影响的是( C )。 A.采取预钻孔沉桩 B.设置防震沟 C.采取有远到近的沉桩顺序 D.控制沉桩速率 3 预制桩的垂直偏差应控制的范围是( A )。 A.1﹪之内 B.3﹪之内 C.2﹪之内 D.1.5﹪之内 4 施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是(D )。 A.锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩 .静力压桩 5 若流动性淤泥土层中的桩发现有颈缩现象时,一般可采用的处理方法是( D )。 A.反插法 B.复打法 C.单打法 D.A和B都可 6 钻孔灌注桩属于( C)。 A、挤土桩 B、部分挤土桩 C、非挤土桩 D、预制桩 7 为了能使桩较快地打入土中,打桩时宜采用( B ) A.轻锤高击 B.重锤低击 C. 轻锤低击 D. .重锤高击

地基处理选择题大全·

1、夯实法可适用于以下哪几种地基土?ABF (A)松砂地基 (B)杂填土 (C)淤泥 (D)淤泥质土 (E)饱和粘性土 (F)湿陷性黄土 2、排水堆载预压法适合于:CE (A)淤泥 (B)淤泥质土 (C)饱和粘性土 (D)湿陷黄土 (E)冲填土 3、对于饱和软粘土适用的处理方法有:DEF (A)表层压实法 (B)强夯 (C)降水预压 (D)堆载预压 (E)搅拌桩 (F)振冲碎石桩 4、对于松砂地基适用的处理方法有 :ACDH (A)强夯 (B)预压 (C)挤密碎石桩 (D)碾压 (E)粉喷桩 (F)深搅桩 (G)真空预压 (H)振冲法 5、对于液化地基适用的处理方法有:ACH (A)强夯 (B)预压 (C)挤密碎石桩 (D)表层压实法 (E)粉喷桩 (F)深搅桩 (G)真空预压 (H)振冲法 6、对于湿陷性黄土地基适用的处理方法有:ADEFI (A)强夯法 (B)预压法 (C)砂石桩法 (D)换填垫层法 (E)水泥土搅拌法 (F)石灰桩法 (G)真空预压 (H)振冲法 (I)土(或灰土)桩法 7、土工合成材料的主要功能有:ABCD (A)排水作用 (B)隔离作用 (C)反滤作用 (D)加筋作用 (E)置换作用 10、可有效地消除或部分消除黄土的湿陷性的方法有:BDE (A)砂垫层 (B )灰土垫层 (C)碎石桩 (D)强夯 (E)灰土桩 14、某复合地基,桩截面积为p A ,以边长为L 的等边三角形布置,则置换率为:B (A)p A /2L (B)1.15p A /2L (C)1.5p A /2L 15、某复合地基,桩径为d ,以边长为L 的正方形布置,则置换率为:A (A) 0.782d /2L (B)2d /2L (C)1.152d /2L 16、某复合地基,桩径为d ,以纵向间距1s 和横向间距2s 的矩形布置,则置换率为:A (A) 0.782d /21s s (B)2d / 21s s (C)1.152d /21s s 17、一小型工程采用振冲置换法碎石桩处理,碎石桩桩径为0.6m ,等边三角形布桩,桩距

地基处理工程实例

某住宅小区地基处理方案分析 每一种地基处理方法都有一定的局限性,地基处理方案的优选则需要大量的调研,收集资料了解目前该地区常采用的地基处理方法;认真分析建筑场地的工程地质与水文地质条件,针对该场地的具体条件,以及建筑物对地基承载力的要求,提出多种地基处理方案;从方案的技术可行性、对环境的影响、施工工期、以及工程造价等多个方面对这些方案进行比较;最终确定最优方案;对优选方案提出具体设计、施工及质量检测的建议。 1 工程与地质概况 1.1工程概况 拟建中的某住宅小区位于青岛市东西快速路以南,该小区一期工程由多栋5~6层住宅组成,为框剪结构住宅,不设地下室,基础埋深及基础型式待定。由于该建筑物地基表土层由3.30~5.10米厚人工堆积层(主要为房渣土)组成,必须经过地基处理后方可作为建筑物地基持力层,要求处理后的复合地基承载力标准值≥160KPa,建筑物整体沉降量不大于80mm。 1.2地质概况 (1)地形地貌 拟建场区地形基本平坦,地面标高31.77~32.66m。场区原为采砂坑,目前已填平。地下水埋深1.60~2.10m。 (2)地层土质分布见表1: 表1 场地地层分布 类型层号土层名称 厚度或 标高 (m) 强度 压缩模 量(M P a) 波速 υs 承载 力标 准值 (K P a) 人工 堆积层① 房渣土(含砖块、 碎石) 3.3~ 5.10 中152 ① 1粘质粉土、粉质粘 土(含砖渣) 0.0~3.4较软 5.2 新近 沉积层② 圆砾(含砂约3 0%) 0.0~ 2.1 较硬266250 ②1 中、细砂较硬266180②2细、粉砂中较软160

②3 细、粉砂较硬第 四 纪沉积层③ 粉质粘土、粘质粉 土 标高2 7.51~ 26.28 以下 中较软 9.1243160 ④ 1粘质粉土、粉质粘 土 中较硬15.0247180 ③2砂质粉土、粘质粉 土 较硬25.4243220 ③3重粉质粘土、粘土 较硬 6.6247/24 3 140 ⑤ 粉质粘土、重粉质 粘土标高22.62~21.0 以下 较硬16.8 308/24 7 220 ④1粘质粉土、砂质粉 土较硬中19.6 274/24 7 250 ④2重粉质粘土、粘土 较硬18.8/1 3.0 274/24 7 ④3 细砂较硬308 由表一可知:人工堆积层不能直接作为建筑地基持力层,必须进行地基处理后才能作为持力层,而且处理深度应穿过人工堆积层,处理到新近沉积层内。 2 房渣土的工程性质 房渣土是一种含有大量建筑垃圾如碎石、碎砖、瓦砾和混凝土块的杂填土。其主要工程性质为:密实程度不均匀,成份复杂,有较大的空隙,且充填程度不一,排列无规律。密实程度直接牵涉到地基承载力指标与沉降量的大小。由于房渣土的不均匀会导致地基的不均匀沉降,所以需要对其进行地基处理。 3 地基处理技术难度 (1)房渣土处理深度达6米。 (2)房渣土成份复杂、颗粒粒径较大(有大块的混凝土块)、钻孔难度较大、地下水水位较高。 (3)场地处在城市中,离居民区较近。 4 地基处理方案选择 (1)强夯方案 根据目前国内外强夯技术,最大处理深度能达到10m左右。但是高能量强夯造成的振动对周边居民及其环境会带来严重影响。

地基处理选择题

地基处理选择题 一、单项选择题 1.当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用(A )来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 2.地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固可采用(B )方法来处理地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 3.对于高于地下水位0.8m以上稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基,常采用(D)来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 4.用起重机械将重锤吊起从高处自由落下,对地基反复进行强力夯实的地基处理方法是(C)。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 5.强夯法一般是用起重机械将重锤吊起到(C)m高处自由落下。 A.10~30 B.10~40 C.6~20 D.6~40 6.水泥粉煤灰碎石桩简称(B )。 A.CFP桩 B.CFG桩 C.CFD桩 D.CPG桩 7.水泥粉煤灰碎石桩是处理(A )地基的一种新方法。 A.软弱 B.次坚硬 C.坚硬 D.松散 8.深层密实法中的振冲法又称(B )。 A.振动冲洗法 B.振动水冲法 C.振动密实法 D.震动夯实法 9.振冲桩适用于加固(D)地基。 A.软弱黏土 B.次坚硬的硬土 C.坚硬的硬土 D.松散的砂土 10.深层搅拌法是利用(C )做固化剂。 A.泥浆 B.砂浆 C.水泥浆 D.混凝土 11.以下哪些地基加固方法属于复合地基加固(B) (1)深层搅拌法(2)换填法(3)沉管砂石桩法(4)真空预压法(5)强夯法 A 选(1)和(2); B 选(1)和(3); C 选(4)和(5); D 选(1)和(5); 12.换填法不适用于如下哪几种地基土(C) A湿陷性黄土;B杂填土;C深层松砂地基;D淤泥质土; 13.砂井堆载预压法不适合于(A) A砂土;B杂填土;C饱和软粘土;D冲填土; 14.强夯法不适用于如下哪种地基土(C) A软散砂土;B杂填土;C饱和软粘土;D湿陷性黄土; 15.对于松砂地基最不适用的处理方法(D) A强夯;B预压;C挤密碎石桩;D真空预压; 16.下列哪种方法不属于化学加固法() A砂桩挤密法;B粉喷桩法;C 深层水泥搅拌桩法;D高压喷射注浆法; 17.砂井或塑料排水板的作用是() A预压荷载下的排水通道;B提交复合模量;C起竖向增强体的作用;D形成复合地基; 18.经大量工程实践和实验研究,CFG桩法中褥垫层的厚度一般取为() A 5~10cmB10~30cm C30~50cm D 50~100cm

一建常用的地基处理方法自测题含答案

一建常用的地基处理方法自测题含答案 一、单项选择题 1.当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用()来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 2.地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固可采用()方法来处理地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 3.对于高于地下水位0.8m以上稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基,常采用()来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法

D.重锤夯实法 4.用起重机械将重锤吊起从高处自由落下,对地基反复进行强力夯实的地基处理方法是()。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 5.强夯法所用起重机械的重锤重量一般为()。 A.8~40 B.8~30 C.9~30 D.9~40 6.强夯法一般是用起重机械将重锤吊起到()m高处自由落下。 A.10~30 B.10~40 C.6~30 D.6~40 7.水泥粉煤灰碎石桩简称()。 A.CFP桩 B.CFG桩 C.CFD桩 D.CPG桩 8.水泥粉煤灰碎石桩是处理()地基的一种新方法。 A.软弱 B.次坚硬 C.坚硬 D.松散 9.深层密实法中的振冲法又称()。 A.振动冲洗法 B.振动水冲法 C.振动密实法 D.震动夯实法 10.振冲桩适用于加固()地基。

A.软弱黏土 B.次坚硬的硬土 C.坚硬的硬土 D.松散的砂土 11.深层搅拌法是利用()做固化剂。 A.泥浆 B.砂浆 C.水泥浆 D.混凝土 二、多项选择题 1.地基处理就是为了()。 A.对地基进行必要的加固或改良 B.提高地基土的承载力 C.提高建筑的抗震等级 D.保证地基稳定,减少房屋的沉降或不均匀沉降 E.消除湿陷性黄土的湿陷性,提高抗液化能力 2.下列属于常用的人工地基处理方法的有()。 A.换土垫层法 B.重锤表层夯实 C.排水灌浆法 D.强夯、振冲、砂桩挤密法 E.深层搅拌、堆载预压、化学加固法

注册咨询师继续教育地基处理答案分

注册咨询师继续教育地基 处理答案分 Last revision date: 13 December 2020.

一、单选题【本题型共30道题】 1.关于回灌井点,不正确的是( ) A.回灌井可采用井点、砂井、砂沟等; B.回灌井与降水井的距离不宜小于6m; C.回灌井宜进入稳定水面下5m,且位于渗透性强的土层中; D.通过观测水位变化对回灌水量进行调控,回灌水位不宜超过原水位标高。 用户答案:[C] 得分: 2.某港湾淤泥黏土层厚3m左右,经开山填土造地填土厚8m,填土中块石大小不一,个别边长超过,现拟在填土层上建5~6层住宅,在下述地基处理措施中选择哪种方法比较合理() A.CFG桩复合地基 B.预压地基 C.振冲碎石桩复合地基 D.强夯处理地基 用户答案:[D] 得分: 3.采用声波法对钻孔灌注桩孔底沉渣进行检测,桩直径,桩长35m,声波反射明显。测头从发射到接受到第一次发射波的相隔时间为,从发射到接受到第二次反射波的相隔时间为,若孔底沉渣声波波速按1000m/s计算,孔底沉渣的厚度最接近下列哪个选项() A. B. C. D. 用户答案:[B] 得分: 4.在地下水丰富的地层中开挖深基坑,技术上需要同时采用降水井和回灌井,请问回灌井的主要作用是下列哪个选项() A.回收地下水资源 B.加大抽水量以增加水头降低幅度 C.减少作用在支护结构上的主动土压力 D.保持坑外地下水位处于某一动态平衡状态 用户答案:[D] 得分: 5.压灌水泥土桩跟搅拌桩、旋喷桩和夯实水泥土桩相比,下列哪项选项不是它的特点() A.压灌水泥土桩克服了搅拌水泥土桩和旋喷水泥土桩依赖原地土的特点。 B.克服了夯实水泥土桩受地下水和深度的限制。 C.用于泥炭土等有机质含量高空隙比大含水量高的土层,有其独特的优越性。 D.其主要成分也是由水泥和土组成。 用户答案:[C] 得分:

地基处理习题

第1章 概述 说明:下列各题均为不定项选择题。 【1-1】地基处理所面临的问题有: (A) 强度及稳定性问题 (B)压缩及不均匀沉降问题 (C)渗漏问题 (D)液化问题 (E)特殊土的特殊问题 【1-2】我国的《建筑地基基础设计规范》中规定: 软弱地基就是指压缩层主要由哪些土构成的地基。 (A)淤泥 (B)淤泥质土 (C)冲填土 (D)杂填土 (E)其他高压缩性土层 【1-3】夯实法可适用于以下哪几种地基土? (A)松砂地基 (B)杂填土 (C)淤泥 (D)淤泥质土 (E)饱和粘性土 (F)湿陷性黄土 【1-4】对于液化地基适用的处理方法有: (A)强夯 (B)预压 (C)挤密碎石桩 (D)表层压实法 (E)粉喷桩 (F)深搅桩 (G)真空预压 (H)振冲法 【1-5】对于湿陷性黄土地基适用的处理方法有: (A)强夯法 (B)预压法 (C)砂石桩法 (D)换填垫层法 (E)水泥土搅拌法 (F)石灰桩法 (G)真空预压 (H)振冲法 (I)土(或灰土)桩法 【1-6】可有效地消除或部分消除黄土的湿陷性的方法有: (A)砂垫层 (B)灰土垫层 (C)碎石桩 (D)强夯 (E)灰土桩 第2章 换填法 【2-1】换填法中粉质粘土垫层和灰土垫层土料的施工含水量宜控制在: (A)最优含水量±op w 4% (B) 最优含水量w op (C) 最优含水量±op w 2% (D) 最优含水量±op w 10% 【2-2】垫层的主要作用有: (A)提高地基承载力 (B)减少沉降量 (C)加速软弱土层的排水固结

(D)防止冻胀(E)消除膨胀土的胀缩作用 【2-3】当采用换填法处理地基时,若基底宽度为10.0m,在基底下铺厚度为2.0m的灰土垫层。为了满足基础底面应力扩散的要求,垫层底面宽度应超出基础底面宽度。问至少应超出下列哪一个数值? (A) 0.6m (B)1.2m (C) 1.8m (D)2.3m 【2-4】换填法的处理深度通常宜控制在多少以内? 但也不宜小于多少? (A)3m (B)5m (C)1.5m (D)0.5m 【2-5】各种材料的垫层设计都近似的按哪种垫层的计算方法进行计算? (A)土垫层(B)粉煤灰垫层(C)干渣垫层(D)砂垫层 【2-6】当采用换填法处理地基时,若基底宽度为8.0m,在基底下铺厚度为2.0m的灰土垫层。为了满足基础底面应力扩散的要求,垫层底面宽度应超出基础底面宽度。问至少应超出下列哪一个数值? (A) 0.85m (B)1.56m (C)2.13m (D)2.55m 【例题2-7】砂垫层施工控制的关键主要是: (A)虚铺厚度(B)最大干密度(C)最优含水量 【2-8】对现场土的压实,应以哪些指标来进行检验? (A)压实系数(B)施工含水量(C)铺填厚度 【2-9】对粉质粘土、灰土、粉煤灰和砂石垫层的施工质量检验可用哪些方法进行检验? (A)环刀法(B)贯入仪(C)静力触探(D)轻型动力触探(E)标准贯入试验(F) 重型动力触探 【2-10】对砂石、矿渣垫层的施工质量检验可用哪些方法进行检验? (A)环刀法 (B)贯入仪 (C)静力触探 (D)轻型动力触探 (E)标准贯入试验 (F) 重型动力触探 第3章深层密实法 3.1 强夯与强夯置换 【3.1-1】对饱和土强夯时, 夯坑形成的主要原因为: (A)土的触变性(B)土中含有少量气泡的水(C)土中产生裂缝(D)局部液化 【3.1-2】强夯法加固粘性土的机理为:加固非粘性土的机理为:

地基处理方案选择

地基处理方案选择 在确定地基处理方案时,根据地质情况的不同、建(构)筑物的承载条件需要以及各种处理方案的成本比对,选择既能达到要求,成本又较低的处理方法。 1.物理性质 粘粒含量较多,塑性指数Ip一般大于17,属粘性土。软粘土多呈深灰、暗绿色,有臭味,含有机质,含水量较高、一般大于40%,而淤泥也有大于80%的情况。孔隙比一般为1.0~2.0,其中孔隙比为1.0~1.5称为淤泥质粘土,孔隙比大于1.5时称为淤泥。由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比,因而其力学性质也就呈现与之对应的特点--低强度、高压缩性、低渗透性、高灵敏度。 2.力学性质 软粘土的强度极低,不排水强度通常仅为5~30kPa,表现为承载力基本值很低,一般不超过70kPa,有的甚至只有20kPa。软粘土尤其是淤泥灵敏度较高,这也是区别于一般粘土的重要指标。 软粘土的压缩性很大。压缩系数大于0.5MPa,最大可达45MPa,压缩指数约为0.35-0.75。通常情况下,软粘土层属于正常固结土或微超固结土,但有些土层特别是新近沉积的土层有可能属于欠固结土。渗透系数很小是软粘土的又一重要特点,一般在10-5~10-8cm/s之间,渗透系数小则固结速率就很慢,有效应力增长缓慢,从而沉降稳定慢,地基强度增长也十分缓慢。这一特点是严重制约地基处理方法和处理效果的重要方面。

3.工程特性 软粘土地基承载力低,强度增长缓慢;加荷后易变形且不均匀;变形速率大且稳定时间长;具有渗透性小、触变性及流变性大的特点。 杂填土主要出现在一些老的居民区和工矿区内,是人们的生活和生产活动所遗留或堆放的垃圾土。这些垃圾土一般分为三类:即建筑垃圾土、生活垃圾土和工业生产垃圾土。不同类型的垃圾土、不同时间堆放的垃圾土很难用统一的强度指标、压缩指标、渗透性指标加以描述。杂填土的主要特点是无规划堆积、成分复杂、性质各异、厚薄不均、规律性差。因而同一场地表现为压缩性和强度的明显差异,极易造成不均匀沉降,通常都需要进行地基处理。 4.对应措施 结合本工程地基土的具体特征,施工现场采取了以下措施: 利用重锤自由下落所产生的较大夯击能来夯实浅层地基,使其表面形成一层较为均匀的硬壳层,获得一定厚度的持力层。 施工要点:施工前应试夯,确定有关技术参数,如夯锤的重量、底面直径及落距、最后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉量;夯实前槽、坑底面的标高应高出设计标高;夯实时地基土的含水量应控制在最优含水量范围内;大面积夯时应按顺序;基底标高不同时应先深后浅;结束后,应及时将夯松的表土清除或将浮土在接近1m的落距夯实至设计标高。 5.换土垫层 就是将独立基础下面一定厚度的软弱土层挖除,然后以中砂、粗

地基处理技术习题集.

习题集 一、单项选择题 1.灰土作为垫层材料进行换填施工时,灰与土的体积比一般为() A.1:1 B.1:2 C.1:4 D.1:8 2.石灰桩的桩径一般为()。 A.300~400 mm B.400~500 mm C.400~600 mm D.600~800 mm 3.在复合地基中,一般把CFG桩作为() A.散体材料桩B.柔性桩C.半刚性桩D.刚性桩 4.真空预压时采用砂垫层作为水平排水层,其含泥量不应大于() A.1% B. 3% C. 6% D.10% 5.灰土挤密桩处理地基适用于() A. 地下水位以下的饱和地基土 B. 地下水位以上的非饱和地基土 C. 饱和度大于65%的地基土D. 淤泥及淤泥质土体 6.采用强夯法加固多孔隙、粗颗粒、非饱和土的机理是基于() A.动力密实B.动力固结C.动力置换D.动力压缩 7.土(或灰土)桩孔夯填质量检验目的是检验桩身夯填质量,应随机抽样检测,检测桩数量对一般工程不应少于总桩数的() A.0.5% B.1.0% C.2.0% D.5.0% 8.当土工合成材料作为滤层所接触的土料,其黏粒含量超过50%的黏性土时,宜采取的工程措施是在土工合成材料与被保护的土体间()。 A. 浇筑素混凝土层 B. 浇筑砂浆隔离层 C. 设置加筋隔离层 D. 铺设砂垫层 9.搅拌桩施工时,搅拌桩的垂直度不得超过() A.0.5% B.1.0% C.2.0% D.3.0% 10.强夯置换法夯击点墩位布置宜采用() A. 等边三角形 B. 等腰三角形 C. 矩形 D. 放射形 11.为减少强夯振动对周边建筑物的影响,常采用的措施是() A.设置隔振墙B.设置电动隔振网 C.设置一般隔振网D.设置隔振沟 12. 石灰桩形成的复合地基桩土应力比一般为() A.1~2.5B.2.5~5.0C.5.0~10D.10~20

常州工学院地基处理试题C

地基处理(C卷)答案 2007/2008学年第二学期,班级:05土一、05土二;课程代码:04020940 (开卷) 一、名词解释(6小题,每题3分,共18分) 1、换填垫层法 答:换土垫层法是将基础下一定深度内的软弱土层挖去,回填强度较高的砂、碎石或灰土等(1分),并夯击、碾压至密实的一种地基处理方法。 (2分) 2、复合地基 答:复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料(1分),加固区是由基体(天然地基土体或或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成。整个地基的承载力与变形都与二者有关,二者共同承受基底荷载。(2分) 3、加筋法 答:加筋法是在土中加入条带、纤维或网格等抗拉材料(1分),依靠它改善土的力学性能,提高土的强度和稳定性的方法。(2分) 4、劈裂灌浆法 答:劈裂灌浆是指在压力作用下,浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石和土体结构的破坏和扰动(1分),使其沿垂直于小主应力的平面上发生劈裂,使地层中原有的裂隙或孔隙张开,形成新的裂隙或孔隙,浆液的可灌性和扩散距离增大,而所用的灌浆压力相对较高。 (2分) 5、挤密土桩和灰土桩 答:土、灰土或石灰、粉煤灰混合物(简称二灰)挤密桩是利用沉管、冲击、爆破等方法将钢管打入土中侧向挤密成孔,然后在孔中分层填土、灰土或二灰土,夯实而成的桩(2分),它与周边土共同组成复合地基,承受上部荷载。(1分) 6、锚杆静压桩纠偏法 答:利用锚杆固定压桩架及构筑物所能发挥的自重荷载作为压桩反力,通过电动液压千斤顶将预制短桩段从基础中预留或开凿的压桩孔内逐段压入土层(1分),当压入的桩达到预定的深度和拟定的承载力时,用微膨胀早强混凝土将桩与建筑物基础连在一起,使上部结构的部分荷载通过桩传给地基较深较好的持力层,以减轻其负载,从而达到控制建筑物过大沉降及不均匀沉降的目的。(2分) 二、填空题(12个空,每空1分,共12分) 1、特殊土地基带有地区性特点,它包括软土、湿陷性黄土、红粘土和冻土等地基。 2、饱和土的强夯加固机理可分为加载阶段、卸载阶段和动力固结三个阶段。 3、任何加筋土结构都需要三种基本材料:土和填料、筋材和墙面及护面(有必要时)。 4、对于灌浆理论,按灌浆原理可分为渗透灌浆、压密灌浆、劈裂灌浆和电动化学灌浆。 三、简答题(4小题,每题10分,共40分) 1、简述强夯法施工技术参数有哪些?并说明强夯法施工主要步骤和施工要点? 答:强夯法施工技术参数有:(1)有效加固深度和单位夯击能;(2)夯击点的布置及间距; (3)单点夯击击数与夯击遍数;(4)夯击间隔时间;(5)垫层设计。 (3分)强夯法施工主要步骤:⑴平整场地,放线、埋设水准点和各夯点标桩;⑵标出第一遍夯点位置,并测量场地高程;⑶起重机就位,并使夯锤对准夯点;⑷测量夯前锤顶高程;⑸起吊夯锤到预定高度,脱钩;⑹重复⑸,按设计规定完成夯击次数;⑺重复⑶~⑹完成第一遍全部夯点的夯击;⑻推平夯坑,并测量场地标高;⑼按设计完成全部夯击遍数,测量夯后场地标高。 (4分)强夯法施工要点:⑴为减少对周边环境和建筑物的影响,应采取防振措施;⑵按规定起锤高度、

地基处理考题范围(学生版)整理答案

地基处理考题范围(学生版) 一、名词解释 地基:承托建筑物基础的范围很小的场地 人工地基:天然地基过于软弱或有不良工程地质问题,需经过人工加固或处理后才能建造基础的地基 天然地基:可直接放置基础的天然土层 软弱地基:系指主要由淤泥、淤泥质土、充填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基 软土地基: 软土:淤泥及淤泥质土总称软(黏)土 冲填土:是用水力充填法抽排处水底泥沙等沉积物堆积而成 杂填土:主要由建筑垃圾、生活垃圾、工业废料等复杂成分构成的无规则堆积物 换填法:当软弱土地基的承载力和变形满足不了设计要求,而软土厚度不大,将基础底面以下的部分或全部软土挖出,然后分层换填强度较大的砂、碎石、素土、粉煤灰、灰土等性能稳定、无侵蚀性的材料,并压(夯、振)实至要求的密实度,这种地基处理方法称为换填土法。 强夯法:强夯法是反复将10~40t的夯锤提到10~40m的高度后使其自由落下,给地基以强大的冲击能和振动能,从而提高地基土的承载力并降低其压缩性,改善砂土的抗液化能力和消除湿陷性等 单击夯土能:单击夯击能=锤重M×落距h 总夯击能量:总夯击能=单击夯击能×总夯击数(n)=Mhn 单位夯击能:单位夯击能=总夯击能/加固面积(A)=Mhn/A 最佳夯击能:理论上,孔隙水压力u=σr(自重)时的夯击能 面积置换率:桩体的横截面积与该桩所承担的加固面积之比。 砂基预振效应: CFG桩:是在碎石桩的基础上加进一些石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌和制成的,一种具有一定粘结强度(C5~C20)的桩。 固结度:某一时刻的土的固结量与最终固结量之比 涂抹作用:施工中对周围土体产生扰动和涂抹,降低土的渗透系数 水泥浆液的沉淀析水性:制备的水泥浆停止搅拌后水泥颗粒在重力作用下沉淀并有水离析出来的现象 浆液的可灌性: 可灌比值:N=D15/D85 , D15 —砂砾土中含量为15%的颗粒尺寸;D85 —浆材中含量85%的颗粒尺寸 水泥土:利用水泥材料作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌,在产生一系列的物理、化学反应后形成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩或墙,从而或者形成桩体复合地基,或者形成水泥土桩墙支挡结构。 水泥土桩有效桩长:按支持力计算和按桩材计算相等时的桩长 水泥掺入比:掺入水泥重量与加固软土湿重量之比 水泥掺量:掺入水泥重量与加固土的体积之比 加筋土:由多层水平加筋构件与填土交替铺设而成的一种复合体 土钉墙:是将拉筋插入土体内部,并在坡面上喷射混凝土,从而形成土体加固区带。 加筋土墙:由加筋土和墙面板组成,且形状和功能类似于重力式挡墙的挡土结构称为加筋土墙。 土工合成材料:土工合成材料是一类由高分子聚合物加工而成,并用于土木工程的一类材料。 复合地基:是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。 桩土应力比:桩顶应力与桩间土表面应力之比 应力集中系数μp:作用在加固桩桩体上的应力与复合地基上的荷载之比

地基处理复习题(必考题)

卷 一.单项选择题 1.换填法适用于() A. 所有的土层都适用换填法 B. 全部软弱土 C. 部分软弱土 D. 膨胀土 2.砂井或塑料排水板的作用是() A.预压荷载下的排水通道 B.提高复合模量 C.起竖向增强体的作用 D.形成复合地基 3.在采用砂石材料的换填垫层法中,在验算垫层底宽度时,当25.0/

地基处理试题

【例题2-8】某建筑物矩形基础,长1.2m ,宽1.2m ,埋深1.0m ,上部荷载作用于基础 底面的荷载为144kN ,允许沉降为25cm ,基础及基础上土的平均重度为20kN/m 3,地下水埋 深1m ,场地地层分布如图。采用砂垫层法对地基进行处理,砂垫层的厚度为1m ,应力扩散 角为250,承载力为160kPa, 压缩模量为20MPa 。 (1)垫层底面处附加应力为: (A)57.4kPa (B)32.3kPa (c)68.9kPa 15.6kPa 【正确答案】B (2)垫层自身的沉降为: (A)3.99mm (B)3.38mm (C)4.27mm (D)2.94mm 【正确答案】B (3)下卧层沉降为: (A)18.9mm (B)21.3mm (C)15.6mm (D)24.8mm 【正确答案】A 【解】基底平均压力值: 1200.120)2.12.1/(144=?+?=k p kPa 垫层底面处的附加应力值:3.32)250.122.1)(250.122.1() 0.10.18120(2.12.100=??+??+?-?=tg tg p z kPa 砂垫层底自重应力:0.250.10.70.10.18=?+?=cz p kPa 垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值为 8.68)5.00.2(2 0.10.70.10.180.150)5.0(=-?+??+=-+=d f f m d ak az γηkPa 3.570.253.32=+=+cz z p p <68.8kPa 满足承载力要求; 沉降计算:1221.4s s s mm =+= 375.30.120 23.321021=??+=s mm 淤泥质粘土 重度2γ=17.0kN/m 3 承载力ak f =50kPa 压缩模量 s E =5MPa 3